机电安装工程调试方案
机电安装工程调试方案

阜阳市体育中心综合体育馆

机电安装工程调试方案

1.准备工作

1.1人员准备

以现场项目部为基础,成立调试指挥小组:

组长:曹凯

组员:张宏明、张伟、程辉、柯善煜、黄欢、黄伟成、肖书爽、蔡华旗、程平安

调试作业人员:电工6人、管工8人、钳工1人、通风工4人。

1.2现场准备

(1)土建、装饰工程已经完成,场地已清理干净,各设备间,配电房(间均为正式门、锁。各层、间的防火分隔已经完成。

(2)调试所需的电、水能够正常供应,配电所由专人值班。相关的(非本单位专业安装工程已经完成并具备调试配合状态,相关的设备厂家技术人员已经到场并对其负责部分完成了检查与调试。

(3)调试指挥协调体系已经建立,并能有效运行。

(4)设计图纸与相关技术资料已经备齐,有关设备及系统的性能技术参数已经得到熟悉。

(5)各系统安装工作已经完成,经检查符合相关质量验评标准。(未完成的系统已采取有效的隔断措施)

(6)调试所需的通讯工具、机具设备、监视测量装置已准备到位。

(7)调试方案已批准。

2.各专业调试方案

2.1电气调试方案

(1)调试准备

A.业主方需配合事项

供电局保证正式电源送到配电房低压柜并完成相关调试工作以确保低压配电柜送电调试工作能正常进行,所有低压配电柜电气元件有的耐压试验检测报告及产品说明资料。

B.总包方需配合事项

总包需协调现场相关施工单位配合做好成品保护工作,在调试过程中不允许随意进入配电间,严禁调试无关人员触动配电箱。

C.安装方需完成事项

在调试前需完成调试方案并递交监理等单位审核通过。调试前做好人员、机具等的准备工作。保证调试时通讯畅通,确保发生故障时能在最短时间切断电源,并及时处理。

送电调试前需认真检查,确保待调试的供电回路已按图纸及规范要求施工完毕;确保电缆回路编号及配电箱编号正确;确保所有空气开关、及各种开关处于关闭状态;确保所有供电回路电气绝缘经过摇测并符合规范要求。各保护接零及重复接零系统安装完毕,配电箱及设备外壳接地完好,接地电阻符合设计及规范。

在调试前对班组进行详细交底,并由张伟统一指挥协调,定人定岗,操作人应配备绝缘鞋及绝缘手套。准备好调试所需相关仪表。

(2)配电房低压进线柜送电

调试小组检查地下室配电房低压配电柜,保证低压柜内外无各种杂物,确认各开关动作灵活可靠,并各开关处于关闭状态;检查低压柜各出线端子,保证电缆连接牢固可靠;核对低压配电柜上回路编号和供电电缆回路编号,确保其一一对应。检查主楼进线柜和联络柜之间的电气联锁是否正

确,相序是否一致,防止误操作造成事故。检查合格后方可闭合开关,供电到各低压柜。

(3)送电顺序

送电顺序详见‘附表1-体育馆供电回路送电次序表’及‘附表2-会展馆供电回路送电次序表’。

(4)配电房低压抽屉柜送电

按照附表1、附表2的安排顺序对低压柜供电干线回路进行送电。送电时各岗位人员到位。送电前先检查该供电回路配电箱,保证配电箱内外无各种杂物,确认各开关动作灵活可靠,并各开关处于关闭状态;检查配电箱各进、出线端子,保证电缆电线连接牢固可靠;核对配电箱编号,确保与图纸一致;用500v绝缘电阻表再次检查供电干线的绝缘,保证符合规范要求。检查合格后关闭配电箱门,对供电干线送电。送电操作时将低压柜抽屉开关反复通断二次,再正式闭合开关。低压柜送电并无故障后,对各受电配电箱电压进行检测,检查各仪表指示是否正常,均符合要求后关好箱门,并对已受电的配电箱进行“有电危险”的标识。

(5)故障处理

A.如送电时发生故障,应立即切断电源,保证人身安全。

B.切断电源后组织人员及时检查,排除故障。确认故障已排除后才可继续送电调试工作。

(6)照明系统通电调试

待配电房低压配电柜供电回路送电调试完成后,再进行建筑物照明通电试运行。从顶层开始向地下室逐层对照明系统通电调试,灯具回路控制应与照明配电箱及回路的标识一致,开关与灯具控制顺序相对应,风扇的转向及调速开关应正常,插座接线符合规范规定的要求。通电试运行连续进行24小时,所有照明灯具均应开启。每2小时进行记录运行状态1次,

运行期间电压电流正常,各仪表指示正常,连续试运行时间内无故障。(7)电机通电调试

电动机试运行前检查控制箱二次线路绝缘,核对热继电器整定值,检查电机接线是否正确,均符合要求后脱开控制箱出线做假动作试验,假动作无故障后接好控制箱出线对电动机通电。

电动机进行试通电,检查转向及机械转动有无异常情况,连续启动的时间间隔不小于5分钟,再次启动在电动机冷却至常温时进行。电动执行机构的动作方向及指示应与工艺装置的设计要求保持一致。

电动机试运行合格后方可配合各其他专业进行设备调试。在设备调试过程中,运行电机2小时,检查机身及轴承的温升,记录电压、电流、温度、运行时间的数据,均应符合设备和工艺装置的运行要求。

附表-需用的检测仪表

2.2给排水系统调试方案

(1)调试准备

A.业主方需配合事项

业主需协调自来水公司及市政公司,以保证市政给排水的顺畅。

B.总包方需配合事项

总包需协调现场相关施工单位配合做好成品保护工作,在调试过程中

严禁随意开关阀门等,不允许使用卫生间。

C.内装饰需配合事项

在调试前内装饰公司需确保已完成相关部位的检修口,以避免在调试过程中因发生漏水等原因得不到及时处理而导致吊顶因被水浸泡而损坏。

D.安装方需完成事项

在调试前需完成调试方案并递交监理等单位审核通过。调试前做好人员、机具等的准备工作,切断可能漏水区域内的电源或做好隔离保护工作,对可能因漏水而影响的装饰面提前做好隔离防护,确保发生漏水等事故时能在第一时间内处理完毕,减小损失。

安装方调试前需认真检查,确保待调试的给排水管路已按图纸施工完毕,确保相关的阀门已全部关闭严密,确保无留口。

(2)体育馆调试步骤

A.排水管疏通

疏通待调试排水管路,清理排水沟、地漏、大小便器及洗脸盆内的渣滓。所有排水管必须全部做好灌水试验,如有漏水部位必须维修好,确保无漏水后方可进行后续步骤。

B.生活水箱进水

打开生活水箱进水控制阀门,观察水箱进出水管路,无泄露则将水贮满水箱,有泄露则及时关闭进水阀门后处理,必要时打开水箱排污阀放水。

C.生活给水泵试运行

打开水泵进水口阀门,接通水泵电源,先进行点动操作,确保水泵通电正常,运行平稳。运行储水自洁器及配套水泵,确保其运行平稳正常。在调试过程中水泵需由专职人员看管,未经允许不得开关水泵。

D.总管进水

在做好以上步骤后,经复查核实待调试管路沿线支管阀门关闭严密无误

后,先打开生活给水箱出水总管沿线的总控制阀门,再运行生活给水泵。调试前打开沿途管井检修门,主管沿线须由专人分段检查巡视,发生漏水、爆管等意外事故时立刻通知泵房关停水泵及出水阀门。然后组织抢修班组清理漏水现场的水渍,排查漏水部位,更换漏水部件。待确认修复合格经项目施工员确认后再通知泵房开启水泵重新进水,直至确认总管无泄露。

E.干管进水

总管调试合格后再开始干管调试。打开干管进水阀门,由专人分段检查巡视,操作步骤同上。

F.支管进水

干管调试合格后再开始支管调试。支管进水按楼层由1层至5层逐层进行。进水时先打开支管进水阀,再逐个打开沿途的大便器冲洗阀、水嘴进行通水试验,尤其要逐一使用大便器冲洗阀门将大便器冲洗干净,如发现局部漏水应及时做好记录并关闭支管进水总阀进行修理,修理时可进行下一楼层调试以减少调试时间。对于损坏的阀门做好记录,每层楼检查完后一起修理或更换。当待调试楼层全部通水合格后关闭支管进水总阀并排空管内余水,做好记录及标识,进行下一楼层调试。

G.小便器、拖把池及洗脸盆安装

调试完后逐层安装小便器、拖把池及洗脸盆进出水,每一个完成后立即检查进出水,确保无泄露。

H.通水试验

每个卫生间安装完毕后,开启2/3给水点进行放水,检查排水管道排水流畅无渗漏则合格。

(3)会展馆调试

会展馆进水调试操作步骤同体育馆。

(4)抢修方案

A.一旦发生漏水,首先须及时关停水泵和阀门,用拖把、抹布等清理积水、水渍。

B.排光漏水管道内的余水,对漏水部位进行维修处理。合格后重新进行进水调试。

(5)应急预案

A.如发生管路爆管事故时,首先关停水泵和控制阀门,第一时间安排抢修人员用拖把、抹布等清除积水,避免电梯、装饰面及电气管路、插座等进水。

B.加强巡视,严防无关人员随意开关阀门等。

附表:需用的检测仪表

2.3消火栓系统调试方案

详见消火栓系统调试方案。

2.4喷淋自动灭火系统调试方案

详见喷淋自动灭火系统调试方案。

2.5中央空调调试方案

(1)调试说明

(1)本调试方案阜阳市体育中心综合体育馆工程:会议、会展部分和体育馆部分的中央空调系统调试工作。

(2)本调试方案根据本项目的通风空调系统结构、施工进度和现场条件而制定。

(3)本调试方案依据文件:合同文件、深化设计图纸、业主现场修改指令、国家施工及验收规范等。

(4)本调试方案根据现场情况在实际调试过程中会有所修正。

(5)本调试方案所用的仪表均为检验合格的仪表,均在有限期内使用。

(6)调试中,有关的配合电工为持证电工,并按规程进行所有操作。

(2)工程概况

阜阳市体育中心综合体育馆工程会议、会展部分:建筑面积20270㎡,主要房间功能有会展中心、剧院、餐厅、办公等;阜阳市体育中心综合体育馆工程体育馆部分:建筑面积25917.4㎡,地下面积5261.2㎡,地上面积20656.2㎡。本次调试包括该工程的通风空调系统。本工程体育馆部分地下一层设置制冷机房、控制室,负责本工程夏季供冷,冬季供暖,夏季提供7℃~12℃的空调冷水,冬季提供45~40℃的空调热水。本工程体育馆部分空调冷负荷为3400KW、热负荷为3100KW,会议、会展部分空调冷负荷为3177KW、热负荷为1684KW,空调总冷负荷6577KW、空调总热负荷4784KW。该工程夏季、冬季负荷主要集中在日间7:00-21:00之间,但夜间需保证极端不利天气时的值班采暖负荷。根据该工程全年逐日负荷不均匀,每天负荷不相同的特点,考虑到该地区没有市政热源的现状和实行峰谷电价的政策,经过分析比较及与业主达成一致意见,设计采用了蓄能式地源热泵的空调系统形式,为体育中心供冷、供热。蓄能式地源热泵空调系统是由地源热泵主机和蓄能消防水池提供空调负荷与热水负荷。设计选用了三台制冷量为1086Kw,制热为1215Kw的地源热泵主机作为基载主机。一台制冷量为1086Kw的地源热泵主机作为蓄能主机。同时利用800立方米的消防水池作为蓄能用水池。蓄能式地源热泵空调系统夏季空调冷冻水供水温度7℃,回水温度12℃;冬季空调冷冻水供水温度45℃,回水温度40℃。根据负荷分布情况,蓄能式地源热泵空调系统在夜间利用谷值电价,通过蓄能基载主机向消防蓄能水池贮存冷量;到白天峰值电价时段,利用蓄能消防水池在夜间储存的能量,通过换热器,向用户供冷或供热,从而降低基载主机的运行时间,达到节能的目的。冬、夏季空调共用一个水系统,采用双管闭式循环,立管同程,电动切换。空调水系统补水采用软化水,定压采用隔膜式气压水罐。为了保证空调水系统阻力平衡,风机盘管每层的水平回水干管设置手动或电动平衡阀,空调机、新风

机回水管采用电动调节阀。冷冻(却)水循环泵位于体育馆部分地下一层制冷机房内。基载热泵主机冷冻水泵流量200m3/h,扬程32m,四台三用一备;基载热泵主机冷却水泵流量262m3/h,扬程31.5m,四台三用一备;蓄能热泵主机冷冻水泵流量200m3/h,扬程32m,二台一用一备;基载热泵主机冷却水泵流量262m3/h,扬程31.5m,二台一用一备;蓄能板换一次循环泵流量240m3/h,扬程17m,二台一用一备;蓄能板换二次循环泵流量262m3/h,扬程31.5m,二台一用一备。

(1)空调冷冻(却)水系统

制冷机房设体育馆部分地下一层,制冷机房安装4台地源热泵机组,水泵十六台。冷却系统利用南北广场的地源管冷却。

(2)空调风系统

①体育馆部分:地下、一层、二层和四层设有5个空调机房,集中设置了带转轮热回收的组合式空调器。室外新风在转轮热回收装置中同室内回风进行热量交换,从而达到室外空气的预冷或预热,起到节能的目的。地上普通办公用房根据负荷设置了风机盘管加新风系统。

②会议、会展部分:会展中心及前厅、中庭、观众厅、主舞台、侧台采用低风速全空气系统。餐厅、一楼办公室、三、四层会议室及休息厅、多功能厅及会议休息厅、化妆间及客房采用风机盘管加新风系统

(3)送排风系统

①地下室冷冻机房、水泵房和地上各功能用房采用机械送风、机械排风。

②厕所设置吊顶式卫生间通风器或设置管道式斜流风机将卫生间内废气排到室外。

(3)空调系统设备分布及测试内容(见下表)

(4)试运行与调试程序

(1)试运行和调试的准备工作。

(2)检查与测试供配电主回路、电力控制系统及其电气设备。

(3)二个相对独立的子系统试运行与调试。

①空调水系统(冷却水和冷冻水)和冷水机组的试运行;

②空调系统的风机、风机盘管、空调机组等试运行,以及空调系统风量的调整。

(4)以上二个子系统试运行与调试工作流程是采用平行、顺序或是搭接方式安排工序应视投入人力等实际情况而已。

(5)空调系统的无负荷联动试运行调试与调试工作。

(6)系统无负荷联动试运行调试合格以后,做好工程收尾工作,准备系统的竣工验收。

(7)系统的综合效能测定工作,根据业主安排,在使用前对室内温度及波动范围、室内外压差进行测定和调试。

(8)综合效能测定完成后,准备工程移交工作。

(5)调试人员组织

调试人员主要由我司成立的调试小组、以及其他有关单位的专业人员组成,建设单位负责组织、协调等工作,具体如下:

空调系统调试员名单:

总负责人:曹凯

空调水系统负责人:张洪明、柯善煜

空调风系统负责人:蔡华旗、程辉

空调电气负责人:黄欢

空调机组厂家:北京

空调末端设备厂家:南京天加

空调水泵厂家:上海东方

(6)调试准备工作

通风空调系统调试前必须做好以准备工作,以保证调试工作能按时、按质顺利完成。

(1)熟悉图纸及有关资料:

要求参加空调系统调试主要人员首先要熟悉整个空调系统的全部设计资料,包括图纸设计说明书、全部深化设计图纸、设计变更指令、工程备忘录等,充分了解设计意图,了解各项设计参数、系统全貌及空调设备的性能与使用方法,特别要注意调节装置及检测仪表所在位置及自控原理,有必要的话,要安排技术负责人向调试人员培训各个系统及各种设备、装置的使用和注意事项。

(2)系统检查:

①对照设计图纸,对空调系统的风管、水管、设备、动力电源、控制系统进行检查,对管线、设备进行标识,重要部位如总阀门、设备等安装位置应在图纸上标识清楚。

②检查中发现的问题作好记录,安排班组马上进行整改,影响系统调试的技术问题要马上研究解决。

③对管道试压过程中的临时固定物,如隔离设备的管道盲板、软接头和伸缩节,应马上拆除。

④电气系统的电缆、电线绝缘值检查,应满足规范要求。

(3)现场验收

调试人员会同设计人员、施工单位、建设单位、监理单位、对已安装好的系统分部、分项进行现场验收,核对图纸及修改通知,查清修改后的情况,检查安装质量,对于安

装上还存在问题逐一填入缺陷明细表,在测试前及时纠正,使所有项目符合国家《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)和工程质量评定标准要求,并保证系统处于适合检测和调试的状态。

(4)准备调试仪器、工具及检测和运行前准备工作。

调试前必须充分准备好所需的仪器(表)和必备工具及对它们进行检测和校正;检查缺陷明细表中所列的毛病是否已经改正,电源、水源、冷热源等方面是否已准备就绪,所配套系统应可投入运行。

(5)通风空调设备及附属设备及附属设备场地土建应已完工并清扫干净,机房大门、门窗均应已安装好。

(6)组织调试人员讨论、分析调试过程可能出现的问题,如何解决做到防患于未然,及时处理意外的发生。

(7)做好消防安全工作,以防意外发生,并对所有调试人员进行调试前的安全和调试次序交底。

(8)调试测量仪器设备计划(见下表):

(7)空调系统电气设备及其主回路的检查与测试

空调设备试运转之前,必须对每一台参与调试的设备(如:风机、冷冻水泵、冷却水泵、地源热泵机组等)的主回路及控制回路进行认真细致检查,确保其各项性能指标(绝缘、相序、电压、容量、标识等)符合有关的调试要求,达到接线正确、供电可靠、控制灵敏,方可进行设备试运转。该具体过程由电气专业组负责执行。

(8)空调系统的清扫

(1)空调机房内的灰尘必须打扫干净,为试运转创造良好的卫生环境。

(2)打扫空调设备和及吹扫送回风管内的灰尘,同时组织人员将空调房间打扫干净,处于舒适状态。

(9)通风空调系统试运转:

(1)试运转前的检查

①核对通风机,电动机的规格、型号是否符合设计要求。

②通风机与电动机带轮(连轴器)中心是否在允许偏差范围内。

③润滑油(脂)有无变质,添加量是否达到规定。

④通风机启闭阀门是否灵活,柔性接管是否严密。

⑤空调器、风管上的检查门、检查孔和清扫孔应全部关闭。

⑥用手转动风机时,叶轮不应有卡碰和不正常的响

⑦电动机的接地应符合安全规程要求

⑧通风主、支管上的多叶调节阀要全部打开,防火阀应处在开启位置

⑨通风、空调系统的送、回风调节阀要打开

(2)通风机起动

①通风机点动后,即可停止运转,这时检查叶轮和机壳是否擦碰或发出其它不正常的响声;叶轮的转动方向是否正确。

②通风机起动后,如发现有异物,应及时取出,以避免损坏叶轮和机壳。

③通风机起动前,要关闭起动闸板阀;起动后,要缓慢开动阀门的开度,直至全开,以防止起动电流过大导致烧坏电动机。

④通风机起动时,用电流表测量电动机的启动电流是否符合要求。运转正常后,要测定电动机的电压和电流,各相之间是否平衡。如电流超过额定值时,应关小风量调节阀。

⑤在通风机运转中,用金属棒或螺丝刀仔细触听轴承内部有无杂音,以此来检查轴承内是否脏物或零件损坏。

⑥用温度计测量轴承表面温度,不应超过70℃。

⑦用转速表测定通风机转速。

⑧通风机运转正常后,要检查电动机、通风机的振幅大小,声音是否正常,整个系统是否牢固可靠。各项检查无误后,经运转8h即可进行调整测定工作。

(10)空调冷热供回水系统试运转

(1)在进行水泵的试运转之前,必须进行管道的清洗工作,以免铁锈、焊渣及杂物沉积在管道内,对水泵运转造成破坏及堵塞在冷水机组或风柜设备的铜管内甚至破坏铜管。

①空调冷冻水系统的清洗

先在冷冻水泵不运转情况下进行清洗。清洗前必须先关掉地源热泵机组、组合式空调器、空气处理器、风机盘管、水泵等空调系统的设备的供、回水阀门,并保证所有排污阀均处于关闭状态,机房其他阀门全部开启,向空调系统充水。在充水过程中应派人员加紧对管道系统进行检查,以避免系统漏水而造成的严重后果。系统充满水后,关闭

充水阀,打开空调机房所有的排污阀进行排水、排污,待排污阀基本无水流出之后,可关闭它们,然后将通往冷冻水泵、风柜的过滤器全部拆开,将滤网抽出,倒掉杂物,并清洁干净,重新安装好,再打开膨胀水箱充水阀门充水,重复上述步骤,反复冲洗2~3 次,直至放出的水清洁、干净为止。

②空调冷却供回水系统的清洗

首先,关闭地源热泵机组冷凝器进、出水管阀门,水泵进、出水管阀门以及排污阀,打开室外埋地冷却供回水管各阀门,打开补给水管上阀门对整个系统充水,待系统充满水后,关闭补给水阀,打开室外埋地冷却水管集、分水器上的排污阀进行放水、排污,待放完水后,将制冷机房内冷却系统的集、分水器的排污阀打开进行放水、排污。关掉上述阀门,拆开冷却水泵进水管的过滤器,抽出滤网清洗,重新安装好,再次打开补水阀充水,重复上述步骤2~3 遍,直到排出的水清洁无杂质为止。

(2)水泵的试运转

①运转前的检查

a.水泵及其附属部件是否已全部安装完毕,各连接部分螺栓是否已紧固到位。

b.盘动水泵时,转动部分应轻便灵活,不有能插碰或其它不正常响声。

c.地角螺栓应固定好,连轴器的轴向倾斜和径向位移应达到设计和规范规定。

d.轴承应按说明书规定加注润滑油,数量要满足轴承润滑的要求。

e.水泵启动前,应关闭出口阀门,打开入口阀门;起动后将出口阀门打开。附

属管路系统的阀门应全部打开。

②水泵运转

a.开始时用手动盘车的方法,检查水轮和泵壳面有无摩擦等不正常响声;水轮

的转动方向是否符合规定。

b.检查电动机的起动电源、运转电流和运转功率等数值,是否超过标准的规定。

c.用金属棒检查水泵运转中轴承和泵壳内有无杂音,以判断其运转过程中是否

处于正常状态。

d.水泵运转中,使用滑动轴承的温度不应超过70℃,滚动轴承的温度不应超

过75℃。

e.水泵填料函处允许有少量的泄露,普通软填料允许为10~20滴/min机械密

封为3滴/min。

f.水泵运转时,其径向振动要符合施工图纸和安装说明书的规定。

g.水泵试运转正常后,应持续运转不少于2h,如一切正常,试运转即符合要

求。运转停止后,应关闭泵和附属管路的阀门,并放净泵内积水,避免锈蚀和冻裂。

③水泵运转中出现的主要故障和原因:

A、水泵不吸水、压力表指针剧烈跳动。原因:

a.定压装置补水不足,进水总管积有空气,或进水管上的阀门没有打开或

开度不足,造成水泵入口的水量不够。

b.管路的排气阀或压力表漏气。

c.水泵入口管路的阻力太大,造成水泵入口负压太大,超过水泵的吸程。

B、水泵出口有显示压力,但压力异常超高或明显偏低。原因:

a.出水管路阻力过大或管路、止回阀堵塞。

b.电动机的旋转方向反向。

c.水泵的叶轮淤塞。

d.水泵转数不够。

C、水泵消耗的功率过大。原因:

a.填料压盖太紧,填料层发热。

b.叶轮与密封环磨损。

c.管路阻力比设计小,水泵流量过大。

D、水泵产生的声音异常,水泵不上水。原因:

a.吸水高度过高。

b.在吸水管内有空气渗入。

E、水泵振动。原因:

a.水泵和电动机的轴不同心,连轴节没有调整好。

b.减震选择不合理。

F、轴承发热。原因:

a.水泵轴承无润滑油或润滑油过多。

b.水泵和电动机的轴不同心。

(3)地源热泵机组试运转

①地源热泵机组试运转前(机房应打扫干净)。

②冷冻管道保温工作已完成,并已交工验收。

③将组合式空调器、风机盘管的进、出水阀门全部打开,管道充水,启动冷热水循环水泵运转1 小时后,停泵清洗过滤器网,反复2~3 次,直到检查合格。打开软化水箱阀门对冷(热)水系统加水,使水充满整个系统。冷热水系统则打开自动补水阀充水,启动水处理系统进行软化,使水充满整个系统。

④所有空调设备自控调节系统、供电系统均已由相关专业安装,调试完毕,并验收合格。

(4)补水装置的试运转

①准备工作

a.软化水箱内的补给水和溢流水位应符合设备技术文件的规定;自动补水阀的动作应灵活,准确。

b.补水泵的旋转方向要正确,电动机的接地要符合标准要求。

c.全自动软化器的水经软化后进入软化水箱。

②补水装置运转

a.运转中应认真检查补水泵运转情况是否正常,循环水系统有无障碍和水流不畅等现象。

b.电动机的起运和运转电流是否在标准允许范围内,有无过载现象。

c.补水泵轴承温度应不超过设备技术文件的规定,有无振动和噪音等问题。

d.正常运转后,运行应不小于2h.

注:冷热水系统各有关设备的开机顺序如下:电动阀门开→风机开→冷水泵开→地源热泵机组开,关机顺序与开机顺序相反。

(11)无负荷联合试运转

设备单机试运转合格后,应进行整个通风与空调系统的无负荷联合试运转。其目的是检验通风与空调系统的温度、湿度、流速等是否达到了标准的规定,也是考核设计、制造和安装质量等能否满足工艺生产的要求。

(1)试运转的准备工作:

①要熟悉通风与空调系统的有关资料,了解设计施工图和安装说明书的意图,掌握设备构造和性能以及各种参数的具体要求。

②了解工艺流程和送风、回风、供热、供冷、自动调节等系统的工作原理,控制机构的操作方法等,并能熟练运用。

③编制无负荷联合试运转方案,并定制具体实施办法,保证联合试运转的顺利进行。

④在单机试运转的基础上进行一次全面的检查,发现隐患及时处理,特别是单机试运转遗留的问题,更要慎重对待。

⑤作好机具、仪器、仪表的准备,同时要有合格证明或检查试验报告,不符合要求的机具和仪表不能在试运转工作中使用。

(2)试运转的主要项目和程序:

①电气设备和主要回路的检查和测试,要按照有关的规程、标准进行。

②空调设备和附属设备试运转,是在电气设备和主回路符合要求的情况下进行,其中包括风机和水泵的试运转。考核其安装质量并对发现的问题应及时加以处理。

③风机性能和系统风量的测定与调整。

④空调机性能的检测和调整。通过检测,应确认空调机性能和系统风量可以满足使用要求。

⑤空调房间气流组织测试与调整,在“露点”温度合格后进行。经气流组织调试后,使房间内气流分布趋向合理,气流速度场和温度场的衰减能满足设计规定。

⑥室温调节性能的试验与调整。

⑦空调系统综合效果检验和测定,要在分项调试合格的基础上进行,使空调、自动调节系统的各环节投入试运转。

(12)风机及系统风量的测定与调整

(1)风量测定的方法、步骤及数据处理:

①测定截面位置和测定截面内测点位置的确定。在用毕托管和微压计测风道内风量时,测定截面位置选得正确与否,将直接影响到测量结果的准确性和可靠性,因此必须慎重选择。测定截面的位置应选择在气流比较均匀稳定的地方,尽可能地远离产生涡流及局部阻力(如各种风门、弯管、三通以及送排风口等)的地方。一般选在局部阻力之后4~5 倍管径处(或风管大边尺寸)以及局部阻力之前1.5~2 倍风管直径(或风管大边尺寸)的直管段上。有时难以找到符合上述条件的截面时,可根据下面两点予以变动:一是所选截面应是平直管段;二是截面距后面局部阻力的距离要比距前面局部阻力的距离长。由流体力学可知,气流速度在管截面上分布是不均匀的,因而压力分布也是不均匀的,因此必须在同一截面上多点测量,取得平均值。

②矩形风管截面测点位置及点数:

注:将矩形风管截面划分为若干个相等的少截面,尽量接近正方形,截面边为

a=b=200~250mm,最好小于220mm 测点位于各小截面的中心处,测孔开设在风管大边或小边,应以方便操作为原则。

(2)系统风量的测定和调整

①按工程实际情况绘制系统单线透视图,应标明风管尺寸、送(回)风口的位置,同时标明设计风量、风速、截面面积及风口尺寸。

②开风机之前,将风道和风口本身的调节阀门放在全开位置,三通调节阀门放在中间位置,空气处理室中的各种调节阀门也应放在实际运行位置。

③开启风机进行风量测定与调整,先粗测总风量是否满足设计风量要求,做到心中有数,有利于下一步测试工作。

④系统风量测定与调整。对送(回)风系统调整采用"流量等比分配法"或"基准风口调整法"等,从系统的最远最不利的环路开始,逐步调向通风机。

⑤风口风量测试可用热电风速仪。用定点法或匀速移动法测出平均风速,计算出风口风量,测试次数不少于3~5次。在送风口气流有偏斜时,测定时应在风口安装长度为0.5~1.0m与风管断面尺寸相同的短管。

⑥系统风量调整平衡后,应达到:

a.风口的风量、新风量、排风量、回风量的实测值与设计风量的允许偏差值不

大于15%。

b.新风量与回风量之间和应近似等于总的送风量,或各送风量之和。

c.总的送风量应略大于回风量与排风量之和。

⑦系统风量测试调整时应注意的问题:

a.测定点截面位置选择应在气流比较均匀稳定的地方,一般选在产生局部阻力

这后4~5倍管径(或风管长边尺寸)以及产生局部阻力之前约1.5~2倍管

径(或风管长边尺寸)的直风管段上。

b.在矩形风管内测定平均风速时,应将风管测定截面划分若干个相等的小截

面,使其尽可能接近于正方形;在圆形风管内测定平均风速时,应根据管径

大小,将截面分成若干个面积相等的同心圆环,每个圆环应测量四个点。

c.没有调节阀的风道,如果要调节风量,可在风道法兰处临时加插板进行调节,

风量调好后插板留在其中并密封不漏。

电气系统调试方案

第一章工程概况 1.1工程主要概况 工程名称: 建设单位:。 总承包单位。 设计单位: 监理单位: 项目地址: 地下室建筑面积:9460m2 本工程接地型式采用TN-S 系统,设置专用接地线(即PE线)。 1.2本工程调试内容 本工程主要对动力配电系统,照明系统、防雷接地系统等电气系统进行调试。(高低压变配电系统及发电机系统)由专业班组进行调试。包括配电箱、控制箱、配电干线及设备单体的调试。 1.2调试说明 1.2.1 本调试方案根据本项目的施工进度和现场条件,并以配合其他专业为目的而制定; 1.2.2 本调试方案根据现场情况会有所修正; 1.2.3 调试中,要求所有操作工人为持证电工,并按规程进行所有操作。 1.2.4电气系统调试流程,如下图

第二章电气调试 调试必须执行现行国家、省、市规范规定等。本方案所述内容及施工工艺如与施工图纸有矛盾,则应以图纸要求为准。 调试时根据各专业的要求,按《广东省建筑安装工程施工质量技术资料统一用表》要求,填写好相应的调试、检测记录、表格,并各有关人员签名,作为调试结果,留作交工验收、存档之用。 2.1送电前的准备工作和环境条件 为了确保调试质量,稳、准、可靠、安全、一次性送电调试、试运行的成功,要求项目技术负责、各电气专业技术人员、施工队参与,根据图纸设计要求和有关操作规范,验收规范,要亲自检查落实,整改好才能保证送电试测一次成功。 低压配电室的土建施工工作必须全部完成,门窗全部安装好,能上锁、防鼠、防虫,进户套管全部封填好,室内干净,干燥。 各电器的主要元件经有关部门检测合格。 检查接地、接零是否完整、可靠,是否有漏接。 检查所有开关、插座面板是否安装完成,无遗漏。 检查所有开关箱安装是否正确,压接紧固。 所有线路用绝缘表摇测相对地、零对地电阻值符合规范要求。 检查电源是否已进配电箱。 2.2主要调试项目及方法 2.2.1调试的主要项目 1、电缆的测试 2、母线槽的检查、测试 3、低压送电屏至各楼配电箱的送电 4 、照明、插座回路的测试 5 、配电屏至设备配电箱线路和配电箱的检查 6、设备的调试 7、照明系统的受电 8、水泵的调试、通风设备的调试 2.2.2电缆的测试及回路受电 1)记录表格(电缆电线绝缘电阻检查记录) 2)电缆线路送电前的测试 (1)绝缘电阻的测试 解开电缆首端和终端的电缆头线耳之螺栓,单独测量电缆之绝缘电阻;测试绝缘电阻使用500V摇表,确保电缆绝缘电阻不小于1兆欧(国家规范为0.5兆欧,1兆欧为我方要求,以下同)。 (2)直流耐压试验及泄漏电流测试 使用2.4KV直流耐压试验器(或2500V摇表)对电缆进行持续15分钟的耐压试验;采用直流微安表测量泄漏电流;

机电工程系统调试方案

机电工程系统调试方案 作者:吴国强阅读:2364次上传时间:2005-02-02 推荐人:jswgq-55 (已传论文 20 套) 简介:完整的机电系统调试方案,包括组织机构图及岗位职责,调试纪律,交接班制度,通风空调系统,空调水系统,给排水系统,热水系统,电气照明及动力系统调试过程。 关键字:机电调试组织机构图通风空调相关站中站:补水、膨胀及水处理专题 1 机电系统调试组织机构图及岗位职责 调试工作机构图 岗位职责 调试指挥小组职责: 检查调试前的准备工作的落实情况。 签发起动和停车命令。 听取各值班班长的试运转报告,协调各专业间的调试工作。 组织处理调试中的重大问题。 组织落实各项指令及及时反馈信息。 专业负责人的职责:

组织并实施各项起动前的准备。 进行技术交底、安全交底。 检查值班操作人员的操作规程、安全规程的执行情况。 复核运行记录,填写调试记录。 发生异常情况紧急停车。 组织实施检修工作。 调试值班人员职责: 严格执行操作规程和安全规程,认真进行操作。 监视设备运行情况,发现问题及时向专业负责人汇报。 如实、全面、准确、清晰的填写调试值班记录。 在专业负责人的指挥下实施运行中的检修。 2 调试纪律: 服从命令听从指挥。 精神集中、坚守岗位。 严禁违章指挥、严禁违章操作。 3 调试交接班制度: 值班人员提前15分钟进入现场,在专业人员的召集下开好班前会,交班人员必须在交班完毕后方可离去。 交班人员必须详细的介绍运行情况和运行记录,专业负责人除自己交接班外,还需检查专业内其他人员的交接情况。 交班过程中发现设备的故障,交班人员应协助接班人员排除故障。 4 给水系统调试 系统要求

水电安装工程调试方案

水电安装工程调试方案 本工程水电安装工程调试前,建立调试小组,编制调试方案。 一、电气工程调试方案 1.调试使用的仪表 主要检验测量仪器、仪表配置表 序号器具名称型号规格单位数量备注 1 万用表MF-500 台电工配 2 接地电阻测试仪ZC-8 台 2 3 兆欧表500V 台 6 4 兆欧表lOOOV 台 6 5 电流表MG28 台 6 6 对讲机MOTOLORA 对18 7 电笔支电工配 2.系统调试前的检查 检查柜(箱)内的电器元件的数量以及安装是否符合图纸设计要求; 检查柜(箱)内接线是否有错漏、松动及标识是否正确、齐全并将杂物清扫干净检查系统线路是否完好,有无损伤。 3.接地系统测试 试验项目和标准:电气设备、电力线路设施接地装置的试验项目和标准应符合施工图纸的设计要求和国家有关的

规范规定。 接地电阻的方法:现场测量接地装置的接地电阻时,采用专用的接地电阻测试且电阻测试仪应有国家规定的有效范围期内。其测量方法可按电阻仪的说明和要求方法进行操作。 电级的位置:测量接地电阻时,对电极布置方法的要求如下:测量配电所接地体的接地电阻时,各测量电极间可成直线布置:测量大型接地体的接地电阻时或要求消除引线互感对测量的干扰时,各测量电极间作三角形布置。 测量接地电阻的注意事项:测量接地装置的接地电阻时,应注意以下几点:雨后土壤潮湿时,不宜测量接地电阻;测量时,电压极与电流极插入土壤的位置,应远离地下金属管道、电缆线路以及其他等较大的金属体。 4.动力配电箱、电源箱的检测与试验 对配电箱、电源箱进行外观检验,确保其在运输、安装过程没有受到破坏,有关标色、标志是否正确齐全。 根据相关设计图纸,检查箱内元件的规格型号是否齐全、准确,接线是否牢固,有关编号是否齐全正确,并做好相关记录。 低压电器的试验:电压线圈动作值校验。短时工作的合闸线圈应(85-110%)UF范围内,分励线圈应在(75-110%)范围内均能正常工作。用电动机式液压、气压传动方式操作

电气设备安装及调试方案

3.2.10电气设备安装及调试 3.2.10.1概述 1、工作内容 沿河照明供配电设计。电气工程内容包括:配电箱、电缆、照明器材和接地材料等全部电气设备材料的采购、订货、验收、催货、提货、运输、卸货、仓储保管、安装、电缆敷设、调(测)试及交付运行等工作。 2、主要工程量 主要工程量 3、引用标准 (1)《电气装置安装工程电气交接试验标准》(GB 50150—2006)(2016); (2)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB 50168—2006); (3)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169—2006); (4)《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB 50171—2006); (5)《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB 50254—2014); (6)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150—2006)(2016); (7)《低压成套开关设备和控制设备第1部分:总则》(GB7251.1—2013); (8)《低压成套开关设备和电控设备基本试验方法》(GB/T 10233—2016);

(9)《电力工程电缆设计规范》(GB50217—2007); (10)《建筑照明设计规范》(GB50034—2013); (11)《民用建筑电气设计规范》(JGJ16—2008); (12)北京地区电气安装规程; (13)与工程有关的其它最新版本的有关设计标准、规程、规范。 电气产品应适应北京地区的环境条件,各项指标不低于国标和IEC的现行技术规范、标准。如遇到标准之间有矛盾时,应采用规范中规定最严格的标准。 3.2.10.3照明配电箱 (1)技术参数 主要技术参数如下: 额定频率:50Hz; 额定电压:380V; 额定绝缘电压:500V; 结构型式参照XRM、XLW型或JX(G)型; 室外照明配电箱防护等级:IP55; 室外照明配电箱控制方式:现地手动控制、远程集中控制。 (2)测试试验 配电箱出厂前应根据规程的要求进行出厂试验,试验记录数据需提供发包人备案。 配电箱应进行下列现场检查和试验: 外观检查; 出厂证件及技术资料应齐全; 五防装置齐全,动作灵活可靠; 电气组件质量良好,型号规格符合设计施工图纸要求,安装位置正确,固定牢固;配线应整齐、清晰、美观; 绝缘电阻测量;绝缘电阻值不小于1MΩ; 箱(柜)的安装和回路名称(编号),组件整定和动作情况符合设计施工图纸要求,线圈及接地端子温度不超过规定。 落地安装,基础满足室外进出缆线要求。

机电设备安装工程施工方案

机电设备安装工程施工方案 21.1 机电安装工程合同范围 (1)按合同条件、工料规定及图纸所示,深化设计、供应、安装、调试、保修及保养本项目的强电、空调、采暖与通风系统(VRV除外)与给排水系统。 (2)按经发包方批准的综合管线图,完成弱电系统、消防系统及燃气系统所需的电线管、桥架的安装(包括供应及安装支架)接线盒、预留电线管内的钢丝及预留所有孔洞、预埋套管、管道与孔洞及管道与管道之间缝隙的封堵。 (3)指定分包工程包括:电梯工程、VRV系统、消防系统、弱电工程。 (4)独立工程:通信市政配套工程、有线电视市政配套工程、室外给水、消防管网及市政配套、高低压变配电系统、燃气市政配套工程。 21.2 机电安装工程系统概况 21.2.1 给排水系统 (1) 地下室由市政给水管网直接供水,三层及以上由变频水泵供水至屋顶水箱供水,地下三层水泵房内设供一、二层变频供水装置一套、及供屋顶生活水箱泵二台。 (2) 室内排水采用雨、污分流,污废分流,屋面雨水经基地雨水管网排入银城北路雨水管网。污废水经基地污水管网排入银城北路市政污水管网。 (3) 室内消火栓及喷淋系统采用临时高压系统,地下室发电机房设置水喷雾系统。 21.2.2 电气系统 (1) 本工程从不同区域变电站分别引入一路10KV专线电源,两路10KV电源同时工作,互为备用,两路10KV电源从建筑物东侧埋地引入地下室电缆分界室。应急电源采用一台1500KVA柴油发电机组。 (2) 消防设备、应急照明及疏散照明、电动防火门窗为一级负荷;生活水泵公共照明、通讯用电、电梯、重要插座为二级负荷;其余为三级负荷。 (3) 低压配电系统采用220/380树干式与放射式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电,对于照明及一般负荷采用树干式与放

电气调试方案

电气调试方案

电气专业调试方案 编制单位: 编制人员: 审核: 审批: 编制时间:

1编制依据........................... 错误!未定义书签。 1.1概述........................... 错误!未定义书签。2组织机构........................... 错误!未定义书签。3调试计划........................... 错误!未定义书签。4工具准备........................... 错误!未定义书签。5技术准备措施....................... 错误!未定义书签。6技术措施........................... 错误!未定义书签。 6.1系统调试前的检查.................... 错误!未定义书签。 6.2正式送电............................ 错误!未定义书签。 6.3变配电室内变压器、高压柜、开关柜、低压柜必须安装单位调试完成。........................... 错误!未定义书签。 6.4低压动力线路试运行.................. 错误!未定义书签。 6.5低压动力线路送电.................... 错误!未定义书签。 6.6照明线路的送电及试灯................ 错误!未定义书签。 6.7调试时可能遇见的问题及解决方法...... 错误!未定义书签。7安全措施........................... 错误!未定义书签。

最新最全机电系统调试策划方案

机电系统调试方案 一、机电系统调试组织机构图及岗位职责 1.调试工作机构图 2.岗位职责 ⑴调试指挥小组职责: 1)检查调试前的准备工作的落实情况。 2)签发起动和停车命令。 3)听取各值班班长的试运转报告,协调各专业间的调试工作。4)组织处理调试中的重大问题。 5)组织落实各项指令及及时反馈信息。 ⑵专业负责人的职责: 1)组织并实施各项起动前的准备。 2)进行技术交底、安全交底。 3)检查值班操作人员的操作规程、安全规程的执行情况。 4)复核运行记录,填写调试记录。 5)发生异常情况紧急停车。 6)组织实施检修工作。 ⑶调试值班人员职责:

1)严格执行操作规程和安全规程,认真进行操作。 2)监视设备运行情况,发现问题及时向专业负责人汇报。 3)如实、全面、准确、清晰的填写调试值班记录。 4)在专业负责人的指挥下实施运行中的检修。 二、调试纪律: 1.服从命令听从指挥。 2.精神集中、坚守岗位。 3.严禁违章指挥、严禁违章操作。 三、调试交接班制度: 1.值班人员提前15分钟进入现场,在专业人员的召集下开好班前会,交班人员必须在交班完毕后方可离去。 2.交班人员必须详细的介绍运行情况和运行记录,专业负责人除自己交接班外,还需检查专业内其他人员的交接情况。 3.交班过程中发现设备的故障,交班人员应协助接班人员排除故障。 四、给水系统调试 1.系统要求 1)室外给水管道、室内给水管道等,工作介质为液体的管道一般应进行水冲洗,如不能用水冲洗或不能满足清洁要求时,可采用空气进行吹洗,当应采取相应措施。 2)水冲洗的排放管必须接入可靠通畅的排水管网,并保证排泄物的畅通和安全。排放管的截面不应小于被冲洗管截面的60%。 3)冲洗用水采用城市给水管网接入的饮用水。 4)水冲洗应以管内可能达到的最大流量不小于1.5m/s的流速进行。 2.调试方法 1)把进入各用水点的阀门全部关闭严密。 2)把各分支系统上的控制阀门关闭,并把水箱口处阀门关闭严密。 3)由室外给水网给地下室蓄水池供水,并对浮球阀经水位调试调整,确保浮球阀的正常工作。待蓄水池注满水后,检查蓄水池的出水管处是否有渗漏等现象;完毕后由电气专业配合启动水泵,检查给水设备的供水是否正常;待正常后,检查是否有水的渗漏,合格后并做好记录备查。 4)上述步骤调试成功后,关闭所有支系统的阀门后,打开给水主管阀门对主系统进行

建筑机电安装工程调试方案

建筑机电安装工程调试方案 1 空调调试方案 1).工程概况 本工程大空间空调采用低速单风道全空气系统,集中回风。小空间办公、会议室及标准客房空调采用风机盘管加新风系统。除标准客房新风空调箱设置在二个技术夹层内,通过竖向风管及每层的水平风管送至每各客房间外,其余空调设备均分层设置。地上部分的空调箱(包括新风空调箱)均设干蒸汽加湿装置;地下室、卫生间平时通风,防排烟风机在发生火警时,由消防中心控制该防烟分区的排烟口开启,同时关闭排烟系统与平时通风、空调系统兼用的不需要的排烟风口,并开启风机进行排烟。当烟气温度达280℃时,排烟风管上防火阀关闭,排烟风机停止运行。 本工程通风、空调设计参数如下: (1)室外设计参数 (2)室内设计参数

2)编制依据 (1)《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 (2)建设单位提供的设计文件、图纸资料。 3)调试目的、要求 在新建的空调系统安装结束,正式投入使用前,需由设计、施工和建设单位联合组成调试小组,对系统进行测试调整,这对于检验设计是否正确、施工是否可靠、设备性能是否合格,都是必不可少的环节,也是施工单位交工前的重要工序。 空调通风系统测定与调整的目的,就是要检测各空调机组送风量和排风、排烟风机、风量是否满足设计要求,并按设计要求调整平衡各个风口的风量,以保证室内换气次数、温度、湿度、噪声、空气流速等满足人体舒适性要求。 检测完毕后,应针对检测中发现的问题提出恰当改进的措施,使系统更完善,从而使空调机组在运行中达到经济和实用的目的。 4)调试内容 根据本工程空调系统特点,通风空调系统的无生产负荷联动试运转后测定和调整包括以下内容: (1)风管漏风量测试 (2)通风机风量、风压及转速的测定 (3)系统风量与风口风量测定与调整 (4)通风机、空调机及风机盘管噪声测定

设备安装工程实施计划方案

2.3.3.1 工程实施方案

目录 1工程概述 (3) 1.1 工程目标 (3) 1.2 工程进度计划 (4) 1.3 工程分工界面 (4) 2XX公司工程服务体系介绍 (4) 2.1 服务理念 (4) 2.2 服务体系 (5) 2.3 服务内容 (5) 3工程实施阶段和团队组建 (6) 3.1 工程实施阶段说明 (6) 3.1.1实施准备 (6) 3.1.2工程设计 (7) 3.1.3设备安装 (7) 3.1.4设备调测 (8) 3.1.5预验收测试 (8) 3.1.6设备割接入网 (8) 3.1.7工程优化 (9) 3.1.8工程初验 (9) 3.1.9系统试运行 (10) 3.1.10系统终验 (10) 3.2 项目团队架构及职责说明 (10) 4工程实施保障措施 (12) 4.1 强大的工程施工能力 (12) 4.2 设备供货保障 (12) 4.3 多省市项目同时开展的进度保证 (13) 4.4 组织和质量管理体系保障 (14)

4.5 工程质量保障 (15) 4.6 与运营商的紧密工程配合 (17) 1工程概述 1.1工程目标 根据中国电信4G试验工程无线网主设备采购招标要求,XX公司制订科学、

合理的工程实施方案,快速组建专业交付团队,全力协助中国电信进行4G网络的建设工作,为中国电信建设精品4G网络。XX公司中国电信4G无线网络工程项目建设目标为: ●按中国电信整体计划完成合同中要求的工程建设、网络验收任务。 ●保证工程项目及网络质量达到或超出客户预期,建设精品网络,提高客 户满意度。 ●控制项目成本,合理使用项目资源,提高人员使用效率。 ●注重项目安全管理,实现“零事故率”。 ●进一步提升人员技能服务水平,为中国电信培养和提升TD-LTE技术人 才,为中国电信后续网络建设、优化及维护工作做好人员培养和储备。 1.2工程进度计划 XX公司根据招标要求,制订合理的工程计划,工程进度计划详见“第二部分技术文件”目录下的“2.3.3 工程实施方案”目录下的《2.3.3.3 工程进度表》。 1.3工程分工界面 XX公司根据招标要求,按照督导模式组织工程交付。工程分工界面详见“第二部分技术文件”目录下的“2.3.3 工程实施方案”目录下的《2.3.3.2 双方责任及工程分工界面》。 2XX公司工程服务体系介绍 2.1服务理念 以专业化、规范化、职业化的工程项目管理为目标,不断改进客户服务中心的工程项目管理工作,提高客户满意度,向高效率、高质量的方向发展。 ?实现客户满意

建筑电气调试方案

建筑电气调试方案文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

目录 一、电气系统简介 (2) 1.电力配电系统 (2) 2.照明系统 (2) 二、调试原则 (2) 三、调试内容 (3) 1.电气元件的试验、校核 (3) 2.各箱、柜主回路、回路的检测 (3) 3.电力电缆的试验 (3) 4.配电柜的试运行 (3) 5.照明系统试运行 (4) 四、安全生产及文明施工 (5) 五、成品保护 (5) 六、调试时间表 (6) 七、调试人员及职责网络图 (6) 一、电气系统简介 1.电力配电系统 电力、照明电源由本工程变电所(设在首层)引来,电压采用交流380/220V。我方负责从配电房低压设备低压端子接线通过电缆竖井至各层强电间总配电箱,总配电箱控制各房间配电箱,各房间配电箱控制末端设备。

本工程低压配电系统电源电压为380/220V,50Hz,采用三相五线中性点固定接地系统,低压系统以单母线分段方式运行,采用TN-S系统接地方式。电力干线、支干线和支线采用母线及ZR-DI-YJE阻燃低烟无卤型铜芯电缆,沿桥架或金属线槽敷设,出桥架穿紧定式镀锌电线管保护。 2.照明系统 本工程照明系统包括正常照明、应急照明和其他照明。正常照明光源选用荧光灯和节能吸顶灯。照明干线、支干线选择及敷设同电力配电系统,支线选用ZR-BVV阻燃型铜芯塑料绝缘线,穿镀锌电线管保护。应急照明包括事故照明和疏散照明。疏散指示灯自带应急电源,应急时间应大于60分钟,工作方式为二线制。楼层指示灯与疏散指示灯要求相同。 二、调试原则 电气系统调试按照先主干后分支、先动力后照明,逐个逐级由上至下对设备进行调试。调试过程分为以下四个阶段:单原件试验阶段,分部、分系统试验阶段,联动调试和总体试车阶段。 在正式调试前先用临时电分开对各层设备、线路进行调试,确认没问题后再用正式电进行调试。在上级线路、设备进行调试时,下级线路、设备控制开关必须保证断开,严格统一控制送电范围及顺序。 三、调试内容 1.电气元件的试验、校核 空气断路器灵敏性的试验:

机电安装工程调试方案

阜阳市体育中心综合体育馆 机电安装工程调试方案 1、准备工作 1、1人员准备 以现场项目部为基础,成立调试指挥小组: 组长: 曹凯 组员: 张宏明、张伟、程辉、柯善煜、黄欢、黄伟成、肖书爽、蔡华旗、程平安 调试作业人员:电工6人、管工8人、钳工1人、通风工4人。 1、2现场准备 (1)土建、装饰工程已经完成,场地已清理干净,各设备间,配电房(间 均为正式门、锁。各层、间的防火分隔已经完成。 (2)调试所需的电、水能够正常供应,配电所由专人值班。相关的(非本单位专业安装工程已经完成并具备调试配合状态,相关的设备厂家技术人员已经到场并对其负责部分完成了检查与调试。 (3)调试指挥协调体系已经建立,并能有效运行。 (4)设计图纸与相关技术资料已经备齐,有关设备及系统的性能技术参数已经得到熟悉。 (5)各系统安装工作已经完成,经检查符合相关质量验评标准。(未完成的系统已采取有效的隔断措施) (6)调试所需的通讯工具、机具设备、监视测量装置已准备到位。 (7)调试方案已批准。 2、各专业调试方案 2、1电气调试方案 (1)调试准备

A、业主方需配合事项 供电局保证正式电源送到配电房低压柜并完成相关调试工作以确保低压配电柜送电调试工作能正常进行,所有低压配电柜电气元件有的耐压试验检测报告及产品说明资料。 B、总包方需配合事项 总包需协调现场相关施工单位配合做好成品保护工作,在调试过程中不允许随意进入配电间,严禁调试无关人员触动配电箱。 C、安装方需完成事项 在调试前需完成调试方案并递交监理等单位审核通过。调试前做好人员、机具等的准备工作。保证调试时通讯畅通,确保发生故障时能在最短时间切断电源,并及时处理。 送电调试前需认真检查,确保待调试的供电回路已按图纸及规范要求施工完毕;确保电缆回路编号及配电箱编号正确;确保所有空气开关、及各种开关处于关闭状态;确保所有供电回路电气绝缘经过摇测并符合规范要求。各保护接零及重复接零系统安装完毕,配电箱及设备外壳接地完好,接地电阻符合设计及规范。 在调试前对班组进行详细交底,并由张伟统一指挥协调,定人定岗,操作人应配备绝缘鞋及绝缘手套。准备好调试所需相关仪表。 (2)配电房低压进线柜送电 调试小组检查地下室配电房低压配电柜,保证低压柜内外无各种杂物,确认各开关动作灵活可靠,并各开关处于关闭状态;检查低压柜各出线端子,保证电缆连接牢固可靠;核对低压配电柜上回路编号与供电电缆回路编号,确保其一一对应。检查主楼进线柜与联络柜之间的电气联锁就是否正确,相序就是否一致,防止误操作造成事故。检查合格后方可闭合开关,供电到各低压柜。

电气调试方案

电气调试方案 电气设备安装工作完成后,对整个电气系统地安装进行调试,根据本工程实际情况,分系统进行调试。调试前编制详细的调试方案。 调试前,先将明显地方贴上送电标志牌,并通知现场各专业施工队。 调试完毕后,由公司组织有关工程部门和质检部门进行初检后,再进行正式竣工验收,交付用户试用。并做好维修工作,确保各种设备正常运行,及时对各种施工资料进行整理,并按规定程序交有关部门保存。 单体调试 电气设备及元件的本体调试和调校。本方案中的单体设备调试 a:测量轴承绝缘和转子进入支座的绝缘电阻。 b:测量启动电阻器、灭磁电阻器的绝缘电阻和支流电阻。 c:空载特性曲线试验。 d:短路特性曲线试验。 e:测量相序,测量电机三相(A、B、C)的相序是否与电网一致。 分系统调试 可以独立运行的一个小型电气系统的调试。本方案中分系统的调试为控制室照明低压成套配电柜的分系统的调试。 调试内容应包括以下几点: a:检查 检查电机控制保护回路的继电器、接触器、信号装置及线路等元件的正确性及动作协调性。这些设备应在现场安装好后按原理系统图进行校接线和控制系统的操作试验及有关调试参数的整定等工作。 检查柜与柜之间的连拼线、校核相应柜内线、摇绝缘;(电路与裸露导体部件之间,每条电路对地标准电压的绝缘电阻应至少为1000Ω/v)。 b:空载操作 主回路不通电,仅将控制回路接上,检查开关是否分、合,空操作各电源开关。 c:测相序 测量相序是否与电网一致。

d:介电强度试验 装置中主电路和主电路直接的辅助电路及不直接与主电路直接连接的辅助电路操作手柄应能耐受交流正弦50HZ,试验电压300

机电工程调试方案

机电工程联合调试方案 14.1 机电联合调试简述 14.1.1 机电工程联合调试的重要性 按本工程设计功能要求,机电安装工程相对于整个建筑工程而言,具有非常重要的地位,主要体现在以下三点: 1 建筑安全是第一位的; 2 确保本建筑的使用功能; 3 对控制系统的运行要求高。 基于以上三点,机电工程的综合调试显得尤为重要,它是保证各功能正常实现,并相互兼容的必要手段。 14.1.2 对本工程联合调试的理解 联合调试是检验安装工程各分部设计、安装等环节质量的一个重要工序,是检查工程产品质量是否良好的一个重要方法。针对本工程的项目功能,联合调试的重点是低压供配电系统、通风空调系统、消防火灾自动报警及联动系统、智能建筑系统。 1 联合调试的重点 本工程的空调系统的联合调试,使本工程空调系统在智能建筑系统的监测控制下安全有效地运行处相当重要的地位;消防火灾自动报警系统的联合调试也是本工程的重中之重。 2 实施总承包管理与配合 为保证各项系统联合调试安全、顺利地进行,在行使总承包单位各项管理、组织职能的职责前提下,总承包单位本身的配合与服务工作也是总承包单位的重要义务。 14.2 联合调试的总体策划 14.2.1 联合调试各阶段的策划

总承包单位是本工程的施工阶段主要管理者,联合调试工作又是本工程竣工前的关键工序,做好调试工作的策划,是本工程调试工作顺利进展、保证调试质量的前提条件和重要保证。 1 联合调试前总体策划的主要内容 1) 联合调试组织机构的策划; 2) 联合调试实施流程和技术方案的策划与制定; 3) 联合调试开始时间和总体进度计划; 4) 联合调试各阶段的各项保证措施; 5) 与相关方的协调措施; 6) 与第三方检测单位之间的协调措施; 7) 与相关职能部门的协调措施; 8) 与业主、监理、设计等单位的协调与配合措施; 9) 与专业分包、精装等单位的管理、协调与配合措施; 10) 调试过程中可能出现问题的预案的应对措施; 2 联合调试过程中策划的主要内容 1) 对于交叉作业的预见与协调; 2) 多专业、多工种同时作业之间工序协调; 3) 调试过程中出现问题的协调与应对措施; 4) 调试过程中各相关方的协调措施; 3 联合调试完成后策划的主要内容 调试完成后,与业主协调培训与交工验收的程序和计划。 14.2.2 联合调试与检测遵循的主要原则 1 电气工程是其它系统的前提条件,所以先电气系统后其它系统;电气工程先动力后照明;最后调试柴油发电机。

机电设备安装与调试施工方案

m 国2K 利水电第五工程J3有眼公司 SeORFDRO ENGINEERING BUREA U 5 No.S YlHa?nDonc£oi

系统机电设备安装与调试施工方案 1 安装组织及准备工作 1.1 概述本系统安装的主要机电设备包括破碎机、棒磨机、筛分机、洗砂机、脱水筛、胶带机、给料机、电动弧门、水泵、废水处理设备、石粉回收设备、除铁器、金属探测器、汽车衡、电力变压器及配电屏柜、控制设备等,设备台套多达300 台套,种类繁杂,而且会出现交叉作业。 安装以片区为单位同时进行,本系统分粗碎半成品安装组、成品安装组、供水安装组、供电安装组等4 个安装组,每组以车间为单元分小组进行。每个安装组的组长为本组安装质量、进度和安全的第一责任人;每个安装小组的小组长为本小组安装质量、进度和安全的第一责任人;每小组配备兼职技术员、安全员一名,每个安装组配备专职技术员、安全员2?3名,对各小组的设备安 装质量和安全进行监督。 对本系统进口设备的安装,我单位将从我公司调集有丰富安装和使用经验的工人和技术人员,配合厂家技术专家,使进口设备的安装达到一流水平。 在认真做好现场安装工作同时,依据安装进度分步进行单台设备调试和试运转,在系统所有设备安装完毕后,进行系统调试及联动运转,同时按要求对设备做好维护工作。 1.2 机电设备的采购按监理人批准的工艺设计和设备清单进行采购,对业主指定厂家的设备严格在指定厂家采购。所有设备保证满足: (1) 所采购的主要设备仪器是国内外先进技术水平的全新设备; (2) 设备的技术性能指标符合设计图纸、相应的规范和监理人的要求; (3) 设备仪器制造质量优良、性能可靠; (4) 设备、仪表、器材是国内或国际大型企业生产的产品。 1.3 设备的交货验收 所有设备到达施工现场后,我单位和监理人共同对其采购的设备材料进行现场开箱检查,检查项目包括:货物的外观质量、数量、品牌、型号、规格、性能、重量及尺寸等,检查后出具一份验收清单。 对到达施工现场的所有设备,我单位指派专人进行看管并进行必要的防护,对主要的零部件采取专门措施防护,确保到场设备的安全。 1.4 安装前向监理提供的资料

设备安装、调试施工方案

17.2.1、设备安装、调试施工方案 (一)、主体设备压缩机的安装、调试 1、设备安装、调试工序:基础施工、压缩机卸车、压缩机吊装就位、对接压缩机、调整、液压控制系统就位调整、系统调试; 2、设备基础和土建设施的施工及检查验收 (1)、按照设备安装基础图纸尺寸放线施工,包括地坑、沉淀池、 基础砼等,同时埋设电源线管、设备操作线管等。 (2)、按照设备安装基础图纸尺寸安装垃圾压缩机预留孔和管线预 埋件。 (3)、基础设施检查验收:有项目技术、质检人员会同监理工程师 对设备基础位置、尺寸、轴线、标高、砼标号、外观、预埋件数量、规格、尺寸、标高进行检查验收。基础施工必须符合设计要求,轴线、标高、尺寸线误差在规范允许范围之内;砼强度达到设计强度的75%以上;外观无掉角、空洞、露筋、预留位置不准确、孔深不够等 缺陷;表面平整。 (4)、对现场场地要求:因涉及设备进场卸车,所以对现场要求具 备三通一平,场内通道和场内作业路线要求畅通并有足够的地面强度,能够满足20T、长度14.5米的超长车的进出场和场内作业要求;场内应清洁,无影响设备吊装时的障碍物。 3、设备进场卸车 (1)、卸车机械:主机使用一台25吨汽车起重机,附件由工人搬运。

(2)、卸车位置:根据现场情况就近、方便吊装的位置,尽量不影响其他部位的施工。 4、设备现场清验、记录:由项目部技术人员、库管人员会通监理工程师按设备清单进行开箱检查,作出记录,并将设备资料及相关技术文件提交一份给监理工程师。 5、设备就位:压缩机在安装前,将基础表面和预留孔中的油污、泥土、积水等及其周围杂物清除干净,划定安装基准线。压缩机卸车后,一次吊装基本就位,然后用液压千斤顶、手拉葫芦等起重设备进行调整。如现场条件不具备,压缩机不能一次就位,可以用滚杠,用人力将压缩机就位,使用滚杠时地面应铺设 30-50mm厚木板,以免压坏地面。 6 设备安装 (1)、压缩机就位后,用千斤顶和撬棍按安装基准线找正设备,并将设备调平。 (2)、经尺量和测量检查安装位置、尺寸、精度符合设计及规范要求后开始压缩机立柱组对,将压缩机机架整体连接组对,垂直度应符合规范要求。 (3)、垃圾压缩箱安装:以压缩机机架中心为准划出中心线,再调整压缩箱位置,最后安装固定箱体及立柱。 (4)、液压系统安装:泵站定位、连接油管、单动作调试。(5)、电气安装: 1)、按实际长度放电源线和操作控制线,操作控制线两端穿线号。

调试方案(电气)

调试方案 1、调试目的 规范电气系统调试,保证所有需要调试的项目不漏项和调试程序的准确,以便达到电气系统调试工作快捷、安全、稳妥及满足合同要求。 2、调试项目 2.1线路测试 2.2低压配电柜、屏、箱调试 2.3照明灯具送电试火 2.4动力系统送电测试与调整 3、准备工作 3.1调试过程中使用的仪器、仪表、机具。 调试专用设备 名称规格单位数量三相调压器JSG-6KVA/0.5 台 3 单相调压器TDGC-3KVA/0.5 台 3 大电流升流器0~800A 台 1 大电流升流器0~1200A 台 1 耐压试验变压器0~50KV 套 1 电流表0~500A 0.5级个 3 电流表0~2000A 1.5级个 1 电压表0~100V 0.5级个 2 电压表0~400V 0.5级个 2 电压表0~100V 0.5级个 1

电流互感器1000/5 0.5级个 1 电流互感器500/5 0.5级个 1 电流互感器2000/5 0.5级个 1 电气秒表0.5级个 1 摇表500V/1000MΩ个 1 摇表2500V 个 1 双臂电桥QJ23A型个 1 压力表0.4级个 1 压力校验器271.01、271.11型套 1 接地电阻测量仪ZC-8型套 1 套 1 钳型电流表V/A两用0~1000A 0~500A 相序表套 1 半导体点温计0~300℃套 1 对讲机套 4 扬声器套 3 玻璃酒精温度计0~150℃支 2 玻璃酒精温度计0~200℃支 3 注:我司调试队使用仪表均采用标准电压表、电流表为0.5级,压力表0.4级,穿芯互感器0.5级。 所有测试表计由省计量局检验合格。 3.2调试前检查项目 (1)检查屏箱内外有关杂物,灰尘;屏箱内接线有无错误,遗漏、松动、标识是否正确、齐全;

建筑机电安装工程调试管理实践-机电科技论文-工业论文

建筑机电安装工程调试管理实践-机电科技论文-工业论文 ——文章均为WORD文档,下载后可直接编辑使用亦可打印—— 摘要:进行施工安装时机电设备,要想确保建筑在施工中机电设备不对附近居民生活造成影响,可以使用措施有效减少实际产生的各类噪音等其他污染。根据上述情况,对机电设备在进行安装时,需要完善施工管理实施技术,保障施工安装管理经验,这能有效提升建筑整体效益具有重要意义。文章对建筑机电安装工程全过程调试管理实践进行了探讨,以供参考。 关键词:建筑;机电安装;全过程;调试管理 1机电安装的特点

安装机电设备由专业的生产厂家向施工点进行运送,确保技术人员借助设备工具和仪器对其进行安装,确保设备准确无误的安装在设定位置,随后调试机电设备,确保机电设备在设定位置得以有效使用。在调试安装机电设备时其质量的好坏对机电设备能不能有效投入生产以及相关性能都有着直接的影响,最需要注意的其也能影响机电设备的使用寿命和产品质量。机电设备安装是一个比较复杂、耗时时间长、技术严苛的工作,安装机电设备进行使用时需要配套进行,其设计行业内容丰富,例如工程、电气设备等。安装机电设备是为了确保最大程度发挥建筑物作用。社会技术不断变化发展,对机电设备管理、施工、检测技术也有着较高的实施要求,需要对机电设备的配套设施进行完善,确保建筑实际使用性能和作用;在安全机电设备时需要对其进行检验,其安装时间长,涉及范围广,对技术管理工作有着较高的要求,在进行安装时会投入很多人力物力资源,有些主体部分要在工程竣工后才能实施,对具体工期时长期限会产生威胁。机电设备安装质量在实际运行时受到运行质量施加影响,影响了后续整体项目功能,若想有序开展机电设备安装项目,就能有效减低资金成本和资源,进而企业能获取很多经济效益。 2建筑机电设备安装需要注意的事项

12最新设备安装调试方案

目录 单项设备调试方案 (2) 概述 (2) 一、格栅安装调试技术说明 (3) (一)格栅的技术条件 (3) (二) 格栅的安装 (7) (三)格栅的单项调试 (8) 二、不锈钢插板闸门(渠道闸门)安装调试技术说明 (8) (一)闸门主要技术参数 (8) (二) 闸门的安装 (11) (三)闸门的单项调试 (12) 三、泵类安装调试技术说明 (12) (一)安装的技术要求 (12) (二)水泵的单项调试 (13) 四、罗茨风机安装调试技术说明和操作注意事项 (14) (一)安装调试技术说明 (14) (二)风机的单项调试 (14) 五、加药系统的安装调试 (15) (一)安装 (15) (二)调试 (15) 六、电加热器安装调试及相关技术资料 (15) (一)WH-T系列水加热器的技术条件 (15) (二)安装 (18) (三)调试 (19) 七、UASB安装、调试技术说明 (20) (一)UASB 的安装 (20) (二)单体调试 (21)

清水联动调试方案 (22) 概述 (22) 一、格栅及泵站的清水联动调试: (23) 二、UASB的清水联动调试 (23) 三、A/O池的清水联动调试 (23) 四、沉淀池的清水联动调试 (24) 五、其它设备的清水联动调试 (24) 负荷联动安装调试方案 (28) 概述 (28) 一、厌氧生物反应负荷联动调试、运行 (28) (一)、厌氧反应概述: (28) (二)厌氧反应器启动 (32) (三)启动的要点 (33) 二、缺氧好氧生物处理(A/O)负荷联动调试、运行 (34) (一)、缺氧反应概述: (34) (二)好氧生物反应概述: (35) (二)缺氧好氧生物处理(A/O)调试 (36) 出水达标方案 (42) 概述 (42) 一、运动设备的达标调试、运行 (42) 二、池体设备的达标调试、运行 (42) 三、管路的达标调试、运行 (42) 四、水质的稳定达标调试、运行 (43) 五、操作的达标调试、运行 (43) 六、记录、检测的达标调试、运行 (43) 七、竣工验收 (43)

发电厂电气调试方案最终版

编制依据 1.1 《电力建设施工及验收技术规范》(电气篇 2001 年版) 1.2 《火电施工质量检验及评定标准》(电气篇 2001 年版) 1.3** 电力设计院设计施工图纸及设备厂家相关资料 1.4 《电气装置安装工程电气设备交接试验规范》 1.5 《电力系统继电保护规定汇编》 1.5 《电力建设安全工作规程》(DL5009.1-2002 ) 十、工程概述 **电厂装机容量为 2*300MW 。辅助系统安装工程包括化水处理系统,输煤系统,除灰系统等。 6KV 公用集中段母线的引接采用每台机组的工作 A 段给共用集中段I 段供电,每台机的B段给公用集中段U段供电方式。辅助系统低压厂用电引接方式为:高压侧从厂用6KV公用段引接,经干式变送至 PC、就地MCC。 三、主要工程量 3.1 6KV 干式变试验 3.1.1 变压器变比及极性检查 3.1.2 变压器绕组直流电阻测试 3.1.3 变压器绕组及铁心绝缘电阻测试 3.1.4 变压器绕组交流耐压 3.2 低压配电柜试验 3.2.1 仪表(电流表、电压表、电度表)校验 3.2.2 变送器校验 3.2.3 继电器校验 3.2.4 电流、电压互感器试验 3.2.5 二次回路及绝缘检查 3.3 电动机试验

3.3.1电机绝缘电阻测试(1000V的电动机应测吸收比) 3.3.2检查电机定子绕组极性及其连接的正确性 3.3.3测量电机的直流电阻(1KV或100KW以上的电动机) 3.3.4定子绕组直流耐压和泄露电流测量(1KV或1000KW以上、中性点连线已引出至出线端子板的定子绕组应分相进行直流耐压) 3.3.5定子绕组交流耐压 四、主要调试设备及人员配置 4.1 调试设备: 4.2作业人员配置情况