1)用装有摄像头的机器人,进入管道拍摄记录风管,内污染状况;

2)根据大楼的建筑图纸,会同客户详细制定,道清洗施工方案;

3)在风管适当部位,开施工孔(放入机器人、封堵气囊)在两开孔位置外侧,用封堵气囊堵住管道两端;

4)用软管将集尘器连接到其中一个施工孔,使风管内产生负压气流,让灰尘与污物被吸入集尘器内;

5)选择适当的清洗毛刷,用管道清洗机器人或软轴毛刷进行管道清洗;

6)清洗以后,由机器人拍照记录,确认清洗质量;

7)当清洗质量被认可后,在清洗过的管道内喷洒消毒剂;

8)清理、移动清洗设备到下一段管道清洗;

9)用相同材料重新封闭开口处;

10)清理修复风管破损保温层;

11)清洁场地,以保证不影响下一步工作;

12)由有资质的检测机构按相关国家标准检验清洗质量;检测风管清洗消毒后空气质量;

13)出具清洗完工报告呈送给客户

空调管道一般是二年清洗一次,一些对卫生要求比较高的如食品加工、医药加工等企业,一般建议一年半清洗一次,一些认为没有必要的大楼或企业也可以2.5~3年清洗一次。

按清洗风管的展开面积计算,价格高低主要以清洗管道的粗细、管路复杂程度而定,矩形空调管道的高度为100~1500mm之间。

请输入您公司的名字

Foonshion Design Co., Ltd

中央空调清洗方案..

中央空调维保施工方案 项目简介:中央空调系统清洗工程 我方对本工程的施工工期定为20日,完工后5日甲方按国家标准和甲方要求对施工质量、数量组织验收。 我方保证在最短的时间内完工,主机维护和冷凝器清洗在10日内完成,保证在施工过程中不会对墙面和吊顶造成破坏,不会影响医院的正常使用。并且合理安排施工人员,保质保量的提前完工。 对于贵方提出的招标内容,我方对此做出以下方案进行施工: 一、中性弱酸清洗技术特点 除垢过程清洗液的PH值保持中性,清洗过程对设备金属无任何腐蚀损伤,不会造成系统损伤泄漏和缩短空调设备使用寿命,清洗后能在金属表面形成防府腐性能良好的保护膜,确保中央空调系统清洗后安全、可靠和高质量运行。 1.绿色无污染,不伤花草 清洗剂无毒无害,清洗废液无需处理即能符合国家排放标准,废液对人体、花草无任何影禹,对环境无污染,真正实现了中央空调及工业设备的绿色清洗。 2.清洗效率高,除垢彻底 能有效清洗各种类型的水垢和微生物粘泥,特别是对酸洗技术无法除去的硫酸盐、硅质化合物等难溶性污垢也能彻底清洗干净。清洗后能有效恢复并提高中央空调系统的制冷和供暖效率。 3.节能效果显著、降低运行费用 采用本技术清洗后,可使中央空调耗电量(氟机)或耗汽、油量(溴机)大幅度下降,节约能耗可达30%以上。由于除垢彻底,清洗过程对设备无损伤,

清洗后可保证设备安全有效、长周期运行,从而使空调系统维修费用和水处理费用大幅下降,给用户带来实实在在的经济效益。 二、中央空调水系统常见的运行故障及产生的原因 中央空调在日常运行过程中,其水循环系统常发生结垢、腐蚀和生物粘泥等故障,严重时影响中央空调系统的正常运行,增大运行成本,缩短设备的正常使用寿命,导致设备提前报废。这些故障主要由以下几个原因造成: 1.空调系统用水一般都采用未经处理的含有大量Ca2+、Mg2+等结垢离子的自 来水,这些结垢离子在水温升高或蒸发浓缩时时极易从水中饱和析出,沉积在冷凝器、蒸发器及系统管道内的金属面上而形成水垢。 2.冷却水系统大多采取敞开式散热,大气中的泥沙及各种菌藻生物可通过 冷却塔进入冷却水系统,而冷却水的运行温度非常适合微生物的生长敏殖,从而使系统中不可避免产生大量菌藻物。菌藻物极易形成微生物粘泥,附着在冷却塔填料和主机换热器管内,与水垢混合在一起形成生物性污垢。 3.水中的溶解氧和盐类对空调系统的金属材质会产生氧化腐蚀和化学腐 蚀,由于中央空调系统是由多种材质组成的,在含有大量电解质盐类物质的水中,不同金属间就形成了电偶和腐蚀电池,从而对系统金属产电化学腐蚀。结垢和生物粘泥也会导致金属产生垢下腐蚀和微生物腐蚀。 三、结垢和腐蚀的危害 1.能耗大幅增加,运行成本上升 空调系统结生水垢和生物粘泥后,使主机冷凝器、蒸发器、风机盘管传热效率下降,循环水流通面积变小,流通阻力增大,冷却水和冷水进、出口温度

中央空调管道的清洗很重要!

中央空调管道的清洗很重要! 中央空调管道的清洗很重要! 提起中央空调,很多人并不会感到陌生,但是若真要让你对它的细节 说出个所以然来,还是让不少人一头雾水。今天,小编就为大家讲讲 中央空调管道的知识,供大家参考参考。 中央空调管道由冷媒管,冷凝水管和分歧管组成,首先来看看它们一 般采用什么材料。 1.冷媒管是制冷剂流经的连接换热器,是阀门、压缩机等主要制冷部 件的管路,通常采用铜管。如果冷媒管有0.1mm的间隙,其冷/热传导 率将下降70%-80%,所以冷媒管对焊接的要求很高。 2.空调运行时会产生冷凝水,冷凝水需要通过专门的管道——冷凝水 管排出,中央空调一般采用PVC冷凝水管。因为冷凝水是靠自流排出的,所以冷凝水管铺设要有一定倾斜度,一般坡度应大于等于8°。 3.分歧管就是一头输入另一头多路输出的管子,主要用在中央空调VRV 系统的管道安装中,起到分流的作用,一般采用优质紫铜管加工而成。分歧管的安装对于中央空调多联机系统的运行非常重要,安装前要确 保铜管口径尺寸与分歧管口径尺寸相符,安装时要水平或竖向放置, 水平放置时倾斜度要在±15°以内,并冲氮焊接。 中央空调管道的清洗: 1.由于循环水系统管道的温度长期处在常温范围内,所以中央空调循 环水系统的管道就会滋生细菌,同时长满各种水藻。由此,我们首先 应对管道进行杀菌灭藻,此时用FS-301氧化型微生物杀菌灭藻剂对管 道进行杀菌灭藻。然后加入清水对管道进行漂洗,打开出水管道,放 出漂洗后的清水。 2.利用FS-502超强彩码除垢剂对系统管道进行清洗除垢,以每吨水 20-40公斤的浓度清洗,随FS-502的消耗,清洗液的颜色减退,说明

空调净化系统清洁、维护、保养规程

空调净化系统清洁、维护、保养规程 1.目的:建立HV AC系统清洁、维护、保养规程,确保HV AC系统正常运行。 2.适用范围:适用于HV AC系统的清洁、维护、保养。 3.责任:设备部、HCAC系统操作人员对本标准的实施负责。 4.程序: 4.1风管及空调设备的清洁: 4.11风管吊装前,先用清洁剂或酒精将内壁擦洗干净,并在风管两端用低级PVC封住,保持风管内壁清洁,等待吊装。 4.1.2系统运行后,风管每年清洗一次,用吸尘器除去风管内表面灰尘。 4.1.3空调器拼装结束后,内部先要清洗。 4.1.4系统运行后,空调箱内部应每季度认真清扫洗刷1次。 4.1.5初效过滤器每月清洗一次,中效过滤器每季度清洗1次。清洗后应检查有无破损,必要时予以修补或更换。 4.2各工作间送回风口每月清洗1次,并认真填好清洁记录。 4.3空调机房必须保持整洁、卫生。 4.4日常检查、维护、保养: 4.4.1检查供水、回水阀门是否严密,开关是否灵活。 4.4.2检查各部位的空气调节阀有无损坏。 4.4.3检查各空调箱、水箱、风管等内部有无锈蚀、脱化现象。 4.4.4检查配电盘各种电器线有无松脱、发热现象。 4.4.5检查仪表动作是否正常。 4.4.6检查风机皮带的张紧度。 4.5定期维修、保养:

4.5.1空调机每半年保养润滑1次。 4.5.2电机每年检修1次。 4.5.3高效过滤器发生堵塞或泄漏时,不能进行修补,应对其进行更换。 4.5.4高效过滤器更换后,应做检漏测试,并填写记录。 4.5.5每年检验、校正测量和控制的仪器仪表设备,并有校正合格证,保证其测量和控制的准确。 4.6紧急情况下的维修: 4.6.1系统在运行中如出现异常情况,应及时报告,与生产部、设备部取得联系,采取措施。 4.6.2设备部立即组织人员进行检修。 4.6.3维修后,设备部门组织有关部门进行验收,合格后方可开机运行。 4.6.4系统的维修、保养,要认真填写设备维修保养记录。

中央空调水系统的清洗保养方案

中央空调水系统的清洗 保养方案 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

中央空调水系统的清洗保养 冷却水系统 系统充满水后开泵运行, 如循环冷却水系统浊度较高时则进行排水置换,如浊度低于20 mg/l则转入下一步骤。(目的是为了清除系统中的机械杂质和悬浮物。) 投药点冷却塔 运行时间48小时 投加药剂清洗预膜剂 H-501 10 Kg 此阶段禁止排水连续运行48小时后不要排水直接转入下一步处理。 目的是清除系统中的菌藻净化金属表面在金属表面形成一层保护膜。以达到防止腐蚀的 目的。 通过实验可知预膜与否的腐蚀情况至少相差20倍以上。 投药点冷却塔 投加药剂缓蚀阻垢剂 H-801 4Kg 目的是使缓蚀阻垢剂的浓度一次到达所需要的剂量。 1缓蚀阻垢剂 H-801加入量加入缓蚀阻垢剂 H-801 2 Kg 使用计量泵投加按时连续加入与冷却水循环泵同步。 2杀菌灭藻剂加入量 每两星期加药一次 投药点: 冷却塔 投加杀菌灭藻剂 H-303 4Kg

加杀菌灭藻剂时先清理冷却塔塔池, 大量排污后, 再加入杀菌灭藻剂。维 持 68 小时不排污。 .冷冻水系统 系统充满水后开泵运行, 如冷冻水浊度较高时则进行排水置换,如浊度低于15 mg/l则转 入下一步骤。(目的是为了清除系统中的机械杂质和悬浮物。) 投药点补水罐或膨胀水箱 运行时间48小时 投加药剂清洗预膜剂 H-501 此阶段禁止排水连续运行48小时后不要排水直接转入下一步处理。 目的是清除系统中的菌藻净化金属表面在金属表面形成一层保护膜。 以达到防止腐蚀的目的。 通过实验可知预膜与否的腐蚀情况至少相差20倍以上。 投药点补水罐或膨胀水箱 投加药剂冷冻水缓蚀剂 H-810 25Kg 药剂一次投入系统, 运行24小时后分析药剂浓度。 补加药剂 每三星期分析一次药剂浓度, 并据分析结果确定补加药剂的量。共需补加 25 Kg。 风机盘管部分清洗 1、把风机盘管分离,拆除风机的连接线路。 2、拆除风机箱体与旁管的固定把风机箱体取下。

中央空调通风系统清洗方案

中央空调通风系统清洗方案 目录 1范围 2内容 3原则 4机具 5保障 6要求 7现场保护 8空调清洗 9风管清洗 1.垂直风管 2.水平风管 10验收 11质保 12卫生防护 13施工安全 14管理小组 15环境保护 1范围 中央空调系统的风道、机组、风盘、风口等。 2内容 1) 风管系统的清洗包括:送、回风管道、补充新风管、风机盘管、各种风阀、消声器、静压箱以 及风口等; 2) 新风机组的清洗:清洗机组各段新、回风混合段;过滤段;加湿段;水表冷器段、加热器段; 3) 风机盘管:铜管铝鳍片、电机、叶轮、托盘、回风过滤网、回风箱、回风口、送风口。

3原则 a) 制订一个详尽的施工方案,把工作落实到每点、每人、每天。 b) 施工前做好技术交底工作,使每个工人都能了解每天他要做的工作;施工前做好安全交底工作, 进行三级安全教育,使其思想上高度重视安全问题,知道安全施工的基本知识;施工前做好文明施工交底工作,规范工人在像宾馆这种场所的行为举止、言谈。 c) 规范制定严格的劳动纪律,严厉的奖罚制度,制定严密的工作计划,避免意外情况发生。质量 方面由有经验的质检员负责,实行三级检验制度,确保质量。 d) 做好环境保护工作,严格按照设备使用规范进行清洗。避免产生扬尘和事故的发生。 e) 严格要求员工遵守劳动安全操作规程施工和甲方的相关规定,确保安全。 2 施工计划2.1 组织机构 4机具 名称参数备注 检测机器人12v 配笔记本电脑 气锤工作机器 12v 配各种锤头 人 气鞭机器人12V 配各种鞭子 手持旋转气锤配各种锤头 软轴刷 1.1kW 配各种刷头 空气负压机 2.2kw 配风管连接器 检测机器人:检测、直观管道内污染情况的有线控制机器人,该机器人机身采用高强合金铝板组装而成,结实美观而且重量轻。驱动装置采用四轮驱动,保证高机动性能,能跨越20mm高的障碍物,攀爬斜坡。前端装有CCD光学摄像头,照明光源可调,采用实时数码压缩及同步传输技术处理视频。 气锤工作机器人:该机器人对进口清洗机器人单面清洗且效率低下的缺陷进行了改进,首次实现了四面同时清洗,大大提高了清洗效率,确保空调风管清洗服务的高效实施。该机器人操作方便,适用范围广,通过性好,可清洗管径在200到2000 mm的常见空调通风管道。平台采用双动力全驱系统,高效防滑轮胎,牵引力大,最大加载重达10kg。前后均装有(CCD光学、红外线)高清晰彩色摄像头,前部装可调光源。主要用于风管截面为150-1200风管的清洗。 气鞭工作机器人:广泛应用于各类空调通风、消防、厨房排烟与风道内部的清洗,同时可连接电脑、打印机,进行实时拍照、摄像、信息储存和打印功能。该机器人机身采用高强合金铝,重量轻,适合在通风管道内清洗且携带方便。强大的四轮驱动系统使机器人在管道内行走自如,跨越障碍物,爬坡能力超强。 视频采集采用CCD光学摄像头,510H高分辨率,能取得最佳效果。快捷方便的视频处理软件,可轻松对所拍摄的录象和照片进行存储和播放。主要用于风管截面为300-600风管的清洗。 手持旋转气锤:是betterair公司专门为国内出现的各种超小型、异形管道和垂直管道而研发的,可以进行清扫的设备。经过我们的不断改良,进一步提高了清洗的效率,减少了操作人员,有效地降低了经济成本。而且由于设备占地小、噪音低,极大地减少对被施工单位的环境影响。主要用于风管支管的清洗和垂直风管的清洗。

中央空调清洗方案

西南油气田公司总部机关食堂 空调清洗方案 中央空调系统的风道、机组、风盘、风口等。 1.2 清洗施工内容: 1) 风管系统的清洗包括:送、回风管道、补充新风管、风机盘管、各种风阀、消声器、静压箱以及风口等。?? 2)新风机组的清洗:清洗机组各段新、回风混合段;过滤段; 3)风机盘管:铜管铝鳍片、电机、叶轮、托盘、回加湿段;水表冷器段、加热器段;?? 风过滤网、回风箱、回风口、送风口 施工方案的制定原则 a) 制订一个详尽的施工方案,把工作落实到每点、每人、每天。 b)施工前做好技术交底工作,使每个工人都能了解每天他要做的工作;施工前做好安全交底工作,进行三级安全教育,使其思想上高度重视安全问题,知道安全施工的基本知识;施工前做好文明施工交底工作,规范工人在像宾馆这种场所的行为举止、言谈. ?c)规范制定严格的劳动纪律,严厉的奖罚制度,制定严密的工作计划,避免意外情况发生。质量方面由有经验的质检员负责,实行三级检验制度,确保质量. ??d)做好环境保护工作,严格按照设备使用规范进行清洗.避免产生扬尘和事故的发生. e)严格要求员工遵守劳动安全操作规程施工和甲方的相关规定,确保安全。 2施工计划2。1 组织机构

1) 风管清洗? 采用专用机械清洗设备清除所有通风管道内的可视物。风管的清洗工作应该分段、分区域进行,在风管清洗工作段与非工作段之间、进行清洗的风管与其连通的室内区域之间应该采取有效隔离空气措施。在清洗过程中应采取的有效措施,控制敏感的异味,不可出现尘土

飞扬的情况,清洗过程中清除的污染物必须收集起来妥善处理. ??必要时可在通风管道上开启清洗维修口,并安装可开闭的清洗维修门以供清洗机械进出进行相应的清洗与检查工 2)、部件清洗??采用专用工具、器械对部件进行清洗,确保清洗后的空调系统作。?? 部件均满足有关部件的要求.部件可直接进行清洗或者拆卸后进行清洗,清洗工作开始前记录下部件的位置,清洗后的部件应恢复到原来所在的位置.可调节部件还应该恢复到原来的调节位置。??3)、消毒处理? 必要时对空调系统通风管道、设备、部件进行消毒处理。? 集中空调通风系统需要清洗并消毒时,应先进行系统或者部件的清洗,达到相应的卫生要求后再进行消毒处理.应该选择在保证消毒效果的前提下对风管及设备损害小的消毒剂,必要时消毒后应及时进行冲洗和通风,防止消毒液残留物对人体与设备的有害影响。??4)、污染物控制 ?清洗过程中应采取风管内部保持负压,作业区隔离、覆盖、清除的污染物妥善收集等有 效控制措施,防止集中空调通风系统内的污染物散布到非清洗工作区域. 2) 施工现场内所有物品均应做保护覆盖,若有与灰尘接触后不易脱落或不宜擦拭的物品,则该物品做密闭覆盖。? 3)覆盖物用塑料布或彩条布. ?? 4) 对挂在墙上或立壁上易脱落的东西应取下来 包装好并保存,待风道清扫完后再挂上。 5)施工现场攀爬用梯子,不踩踏桌椅、柜台。? 6) 现场设专人看护物品,并做物品统计记录。 空调风道系统清洗中,为了防止由于时间关系,造成一个工作班次内不能清洗完一台机组的风道系统。至使空调机组开机后,造成风道的二次污染。因此,正确的清洗步骤为:第一步,应先清洗机组的回风管道和新风管道,清洗时,从风管末端向机组方向清洗;第二步,清洗空调机组各段(混合段、过滤段、表冷段、加湿段、送风段);第三步,最后清洗送风管道,清洗时,应从机组向末端清洗。??送风系统的清洗? (1)管道清洗前首先对施工现场进行保护;地面铺彩条布或塑料布,其它物品用防护布覆盖。然后进行清洗的各项工作;??(2) 关闭新风机组上的风量调节阀; ? (3) 在出机组的水平管道上开操作孔1个,然后对送风管道进行清洗前总体检测录像; (4)由于大堂部分比较高,清洗管道时,需借助云梯将大堂顶部条形封口封堵;? (5)根据现场夹层内施工的难度,将大堂主送风管道分割为最适合施工的若干部分,

中央空调清洗技术方案

中央空调 施工技术方案一一、软轴机器人风管清洗、消毒 (一)、风管清洗、消毒示意图 风管主管清洗示意图 风管支管清洗示意图

(二)、风管的清洗消毒方法及操作步骤 风管清洗、消毒施工工艺流程图 开始与业主协调工作 结合空调施工图,了解风管系统布局 将整个风管系统分成若干操作段 器材搬入 室内物品保护 开始开口 设备安装、施工就绪 清洗机器人整体清洗 风管清扫清洗前检测毛刷机局部清洗 清洗球系统清洗清洗完进行自检 清洗后检测 清洗录像风管消毒 封口恢复风管保温层 开机试运行 保护撤去,室内清扫 室内确认空调机停止运行

(三)、风管清洗、消毒原理 利用空气负压机的大排气量使密闭管道内形成高流速、低真空的负压状态,通过机械 方式、流体力学方式的刷、吹、震动等动作 ,使管道壁上的灰尘脱落,脱落的灰尘被高速气流运输到空气负压机,在通过空气负压机的初、中、高效三级过滤器时被阻截、收集, 过滤后的空气被排放出去。清洗后的管道用长效消毒剂对管道进行雾化消毒,使管道内长 期保持干净、卫生。 (四)、风管清洗、消毒具体操作步骤 1、清洗前的准备 对室内物品进行保护性覆盖 空调系统调查 a 用录像监测设备侦察管道内的污染情况,并保存图片供监测及验收; b用取样框、无纺布、天平等仪器设备检测风管内壁粉尘量。 根据对空调系统检测调查,出具空调系统污染检测意见书。 在施工前必须通知被清洗的建筑物业主或其授权的代表。通知内容包括清洗过程导致或者可能导致的不便。 选定作业区,封闭作业区及作业区外的送风口。 将整个工程分散为几个作业区,逐一施工。 制定工程计划书。 对带入施工现场的设备、仪器、机械都应认真检验,看是否完好,并对其进行湿式擦拭。 施工人员做好必需的防护,并用装有高效高气过滤器的吸尘器对施工设备进行清洗。

中央空调清洗技术实施方案

中央空调清洗技术实施方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

中央空调 施工技术方案一一、软轴机器人风管清洗、消毒 (一)、风管清洗、消毒示意图 风管主管清洗示意图 风管支管清洗示意图

(二)、风管的清洗消毒方法及操作步骤 风管清洗、消毒施工工艺流程图 开始与业主协调工作 结合空调施工图,了解风管系统布局 将整个风管系统分成若干操作段 器材搬入 室内物品保护 开始开口 设备安装、施工就绪 清洗机器人整体清洗 风管清扫清洗前检测毛刷机局部清洗 清洗球系统清洗清洗完进行自检 清洗后检测 清洗录像风管消毒 封口恢复风管保温层 开机试运行 保护撤去,室内清扫

室内确认空调机停止运行 (三)、风管清洗、消毒原理 利用空气负压机的大排气量使密闭管道内形成高流速、低真空的负压状态,通过机械方式、流体力学方式的刷、吹、震动等动作 ,使管道壁上的灰尘脱落,脱落的灰尘被高速气流运输到空气负压机,在通过空气负压机的初、中、高效三级过滤器时被阻截、收集,过滤后的空气被排放出去。清洗后的管道用长效消毒剂对管道进行雾化消毒,使管道内长期保持干净、卫生。 (四)、风管清洗、消毒具体操作步骤 1、清洗前的准备 ●对室内物品进行保护性覆盖 ●空调系统调查 a 用录像监测设备侦察管道内的污染情况,并保存图片供监测及验收; b用取样框、无纺布、天平等仪器设备检测风管内壁粉尘量。 ●根据对空调系统检测调查,出具空调系统污染检测意见书。 ●在施工前必须通知被清洗的建筑物业主或其授权的代表。通知内容包括清洗过程导致 或者可能导致的不便。 ●选定作业区,封闭作业区及作业区外的送风口。 ●将整个工程分散为几个作业区,逐一施工。 ●制定工程计划书。 ●对带入施工现场的设备、仪器、机械都应认真检验,看是否完好,并对其进行湿式擦 拭。 ●施工人员做好必需的防护,并用装有高效高气过滤器的吸尘器对施工设备进行清洗。

中央空调风管清洗方法

中央空调风管清洗方法 来源:舒适100网https://www.wendangku.net/doc/5215966655.html, 如果说中央空调是人体经络,那中央空调风管就像人体流动的血液,四通八达的中央空调风管系统中积累大量灰尘杂质就会威胁我们的健康,加强中央空调风管清洗是预防疾病的重要措施之一。 中央空调风管是长期积累下来的卫生死角,其面积远远大于我们平时能够清洗到的机组面积。长期得不到清洁的风管为有害物质提供了安稳的环境,它们会不断滋生并随着四通八达的风管在室内广泛传播,在空调内部造成空气二次污染,建筑物空调通风系统所造成的人体健康危害和疾病可达几十种。 中央空调风管清洗方法一:直接吸尘法(适合大、中型矩形风管) 拆除各种风口、专业单位测定风管内积尘情况、放入检查机器人观察风管内部情况、确定清洗方案(可制作光盘)、放入清扫机器人打松积尘、放入吸尘机器人吸走灰尘、放入喷雾消毒机器人喷洒消毒剂、放入检查机器人观察风管清洗后情况(可制作光盘)、专业单位测定风管清洗后情况、安装各种风口、出具清洗完工报告。 中央空调风管清洗方法二:软轴清洗法(适合任何规格矩形、方、圆形风管) 拆除各种风口、专业单位测定风管内积尘情况、放入检查机器人、观察风管内部情况、确定清洗方案(可制作光盘)、在需清洗的风管二头放置二个气囊并于其中一边开一个圆形工艺孔、并把该孔与捕集器的吸入口用软管联接、再在另一边放入清扫软轴机边推边打松灰尘由捕集器同时把灰尘吸走即“杨尘吸尘法”(或通过和专用高压吸尘器同时工作可实现对上述风管的清洗与吸尘同步完成“直接吸尘法”)、放入喷雾消毒软轴机喷洒消毒剂、放入检查机器人观察风管清洗后情况(可制作光盘)、专业单位测定风管清洗后情况安装各种风口、出具清

中央空调维保清洗方案及报价

一、维护保养的必要性: 空调设备及其系统是价值较为昂贵的资产,如何有效的发挥空调的作用,使其高效、安全、经济的运行,其日常维护保养是必要的;定期的维护保养可排出故障隐患,减少事故,减少运行费用,延长设备的使用寿命,同时,保障正常的工作时序。 1、空调制冷系统: ①、系统运行一段时间因压缩机的振动会引起钢管接头松动或焊缝的开裂,从而造成制冷剂和冷冻油的泄漏,轻微泄漏可引起制冷效果下降,低压报警。严重时则会使压缩机得不到应有的冷却和润滑。最后造成压缩机过热,拉伤烧毁。 ②、空调压缩机经过初期的磨合运行一段时间后,由于机械运动部件之间的相互磨损,润滑油中就会沉积下磨损的杂质,使润滑油的润滑效果下降,长期使用就会加剧运动部件的磨损或拉伤,直至压缩机的烧毁。 2、空调的风系统: ①、风系统运行一段时间后过滤网上就会聚积灰尘,增加空气阻力,因而引起风量减小或堵死;风量减小会引起风机盘管效果不好,堵死后无任何效果,影响正常使用。尤其是风管机、变风量、组合式空调器还很容易引起电机烧毁的严重后果; ②、风机盘管因初效过滤网对细小粉尘无法过滤下来,因此,粉尘穿过滤网后聚积在风机盘管的换热器的翅片表面,由于换热设备的翅片只有2-3mm,因此长期聚积后就会引起堵塞,造成效果下降,同时因灰尘的聚积引起传热下降,严重时会引起上述现象。 3、电气系统: ①、空调长期运行后,由于电线、元器件发热等原因会引起接头松动、脱落,造成接触不良、缺相; ②、交流接触器、热继电器也会出现接触不良、断路等故障; 以上故障如不及时排除会导致压缩机缺相或三相电流不平衡而被烧毁; ③、水流开关、高低压开关、安全阀等保护装置的失灵而引起的事故。 4、空调水系统: ①、冷却水系统由于上开启式系统,冷却水通过冷却塔是充分和空气接触,在被冷却的同时也将空气的大量尘埃等杂质被引入水系统中,沉积在冷却塔、空调机组和管道里形成淤泥,降低循环水量,影响热交换。 ②、系统投入使用后,因安装时残留在系统内的焊渣、铁屑、泥土、油污等杂质也会聚积在系统里;焊渣、铁屑等坚硬物质则会附着在换热设备表面,影响换热。 ③、冷却水因和空气接触,在冷却塔中和管道里会滋生藻类、细菌等微生物,其死后的尸体和淤泥、油污等杂物粘附在一起,附着在设备和管道上,影响循环水量及换热,同时,微生物和沉积的产生,促使浓差腐蚀电池的形成及垢下腐蚀的产生,从而使金属的腐蚀速度加剧。冷冻水系统也因经常采用自来水通过水箱换水补水,也会产生上述现象。 ④、冷却水系统水温较高,且均采用自来水,其Ca2+、Me2+离子受热后形成碳酸盐水垢,附着在热设备和管道中,因水垢的导热系数0.464~0.697W/M.K,碳钢的导热系数为46.4~52.2W/M.K,只有碳钢的1%,降低换热设备的传热效果,引起运行成本增加。 以上现象轻着会降低空调效果,频繁报警,电费增加;严重则会引起管道和换热设备堵塞,设备部件被腐蚀穿孔,造成机组部件损伤,缩短设备寿命,为用户引来极大的损失。因此,定期水质检测和化学清洗维保是必要的。 二、中央空调系统维护保养内容(每年定期一次) 1、空调主机部分; ⑴、检查空调主机制冷系统制冷剂的高压、低压是否正常; ⑵、检查空调主机制冷系统制冷剂有无泄漏;是否需要补充制冷剂;

中央空调清洗消毒工艺标准规范标准

\\ 中央空调风管清洗工程施工技术工艺 (一)风管清洗工艺 1、风管清洗前检测、开清洗工艺孔、隔离清洗分区工艺步骤: (1)、现场研究图纸,依据单楼层机组送风管规格、布局情况,按照机组分区域、风管(15米以内)分段清洗的原则,确定具体清洗工艺方案,包括:设备确定,风管清洗距离、开孔位置的确定,卫生防护措施,人员安排等。 (2)、清洗设备运至现场接电试机并测试电压,设备最大用电:220V, 3KW 。 (3)、安排清洗区域内空气处理机组停机。 (4)、施工现场地面铺设防尘布,在主风管道下方预定的开孔位置架设人字梯,打开装修吊顶板,在主风管道外保温底面距离15M-18M处,先用钢板尺、记号笔标定开孔位置及大小尺寸,(开孔尺寸为宽350mm、长550mm) (5)、先用壁纸刀沿划线方向将风管外保温棉切开方孔,切下的保温棉块另行保存,风道清洗孔复原时待用。 (6)、先用钢板尺、记号笔标定开孔位置及大小尺寸,用电剪刀冷切剪开两个清洗工艺孔,尺寸为宽300mm、长480mm。同时需在“空调布局图”上注明开孔位置。 (7)、将检测机器人或微型摄像头放入风管内做清洗前检测录像。 (8)、将两个气堵通过工艺孔放入管道内,做风管清洗区域分段隔离后,将吸尘主机吸尘管与风道连接,同时对清洗分段内所有出风口做封闭处理 (9)、设备工具选用:A、电剪刀 B、检测机器人 C、微型摄像头 D、机器人主操控箱 E、气堵 2、水平布局的风管清洗步骤: (1)、开启吸尘主机后,用电动软轴毛刷设备通过各出风口先期完成对清洗区域内所有支风管的逐个清洗工作。 (2)、先将电动软轴毛刷放入主风管道内完成主风管道的粗清洗工作。 (3)、最后将清扫机器人放入主风管道内完成主风管道的精度清洗工作。 (4)、将检测机器人放入主风管道内做清洗后检测录像,检测距离为20米左右。 (5)、设备选用:

公共场所集中空调风管清洁(洗)技术规范

公共场所集中空调通风系统清洗规范1总则 为配合《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》的实施,进一步提高公共场所集中空调通风系统(以下简称集中空调通风系统)清洗工作的专业技术水平,保证集中空调通风系统清洗达到相应的卫生要求,制定本规范。 2范围 本规范规定了集中空调通风系统各主要构成部分清洗方法、清洗过程以及专业清洗机构、专用清洗设备的技术要求。 本规范适用于公共场所集中空调通风系统的专业清洗工作,其它集中空调通风系统的清洗可参照执行。 3术语与定义 3.1空气处理机组 输送、净化和调节空气状态(冷、热、湿)的设备及组件。 3.2集中空调通风系统清洗 采用某些技术或方法清除空调风管、风口、空气处理机组及其它部件内与输送空气相接触表面积聚的污染物、空调冷却水塔内积聚的污染物,以及对集中空调通风系统的消毒处理。 3.3专用清洗设备 用于集中空调通风系统清洗的机械设备、工具、器械和风管内污染物采样设备等的总称。 3.4机械清洗 使用专用清洗设备进行集中空调通风系统的清洗。 3.5专业清洗机构

4技术要求 4.1清洗方法的要求 集中空调通风系统的清洗应采用机械清洗方法。 从事公共场所集中空调通风系统清洗的专业技术服务单位。4.2清洗过程的要求 4.2.1工作范围 风管清洗范围包括: 送风管、回风管和新风管。 部件清洗范围包括: 空气处理机组的内表面、冷凝水盘、加湿和除湿器、盘管组件、风机、过滤器及室内送回风口等。 空调xxxx。 4.2.2现场检查与准备 专业清洗机构应查阅集中空调通风系统有关技术资料,对需要清洗的集中空调通风系统进行现场勘察和检查,确定适宜的清洁工具、设备和工作流程。并根据集中空调通风系统的情况和本规范的技术要求,制定详细的清洗工作计划和清洗操作规程。 4.2.3风管清洗 采用专用机械清洗设备将风管内的可视污染物有效地输送到捕集装置中,严禁操作人员进入风管内进行人工清洗。风管的清洗工作应分段、分区域进行,在风管清洗工作段与非工作段之间、进行清洗的风管与相连通的室内区域之间应采取有效隔离空气措施。 4.2.4部件清洗

中央空调清洗作业设计方案分析

中央空调清洗作业设计方案

一、项目说明 本作业组织设计系我公司对《通风空调系统工程》技术部分,它集中体现了我公司对本工程的总体构思和部署,具有针对性和可操作性。 我们将以本作业组织设计为指导,依照公司相关管理程序对本项目进行全面的作业管理,确保优质、高速、有序、安全、文明地完成本次空调清洗的作业任务。 随着家用空调中央空调的普及,空调已成为传染疾传播渠道,为了健康,需将易忽略的中央空调系统运行设备清洗干净,尤其是内部的灰尘和细菌在我们意识不到的地方,中央空调清洗已成为一个不容忽视的问题。 二、作业部署 我公司坚持以质量为中心,建立质量保证体系,编制项目质量计划,选配高素质项目经理及作业技术人员,严格按照设计图纸和作业规范优质高速组织作业,满足质量要求,确保本项目质量符合国家现行作业的规范。 1、作业工期 计划工期为个工作日 实际开工时间应以业主的开工令为准。 2、作业范围 1)通风系统清洗:对中央空调风管、新风管、中央空调空调风柜、送排风管、空气处理机组、风机盘管进行清洗消毒。 2)冷冻水系统清洗(包括:膨胀水箱、蒸发器、管道等) 膨胀水箱的清洗。

整个系统的杀菌灭藻处理和全有机化学清洗 整个系统的预膜处理和日水质维护。 3)冷却水系统清洗(包括冷却塔、冷凝器、管道等) 冷却水的物理清洗及杀菌灭藻 整个系统的杀菌灭藻处理和全有机化学清洗。 整个系统的预膜缓蚀处理和日常水质维护 4)空调主机清洗,冷凝器的通炮,化学清洗和预膜防腐处理。 3、作业程序 1)杀菌:通过向循环系统加入杀菌药剂,清除循环水中的各种细菌和藻类。 2)粘泥剥离:加入剥离剂,将管道内的生物粘泥剥离脱落,通过循环将粘泥清洗出来。3)化学清洗:加入化学清洗剂、分散剂、将管道系统内的浮锈、垢、油污清洗下来,分散排出,还原成清洁的金属表面。 4)表面预膜:投入预膜药剂,在金属表面形成致密的聚合高分子保护膜,以起防蚀作用。5)日常养护:加入缓蚀剂,避免金属生锈,同时加入阻垢剂,通过综合作用,防止钙镁离子结晶沉淀。并定期抽验,监控水质。 三、作业准备 1、技术准备 本项目由我公司按相关要求进行作业,我们将组织相关专业工程技术人员认真审阅设计图纸,积极思考对清洗方案的优化,并在清洗过程中制定各关键工序的控制方案,为整个系统清洗达到使用要求奠定基础。 各专业作业员在做好作业前准备的同时,落实作业机具及完好率。落实作业现场的水源、

中央空调风系统清洗流程

中央空调风管系统清洗内容:

接处的防火阀处于关闭状态,清洗时吸尘箱处于开启状态;清洗时对于对于中央空调通风系统尺寸较小的风管,用电动万能刷进行清理,对弯曲的通风管段及立管,用空气软刷或者空气喷嘴进行清理. 5):、检测清洗效果,直至达到视觉清洁为止;检测时检测机器人进入管道内进行检测观察,用肉眼检查到清洁为合格。 2、主风管的清洗步骤: 1):新风口防火阀以及主、支风管相连处的防火阀,必要时清洗段两端用气囊封堵,并开启吸尘箱; 2):区分不同规格的风管,分别用清洁机器人、电动万能刷、空气喷嘴等工具进行污染物的清理吹扫,吸尘箱产生的负压对污染物进行收集; 将清洁机器人放入清洗的中央空调风管内进行清扫作业,由近而远清扫风管内壁,清扫时使刷头或机器人沿作业口进入管道,剥离管道内壁附着污染物,使其可以被吸尘器制造的气流输送到吸尘器并被吸收。通过监视的摄像单元可从显示器上看到风管内部的清洗及设备的工作情况,以便通过操作按钮控制机器人手臂升降高度、滚筒刷及行进的方向。在用空气喷嘴进行吹扫作业时,吹扫设备沿作业口进入风道,进行高压空气吹扫,用压缩气流输送污染物。必要时可与清洁机器人配合使用,使风管内的灰尘能彻底地被吸出。 3):清洗后取出工具,用用检测机器人进行效果检测并录象,安装散流器及回风口,安装活门并关闭,打开防火阀,填写记录。 3、竖向或坡度及落差大于38o风管的清洗流程步聚: 1):竖向风管一般只在空调机房或通风竖井内,鉴于这种情况要把吸尘器的接口开在风管的底部.在最高处用高压吹气装置向管内进行反复吹洗. 2):对于坡度及落差大于38o的风管也基本按上述方法用高压吹气装置向风管内进行反 复吹洗。 4、风管附件的清洗步骤: 风管附件近处开孔,利用小型负压清洗集尘设备清扫(注意:风管探测装置一般与与火灾预警装置连接,在移动或解除风管探测装置前,确定火灾预警装置处于关闭状态。 5、过滤网的清洗步骤:

空调通风系统清洗、消毒操作规范

空调通风系统清洗、消毒操作规范 目录 一、总则 二、规范性引用文件 三、术语和定义 四、清洗工程范围 五、现场检查与准备 六、风管、空调机组、风机盘管清洗、消毒 七、工程环境控制 八、清洗后的修复与更换 九、工程监控 十、清洗效果的检验 十一、规范说明

一、总则 为确保集中空调通风系统清洗、消毒工程达标,结合公司实际情况,制定清洗、消毒操作规范。 清洗、消毒规范规定了集中空调通风系统各主要构成部分清洗方法、清洗过程、消毒过程、工程环境控制、清洗后的修复和更换、工程监控和清洗效果检验。 二、规范性引用文件 国家标准GB19210—2003空调通风系统清洗规范 国家标准GB/T 16803采暖、通风、空调、净化设备术语 国家标准GB19802 医用一次性防护服技术要求 国家标准GB19803 医用防护口防罩技术要求 卫生部公共场所集中空调通风系统卫生管理办法 卫生部公共场所集中空调通风系统卫生规范 卫生部公共场所集中空调通风系统清洗规范 卫生部消毒技术规范(2002版) 三、术语和定义 3.1 空气处理机组 输送、净化和调节空气(冷、热、湿)的机组 机组组件:过滤器和空气旁路;加热和制冷盘管;冷凝水盘;冷凝水排水管;加湿系统;隔音材料;风机和风机室;调节板;密封垫和整体装置等。 3.2通风和空调系统中的风管系统

通风和空调系统中用于处理和输送空气的风管、风口、空气处理机组及其它部分。 3.3送风管 含送风系统中的典型部分,包含控制器;混合室;换热(冷)盘管和其它内部组件。 3.4回风管 含回风系统中的典型部分,包含回风管;调节阀;回风空气增压器;空气混合增压器和格栅等。 3.5新风管 由室外引入机械送风系统 3.6风机盘管 由风机和换热器(用冷冻水冷却或热水加热)组成的小型空气处理机组 机组组件:Y型过滤器;进、回风滤网;加热(制冷)盘管;凝结水盘;凝结水排水管;风机和控制系统。 3.7冷却塔 水在塔内与空气热湿交换而得到降温 主要组件:电机与叶轮;布水器;亲水性填料;导风板;集水池等。 3.8电动机 将电能转换成机械能的设备 电动机结构:定子绕组,转子;前后端盖;前后轴承;风叶风罩;机座和接线盒。 四、清洗工程范围

中央空调通风系统清洗方案(1)

检测机器人:图片1 检测、直观管道内污染情况的有线控制机器人,该机器人机身采用高强合金铝板组装而成,结实美观而且重量轻。驱动装置采用四轮驱动,保证高机动性能,能跨越20mm高的障碍物,攀爬斜坡。前端装有CCD光学摄像头,照明光源可调,采用实时数码压缩及同步传输技术处理视频。 主要用于空调通风系统清洗工程施工前后风管内检测录像。 气锤工作机器人:图片该机器人对进口清洗机器人单面清洗且效率低下的缺陷进行了改进,首次实现了四面同时清洗,大大提高了清洗效率,确保空调风管清洗服务的高效实施。该机器人操作方便,适用范围广,通过性好,可清洗管径在200到2000 mm的常见空调通风管道。平台采用双动力全驱系统,高效防滑轮胎,牵引力大,最大加载重达10kg。前后均装有(CCD光学、红外线)高清晰彩色摄像头,前部装可调光源。 主要用于风管截面为150-1200风管的清洗。 气鞭工作机器人:图片广泛应用于各类空调通风、消防、厨房排烟与风道内部的清洗,同时可连接电脑、打印机,进行实时拍照、摄像、信息储存和打印功能。该机器人机身采用高强合金铝,重量轻,适合在通风管道内清洗且携带方便。强大的四轮驱动系统使机器人在管道内行走自如,跨越障碍物,爬坡能力超强。视频采集采用CCD光学摄像头,510H高分辨率,能取得最佳效果。快捷方便的视频处理软件,可轻松对所拍摄的录象和照片进行存储和播放。 主要用于风管截面为300-600风管的清洗。 手持旋转气锤:是betterair公司专门为国内出现的各种超小型、异形管道和垂直管道而研发的,可以进行清扫的设备。经过我们的不断改良,进一步提高了清洗的效率,减少了操作人员,有效地降低了经济成本。而且由于设备占地小、噪音低,极大地减少对被施工单位的环境影响。 主要用于风管支管的清洗和垂直风管的清洗。 软轴刷:是清洗圆形或方形管道的理想工具,它特有的软轴能够沿管壁推进,针对大小不同的管道都可以选用合适的刷头。电机采用变频控制,能在0~360rpm间任意调节,可正反旋转,脚踏控制,是清洗中小型管道的高效快捷工具。 主要用于截面为100-500方形和圆形风管的清洗。

通风工程全套表格

目录 通风与空调工程材料、设备出厂合格证汇总表 (3) 设备进场验收记录 (4) 设备基础验收记录 (5) 隐蔽工程验收记录 (6) 风机盘管水压试验检验记录 (7) 风管强度检验记录 (8) 风管系统漏风量测试记录 (9) 风管系统漏光检验记录 (10) 现场组装除尘器、空调机组漏风量检验记录 (11) 水系统管道强度(严密性)检验记录 (12) 空调水系统管道和冷剂管道冲(吹)洗记录 (13) 冷凝水管道通水试验记录 (14) 制冷系统气密性试验记录 (15) 净化空调系统风管清洗记录 (16) 设备单机试运转记录 (17) 阀门试验记录 (18) 风管与配件制作检验批质量验收记录表 (19) 风管与配件制作检验批质量验收记录表 (20) 风管部件与消声器制作检验批质量验收记录表 (21) 风管系统安装检验批质量验收记录表 (22)

风管系统安装检验批质量验收记录表 (23) 风管系统安装检验批质量验收记录表 (24) 通风机安装检验批质量验收记录表 (25) 风与空调设备安装检验批质量验收记录表 (26) 通风与空调设备安装检验批质量验收记录表 (27) 通风与空调设备安装检验批质量验收记录表 (28) 空调制冷系统安装检验批质量验收记录表 (29) 空调水系统安装检验批质量验收记录表 (30) 空调水系统安装检验批质量验收记录表 (31) 空调水系统安装检验批质量验收记录表 (32) 工程系统调试验收记录表 (33)

通风与空调工程材料、设备出厂合格证 及进场检验(试验)报告汇总表 技术负责人:质检员:年月日

隐蔽工程验收记录

中央空调系统清洗方案

中央空调系统清洗方案 中央空调系统的风道、机组、风盘、风口等。 1.2 清洗施工内容: 1) 风管系统的清洗包括:送、回风管道、补充新风管、风机盘管、各种风阀、消声器、静压箱以及风口等。 2) 新风机组的清洗:清洗机组各段新、回风混合段;过滤段;加湿段;水表冷器段、加热器段; 3) 风机盘管:铜管铝鳍片、电机、叶轮、托盘、回风过滤网、回风箱、回风口、送风口 施工方案的制定原则 a) 制订一个详尽的施工方案,把工作落实到每点、每人、每天。 b) 施工前做好技术交底工作,使每个工人都能了解每天他要做的工作;施工前做好安全交底工作,进行三级安全教育,使其思想上高度重视安全问题,知道安全施工的基本知识;施工前做好文明施工交底工作,规范工人在像宾馆这种场所的行为举止、言谈。 c) 规范制定严格的劳动纪律,严厉的奖罚制度,制定严密的工作计划,避免意外情况发生。质量方面由有经验的质检员负责,实行三级检验制度,确保质量。 d) 做好环境保护工作,严格按照设备使用规范进行清洗。避免产生扬尘和事故的发生。 e) 严格要求员工遵守劳动安全操作规程施工和甲方的相关规定,确保安全。 2 施工计划2.1 组织机构 现场管理措施

1) 提前1天进场进行准备工作,准备期内,组织好施工力量、材料、工机具的进场;落实好临时用电、用水;做好施工前的技术准备工作。 2) 根据整个项目的施工进度计划,编制周施工进度计划,并严格保证周计划的实现,以求确保工期的实现。 3) 运用科学的管理方法,对整个项目的计划实施动态优化管理,强化组织协调, 优化施工力量,随时掌握施工动态,对施工场地、材料、设备供应、施工力量进行综合平衡,确保安全、优质、按期完成施工任务。 4) 实行流水施工组织方式,尽可能保证施工的连续性、均衡性。项目分风管清洗班、风口清洗、设备清洗、电工、空压机维护班等四个专业组织施工。在非承包商因素的前提下确保项目按期保质竣工。 5) 如遇有较大设计变更或其它非承包商原因而延误工期时,及时调整计划,在人力资源上和材料供应上予以保证。 6) 协调好与业主的关系,同心协力,一切从项目进度、质量出发,确保工期的实现。 做好施工准备工作 a) 施工力量准备 根据本施工组织设计规定,所有管理人员、技术人员于合同签订后3日到位,组建项目经理部。 b) 施工技术准备 1) 由项目部经理组织施工技术人员及项目施工人员。对项目提出工期、安全和质量要求、施工现场等进行详细交底,使全体员工对整个项目有一个比较全面的了解,明确目标,以确保项目如期完成。 2) 组织施工技术人员、尤其是各班组长熟悉、审查图纸内容,及时发现图纸中的问题,收集和整理与本项目施工有关的设计、施工及验收规范和技术标准。 3) 做好图纸与风管实际情况对比审核并标出其中的不同之处。 4) 编制材料计划、下达施工任务单,对重点项目关键部位施工,必须编制可行的施工

中央空调清洗施工方案

一:项目背景 早在1983年,世界卫生组织就命名了一种新的疾病:即病态楼宇综合症。该症指的是长期在室内工作的人所出现的头痛、头晕、眼睛刺激、咽喉干痒、过敏、胸闷、烦躁、注意力难以集中等一系列身体不适的症状。实际上,每一个长期在室内工作的人几乎都会有这样的感觉,只是我们通常都把它归结为室内新风量不足引起缺氧所造成的。 其实,对于一座现代化的大楼来说,其供新风量都是经过严格的科学计算并留有足够的余量,如果无特殊原因是不可能造成新风量不足的。因此,真正引发这些症状的罪魁祸首并不是新风的质量,而是送到室内空气的质量!城市“病态楼宇综合症”的诸多病因中,中央空调通风系统是罪魁祸首。预防和降低病态楼宇综合症的发病率,改善室内空气质量是关键。 自从2003年SARS疫情爆发以来,中央空调系统的卫生状况引起了相关部门及更多用户的重视,尤其是其风管系统的积尘量之大更是令人忧虑,诸如SARS等病毒附着在灰尘上,通过中央空调风系统的相互传送,便在每个群体或个人间产生了交叉感染,因此定期对中央空调风管系统进行清洗就显得尤为重要。 贵公司的中央空调系统已连续运行 年以上,本着对广大顾客及本公司员工的身体健康高度负责的精神,贵司决定对其中央空调通风系统进行清洗,还办公楼更清新的空气,给顾客及本公司员工提供更舒适的办公空间。 公司工程技术人员通过现场考察并向有关工程技术人员进行了解,制定了本施工方案。 二:工程地点 该工程位于西南四环,交通便利。

三:方案依据 1、 欧尚超市 中央空调通风系统图; 2、 欧尚(中国)有限公司 对中央空调通风系统清洗工程要 求; 3、 卫生部2003-225《公共场所集中空调通风系统卫生规范》; 4、 GB19210-2003《空调通风系统清洗规范》; 5、 GB50243《通风与空调工程施工及验收规范》; 6、 GB-T75-94《安全防范工程程序要求》GB50045-95《高层民用 建筑设计防火规范》。 四:工程任务 依照贵公司要求及我方工程师现场考察核对,营业区为本次清洗工作的重点部位,综上所述本工程任务量如下所列: (一)、清洗部位: 1、 主进风管道的检测清洗; 2、 散流器、主风管上新风口、回风口的清洗; 3、 空调机组的清洗; 4、(二)、清洗部位数量(见附表): 五:工期时间及人员的安排 我们承接贵公司写字楼的中央空调风管清洗。工程施工总体时间安排如下: 1:施工时间 每天晚上 开始,早 结束。此次工程预计工期为 天,清洗机组 天,清洗送回风口、散流器及风量调节阀 天,管