文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 35吨链条蒸汽锅炉技术参数及控制方案1

35吨链条蒸汽锅炉技术参数及控制方案1

35吨链条蒸汽锅炉技术参数及控制方案1
35吨链条蒸汽锅炉技术参数及控制方案1

35吨链条蒸汽锅炉技术参数及控制方案

蒸汽锅炉的主要热力参数:

序号项目单位数值备注

1 额定蒸发t/h 35

2 过热蒸汽压力MPa 3.82

3 过热蒸汽温度℃450

4 给水温度℃150

5 冷风温度℃30

6 热风温度℃141

7 锅炉热效率% 80

8 排烟温度℃166.5

9 锅炉烟气阻力Pa 1431

10 锅炉水容积 m3 30

11 耗煤量(额定参数)Kg/h 5053 设计煤种

12 锅炉本体金属重量kg 214400

蒸汽锅炉主要受压部件及受热面:

序号名称单位数值备注

1 汽包内径mm ¢1500 壁厚mm 46

长度mm 6700 材质20g

2 水冷壁管

型式光管式

受热面积㎡156.9

管数根141

外径及壁厚mm ¢60*3

材质20g

3 下降管

型式光管式

外径及壁厚mm ¢83*4

管数根28

材质20g

4 低温过热器

型式立式、平行混合流

受热面积㎡130.2

管数根46

外径及壁厚mm ¢38*3.5

材质20g

5 高温过热器

型式立式、连续混合流

受热面积㎡122

管数根45

外径及壁厚mm ¢38*3.5

材质20g15CrMo

6 减温器

型式螺旋管式表面减温器

温度调节范围℃33.6 焓降79kj/kg

减温水量t/h

7 省煤器

型式钢管沸腾式、错列逆流

受热面积㎡629

管数根36*3

外径及壁厚mm ¢32*3

材质20g

8 空气预热器

型式立式、管式空气预热器

受热面积㎡640

管数根上层1708下层1108

外径及壁厚mm

上层¢40*1.5

下层¢50*1.5

材质20g

蒸汽锅炉燃烧设备:

1 炉排有效面积㎡34.7 有效长度m 8500 宽度m 4520 前后轴间距m 8500 通风载面积% 6

链条节数节98

链条数根13

线速度m/h 2~20

2 饲煤机型式J300A型20~30t/h

出轴力矩N.m 29400

出轴直径mm ¢130

出轴转速r/min 0.21~0.021 炉排行程Mm/min 325~32.5 电机型号YCT180-4A

电机功率KW 4

转速r/min 1250

3 引风机

型式Y4-73-11Nu12D

带变频

型号:

MF-110K-380 台数台 1

风量 m3/h 85400-107000

风压Pa 2680-2040

叶轮直径mm 1200

电机型式Y315S-4

电机功率Kw 110

电压V 380

电流 A 200

转数r/min 1450

4 送风机型式G4-73-11NO:10D

带变频

型号:

LF-55K-380

台数台 1

风量 m3/h 33100-61600

风压Pa 3230-2290

叶轮直径mm 1000

电机型式Y250M-4

电机功率kw 55

电压V 380

电流 A 104

转速r/min 1450

5 除尘器

型式溢流式水膜除尘器

台数台 1

动作压力MPa 4.45

6 汽包安全阀

型式全启式双杠安全阀

台数台 1

动作压力MPa 4.45

平衡锤重kg 70*2

7 过热器安全

型式全启式双杠安全阀

台数台 1

动作压力MPa 3.97

平衡锤重kg 70 出渣机型号R3074

8 规格圆盘式

蜗轮减速机型号WF75.5

电机型号Y90s-4

功率KW 1.1

台数台 2

9

给水泵型号规格DG46-50*12

扬程m 600 流量m3/h 46 电机型号Y315M-2

功率KW 132 台数台 1

燃气蒸汽锅炉DCS控制系统方案

xxx工业有限责任公司 锅炉房3台10T蒸汽锅炉自控系统 控 制 方 案 xxxx电气系统

一:概述 xxxx电气是暖通、供暖节能、锅炉、热能设备等领域自动化控制的高科技股份制公司,是国最大的锅炉电脑控制器厂家。 xx公司于1995年在全国率先推出锅炉电脑控制器,至今已发展到全系列燃煤、燃油(气)和电热锅炉的电脑控制、PLC控制、小型和大型DCS控制和供暖节能控制,控制锅炉的吨位达到150t/h,并且始终保持技术领先地位。目前xx公司产品已遍布全国,部分出口国外,近1000家国锅炉厂和11家外资锅炉厂配套使用,已成为我国锅炉控制的主流产品和著名品牌,是中国锅炉行业“工业锅炉控制标准”起草单位。 公司资质: 中国锅炉行业“工业锅炉控制标准”起草单位 省级高新技术企业 国家级高新区企业 计算机软件企业 中国锅炉行业协会团体会员 二、控制对象和设备 10T燃油气两用饱和蒸汽锅炉3台,每台包括: ●程控器外置式燃烧器1台;风机功率12KW, ●给水泵2台,功率15kw(一主一备); ●循环泵 ●节能泵 由上述设备组成锅炉补水及蒸汽负荷输出系统。 三、关于标准 1、目前尚无锅炉控制器的国家标准或行业标准,我公司执行的是xxxx公司企业标准Q/3201RTG01-2000,是 目前国唯一具有企业标准的锅炉电脑控制厂家。 2、我国工业锅炉控制装置的行业标准正在制定中,我公司为该标准的第一起草单位。 3、本控制方案依照国家有关标准和规程及xxxx公司企业标准编制,全面满足招标方要求。 四:系统设计原则 我方在进行本控制系统设计时,将严格遵循以下系统设计原则:

安全性原则:由于锅炉属于压力容器,而且工作环境比较恶劣,因此,控制系统首先要保证的就是锅炉系统运行的安全性,这是首要设计原则。为了达到安全的目的,在一次仪表和二次仪表的选型上,要严格遵循行业规,从根源上保证系统的安全。 可靠性原则:可靠性原则是针对控制系统的安全而言的,同样是为了保证锅炉的安全运行,在控制系统设计时,要注意控制的层次和相应层次的操作等级、权限。目前,国际上普遍认同的可靠控制系统分为三个等级:计算机上位监控子系统、实时控制子系统和就地强电手动操作子系统,本项目也将严格按这种方式来设计整体控制系统。 科学性原则:科学性原则是指控制系统中选用的一次、二次仪表、PLC等产品都属于目前国和国际上的主流产品,同时,控制系统的结构是合理的,具有行业针对性的。 先进性原则:先进性原则是指在系统科学设计和元器件经济合理的前提下,要尽量保证控制系统符合国际上自动化控制系统的发展方向,保证本控制系统在5-10年仍属于比较先进的锅炉控制系统。 五、控制方案 根据燃气锅炉的运行特点,锅炉控制系统控制采用小型分布式控制系统,本系统由一个工程师站,两个操作员站作为集中监控平台;S7-300作为锅炉及辅机控制系统,一次仪表信号分别送入PLC ,由PLC 经智能逻辑运算后驱动燃烧、循环泵等相关设备;上位系统一方面接收下位机上传的现场信号进行数据显示及报表和记录生成,另一方面,根据数据分析结果对下位机进行管理,实时监控锅炉系统运行以保证整个锅炉控制系统绝对安全可靠。拓扑图如下: 上位机: I/O数据处理、回路控制和顺序控制、完成面向过程的全部监测、调节和运算功能。包括温度、压力的显示、各种复杂调节和先进控制算法,各种电机的起停等控制,相关设备运行状态的监控及连锁保护等。 PLC柜:现场数据采集及简单处理、现场执行机构驱动。 操作员站及工程师站:工控机采用研华品牌,P4,512MB存,250G硬盘,DVD光驱,显示器采用22寸DELL 液晶显示器

锅炉改造施工方案

锅炉改造施工方案 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

石家庄鸿赞塑胶科技有限公司 两台500万有机热载体锅炉改造安装 施工组织设计 及施工方案 施工单位:鹿泉市第一安装有限责任公司 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:2012年5月9日 一、工程概述 石家庄市鸿赞塑胶科技有限公司现况为YLW-6000MA有机热载体锅炉安装。遵照甲方意见具体为:将现有产品改成烧兰炭锅炉。 二、锅炉情况 原有锅炉参数如下: 额定热功率为500万大卡/小时(6000KW); 工作介质:导热油; 燃煤种类:II类III类燃煤; 燃烧形式:链条; 额定工作压力:;试验压力:; 介质最高温度:350℃; 循环油量:300m3/h;

额定出油温度:320℃,回油温度:320℃; 排烟温度<介质温度+100℃; 排烟标准<1200mg/ m3;林格曼黑度:一级; 锅炉运行自动控制功能。 三、锅炉改造方案 石家庄市鸿赞塑胶科技有限公司原有两台YLW-6000MA有机热载体锅炉,燃料方式为燃煤,在燃烧过程中产生污染物排放,对大气造成一定的污染,同时燃料的利用率不高。为了响应国家节能减排和大气污染防止号召,现将原有锅炉改造为燃烧兰炭锅炉。兰炭是用精煤块烧制而成,固定炭高、比电阻高、化学活性高、含灰份低、铝低、硫低、磷低的特性。可完美代替焦炭。现将锅炉改造过程如下: 1、链条炉排部分 燃料在炉排上依次发生着火、燃烧、燃尽各阶段,燃烧是沿着炉排长度方向分阶段、分区进行的。燃烧兰炭时,着火比较困难,所以需要将炉排前段部分加长,增加兰炭的燃烧时间,提高利用率。 2、炉拱部分 炉拱是为了促使炉膛内气体的混合,合理组织炉内的热辐射和热烟气流动。前拱部分分为引燃拱和混合拱,引燃拱在原有基础上降低 250mm,在距前炉墙1350mm处截止,使其高度为,使其更好的吸收高温烟气中的热量,加速兰炭的着火燃烧。后拱部分统一降低180mm。降低炉拱可使燃尽区的高温烟气和过剩的空气引导到炉膛中部和前部,延长烟气流程,保证主燃烧区所需要的热量以及促进兰炭引燃并提高后部温度,使灰渣中的固定碳燃尽。

燃气蒸汽锅炉安装施工方案

可口可乐饮料有限公司 全自动燃油(气)蒸汽锅炉施 工 方 案 编制: 审核: 批准:

WNS6-1.25-QT 全自动燃油(气)蒸汽锅炉 安装工程施工方案 锅炉资料:壹台全自动燃油(气)蒸汽锅炉 产品名称:全自动燃油(气)蒸汽锅炉制造厂:江苏双良锅炉有限公司1、产品型号:WNS6-1.25-QT锅炉蒸发量:6.0t/h 产品编号:WNL120007 额定蒸汽压力:1.25 Mpa 锅炉给水温度:104C° 设计热效率:100.7% 适用燃料:天然气燃烧设备:燃烧器 锅炉本体水压试验压力:1.65 Mpa 制造日期2011.07 额定蒸汽温度:194℃ 锅炉房至分气缸、除氧器管道规格及数量: 1、管道材质:GB3087-2008低中压锅炉用无缝钢管; 2、¢133*5.0 3、¢45*3.5

工业锅炉安装质量的优劣,关系到人民的生命和财产的安全,同时也直接影响锅炉的使用寿命和用户的经济效益。为确保锅炉的安装质量,使安装工作有计划、有步骤的顺利进行,特制定以下施工方案。 一、施工方案的编制依据 1、《蒸汽锅炉安全技术监察规程》; 2、《热水锅炉安全技术监察规程》; 3、《压力管道安全管理与监察规定》; 4、JB/T10094《工业锅炉通用技术条件》; 5、GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》; 6、GB50236-98《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》; 7、GB50275-98《压缩机、风机、泵安装工程及验收规范》; 8、锅炉制造厂《安装使用说明书》及其它随机技术资料,包括: ⑴锅炉总图(盖上有效“省级锅炉设计审查批准专用章” ); ⑵锅炉质量证明书;

蒸汽锅炉安装使用操作规程

蒸汽锅炉安装使用操作规程 一、安装注意事项 1、锅炉安装场地应通风干燥,符合消防条件;不得临近易燃易爆物品;禁止在潮湿、露天及强酸、强碱腐蚀场所安装。 2、锅炉安装场地不得有强电干扰源,以免引起控制系统错误动作。 3、锅炉电源进线应有足够截面。(水位及压力控制器接线需用屏蔽线) 4、锅炉应可靠接地。 5、安装后应按说明书要求进行煮炉。

二、运行前注意事项 1、司炉人员必须持有相应级别的司炉操作证。 2、控制箱经过长途运输,所有电气件接口可能出现松动,所以请把电气接口重新紧固,没有紧固前,不可投入运行。 3、在最初运行的一个星期内,请密切查看控制箱内的电气元件的工作情况,如有松动请随时紧固。 4、锅炉给水应符合GB1576《工业锅炉水质》规定的要求。

三、操作注意事项 1、排污:按锅炉水质要求,每班手动排污1次,排污需适量,不得将炉水排空。排污最好在停炉后或在气压低于0.03Mpa时进行,排污前锅炉水位须高于正常水位。 2、水位表的冲洗工作每班一次,冲洗步骤如下: 1)、开启水位表的放水阀,使气连管、水连管、水位计本身受到汽和水的冲洗; 2)、关闭水连管阀门,使气连管及水位计本身受蒸汽的冲洗;3)、打开水连管阀门,关闭气连管阀门,使水连管受到水的冲洗;4)、打开气连管阀门,关闭放水门,冲洗工作结束,恢复水位计的正常运行。 5)、观察水位是否平稳上升,否则应按要求重新冲洗水位表。 注:冲洗时应防止有同时关闭水连管阀门及气连管阀门的现象;冲洗时应注意人身安全,防止烫伤;冲洗后保证水位表指示清晰、准确。 3、定期检查锅炉有无水垢,如果有需及时清理。

四、保养 1、有热法保养、湿法保养、干法保养。热法保养适用于备用停炉;湿法保养适用于短期停用的小型锅炉;干法保养适用于长期停用的任何类型锅炉;具体操作见说明书。 2、停炉时应使水位处于正常水位,且使锅炉维持一定的压力后及时关闭出气口的主气阀和进水口的进水阀,防止空气进入锅内,减少空气中氧气与锅壳等发生反应,导致腐蚀。 3、锅炉长时间不运转时,应切断电源。其他按配套说明书的要求进行维护保养。 五、其他 使用前请认真阅读附带的产品说明书,有疑问请致电公司售后服务中心。

4吨蒸汽锅炉操作规程

目录 第一章设备规范............................................ 2.. 一、锅炉机组特征 2... 三、水质指标 3... 四、风机规格 ................................................................ 3.. . 五、炉排特征 4... 第二章锅炉机组的启动.................................... 4.. 第一节启动前的检查与准备 ................................ 4.. 第二节锅炉上水 4... 第三节点火与升压........................................... 5.. 第四节供汽 8... 一、暖管 8... 二、供汽 ................................................................ 8.. . 第三章锅炉的运行...................................... 8.. 第一节水位调节 8... 第二节汽压调节 9... 第三节燃烧调整 1..0.

第四节清灰 1..1. 第五节排污 1..1. 第四章锅炉的停炉与保养 ................................ 1..3

集输站蒸汽锅炉(4吨)安全操作规程 设备规范 锅炉机组特征 1. 锅炉型号:DZL4 —1.25—A H 2. 排渣方式:螺旋除渣 型 号:CHXJ-2 功率:1.1KW 输出转速:6.1r∕mi n 3. 除尘方式:麻绳除尘 型 号:CHJ —4 处理烟气量:30000m 3 /h 5. 水处理:全自动时间控制式钠离子交换器 序号 项目 单位 参数 相关参数 第一章 脱硫效率:85% 4. 给水设备:卧式多级泵 型 号:500LR12-12.5*2 扬 程:500m /转 电机型号:Y160L — 2 除尘效率:95% 流量:1216 m 3 /h 转速:1480r∕mi n 转速:2930r∕min

蒸汽锅炉事故处置方案

锅炉事故预案暨应急措施 根据国务院《关于特大安全事故行政责任追究的规定》、《特种设备安全监察条例》、国家质量监督检验检疫总局《锅炉压力容器压力管道及特种设备事故规定》,结合我单位实际情况,现制定锅炉事故处理预案如下: 1.锅炉事故特征 1.1锅炉概况 锅炉是指利用各种燃料、电或者其他能源,将所盛装的液体加热到一定的参数,并承载一定压力的密闭设备。 1.2危险性分析 1.2.1锅炉在运行中遇特殊情况可出现超压、缺水、爆管等事故。如处理不当会引起锅炉爆炸事故。 1.2.2锅炉爆炸时锅炉的锅筒发生破裂,锅内一定压力的汽水混合物从破裂处迅速冲出,其能量立即释放,瞬时降为大气压力而迅速膨胀汽化,产生巨大的作用力和冲击波。一声巨响炉体被抛起建筑物被损坏,附近人员遭到严重伤害。 1.2.3锅炉爆炸的破坏力主要取决于爆炸时的压力和饱和水的容积。 1.2.4爆炸原因 (1)锅炉运行压力超过锅炉承受压力。因违章操作、锅炉安全附件失灵或安全联锁装置失效,而使运行压力超过锅炉的承受压力,而破裂造成爆炸。 (2)锅炉受压元件自身缺陷或损坏,降低了自身的承受压力而造成破裂爆炸。 2.应急处置措施 2.1危险源监控 锅炉的监控,锅炉定时进行巡回检查并随时监视压力、水流、温度及燃烧情况以控制锅炉运行状况。并及时采取措施保证安全。 2.2蒸汽锅炉运行中遇特殊情况的处理: 2.2.1锅炉缺水 现象:锅炉缺水时,水位表内水位低于极限水位而不可见,水位报警器发出低水位报警,铃响灯亮,低水位联锁装置使鼓风机、引风机等停业运行;锅炉排烟温度升高,缺水严重时,炉顶产焦湖味,从炉门可看到烧红的水冷壁管,炉管变形甚至爆管,可听到爆破声,蒸汽和烟气从炉门看

电厂主蒸汽管道改造施工方案

电厂1#、2#锅炉主蒸汽管道改造工程施工方案 *******电厂1#、2#锅炉主蒸汽管道改造工程 施工方案 编制:****** 审核:****** 批准:****** *********安装有限公司 2015年*月*日

******电厂1#、2#锅炉主蒸汽管道改造工程 施工方案 一、基本概况 *****电厂1#、2#锅炉,均为蒸发量为35T/H、蒸汽压力为3.82MPa、额定蒸汽温度为450℃。根据该厂计划,现对1#、2#锅炉与汽轮机连接主蒸汽管道进行改造,为此特编制施工方案。 二、编制依据 1、****电厂1#、2#锅炉主蒸汽改造招标文件; 2、使用单位提供的原锅炉出厂相关图纸及技术资料; 3、TSG G0001-2012《锅炉安全技术监察规程》; 4、DL5190.2-2012《电力建设施工技术规范》第二部分(锅炉机组); 5、DL/T5210.2-2009《电力建设施工质量验收及评价规程》第二部分(锅炉机组); 6、DL5190.5-2012《电力建设施工技术规范》第五部分(管道及系统); 7、DL/T5210.5-2009《电力建设施工质量验收及评价规程》第五部分(管道及系统); 8、DL/T869-2012《火力发电厂焊接技术规程》; 9、JB/T4730-2009《承压设备无损检测》; 10、其他相关的规范、标准等; 11、现场环境、施工条件勘察. 三、工程项目概况 1、工程名称:****电厂锅炉主蒸汽管道改造工程。 2、工程承包方式:包工包料。 3、工期要求:自具备施工条件之日起**天完工。 四、施工范围: 1、将1#、2#锅炉来汽门出口至1#汽轮机自动主汽门进口法兰处此段的主蒸汽管道改造为Φ273*8,材料材质为:15CrMoG; 2、将与2#汽轮机主蒸汽管的连接管道改造为Φ273*8,材料材质为:15CrMoG; 3、改造管段的焊接质量检验; 4、改造管段的保温; 5、改造管道的主蒸汽管道吹扫。

燃气蒸汽锅炉安装施工方案设计

燃油(气)蒸汽锅炉 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 华信锅炉集团

WNS4-1.25-Q(Y)燃油(气)蒸汽锅炉 安装工程施工方案 锅炉资料:燃油(气)蒸汽锅炉 产品名称:燃油(气)蒸汽锅炉制造厂: 1、产品型号:WNS-1.25-Q(Y) 锅炉蒸发量: 4 t/h 产品编号: 额定蒸汽压力:1.25 Mpa 锅炉给水温度:C° 设计热效率:% 适用燃料:天然气燃烧设备:燃烧器 锅炉本体水压试验压力:1.65 Mpa 制造日期额定蒸汽温度:℃ 锅炉房至分气缸、除氧器管道规格及数量: 1.管道材质:GB3087-2008低中压锅炉用无缝钢管; 2.¢133*5.0 3.¢45*3.5 工业锅炉安装质量的优劣,关系到人民的生命和财产的安全,同时也直接影响锅炉的使用寿命和用户的经济效益。为确保锅炉的安装质量,使安装工作有计划、有步骤的顺利进行,特制定以下施工方案。 一、施工方案的编制依据 1、《蒸汽锅炉安全技术监察规程》; 2、《热水锅炉安全技术监察规程》; 3、《压力管道安全管理与监察规定》; 4、JB/T10094《工业锅炉通用技术条件》; 5、GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规》; 6、GB50236-98《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规》; 7、GB50275-98《压缩机、风机、泵安装工程及验收规》; 8、锅炉制造厂《安装使用说明书》及其它随机技术资料,包括: ⑴锅炉总图(盖上有效“省级锅炉设计审查批准专用章”); ⑵锅炉质量证明书; ⑶蒸汽锅炉强度计算书; 9、本公司的安装施工图;

10、对接接头的射线探伤应按GB3323-87《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》的规定执行; 11、冀劳锅炉函[1997]393号文件要求; 12、工程安装合同书。 二、施工程序及监检 1、安装前锅炉安装工艺责任人向施工队长及队质检员进行工程项目交底,并移交图纸、技术性文件和现场施工方案、记录表格、安装标准、规要求等,做好技术移交登记。 2、安装队长及队质检员组织全体施工人员熟悉图纸资料、安装工艺流程、施工方案等。 3、安装前安装队长应组织现场施工人员对使用单位提供的设备进行全面清点,锅炉本体及部件规格、数量应准确、齐全;对锅炉本体及部件作详细的检查,并做好记录;队质检员参加监督检查,如发现缺陷应做好现场记录并及时报告甲方(必要时上报技术监督局监察机构),并与有关单位商讨处理方法,确保安装工作的质量。 4、根据设备平面布置图、建设单位提供土建的基础施工图及锅炉、附机土建基础验收合格报告等对土建施工质量进行全面的实地测量、复检,做好记录,发现问题及时向使用单位提出,共同协商处理,使设备基础符合安装要求。 5、队质检员对基础设施的验收、安装工作的步骤、安装工作的技术参数及时认真地做好现场记录,填写有关的登记表,有些应有用户及有关单位代表签名认可的表格,必须由用户及有关单位代表签名认可。 三、施工的安全措施 1、安装队长对施工的安全全面负责。 2、安装施工全过程中必须贯彻执行公司制定的锅炉安装现场安全管理制度,确保安装现场无事故,保证安装工作的顺利进行。 四、锅炉的装卸、安装及一般注意事项 1、锅炉的装卸及搬运过程中需注意以下事项: 起吊设备的起吊能力应与提吊的锅炉重量相匹配。锅炉上带有不能用于起吊标示的吊耳不能用作起吊用应合理选择钢丝绳的长度,避免因钢丝绳长度不合适,导致炉体划伤。在装卸及搬运过程中必须确保锅炉不受任何损伤。 2、维护空间的预留安装锅炉时,需确保在锅炉四周留有足够的维护空间。 3、锅炉基础、底座的设置及注意事项锅炉本体须安装在高于锅炉房地坪100-150mm的基础上、须事先同锅炉制造公司技术人员进行确认,按照基础图纸进行施工。基础上须留出地脚螺栓预埋孔。基础须能承受锅炉及所保有水量的最大重量。安装底座时,须先进行定位。定位后调整到底座两对角线的长度相同,然后在拧紧全部固定螺栓。底座的安装参照基准线标示进行。

4吨蒸汽锅炉操作规程

目录 第一章设备规范 (2) 一、锅炉机组特征 (2) 三、水质指标 (3) 四、风机规格 (3) 五、炉排特征 (3) 第二章锅炉机组的启动 (4) 第一节启动前的检查与准备 (4) 第二节锅炉上水 (4) 第三节点火与升压 (5) 第四节供汽 (9) 一、暖管 (9) 二、供汽 (9) 第三章锅炉的运行 (10) 第一节水位调节 (10) 第二节汽压调节 (10) 第三节燃烧调整 (11) 第四节清灰 (12) 第五节排污 (12) 第四章锅炉的停炉与保养 (13)

集输站蒸汽锅炉(4吨)安全操作规程 第一章设备规范 一、锅炉机组特征 1. 锅炉型号:DZL4—1.25—AⅡ 2. 排渣方式:螺旋除渣 型号:CHXJ-2 功率:1.1KW 输出转速:6.1r/min 3. 除尘方式:麻绳除尘 型号:CHJ—4 处理烟气量:30000m3 /h 脱硫效率:85% 除尘效率:95% 4. 给水设备:卧式多级泵 型号:500LR12-12.5*2 流量:1216 m3 /h 扬程:500m /转转速: 1480r/min 电机型号:Y160L—2 转速:2930r/min 5. 水处理:全自动时间控制式钠离子交换器 二. 相关参数

三、水质指标 蒸汽锅炉锅外化学水处理水质标准 给水悬浮物≤5mg/L 给水总硬度≤0.03mmol/L 给水PH(25℃)≥7 锅水总碱度6—24 mmol/L 锅水PH(25℃)10—12 四、风机规格 1. 鼓风机: 型号:XF45.25—12No4 风压 626-1000Pa 风量:4527—9588m3/h 电机型号:Y112M—2 、功率:4KW 主轴转速:2900r/min 2. 引风机: 型号:YGY4—18 风压3881—4057Pa 风量11000—17000m3/h 电机型号:Y200L—4 功率:30KW 主轴转速:1450 r/min 五、炉排特征 1、炉排面积:5.5m2 2、炉排调速器: 型号:GL—5PA 传动比:6000 输出转矩:5000N*M 转速:125-1250(无级)r/min

4吨蒸汽锅炉改造方案

郑州金鼎鑫机械有限公司 4t/h燃煤蒸汽锅炉改造生物质锅炉合同为响应国家节能减排和低碳经济的大政方针,减少郑州市大气污染和颗粒物排放浓度,降低企业经营成本,甲乙双方在燃煤锅炉改造生物质燃料锅炉项目上达成共识,签定合同,共同遵守。 甲方:郑州金鼎鑫机械有限公司 乙方:郑州金鼎鑫机械有限公司 一、乙方委托甲方对燃煤锅炉做生物质燃料锅炉改造。 二、改造清单及报价(清单外施工及费用归乙方负责、甲方提供施工图纸): 序号名称规格类型单位数量价格(元)备注 1 鼓引风系统,上 料部分改造。 加装控风装置。 加装上料装置 套 2 ¥26,000 2 后拱装置增加引火墙套 1 ¥16,000 3 维修、除尘改造 增加除尘装置(过水装 置) 套 1 ¥8,000 4 锅炉管更换、维 修、除垢除锈、 保养 套 1 ¥50,000 注:①、含锅炉管维 修、撤装、涂装 ②、技检监费用由用 户负责 5 尾端排放蒸汽 回用 2吨储水罐、钢管¥20,000 6 安装费(6%) ¥7,200

7 运输人工费¥3,000 8 税费(6%) ¥7,812 合计¥13,8012 大写壹拾叁万捌仟零壹拾贰元整 三、甲方对乙方锅炉前期维修,在维修完成后乙方委托郑州市锅炉检测站对锅炉进行年检和验收,检测费用由乙方负责。 四、甲方改造后锅炉符合环保要求,环保检测费用由乙方负担。 五、甲方以优惠价格改造乙方燃煤锅炉,甲方改造后的锅炉满足乙方生产需要,甲方的生物质燃料必须保障乙方生产需要,生物质燃料供应合同另定。 六、锅炉改造付款方式:合同签定后预付40%,甲方人员进场再支付40%,余款环保验收后3日内一次付清。 七、甲方人员设备进场,乙方对甲方的安装调试提供必要的支持(水、电力、运输、吊装),免费提供给甲方施工人员食宿条件。 八、锅炉改造合同签定后30日内,甲方完成锅炉改造工作。 九、本锅炉改造合同是甲乙双方真实意思反应,依据《合同法》执行。 十、本合同一式四份,双方各执二份,为完善本合同可以签定补充合同,双方签字后具有同等法律效力。

燃气蒸汽锅炉DCS控制系统

河南xxx工业有限责任公司 锅炉房3台10T蒸汽锅炉自控系统 控 制 方 案 xxxx电气系统有限公司

一:概述 xxxx电气有限公司是暖通、供暖节能、锅炉、热能设备等领域自动化控制的高科技股份制公司,是国内最大的锅炉电脑控制器厂家。 xx公司于1995年在全国率先推出锅炉电脑控制器,至今已发展到全系列燃煤、燃油(气)和电热锅炉的电脑控制、PLC控制、小型和大型DCS控制和供暖节能控制,控制锅炉的吨位达到150t/h,并且始终保持技术领先地位。目前xx公司产品已遍布全国,部分出口国外,近1000家国内锅炉厂和11家外资锅炉厂配套使用,已成为我国锅炉控制的主流产品和著名品牌,是中国锅炉行业“工业锅炉控制标准”起草单位。 公司资质: 中国锅炉行业“工业锅炉控制标准”起草单位 省级高新技术企业 国家级高新区企业 计算机软件企业 中国锅炉行业协会团体会员 二、控制对象和设备 10T燃油气两用饱和蒸汽锅炉3台,每台包括: ●程控器外置式燃烧器1台;风机功率12KW, ●给水泵2台,功率15kw(一主一备); ●循环泵 ●节能泵 由上述设备组成锅炉补水及蒸汽负荷输出系统。 三、关于标准 1、目前尚无锅炉控制器的国家标准或行业标准,我公司执行的是xxxx公司企业标准Q/3201RTG01-2000,是 目前国内唯一具有企业标准的锅炉电脑控制厂家。 2、我国工业锅炉控制装置的行业标准正在制定中,我公司为该标准的第一起草单位。 3、本控制方案依照国家有关标准和规程及xxxx公司企业标准编制,全面满足招标方要求。 四:系统设计原则 我方在进行本控制系统设计时,将严格遵循以下系统设计原则:

4吨燃煤锅炉,4吨蒸汽锅炉

燃煤蒸汽锅炉还是选择链条的好 燃煤锅炉,燃气锅炉,热水锅炉,生物质锅炉,导热油锅炉,电加热锅炉,流化床锅炉,(厂)(家)(热线) 182 3999 .... 6768 燃煤蒸汽锅炉在采购的时候是对比什么呢。我们好多的客户可能会去对比哪家的锅炉便宜,因为价格确实是制约客户购买的一个关键的因素。但是作为专业的人员,我提醒大家,价格不是最终的决定因素。 我们在选锅炉的时候,首先考虑的是这个锅炉能满足我们的需要,其次考虑价格,但是我们大家应该知道,燃煤蒸汽锅炉是分手烧和链条的两种,这两种都能盲足我们的需要,但是价格上却存在差异。我们究竟如何选择呢。 燃煤蒸汽锅炉的链条炉和手烧炉他们的同等吨位的价格却相差很多,有的客户只觉得手烧的相当的便宜,就去选择这样的锅炉,但是这样的炉子在使用的时候是很麻烦的,需要自己主动的去添加煤,但是料条的就不一样了。它会自动的上煤,这样我们就不必专门分一个人在锅炉旁守着。 链条蒸汽锅炉在使用上的优势是很多的,由于是链条自动上煤,他就像是一个传送带,把煤送到炉膛。这样也是煤充分的燃烧,同是受热面积也大大的增大了。锅炉效率也就自然的提高。手烧的锅炉在以前的时候比较受欢迎,但是现在都是讲究效率的时代,已经不需要那样的锅炉了。 全自动软化水器是用树脂罐还是阻垢剂好 全自动软化水器在使用的过程中,好多就是利用树脂罐,但是普通的国产的树脂罐6T/h至少也是4小时或者是5小时以后失效,要是用合资的树脂罐那就更好一些了,至少也要6个小时才会失效。 如果我们在使用的时候对硬度的要求比较高,但是对其它的要求不在乎的情况下,我们可以使用钠床,但是如果对二氧化硅的要求也很高的话,那么就要用树脂罐了。在使用树脂罐的时候,我们最好用一个除碳器,这样就大大减少了树脂罐的负担。 使用软化水器是对反渗透产水要求不严格的话,我们可以家阻垢剂的方法,但是这样不能根本上解决问题,这就是人家说的指标不治本。 如果选择软化的话最好还是选用适合的,这样整套反渗透设备就可以做成全自动了,每个罐用的树脂量也比单罐系统少很多,单罐必须多加树脂,要不就出现很短的时间就要再生,所以造价上不是高很多。 全自动软化水器是不要盲目的听从说使用什么样的方法好,要根据自己的情况,量身解决,

燃气锅炉选型方案

燃气蒸汽锅炉计算方案 中国河南 太康XXXXXX锅炉有限公司

燃气蒸汽锅炉计算方案 一、贵公司要求基本条件为: 1、煤气出口温度 出口温度500-600℃ 2、含尘量 煤气为粗煤气,未经提苯、脱焦油加工。 二、锅炉参数 1、工作压力p=1.25MPa 2、对应的饱和蒸汽温度t = 194 ℃。 3、1.25MPa、过热蒸汽温度t1 = 194℃时的过热蒸汽焓r’’= 2793.2 KJ/Kg(查表) 4、锅炉的热效率η= 88% 5、20℃、1.25MPa时的饱和水焓r/ =84.8KJ/Kg(查表) 三、计算20吨燃气锅炉所需的燃气量 1、20T蒸汽所能携带的总热量 Q Z=20×1000×2793.2 =55864000 KJ 2、所需输入的热量为 Q= Q Z÷η =63481818.18 KJ/h 3、煤气的热值Q d = 5300 KJ/ m3(实际测验值) 4、所需煤气量为 G= Q÷Q d = 11977.7 m3

四、直径3600煤气发生炉的产气量 1、水煤气产量G=12000m3/h 2、单位时间产生的煤气完全燃烧所能提供的热量 Q R = G×Qd =12000×5300 =63600000 KJ/h 比较: Q R>Q 所以直径3600煤气发生炉的产气量能够满足型号为SZS20-1.25-Q的锅炉所需燃气要求 五、SZS20-1.25-Q型燃气锅炉结构简介及使用说明 (一)、结构简介 SZS型燃油气快装蒸汽锅炉采用典型的锅筒纵置式“D”型布置结构形式,燃烧方式采用微正压燃烧。它由上下锅筒、膜式水冷壁、对流管束、过热器(仅过热蒸汽炉有)及省煤器组成,燃烧器布置在前墙,燃料在炉膛内燃烧后,烟气经过过热器、对流管束及省煤器排入烟囱。 (二)、性能特点 该系列锅炉有如下特点: ⑴采用双锅筒“D”型布置,结构紧凑,占地面积小,火焰充满度好。 ⑵锅炉采用下支承方式,能自由向上膨胀。 ⑶炉膛水冷壁及对流烟道均采用膜式壁结构,气密性好,适于正压运行,并有效降低耐火材料的使用及维修工作量。 ⑷外包装护板采用压制护板,外形美观。 ⑸炉膛设有检查孔,为使用、维修提供了极大方便。炉顶设有防爆门。 ⑹采用快装形式,能有效缩短安装周期。 ⑺采用高热阻材料作为绝热层,保温性能良好。 ⑻带有尾部受热面(省煤器),能有效控制排烟温度,锅炉热效率高。 ⑼整台锅炉座在钢性很强的底座上,安装运输方便。 ⑽采用全自动比例调节燃烧器,燃烧效率高并具有点火程序控制及超压、

蒸汽锅炉改造热水锅炉项目建议书

西安市xx医院 锅炉更新节能改造项目建议书 项目建设单位:西安市xx医院 项目负责人:xx 项目联系人:xx 联系电话:13xxxxxxx

西安市xx医院陕西xxxx有限公司 二零一五年十一月

目录 第一章总论 (1) 1.1项目提出的理由与过程 (1) 1.2建议书编制依据 (1) 1.3项目的主要内容 (2) 1.4项目的技术经济指标 (2) 1.5 综合评价 (2) 第二章使用现状及节能改造的必要性 (3) 2.1工业锅炉的使用现状 (3) 2 .2 节能改造的必要性 (3) 第三章节能改造原因 (4) 第四章技术方案 (5) 4.1医院需热量分析 (5) 4.2 技术分析 (5) 第五章节能技术改造经济效益 (7) 5.1本项目锅炉及辅机配置 (7) 5.2每年燃气费用 (9) 第六章结论及建议 (11) 6 .1 结论 (11) 6.2 建议 (11)

第一章总论 1.1项目提出的理由与过程 西安市xx医院现有锅炉三台,包括2台2.8MW燃气锅炉和1台4.2MW燃气锅炉。目前主要用于医院医疗办公区9栋办公楼(采暖面积38794㎡)和家属区5栋住宅楼(采暖面积10232㎡)的冬季采暖,以及医院住院楼内的热水洗浴、食堂内蒸汽做饭、医院制药厂内制蒸馏水及消毒。原计划拟对2台2.8MW燃气锅炉进行改造,更换为2台4.2MW燃气蒸汽锅炉。但经我司勘察和多方了解,此方案只是简单的根据建筑的用热不够,提出最简单的扩容方案。而对整套系统中间产生的浪费不闻不问,只知开源不知节流。 所以我方提出使用3台2.1MW的燃气热水锅炉对整个医院多栋建筑进行供暖。 1.2建议书编制依据 《中华人民共和国节约能源法》 《千家企业节能行动实施方案》 《节能监测技术通则》GB/T15316 《工业锅炉节能监测方法》GB/T15317-1994 《设备热效率计算通则》GB/T2588-1981 《企业节能量计算方法》GB/T13234-1991 《工业企业能源管理导则》GB/T15587-1995 《企业能源审计技术通则》GB/T17166-1997 《蒸汽锅炉安全技术监察规程》 《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GB50246—98 《工业锅炉安装工程施工及验收规范》GB50273—98 《评价企业合理用热技术导则》GB/T3486—1993 《工业锅炉经济运行》GB/T17954-2000 《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T10180-2003 锅炉节能技术改造的其他相关资料。

燃气蒸汽锅炉安装施工方案完整版

燃气蒸汽锅炉安装施工 方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

燃油(气)蒸汽锅炉 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 河北华信锅炉集团有限公司 (Y)燃油(气)蒸汽锅炉 安装工程施工方案 锅炉资料:燃油(气)蒸汽锅炉 产品名称:燃油(气)蒸汽锅炉制造厂: 1、产品型号:(Y) 锅炉蒸发量: 4 t/h 产品编号: 额定蒸汽压力: Mpa 锅炉给水温度: C° 设计热效率: % 适用燃料:天然气燃烧设备:燃烧器 锅炉本体水压试验压力: Mpa 制造日期额定蒸汽温度:℃ 锅炉房至分气缸、除氧器管道规格及数量: 1.管道材质:GB3087-2008低中压锅炉用无缝钢管; 2.¢133* 3.¢45* 工业锅炉安装质量的优劣,关系到人民的生命和财产的安全,同时也直接影响锅炉的使用寿命和用户的经济效益。为确保锅炉的安装质量,使安装工作有计划、有步骤的顺利进行,特制定以下施工方案。

一、施工方案的编制依据 1、《蒸汽锅炉安全技术监察规程》; 2、《热水锅炉安全技术监察规程》; 3、《压力管道安全管理与监察规定》; 4、JB/T10094《工业锅炉通用技术条件》; 5、GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》; 6、GB50236-98《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》; 7、GB50275-98《压缩机、风机、泵安装工程及验收规范》; 8、锅炉制造厂《安装使用说明书》及其它随机技术资料,包括: ⑴锅炉总图(盖上有效“省级锅炉设计审查批准专用章”); ⑵锅炉质量证明书; ⑶蒸汽锅炉强度计算书; 9、本公司的安装施工图; 10、对接接头的射线探伤应按GB3323-87《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》的规定执行; 11、冀劳锅炉函[1997]393号文件要求; 12、工程安装合同书。 二、施工程序及监检 1、安装前锅炉安装工艺责任人向施工队长及队质检员进行工程项目交底,并移交图纸、技术性文件和现场施工方案、记录表格、安装标准、规范要求等,做好技术移交登记。 2、安装队长及队质检员组织全体施工人员熟悉图纸资料、安装工艺流程、施工方案等。 3、安装前安装队长应组织现场施工人员对使用单位提供的设备进行全面清点,锅炉本体及部件规格、数量应准确、齐全;对锅炉本体及部件作详细的检查,并做好记录;队质检员参加监督检查,如发现缺陷应做好现场记录并及时报告甲方(必要时上报技术监督局监察机构),并与有关单位商讨处理方法,确保安装工作的质量。 4、根据设备平面布置图、建设单位提供土建的基础施工图及锅炉、附机土建基础验收合格报告等对土建施工质量进行全面的实地测量、复检,做好记录,发现问题及时向使用单位提出,共同协商处理,使设备基础符合安装要求。 5、队质检员对基础设施的验收、安装工作的步骤、安装工作的技术参数及时认真地做好现场记录,填写有关的登记表,有些应有用户及有关单位代表签名认可的表格,必须由用户及有关单位代表签名

蒸汽锅炉控制系统技术方案

DL-1000燃煤蒸汽锅炉控制系统技术方案 设计依据和原则 1.依据客户北京昌科供暖中心有关45t/h、35t/h、20t/h燃煤蒸汽锅炉控制系统的要求,并按照自控装置系统必须科学、合理、成熟、安全可靠、稳定、可扩展以及性价比高的原则进行设计。 2.符合以下规范与标准: 《蒸汽锅炉安全技术监察规程》1996; 《锅炉房设计规范》GB50041-92; 《工业锅炉监测与控制装置的配置标准》DB31/T72-1999; 《工业锅炉热工试验规范》GB10180-88; 《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50303-2002; 《低压电器基本标准》GB1497-93; 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ50093-2003。 1.0系统概述 本系统为DL-1000分散型集中控制系统,是集控制技术,通讯技术于一体,是当今控制系统的主流机型。可完成调节控制,联锁保护,顺序控制,数据采集等任务。人机接口采用触摸屏及上位机进行实时监控。运用多媒体技术,具有3D动画、全中文显示、声光提示等丰富多彩的人机互动界面,能直观地显示锅炉和燃烧的实际情况及燃烧负荷状态,各运行数据实时动感地显示在彩色触摸屏上,使锅炉的运行状态一目了然,操作更直观、更简便。该系统具有良好的互联性和开放性,留有充分的升级和后备功能,满足IEC61158和EN50170标准的要求。并且具有在恶劣工作环境下安全可靠运行和全视角直观显示锅炉系统工作状态的优点。 1.1 硬件 1.1.1 概述 本方案所配置的系统硬件均是有现场运行实绩的,先进可靠的和使用以微处理器为基础的分散型硬件。 1.1.2 处理器模件(PLC CPU226) PLC为可编程逻辑控制器,是一种以微处理器为基础,综合了现代计算机技术、自动控制技术和通讯技术发展起来的一种通用的工业自动控制装置,由于它拥有体积小、功能

煤矿4吨蒸汽锅炉维修工程锅炉维修施工方案

项目名称:邢北煤矿4吨蒸汽锅炉维修工程 施工方案 施工单位:邢台恒隆安装有限公司 日期:2013年10月1日 编制:张子钊 审核:许风双 批准:康连英

目录 一、工程概况‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3 二、主要施工程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3 三、施工总体部署‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3 四、主要施工方法及技术要求‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7 五、安全生产、文明施工措施‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥12 六、施工质量保证措施‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥13 七、施工进度及工期保证措施‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥14

一.概况 1.该工程为4t 蒸汽锅炉检修,该锅炉由无锡华光锅炉厂生产,已运行多年,此次维修的工程量主要有: 1.1 炉膛及烟风道清理; 1.2清洗锅炉本体; 1.3炉排检修 1.4除渣机检修 1.5其他辅机检修 1.6煤渣板更换 1.7除尘器更换 1.8阀门仪表检修 2.工程特点 2.1本工程为锅炉检修工程,整个工程在锅炉房内进行,因而施工作业面狭小,施工通道狭窄。 根据以上特点,要求在施工中必须科学安排,周密布置,要合理安排施工顺序,适时地安排各工种及机械进出场,使整个施工过程有序地进行。 二.主要施工程序 三、 施工总体部署 3.1施工现场布置 3.1.1临时供电、供水 1.自备施工用电临时配电箱和电缆线。 2.临时供水按现场实际用水点临时确定 3.临时工程布置在施工现场的附近。 本体水压试验查漏 洗炉 炉膛积灰清除渣机检修 炉排及侧密封、传动部炉排检查冷态试运 锅筒、集箱、本体管路、阀门清理检查 除尘器更换 鼓引风机、水泵检修 本体水压试验 安全附件拆检、重新整定、安装 24小时试运转 煤渣板更换

t蒸汽锅炉煤改气方案

t蒸汽锅炉煤改气方案 Prepared on 22 November 2020

10t蒸汽锅炉煤改气方案 摘要:根据新的环保法,对产生大气污染的设备要实行监管,严格限定污染物的排放量,实施“碧水蓝天工程”,推荐使用清洁燃料或天然气,各级政府会采取相应措施,推行燃煤全面及燃气化改造。本文详细介绍了煤锅炉改为燃气锅炉应该注意的相关事项。 关键词:煤锅炉燃气锅炉改造工程 燃煤锅炉在实际使用运行中,热效率低,能源浪费大,排尘浓度大,煤的含硫量高,对大气污染严重。尤其是近年来,能源供需和环境污染的矛盾日益突出。而燃气锅炉的热效率高,对大气污染又低,有很好的环保性能。发达国家的燃气锅炉占有相当大的比重,俄罗斯占60%,美国占98%,日本占99%,发展燃气锅炉是大势所趋。因此,我国越来越多的大中城市制定了相应的强制性法规,限制燃煤锅炉的使用,例如北京、上海、西安等地不再批准建设新的燃煤锅炉房,原有的锅炉房一律改造为燃气锅炉。根据新的环保法,对产生大气污染的设备要实行监管,严格限定污染物的排放量,实施“碧水蓝天工程”,推荐使用清洁燃料或天然气,各级政府会采取相应措施,推行燃煤全面及燃气化改造。天然气是目前世界上一种最清洁的燃料,它燃烧充分,产生的

灰份、含硫量和含氮量比燃煤低的多。同时,气体燃料通过管道输送,可极大的减小劳动强度,改善劳动条件,降低运行成本。国家“西气东输”、“忠气进汉”等工程的实施,使孝感市年底即可用上天然气,为锅炉的煤改气提供了优质、充足、廉价的气源。 一、基本情况 青岛啤酒应城分厂原有10t/h燃煤蒸汽锅炉一台,该锅炉为上海四方锅炉厂生产,型号Ⅱ型,2000年生产,200 3年投入使用。锅炉炉体受压元件基本完好,有继续使用价值;锅炉的给水系统和送、引风系统基本完好,非常适宜改造为燃气锅炉。 1、锅炉参数 ①额定出力 10t/h ②额定工作压力 ③给水温度 105ОC ④设计效率≥90% ⑤使用燃料燃煤 ⑥燃料消耗量 5t标准煤/吨蒸汽

锅炉改造方案

第一章锅炉改造方案 一、锅炉设计方案及介绍 1.煤粉锅炉系统组成及说明 煤粉锅炉系统主要由锅炉主机、燃烧系统、烟气处理系统、烟风系统、汽水系统(供参考)、电控系统及燃料储供系统组成。 1.1锅炉主机 煤粉蒸汽(热水)是以煤粉为燃料,燃烧后加热炉水产生蒸汽,通过管道将蒸汽(热水)输送给用热设备。 煤粉锅炉本体是整个汽水系统的关键设备,水在锅炉那不断获得热能并产生蒸汽(热水),提供给用热设备,介质压力根据用热的工艺要求确定。 1.2燃烧系统 煤粉燃烧系统由燃烧器、烟风系统、出灰系统及有关阀门管线组成。燃料经燃料供给系统输送到燃烧室中,在燃烧室燃烧,产生的热量以辐射和对流的方式通过炉管传递给炉内介质,燃料释放热量后,其烟气经尾部余热利用装置(省煤器、空气预热器等)回收余热后降温,经尾部烟气处理系统后,由引风机排入烟囱引入大气。鼓风机将空气送到燃烧器,作为燃料燃烧的助燃空气。 1.3汽水系统(利用原有) 1.4电控系统 控制系统由动力控制柜、计算机监控系统和电脑型操作柜等组成。 1.5燃料储供系统 燃料储供系统由煤粉仓、煤粉输送装置,连接管道仪表阀门等组成。 1.6煤粉仓 利用现有炉前煤仓改造成炉前中间煤粉仓,提供煤粉燃料的储存、卸粉、输送。煤粉仓有料位指示装置。 煤粉输送到煤粉仓采用了厚壁管,大弯曲半径,延长使用寿命;管道采用静电接地保护。 煤粉仓采用了CO2气体保护,根据仓能的温度不定期的注入CO2气体,每10m3用量2kg的CO2气体。 1.7煤粉输送装置 根据锅炉负荷的调节,变频给料,保证了燃烧器的稳定运行。 1.8管道仪表阀门、气冲装置 管路设计要流畅,防止流动死点,采用无缝钢管制造。

相关文档