陈家国中国水电顾问集团华东勘测设计研究院【摘要】建筑电气设计是电气工程项目的重要组成部分,是建筑工程质量的关键性因素之一,决定着建筑工程的质量安全、投资风险系数和预期效果。本文从几个建筑设计中常见的问题进行探讨研究,并提出相应的对策,以期确保电气安装工程质量,保障广大人民生命财产的安全。

【关键词】建筑电气设计常见问题研究分析一配电线路的过负荷保护问题

1, 对于配电线路的过负荷保护问题,《民用建筑电气设计规范》 JGJ16-2008中7.6.5,第2款对建筑电气设计中配电线路的过负荷保护给出了相应规定。过负荷电器的动作特性应同时满足以下条件, IB≤IN≤IZ (1) I2≤1.45 IZ (2) 式中:IB—线路的计算负荷电流(A); IN—熔断器熔体额定电流或断路器额定电流或整定电流(A); I2—保证保护电器在约定时间内可靠动作的电流(A); IZ—导体允许持续载流量(A)。

式(1)中,规定了选择保护电器的额定电流(或整定电流)应大于等于计算电流且小于等于所要保护导线的持续载流量。如果已经选择的保护电器的额定电流(或整定电流)小于计算电流,就不能够完成供电任务;保护电器的额定电流(或整定电流)大于所保护导线的持续载流量,这样在导线因过载损害的情况下,保护电器还不能自动切断电路,可能使导线烧毁甚至造成电气火灾。

式(2)中,规定了保护电器动作电流应小于等于被保护导线电流流量的1.45倍。在选择保护电器的时候还应考虑当地海拔、温湿度等环境因素的影响。保护电器的电流一般应比负荷计算电流预留5%~20%的余量。 2, 《民用建筑电气设计规范》 JGJ16-2008中7.6.4,规定:“配电线路的过负荷保护,应在过负荷电流引起的导体温升对导体的绝缘、接头、端子或导体周围的物质造成损坏前切断负荷电流。对于突然断电比过负荷造成的损失更大的线路,该线路的过负荷保护应作用于信号而不应切断电路。”

消防用电设备的配电线路在火灾情况下必须保证持续供电,因此严禁因过负荷而切断消防用电设备电源。消防设备的专用配电线路的各级保护开关原则上不应装设作用于切断电路的热动或电子过载脱扣器,设计选型时应予明确,如微型断路器、带热动或电子过载脱扣器的塑壳开关不适用。但对于容量小、工作时间较短的设备如防火卷帘,选择塑壳开关不合理时,允许采用微型断路器,但应在满足短路保护前提下适当放大开关整定值;消防设备电动机采用热继电器或其他型式的过负荷保护时,过负荷保护只允许作用于报警。

二节能设计问题

我国是一个能源消费大国,能源相对短缺然而能源浪费却相当严重。节能问题近年来受到政府部门的高度重视,随着国家节能措施的大力实施,如何实现电气节能成为每个电气设计师要考虑的重要问题。电气节能设计原则应在满足建筑物功能要求的前提下尽量减少能源消耗、提高能源利用率。电气设计中常见的节能措施有如下几点: 1,合理布置配电房位置,优化布线,尽量减少线路电能损耗。

电能在传输的过程中,电流由于导电线路电阻的存在而产生热能,造成输电网络中产生功率损耗。一般情况下,电能的损耗其与线路的长度和负载的大小有关。因此,应当尽量提高输电系统的功率系数、减少导线的电阻,从而降低其损耗。主要有以下几种措施:(1),合理布置电气用房所在的位置。选择合理的电气用房设计位置,减小供电路径,避免电能在输电过程中的损耗。(2),优化线路路径。选择合理的输电网络路径,减小导线长度,尽量避免线路走弯路,多走直线; 2,照明节能设计

照明节能设计要在保证不降低照明质量的前提下,尽最大可能减少照明电路中能量的消耗,追求能量利用的最大化。照明节能设计的措施一般有以下几种考虑:(1),选择合适的照明方式;应当充分利用自然光,电气设计人员应当最大程度地将自然光与人工照明的融合在一起,从而从根本上节省了照明电能的开支;(2),选择节能型光源:按照不同的场所选择不同的光源的基本原则来选择光源。民用建筑中常采用的照明光源主要有节能荧光灯(T5管)、紧凑型荧光灯或小功率的金属卤化物灯。(3),控制方式应符合要求。根据照明使用的场所要求分别采用与之相适应节能型开关,如宾馆、书房、卧房可采用调光开关;室外场所和公共场所的照明装置则可采用光电、声控开关;走廊、走道等场所可采用节能声控开关。

三应急照明问题

1,应急照明照度要求。根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006,《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版)对照度等指标均作了详细规定。但是建筑设计人员在进行照明设计时,对应急照明的各项指标说明则不是详尽,如应急照明设置的场所光源选择,照度要求、电源选择、应急供电容量等问题。对于需要安装应急照明设置的场所,如在消防控制室、配电室、机房、商场紧急通道、医院、消防电梯等场所,应设置备用应急照明设施,并应保证正常照明的100%;在楼梯间、疏散走道、门厅、地下车库等应设置疏散用的应急照明,其地面最低水平照度应大于等于0.51x,且楼梯间应大于等于5.01x;在候车大厅、休息厅、餐厅、多功能厅等场所设置应急照明,其照度应大于等于正常照明照度的10%,且不小于1.01x。应急照明光源及电源的选用也应加以说明,如光源采用可瞬时点亮的卤钨灯火或快启节能灯;应急电源应自带蓄电池或采用集中应急电源装置EPS供电。 2,小区住宅楼的电梯厅照明及应急照明灯的自熄节能开关设置,应按《住宅电气设计规范》JGJ242-2011第9.2,9.3条文进行合理设计。住宅的公共部位,应设人工照明及节能控制,当应急照明采用自熄开关控制时,在应急情况下,设有火灾报警系统的应急照明应自动点亮,无火灾自动报警的可集中点亮。

建筑电气施工中常见问题(精)

建筑电气施工中常见问题 摘要:关于施工图设计违反“强制性条文”“工程建设标准强制性条文”(房屋建筑部分)(以下简称“条文”)发布已一年多,各地施工图审查机构也已相继开展审查工作,无疑这项工作将对提高设计质量,保证工程建筑安全,发挥重要作用。由于“条文”已上升到法规的高度强制执行,所以也与设计单位的生存、发展和设计人员的技术生涯息息相关,因此引起了设计界的高度重视。 关键词:建筑电气施工常见问题 一、违反强制标准和规范方面 1.电源进户处应做总等电位联结。违反:《低压配电设计规范》GB50054-95第4.4.4条。处理:补出示意图,并增加总等电位联结的做法说明。 2.动力配电箱应重复接地,并加打人工接地体,或利用基础接地装置,其接地电阻应达到国标要求。违反:《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ65-83第 3.0.1条。处理:以修改通知单方式补做进户总箱的重复接地。 3.建筑物应考虑防雷接地措施,如不需要设防雷时,应提供完善的设计依据。违反:《建筑物防雷设计规范》GB50057-942000第2.0.4条第四款。处理:提供完整的计算数据,维持原设计,不设置防雷措施。分析:如厦门某某建筑物长×宽×高为32.4m×12m×6.9m,为非燃品库房。根据设计手册P677 公式,建筑物年预计雷击次数N=KNgAe次/a.经计算N=0.042次/a<0.06 次/a,故不属于第三类防雷建筑物。GB50057-94第2.0.4条第四款规定“预计雷击次数大于或等于0.06次/a的一般性工业建筑物”应划为第三类防雷建筑物。 4.双电源没有采取防止并列运行的措施。违处煛豆┡涞缦低成杓乒娣丁稧B50052-95第3.0.2条。处理: 1.设计选用根据国标图集《低压双电源切换电路图》99D373制造的标准双 电源切换箱,已自带闭锁装置以防止双电源并列运行。 2.在系统图上加闭锁符号或说明。 5.二类防雷要求超过45米高的建筑应有防侧击雷措施。违反《建筑物防雷设计规范》GB50057-942000第3.3.10条。处理:在防雷图上增加防侧击雷的做法说明详3.3.10条文。 6.五路220/380V外线电源应注明哪几路不能从变电所同一低压母线段引出,以保证两路互投电源的可靠性。违反:《供配电系统设计规范》GB50052-

建筑电气施工技术规范

1.编制依据 1.1《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90 1.2《电气装置安装工程母线装置安装施工及验收规范》GBJ149-90 1.3《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 1.4《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 1.5《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-92 1.6《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92 1.7《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96 1.8《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》GB50256-96 1.9《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》GB50258-96 1.10《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-96 1.11《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91 1.12《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》 GB50257-96 1.13《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ-46-88 2.编制说明 本方案适用于MDI工程中电气装置工程的施工,主要包括变压器、母线、盘柜、电缆线路、电机、接地、照明等电气装置的安装,该工程中多数装置是防爆场所,施工中要严格按照国家标准规范进行。该工程中有部分电伴热系统,该部分方案的编制依据我公司施工过的沧化TDI施工经验。现场如有变动,再做修改和补充。 3.施工准备 3.1认真熟悉图纸,了解工程中电气装置工程概况。技术员作好技术交底。 3.2配合土建做好保护管预埋及预留孔工作,保证其位置及尺寸正确无误。 3.3编制好施工用材料计划。 3.4做好施工用电准备工作。备齐施工用料及施工机具。 3.5与质检部门一起进行工程设备及材料的检验工作。要求设备材料的规格、型号、数量应与图纸一致,并有合格证,同时应符合规范要求,做好检验记录。 4.质量及技术要求 4.1电力变压器的安装

住宅建筑电气节能设计探讨(标准版)

( 安全论文 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 住宅建筑电气节能设计探讨(标 准版) Safety is inseparable from production and efficiency. Only when safety is good can we ensure better production. Pay attention to safety at all times.

住宅建筑电气节能设计探讨(标准版) 摘要:随着经济的增长和人们收入水平不断的提高,大部分人对房屋的要求也逐步在提高。而在住宅建筑中,人们所要的不仅仅只是居住,更多的是享受家的温暖和对生活的享受。现阶段,节能是个非常热门的词。用在电气设计上也同样有着它的功能和优越。 关键词:住宅建筑;电气设计;节能 针对住宅建筑电气设计,随着设计师们各自的独具匠心,也用着不同的形式在设计和施工中展现出来,而节能就是最主要的一种形式和做法。现就从电气设计的节能所注意的原则开始,对住宅建筑电气设计的途径和措施加以分析。 1.住宅建筑电气节能设计的原则 就目前的设计理论和实际来说,建筑电气设计节能应坚持以下两个原则。

1.1考虑实际经济效益 节能应根据国情考虑实际经济效益,不能因为注重节能而过高地消耗投资,增加运行费用。 1.2尽可能减少无谓的能量消耗 照明的照度、色温、显色指数满足舒适性空调的温度及新风量,也就是舒适卫生;满足上下、左右的运输通道畅通无阻;满足特殊工艺要求,如,娱乐场所的一些电气设施的用电,展厅的工艺照明及电力用电等。 2.住宅建筑电气节能设计的途径 2.1变压器的节能设计 (1)变压器的损耗主要分为两部分:a.与负载无关的空载损失。b与负载成平方比的负载损失。变压器有载时,除了固定铁损外,还存在由于电流通过一次、二次线圈的电阻损耗,即铜耗P在不同负载条件下,变压器的总损耗为与P之和。 (2)变压器的效率。变压器的效率为输出功率P2与输入功率P 之比,变压器的最高效率点是由变压器固有结构的特性、空载损耗

建筑电气的节能设计与实现

建筑电气的节能设计与实现 发表时间:2018-11-23T18:52:43.293Z 来源:《防护工程》2018年第22期作者:朱建田[导读] 现阶段,随着社会的飞速发展,我国的科学技术的发展水平也有了很大的提高。 陕西省现代建筑设计研究院陕西西安 710048 摘要:现阶段,随着社会的飞速发展,我国的科学技术的发展水平也有了很大的提高。国民生活水平的提高,人们对电能的依赖程度越来越大,电能消耗也越来越高,节能减排已经成为当今社会的趋势,近年来,建筑行业的节能一直备受国家和社会的重视,而建筑电气的节能是建筑节能中不可缺失的一部分。本文主要从供配电系统节能设计、照明节能设计、能耗监测系统设计等方面来阐述建筑电气节能的设计方法。 关键词:建筑电气;节能设计;实现 引言 电气设计是建筑工程建设中的重要内容,其对建筑工程的使用性能有着重要的影响,随着国家对节能环保的大力提倡,这对建筑工程的电气设计也提出了更高的要求,不仅要保证建筑电气设计的质量,同时还要注重电气系统的节能效果。建筑电气节能设计具有这其鲜明的特点,同时其对电气系统的要求也更加严格,因此,如何做好建筑电气设计中的节能措施,就需要相关人员不断进行探索和研究。 1建筑电气节能的重要性 当前我国正面临着能源资源严重浪费的问题,随着经济的不断发展,各企业为了提高自身的竞争力,也逐渐增加了对能源资源的利用,这就导致我国资源严重短缺的现象发生,这种能源资源短缺和浪费的现象,不仅会造成严重的环境破坏,还为社会的进一步发展造成了阻碍,不利于社会的正常运行。在建筑工程设计阶段,主要的能源消耗都在电气系统中,在传统的建筑电气设计中,相关设计人员没有注意到电气节能设计的重要性,只采用常规的,并且只根据经验来进行电气系统的设计,在投入到建设工程中时,却发现能源资源消耗量极大,但一直无法改变。随着人们生活水平的不断提高,现如今每家每户拥有的高功率大型电器也越来越多,再加上房屋建筑中的照明系统和消防系统,能源消耗也越来越多,导致了电能消耗越来越多,因此节能电气的应用对于减少电能消耗具有重要的意义。 2我国建筑电气系统现状 2.1设计理念落后,设计不规范 在我国目前的建筑电气设计中,部分设计人员的设计理念还停留在传统的设计理念上,对建筑设计的理解不到位,导致设计出来产品不能与实际接轨,为建筑的使用带来一定阻碍。在进行设计时,设计者必须从相关电气知识、用电需求信息、建筑物性质、建筑物功能多方面出发,来满足住宅者的需求和安全。但很多设计者没有做到按规范性要求设计,从而导致建筑的安全可行性受到影响。 2.2节能设计不完善 目前绿色建筑已经成为现代建筑的主要发展方向,国家要求现代建筑电气设计必须遵循经济原则,通过大力采用节能减排新技术和相关的绿色环保措施,降低建筑内部各类电气设备的电能消耗。但是在实际的建筑电气设计时,部分设计人员没有合理地展开建筑节能设计,线路布置不够全面、节能器具和节能的设备应用不够彻底,导致电力损失严重,制约建筑的电气节能,影响建筑的低碳环保。 2.3建筑电气安全性没有重要考虑 建筑电气设计工作中安全问题是建筑设计的首要原则。但是目前许多工作人员并不是十分重视安全因素,如:消防系统、智能应急照明等。就拿消防系统来说,设计人员一般在电气设计时对火灾探测器的设计选配并没有进行科学、合理的规划;在接地系统的设计上,对专用接地和共用接地两类接地方式不加区分。随着近几年来智能建筑的发展,电气安全问题越来越突出,已阻碍建筑电气设计工作更好发 3建筑电气设计中的节能措施 3.1供电系统的节能设计 在建筑电气设计中,供配电系统发挥着重要的作用,其也是保证电气系统安全稳定性的重要部分,因此,在进行电气的节能设计中,在保证供配电系统的性能基础上,进而可以对其进行节能优化设计。对于供电系统的节能设计来说,首先需要对建筑工程的总共所需用电量进行掌握,进而对其电压的等级进行制定,并对其电压进行计算,对于电源的设置,一定要保证其设置在系统负荷中心的位置,并按照相应的要求来对其系统负荷进行计算与统计,供电系统运行中还会产生一定的谐波,这对电能的使用效率是有影响的,因此,可以采用无源滤波装置或者滤波器来降低谐波的影响,对于供电系统的电线电阻要进行控制,尽可能将其保持低水平。 3.2变压器的选择和管理 在建筑电气系统中,变压器是其系统中消耗电能的主要设备,想要实现电气的节能效果,就要保证变压器的节能。在变压器的使用中,要根据建设工程的实际情况而定,进而选择合适的变压器数量与型号,变压器的使用在满足使用的条件下,还要尽可能的使用节能型的变压器,而节能型的变压器的投资费用是比较大的,但是,其后期的效益是不可估量的,最后,还要做好变压器的后期管理和维护,对其使用的状况要进行及时的了解和掌握,并对其使用中的安全隐患要及时进行处理,并做好维护工作。 3.3供配电线路的节能设计 对于建筑电气系统来书,供配电线路是实现系统运行的必要基础,而配电线路的使用也存在一定的损耗情况,因此,也需要从供配电线路方面来采取相应的节能措施。在对供配电线路进行节能设计时,需要对其线路的电阻发热情况进行了解,产生的热量越多造成的能耗就越严重,因此,可以采用电阻值比较低的供配电导线进行使用,同时,还可以通过提高输送电压的方式来减低能耗。 3.4照明系统的节能设计 对于建筑电气系统来说,照明系统是其功能的主要体现,针对照明系统的节能设计,就可以通过选择能耗比较低的照明设备,比如,在室内安装相应的LED灯或者荧光等来代替传统的白炽灯,在室外部分安全金属卤化灯或者高压钠灯,从而对电能实现有效的节能效果,另外,对于照明系统的节能控制中,还可以通过线路设计或者新型技术的使用,来实现节能效果,比如,在建筑的楼梯间或者走廊位置安装节能型的自熄灯或者延时控制,可以有效实现照明节能。

建筑电气设计常见22个问题

建筑电气设计常见22个问题 电气, 建筑, 设计 本帖最后由东家蝴蝶于 2010-5-7 18:17 编辑 1,常见疑难问题之纯住宅消防 某高层(高度小于100m)住宅楼底部设有多套一到两层的小商铺,每套总面积均小于300m2,此时的电气消防,是按纯住宅还是商住楼设计?如此建筑,要设火灾自动报警系统吗?答:(1)“住宅楼底部设有多套一到两层小商铺,每套总面积均小于300m2”,这根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006附录,应划分为“商业服务网点”;另根据《高规》GB50045-95(2005年版)第1.0.3.1条,住宅底部设有商业服务网点的建筑物,属于居住建筑(含住宅),而不属于商住楼。故此时电气应按住宅建筑设计。 (2)对于建筑高度不超过100m的住宅建筑,可执行《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第13.1.3条:“下列民用建筑应设置火灾自动报警系统:……1)有消防联动控制要求的一、 二类高层住宅的公共场所”。 2,常见疑难问题之接地电阻 防雷接地与其它工作及保护接地共用接地装置时,接地电阻值必须按接入设备中要求的最 小值确定。该最小值在图纸中如何表达? 答:接地通常分为两大类:功能性接地及保护性接地。功能性接地主要包括工作接地、直流接地、屏蔽接地、信号接地等;保护接地主要包括防电击接地、防雷接地、防静电接地、 防电化学腐蚀接地等。 设计者应充分知晓上述接地分类及其对于接地电阻的不同要求,从而在设计图纸中提出具体要求。参照《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第11、12、22及23章的相关规定, 在常规情况下: 1)低压系统中,配电变压器中性点的接地电阻不宜超过4Ω; 2)配电变压器位于建筑物外部时,低压电缆在引入该建筑物处,对于TN-S或TN-C-S系统,PE线或PEN线应重复接地,接地电阻不宜超过10Ω;对于TT系统,PE线单独接地,接地 电阻不宜超过4Ω; 3)对于第二、三类防雷建筑物,当专引人工防雷引下线时(该情形极少),每根引下线的冲击电阻分别不宜大于10Ω、30Ω; 当利用自然防雷引下线时,每根引下线的冲击电阻数 值可不做规定; 4)除另有规定外,电子、信息及计算机设备接地电阻值不宜大于4Ω; 5)当采用共用接地方式时,其接地电阻应以诸种接地系统中要求接地电阻最小的数值作为依据。除另有规定外,诸种接地系统与防雷接地系统共用接地体时,接地电阻值不应大于 1Ω。 另须特别注意:判断建筑物内的电子、信息及计算机设备的存在与否,一般是以其设备机

建筑电气安装中防雷接地施工技术范本

解决方案编号:LX-FS-A29862 建筑电气安装中防雷接地施工技术 范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

建筑电气安装中防雷接地施工技术 范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 随着社会经济的不断发展,人们对生活质量的要求越来越高,逐渐向智能化发展,因此建筑电气化的复杂程度也越来越高,而雷击时间也不断的发生,这对人们的生活产生了较大的影响,严重时可能危及人们生命财产安全。因此,在建筑电气安装工程中,应该加强防雷接地施工的质量,以此来确保防雷接地装置的可靠性,保证电气设备的安全稳定运行。 1建筑电气安装中防雷接地施工概述 1.1原理及重要性 接地装置的安装是建筑电气防雷接地施工中最重

建筑电气设计中常见问题及处理方法

建筑电气设计中常见问题及处理方法 摘要:我国工程质量事故统计显示,由设计原因造成的事故占40.1%,工程施工原因引起的占29.3%,其他原因引起的占30.6%,可见建筑设计在工程质量事故中占有重要的位置。电气工程是建筑工程项目的重要组成部分,而电气设计又是电气工程的重要部分,直接关系到建筑工程的质量、工期、投资和建筑工程的使用安全。本文就建筑电气施工图设计中容易出现的错误和违反强制性条文的问题进行 分析、归纳和整理,并结合自己从事设计工作的体会,提出一些处理意见,以供本专业人员从中吸取教训,改进设计,提高设计水平。 关键词:建筑电气设计常见问题 【正文】: 1.电力负荷应进行分级(GB50050-2005第3.0.1条) (1)设计文件应阐述建筑物建筑面积、高度、用途并确定其性质、防火类别及其中的电力负等级;不应只笼统说明整个建筑物按某级负荷设计,而应对各电力负荷进行分级说明。 (2)负荷分级错误,常见的有:①对于高度24以下的,每层面积超过3000平方米的百货楼、展览楼和室外消防用

水量超过25L/S的公共建筑。“建筑设计防火规范”GB 50016―2006规定其消防用电设备按二级负荷供电,设计人员没有查找相关规范也没有与建筑、给排水专业沟通,自认为是低层建筑,就盲目定为三级负荷。②同一规范规定室外消防用水量超过25L/S的工厂、仓库其消防用电负荷应为二级,却错误定为三级负荷。③一、二级旅馆中厨房动力、冷库等属一级负荷,却按三级负荷设计。④对高层一、二类建筑以50m 高度的习惯来划定类别,而不注意其用途、性质,如对于高度为32m、8层的医院,或每层面积超过1000平方米、高度28m的综合楼属一类高层,其消防用电负荷应为一级却划定为二级等等。 2.应急电源与正常电源之间必须采取防误并列措施 (GB50052-2005第4.0.2条) (1)设计文件应有防误并列措施的有关说明及图纸设计内容。 (2)设计不应仅简单文字说明“应采取防误并列措施”,对一级负荷应特别注意表达柴油发电机的自启动条件,各主开关间的电气、机械联锁条件,以及主开关必须配置的附件,用钥 匙开关做机械联锁的应给出相互之间的联锁关系等。 (3)根据“条文”解释要求柴油发电机自启动信号应取自正常电源主开关的辅助接点,而不应仅取自高压侧进线

谈谈建筑电气设计中绿色节能的应用

谈谈建筑电气设计中绿色节能的应用 发表时间:2018-08-22T11:14:25.377Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第6期作者:张宇强 [导读] 本文就从建筑电气设计中绿色节能的应用展开分析。 深圳市建筑设计研究总院有限公司 518031 摘要:建筑电气设计主要有建筑照明及其控制的节能、建筑智能控制的节能、供配电系统及电气产品的节能等几个重要环节,从这些方面把握入手做到节能减排就必须要有作为支撑的科学技术和拥有高度责任心的设计师,不断地去探索完善建筑电气节能的设计,从设计上突破对电能的利用效率,减少建筑工程项目的电能成本。基于此,本文就从建筑电气设计中绿色节能的应用展开分析。 关键词:建筑电气设计;绿色节能;应用 1、电气设计节能技术应用意义 目前,我国倡导可持续发展理念,不仅是建筑行业,在其他领域的各个方面都在全面进行节能环保措施的改革,作为全球热议的一个重点话题,建筑电气节能技术的发展完全符合当下的社会发展节奏。我国是人口大国、地域辽阔、资源丰富,但是资源消耗在不断的上升状态,随着人口的不断增加已经出现了一些明显的不足。随着国民经济的发展,建筑行业得到了很大进步,在城市建设与人民生活水平方面具有很重要的作用,但是在施工过程中,往往存在较为严重的资源浪费现象。对于这种现象,相关部门和施工企业必须要提高重视,加强对节能技术的创新与研发,将节能技术更好的融入到电气设计中,大力倡导节能技术的应用,扩大节能技术的范围和使用。通过在电气设计中加入节能技术措施,能够实现生态效益与社会效益、经济效益的多方面发展,充分满足现代化发展的需要。通过对电气设计中节能技术的应用,不仅可以实现人与生态环境的和谐共处,还能保护自然环境,为我国国民经济和社会发展提供更强大的基础保障。 2、建筑电气设计中绿色节能的应用 2.1做好建筑中照明用电的节能 在建筑照明中,有些新光源已经部分取代了白炽灯的位置,如紧凑型荧光灯,虽然初期投资略高,但从灯具的寿命和能耗进行分析,其综合效益比白炽灯要好许多。在工程实际应用中应根据使用场所、照明的数量和质量以及工程的性质来确定光源。合理选择照明的控制方式对于照明系统的节能同样起到了重要的作用。现有的传统照明控制系统主要包括单灯控制、声音控制、多灯控制和双控开关控制;照明控制方式主要有总线控制、自控系统控制和探测器控制等,如何选择照明的控制方式需要根据实际情况进行分析,要满足方便又节能的效果。综合分析建筑内外的照明系统,应尽可能采用先进的节能照明灯具;而对于建筑内部的室内照明,还应注意照明光源的实用性及舒适性。对于照明系统的开关控制,可以采取声光控模块以及自动控制系统进行控制,使系统在人员流量变动的情况下,最大程度降低系统的损耗。 2.2供配电线路节能设计 2.2.1变压器节能设计。对变压器进行节能设计时,不仅要从变压器本身考虑,还要考虑费用问题。其中对于变压器来说,容量和台数是必须考虑的两大问题;对于费用来说,要考虑其投资的费用,以及在运行过程中的费用。从这几个方面综合考虑,进而制定科学合理的变压器节能设计方案,保证能耗降到最低。 2.2.2供配电线路节能设计。对供配电线路进行节能设计时,要注意传送线路带来的能耗问题。根据物理学理论,当传送线路中有电流通过时,会产生热量,进而产生能耗。因此,要重视这方面的能耗问题。如何降低这方面的能耗呢?主要从两个方面进行降低:第一,低电阻,选用的线路的电阻比较低;第二,选用高压。通过这两种方式,可以在一定程度上减少热量的产生,进而减少能耗。 2.3动力系统的节能设计 2.3.1选用工作效率较高的电动机。在进行动力系统的节能设计时,对电动机进行选择时,要选择器工作效率较高的电动机。在建筑过程中,电动机是必不可少的,因此,必须重视电动机在运行过程中所产生的能耗问题。发动机运行效率计算方式与灯具效率不同,相比来说,前者更容易。提高电动机效率的方法包括两种:第一,针对发动机而言,需要增大发动机的输出量;第二,针对电动机而言,减少电动机的内部损耗。 2.3.2关于电动机的控制。在进行动力系统的节能设计时,要加大电动机的控制。其中,对电动机的控制和灯具控制差不多。需要电动机时,要将其保持工作状态,不需要时,要将其停止工作状态。当电动机运行时,要采取一定的措施,降低能耗。 2.3.3热量利用。热量利用在动力系统中同样重要,在进行动力系统节能设计时,也需要对其进行考虑,灯具以及电动机均能够产生热量,对于电动机来说,在其运行中,由于摩擦生热,进而产生大量的热量,如果将这部分热量进行有效地处理,将会使节能效果达到最大化。一旦处理不当,将会造成能源的浪费。 2.4合理选择输电线路径 根据相关要求对线路路径作出初步选择,那么就要先把变电站的位置确定好,然后再根据实际情况来进行线路路径选择。确定初步线路之后,相关工作人员应该对线路路径方案进行审核,保证线路路径的合理性,同时要尽可能的减少线路距离,尽量进行直线输送,减少线路路径的拐弯数量。从而能够减少线路距离,也就是减少了线路传输的成本。 2.5对天然的光源进行充分的利用 作为建筑节能当中非常重要的构成,照明节能越来越受到能源节约和环境保护的重视。怎样通过对天然的光源进行利用来实现照明用电的节约越来越受到人们的关注。在实施照明工程的过程中,要对天然光源进行充分地利用,确定好建筑自然采光的要求和采光的方式,把照明与采光之间进行较好的结合,从最大程度上对天然光源进行利用。 2.6采用低压电网静止补偿方式 对低压电网进行净值补偿,这是一个能够对无用功进行补偿的好方法。经相关研究表明,进行静止补偿应该使用远距离线路输送。它能够保持电压的稳定状态,就可以减少线路在充电过程中所承受的压力。同样,静止补偿也可以把输电容量扩大,在进行多条线路输送时,能够及时补偿线路的损耗。并且静止补偿能够加大线路输电过程中电压的稳定性,因此又可以进一步提高对线路损耗的补偿能力。静止补偿还具备较强的协调能力,它能够协调不同线路的需要,对各种线路进行合理补偿,保证所有线路都能够正常输电。但是,在进行静

2020年二建机电 2H314020建筑电气工程施工技术 试题及答案解析

2H314020建筑电气工程施工技术 一、单项选择题 1、室内照明灯具的安装程序中,灯具安装接线的紧后工序是()。 A、导线并头 B、绝缘测试 C、送电前检查 D、灯管安装 2、变压器的施工顺序为:开箱检查→变压器二次搬运→()→送电前检查→送电运行验收。 A、附件安装→变压器稳装→变压器吊芯检查及交接试验 B、变压器本体安装→附件安装→变压器吊芯检查及交接试验 C、变压器本体安装→变压器吊芯检查及交接试验→附件安装 D、附件安装→变压器吊芯检查及交接试验→变压器本体安装 3、防雷接地装置施工程序正确的是()。 A、接地干线施工→接地体施工→引下线敷设→均压环施工 B、接地干线施工→引下线敷设→接闪带施工→均压环施工 C、接地干线施工→均压环安装→引下线敷设→接闪带施工 D、接地干线施工→引下线敷设→均压环施工→接闪带施工 4、在明装动力及照明配电箱施工程序中,配电箱安装固定的紧后工序是()。 A、支架制作安装 B、设备开箱检查 C、导线连接 D、送电前检查 5、配电柜相互间或与基础型钢间应用()连接。 A、电焊焊接 B、镀锌螺栓 C、高强螺栓 D、电焊点焊 6、三相五线供电中,保护接地线绝缘层颜色为()。 A、黄绿双色 B、黑白双色 C、蓝白双色 D、黄白双色 7、电线保护管的弯曲半径不符合规定的是()。 A、明配时,弯曲半径不宜小于管外径的6倍 B、暗配时,弯曲半径不应小于管外径的6倍 C、当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的6倍 D、当线路埋设于地下,其弯曲半径不应小于管外径的10倍 8、关于电动机送电试运行时的要求,正确的是()。 A、对照电动机铭牌标明的数据检查电动机

公共建筑电气节能设计说明

电气节能设计说明 1、设计依据 本工程建筑电气节能设计遵循现行国家或行业规范、规程及标准,其中,主要依据有: 《民用建筑设计通则》GB 50353-2005 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005 《民用建筑节能设计标准》JGJ 26-95 《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-1993 《建筑照明设计标准》GB 50034-2004 《智能建筑设计标准》GB 50314-2000 《电能质量公共电网谐波》GB/T 14549-93 《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇(电气)》(2007)等。 2 、设计概况 2.1 本工程为生产综合楼。建筑高度为m。地上层,建筑面积为㎡;地下层,建筑面积为㎡。本工程属II类节能建筑,体形系数S= 。 本工程建筑电气节能设计的原则是:在充分满足、完善建筑物功能要求的前提下,减少能源消耗,提高能源利用率。 2.2 本工程建筑电气节能设计综合考虑建筑物供配电系统的节能、电气照明的节能、建筑设备的电气节能等。 3 、供配电系统的节能 本工程主电源取自公共电网,供配电线路采用铜芯绝缘电线电缆。单相负荷尽可能均衡地分配在三相上,使三相负荷保持基本平衡。 4 、电气照明的节能 4.1 本工程照明设计遵照《建筑照明设计标准》GB50034-2004所对应的照度标准、照明均匀度、统一眩光值、光色、照明功率密度值(简称LPD)、能效指标等相关值的综合要求。 设计照明系统的LPD值指标如下: 普通办公室:标准现行功率密度值/标准对应照度值(W/㎡/ Lx)为11/300 高档办公室:标准现行功率密度值/标准对应照度值(W/㎡/ Lx)为18/500 会议室:标准现行功率密度值/标准对应照度值(W/㎡/ Lx)为11/300 本次设计,设计功率密度最大值均小于上述指标。

建筑电气设计常见问题及措施 周立明

建筑电气设计常见问题及措施周立明 摘要:随着人们生活水平的不断提高,各种各样的家用电器的使用也逐渐增多,对电气设计工作提出了更高的要求。本文主要根据多年工作实践,对建筑电气设 计常见的问题进行分析,并提出措施。 关键词:建筑电气;电气设计;措施 一、建筑电气设计的原则 (一)使建筑物的适用性得到满足,就是为建筑物良好的环境的构建提供必 要的能源支持,使用电设备给建筑物提供可靠的负荷容量和必须的动力,要根据 建筑物的特殊需求,以此来满足建筑物内电气设施及用电系统,比如建筑电气设 施较多,电能的需求量相对应的也比较大,一些用于生产类的建筑物和电能需求 量一般的用于居住的建筑物,所需提供的建筑电气设计就截然不同,综合考虑建 筑电气设计满足建筑物的适用性; (二)按照我国经济运行的状况,从实际出发考虑国家经济效益,在较短时 间或几年内把通过节能节约下来的运行费用进行成本回收,而不是因为节能的号召,过高地消耗投资资金,或增加电气运行费用,造成经济资源的浪费; (三)节约无谓能量的消耗,建筑电气设计中节能的关键就是节约无谓的能 量消耗,关于建筑电气设计的这一原则,可以先找出与建筑物功能无关的那些能 量消耗,然后综合考虑采取具体的对应措施,比如,关于在变压器的功率损耗方 面无用的能量损耗,就是指传输电能线路上的有功损耗,对此可以采取减小传输 电能线路的电阻的阻值。 二、电气设计常见问题 (一)相关专业的设计协调问题 一个项目的设计是由多个专业联系而成的,各个专业在设计的过程中不依照 规定去协调配合的情况经常出现,很容易产生问题。比如当今的建筑在设计时, 接地装置、避雷器或者等电位的联结装置一般都会用建筑物结构的钢筋为载体, 这时应该在电气的施工图里对相对应的连接点与预埋件给出正确的标注,并且要 说明敷设的方式及其在施工的过程中采取的详细技术措施,还必须在土建的施工 图里附加相关的标注及详图。但事实上多数情况中,防雷接地图纸只是出现在电 气的图纸里,但土建施工图里就会找不到任何与之相关的标注与说明。这样来说,非常容易因为各个工种、工序间的配合不合适而出现错漏。又例如各个专业设计 的线缆敷设线路、管道经常会互相碰撞或者彼此交叉,甚至于在某个部分会出现 重合的问题,这已变成工程设计里的普遍病症。 (二)没有依照相关设计规范进行 在电气设计过程中有一定的标准,如原则性、约束性、规范性等等,在实际 工作中具有非常重要的指导意义。近几年在实际工作中,有非常多的电气设计人 员都不依照相应的设计规范来完成电气设计。 1.计算用电负荷 实际工作中常出现电气用电设备数量较少但是容量大的状况,因此在计算用 电负荷时,要严格按照电气设计的规范要求,采用二项式法进行计算。有些单位 在设计中并不按照相关要求进行电气设计,更多的是依靠自身设计习惯对电负荷 进行系数计算,使得很多计算结果与实际用电负荷量相比都要小很多,造成电气 设备在使用的过程中出现各种各样的问题。 2.电气设计的安全性

建筑电气安装的施工技术探讨

建筑电气安装的施工技术探讨 建筑电气安装的施工技术探讨 摘要:随着科技的不断发展,电气安装工程的项目也日新月异。电气安装工程主要由线管、线盒的预留预埋, 管内穿线,电缆敷设, 照明器具安装配电箱( 柜) 的安装, 设备接线,防雷接地安装, 电气系统调试等几个部分组成。本文探讨了电气安装工程主要施工方法和技术措施,总结了防治电气安装工程质量通病的方法。 关键词:建筑电气安装施工方法施工技术措施 中图分类号: TU855 文献标识码: A 文章编号: 随着建筑电气化、自动化、智能化的标准的提高,建筑电气专业在建设工程中的复杂程度越来越大,对电气系统的施工技术及质量要求也越来越高。而电气安装工程是建筑工程中的一个有机组成部分,其施工质量的优劣直接影响着建筑工程的质量水平。 一、电气安装工程主要施工方法和技术措施 1、配合土建施工预留预埋时,应首先要弄清楚建筑标高、装饰材料及抹灰装饰厚度,以此来调整预留预埋的高度和深度。混凝土内暗敷线管应沿最近的线路敷设,并应减少弯曲。埋入建筑物、构筑物的线管与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm。暗配盒、箱应在其对应的模板处,用防锈漆或其它有区别的油漆做好标志,引出混凝土墙、地面的管子要顺直,两根以上管引出时应排列整齐。管子切断后,断口处应与管轴线垂直,管口应挫平,刮光使管口整齐、光滑无毛刺,并封堵严密。 (1)钢管暗配:敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口管子连接外均应做密封处理;进入落地式配电箱的电线保护管,排列应整齐,管口应高出配电箱基础面50~80mm。 埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础,当必须穿过时,应采取保护措施。管与盒在焊接连接时,应一管一孔顺直插入与管相吻合的敲落孔内,伸进长度最好为3~5mm,应在管与盒的外壁相接触处焊接,焊接的累计长度不宜小于管外周长的1/3。

建筑电气工程施工常见问题及应对措施

建筑电气工程施工常见问题及应对措施 摘要:建筑电气工程包含了通信、照明、消防等多个方面,随着社会的发展, 人们对生活幸福度的要求越来越高,对建筑内电气工程的质量要求也随之提高。 所以,重视建筑电气工程的施工质量并按照相关规范标准对其进行严格的把控是 极为必要的。 关键词:建筑电气;施工;质量通病;防治 引言 目前,电气专业在建筑行业中的地位非常重要,并且电气工程的好坏,对于提升建筑品 质至关重要,如果我们能够做好建筑电气工程施工质量的把控,那么就会在一定程度上提升 我国建筑工程的整体质量。本文针对建筑电气施工过程中发生的问题进行了分析研究,并给 出了一系列预防的措施。 1建筑电气工程质量防控的意义 建筑电气工程是一个复杂的工程,是由供电干线、电气动力、室外电气等许多小工程组 成的,当建筑投入到使用中后,水电和建筑电气工程之间的关系也会更加的密切,所以为了 让建筑能够正常的使用,我们必须要加强施工安全,提升施工技术和建筑质量。由于两者间 的密切关系,所以电气部分的施工也会对整体施工的进度有着影响,电气工程作为施工现场 的基础性的保障性工程,如果发生问题,就会耽误整个施工的进度,没有办法按照原来的计 划完成施工,这大大增加了施工成本,而且也损害到了施工单位的经济利益,同时也使开发 商的利益受到了伤害。所以,施工单位必须加强对电气施工人员的安全教育,增强电气施工 人员的安全意识。 2建筑电气工程质量管理原则 2.1专业性 建筑电气系统包含了电力、通信、消防等多个系统的内容,施工项目中的水电管线、线缆、接线盒等通常要埋设在建筑墙体内,其工程施工复杂性和隐蔽性较高,需要与建筑施工 中的土建作业相结合,提前预留管线埋设孔洞。同时,由于建筑电气工程的隐蔽性及复杂性 等特点,一旦施工中出现了埋设不当或质量问题,将严重影响建筑工程的施工进度,加大施 工难度,同时还会带来较大的安全风险。因此,建筑电气工程施工前必须做好前期规划方案 并在施工中严格按照方案执行,严格遵循建筑施工的专业性原则,严控施工标准和专业要求,这样才能减少问题的出现。 2.2整体性 建筑电气工程系统不是一个完全独立的系统,其与建筑消防、动力等多个施工系统相互 联系,互相影响,但各个系统又不能同时施工,因此必须根据施工现场的实际条件,对施工 流程、设备及各个环节的人员分配等情况进行整体协调,统筹规划。同时,建筑电气施工中 各个安装项目的流程也是相互联系、互为承接的。所以,施工人员要具备全局观念,时刻以 建筑工程的整体性为基础,对建筑电气工程所有子系统施工进行严格的控制和管理。 2.3针对性

建筑电气节能设计研究 吴瑗斌

建筑电气节能设计研究吴瑗斌 发表时间:2019-06-26T09:25:15.993Z 来源:《基层建设》2019年第9期作者:吴瑗斌 [导读] 摘要:建筑电气节能设计不仅是关乎建筑成本的工作,更是关乎节能环保的大举措。 浙江新嘉和建设有限公司浙江省湖州市 313000 摘要:建筑电气节能设计不仅是关乎建筑成本的工作,更是关乎节能环保的大举措。目前我国建筑电气节能设计还有非常大的发展空间,相关工作者需要对此多加上心,严格按照相关标准进行节能设计。 关键词:建筑电气;节能设计;应用 引言 近年来,随着社会经济的不断发展,各行各业对能源的需求量越来越大,导致能源出现短缺的现象。为此,应该想办法节省能源,减少能源的消耗。根据相关的调查发现,建筑电气消耗比较多,于是推出电气节能设计。利用节能设计,可以有效地降低能源的消耗,有利于建筑行业的发展,符合我国能源可持续发展的战略方针。 1建筑电气节能设计的必要性分析 1.1建筑能耗日益增加 目前,建筑行业发展比较快速,带动了经济的发展,同时在发展的过程中也存在一些问题,使建筑行业发展增加了难度。建筑的能源消耗比较严重,在建筑电气能源消耗中,出现了能源供不应求,再加上对能源的利用率低,导致建筑能源消耗比较多,而且每年都有上升的趋势。如果在建筑电气中使用节能技术,不仅能解决能源消耗多的问题,还能降低成本,减少对环境的污染。由此可见,建筑电气节能设计是解决能源短缺的重要手段,对建筑的发展非常有利。 1.2节能设计的优点 建筑电气节能设计,不是省去使用电气的设备,而是在原有的基础上,使用具有节能的设备,以达到减少建筑电气能源的消耗。建筑电气节能设计,通过合理的使用电气设备,对设备进行科学的控制,这样不仅不会影响到建筑物基本的功能,在一定程度上,又能节省能源的使用,减少能源的消耗。另外,不用担心建筑节能设计会增加设计成本,建筑节能设计遵守经济合理和比较实用的原则,不会盲目的增加投资。建筑电气节能设计使用的新设备,在功能、效果上不会比原来的设备差,反而会有所提高,对能源的节能有显著的效果。 2建筑电气节能设计的设计原则 2.1性能最优化原则 项目工程的建筑电气节能设计首先需要兼顾到的就是节能设计的实用性和适用性。适用性要求是针对电气节能设计方案与现有的建筑条件、建筑环境相互匹配而做出的要求,在进行电气节能措施的方案设计工作中,必须考虑到的是自身的设计是否能在建筑结构中使用,是否匹配于建筑的现有电压电流状况。建筑的电气节能设计实用性要求就是保证在适用建筑物各项条件限制下,将设计的安全性能稳定到最高状态,做到建筑电气节能设计在不影响人们对于各项电气设备的使用需求下,提高建筑内电气设备的节能性能并保证安全性。在将建筑电气节能设计的适用性和实用性要求全部实现之后,各项建筑电气节能设计其实也就遵从了性能最优化原则,既降低了建筑电气设备的电气消耗,又不会与建筑的自身条件产生冲突,同时做到了满足使用者的舒适感需求。 2.2效益最大化原则 在进行建筑电气节能设计时,除去保证电气节能设计的性能最优外,其次应该考虑的就是电气节能设计能够做到效益最大化。在进行建筑电气节能设计工作时,不应只从降低电气耗能成本出发,应该结合设计铺设成本进行设计,不可使建筑电气节能设计的铺设预算与原预算超支,否则就会造成设计铺设成本的难以回收。所以,设计者应该本着效益最优化的原则,将新老电气节能设备混合使用,并就可改造的电气节能设备进行维修重造,在改造后与新设备新技术共同投入到建筑电气节能设计工作中来使用。 2.3技术先进性原则 与国外的建筑电气节能设计相对比,我国的建筑电气节能设计工作的发展相对比较迟缓,做不到与之同等的工作水平。但是,在技术共享的今天,我国的建筑电气节能设计工作不仅有外国的成功案例可以参考,也可以引进国内外的先进技术,这就要求设计工作者要时刻关注国内外的科技动向,留意可以投入到设计工作中的先进技术与自我的设计工作相结合,镶嵌使用,使建筑电气节能设计工作变成一项富有科技含量的工作。 3建筑电气设计中的节能措施 3.1供电系统的节能设计 是否能对供电系统进行合理的节能设计,会直接影响到建筑将来电能的消耗。因此,在前期的设计过程中,必须注意到,要站在全局角度上把握整个供电系统,做到统筹兼顾,同时还应当注意结合建筑物周围环境的实际情况和建筑物所处地区的区域特征,这样才能从供电系统的节能设计层面保障建筑投资的经济性,也才能减少后期的电能消耗。在对竖井以及机房进行设计时,应该注意到用电设备的分布情况、系统的配置要求以及修筑计划等,并在此基础上尽量的实现供电设施、变配电所和负荷基地之间距离的最小化。 3.2照明电路的节能设计 实现照明电路节能设计的基本原则在于,在不牺牲照明质量的前提之下,实现运行过程中电能损耗的最小化。而照明电路节能设计的具体措施则主要在于以下三个方面:第一,充分利用自然光,自然光线作为一种可再生能源,应该在照明电路设计中得到充分利用,在设计过程中,应该通过对建筑结构的调整,尽可能的应用自然光,减少电能的消耗。第二,选择合适的光源,对于建筑来说,不同的场合之下,应该运用不同的光源,因此必须依据所处的场所来选择合适的光源。比如说在庭院照明可优先考虑太阳能光源,在过道等地方采用声控光源。第三,科学的选择照明方式,可以依据不同的照明方式来利用不同的节能开关,对于对照明要求高的工作区域,可以增加灯具的数量或者选择瓦数较大的灯具,对于非工作区将照度适当降低为工作区的1/3~1/5。对于灯具与墙体之间的距离也应该做好合理的规划和设置,从而达到减少电能消耗的目的。 3.3线路损耗的节能设计 电能在传送过程之中,可能会由于线路长度或其他因素导致功率增加,而产生损耗。因此,必须在进行电路设计时,减小线路电阻,减少线路损耗。当然,在线路设计时,还应该尽量减少线路长度,可以通过将线路设计为直线形的方式来实现。除此之外,还要考虑线路

电气工程施工技术措施

电气工程施工技术措施集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

电气工程施工技术措施1、防雷与接地工程 防雷与接地工程施工执行质量标准: 《接地装置施工及验收规范》GB50169-92。 依工程设计证书知:本工程属一类防雷建筑物,应按一类建筑物设防。 1.1接地装置施工方案 土建施工时,与土建密切配合,利用建筑物地板内结构钢筋做综合接地装置。一般是在作为防雷引下线的柱子位置处,将底板内结构钢筋焊接,并与上面作为引下线的柱中钢筋焊接。施工完毕,进行接地电阻测试,要求实测接地电阻≤4Ω,并及时做好隐蔽工程验收记录。 1.2接地引下线施工方案 1.2.1利用柱内二根主钢筋作引下线,其间距不大于18M。施工时,配合土建,按设计要求找出全部钢筋的位置,用油漆做好标记,保证每层钢

筋上、下进行贯通性连接,随着钢筋专业逐层串联焊接至顶层,在首层及顶层用不小于12MM直径的钢筋将两根主筋进行连接。 1.2.2接地引下线上部(屋顶上)与接闪器相连的钢筋必须焊接,不能采用绑扎连接,焊接长度不应小于钢筋直径的6倍,并应两面施焊。 1.2.3在距护坡1.8M处的柱(或墙)的外侧,用角钢或扁钢制作的预埋连接板与柱(或墙)的主筋进行焊接,再用引出连接板与预埋连接板相焊接,引至墙体的外表面,作为接地电阻测试点。 1.3屋面防雷施工方案 屋面防雷由避雷网、避雷带和避雷针组成。 本工程属一级防雷建筑物,防直击雷的接闪器应采用装设在屋角,屋脊、女儿墙或屋檐上的避雷带,并在屋面上装设不大于10M×10M的网格。凸出屋面的物体应沿其顶部四周装设避雷带,在屋面接闪器保护范围外的物体应装接闪器,并和屋面的防雷装置相连。 因整个现浇屋面板的钢筋都是连成一体的,故采用明装避雷带和暗装避雷网结合的方法,是最好的防雷措施。