35

Building Structure

产品与技术

We learn we go

装配式叠合板在安徽某剪力墙结构中的应用

谢其盛1,樊 骅2

(1西伟德混凝土预制件(合肥)有限公司,合肥 230601;

2安徽宝业住宅产业化有限公司,合肥 230011)

[摘要] 本文以工程实例为背景阐述了装配式叠合板剪力墙结构的生产、施工特点及其在住宅产业化发展中所凸显出的优势,为装配式施工积累了大量经验,对推广应用住宅产业化方式建造保障性住房具有深远意义。 [关键词] 叠合板剪力墙结构;预制装配式;公租房;住宅产业化

1 工程概况

安徽合肥 “天门湖”公租房3#楼坐落于合肥市经济开发区,总建筑面积约17000m 2,地上18层,主体结构为叠合板剪力墙结构。该楼为安徽省首幢18层装配式高层公租房,主体结构将全部采用装配式叠合楼层板和大部分装配式叠合墙板及全预制楼梯吊装施工。项目由安徽宝业住宅产业化有限公司承建,构件由西伟德宝业预制构件(合肥)有限公司生产。

中国房地产研究会会长刘志峰曾提出实现住宅产业化就是要做到“住宅设计的标准化、部品部(构)件生产的工厂化、现场施工的装配化和土建装修的一体化”,“四化”正是我国住宅产业化的核心内容,而该幢装配式公租房从真正意义上实现了住宅产业化的“四化”。

(1)住宅设计的标准化:从建筑设计到装修设计,再从施工图设计转换到叠合楼板、叠合墙板和预制楼梯等都实现了标准化。尤其叠合楼板、叠合墙板和预制楼梯等部品构件的设计真正实现了标准化、通用化和模数化。

(2)部品件生产的工厂化:叠合楼板、叠合墙板和预制楼梯均由德国西伟德宝业混凝土预制件(合肥)有限公司生产。主结构的部品件的工厂化大大提升了公租房的结构质量,构件的垂直度、平整度、混凝土的质量、格构钢筋标准化等都得到了有效控制。工厂化生产可有效避免因天气问题导致施工现场不能正常施工,可以做到提前根据计划进行生产和预制,大大节省了工期,避免了天气的不可抗力。另外,主结构部品件的工厂化生产可以避免建筑垃圾的大量产生和环境污染,又因叠合板的养护为24小时无水养护,从而缩短了混凝土的养护时间并避免了大量的污水产生。

(3)现场施工的装配化:因该楼主结构体系的墙板、楼板、楼梯等实现了现场装配化吊装施工,从而真正实现了建筑主结构体系的装配化,起吊设备为两台QTZ80塔机。按建筑面积来计算,楼板实现了100%的预制装配化,墙板实现了50%预制装配化,楼梯实现了100%预制装配化。

叠合板工厂化生产

楼层板运至现场 楼板的安装

楼板的安装 墙板的安装 楼梯的安装

(4)土建装修的一体化:该公租房为全装修,因其采用工厂化预制构件,从而使墙面、楼板面的平整度得到了大幅提升,墙面、顶板无需粉刷找平,所有公租房的尺寸均为标准户型,从而使土建装修一体化的难度大幅度降低。另外,土建装修一体化可以实现节材和避免大量的建筑垃圾的产生,也避免了因装修时间不一致造成的噪声扰民。 2 装配式叠合板结构体系的优点

通过该公租房项目的实践,将装配式叠合板结构体系与传统结构体系进行比较,得出叠合板体系具有以下优点。

36 产品与技术

Building Structure

We learn we go

(1)结构质量明显提升:因该项目楼层板和墙板采用工厂化预制,装配式吊装施工,实现了标准化、模数化、通用化。通过实测证明,其结构质量等重要指标明显优于传统的结构体系。如墙面垂直度、楼层平整度、建筑物垂直偏差、电梯井井筒垂直度偏差等相关参数较传统建筑有了明显的改善。

(2)施工安全有效提高:采用叠合板结构体系使模板量大量减少,尤其外墙、电梯井内墙等模板施工难度大、安

全维护较难的部位,降低了模板安装和拆除过程的安全风

险,减小了安全管理难度。相对于传统钢管脚手架,叠合板支撑体系不需要专业架子工架设,操作简易,质量更易控制,安全可靠性更高。

(3)施工周期明显减短:叠合板结构施工工期在第九层时缩短至每层5天,快于同体量传统结构体系单层施工工期。叠合板结构体系水电管线预埋工作在结构施工中基本完成,同时可省去墙面粉刷工序,在结构封顶后更可体现工期优势。旁边同体量的公租房工期为540天,该幢公租房工期为360天,缩短了1/3。

(4)施工难度大幅降低:叠合板结构体系采用机械化吊装施工,大幅降低了施工人员工作强度。大量水电管线、预留洞口在工厂内埋设,避免了传统结构体系水电安装施工可能出现的二次开孔、开槽及其不当可能出现的质量问题。

因脚手架支撑体系简化,故操作简单。新叠合板支撑体系工作量不足钢管支撑的1/5,极大地减少了支撑周转消耗的人工,同时,较大的支撑间隙给施工人员提供了更大的操作空间。

在后期墙体及楼顶粉刷施工过程中,由于该结构体系无须再进行粉刷找平施工,只需涂料施工即可,从而节省了大量的砂浆和人工,大大降低施工难度,室内面积也得到了有效增加。

(5)建造成本有效可控:内支撑钢管减少80%,内支撑扣件减少90%以上,内支撑钢管扣件租费比传统减少40%。因模板工程量减少,每层与同体量传统结构体系相比,减少模板约1250m 2。单层较同体量传统建造方式相比,木模板用量减少85%以上,同时,也减少了模板的切割和支撑所需的大量人工。经计算,该项目减少方木使用量约155立方,减少木模约100立方,共计255立方,相当于减少砍伐600棵成年大树木方量。在主体建造时,每层各道工序所需的人工是同体量传统住宅的60%左右。

经综合测算,该幢公租房单位面积建造成本比同区域传统建筑方式的成本高5%~10%左右。如果同时建造两至三幢该类公租房,将会摊薄项目管理成本、临时设施投入成本以及合理安排各班组人工流水作业,完全可以实现与传统建筑成本持平。

(6)实现低碳节能环保:因大量减少木模和钢管脚手架内支撑,施工产生污水也大量减少,大部分为吊装干作业,用电量和用水量也有了大幅减少,现场建筑垃圾大量减少,噪音量及持续时间也大幅降低,是名副其实的低碳节能环保住宅。

3 推广应用及前景

(1)合肥迎来了住宅产业化历史机遇:2012年1月30日安徽省委常委、合肥市委书记吴存荣调研合肥经开区住宅产业化工作时指出,要把合肥的住宅产业化打造成一个千亿产业,合肥的住宅产业化事业真正迎来了春天。

(2)该装配式公租房在建造过程中就实现了绿色建筑“节能、节地、节水、节材、减少污染、保护环境、改善居住舒适性和健康性、适用和高效的使用空间”等相关要求。

(3)该装配式公租房的建造实现了标准化、通用化、模数化:国务院办公厅《关于推进住宅产业现代化提高住宅质量的若干意见》建设部《关于加强技术创新工作的指导意见》及2006年6月21日,建设部颁布的《国家住宅产业化基地实施大纲》中要求,住宅部品必须向标准化、系列化、规模化、产业化、模块化、通用化发展。该装配式公租房为全装修,从设计的标准化到从构件的工厂化生产预制、后期的全装修实现了标准化、模数化、通用化。

(4)该公租房从主体结构件的工厂化预制到现场施工的装配化,再到后期的全装修整个过程都真正做到了低碳、环保、节能。

(5)该结构体系可广泛用于标准户型的保障房建设:因结构体系采取了设计标准化、构件制和制造工厂化、现场施工装配化,真正实现了标准化、通用化、模数化,而标准户型的保障房可以实现标准化设计和构件通用化和模数化。

(6)对施工现场环保严格要求后将会全面推广应用:随着建筑施工现场文明施工的提高、对现场环保标准要求的进一步提升,传统的建筑施工无法解决这些问题,而该幢装配式公租房的施工采用了构件工厂化、现场装配式施工,从而大大减少了现场水污染、建筑垃圾,有效地解决了施工现场环保难题。

(7)劳动人工成本快速上涨有利于该体系的快速推广:随着用工成本的进一步上涨,占建筑成本30%的工人工资的比重还将进一步提升,而装配式施工主要利用机械化施工,从而大大降低了主体建造时工人数。又由于叠合板的表面平整度较高,在后期墙体及楼顶粉刷施工过程中,由于该结构体系无需再进行粉刷找平施工,只需涂料施工即可,大大降低施工难度,从而节省了大量人工。

作者简介:樊骅,西伟德宝业混凝土预制件(合肥)有限公司副总经理,Email :Hua.Fan@https://www.wendangku.net/doc/5f2555100.html, 。

楼板模板门式施工方案

楼板模板施工方案 工程名称:天湖郦都A-10?A-14 建设单位:清远市樵顺房地产开发有限公司 监理单位:清远中正工程监理有限公司 设计单位:佛山市顺德建筑勘察设计院有限公司 施工单位:华北建设集团有限公司 编制单位:天湖郦都A- 1 0 ?A- 1 4栋工程项目部 编制人: 编制时间:年月日 华北建设集团有限公司 审核单位: 审批人: 审批时间:年月日

—、工程概括 二、楼板底木方的计算 三、楼板底托梁的计算 四、门架荷载标准值 五、立杆的稳定性计算 六、技术质量保证措施 七、工程进度保证措施 八、安全生产保证措施 九、成本节约措施 十、产品保护措施 I^一、文明施工措施

楼板模板门式脚手架支撑计算书 一、工程概况 天湖郦都A-10 ~ A-14栋工程,位于清远市东城街办澜水村委会辖区内,该工程是由清远市樵顺房地产开发有限公司投资兴建,佛山市顺德建筑设计院有限公司设计,华北建设集团有限公司施工,清远中正工程监理有限公司监理。 天湖郦都A-10~A-14 工程位于位于清远市东城街办澜水村委会辖区内, 本工程为剪力墙结构,建设规模:A-10栋为26层,面积14491.63 m2, A-11 栋为27层,面积19693.7 m, A-12栋为27层,面积15969.32 m, A-13栋为25 层,面积14523.55 m,A-14 栋为27 层,面积1567.57 m。 本工程是具有居住功能一体的26层商住综合楼,标准层高3 米,楼层结构为现浇砼结构板,板厚为100梁截面最大300X70Q其它的为300X600 250X600 200X600 等几种,跨度为8.3m现考虑要保证安全,梁截面按最大300X 700计算。 门式钢管脚手架的计算参照《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ128- 2000)。 计算的脚手架搭设高度为3.00米,门架型号采用MF1219钢材采用Q235 搭设尺寸为:门架的宽度b =1.22米,门架的高度h0 =1.93 米,步距1.95 米,跨距l = 1.83 米。 门架h1 =1.54 米, h2 =0.08 米, b1 =0.75 米。 门架立杆采用? 42.0 X 2.5 mr钢管,立杆加强杆采用? 42.0 X 2.5 mm 钢管。 每榀门架之间的距离1.20 m ,梁底木方距离300.00 mm。 梁底木方截面宽度50.00 mm,高度80.00 mm。 梁顶托采用木方100X 100。

塔吊部位楼板预留洞后浇施工方案

塔吊部位楼板预留洞后浇施工 方案(总3页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

XXXXX信息大厦 塔吊部位预留洞后浇方案 编制: 审核: 批准: 2014年7月15日 塔吊部位预留洞后浇方案 现场塔吊穿楼板预留洞需在设备拆除后进行封堵,由于塔吊穿筏板和楼板预留洞较大,为保证后浇洞施工质量,特制订本方案。 一、基础筏板施工技术要求 1、工艺流程:抽水、垃圾清理→洞口边处理→冲洗、排污水→钢筋处理→混凝土浇筑→混凝土养护。 2、先将基坑内的积水抽出,清理块状垃圾及建筑碎渣。 3、筏板周边的模板、方木等夹渣必须剔除干净。 4、垃圾清理干净后冲洗基坑,用污水泵抽污水,反复冲洗排污,直至基坑内冲洗的水清澈为止。 5、钢筋处理:钢筋表面必须清理干净,用钢丝刷进行清理及除锈。梁钢筋采用同型号钢筋进行搭接焊,钢筋规格数量符合设计要求,搭接长度考虑到接头率100%的问题研究决定单面焊不小于12d。 6、混凝土浇筑:钢筋安装完成后,浇筑比原筏板混凝土强度高一等级的C40P6膨胀混凝土进行浇筑。

6、混凝土养护:混凝土浇筑完成12h后,派专人及时跟进浇水养护,浇水次数以保证混凝土处于湿润状态为准,养护时间不少于7天。 二、楼板施工技术要求 1、工艺流程:周边加固支顶→基层处理→钢筋处理→安装专业维修→支模→洞口边处理→混凝土封堵→混凝土养护→模板拆除。 2、周边加固支顶:主要针对断开的梁,在梁下部单独搭设3根冲天立杆,上部加设可调节顶丝加长度≥200mm的木方,与梁底顶紧。冲天立杆间距不大于700mm。立杆支顶点距施工缝边缘的距离≥300mm 且≤1500mm。 2、基层处理:周边加固支顶完成后,方可进行洞口部位松散混凝土凿除,用水清洗干净,并保持二次浇筑部位湿润。 3、钢筋处理:钢筋表面必须清理干净,用钢丝刷进行清理及除锈。梁钢筋采用同型号钢筋进行搭接焊,钢筋规格数量符合设计要求,搭接长度考虑到接头率100%的问题研究决定单面焊不小于12d。楼板钢筋采用绑扎搭接。 4、支模:支模时用钢管加顶撑,将模板顶牢固,严禁采用铁丝吊模,防止漏水。底模与楼板、底模与套管间的缝隙应严密。由于塔吊穿楼板预留洞较大,需在预留洞下搭设模板支撑架,搭设方案按模板施工方案进行。支模应自下而上进行施工,浇筑完成一层,再进行二层的施工,以此类推。 5、底层钢筋绑扎完成后,应通知水电安装队进行预埋管的维修,完成后方可进行下道工序施工。

装配式建筑特点

郑州中天建筑节能有限公司 装配式建筑的概念特点分类 本公司主要产品:装配式楼梯,装配式卫生间,装配式厨房,装配式女儿墙,装配式叠合板,装配式空调板,断桥式防火窗,装配式轻质隔墙板,装配式复合外墙板,防火保温墙材装配式,装配式梁柱 基本简介 装配式建筑随着现代工业技术的发展,建造房屋可以像机器生产那样,成批成套地制造。只要把预制好的房屋构件,运到工地装配起来就成了。 装配式建筑在20世纪初就开始引起人们的兴趣,到六十年代终于实现。英、法、苏联等国首先作了尝试。由于装配式建筑的建造速度快,而且生产成本较低,迅速在世界各地推广开来。 早期的装配式建筑外形比较呆板,千篇一律。后来人们在设计上做了改进,增加了灵活性和多样性,使装配式建筑不仅能够成批建造,而且样式丰富。美国有一种活动住宅,是比较先进的装配式建筑,每个住宅单元就像是一辆大型的拖车,只要用特殊的汽车把它拉到现场,再由起重机吊装到地板垫块上和预埋好的水道、电源、电话系统

相接,就能使用。活动住宅内部有暖气、浴室、厨房、餐厅、卧室等设施。活动住宅既能独成一个单元,也能互相连接起来 主要特点 1. 大量的建筑部品由车间生产加工完成,构件种类主要有:外墙板,内墙板,叠合板,阳台,空调板,楼梯,预制梁,预制柱等。 2. 现场大量的装配作业,而原始现浇作业大大减少。 3. 采用建筑、装修一体化设计、施工,理想状态是装修可随主体施工同步进行。 4. 设计的标准化和管理的信息化,构件越标准,生产效率越高,相应的构件成本就会下降,配合工厂的数字化管理,整个装配式建筑的性价比会越来越高。 5. 符合绿色建筑的要求。 发展历史 17世纪向美洲移民时期所用的木构架拼装房屋,就是一种装配式建筑。1851年伦敦建成的用铁骨架嵌玻璃的水晶宫是世界上第一座大型装配式建筑。第二次世界大战后,欧洲国家以及日本等国房荒严重,迫切要求解决住宅问题,促进了装配式建筑的发展。到60年代。 [主要种类

混凝土楼板拆除施工方案

天府创业园“5#楼酒店”改造装修工程 (楼面拆除) 专 项 施 工 方 案 成都双江装饰有限责任公司 天府创业园项目部 2012年6月20日

目录 目录 (2) 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (4) 2.1施工范围 (4) 2.2施工内容: (4) 2.3本工程的一些主要特点和难点分析 (4) 三、施工安排 (5) 3.1施工组织 (5) 3.2施工队伍 (5) 3.3施工顺序 (5) 3.4施工进度安排 (5) 四、施工准备 (5) 4.1技术准备 (5) 4.2主要施工机具准备 (6) 4.3劳动力准备 (6) 4.5现场准备 (6) 五、主要施工方法及措施 (7) 5.1施工程序: (7) 5.2施工方法: (7) 5.3施工要求: (11) 5.4质量检验及验收标准 (11) 六、质量管理 (11) 6.1质量管理流程 (11) 6.2质量的管理措施 (12) 七、文明施工保证措施 (13) 7.1对环境因素的控制 (13) 7.2消防措施 (14) 7.3安全保证措施 (14)

一、编制依据 1.建设单位所提供的设计图纸文件 2.《中华人民共和国建筑法》 3.《建设工程质量管理条例》 4.《建设工程施工现场管理规定》(建设部令1991年第十五号) 5.《建筑结构荷载规范》(GBJ50009-2001) 6.《混凝土结构设计规范》(GBJ50010-2002) 7.《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006) 8.《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ218-2002) 9.《混凝土结构后锚固技术规程》(JGJ145-2004) 10.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 11.《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 12.《建筑现场临时用电安全技术规程》(JGJ80-91) 13.《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 14.《建筑拆除工程安全技术规范》(JGJ147-2004) 15.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 16.《建筑工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2001) 17.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 18.《建筑施工手册》(2006版) 19.我公司现有的技术、装备以及多年积累的类似建筑工程的施工经验数据、公司ISO9001 的质量手册及ISO14001-96标准的环境管理手册和程序文件实施。

楼板模板施工方案

楼板模板施工方案 楼板模板设计:楼板厚180mm. 楼层高度分别为5.6m;5.3m及4.55m. 荷载标准值: 楼板模板自重标准值G1K=0.3KN/㎡ 混凝土自重标准值:G2K=24×0.18=4.32 KN/㎡ 钢筋自重标准值:G3K=1.5×0.18=0.27 KN/㎡ 施工人员及设备荷载标准值Q1K=2.5 KN/㎡ 另外用集中荷载2.5KN验算胶合板及方木。 恒载标准值G K=0.3+4.32+0.27=4.89 KN/㎡ 结构重要性系数γ0=0.9 荷载组合值系数0.7 荷载设计值Q1=0.9(1.35×4.89+ 0.7×1.4×2.5)=8.15KN/㎡ Q2=0.9(1.2×4.89+1.4×2.5)=8.43 KN/㎡ 取荷载设计值Q=8.43KN/㎡ 采用碗扣式脚手架做模板支架。5.6m高楼层楼板模板按下图设置:

立杆顶端应放可调支托(螺丝端杆);U 形承托与钢管的间隙应楔紧: 5420地下室顶板模板(-0.100m处)

否则,U形承托可能变形: 下面对上述方案进行验算: 胶合板验算:方木间距取200 胶合板线荷载设计值(取1m宽板) q=1×8.43=9KN/m 胶合板弯矩M=0.125ql2=0.125×8.43×0.22=0.042KNm 按2.5KN集中力计算弯矩:M=0.9(0.125×1.2×4.89×0.22+0.25×2.5×1.4×0.2)=0.184KNm 取弯矩M=0.184 KNm

可以 变形验算:只考虑恒载(取1m 板宽), q k =4.89KN/m=4.89N/mm 式中, 9×103 N/mm 2 是胶合板的弹性模量 50×80方木验算:(方木间距0.2m ) 方木线荷载 q=0.2×8.43=1.7KN/m 钢管间距0.9m (即方木跨度) 方木弯矩 M=0.125×1.7×0.92=0.172KNm 按集中荷载 2.5KN 计算弯矩(按两根方木计算) M=0.9(0.25×1.4×2.5/2×0.9+0.125×1.2×4.89×0.2×0.92)=0.461KNm (忽略方木自重产生的弯矩,方木自重产生的弯矩很小) 取方木弯矩 M=0.461 KNm 可以。 方木变形验算:恒载线荷载 q k =4.89×0.2==0.98KN/m=0.98N/mm 2 22 6 /12/51510006 110184.0mm N f mm N W M =<=???==σ400 1][4969115100012 110938420089.4538453333=<=???????==l EI ql l υυmm N f mm N W M /15/6.880506 110461.022 6 =<=???==σ400 1][20641805012 110938490098.0538453333=<=???????==l EI ql l υυ

楼板拆除施工方案知识讲解

楼板拆除施工方案

北湖片区配套幼儿园建设工程 项目 楼 板 整 改 措 施 方 案 四川熙韵建筑工程有限公司 2017年4月21日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 1、施工范围 (2) 2、施工内容: (2) 三、施工安排 (2) 1、施工组织 (2) 2、施工队伍 (3) 3、施工顺序 (3) 四、施工准备 (3) 1、技术准备 (3) 2、主要施工机具准备 (3) 3、劳动力准备 (4) 4、现场准备 (4) 五、主要施工方法及措施 (4) 1、拆除工程 (4) 2、模板工程 (6) 3、钢筋工程 (9) 4、砼浇筑工程 (10) 六、质量管理 (12) 1、质量管理流程 (12) 2、质量的管理措施 (13)

七、文明施工保证措施 (14) 1、对环境因素的控制 (14) 2、消防措施 (15) 3、安全保证措施 (15)

一、编制依据 1.《建筑结构荷载规范》(GBJ50009-2012) 2.《混凝土结构设计规范》(GBJ50010-2015) 3.《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 4.《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2013) 5.《混凝土结构后锚固技术规程》(JGJ145-2013) 6.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 7.《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 8.《建筑现场临时用电安全技术规程》(JGJ80-91) 9.《建筑拆除工程安全技术规范》(JGJ147-2016) 10.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 11.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 12.《建筑施工手册》(2006版)

混凝土楼板裂缝处理施工方案

目录 一、裂缝部位概述 (2) 二、编制依据 (3) 三、施工准备 (4) 3.1技术准备 (4) 3.2劳动组织准备 (4) 3.3记录处理过程准备 (4) 四、环氧树脂修补施工方法 (5) 4.1施工流程 (5) 4.2施工准备 (5) 4.3施工方法 (5) 五、刚性层施工 (8) 5.1基本规定 (8) 5.2施工准备 (8) 5.3施工工艺 (9)

一、裂缝部位概述 圣惠嘉园A区经适房43#楼12层局部楼板出现收缩裂缝,经设计现场勘察分析,裂缝现状分布不影响结构质量,裂缝产生原因主要是模板在浇筑混凝土前淋水不足,过分干燥,浇筑混凝土后,因模板吸水量大,塑料薄膜覆盖不到位,导致水分蒸发混凝土的收缩过快,产生塑性收缩裂缝,对房屋结构安全不会造成危害。经与设计沟通协商,根据业主要求,由施工单位对该裂缝进行技术处理,并保证该处裂缝不再重复出现。施工单位提出处理方案为:对楼板上裂缝(顶棚裂缝)进行板底灌注环氧树脂修补,板面采用C35细石混凝土施工一层4cm厚的刚性层,刚性层配筋直径6mm的三级钢,单层双向布置,间距100mm。

二、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料规范》JC/T1041-2007《混凝土结构加固技术规范》(CECS25-90)

《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB502042015)

三、施工准备 3.1技术准备 (1)编写专项施工方案,对施工人员进行技术交底。 (2)提出施工材料及周转材料计划,及早联系供应商进行采购。 3.2劳动组织准备 (1)板底施工人员5名,钢筋班1组,泥工班1组,后期再根据工作面的需要及时增加人员。 (2)工人进场后由安全员进行安全、防火和文明施工教育,由工长和技术员对班组长和工人逐级进行交底,交底内容包括:工程施工进度计划;施工工艺标准及安全、技术交底;质量和文明施工保证措施;质量标准和验收标准。 3.3记录处理过程准备 做好裂缝的各项标识和灌浆堵漏验收记录工作,作业过程中需对每道裂缝编号、平面图位置标示、裂缝长度测量、裂缝灌浆的日期、处理后效果检查验收均及时在专项记录表中详细记录。

地下室顶板模板支撑施工方案

岗山村经济适用房B2#、B3#、B5#、B6# 楼及地下车库工程 地 下 室 模 板 支 撑 搭 设 施 工 方

案 目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工计划 (4) 四、施工工艺 (5) 五、施工安全保证措施 (11) 六、劳动力计划 (16) 七、计算书 (17)

一、工程结构概况: 岗山村经济适用房B2#、B3#、B5#、B6#楼,B14#(门卫)及沿B地块9-36轴、A-R轴后浇带(含后浇带)地下车库(含人防)工程位于江宁区东山街湖山路与文靖东路西北角。总建筑面积约81167.35㎡,地下二层,地下室建筑面积为22109㎡;主楼为2、3、5、6四幢楼,全部设计为26层,建筑面积约为59049.35㎡。 二、编制依据: 1. 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2. 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 3. 《施工手册》(第五版) 4. 《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程-混凝土结构工程》DGJ32/J30-2006(第四分册) 5. 《建筑结构静力计算手册》第二版 6. 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ59-2011

三、施工计划:模板方案选择

(一)、本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、模板及其支架的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,模板及模板支架的搭设,还必须符合JCJ59-2011检查标准要求,要符合省文明标化工地的有关标准。 (二)、方案选择 1、模板支撑体系采用钢管(Ф48X 3.5mm)扣件组合连接,满堂排架支撑。斜撑、剪刀撑采用Ф48X3.5mm钢管;扣件和楼板支撑连接,模板采用厚18mm胶合板,采用方木(50X100mm),搁栅采用Ф48X 3.5mm钢管扣件连接。 2、结合以上模板及模板支架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下3种模板及其支架方案:a型模板支撑架(板厚150mm),b型模板支撑架(板厚200mm),c型模板支撑架(板厚300mm)。 3、按清水混凝土的要求进行模板设计,在模板满足强度、刚度和稳定性要求的前提下,尽可能提高表面光洁度,阴阳角模板统一整齐。 (三)、材料选择 a型模板支撑架: 板底采用钢管支撑,承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、横杆、支座组成,采用φ48×3.5钢管。 b型模板支撑架: 板底采用钢管支撑,承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、横杆、支座组成,采用φ48×3.5钢管。 c型模板支撑架:

6#楼楼板后浇施工方案

朗诗苏州绿色街区三期 6#楼标准层楼板 后浇施工方案 编制人: 审批人: 编制日期:

6#楼标准层楼板后浇施工方案 一、工程概况 朗诗苏州绿色家园三期6#楼工程位于苏州市吴中区木渎镇金枫路与香溪东路交叉口西南角,本工程根据业主要求,朗诗绿色家园三期6#楼标准层局部楼板需在主体结构完成后进行后浇,我单位经过综合研究,决定采取如下措施进行后浇楼板的施工: 后浇楼板共6块(下图阴影部分),楼板四周的主次梁已在主体施工时完成,因为钢筋没有预留,这些楼板不同于后浇带,根据业主要求,楼板后浇之前由我司请专业有资质及经验丰富并有先例的加固公司进行楼板钢筋植筋,植筋胶必须采用进口胶,(双层双向三级钢,植筋型号需大一等级,每层约750个植筋点,),由加固公司提出加固方案,设计院确认审核,植筋完毕必须进行拉拔试验抽测,监理全程旁站,抽测点不少于两组,保证植筋质量。

二、后浇的楼板要做好水电管、天棚辐射管的接头预埋,在后续施工时做好接头部位的处理,天棚辐射管做好压力测试方可浇筑混凝土。 考虑后浇楼板的伸缩,在后期楼板和原现浇楼板的接口处(天棚管接口处)增加波纹套管约1米 三、后浇楼板支模选用棱角分明的全新模板,从二层开始往顶层支模,二层楼板位置南北方向搁置两根16#工字钢作为模板支架支点,为减少结构自重,每隔三层,同二层一样搁置16#工字钢支撑模板,这样可以三层为一单位同时施工。支模标高以每层结构一米线为依据,北侧卧室板厚140mm,南侧阳台板厚100mm。为防止楼板下挠与施工安全性,模板钢管支架按照以下参数设置: a.模板支架参数 横向间距或排距(m):0.80;纵距(m):0.80;步距(m):1.50; 立杆上端伸出至模板支撑点长度(m):0.10;模板支架搭设高度(m):3.00; 采用的钢管(mm):Φ48×3.0 ;板底支撑连接方式:方木支撑; 立杆承重连接方式:双扣件,取扣件抗滑承载力系数:1.00;

装配式建筑的优缺点

装配式建筑的优缺点 装配式建筑的预制部件都是由统一的工业化生产,之后再在施工地点进行装配,这与传统的建筑业有很大的区别。装配式建筑的类型也比较多,根据预制部件的形式以及施工方法的不同,可以为分板材建筑、砌块建筑、骨架板材建筑、盒式建筑及升板升层建筑等不同类型。 一、装配式建筑的特点 1、功能多样化 现场大量的装配作业,而原始现浇作业大大减少。提高了生产效率,节约了成本。 2.施工装配化 大量的建筑作品是由车间生产加工完成,构件种类主要有:外墙板,内墙板,叠合板,阳台,空调板,楼梯,预制梁,预制柱等。其精密性符合国家的质检标准。装配式建筑采用建筑、装修一体化设计、施工等程序,理想状态是装修可随主体施工同步进行。并且因为装配式建筑的重量比普通的建筑更为轻便,所以人们只要画好基本的构造图便可以直接在工地上进行施工,装配式建筑的施工速度非常快,可以让住户在短时间内就可以居住,因此工地的工人减少了,工作效率也提高很多。装配式建筑在进行每道施工的工序时都会保证质量,按照严格的规定去操作,现场施工的声音小,

不会影响周围居民的休息。 3.设计精细化 符合绿色建筑的要求而且设计的标准化和管理的信息化,构件越标准,生产效率越高,相应的构件成本就会下降,配合工厂的数字化管理,整个装配式建筑的性价比会越来越高。而且目前的建筑在设计上多以房间内的固定的格局为主,房屋的整体运用不是很灵活,装配式建筑却可以避免这样的缺点,其主要住宅可以进行大小分割,根据住户的要求来居住。 二、装配式建筑的优缺点 1、装配式建筑的优点 缩短工期:装配式建筑的构件可以再工厂实现产业化的生产,构件就相当于标准的产品,而运到现场就可以直接进行安装,可以说是既方便,又快捷,在争分多秒抢工期的建筑领域,尤其无可比拟的优越性; 质量保障:装配式建筑的构件在工厂进行标准化生产,质量比在现场生产更有保证,更可以得到有效的控制; 降低租赁费用:装配式建筑用于周转的材料投入量相对减少了很多,降低了租赁的费用; 节能环保:装配式建筑现场作业量的减少对于环保而言是很有好处的; 节省材料:装配式建筑的标准化的生产可以节省材料,

现浇混凝土楼板厚度及钢筋保护层控制施工方案

现浇混凝土楼板厚度及钢筋保护层控制施工方案 1、钢筋位置及保护层控制 1) 钢筋安装 (1)保护层控制可用专用塑料垫块 (2)框架柱、墙板采用定位箍筋,并且焊牢固,即可保证保护层的厚度又 能保证主筋的位置。该箍筋在浇筑混凝土时在柱、墙根部使用,框架柱、墙主筋中间部分采用专用塑料垫块。 (3)梁板上部受力筋是检查的重点,规范要求合格率必须达到90%,且最 大偏差不大于1.5倍允许偏差,方为该项符合要求。梁底可用专用塑料垫块配合预制混凝土垫块使用,梁侧面用塑料垫块保证保护层,梁上部受力负筋需注意在梁柱、梁梁交接部位位置准确,保护层允许偏差范围内。板底部受力筋用塑料垫块垫起,从梁边30CM处垫起交叉间距<1米;板上部受力负筋必须和水电配管等交叉工序时必须采取防板负筋变形措施,先安装配管,再扎板负筋,架设马镫走道。严格控制钢筋保护层,梁25MM、柱为30MM,板为15MM。 (4) 3:梁头、梁边、柱边墙板的保护层是控制的重点,要加强注意。 2) 节点处理(1)框架柱核心区箍筋是检查重点,该处箍筋间距必须符合要求,内环箍 筋不得缺失。 (2)梁柱交接处钢筋得位置,必须正确,应为“柱筋包梁筋”且箍筋与主 筋绑扎要到位。 (3)梁板钢筋得锚固必须符合要求,边跨板负筋的锚固长度不得小于35 倍的钢筋直径。

(4)施工缝、后浇带钢筋必须保证主筋的位置用垫块或垫木支好。 (5)二排钢筋的位置必须保证不小于主筋直径,且不应小于25MM,可用钢筋托架保证,吊筋弯起点必须保证,且平直段必须保证。 (6)大于4米的板必须起拱,并注意及时复查总结经验。 3) 钢筋的连接 (1)连接点位置必须正确,应在受力较少的部位。 (2)梁柱连接选用套筒机械连接,梁板直径小于16钢筋选择搭接,连接 时纵向受拉钢筋接头百分率必须小于50%。 (3)当采用搭接时纵向受力钢筋接头百分率梁板必须小于25%,柱必须小 于50%,应按规范加长搭接长度,且在搭接范围内箍筋应加密。 (4)焊接接点应按规范进行外观检查核焊接性能力学检验。 4) 板筋的保护 (1)板负筋必须防止踩踏和冲击变形。 (2)构造柱、墙板、框架柱主筋位移是另一个保护重点。(3)构造柱、墙板定位必须准确,插筋必须焊死。 (4)框架柱主筋间距允许偏差仅为10mm,绑扎和浇筑时必须严格控制,专 人看护及时矫正。 (5)栏板筋位移浇筑时应及时复位矫正。 (6)注意与水电等工种之间的衔接和交接检验,避免工序返工和相互损 坏。 5) 控制柱子或板钢筋环箍间距 (1)设专用标尺4~5个,材料采用19*19的方管或Φ16圆钢,以100MM 为单位,红白相间做成,长度为3~4米,绑扎柱子箍筋时将其放入柱子内靠近主筋即可。因柱子箍筋间距通常为100MM或200MM,工人在绑扎时可一次性完成安装和自检。

叠合楼板施工方案

叠合楼板施工 1.工程特点 1、本工程应用叠合板结构体系,地上六至八层,施工难度大、值得借鉴的经验较少。 2、本工程执行试验段指导施工及“样板房引路”的工作方式。一二层为试验段指导施工阶段,我司在主体结构工程施工至二层时的10 个日历天内同步进行毛坯样板房、装修样板房的施工工作。在试验阶段通过边施工边总结的指导思想,与建设单位、监理单位以及有关专家总结经验,不断的改善施工方法。 3、根据设计图纸的具体要求和叠合板图集,确定薄板的型号,规格、现浇混凝土叠合层的混凝土厚度、强度等级和配筋参数。薄板具体施工工艺流程图。本工程为5mm叠合板+7.5现浇板。 2.施工准备 1、技术准备 (1)项目负责人提前做好专项施工安全及技术交底,并根据施工方案及图纸认真地做好楼板的现场安装计划。 (2)相关技术施工人员要详细阅读施工图纸及规范规程,熟练掌握图纸内容,列出施工的难点和重点。图纸不明确的地方及时与建设单位工程部及设计院沟通。 (3)组织现场管理人员到大地普瑞公司学习,掌握叠合板相关知识,了解叠合板构造以及施工的难点和重点,借鉴大地普瑞的施工经验。 (4)与建设单位住宅产业化中心及有关专家进行沟通和学习。 2、现场准备

(1)施工现场内设施工道路,并在施工道路边上做好排水沟。(施工道路见施工平面图) (2)在施工现场设置叠合板专用的堆场。 (3)施工前按照施工顺序由运输车辆提前将一部分墙板和支撑运至施工处。 3、材料准备 (1)支撑体系: 墙板支撑体系:墙体可调支撑、锚固螺栓、膨胀螺栓、塑料垫片 楼板支撑体系:碗扣式脚手架、四向支撑头、木工字梁。 (2)安装工具: 水准仪、塔尺、水平尺、冲击钻、橡胶垫、专用吊钩、铁锤、撬棍、扳手、锚固螺栓等。 根据设计单位提供的叠合板布置图,我司在现场布置QTZ63塔吊。 4、人员准备 (1)管理人员:施工现场叠合板安装主要施工员和安全员共同负责,并请大地普瑞公司派专业技术人员对现场安装进行技术指导。 (2)作业人员:作业人员经大地普瑞公司相关技术人员培训后方可上岗。 (3)安排取得江苏省住房和城乡建设厅颁发的塔吊指挥岗位证书的人员指挥塔吊。 5、作业条件 (1)基础底板已按要求施工完毕,混凝土强度达到70%以上。并经建设单位专业工程师和监理工程师验收合格。 (2)楼层平面放线已完成,并经验收合格。 (3)相关材料机具准备齐全,作业人员到岗。 (4)进入基础底板的临时施工通道已修好,运板车辆的通行要求,路面需要硬化且坡度不大于25度。

人防区塔吊基座顶板后浇施工方案 (修改)

远大雍景台二期住宅工程人防区塔吊基座 顶板后浇施工专项方案 一、工程概况 远大雍景台二期住宅工程11#楼在人防区筏板设有塔吊基座,塔吊基座平面形式呈“口”型,(此伸缩后浇带至顶板)。后浇施工洞口为2500×2500mm,混凝土采用比原等级高一级且内掺微膨胀剂。后浇洞口待塔吊拆除以后再浇筑混凝土。 二、加强原因: 11#楼塔吊基础和顶板根据现场施工布置需要无法避开人防区域,现决定底板顶板预留后浇洞口,故需要做加强处理。 三、塔吊基座后浇洞口施工缝加强处理结构做法 塔吊后浇筏板洞口,其尺寸为2500×2500mm,洞口四周做法同人防后浇带内设加强筋,钢筋锚出筏板接头错开50%,四周设止水钢板,塔吊基座预埋件不再拆除,塔吊下部附撑穿筏板的在筏板中间部位用5厚钢板在附撑四周焊上止水环和筏板砼同时浇注。后浇施工缝待塔吊拆除之后,将缝两侧混凝土表面凿毛,洗刷干净,再用比原设计等级高一级的混凝土,并掺膨胀剂浇筑,并加以覆盖养护详见(图一),顶板构造做法详见(图二)。底板后浇洞口在底板砼浇筑完毕拆模后,必须用竹胶板覆盖并固定,上面再用彩条布覆盖严密,以防止杂物落入后浇洞口内。

四、楼板后浇洞口模板及脚手架支设 脚手架采用钢管搭设,其特点是结构简单,杆件全部轴向连接,力学性能好,接头构造合理,工作安全可靠,拆装方便,操作容易,工效高。模板采用无框高强覆胶合板,具有质量轻、刚度大、耐水耐碱、板面平整光滑、拆卸方便等优点。另外,在楼板模板拆模时,后浇洞口模板一律不得拆除,后浇洞口两侧楼板用带可调支撑的双排立杆进行支撑加固,立杆间距不大于1000mm。 五、质量保证措施 1.根据塔吊拆除时间,确定后浇洞口混凝土浇筑时间。 2.后浇洞口浇筑混凝土,必须将两侧混凝土清理干净,凿毛,提前6小时 浇水润湿。同时在施工缝处铺一层与砼同标号的水泥砂浆,保证混凝土接茬质量。 3.浇筑混凝土过程中,应派专人看护模板、钢筋、脚手架,发现模板有变 形、钢筋有位移、脚手架有不稳时应立即停止浇筑,并将已浇筑混凝土 初凝前休整好。

混凝土空心楼板施工方案

一、编制依据 1.1 施工合同 中国农业大学与江苏省建筑工程集团有限公司签订的《中国农业大学动物医学与动物科学教学楼工程施工合同》。 1.2 施工组织设计 《中国农业大学动物医学与动物科学教学楼工程施工组织设计》。 1.3 施工图纸及其它设计文件 图纸一览表表1 图纸一览表表1 1.4 主要规程、规范 规范一览表表2 二、工程结构概况 2.1主要结构特征

中国农业大学动物医学与动物科学教学楼工程为全现浇钢筋混凝土框架结构:地下2 层、地上4层;地下为框架带外围护剪力墙结构,地上为框架结构。建筑物主要构件尺寸(详见表3)。 建筑物主要构件尺寸一览表表3

2.2混凝土要求 混凝土品种一览表表4 2.3方案适用范围 本施工方案内容主要针对本工程一、二、三层现浇混凝土空心楼盖和四层现浇混凝土空心屋盖的施工。地上地下主体结构、二次结构、楼地面、屋面、设备工程等分部分项的结构施工,见其它分项工程施工方案。 三、现浇混凝土空心楼板施工技术 3.1现浇混凝土空心楼板技术及材料要求: 3.1.1本工程现浇混凝土空心楼盖施工执行《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2202)、《现浇混凝土空心楼盖结构技术规程》(CECS 175:2004)的相关规定; 3.1.2填充体主体材料为挤压成型(或切割成型)的自熄阻燃型聚苯泡沫,其表观密度考虑可施工性能不得低于10㎏/m3,填充体的长度允许偏差0~-20㎜,截面尺寸允许偏差±5㎜。

3.1.3填充体外表面应有密封隔离层,上表面应设置加强层,其强度应能满足施工作业及抗浮固定的要求; 3.1.4填充体应能满足《现浇混凝土空心楼盖结构技术规程》(CECS 175:2004)规定的抗压荷载的要求,即径向抗压荷载1000N,检验试验方法见该规程附录A。 3.1.5填充体布置应综合考虑钢筋布置及各类预埋管线的布设,特别是负弯矩钢筋的布置,施工前应提前画出填充体布置图,从而确定填充体的规格和加工数量,施工时严格按布置图施工,避免随意布管,从而改变设计构造,导致结构受力不明晰,影响结构的受力性能。 填充体构造见附图: 3.2 空心楼板施工技术措施 3.2.1空心楼板施工工艺 支设梁、板模板→划填充体定位线→绑扎板底钢筋、肋间钢筋及预埋管线安装→填充体预拼(管线部位电热丝开槽)→安放填充体→安装固定支架→固定填充体→绑扎抗浮丝→绑扎板顶钢筋及预留埋件安装→隐蔽工程验收→搭设施工便道、架设混凝土泵管→混凝土浇筑→混凝土养护→模板拆除。 3.2.2主要施工技术措施 3.2.2.1体系形式 综合考虑本工程的结构特点,按设计采用1m标准长度的管,如附图所示的形式进行施工。 3.2.2.2填充体安装 1)在填充体开始安装前,必须根据相应的结构设计图纸中每块楼板的平面尺寸、施工缝位置、配筋、预留预埋件、填充体的排布方向和生产厂家的填充体的标准长度进行排布设计,然后依据排布图提出填充体加工计划,委托加工。非标准长度的填充体要单独进行定做。 2)在填充体运至施工现场后,作业人员要根据填充体的长度、截面规格分别堆放,以便于施工管理和应用。为方便垂直运输,现场可采用专用填充体吊笼,

市政工程模板施工方案

5武汉浩汉房地产开发有限公司浩汉世纪花园一期4#楼工程 模 板 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:湖北浩溢建设集团有限公司 日期:2012.3.9

目录 一、工程概况................................................................................. 错误!未定义书签。 二、编制依据: ............................................................................ 错误!未定义书签。 三、施工准备................................................................................. 错误!未定义书签。 四、材料选用................................................................................. 错误!未定义书签。 五、主体模板施工工艺及操作要求 ........................................ 错误!未定义书签。 1、柱模板施工........................................................................ 错误!未定义书签。 2、墙模板施工........................................................................ 错误!未定义书签。 3、楼梯模板施工 ................................................................... 错误!未定义书签。 4、梁模板施工........................................................................ 错误!未定义书签。 5、楼板模板施工 ................................................................... 错误!未定义书签。 六、模板的验收 (8) 七、模板的拆除 ............................................................................ 错误!未定义书签。 八、质量保证措施及注意事项 ................................................. 错误!未定义书签。 九、成品保护................................................................................. 错误!未定义书签。 十、文明施工及环保措施 .......................................................... 错误!未定义书签。十一、模板施工安全保证措施 ................................................. 错误!未定义书签。附:各模板计算书

楼板加建拆除施工方案 (1)

*******工程 楼 板 切 除 及 加 建 施 工 方 案 **建筑公司 2018年01月08日 一、设计说明: 根据**建筑设计研究院下发的结构专业007号修改设计通知单内容确定本工程需做以下整改措施:

1、标高道位置楼板 切除(详见图一),采用 机械切割,不得损伤保留结构; 2、标高 加建楼板,板厚120,混 凝土强度C30,板配筋 双层双向12@150,机房 层楼板按电梯条件图留 孔。(详见图二) 二、工程概况: 本工程 为**工程,建设地点位于**, 总建筑面积为**m2,建筑基 底面积为**m2,框架-核心筒 结构,地下一层地上**层,建 筑高度为**m , 主要使用功能是**。 三、工艺流程及操作要点: 施工工艺:放线→搭设临边防护(含成品保护)及楼面拆除及加建支撑体系列→电梯井顶板切除(风镐)→人工凿除剩余楼板→切除被破碎板的板筋→垃圾清运→植筋及施工缝处理→→加建楼板施工→竣工验收 1:150图一:电梯机房楼板切割平面+73.190+72.5601:150+73.940 111 1222324

1、放线:按照设计变更要求的位置、尺寸,用墨线准确施放切割位置线及加建楼板的位置线; 2、搭设临边防护(含成品保护)及楼面拆除及加建支撑体系列:根据现场实际情况,施工架采用Φ×钢管进行搭设支撑体系,按照施工顺序从下往上贯通搭设至标高米板底,要求脚手架搭设符合规范要求。临边防护搭设搭设范围为破碎区域2米外周边; 3、电梯井顶板切除:顶板切除过程中使用风镐按照由外到内的顺序进行破除,碰到钢筋应避开,不得采用野蛮拆除方式。最好是分块切割破碎。若夜间施工时应有足够照明,电箱、电线等应有防护措施,电工应值班; 4、人工凿除剩余楼板:为保证楼板破除质量,用切割机(或水钻)两面切除后通过人工对电梯井周边内侧300mm范围内的剩余楼板进行凿除,对于切割后洞口四周留下的残余混凝土采用人工剔凿; 5、切除板筋:人工剔凿后再对板筋进行切割,切割完成涂刷两遍防锈漆,最后用30mm 的防水砂浆找平,并达到设计要求; 6、垃圾清运:将凿除下来的混凝土块和其他废料及时清理干净,人工分批次将垃圾从18层转运至地面,再由装载机装车由外租拖拉机拖运至场外,转运距离为10Km,严禁将凿除下来的混凝土块集中堆放在结构楼板及支撑体系上。?在破除楼板施工时,应向拆除部位洒水降尘,做好文明施工; 7、植筋及施工缝处理:对于加建部分的板筋及剪力墙钢筋采用植筋方式,植筋部位其混凝土不得有局部缺陷,植筋部位必须剔除凿毛并打磨保证新旧混凝土结合紧密、处理后再植筋。植筋完后按试验要求做好拉拔试验。重新浇筑时钢筋搭接宜采用焊接,搭接长度符合规范要求;

绿色装配式建筑采购管理办法

绿色装配式建筑采购管理办法 目录 1、一、第一部分、总则 3 a) 1.目的 (3) b) 2.适用范围 (3) c) 3.组织机构与工作职责 (3) 2、二、第二部分、采购管理制度 (4) d)(一)、甲供材料及设备采购流程: (4) e)(二)、乙供材料及设备认价流程 (7) f)(三)、资源整合部甲供材料、乙供材料现场验收流程 (8) 3.7.1 1 甲供材料进场前验收: (8) 3.7.2 2 乙供材料验收: (9)

3、第一部分、总则 1.目的 为了配合卓达集团绿色装配式建筑发展、规范绿建采购的相关流程,维护集团形象、减少人为操作因素,特制定本管理办法。 2.适用范围 2.1 本管理办法只适用于卓达绿建集团所有项目。 2.2卓达绿建集团各项目所属采购工作人员必须认真贯彻执行本管理办法,服从集团的各项管理制度。 3.组织机构与工作职责 3.1城建集团资源整合部是绿建集团采购业务的主要审核、管控部门; 3.1.1负责绿建集团提报《工程材料、设备需求明细表》的审核; 3.1.2负责绿建集团采购材料进场质量管控; 3.1.3负责绿建集团乙供材认质认价结果审核、备案; 3.1.4负责绿建集团询价资料审核、备案; 3.1.5负责绿建集团采购付款审核。 二、第二部分、审核采购管理 (一)、甲供材料及设备采购流程: 1、绿建集团工程部根据工程的实际需要填写《工程材料、设备需求明细表》,并报现场监理审核所报材料、设备的型号、规格及各项参数是否清楚正确。 2、绿建集团采购部、工程项目负责人、监理部门应确保所提请采购的材料、设备应统一提请《工程材料、设备需求明细表》,城建集团资源整合备案。 3、在已确定工程施工图之后,绿建集团工程部应及时把工程施工过程所需甲供的所有材料、设备的种类、数量等资料明细提供给绿建集团采购部,以便于绿建集团采购部及时准备所需材料、设备的招标、采购。 4、绿建集团采购部及现场工程项目负责人应视所需材料、设备种类、生产周期不同,确定采购计划。采购计划报城建集团资源整合部备案; 5、绿建集团采购部根据公司的有关规定,对满足招标条件的提请招标采购申请,并按招标结果签订采购合同,并负责合同的执行。招标结果报城建集团资源整合部审核备案。 6、甲供材料、设备到场后,绿建集团采购部负责组织现场各地工程公司、绿建集团工程部、监理单位及公司其他相关部门,对到场材料、设备进行验收。符合我公司要求且验收合格的材料、设备,相关各方在《甲供材料、设备验收单》上签字确认后,绿建集团采购部准予办理入库、出库手续;不符合我公司要求,或验收不合格的材料、设备,绿建集团采购部可按合同规定

相关文档