高处作业未系安全带坠落伤害事故

[事故经过]

1996年2月11日14时30分,在东风水电站河槽公路0+430.8m~0+441.06m桩号之间,高程在864m,第四工程处房建队立模班职工陈某某正在安装模板。陈某某站在混凝土仓外部,一手拿钉锤,一手用扒钉撬两块钢模板的U型扣孔,在用力过程中扒钉从U型孔中脱出,人体重心后仰,从864m高程坠落至852m高程,坠落高度12m,头部严重受伤,头骨破裂,脑浆外溢,失血过多死亡。

[事故原因]

1、直接原因:陈某某安全意识差,高处作业未系安全带,违反了高处作业安全操作规程。

2、间接原因:施工现场安全管理存在缺陷,安监机构力量薄弱,安管人员配备不足,处于失控状况。

3、主要原因:在立模施工过程中违章作业,未系安全带。

[预防措施]

1、教育职工严格执行安全操作规程和安全规章制度,努力提高职工安全意识和自我保护能力。

2、加强工程处安全机构力量,要按要求设专职安监人员。队内应设专职安全员,加强施工现场安全管理,消除违章行为。

推土机自行倒退碾压伤亡事故

[事故经过]

1994年10月16日,万家寨施工局机械大队职工马某某驾驶推土机承担基坑围堰纵向面段堰头推碴任务。约22时15分,马某某完成任务后将推土机挂倒档后退至距堰头20.9m处停放,停车后没有熄火,手刹制动器没拉,档位未挂至空档位置,便离开操作室下车检查车辆,在检查过程中,推土机自行倒退,从马某某身上轧过,致使本人当场死亡。

[事故原因]

1、直接原因:推土机自行倒退。马某某停车后既没有熄火,又没有拉手刹制动器,而且档位没有挂至空档位置,违章下车检查车况。

2、间接原因:单位管理不严,施工现场监督检查不力,安全教育不够,致使职工安全意识差,执行安全操作规程不严,违章蛮干。

3、主要原因:安全意识淡薄,违章作业。

[预防措施]

1、加强管理,加大安全生产宣传教育,提高全员安全素质,牢固树立“三不伤害”的思想。严格执行《水利水电建筑安装安全技术规程》,努力减少习惯性违章作业。

2、加强特种作业人员的安全意识和安全技术培训,提高作业人员的安全意识和安全技术素质。

装载机倾翻伤害事故

[事故经过]

1997年1月4日17时30分左右,波罗电站2号支硐炮工正在装药,当装最后一个炮孔时,突然停电。电工徐某某去检修,是空气开关有问题(徐某某在吃晚饭之前已合几次空气开关,都未合上,但又修不好),徐便叫民工负责人郑某某去电电工班长上山来维修。大约19时

20分,江某、白某等7人吃完晚饭后,见电工还没有来,装载机主机手江某说:“电工可能不上来了,我们还是开车下去看一下”。陈某问白某某“白哥,坐得下吗?”白回答说:“没问题,再来十几个人都可以,可以坐前面的挖斗里”。其他人也就跟着上了车。江某驾驶装载机,徐某某抱着余某某坐在驾驶室江某旁边;副驾驶白某某和周某站在装载机上靠司机的右边抓住车门扶手;陈某、邓某某则站在左边,用手抓住车门扶手。装载机从2号支硐往梅子坝的茶溪桥方向行驶,离开2号支硐约630m处时,碰见郑某某用摩托车载着电工袁某某来检修空气开关,郑某某叫装载机开回2号支硐上班。摩托车刚走,江某将车往后倒,由于夜间倒车,又无人指挥,倒退20多米时,装机退出有效路面,压垮公路右边缘干砌石堡坎,倾复翻下220深处的山底。当郑某某和电工袁某某到2号支硐检查了空气开关,正合闸送电时,听到“轰隆”巨响声,并有火光,郑某某怀疑装载机出事了,郑某某立即赶到现场招呼民工救人,并报告电站指挥部及项目讯息工期常务副经理任某某,任立即组织全体干部职工及车辆上山抢救。虽经各方全力抢救,但江某、白某、余某三人已经死亡。另三名伤员立即送到了医院救治。

[事故原因]

1、直接原因:违反装载机严禁搭人的规定,由于搭乘多人影响机手的视线和操作。

2、间接原因:

(1)夜间倒车无人指挥。

(2)安全管理薄弱,对职工安全教育不力,制度不完善,领导对安全生产工作重视不够。(3)职工安全意识差,严重缺乏自我保护意识。

3、主要原因:严重违章操作、违章搭乘。

[预防措施]

1、由项目部组织班(组)长以上管理人员学习,查找事故原因,总结教训,查找隐患,加强安全管理,反违章,防止同类事故发生。

2、上山公路沿途增加防范措施(警示牌、路沿石),2号支硐至3号支硐间增设路灯。

3、项目各工作面设置安全须知及操作规程,对所有机械设备、工地安全进行一交全面检查,对检查隐患,限期整改。并分期分批对项目全体职工进行一次安全知识轮训。

违章移动碘钨灯触电伤亡事故1994年5月25日22时15分,京南工地4号闸墩工作面进行混凝土施工准备。民工袁某等四人在上游门槽紧固排架拉模筋,因照明不足,袁某站在模板上擅自解开捆扎在小方木上作临时简易照明的碘钨灯。袁右手抓住混凝土紧向钢筋(接地),左手移动碘钨灯,因碘钨灯外壳带电,形成单向回路电击死亡。[直接原因]

1、直接原因:非电工擅自移动碘钨灯出厂不合格,固定灯管螺丝过长,触有灯罩致使碘钨灯外壳带电;进场使用检查不够,未能及时发现隐患。

2、间接原因:

(1)对民工的安全用电的教育不够,管理不严,没有配备相应的防护用品。

(2)碘钨灯出厂不合格,而未检查出来。

3、主要原因:安装使用不合格的碘钨灯;非电工违章移动碘钨灯。

[预防措施]

1、对民工加强安全教育,提高安全意识和自我保护能力,不违反安全用电规定。

2、施工现场的电气设备的检修,电源线路的架设,照明灯安装等均应由电工操作。

3、对作业人员提供必要的防护用品和防护用具。

4、购置电器设备应严格验收制度,使用前应检查。

脚手架坍塌人事故

[事故经过]

1996年9月18日7时40分,二分局大峡施工处制冷厂班长刘某某带领部分工人到大坝2号右门槽作清理工作。此时门槽孔口有大小石块及混凝土块掉落下来,厂长崔某某便安排女工赖某到坝顶2号机门槽孔口处当安全哨,赖到坝顶后,发现三分局协作单位白银二建司的张某某在拆2号机右孔口的木板及溜桶。赖进行了制止,张等人也答应停止作业。9时30分在门槽底部清理的崔厂长听到孑L内金属碰撞声,便让工作人员躲避,9时30分左右再次听到内金属碰撞声,接着一串溜桶向下坠落,随之钢管手架坍塌,将在孔口上游躲避的斯某某、宋某某砸倒,经抢救,斯因伤势过重死亡,宋腰部重伤。

[事故原因]

1、直接原因:钢管脚手架在结构严重缺损失稳的状态下,白银二建司的张某某等人在拆除2号机右孔口的木板时,误解绑溜的钢丝,致使溜桶坠落,砸在失稳的架子上,导致脚手架变形坍塌。

2、间接原因:

(1)脚手架本身部分杠杆、立杆被人拆除,存在严重不安全隐患。

(2)在2号机门槽担任清理任务的二分局制冷厂班长刘某某在带领工人进行施工前,对施工现场检查不力,施工前又未派专人在作业面上方担任安全监督哨。

(3)厂长崔某某到施工现场后,发现作业面上空掉小石头及混凝土块后,虽然临时派了1人到上面作安全哨,但在以后上面继续掉物尚达20~30分钟,面临措施不力。

3、主要原因:对协议工的安全管理及使用的脚手架管理不善,现场安全检查不到位。

[预防措施]

1、立即组织专业人员,对大峡工程的施工脚手架进行一次检查,对影响脚手架安全使用的产品要安排专人进行加固处理,并经安全人员验收后方可使用。

2、各种脚手架的搭设和使用要严格按操作规程执行,使用前必须经有关人员检查验收,合格后方可使用。正在使用或仍需使用的脚手架要执行施工任务单制度。

3、合理安排施工进度,严禁多层次同时作业,特殊情况下的双层作业,要下达特殊部位危险作业任务单,并要有可靠的安全技术措施,经技术负责人或行政领导批准后,方可施工。

钻孔作业死亡事故

[事故经过]

1996年3月19日,基础处锚索项目部三机组三班班长陈某某带领班员任某某等四人,从东风水电站坝后马道进入左坝肩下游边坡锚固区867m高程(第二层钢栈桥),0+66桩号施工现场执行钻孔任务。陈某某与本班人员到达工作面,交接班后,施工正常。

上午10时32分,因第五层处理孔内故障用水进行冲孔,污水撒落下来,将S操作(辽-ⅢA型地质钻司钻工任某某的衣服淋湿,10时35分陈看到任的衣服淋湿,就对任喊;你过来把衣服烤干,我来操作钻机,任某某未将钻机停下来,就离开钻机向电炉走去,这时陈某某身穿的卡中山装(未按要求穿戴好工作服),在钻机未停止运行的情况下,从钻机上部跨越过去操作钻机,就在跨越钻杆的时候陈敞开的中山装衣角被飞速旋转的钻杆缠绕住,瞬间衣服连着陈的身体缠绕在钻杆上,致使陈的头部及全身撞击在立轴油缸和钻机脚架上,造成头前部、胸部、脚、手等多处粉碎骨折,脑浆四溅,陈当场死亡。

[事故原因]

1、直接原因:陈身为班长是本班安全生产的第一责任者,对本专业的安全操作规程是熟悉的,陈在换岗时没有要求司钻人员停机。在钻机未停的情况下,违章跨越钻机。

2、间接原因:

(1)陈在工作时穿中山装,违反了机械操作人员必须遵守的“三紧”的要求,思想上没有充分认识到违章作业的严重性,报有麻痹的侥幸心理。

(2)作业环境不良,因MQ2号孔是钢栈桥第三层,最边沿一个孔,施工场地窄小,加上岩壁陡峭,只能摆下一台钻机(限于总体安全施工要求,保证钢栈桥的稳定),没有人行空间,客观上造成施工人员只能从钻杆上跨越,虽然规定过在人员通过时必须停机,但未认真执行。

(3)安全管理存在薄弱环节,锚索工程施工难度大,作业环境差,岩壁为90度直立,高差为90米,为保证东风水电站安全度汛,我们的安全工作主要针对高处坠落、触电、物体打击、钢栈桥垮塌及悬挑桥吊装等方面,忽视了机械缠绕事故。

3、主要原因:在换岗时没有要求司钻人员停机。在钻机未停的情况下,违章跨越钻机。[预防措施]

1、认真吸取这次事故的血的教训,严格执行安全操作规程,杜绝“三违”现象,正确处理安全、进度、效益三者之间的关系。

2、严格劳动纪律,强调职工上班时必须正确穿戴好安全民主制度用品。

3、遇同类情况,须搭设人行桥或人行道,严禁从钻机上部跨越。

放炮飞石伤害事故

[事故经过]

1994年8月13日18时30分,天荒坪抽水蓄能电站北库底西岸桩号1+116右96m位置放炮,张某某与王某某在前方施工调度值班室内避炮,一块约10kg重的石头穿过施工调度值班室纤维板墙,打在张某某右边头部后又落下砸在王某某的工臂上,张在送往医院后因抢救无效死亡,王受重伤。

[事故原因]

1、直接原因:张与王在前方施工调度值班室内避炮,而该值班室由纤维板制成,不很坚固。

2、间接原因:此次事故是由于爆破设计中的装药量与飞石距离的计算问题所致。事故发生前,他们一直是在前方施工调度值班室内避炮。

3、主要原因:爆破装药量过大。

[预防措施]

1、在爆破设计实施前进行严格审查。

2、对前方施工调度值班室进行加固。

3、要求职工严格按照操作规程执行。

脚被拌不慎摔倒伤亡事故

[事故经过]

1997年6月16日16时40分,钢木一队钢筋二班在2时机(9)mA!绑扎钢筋,王某某被安排在下平台上传递钢筋,其余人员在绑高程891.20m的墙体钢筋。在16时41分左右,王某某在高程891.40m递完钢筋后,准备上暗梁继续递钢筋,在往上走的过程中脚被拌不慎摔倒,被暗梁左侧一根φ16mm钢筋从左眼穿入颅内深达10cm。现场人员立即组织抢救,在送往医院途中死亡。

[事故原因]

1、直接原因:王某某在施工现场行走过程中,没有注意到暗梁上的插筋,不慎摔倒。

2、间接原因:王某某本人思想麻痹,认为该地方比较安全。虽然班前会强调注意安全,但未能引起他的重视。

3、主要原因:行走过程中,没有注意到暗梁上的插筋,不慎摔倒。

[预防措施]

1、加强对职工的安全教育,提高职工的安全意识和自我保护能力,使“安全第一”的思想

深入人心,并落实到施工生产上,防止类似事故再次发生前。

建筑施工安全事故案例分析____五个不同案例

案例一:青海省西宁市“04.27”边坡坍塌事故 一、事故简介 2007年4月27日,青海省西宁市银鹰金融保安护卫有限公司基地边坡支护工程施工现场发生一起坍塌事故,造成3人死亡、1人轻伤,直接经济损失6O万元。 该工程拟建场地北侧为东西走向的自然山体,坡体高12~15m,长145m,自然边坡坡度1:0.5~1:0.7。边坡工程9 m以上部分设计为土钉喷锚支护,9m以下部分为毛石挡土墙,总面积为2000m2。其中毛石挡土墙部分于2007年3月2 1日由施工单位分包给私人劳务队(无法人资格和施工资质)进行施工。 4月27日上午,劳务队5名施工人员人工开挖北侧山体边坡东侧5 m X l m X 1.2 m毛石挡土墙基槽。下午16时左右,自然地面上方5 m处坡面突然坍塌,除在基槽东端作业的1人逃离之外,其余4人被坍塌土体掩埋。 根据事故调查和责任认定,对有关责任方作出以下处理:项目经理、现场监理工程师等责任人分别受到撤职、吊销执业资格等行政处罚;施工、监理等单位分别受到资质降级、暂扣安全生产许可证等行政处罚。 二、原因分析 1.直接原因 (1)施工地段地质条件复杂,经过调查,事故发生地点位于河谷区与丘陵区交接处,北侧为黄土覆盖的丘陵区,南侧为河谷地2级及3级基座阶地。上部土层为黄土层及红色泥岩夹变质砂砾,下部为黄土层黏土。局部有地下水渗透,导致地基不稳。 (2)施工单位在没有进行地质灾害危险性评估的情况下,盲目施工,也没有根据现场的地质情况采取有针对性的防护措施,违反了自上而下分层修坡、分层施工工艺流程,从而导致了事故的发生。 2.间接原因 (1)建设单位在工程建设过程中,未作地质灾害危险性评估,且在未办理工程招投标、工程质量监督、工程安全监督、施工许可证的情况下组织开工建设。 (2)施工单位委派不具备项目经理执业资格的人员负责该工程的现场管理二项目部未编制挡土墙施工方案,没有对劳务人员进行安全生产教育和安全技术交底。在山体地质情况不明、没有采取安全防护措施的情况下冒险作业。 (3)监理单位在监理过程中,对施工单位资料审查不严,对施工现场落实安全防护措施的监督不到位。 三、事故教训 1.《建设工程安全生产管理条例》(以下简称《条例》)已明确规定建设二施工、监理和设计等单位在施工过程中的安全生产责任。参建各方认真履行法律法规明确规定的责任是确保安全生产的基本条件。 2.这起事故的发生,首先是施工单位没有根据《条例》的要求任命具备相应执业资格的人担任项目经理;其次是施工单位没有根据《条例》的要求编制安全专项施工方案或安全技术措施。 3.监理单位没有根据《条例》的要求审查施工组织设计中的安全专项施工方案或者安全技术措施是否符合工程建设强制性标准。对于施工过程中存在的安全隐患,监理单位没有要求施工单位予以整改。 四、专家点评 这是一起由于违反施工工艺流程,冒险施工引发的生产安全责任事故。事故的发生暴露了该工程从施工组织到技术管理、从建设单位到施工单位都没有真正重视安全生产管理工作

水利工程造价案例分析

第四科目水利工程造价案例分析 【案例一】 背景材料 某大(2)型水库位于八类地区,假定经国家物价部门批准的地区津贴为30元/月,地方政府规定的特殊地区补贴为20元/月。养老保险费率为22%,住房公积金费率为7%。 基本工资标准表(六类工资区) 问题 按现行部颁规定计算台时费中的人工预算单价。 参考答案 按部颁规定台时费中的人工费应按中级工计算。本工程为大(2)型水库,应套用枢纽工程标准。查得中级工400元/月,八类工资区工资系数为1.0522,国家物价部门批准的地区津贴为30元/月进入人工预算单价;地方政府规定的特殊地区补贴为20元/月不计入人工预算单价。 经计算,人工预算单价为6.28元/工时。 人工预算单价计算表

【案例二】 背景材料 某水利枢纽工程所用钢筋从一大型钢厂供应,火车整车运输。普通A3光面钢筋占35%,低合金20MnSi螺纹钢占65%。 (2)运输方式及距离 (3)运价 1)铁路 ①铁路(整车100%) ③铁路建设基金:0.025元/t-km,上站费:1.8元/t; ④其他:装载系数0.9,整车卸车费1.15元/t。 2)公路 ①汽车运价0.55元/t·km; ②转运站费用4.00元/t; ③汽车装车费2.00元/t,卸车费1.60元/t。 3)运输保险费率:8‰;

4)毛重系数为1。 5)钢筋在总仓库和分仓库储存后再根据施工进度运往各施工现场。 问题 计算钢筋预算价格。 参考答案 (1)材料原价=3150.00×35%+3400.00×65%=3312.50(元/t) (2)运杂费 1)铁路 铁路运杂费=1.80+[7.60+(0.0348+0.025)×490]÷0.9+1.15=43.95(元/t) 2)公路 公路运杂费=4.00+0.55×(10+8)+(2.00+1.60)×2=21.10(元/t) 综合运杂费=(43.95+21.10)×1=65.05(元/t) (3)运输保险费=3312.50×8‰=26.50(元/t) (4)钢筋预算价格=(原价+运杂费)×(1+采购及保管费率)+运输保险费 =(3312.50+65.05)×(1+3%)+26.50 =3505.38(元/t) 【案例三】 背景材料 一辆火车货车车厢标记重量为50t,装2#岩石铵锑炸药1420箱(每箱装炸药24kg,箱重0.6kg)。假定炸药原价为4600.00元/t(未含17%增值税和8%的管理费),需运输500km,装、卸车费均为10.00元/t,全部为整车。发到基价9.60元/t,运行基价为0.0437元/t·km,炸药运价在此基础上扩大50%,运输保险费率:8‰。 问题 计算(1)计费重量;(2)毛重系数;(3)装载系数;(4)该炸药的预算价格。 参考答案 (1)该车货物的实际运输重量=1420箱×(24+0.6)/1000=34.93t (2)毛重系数=毛重÷净重=(24+0.6)÷24=1.03 (3)装载系数=实际运输重量÷运输车辆标记重量=34.93÷50=0.70 (4)计算炸药预算价格 ①炸药原价=4600.00×(1+17%)×(1+8%)=5812.56(元/t) ②运杂费=(9.60+0.0437×500)×(1+50%)/0.7+10.00×2=87.39(元/t) ③运输保险费=5812.56×8‰=46.50(元/t)

电力安全事故案例分析

电力安全事故案例分析 精品文档 --------------------------精品文档,可以编辑修改,等待你的下载,管理,教育文档---------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 沈阳农业大学高等职业技术学院 《安全用电》课程设计 电力安全事故案例分析 班级: 11机电 姓名: 艾红亮 学号: 14733701 指导教师: 王维 2013年1月05日 精品文档 --------------------------精品文档,可以编辑修改,等待你的下载,管理,教育文档---------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 电力安全事故实例分析 一、江西火电建设公司分包单位较大人身伤亡事故:

4月30日,江西省火电建设公司分包单位(山东东方腾飞安装工程有限公司),在华能海南东方电厂#2机组锅炉施工现场,发生一起较大人身伤亡事故。此前的4月26日,江西省火电建设公司东方项目部技术科长,向腾飞公司交付了《散件刚性梁安装作业指导书》,并做了技术交底。4月30日,根据江西东方项目部安排,腾飞公司进行前水冷壁中部刚性梁吊装工作。下午16点左右,由起重工指挥吊车开始起吊刚性梁组合件,组合件重18.4吨,17点左右,吊到就位高度,用5个5吨、2个3吨的链条葫芦接钩。接钩和就位过程中,共有7名作业人员站在上部刚性梁上拉葫芦,其中2人安全带挂在上部水冷壁葫芦链条上,5人安全带挂在起吊刚性梁的链条葫芦上,由一人统一指挥,协调葫芦提升,19点35分左右,刚性梁左侧第一个5吨链条葫芦上部钩子突然断裂,其余6个吊点的链条葫芦也相继断裂,导致刚性梁组件坠落。安全带挂在起吊刚性梁组件的链条葫芦上的5人随着一起下落;安全带挂在上部水冷壁葫芦链条上的2人被安全带吊在空中。事故最终造成4人死亡,1人重伤,2人轻伤。目前,事故正由当地安监部门组织调查。 精品文档 --------------------------精品文档,可以编辑修改,等待你的下载,管理,教育文档---------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 事故原因分析:一是山东腾飞公司施工人员违反《电力建设安全工作规程》的规定,即“两台及两台以上链条葫芦起吊同一重物时,重物的重量应不大于每台链条葫芦的允许起重量”,使用5个5吨、2个3吨的链条葫芦起吊18.4吨的刚性梁组合件。二是现场施工人员违反《电力建设安全工作规程》,没有正确使用安全防护用具,将安全带挂在起吊刚性梁组合件的链条葫芦上。三是江西火电建设公司

水利工程案例分析资料

水利工程造价案例分析 【案例一】 背景材料 某大(2)型水库位于八类地区,假定经国家物价部门批准的地区津贴为30元/月,地方政府规定的特殊地区补贴为20元/月。养老保险费率为22%,住房公积金费率为7%。 按现行部颁规定计算台时费中的人工预算单价。 参考答案 按部颁规定台时费中的人工费应按中级工计算。本工程为大(2)型水库,应套用枢纽工程标准。查得中级工400元/月,八类工资区工资系数为1.0522,国家物价部门批准的地区津贴为30元/月进入人工预算单价;地方政府规定的特殊地区补贴为20元/月不计入人工预算单价。 经计算,人工预算单价为6.28元/工时。

【案例二】 背景材料 某水利枢纽工程所用钢筋从一大型钢厂供应,火车整车运输。普通A3光面钢筋占35%,低合金20MnSi 螺纹钢占65%。 (1)铁路 ① 铁路(整车100%) ④ 其他:装载系数0.9,整车卸车费1.15元/t 。 2)公路 ① 汽车运价0.55元/t·km ; ② 转运站费用4.00元/t ; ③ 汽车装车费2.00元/t ,卸车费1.60元/t 。 3)运输保险费率:8‰; 4)毛重系数为1。 5)钢筋在总仓库和分仓库储存后再根据施工进度运往各施工现场。 问题 计算钢筋预算价格。 参考答案 (1)材料原价=3150.00×35%+3400.00×65%=3312.50(元/t ) (2)运杂费 1)铁路 铁路运杂费=1.80+[7.60+(0.0348+0.025) ×490]÷0.9+1.15=43.95(元/t ) 2)公路 公路运杂费=4.00+0.55×(10+8)+(2.00+1.60)×2=21.10(元/t ) 综合运杂费=(43.95+21.10)×1=65.05(元/t ) (3)运输保险费=3312.50×8‰=26.50(元/t ) (4)钢筋预算价格=(原价+运杂费)×(1+采购及保管费率)+运输保险费 =(3312.50+65.05)×(1+3%)+26.50 =3505.38(元/t ) 【案例三】 背景材料 一辆火车货车车厢标记重量为50t ,装2#岩石铵锑炸药1420箱(每箱装炸药24kg ,箱重0.6kg )。假定炸药原价为4600.00元/t (未含17%增值税和8%的管理费),需运输500km ,装、卸车费均为10.00元/t ,全部为整车。发到基价9.60元/t ,运行基价为0.0437元/t·km ,炸药运价在此基础上扩大50%,运输保险费率:8‰。 问题

建筑工程事故案例分析

建筑工程事故案例分析 近期在统计众多事故过程中发现,多起死亡事故中,受害人戴了安全帽,但还是被物体打击或头部撞击地面致死。 究其原因,竟然是没有系下颚带造成的。 案例一:某建筑施工工地,一名戴着未系下颚带的安全帽的工人从起重机吊起的空心砖框下经过时,钢筋空心砖框将空心砖挤压破碎,其中一块空心砖碎块将这名工人的安全帽打翻掉落,另一块碎块砸中其头部,经送医院抢救无效死亡。 案例二:某建筑施工工地,一名戴着未系下颚带的安全帽的工人负责在起重机下将竹笆捆扎后悬挂到吊钩上,当竹笆吊起后,突然一片竹笆掉落下来,正好砸中其安全帽帽舌,将安全帽打翻在地,这名工人本能地后退时,不慎跌倒,后脑撞击地面,经医院抢救无效死亡。 案例三:某建筑施工工地,一名戴着未系下颚带的安全帽的工人在1.5米左右高的脚手架上作业时,不慎坠落地面,坠落过程中安全帽离开头部,该工人后脑部直接撞击地面,经医院抢救无效死亡。

《安全生产法》规定,“生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品,并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用”;国家标准《安全帽》规定,产品说明必须声明“为充分发挥保护力,安全帽佩戴时必须按头围的大小调整帽箍并系紧下颏带”。 在监督检查中发现戴安全帽不系下颚带的行为时,可以责令立即消除或者限期消除隐患,生产经营单位拒不执行的,新的《安全生产法》第九十九条的规定,责令生产经营单位停产停业整顿,并处十万元以上五十万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。 新《安全生产法》第九十六条生产经营单位有下列行为之一的,责令限期改正,可以处五万元以下的罚款;逾期未改正的,处五万元以上二十万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款;情节严重的,责令停产停业整顿;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任:(四)未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的; 如果用人单位未按规定 提供劳动防护用品

电力事故案例分析T

线路班的两巡线人员在10kv线路事故巡线时,发现一处导线断落在地面,由于当时天色已晚两人考虑别把导线丢了,于是,甲巡线员用手机把情况汇报班长,乙巡线员看该线路所带之用户全部没有电,便把落地导线盘起来后通过爬梯上到杆上把线盘悬挂在停电的线路上,下杆后,通知班长可以恢复送电。 答:乙巡线员看该线路所带之用户全部没有电,便把落地导线盘起来后通过爬梯上到杆上把线盘悬挂在停电的线路上,违反了线路规程、、夜间巡线应沿线路外侧进行;大风巡线应沿线路上风侧前进,以免万一触及断落的导线;特殊巡线应注意选择路线,防止洪水、塌方、恶劣天气等对人的伤害。事故巡线应始终认为线路带电。即使明知该线路已停电,亦应认为线路随时有恢复送电的可能。巡线人员发现导线、电缆断落地面或悬挂空中,应设法防止行人靠近断线地点8m以内,以免跨步电压伤人,并迅速报告调度和上级,等候处理。、 电力线路事故案列分析2 某施工队在一10kv线路的55号—57号杆间进行更换导线工作,工作班成员的甲、乙分别担任55号和57号两杆的紧线任务,当紧第一根线时(中线),57号杆的拉线从拉线球处抽出,致使57号杆向反方向倾倒,杆上紧线的乙被砸在杆下。答: 当紧第一根线时(中线),57号杆的拉线从拉线球处抽出,致使57号杆向反方向倾倒说明该施工队在工作前,未认真检查拉线、桩锚和杆塔。对可能发生的事故隐患未采取可靠的措施。违反线路规程 紧线、撤线前,应检查拉线、桩锚和杆塔。必要时,应加固桩锚或加设临时拉绳。 电力线路事故案列分析3 某施工队在10kv分支线路上进行更换导线工作,现场工作负责人按工作票要求完成现场安全措施布置后,分三组开始放旧线,当第一组将旧线用绳索放下时,碰触到该分支线1号至2号间下方跨越的另一条10kv带电线路上,造成另一条线路跳闸强送不良。 答:分三组开始放旧线,当第一组将旧线用绳索放下时,碰触到该分支线1号至2号间下方跨越的另一条10kv带电线路上,违反了线路规程、 停电检修的线路如与另一回带电线路交叉或接近,以致工作时人员和工器具可能和另一回导线接触或接近至表5-2安全距离以内时,则另一回线路也应停电并予接地。如临近或交叉的线路不能停电时,应遵守条的规定。工作中应采取防止损伤另一回线的措施。 表 5-2 临近或交叉其他电力线路工作的安全距离 电压等级(KV)安全距离(m)电压等级(KV)安全距离(m) 10及以下220 20、35 330 66、110 500 在交叉挡内松紧、降低或架设导、地线的工作,只有停电检修线路在带电线路下面时才可进行,应采取防止导、地线产生跳动或过牵引而与带电导线接近表5-2安全距离以内的措施。停电检修的线路如在另一回线路的上面,而又应在该线路不停电情况下进行放松或架设导、地线以及更换绝缘子工作时应采取可靠的措施。安全错施应经工作人员充分讨论后,经工区批准执行。措施应能保证: 1)检修线路的导、地线牵引绳索等与带电线路的导线应保持表5-2规定的安全距离; 2)要有防止导地线脱落、滑跑的后备保护措施。 故案列分电力线路事析4 某施工队在一10kv线路上做紧线工作,当导线被绞磨紧起后,一名作业人员上到杆上,在连接好悬垂瓶子和紧线卡具后,将安全带移到与卡具多处活动点连接的导线上,这时,双钩紧线器与倒装线夹连接的铁线扣突然勒断,导线迅速从空中落下,该作业人员也随导线从杆上摔下造成事故。 答:一名作业人员上到杆上,在连接好悬垂瓶子和紧线卡具后,将安全带移到与卡具多处活动点连接的导线上,违反了线路规程

造价工程师-水利案例分析-考点汇总1

主要内容: (1)水利工程总投资构成。 (2)工程部分造价构成。 (3)建设征地移民补偿、环境保护工程、水土保持工程造价构成。 (4)水文项目和水利信息化项目总投资及造价构成。 一、工程部分 知识点一:项目划分 水利工程设计概(估)算编制规定(水总【2014】429号) 项目划分:三大类、五大部分、三级项目 第一部分建筑工程 第二部分机电设备及安装工程 第三部分金属结构设备及安装工程 第四部分施工临时工程 第五部分独立费用 一级项目二级项目三级项目 第一部分建筑工程(枢纽工程) 主体建筑 工程 挡水工程混凝土坝、土石坝等土方开挖等 泄洪工程溢洪道等石方开挖等 ... 非主体建 筑工程 交通工程场内外永久公路、铁路、桥梁、隧洞等 房屋建筑工程 辅助生产建筑、仓库、办公、值班宿舍及文化福利建筑、 室外工程 供电设施工程工程运行所需输电线路、变配电设施 其他建筑工程 安全监测、照明线路、通信线路、公用设施、劳动安全 与工业卫生、水文泥沙监测、水情测报、其他 第一部分建筑工程(引水工程) 主体建筑 工程 渠(管)道工 程 明渠、输水管道及其附属设施土方开挖、石 方开挖等建筑物工程泵站、水闸、渡槽、隧洞、倒虹吸等 非主体建 筑工程 同枢纽工程 第一部分建筑工程(河道工程) 主体建筑河湖整治与堤堤防工程、河道(湖泊)整治工程、河道疏浚工程(按土方开挖、石

第二部分机电设备及安装工程(枢纽工程) 第三部分金属结构设备及安装工程(枢纽工程) 第四部分施工临时工程 第五部分独立费用(枢纽工程为例)

联合试运转费 生产准备费生产及管理单位提前进场费、生产职工培训费、管理用具购置费、备品备件购置费、工器具及生产家具购置费 科研勘测 设计费 工程科学研究试验费、工程勘测设计费 其他工程保险费、其他税费 知识点二:费用构成 水利工程概算费用组成 一、工程部分概算组成 (一)第一部分建筑工程 怎么算钱的:按主体建筑工程、交通工程、房屋建筑工程、供电设施工程、其他建筑工程,分别采用不同的方法编制。 1.主体建筑工程=图纸量×工程单价; 2.交通工程、供电设施工程,考试一般是已知条件; 3.房屋建筑工程 (1)永久房屋建筑 1)用于生产、办公的房屋建筑面积=图纸量×工程单价; 2)值班宿舍及文化福利建筑的投资=主体建筑工程投资×费率; (2)室外工程投资=房屋建筑工程投资×费率。 4.其他建筑工程=主体建筑工程投资×费率。 (二)第二部分机电设备及安装工程 (三)第三部分金属结构设备及安装工程 怎么算钱的: 设备购置费=设备原价+运杂费+运输保险费+采购及保管费 或者:设备费=设备原价×(1+运杂综合费率) 其中:运杂综合费率=运杂费率+(1+运杂费费率)×采购及保管费费率+运输保险费费率 易混淆点:设备原价是含税价格,而计算材料费中的材料原价是不含税价格。 (四)第四部分施工临时工程

电力事故相关案例分析

电力事故相关案例分析 业务不熟有电当没电违章作业险丢命一条 一、事故概况 2001年5月24日9时50分,辽宁省某石化厂总变电所所长刘某,在高压配电间看到2号进线主受柜里面有灰尘,于是就找来一把笤帚打扫,造成1Okv高压电触电事故。经现场的检修人员紧急抢救苏醒后,送住市区医院。经医生观察诊断,右手腕内侧和手背、右肩胛外侧(电流放电点)三度烧伤,烧伤面积为3%。 二、事故经过 5月24日8时40分,变电所所长刘某安排值班电工宁某、杜某修理直流控制屏指示灯,宁某、杜某在换指示灯灯泡时发现,直流接线端子排熔断器熔断。这时车间主管电气的副主任于某也来到变电所,并和值班电工一起查找熔断器故障原因。当宁某和于某检查到高压配电间后,发现2号主受柜直流控制线路部分损坏,造成熔断器熔断,直接影响了直流系统的正常运行。接着宁某和于某就开始检修损坏线路。不一会儿,他们听到有轻微的电焊机似的响声。当宁某站起来抬头看时,在2号进线主受柜前站着刘某,背朝外,主受柜门敞开,他判断是刘某触电了。宁某当机立断,一把揪住刘某的工作服后襟,使劲往外一拉,将他拉倒在主受柜前地面的绝缘胶板上,接着用耳朵贴在他胸前,没有听到心脏的跳动声,宁某马上做人工呼吸。这时于某已跑出门,去找救护车和卫生所大夫。经过十几分钟的现场抢救。刘某的心脏恢复了跳动,神志很快清醒了。这时,闻讯赶来的职工把刘某抬上了车,送到市区医院救治。后经了解得知,刘某在宁某和于某检修直流线路时,他看到2号进线主受柜里有少许灰尘,就到值班室拿来了笤帚(用高梁穗做的),他右手拿着笤帚,刚一打扫,当笤帚接近少油断路器下部时就发生了触电,不由自主地使右肩胛外侧靠在柜子上。 三、事故原因分析 (1) 刘某违章操作。刘某对高压设备检修的规章制度是清楚的,他本

水利工程经济事例分析

水利工程经济 案 例 分 析 班级: 学号: 姓名:

案例分析 一、基本情况 1.投资与资金筹措某枢纽工程项目建设期 3 年,第 4 年投产,第 5 年进入正常运行期。投产期生产能力达设计能力的 85%,工程使用寿命 10 年,计算期为 13 年。财务基准折现率取 8%。 本项目建设投资估算额为 2370 万元,正常运行期流动资金估算额为 77 万元。流动资金估算见表 1。固定资产投资中,自有资金 900 万元,其余由银行贷款。流动资金 1/3 自筹,2/3 由银行贷款。两种贷款年利率均为 7.5%。项目投资使用计划与资金筹措见表 2。 2、总成本费用估算 (1)材料费。运行初期和正常运行年份外购原材料费分别为 7.2 万元和 8.5 万元。(2)燃料及动力费。运行初期和正常运行年份外购燃料及动力费分别为 75 万元和 88 万元。 (3)工资及福利费。项目工作人员工资总额 94 万元/年,福利费按工资总额的 20%计取,则全年工资及福利费为 110 万元。 (4)修理费。维护修理费按固定资产原值的 3.2%,每年 75.65 万元。 (5)其他费用。其他费用按以上费用的 10%估算。 (6)固定资产折旧。固定资产余值按固定资产原值的 5%考虑,采用直线折旧法计算年折旧费。各年折旧费及固定资产净值计算结果填入表 4 中。表 4 中固定资产原值等于表 2 中建设投资加建设期利息,再减去无形资产和其他资产。 (7)无形资产摊销。无形资产为 100 万元,按 10 年摊销。其他资产为 25 万元,按 5 年摊销。摊销计算结果填入表 5. (8)利息支出。 3、营业收入 项目正常运行收入为 855 万元,投产期营业收入按正常运行期营业收入的 80%估计。 4、营业税金及附加 营业税税率为 3.0%,城市维护建设税和教育费附加分别为营业税的 5%和 3%,因此得综合税率为 3.24%。 5、利润与利润分配 营业收入减去总成本费用、营业税金及附加,得利润总额。所得税金按利润总额的 25% 计取,法定盈余公积金按当年净利润的 10%提取,任意盈余公积金不考虑提取。本项目提取的年折旧费和摊销费足够用来偿还长期贷款本金,因此可供投资者分配的利润全部用于利润分配,不考虑未分配利润。利润与利润分配见表 6,总成本费用、利息支出、折旧、摊销见表 3。 二、要求(参考书中 115 页案例制作表格和说明) 1 根据已知条件完成表 3 和表 6。 2 进行财务盈利能力分析:制作项目投资财务现金流量表 7(融资前);计算所得税前内部收益率、财务净现值、投资回收期;所得税后内部收益率、财务净现值、投资回收期。制作融资后项目资本金现金流量表 8;计算内部收益率、财务净现值、投资回收期。 3 进行财务偿债能力分析,制作资产负债表 9 和借款还本付息计算表 10,计算利息备付率和偿债备付率。 4 进行财务生存能力分析,制作表财务计划现金流量表 11。

电厂典型事故案例分析(1)

电厂典型事故案例分析 一、起吊孔无护栏不慎坠落死亡 某厂更换皮带打开起吊孔,仅用尼龙绳设置起不到任何防护作用的简易围栏,一清理积煤人员从起吊孔坠落死亡。 简要经过 某厂检修人员为更换输煤皮带打开吊砣间的起吊孔(标高25m),仅用一条尼龙绳作为简易围栏。1月17日上午,工作负责人于某带领岳某等人到达吊砣间,进行疏通落煤筒工作,虽发现起吊孔未设围栏,未采取防护措施,便开始作业。一工作人员用大锤砸落煤筒,岳某为躲避大锤后退时,从起吊孔坠落至地面(落差25m),抢救无效死亡。 原因及暴露问题 1.检修人员打开起吊孔,未设安全可靠的刚性临时围栏; 2.虽用尼龙绳设简易围栏,但过于松动,垂落在地,起不到任何防护作用; 3.工作负责人带领作业人员到达现场,虽发现临时围栏起不到任何防护作用,未要求检修人员设置可靠的刚性临时围栏; 4.工作负责人在临时围栏起不到任何防护作用的情况下,也未采取其他防护措施,盲目组织开工。 事故图片及示意图

二、吊孔打开无围栏人员掉入险丧命 某厂一工作人员不慎踏入未设围栏的起吊孔(12.6米),集中生智,双手抓住起吊孔中间的工字梁,捡回一条命。 简要经过 某年12月26日上午,某厂进行吊装作业,检修人员将发电机平台附近的起吊孔(12.6米)打开后未设置临时围栏,设一人看护。距起吊孔约0.5米处临时放置一临时铁棚工作间,从铁棚内出来一位工作人员,踏入起吊孔,手臂抓住起吊孔中间的工字钢梁上,悬在空中,捡回一条命。 原因及暴露问题 1.打开起吊孔,未设置安全可靠的刚性围栏; 2.临时铁棚工作间放置位置不当,距起吊孔过近; 3.现场看护人未起到看护作用; 4.铁棚内出来的工作人员未注意脚下情况。 事故图片及示意图

建造师水利水电工程案例分析题六 (7)

2017年建造师水利水电工程案例分析题五 一、某水闸建设工程项目,建设单位与施工单位经公开招标后签订了工程施工承包合同,施工承包合同规定:水闸的启闭机设备由建设单位采购,其他建筑材料由施工单位采购。同时,建设单位与监理单位签订了施工阶段监理合同。 建设单位为了确保水闸施工质量,经与设计单位商定,在设计文件中标明了水泥的规格、型号等技术指标,并指定了生产厂家。施工单位在工程中标后,与生产厂家签订了购货合同。 为了在汛期来临之前完成水闸的基础工程施工,施工单位采购的水泥进场时,未经监理机构许可就擅自投入施工使用。监理机构在对浇筑而成的第一块闸底板检查时,发现水泥的指标达不到要求,监理机构就通知施工单位该批水泥不得使用。施工单位要求水泥厂家将不合格的水泥退换,厂家认为水泥质量没有问题,若要退货,施工单位应支付退货运费,施工单位不同意支付,厂家要求建设单位在施工单位的应付工程款中扣除上述费用。 问题: 1.建设单位能否指定水泥的规格和型号? 2. 施工单位采购的水泥进场,未经监理机构许可就擅自投入使用,此做法是否正确?为什么? 3.施工单位要求退换该批水泥是否合理?为什么? 4.水泥生产厂家要求施工单位支付退货费用,建设单位代扣退货运费款是否合理?水泥退货的经济损失应由谁负担?为什么? 正确答案:答案要点: 1.建设单位指定水泥的规格、型号是合理的。因为《建设工程质量管理条例》明确规定应当指定建筑材料的规格、型号。 2. 施工单位采购的水泥进场,未经监理机构许可就擅自投入使用,此做法不正确。正确做法是:施工单位运进材料前,应向监理机构提交工程材料报审表,同时附有材料合格证、技术说明书、按规定要求进行送检的检验报告,经监理机构审查并确认其质量合格后,方可进场使用。 3.施工单位要求退换该批水泥是合理的。因为水泥生产厂家供应的水泥不符合供货合同的要求。 4.水泥生产厂家要求施工单位支付退货运费是不合理的。因为退货是生产厂家违约引起的,厂家应承担责任。建设单位代扣退货运费款也是不合理的,因为水泥的购货合同关系与建设单位无关。水泥退货的经济损失应由生产厂家承担,因为责任在生产厂家。 二、工程中的某分部工程包括坝基开挖、坝基防渗及坝体填筑,该分部工程验收结论为“本分部工程划分为80个单元工程,其中合格30个,优良50个,主要单元工程、重要隐蔽工程及关键部位的单元工程质量优良,且未发生过质量事故;中间产品质量全部合格,其中混凝土拌合物质量达到优良,故本分部工程优良。” 问题: 1.根据该项目的工程条件,请你选择合理的施工导流方式及其泄水建筑物类型。 2.大坝拟采用碾压式填筑,其压实机械主要有哪几种类型?坝面作业分哪几项主要工序? 3.大坝施工前碾压实验主要确定哪些压实参数?施工中坝体与混凝土泄洪闸连接部位的填筑,应采取哪些措施保证填筑质量? 4.根据水利水电工程有关质量评定规程,质量评定时项目划分为哪几级? 5.根据水利水电工程有关质量评定规程,上述验收结论应如何修改? 正确答案:答案要点:

建筑工程质量事故案例分析论文

大连理工大学网络教育学院 专科生毕业大作业建筑工程质量事故案例分析学习中心;邢台技师学院学习中心 层次;高中起点专科 专业;工程管理 年级;2009年秋季 学号;090004202239 学生;曹瑞超 指导教师;高金祥 完成时间;2011年6月12日

摘要:在参加工程建设工作在对工程质量事故鉴定工作中,我阅览一些典型的工程质量事故案例和我个人所经历工程质量安全案列。这些案例涉及基本建设程序、工程建设当中一些事故,工程地质勘察、工程设计、工程施工、材料供应以及质量检测等各方面。现在列举一些,供大家参考运用。 关键词:安全质量事故实例 案例一: 我市某工厂新建一生活区,共14 幢七层砖混结构住宅(其中10幢为条形建筑,4幢为点式建筑)。在工程建设前,厂方委托一家工程地质勘察单位按要求对建筑地基进行了详细的勘察。工程于一九九三年至一九九四年相继开工,一九九五年至一九九六年相继建成完工。一年后在未曾使用之前,相继发现10幢条形建筑中的6幢建筑的部分墙体开裂,裂缝多为斜向裂缝,从一楼到七楼均有出现,且部分有呈外倾之势;3幢点式住宅发生整体倾斜。后来经仔细观察分析,出现问题的9幢建筑均产生严重的地基不均匀沉降,最大沉降差达160mm 以上,房屋漏水严重。 事故发生后,有关部门对该工程质量事故进行了鉴定,审查了工程的有关勘察、设计、施工资料,对工程地质又进行了详细的补勘。经查明,在该厂修建生活区的地下有一古河道通过,古河道沟谷内沉积了淤泥层,该淤泥层系新近沉积物,土质特别柔软,属于高压缩性、低承载力土层,且厚度较大,在建筑基底附加压力作用下,产生较大的沉降。凡古河道通过的9栋建筑物均产生了严重的地基不均匀沉降,均需要对地基进行加固处理,生活区内其它建筑物(古河道未通过)均未出现类似情况。该工程地质勘察单位在对工程地质进行详勘时,对所勘察的数据(如淤泥质土的标准贯入度仅为3,而其它地方为 7~12)未能引起足够的重视,对地下土层出现了较低承载力的现象未引起重视,轻易的对地基土进行分类判定,将淤泥定为淤泥质粉土,提出其承载力为 100kN, Es为4Mpa.设计单位根据地质勘察报告,设计基础为浅基础,宽度为2800mm,每延米设计荷

重大电力事故案例分析

重大电力事故案例分析某年3月10日,浙江省宁波市北仑港发电厂一号机组发生一起特大 锅炉炉膛爆炸事故(按《电业生产事故调查规程》界定),造成死亡23人,重伤8人,伤16人,直接经济损失778万元。该机组停运132天,少发电近14亿度。 一、事故经过 某年3月10日14时07分24秒,北仑港发电厂1号机组锅炉发生特大炉膛爆炸事故,人员伤亡严重,死23人,伤24人(重伤8人)。北仑港发电厂1号锅炉是美国ABB-CE公司(美国燃烧工程公司)生产的亚临界一次再热强制循环汽包锅炉,额定主蒸汽压力17.3兆帕,主蒸汽温度540度,再热蒸汽温度540度,主蒸汽流量2008吨/时。1993年3月6日起该锅炉运行情况出现异常,为降低再热器管壁温度,喷燃器角度由水平改为下摆至下限。3月9日后锅炉运行工况逐渐恶化。3月10日事故前一小时内无较大操作。14时,机组负荷400兆瓦,主蒸汽压力15.22兆帕,主蒸汽温度513度,再热蒸汽温度512度,主蒸汽流量1154.6吨/时,炉膛压力维持负10毫米水柱,排烟温度A侧110度,B侧158度。磨煤机A、C、D、E运行,各台 磨煤机出力分别为78.5%、73%、59%、38%,B磨处于检修状态,

F磨备用。主要CCS(协调控制系统)调节项目除风量在“手动”调 节状态外,其余均投“自动”,吹灰器需进行消缺,故13时后已将 吹灰器汽源隔离。事故发生时,集中控制室值班人员听到一声闷响,集中控制室备用控制盘上发出声光报警:“炉膛压力‘高高”’、“MFT”(主燃料切断保护)、“汽机跳闸”、“旁路快开”等光字 牌亮。FSS(炉膛安全系统)盘显示MFT的原因是“炉膛压力‘高高”’引起,逆功率保护使发电机出口开关跳开,厂用电备用电源自投成功,电动给水泵自启动成功。由于汽包水位急剧下降,运行人员手 动紧急停运炉水循环泵B、C(此时A泵已自动跳闸)。就地检查, 发现整个锅炉房迷漫着烟、灰、汽雾,人员根本无法进入,同时发 现主汽压急骤下降,即手动停运电动给水泵。由于锅炉部分PLC(可编程逻辑控制)柜通讯中断,引起CRT(计算机显示屏)画面锅炉侧所有辅助设备的状态失去,无法控制操作,运行人员立即就地紧急 停运两组送引风机。经戴防毒面具人员进入现场附近,发现炉底冷 灰斗严重损坏,呈开放性破口。 二、事故造成的损坏及人员伤亡情况 该起事故死亡23人,其中电厂职工6人(女1人),民工17人。受伤24人,其中电厂职工5人,民工19人。事故后对现场设备损坏情况检查后发现:21米层以下损坏情况自上而下趋于严重,冷灰斗向

2011年水利工程造价培训案例分析习题集五

2011年水利工程造价培训案例分析习题集五【案例一】 背景材料 某工程项目进行施工招标,招标人编制了完整详细的招标文件,其招标文件的内容如下: (1)招标公告;(2)投标邀请书;(3)投标人须知;(4)合同主要条款;(5)技术条款;(6)招标图纸;(7)工程量清单;(8)中标通知书;(9)评标委员会名单;(10)标底编制人员名单。 …… 招标人通过资格预审对申请投标人进行审查,而且确定了资格预审表的内容,提出了对申请投标人资格必要合格条件的要求,要求包括:(1)资质等级达到要求标准;(2)投标人在开户银行的存款达工程造价的5%;(3)主体工程中的重点部位可分包给经验丰富的承包商来完成。 问题 (1)招标文件的内容中有哪些不应属于招标文件内容? (2)资格预审主要侧重于对投标人的哪方面的审查? (3)资格预审对投标人的必要合格条件主要包括哪几方面? (4)背景材料中的必要合格条件不妥之处有哪些? 参考答案 (1)不属于招标文件的内容是:招标公告、中标通知书、评标委员会名单、标底编制人员名单。 (2)资格预审主要侧重于对承包人是否具有独立订立合同的权利、具有履行合同的能力,是否处于被责令停业、财产是否被接管和冻结,是否处于破产状态、投标资格是否被取消,是否在最近三年内存在骗取中标和严重违约及重大工程质量问题等要求进行审查。 (3)必要合格条件主要包括:营业执照;资质等级;财务状况;流动资金;分包计划;履约情况。 (4)必要合格条件中不妥之处是: 1)投标人在开户银行的存款达工程造价的5%; 2)主体工程重点部位可分包给经验丰富的承包商 【案例二】 背景材料 某工程项目由于技术复杂、难度大,对施工单位的施工设备和同类工程施工经验要求高。业主在对有关单位和在建工程考察的基础上,经项目审批部门同意,邀请了3家国有一级施工企业参加投标。业主要求投标单位将技术标和商务标分别装订报送。招标文件确定的评标规定如下:

建筑工程质量事故案例分析

建筑工程质量事故案例分析 建筑工程质量是众多的因素共同作用而形成的结果,虽然不同的质量事故原因不同,但典型的质量事故在某些因素上又可能有共性,通过典型案例介绍,建造师可以了解质量管理 中的重点。 1、某单位科研楼屋面工程质量事故案例 (1)案例介绍 某单位科研楼工程,框架结构,地上2层,建筑面积10266㎡,2008年7月20日开工,2010年5月20日竣工。本工程屋面采用卷材防水,防水保护层采用水泥预制砖。在连 续潮湿高温的天气下,防水卷材和屋面砖发生了鼓起和变形。 (2)事故原因 经过现场勘探和屋面构造做法分析,可能有以下几方面原因所致: 1)本屋面工程保温材料的施工采用正置式保温方法,即把保温层置于屋面防水层与结 构层之间。保温材料被密闭在屋面防水层内部,由于天气潮湿防水层下面的湿气不能得到及 时的排出,气体膨胀从而造成防水卷材起鼓。 2)屋面构造复杂,施工人员在施工过程中未按要求检查排气管道是否通畅,部分排气管道堵塞,致使防水层下部空间湿气膨胀又不能及时排出,造成防水层和屋面砖起鼓开裂。 3)由于屋面砖的起鼓对屋面防水卷材产生拉力(屋面砖和防水卷材之间通过水泥砂浆 粘接),造成屋面防水卷材被拉裂,导致屋面渗漏的现象发生,同时也造成防水卷材的使用 年限大大降低及经济上的重大损失。 (3)处理方法 根据现场实际情况和上述原因分析,采用了以下修复方案: 1)将起鼓部位的屋面砖取下,苏童被堵塞的排气管道。 2)对拉裂的防水层进行修复,并进行24h蓄水试验。 3)按照规范要求对起鼓部位的屋面砖留置分格缝,并在缝内嵌沥青砂,即给屋面砖留有一定的变形空间。 4)按照规范要求对起鼓的屋面砖与女儿墙相交部位留置伸缩缝,并在缝内镶嵌沥青砂。 5)各道工序完成后按照规范要求进行24h蓄水试验。 (4)实施效果 针对该工程屋面砖大面积起鼓问题,经细致研究后,按照国家有关规范标准编制维修 方案,严格依照方案进行施工,对屋面砖留置分格缝,女儿墙根部与屋面砖相交处设置伸缩缝,缝内镶嵌沥青砂,压光;整改后经24h蓄水试验屋面未出现渗漏。经过一个冬季、雨季后,屋面砖未出现起鼓。 (5)案例分析 在施工过程中,施工人员未及时发现排气管道被堵塞,防水层下部湿气无法及时排出,导致保温层内部水气膨胀,防水层被拉裂和屋面砖起鼓开裂。 屋面排汽管道应按照《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002)中第 4.3.20条的规定执行:排气屋面排气道应纵横贯通,不得堵塞。排气管应安装牢固,位置正确,封闭严密。 该工程在施工中设置的分格面积不标准,为了防止上述问题的发生,应按照《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002)中第4.3.14条的规定执行:块体材料保护层应留设分格缝,分格面积不宜大于100㎡,分格缝宽度不宜小于20mm。刚性保护层与女儿墙、山墙之间应 预留宽度为30mm的缝隙,并用密封材料嵌填严密。 加强对施工人员的培训,提高施工人员的质量意识,落实施工作业的技术、质量、安全 等方面的交底。 施工管理人员应尽到其管理责任,严格施工程序的检查和验收,不能把不合格质量带入

2014电力人身安全事故案例

电力系统15例人身事故典型案例 分析与总结(上) 2011-4-10

一、起吊孔无护栏不慎坠落死亡 某厂更换皮带打开起吊孔,仅用尼龙绳设置起不到任何防护作用的简易围栏,一清理积煤人员从起吊孔坠落死亡。 【简要经过】 某厂检修人员为更换输煤皮带打开吊砣间的起吊孔(标高25m),仅用一条尼龙绳作为简易围栏。1月17日上午,工作负责人于某带领岳某等人到达吊砣间,进行疏通落煤筒工作,虽发现起吊孔未设围栏,未采取防护措施,便开始作业。一工作人员用大锤砸落煤筒,岳某为躲避大锤后退时,从起吊孔坠落至地面(落差25m),抢救无效死亡。 【原因及暴露问题】 1.检修人员打开起吊孔,未设安全可靠的刚性临时围栏; 2.虽用尼龙绳设简易围栏,但过于松动,垂落在地,起不到任何防护作用; 3.工作负责人带领作业人员到达现场,虽发现临时围栏起不到任何防护作用,未要求检修人员设置可靠的刚性临时围栏; 4.工作负责人在临时围栏起不到任何防护作用的情况下,也未采取其他防护措施,盲目组织开工。 【事故图片及示意图】

【知识点】 1.打开起吊孔应设置安全可靠的刚性围栏; 2.工作人员发现安全设施不符合要求,应停止作业,通知检修人员设置可靠的安全设施,方可开工。 【制度规定】 1.《安规》(热机)第13条规定:“所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于1050mm高栏杆和不低于100mm高的护板。如在检修期间需将栏杆拆除时,必须装设临时遮栏,并在检修结束时将栏杆立即装回。原有高度1000mm的栏杆可不作改动”; 2.公司《工作票、操作票使用和管理标准》第5.5.8.1条:“开工后,工作负责人必须始终在工作现场认真履行自己的安全职责,认真监护工作全过程”。

水利水电工程施工典型事故案例分析

第七篇 水利水电工程施工典型事故案例分析 《企业职工伤亡事故分类标准》,分类原则,综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等(主要是按照导致事故发生的原因)将工伤事故分为20类,分别为;物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、瓦斯爆炸、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息及其他伤害。 事故一般分为以下等级 (一)特别重大事故,是指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤,或者1亿元以上直接经济损失的事故; (二)重大事故,是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故; (三)较大事故,是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故;

(四)一般事故,是指造成3人以下死亡,或10人以下重伤,或者1000万元以下直接经济损失的事故;

第一章高处坠落事故案例 第一章高处坠落事故案例 高处作业未系安全带失手坠落伤亡事故 【事故经过】 松江河小山电站副厂房支模工作由主管生产的副厂长楚某某于!"月!#日安排 给厂房二队进行施工,因施工材料问题,副厂房支模工作尚未完工。楚某某!!月!$ 日从口前学习返回工地后,发现支模工作还没有完成,就要求厂房二队二天内 必须完成,并要求厂房二队队长孙某到现场看看还有什么问题。!!月!%日上午!"时$"分,孙某到!号机上游副厂房检查支模工作,看到大面积模板都已支完,同时发现!号机压力钢管伸缩节模板有&根拉筋不太合理,需要调整,就对施工员王 某某、班长贺某某说:“头两天我就跟你们说了,到现在还没有改,要抓紧点。”说 完就离开了现场。 上午!!时!’分左右,施工员王某某按队长要求直接安排朱某某、关某某二人在模板内侧用风钻打锚筋孔,金某某在模板外侧用木钻打拉筋孔。!(时!’分左右,朱、关二人完成任务返到副厂房’#" ) &%*高程楼板平台,发现金某某已经将孔 钻完在平台上站着,关某某对金某某说:“你不用帮忙吗?”金某某说:“不用,我 一会儿就完事,你们先走吧。”关、朱二人随后乘送饭车返回营地。!(时$"分左右,金某某解下安全带,脱下人造革外衣连同作业工具放置在乎台上,重新返回工作位置,摘下手套,开始插拔拉筋螺杆,在拉拔第三根螺杆时因用力过猛,失手闪身坠落,从’+& ) ’!*高程坠落到压力管道底板,坠落高度# ) ’!*,造成颅骨骨折、腰椎骨骨折,当即死亡。