因龙山四路与X206县道衔接段工程建设,需将110KV上田站10kv响水Ⅱ线F7段53#塔至57#塔间的LGJ-240mm2双回架空高压线路进行迁移。该项目位于大亚湾区西区南部细斯龙村附近,位于平原区与山区的交界处,高压线路呈南北走向。经现场踏勘及物探资料确定,迁移后的高压线路需跨越现状的LNG管线(天然气管道)及ZSJ管线(地下油管)。现特编制以下跨越管线施工专项施工方案。

1

2

3

4

5

6

1、遵循设计文件和国家相关法律的原则,在编写主要项目施工方法中严格按照设计标准,执行现行施工规范和验收标准,正确组织施工,在确保工程施工全过程中无地下管线责任事故的前提下保证工程的进度;

2、坚持施工全过程严格管理的原则,在工序施工中,严格执行监理工程师、业主以及相关管线单位的指令,严格管理;

3、坚持专业化作业与综合管理相结合的原则,在施工组织方面,以专业

作业队为基本作业形式,充分发挥专业人员和专用设备的优势,同时采取综合管理手段,合理调配,以达到整体优化的目的。

第三节工程概述

1、建设规模及技术参数

本工程主要采用架空线路与电缆排管敷设的方式施工。从57#塔至新建的E号塔间跨越管道是采用架空线路;新建的E号塔至53#塔跨越管道是采用电

2

,新立

头4

3

电缆的埋深必须满足国家标准GB50169-92《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》,其最小间距必须满足上述国标的规定。即:

埋设于一般地面时,电缆保护管管顶外皮至地面的距离0.7m;

电力电缆相互之间以及电力电缆与管道、构筑物等允许最小间距:

与煤气、输油管道及地下储油罐、储气罐之间净距-交叉时允许最小间距为0.5a(m)

4、电缆与管线交叉跨域方式

本工程电缆敷设路径穿越LNG管线(天然气管道)及ZSJ管线(地下油管),采用走管道上面垂直埋管敷设穿越,并在管道上方加绝缘胶皮隔离板,交叉净空距离大于2.0m,以满足相关规范的要求。

5、施工作业

电缆保护管沟开挖宽度1.5m,深度1m,开挖时采用人工挖掘出管道具体位置,

1

2

首先在工程施工前,加强对施工区域管线的调查工作,将工作做在前面,防患于未然。

(1)从技术上引起重视:项目部技术负责人在制定施工组织设计方案时,首先从现状管线保护角度考虑方案的可操作性和安全性,从方案上保证管线无事。

(2)从施工过程引起重视:在施工前,首先根据管线图,摸清各管线的管

位和走向,对明确的管线按20m距离打一样洞,确认其埋深和走向,在管线转角处,须找到转角位置,明确角度变化后管线的走向。并插小木牌,小木牌标明管线名称、走向、埋深等。在进行施工时,管线保护员、施工员随时监测,并指挥操作。在整个开挖过程中,各岗位均要有人到位,严禁擅自离岗。

(3)如在施工路段有现状管线,则根据不同的管线性质,各管道材料情况,

1、根据勘查资料和管线的探测资料,施工时要核对LNG管线(天然气管道)及ZSJ管线(地下油管)的位置,如遇不详管线时,应及时通知设计单位,以便对同电缆径相碰撞的管线及集水井等进行改造,改造后的管线应保证规范规定的距离。电缆保护管沟及电缆井在施工过程为避开其它管道、雨水井等,可根据现场情况进行微调。施工完毕后,应将破坏的地面、路面等恢复

原状,并清扫干净。

2、电缆保护管沟开挖宽度为2米,深度为1米,开挖时采用人工挖掘出管道具体位置,并标记后填土。

3、电缆保护管沟开挖时应特别注意对沟底下LNG管线(天然气管道)及ZSJ 管线(地下油管)的安全保护,施工时需要注意天然气管线两侧各5米范围内必须人工开挖作业。

4

5

1、

。2

用回填埋细砂。全线电缆保护管沟采用加喷生物药剂防蚁措施。

第三章施工监测

开挖电缆保护管沟施工时对周边管线会有一定的影响,因此需要对开挖施工时进行施工监测。本工程安全等级为二级。

1、施工监测范围

施工监测包括开挖施工监测、埋管施工监测、回填施工监测。

2、监测目的

了解开挖施工中地表扰动情况及其规律性进行指导现场施工,保障地下

管线的安全。

3、主要监测项目及说明

①、地面沉降、位移监测:

监测项目及监测频率见下表

监测项目及监测频率表

②、地下管线监测点布置

开挖范围设2个监测点,即LNG管线(天然气管道)及ZSJ管线(地下油

管)各设置一个监测点。

、监测控制标准

,(

(3)施工现场地下管线的详细情况和制定管线保护措施向项目经理、现场技术负责人、施工员、班组长和操作工作安全交底,随即填写“管线交底卡”,并建立“保护地下管线责任制”,明确各级人员的责任。?

(4)落实保护地下管线的组织措施,公司委派管线保护专职人员负责本工程地下管线的监护和保护工程。施工队和各班组兼职管线保护人,组织地下管线监护体系,严格按照公司审定批准的施工组织和经管线单位认定的保护

地下管线技术措施要求落实到现场,并设置必要的管线安全标志牌,悬挂“地下管线无事故表”和保护地下管线安全的“十个不准”。

(5)对受施工影响的地下管线设置若干沉降测点,工程实施中,定期观测管线的沉降量,及时向建设单位和有关管线管理单位提供观测点布置图与沉降观测资料。

(6)成立由建设单位、各管线单位和施工单位的有关人员参加的现场管线

人为损坏事故,要吸取教训并按“三不放过”的原则进行处理。

(11)管道保护在施工期间有可能要对本工程施工产生影响的管道,若有必要则进行迁移,但是考虑工期及管线所属部门的配合情况,如在施工前未能及时迁移,则在施工的同时需制定严密的保护方案。如打钢板桩防护的方法,确保工程能顺利地开展。路基施工时先留出该位置,其余路段照常施工,在此期间设专人监护,须防止损坏。

第五章应急预案

本工程施工期间,建设单位应组织施工、监理等相关单位成立管线安全控制小组,与管线权属单位密切联系,负责提供管线基本情况和技术信息资料,对现场的各类管线进行定位标示,对施工班组人员进行管线保护技术交底。并落实和实施管线保护的内容,及时检查管线的检测成果,确保管线24小时处于监控状态,保证管线安全。

燃气管道保护施工方案

天然气管道保护施工方案 乌海市凯洁燃气有限责任公司段天然气管道与 路桥工程相邻,因为该路桥工程施工需要,其工作面已接近燃气管道的安全距离,需要对燃气管道进行保护措施。施工方案如下:总述:(如图1、图2) 该保护燃气管道长18米,其下均匀分布六个独立基础支撑。每个支撑柱均为砖砌体(1200X500mm,H=3500mm),外抹防水砂浆, 图1 其下为C10素混凝土垫层(1400X700mm,H=200mm)。土方工程为人工开挖,人工回填夯实,放坡系数K=0.47。(工作面c=300mm)工序为:独基土方开挖基坑清理基础垫层浇筑砌体砌筑防水、防潮第二个独基土方开挖﹡﹡﹡﹡土方回填

图2 1.沟槽土方开挖 1.1该地土质为三类土,燃气管道上口距室外地坪约2米,为保证施 工安全,严禁使用任何机械设备进行沟槽土方开挖。人工开挖时应由一端向另一端逐步推进,并要求第一个支撑基础开挖完成后及时进行沟槽清理平整,然后暂停土方工程,进行下道工序施工。 待其他工序完成后方可继续进行土方工程。(放坡系数K=0.47)2.基础垫层 2.1垫层为现浇砼,标号C10,厚度200mm。采用木模支撑。 2.2砼浇筑时严禁人员抛扔,应搭设滑坡溜槽,将混凝土溜至沟槽底, 且振捣均匀。 2.3严禁在砼初凝期内进行其他工序施工。 3.砌筑工程 3.1砌筑均采用“三一法”砌筑,砂浆饱满度水平灰缝≧80%、竖缝

≧90%,砂浆标号为M7.5。 3.2超出砌筑高度时必须搭设脚手架。 4.防水防潮 4.1基础防水防潮采用防水砂浆抹面。 5.土方回填 5.1土方回填时应将基底杂物清理干净,并分层回填夯实。5.2土方回填采用夯实方法,压实系数不得小于0.95. 编制人: 编制日期:

燃气管线保护方案(模板)

燃气管线保护专项方案 编号:______ 施工单位: 时间:

意见栏施工单位: 签章: 日期: 大连金州中燃城市燃气发展有限公司: 签章: 日期:主管单位: 签章: 日期:

专项施工技术方案 一、工程概况 1、工程名称: 2、建设单位: 3、施工单位: 4、现场负责人:联系方式: 5、概况: 二、施工方式 1、管线定位 利用探管仪器或专业物探公司,对地下燃气管线进行物探测量,确定燃气管线位置及走向,查清支线数量及延伸距离,并在管线上方撒上白灰线。 2、人工探坑 管线定位工作是本工程的首要工作,同时也是重点工作,联系燃气公司相关人员了解燃气管线位置及走向,施工前对交叉点及邻近管线采取人工挖探坑,严禁采用尖锐的铁器或风镐进行挖掘。中压管线、低压管线左右2米范围内不得使

用机械挖掘。 3、平行沟槽 平行于燃气管道施工部位须与燃气公司共同根据相关管线资料及影像信息在现场确定管线的范围及走向,利用人工探坑确定燃气管道的埋设深度,并在燃气管线位置撒上白灰线。 经现场测量,新建管线与已建燃气管线水平间距为0.5m,满足《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006及《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63的相关规定。(此项内容手续办完后,施工单位联合燃气公司进行施工路由后再确定) 沟槽边沿距燃气管线0.5米,开挖沟槽深度1.5m,采取分段施工方式,每段开挖长度不得大于12米;除采取分段施工方式外,还须对开挖管沟侧壁进行支撑(支撑方式见图1、图2),开挖弃土堆放位置不得靠近燃气管线一侧,以防塌方。(此项内容手续办完后,施工单位联合燃气公司进行施工路由后再确定)图1:

地下管线保护方案有燃气

施工组织设计(专项施工方案)报审表 工程名称:温州木材集团公司江滨路拆迁安置二期(A地块)附属工程编号:A2____

本表一式三份,经项目监理机构审核后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

温州木材集团公司江滨路拆迁安置二期(A地块)附属工程 给水管道 专 批准人职务(称) 批准部门(章) 编制日期年月日 申报日期:2015 年3 月19 日

目录 1 项目概述 0 1 1 2 2 2 3 3 3 7 结语 (4)

雍景湾花园工业七路开设路口工程 地下管线保护方案 1 项目概述 雍景湾花园为深圳招商房地产有限公司(以下称建设单位)开发项目,位于南山区爱榕路以东,荔园路以南,近海路以西,工业七路以北。项目规划为7栋住宅、1栋幼儿园、1栋会所。占地面积5万平米,容积率2.5,绿化率33.1%,规划户数1700户,现正在施 日历天。 3 管线处理前的准备工作 3.1 现场情况咨询 由于建设单位提供的地下管线资料不够详细,施工前应向管线主管单位仔细咨询了解施工区域的地下管线种类、用途、数量、走向、埋置深度等。如有可能,请他们提供相应的竣工图纸资料,以此作为地下管线处理方案的依据。 3.2 制定作业方案 施工前必须制定完整的作业方案,包括以下内容:

1)进度计划安排 根据工程工期进度安排,初步拟定在10月12日前完成路灯电源线改线、通讯管群包封和给水、燃气管保护。 2)组织方案部署 现状路灯电源线因埋置深度不够,需进行原地埋深。原则上利用现状电缆线,当电缆线长度不够时应做切割接驳。 现状通讯管群、给水管、燃气管必须按照行车道下标准进行保护,保护原则是:保持线路正常利用,不破坏,保护牢固、合理。严格按照设计及规范要求施工,保护方式详见 1名,负 10m挖一条长度2m左右探沟。探沟的宽度为0.6m,总体深度不小于0.8m,但在道槽区域其深度应在土基面以下0.3m。 探沟开挖深度不低于0.8m,宽度不小于0.5m(如发现地下管线时需扩大范围),开挖时重点放在电缆井、过路保护管、过路盖板、用电设施、监控设施附近。在整个施工区内呈“之”字形进行,探沟范围应超出施工边界外1m。 3)在开挖过程中,发现地下管线要及时报告现场工程师,在现场工程师的监视下轻轻扩宽范围,探明管线的种类、规格、根数、走向和深度并作记录。同时要采取清理周边

天燃气管道保护施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、编制原则 (2) 四、总体部署 (2) 五、主要施工方案及施工工艺……………………………………………………… 4 5.1、路基工程 (5) 5.2、路面面层 (6) 5.3、天燃气管道保护施工方案 (9) 六、质量保证措施 (12) 七、安全保证措施 (14) 八、进度保证措施 (14) 九、环境保护及文明施工措施 (15)

场外运输道路及天燃气管道保护 施工方案 一、工程概况 1、项目地址:银翔车业整车制造、汽车核心零部件生产基地及新能源汽车技术研发中心项目配套建设工程项目位于四川省南充市嘉陵区工业集中区花园大道旁。 2、本工程场平工程土石方运输路线约3里左右途经花园大道-吉利大道-桃子沟遂道-木老镇佛老爷岩村弃土场。在经桃子沟隧道时,隧道原为火车隧道,路面宽4.5米左右,狭窄,单行道。为了加快银翔车业配套建设工程项目的平基工程快速、顺利进行,受嘉陵工业集中区管委会的委托,在吉利大道最南端,修建一条场外运输道路供土石方运输车辆弃渣后空车返航使用。 3、场外运输道路呈南北走向,由于道路所在地地势起伏较大,设计道路等级为等外级道路(四级公路),设计车速为15km/h,标准路幅宽度6.5m,为双向两车道,道路全长1855.602m。在桩号K1+465处与中贵天然气管道相交,交叉角度为 90度左右,天然气管道为1016cm,埋深1.2m左右,道路与天燃气管道交叉处地处山脊,在此修建一座涵洞桥,以便保护天燃管道并供土石方运输车辆弃渣后空车返航使用。 根据天燃气运输管道保护相关规范、标准,场外运输道路与输气管道交叉部分的实施相关工程保护工作。特编制此施工方案并具体落实。 二、编制依据 1、场外运输道路水泥砼路面及天燃气管道保护设计方案及施工图。 2、现行城市道路设计规范、公路工程施工技术规程、公路桥涵施工技术规范及关于规范公路桥涵与石油天然气管道交叉工程管理的通知等相应的规范和质量检验评定标准。 3、本单位拥有的科技成果、管理水平、技术设备力量,多年积累的公路施工经验,施工现场实地踏勘及周围环境的调查所掌握有关资料。

天然气管道保护专项方案

岢岚西会加气站管道保护工程施工 专 项 施 工 方 案 建设单位:山西压缩天然气集团忻州有限公司 施工单位:兴润建设集团有限公司 编制日期:2016年11月10日

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、地物情况 (2) 四、天然气管道保护方案 (1) 4.1 管线探明 (1) 4.2 开挖沟槽 (1) 4.3 天然气管保护方法 (1) 五、安全保障措施 (2) 5.1 天然气管线保护管理措施 (3) 5.2 管线保护及协调措施 (4) 六、应急预案 (5) 6.1 领导小组职责 (5) 6.2抢险应急电话 (6) 6.3 工具、设备、器材清单 (6)

岢岚西会加气站管道保护工程施工 天然气管道保护专项施工方案 一、编制依据 1、《岢岚西会加气站管道保护工程施工合同段施工图设计》; 2、监理单位及忻州压缩天然气集团忻州有限公司对天然气管道保护的有关要求; 3、我部现场现场实际调研情况‘ 4、中华人民共和国石油天然气管道保护法。 二、工程概况 国新能源晋西北天然气集团有限公司天然气管道从忻州压缩天然气集团忻州有限公司建设的岢岚西会加气站下方穿越,位置处于加气站进出口处,需做燃气管道保护。 三、地物情况 天然气管道影响的管道参数如下表所示。 表一施工范围内天然气管道参数表

1#天然气管道,位于忻州市岢岚县西会村处,直径D=700mm,影响路基范围约85m,埋深为2500--3000cm,位于西会加气站填方处,设计图附后。 四、天然气管道保护方案 4.1 管线探明 在临时便道施工前,根据业主提供的管网图注示及晋西北天然气集团有限公司

地下管线保护方案

目录 一、地下管线保护施工重点分析 (1) 1、地下管线、地上建(构)筑物调查 (1) 2、做好地下管线的摸底与探测工作 (1) 二、地下管线保护施工措施 (2) 1、保护原则 (2) 2、管线保护的主要措施 (2) 3、管线保护措施的施工 (3) 4、施工过程中的管线保护措施 (3) 5、地下管线的监测 (5) 三、燃气管道保护施工措施 (6) 四、应急预案 (7) 1、电缆、光缆挖断,通讯线路故障等事故的应急预案 (7) 2、给水管线挖断事故的处理 (8) 3、燃气管挖断、泄漏事故的处理 (8) 五、结语 (8)

地下管线保护方案 一、地下管线保护施工重点分析 龙田街道城中村综合治理工程(二标段),龙田街道上坝村、茜坑村(金牛东路与创景路交汇处),总整治面积约47263. 96平方米,其中上坝村整治面积约24741. 81平方米,茜坑村整治面积约平方米。地下管线复杂,管槽土方开挖时需要注意地下管线、燃气管道的保护,施工期间地下管线、燃气管道的保护将是本工程的重点。 1、地下管线、地上建(构)筑物调查 在工程开挖施工过程中,由于机械设备震动等原因可能出现地面建筑物和地下管线的损坏,为防止此类事故的发生,保证工程的顺利进行,在工程施工前,需配备一定的工程技术人员和设备对工程沿线建筑物和地下管线情况进行调查。 在工程施工前,组织工程师和有经验的测量人员对工程附近建筑物及构筑物现有状况进行调查,了解清楚附近每座建筑物和构筑物的位置、现状和地下甚而情况。 2、做好地下管线的摸底与探测工作 在管线、建(构)筑物业主在场的情况下,进行目检并记录在工程影响范围内所有建(构)筑物在施工前的状况。确定既有建(构)筑物的已有破损情况,必要时,对建(构)筑物进行直接调查和物理调查,以便工程施工时,对其采取措施,进行有效的保护。 管线开挖前,应以书面形式通知相关的管理单位和产权单位,争取意外事项发生时得到相关单位的支持与协助。 认真地对施工图与提供的地下管线勘探图以及相关单位、居民提供的地下管线与现场进行综合核对,并做好标志。 利用物探仪对准备开挖的管槽沿线进行探测并用人工辅助在挖深约米的探坑方式,若发现与原提供的不相符的管线,也进行现场标注,并报监理、业主、设计等相关单位现场进行查实和确认解决方法。 随时做好开挖的现状管线保护工作,减少对居民的生活影响。 做好已明地下管线的位置标高记录工作,为竣工图编制提供更准确的资料。 二、地下管线保护施工措施 1、保护原则 工程施工影响的管线,根据施工影响程度,现场条件以及管线类别采取迁移和包封保

燃气管道保护方案

燃气管道保护方案 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

******三期****工程 *****三期项目 施工燃气管道及设施安全保护方案建设单位:*******房地产开发集团有限公司需盖公章施工单位:*********建筑工程有限公司需盖公章 施工监理:湖南*/**** 燃气单位:长沙新奥燃气有限公司 *******建筑工程有限公司 **************项目部 二〇一三年七月二十四日

目录 1、引言 2、方案内容及各项要求规定 2.1、******三期******项目工程概况 2.2、***********项目工程施工范围内燃气设施现状及资料2.3、燃气设施保护的具体要求 2.3.1、燃气管道保护组织措施 2.3.2、燃气管道保护施工管理措施 2.3.3、燃气管道保护技术方案 2.4、项目建设单位需采取的主要保护措施及主要责任人2.5、项目施工单位需采取的各项保护措施及主要责任人2.6、监理单位的工作职责和任务及相关负责人 2.7、施工技术交底 2.8、巡查情况安排 2.9、紧急情况上报 2.10、损坏处理方式

1、引言 根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》(国务院393号令)、《湖南省燃气管理条例》、《长沙市燃气条例》、《长沙市安全管理条例》、《长沙市燃气管道设施保护办法》等法律法规的规定,为保护************项目施工燃气管道及设施的安全,防止事故发生,制定本方案。 2、方案内容及各项要求规定 2.1 ************项目概况 本工程位于湖南省长沙市天心区内,南邻已建的满庭芳住宅,北邻友谊路,东邻四〇二队,西邻刘家冲路。本基坑为临时性支护,支护高度在7.2-8.8m之间,设计使用年限为1年。根据场地地质情况及周边环境,本基坑AB段开挖坡度为1:0.2,采用锚杆与土钉支护;BC 段开挖坡度为1:0.2,采用土钉支护,AD、CD段采用桩锚支护。护壁桩采用旋挖灌注桩。 2.2 **********项目施工范围内燃气设施现状及资料 在*********项目有一根管径为------,管材为------、中压燃气管道,管顶距离地面约1m,该燃气管道沿小区道路南北方向布置,燃气管道与支护桩距离在200cm以上。原来的地下管线复杂,且缺少设计图纸,施工时只能边挖边观察,为使本工程早日竣工和保证施工质量,从安全角度考虑,如有管线,则按本方案进行保护。 2.3燃气设施保护的具体要求

燃气管道保护方案77184

一.编制依据 2 1.1、汽贸城工程概况 2 1.2、燃气管道概况 2 二、汽贸城规划及天然气管道位置平面图3 三、专项保护方案的实施程序细则3 四、燃气管道及设施保护技术措施 4 4.1、排除燃气管道保护范围内的危险源5 4.2、施工车辆跨越燃气管道的保护措施5 4.3、土石方爆破震动波对燃气管道危害的保护措施6 五.应急抢险领导组织机构及职责9 5.1应急抢险领导组织机构9 5.2职责10 六、监控量测信息处理及预警判定11 6.1监控量测信息处理11 6.2燃气管线预警判定12 七、应急预案响应程序13 7.1紧急情况处置流程图13 7.2应急响应14 八、预防保证措施15 九、预防保证措施16 十、附件17

一、编制依据 根据《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第三十五条:进行下列施工作业,建设单位及施工单位应当向管道所在地县级人民政府主管管道保护工作的部门提出申请:1.穿跨越管道的施工作业;2.在管道线路中心线两侧各五至五十米和本法第五十八条第一项所列管道附属设施周边一百米地域范围内,新建、改建、扩建、铁路、公路、河渠,架设电力线路,埋设地下电缆、光缆,设置安全接地体、避雷接地体;3.在管道线路中心线两侧各两百米和本法第五十八条第一项所列管道附属设施周边五百米地域范围内,进行爆破、地震法勘探或者工程挖掘、工程钻探、采矿。 县级人民政府主管管道保护工作的部门接到申请后,应当组织建设单位、施工单位与管道企业协商确定施工作业方案,并签订安全防护协议;协商不成的,主管管道保护工作的部门应当组织进行安全评审,做出是否批准作业的决定。 后附:《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第三章 1.1、汽贸城工程概况 巴中盘兴汽贸基建工程,位于四川省巴中市恩阳区燕飞村~三凤村,总用地面积1327584.06平方米,合1991.38亩。主要功能是服务于巴中及周边县市的汽车贸易、汽车售后等。本项目由巴中市汇鑫发展有限公司建设,总投资约3亿元,是巴中市重点建设项目之一。现阶段基础建设施工已进入到中期,场坪已初具规模。 1.2、燃气管道概况 巴中盘兴汽贸城基建工程施工范围中的燃气管道,是川西燃气东送的主要管道,管道直径大于1M,设计压力4.2兆帕,

天然气管道防护方案精

天然气管道防护方案精集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

天然气管线防护涵洞工程施工方案 一、编制依据: (一)《输油输气管道线路工程施工及验收规范》SY0401-98。 (二)《天然气集输管道施工及验收规范》SY0466-97。 (三)《石油天然气钢质管道无损检测》SY4109/1-2005。 (四)《石油天然气管道穿越施工及验收规范》SY/14079-95。 二、工程概况: 获嘉至平原新区天然气长输管道,在里程K31+450处与在建公路交叉。根据对天然气管道保护要求,公路建设需要在交叉处增设混凝土盖板涵一座,涵洞长10m ,净宽1.2m ,净高2m ,基础、墙身为C20混凝土,盖板为C20钢筋混凝土盖板,公路与涵正交。 三、质量目标: 1、土方开挖 (1)土方开挖之前应在天然气管道及原有防护设施范围内撒出灰线,做好标识。用水准仪测出原地坪标高,确定天然气管道的埋深。 (2)在管道两侧各5米范围内的土方严禁机械开挖,必须进行人工开挖,专门技术人员现场监护,并请天然气管道管理单位技术人员旁站指导。确定出天然气管道位置后,在其四周用铁锹、洋镐等锋利工具时不能用力太猛、防止伤害管道的保护层。 (3)开挖至天然气管道暴露后,用草袋覆盖管道,防止紫外线暴晒,露管时间不能超过24小时,并安排人员24小时现场看护,防止人为破坏。

2、基础及墙身施工方法 (1)涵洞挖基时应做好排水引流工作,严禁基底被水浸泡,基底挖至设计标高后,应对基底承载力进行检测,达到设计要求,经监理工程师认 可后,方可进行基础施工。 (2)基础砼强度达到规范规定要求,便可立模,模板拼缝严密,支架支撑要有足够的刚度和稳定性。砼采用泵送入模。插入式机械振捣,振捣以砼泛浆不冒气泡为度。保证砼外表整体美观。 混凝土浇注24小时后即进行养护。混凝土拆除支撑和模板的时间经同条件下养护的混凝土检查试件试压后,按规范规定确定。 3、盖板预制及运装 (1)预制场地平整,盖板预制台为15㎝厚的砼抹平,上铺2.5mm 的铁皮,使结构底部平整光洁,涂刷隔离剂。 (2)钢筋分块绑扎,垫好垫块。钢筋经监理工程师验收后,随即拼装侧面钢膜,予以固定,砼浇注后即用塑料薄膜覆盖养生,保证其温度及湿度符合要求。当同条件养护试件达到规定强度时,方可移动构件或进行架设。 (3)涵盖板从预制厂用汽车运到现场,吊车装卸,节间挤缝严密,沉降缝处节缝与垫层基础下对齐,安装后各侧面应一条线整齐。 4、沉降缝、防水层施工 沉降缝外侧用沥青浸制麻补筋填塞深5㎜,内侧以100号水泥砂浆填塞深15㎜,视接缝处圬工的薄厚,补筋与砂浆之间可以填满,亦可以留下空隙填以薄粘土,在沉降缝外面敷设0.2m 宽的一层沥青浸制麻筋,涂沥青,再辅浸煮过的沥青布二层,沥青麻布平整,搭接不少于10㎝,与盖板面密贴。涂最后一道沥青油,完成防水层。

人行道路下地下管线保护方案

人行道路下地下管线保护方案

一、工程情况 本工程为金河天街·中国西部黄金珠宝国际交易结算中心工程,位于重庆市两江新区龙兴镇。项目分为两地块,北侧为1#地块,南侧为2#地块。规划后的建筑物1#地块由1栋多层商业及高层商业联合体、3栋高层空中商铺及其4层裙房(局部5层)商业组成,2#地块由1栋高层长租式酒店、1栋高层酒店及其多层商业裙房组成。建筑高度塔楼最高为98.4米,裙房及多层最高为23.7米,总建筑面积:355620.31㎡。现需设置500KVA箱变在一号地块东北面,以满足工程施工需要。安设箱变需要接电线及立电桩。在施工过程中,采用载重12T的吊车配合作业。因吊车作业要行走在主干道旁人行道。为确保人行道下路灯、排水、燃气、电信等管线不收影响,需要对各管线进行特殊防护,特制订本保护方案。 二、人行道路面下设施概况 此次吊车行走的人行道路面下依次路灯线,断面尺寸200*200;雨水排水管、管径500;污水排水管,管径300;有一条DN219燃气管道,各管线沿主干道大致平行敷设。(见后附图) 三、保护技术措施 1、管线探明在吊车作业前,联系各管线部门工作人员现场指认位置,采用人工探测的方式对各管线进行探测,明确各管线埋深、走向。在吊车行走两边各3米范围内的区域作为安全控制范围。 2、在吊车行走轮下的人行道上满铺两排铁钢板,钢板厚度20mm.为确保燃气管道的安全,在燃气管道位置多加铺一层20mm的钢板。 3、为了使钢板铺装较平顺,要对部分路沿石进行拆除及对部分路面进

4、吊装实施前,把施工现场地下管线的详细情况和制定的管线保护措施向现场施工管理人员、操作工人层层安全交底,明确各级人员的安全责任。在吊装过程中,派专人值守并统一指挥。 5、一旦发生管线损坏事故,在24小时内上报上级部门和建设单位。特殊管线立即上报,并立即通知有关管线单位要求抢修,积极组织力量协助抢修工作。 6、施工过程中对可能发生意外情况的地下管线,事先制定应急措施,配备好抢修器材,做到防患于未然。 四、应急处置的方针与原则 如遇意外或突发事件,及时报警,拨打燃气报警电话及110、112 1、坚持“安全第一,预防为主”的方针,贯彻“常备不懈、统一指挥、高效协调、持续改进”的原则。 2、发生紧急情况时,应按以下原则采取应急措施: 1)、避免死亡; 2)、保护人员不受伤害; 3)、保护设备、设施; 4)、降低其它财产损失。 五、管线处理应急预案 燃气管道: 1、防腐层损坏:在燃气产权单位监督下按原样修复; 2、燃气设施损坏供气中断(未漏气):立即停止施工,保护好施工现场,通知燃气产权单位修复或处理;

燃气管道保护专项方案

燃气管道保护专项方案内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

深圳市龙岗区龙岗街道同乐东片区雨污分流管网工程 燃气管道及设施保护专项方案报审表 GD2202002□□工程名称:深圳市龙岗区龙岗街道同乐东片区雨污分流管网工程 深圳市建设局、深圳市档案局监制深圳市文档服务中心印制 深圳市龙岗区龙岗街道同乐东片区雨污分流管网工程

燃气管道及设施保护专项方案审查意见书 深圳市龙岗区龙岗街道同乐东片区雨污分流管网工程燃气管道及设施安全保护专项施工方案

编制:日期:审核:日期:审批:日期:深圳市建工集团股份有限公司

目录

深圳市龙岗区龙岗街道同乐东片区雨污分流管网工程燃气管道保护专 项方案 一.工程概况及燃气管道情况 本工程位于龙岗街道同乐社区、同心社区、同德社区,分为北片区和南片区,具体范围结合社区范围线、深汕公路、惠盐高速公路进行确定、北片区位于惠盐高速公路西侧,南片区位于深汕公路南侧。 本工程主要分为三部分内容: 1.现状道路排水系统完善,主要包括园新路、景盛路、黄屋路、水田二路、兰水路、大埔二路等; 2.新旧村居住区及工厂区外围道路分流制改造,其中新村居住区包括同乐社区居委会片区、池屋新村A区、池屋新村B区、企岭村、黄屋村、其面村、坑尾村、新大坑村等,旧村居住区有企岭旧村、黄屋旧村、其面旧村、新大坑旧村、下围居民小组和池屋村民小组等; 3.建筑排水立管的改造,主要是对新村居住区的合流制建筑进行分流制改造。 市政雨污管网是为解决雨污混流的现状,施工项目主要是改造或新建雨水管和污水管,或将原有污水管接入市政总管。

地下燃气管线保护方案56744

地下燃气管线保护方案 1、工程概况 2、总体思路 2、1管线探测 在施工前,首先对地下管线进行探测,探测思路为: (1)对于设计图纸中已明确标注的燃气管线位置及走向,采用探测仪进行探查核实。 (2)为预防探测遗漏,在整个施工区域开挖动土范围内,进行详细探查。 探测后形成探测成果,对探明燃气管线的坐标、埋深、标高、走向形成测量记录,并导入CAD图进行详细标注,在分区段开挖作业前,重新核定管线位置,然后进行开挖。 2、2管线标识 根据探测成果,在已查明管线垂直地表位置做标识牌,并注明管线类别、管径、埋设标高、埋深、走向。 2、3管线开挖 对于燃气管线,在开挖施工前,对已标注位置采取人工挖探坑的方式进行提前预查,探查方式分两种类型。 (1)垂直于箱涵方向:如地表有混凝土及沥青混凝土面层结构,首先采用机械设备对结构层进行破除,根据破拆宽度,两边采用锯缝机锯缝,然后采用挖掘机清除地表硬质层。机械破拆前,必须确认燃气管线与硬质层的相对距离,且减少地表振动,然后采用人工开挖,直至燃气管线全部露出。 (2)沿箱涵方向:对于距离开挖边线较近的燃气管线,对于应探明的平直段,每隔50米挖垂直于管线方向的探沟,对于弯折点,全部进行探挖。对于距离基坑较远的位置,如位于临时道路位置,临时路面层采用混凝土板块或2cm厚钢板保护覆盖保护。 3、保护方案 3、1危险性分析

3、2燃气管线分布及保护措施 燃气管线分布及保护措施如下表所示。

4、应急预案 4、1目的 为了确保在施工过程中预防环境事故的发生或出现紧急情况,以便对其做出应急准备与响应,并预防或减少可能伴随产生的环境影响,特制定本预案。 4、2应急准备与响应控制领导小组 组长: 成员: 各职能部门指责 (1)组长职责: 全面负责处置现况管道破裂事故工作,及时召集领导小组成员研究处置方案,布置任务下达命令,启动应急救援预案,依据国家法律法规,坚持公平、公正的原则,分析事故原因,找出事故相关责任人,调查处理事故原因。 (2)报案组职责 发生现况管线破裂事故,负责人应根据事故情况立即向有关领导报告,拨打现况管道管理单位及急救中心电话,告知事故种类、事态、事故地点、联系人等,同时通知急救组、材料设备组、维护秩序组与立即赶赴事故现场,采取相应措施进行抢救。协助事故调查。 (3)急救组职责 接到报案组通知后,立即赶赴现场,根据事故情况立即组织抢险队到场,负责指挥机械设备与材料的使用。 (4)维护秩序组职责 接到报案组通知后,立即赶赴事故现场,根据现场情况,设立事故隔离区,组织人员疏散与物资转移,维护现场秩序,保护现场,为急救车辆与现场急救车辆开辟顺畅通道;协助事故调查处理。 (5)材料设备组职责 接到报案组通知后,根据现场需要,必须保证一切机械设备车况良好及材料的供应,服从现场指挥,随时听候事故现场负责人调遣,协助事故调查处理。 4、3响应措施 (1)施工中因操作不当造成现况燃气管道出现险情时,施工人员必须及时报告给项目经理

地下燃气管线保护具体实施方案模板.doc

v1.0可编辑可修改 地下燃气管线保护方案 1、工程概况 2、总体思路 管线探测 在施工前,首先对地下管线进行探测,探测思路为: (1)对于设计图纸中已明确标注的燃气管线位置及走向,采用探测仪进行探查核实。 (2)为预防探测遗漏,在整个施工区域开挖动土范围内,进行详细探查。 探测后形成探测成果,对探明燃气管线的坐标、埋深、标高、走向形成测量记录,并导 入CAD图进行详细标注,在分区段开挖作业前,重新核定管线位置,然后进行开 挖。管线标识 根据探测成果,在已查明管线垂直地表位置做标识牌,并注明管线类别、管径、埋设标 高、埋深、走向。 管线开挖 对于燃气管线,在开挖施工前,对已标注位置采取人工挖探坑的方式进行提前预查,探 查方式分两种类型。 (1)垂直于箱涵方向:如地表有混凝土及沥青混凝土面层结构,首先采用机械设备对结构 层进行破除,根据破拆宽度,两边采用锯缝机锯缝,然后采用挖掘机清除地表硬质层。机械破 拆前,必须确认燃气管线与硬质层的相对距离,且减少地表振动,然后采用人工开挖, 直至燃气管线全部露出。 ( 2)沿箱涵方向:对于距离开挖边线较近的燃气管线,对于应探明的平直段,每隔 50 米挖垂直于管线方向的探沟,对于弯折点,全部进行探挖。对于距离基坑较远的位置,如位于临时道路位置,临时路面层采用混凝土板块或 2cm厚钢板保护覆盖保护。 3、保护方案 危险性分析 序号潜在危险性破坏后的后果防护措施 1机械开槽距管道近。管道破裂燃气泄漏,发机械开挖前,对燃气管线位置采用人工开挖的

v1.0 可编辑可修改 生爆炸事故,危险性及方式对燃气管线进行探挖,明确实际走向及埋 大,后果很严重。设深度,人工探挖间距30m。 对于临时道路位置下的燃气管线,人工探挖明 管道破裂燃气泄漏,发 管道埋深浅重型机械确覆土厚度,覆土厚度至少> 1m,对于位于道 2 生爆炸事故,危险性及 碾压。路内燃气管线,顶部采用混凝土装配式板块或 大,后果很严重。 2cm 厚钢板覆盖保护。 管道破裂燃气泄漏,发对于跨箱涵燃气管线,采用型钢支护,竖杆固管道悬吊或支撑不 3 生爆炸事故,危险性及定稳定,横杆采用型钢,竖杆与横杆进行焊接 牢。 大,后果很严重。固定,保证支护结构稳定。 管道破裂燃气泄漏,发 施工现场禁止吸烟,现场如需动火作业,提前 4 管道挖出后遇明火。生爆炸事故,危险性及 做好周边警示,并安排专人值守。 大,后果很严重。 燃气管线分布及保护措施 燃气管线分布及保护措施如下表所示。 材质及压 序号起止里程管径情况描述及保护措施 力 此区域燃气管线沿箱涵方向,位于箱涵北侧,位置如下图 PE管所示。距箱涵≥10 米,燃气管线上部为装配式临时道路,1 次高压现场措施为保证燃气管线埋深> 1 米,装配式面板厚度 20cm。 此区域横穿箱涵,位置如下图所示。根据箱涵顶标高与管 塑料 2线顶标高的相对关系,如位于箱涵上部,人工开挖完成后压力不明 采用 20#槽钢进行竖向支撑,横向采用20#槽钢进行顶托。 此区域横穿箱涵,在开挖区域出地面,位置如下图所示。 塑料 3根据箱涵顶标高与管线顶标高的相对关系,如位于箱涵上压力不明 部,人工开挖完成后采用20#槽钢进行竖向支撑,横向采

燃气管道保护方案 (2)

一.编制依据 2 1.1、汽贸城工程概况 2 1.2、燃气管道概况 2 二、汽贸城规划及天然气管道位置平面图 3 三、专项保护方案的实施程序细则 3 四、燃气管道及设施保护技术措施 4 4.1、排除燃气管道保护范围内的危险源 5 4.2、施工车辆跨越燃气管道的保护措施 5 4.3、土石方爆破震动波对燃气管道危害的保护措施 6 五.应急抢险领导组织机构及职责 9 5.1应急抢险领导组织机构 9 5.2职责 10 六、监控量测信息处理及预警判定 11 6.1监控量测信息处理 11 6.2燃气管线预警判定 12 七、应急预案响应程序 13 7.1紧急情况处置流程图 13 7.2应急响应 14 八、预防保证措施 15 九、预防保证措施 16 十、附件 17

 1.2、燃气管道概况 巴中盘兴汽贸城基建工程施工范围中的燃气管道,是川西燃气东送的主要管道,管道直径大于1M,设计压力4.2兆帕,管道埋设深度小于3m,已通气。

燃气管道及设施保护方案

海特科技园大门 燃 气 设 施 保 护 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:

日期: 燃气设施保护方案审批表

目录 一、工程概述 ..................................................... .............. 二、燃气管道概

况 ..................................................... .......... 三、燃气管道及设施保护技术措 施 ................................................. 四、燃气管道及设施保护方 案 ..................................................... 五、造成燃气管道及设施损坏处置措 施 ............................................. 六、应急处置的方针与原 则 ..................................................... .. 七、附 图 ..................................................... ..................

一、工程概述 本工程位于经济技术开发区海特生物科技园车城大道与亚普汽车塑料件公司斜对面。本工程主要为海特科技园园区主出入口,大门两侧各建一栋单层门卫室,大门中间为园区标志性艺术造型设计,由两条道路顺接已有车城大道,道路中间为景观广场,园区道路设计最大开挖深度为600mm(淤泥处地基除外),其中园区道路与车城大道交接处有一条燃气管道横穿,且在施工围,影响园区道路施工。 二、燃气管道概况 海特科技园大门工程往车城大道方向46M外施工围有一条DN300燃气管道(见后附图),该管道沿车城大道人行道下设臵。本管道为PE 燃气管道,管顶距地面约1.2m,距离主车道约3.5m,园区道路施工需占用管道围大约为40M。由于现状燃气管道距离主车道较近,且管道附近有一条200*100铜芯电缆、两条分别为200*300、600*300铜芯光缆,所以我司在海特科技园大门工程道路的施工时,需要对现状燃气管道及电力电缆进行特殊防护,在施工园区道路时,此路段须采用人工探沟开挖。 三、燃气管道及设施保护技术措施 1、管线探明在工程开工前,在燃气产权部门人员现场指认位臵,采

燃气管道保护方案样本

苏托垸污水处理厂纳污区金竹河纳污干管( 和明路—捞刀河段) 建设工程 天然气管道及设施安全保护方案 建设单位: 湖南金霞发展集团有限公司 监理单位: 湖南长顺项目管理有限公司 施工单位: 长沙市市政工程有限责任公司 燃气单位: 长沙新奥燃气有限公司 本方案由以上单位于 8月5日共同编制

施工方案报审表 工程名称: 苏托垸污水处理厂纳污区金竹河纳污干管( 和明路—捞刀河段) 建设工程

目录 1 引言 2 方案内容及各项要求规定 2.1 项目概况 2.2 燃气设施现状 2.3 迁改方案 2.4 燃气设施保护的具体要求 2.5 项目建设单位需采取的主要保护措施及负责人 2.6 项目施工单位需采取的各项保护措施及主要负责人2.7 监理单位的工作职责和任务及相关负责人 2.8 施工技术交底 2.9 巡查情况安排 2.10 紧急情况上报 2.11 损坏处理方式 2.11.1 防腐层损坏 2.11.2 燃气设施损坏供气中断( 未漏气) 2.11.3 应急处理措施 2.12 附图纸资料

1、引言 根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》( 国务院393号令) 、《湖南省燃气管理条例》、《长沙市住房和城乡建设委员会长住建发【】208号》等法律法规的规定, 为保护金竹河纳污干管( 和明路—捞刀河段) 建设项目施工燃气管道及设施的安全, 防止事故发生, 制定本方案。 2、方案内容及各项要求规定 2.1 项目( 工程) 概况 为推进金竹河流域绿色发展, 解决高岭、青竹湖、沙坪组团污水无序排放污染金竹河及周边水质的问题, 金霞发展集团启动了苏托垸污水处理厂纳污区金竹河纳污干管建设工程。全长12.7KM, 以和明路为界分为南北二个标段, 其中南段二标为”和明路—捞刀河段”, 全长7866M( 其中开挖段2865M,顶管段5001M) , 由我长沙市市政工程有限责任公司中标负责实施。具体工程概况如下: 工程名称: 金竹湖纳污干管( 和明路~捞刀河段) 建设工程 建设单位: 湖南金霞发展集团有限公司 勘察单位: 湖南鑫湘物探工程有限公司 设计单位: 长沙市规划设计院有限责任公司 监理单位: 湖南长顺项目管理有限公司 施工单位: 长沙市市政工程有限责任公司 工程地址: 长沙市开福区和明路~捞刀河段

燃气管道保护方案69199

一.编制依据 2 1.1、汽贸城工程概况2 1.2、燃气管道概况2 二、汽贸城规划及天然气管道位置平面图3 三、专项保护方案的实施程序细则3 四、燃气管道及设施保护技术措施4 4.1、排除燃气管道保护范围内的危险源5 4.2、施工车辆跨越燃气管道的保护措施5 4.3、土石方爆破震动波对燃气管道危害的保护措施6 五.应急抢险领导组织机构及职责9 5.1应急抢险领导组织机构9 5.2职责10 六、监控量测信息处理及预警判定11 6.1监控量测信息处理11 6.2燃气管线预警判定12 七、应急预案响应程序13 7.1紧急情况处置流程图13 7.2应急响应14 八、预防保证措施15 九、预防保证措施16 十、附件17

燃气管道保护专项施工方案

燃气管道保护专项施工方案 一燃气管道概况 国测地理信息科技产业园11B-1#楼东侧燃气管线,由于新建道路位于燃气管线上方,修建道路需换土700mm深,燃气管道距离地面深度约1500mm,呈东西走向; 二管线保护技术措施 1 管线探明 在施工前,根据北京市燃气公司提供的相关施工图及相关技术文件,指定位置,采用人工开挖探明明沟,直至燃气管完全暴露 2 开挖沟槽 在确定燃气管线后,沿着燃气管两侧开挖0.85m的沟槽,开挖过程采用人工开挖; 3 燃气管保护 确定燃气管道距离地面深度达到1.0m以上时,燃气管周边的土方不得挖动,防止新挖土方机械对燃气管线损伤;若深度未达到1.0m,对燃气管线两侧进行砌筑240厚墙体,并做混凝土盖板进行防护;并安排专职安全员进行24小时观察保护; 4 燃气管顶部保护 燃气管顶的混凝土道路地面配筋,长度按照燃气管道长度配置,宽度按照燃气管道每边不小于500mm(不小于1000mm),钢筋直径不小于Φ12,钢筋间距不大于200mm,混凝土厚度不小于200mm,混凝

土强度不低于C20;振捣密实; 三确保燃气管线安全的安全措施 1.1 建立安全管理体系,运用科学的管理手段、方法,做好管线保护工作; 1.2 建立管线教育制度,加强施工人员的安全保护意识; 2.1 管线保护及协调措施,详细阅读、熟悉掌握相关安全保护方法及相关图纸,并在施工前召开工程施工会议,并做好记录; 2.2 机械开挖近管线时,改用人工开挖,并控制施工进展进度,杜绝野蛮施工; 2.3 施工时要经常检查,严防安全事故;一旦管线出现事故,施工单位必须立即疏散人群,并立即上报燃气公司和相关管理单位。 沈阳新元建设集团有限公司北京顺义分公司小市政 2019年3月15日

燃气管线保护方案

新创维电器片区城市更新单元配套 市政道路工程 燃 气 管 线 保 护 方 案 编制: 审核: 批准: 编制单位: 深圳市金瑞工程有限公司 二○一六年八月二十三日

目录 第一章工程概况 (1) 第二章燃气管道概况 (1) 第三章编制依据 (1) 第四章燃气管线保护前期工作 (2) 4.1编制综合管线保护施工程序 (2) 4.2收集勘探资料 (2) 4.3实地勘测 (2) 4.4人工探沟开挖 (2) 4.5确定管线位置 (3) 第五章燃气管线保护 (3) 第六章燃气管线保护技术措施 (5) 第七章燃气管线保护安全文明施工措施 (7) 第八章施工注意事项 (7) 第九章事故应急处理 (8)

第一章工程概况 本项目位于光明新区公明街道办南侧,属新创维电器片区城市更新单元配套市政道路工程,为新建工程,由金安东一路和康耀街组成。金安东一路向东与创维路相接,向西顺接人民路,全长483.942m,道路设计宽为24m。康耀街向北与松白路辅导相接,向南顺接创业路,全长397.491m,道路设计宽为18m。主要包括新建机动车道及人行道,道路沿线布设相关给水、雨水、污水、燃气、电力、电信、照明等市政管线。本项目的建设对改善区域的交通环境、投资环境、提高土地利用价值、树立公明街道的门户形象是十分必要的。 第二章燃气管道概况 本工程项目设计为城市燃气管,管材为聚乙烯PE100SDR17.6系列。金安东一路设计燃气主管径为De160×9.1和De200×11.4,康耀街设计燃气主管径为De160×9.1,均为中压燃气管道,即管道设计压力0.3MPa(3.0Kg/cm ),输送介质为天然气;聚乙烯管道设计使用寿命不低于50年。 第三章编制依据 3.1光明新区《深圳市建设工程招标文件》; 3.2广东中天市政工程设计有限公司施工图; 3.3《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63-2008; 3.4《城填燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005;

相关文档