高大模板施工方案交底记录(专家论证
终板
技术交底记录
编号:
交底内容:
第一章高大模板方案概况
本工程高支模需专家论证类型分为以下四类:
第一类为支模高度大于8m的模板支撑体系;
第二类为线荷载超过20KN/m的混凝土构件模板支撑体系;(截面面积大于0.5㎡)
第三类为施工总荷载超过15KN/㎡的混凝土构件模板支撑体系;(板厚大于350mm)
第四类为水平跨度大于18m的模板支撑体系。
(1)第一类为支模高度大于8m的模板支撑体系,施工区域如下:
(2)第二类高支模概况如下:
(3)第三类高支模概况如下:
本工程生产厂房1核心区L40层华夫楼板梁板厚度为800mm,华夫板的空洞率约为30%,则华夫板单位面积等效楼板厚度为560mm,支模高度为6.2m,华夫板施工面荷载超过15KN/㎡。
(4)第四类高支模概况如下:
根据图纸轴网网距,生产厂房1核心区2轴~40轴、F轴~H轴、H轴~J 轴、K轴~L轴、L轴~T轴柱网间距分别为21m、21m、24m、24m、21m,混凝土梁跨度分别为19.2m、19.2m、22.3m、22.3m、19.2m。以上部位主要大跨度梁截面尺寸为1300mm×2500mm、700mm×2400mm,梁底支模净高度约13.9m。
生产厂房1错层区41轴~47轴柱网间距分别为24m、22.2m、24m,混凝土梁跨度分别为22.95m、21.0m、22.8m。以上部位主要大跨度梁截面尺寸为1100mm×1700mm、1200mm×1700mm、1350mm×2000mm。
第二章施工工艺技术
第一节模板支撑体系选型1 架体选型
第二节模板支撑体系设计1 分类
说明:
1、高支模专家论证部分最顶上两个步距进行加密。
2、支模高度≥16.4m部位梁下支架或梁高≥2000时梁下支架的梁底立杆横向步距加密为600。
3、纵横向剪刀撑不超过4.5m布置一道,水平剪刀撑不超过4.8m布置一道;跨度超过18m或者梁截面面积≥1.4㎡大梁梁底沿梁跨方向两侧增加连续竖向剪刀撑。
4、当支模高度超过20m时采用扣件式钢管脚手架,梁底立杆间距按450mm布置,板底立杆间距按900mm布置。
2 核心区模板支撑体系设计
(1)板支撑体系设计
(2)梁支撑体系设计