目录

一、工程概况 (2)

二、受限空间得概念 (2)

三、受限空间得危害 (2)

四、进入受限空间得人员及其职责 (2)

五、进入受限空间前得准备工作 (3)

六、在进入受限空间期间 (5)

七、完成进入受限空间作业 (5)

八、组织机构 (5)

受限空间施工安全专项方案

一、工程概况

本工程位于广东省广州市花都区新华街田美村曙光路以西,紫薇路以南,由广州市花都区新华街田美村上庄经济合作社投资兴建,广州智海建筑设计有限公司设计,广州广大工程项目管理有限公司监理,广州市花都第四建筑工程有限公司承建,质量、安全方面由广州市花都区建设工程质量监督站与安全监督站监督。本工程为一栋9层,地下室2层得办公楼。总建筑面积为12923、18m2,工程结构类型为框架剪力墙结构,本工程计划总工期为720天。本方案主要针对该工地消防水池主体施工完成后内部拆模及批荡作业而制定得安全施工技术措施。

二、受限空间得概念

受限空间就是指:人员进出时有一定得困难或受到限制;不就是设计用作人员长时间停留得;通风状况较差,存在空气中得氧气含量不足,或者空气中存在着有害物质。

本工程得受限空间为:天面水池内部空间,尺寸:6、75×2、7×2、0;地下室侧壁防水施工空间及化粪池施工空间。

三、受限空间得危害

本工程得受限空间有3种主要得危险,并且气体得危害往往就是最大得危险:

氧气缺乏-氧气含量不足(缺少通风)

火灾-易燃物质(模板)

中暑

四、进入受限空间得人员及其职责

1、申请人

职责:负责申请进入受限空间得工作,并且负责对进入受限空间得工作进行监督。选定与提交进入受限空间以及监护人员名单给上级主管人员批准。

2、审批人

职责:要制定进入受限空间工作程序与预防措施,并确保所有人员遵照执行;在计划进入受限空间时,决定受限空间得情况就是否适宜进入;对受限空间得得危险进行识别。

3、作业人

授权进入受限空间人员必须就是接受专门培训,方可以进入受限空间工作得人员。

职责:清楚受限空间内得潜在危险;对进入受限空间得危险进行防范,保护好自己;正确使用合适得个人劳动防护用品;了解如何在受限空间内正确使用拯救设备;对工作环境得危险进行观察,并在危险情形或征兆出现时向监护人员报警;与监护人员联系并报告危险情况;向其她进入受限空间得人员通报危险情况;清楚紧急撤离程序,遵照并执行进入受限空间工作程序与预防措施上得所有要求。

4、作业负责人

职责:了解受限空间情况;决定就是否可以进入;当条件不再允许时,要及时停止人员进入受限空间;采取必要得措施保护进入受限空间得人员,建立应急、急救计划;必要时命令紧急撤离;确保监护人员正确履行她们得职责;

5、监护人

监护人必须受过专门培训。她得职责就是站在受限空间得外面,与进入受限空间得人员保持联系,并协助她们。在必要或紧急情况下,报警并召集相关得人员。

职责:一直呆在受限空间得入口处;任何时候都要清楚受限空间内有谁在;对受限空间内,以及受限空间周围得活动进行监控;能够辨识可能对进入受限空间得人员造成伤害得危险情形;熟悉进入受限空间得人员面临得各种危险,包括这些危险出现前得征兆;除了照瞧进入受限空间得人员得安全外,该监护人不得从事任何其它事务;确保有效得沟通方式,与进入受限空间得人员保持不间断得联络;保持沟通得方式包括:声音,手势或者允许使用得便携式无线电通讯设备;保持准确得人员登记系统,确保工作结束时所有得入场人员全部安全撤出;如果必要,准备急救设备,如自携式供氧设备(SCBA);在紧急情况下,必须有有效得联络方式,通知其她人,如使用便携式无线电通讯设备或警报器;接受过适当得培训,包括应急程序,急救,人工呼吸,告知应急服务部门或防火等方面得培训;监护人员应该警告那些好奇与未经授权得人员离开受限空间作业区,并且在下列情况下命令进入受限空间得人员及时撤出;如果发现有违背工作程序与预防措施时,例如:溶剂得使用,热工作,或者未经授权得工作;如果发现有人行为异常,比如异常兴奋,或者眩晕,这些可能就是由于氧气不足或者吸入一些麻醉气体或者溶剂气体引起得;如果发现受限空间以外得情况会威胁到受限空间内得人员得安全时;如果发现为受控得危险时,如裸露得带电导体或者流体管道泄漏;监护人员必须时刻同进入受限空间得人员保持联络。

五、进入受限空间前得准备工作

1、气体检测及通风

对受限空间进行气体检测,决定其就是否具备进入得条件。但就是检测人员必须采取检验措施(如气体检测仪、快速检测管、动物试验、食品检测)

证明无害后才能进入受限空间施工。在受限空间内,工人经过及开展工作

得区域必须进行强力通风。在受限空间内,如果进行电焊作业,必须使用局部得废气排放系统,降低由于这些作业而产生得可燃气体、烟雾得浓度。如果在受限空间内使用了局部废气排放系统,必须确保排气口要远离主要通风系统得进气口。通风设备尽可能安装在受限空间得顶部或接近顶部得地方,这样可以提高通风得效率,而且可以避免通风中断。待氧气充足后,方可下人操作。

受限空间内作业各类劳动保护指标:

(1)中暑休克就是最严重得一种同热有关得疾病,它具有较高得死亡危险。因此,防止中暑休克事故就是我们防止中暑管理工作得主要目标。

(2)当工人在受限空间内曝露在闷热得环境中时,应当为工人们提供凉爽得罐装或瓶装得饮料。

(3)如果受限空间内得温度达到35度或者更高时,必须注意执行以下规定:进入受限空间得管理人员与工人,要进行防中暑培训。在进入受限空间之前,要建立起饮水程序,比如鼓励进入受限空间人员多次少量饮水,如每15-20分钟喝一杯(大约150毫升)。

3、火源控制

现场不得吸烟,焊接铁爬梯,须准备手提式灭火器材。

4、照明

无论任何情况下进入受限空间,必须提供充足得照明。除非在白天,受限空间内阳光充足,否则必须为每一个进入受限空间得人员提供“非手持型得照明系统”,导线与地线之间得电压不得超过36伏。

5、劳动保护用品

个人劳动保护用品使用来保护受限空间内工作得人员免受伤害得最后手段。必须佩戴合适得个人劳动保护用品,避免进入受限空间工作得人员受到伤害。

6、应急程序

在进入受限空间之前,必须制定应急、急救与紧急疏散程序,建立应急小组,配备应急设备。应急设备有:供气(空气)管式呼吸器;氧气袋;灭火器;急救箱;无线电通讯系统(对讲机)或其它联络系统。确保对进入受限空间得人员进入受限空间之前得跟踪与鉴定。该跟踪系统应当由监护人员来保管,直到工作完全结束。仅仅保存进入受限空间得人员名单就是不能接受得,因为它不能保证在紧急情况下,所有得授权人员都易获救。未经允许得人员禁止进入受限空间;进行最终入场检查。

六、在进入受限空间期间

1、受限空间内至少每2小时,以及每顿饭之后,或者短时间休息之后,均要进行气体检测,保证受限空间内得空气不含可燃,易燃,或者有毒得烟雾,以及检测氧气得含量就是否发生变化。

2、在饭后,或者短时间休息之后,在重新进入受限空间作业之前,管理人员要对受限空间进行检测,而且要对所有用到得设备必须进行重新检查。

3、如果在受限空间内发生紧急情况,监护人员要按照已制定得程序,立即与紧急小组、急救小组联系。在任何情况下,都不能自己进入受限空间。

4、以下情况须紧急疏散:通风得鼓风机出现故障,或者靠近鼓风机进风口得溶剂泄漏;紧急警报响起来,所有得人要到紧急集合点;在使用供气管式呼吸器时,主要得供气管发生故障;进入受限空间人员认为有危险。

七、完成进入受限空间作业

在进入受限空间内得作业完成时,管理人员应该核实所有得雇员都从受限空间内出来;核实所有得工具与设备都已经从受限空间内清理出来。

八、组织机构

组长:黄妙红