继电保护考试题库

答:s t 5.13=;s t 5.25=s ;s t 37=;s t 16=;s t 5.14=;s t 5.22=;s t 31=;s t 5.38=;

答: (1)误动; (2)228.8km 。

18、某110k V变电站装设了零序功率方向继电器。已知系统的等值电抗21X X =,在变电站kV 110母线上三相短路的短路电流为kA 8.5,单相接地短路时零序电流

kA I k 5.2)1(0=,零序功率方向继电器的最小动作功率VA 5.1,输电线路的电抗km X /4.01Ω=,km X /4.10Ω=,装于变电站的零序电流互感器的变比为3000/5,问:

(1) 在输电线路距保护安装处120km 的地方发生单相接地短路时,零序功率方向继电器的灵敏度为多少?

(2) 为保证灵敏系数等于1.5,此零序功率方向继电器在单相接地短路时保护范围是多少公里?

答:(1)2.97; (2)175km 。

19、网络参数如图,已知:

(1)网络的正序阻抗km Z /45.01Ω=,阻抗角ο

65;

(2)线路上采用三段式距离保护,阻抗元件采用方向阻抗继电器,阻抗继

电器最灵敏角ο65,阻抗继电器采用0°接线;

(3)线路AB 、BC 的最大负荷电流400A,第Ⅲ段可靠系数为7.0,9.0cos =?;

试求变压器过电流保护和低压过电流保护动作值、灵敏度。

答: (1)过电流保护动作值N I 64.2,灵敏度1.26<1.5;

(2)低压过电流保护动作电流N I 41.1,动作电压N U 65.0,灵敏度2.36。

33、图示网络中。已知:

(1)发电机正序阻抗为1.8Ω,负序阻抗为2.1Ω,变压器阻抗为0.24Ω,均归

答:动作电流 517A,动作电压4410V,负序动作电压378V,变压器高压侧短路的灵敏度:电流元件2.52,电压元件2.64,负序电压元件6.50。

34、某一继电保护工作者,在安装一台功率功率为7.5MW,电压为10.5kV,功率因数0.8的发电机的三相三继式差动保护时,误将装于发电机中性点侧A 相电流互感器二次线圈的端子接错。

若已知:电流互感器变比为600/5,差动保护动作值N I4.1。问:

(1)当发电机输送60%额定负荷时,保护会不会误动?

(2)发电机输送80%额定负荷时,保护会不会误动?

答:(1) 5.16A< 6A,不误动;

(2) 误动。