文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑主体结构验收施工单位提供资料

建筑主体结构验收施工单位提供资料

建筑主体结构验收施工单位提供资料
建筑主体结构验收施工单位提供资料

建筑主体结构验收施工单位提供资料及相关事项

1、主体分部验收前,墙面上的施工孔洞须按规定镶堵密实,并作隐蔽工程验收记录:未经验收不得进行装饰装修工程的施工,对确需分阶段进行主体分部工程质量验收时,建设单位项目负责人在质监交底上向质监人员提出书面申请,并经质监站同意。

2、混凝土结构工程模板应拆除并对其表面清理干净,混凝土结构存在缺陷处应整改完成。

3、楼层标高控制线应清楚弹出墨线,并做醒目标志。

4、工程技术资料存在的问题均已悉数整改完成。

5、施工合同和设计文件规定的主体分部工程施工的内容已完成,检验、检测报告应符合现行验收规范和标准的要求。

6、安装工程中各类管道预埋结束,位置尺寸准确,相应测试工作已完成,其结果符合规定要求。

7、主体分部工程验收前,可完成样板间或样板单元的室内粉刷。

8、主体分部工程施工中,质监站发出整改(停工)通知书要求整改的质量问题都已整改完成,完成报告书已送质监站归档。

三、主体分部工程监督抽查、检查的主要内容

1、对实体质量抽查的一般规定

(1)抽查施工作业面的施工质量,突出对强制性标准的执行情况的检查;

(2)重点检查结构质量和使用功能,其中重点监督结构安全的关键部位;

(3)抽查涉及结构安全和使用功能的主要材料、构配件和设备的出厂合格证、试验报告、见证取样送检资料及结构实体检测报告。

2、抽查结构混凝土及承重砌体施工过程的质量控制情况

3、实体质量检查要辅以必要的监督检测。

4、对主体分部工程外观的观感质量检查。

5、检查工程参建各方质量行为和质量制度履行情况。

四、不符合主体分部工程质量验收的处理办法

1、主体分部工程验收监督过程中,发现有不符合验收程序、不具备验收条件的情况应责令重新组织验收。

2、验收监督过程中,发现存在严重质量问题或涉及结构安全的质量问题时,应签发书面整改通知书或局部停工通知书,待问题整改完成后重新组织分部工程的验收。

3、验收监督过程中,发现工程施工质量违反国家强制性标准或质量责任主体违法违规行为,应签发局部停工通知书责令整改,并将情况及时上报行政主管部门予以处罚。

4、主体分部工程未经验收或验收不合格,责任方擅自进行上部施工的,应签发局部停工通知书责令整改,并按有关规定处理。

5、参建责任方签署的主休分部工程质量验收记录,应在签字盖章后3个工作日内由项目监理人员报送质监站存档。

单位工程质量验收监督要点和工作流程

一、单位工程质量验收的程序和要求

1、施工单位在单位工程(子单位工程)按设计文件和合同要求施工完成后,自行

组织有关人员进行检查验收,并向建设单位提交工程竣工报告。

2、监理单位及时组织专业监理工程师进行竣工预验收,达到设计和合同约定的质量标准,监理单位应及时向建设单位提交质量评估报告。

3、建设单位收到监理单位提交的质量评估报告,应及时组织单位工程竣工验收,建设单位应当在工程验收7个工作日前将工程竣工验收通知单、验收方案和验收人员名单,以及完整的工程资料向质监站提交,质监站责任科室经核查符合要求后,在工程竣工验收通知书上签收。

质监站收到竣工验收通知书后,应当及时对该工程是否达到竣工验收条件进行检查,并告知建设单位能否按期组织验收。

4、质量监督人员应当对建设单位组织验收的组织形式、程序、执行工程建设强制性标准的情况进行监督。质量监督人员在监督工程竣工验收过程中,发现有违反建设工程质量管理规定的行为或者工程质量不符合强制性标准的,应当责令建设单位进行整改或者整改后重新组织竣工验收。

建设单位竣工验收合格后,质监站应当在5个工作日内向委托的建设行政主管部门报送工程质量监督报告。

单位工程竣工验收应具备的条件

1、完成建设工程设计和合同约定的各项内容。

2、有完整的技术档案和施工管理资料。

3、有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备合格证明文件及进行抽样试验报告。

4、单位(子单位)工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整;主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定;观感质量应符合要求。

5、质监站责令整改的问题已全部整改完成。

6、勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件。

7、有施工单位秉公办事的工程质量保修书。

8、有公安、消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件。

三、单位(子单位)工程质量验收监督检查的主要内容

1、质监员应对竣工验收的组织形式、验收人员资格、验收程序、执行标准及验收方案的落实情况等进行监督。

2、质量员在监督竣工验收过程中,应对工程资料和实物质量监督抽查。

3、验收组成员按验收方案对工程验收并形成一致意见时,质监员结合监督抽查情况与验收组意见,提出验收的监督意见,并将验收过程的真实情况记录在《单位工程质量竣工验收监督记录》上,相关质量责任人签收。

4、质监员在监督单位工程竣工验收过程中,如发现参建各方有违反工程建设强制性条文和质量管理相关规定的行为,应责令改正,在整改完成后由建设单位重新组织竣工验收。

四、不符合单位(子单位)工程质量验收的处理办法

1、经返工重做或更换器具、设备的检验批,应重新进行验收。

2、经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批应予以验收。

3、经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算认可能

够满足结构安全和使用功能的检验批,可予以验收。

4、经返修或加固处理的分项、分部工程,虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求,可按技术处理方案和协商文件进行验收。

5、通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的单位(子单位)工程,严禁验收。

一、建筑工程主体结构验收具备条件:

1、完成主体结构工程设计的各项内容

2、施工单位在主体工程完工之后对工程进行自检,确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准。提供主体结构施工质量自评报告,该报告应由项目经理和施工单位负责人审核、签字、盖章。

3、监理单位在主体结构工程完工后对工程全过程监理情况进行质量评价,提供主体工程质量评估报告,该报告应当由总监和监理单位有关负责人审核、签字、盖章。

4、勘察、设计单位对勘察、设计文件及设计变更进行检查。对工程主体实体是否与设计图纸及变更一致,进行认可。

5、有完整的主体结构工程档案资料,见证试验档案,监理资料;施工质量保证资料;管理资料和评定资料。

二、建筑工程主体结构质量验收需提供以下资料:

1、主体工程验收通知书

2、工程规划许可证复印件(需加盖建设单位公章)

3、中标通知书复印件(需加盖建设单位公章)

4、工程施工许可证复印件(需加盖建设单位公章)

5、混凝土结构子分部工程结构实体砼强度验收记录

6、混凝土结构子分部工程结构实体钢筋保护层厚度验收记录

验收建筑工程中主体结构的方法(2021版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 验收建筑工程中主体结构的方 法(2021版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

验收建筑工程中主体结构的方法(2021版) 建筑工程具备最基本的条件就是要满足安全和使用功能,而建筑的结构则是满足满足这一基本功能的根本因素。而建筑结构是由建筑工程的基础结构和主体结构构成,它们是时建筑工程的受力体系,建筑结构的质量直接决定着建筑工程是否安全。在国务院颁布的《建设工程质量管理条例》中规定,“建筑工程的基础和主体结构质量关系到人民生命财产安全和社会公众利益,是建筑工程质量控制的重中之重。而对于基础和主体结构的验收工作就显得尤为重要和突出”。主体结构作为整个建筑工程中非常重要的工程部分,但在进行实际的验收时,验收工作不一定很规范,本文根据相关建设法规和标准,对建筑工程中主体结构的验收方法进行分析探讨。 验收程序 在《健筑工程施工质量验收统一标准》中明文规定:“分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等

进行验收;地基与基础、主体结构分部工程的勘察、设计单位工程项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人也应参加相关分部工程验收”。 在对主体工程所包含的一些子工程项目验收合格之后,建立在此基础上,再对主体结构部分的工程进行验收。从上述的规范中可以看出,总监理工程师应该担任验收的组织者,由于主体结构在技术性能上要求十分严格,它关系到整个工程的安全,而一些主要的技术资料和质量问题都是由工程质量和技术部门管理,因此除了施工单位的项目及质量负责人要参加验收之外,设计单位的项目负责人和施工单位的质量以及技术部门的负责人也要参加验收工作。 除此之外,根据我国一些相关的法规和文件,工程质量监督部门在对主体结构工程验收的过程中要充分合理的发挥相应的监督作用,因此在进行主体结构工程的验收时,当地的工程质量监督部门也应该参加。 验收过程中的要点 2.1施工技术资料

主体结构验收具备条件

(建设工程质量安全监督站)主体结构验收应具备的条件 主体结构验收应具备的条件 1、主体结构分部各分项工程应按设计文件全部施工完成,并符合施工质量验收规范要求。 2、质量保证资料,参建建各方责任主体质量行为资料经审查齐全,符合要求(资料应提前五天报监督科审查)。 3、整改通知单提出的问题必须全数处理完毕,并符合要求。 4、现浇砼构件钢筋保护层检测合格(若需处理应有设计验算核定单或处理意见且签字、盖章齐全)。 5、施工现场符合文明施工安全生产条件,装饰装修阶段安全评价合格。 6、门窗框必须全数按设计、规范标准安装到位。 7、不同材质交接处和抹灰层厚度 > 35mm时,防止墙面开裂的措施必须全部设置到位(增设钢丝网,每边宽度 > 100mm)。 8接线盒内的锁口套圈必须全部设置到位。 9、有防水要求的楼面除门洞外,必须全部设置高度> 120mm、宽度同墙宽的C20砼翻边。 10、楼板(每间)厚度必须全部测量完成,并由监理工程师检查认可,形成签字齐全的检查记录。 工程主体结构验收应提交的资料 一、结构实体资料 1、图纸会审记录 2、质量、安全监督交底记录 3、地基处理资料 4、地基验槽记录 5、基桩检测报告 6、主体结构分部工程质量验收报告 7、钢筋后锚固抗拔检测报告 &水泥出厂合格证明、进场检验报告 9、砖出厂合格证明、进场检验报告 10、钢材出厂合格证明、进场检验报告 11、钢材连接试验报告,焊条(剂)、连接出厂合格证 12、砼、砂浆配合比通知单,砂、石检验报告 13、砼试块试验报告、砼抗渗试验报告 14、砼同条件养护试块试验报告 15、砂浆试块试验报告 16、砼、砂浆强度评定表 17、沉降观测记录 18、钢筋保护层检测报告及处理意见 19、板厚检查表 20、设计变更通知单、工程技术核定单、材料代用签证单 21、停、复工通知单及整改完成报告 22、质量问题(事故)处理资料 二、工程建设各方责任主体行为资料 建设单位: 1、房地产开发公司资质证书 2、建设工程质量安全监督证书 3、建筑工程施工许可证 4、建设工程规划许可证(通知) 5、建设工程委托监理合同 6、施工图设计文件审查意见及设计回复意见

(整理)(版)《建筑工程主体结构分部验收监督实施细则》

(2015版)《建筑工程主体结构分部验收监督实施细则》 (2015版)《建筑工程主体结构分部验收监督实施细则》 乌市质监站?2015?4号 关于印发《建筑工程主体结构 分部验收监督实施细则》的通知 各区、县质量安全监督站、各科室: 为规范建筑工程主体结构分部验收监督管理,提高监督工作效率和质量,依据《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》(5号部令)精神,结合我市质量监督管理工作实际,制定本实施细则,现印发你们,请遵照执行。 附件:《建设工程主体结构分部验收监督实施细则》 乌鲁木齐市建设工程质量监督站 二〇一五年二月十五日 抄送:站各领导、各科室、存档 建筑工程主体结构分部验收监督实施细则 为统一建筑工程主体结构分部验收监督标准,提高监督工作效率和质量,依据《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》(5号部令)和《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定,结合我市工程质量监督管理工作实际,制定本实施细则。 第一章主体结构分部工程验收监督的基本条件 第一条单位工程中主体结构分部(子分部)工程按要求全部或分段

(子分部)完工,在总监理工程师组织有关参建各方人员预验收合格的基础上,可向当地工程质量监督机构提出主体结构工程验收监督申请。 第二条凡申请主体结构分部(子分部)验收监督的工程,除满足《附表一》要求外,质量控制资料(含沉降观测资料)按部位应完整;地基与基础、主体结构(按部位)有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合相关专业规范的规定。 第三条主体结构有质量投诉未经查证落实、质量问题未整改完毕或发生质量等级事故的主体结构工程,暂停主体结构分部工程质量验收监督工作。 第二章验收监督组的组成和相关要求 第四条验收监督组由持监督证的2人以上的监督人员组成,组长可由中层领导或具有高级工程师职称的人员担任。验收监督组由科室负责人统一安排并登记。一般情况下,工程的第一监督员不宜担任本工程主体结构验收监督组组长。 对特殊工程或在特殊情况下,组长由科室领导推荐,并报站分管领导同意或由分管领导直接指定专业人员担任。 第五条建筑面积在30000㎡以上的工程和较大规模的构筑物工程,监督组人员不少于3人(含3人);建筑物面积在30000㎡(含)以下的工程,监督小组可由2人组成;针对群体工程,可组成一个验收监督大组,下设若干个监督小组(2人)。 第六条主体结构分部工程验收监督结束后,验收监督组组长应及时向科室负责人汇报验收监督结论并向监督员交接、存档相关验收资料。科

主体验收报告1

南阳建筑工程学校教学楼主体 结构施工情况及质量评价报告 各位领导、各位专家: 我公司承建的南阳建筑工程学校教学楼工程,在建设、设计、质监等部门的共同努力下,主体工程施工进展顺利,现已具备主体验收条件,现将该工程施工中创优质结构工程的一些做法及自验自评情况汇报如下,敬请各位领导、专家多提宝贵意见。 一、工程概况及质量目标 本工程位于南阳市麒麟路27号南阳建筑工程学校院内,该工程东西长50.4米,南北长40.9米,A-E轴为砖混结构,整体五层(局部六层),F-N轴为框架结构,整体四层,总建筑面积4644.05m2。工程场地为二类土,建筑抗震设防烈度为六度,框架结构抗震等级为四级,合理使用年限50年。地基承载力标准值f k=200KPa。工程于2001年8月29日开工,计划于2002年5月4日竣工。 南阳建筑工程学校教学楼是集办公、教学为一体的综合楼,它的建成建成将有效改善南阳建筑工程学校的办公、教学条件,提高学校声誉。为回报社会对我公司的厚望,提高我公司的市场竞争力和社会知名度,本工程被公司定为2002年度重点工程,并确定质量目标为:创市优质结构工程,南阳市备案制优良工程。 二、精心组织,认真部署是创优质结构工程的前提 1、为保证该工程公司确定目标的顺利实现,公司领导慎重研究后决定将该工程交给四公司南阳公司业绩突出的陈成安(一级项目经理、高级工程师)任项目经理,同时抽调公司业务水平高、技术力量强和具有现场管理施工经验的管理人员,设立四组一室(工程技术 为首的强有力的管理层对工程进行全面管理。项目部机构设置见上图。 2、根据该工程的特点,依照ISO9002国际标准,公司认真组织编写了切实可行的施工组织设计、安全施工组织设计,制定了切实可行的大跨度超高粱的支撑与对拉方案,编写了详细的分部分项施工方案和网络计划,强调关键部位设立专项质量控制点,为防止梁柱边沿漏

基础、主体分部工程验收程序

建筑工程地基与基础(主体结构) 分部工程验收程序 地基与基础(主体结构)分部工程验收由建设单位组织,勘察、设计、监理、施工等单位参加,监督站对验收进行监督。 一、验收条件 1、施工单位已按设计图纸完成地基与基础(主体结构)分部工程施工内容; 2、施工单位已组织自验合格,并向监理(建设)单位提出验收申请; 3、监理(建设)单位已组织预验收合格,监理单位已出具分部工程质量评估意见; 4、根据工程需要基础(主体结构)可分阶段验收,除尚未到龄期的砂浆、混凝土试块试验报告和结构抽检报告外(但应提供砂浆、混凝土试块的检测委托单,核查试块留置数量是否符合规范规定),其他资料应齐全,并经监理审查合格; 5、具备结构抽检条件的楼层,应经检测单位抽检合格并出具检测报告。 二、验收程序 1、建设单位应至少提前3天向监督站提出书面申报(详见表B-22地基与基础分部工程验收申报表、表B-23主体结构分部工程验收申报表); 2、施工单位报送施工技术资料,建设单位报送分部工程验收实施方案,经监督站审查合格后,方可组织验收; 3、由建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位进行验收,监督站对验收进行监督。 三、分部工程验收形成的资料: 1

1、《分部工程质量验收记录表》(地基与基础分部工程见表B1-10,主体结构分部工程见表B1-11); 2、《地基与基础(主体结构)分部工程质量验收监督记录表》(表B-14); 3、《建设工程质量问题整改通知书》(表B-2); 4、《分部工程验收会议签到表》(表D-5)。 四、应注意的问题 1、未组织地基与基础分部工程验收的工程不得进行主体结构施工;未组织主体结构分部工程验收的工程不得进行装饰装修工程施工。 2、地基与基础(主体结构)分部工程验收合格后30日内,由建设单位组织施工单位到监督站办理工程结构备案手续。地基与基础分部未办理备案的,不得进行主体结构验收;主体结构分部未办理备案的,不得进行初步验收。办理结构备案时,需提交的资料目录见附表2。 五、参加验收单位及人员 监督单位人员:(项目监督负责人、监督员等不少于2人); 建设单位人员:(项目负责人、现场代表等); 勘察单位人员:(勘察项目负责人); 设计单位人员:(结构专业设计人员必须参加,建筑、设备专业视情参加); 施工单位人员:(企业领导、项目经理、技术负责人、质检员、安全员、资料员等必须参加); 监理单位人员:(总监及土建、设备专业监理工程师等)。 (以上人员无特殊情况必须参加,否则不予验收。) 2

主体结构验收报告

嘉宏中央悦城二期1—4#楼 主体结构分部工程 施工验收小结 施工单位:河北省建材建设有限公司日期:2018年7月11日

一、项目参与单位 建设单位:河北嘉宏房地产开发有限公司 设计单位:中铁工程设计院有限公司 勘察单位:南京市测绘勘察研究院有限公司 监理单位:共赢建设集团有限公司 承建单位:河北省建材建设有限公司 质监单位:元氏县住建局工程质量监督站 二、工程概况 本工程为嘉宏中央悦城二期1—4#楼,位于石家庄元氏县槐阳大街以西,盘龙路以北,剪力墙结构;地下一层,地上30层;基础形式为:筏板基础; 结构总高度分别为;1#楼88.74m、2#楼89.44m、3#楼87.34m、4#楼88.04m; 建筑面积分别为:1#楼23883.10㎡、2#楼12082.93㎡、3#楼23962.93㎡、4#楼11991.10㎡。 二、工程结构 1、结构为钢筋混凝土剪力墙结构,基础形式为筏板基础基础。 2、结构设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,地基基础设计等级为甲级,抗震设防类别为丙类,结构抗震等级为三级,建筑物耐火等级为一级。 3、主要结构材料: 1)、混凝土:筏板基础C30;-1层梁板为C35,1-30层梁板为C30;

墙柱:-1层-7层为C40,8-11层为C35,12-30层为C30. 2)、钢筋为HRB400三级为主。 3)、非承重墙材料:加气块强度等级为A5,干密度等级为B07;Ma5.0专用预拌砌筑砂浆。 三、项目管理组织情况 当承接到本工程后,项目部按照施工承包合同、设计图纸、建筑法规、建设工程强制性条文等编写了施工组织设计,专项施工组织方案。 (1)施工中严格按照有关规范、施工工艺、设计图纸进行施工,合理安排工作计划,做好各工序的穿插和各工种的配合。 (2)项目部配备专门的检查人员,每天对工程的质量进行检查,对违返质量要求的坚决给予返工处理。 (3)项目部施工管理人员配备齐全,持证上岗。 四、工程施工现场质量控制情况 1、原材料 用于本工程的原材料按设计要求和施工承包合同的要求进场。钢筋由河北敬业钢铁有限公司生产,厂家提供出厂合格证、测试报告等齐全;商品混凝土由河北民安预拌商品混凝土有限公司提供,出厂合格证、测试报告等齐全;预拌商品砂浆由大华建材新型建材科技有限公司提供,出厂合格证、测试报告等齐全。凡运到施工现场的原材料项目部均向监理机构提交《工程材料/构配件/设备报审表,》经监

基础主体分部工程验收程序

建筑工程地基与基础(主体结构) 分部工程验收程序 地基与基础(主体结构)分部工程验收由建设单位组织,勘察、设计、监理、施工等单位参加,监督站对验收进行监督。 一、验收条件 1、施工单位已按设计图纸完成地基与基础(主体结构)分部工程施工内容; 2、施工单位已组织自验合格,并向监理(建设)单位提出验收申请; 3、监理(建设)单位已组织预验收合格,监理单位已出具分部工程质量评估意见; 4、根据工程需要基础(主体结构)可分阶段验收,除尚未到龄期的砂浆、混凝土试块试验报告与结构抽检报告外(但应提供砂浆、混凝土试块的检测委托单,核查试块留置数量就是否符合规范规定),其她资料应齐全,并经监理审查合格; 5、具备结构抽检条件的楼层,应经检测单位抽检合格并出具检测报告。 二、验收程序 1、建设单位应至少提前3天向监督站提出书面申报(详见表B-22地基与基础分部工程验收申报表、表B-23主体结构分部工程验收申报表); 2、施工单位报送施工技术资料,建设单位报送分部工程验收实施方案,经监督站审查合格后,方可组织验收; 3、由建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位进行验收,监督站对验收进行监督。 三、分部工程验收形成的资料: 1、《分部工程质量验收记录表》(地基与基础分部工程见表B1-10,主体结构

分部工程见表B1-11); 2、《地基与基础(主体结构)分部工程质量验收监督记录表》(表B-14); 3、《建设工程质量问题整改通知书》(表B-2); 4、《分部工程验收会议签到表》(表D-5)。 四、应注意的问题 1、未组织地基与基础分部工程验收的工程不得进行主体结构施工;未组织主体结构分部工程验收的工程不得进行装饰装修工程施工。 2、地基与基础(主体结构)分部工程验收合格后30日内,由建设单位组织施工单位到监督站办理工程结构备案手续。地基与基础分部未办理备案的,不得进行主体结构验收;主体结构分部未办理备案的,不得进行初步验收。办理结构备案时,需提交的资料目录见附表2。 五、参加验收单位及人员 监督单位人员:(项目监督负责人、监督员等不少于2人); 建设单位人员:(项目负责人、现场代表等); 勘察单位人员:(勘察项目负责人); 设计单位人员:(结构专业设计人员必须参加,建筑、设备专业视情参加); 施工单位人员:(企业领导、项目经理、技术负责人、质检员、安全员、资料员等必须参加); 监理单位人员:(总监及土建、设备专业监理工程师等)。 (以上人员无特殊情况必须参加,否则不予验收。)

主体结构验收流程

主体结构验收流程 主体结构验收的基本程序: 标签: 题注:因为监理的其中一个楼没有保温措施,所以不能进行抹灰工程,只有在主体验收后进行~所以,我来关注下主体验收的程序咯 主体结构验收的基本: 1. 在施工单位完成施工内容,并自验合格的基础上,施工单位对将验收的施工的内容进行自评。 2. 由施工单位报当地质量安全监督总站进行主体结构分部的实体检测报告。 3. 监理单位对验收部分检查工程资料和验收,并出评估报告。 4. 由业主向当地质量安全监督总站提交结构验收申请表,申请进行主体结构工程 的中间验收。 5. 在当地质安站的监督下,由总监理工程师或建设单位项目负责人组织勘察、设计单位及施工单位项目负责人、技术质量负责人按设计要求和有关施工验收规范要求共同进行验收。 ――摘自《结构设计工程师施工现场工作指南》 附录:基础(主体)验收程序及准备事项 一、基础(主体)分部验收参加单位 1.1该工程施工单位项目经理、施工单位技术质量科负责人; 1.2设计(勘察)单位项目负责人; 1.3建设单位项目负责人 1.4质量监督站项目负责人 1.5监理公司项目监理组人员 二、基础(主体)分部验收程序: 2.1基础(主体)分部验收由监理公司项目总监理工程师主持; 2.2施工单位代表汇报基础(主体)分部施工过程中组织、自控等方面施工情况及基础(主体)质量自评结果; 2.3监理公司项目总监、总监、总监代表汇报基础(主体)分部施工过程中监理所做的监理工作及基础(主体)分部质量监理评估意见; 2.4与会各方代表到施工现场实地察看基础(主体)分部工程质量; 2.5检查完毕后回会议室,由设计及各单位专家对所验收的基础(主体)分部工程质量进行评议; 2.6由建设单位项目代表队对基础(主体)分部工程质量进行评议;

主体结构工程验收报告

主体结构工程验收 报告

长乐华侨中学第二学生宿舍、教师宿舍、体育馆及看台工程 (第二学生宿舍) 主体结构工程 验 收 报 告 华盛置业集团建设工程有限公司 10月24日 一、工程概况: 建设单位:长乐华侨中学 勘察单位:福建岩土工程勘察研究院

设计单位:福建省教育建筑设计院 监督单位:长乐市监督站 施工单位:华盛置业集团建设工程有限公司 监理单位:福建工程建设监理公司 检测单位:福建工大岩土工程研究所 本工程位于长乐华侨中学校区内,第二学生宿舍楼建筑面积3601.3 M2,其中一层柱砼强度等级为C35,二层到斜屋面层柱砼强度等级均为C25,梁、板砼强度等级均为C25,屋面层梁、板为C25密P6,上部为六层框架钢筋混凝土结构。 二、施工依据: 1、根据与建设单位签订的工程施工合同; 2、设计院设计的工程施工图、设计变更函及图纸会审纪要; 3、勘察院提供的地质报告和规划院提供的定位测量记录; 4、根据建设部省市有关“工程施工规范”和“建筑工程施工质量验收 规范”及国家强制性标准。 三、施工过程: 本工程自 4月11正式动工,至 6月3日完成桩基工程, 于7月13日完成基础梁、承台浇筑,于10月14日主体结构施工完成,每一道工序,我们均认真对待做好记录,材料进场、送检,隐蔽工序均请监理人员现场检查见证后,才继续下道工序施工。 施工前对进场材料按《建筑工程质量保证核查统一标准规定》要求,进

场材料均有合格证并进行进场报验并经监理见证取样,将原材送往长乐市监督站试验室检测,福建省永正工程质量检测有限公司检测。钢材出厂合格证及进场检验报告,水泥出厂合格证及进场检验报告,砂进场检验报告,石子进场检验报告,混凝土配合比试验报告,主体按规定留置混凝土试块。钢筋焊接及机械连接检测报告,混凝土试块的强度检验报告。 四、质量评定: 梁柱轴线放样,复核均由监理人员现场实地复核,截面尺寸、轴线偏差值均在规范允许范围内,符合设计图纸及验收规范要求。我单位自评为“合格”。 四、结束语: 本工程在建设单位、设计单位、勘探单位、长乐市监督站、监理单位的 大力支持及配合下,我公司本着“质量第一”的原则,到10月14日已经完成第二学生宿舍主体结构的施工任务。现在各项技术内业资料齐全,具备主体结构安全与使用要求的工程验收条件,恳请建设单位组织有关单位予以验收经过以便砌体、装修等工程施工。 华盛置业集团建设工程有限公司 长乐华侨中学项目部 10月24 日

主体验收规定

关于进一步加强主体工程、单位工程验收工作的若 干规定 【信息时间:2010-5-12 阅读次数:5113】【我要打印】【关闭】 锡质监字[2010] 07号 为加强对我市建设工程质量的监督管理,进一步规范全市建设工程参建各方在主体验收和竣工验收过程中的工作程序和质量责任,以确保工程实体质量。针对近期建设工程竣工验收过程中出现的一些问题,根据《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》、《建筑工程施工质量验收统一标准》、《江苏省住宅工程质量分户验收规则》,结合我市工作实际,现就进一步加强建设工程项目竣工验收工作,提出补充意见如下。 一、主体分部工程验收 第一条主体分部工程验收应具备的条件 1、分部工程的各分项工程应验收合格。 2、相应的质量控制资料文件应完整。 3、有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定。 4、观感质量验收应符合要求。 第二条主体分部工程验收的组织形式 主体分部工程验收应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收,设计单位工程项目负责人,施工单位技术、质量部门负责人也应参加主体分部工程验收。 第三条为切实提高实体质量标准,主体分部验收时施工、监理单位应按规定落实以下工作: 1、监理单位已对工程质量控制资料,工程安全和功能检测资料核查,基本齐全,已出具主体结构质量评估报告。 2、质量监督机构提出质量整改问题已落实,并经监理单位签字确认。 3、沉降观测点设置完好,沉降观测资料齐全。 4、监理、施工单位对结构实体按规定进行实测的资料齐全。 5、有相应资质的检测机构进行结构实体抽测的资料。 第四条监理、施工单位对结构实体实测的有关规定 1、楼板厚度:住宅工程不低于总户数的30%,非住宅工程不低于楼板总数的30%;有地下室的单位工程顶层、底层必测,中间层次应兼顾每个单元不同的楼层及公共部位。

主体结构验收汇报材料

精心整理 梅溪湖国际广场二期公建工程 南北塔楼主体结构分部工程中间验收汇报 中建三局第一建设工程有限责任公司 梅溪湖国际广场二期公建工程项目部 尊敬的各位领导: 下午好! 层中间 东 本工程由公建和住宅两部分组成,其中公建项目包含一栋51层北塔楼(超甲级写字楼)、一栋52层南塔楼(定制办公楼及五星级酒店)、一座4层(局部5层)商业中心,以及3层整体地下室,住宅项目地下室包含2层地下室(局部三层),总建筑面积为502961m2。

2、建筑结构概况 3、钢结构概况 本工程南北塔楼地下共3层,南塔地上52层,北塔地上51层。主要为16根钢柱以及若干H型、箱型梁组成,南北塔地上一层、二层钢柱材质为Q460GJC,地上L03~07层

钢柱材质为Q390GJC,地上L08~23层钢柱材质为Q390B,钢梁材质全为Q345B。 适当位置甩出镀锌扁钢,以备外接人工水平接地之用。 2)电气系统 南、北塔、裙楼及地库部分电线导管、电缆导线和线槽敷设均执行《建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-202)》,使用镀锌电线管Φ20,镀锌电线管Φ25预埋,预埋管的弯曲半径大于管外径6倍,且无凹扁现象,管连接采用扣压式连接,接口牢固。 3)套管预埋 普通套管:用砂轮锯断管,应将管材放在砂轮锯卡钳上,对准画线卡牢,进行断管,

断管后要将管口断面的铁膜、毛刺清除干净。根据所穿构筑物的厚度及管径尺寸确定套管规格、长度,下料后套管内刷防防锈漆一道。防水套管:将预制加工好的带防水翼环套管在浇注混凝土前按设计要求部位固定好,校对坐标、标高,平正合格后一次浇注,待管道安装完毕后把填料塞紧捣实。 涉及套管预埋的有如下系统: 消防系统 a、消防喷淋系统预留预埋 b a b c d e a b c d 三、施工情况 梅溪湖国际广场二期公建工程南北塔及裙楼区域在2014年3月5日开始进行地下室结构施工,在2014年7月完成了全部地下室结构工程,目前南塔楼核心筒结构施工至42层,外框结构施工到35层,砌体施工至24层;北塔楼核心筒结构施工至36层,外框结构施工到30层砌体施工至23层;南塔裙楼结构封顶。项目部在开工前根据工程特点和质量目标编制了质量创优策划书,每周开展了在建项目质量检查工作,对检查中的不合格项制定了整改措施和方案。在施工中实施了“样板引路”制度,并严格执行了湖南省和长沙

建筑主体结构验收内容

建筑主体结构验收内容 1、主体分部验收前,墙面上的施工孔洞须按规定镶堵密实,并作隐蔽工程验收记录:未经验收不得进行装饰装修工程的施工,对确需分阶段进行主体分部工程质量验收时,建设单位项目负责人在质监交底上向质监人员提出书面申请,并经质监站同意。 2、混凝土结构工程模板应拆除并对其表面清理干净,混凝土结构存在缺陷处应整改完成。 3、楼层标高控制线应清楚弹出墨线,并做醒目标志。 4、工程技术资料存在的问题均已悉数整改完成。 5、施工合同和设计文件规定的主体分部工程施工的内容已完成,检验、检测报告应符合现行验收规范和标准的要求。 6、安装工程中各类管道预埋结束,位置尺寸准确,相应测试工作已完成,其结果符合规定要求。 7、主体分部工程验收前,可完成样板间或样板单元的室内粉刷。 8、主体分部工程施工中,质监站发出整改(停工)通知书要求整改的质量问题都已整改完成,完成报告书已送质监站归档。 三、主体分部工程监督抽查、检查的主要内容 1、对实体质量抽查的一般规定(1)抽查施工作业面的施工质量,突出对强制性标准的执行情况的检查; (2)重点检查结构质量和使用功能,其中重点监督结构安全的关键部位;

(3)抽查涉及结构安全和使用功能的主要材料、构配件和设备的出厂合格证、试验报告、见证取样送检资料及结构实体检测报告。 2、抽查结构混凝土及承重砌体施工过程的质量控制情况 3、实体质量检查要辅以必要的监督检测。 4、对主体分部工程外观的观感质量检查。 5、检查工程参建各方质量行为和质量制度履行情况。 四、不符合主体分部工程质量验收的处理办法 1、主体分部工程验收监督过程中,发现有不符合验收程序、不具备验收条件的情况应责令重新组织验收。 2、验收监督过程中,发现存在严重质量问题或涉及结构安全的质量问题时,应签发书面整改通知书或局部停工通知书,待问题整改完成后重新组织分部工程的验收。 3、验收监督过程中,发现工程施工质量违反国家强制性标准或质量责任主体违法违规行为,应签发局部停工通知书责令整改,并将情况及时上报行政主管部门予以处罚。 4、主体分部工程未经验收或验收不合格,责任方擅自进行上部施工的,应签发局部停工通知书责令整改,并按有关规定处理。 5、参建责任方签署的主休分部工程质量验收记录,应在签字盖章后3个工作日内由项目监理人员报送质监站存档。 单位工程质量验收监督要点和工作流程 一、单位工程质量验收的程序和要求 1、施工单位在单位工程(子单位工程)按设计文件和合同要求施工完

主体验收检查监理资料

主体验收检查监理资料 ——鲍海洋总结1、质监站会查的:基础验收时,当地监督部门要查验该工程的规划许可文件、施工许可文件及红线验线证明等。(划线的是要甲方准备的)以及施工单位资质,上级主管检查整改记录,出现过重大事故的要有报告。项目经理要到场。 2.现场验收一定要有的:基础的检验批验收记录、分项工程验收记录、分部验收记录、材料检测检验报告、各种方案、基础验收报告、监理的基础评定报告、基础验收通知书、验收签到表。 一、地基验槽记录 二、预检工程记录 三、工程定位测量及复测记录 四、地基钎探记录 五、基础混凝土浇灌申请书 六、基础混凝土开盘鉴定 七、基础混凝土工程施工记录 八、基础隐蔽工程验收记录 九、基础分部工程质量验收记录 十、土方分项工程质量验收记录 十一、回填土分项工程质量验收记录 十二、混凝土分项工程质量验收记录 十三、钢筋分项工程质量验收记录 十四、砌体基础分项工程质量验收记录 十五、模板分项工程质量验收记录 十六、现浇结构分项工程质量验收记录 3、基本的程序:施工单位提出申请→建设单位\监理预验(包括现场实体建筑物和资料整理)→合格后,通知质检站\设计院\勘察单位验收时间→正式举行验收→验收通过后,几方共同签字认可。 主要点:基础分部(桩基子分部)验收表,此验收表要甲方\监理\设计院\勘察单位\施工单位共同签字盖章认可的.

4、其他可能必备的: 1) 桩基工程概况 2) 施工现场质量管理检查记录 3) 企业资质、设备、仪器、特殊工种合格证 4) 施工组织设计审核表 5) 施工组织设计 6) 技术、安全交底 7) 桩位测量放线记录 8) 工程定位测量放线记录 9) 开工报告 10) 施工记录 11) 工程施工日志 12) 基础验收报告,预验收记录 13) 图纸会审记录 14) 试桩记录 15) 预制桩合格证汇总表 16) 焊丝合格证 17) 预制桩进场验收记录 18) 桩位偏差验收记录 19) 地基验槽检查记录 20) 桩基子分部工程质量验收记录 21) 工序交接检查记录 22) 分项工程检验批质量验收记录 23) 分项工程质量验收记录 24) 施工平面图 25) 单位工程质量控制资料核查记录 26) 桩基检测报告 工程主体结构验收应提交的资料 一结构实体资料 1、图纸会审记录 2、质量、安全监督交底记录 3、地基处理资料 4、地基验槽记录

主体工程竣工验收报告

1-1、工程设计概况: 本工程由徐州市泰康房地产开发有限公司开发建设,位于铜山新区、文沃。地上六层,半地下室为工具间、车库,阁楼。屋面形式为坡屋面及部分平屋面,一至六层为单元式住宅,一梯二户,六个单元组合,其中一单元为一梯一户,总建筑面积8369.56平方米,总高度为21.09米,层高2.85米。 结构概况 本工程按抗震设防七度设防,抗震设防类别为丙类,结构形式为地下室+六层+阁楼,框架结构,基础持力层为3号粘土,具体详地质报告,基础为独立基础,基础梁及构造防水砼底板。砼强度等级:基础采用C15混凝土垫层,C35砼独立基础,C35 S6防水混凝土构造底板和地下室外墙,一层楼面梁、板、柱为C35混凝土。地下室二次结构C25, 地下室为M5混合砂浆砌空心砖填充墙 主体梁、板、柱、梯采用C30砼,二次结构采用C25砼,内墙采用MU5空心砖M5混合砂浆,阁楼为M7.5混合砂浆,外墙为MU5保温砖M7.5水泥砂浆砌筑。女儿墙为M7.5水泥砂浆砌筑。 1-2、分部工程施工概况: 在主体施工过程中砼采用商品砼,现场机械振捣,人工找平,连续浇筑的施工工艺。 在钢筋分项工程施工中,其接头采用搭接的连接方式,严格按照江苏

省质量通病防治措施和图纸施工和检查验收。二层楼面、三层楼面、阁楼楼面及阁楼屋面通过质监站验收。 在模板分项工程施工中,采用钢模板和复合木模板,钢管加固。 在砌体分项工程施工中严格按照江苏省质量通病防制错施施工,其配合比按设计强度等级依据中国矿业大学出版社出版的《混凝土砌筑砂浆配合比应用手册》的配合比现场计量拌合,通过监理工程师现场检查验收。 二、施工资料情况 2-1、质保资料: 1、图纸会审、设计变更 7份 2、工程定位测量、放线记录 1份 3、原材料出厂合格证及进厂检测报告各33份 其中:1》钢筋出厂合格证、检测报告各25份 2》水泥检测合格证、复试报告各1份 3》砂、石合格证检测报告各1份 4》砖合格证检测报告各 5份(其中有2次空心砖不合格现已退场) 5》PPMC-II符合防水涂料检测报告各1份 4、C30砼见付表1 《1》标养:共14 组现出报告14组合格

主体结构验收资料

金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程1#楼主体结构验收资料 建设单位:晴隆县金桂缘房地产开发有限公司 勘察单位:深圳市勘察测绘院有限公司贵州分公司设计单位:北京世纪中天国际建筑设计有限公司 监理单位:欧华建业国际工程咨询() 施工单位:遵义市鸿发建筑工程有限公司

目录 一、主体结构验收申请 二、重点建设工程监督联系单 三、验收组人员组成情况表 四、基础结构验收方案 五、建设单位工作情况汇报 六、勘察单位工作情况汇报 七、设计单位工作情况汇报 八、施工单位施工情况汇报 九、施工单位工程自检记录 十、监理单位工作情况汇报及工程质量评估报告十一、结构(主体)工程验收报告

金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程 1#楼结构验收申请 致:欧华建业国际工程咨询() 我单位于年月日开工以来,在甲方、监理公司的大力支持下,设计、勘察单位的配合下,在晴隆县住房和城乡建设局的指导下,精心组织施工,于2015年月日完成了金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程1#楼工程设计和合同约定的内容,经自检符合设计和施工验收规范,自检合格,请贵方组织有关责任主体,联系晴隆县住房和城乡建设局对金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程1#楼进行主体结构验收及监督。 施工单位:遵义鸿发建筑工程有限公司 2015年月日

GJ0.1—2—8 建设工程监督联系单 晴隆县住房和城乡建设局: 金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程1#楼工程,拟于年月日在施工现场组织勘察、设计、施工、建设单位进行竣工验收。请派人员现场监督验收工作。 附:1、验收组组成人员名单签到表。 2、主体结构验收方案。 报送人:接收人: 监理单位盖章:监督部门盖章: 年月日年月日 注:单位工程中的基础结构施工、基础及主体结构验收、防水地面蓄水试验及屋面淋雨试验前均应向质量监督中心报送监督联系单,以便及时监督。

主体结构验收所需资料

主体结构验收所需资料 一、结构实体资料 (一).图纸会审、设计变更、洽商记录 (二)工程定位测量、基槽验线、楼层平面放线记录、楼层标高超测记录、建筑物垂直度、标高测量记录、沉降观测记录(由建设单位移交)(三)原材料出场合格证及进场检(试)验报告 (四)施工试验报告及见证检测报告 1.水泥出厂合格证明、进场检验报告 2.防水材料厂合格证明、进场检验报告 3.土工击实实验报告及回填土实验报告 4.砖出厂合格证明、进场检验报告 5.钢材出厂合格证明、进场检验报告 6.钢材连接试验报告,焊条(剂)、连接出厂合格证 7.砼、砂浆配合比通知单,砂、石检验报告 8.砼试块试验报告、砼抗渗试验报告 9.砼同条件养护试块试验报告 10.砂浆试块试验报告 11.砼、砂浆强度评定表 (五)施工记录 1.隐检记录 2.预检记录 3.交接检查记录 4.地基验槽检查记录 5.地基处理记录 6.地基钎探记录(本工程无) 7.混凝土浇筑申请书 8.预拌混凝土运输单 9.混凝土拆模申请表

10.混凝土搅拌、测温记录 11.大体积混凝土养护测温记录(本工程无) 12.构件吊装记录(本工程无) 13.焊接材料烘焙记录 14.地下工程防水效果检查记录 15.基坑支护变形、桩基工程记录 (六)预制构件(本工程无)、预拌混凝土合格证(七)地基及基础、主体结构检验及抽样检测资料 1.地基验槽记录 2.基桩检测报告 3.后置埋件锚固抗拔检测报告 4.结构实体混凝土强度验收记录(表C7-1) 5.结构实体钢筋保护层厚度验收记录(表C7-2) 附钢筋保护层厚度试验记录(表C7-3) 若有不合格现象应有处理意见 (八)检验批、分项、分部质量验收记录 (九)分户验收的相关资料 (十)工程质量事故及事故调查处理资料 (十一)新材料、新工艺施工记录 (十二)停、复工通知单及整改完成报告 (十三)质量问题(事故)处理资料 (十四)主体结构分部工程质最验收报告 二、工程建设各方责任主体行为资料

主体验收报告

户县幼儿园食堂及多功能餐厅 主体结构验收自评报告 编制人:___________ 审核人:___________ 鸿川建设工程有限公司 2017年12月22日 自评报告 一、工程概况 1、工程名称:户县幼儿园食堂及多功能厅 zyzl

2、工程地点:户县幼儿园内 3、概况: 建筑概况:本工程位于西安市户县甘亭镇户县幼儿园内,地上3层, 建筑物高度11. 8m,总建筑面积为1137. 63 m2,结构类型为框架结构,抗震烈度七度,设计使用年限五十年。 结构概况:木工程为框架结构,栓强度等级框架梁、柱、楼板均为C30o 砌体工程:标高±0.000以下均采用MU10实心砖,标高±0.000 以上采用A3. 5蒸压加气混凝土砌块砌体。砂浆强度等级:±0. 000以下砌体采用M10水泥砂浆;±0. 000以上砌体采用M5混合砂浆。 建设单位:户县幼儿园 设计单位:西安昶瑞建筑设计院设计 勘察单位:信息产业部电子综合勘察研究院 监理单位:陕西天一建设项目管理有限公司 施工单位:鸿川建设工程有限公司 二、执行工程技术标准情况 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 2、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015) 4、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 5、设计施工图要求编制的施工方案及技术交底进行质量控制,质量 均符合设计与规范要求,无违反强制性条文规定。 工程施工质量管理简述

(一)施工技术管理情况 在工程开工前,项目部组织施工技术人员熟悉图纸,进行图纸会审并由技术负责人编制施工组织设计报公司总工程师审批,审核批准后作为木工程施工的依据,每个分项工程在施工前,由技术负责人编制分项工程施工方案,并由施工员向施工班组进行技术、安全交底,严格按现行的规范标准及公司的质量标准、保证措施进行施工。 质量保证措施 在施工过程中,严把现场材料成品、半成品的进场验收关,对进场的钢筋、模板、水泥、商品混凝土、砖砌体、砂等材料,首先检查生产厂家资质、岀厂合格证、质量检测报告等质保资料,再全数检查进场材料的质量是否达标,由监理工程师现场取样,报送具备资质的建设工程质量安全监督站实验室进行复检,合格后方可用于木工程。 工程质量控制及施工方法 主体工程施工前项目部组织技术人员有针对性的编制了分项施工方案,按照方案的要求编写技术交底并下发各施工作业班组,严格要求各作业班组在施工时按照技术交底中的质量控制要求进行施工。 1、钢筋工程:钢筋的原材料进场后,均在监理单位监理工程师的见证下按现行国家标准GB1499-98《钢筋確用热轧带肋钢筋》、GB/T701-97 《钢筋栓用光圆钢筋》的规定按批量取样进行复试,确保钢筋的加工制作符合施工要求。现场钢筋安装施工时,严格控制钢筋的锚固长度、间距、保护层厚度等,施工时需注意的重点为钢筋的锚固长度是否符合规范要求,剪力墙的钢筋位置、型号、排布、箍筋、拉钩、保护层、预留洞口及梁、板钢筋

主体结构分部工程验收自评报告

郑州市轨道交通1号线二期工程土建施工02标段 【铁炉站站】 主体结构分部工程验收自评报告 中铁隧道集团有限公司 郑州轨道1号线二期土建施工02标项目部 二O一六年一月 目录 一、分部验收范围............................................................. 二、主体结构分部验收依据..................................................... 三、主体结构施工情况......................................................... 1、主体结构设计概况....................................................... 2、主体结构施工........................................................... 3、主体结构实体检测....................................................... 4、主体结构施工过程....................................................... 5、施工测量放线........................................................... 6、施工原始记录、资料整理................................................. 7、安全、监测情况......................................................... 8、关键工序节点验收....................................................... 9、其它 ................................................................... 四、主体结构分部工程资料整编情况............................................. 五、主体结构施工过程的质量控制............................................... 1、质量保证体系........................................................... 2、施工过程质量控制....................................................... 3、质量保证资料审查情况................................................... 六、工程质量评价............................................................. 1、原材料性能检验统计.....................................................

工程主体结构验收应提交的资料

工程主体结构验收应提交的资料 一、结构实体资料 1、图纸会审记录 2、质量、安全监督交底记录 3、地基处理资料 4、地基验槽记录 5、基桩检测报告 6、主体结构分部工程质量验收报告 7、钢筋后锚固抗拔检测报告 8、水泥出厂合格证明、进场检验报告 9、砖出厂合格证明、进场检验报告 10、钢材出厂合格证明、进场检验报告 11、钢材连接试验报告,焊条(剂)、连接出厂合格证 12、砼、砂浆配合比通知单,砂、石检验报告 13、砼试块试验报告、砼抗渗试验报告 14、砼同条件养护试块试验报告 15、砂浆试块试验报告 16、砼、砂浆强度评定表 17、沉降观测记录 18、钢筋保护层检测报告及处理意见 19、板厚检查表 20、设计变更通知单、工程技术核定单、材料代用签证单 21、停、复工通知单及整改完成报告 22、质量问题(事故)处理资料 二、工程建设各方责任主体行为资料 建设单位: 1、房地产开发公司资质证书 2、建设工程质量安全监督证书 3、建筑工程施工许可证 4、建设工程规划许可证(通知) 5、建设工程委托监理合同 6、施工图设计文件审查意见及设计回复意见 7、建设工程施工图设计文件合格批准书 勘察、设计单位: 1、单位资质 2、省外企业入川备案登记 监理单位: 1、单位资质 2、外地监理公司入攀登记 3、工程项目监理资格审查表 4、总监、监理工程师、监理员上岗证 5、建设工程质量安全能力考核合格证 6、监理规划、监理细则 7、旁站监理方案、旁站监理记录

8、对施工组织设计的安全技术措施、专项方案、进场材料、设备的审查、签证资料 9、监理日志(应记录质量、安全问题及处理结果) 施工单位: 1、单位资质 2、外地施工企业入攀备案登记 3、安全生产许可证 4、工程施工中标通知书 5、施工现场管理人员资格证(项目经理、项目技术负责人、施工员、质量员、安全员) 6、企业主要负责人和安全管理人员能力考核证(法人、项目经理、安全员) 7、继续再教育考核合格证(项目经理、安全员、质检员) 8、特种作业人员操作证:起重机械操作(司机、指挥、司索)、电工作业、金属焊接(切割)作业、建筑登高架设作业等 9、施工组织设计、专项施工方案(高边坡、深基坑、脚手架、模板、塔机、临电等)。 10、施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施备案及检测。 11、意外伤害保险 12、生产安全事故应急救援预案。 13、安全交底、检查、验收记录(基坑支护、脚手架、塔机、高大模板、临电)。 14、安全评价书 15、建筑工程检验批、分项工程、分部(子分部)工程质量验收记录。 16、隐蔽工程质量验收记录 17、监督交底记录 主体结构验收应具备的条件 1、主体结构分部各分项工程应按设计文件全部施工完成,并符合施工质量验收规范要求。 2、质量保证资料,参建建各方责任主体质量行为资料经审查齐全,符合要求(资料应提前五天报监督科审查)。 3、整改通知单提出的问题必须全数处理完毕,并符合要求。 4、现浇砼构件钢筋保护层检测合格(若需处理应有设计验算核定单或处理意见且签字、盖章齐全)。 5、施工现场符合文明施工安全生产条件,装饰装修阶段安全评价合格。 6、门窗框必须全数按设计、规范标准安装到位。 7、不同材质交接处和抹灰层厚度≥35mm时,防止墙面开裂的措施必须全部设置到位(增设钢丝网,每边宽度≥100mm)。 8、接线盒内的锁口套圈必须全部设置到位。 9、有防水要求的楼面除门洞外,必须全部设置高度≥120mm、宽度同墙宽的C20砼翻边。 10、楼板(每间)厚度必须全部测量完成,并由监理工程师检查认可,形成签字齐全的检查记录。

相关文档
相关文档 最新文档