文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 热工性能计算书

热工性能计算书

热工性能计算书
热工性能计算书

目录

1 计算引用的规范、标准及资料 1

2 计算中采用的部分条件参数及规定 1

2.1 计算所采纳的部分参数: 1

2.2 最新规范《公共建筑节能设计标准》的部分规定: 2

3 幕墙结构基本参数 4

3.1 地区参数: 4

3.2 建筑参数: 4

3.3 环境参数: 4

3.4 单元参数: 4

4 玻璃的传热系数K值的计算 5

4.1 计算基础及依据: 5

4.2 室外表面换热系数: 5

4.3 室内表面换热系数: 6

4.4 多层玻璃系统内部传热系数: 6

4.5 K值的计算:8

5 幕墙框的传热系数K值的计算9

5.1 框的传热系数Kf:9

5.2 幕墙框与玻璃结合处的线传热系数ψ 11

6 幕墙整体的传热系数K值11

7 太阳能透射比及遮阳系数计算12

7.1 太阳能总透射比gt:12

7.2 幕墙计算单元的遮阳系数12

7.3 幕墙计算单元可见光透射比计算 13

8 结露计算13

8.1 水(冰)表面的饱和水蒸汽压计算:13

8.2 在空气相对湿度f下,空气的水蒸汽压计算:13 8.3 空气的结露点温度计算:13

8.4 幕墙玻璃内表面的计算温度:14

玻璃幕墙(门窗)热工设计计算书

计算引用的规范、标准及资料

《建筑幕墙》GB/T21086-2007 《民用建筑热工设计规范》GB50176-93

《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005

《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》JGJ26-95

《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001

《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-20031

《居住建筑节能设计标准意见稿》[建标2006-46号] 《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程意见稿》[建标2004-66号] 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003

《玻璃幕墙光学性能》GB/T18091-2000 《建筑玻璃可见光、透射比等以及有关窗玻璃参数的测定》GB/T2680-94

计算中采用的部分条件参数及规定

计算所采纳的部分参数:

按《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程意见稿》采用

(1)各种情况下都应选用下列光谱:

S(λ):标准太阳辐射光谱函数(ISO 9845-1);

D(λ):标准光源光谱函数(CIE D65,ISO 10526);

R(λ):视见函数(ISO/CIE 10527);

(2)冬季计算标准条件应为:

室内环境计算温度:Tin=20℃;

室外环境计算温度:Tout=0℃;

内表面对流换热系数:hc=3.6W/(m2·K);

外表面对流换热系数:he=23W/(m2·K);

室外平均辐射温度:Trm=Tout

太阳辐射照度:Is=300W/m2;

(3)夏季计算标准条件应为:

室内环境温度:Tin=25℃;

室外环境温度:Tout=30℃;

内表面对流换热系数:hc=2.5W/(m2·K);

外表面对流换热系数:he=19W/(m2·K);

室外平均辐射温度:Trm=Tout;

太阳辐射照度:Is=500W/m2;

(4)计算传热系数应采用冬季计算标准条件,并取Is=0W/m2;

(5)计算遮阳系数、太阳能总透射比应采用夏季计算标准条件,并取Tout=25℃;

(6)抗结露性能计算的标准边界条件应为:

室内环境温度:Tin=20℃;

室外环境温度:Tout=-10℃或Tout=-20℃

室内相对湿度:RH=30%或RH=50%或RH=70%;

室外风速:V=4m/s;

(7)计算框的太阳能总透射比gf应使用下列边界条件:

qin=α·Is

qin:通过框传向室内的净热流(W/m2);

α:框表面太阳辐射吸收系数;

Is:太阳辐射照度=500W/m2;

最新规范《公共建筑节能设计标准》的部分规定:

(1)结构所在的建筑气候分区应该按下面表格取用。

表4.2.1 主要城市所处气候分区

(2)根据建筑所处城市的建筑气候分区,围护结构的热工性能应分别符合下面各表的相关规定。

表4.2.2-1 严寒地区A区围护结构传热系数限值

表4.2.2-2 严寒地区B区围护结构传热系数限值

表4.2.2-3 寒冷地区围护结构传热系数和遮阳系数限值

表4.2.2-5 夏热冬暖地区围护结构传热系数和遮阳系数限值

幕墙结构基本参数

地区参数:

北京,地区类别属于寒冷地区;

建筑参数:

建筑物长度:100m;

建筑物宽度:30m;

建筑物高度:60m;

建筑物朝向:东;

建筑物体型系数:0.103;

建筑物窗墙比:0.4;

环境参数:

建筑物采用集中取暖系统:

单元参数:

中空玻璃:6+9(中空层)+6mm

玻璃组成:外片;普通玻璃6mm;

内片:LOW-E镀膜6mm;

中空层:9mm,充空气;

幕墙的总面积:A=9m2;

幕墙玻璃的总面积:Ag=7.783m2;

幕墙框的总面积:Af=1.217m2;

幕墙框的总表面面积:Asurf=1.385m2;

玻璃区域的总周长:lψ=27.12m;

玻璃的传热系数K值的计算

玻璃传热分析简图如下:

室外

中空玻璃结构传热简图

计算基础及依据:

计算玻璃的传热系数K值,主要是依据《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003进行的,该规程附录C给出了计算的详细方法。

K值是表征玻璃传热的参数。表示热量通过玻璃中心部位而不考虑边缘效应,稳态条件下,玻璃两表面在单位环境温度差条件时,通过单位面积的热量。K值的单位是W/(m2·K)。

计算采用的基本计算公式是:

1/K=1/he+1/ht+1/hi C.0.2-1……[JGJ113-2003]

在上面的公式中:

he :玻璃的室外表面换热系数;

hi :玻璃的室内表面换热系数;

ht:多层玻璃系统内部传热系数;

室外表面换热系数:

室外表面换热系数he是玻璃附近风速的函数,可用下式近似表达:

he=10.0+4.1ν C.0.4-1……[JGJ113-2003]

式中:

ν:风速(m/s);

在比较K值时,冬季时he可选取等于23W/(m2·K)。

夏季时he可选取等于19W/(m2·K)。

室内表面换热系数:

室内表面换热系数hi可用下式表达:

hi=hr+hc C.0.4-2……[JGJ113-2003]

上式中hr是辐射导热,hc是对流导热。

普通玻璃表面的辐射导热率是4.4W/(m2·K),如果内表面校正发射率比较低,则辐射导热率由下式给出:

hr=4.4ε/0.837 C.0.4-3……[JGJ113-2003]

这里是ε镀膜表面的校正发射率(0.837是清洁的、未镀膜玻璃的校正发射率)。

本处玻璃表面是LOW-E镀膜,膜面在第3面,按上面的约定,其ε取值为0.837,带入,得:

hr=4.4ε/0.837

=4.4×0.837/0.837

=4.4W/(m2·K)

对于自由对流而言,hc的值冬季取是3.6W/(m2·K),夏季取2.5W/(m2·K)。

对于通常情况下的普通垂直玻璃表面和自由对流:

冬季:

hi=hr+hc

=4.4+3.6

=8W/(m2·K)

夏季:

hi=hr+hc

=4.4+2.5

=6.9W/(m2·K)

多层玻璃系统内部传热系数:

(1)总体计算公式:

1/ht=Σ1/hs+Σdmrm(s=1-N,m=1-M) C.0.2-2……[参JGJ113-2003]

hs:气体空隙的导热率;

N:气体层的数量,此处为1;

dm:每一个材料层的的厚度;

rm:每一个材料层的热阻,玻璃的热阻(玻璃的热阻为lm·K/W);

M:材料层的数量,此处为2层,即双片玻璃;

其中:

hs=hg+hr C.0.2-3……[参JGJ113-2003]

hs:气体空隙的导热率;

hg:气体空隙的导热系数;

hr:辐射导热系数;

(2)辐射导热系数hr:

hr=4σ(1/ε1+1/ε2-1)-1×Tm3 C.0.2-4……[参JGJ113-2003]

在上面公式中:

σ:斯蒂芬-波尔兹曼常数,取σ=5.67×10-8W/(m2·K);

ε1和ε2:间隙层中两表面在平均绝对温度Tm下的校正发射率:ε1=0.837,ε2=0.1;

Tm:气体平均温度(K),冬季Tm=273K,夏季Tm=303K;

带入相关参数,得,

冬季参数:

hr=4σ(1/ε1+1/ε1-1)-1×Tm3

=4×5.67×10-8×(1/0.837+1/0.1-1)-1×2733

=0.453W/(m2·K)

夏季参数:

hr=4σ(1/ε1+1/ε2-1)-1×Tm3

=4×5.67×10-8×(1/0.837+1/0.1-1)-1×3033

=0.619W/(m2·K)

(3)气体的导热系数hg:

hg=Nuλ/s C.0.2-5……[参JGJ113-2003]

在上面公式中:

hg:气体的导热系数;

λ:气体导热率,W/(m·K),对于空气,冬季λ=0.02406W/(m·K),夏季λ=0.02639W/(m·K);

s:气体层的厚度,为9mm;

Nu:努塞尔准数,由下式给出,如果其计算结果小于1,则取1:

Nu=A(Gr·Pr)n C.0.2-6……[参JGJ113-2003]

在上面的公式中:

A:是常数;

n:幂指数;

Gr:格拉晓夫准数;

Pr:普朗特准数;

对于垂直空间,A=0.035,n=0.38;水平情况;A=0.16,n=0.28;

格拉晓夫准数由下式计算:

Gr=9.81s3ΔT2ρ/(Tmμ2) C.0.2-7……[参JGJ113-2003]

普朗特准数按下面公式计算:

Pr=μc/λ C.0.2-8……[参JGJ113-2003]

式中:

s:气体层的厚度,为9mm;

ΔT:气体间隙前后玻璃表面的温度差,取3K;

ρ:气体的密度,取1.293Kg/m3;

μ:气体的动态黏度,冬季取0.0000172092kg/(ms),夏季取0.0000186912kg/(ms);

c:气体的比热,为1006J/(kg·K);

Tm:气体平均温度(K),冬季Tm=273K,夏季Tm=303K;

a.冬季参数:

Pr=μc/λ

=0.0000172092×1006/0.02406

=0.72

Gr=9.81s3ΔT2ρ/(Tmμ2)

=9.81×(9/1000)3×32×1.293/(273×0.00001720922)

=1029.327

Nu=A(Gr·Pr)n

=0.035×(1029.327×0.72)0.38

=0.431W/(m2·K)

因为:0.431<1,所以,取Nu=1

hg=Nuλ/s

=1×0.02406/(9/1000)

=2.673W/(m2·K)

hs=hg+hr

=2.673+0.453

=3.126W/(m2·K)

b.夏季参数:

Pr=μc/λ

=0.0000186912×1006/0.02639

=0.713

Gr=9.81s3ΔT2ρ/(Tmμ2)

=9.81×(9/1000)3×32×1.293/(303×0.00001869122)

=786.177

Nu=A(Gr·Pr)n

=0.035×(786.177×0.713)0.38

=0.388W/(m2·K)

因为:0.388<1,所以,取Nu=1

hg=Nuλ/s

=1×0.02639/(9/1000)

=2.932W/(m2·K)

hs=hg+hr

=2.932+0.619

=3.551W/(m2·K)

(4)多层玻璃系统内部传热系数:

1/ht=Σ1/hs+Σdmrm(s=1-N,m=1-M) C.0.2-2……[参JGJ113-2003] 冬季参数:

1/ht=Σ1/hs+Σdmrm(s=1-N,m=1-M)

=1/3.126+6/1000+6/1000

=0.332m2·K/W

夏季参数:

1/ht=Σ1/hs+Σdmrm(s=1-N,m=1-M)

=1/3.551+6/1000+6/1000

=0.294m2·K/W

K值的计算:

冬季的K值为:

1/K1=1/he+1/ht+1/hi

=1/23+0.332+1/8

=0.5m2·K/W

K1=2W/(m2·K) 夏季的K 值为:

1/K2=1/he+1/ht+1/hi =1/19+0.294+1/6.9 =0.492m2·K/W K2=2.0325W/(m2·K)

幕墙框的传热系数K 值的计算 框的传热系数Kf :

可以通过输入数据,用二维有限单元法进行数字计算,得到窗框的传热系数。在没有详细的计算结果可以应用时,可以应用按以下方法得到窗框的传热系数。

本系统中给出的所有的数值全部是窗垂直安装的情况。传热系数的数值包括了外框面积的影响。计算传热系数的数值时取内表面换热系数hin=8.0 W/m2·K 和外表面换热系数hoKt=23 W/m2·K 。

框的传热系数Kf 的数值可以通过下列程序获得: a)对没有热断桥的金属框,使用Kf0 =5.9 W/(m2·K); b)对具有断桥的金属框,Kf0的数值从下图粗线中选取;

带热断桥的金属窗框的传热系数值 金属窗框Rf 的热阻通过下式获得:

17.01

-=

f f K R

金属窗框Kf 的传热系数公式为:

e

d e e f f i

d i i f f A h A R A h A K ,,,,1

+

+=

截面类型1(采用导热系数低于0.3W/m.K 的隔热条)

式中:Ad.i, Ad,e, Af,i, Af,e ——窗各部件面积,m2;其定义如下图所示。

窗各部件面积划分示意图

hi ——窗框的内表面换热系数,W/m2K ; he ——窗框的外表面换热系数,W/m2K ;

Rf——窗框截面的热阻(隔热条的导热系数为0.2~0.3W/m.K),m2K/W。

d——热断桥对应的铝合金截面之间的最小距离;

bj——热断桥j的宽度;

bf——窗框的宽度。

截面类型2(采用导热系数低于0.2W/m.K的泡沫材料)

其中:d——热断桥对应的铝合金截面之间的最小距离;

bj——热断桥的宽度j;

bf——窗框的宽度。

幕墙框与玻璃结合处的线传热系数ψ

窗框与玻璃结合处的线传热系数ψ,主要描述了在窗框、玻璃和间隔层之间交互作用下附加的热传递,线性热传递传热系数ψ主要受间隔层材料传导率的影响。在没有精确计算的情况下,可采用下表估算窗框与玻璃结合处的线传热系数ψ:

注:这些值用来计算低辐射的中空玻璃窗,Kg=1.3W/(m2.K),以及更低传热系数的中空玻璃。

本结构采用普通型材型材,通过近似计算,查表得:

Kf=5.2W/(m2·K);

ψ=0.02W/m·K

幕墙整体的传热系数K值

实际结构中需要考虑金属框及周边洞口的影响,并进行加权计算。

K=(ΣAg·Kg+ΣAf·Kf+Σlψ·ψ)/A

在上面的公式中:

K:计算后的K值;

Ag:玻璃总面积;

Kg:玻璃板的K值;

Af:金属框总面积;

Kf:金属框的K值;

lψ:玻璃区域的总周长;

ψ:线传热系数;

A:幕墙总面积;

K冬季=(ΣAg·Kg+ΣAf·Kf+Σlψ·ψ)/A

=(7.783×2+1.217×5.2+27.12×0.02)/9

=2.493W/(m2·K)

K夏季=(ΣAg·Kg+ΣAf·Kf+Σlψ·ψ)/A

=(7.783×2.0325+1.217×5.2+27.12×0.02)/9

=2.521W/(m2·K)

按规范GB50189-2005《公共建筑节能设计标准》的要求,本处的K值应该不大于2.7W/(m2·k),所以满足规范要求!

太阳能透射比及遮阳系数计算

太阳能总透射比gt:

通过门窗或幕墙构件成为室内的热量的太阳辐射与投射到门窗或幕墙构件上的太阳辐射的比值。成为室内热量的太阳辐射部分包括直接的太阳能透射得热和被构件吸收的太阳辐射再经传热进入室内的得热。

(1)框的太阳能总透射比gf

gf=αf·Kf/(Asurf/Af·hout)

式中:

hout:外表面换热系数W/(m2·K);

αf :框表面太阳辐射吸收系数,取0.4;

Kf :框的传热系数W/(m2·K);

Asurf:框的外表面面积m2;

Af:框面积m2;

gf=αf·Kf/(Asurf/Af·hout)

=0.4×5.2/(1.385/1.217×19)

=0.096

(2)幕墙玻璃区域太阳能总透射比

gg:玻璃区域太阳能总透射比;

gg=0.3

(3)幕墙计算单元太阳能总透射比gt

gt=(ΣAg×gg+ΣAf·gf)/A

=(7.783×0.3+1.217×0.096)/9

=0.272

幕墙计算单元的遮阳系数

幕墙计算单元的遮阳系数应为幕墙计算单元的太阳能总透射比与标准3mm 厚透明玻璃的太阳能总透射比的比值:

SC=gt/0.87

式中:

SC:幕墙计算单元的遮阳系数;

gt:幕墙计算单元太阳能总透射比。

SC=gt/0.87

=0.272/0.87

=0.313

按照最新规范《公共建筑节能设计标准》的规定,满足要求。

幕墙计算单元可见光透射比计算

标准光源透过门窗或幕墙构件成为室内的人眼可见光与投射到门窗或幕墙构件上的人眼可见光,采用人眼视见函数加权的比值。

幕墙计算单元可见光透射比的计算公式为

τt=(ΣAg×τv)/At

式中:

τt:幕墙计算单元可见光透射比;

Ag:幕墙玻璃的面积m2;

At:幕墙的总面积m2。

τv:玻璃可见光透射比为0.15;

τt=(ΣAg×τv)/At

=(7.783×0.15)/9

=0.13

对于居住建筑,玻璃的可见光透射比不做要求;

对于公共建筑,按照4.2.4[GB50189-2005]的规定,当窗墙比小于0.40时,玻璃的可见光透射比不应小于0.4;

所以,对于本工程满足要求。

结露计算

水(冰)表面的饱和水蒸汽压计算:

Es=E0×10((a×t)/(b+t))

式中:

E0:空气温度为0℃时的饱和水蒸汽压,取E0=6.11hPa;

t:空气温度,℃;

a、b:参数,对于水面(t>0℃),a=7.5,b=237.3;对于冰面(t≤0℃),a=9.5,b=265.5。

Es=E0×10((a×t)/(b+t))

=6.11×10((7.5×20)/(237.3+20))

=23.389

在空气相对湿度f下,空气的水蒸汽压计算:

e=f·Es

式中:

e:空气的水蒸汽压,hPa;

f:空气的相对湿度,%;

Es:空气的饱和水蒸汽压,hPa;

e=f·Es

=0.50×23.389

=11.694

空气的结露点温度计算:

Td=b/(a/lg(e/6.11)-1) [注:lg(e/6.11)表示取以10为底,e/6.11的对数。]

式中:

Td:空气的结露点温度,℃;

e:空气的水蒸汽压,hPa;

a、b:参数,对于水面(t>0℃),a=7.5,b=237.3;对于冰面(t≤0℃),a=9.5,b=265.5。

Td=b/(a/lg(e/6.11)-1)

=237.3/((7.5/lg(11.694/6.11))-1)

=9.268℃

幕墙玻璃内表面的计算温度:

室内环境温度:Tin=20.0℃;

室外环境温度:Tout=-20℃;

玻璃内表面换热系数:hbi=8.0W/(m2·K);

玻璃外表面换热系数:hbe=23.0W/(m2·K);

幕墙玻璃的传热系数:Kg=2W/(m2·K);

幕墙玻璃结露性能评价指标(室内玻璃表面温度):Tpj;

Kg×(Tin-Tout)=hbi×(Tin-Tpj)

Tpj=Tin-(Tin-Tout)·Kg/hbi

=20-(20-(-20))×2/8

=10℃

因为Td=9.268℃≤10℃;

幕墙不会出现结露现象。

热工计算书(1)

XXXXXXX (热工计算书) 设计: 校对: 审核: 批准: 2015年8月

目录 第一章透明幕墙热工性能计算书 (8) 第二章非透明幕墙(石材)热工性能计算书 (33) 第三章非透明幕墙(铝单板)热工性能计算书 (37)

热工性能计算书 (一)本计算概况: 气候分区:夏热冬冷地区 工程所在城市:苏州 (东向):传热系数限值:≤2.6 (W/m2.K) SC:≤0.45 (南向):传热系数限值:≤2.6 (W/m2.K) SC:≤0.55 (西向):传热系数限值:≤2.6 (W/m2.K) SC:≤0.55 (北向):传热系数限值:≤2.6 (W/m2.K) SC:≤0.50 可见光透射比:≤0.4 (二)参考资料: 《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》JGJ26-95 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001 《民用建筑热工设计规范》GB50176-93 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 《公共建筑节能设计标准》DBJ 01-621-2005 《居住建筑节能设计标准》DBJ 01-602-2004 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2009 《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151-2008 《建筑门窗幕墙热工计算及分析系统(W-Energy3.0)》 (三)计算基本条件: 1.计算实际工程所用的建筑门窗和玻璃幕墙热工性能所采用的边界条件应符合相应的建筑设计或节能设计标准。 2.设计或评价建筑门窗、玻璃幕墙定型产品的热工参数时,所采用的环境边界条件应统一采用规定的计算条件。 3.以下计算条件可供参考: (1)各种情况下都应选用下列光谱: S(λ):标准太阳辐射光谱函数(ISO 9845-1); D(λ):标准光源(CIE D65,ISO 10526)光谱函数; R(λ):视见函数(ISO/CIE 10527)。 (2)冬季计算标准条件应为: 室内空气温度 T in=20 ℃ 室外空气温度 T out=-20 ℃ 室内对流换热系数 h c,in=3.6 W/(m2.K) 室外对流换热系数 h c,out=16 W/(m2.K) 室内平均辐射温度 T rm,in=T in 室外平均辐射温度 T rm,out=T out 太阳辐射照度 I s=300 W/m2 (3)夏季计算标准条件应为: 室内空气温度 T in=25 ℃

玻璃幕墙节能计算书

临沂市老年养护院幕墙工程 玻璃幕墙节能计算书 设计: 校对: 审核: 批准:

目录 1 计算引用的规范、标准及资料 (1) 2 计算中采用的部分条件参数及规定 (1) 2.1 计算所采纳的部分参数 (1) 2.2 规范GB50189-2005《公共建筑节能设计标准》的部分规定 (1) 3 幕墙系统结构基本参数 (3) 3.1 地区参数: (3) 3.2 建筑参数: (3) 3.3 环境参数 (3) 3.4 单元参数 (3) 3.5 框传热系数相关参数 (3) 4 玻璃的传热系数U值的计算 (3) 4.1 计算基础及依据 (3) 4.2 室外表面换热系数 (4) 4.3 室内表面换热系数 (4) 4.4 多层玻璃系统材料的固体热阻 (4) 4.5 多层玻璃系统内部气体间层的热阻 (4) 5 幕墙系统框的传热系数U值的计算 (5) 5.1 框的传热系数U f (5) 5.2 幕墙框与玻璃结合处的线传热系数ψ (7) 6 幕墙系统整体的传热系数U值 (7) 7 太阳光透射比及遮阳系数计算 (7) 7.1 太阳光总透射比g t (7) 7.2 幕墙系统计算单元的遮阳系数 (8) 7.3 幕墙系统计算单元可见光透射比计算 (8) 8 结露计算 (8) 8.1 水表面的饱和水蒸气压计算 (8) 8.2 在空气相对湿度f下,空气的水蒸气压计算 (9) 8.3 空气的结露点温度计算 (9) 8.4 幕墙系统玻璃内表面的计算温度 (9) 8.5 结露性能评价 (9)

建筑幕墙系统节能设计计算书 1计算引用的规范、标准及资料 《建筑幕墙》 GB/T21086-2007 《民用建筑热工设计规范》 GB50176-93 《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2005 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》 JGJ26-2010 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》 JGJ134-2010 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》 JGJ75-2003 《居住建筑节能设计标准意见稿》 [建标2006-46号] 《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》 JGJ/T151-2008 《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-2009 《玻璃幕墙光学性能》 GB/T18091-2000 《建筑玻璃可见光、透射比等以及有关窗玻璃参数的测定》GB/T2680-94 《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411-2007 《居住建筑节能检测标准》 JGJ/T132-2009 《公共建筑节能改造技术规范》 JGJ176-2009 《公共建筑节能检测标准》 JGJ/T177-2009 《既有居住建筑节能改造技术规程》 JGJ129-2000 《节能建筑评价标准》 GB/T50668-2011 《建筑幕墙工程技术规范》 DGJ08-56-2012 2计算中采用的部分条件参数及规定 2.1计算所采纳的部分参数 按《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T151-2008采用 (1)冬季标准计算条件应为: 室内空气温度:T in =20℃; 室外空气温度:T out =-20℃; 室内对流换热系数:h c,in =3.6W/(m2·K); 室外对流换热系数:h c,out =16W/(m2·K); 室内平均辐射温度:T rm,in =T in 室外平均辐射温度:T rm,out =T out 太阳辐射照度:I s =300W/m2; (2)夏季标准计算条件应为: 室内空气温度:T in =25℃; 室外空气温度:T out =30℃; 室内对流换热系数:h c,in =2.5W/(m2·K); 室外对流换热系数:h c,out =16W/(m2·K); 室内平均辐射温度:T rm,in =T in 室外平均辐射温度:T rm,out =T out 太阳辐射照度:I s =500W/m2; (3)计算传热系数应采用冬季标准计算条件,并取I s =0W/m2; (4)计算遮阳系数、太阳光总透射比应采用夏季标准计算条件; (5)结露性能计算的标准边界条件应为: 室内环境温度:20℃; 室内环境湿度:30%,60%; 室外环境温度:0℃,-10℃,-20℃ (6)框的太阳光总透射比g f 应采用下列边界条件: q in =α·I s α:框表面太阳辐射吸收系数; I s :太阳辐射照度(W/m2); q in :框吸收的太阳辐射热(W/m2); 2.2规范GB50189-2005《公共建筑节能设计标准》的部分规定 (1)结构所在的建筑气候分区应该按下面表格取用。 表4.2.1 主要城市所处气候分区 气候分区代表性城市 严寒地区A 区 海伦、博克图、伊春、呼玛、海拉尔、满洲里、齐齐 哈尔、富锦、哈尔滨、牡丹江、克拉玛依、佳木斯、 安达 严寒地区B 区 长春、乌鲁木齐、延吉、通辽、通化、四平、呼和浩 特、抚顺、大柴旦、沈阳、大同、本溪、阜新、哈 密、鞍山、张家口、 酒泉、伊宁、吐鲁番、西宁、银川、丹东 寒冷地区 兰州、太原、唐山、阿坝、喀什、北京、天津、大 连、阳泉、 平凉、石家庄、德州、晋城、天水、西安、拉萨、康 定、济南、青岛、安阳、郑州、洛阳、宝鸡、徐州 夏热冬冷地 区 南京、蚌埠、盐城、南通、合肥、安庆、九江、武 汉、黄石、岳阳、汉中、安康、上海、杭州、宁波、 宜昌、长沙、南昌、株洲、零陵、赣州、韶关、桂 林、重庆、达县、万州、涪陵、南充、宜宾、成都、 贵阳、遵义、凯里、绵阳 夏热冬暖地 区 福州、莆田、龙岩、梅州、兴宁、英德、河池、柳 州、贺州、泉州、厦门、广州、深圳、湛江、汕头、 海口、南宁、北海、梧州 (2)根据建筑所处城市的建筑气候分区,围护结构的热工性能应分别符合下面各表的相关规定。 表4.2.2-1 严寒地区A区围护结构传热系数限值

公共建筑节能计算书doc

公共建筑节能计算报告书 项目名称:洛阳新区拓展区撤村并城1号小区23#24# 商业部分 计算人: 校对人: 审核人: 设计单位:河南华创建筑设计有限公司 计算工具:天正建筑节能分析软件TBEC(公建河南版)软件开发单位:北京天正公司 软件版本号: 8.2Build110130

一、项目概况 二、建筑信息 三、设计依据 1.《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93) 2.《河南省公共建筑节能设计标准实施细则》DBJ 41/075-2006 3.《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 四、围护结构基本组成 外墙类型1: 加气混凝土砌块ρo≤500kg/m3(挤塑聚苯板) 墙体各层材料(由外至内): 第1层:外贴饰面砖, 厚度6mm 第2层:聚合物砂浆, 厚度4mm 第3层:耐碱玻纤网格布,抗裂砂浆, 厚度15mm 第4层:矿棉、岩棉、玻璃棉2, 厚度40mm 第5层:加气,泡沫混凝土2, 厚度200mm 第6层:白灰砂浆, 厚度20mm 内墙类型1: 加气混凝土砌块ρo≤500kg/m3(炉渣混凝土聚苯板)

墙体各层材料(由外至内): 第1层:白灰砂浆, 厚度20mm 第2层:加气,泡沫混凝土2, 厚度200mm 第3层:白灰砂浆, 厚度20mm 屋顶类型1: 平屋面(上人屋面)(挤塑板) 屋顶各层材料(由外至内): 第1层:水泥砂浆1, 厚度40mm 第2层:防水层, 厚度4mm 第3层:水泥砂浆1, 厚度20mm 第4层:矿棉、岩棉、玻璃棉2, 厚度80mm 第5层:水泥膨胀珍珠岩4, 厚度55mm 第6层:钢筋混凝土, 厚度100mm 第7层:石灰,水泥,砂,砂浆, 厚度20mm 窗类型1: 塑料中空玻璃(空气6mm) 传热系数:2.60 W/(㎡.K) 楼板类型1: 钢筋砼现浇板(硬质聚氨酯泡沫板) 楼板类型2: 钢筋砼现浇板(挤塑聚苯板) 楼板类型3: 钢筋砼现浇板(挤塑聚苯板) 地面类型1: 防潮地面 地面类型2: 防潮地面 热桥柱类型1: 钢筋砼(聚苯板) 墙体各层材料(由外至内): 第1层:外贴饰面砖, 厚度6mm 第2层:聚合物砂浆, 厚度4mm 第3层:耐碱玻纤网格布,抗裂砂浆, 厚度15mm 第4层:矿棉、岩棉、玻璃棉2, 厚度40mm 第5层:钢筋混凝土, 厚度200mm 第6层:白灰砂浆, 厚度20mm 热桥梁类型1: 钢筋砼(聚苯板) 墙体各层材料(由外至内):

混凝土热工计算公式

冬季施工混凝土热工计算步骤 冬季施工混凝土热工计算步骤如下: 1、混凝土拌合物的理论温度: T0=【0.9(mceTce+msaTsa+mgTg)+4.2T(mw+wsamsa-wgmg)+c1(wsamsaTsa+wgmgTg) -c2(wsamsa+wgmg)】÷【4.2mw+0.9(mce+msa+mg)】 式中 T0——混凝土拌合物温度(℃) mw、 mce、msa、mg——水、水泥、砂、石的用量(kg) T0、Tce、Tsa、Tg——水、水泥、砂、石的温度(℃) wsa、wg——砂、石的含水率(%) c1、c2——水的比热容【KJ/(KG*K)】及熔解热(kJ/kg) 当骨料温度>0℃时, c1=4.2, c2=0; ≤0℃时, c1=2.1, c2=335。 2、混凝土拌合物的出机温度: T1=T0-0.16(T0-T1) 式中 T1——混凝土拌合物的出机温度(℃) T0——搅拌机棚温度(℃) 3、混凝土拌合物经运输到浇筑时的温度: T2=T1-(at+0.032n)(T1-Ta) 式中 T2——混凝土拌合物经运输到浇筑时的温度(℃); tt——混凝土拌合物自运输到浇筑时的时间; a——温度损失系数 当搅拌车运输时, a=0.25 4、考虑模板及钢筋的吸收影响,混凝土浇筑成型时的温度: T3=(CcT2+CfTs)/( Ccmc+Cfmf+Csms) 式中 T3——考虑模板及钢筋的影响,混凝土成型完成时的温度(℃); Cc、Cf、Cs——混凝土、模板、钢筋的比热容【kJ/(kg*k)】; 混凝土取1 KJ/(kg*k); 钢材取0.48 KJ/(kg*k); mc——每立方米混凝土的重量(kg); mf、mc——与每立方米混凝土相接触的模板、钢筋重量(kg); Tf、Ts——模板、钢筋的温度未预热时可采用当时的环境温度(℃)。 根据现场实际情况,C30混凝土的配比如下: 水泥:340 kg,水:180 kg,砂:719 kg,石子:1105 kg。 砂含水率:3%;石子含水率:1%。 材料温度:水泥:10℃,水:60℃,砂:0℃,石子:0℃。 搅拌楼温度:5℃ 混凝土用搅拌车运输,运输自成型历时30分钟,时气温-5℃。 与每立方米混凝土接触的钢筋、钢模板的重量为450Kg,未预热。 那么,按以上各步计算如下: 1、 T0=【0.9(340×10+719×0+1105×0)+4.2×60×(180-0.03×719-0.01×1105)+2.1×0.03×719×0+2.1×0.01×1105×0-335×(0.03×719+0.01×1105)】/【4.2×180+0.9(340+719+1105)】=13.87℃ 2、 T1= T0-0.16(T0- T1)=13.87-0.16×(13.78-5)=12.45℃ 3、 T2= 12.45-(0.25×0.5+0.032×1)(12.45+5)=9.7℃

建筑幕墙热工性能估算报告.doc

建筑幕墙热工性能估算报告 I、设计依据: 《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》JGJ26-95 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2003 《民用建筑热功设计规范》GB50176-93 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003 《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T151-2008 相关计算和定义均按照ISO10077-1和ISO10077-2的方法进行计算和定义 II、计算基本条件: 1、设计或评价建筑门窗、玻璃幕墙定型产品的热工性能时,应统一采用本规程规定的标准计算条件进行计算。 2、在进行实际工程设计时,门窗、玻璃幕墙热工性能计算所采用的边界条件应符合相应建筑设计或节能设计标准的规定。 3、冬季计算标准条件应为: 室内空气温度:T in=20℃ 室外空气温度:T out=-20℃ 室内对流换热系数:h c,in=3.6 W/m2.K 室外对流换热系数:h c,out=16 W/m2.K 室内平均辐射温度:T rm,in =Tin 室外平均辐射温度:T rm,out =Tout 太阳辐射照度:I s=300 W/m2 4、夏季计算标准条件应为: 室内空气温度:T in=25℃ 室外空气温度:T out=30℃ 室内对流换热系数:h c,in=2.5 W/m2.K 室外对流换热系数:h c,out=16 W/m2.K 室内平均辐射温度:T rm,in =Tin 室外平均辐射温度:T rm,out =Tout 太阳辐射照度:I s=500 W/m2 5、传热系数计算应采用冬季计算标准条件,并取I s= 0 W/m2。计算门窗的传热系数时,门窗周边框的室外对流换热系数h c,out应取8W/(m2.k),周边框附近的边缘(65mm内)的室外对流换热系数h c,out应取12W/(m2.k) 6、遮阳系数、太阳能总透射比计算应采用夏季计算标准条件。 7、结露性能评价与计算的标准计算条件应为: 室内环境温度:T in=20℃ 室内环境湿度:RH=30%、60% 室外环境温度:T out=0℃,-10℃,-20℃ 室外对流换热系数:20 W/m2.K 8、计算框的太阳能总透射比g f应使用下列边界条件

1#配套宿舍及食堂公共建筑节能计算书

深圳市公共建筑节能计算书 说明:《深圳市工业厂房的办公用房节能设计计算书》及《深圳市采用集中空调系统的工业建筑节能设计计算书》格式参照本计算书的格式。

深圳市公共建筑节能计算书 设计依据: 1、《<公共建筑节能设计标准>深圳市实施细则》(SZJG29-2009) 2、《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93) 3、《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》(GB/T 7106-2008) 4、《建筑幕墙》(GB/T 21086-2007) 5、《建筑照明设计标准》(GB50034-2004) 6、《深圳经济特区建筑节能条例》 7、国家、广东省、深圳市其他现行有关节能标准、规范和建筑节能法律、法规 一、建筑概况 表1-1 建筑概况表 注:1、建筑功能包括:办公建筑、商业服务建筑、宾馆饭店建筑、文化场馆建筑、科研教育建筑、医疗卫生建筑、体育建筑、通信建筑、交通建筑、影剧院建筑、多功能综合建筑等; 2、结构体系包括:框架结构、剪力墙结构、框架剪力墙结构等;

二、屋顶的热工参数 表2-1 屋顶热工参数计算表 注:1. 根据实际情况增减表中内容; 2. 外凸≤600mm的凸窗顶部透明部分可不考虑热工性能的限制,可不参与屋顶传热系数的计算。

三外墙: 表3-1 外墙热工参数计算表

注:1. 根据实际情况增减表中内容; 2. 外凸≤600mm的凸窗侧墙可不考虑热工性能的限制,可不参与外墙传热系数的计算。 四、底面接触室外空气的架空或外挑楼板的热工参数 表4-1 底部架空楼板热工参数计算表 注:1. 根据实际情况增减表中内容; 2. 凸窗底部非透明部分可不考虑热工性能的限制,可不参与底部架空楼板传热系数的计算。 五、窗墙面积比 表5-1 窗墙面积比计算表

建筑门窗热工性能计算

建筑门窗热工性能计算书 I、设计依据: 《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》JGJ26-95 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2003 《民用建筑热功设计规范》GB50176-93 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009 《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T151-2008 相关计算和定义均按照ISO10077-1和ISO10077-2的方法进行计算和定义 II、计算基本条件: 1、设计或评价建筑门窗、玻璃幕墙定型产品的热工参数时,所采用的环境边界条件应统一采用本标准规定的计算条件。 2、计算实际工程所用的建筑门窗和玻璃幕墙热工性能所采用的边界条件应符合相应的建筑设计或节能设计标准。 3、各种情况下都应选用下列光谱: S(λ):标准太阳辐射光谱函数(ISO 9845-1) D(λ):标准光源光谱函数(CIE D65,ISO 10526) R(λ):视见函数(ISO/CIE 10527)。 4、冬季计算标准条件应为: 室内环境温度:T in=20℃ 室外环境温度:T out=-20℃ 室内对流换热系数:h c,in=3.6 W/m2.K 室外对流换热系数:h c,out=16 W/m2.K 室外平均辐射温度:T rm=T out 太阳辐射照度:I s=300 W/m2 5、夏季计算标准条件应为: 室内环境温度:T in=25℃ 室外环境温度:T out=30℃ 室内对流换热系数:h c,in=2.5 W/m2.K 室外对流换热系数:h c,out=16 W/m2.K 室外平均辐射温度:T rm=T out 太阳辐射照度:I s=500 W/m2 6、计算传热系数应采用冬季计算标准条件,并取I s= 0 W/m2.计算门窗的传热系数时,门窗周边框的室外对流换热系数h c,out应取 8 W/m2.K,周边框附近玻璃边缘(65mm内)的室外对流换热系数h c,out应取 12 W/m2.K 7、计算遮阳系数、太阳能总透射比应采用夏季计算标准条件. 8、抗结露性能计算的标准边界条件应为: 室内环境温度:T in=20℃ 室外环境温度:T out=0℃ -10℃ -20℃ 室内相对湿度:RH=30%、60% 室外对流换热系数:h c,out=20 W/m2.K 9、计算框的太阳能总透射比g f应使用下列边界条件

公共建筑节能设计计算书

公共建筑节能计算报告书 项目名 称: 海口望海商厦(望海商城二期工程) 计算 人: 校对 人: 审核 人:

设计单位:海南雅克建筑设计有限公司 计算工具:天正建筑节能分析软件TBEC(公共建筑版)软件开发单位:北京天正工程软件有限公司 一、项目概况

二、建筑信息 三、设计依据 1.《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)2.《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)四、围护结构基本组成 外墙类型1: 外墙一

墙体各层材料(由外至内): 第1层:地砖, 厚度8mm 第2层:保温砂浆2, 厚度30mm 第3层:加气混凝土砌块, 厚度200mm 第4层:水泥砂浆, 厚度20mm 外墙类型2: 外墙二(地下室外墙) 墙体各层材料(由外至内): 第1层:蒸压灰砂砖, 厚度120mm 第2层:贴必定BAC双面自粘防水卷材, 厚度2mm 第3层:水泥砂浆, 厚度20mm 第4层:钢筋混凝土, 厚度300mm 第5层:水泥砂浆, 厚度20mm 分户墙类型1: 分户墙一 墙体各层材料(由外至内): 第1层:水泥砂浆, 厚度20mm 第2层:加气混凝土砌块, 厚度200mm

第3层:水泥砂浆, 厚度20mm 内墙类型1: 内墙一 墙体各层材料(由外至内): 第1层:水泥砂浆, 厚度20mm 第2层:加气混凝土砌块, 厚度100mm 第3层:水泥砂浆, 厚度20mm 屋顶类型1: 屋面一 屋顶各层材料(由外至内): 第1层:地砖, 厚度8mm 第2层:水泥砂浆, 厚度20mm 第3层:细石混凝土, 厚度40mm 第4层:挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板, 厚度50mm 第5层:加气混凝土砌块, 厚度20mm 第6层:贴必定BAC双面自粘防水卷材, 厚度2mm 第7层:钢筋混凝土, 厚度120mm 第8层:水泥石灰砂浆, 厚度12mm

科技馆金属屋面热工计算书

建设单位:扬州美科置业有限公司 工程名称:扬州市科技馆金属屋面工程 热工性能计算书 计算: 校对: 审核: 江苏华磊装饰幕墙工程有限公司 2014年9月25日

目录 一、计算说明 (3) 二、屋面采光顶热工性能计算书 (6) 三、屋面铝镁锰板热工性能计算书 (19)

计算说明 (一)本计算概况: 气候分区:夏热冬冷地区 工程所在城市:扬州 (二)参考资料: 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2010 《民用建筑热工设计规范》GB50176-93 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J 96-2010 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2009 《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》(JGJ/T151-2008) (三)计算基本条件: 1.计算实际工程所用的建筑门窗和玻璃幕墙热工性能所采用的边界条件应符合相应的建筑设计或节能设计标准。 2.设计或评价建筑门窗、玻璃幕墙定型产品的热工参数时,所采用的环境边界条件应统一采用规定的计算条件。 3.以下计算条件可供参考: (1)各种情况下都应选用下列光谱: S(λ):标准太阳辐射光谱函数(ISO 9845-1); D(λ):标准光源(CIE D65,ISO 10526)光谱函数; R(λ):视见函数(ISO/CIE 10527)。 (2)冬季计算标准条件应为: 室内空气温度 T in=20 ℃ 室外空气温度 T out=-20 ℃ 室内对流换热系数 h c,in= W/ 室外对流换热系数 h c,out=16 W/ 室内平均辐射温度 T rm,in=T in 室外平均辐射温度 T rm,out=T out 太阳辐射照度 I s=300 W/m2 (3)夏季计算标准条件应为: 室内空气温度 T in=25 ℃ 室外空气温度 T out=30 ℃ 室内对流换热系数 h c,in= W/ 室外对流换热系数 h c,out=16 W/ 室内平均辐射温度 T rm,in=T in 室外平均辐射温度 T rm,out=T out 太阳辐射照度 I s=500 W/m2 (4)计算传热系数应采用冬季计算标准条件,并取I s= 0 W/m2。 (5)计算遮阳系数、太阳能总透射比应采用夏季计算标准条件,并取T out=25 ℃。 (6)抗结露性能计算的标准边界条件应为: 室内环境温度 T in=20 ℃ 室外环境温度 T out=0 ℃或 T out=-10 ℃或 T out=-20 ℃ 室内相对湿度 RH=30% 或 RH=60% 室外对流换热系数 h c,out=20 W/

石材幕墙热工性能计算

第八部分石材幕墙热工性能计算 一、幕墙结构基本参数 1 单元参数: 幕墙的结构组成如下: 第1层材料为:花岗石,厚度为:30mm,导热系数为:3.49W/m·K; 第2层材料为:保温岩棉,厚度为:65mm,导热系数为:0.04W/m·K; 第3层材料为:墙体,厚度为:200mm,导热系数为:0.76W/m·K; 二、幕墙保温计算 1 设计依据 采用冬季计算标准条件,依据《公共建筑节能设计标准》的表4.2.2-1、表4.2.2-2、表4.2.2-3、表4.2.2-4、表4.2.2-5及其它相关规定。 2 围护结构的传热阻计算 围护结构的传热阻应按下式计算 (根据《民用建筑热工设计规范》 GB 50176-93): R 0=R I +R+R e 式中: R --围护结构的传热阻m2·k/W; R I --内表面换热阻m2·k /W; R e --外表面换热阻m2·k /W; R --围护结构热阻m2·k /W; R 空气 --空气间层热阻m2·k /W R=R 面板+R 墙 +R 保温 +R 空气 =δ 面板/λ 面板 +δ 墙 /λ 墙 +δ 保温 /λ 保温 +R 空气 =30/(1000×3.49)+200/(1000×0.76)+65/(1000×0.04)+0.13 =2.027 m2·k /W;

其中:δ 面板、δ墙、δ保温--分别为幕墙面板、内装墙体和保温材料层的厚度(mm ) ; λ面板、λ墙、λ保温--分别为幕墙面板、墙体和保温材料层的导热系数,W /m ·k ; 则R 0=R I +R +R e =0.11+2.027+0.04 =2.178 m 2·k /W 3 U 值计算 U :围护结构的传热系数(W/(m 2·K)) U=1/2.178=0.46 < 0.49W / m 2·k 所以石材幕墙保温性能满足要求。

玻璃幕墙热工计算

玻璃幕墙热工计算 Hessen was revised in January 2021

常熟--局幕墙热工性能计算书 (一)本计算概况: 气候分区:夏热冬冷地区 工程所在城市:南京 传热系数限值:≤ (W/ 遮阳系数限值(东、南、西向):≤ 遮阳系数限值(北向):≤ (二)参考资料: 《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》JGJ26-95 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001 《民用建筑热工设计规范》GB50176-93 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 《公共建筑节能设计标准》DBJ 01-621-2005 《居住建筑节能设计标准》DBJ 01-602-2004 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2003 《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》(JGJ/T151-2008) 《建筑门窗幕墙热工计算及分析系统(W-Energy 2010)》 (三)计算基本条件: 1.计算实际工程所用的建筑门窗和玻璃幕墙热工性能所采用的边界条件应符合相应的建筑设计或节能设计标准。 2.设计或评价建筑门窗、玻璃幕墙定型产品的热工参数时,所采用的环境边界条件应统一采用规定的计算条件。 3.以下计算条件可供参考: (1)各种情况下都应选用下列光谱: S(λ):标准太阳辐射光谱函数(ISO 9845-1); D(λ):标准光源(CIE D65,ISO 10526)光谱函数; R(λ):视见函数(ISO/CIE 10527)。 (2)冬季计算标准条件应为: 室内环境温度 T in=20℃ 室外环境温度 T ou t=0℃ 内表面对流换热系数 h c,in= W/ 外表面对流换热系数 h c,out=20 W/ 太阳辐射照度 I s=300 W/m2 (3)夏季计算标准条件应为: 室内环境温度 T in=25℃ 室外环境温度 T ou t=30℃ 外表面对流换热系数 h c,in= W/ 外表面对流换热系数 h c,out=16 W/

幕墙热工计算书(DOC)

**************幕墙设计 热工计算书 (一)本计算概况: 气候分区:夏热冬冷地区 工程所在城市:无锡 传热系数限值:≤2.10 (W/(m2.K)) 遮阳系数限值(东、南、西向/北向):≤0.40 (二)参考资料: 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》 JGJ26 -2010 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ/T134-2010 《民用建筑热工设计规范》GB50176-93 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 《公共建筑节能设计标准》DBJ 01-621-2005 《居住建筑节能设计标准》DBJ 01-602-2004 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2009 《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151-2008 《建筑门窗幕墙热工计算及分析系统(W-Energy3.0)》 (三)计算基本条件: 1.计算实际工程所用的建筑门窗和玻璃幕墙热工性能所采用的边界条件应符合相应的建筑设计或节能设计标准。 2.设计或评价建筑门窗、玻璃幕墙定型产品的热工参数时,所采用的环境边界条件应统一采用规定的计算条件。 3.以下计算条件可供参考: (1)各种情况下都应选用下列光谱: S(λ):标准太阳辐射光谱函数(ISO 9845-1); D(λ):标准光源(CIE D65,ISO 10526)光谱函数; R(λ):视见函数(ISO/CIE 10527)。 (2)冬季计算标准条件应为: 室内空气温度 T in =20 ℃ 室外空气温度 T out =-20 ℃ 室内对流换热系数 h c,in =3.6 W/(m2.K) 室外对流换热系数 h c,out =16 W/(m2.K) 室内平均辐射温度 T rm,in =T in 室外平均辐射温度 T rm,out =T out 太阳辐射照度 I s =300 W/m2 (3)夏季计算标准条件应为: 室内空气温度 T in =25 ℃ 室外空气温度 T out =30 ℃ 室内对流换热系数 h c,in =2.5 W/(m2.K) 室外对流换热系数 h c,out =16 W/(m2.K) 室内平均辐射温度 T rm,in =T in 室外平均辐射温度 T rm,out =T out 太阳辐射照度 I s =500 W/m2 (4)计算传热系数应采用冬季计算标准条件,并取I s = 0 W/m2。 (5)计算遮阳系数、太阳能总透射比应采用夏季计算标准条件,并取T out =25 ℃。 (6)抗结露性能计算的标准边界条件应为: 室内环境温度 T in =20 ℃ 室外环境温度 T out =0 ℃或 T out =-10 ℃或 T out =-20 ℃ 室内相对湿度 RH=30% 或 RH=60% 室外对流换热系数 h c,out =20 W/(m2.K) 室外风速 V=4 m/s (7)计算框的太阳能总透射比g f 应使用下列边界条件: q in =α·I s q in 通过框传向室内的净热流(W/m2); α框表面太阳辐射吸收系数; I s 太阳辐射照度 =500 W/m2。 4.设计或评价建筑门窗、玻璃幕墙定型产品的热工参数时,门窗框或幕墙框与墙的连接界面应作为 绝热边界条件处理。 5.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005有关规定: (1)各城市的建筑气候分区应按表4.2.1确定。

建筑热工设计计算公式及参数

附录一建筑热工设计计算公式及参数 (一)热阻的计算 1.单一材料层的热阻应按下式计算: 式中R——材料层的热阻,㎡·K/W; δ——材料层的厚度,m; λc——材料的计算导热系数,W/(m·K),按附录三附表3.1及表注的规定采用。 2.多层围护结构的热阻应按下列公式计算: R=R1+R2+……+Rn(1.2) 式中R1、R2……Rn——各材料层的热阻,㎡·K/W。 3.由两种以上材料组成的、两向非均质围护结构(包括各种形式的空心砌块,以及填充保温材料的墙体等,但不包括多孔粘土空心砖), 其平均热阻应按下式计算: (1.3) 式中——平均热阻,㎡·K/W; Fo——与热流方向垂直的总传热面积,㎡; Fi——按平行于热流方向划分的各个传热面积,㎡;(参见图3.1); Roi——各个传热面上的总热阻,㎡·K/W Ri——内表面换热阻,通常取0.11㎡·K/W; Re——外表面换热阻,通常取0.04㎡·K/W; φ——修正系数,按本附录附表1.1采用。

图3.1 计算图式 修正系数φ值附 表1.1 /λ1 注:(1)当围护结构由两种材料组成时,λ2应取较小值,λ1应取较大值,然后求得两者的比值。 (2)当围护结构由三种材料组成,或有两种厚度不同的空气间层时,φ值可按比值 /λ1确定。 (3)当围护结构中存在圆孔时,应先将圆孔折算成同面积的方孔,然后再按上述规定计算。 4.围护结构总热阻应按下式计算: Ro=Ri+R+Re(1.4) 式中Ro——围护结构总热阻,㎡·K/W; Ri——内表面换热阻,㎡·K/W;按本附录附表1.2采用; Re——外表面换热阻,㎡·K/W,按本附录附表1.3采用; r——围护结构热阻,㎡·K/W。 内表面换热系数αi及内表面换热阻Ri值附表1.2

热工性能计算书

建筑门窗热工性能计算书 -泗泾颐景园铝合金门窗工程 参考资料: 《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》JGJ26-95 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001 《民用建筑热工设计规范》GB50176-93 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 《公共建筑节能设计标准》DBJ 01-621-2005 《居住建筑节能设计标准》DBJ 01-602-2004 《BKCADPM集成系统(BKCADPM2006版)》 一、基本计算参数: 本计算为门窗的热工性能计算。 1.门窗计算单元的有关参数 总宽: W=1800mm 总高: H=1800mm 门窗的总面积: A t=W×H=3.24 m2 门窗玻璃总面积: A g=2.61 m2 门窗框总面积: A f=0.63 m2 玻璃区域周长: lψ= 13 m 二、门窗的传热系数计算: 1.门窗框的传热系数U f 框的传热系数U f: 可以通过输入数据,用二维有限单元法进行数字计算,得到窗框的传热系数。在没有详 细的计算结果可以应用时,可以应用按以下方法得到窗框的传热系数。

本系统中给出的所有的数值全部是窗垂直安装的情况。传热系数的数值包括了外框面积的影响。计算传热系数的数值时取内表面换热系数h in =8.0 W/m 2·K 和外表面换热系数h out =23 W/m 2·K 。 (1) 塑料窗框: 表E.0.2-1 带有金属钢衬的塑料窗框的传热系数 (2) 木窗框 木窗框的U f 值是在水气含量在12%的情况下获得,窗框厚度d f 的定义见图E.0.2-2。U f 的数值可以从图E.0.2-1中选取。 图E.0.2-1:木窗框以及金属-木窗框的热传递与窗框厚度d f 的关系 窗框材料 窗框种类 U f (W/m 2·K) 聚胺脂 带有金属加强筋 净厚度≥5mm 2.8 PVC 腔体截面 从室内到室外为两腔结构 2.2 从室内到室外为三腔结构 2.0

热工计算汇总

11.热工计算 11.1.计算引用的规范、标准及资料 《建筑幕墙》 GB/T21086-2007 《民用建筑热工设计规范》 GB50176-93 《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2005 《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》 JGJ26-95 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》 JGJ75-20031 《居住建筑节能设计标准意见稿》 [建标2006-46号] 《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程意见稿》 [建标2004-66号] 《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-2003 《玻璃幕墙光学性能》 GB/T18091-2000 《建筑玻璃可见光、透射比等以及有关窗玻璃参数的测定》 GB/T2680-94 11.2.计算中采用的部分条件参数及规定 11.2.1.计算所采纳的部分参数 按《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程意见稿》采用 11.2.1.1.各种情况下都应选用下列光谱: S(λ):标准太阳辐射光谱函数(ISO 9845-1); D(λ):标准光源光谱函数(CIE D65,ISO 10526); R(λ):视见函数(ISO/CIE 10527); 11.2.1.2.冬季计算标准条件应为: 室内环境计算温度:T in =20℃; 室外环境计算温度:T out =0℃; 内表面对流换热系数:h c =3.6W/(m2·K); 外表面对流换热系数:h e =23W/(m2·K); 室外平均辐射温度:T rm =T out 太阳辐射照度:I s =300W/m2;

11.2.1.3.夏季计算标准条件应为: 室内环境温度:T in =25℃; 室外环境温度:T out =30℃; 内表面对流换热系数:h c =2.5W/(m2·K); 外表面对流换热系数:h e =19W/(m2·K); 室外平均辐射温度:T rm =T out ; 太阳辐射照度:I s =500W/m2; 11.2.1.4.计算传热系数应采用冬季计算标准条件,并取I s =0W/m2; 11.2.1.5.计算遮阳系数、太阳能总透射比应采用夏季计算标准条件,并取T out =25℃; 11.2.1.6.抗结露性能计算的标准边界条件应为: 室内环境温度:T in =20℃; 室外环境温度:T out =-10℃或T out =-20℃ 室内相对湿度:RH=30%或RH=50%或RH=70%; 室外风速:V=4m/s; 11.2.1.7.计算框的太阳能总透射比g f 应使用下列边界条件: q in =α·I s q in :通过框传向室内的净热流(W/m2); α:框表面太阳辐射吸收系数; I s :太阳辐射照度=500W/m2; 11.2.2.最新规范《公共建筑节能设计标准》的部分规定11.2.2.1.结构所在的建筑气候分区应该按下面表格取用:

建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程(征求意见稿)

建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程(征求意见稿) ◇ 1 总则 ◇ 2 术语、符号 ◇3基本规定 ◇4玻璃光学热工性能 ◇5框的传热计算 ◇6空气层传热计算 ◇7整窗热工性能计算 ◇8建筑幕墙热工计算 ◇9遮阳系统计算 ◇10结露计算 ◇附录 1 总则 1.0.1为在建筑门窗、玻璃幕墙工程中贯彻执行国家的建筑节能政策,使门窗、玻璃幕墙工程的节能设计和产品设计做到技术先进、经济合理,方便进行门窗、玻璃幕墙产品的节能性能评价,制定本规程。 1.0.2本规程适用于建筑工程中作为外围护结构使用的建筑外门窗、玻璃幕墙的传热系数、遮阳系数、可见光透射比、结露性能的计算。 1.0.3本规程是参照国际标准ISO15099、ISO10077、ISO10211等系列标准,结合我国现行的相关标准制定的。 1.0.4本规程所计算的传热系数和遮阳系数是在建筑门窗、玻璃幕墙空气渗透量为零的情况下、采用稳态传热计算得到的,实际使用时应考虑空气渗透对热工性能和节能计算的影响。

1.0.5实际工程所用建筑门窗、玻璃幕墙的室内外热工计算条件应符合相应的建筑热工设计标准和建筑节能设计标准。 1.0.6建筑门窗、玻璃幕墙所用材料的热工计算参数除使用本规程给出的参数外,还应符合其它强制性的热工设计标准和建筑节能设计标准的相关规定。实际工程中所使用材料的热工参数应按照相应材料的实际参数选取。 2 术语、符号 2.1 术语 2.1.1夏季标准计算条件standard summer environmental condition 用于门窗或幕墙产品设计、性能评价热工性能参数计算的夏季标准热工计算环境条件。 2.1.2冬季标准计算条件standard winter environmental condition 用于门窗或幕墙产品设计、性能评价热工性能参数计算的冬季标准热工计算环境条件。 2.1.3传热系数(U)thermal transmittance 门窗或幕墙两侧环境温度差为1℃时,在单位时间内通过单位面积围护结构的传热量。 2.1.4太阳能总透射比(g)total solar energy transmittance 通过门窗或幕墙构件成为室内得热量的太阳辐射与投射到门窗或幕墙构件上的太阳辐射的比值。成为室内得热量的太阳辐射部分包括直接的太阳能透射得热和被构件吸收的太阳辐射再经传热进入室内的得热。 2.1.5遮阳系数(SC)shading coefficient

公共建筑节能计算书

公共建筑节能计算报告书 计算人________________ 校对人________________ 审核人________________ 计算工具:天正建筑节能设计分析软件TBEC(公共建筑版) 软件开发单位:北京天正工程软件有限公司

节能计算报告书一、项目总信息 二、建筑概况和围护结构基本组成 (一)建筑概况 (二)围护结构基本组成 外墙类型1: 外保温:加气砼砌块+挤塑聚苯板 墙体各层材料(由外至内): 第1层:保温砂浆, 厚度20mm 第2层:玻璃纤维网, 厚度1mm 第3层:保温砂浆, 厚度20mm 第4层:挤塑聚苯板, 厚度35mm 第5层:水泥砂浆, 厚度20mm 第6层:加气,泡沫混凝土1, 厚度200mm 分户墙类型1: 加气,泡沫混凝土墙1 墙体各层材料(由外至内): 第1层:水泥砂浆, 厚度20mm 第2层:加气,泡沫混凝土, 厚度200mm 第3层:石灰,石膏,砂,砂浆, 厚度20mm 内墙类型1: 加气,泡沫混凝土墙1 墙体各层材料(由外至内):

第1层:水泥砂浆, 厚度20mm 第2层:加气,泡沫混凝土, 厚度200mm 第3层:石灰,石膏,砂,砂浆, 厚度20mm 屋顶类型1: 钢筋混凝土+挤塑聚苯板屋面屋顶各层材料(由外至内): 第1层:碎石,卵石混凝土1, 厚度40mm 第2层:水泥砂浆, 厚度20mm 第3层:挤塑聚苯板, 厚度25mm 第4层:聚氨酯, 厚度2mm 第5层:水泥砂浆, 厚度20mm 第6层:加气,泡沫混凝土1, 厚度95mm 第7层:钢筋混凝土, 厚度120mm 门类型1: 木(塑料)框双层玻璃门 窗类型1: PVC框+Low-E中空玻璃窗 楼板类型1: 钢筋混凝土楼板120 地面类型1: 100mm混凝土楼地 三、建筑热工节能设计分析 外墙类型1: 外保温:加气砼砌块+挤塑聚苯板 各朝向外墙平均传热系数计算:

相关文档