1.1薄层外墙涂料的施工

包括合成树脂乳液外墙涂料和溶剂型外墙涂料。

合成树脂乳液外墙涂料(乳胶漆)有高、中、低档产品,适应于不同层次的消费者。溶剂型外墙涂料属中高档外墙涂料,用于较高要求的涂装工程。

薄层外墙涂料尤其适合细拉毛墙面,一般采用一遍底涂、二遍面涂施工。根据工程质量要求可以适当增加面涂遍数。

底漆的作用:封闭墙面的碱性,提高面涂料与墙面的附着力,避免因墙体过于干燥而大量吸收涂料,并保证吸料量相当,增加底层材料的强度。但底漆的作用也是有限的,虽使用了底漆,底层的pH和含水率也必须待符合要求后方可施工。

施工方法:可以采用辊涂、刷涂、有气喷涂和无气喷涂。

颜色的选择:外墙涂料的褪色是个普遍存在的问题。优质外墙涂料褪色较慢并不意味着永远不褪色,所以一般建议外墙涂料选用较深或较暗的颜色,一方面使得建筑物显得沉稳大方,另一方面较暗的颜色一般是无机颜料配制的,而无机颜料的耐候性较有机颜料为好,所以褪色也较慢。另外,同一建筑物应选用同批次的涂料,以确保颜色一致。

建筑物的涂装施工应该自上而下进行,每一度涂刷应以分隔线、墙面阴阳角交接处或落水管为界。

施工间隙(重涂时间)严格按照产品说明书进行。

涂料开桶后应充分搅拌均匀,如轴度太大,可根据说明书加稀释剂(乳胶漆一般是加水)来调整施工性能,注意根据要求,尤其是乳胶漆不可加入过量的水,否则水会使干燥后的涂层成膜困难及降低涂层的光泽度、耐久性和遮盖力等性能。

温度和湿度的影响。涂料说明书中一般都规定了进行涂装施工的最低温度。其中乳胶漆对施工温度的要求最高,如果低于一定温度施工,就会导致不能很好的成膜。在这里还有个误区:有些用户认为高档的乳胶漆在进行施工时的温度可以低一些,其实正好相反,由于中高档乳胶漆一般是选用玻璃化温度较高的乳液配制的,且乳液所占的比例较高,所以即使加入大量的成膜助剂,还需要较高的成膜温度,即施工温度。

另外,在我国的南方地区,湿度也常常影响施工的质量,尤其对溶剂型外墙涂料,一般湿度大于85%的情况下不宜施工,因为湿度过高的情况下,涂膜干燥很慢,这样不仅影响涂层对墙面的附着力,而且易使墙面发花。因此在空气湿度处于饱和状态时,如大雾天气时不能进行涂装施工,而在大雨过后,要待墙面干燥后方可施工。

1.2复层涂料的施工

复层外墙涂料也称凹凸花纹涂料或浮雕喷塑涂料,以往强调复层涂料施工时,颗粒要大,凹凸感要强,但由于当前环境污染较大等原因,现在往往流行颗粒小而均匀,稍有凹凸感的外墙涂料,也称桔皮状外墙涂料。

复层涂料不要求底层非常平整,对于粗拉毛墙面选用复层涂料较为合理。对于缺棱掉角等有明显缺陷的应用聚合物水泥腻子修补后方能进行涂装。

需涂刷底涂,因为底层涂料不仅可以封闭墙面的碱性,调整底层的渗透性,而且可以增

加主涂层的附着力,所以不可漏刷或不刷。

主涂层的施工:主涂层也称骨料。如果属于反应固化型的应随配随用,不可久存,且配料要由专人负责,保证配料准确。主涂层涂料施工时一般采用机械喷涂,所以施工前应进行试喷,同时对涂料劲度、喷枪种类、枪嘴直径、枪口气压、喷枪与墙面的距离和角度等都要进行适当的调节。应先喷涂样板,经检查合格后方可大面积施工。

阴阳角分隔线处应加以遮挡,喷枪的行走路线可上下或左右进行,不均匀处可补喷,以保证均匀。

主涂层喷涂完毕后根据要求可以用塑料辊或橡皮辊蘸煤油等溶剂进行滚压,每辊交接处不要出现明显接痕。

桔皮状外墙涂料工程也有采用诸如厚质触变型乳胶漆施工方法来施工的,类似装饰砂浆。选用不同花样的辊筒,创造出各种各样的造型。这类涂料在施工中的手法很关键,如每次蘸料的多少、用力的大小等都会影响花纹的造型,因此施工人员要反复的试辊,在掌握要领后,方可进行大面积施工。

罩面涂层:在主涂层表面一般罩2道面涂,面涂可选用溶剂型外墙涂料或合成树脂乳液外墙涂料乳胶漆。罩面涂层的施工和薄层外墙涂料的施工相同。

1.3彩色砂壁状外墙涂料的施工

彩色砂壁状外墙涂料也称外墙喷砂。这种涂料曾经是大多数住宅小区的外墙所选用的装饰涂料,但由于其耐沾污性能较差,所以在近几年的应用中受到限制,并在此基础上开发了两种新的外墙装饰涂料——珍珠漆和真石漆。所谓珍珠漆,指的是在外墙喷砂的表面罩上溶剂型外墙涂料或有光的乳胶漆,这样一来涂层表面形成像珍珠一样光泽的效果,由此得名"珍珠漆"。真石漆则系选用不同粒径的天然石粉颗粒制作的高档外墙喷砂,然后再在表面罩上溶剂型罩面清漆而成。

底层表面如有缺棱掉角、孔洞、裂缝、麻面等缺陷,应采用聚合物腻子修补。

为了减少底层吸水性,增强附着力,可在底层上涂刷一道封闭底漆。真石漆由于采用天然石料,遮盖力差,所以封闭底漆应配制成与之颜色相近,以有效保证真石漆的装饰效果。

喷枪的操作。喷涂时应控制压力为0.6-0.8MPa.

如压力过低,出料太慢;压力过高,回弹大。另外喷斗与墙面的垂直距离应在50cm左右,喷枪运行时,必须与被涂面垂直,并在与被涂面平行的平面内移动。

喷涂时,一般中间涂料密,而旁边稀疏,因此每行约有1/3要重复运行。喷枪的运行速度应保持均匀,如运行过快,涂膜比较薄,会出现颜色不均匀、遮盖力较差的毛病;如运行过慢,会造成局部涂料过厚甚至流挂。真石漆根据装饰效果的需要可以喷涂两遍。

喷涂施工前,应检查脚手架不能靠墙太近,否则脚手架处易形成明显接茬,影响涂装效果。

罩面涂料:珍珠漆表面应罩中高档外墙涂料,颜色可选用白色或彩色,颜色不可太深或太浅,因为如果太深了就不像珍珠色,而大浅了则褪色较快。罩面涂料应有一定的光泽。真石漆罩面涂料宜选用环氧-丙烯酸清漆或聚氨酯-丙烯酸清漆等双组分反应固化型罩

面涂料,这样可提高最后涂层的耐沾污性,而普通的热塑性丙烯酸清漆的耐沾污性较差。方案二:外墙涂料工程施工方案

一、编制依据

1.本工程施工图纸设计要求

2.本工程施工组织设计

3.《建筑装饰装修工程质量验收规程》(GB50201-2001)

4.《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001)

5.《建筑涂饰工程施工及验收规程》(JGJ/T29-2003、J250-2003)

二、施工准备

1、材料准备:根据设计图纸及建设(监理)单位要求,选定涂料及喷涂材料样品,并要求厂家提供质量>证明文件(如合格证、检测报告)。材料进场组织材料员、技术员、专业工长、监理人员进行现场验收,合格后方可使用。

2、主要机具:空气压缩机0.5-0.8Mpa四台;高压气管十根;CY83型手持喷枪八支;手提式电动搅拌器五把;遮挡板、毛棍、毛刷等数套。

3、作业条件

3.1外墙涂料施工所用的架体已搭设并验收合格。

3.2墙、柱表面应基本干燥,基层含水率不大于8%。

3.3过墙管道、洞口等处应提前抹灰找平。

3.4环境温度保持在5℃以上。

3.5做好样板间并经>鉴定合格。

三、主要施工方法

1、施工工艺流程:脚手架搭设→基层处理→涂刷封底涂料→喷中涂→喷面涂→验收合格→脚手架拆除

2、脚手架搭设

本工程涂料施工外架采用双排落地脚手架,其搭设要求如下:

2.1 地基处理与底座安装

A、回填土地基应分层夯填密实,密实度达到要求;

B、地基表面采用C20素砼浇筑平整,外架底座边设置排水明沟;

C、脚手架立杆和排距要求进行放线和定位;

D、立杆垫板采用木枋,垫板铺放应平整,且不得悬空。

外墙涂料工程施工方案 2.2 杆件搭设

A、脚手架搭设顺序

放置纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→第一步横向水平杆→第一步纵向水平杆→栏杆→连墙杆→第二步横向水平杆→第二步纵向水平杆→栏杆→······

B、立杆搭设注意事项

相临立杆的对接扣件不得设在同一步距内,错开距离应符合要求。开始搭设立柱时,应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可拆除。当搭设到有连墙件的构造层时,搭设完该层的立柱、纵向水平杆和横向水平杆后,应立即设置连墙件。顶层立柱顶端应高出该层步架1.5米。

C、水平杆搭设注意事项

搭设构造应符合要求;同一纵向水平杆必须四周交圈,用直角扣件与内外柱固定牢固;横向水平杆靠墙端距外墙面应为300MM。

D、连墙件、剪刀撑搭设注意事项

连墙件必须从第一步纵向水平杆处开始设置,当设置有困难时,应采取可靠措施进行固定;连墙件的垂直间距不应大于建筑物层高且不应超过4M;连墙件应水平且垂直于外墙面设置;每道剪刀撑跨越立柱的根数应在5-7根之间,每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6米,斜杆与地面的倾角应在45度和60度之间。24米以下的双排外架必须在外侧立面的两段各设一道剪刀撑,由底到顶连续设置,中间每道剪刀撑的净距不应大于15米;24米以上的双排外架应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑;剪刀撑接头采用搭接,其搭接长度应符合要求;剪刀撑接头采用旋转扣件固定在与之相接的横向水平杆的伸出端或立柱上。

E、扣件安装注意事项

扣件螺栓的拧紧扭矩力不应小于40N.M,并不大于65 N.M;对接扣件的开口应朝上或朝内;各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100MM。

F、脚手板铺设注意事项

脚手板应满铺,且应采用铁丝扎牢;在拐角处的脚手板应与横向水平杆可靠连接,以防止滑动。

G、栏杆和挡脚板搭设注意事项

栏杆和挡脚板应搭设在外排立杆的内册;各栏杆垂直间距为600MM;挡脚板高度不应小于150MM。

2.3 检查和验收

脚手架的检查和验收应分层分段进行检查和验收,其允许偏差应符合现行有关规范要求,验收后,应及时挂牌明市,未经验收的脚手架禁止使用。

安装后的扣件螺栓拧紧扭力矩采用力矩扳手进行随机抽查,不合格的饿应重新拧紧,直至合格。

3、操作工艺

a.基础处理:清理墙面,将墙面起皮及松动处清除干净,并用水泥腻子补抹,将残留灰渣铲干净,然后将墙面扫干净。

b.修补墙面:用水石膏将墙面磕碰处及坑洼缝隙等处找平,干燥后用砂纸将凸出处磨掉,将浮尘扫干净。

c.划分格线,贴胶条:首先根据设计要求进行吊垂直,套方找规矩,弹分格线宽度为3cm。此项工作必须严格按标高控制好必须保证建筑物四周交圈,分格必须平直、光滑、粗细一致等。阴阳角为平涂宽度为3cm。

d.施工缝与施工段:由上往下进行,根据墙体的特点每一垂直面为一个施工段,水平缝留在分格缝上,垂直缝留在阴阳角处,或留在室外电梯处。

e.刮腻子:遍数可由墙面平整度决定,一般为两遍,腻子以纤维素溶液、福粉,加少量108胶,光油和石膏粉拌合而成。第一遍用抹灰钢光匙横向满刮,一刮板紧接着一刮板,接头不得留槎,每刮一刮板最后收头要干净平顺。干燥后磨砂纸,将浮腻子及斑迹磨平磨光,再将墙柱、顶棚表面清扫干净。第二遍用抹灰钢光匙竖向满刮,所用材料及

方法同第一遍腻子,干燥后用砂纸磨平并扫干净。

f.刷第一遍内墙涂料:涂料在使用前要先用萝斗过滤。涂刷顺序是先刷顶板后刷墙柱面,墙柱面是先上后下。涂料用排笔涂刷。使用新排笔时,将活动的排笔毛拔掉。涂料使用前应搅拌均匀,适当加水稀释,防止头遍漆刷不开。由于涂料涂膜干燥较快,因此应连续迅速操作。涂刷时,从一头开始,逐渐向另一头推进,要上下顺刷,互相衔接,后一排笔紧接前一排笔,避免出现干燥后接头。待第一遍涂料干燥后,复补腻子,腻子干燥后用砂纸磨光,清扫干净。

g.刷第二遍内墙涂料:第二遍涂料操作要求同第一遍。使用前要充分搅拌,如不很稠,不宜加水或少加水,以防露底。

4、外脚手架拆除

本工程立面外脚手架随外墙涂料的施工进度从上至下同时拆除,拆除的杆件及零配件严禁高空抛掷,拆下的零配件要装入容器内,用升降机吊下;拆下的钢管要分类堆放、绑扎牢固,用吊车吊下。

4.1拆除前的准备工作

全面检查脚手架的扣件连接、连接件、支撑体系是否安全。拆除安全技术措施应进行逐级技术交底。清除脚手架上的垃圾和地面障碍物。

4.2脚手架的拆除施工工艺

拆架程序应遵守由上而下,先搭后拆、后搭先拆的原则,一般顺序为:安全网→栏杆→脚手板→剪刀撑→大横杆→小横杆→立杆。

不允许分立面拆架或在上下两步同时进行拆架。做到一步一清、一杆一清。拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣。拆除大横杆、剪刀撑等时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣。所有连墙杆等必须随脚手架拆除时同时同步下降,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架,分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步时,应增设连墙件加固。

拆除后整体的稳定性不被破坏,如附墙件被拆除前,应加设临时支撑防止变形,当脚手架拆至下部最后一根钢管的高度时,应先在适当位置搭临时抛撑加固,后拆连墙件。

4.3脚手架拆除的安全技术措施

(1)拆架前,全面检查待拆脚手架,根据检查结果,拟订出作业>计划,报请批准,进行技术交底后才准工作。

(2)架体拆除前,必须察看施工现场环境,包括架空线路、外脚手架、地面的设施等各类障碍物、地锚、缆风绳、连墙杆及被拆架体各吊点、附件、电气装置情况,凡能提前拆除的尽量拆除掉。

(3)拆架时应划分作业区,周围设绳绑围栏或竖立警戒标志,地面应设专人指挥,禁止非作业人员进入。

(4)拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。

(5)在拆架时,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。

(6)每天拆架下班时,不应留下隐患部位。

(7)拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线,以防触电事故。

(8)所有杆件和扣件在拆除时应分离,不准在杆件上附着扣件或两杆连着送到地面。(9)所有的脚手板,应自外向里竖立搬运,以防脚手板和垃圾物从高处坠落伤人。

(10)拆下的零配件要装入容器内,用升降机吊下;拆下的钢管要绑扎牢固,双点起吊,严禁从高空抛物。

四、质量要求

1.新建筑物的混凝土或抹灰基层在涂饰涂料前应涂刷抗缄封闭底漆,基层腻子应平整、坚实、牢固,无粉化、起皮和裂缝。

2.色漆的涂饰质量和检验方法

3.涂料的品种规格、质量、色彩必须符合设计要求,必须与基层粘结牢固,喷涂表面颜色一致,花纹、色点大小均匀,不显接茬,无漏刷、透底和流坠。分隔条宽度一致,平整光滑,棱角整齐,横平竖直,通顺。分格缝平直5m拉线检查3mm。

4、涂饰工程应在涂层养护期满后进行质量验收。

五、成品保护措施

1、工人在操作时严禁瞪踩已施工完成的部位,防止油漆等污染墙面及铝合金门窗。

2、在进行下道工序施工时,对前道工序不能有任何污损和破坏,各分项工程的施工,严格按进度计划完成。

3、材料存放,不得淋雨、水泡及长期日晒,一般采取立放,光面相对,板底应用木枋垫长,运输时应轻拿轻放。

4、运输料具时,不要碰损墙饰面、栏杆及门框等,门框在适当高度要设铁皮护夹保护,以免手推车轴头碰坏门框。

5、拆除脚手架时,要轻拆轻放,拆后材料要堆放整齐,不要撞坏门窗、墙面和口角等。

6、刷饰涂料后,应立即将滴在面或窗台上或沾污墙上以及小五金的涂料清擦干净。

7、油漆施涂完毕,在未干前,对重要部位应出示标志牌,防止触摸,并应派专人负责看管。

六、施工安全措施

1、高空作业必须带好安全带,五级风以上停止作业。

2、有恐高症、高血压及心脏病患者禁止高空作业。

3、砂浆搅拌机搅拌砂浆,往拌筒内投料时,拌叶转动时不得用脚踩或用铁铲、木棒等工具拨刮筒口的砂浆或材料。

4、脚手架,应先检查是否牢靠.护身栏、挡脚板、平桥板是否齐全可靠,发现问题应及时修整好,才能在上面操作;脚手架上放置料具要注意分散并放平稳,不许超过规定荷载,严禁随意向下抛掷杂物。

5、黑暗处作业及夜班施工时,应使用36V低压行灯照明。

6、用升降机作垂直运输时,应联系好上落信号,吊笼平层稳定后才能进行装卸作业。

7、使用手提电动机时,要经试运转合格,并装漏电掉闸开关及可靠接地装置,操作者必须要配带保护眼镜及绝缘胶手套。

8、外装修施工时同时作业层数不超过三层。

9、外立面交叉作业施工,各作业层之间设置可靠的防护栅栏,防止坠落物体伤人。

方案三:外墙涂料工程施工方案

第一章编制说明

本施工方案是为了满足外墙涂料装饰工程需要,根据我公司外墙涂料施工规范及施工经验,结合本工程要求而编制的,其施工方案、工期、质量目标是结合我公司的施工能力、技术装备而编制的切实可行的方案。

工程名称:***住宅小区外墙涂料装饰工程

质量要求:装饰工程质量目标等级——优质

主要施工规范、标准:

1、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001

2、《建筑装饰装修工程质量验收规程》 GB50210-2001

3、《外墙涂料工程应用技术规程》 DG/TJ08-504-2000

4、《建筑涂饰工程施工验收规程》 JGJ/T29-2003

5、《建筑施工高空作业安全技术规范》 JGJ80-91

6、《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005

7、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99

8、《建筑机械使用安全技术规范》 JGJ33-2001

第二章施工部署

本工程采用项目经理负责制,由项目经理直接负责现场的一切工作、任务。责任从项目经理到技术员、施工组长等实行分级管理,确保工程安全、优质、顺利完成。

工期目标:在合作方合理的要求内保质保量早日完工

质量目标:装饰工程质量目标等级——优质

质量事故为"零"

安全事故为"零"

现场管理目标:安全生产,文明施工

施工顺序:与总包单位、监理单位协商,所有楼采用立体交叉流水作业,自上而下,分步实施。

第三章施工管理措施

一、质量管理

质量方针:精心施工,质量第一;信守合同,服务完善。为使工程质量时时处于受控状态,贯彻落实工程质量目标,按管理责任制进行严格的管理。在总包与监理的检查监督下,按国家质量技术规范、

标准,做好各项工序的质量保证工作。

施工前认真检查所需机具设备的完好率,保证使用时可正常运行,各工序施工人员必须具备相应的操作技能。

二、安全管理

严格遵守建设单位及土建单位对该项目施工的一切规章制度及国家的相关安全法规,牢固树立安全生产、施工人人有责的意识,提高自我防护能力。

1、所有工人应严格执行并遵守相应的安全操作规程,加强职业健康安全意识。施工现场必须佩戴安全帽,上架施工时佩戴个人防护用品,尤其注意要系好安全带。

2、外架使用前应对整个架体进行安全检查,检查合格后方可投入继续使用。

3、在施工中严格控制爬架上的荷载,减少不必要的设施、工具堆放在爬架上,各工种根据安排时间及时进场,施工完成后合理、有序、及时退场。

4、在脚手架上施工,涂料及小型工具等应放在不易掉落的地方,以免高空落物伤人。

三、环保与文明施工管理

文明施工是工程实施阶段中的有序、规范、整洁、科学的建设施工活动,是改善人的劳动条件,适应新的环境,提高施工效益,消除城市环境污染,提高自身的文明程度和自身素质,确保安全生产和工程质量的有效途径。

1、做好文明施工的宣传工作,提高职工的思想意识,促进现场的施工管理。

2、实施持之有效的管理、监督措施,使工程项目的文明施工、安全管理和质量管理三者相互结合,全员参与、全面开展。

3、保护环境措施

3.1 现场施工中的污水应排放于指定的排水管道或地点,不得任意倾倒,影响现场环境。

3.2 现场原材料不得堆放于围蔽以外,材料及半成品严格按要求堆放,并用标识牌标识清楚。

3.3 工程完成后,按要求及时拆除所有工地围蔽、安全防护设施和其它临时设施,并将工地及周围环境清理整洁,做到工完、料清、场地净。

第四章施工准备

一、及时了解整个项目施工的进度情况,确定调整我方施工方案。

二、施工人员安排:

根据工地工程进度需要确定进公司施工作业人员,分别担任:清扫、填补空隙、刮腻子、刮涂抗碱底漆、涂刷面漆、打杂工作、技术总监、施工技术员等。对技术和质量进行全方位管理和现场指导。

三、工具及材料准备:

铲刀、刮刀、刷子、辊刷、美纹纸、砂纸、电线、插座、保护用遮盖纸等。每个施工人员都配有专用施工用具,彻实施行工具分管制。

四、根据施工进度情况调配货源。

第五章施工工艺及施工技术质量要求

一、基材

1、墙面平整无脱层、空鼓、面层无裂缝、无明显砂眼等缺陷。如超出此范围,将采用腻子填补找平,再用砂纸打磨平整。

2、面层达到高级抹灰水平,平整洁净、颜色均匀、无裂纹、无明显接茬、无灰尘、油污、无外露钢筋、铁丝、木屑、棱角,灰线平直方正,清晰美观。

3、基层的碱性:基层墙面PH值低于10。

4、基层的含水率:基层含水率小于8% ,新粉刷的砂浆面层要经过3个星期左右才能施工。

5、表面污物:表面尘土、油污等要用钢丝刷、合成洗涤剂等加以去除,或用粗砂布打磨干净,清匀打磨完毕后方可施工。

1满刮腻6、按照我公司对外墙涂料装饰工艺的要求采用施工工艺。

2细刮腻子将基层精细刮平修子(粗刮)将较大的缺陷基本修复补平。检查腻子层是否平整牢固,线条是否平直。

二、封闭底漆

辊涂封闭底漆,封闭混凝土表面毛细孔,增强面漆的附着力和抗碱性。

三、面漆

在涂刷第一道面漆前,先检查封闭底漆是否辊涂均匀或是否有漏刷的地方,合格后方可进行下一步:应先上后下,分段分步进行,刷槎最好甩在分格条或阴角处,涂刷时首尾相接,涂刷方向长短一致。由于涂料干燥快,应勤蘸快刷,一般先刷窗套凸线,再刷大面,涂刷时涂层应厚薄一致,颜色均匀。一般在第一道面漆施工完成4小时后才能涂刷第二道面漆,具体视当时的天气情况而定。

外墙涂料施工方案范例

外墙涂料施工方案 范例

外墙涂料施工方案 一、工程概况 该工程为红晟·御海龙湾项目2#、2-1#、3#、3-1#、13#、13-1#、14#、14-1#楼外墙涂料项目,位于长春市农安县,外墙涂料项目由长春嘉园涂料有限公司施工。 二、作业条件 1、底材要求:基层抹灰已完成并保养了20天左右,同时基层已干燥(至少已干燥15天),湿度低于8%;基层表面平整,阴阳角及角线密实,轮廓分明;墙面无渗水、无裂缝、空鼓、起泡孔洞等结构问题。没有粉化松脱物,没有油、脂和其它粘附物。 2、涉及外墙脚手架部分的门窗框、栏杆、给排水管及燃气管道等安装完成。 3、外墙有开孔、开洞要求的部位均完成开孔开洞施工 4、外墙预留的缝已进行防水密闭处理。 5、有排水要求的部位,已完成滴水线(槽)施作,滴水线(槽)整齐顺直。 6、基层外露铁件已做好相应的防锈处理(镀锌或刷防锈漆)。 7、所用涂料品种经业主同意,同时样板墙经业主、监理及设计单位同意。

8、所用涂料有出厂合格证明,同时经检验达到国家相关规范标准要求。 9、外墙装饰脚手架已搭设完毕。 以上作业条件若未能达到,不得进行外墙涂料作业,需提请相关单位进行完善及修补,直到达到以上要求方可进行外墙涂料作业。 三、施工流程 基层清扫处理——涂刷界面剂——批刮第一遍腻子——打磨找补——批刮第二遍腻子——细砂打磨找补——涂刷抗碱封闭底漆——涂刷第一道面漆——涂刷第二道面漆 1、基层清扫完毕后,根据墙面情况进行腻子批涂、点补工作,以找平墙面为准,将墙面的缺陷如凹凸不平整及麻面和缺棱掉角处补平,待干燥后用砂纸打磨,根据阴阳角弹线结果进行找补,以保证阴阳角线条顺直、方正。 2、涂刷界面剂防止墙面水砂浆中的碱性物质外泄,使涂料漆变色,脱落。 3、为防止外墙涂料开裂,并减少维修工作,第一遍腻子需挂网批刮。 4、第一遍腻子完成后,需进行打磨,打磨完成后并再次进行找补、打磨。 5、第二遍腻子完成后,需用细砂打磨,并同第一遍腻子一样重复

外墙涂料工程施工方案

外墙涂料工程施工方案 第一章工程概况 1.1、概述 本工程为天津市武清区保利·上河雅苑17#楼33层商品房外墙涂料工程,主体框架剪力墙结构。外墙装饰为1~5层为干挂劈岩石饰面,西单元6层~29层大面、东单元6~23层大面为仿砖弹性质感涂料,西单元29层至顶层大面、东单元23层至顶层大面为弹性质感涂料,面积约20000m2,采用吊篮施工。涂料品牌采用杜克,色样分别为:大面仿砖7176,大线脚以上7175,砖缝TR107,大线脚TT2466,小线角TT1928。(均以现场样板为准) 1.2、工程相关单位名称 建设单位:保利(天津)房地产开发有限公司 监理单位:天津建工建筑工程监理有限公司 设计单位:中建(北京)国际设计顾问有限公司 总包单位:江苏省苏中建设集团股份有限公司 分包单位:武汉市海岛装饰工程有限公司 1.3、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》﹙GB50300—2001﹚ 《建筑装饰装修工程质量验收规范》﹙GB50201—2001﹚

《建筑涂饰工程施工验收规程》﹙JGJ/T29—2003﹚ 《建筑外墙弹性涂料应用技术规程》﹙DB/JT01—57—2001﹚ 《外墙涂料工程应用技术规程》﹙DB/TJ8—504—2000﹚ 《施工现场临时用电安全技术规范》﹙JGJ46—2005﹚ 《建筑施工安全检查标准》﹙JGJ59—99﹚ 《建筑机械使用安全技术规范》﹙JGJ33—2001﹚ 本工程施工图纸和招标文件 第二章施工部署及项目组织管理 2.1、施工准备 2.1.1、材料准备 A 根据本工程的涂料性质、颜色(根据甲方要求),结合实际面积与现场施工条件材料分批进场。 B 材料进场后,即时向甲方及监理方报告,并共同核验进场涂料的色泽、品牌、出厂合格证、检验报告、文件等,符合标准后备用。 C工程所用的涂料应按品种、颜色分别堆放,并实行专人管理。 D所用的腻子、底漆与面漆相配套进场。 2.1.2、施工机具、工具

外墙涂料专项施工方案56103

一、施工条件: (一)、基层抹灰完成后进行检查,合格后方可进行施工。 (二)、外墙涂料由于是水性涂料,对施工保养条件较高。施工温度要求高于5℃低于35℃,环境湿度低于75%,以保证成膜良好。 (三)、低温将引起涂料的漆膜粉化开裂等问题,环境湿度大使漆膜长时间不干,并最终导致成膜不良。 (四)、基层涂刷涂料时,含水率不得大于10%。在施工时若没有测含水率的手段,可以在基层表面放一块1m2卷材,静置3~4小时以后掀开检查,基层覆盖部位与卷材上未见水印即可铺设。 (五)、门窗安装已完成,经检查合格,门窗框四周与墙之间的缝隙堵抹应符合规范要求。 (六)墙面的设备管洞已处理完毕,为确保墙干燥,各种穿墙孔洞应提前抹灰补齐,墙面基层及女儿墙处出水口防水节点应处理完毕,雨落水管卡、设备穿墙管道等安装预埋件工作已完成,并将洞口用水泥砂浆堵实、抹平、晾干。 (七)、外用吊篮已安装调试完毕。根据工程量及施工进度计划安排,已准备好相应的机械设备,并接通电源试机。 (八)、外墙施工必须考虑天气因素,在涂刷涂料前,12小时未下雨,以保证基层干燥,涂刷后,24小时不能下雨,避免涂膜被雨水冲坏。 (九)、正式施工前要求根据设计要求先做样板墙,经监理人员确认质量符合设计要求和施工规范规定后,方可进行大面积的施工。 二、主要器具 (1)刷涂工具:排笔、漆刷;

(2)滚涂工具:短毛绒辊筒、盛料桶; (3)抹涂工具:铁抹刀、刮板、灰盘、电动搅拌机、刮杠、靠尺等; 三、外墙涂料施工工艺 本工程中外墙涂料涂装体系分三层,即底漆、第一遍面漆、第二遍面漆。其作用如下: 底漆:底漆封闭墙面碱性,提高面漆附着力,对面涂性能及表面效果有较大影响。 第一遍面漆:第一遍面漆主要作用是提高附着力和遮盖力,增加丰满度,并相应减少面漆用量。 第二遍面漆:第二遍面漆是体系中的最后涂层,具装饰功能,抗环境侵害。 (一)、施工工艺 清扫处理、基层修补、填补缝隙(第一遍腻子)→腻子打底找平→打磨→封底漆→第一遍面涂→细部处理→第二遍面涂→自检、共检→清理、保洁→交付成品。 施工顺序:自上而下,先细部,后大面。 1、施工工艺流程 (1)、满刮腻子施工: 掌握好刮涂时腻子工具的倾斜度,用力均匀,以保证腻子饱满度。为避免腻子收缩过大,出现开裂和脱落,一次刮涂不要过厚,根据不同腻子的特点,厚度以0.5mm为宜。不要过多的往返刮涂,以免出现卷皮脱落或将腻子中的胶料挤出封住表面不易干燥。 用灰刀要填满、填实,基层有缝和裂缝时,食指压紧刀片,用力将腻子压进缺陷内,将四周的腻子收刮干净,使腻子痕迹尽量减少。 (2)、磨平施工: 不能湿磨,打磨必须在基层或腻子干燥后进行,以免粘附砂纸影响操作。砂纸的粗细要根据被磨表面的硬度决定。 打磨时先用粗纱布打磨,再用细纱布打磨,注意表面平整性,既要注意表面平整性,还要注意表面粗糙度,必要时采用腻子进行再修平,从而达到粗糙程度一致。 打磨后,立即清除表面灰尘,以利于下一道工序的施工。 (3)、底漆施工:

外墙涂料施工方案范本

**工程外墙涂料施工方案 一、工程概况 该工程为工程名,位于什么地方,多少层、高多少米,工程建筑总面积,工程由哪个公司建设。外墙涂料主要位于哪一侧、哪一部分。底层腻子采用什么腻子,外墙涂料采用什么涂料。 二、作业条件 1、底材要求:基层抹灰已完成并保养了20天左右,同时基层已干燥(至少已干燥15天),湿度低于8%;基层表面平整,阴阳角及角线密实,轮廓分明;墙面无渗水、无裂缝、空鼓、起泡孔洞等结构问题。没有粉化松脱物,没有油、脂和其他粘附物。 2、涉及外墙脚手架部分的门窗框、栏杆、给排水管及燃气管道等安装完成。 3、外墙有开孔、开洞要求的部位均完成开孔开洞施工 4、外墙预留的缝已进行防水密闭处理。 5、有排水要求的部位,已完成滴水线(槽)施作,滴水线(槽)整齐顺直。 6、基层外露铁件已做好相应的防锈处理(镀锌或刷防锈漆)。 7、所用涂料品种经业主同意,同时样板墙经业主、监理及设计单位同意。 8、所用涂料有出厂合格证明,同时经检验达到国家相关规范标准要求。 9、外墙装饰脚手架已搭设完毕。 以上作业条件若未能达到,不得进行外墙涂料作业,需提请相关单位进行完善及修补,直到达到以上要求方可进行外墙涂料作业。 三、施工流程 基层清扫处理——涂刷界面剂——批刮第一遍腻子——打磨找补——批刮第二遍腻子——细砂打磨找补——批刮第三遍细腻子(若有必要)——细砂打磨找补——涂刷抗碱封闭底漆——涂刷第一道面漆——涂刷第二道面漆 1、基层清扫完毕后,根据墙面情况进行腻子批涂、点补工作,以找平墙面为准,将墙面的缺陷如凹凸不平整及麻面和缺棱掉角处补平,待干燥后用砂纸打磨,根据阴阳角弹线结果进行找补,以保证阴阳角线条顺直、方正。

外墙涂料施工组织设计方案(完整版)

目录 第一章工程概况 第二章编制依据 第三章施工准备 第四章施工管理人员配置及劳动力计划安排第五章主要机具设备、材料进场计划及安排第六章各分部分项工程的主要施工方案 第七章确保工期的技术组织措施 第八章确保工程质量的技术组织措施 第九章确保安全生产的技术组织措施 第十章确保文明施工的技术组织措施 第十一章成品保护措施 第十二章雨季施工技术措施 第十三章环保及环卫措施

第一章工程概况 工程名称: 建设单位:中国二十冶集团有限公司 项目简介:本工程共15栋17层、24层、26层高层建筑及地下车库以上2个地块的总建筑面积约33万平方米,其中地上面积约26万平方米,地下建筑面积约7万平方米。1#楼占地面积962.29㎡,总建筑面积10801.77㎡,建筑层数为十七层,局部十三层,建筑总高度50.90m;2#楼占地面积1695.35㎡,总建筑面积14751.39㎡,建筑层数为十七层,局部十五层,建筑总高度49.45m;3#楼占地面积884.97㎡,总建筑面积15498.69㎡,建筑层数为十七层,局部十三层,建筑总高度50.90m;4#楼占地面积992.57㎡,总建筑面积8234.57㎡,建筑层数为十七层,建筑总高度51.05m 。 计划工期:自签订合同之日起100日内完工。 第二章编制依据 1.依据《招标文件》内容要求、本工程施工图纸、施工现场条件、建筑市场行情及建设单位要求的内容。 2.现行国家及地方有关的建筑施工规范、验收标准等规范性文件。 3.建筑装饰装修工程质量验收规范GB 50210-2001建筑施工规范、验收标准等。 4.建筑装饰装修工程施工工艺标准QB/XT-02-2008。 5.本工程施工现场及周围环境的实际情况; 第三章施工准备 为了确保正式施工工作的顺利进行,施工前期依据工程概况及实际,

外墙涂料施工方案77805

目录 1.工程概况 2.施工管理网络 3.工艺流程 4.施工方案细表 5.质量保证及验收标准 6.安全生产及劳动保护措施 7.安全事故应急预案 工艺流程 ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓ 施工方案明细表 一、施工管理流程 1、根据业主、监理和总包方的要求,准备各项文件资料,积极配合完成 总包方确定的各项工作任务。 2、根据业主方提供的施工进度表,在准备施工前由业主汇同监理、土建 方对可施工部位进行基底验收,验收合格后,由业主、监理、配合单 位和我方共同签证确认《工种(工序)间交接检查记录表》施工许可 单后方可施工。验收不合格基底,继续由配合单位进行修补,直到合 格,方可下道工序的施工。 3、根据业主、监理和总包提供的施工要求,设计施工计划,并按照技术 核定单上的施工工序要求施工。 4、严格执行“三检”的制度,即自检、互检、交接检:对每一道工序进

行检查验收,不合格的坚决返工,上道工序验收合格后方可进入下道 工序。 5、在施工过程中发现问题时及时上报现场施工员,由施工员现场解决或 逐级上报,在不影响涂装进度的情况下使问题得到妥善解决。 6、待涂装工程完工后,报请业主、监理和总包方进行验收,对于涂刷不 合格部位及时更改,直至合格。 二、施工条件 1、基底:合格基底有五个基本特征:坚固、平整、干燥、中性、清洁 1.1、基底与墙体材料间的粘结强度不小于0.2Mpa以上,基层表面应清洁、 无灰尘、无浮浆、无霉点、无盐析出物和青苔等异物。 1.2、基层应表面平整、立面垂直、阴阳角垂直、方正和无缺棱掉角,分格 缝深浅一致且横平竖直,抹灰表面应平而不光,平整度误差3mm以下。 1.3、基底含水率10%以下,基底干燥至少20天以上,PH值小于10。 1.4、基底要求为抹灰面,养护期不小于14天。 2、天气: 2.1、气温5℃以上; 2.2、空气湿度85%以下; 2.3、风速5m/秒以下(三级风)。 3、相关配合单位工序完成: 3.1保温层施工完毕。 3.2门窗完成门、窗框的安装。 3.3阳台栏杆安装完毕。

外墙涂料专项施工方案样本

外墙涂料装饰工程 施 工 方 案 编制单位: 编制日期:6月30日

施工方案报审表 工程名称: 本表一式三份,由承包单位填写,经监理审批后。建设、承包、监理单位各存一份

施工方案目录 一、编制根据 二、工程概况 三、施工准备 四、施工工艺 五、质量规定 六、成品保护办法 七、质量保证办法 八、安全保证办法 一、编制根据 1、《建筑工程施工质量验收统一原则》(GB50300-) 2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-)

二、工程概况 工程名称: 建设单位: 监理单位: 总承包单位: 施工单位: 工程地址: 三、施工准备 1、依照外墙涂料材料定样规定,枣庄茂民装饰工程有限公司提供质量证明文献,材料进场由甲方及监理单位派专人进行进场验收,合格后方可使用。

2、基层碱度PH值在10如下,同步基层已干燥,湿度低于10%;基层表面平整,阴阳角及角线密实,轮廓分明;墙面无渗水、无裂缝、空鼓、起泡空洞等构造问题。 3、施工条件: (1)基层抹灰完毕后进行检查,合格后方可进行施工。 (2)外墙涂料由于是水性涂料,对施工保养条件较高。施工温度规定高于5℃低于35℃,环境湿度低于75%,以保证成膜良好。 (3)低温将引起涂料漆膜粉化开裂等问题,环境湿度大使漆膜长时间不干,并最后导致成膜不良。 (4)基层涂刷涂料时,含水率不得不不大于10%。在施工时若没有测含水率手段,可以在基层表面放一块1m2卷材,静置3~4小时后来掀开检查,基层覆盖部位与卷材上未见水印即可铺设。 (5)门窗安装已完毕,经检查合格,门窗框四周与墙之间缝隙堵抹应符合规范规定。 (6)墙面设备管洞已解决完毕,为保证墙干燥,各种穿墙孔洞应提前抹灰补齐,墙面基层及女儿墙处出水口防水节点应解决完毕,雨落水管卡、设备穿墙管道等安装预埋件工作已完毕,并将洞口用水泥砂浆堵实、抹平、晾干。 (7)外用吊篮已安装调试完毕。依照工程量及施工进度筹划安排,已准备好相应机械设备,并接通电源试机。 (8)外墙施工必要考虑天气因素,在涂刷涂料前,12小时未下雨,以保证基层干燥,涂刷后,24小时不能下雨,避免涂膜被雨水冲坏。

外墙涂料涂刷施工方案

外墙涂料涂刷施工组织设计 工程内容:班多水电站主厂房、中控楼、3个雨淋阀室及柴油发电机室外墙粉刷;班多水电站出线站外墙粉刷。 工程工期:29天 计划开工日期:2012年5月26日 计划竣工日期:2012年6月24日 具体开工日期按合同执行 一.施工流程 a)根据业主、监理和总包的要求,准备各项文件资料,积极配合完成总包方确定的各项工作任务。 b)根据总包方和业主方提供的施工进度计划表,在准备施工前由业主汇同监理、总包方对可施工部位进行基底验收,验收合格后由监理和总包方出具施工许可交接后方可施工。 c)根据业主、监理和总包方提供的施工要求,并按照总体设计上的施工工艺要求施工。 d)在施工过程中发现问题时及时上报现场施工员,现场解决或逐级上报,在不影响涂装进度的情况下使问题得到妥善解决。

e)待涂刷工程完工后,报请业主、监理和总包方进行验收,对于涂刷不合格部位及时整改,直至合格。 二、基层处理 a)在施工前,将由项目现场负责人、督工、质监员检查基层是否平整、光滑、坚固、无孔洞、酥粉、脱皮、起壳、粉化等现象,并将验收意见书面汇总给总包方,监理方,由三方共同提供书面意见说明并签字交接。 b)施工前必须将基层表面的灰浆、浮灰、油污、附着物等清除干净。 c)对于墙面施工洞、脚手架拉结口必须由总包负责用快干水泥砂浆清理修补。由于新抹砂浆湿度、碱度较高,对涂膜质量有影响,因此要求这些修补的砂浆达到养护要求,经过测湿仪等测量,基层含水率低于6%后,才能涂刷。 d)对于穿墙构件,提请总包做好其四周必须的防锈、防水处理。 e)基底表面应平整、纹理质感均匀一致,否则由于光影作用,会造成深浅不一的错觉,影响装饰效果。 三、施工工艺 a)基底清理:铲除墙面的残浆、窗台上的施工垃圾、墙面的浮沙及分割线条内的水泥浆。 b)局部修补:对于窗台和粉光面部位的细小孔洞和缺损,用外墙腻子修补打磨。(外墙腻子只用于修补用,所以腻子的总厚度不宜超过

外墙涂料安全施工方案

外墙涂料安全施工方案安全施工责任重于泰山,警钟长鸣,长抓不懈.由人和家苑1、2、3、4#楼外墙涂料面积约78000㎡.按照《河南省高处悬挂施工安全管理规定》的指示精神,为了加强安全生产管理避免事故的发生,争取零事故目标,根据安全管理规定第五条高处悬挂施工企业必须建立健全安全生产责任制的规定和人和家苑卓锦1、2、3、4#楼外墙涂饰工程实际情况,特制定以下管理措施: 一、安全施工岗位责任制 1、项目总负责:负责本工程的人员、材料、设备等安全因素的总体管理计划实施的监督协调工作,保证安全施工的正常运作. 2、项目经理:对本工程的安全文明施工进行监督与实施.负责工程的质量、进度、工地各方面的协调等现场全面日常管理工作和工程每道工序的验收. 3、质量总监:负责工程每道工序的验收及工程质量系统的全面安全监督管理和考评,觖决施工过程中施工技术的难点及要点.

4、安全员:负责现场安全生产的统一指挥调度及监督.组织安全方针政策实施和安全人员进行日常安全检查和定期安全检查工作,在施工作业过程中如发生碰撞、磨损、单绳破断等情况,及时报告,修整后方可施工.安全责任落实到位.做好安全知识宣传教育,树立“安全第一,预防为主”的思想. 5、设备员:组织符合国家安全标准或行业标准的施工设备及安全附件器材,安全绳和安全带等特种劳动防护用品入场,负责设备的安装及调试和常规及突发情况下设备的检查维修维护.做到施工前对设备检查调试,施工后对设备进行保养.定期进行设备抽查.确保无安全隐患的设备施工. 6、施工队长:负责对施工人员安全施工的组织.选择具有丰富施工经验的施工人员,保质、按时完成施工任务.监督施工人员进场清理工作. 二、高处悬挂施工安全规程

外墙涂料专项施工方案

蓝天保障房项目三期一标 13#、14#、17#、20#栋外墙涂料装饰工程 施 工 组 织 设 计 编制日期:2018年9月29日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、施工工艺 五、质量保证措施 六、成品保护措施 七、安全保证措施

一、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 二、工程概况 2.1 项目名称:蓝天保障房项目三期一标13#、14#、17#、20#栋外墙装饰工程 2.2 项目地点:岳麓区蓝天保障房项目部 2.3 项目概况:蓝天三期一标项目总建筑面积86680.38平方米,包括13#、14#、17#、20#栋四栋高层。 2.4 计划工期:预计开工日期2018年10月12日,预计完工日期2019年2月28日。 2.5 范围:完成蓝天三期一标13#、14#、17#、20#栋外墙装饰工程,包括外墙涂料、三明治外挂墙接缝处防水处理及吊篮相关费用。做法详见图纸。 2.6 质量要求:湖南省合格标准。

三、施工准备 1、根据外墙涂料材料定样要求,质量证明文件,材料进场由甲方及监理单位派专人进行进场验收,合格后方可使用。 2、基层的碱度PH值在10以下,同时基层已干燥,湿度低于10%;基层表面平整,阴阳角及角线密实,轮廓分明;墙面无渗水、无裂缝、空鼓、起泡空洞等结构问题。 3、施工条件: 外墙涂料由于是水性涂料,对施工保养条件较高。施工温度要求高于5℃低于35℃,环境湿度低于75%,以保证成膜良好。低温将引起涂料的漆膜粉化开裂等问题,环境湿度大使漆膜长时间不干,并最终导致成膜不良。外墙施工必须考虑天气因素,在涂刷涂料前,12小时未下雨,以保证基层干燥,涂刷后,24小时不能下雨,避免涂膜被雨水冲坏。 4、主要器具 一般应用有手提式电动搅拌器、辊子、灰刀、抹子、托杆、料桶、砂纸、吊绳、吊板等。 四、施工工艺 (一)本工程中外墙涂料涂装体系分墙基基层、防水腻子两遍、弹性质感涂料两底两面。其作用如下: 底漆两遍:底漆封闭墙面碱性,提高面漆附着力,对面涂性能及表面效果有较大影响。 第一遍面漆:第一遍面漆主要作用是提高附着力和遮盖力,增加丰满度,并相应减少面漆用量。

外墙弹性涂料施工组织设计

外墙弹性涂料施工方案 时间:2014-09-12 09:43来源:好词好句网作者:好词好句网 方案一:外墙弹性涂料施工方案 一、基体基面要求 1.主体(基体)养生达到两个月以上,含水率小于10%; 2.主体(基体)强度高,无结构性裂缝; 3.外保温板与主体之间粘接牢固,无空鼓。保温板块之间结合紧密、平整,无明显缝隙和翘起; 4.基面聚合物水泥砂浆抹灰层常温下养护4-5周以上,使得砂浆充分固化,灰层中的水分、碱份充分析出,含水率≤8%,基面碱性PH≤8。 5.基面聚合物水泥砂浆抹灰层硬度高,无起砂、翻皮、空鼓; 6.基面清洁,无油污、无霉藻、我砂浆疤痕; 7.基面聚合物水泥砂浆抹灰层平整度、垂直度达到国家中级抹灰标准以上; 8.基面没有影响涂料施工的障碍物; 9.基面聚合物水泥砂浆灰层无裂缝(包括龟裂纹); 10.外排水管、脚手架穿墙管、空调预留孔洞、上料洞口等部位,在涂装前要处理好,要修平修圆、棱角分明。抹灰一定要实,要略低于平面或与大面一样平,以确保大面平整; 11.墙体尤其是屋面及窗框于主体连接处要做好防水处理,以防止墙体发生渗漏水,造成漆膜鼓泡、脱落; 12.屋面女儿墙要做成内向的坡面,尽量减少雨水沿墙面流淌,造成漆膜雨痕污染。 二、施工工艺及注意事项

1、分割缝的处理及其他一些要求 1.1有保温层的外墙分隔缝做法:为保证单体建筑物的统一效果及避免保温层被破坏,分隔缝统一从耐碱玻纤网处开始设置,用弹性填充体进行填充,表面用褐色着色层进行涂色分割。 1.2没有外墙保温层的分隔缝做法:用开槽设备在墙体抹灰层上开出宽*深=10mm*8mm的分格,用弹性填充体进行填充,表面用黑色着色层进行涂色分隔,分格尺寸暂定为0.8mm*1.2mm 1.3玻纤网、聚合物砂浆及弹性乳胶漆等做至女儿墙上皮泛水檐内侧,并保证女儿墙上檐处向建筑物内侧排水 1.4施工中采用建筑脚手架或者吊篮(吊篮费用另计) 1.5施工前必须对墙体进行检测,含水率≤8%,基面碱性PH≤8时,方可进行施工。 2、刮涂建筑外墙弹性腻子 2.1底层腻子:该腻子为双组份腻子,施工前在一干净的的桶中先加入B组分乳液,在加入适量的清水(一般情况下,水的加入量为B组分的2-2.5倍),按照A:B=10:1的比例将B 组分腻子的粉料倒入桶中,使用动力工具进行搅拌分散。腻子中的清水的加入量视施工环境与施工的温度进行适当调整; 2.2使用不锈钢批刀、铝合金靠尺等合适的工具进行施工,即先用批刀将腻子布道基面上并初步刮平,再用长靠尺进行找平。为了易于刮涂平整,可以分块进行施工。 2.3第一道腻子干燥后(常温下24小时),使用80号砂纸轻轻打磨腻子层,以除去明显的批刀印迹。在24小时内,用滚筒蘸水润湿腻子层2-3次,待其干燥后,在瓜第二道腻子。 2.4面层腻子:该腻子为双组份腻子,施工前在一干净的的桶中先加入B组分乳液,在加入适量的清水(一般情况下,水的加入量为B组分的2-2.5倍),按照A:B=10:1的比例将B 组分腻子的粉料倒入桶中,使用动力工具进行搅拌分散。腻子中的清水的加入量视施工环境与施工的温度进行适当调整;具体做法同第一道腻子相同。带第二道腻子完全干燥后,用砂纸打磨。在24小时内,用滚筒蘸水润湿腻子层2-3次。待其干燥后,即可涂装底漆。 3、涂装抗碱封闭底漆 3.1水性单组份底漆;

外墙涂料施工方案1

邢台碧桂园货量区五标段 外墙涂料施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 广东腾越建筑工程有限公司 年月日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工准备及要求 (3) 四、原材料质量控制 (4) 五、施工工艺和质量控制 (5) 六、质量标准 (8) 七、成品保护措施 (9)

一、工程概况 工程名称:邢台碧桂园货量区五标段总承包工程,建设单位:邢台市碧桂园房地产开发有限公司,设计单位:广东博意建筑设计院有限公司,监理单位:河北德润工程项目管理有限公司,施工单位:广东腾越建筑工程有限公司。 本工程位于邢台市桥西区七里河北岸,百泉大道以南。新建6栋高层及配套地下车库,车库层高为3.70米,框架结构形式,顶板为无梁楼盖,局部顶板为梁式楼盖,共一层,本工程设置非人防地下室;高层层高2.9米和3.3米,剪力墙结构形式,总建筑面积约8.9万㎡。本方案为邢台碧桂园货量区五标段(311#~316#楼及配套车库)外墙涂料工程施工提供较完整的技术指导文件,用于外墙涂料工程施工的技术指导和质量控制,以便优质、快速、高效地完成外墙涂料工程的施工任务,并为业主、监理对工程的施工方法、质量、工程进度等方面的详细了解提供了依据。 二、编制依据 1、设计图纸; 2、《施工组织设计》; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》; 4、现场实际情况。 三、施工准备及要求 1、施工设备 空气压缩机:功率5匹以上,气量充足,至少带三根气管,能满足三人以上同时施工。 下壶喷枪:容量500ml,口径1.3mm以上,容量不能太大,否则太重,操作不便,口径小则施工速度慢,可能延缓工期,不宜大面积施工。 天然石漆喷枪:分单枪、双枪、三枪等,根据不同的花色选择单色用单枪,双色、多色用双枪、三枪,以便适应不同施工工艺,喷出更理想的效果。 各种口径喷嘴:4mm、5mm、6mm、8mm等,根据样板的要求选择不同的喷嘴,口径越小则喷涂效果越平整均匀,口径大则花点越大,凸凹感越强。 2、主要的材料

外墙涂料施工工艺方案

外墙涂料施工工艺方案 吊篮施工工艺方案: 高处悬挂专项安全施工方案 安全施工责任重于泰山,警钟长鸣,长抓不懈.由变电所楼外墙涂料面积约700㎡.按照《浙江省高处悬挂施工安全管理规定(试行)》的指示精神,为了加强安全生产管理避免事故的发生,争取零事故目标,根据安全管理规定第五条高处悬挂施工企业必须建立健全安全生产责任制的规定和变电所外墙涂饰工程实际情况,特制定以下管理措施: 一、安全施工岗位责任制 1、项目总负责:负责本工程的人员、材料、设备等安全因素的总体管理计划实施的监督协调工作,保证安全施工的正常运作. 2、项目经理:对本工程的安全文明施工进行监督与实施.负责工程的质量、进度、工地各方面的协调等现场全面日常管理工作和工程每道工序的验收. 3、质量总监:负责工程每道工序的验收及工程质量系统的全面安全监督管理和考评,觖决施工过程中施工技术的难点及要点. 4、安全员:负责现场安全生产的统一指挥调度及监督.组织安全方针政策实施和安全人员进行日常安全检查和定期安全检查工作,在施工作业过程中如发生碰撞、磨损、单绳破断等情况,及时报告,修整后方可施工.安全责任落实到位.做好安全知识宣传教育,树立“安全第一,预防为主”的思想. 5、设备员:组织符合国家安全标准或行业标准的施工设备及安全附件器材,安全绳和安全带等特种劳动防护用品入场,负责设备的安装及调试和常规及突发情况下设备的检查维修维护.做到施工前对设备检查调试,施工后对设备进行保养.定期进行设备抽查.确保无安全隐患的设备施工. 6、施工队长:负责对施工人员安全施工的组织.选择具有丰富施工经验的施工人员,保质、按时完成施工任务.监督施工人员进场清理工作. 二、高处悬挂施工安全规程 1、高处作业人员须经过技术培训,具备操作的基本知识和应急处理方法. 2、高空作业人员必须戴好安全带,扣好保险钩.高处作业不准穿硬底鞋或带钉易滑鞋,不准往上或向下乱抛材料和工具等物件. 3、高空作业人员不带病上岗,凡患有不适宜从事高空作业疾病的人员,一律禁止从事高空作业. 4、高空作业应有足够的照明设备和避雷设施.高空作业、机械作业,做到统一指挥、统一信号,划定安全警界区.加强施工现场管理,做到工完、料尽、场清,防止各类事故发生. 5、高空作业所需的料具、设备等,必须有可靠的坠落措施和防护装置,根据施工进度随用随运,禁止超负荷运转.施工垃圾应集中堆放,及时清理,倾倒于专门区域. 6、六级以上大风、大雨、大雪、浓雾及夜间无照明时,禁止从事露天高空作业. 7、高空作业的料具堆放平稳,工具应随时放入工具袋内,严禁乱堆放和从高

外墙涂料专项施工方案

外墙涂料专项施工 方案

易门南屯湖生态旅游园一期 外 墙 涂 料 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 云南华升建筑工程有限公司 易门南屯湖项目部 8月20日 施工方案报审表 工程名称:易门南屯胡生态旅游园一期商业部分

施工方案目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备

四、施工工艺 五、安全保证措施 六、质量保护措施 七、成品保证措施 八、环境与文明施工管理措施 一、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300- ) 2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210- ) 3、《外墙涂料工程应用技术规程》 DG/TJ08-504- 4、《建筑涂饰工程施工验收规程》 JGJ/T29- 5、《建筑施工高空作业安全技术规范》 JGJ80-91 6、《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46- 7、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59- 8、《建筑机械使用安全技术规范》 JGJ33-

9、《坐板式单人吊具悬吊作业安全技术规程》GB23525- 二、工程概况 工程地点:易门南屯湖边 工程名称:易门南屯湖生态旅游园一期工程 建设单位:易门力达房地产开发有限公司 监理单位:云南金吉安建设咨询监理有限公司 施工单位:云南华升建筑工程有限公司 施工部位:南屯湖生态旅游园1、2、3、4、7、8栋及立体车库。 三、施工准备 1、材料准备: ⑴根据外墙涂料材料定样要求,由云南丽鑫装饰工程有限公司提供质量证明文件,材料进场由甲方及监理单位派专人进行进场验收,合格后方可使用。 ⑵根据本工程的涂料性质、颜色(根据业主要求),结合实际面积与材料损耗,正确计算备料,订货应一次订足,一次生产,避免因不同批次而产生色差。材料进场后,及时向业主及监理方报验,并共同核验进场涂料的色泽、品牌、出厂合格证、检验报告、文件等,符合标准后备用。所用的腻子料、底漆与面漆相配套。 ⑶进场的高弹涂料须符合有关标准和业主方的要求,具有一定的张力,不易剥落,耐污染,抗碱防霉。漆膜细腻平滑,具有很强的遮盖力和填充力,渗透力,与基面粘结牢靠,不易剥落,耐水

外墙漆施工方案1

一、工程概况 1.建设单位: 2.工程名称: 3.工程地点: 4.建筑部分工程概况: 5.适用范围:本工艺适用于在水泥砂浆、石棉水泥板、混凝土预制板、现浇混凝土等室外基层上进行外墙乳胶漆施工。 二、施工准备 1、材料准备 (1)腻子:成品耐水腻子或用白水泥、合成树脂乳液等调配。 (2)底涂料:水性或溶剂型涂料,与面涂料有良好的配套性。 (3)面涂料:乳胶漆应符合GB/T 9755《合成树脂乳液外墙涂料》标准的规定。 2、工具和用品准备 油灰刀、钢丝刷、腻子刮刀或刮板、腻子托板、砂纸、辊筒刷、排笔、油漆刷、手提电动搅拌机、过滤筛、塑料桶、匀料板、钢卷尺、粉线包、薄膜胶带、遮挡板、遮盖纸、塑料防护眼镜、口罩、手套、工作服、胶鞋。 3、技术准备 (1)基层检查验收 基层应平整、清洁、无浮砂、无起壳。混凝土及抹灰面层的含水率应在10%以下,PH值小于9。通常新抹的基层在通风状况良好的情况下,夏季应干燥10天、冬季20天以上。未经检验合格的基层不得进行施工。 (2)现场 脚手架与墙面的距离适宜,架板要有足够的长度,不少于三个支点。遮挡外窗,避免施工时被涂料沾污。 (3)人员 施工班组应有技术负责人,主要操作人员须经本工艺施工技术培训,合格者方可上岗,辅助工应有专人指导。 三、工艺程序 基层处理——第一遍腻子——砂纸磨平——第二遍腻子——砂纸打磨——第一遍底漆——打磨平整——第二遍底漆——打磨平整——检查验收 四、施工操作方法 外墙腻子具体做法: 1.基层处理 清理赃物及污染物;局部找平,填补凹坑、铲平凸出物,对蜂窝、麻面进行预处理;基层干燥程度,基层应进行必要的养护,不能过于潮湿但也不能过于干燥。

小区工程外墙涂料施工方案

XX小区工程外墙涂料施工方案 第一节工程建设概况 工程名称: XX小区工程 建设单位: 设计单位: 施工单位: 第二节工程项目概况 该工程是自2005年以来,XX市采用争取国家资金、企业赔偿和集体投入等多种筹资办法,加快了煤矿采空区的危房治理改造,按照“就地解决、就近选址、异地选址、整体下山”四种解决思路,积极稳妥地推进了2460户群众危房治理工作,先后在上化、半坡、下院、南桑峪、上岭、周家湾、杜家湾、陈家岭、老窑头等9个村启动了煤矿采空区危房治理改造搬迁避让工程。 2008年,经过全体村民表决,决定整体搬迁到市区,XX市政府划拨土地100亩,于当年开工建设了XX小区。目前小区内16幢新住宅楼已经全部封顶,整齐划一的六层住宅楼坐落有致,户型也是根据村民们的需要从90平米到129平米几种,水电、天然气配套齐全,后续的幼儿园等公益设施也将开工建设。 南桑峪XX小区工程外墙涂料总面积约为:60000㎡。 第三节施工管理与人员配置 一、施工组织结构图 根据本工程的实际概况,施工管理与人员配置作以下安排: 1、项目总负责:负责本工程的人员、设备、材料等总体管理计划实施的监督协调工作,保证工地的正常运转。 2、项目经理:负责工程的质量、进度、工地各方面的协调等现场全面日常管

理工作,负责工程每道工序的验收。 3、质检员:全面负责每天施工质量与材料的检查,确保质量达到要求。 4、设备、安全员:负责工地安全监督和日常设备维护、调度及管理,确保设备正常使用运转。 5、施工队长:负责组织选择具有丰富施工经验的施工人员,保质、按时完成施工任务。 施工管理系统组织结构图: 二、质量管理系统 进场施工前所有施工人员必须是经过考核的合格人员,持工作证上岗,由项目经理组织对《涂料工程技术交底》的学习,并对学习情况进行考核,确保学习效果。 施工队长保证当天的施工质量并做好自检工作。 监督员负责每天各方面的质量检查。 项目经理、质量总监负责每道工序的验收和不定期对工程质量情况,特别是要点技术和部位进行检查。 质量管理系统结构图

外墙涂料工程施工组织设计(完整版)

郑州海马公园三期 外墙真石漆仿面砖 施 工 组 织 设 计 方 案 编制人:刘东华 审核人: 编制单位:郑州市晟隆科技建材有限公司 编制日期:2016年1月30

1、概述 1.1编制依据 外墙涂料工程招标文件1.2工程主要应用的规范:1.2.1

1.2.2国家、地方及行业规范、标准; 1.2.3设计单位在图纸内所述之特别要求及规定。 1.3工程概况 1.3.1工程名称:外墙涂料工程 1.3.2工程地点:。 1.3.3工程内容:外墙涂料工程工程。 1.3.4技术要求: 1)要求:a、外墙大面选用铃鹿专业柔性中层拉花外墙漆体系 A108; 2)作法:a、中层拉花外墙漆体系——墙面找补平整,批刮1~2遍柔性抗裂腻子;喷一遍铃鹿专业外墙通用底漆;喷涂一遍铃鹿专业柔性中层漆;面层喷刷铃鹿专业通用弹性外墙漆。 3)材料要求:底漆、中层漆、罩面漆均采用水性涂料,其乳液为硅丙或纯丙乳液,选用的外墙涂料绿色环保无毒、无污染,其使用的主要原料符合招标文件所列质量要求。涂料在质保期内不剥落、不褪色、不龟裂、无毒、不燃、色彩纯正、漆膜坚韧、耐磨损、抗老化、抗腐蚀,具有高遮盖力,耐候性能优良。配套使用的外墙专用腻子,与选用的饰面涂料的性能相适应,且其性能指标符合建筑外墙用腻子JG/T157-2009-R 型标准。 4)颜色要求:以甲方认可色板为准。

5)所供涂料产品,每一批次均出具相关合格证、有效期内国家级质检机构的检测报告。 1.3.5工程质量均达到工程验收规范GB50300-2001及总说明标准中规定的合格标准。

(二)施工组织设计方案 1、施工部署 1.1工程目标: 1.1.1质量目标:按照工程验收规范GB50300-2001及总说明标准中规定的达合格标准,并积极配合总承包单位要求达到市级“安全文明双示范工地”。 1.1.2工期目标:以涂料装饰工程各产品施工工序要求为前提,最大程度的满足业主对工期的要求为目标,保证在….日历天内完成外墙涂料工程。 1.1.3安全目标:无任何安全事故发生。

外墙涂料专项施工方案

外墙涂料专项施工方案 LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】

蓝天保障房项目三期一标13#、14#、17#、20#栋外墙涂料装饰工程 施 工 组 织 设 计 编制日期:2018年9月29日 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、施工工艺

五、质量保证措施 六、成品保护措施 七、安全保证措施 一、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 二、工程概况 项目名称:蓝天保障房项目三期一标13#、14#、17#、20#栋外墙装饰工程 项目地点:岳麓区蓝天保障房项目部 项目概况:蓝天三期一标项目总建筑面积平方米,包括13#、14#、17#、20#栋四栋高层。 计划工期:预计开工日期2018年10月12日,预计完工日期2019年2月28日。 范围:完成蓝天三期一标13#、14#、17#、20#栋外墙装饰工程,包括外墙涂料、三明治外挂墙接缝处防水处理及吊篮相关费用。做法详见图纸。 质量要求:湖南省合格标准。 三、施工准备 1、根据外墙涂料材料定样要求,质量证明文件,材料进场由甲方及监理单位派专人进行进场验收,合格后方可使用。 2、基层的碱度PH值在10以下,同时基层已干燥,湿度低于10%;基层表面平整,阴阳角及角线密实,轮廓分明;墙面无渗水、无裂缝、空鼓、起泡空洞等结构问题。 3、施工条件:

外墙涂料由于是水性涂料,对施工保养条件较高。施工温度要求高于5℃低于35℃,环境湿度低于75%,以保证成膜良好。低温将引起涂料的漆膜粉化开裂等问题,环境湿度大使漆膜长时间不干,并最终导致成膜不良。外墙施工必须考虑天气因素,在涂刷涂料前,12小时未下雨,以保证基层干燥,涂刷后,24小时不能下雨,避免涂膜被雨水冲坏。 4、主要器具 一般应用有手提式电动搅拌器、辊子、灰刀、抹子、托杆、料桶、砂纸、吊绳、吊板等。 四、施工工艺 (一)本工程中外墙涂料涂装体系分墙基基层、防水腻子两遍、弹性质感涂料两底两面。其作用如下: 底漆两遍:底漆封闭墙面碱性,提高面漆附着力,对面涂性能及表面效果有较大影响。 第一遍面漆:第一遍面漆主要作用是提高附着力和遮盖力,增加丰满度,并相应减少面漆用量。 第二遍面漆:第二遍面漆是体系中的最后涂层,具装饰功能,抗环境侵害。 1、施工工艺 基层处理—阴阳角找直—托刮腻子—满刮腻子—打磨—满刮腻子—打磨平整—涂刷抗碱封固底漆—涂刷抗碱封固底漆—涂刷高弹耐候面漆一遍—涂刷面漆第二遍—清理、保洁—自检、共检—交付成品。 施工顺序:自上而下,先细部,后大面。

聚合物水泥基防水涂料施工方案样本

江苏安防科技园办公楼外墙防水 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

第一章工程概况、编制阐明 一、工程概况 1、本工程位于南京市浦口区江苏安防科技园内,施工面积约为4000平方米,基层为外墙保温层表面,采用外墙JS防水涂料,品牌为立邦。 二、编制阐明: 依照防水质量验收规范,涂料防水需做三层或三层以上,涂料总厚度1.5mm以上。从综合因素考虑,本防水项目采用如下材料: 1.聚合物水泥基防水涂料(三遍)。 2.局部网格布一层。 三、施工总体目的 1. 工程质量目的:不容许渗水,构造表面无湿渍,各分项工程验收合格率100%,保证技术资料齐全,保证整体优良。 2.安全与消防:整个施工期间,无伤亡事故;杜绝发生火灾事故,达到“五 无”工地原则,即无重伤、无死亡、无火灾、无重大机械事故、无食物中毒。 3.场容管理:文明施工检查达标,达到甲方规定。 四、编制根据 1.《中华人民共和国建筑法》以及其她关于法律、法规; 2.《建筑防水工程技术规范》(DBJ 15-19-);3.《建筑工程质量验收评估原则》(GB 50301-);4.《地下防水工程质量验收规范》(GB 50208-);5.《地下工程防水技术规范》(GB50108-);

第二章材料选用及其简介 聚合物水泥基防水涂料产品简介: 1.材料简介: 聚合物水泥基防水涂料是采用优质建筑专用聚合物防水乳胶为重要原料,以各种助剂配制而成防水乳胶。用该乳胶与水泥复合后,涂刷于基面上,可形成具备一定弹性、粘结力强、抗弯强度高、抗渗性、抗裂性、耐候性、耐酸碱性优秀柔韧性防水层,该产品无毒、无污染、施工简便,完全符合环保规定。 2.产品特点: a 能在干燥或潮湿各种材质基面上施工; b 不污染环境,对人体无害,最适当于卫生间,厨房,食用水池、地下室外墙防水施工; c 具备优秀抗紫外线性能,耐候性良好,可作外露式防水施工; d 可作涂料与卷材复合防水层,合用于重点防水工程。 3.合用范畴: 外墙、屋面、厕浴间、厨房、水池、地下室及建筑物各某些防水、防潮、防渗;用于加气混凝土、空心砖等多孔砌体材料防渗漏、防潮。 第三章施工准备 一、机具准备: 1.清理防水基层施工工具:铁锹、扫帚、吹尘器、手锤、抹布等。 2.涂料取料配料工具:橡胶刮板、磅秤、搅拌桶、搅拌器等。 二、材料准备: 1.防水材料包装、贮存、保管应符合规定规定;

外墙涂料施工方案

外墙涂料施工方案 外墙涂料施工方案(1): 一、编制依据 1.本工程施工图纸设计要求 2.本工程施工组织设计 3.《建筑装饰装修工程质量验收规程》 (GB50201-2001) 4.《住宅装饰装修工程施工规范》 (GB50327-2001) 5.《建筑涂饰工程施工及验收规程》 (JGJ/T29-2003、J250-2003) 二、施工准备 1、材料准备:根据设计图纸及建设(监理)单位要求,选定涂料及喷涂材料样品,并要求厂家带给质量证明文件(如合格证、检测报告)。材料进场组织材料员、技术员、专业工长、监理人员进行现场验收,合格后方可使用。 2、主要机具:空气压缩机0。5-0。8Mpa四台;高压气管十根;CY83型手持喷枪八支;手提式电动搅拌器五把;遮挡板、毛棍、毛刷等数套。

3、作业条件 3。1外墙涂料施工所用的架体已搭设并验收合格。 3。2墙、柱表面应基本干燥,基层含水率不大于8%。 3。3过墙管道、洞口等处应提前抹灰找平。 3。4环境温度持续在5℃以上。 3。5做好样板间并经鉴定合格。 三、主要施工方法 1、施工工艺流程:脚手架搭设→基层处理→涂刷封底涂料→喷中涂→喷面涂→验收合格→脚手架拆除 2、脚手架搭设 本工程涂料施工外架采用双排落地脚手架,其搭设要求如下: 2。1地基处理与底座安装 A、回填土地基应分层夯填密实,密实度到达要求;

B、地基表面采用C20素砼浇筑平整,外架底座边设置排水明沟; C、脚手架立杆和排距要求进行放线和定位; D、立杆垫板采用木枋,垫板铺放应平整,且不得悬空。 2。2杆件搭设 A、脚手架搭设顺序 放置纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→第一步横向水平杆→第一步纵向水平杆→栏杆→连墙杆→第二步横向水平杆→第二步纵向水平杆→栏杆→······ B、立杆搭设注意事项 相临立杆的对接扣件不得设在同一步距内,错开距离应贴合要求。开始搭设立柱时,应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可拆除。当搭设到有连墙件的构造层时,搭设完该层的立柱、纵向水平杆和横向水平杆后,应立即设置连墙件。顶层立柱顶端应高出该层步架1。5米。 C、水平杆搭设注意事项