文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防给水及消火栓系统消防检查表

消防给水及消火栓系统消防检查表

消防给水及消火栓系统消防检查表
消防给水及消火栓系统消防检查表

检验系统:消防给水及消火栓系统 共 页 第 页

原始记录检验结果中:√ 表示此项符合要求 × 表示此项不符合要求 — 表示无此项或此项未检验

记录人:

检验项目

规程要求 DB21/T2869-2017

检验结果

检验部位

情况描述/补充说明

一、消防水源

1.一般规定

(1)消防给水及消火栓系统 消防水源的水质应满足水灭火设施的功能要求。

□ (2)其他水源 应有保证在任何情况下均能满足消防给水系统所需的水量和水质的技术措施。 □ (3)防冻设施 对于严寒和寒冷地区等冬季结冰地区的消防水池、水塔和高位消防水池等应采取防冻措施。

□ 2.消防水池

(1)消防水池有效容积 应符合设计要求;当消防水池采用两路供水且在火灾情况下连续补水能满足消防要求

时,其最小容积最小不得小于100m 3,当仅设有消火栓系统时不应小于50m 3

。 m 3

(2)消防用水与其他用水共用水池的技术措施 应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。

□ (3)

取水

口 a.吸水高度 消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m 。

m b.取水距离 取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m ;与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m ;与液化石油气储罐的距离不宜小于60m ,当采取防止辐射热保护措施时,可为40m 。设有取水口的建筑应设有便于消防车取水的消防车道。

m (4)消防水池出水管 应保证消防水池的有效容积能被全部利用。

□ (5)消防水池水位显示装置 应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低水位报警。

□ (6)消防水池的溢流水管、排水设施

消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水方式。 □ (7)消防水池通气管、呼吸管和溢流水管

应采取防止虫、鼠等进入消防水池的技术措施。

□ (8)高位水池工作压力和流量

a.进水管数量 除可一路消防供水的建筑物外,向高位消防水池供水的给水管不应少于两条。

mm b.水池设置 高层民用建筑高压消防给水系统的高位消防水池总有效容积大于200m 3时,宜设置蓄水有效容积相等且可独立使用的两格;但当建筑高度大于100m 时应设置独立的两座,且每座应有一条独立的出水管向系统供水。

m 3 c.水池位置

高位消防水池设置在建筑物内时,应采用耐火极限不低于2h 的隔墙和1.5h 的楼板与其他部位隔开,并应设甲级防火门。

□ 3. 天然水源及其他水源

(1)室外消防水源采用为天然消防水源时

应采取防止冰凌、漂浮物、悬浮物等物质堵塞消防水泵的技术措施,并应采取确保安全取水的措施。

□ (2)天然水源作为消防水源时的要求

应采取确保消防车、固定和移动消防泵在枯水位取水的技术措施;当消防车取水时,最大吸水高度不应超过6.0m 。

□ (3)天然水源取水口的消防车场地的设置

应设置消防车到达取水口的消防车道和消防车回车场或回车道。

m

检验系统:消防给水及消火栓系统 共 页 第 页

原始记录检验结果中:√ 表示此项符合要求 × 表示此项不符合要求 — 表示无此项或此项未检验

记录人:

检验项目

规程要求 DB21/T2869-2017

检验结果

检验部位

情况描述/补充说明

(4)井水作为消防水源时的要求

井水作为消防水源向消防给水系统直接供水时,其最不利水位应满足水泵吸水要求,其最小出流量和水泵扬程应满足消防要求,且当需要两路消防供水时,水井不应少于两眼,每眼井的深井泵的供电均应采用一级供电负荷。

□ 4. 市政水源

当建筑物采用市政消防给水时,市政水源的管径、流量、压力应能满足消防用水的要求。

mm 二、供水设施

1.消防水泵

(1)消防水泵设置及选型 应按设计要求设置,选型应满足消防给水系统的流量和压力需求。

□ (2)消防水泵备用泵的设置 消防水泵应设置备用泵。(除建筑高度小于54m 的住宅和室外消防给水设计流量≤25L/s 的建筑、室内消防给水设计流量≤10L/s 的建筑外)。 □ (3)消防水泵的标志 应有注明系统名称和编号供水范围的标志牌。

□ (4)消防水泵吸水管和出水管的管径、数量 应符合设计要求。一组消防水泵的吸水管不应少于2条,出水管应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接。 mm (5)消防水泵吸水方式 离心泵应采用自灌式吸水。

□ (6)消防水泵吸水管安装 水泵吸水管附件安装上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志。吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象,变径连接时,应采用偏心异径管件并应采用管顶平接。

□ (7)消防水泵出水管 消防水泵出水管上应设置止回阀、明杆阀门或带自锁装置的蝶阀、试验和检查用的压力表、DN65的放水阀门, 压力表的最大量程不应小于水泵额定工作压力的2倍,且不小于1.6MPa 。

□ (8)防超压措施的设置 当系统存在超压可能时,出水管上应设置防超压设施;系统设置的自动泄压装置应能正常工作,泄压压力符合设计要求。 □ (9)消防水泵出水干管上应设置低压压力开关

压力设定值应符合设计要求。

□ (10)

轴流深井泵 a.淹没深度 其淹没深度应符合设计要求,并满足其可靠性运行的要求。 □ b.出水管的设置 出水管的设置符合相关规定。

□ c.露天设置 当轴流深井泵的电动机露天设置时,应有防雨功能。

□ (11) 水泵控制柜

a.控制柜状态 消防水泵控制柜在平时处于自动状态,并将其电源信息返馈至消防控制室。应注明所属系统编号的标志,按钮、指示灯及仪表应正常。

□ b.机械应急起泵功能

消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,保证当控制柜内控制线路发生故障时,能在报警后5min 内正常工作。

min (12)消防水泵启动控制方式

消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位水箱出水管的流量开关、总线启动等开关信号直接启动消防水泵;消防联动控制器应设置专用线路连接的手动直接启动按钮启动;消防水泵控制柜设置直接启动按钮启动。

检验系统:消防给水及消火栓系统 共 页 第 页

原始记录检验结果中:√ 表示此项符合要求 × 表示此项不符合要求 — 表示无此项或此项未检验

记录人:

检验项目

规程要求 DB21/T2869-2017

检验结果

检验部位

情况描述/补充说明

二、供水设施

(13)消防水泵启停控制方式 消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,应能手动启停和自动启动。

□ (14)消防水泵启动时间

消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min ,应按设计要求设置备用泵,且其性能应与工作泵一致。当主泵发生故障时,备泵自动投入运行。

s (15)水泵动作信号、故障信号反馈

消防水泵的启动、停止、故障信息应能反馈至消防联动控制器。

□ (16)分区供水水泵的启动方式

当消防给水分区供水采用转输消防水泵时,转输泵宜在消防水泵启动后再启动;当消防给水分区供水采用串联消防水泵时,上区消防水泵宜在下区消防水泵启动后再启□ 2. 高位水箱

(1)高位消防水箱的有效容积

应符合规范及设计要求,并应满足初期火灾消防用水量的要求。

m 3

(2)高位消防水箱设置位置

a.设置 应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力;当不能满足静压要求时,应设稳压泵。 MPa

b.保护措施 当高位消防水箱在屋顶露天设置时,水箱的人孔、以及进出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱保护措施。

□ c.防冻措施

高位消防水箱应设置在消防水箱间内,并设置采暖设施和防冻等安全措施。

□ (3)高位消防水箱外壁与建筑物本体墙面之间或其它池壁之间的净距

消防水箱间有管道侧面主要通道宽度净距不宜小于1.0m ,且管道外壁与建筑物本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m ;消防水箱无管道侧面检修通道净距不宜小于0.7m ;消防水箱顶部至板底距离设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8m 。

m (4)消防水箱进水管设置 水箱进水管的管径应满足消防水箱8h 充满水的要求,但管径不应小于DN32,应设置带有指示启闭装置的阀门,且宜设置液位阀或浮球阀。

□ (5)消防水箱出水管设置 高位消防水箱出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于DN100;出水管应位于高位消防水箱最低水位以下,并应设置防止消防用水进入高位消防水箱的止回阀。应安装流量开关,开关动作的流量值应符合设计要求。

mm (6)消防水箱的溢流水管、排水设施

消防水箱应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水方式。

□ (7)高位消防水箱水位监测 应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水箱水位的装置,同时应有最高和最低报警水位。 □ (8)消防用水与其他用水共用水池的技术措施

应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。 □ 3.稳压泵及气压水罐

(1)稳压泵的设置

稳压泵的数量、流量、扬程应符合设计要求。

□ (2)稳压泵吸水管、出水管设置

稳压泵吸水管应设置明杆闸阀,稳压泵出水管应设置消声止回阀和明杆闸阀。 □ (3)稳压泵技术性能

应满足系统自动启动和管网充满水的要求,启动运行应正常,启泵与停泵压力应符合设定值,压力表显示应正常。

检验系统:消防给水及消火栓系统 共 页 第 页

原始记录检验结果中:√ 表示此项符合要求 × 表示此项不符合要求 — 表示无此项或此项未检验

记录人:

检验项目

规程要求 DB21/T2869-2017

检验结果

检验部位

情况描述/补充说明

二、供水设施

3. 稳压泵及气压水罐

(4)稳压泵就地强制启停 稳压泵应设置就地强制启停泵按钮,并应有保护装置。 □ (5)稳压泵的运行状态反馈 稳压泵的运行状态信息应能反馈至消防控制室。

□ (6)稳压泵的备用泵 稳压泵应设置备用泵,其工作性能与主泵相同;当主泵故障时,备用泵应能切换运行。 □ (7)气压罐型号 气压水罐有效容积、气压、水位及设计压力应符合设计要求并应满足稳压泵的启停要求。

□ (8)气压水罐的安装 安装间距、管道安装应符合设计要求及产品型式检验报告的要求。 □ 4.水泵接合器

(1)室内消火栓给水系统消防水泵接合器的设置

应按规范及设计要求设置。

□ (2)其他水灭火系统消防水泵接合器的设置(含干式消火栓系统)

自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统、固定消防炮灭火系统等水灭火系统,均应设置消防水泵接合器。

□ (3)水泵接合器设置数量 消防水泵接合器数量应按系统设计经计算确定(消防水泵接合器的给水流量宜按每个10L/s ~15L/s 计算),且符合设计要求。

□ (4)水泵接合器设置位置 应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m ,并不宜大于40m 。

m (5)临时高压消防给水系统消防水泵接合器的设置 临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器宜在每栋单体附件就近设置。

□ (6)水泵接合器的安装 地上式水泵接合器接口距地面的距离宜为0.7m ;墙壁消防水泵接合器的安装应符合设计要求,设计无要求时,其安装高度宜为0.7m ,与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m ,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防水泵接合器应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m ,且不应小于井盖的半径。

m (7)水泵接合器标志 在距安装水泵接合器3m 的范围内应设置永久性标志铭牌,并应标明供水系统、供水范围和额定压力。

□ (8)水泵接合器止回阀安装方向

止回阀的安装方向应使消防用水能从水泵结合器进入系统,闸阀应处于常开状态。 □ 5. 消防泵房

(1)水泵房的采暖设施 水泵房应设置采暖设施,严寒、寒冷等冬季结冰地区采暖温度不应低于 10℃,但当无人值守时不应低于5℃。

℃ (2)消防水泵机组的布置 根据电机的容量相邻两个机组及机组至墙壁间的净距应符合规范要求。

m (3)通讯设备

消防水泵房应设置与消防控制室直接联络的消防专用电话,且宜设置与本单位消防队直接联络的通讯设备。

1.管材及标识

管材及压力等级应符合规范及设计要求,管材、管件内外涂层不应有脱落、锈蚀,表面无划痕、无裂痕;架空管道外应刷红色油漆或涂红色环圈标志。

检验系统:消防给水及消火栓系统 共 页 第 页

原始记录检验结果中:√ 表示此项符合要求 × 表示此项不符合要求 — 表示无此项或此项未检验

记录人:

检验项目

规程要求 DB21/T2869-2017

检验结果

检验部位

情况描述/补充说明

三、管网

2.防晃支架设置 架空管道每段管道设置的防晃支架不应少于1个;立管应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定。

□ 3.套管与管道间隙处理 消防给水管穿过墙体或楼板时应加套管,套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞。 □ 4.吸水管条数 一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量。

□ 5.进水管数量 向室内外环状消防给水管网供水的输水干管、一组消防泵向环状管网的输水干管均不应少于2条,当其中一条输水管发生故障时,其余输水管应仍能供应全部消防给水设

□ 6.给水管网

室内消火栓系统管网应布置成环状(除室外消火栓设计流量不大于20L/s ,且室内消火栓不超过10个时外),室内消火栓竖管管径不应小于DN100;宜与其他水灭火系统的管网分开设置,当合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置。

□ 7.管道上阀门设置 管网不同部位安装的报警阀组、闸阀、止回阀、电磁阀、信号阀、水流指示器、减压孔板、节流管、减压阀、柔性接头、排水管、排气阀、泄压阀、自动排气阀等,均应符合设计要求。

□ 8.阀门启闭标志 应有明显启闭标志。

□ 9.干式消火栓 干式消火栓系统的充水时间不应大于5min ;在进水干管上宜设雨淋阀或电磁阀、 电动启动阀等快速启闭装置, 当采用电磁阀或电动阀时开启;时间不应超过 30s ;当采用雨淋阀时应在消火栓箱设置直接开启雨淋阀的手动按钮;在系统管道的最高处应设置快速排气阀。

□ 四、室外消火栓

※室外消火栓的位置 保护半径不应大于150m ,间距不应大于120m ,室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧;建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个。 m 1.室外消火栓的设置

(1)室外消火栓设置 外消火栓距路边不宜小于 0.5m ,并不应大于 2.0m ;距建筑外墙或外墙边缘不宜小于 5.0m ,主出水口应朝向路面。

m (2)地下式室外消火栓设置 地下式室外消火栓的顶部进水口或顶部出水口应正对井口。顶部进水口或顶部出水口离井盖底面的距离不得大于0.40m ,井内应足够的操作空间,并做好防水措施。 m (3)地下式室外消火栓标识 地下式室外消火栓应有明显的永久性标识。 □ (4)室外消火栓的检修阀门状态

室外消火栓的检修阀门应处于常开状态。 □ 2.室外消防给水管直径 不应小于DN100。

mm 3.消火栓栓口直径 地上式应有一个直径为150mm 或100mm 和两个直径为65mm 的栓口;地下式应有直径为100mm 和65mm 的栓口各一个。

mm 4.室外消火栓压力

平时运行工作压力不应小于0.14MPa ;火灾时水力最不利消火栓的出流量不应小于15L/s ,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa 。

MPa

1.室内消火栓系统设置形式

根据建筑使用性质、高度、类别室内消火栓系统设置形式应符合规范要求。

MPa

检验系统:消防给水及消火栓系统 共 页 第 页

原始记录检验结果中:√ 表示此项符合要求 × 表示此项不符合要求 — 表示无此项或此项未检验

记录人:

检验项目

规程要求 DB21/T2869-2017

检验结果

检验部位

情况描述/补充说明

五、室内消火栓

2.消火栓箱

(1)

消火栓箱的设置

a.设置与选型 消火栓箱的设置位置和间距应符合设计要求。

m b.标识 消火栓箱外观应无缺陷。消火栓箱箱门上应设有明显的“消火栓”标识,其字迹清晰,

且不应隐蔽和遮挡。

□ c.外观 消火栓箱结构应牢固、美观,且开启灵活、有防锈措施。

□ d.组件配置

消火栓箱内水带、水枪等配件应齐全,水带的放置方式应符合箱内构造的要求。 □ 3.消火栓

(1)配置 室内消火栓栓口和水带接扣、水枪和水带接扣应相匹配。

□ (2)水带

水带长度应符合设计要求,应采用公称直径DN65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m 。

m (3)消防水枪 消防水枪齐全完好,无漏水,进出口口径应满足设计要求。

□ (4)消火栓接口规格

建筑高度不大于27m 的多层住宅建筑设置的干式消火栓系统可只安装DN65的室内消火栓接口。

□ (5)试验消火栓的设置 多层和高层建筑应在其屋顶设置,严寒、寒冷等冬季结冰地区可设置在顶层出口处或水箱间内等便于操作和防冻的位置;单层建筑宜设置在水力最不利处,且应靠近出入口;试验用消火栓栓口处应设置压力表。

□ (6)室内消火栓的安装与设置 室内消火栓的安装与设置应符合规范和设计要求要求 m (7)消防软管卷盘 消防软管卷盘的设置与设置位置应符合设计要求。

□ (8)室内消火栓设置

室内消火栓最大布置间距

宜按直线距离计算其布置间距,消火栓按2只枪的2股充实水柱的布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于30m ;按1只消防水枪1股充实水柱的布置的建筑物,火栓的布置间距不应大于50m 。

m 跃层住宅和商业网点的室内消火栓设置 室内消火栓应至少满足一股充实水柱到达室内任何部位。 m 城市交通隧道消火栓布置间距 消火栓的间距不应大于50m ,大于3车道时,应双面间隔设置。

m 地铁消火栓间距

单口单阀消火栓不应超过30m,双口双阀消火栓不应超过50m;地下区间隧道(单洞)内消火栓间距不应超过50m;人行通道内消火栓间距不应超过30m 。

m 4.消火栓按钮 设有火灾自动报警系统时,启动消火栓按钮,消防控制室应收到报警信号,显示报警部位;当建筑内无报警系统时,启动消火栓按钮,消防水泵应启动。

备注

消防给水及消火栓系统消防检查表

消防给水及消火栓系统消防检查表检验系统:消防给水及消火栓系统初检原始记录 共页第页 检验项目 1.(1) 消防给水及消火栓 系统 一 般(2) 其他水源 规 定(3) 防冻设施 规程要求 DB21/T2869-2017 消防水源的水质应满足水灭火设施的功能要求。 应有保证在任何情况下均能满足消防给水系统所需的水量和水质的技术措 施。 对于严寒和寒冷地区等冬季结冰地区的消防水池、水塔和高位消防水池 等应采取防冻 措施。 检验结果检验部位情况描述 /补充说 明 □ □ □ (1 )消防水池有效容积 (2 )消防用水与其他用水 共用 应符合设计要求;当消防水池采用两路供水且在火灾情况下连续补水能满足 消防要求 时,其最小容积最小不得 小于 3 3 100m,当仅设有消火栓系统时不应 小于50m。 m 3 水池的技术措施 (3) a. 吸水 高度 取 水 b. 取水 距离 一 口 、 2.(4) 消防水池出水管 消消 防(5) 消防水池水位显示 装置 防水 (6)消防水池的溢流水 管、排 水池 水设施 源(7) 消防水池通气管、 呼吸管 和溢流水管 (8) 高 a. 进水管数量 位水 池工 b.水池设置 作压 力和 c.水池位置 流量 3. (1) 室外消防水源采用 为天然 消防水源时 天然(2) 天然水源作为消防 水源时 水源 及其的要求 他水 源(3) 天然水源取水口的消防车场地的设置 应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。 消防水池应设置取水口(井), 且吸水高度不应大于 6.0m。 取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜 小于15m; 与甲、乙、丙类液体储罐等构筑 物的距离不宜小于40m; 与液化石油气储罐的距离不宜小于60m, 当采取防止辐射热保护措施时, 可为 40m。设有取水口的建筑应设有便于消防车取 水的消防车道。 应保证消防水池的有效容积能被全部利用。 应设置就地水位显示装置,并应在消防控 制中心或值班室等地点设置显示消防水池水 位的装置,同时应有最高和最低水位报警。 消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间 接排水方式。 应采取防止虫、鼠等进入消防水池的技术措施。 除可一路消防供水的建筑物外,向高位消防水池供 水的给水管不应少于两条。 3 高层民用建筑高压消防给水系统的高位消防水池总 有效容积大于200m 时,

消防系统检查表.pdf

消防系统设施设备月检查表 项目名称:检查日期:年月日 检查项目及内容检查情况 火灾自动报警系统1.消防控制室工作环境; 2.火灾报警控制器、联动控制器、探测器、手报等是否完好。 3.火灾报警控制器的自检功能、消音、复位、故障报警、火灾优先、报 警记忆、主电备电自动切换功能是否正常。 4.对探测器按安装总量的10%进行模拟火灾响应试验和故障报警试验。5.对手报按安装总量的20%进行模拟火灾响应试验和故障报警试验。 自动喷淋灭火系统1.检查消防泵房的工作环境。 2.检查消防泵、管网、稳压设施、控制柜、报警阀、喷头、阀门、水泵结合器、储水设施(含水量)等是否完好。 3.进行手动和模拟自动启泵试验,进行主泵、备泵自动切换试验。 4.用末端装置进行放水试验,检查水流指示器和压力开关的报警功能,自动泵功能和信号显示是否正常。检查最不利点水压。 消火栓系统1.检查消防泵房的工作环境。 2.检查消防泵、管网、稳压设施、控制柜、阀门、水泵结合器、室内外消火栓、储水设施(含水量)等是否完好。 3.进行手动和模拟自动启泵试验,进行主泵、备泵自动切换试验。 4.检查最不利点水的压力及消防出水量。 5.按安装总量的10%试验消火栓按钮远距离启泵,检查自动泵功能和信号显示是否正常。 气体灭火系统1.检查储藏间及防护区的工作环境。 2.检查系统贮气体瓶、驱动瓶、瓶头阀、选择阀、管网(含高压软管)、喷头、紧急启停按钮、声光等设施设备是否正常完好。 3.检查储气瓶、驱动瓶内压力是否合格(不小于设计压力的90%)。 其它检查项目1.检查防火门、防火卷帘门周围有无障碍物,能否正常启闭。 2.检查应急照明和疏散指示是否正常并按安装量的10%进行试验。 3.检查电话插孔、对讲电话、播音设备、扬声器等设备是否完好。 4.检查灭火器的种类、数量、设置位置、标志等是否符合要求。 维保人员(签字):甲方人员(签字):

灭火器、消防栓检查及使用方法培训(带解析图)之欧阳歌谷创作

消防器材检查及使用方法 欧阳歌谷(2021.02.01) 目的: 为加强消防器材保养、管理工作,确保火灾发生后每一个灭火器、消防栓都能确实有效的用于灭火,在第一时间扑灭初期火灾,减少人员伤亡、物资损失 一、火灾定义: 1、火灾是指在时间和空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。在各种灾害中,火灾是最经常、最普遍地威胁公众安全和社会发展的主要灾害之一。 2、燃烧——是可燃物与氧化剂发生的一种氧化放热反应,通常伴有光、烟、或火焰。 3、燃烧的三要素:可燃物、氧化剂及温度。对于有焰燃烧一定存在自由基的链式反应这一要素。 二、遇到火灾报警流程: 1、要牢记火警电话“119”。 2、接通电话后要沉着冷静,向接警中心讲清失火单位的名称、地址、什么东西着火、火势大小、以及着火的范围。同时还要注意听清对方提出的问题,以便正确回答。 3、把自己的电话号码和姓名告诉对方,以便联系。

4、打完电话后,要立即到交叉路口等候消防车的到来,以便引导消防车迅速赶到火灾现场。 5、迅速组织人员疏通消防车道,清除障碍物,使消防车到火场后能立即进入最佳位置灭火救援。 6、如果着火地区发生了新的变化,要及时报告消防队,使他们能及时改变灭火战术,取得最佳效果。 三、灭火器的检查方法: 1、压力表的指针是否指在绿区(绿区为设计工作压力值),否则应充装驱动气体 2、灭火器压力表的外表面不得有变形、损伤等缺陷,否则应更换压力表; 3、灭火器操作机构是否灵活可靠; 4、灭火器喷嘴是否有变形、开裂、损伤等缺陷,否则应予以更换; 5、灭火器的橡胶、塑料件不得变形、变色、老化或断裂,否则必须更换; 6、灭火器的压把、阀体等金属件不得有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷,否则必须更换; 7、灭火器盖密封部位是否完好,喷嘴过滤装置是否堵塞; 8、灭火器放置区域不得有其他物品遮挡,影响其取用; 9、灭火器每周检查1次,并将检查结果记录在检查卡上。 四、干粉灭火器使用方法:

消火栓安全检查表

月 份 水 带 枪 头 阀 门 示 图 外 观 签 字 一月 完好 □ 损坏 □ 完好 □ 损坏 □ 正常 □ 异常 □ 完好 □ 损坏 □ 完好 □ 损坏 □ 二月 完好 □ 损坏 □ 完好 □ 损坏 □ 正常 □ 异常 □ 完好 □ 损坏 □ 完好 □ 损坏 □ 三月 完好 □ 损坏 □ 完好 □ 损坏 □ 正常 □ 异常 □ 完好 □ 损坏 □ 完好 □ 损坏 □ 四月 完好 □ 损坏 □ 完好 □ 损坏 □ 正常 □ 异常 □ 完好 □ 损坏 □ 完好 □ 损坏 □ 五月 完好 □ 损坏 □ 完好 □ 损坏 □ 正常 □ 异常 □ 完好 □ 损坏 □ 完好 □ 损坏 □ 六月 完好 □ 损坏 □ 完好 □ 损坏 □ 正常 □ 异常 □ 完好 □ 损坏 □ 完好 □ 损坏 □ 七月 完好 □ 损坏 □ 完好 □ 损坏 □ 正常 □ 异常 □ 完好 □ 损坏 □ 完好 □ 损坏 □ 八月 完好 □ 损坏 □ 完好 □ 损坏 □ 正常 □ 异常 □ 完好 □ 损坏 □ 完好 □ 损坏 □ 九月 完好 □ 损坏 □ 完好 □ 损坏 □ 正常 □ 异常 □ 完好 □ 损坏 □ 完好 □ 损坏 □ 十月 完好 □ 损坏 □ 完好 □ 损坏 □ 正常 □ 异常 □ 完好 □ 损坏 □ 完好 □ 损坏 □ 十一月 完好 □ 损坏 □ 完好 □ 损坏 □ 正常 □ 异常 □ 完好 □ 损坏 □ 完好 □ 损坏 □ 十二月 完好 □ 损坏 □ 完好 □ 损坏 □ 正常 □ 异常 □ 完好 □ 损坏 □ 完好 □ 损坏 □ 注:消火栓每月检查一次,在消火栓检查项目中,正常打“√”,异常打“×”,如发现异常, 应立即维修或更换。 消火栓安全检查表 型 号: 编 号: 管理部门: 巡查人: 年 度