采用微机保护装置的注意事项

微机型继电保护装置具有功能多、灵活性好、可实现在线自动监测等优点,目前已在继电保护中广为采用。为了充分发挥其功能,保证电力系统的安全运行,笔者认为在采用微机型继电保护装置时应注意以下事项。

1继电保护设计中应注意的事项

(1)设计人员必须熟悉微机保护装置的型号、原理、适用范围、技术要求、软件版本号。了解线路对侧保护的程序版本。

(2)设计过程中,必须考虑强电对弱电回路的干扰。强电、弱电不得合用一根电缆,排列保护屏端子排时,强电、弱电端子要隔开。

(3)为防止交流电流、交流电压、直流回路进入的干扰,引起微机保护装置工作不正常,在保护的交流、直流电源入口处设计加装抗干扰电容,保护装置的电流、电压和信号引入线一定要选用屏蔽电缆。

2微机保护装置在安装中的注意事项

(1)现场开箱检查保护装置设计是否符合“四统一”要求,检查装置内部有无强、弱电回路的走线捆在一起。

(2)引入装置端子在屏上的走线,要远离直流操作回路的导线及高频输入(输出)回路的导线,千万不可以捆扎在一起。弱信号线远离有强干扰的导线,屏上所有裸露的带电器件与屏板的距离都要大于3mm。

(3)敷设电缆时,充分利用自然屏蔽物的屏蔽作用。必要时,可设置与保护用的电缆相平行的专用屏蔽线或铜排,并且在屏蔽层两端可靠接地。千万不可用电缆备用芯两端同时接地作为抗干扰方式。为了防止高压、雷电等对保护的影响,保护用的电缆敷设路径尽可能远离高压母线以及高频电流入地点(如避雷器的入地点),并且与电力电缆分层敷

第 2 页共 5 页

设。

(4)保护装置箱体必须用铜螺丝可靠连到保护屏设立的专用接地铜排,铜排再与控制室接地体相连。

3微机保护装置在调试中的注意事项

(1)在人体触及微机保护前,确认保护装置箱体已可靠接地。人体必须对与保护装置箱体接地体相同的接地点放电,最好在整个调试过程中人体都与接地体相连。

(2)调试过程中,所有交流电源试验仪(如频率信号发生器、示波器)的外壳都必须与保护装置在同接地点接地。

(3)试验过程中绝不能插、拔插件,等断开电源后才可用专门的插拔器插、拔插件。

(4)调试过程中必须更换芯片时,要用专用起拔器,不要让人体直接接触芯片(防静电损坏)。有元件损坏时,一般直接更换插件,把插件返回厂方维修,尽可能不用电烙铁。

(5)试验装置的电源直接从屏的端子排接入,不要直接接入保护装置。

(6)由于保护运行中可能受到高能辐射设备引起的干扰,所以调试时要用无线电对讲机发出的无线信号对保护作干扰试验,试验过程中不允许保护出现任何异常。

4微机保护装置在运行中的注意事项

(1)严禁他人带紫外线设备进入控制室内,防止紫外线擦除微机保护芯片程序,或者造成保护程序出错。

(2)为免除人为干扰,运行人员应阻止他人在控制室内使用高能辐射设备(如步话机)。

第 3 页共 5 页

(3)当微机保护装置程序版本需升级时,必须是线路两侧保护(主要是高频保护)都升级后保护才能投入运行。

(4)当继电保护人员对微机保护输入定值,装置内部作业,或者在装置使用的交流电流、交流电压、开关量输入、输出回路作业时,必须申请停用整套微机保护装置。

(5)装置发出的信号不要长时间保持,防止中央信号光字牌回路(强电)串到保护弱电回路而烧坏元器件。

(郑华凤)

第 4 页共 5 页

仅供参考[整理] 安全管理文书

整理范文,仅供参考!

日期:__________________

单位:__________________

第5 页共5 页

S690U系列微机综合保护装置校验规程(参考Word)

PS690U系列微机综合保护装置校验规程 一、总则 1.1 本检验规程适用于PS690U系列微机型保护的全部检验以及部分检验的内 容。 1.2本检验规程需经设备维修部电气试验专业点检员编制,设备维修部检修专工、生产设备技术部责工审核后由生产厂长或总工批准后方可使用。 1.3检验前,工作负责人必须组织工作人员学习本规程,要求熟悉和理解本规程。 1.4保护设备主要参数: CT二次额定电流Ie : 5A;交流电压:100V, 50Hz;直流电压:220V。 1.5 本装置检验周期为: 全部检验:每6年进行1次; 部分检验:每3年进行1次。 二、概述 PS690U系列综合保护测控装置是国电南京自动化股份有限公司生产的,是一种集保护、测量、计量、控制、通讯于一体的高性能微机综合保护测控装置。本规程规定了PSM692U型电动机微机综合保护,PST692U型低压变压器微机综合保护,PSM691U型电动机微机差动保护,PST691U型低压变压器差动微机保护。 三、引用文件、标准 3.1 继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定 3.2设备制造厂的使用说明书和技术说明书 3.3 电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点 3.4继电保护和自动装置技术规程GB/T 14285—2006 3.5微机继电保护装置运行管理规程DL/T 587—1996 3.6 继电保护及电网安全自动装置检验规程DLT995-2006 3.7 电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程DL/T 623—1997 3.8 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定NDGJ 8-89 四、试验设备及接线的基本要求 4.1 试验仪器应检验合格,其精度不低于0.5级。 4.2 试验回路接线原则,应使加入保护装置的电气量与实际情况相符。应具备对保护装置的整组试验的条件。 4.3试验设备:继电保护测试仪。 五、试验条件和要求注意事项 5.1交、直流试验电源质量和接线方式等要求参照《继电保护及电网安全自动装置检验规程》有关规定执行。 5.2 试验时如无特殊说明,所加直流电源均为额定值。 5.3 加入装置的的试验电压和电流均指从就地开关柜二次端子上加入。 5.4 试验前应检查屏柜及装置接线端子是否有螺丝松动。 5.5 试验中,一般不要插拨装置插件, 不触摸插件电路, 需插拨时, 必须关闭电源。 5.6 使用的试验仪器必须与屏柜可靠接地。 5.7 为保证检验质量,对所有特性试验中的每一点,应重复试验三次,其中每次试验的数据与整定值的误差要求<5%,保护逻辑符合设计要求。

微机保护测控装置

微机保护测控装置 一、微机保护装置特点 1)维护调试方便 2)可靠性高 3)动作正确率高 4) 易于获得各种附加功能 5)保护性能容易得到改善 6)使用灵活、方便 7)具有远方监控特性 二、微机线路保护硬件结构 1、硬件软件结构 ①微机保护硬件分为:人机接口、保护; ②微机保护软件分为:接口软件、保护软件; ③保护软件三种工作状态:运行、调试、不对应状态; ④实时性:在限定的时间内对外来事件能够及时作出迅速反应的性; ⑤微机保护算法主要考虑:计算机精度和速度; 2、继电保护的基本结构大致上可以分为三部分: ①信息获取与初步加工;②信息的综合、分析与逻辑加工、决断;③决断结果的执行 3、微机保护装置实质是一种依靠单片微机智能地实现保护功能的工业控制装置:

①信号输入回路(模拟量、开关量);②单片微机统;③人机接口部分; ④输出通道回路;⑤电源 4、微机保护装置输入信号主要有两类:开关量、模拟信号; 5、目前微机保护的数据采集系统主要有两种方案: ①采用逐次逼近原理的A/D芯片构成的数据采集系统 ②采用VFC芯片构成的积分式数据采集系统 6、变换器:电流变换器(TA),电压变换器(TV),电抗变换器(TL) 7、采样保持器的作用: ①对各个电气量实现同步采样;②在模数变换过程中输入的模拟量保持不变; ③实现阻抗变换; 8、微型计算机中的总线通常分为: ①地址总线(AB);②数据总线(DB);③控制总线(CB) 三、电力变压器微机线路保护 1、比率制动式差动保护的基本概念:比率制动式差动保护的动作电流是随外部短路电流按比率增大,既能保证外部短路不误动,又能保证内部短路有效高的灵敏度; 2、二次谐波制动原理: 在变压器励磁涌流中含有大量的二次谐波分量,一般占基波分量的40%以上。利用差电流中二次谐波所占的比率作为制动系数,可以鉴别变压器空载合闸时的励磁涌流,从而防止变压器空载合闸时保护的误动。 3、变压器零序保护 主变零序保护适用于110KV及以上电压等级的变压器。主变零序保护由主变零序电流、主变零序电压、主变间隙零序电流元件构成,根据不同的主变接地方式分别设置如下三种保护形式: ①中性点直接按接地保护方式 ②中性点不接地保护方式 ③中性点经间隙接地保护方式 4、在放电间隙放电时。应避免放电时间过长。为此对于这种接地式应装设专门的反应间隙放电电流的零序电流保护,其任务是即时切除变压器,防止间隙长时间放电

NGP-700环网柜微机保护测控装置使用说明书资料

NGP-700 环网柜保护测控装置 技 术 说 明 书 V2.0 南京国品自动化设备有限公司

目录 一、概述 (1) 1.1.产品适用范围 (1) 1.2.产品特点 (1) 1.3.产品功能配置 (1) 二、主要参数和技术指标 (3) 2.1.工作电源 (3) 2.2.交流电流输入 (3) 2.3.交流电压输入 (3) 2.4.开关量输入 (3) 2.5.接点输出 (3) 2.6.模拟量输出(选配) (3) 2.7.通讯接口 (4) 2.8.环境 (4) 2.9.型式试验 (4) 2.10.保护功能性能指标 (4) 2.11.测控功能性能指标 (5) 2.12.采用的国际和国家标准 (5) 三、保护控制器外观及安装 (6) 3.1.安装 (6) 3.2.面板功能介绍 (7) 四、主要功能 (8) 4.1.保护功能 (8) 4.2.定值清单 (10) 4.3.测控功能 (11) 4.4.工程接线示意图 (11) 4.5.保护压板说明 (12) NGP-700压板清单 (12) 五、功能参数整定 (13) 5.1.各保护功能整定 (13) 5.2.系统时钟设置 (13) 5.3.CAN网络设置 (13) 5.4.RS-485网络设置(MODBU网) (13) 七、检测及试验 (14) 7.1.硬件测试 (14)

7.2.保护功能试验 (14) 八、面板控制器功能设置及信息查看 (16) 8.1.菜单概述 (16) 8.2.刻度信息查看 (17) 8.3.开入查看 (18) 8.4.开出检测 (19) 8.5.压板投退 (19) 8.6.定值整定及查看 (20) 8.7.参数设定 (22) 8.8.版本信息 (29) 8.9.事故记录 (30)

微机线路继电保护装置功能介绍及作用

微机线路继电保护装置功能介绍及作用 微机线路继电保护装置功能介绍及作用 线路保护装置主要功能有: u u u u u u u u u u u u u u 三段式过流保护(方向闭锁、低电压闭锁)过负荷保护反时限过流保护(3种标准特性方程)三段式零序方向过流保护低电压保护零序过压保护非电量保护小电流接地低压解载保护断线报警三相二次重合闸(检无压、同期、不检);独立整定的合闸加速保护(前/后加速);独立的操作回路及故障录波。 测控功能有: u u u u 16路遥信开入采集正常断路器遥控分合闸;模拟量的遥测;开关事故分合次数统计 保护信息功能有:

u u u u 保护定值远方/就地查看、修改;保护功能远方/就地查看、修改;装置状态的远方 /就地查看;装置保护动作信号的远方/就地复归。 以上各种保护均有软件开关,可分别投入和退出。 录波功能: 装置具有故障录波功能,记忆最新8套故障波形,记录故障前3个周波,故障后5个 周波,进行故障分析,上传当地监控或调度。微机线路保护装置解决策略 我国微机保护装置经过近二十年的发展、更新、升级,其理论、原理、性能、功能、 硬件已经相当完善,能够最大程度适应电力系统运行需要,过多对微机保护装置的干预, 对电网的安全运行反而是不利的。目前,我们运行管理的理念和观念却还处在一个趋向保 守的状态,在微机保护装置运行、管理上存在不少的误区,已经严重影响到变电站自动化 进程。本文主要分析了微机线路保护装置重合闸的充电条件及发生“异常自动重合”的主 要原因,并提出了相应的现场解决方案。 1. 故障事例 电力系统的故障中,大多数是送电线路的故障(特别是架空线路),电力系统的运行 经验表明架空线路的故障大都是瞬时的,因此, 线路保护动作跳开开关后再进行一次合闸,就可提高供电的可靠性。进入20世纪90 年代后,微机保护装置开始推广应用,继电保护微机化率已达100%。但多年的现场实际 应用中,发现中低压线路微机保护(如:10KV 线路微机保护)的控制回路与重合闸回路 之间的配合有问题,导致微机线路保护出现多次“异常自动重合”的现象。事例1:2019 年10月28日,某110kV 变电站1台10kV 出线开关(该开关为SIEMENS-8BK20手车开关,保护配置为LFP-966微机线路保护)在线路故障时重合未成,调度发令将该开关置于“试验”位置(即将线路转为检修状态),值班员在将手车开关由“工作”位置移至“试验” 位置后开关即自行合上,保护装置的保护动作报告为重合闸动作。 2019年11月1日,事例2:某220kV 变电站1台110kV 出线开 关(该开关为GIS 组合电气开关,保护配置110KV 微机线路保护)在线路故障时重 合未成,调度发令该出线改线路检修状态,值班员在将该单元的线路刀闸拉开后,将GIS 汇控柜内的“远方/就地”开关切至“远方”时开关自行合上,保护装置的保护动作报告 亦为重合闸动作。

PA140-F2微机综合保护装置技术说明书

PA140-F2技术说明书  一、 基本配置  PA140-F2保护装置主要应用于中低压等级的电力系统中,可以独立或者配合完成电网馈线、进线等线路和设备的保护,功能列举如下: 保护功能: ?Ⅰ段过流保护 ?Ⅱ段过流保护(可设定时限或四种反时限之一) ?Ⅲ段过流保护 ?零序过流保护 ?低电压保护(可设置电流闭锁) ?非电量保护 ?控制回路断线监测 ?装置故障、失电告警 测控功能: ?断路器遥控分、合 ?6路遥信开关量采集、装置遥信量变位、事故遥信 ?事件记录功能、故障录波上传 ?遥测量:三相电压、、三相电流、零序电压、零序电流、有功功率、无功功率、积分电度、功率因数、频率等 通信功能: ?采用485、422串行口通信,支持标准的国家电力行业103规约 二、 装置说明  外部电流及电压输入经互感器隔离变换后,由低通滤波器输入至A/D转换器。转换成的数字量经CPU进行保护逻辑运算,构成各种保护继电器,同时计算出各种遥测量显示在LCD上,并能通过通讯线传送给上位机。 Ia、Ib、Ic为保护用电流互感器输入,零序电流须用专用的零序电流互感器接入。 装置具有自检异常告警功能,当系统对RAM、ROM、定值、继电器、A/D通道、测量通道系数自检异常后发出告警信号。

本装置开入信号为有源接点,用户开入量为无源须特殊说明。 装置的所有保护均设有软压板,可以在装置本身自行设置投退,也可以通过上位机投退。 三、 技术参数  3.1、电源 3.2、计量精度 3.3、保护性能参数 内容 参数 内容 参数 Ⅰ段过流动作值误差 <±3% Ⅰ段过流动作时间误差 <±15ms Ⅱ段过流动作值误差 <±3% Ⅱ段过流动作时间误差 <±15ms Ⅲ段过流动作值误差 <±3% Ⅲ段过流动作时间误差 <±15ms 反时限过流动作值误差 <±3% 反时限过流动作时间误差 <±15ms 零序电流动作值误差 <±3% 零序电流动作时间误差 <±15ms 低电压动作值误差 <±3% 低电压动作时间误差 <±15ms 非电量保护动作时间误差 <±15ms 说明:动作时限当设置为0时,动作时间误差<35ms 3.4、实时性 类型 电压 允许偏差 波形 频率 功耗 纹波 波形失真 直流 220V -10%~+20% 直流 ——— <20W <5% ———— 交流 220V +15%~–20% 交流 50±5Hz <20W —— <5% 内容 条件 精度 0.2~5A <±2% 电流(保护)  5~100A <±1% 电压 20%—120%Un  <±0.2% 有功功率 —— <±2% 无功功率 —— <±2% 频率  45~55Hz <±0.02Hz 内容 开关动作分辨率 数据 采集 通讯 画面刷 新 调画面时间 接口报警时间 上位机到下位机命令 参数 <2ms 模拟量 ≤1s 波特率 1200~9600 (默认4800) ≤1s ≤1s ≤1s ≤1s

采用微机保护装置的注意事项正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.采用微机保护装置的注意 事项正式版

采用微机保护装置的注意事项正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 微机型继电保护装置具有功能多、灵活性好、可实现在线自动监测等优点,目前已在继电保护中广为采用。为了充分发挥其功能,保证电力系统的安全运行,笔者认为在采用微机型继电保护装置时应注意以下事项。 1 继电保护设计中应注意的事项 (1) 设计人员必须熟悉微机保护装置的型号、原理、适用范围、技术要求、软件版本号。了解线路对侧保护的程序版本。 (2) 设计过程中,必须考虑强电对弱

电回路的干扰。强电、弱电不得合用一根电缆,排列保护屏端子排时,强电、弱电端子要隔开。 (3) 为防止交流电流、交流电压、直流回路进入的干扰,引起微机保护装置工作不正常,在保护的交流、直流电源入口处设计加装抗干扰电容,保护装置的电流、电压和信号引入线一定要选用屏蔽电缆。 2 微机保护装置在安装中的注意事项 (1) 现场开箱检查保护装置设计是否符合“四统一”要求,检查装置内部有无强、弱电回路的走线捆在一起。 (2) 引入装置端子在屏上的走线,要远离直流操作回路的导线及高频输入(输

许继WXJ系列微机保护测控装置说明书

许继集团.郑州许继自动化研究所 公司简介 Co mpa ny Profile 许继集团有限公司是国家电网公司直属产业单位,是中国电力装备行业的大型骨干和龙头企业,产品覆盖发电、输电、变电、配电、用电等电力系统各个环节,横跨一二次、高中压、交直流装备领域,国内综合配套能力最强、最具竞争力的电力装备制造商及系统解决方案提供商。核心主导业务是智能变配电、智能供用电、电动汽车充换电及驱动控制、直流输电及电力电子、新能源并网及发电、工业及军工智能供用电、轨道交通智能牵引供用电等电力装备的制造和系统解决方案的提供。 举世闻名的三峡工程、秦山核电站、西电东送、南水北调、奥运鸟巢工程,均有许继提供的优良设备。在这些世界级重大科研项目开发和重大工程设备制造的同时,许继集团荣获了多项世界第一。不但为加快我国重大装备国产化进程、推动国家能源战略实施、提升电力行业的整体运行水平做出了重要贡献,而且为人类电力建设历史增添了辉煌的一笔。 郑州许继自动化研究所专业从事电力智能化电气、电力自动化系统、微机综合保护测控装置的研发、制造、工程设计和技术服务。产品及软件适用于变电站、水电站、发电厂、工业控制、电力调度等。以电力二次设备保护、电力运行控制、远程监控调度的系列自动化系统工程广泛应用在电力、水利、冶金、石油、化工、纺织、造纸、机械、交通、环境工程等领域。公司严格贯彻质量管理体系(ISO9001)、环境管理体系(ISO14001)和职业健康安全管理体系(OHSAS18001)标准,经济效益与社会效益并举,管理体系成熟,理念先进,思维超前。

目录 Contents WXJ-800S系列微机保护测控装置 概述 产品分类 产品特点 技术参数 主要功能及技术参数 装置原理和结构 人机接口 外形及安装尺寸 WXJ-831S线路保护测控装置 WXJ-806S电容器保护测控装置 WXJ-809S配电变(站用变)保护测控装置 WXJ-813S异步电动机保护测控装置 WXJ-802S备用电源自动投切装置 WXJ-843S PT切换装置 WXJ-800系列微机保护测控装置 概述 产品分类 产品特点 技术参数 主要功能及技术参数 装置原理和结构 人机接口 外形及安装尺寸 WXJ-831线路保护测控装置 WXJ-801变压器差动保护测控装置 WXJ-803变压器高压侧保护测控装置 WXJ-805变压器低压侧保护测控装置 WXJ-806电容器保护测控装置 WXJ-807发电机(发变组)差动保护测控装置WXJ-808发电机(发变组)后备保护测控装置WXJ-809配电变(站用变)保护测控装置 WXJ-810频率电压保护测控装置 WXJ-813异步电动机保护测控装置 WXJ-843 PT切换装置 WXJ-802备用电源自动投切装置

nr-610微机保护测控装置v2.01说明书

用户必读 感谢您使用中国?南宏电力科技有限公司生产的NR-610微机综合保护装置。在安装和使用本列产品前,请您注意以下提示: 在您收到产品后,请核对与您所订购的型号、规格是否相符,产品的额定工作电压、额定电流是否符合使用要求; 请检查产品是否存在损伤,所配套的说明书、出厂检验报告、合格证、接线端子台及安装附件是否齐全; 在安装、调试前请仔细阅读本说明书,并按照说明书的相关描述进行测试、安装和操作; 该产品由电子器件构成,为防止装置损坏,严禁私自拆卸装置插件及带电插拔外部接线端子; 请使用合格的测试仪器和设备对装置进行试验和检测; 该产品在测试和使用时,接地端子(E03)及外壳要可靠接地; 产品安装完毕后,请仔细检查接线,确定正确后方可通电调试,以免造成产品的损坏; 本产品出厂时的密码是:0000,此密码可在“定值整定→系统设置”菜单中修改,修改后请注意保存,以免遗失; 不可在产品运行状态下进行传动试验或修改保护定值的操作; 定值整定时要“先整定定值,后投入保护功能”以免造成误动作。

目录 一概述.................................................................... 错误!未定义书签。 适用范围.................................................................. 错误!未定义书签。 装置功能配置.............................................................. 错误!未定义书签。 二、技术参数 ............................................................... 错误!未定义书签。 工作环境条件.............................................................. 错误!未定义书签。 额定电气参数.............................................................. 错误!未定义书签。 主要技术指标.............................................................. 错误!未定义书签。 三、保护动作原理 ........................................................... 错误!未定义书签。 四、结构和开孔尺寸 ......................................................... 错误!未定义书签。 五、背板接线端子定义........................................................ 错误!未定义书签。 六、操作指南 ............................................................... 错误!未定义书签。 面板说明................................................................... 错误!未定义书签。 主菜单..................................................................... 错误!未定义书签。 采样数据................................................................... 错误!未定义书签。 定值整定................................................................... 错误!未定义书签。 时钟....................................................................... 错误!未定义书签。

电力系统微机综合保护装置用途

微机综合保护装置用途 微机型保护装置是用于测量、控制、保护、通讯一体化的一种经济型保护;针对配网终端高压配电室量身定做,以三段式无方向电流保护为核心,配备电网参数的监视及采集功能,可省掉传统的电流表、电压表、功率表、频率表、电度表等,并可通过通讯口将测量数据及保护信息远传上位机,方便实现配网自动化;装置根据配网供电的特性在装置内集成了备用电源自投装置功能,可灵活实现进线备投及母分备投功能。 保护类型:定时限/反时限保护、后加速保护、过负荷保护、负序电流保护、零序电流保护、单相接地选线保护、过电压保护、低电压保护、失压保护、负序电压保护、风冷控制保护、零序电压保护、低周减载保护、低压解列保护、重合闸保护、备自投保护、过热保护、逆功率保护、启动时间过长保护、非电量保护等。 监控系统适用范围:变电站综合自动化系统、配电室综合自动化系统、泵站综合自动化系统、水电站综合自动化系统、工业/工厂自动化系统。 微机保护与测控装置采用了国际先进的DSP和表面贴装技术及灵活的现场总线(CAN)技术,满足变电站不同电压等级的要求,实现了变电站的协调化、数字式及智能化。此系列产品可完成变电站

的保护、测量、控制、调节、信号、故障录波、电度采集、小电流接地选线、低周减载等功能,使产品的技术要求、功能、内部接线更加规范化。产品采用分布式微机保护测控装置,可集中组屏或分散安装,也可根据用户需要任意改变配置,以满足不同方案要求。 微机保护装置适用于110KV及以下电压等级的保护、监控及测量,可用于线路、变压器、电容器、电动机、母线PT检测、备用电源自投回路及主变保护、控制与监视。单元化的设计使其不但能方便地配备于一次设备,也可以集中组屏、集中控制。规范的现场总线接口支持多个节点协调工作,实现系统级管理和综合信息共适用范围 随着科学技术手段的进步,和对适用环境更高要求,微机保护功能性也越趋完善。通用型微机综合保护装置可作为35KV及以下电压等级的不接地系统、小电阻接地系统、消弧线圈接地系统、直接接地系统的各类各类电器设备和线路的保护及测控,也可作为部分66KV、110KV电压等级中系统的电压电流的保护及测控其它自动控制系统。 随着技术进步和市场的需求,我公司对微机保护装置的硬件和软件进行了升级,推出了微机保护装置。CPU采用美国德州仪器的DSP数字中央处理器,具有先进内核结构、高速运算能力和实时信号处理等优良特性新型保护装置已通过测试及检验,开始投入批量生产

NR_610微机保护测控装置V2.01说明书

用户必读 感您使用中国?南宏电力科技生产的NR-610微机综合保护装置。在安装和使用本列产品前,请您注意以下提示: ?在您收到产品后,请核对与您所订购的型号、规格是否相符,产品的额定工作电压、额定电流是否符合使用要求; ?请检查产品是否存在损伤,所配套的说明书、出厂检验报告、合格证、接线端子台及安装附件是否齐全; ?在安装、调试前请仔细阅读本说明书,并按照说明书的相关描述进行测试、安装和操作; ?该产品由电子器件构成,为防止装置损坏,严禁私自拆卸装置插件及带电插拔外部接线端子; ?请使用合格的测试仪器和设备对装置进行试验和检测; ?该产品在测试和使用时,接地端子(E03)及外壳要可靠接地; ?产品安装完毕后,请仔细检查接线,确定正确后方可通电调试,以免造成产品的损坏; ?本产品出厂时的密码是:0000,此密码可在“定值整定→系统设置”菜单中修改,修改后请注意保存,以免遗失; ?不可在产品运行状态下进行传动试验或修改保护定值的操作; ?定值整定时要“先整定定值,后投入保护功能”以免造成误动作。

目录 一概述............................................................................... - 1 -1.1适用围.. (1) 1.2装置功能配置 (1) 二、技术参数 .......................................................................... - 4 - 2.1工作环境条件 (4) 2.2额定电气参数 (5) 2.3主要技术指标 (5) 三、保护动作原理 ...................................................................... - 8 - 四、结构和开孔尺寸 ................................................................... - 12 - 五、背板接线端子定义.................................................................. - 14 - 六、操作指南 ......................................................................... - 15 - 6.1面板说明 (15) 6.2主菜单 (17) 6.3采样数据 (17) 6.4定值整定 (20) 6.5时钟 (20)

微机综合保护装置调试报告(样表)

№:001装置名称 型号/规格 试验设备微机综合保护测控装置 校验调试报告 微机综合线路保护单元 MLPR-610Hb-3工程名称: XX化工公司15万吨/年合成氨及20万吨尿素工程单元名称: 生产日期 2011年12月出厂编号Lb6 制造厂商珠海万力达电气股份有限公司微机继电保护测试系统ONLLY-AD461,№AD461L055301; 兆欧表ZC25B-3,№8894;万用表DT890,№C3 检查结果 面板清洁无损 外壳完整无损,插件xx紧固 绝缘阻值 (MΩ) 一、外观检查 检查内容 装置面板 外壳及插件

测试项目 交流输入对地 直流输入对地检查内容 背板端子排 绝缘阻值 (MΩ)检查结果端子排整齐完整,接线紧固可靠测试项目交流输入对直流输入交流对开入(出)回路10V 9.98 9.98 9.9830V 29.99 30.00 29.99绝缘阻值 (MΩ) 二、绝缘检查 测试项目 开入回路对地 开出回路对地 1A 0.99 0.98

0.983A 2.99 3.00 2.995A 5.01 5.01 5.01 >50 >50>50 >50>50>50 50V 50.01 50.02 50.01备注 三、电流采样检查(加三相对称电流)&电压采样检查相别电流 A相(A) B相(A) C相(A) 定值名称 速断电流

限时速断电流 过电流定值 过负荷过流相别电压 A相(V) B相(V) C相(V) 四、保护定值校验(根据用户定值清单给出数据整定校验) 整定动作值(A)整定时限(S)校验动作值(A)动作时间(S)13.68 6.84 3.01 2.740.1 0.5 15 3013.68 6.85 3.02 2.740.095 0.493 15.025 29.896

微机保护装置的使用方法

微机保护装置的使用方法 (一)微机保护单元箱的面板布置 本试验台所设微机保护装置的面板示意图如附图2-1所示: 附图2-1 微机保护面板示意图 面板布置示意图分成五个区域: 1.面板正中上层为数据信息显示屏区域; 2.面板左上角为信号指示灯区域; 3.面板右上角为手动跳、合闸操作区域; 4.面板右下角为装置电源开关; 5.面板正中下层为保护装置进行人机对话的键盘输入区。 (二)装置面板各部分的作用 1.显示屏 微机保护的显示内容分为四个部分,即正常运行显示、故障显示、整定值浏览和整定值修改。 正常运行显示内容根据不同的保护有不同的项目,每项显示由类型 装置运行 I 段动作 II 段动作 操作电源 YHB-Ⅲ型微机保护装置 合闸 选择 分闸 ON OFF 画面 切换 ▲ ▼ 信号 复位 主机 复位 + - III 段动作 变压器差动

代码和反映其测量大小的数据组成; 故障显示是在装置检测到故障并满足预先设定的条件后自动从正常显示状态切换到故障显示画面,本保护装置的故障显示由七个画面组成,相应记录过去七次故障数据,最近的故障画面在最上层,通过“▲”或“▼”键可浏览所有画面,且浏览过程是连续进行的,即当到达第七个故障画面时,再按“▼”键时将显示第一个画面,当到达第一个画面时,再按“▲”键将显示第七个画面的内容,每个故障画面包含了故障的类型、故障电流的大小; 整定值浏览可观看装置的保护设置情况,但不能够修改整定值的大小;当输入密码正确时可进入整定值修改画面,通过使用“▲”、“▼”键可观看装置的保护设置情况,通过配合使用“+”、“-”键可修改整定值的大小或设置性质,本试验台微机保护装置整定值的设置情况和具体操作方法详见后面的装置整定值设置部份说明。 DJZ-Ⅲ型电气控制及继电保护试验台所设微机保护装置正常运行时显示的内容如附表2-1所示。 附表2-1 微机保护装置正常运行显示项目 显示屏内容含意 1A-XXX 变压器一次侧A相电流幅值,XXX表示电流幅值的大小(以下同) 1B-XXX 变压器一次侧B 相电流幅值 1C-XXX 变压器一次侧C 相电流幅值 2A-XXX 变压器二次侧A相电流幅值 2B-XXX 变压器二次侧B 相电流幅值 2C-XXX 变压器二次侧C 相电流幅值 U1-XXX PT测量点AB相线电压幅值 U2-XXX PT测量点BC相线电压幅值 U3-XXX PT测量点CA相线电压幅值 由于本试验台微机保护装置设有三个方面的实验内容,为了便于区

采用微机保护装置的注意事项

仅供参考[整理] 安全管理文书 采用微机保护装置的注意事项 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共5 页

采用微机保护装置的注意事项 微机型继电保护装置具有功能多、灵活性好、可实现在线自动监测等优点,目前已在继电保护中广为采用。为了充分发挥其功能,保证电力系统的安全运行,笔者认为在采用微机型继电保护装置时应注意以下事项。 1继电保护设计中应注意的事项 (1)设计人员必须熟悉微机保护装置的型号、原理、适用范围、技术要求、软件版本号。了解线路对侧保护的程序版本。 (2)设计过程中,必须考虑强电对弱电回路的干扰。强电、弱电不得合用一根电缆,排列保护屏端子排时,强电、弱电端子要隔开。 (3)为防止交流电流、交流电压、直流回路进入的干扰,引起微机保护装置工作不正常,在保护的交流、直流电源入口处设计加装抗干扰电容,保护装置的电流、电压和信号引入线一定要选用屏蔽电缆。 2微机保护装置在安装中的注意事项 (1)现场开箱检查保护装置设计是否符合“四统一”要求,检查装置内部有无强、弱电回路的走线捆在一起。 (2)引入装置端子在屏上的走线,要远离直流操作回路的导线及高频输入(输出)回路的导线,千万不可以捆扎在一起。弱信号线远离有强干扰的导线,屏上所有裸露的带电器件与屏板的距离都要大于3mm。 (3)敷设电缆时,充分利用自然屏蔽物的屏蔽作用。必要时,可设置与保护用的电缆相平行的专用屏蔽线或铜排,并且在屏蔽层两端可靠接地。千万不可用电缆备用芯两端同时接地作为抗干扰方式。为了防止高压、雷电等对保护的影响,保护用的电缆敷设路径尽可能远离高压母线以及高频电流入地点(如避雷器的入地点),并且与电力电缆分层敷 第 2 页共 5 页

WGB-55微机综合保护装置

1.保护对象说明 本装置为微机综合保护装置,根据软件的不同配置可实现对线路、电动机、电容器及厂用变的保护,装置在出厂时默认设置为线路保护,在实际使用时请用户务必将保护对象设置的与实际相符;具体设置方法如下: 2.整定说明 假设用户要对‘过流I段’定值按如下要求整定:将本保护投入,电流定值设置为21.4A,延时设置为0.2 s,可参照如下流程进行: 3.控制回路异常说明 在使用时因控制回路接线不当本装置可能会有‘控制回路异常’的告警提示,如果出现如上情况可按照如下方式进行处理:进入装置“查看”菜单下的“开关量”子菜单,查看本菜单下的TW(跳位)和HW (合位)的状态,正常情况下断路器在跳闸状态时TW为1、HW为0,断路器在合闸状态时TW为0、HW为1,如与上述情况不符可判断为控制回路接线错误,请仔细参照本说明书的第6节“产品接线说明”和附图5 ‘WGB-55控制回路接线示意图’进行排查修正; 4.调试说明 部分用户在对本装置实验时由于设置、接线或操作不当可能出现如下状况: 例如预对‘过流II段’进行动作试验,对装置施加了电流但保护却不动作,如出现上述情况应该为用户原因,可按如下方法排查: A.检查‘过流II段’保护功能是否投入、电流定值及动作延时是否妥当,检查方法如下:在“查看” 菜单下的“定值”子菜单选择当前使用的定值区进入,按“↓”键翻到‘过流II段’的相关定值上,确认压板已经投入并且定值合理,否则需到‘整定’菜单下对‘过流II段’定值进行重新整定; B.检查是否对保护装置正确的施加了电流,主要包括如下方面: ◇用户使用的电流输出设备是否工作正常; ◇用户对装置交流回路的接线是否正确,施加的电流回路是否正确; ◇用户施加的电流是否已经大于了‘过流II段’的电流定值并且已经等待了本保护规定的动作延时; ◇查看本保护装置实际采集到的动作电流是否与用户施加的电流相符,查看方法:在装置的‘主信息屏’或者进入“查看”菜单下的“模拟量”子菜单即可看到装置实际的采样电流。

第篇微机综合保护装置检修规程

第9篇微机综合保护装置维护检修规程 一、总则 主题内容 本规程规定了微机综合保护装置维护检修周期、项目、质量标准,定期检查项目要求、常见故障与处理方法,交接程序与验收要求。 使用范围 本规程适用于石化企业高压变配电所内使用的微机综合保护装置、电动机综合保护装置、变压器综合保护装置、线路综合保护装置等的维护与检修。 编写修订依据 本规程参照东大金智WDZ-400、四方CSC200以及南瑞RCS系列等有关综合保护装置技术说明书,并结合本企业的实际情况编制而成。 检修前准备 根据设备运行状况,确定检修内容,制定检修计划、进度和方案。 组织好检修人员,进行技术交底,完善检修方案,明确任务和分工。 准备检修所需设备、调试仪器、工器具、电气材料和安全检修所需物品。 准备检修所需的记录表格和设备检修前的定值数据及参数。 办理工作票,做好安全措施。 交接与验收 交接内容 检修单位应向使用单位提交清晰准确的检修记录、调试报告、检修图纸和试运记录等资料。 验收程序及要求 ①根据本单位的实际情况实行分级验收。 ②主管部门组织有关人员对检修的设备按检修质量标准和SHS 01001-2004《石油化工设备完好标准》进行检查验收。 ③核对检修记录、调试报告和其他资料,并应符合要求,准确无误。 ④检修单位应向使用单位进行现场模拟动作试验,各种保护、联锁、表计、信号显示应工作正常。 ⑤根据质量标准、完好标准和运行考核情况,对设备的检修质量进行评估并签署验收意见。 二、变压器、电动机、线路型综合保护装置 检修周期与项目 检修周期(见表1-1) 表1-1 检修周期

小修项目 ①清扫微机综合保护装置。 ②检查、紧固所有连接线。 ③查看运行记录有无异动作记录。 中修项目 ①完成小修项 ②检查校验各定值参数。 ③检查保护和测量回路元器件。 ④检查信号指示回路及保护出口回路。 ⑤检查控制回路元器件。 ⑥检查显示屏菜单内容。 ⑦定值参数校核。 ⑧测试与校验。 ⑨联跳试验。 ⑩试运。 大修项目 ①完成小、中修项目 ②对微机综合保护装置运行状况进行评估,视情况更新。 检修内容与质量标准 小修停电检查 ①检修时断路器必须在试验位置,接地刀必须在合位并挂警告牌。 ②打开面板,清理灰尘,检查外观有无损伤或异常。 ③检查所有接线有无松动,并紧固所有接线端子螺丝或压板。 ④检查直流侧电源开关、有无烧伤和接触不良现象。 中修停电检查与测试 ①完成小修项 ②打开面板,清理灰尘,检查外观有无损伤或异常。 ③检查所有接线有无松动,并紧固所有接线端子螺丝或压板。 ④检查直流侧电源开关、有无烧伤和接触不良现象。 ⑤检查面板所有按键或开关是否灵活正常。 ⑥采用综合保护校验仪对装置的测量回路和保护回路的电流、 电压显示准确度进行检查校验,接线方法见表1-2。 表1-2常用交流量输入接线表

第三章继电保护装置简介

MiCOM P141/P142&P143 第三章 继电保护装置简介

MiCOM P141/P142&P143

第三章继电器保护装置简介MiCOM P141/P142&P143 页码 1/16 目录 1.继电保护系统概述3 1.1硬件概述3 1.1.1处理器板3 1.1.2输入模块3 1.1.3电源模块3 1.1.4IRIG-B 板3 1.2软件概述3 1. 2.1实时操作系统3 1.2.2系统服务软件4 1.2.3操作平台软件5 1.2.4保护与控制软件5 1.2.5故障录波器5 2.硬件模块5 2.1处理器板5 2.2内部通信总线5 2.3输入模块6 2. 3.1互感器板6 2.3.2多路转换开关6 2.4电源模块 (包括输出继电器)9 2. 4.1电源板 (包括RS485 通讯接口) 9 2.4.2输出继电器板9 2.5IRIG-B板9 2.6机械布置10 3.继电保护装置软件10 3.1实时操作系统11 3.2系统服务软件11 3.3操作平台软件11 3.3.1记录日志12 3.3.2整定值数据库12 3.3.3数据库接口12 3.4保护与控制软件12

继电器保护装置简介第三章页码 2/16 MiCOM P141/P142&P143 3.4.1概述–保护与控制时序安排12 3.4.2信号处理12 3.4.3可编程方案逻辑13 3.4.4事件和故障记录13 3.4.5故障录波器13 3.4.6故障定位14 4.自检和诊断15 4.1启动自检15 4.1.1系统导入15 4.1.2初始化软件15 4.1.3平台软件的初始化和监视15 4.2连续自检16 图 1: 继电保护装置模块结构和信息流程...................4 图 2: 主输入板...........................7 图 3: 保护装置软件结构........................11

中小水电站自动化系统--微机综合保护器说明书

GLB-2微机综合保护器 使用说明书 深圳市国立旭振电气技术有限公司 一、概述 GLB-2微机智能综合保护器是针对小型水电站发电机保护存在问题而专门设计的智能型保护装置。它以PIC单片机为核心,硬件简单,精度较高,稳定性、可靠性好,整定灵活,功能多样。它具有过载、过流、短路三段反时限电流保护,以及过压、欠压、过速(飞车)、欠速保护,过速、欠速保护会自动根据发电机并网(电流>6%Ie视为并网状态)情况作不同处理。 本保护器为了减少不必要的误操作,参数修改必须正确输入密码才能进行。另外保护器还有对参数设定值的定期比较、刷新的功能,做到万无一失。 本保护器可完全取代传统的多继电器式、机械式的保护装置,简化了安装提高了可靠性。另外装置还兼有发电机电压、电流、频率的数显功能,直接显示实际值(不再是比例值),便于观察与操作,使用非常方便。可适用于中小型电站与老电站的改造,能极大地提高电站保护的可靠性和安全性,同时对于提高电站的自动化水平也具有积极意义。

二、技术指标 1. 适用范围:各类中、小型高压和低压发电机组 2. 输入信号 (1)PT电压: a. 标称100V发电机PT(电压互感器)电压 b. 标称230V发电机相电压 c. 标称400V发电机线电压 (2) 三相电流:标称5A发电机三相CT (电流互感器)电流信号 3. 输出信号:继电器开关信号(常开) 触点容量:AC380V/3A AC220V/5A DC110V/0.8A DC220V/0.2A a. 故障输出(用于分断并网开关) b. 飞车保护输出(用于控制调速器减速或“水旁路”) 4. 电压测量精度:不低于±1% 5. 电流测量精度:不低于±1% 6.频率测量精度:不低于±0.01% 7. 工作电源: 交流150V~360V 直流200V~250V 8. 功耗:小于6W 9. 工作环境 环境温度:-5℃~+45℃ 相对湿度:不大于90%(40℃) 海拔2500米以下地区 10. 外型尺寸:(长)112×(宽)112×(深)108mm 11.开孔尺寸:114×114(113×113)见安装示意图 注意:当低速保护(抱轴)关闭时,可以取消中间继电器,“故障”输出直接用来跳闸,“飞车”输出直接用来“折水”(水旁路或关阀)。 三、主要功能: 1.过压保护 系统运行中,当发电机电压连续高于设定过压保护值一定时间(此时间可设定)时,保护器判为过压故障。保护器不管并网以否都发出常规“跳闸”命令(所谓常规“跳闸”命令即:“故障”继电器与“飞车”继电器同时动作,10秒后若测出发电机频率≤52HZ,则解除继电器的动作)用于“跳闸”(并网时)和调速器减速,同时发出常规告警信号(断续蜂鸣告警声、故障指示灯亮),数码显示自动切到电压值显示状态,实时显示此时的电压值,同时电压指示灯闪烁。常规告警信号延时设定的一段时间后,如发电机电压恢复

微机继电保护的特点

https://www.wendangku.net/doc/5b2794264.html, 微机继电保护的特点 电力系统通过继电保护技术有效的确保了及时隔断故障,确保系统运行的安全性.而随着计算机为基础来构成的继电保护,其主要以微机继电保护,并在各行业中各以广泛的应用.而在电子技术和计算机技术快速发展的大背景下,微机继电保护得以不断完善,这为电国系统运行效率及运行质量的提升起到了极为重要的意义,对电气故障起到了较好的防范作用. 微机继电保护的基本概念 微机继电保护是在电子技术和计算机技术快速发展的前提下得以发展起来的,其以数字式计算机作为其技术的基础,而利用胃处理器作为其硬件的核心,通过与输入输出通道和人机和通讯等接口的有效配合,从而构成了性能优越的微机继电保护,其具有常规继电保护所无法比拟的优点,在当前电力系统中的应用取得了非常好的效果. 微机继电保护的作用 电力系统稳定的运行是确保实现电能持续、可靠供应的前提条件,但是电力系统长时间运行过程中,不可避免的会发生故障或是异常工况,这就需要利用继电保护来确保在最短的时间及最小区域内及时切断故障或是将故障进行有效控制,降低故障所带来的损失的扩大,确保电能的稳定供应。而在继电保护中加入计算机技术,这对于电力系统故障的解除和异常工况的发现都具有极为重要的意义。微机继电保护其利用故障分析系统来将正常使用信息进行预先输入,并形成完成的故障报告,这样一旦有异常信号发生时,则记录保护装置会及时发现,从而根据整定要求来进行保护启动行为。同时还能对系统故障的行为进行综合分析,并作出科学的判断,从而为工作人员提供科学的处理意见。 微机保护的特点概述 相对于传统的继电保护而言,微机继电保护具有较明显的优势,其优点也较多,大体可归纳为以下几个方面: 微机继电保护具有较高的动作准确率,可以有效的改善继电保护的动作性能和特征,具有常规保护无法获得的特性,具有较强的记忆力,可以兑故障进行分量保护,同时由于在微机继电保护中引入了自动控制和新的数字理论技术,在实践运行中具有常规继电保护所无法比拟的正确率。 利用微机继电保护技术,可以将其他辅助功能更好的进行扩充。 微机继电保护具有更高的可靠性,因为其在运行过程中所采作的数字元件,其不容易受到温度、电源及使用年限等诸多因素的影响,而且在元件进行更换时也不会对微机继电保护产生影响,具有较强的自检和巡检能力,其元件及部件的工况及功能可以通过软件即可进行检测。 微机继电保护的硬件具有较好的通用性,标准更易于统一,而且装置体积变小,功耗较低,具有常规继电保护所无法比拟的工艺结构条件。 使用灵活方便,人机界面越来越友好,其维护调试也更方便,从而缩短维修时间,同时依据运行经验,在现场可通过软件方法改变特性、结构。 可以进行远方监控。微机保护装置具有串行通信功能,与变电所微机监控系统的通信联络使微机保护具有远方监控特征。

相关文档
相关文档 最新文档