土建工程量计算规则及案例 第一节、土石方工程 1、了解本节内容—包含人工、机 械土石方两部分 ,共 345 个子目。 2、 熟悉有关规定: ① 人工挖土方指:B>3m 或 S>20 ㎡ 或 h>30 ㎝ 的土方。 ② 人工挖沟槽指:B≤3m ,L>3B 的挖土 ③ 人工挖基坑指 S≤20 ㎡,L≤3B 的挖土 ④ 土方、地坑、地槽分干、湿土两类。土质有四种。 ⑤ 原土打夯中原土指自然状态下的地表面或开挖出的槽(坑)底部原状土。 ⑥ 回填土指将符合要求的土料填充到需要的部分,可分为松、夯填。 ⑦ 平整场地指不符合挖土方、基槽、地坑的人工就地挖、填、找平。 ⑧ 余土外运、缺土内运 3、掌握常用计算规则: ① 平整场地按建筑物外墙外边线每边各加 2m 以㎡ 计算。 ▲例:计算下图建筑物平整场地工程量。 S =15.24 *45.24 + (15.24+45.24)*2 *2+ 2*2*4 =947.38 ㎡ ② 人工挖沟槽: V=S*L 以 m 3 计算。 L — 沟槽长度( m) ,外墙按 图示基础中心线长度计算,内墙 按图示基础底宽加工作面宽度 之间净长度计算。 S = B * h(㎡)— 沟槽截面积 B — 沟槽宽度(m)按设计宽度加工作面宽度计算
人工挖三类土,深度超 过 1.5 m,放坡系数 = 0.33 C — 工作面宽度 ,砖基础每边:200 ㎜ ,混凝土 基础每边: 300 ㎜ h — 挖土高度,自垫层下表面至设计室外地坪标高。 ③ 人工挖基坑:按基坑体积计算。 长方体 V =abh 倒圆台 = h/3 h( R2+ r2 +rR) 倒棱台 = h/6 [AB + (A+a)(B+b) + ab] ④ 回填土按体积计算。 基槽、坑回填土体积 = 挖土体积 - 设计室外地坪以下埋设的体积(包括基础垫层、柱、 墙基础及柱等)

室内回填土体积按主墙间净面积乘填土厚度计算,不扣除附垛及附墙烟囱等体积
⑤ 运土工程量 = 挖土工程量 – 回填土工程量。 计算结果是 + ,表示 余土外运 - ,表示 缺土内运 ▲ 4、工程量计算实例: 例 1: 某建筑物的基础图如下,图中轴线为墙中心线,墙体为普通黏土实心一砖墙,室外地面 标高为 -0.2m ,室外地坪以下埋设的基础体积为 22.23m3,求该基础挖地槽、回填土的工 程量(Ⅲ类干土)
解:h = 2.5 — 0.2 = 2.3 m > 1.5 m 所以,要放坡 工作面宽度 c = 200 mm 放坡系数 k = 0.33 开挖断面上宽度 B = a + 2c + 2kh = 0.7 + 2 * 0.2 + 2 * 0.33 * 2.3 = 2.618 m 开挖断面下宽度 b = a + 2c = 0.7 + 2 * 0.2 = 1.1 m 沟槽断面积 S = (B + b) * h ÷ 2 = (2.618+ 1.1)* 2.3÷ 2 = 4.2757 m2 L — 沟槽长度(m) ,外墙按图示基础中心线长度计算,内墙按图示基础底宽加工作面 宽度之间净长度计算。 外墙沟槽长度 = (8 + 6) * 2 =28 m 内墙沟槽长度 = 6 - (0.24 + 2 * 0.0625 + 2 * 0.2)= 5.235 m 挖基槽 V = S * L= 4.2757 * (28 + 5.235)= 142.10 m3 回填土 V = 挖沟槽体积 – 埋设的基础体积= 142.10 – 22.23= 119.87 m3 例 2:某建筑物的基础图如下,图中轴线为墙中心线,墙体为普通黏土实心一砖墙,室外地面

标高为 -0.3m ,求该基础人工挖土的工程量( Ⅲ类干土)
解: h =2.5+0.1 – 0.3 = 2.3 m >1.5 m 放坡 C — 工作面宽度 ,砖基础每边: 200 ㎜ ,混凝土 基础每边: 300 ㎜ k = 0.33 c = 300 mm (1) 基坑挖土计算 J—1 开挖断面上底宽 b = a + 2c +2kh= (0.8*2+0.1*2)+2 * 0.3 + 2* 0.33 *2.3 = 3.918m 开挖断面下底宽 B= a + 2c=1.8+ 2*0.3 = 2.4 m J—1 基 坑 挖 土 V = h/6[AB+(A+a)(B+b)+ab] =h/6[B2 + (B+b)2 +b2 ] = 2.3/6[3.9182 +(3.918+2.4)2 +2.42 ]= 23.394 m3 J—2 开挖断面上底宽 b = a + 2c +2kh=(1.05*2+0.1*2)+2*0.33*2.3 = 4.418 m

开挖断面下底宽 B= a + 2c = 2.3+2*0.3 =2.9 m J—2 基坑挖土 V = h/6[AB+(A+a)(B+b)+ab] =h/6[B2 + (B+b)2 +b2 ] = 2.3/6[4.4182 +(4.418+2.9)2 +2.92 ]= 31.235 m3 基坑挖土 V = 4V +2V =4*23.394+2*31.235 = 156.05 m3 (2) 沟槽挖土计算 开挖断面上底宽 b = a + 2c +2kh=0.7+2*0.3 +2*0.33*(2.5 – 0.3)=2.752m 开挖断面下底宽 B= a + 2c = 0.7+2*0.3 =1.3 m 沟槽长度 = 2*(8 – 2.2 –2.7)+2*(6 – 2*1.18)+(6-2*1.43) = 16.62 m 沟槽挖土 V = (2.752+1.3)*2.2* ? * 16.62 = 74.08 m3 答:该基础挖基坑土 156.05 m3 ; 挖沟槽土 74.08 m3 . 第二节 打桩及基础垫层工程 1、了解本节内容 — 分打桩及基础垫层两个部分,共 122 个子目。 2、熟悉有关规定: ① 本节适用于一般工业与民用建筑工程的桩基础,不适用于水工建筑、公路、桥梁工程, 不适用于支架上、室内打桩。 ② 打桩机的类别、规格,土壤级别在执行中不换算。 ③ 单位工程的打桩工程量小于规定数量时,其人工、机械 * 1.25 ④ 现场实际发生打桩、送桩后场地隆起土的清除及填桩孔的处理要另行计算。 ⑤ 送桩:利用打桩机械和送桩器将预制桩打(或送)至地下设计要求的位置,这一过程称 此。 ⑥ 接桩: 按设计要求, 按桩 定额编号 项目名称 单 工程量 综 合 单 合价 的总长分节预制,运至现场 位 价 先将第一根桩打入,将第二 2— 14 打桩,L=18m 以内 m3 396.9 177.69 70525.16 根桩垂直吊起和第一根桩相 22.46 8085.60 2—28 换 胶泥接桩 个 360 连接后再继续打桩,这一过 程称此。 2 — 18 送桩, 桩长 在 18m 内 ㎡ 63.95 143.51 9177.46 胶泥接桩断面定额按 87788.22 合计 400*400 mm 编制,断面不 同时胶泥按比例调整,其他不变。 ⑦ 混凝土垫层厚度在 15 cm 以内, 按本节垫层项目执行, 大于时按混凝土基础相应项目执 行。 3、掌握常用计算规则: ① 打预制钢筋混凝土桩按其体积计算。 V = S * L L — 设计桩长(包括桩尖,不扣除桩尖虚体积) S — 桩截面面积。管桩空心部分应扣除,若设计 要求灌注填充材料,另行计算。 ② 接桩 按每个接头计算。 ③ 送桩 V = S * L 计算。 S — 桩截面面积。 L — 桩顶面至自然地坪 + 500 mm ④ 灌注混凝土桩使用预制钢筋混凝土桩尖时,单、复打桩工程量按体积计算。 V= S*L S — 标准管外径的截面面积。 L — 设计桩长(不包括预制桩尖)+ 250 mm ⑤ 预制桩尖 按个数计算,每只综合单价为 30 元。

⑥ 基础垫层 按体积计算。 V = S * L S — 图示垫层断面面积 L — 垫层长度。 外墙长度按 外墙中心线长度计算 内墙长度按 内墙基础垫层间净长计算 4、工程量计算实例: 例 1、某单位工程基础如图所示,设计为钢筋砼预制方桩,截面为 350*350mm,每根桩长 18m,共 180 根。桩顶面标高— 0.6m,静力压桩机施工,胶泥接桩。计算打桩、接桩、送 桩工程量,并据计价表套价。 (不考虑价差) 解: (1)计算工程量 打桩:V=0.35*0.35*18*180 = 396.9 接桩:n = 2*180 = 360 个 送桩:V=0.35*0.35*(3-0.6+0.5)*180=63.95m3 (2)套价 2—28 换:28.54-25.94+350*350/400*400 *3.96*6.55= 22.46 元/个 例 2: 某打桩工程如图所示,设计震动沉管灌注砼桩 20 根,单打,桩径∮ 450(桩管外径∮426)桩设计长度 20m 预制砼桩尖,经现场打桩记录单打实 际灌注砼 70m3 ,其余不计,计算打桩的综合单价及合价. 解: 打桩工程量 V=3.14r2 h=3.14*( 0.426/2 )2 * (20+0.25)*20=57.70 m3 预制桩尖: n = 20 个 套定额: 2 — 50 换:365.4-248.03+ 70/57.7 *1.015*203.64-1.17= 366.96 元/m3(充盈系数,桩尖换 算) 定额编号 项目名称 单位 工程量 57.7 20 综合单价 366.96 30 合价 21173.59 600 21773.59
.2 — 50 换 打震动沉管灌注桩 15m 以上 m3 补 预制桩尖 合计 个
例 3: 计算土方工程例 1、2 中的垫层。 (1) 垫层 S =0.7*0.1 = 0.07 m2 外墙长度 = 2*(6+8) = 28 m 内墙长度 = 6 – 2*0.35 = 5.3 m 垫层体积 V = 0.07*(28+5.3) = 2.33 m3 (2)条基下不属垫层,属砼基础,只需计算独立基础下垫层即可。 J — 1:V = 1.8*1.8*0.1*4 = 1.296 m3 J — 2:V = 2.3*2.3*0.1*2 = 1.058 m3 垫层 V = 1.296+1.058 = 2.35 m3 第三节 砌筑工程 1、了解本节内容 — 本节包含砌筑、砌 石和构筑物三个部分,共 83 个子目。 2、熟悉有关规定: ① 各种砌体的砖、砌块规格不同时可进行换算。 ② 基础与墙身的分界线:使用同一种材料时以设计室内地坪(有地下室者以地下室设计室 内地坪)为界,以上为墙身,以下为基础。

③ 砖基础深度自室外地面至砖基础底表面超过 1.5m,其超过部分应增 0.041 工日/ m3 3、掌握常用计算规则: ① 砖基础: V = S * L (m3) S — 砖基础断面面积, S= (基础墙高+大放脚折加高度)* 基础宽度 L — 基础长度,外墙按外墙中心线长度,内墙按内墙基最上一步净长度计算。 ② 砖墙体: V = S * L (m3) S = 厚度 * 高度 L — 墙身长度,外墙按外墙中心线长度计算,内墙长度按内墙间净长度计算。 厚度 — 见设计图纸和定额。 高度 — 外墙的高度,有现浇钢筋混凝土平板楼层者,应算 至平板底面,女儿墙高度自板 面算至压顶底面。 内墙高度,有钢筋混凝土楼隔层,算至钢筋混凝板底。 计算墙体工程量时,应扣除门窗洞口、过人洞、空圈、嵌入墙身的钢筋混凝土柱、梁、过 梁、圈梁、挑梁等的体积;不扣除梁头、梁垫、外墙预制板头等的体积; ③ 墙基防潮层按墙基顶面水平宽度乘以长度以 ㎡计算, 有附垛时将附垛面积并入墙基内。 ④ 砖砌台阶按水平投影面积以 ㎡ 计算。 4、工程量计算实例: 例 1: 计算土方工程例 1 中的砖基础工程量.(马牙槎按 5 皮 1 收 60mm) 解: 外墙基础: (8+6)*2*0.24*(2.5-0.1+0.066) = 16.572 m3 扣除外墙构造柱体积: (0.24*0.24*6+0.24*0.03*2*6)*2.4 = 1.037 m3 内墙基础: (6-0.24)*0.24*2.466 = 3.409 m3 扣除内墙构造柱体积: 0.24*0.03*2*2.4=0.035 m3 合计: 16.572-1.037+3.409-0.035 = 18.91 m3 例 2: 计算土方工程例 2 中砖基础的工程量. 解: 因为该题砖基础在独立基础之间,所以长度都按净长计算,砖基础可用独立基础之间体 积加上 A 区域体积计算.该砖基础净长示意图如下:
独立基础之间断面积: 0.24*(2.3+0.066) = 0.5678 m2 砖基础体积: ①、③轴线: 〔0.5678*(6-2*0.88)+0.05*1.9*0.24*2+(1.9+2.18)*0.55÷2*0.24*2〕*2 = 5.983 m3 ② 轴线: 0.5678*(6-2*1.13)+0.05*1.9*0.24*2+(1.9+2.18)*0.8÷2*0.24*2 = 2.953 m3 A、B 轴线: 〔0.5678* (4-0.8-1.05) +0.05*1.9*0.24*2+ (1.9+2.18) *0.6÷2*0.24+ (1.9+2.18) *0.85÷2*0.24〕 *4 = 7.905 m3 合计: 5.983+2.953+7.905 = 16.84 m3 例 3: 某一层办公室底层平面如下, 层高 3.3m, 楼面 100mm 厚现浇平板, 圈梁 240*250mm,

用 M5 混合砂浆砌标准一砖墙,构造柱 240*240mm,留马牙槎(5 皮 1 收) ,基础 M7.5 水 泥砂浆砌筑,室外地坪 — 0.2m,M1 尺寸 900*2000mm,C1 尺寸 1500*1500mm,按计价表 计算砖基、砖内外墙工程量并套价。
解: (1)砖基础: 外墙: (45+15)*2*0.24*(2.5+0.394) = 83.347 m3 扣构造柱: (0.24*0.24*6+0.24*0.03*12)*2.5 = 1.08 m3 内墙:10*0.24*(2.5+0.394) = 6.946 m3 扣构造柱:0.24*0.03*2*2.5 = 0.036 m3 合计: 83.347-1.08+6.946-0.036 = 89.18 m3 其中自室外地面至砖基础底超过 1.5m 体积: 89.18-1.7* (120+5*2) *0.24+1.08÷2.5*1.7+0.036 ÷2.5*1.7 = 36.90 m3 (2)砖外墙: (45+15)*2*0.24*(3.3-0.25)= 87.84 m3 扣构造柱(0.24*0.24*6+0.24*0.03*12)*(3.3-0.25)= 1.318 m3 扣门窗:1.5*1.5*0.24*8+0.9*2*0.24 = 4.752 m3 合计: 87.84-1.318-4.752 = 81.77 m3 (3) 砖内墙: 10*0.24*(3.3-0.25) = 7.32 m3 扣构造柱: 0.24*0.03*2*(3.3-0.25) = 0.044 m3 合计: 7.32-0.044 = 7.28 m3 (4)套价: 3 — 1 换: 185.80-29.71+0.242*124.46 = 186.21 元/m3 补: 0.041*26*(1+25%+12%) = 1.46 元/m3 定额编号 3—1 换 3 — 29 3 — 33 补 项目名称 M7.5 水泥砂浆砖基础 M5 混合砂浆砖外墙 M5 混合砂浆砖内墙 砖基础超深增加人工 合计 单位 m3 m3 m3 m3 工程量 89.18 81.77 7.28 36.90 综合单价 合价 186.21 197.70 192.69 1.460 16606.21 16165.93 1402.78 53.87 34228.79
第四节 钢筋工程 1、了解本节内容 — 本节包括现浇构件、预制构件、预应力构件及其他四节,共 32 个子 目。 2、熟悉有关规定: ① 单位工程的钢筋总用量以钢筋的不同规格(分直径 12mm 内、25mm 内、25mm 上) 、不 分品种按不同混凝土构件分别套用相应项目。 ② 工作内容包含除锈、平直、制作、绑扎、安装及浇灌混凝土时维护钢筋用工。

③ 钢筋搭接所耗用的电焊条、电焊机、铅丝和钢筋余头损耗已包括在定额内,设计图纸注 明及未注明的搭接长度应计入设计钢筋用量中。 3、掌握常用计算规则: ① 编制预算时,可暂按构件体积(或水平投影面积、外围面积、延长米)乘以钢筋含量(含 钢量)计算,结算时按设计要求,无设计要求按一般规则计算。 ② 普通钢筋工程分不同规格分别按设计展开长度乘以理论重量以 吨 计算。 W 钢 = L * W 理 * 0.001 W 理 = 0.00617 * d2 kg/m (d—直径,mm) L — 钢筋长度 ,单位:m ③ 钢筋直(弯) 、弯钩、箍筋长度计算: a :直钢筋: 净长 = L – 2c + L 弯钩 (m) c — 保护层厚度, 基础:35 mm 柱、梁: 25mm 板、墙: 15mm L — 构件长。 L 弯钩 — I 级钢,每只 180 度弯钩:6.25d b:弯起钢筋: 净长 = L- 2c + 2 * 0.414 H′ (θ 为 45° 时) θ 为 30° 时,0.268 H′ ;θ 为 60° 时,0.577 H′ c:弯起钢筋两端带直钩: 净长 = L- 2c + 2 * 0.414 H′+ 2H" d:箍筋:末端应做 135°弯折。 当 e >5d,L =(a-2c+2d)*2 +(b-2c+2d)*2+14d n = L–100 mm/@ + 1, 加密区根数按设计另增。
4、工程量计算示例: 例 1:某三类建筑工程现浇框架梁 KL1 如下所示,砼 C25,弯起筋角度为 45°,梁保护 层 25mm 厚,钢筋受拉区锚固长度 30d,计算钢筋工程量并套价。

解: (1)计算钢筋工程量: 序号 ① ② ③ 小计 ④ ∮8 型号 ∮20 ∮25 ∮22 容重 kg/m
W 理=0.00617*d2
㎏/m 数量 总重 kg 2 1 2 *2+ 38 ) 32.551 28.318 40.105 101 27.859
单根长度 (m)
2.466 6-0.6+2*30*0.02 = 6.6 3.850 6-0.6+2*30*0.025+2*0.414*0.55 =7.3554 2.984 6-0.6+2*30*0.022 = 6.72 0.395 ( 0.3-2*0.025+2*0.008 ) ( 0.6-2*0.025+2*0.008 *2+24*0.008=1.856
小计
28
注:箍筋根数 ,加密区 n=(1000-50)÷100 + 1=10.5 取 11 非加密区 n=(3400-2*200) ÷200 + 1=16 根 合计:2* 11 + 16 = 38 根 (2)套价: 定额编号 项目名称 4 — 1 现浇砼构件钢筋∮12 内 4 — 2 现浇砼构件钢筋∮25 内 合计 单位 工程量 吨 吨 0.028 0.101 综 合 单 价 合价(元) (元) 3421.48 3241.82 95.8 327.42 423.22
例 2:某现浇板配筋如下所示,梁宽均为 300mm 板厚 100mm,分布筋∮6.5@250,板保护 层 15mm,计算板中钢筋的工程量。

工程量计算: 钢筋型号 容重 kg/m 0.395 单根长度 m 数量 总重 kg 24.3478 67.7504
1、5 支座∮8 0.395 2~4 支座∮8 A、B 支座∮8 0.395 横向下部∮8 0.395 纵向下部∮8 0.395 分布筋 ∮6.5 0.261 分布筋 ∮6.5 0.261 小计
1.2+2*(0.1-0.03)=1.34 2*(4.4÷0.2+1)=46 1.34 4.8+0.3-2*0.015+2*6.25 *0.008=5.17 4*3.4+0.3-0.03+2*6.25 *0.008=13.97 2*(4.8+4*3.4)=36.8 4.8 2*4*(3÷0.2+1)=128 4*(3÷0.2+1)=64
2*0.85+0.3+2*0.07=2.14 3*(4.4÷0.125+1)=111 93.8283
(4.8-0.3-0.1)÷0.15+1 171.1627 =31 1.2 ÷0.25+1=6 57.6288 583 3*2* (0.85 ÷0.25+1) =30 37.584
第五节 混凝土工程 1、了解本节内容 — 包含自拌混凝土构件、商品混凝土泵送构件、商品混凝土非泵送构件 三部分, 共 423 个子目。 2、熟悉有关规定: ① 混凝土石子粒径设计有规定的按规定,无设计规定按定额相关规定计算. ② 小型混凝土构件指单体体积在 0.05 m3以内的未列出子目的构件.例盥洗槽、小便槽挡板 等。 ③ 现浇柱、墙子目中,均已按规范规定综合考虑了底部铺垫 1:2 水泥砂浆的用量。 3、掌握常用计算规则:— 现浇构件混凝土工程量除另有规定者外,均按图示尺寸实体积以 m3 计算。不扣除构件内钢筋、支架、螺栓孔、螺栓、预埋铁件及墙、板中 0.3 ㎡内的孔洞 所占体积。留洞所增加工、料不再另增费用。 ① 带形基础套定额时要区分有梁式和无梁式。
② 独立基础:通常称柱基,分为现浇柱下独立基础和预制柱下杯形基础,工程量按图示尺 寸以 m3计算。 ③ 柱的工程量均按实体积计算。依附于柱上的牛腿体积,按图示尺寸计算后并入柱的体积 内,依附于柱上的悬臂梁以柱的侧面为界,界线以外部分,悬臂梁的体积按实计算后执行梁 的定额子目。 V=S*H H---柱高,有三种情况:

a: 有梁板的柱高:自柱基上表面(或楼板上表面)算至楼板下表面(或上一层楼板下表面)处。 柱与板相交,柱断板不断。 b:无梁板的柱高:自柱基上表面(或楼板上表面)算至柱帽下表面的高度 c:有预制板的框架柱柱高,自柱基上表面算至柱顶高度。 ④ 构造柱的工程量计算,与墙身嵌接部分(马牙槎)的体积并入柱身内。 ⑤ 梁可分基础梁、连续梁、圈过梁、单梁等,各类梁的工程量均按图示尺寸以 m3 计算。 V=L*S L — 梁长,有三种情况: a:梁与柱相交,梁长算至柱侧面。 梁与柱相交,梁断柱不断。 b:主次梁相交,次梁算至主梁侧面。 c:梁与墙相交,梁长按实长计算。梁垫体积并入梁内计算。 ⑥ 圈梁、 过梁应分别计算。 过梁长度按图示尺寸, 图纸无明确表示时, 按门窗洞口外围宽 + 500mm 计算。平板与砖墙上圈梁相交时,圈梁高应算至板底面。 ⑦ 板按图示尺寸乘以板厚以 m3计算。板有三种: a:有梁板(肋形板,由一个或两个方向的梁连成一体的板构成) 按梁(主、次梁) 、板体 积之和计算。 b: 无梁板(将楼板直接支承在墙、柱上,为增加柱的支承面积和减小板的跨度,在柱顶上 加柱帽 和托板,柱子一般按正方格布置) 按板和柱帽之和计算。 c:平板(搁置在墙上) 按实体积计算,伸入墙内的板头并入板体积内。 ⑧ 阳台、雨蓬的工程量 按伸出墙外边线的水平投影面积计算,伸出外墙的牛腿不另计算。 a:雨蓬挑出超过 1.5m 或柱式雨蓬不执行雨蓬子目,另按相应有梁板和柱 子目执行。阳 台挑出超过 1.8 m 时不执行阳台子目,另按相应有梁板子目执行。 b:雨蓬三个檐边往上翻的为复式雨蓬,仅为平板的为板式雨蓬。 ⑨ 整体楼梯包括休息平台、平台梁、斜梁及楼梯梁, 按水平投影面积计算,不扣除宽度小 于 200mm 的楼梯井, 伸入墙内部分不另增加, 楼梯与楼板连接时, 楼梯算至楼梯梁外侧面。 ⑩ 其他:a:扶手按延长米计算,斜长按水平长度 * 1.18 。 b:栏板按 m3计算。 c:台阶按水平投影面积以 ㎡计算。平台与台阶的分界线以最上层台阶的外口 300mm 为准,台阶宽以外部分并入地面工程量计算。 4、工程量计算实例: 例 1: 用计价表计算土方工程例 2 中的基础(砼 C20、三类工程)的工程量、综合单价、合 价。 解: (1)工程量计算 条基:V=0.7*0.2*〔 (4-0.8-1.05)*4+(6-2*0.88)*2+(6-2*1.13) 〕=2.92 m3 独基:J — 1:4*{1.6*1.6*0.32+0.28÷6*〔0.4*0.5+1.6*1.6+(1.6+0.4)*(1.6+0.5) 〕 }=4.576 m3 J — 2:2*{2.1*2.1*0.32+0.28÷6*〔0.4*0.5+2.1*2.1+(2.1+0.4)*(2.1+0.5) 〕 }=3.859 m3 小计: 4.576+3.859 = 8.44 m3 (2)套定额: 定额编号 5—2 5—7 项目名称 C20 无梁式砼条基 C20 独立柱基 单位 m3 m3 工程量 2.92 8.44 综合单价 222.38 220.94 合价 649.35 1864.73

合计
2514.08
例 2: 某三类建筑的全现浇框架主体结构工程如图所示, 采用组合钢模板, 图中轴线为柱中, 现浇砼均为 C30,板厚 100mm,用计价表计算柱、梁、板的砼工程量及综合单价和合价。
解: (1)计算工程量 现浇柱: 6*0.4*0.4*(8.5+1.85-0.4-0.35-2*0.1) = 9.02 m3 现浇有梁板: KJ — 1:3*0.3*(0.4-0.1)*(6-2*0.2) = 1.512 m3 KJ — 2:4*0.3*0.3*(4.5-2*0.2) = 1.476 m3 KJ — 3:2*0.25*(0.3-0.1)*(4.5+0.2-0.3-0.15) = 0.425 m3 B: (6+0.4)*(9+0.4)*0.1 = 6.016 m3 小计(1.512+1.476+0.425+6.016)*2(层)=18.86 m3 (2)套定额: 定额编号 5—13 5—32 项目名称 C30 矩形柱 C30 有梁板 合计 单位 m3 m3 工程量 9.02 18.86 综合单价 277.28 260.62 合价 2501.07 4915.29 7416.36
例 3: 如图所示某一层三类建筑楼层结构图, 设计室外地面到板底高度为 4.2m, 轴线为梁 (墙) 中,砼为 C25,板厚 100mm,钢筋和粉刷不考虑,计算现浇砼有梁板、圈梁的砼工程量及 合价。

(1)计算: 圈梁: 0.24*(0.3-0.1)*(10.8+6)*2=1.61 m3 有梁板:L 0.24*(0.5-0.1)*(6-2*0.12)*2= 1.1059 m3 B (10.8+0.24)*(6+0.24)*0.1 = 6.8890 m3 小计: 1.1059+6.8890 = 7.99 m3 (2)套价:5 - 20 换:263.6-180.07+1.015*186.5=272.83 元/ m3 5 -32 换:260.62-202.09+195.33 = 253.86 元/ m3 定额编号 项目名称 单位 工程量 综合单价 合价 5—20 换 5—32 换 C25 圈梁 C25 有梁板 合计 m3 m3 1.61 7.99 272.83 253.86 439.26 2028.34 2467.60
第六节 金属结构工程 1、了解本节内容 — 本节包含八个部分,共 45 个子目。 2、熟悉有关规定: ① 金属构件不论在企业加工厂或现场制作均执行本定额,在现场制作钢屋架、钢托架、钢 桁架应计算现场制作平台摊销费。 ② 各种钢材数量均以型钢表示,实际不论使用何种型材,总数量和其他工料均不变。 ③ 所有金属构件的制作均按电焊焊接编制, 所含螺栓是焊接前对构件临时加固之摊销螺栓。
③ 栏杆是指平台、阳台、走廊、楼梯的单独栏杆。 ④ 晒衣架和钢盖板项目中已包括安装费在内,但未包括场外运输。 ⑤ 预埋铁件按 设计的形体面积、长度乘以理论重量计算。

4、工程量计算实例: 例 1: 某围墙需施工一钢栏杆,采用现场制作安装,试计算有关栏杆的工程量(型钢理论容重
为 7.85 吨/ m3 ) 解: 采用的是空心型材. 50*50*3 方管: 7.85*(0.05*0.05-0.044*0.044)*6.1 = 0.027 吨 30*30*1.5 方管: n = 6÷0.3-1 =19 根 W= 7.85*(0.03*0.03-0.027*0.027)*3*19=0.077 吨 合计: 0.027+0.077 = 0.104 吨 第七节 构件运输及安装工程 1、了解本节内容 — 本节分为构件运输、构件安装两节,共 154 个子目。 2、熟悉有关规定: ① 本节场外运输距离是指在施工现场以外的加工场地至施工现场堆放距离;场内运输是指 现场堆放或预制地点到吊装地点的运输距离。 场内、 场外运输的距离均以可行驶的实际距离 计算。 ② 金属构件安装项目中未包括场内运输,如实际发生按相关规定计算。 ③ 构件吊装按履带式起重机或塔式起重机编制。套价时根据不同的垂直运输机械选用。 ④ 小型构件安装包括:沟盖板、通气道、垃圾道、楼梯踏步板、隔断板 以及单体体积小于 0.1 m3的构件安装。 3、掌握常用计算规则: ① 装配式混凝土构件制作和场外运输、 安装工程量计算 a: 一般混凝土构件的制作和场外 运输、安装工程量相等。 b:天窗架、天窗端壁、桁条、支撑、踏步板、板类及厚度在 50mm 内的薄型构 件,工程量如下计算 制作、场外运输 = 设计工程量 * 1.018 安装 = 设计工程量 * 1.01 ② 木门窗运输 按门窗洞口的面积(包括框、扇在内)以 100 ㎡计算,带纱扇另增洞口面 积的 40%计算。 4、工程量计算实例: 例 1:某工程按施工图计算砼天窗架和天窗端壁共计 50 m3,加工厂制作,场外运输 10 ㏎, 计算砼天窗架、天窗端壁运输和安装工程量,并套价。 (1) 计算: 天窗架、天窗端壁场外运输工程量:50*1.018=50.9 m3 天窗架、天窗端壁安装工程量: 50*1.01 = 50.5 m3 (2)套定额: 定额编号 项目名称 单位 工程量 综合单价 合价

7 — 15 7 — 80
Ⅲ类预制构件运输 10 ㎞以 m3 内 天窗架、端壁安装 合计 m3
50.9 50.5
165.16 470.88
8406.64 23779.44 32186.08
第八节 木结构工程 1、了解本节内容 — 本节分 3 个部分:厂库房大门、特种门;木结构;附表。 共 81 个子 目。 2、熟悉有关规定: ① 金属防火、冷藏、保温门等由于建安工程管理相关规定,必须由专业生产厂家负责制安, 承包企业不得制作安装, 仅作为预算、 标底和投标报价的参考, 决算时按市场价格另行计算, 不再套用定额计算。 ② 木材以一、二类木种为准,不同时按相应规定调整。 ③注明的木材断面或厚度均以毛料为准,增加断面刨光时损耗为:一面 加 3mm ;二面 加 5mm 。 ④ 本节中所有铁件含量与设计不符均应调整。 ⑤ 各种门的五金应单独列项计算,设计使用的五金与计价表的重复时,重复五金应扣除。 成品门扇定额中已包括五金费,其五金费不得再按附表计算,也不得调整。 3、掌握常用计算规则: ① 门: 制作、安装工程量按门洞口面积计算。无框厂库房大门、特种门按设计门扇外围面 积计算。 ② 封檐板按图示檐口外围长度计算,博风板按水平投影长度乘以屋面坡度系数 C 后,单 坡加 300mm 双坡加 500mm 计算。 ③ 木楼梯 (包括休息平台和靠墙踢脚板) 按水平投影面积计算, 不扣除宽度小于 200 mm 的 楼梯井 伸入墙内部分的面积也不另增加。 第九节 屋面、防水及保温隔热工程 1、了解本节内容 — 定额分 5 个部分:屋面防水;平面、立面及其他防水;伸缩缝、止水 带;屋面排水;保温、隔热。 共 242 个子目。 2、熟悉有关规定: ① 屋面防水中,油毡卷材屋面包括冷底子油一遍,但不包括天沟、泛水、屋脊、檐口等处 的附加层在内,其附加层应另行计算。其他卷材屋面均包括附加层。 ② 冷胶“二布三涂”项目,其“三涂”是指涂膜构成的防水层数,并非指涂刷遍数 ③ 刚性防水屋面定额子目是按苏 J 9501 图集做法编制,设计要求与图集不符时应按定额 规定换算。 ④ 平面、立面及其他防水是指楼地面及墙面的防水,既适用于建筑物(包括地下室)又适 用于构筑物。 3、掌握常用计算规则: ① 瓦屋面按图示尺寸的水平投影面积乘以屋面坡度系数 C 以 ㎡ 计算,不扣除房上烟囱、 风帽底座、风道、屋面小气窗、斜沟等所占面积,屋面小气窗的出檐部分也不增加,但天窗 出檐与屋面重叠的面积应并入所在屋面工程量内。 ② 卷材屋面按图示尺寸的水平投影面积乘以规定的坡度系数以 ㎡ 计算。 不扣除房上烟囱、

风帽底座、风道所占面积。女儿墙、伸缩缝、天窗等处的弯起高度按图示尺寸计算并入屋面 工程量内;如图纸无规定时,伸缩缝、女儿墙的弯起高度按 250 mm 计算,天窗弯起高度按 500 mm 计算并入屋面工程量内;檐沟、天沟按展开面 积并入屋面工程量内。 ③ 刚性屋面、涂膜屋面工程量计算同卷材屋面。 ④ 铸铁、PVC、玻璃钢水落管工程量计算,应区别不同直径按图示尺寸以延长米计算。雨 水口、水斗、弯头以个计,分别套用不同的定额。 ⑤ 屋面排水定额中,阳台出水口至落水管中心线斜长按 1 m 计算(内含 2 个 135°弯头, 1 个异径三通) ,设计斜长不同,调整定额中 PVC 塑料管的用料,规格不同应调整,使用只 数应与阳台数量配套。 ⑥ 保温隔热层工程量按 隔热材料净厚度 (不包括胶结材料厚度) 乘实铺面积 按 m3 计算。 第十节 厂区道路及排水工程 1、了解本节内容 — 本节包括 10 个部分,共 68 个子目。 2、熟悉有关规定: ① 适用于一般工业与民用建筑物(构筑物)所在的厂区或住宅小区内的道路、广场及排水。 如该部分是按市政工程标准设计的,执行市政定额;图纸未注明时,按本定额执行。 ② 除各种检查井、化粪池综合定额子目外,其余各部分中未包含土方和管道基础。 ③ 化粪池综合子目按江苏省标 S9401 图集做法,考虑工作面,不考虑放坡。 3、掌握常用计算规则: ① 整理路床、路肩和道路垫层、 面层君按 设计规定以 ㎡ 计算。路牙(沿) 以延长米计算。 ② 路面伸缩缝、嵌缝均按 延长米计算。 ③ 混凝土、 PVC 排水管工程量按 不同管径分别按延长米计算, 长度按 两井间净长度计算。 第十一节 建筑物超高增加费用 1、了解本节内容 — 包含两部分。 建筑物超高增加费;单独装饰工程超高部分人工降效 费。 2、熟悉有关规定: ① 超高费内容包括:人工降效、高压水泵摊销、临时垃圾管道等费用。超高费包干使用, 不调整。 ② 建筑物设计室外地面至檐口的高度(不包括女儿墙、屋面水箱、突出屋面的电梯间、楼 梯间等的高度)超过 20 m 时,应计算超高费。 ③ 建筑物檐高超过 20 m,但最高层或其中一层楼面未超过 20 m,则该楼层在 20m 以上 部分仅能计算每增高 1m 的层高超高费。 ④ 层高超过 3.6m 时,以每增高 1m (不足 0.1m 按 0.1m 计算)按相应子目的 20% 计 算,并随高度变化按比例递增。 3、掌握常用计算规则: ① 按超过 20m 部分的建筑面积计算。 4、工程量计算实例: 例: 某六层建筑,每层高度均大于 2.2 m,面积均为 1000 m2,下图给出了房屋高度的分 布情况和有关标高,计算该建筑的超高费。 (1)单价计算: 第 5 层: 13.41*20%*(19.8+0.3-20) = 0.268 元 第 6 层: 13.41*20%*(24-19.8-3.6) = 1.608 元

20~30m 内超高: 13.41 元 (2) 套定额: 定额编号 18 — 1 18 — 1 换 18 — 1 换 项目名称 建筑物 20~30m 以内超高 第 5 层增高 第 6 层层高增高 合计 单位 m2 m2 m2 工程量 1000 1000 1000 综合单价 13.41 0.268 1.608 合价 13410 268 1608 15286
第十二节 楼地面工程 1、了解本节内容 — 楼地面是工业与民用建筑底层地面和楼层地面(楼面)的总称。包含了 6 个部分,共 177 个子目。 2、熟悉有关规定: ① 在原土上需打底夯者应另按土方工程中的打底夯定额执行。 ② 找平层内容用于单独计算找平层的内容,定额中已包含找平层内容的,不得再计算了。 ③ 整体面层中的楼地面项目, 均不包括踢脚线工料。 整体面层中踢脚线的高度是按 150mm 编制的。如设计高度与定额不同,不调整。 ④ 水泥砂浆、水磨石楼梯包括踏步、踢脚线、平台、堵头,不包括楼梯底抹灰。 ⑤ 块料面层中的楼地面项目, 不包括踢脚线工料。 块料面层的踢脚线是按 150mm 编制的, 块料面层(不包括粘贴砂浆材料)设计高度与定额高度不符,按比例调整,其他不变。 ⑥ 花岗岩、大理石板局部切除并分色镶贴成折线图案称为“简单图案镶贴” 。切除分色镶贴 成弧形图案称为“复杂图案镶贴” ,应分别套用定额。 ⑦ 定额中地砖采用的同质地砖,如采用镜面同质地砖仍执行本定额,地砖单价换算,其他 不变。 ⑧ 扶手、栏杆、拦板适用于楼梯、走廊及其他装饰性栏杆、拦板扶手,栏杆定额项目中包 括了弯头的制作、安装。 ⑨ 混凝土散水、斜坡、明沟是按 苏 J9508 图集编制,采用其他图集时,材料可以调整, 其他不变 3、掌握常用计算规则: ① 地面垫层按 主墙间净面积乘以设计厚度以 m3计算,应扣除凸出地面的构筑物、设备基 础、室内铁道、地沟等所占体积,不扣除柱、垛、间壁墙、附墙烟囱及面积在 0.3 ㎡以内孔 洞所占体积,门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加 ② 找平层、整体面层均按主墙间净空面积以 ㎡ 计算。扣除、不扣除、不增加部分同垫层。 ③ 抹灰楼梯按水平投影面积计算, 包括踏步、 踢脚线、 平台、 堵头抹面。 楼梯井宽在 200 mm 以内者不扣除,楼梯间与走廊连接的,应算至楼梯梁的外侧。 ④ 台阶整体面层按水平投影面积以 ㎡ 计算。 ⑤ 水泥砂浆、水磨石踢脚线按延长米计算。其洞口、门口长度不予扣除,但洞口、门口、 垛、附墙烟囱等侧壁也不增加。 ⑥ 普通镶贴块料面层的工程量按图示尺寸实铺面积以 ㎡ 计算。应扣除凸出地面的构筑 物、设备基础、柱、间壁墙等不做面层的部分,0.3 ㎡ 以内 的 孔洞面积不扣除。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分的工程量另增并入相应的面 层计算。简单、复杂图案镶贴按简单、复杂图案的矩形面积计算,计算该图案之外的面积也

按矩形扣除。 ⑦ 块料面层楼梯、台阶按展开面积计算。踢脚线按图示尺寸以实贴延长米计算,门洞扣除, 侧壁另加。 ⑧ 栏杆、扶手按其延长米计算,踏步部分的栏杆、扶手按水平投影长度 * 1.18 ⑨ 斜坡、散水均按水平投影面积 ㎡ 计算。明沟按图示尺以延长米计算,扣除踏步、斜坡、 花台等长度。 4、工程量计算实例: 例 1: 某一层建筑平面如下图,室内地坪标高±0.00,室外地坪标高 — 0.45m,土方堆积地距 离房屋 150m 该地面做法: 1: 2 水泥砂浆面层 20mm,C15 砼垫层 80mm, 碎石垫层 100mm, 夯填地面土;踢脚线 120mm 高水泥砂浆踢脚线;Z:300*300mm,M 1: 1200*2000mm;台阶:100mm 碎石垫层,C15 砼,1:2 水泥砂浆面层;散水:C15 砼 600mm 宽,按苏 J9508 图集施工(不考虑模板) ;踏步高 150mm。求 地面部分工程量、综合单价、合价。
解: (1)计算工程量 挖土回填、人工运土、夯填地面土: 〔 (45-0.24)*(15-0.24)+(1.5-3*0.3)*1.8〕*(0.45-0.1-0.08-0.02) = 165.43 m3 碎石垫层: 〔 (45-0.24)*(15-0.24)+(1.5-0.3*3)*1.8〕* 0.1 = 66.17 m3 砼垫层: 〔 (45-0.24)*(15-0.24)+0.6*1.8〕*0.08=52.94m3 水泥砂浆地面(45-0.24)*(15-0.24)+0.6*1.8=661.7 m2 水泥砂浆踢脚线; (45-0.24-0.12)*2+(15-0.24)*4=148.3m 台阶地面原土打底夯、砼台阶、台阶粉面:1.8*0.9=1.62m2 台阶碎石垫层:1.62*0.1 =0.16 m3 砼散水: (45.24+15.24)*2*0.6+0.6*0.6*4-0.6*1.8=72.94 (2)套价 5—51 换:410.92-289.18+1.63*157.94=379.18 元/10m2 12—11 换: 213.08-156.81+1.01*157.94=215.79 元/m3 定额编号 1—1 项目名称 人工挖一类回填土 单位 m3 工程量 165.43 综合单价 3.95 合价 653.45

1 — 92 1— 95 *2 1 — 102 12 — 9 12-11 换 12 — 22 12 — 27 1 — 99 12 — 9 5-51 换 12 — 25 12 —172
人工运土 50m 以内 运土运距每增 50m 夯填地面土 碎石垫层 C15 砼垫层 水泥砂浆地面厚 20mm 水您砂浆踢脚线 120mm 台阶地面原土打底夯 台阶碎石垫层 C15 砼台阶 台阶粉面 C15 砼散水 合计
m3 m3 m3 m3 m3
165.43 165.43 165.43 66.17 52.94
6.25 1.18 9.44 82.53 215.79 80.63 25.07 4.65 82.53 379.18 180.19 276.5
1033.94 390.41 1561.66 5461.01 11423.92 5335.29 371.79 0.75 13.20 61.43 29.19 2016.79 28352.83
10m2 66.17 10m2 14.83 10m2 0.162 m3 0.16
10m2 0.162 10m2 0.162 10m2 7.294
例 2: 如上例图, 地面、 平台、 台阶粘贴镜面同质地砖, 设计的构造为: 素水泥浆一道; 20mm 厚 1:3 水泥砂浆找平层;5mm 厚 1:2 水泥砂浆粘贴 500*500*5mm 镜面同质地砖(预算价格 35 元/块) 踢脚线 150mm 高;台阶及侧面不贴同质砖,粉 15mm 底层,5mm 面层。同质砖面层进行酸洗打蜡。 计算同质地砖的工程量、综合单价、合价。 解 :( 1 ) 计 算 地 面 同 质 砖 、 酸 洗 打 蜡 :( 45-0.24-0.12 )( 15-0.24 ) -0.3*0.30.5*0.5+1.2*0.12+1.2*0.24+1.8*0.6=660.06 m2 台阶同质砖、酸洗打蜡:1.8*(3*0.3+3*0.15)=2.43 m2 踢脚线: (45-0.24-0.12)*2+(15-0.24)*4-3*1.2+2*0.12+2* 0.24 = 145.44m (2)套价: 地面镜面同质地砖块数:10÷(0.5*0.5)*1.02=41 块 12—94 换:414.98-218.08+41*35=1631.9 元/10m2 12—101 换:584.42-274.95+(0.3*0.3)÷(0.5*0.5)*117*35 =1783.67 元/10m2 12—102 换:92.61-39.95+0.3 ÷0.5*17*35=409.66 元/10m 定额编号 项目名称 单位 工程量 综合单价 1631.9 1783.67 409.66 22.73 31.09 合价 107715.19 433.43 5958.1 1500.32 7.55 115614.59
12 — 94 换 地面 500*500 镜面同质地砖 10m2 66.006 12—101 换 台阶同质地砖 12—102 换 踢脚线 150mm 同质砖 12 — 121 12 — 122 地面酸洗打腊 台阶酸洗打腊 合计 10m2 0.243 10m 14.544
10m2 66.006 10m2 0243

第十三节 墙 柱 面 工程 1、了解本节内容 — 本节包含 4 个部分,一般抹灰;装饰抹灰;镶贴块料面层;木装修及 其他,共 244 个子目。 2、熟悉有关规定: ① 本节按中级抹灰考虑,设计砂浆品种、 饰面材料规格如与定额取定不同时, 应按设计调整, 但人工数量不变。 ② 一般抹灰阳台、雨蓬项目为单项定额中的综合子目,定额内容包括平面、侧面、底面(天 棚面)及挑出墙面的梁抹灰。 ③、高在 3.6m 以内的围墙抹灰均按内墙面相应抹灰子目执行。 ④、外墙内表面的抹灰按内墙面抹灰子目执行;砌块墙面的抹灰按砼墙面相应抹灰子目执 行。 ⑤、墙、柱梁面木装饰的各种面层,应按设计图纸要求列项,并分别套用定额。在使用这 些定额时,应注意定额项目内容及下面的注解要求。 ⑥、镜面玻璃贴在柱、墙面的夹板基层上还是水泥砂浆基层上,应按设计图纸而定,分别 套用定额。 ⑦、墙面和门窗的侧面进行同标准的木装饰,则墙面与门窗侧面的工程量合并计算,执行 墙面定额。单独门窗木装饰套计价表第 17 章相应子目。 ⑧、一般的玻璃幕墙要算 3 个项目,包括幕墙,幕墙与自然楼层的连接,幕墙与建筑物的顶 端、侧面封边。 3、掌握常用计算规则: ①、内墙面抹灰:长度以主墙间的图示净长计算,不扣除间壁所占的面积。高度确定时不论 有无踢脚线, 其高度均自室内地坪面或楼面至天棚底面。 内墙面抹灰面积应扣除门窗洞口和 空圈所占的面积,不扣除踢脚线、挂镜线、0.3m2 以内的孔洞和墙与构件交接处的面积。 ②、柱和单梁的抹灰按结构展开面积计算,柱与梁或梁与梁接头的面积不予扣除。砖墙面中 平墙面 的砼柱、梁等的抹灰(包括侧壁)应并入墙面抹灰工程量内计算。凸出墙面的砼柱、梁等的 抹灰(包括侧壁)抹灰工程量单独计算,套相应子目 ③、外墙面抹灰面积按外墙面的垂直投影面积计算,应扣除门窗洞口和空圈所占的面积,不 扣除 0.3 m2 以内孔洞面积。但门窗洞口和空圈的侧壁、顶面及垛等抹灰,应按结构展开面积并入墙 面抹灰中计算。 ④、外窗台抹灰长度,如设计图纸无规定时,可按窗洞口宽度两边共加 20cm 计算。窗台展 开宽度一砖墙按 36cm 计算,每增加半砖则累增 12cm。 单独圈梁抹灰按展开面积以 m2 计算。 ⑤、阳台、雨蓬抹灰按水平投影面积计算。定额中已包括顶面、底面、侧面及牛腿的全部抹 灰面积。阳台栏杆、栏板、垂直遮阳板抹灰另列项目计算。栏板以单面垂直投影面积乘以系 数 2.1。 ⑥、勾缝按墙面垂直投影面积计算, 应扣除墙裙、腰线和挑沿的抹灰面积,不扣除门、窗套、 零星抹灰和门、窗洞口等面积,但垛的侧面、门窗洞侧壁和顶面的面积亦不增加。 ⑦、内、外墙面,柱梁面,零星项目镶贴块料面层均按块料面层的建筑尺寸(各块料面层+ 粘贴砂浆=25mm)面积计算。门窗洞口面积应扣除,侧壁、附垛贴面应并入墙面工程量中, 内墙面腰线花砖按延长米计算。 ⑧、花岗岩、大理石板砂浆粘贴、挂贴均按面层的建筑尺寸(包括干挂空间、砂浆、板厚度)

工程计量-第三节:工程量计算规则与方法(七)

(六)现浇混凝土楼梯(编号:010506) (七)现浇混凝土其他构件(编号:010507)

(十一)预制混凝土屋架(编号: 010511) (十二)预制混凝土板(编号:010512)

(十三)预制混凝土楼梯(编号:010513) (十四)其他预制构件(编号:010514) 【2007真题】根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》,以下关于现浇混凝土工程量计算正确的说法是()。 A.有梁板柱高自柱基上表面至上层楼板上表面 B.无梁板柱高自柱基上表面至上层楼板下表面 C.框架柱柱高自柱基上表面至上层楼板上表面 D.构造柱柱高自柱基上表面至顶层楼板下表面 【答案】A 【解析】B错误,无梁板柱高自柱基上表面至柱帽下表面之间的高度计算。C、D错误,构造柱按

全高计算,嵌接墙体的部分并入柱身体积。 【2007真题】根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》,以下关于工程量计算正确的说法是()。 A.现浇混凝土整体楼梯按设计图示的水平投影面积计算,包括休息平台、平台梁、斜梁和连接梁B.散水、坡道按设计图示尺寸以面积计算,不扣除单个面积在0.3m2以内的孔洞面积 C.电缆沟、地沟和后浇带均按设计图示尺寸以长度计算 D.混凝土台阶按设计图示尺寸以体积计算 E.混凝土压顶按设计图示尺寸以体积计算 【答案】ABDE 【解析】C错误,电缆沟、地沟按设计图示以中心线长度计算,后浇带按图示尺寸以体积计算。 【2010真题】根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》,有关分项工程工程量的计算,正确的有()。 A.预制混凝土楼梯按设计图示尺寸以体积计算 B.灰土挤密桩按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖)计算 C.石材勒脚按设计图示尺寸以面积计算 D.保温隔热墙按设计图示尺寸以面积计算 E.砖地沟按设计图示尺寸以面积计算 【答案】ABD 【解析】C错误,石材勒脚按设计图示尺寸以体积计算。E错误,砖地沟按设计图示以中心线长度计算。 (十五)钢筋工程(编号:010515) 钢筋工程包括现浇构件钢筋、预制构件钢筋、钢筋网片、钢筋笼、先张法预应力钢筋、后张法预应力钢筋、预应力钢丝、预应力钢绞线、支撑钢筋(铁马)、声测管。

清单、定额两种工程量计算规则

清单、定额两种工程量计算规则共同部分归纳(一) - 清单、定额两种工程量计算规则共同部分归纳(一) 工程管理学习类 2009-08-27 17:40 清单、定额两种工程量计算规则共同部分归纳 土石外运:挖土体积-回填土体积=基础砌体+垫层体积=室外地坪标高以下埋设的基础体积-室地坪以上回填土体积 场地回填:回填面积×平均厚度 室回填= S净*(室外高差-地坪厚) 基础回填:挖方体积-室外地坪标高以下埋设的基础体积(墙基、柱基、管基、垫层) 地基强夯:设计图示尺寸m2 基础垫层:设计图示尺寸m3 地面垫层:V=S净h , S净=S底-(L中T+Lt),扣除凸出地面构筑物、设备基础、室管道、地沟所占体积;不扣除柱、垛、间壁墙、附墙烟囱及面积≤0.3 m2孔洞所占体积 其他垫层:设计图示尺寸m3 砖基础:V=LA-地(圈)梁、构造柱所占体积-∑>0.3 m2 孔洞面积×基础墙厚(b);H:基础设计深度;h大放脚折加高度 L:外墙中心线,墙净长线 A=基础墙面积+大放脚面积=b(H+h) 注:靠墙暖气沟的挑檐不增加,附墙垛基础突出部分体积并入基础界限 砖基与砖墙:设计室地坪石基、勒,砖围墙:室外地坪 石勒墙:室地坪 石围墙:外地坪标高不同时取较低者;外标高间为挡土墙,挡土墙以上为墙身位于室地坪±300以,以不同材料为界;超过±300,以室地坪为界 砖墙:(墙长×墙高-∑>0.3 m2孔洞面积)×墙厚-∑构件体积(嵌入) 墙长:外墙中心线,墙净长线 墙高:外墙:①斜屋面无檐口天棚者算至屋面板底②斜屋面有屋架且室外均有天棚者,算至屋架下弦底面+200mm ③斜屋面无天棚者有屋架算到屋架下弦底面+300mm ④出檐宽度>600mm,按实砌高度 ⑤平屋面算至钢砼板面 墙:①位于屋架下弦者,算至屋架底 ②无屋架者算至天棚底+100mm ③有钢砼楼板隔层者算至板底 ④有框架梁时算至梁底 女儿墙:屋面板上表面算至女儿墙压顶下表面 外山墙:平均高度 扣除:门窗洞口、过人洞、空圈、嵌入墙的钢砼柱、梁、圈梁、挑梁、砖平碹、砖过梁及凹进墙的壁龛、管槽、暖气管、消火栓箱、墙板头等所占体积 不增加:凸出墙面腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套体积 并入:凸出墙面的砖垛 砖烟囱、砖水塔:筒壁平均中心线周长×厚度×高度;扣除各种孔洞钢砼圈梁、过梁等体积。以

工程量计算规则大全

工程量计算规则大全 1)内墙面抹灰工程量计算。 内墙面抹灰工程量,等于内墙面长度乘以内墙面的抹灰高度以平方米计算。扣除门窗洞口和空圈所占的面积,不扣除踢脚板、挂镜线、0.3m2以内的孔洞和墙与构件交接处的面积,洞口侧壁和顶面亦不增加。墙垛和附墙烟囱侧壁面积与内墙抹灰工程量合并计算。 内墙面抹灰的长度,以主墙间的图示净长尺寸计算。内墙面抹灰高度:无墙裙的,按室内地面或楼面至天棚底面之间距离计算;有墙裙的,按墙裙顶至天棚底面之间的距离计算。板条天棚的内墙抹灰,其高度按室内地面或楼面至天棚底面另加lOOmm计算。 (2)外墙面抹灰工程量计算。 ①外墙面抹灰工程量按外墙面的垂直投影面积以平方米计算。应扣除门窗洞口、外墙裙和大于0.3m2孔洞所占面积,洞口侧壁面积不另增加。附墙垛、梁、柱侧面抹灰面积并入外墙面抹灰工程量内计算。 外墙面高度均由室外地坪算起,向上算至:平屋顶有挑檐(天沟)的,算至挑檐(天沟)底面;平屋顶无挑檐天沟、带女儿墙的,算至女儿墙压顶底而;坡屋顶带檐口天棚的,算至檐口天棚底面;坡屋顶带挑檐无檐口天棚的,算至屋面板底。跨出檐者,算至挑檐上表面。 ②外墙裙抹灰面积按其长度乘高度计算,扣除门窗洞口和大于0.3m2孔洞所占的面积,门窗洞口及孔洞的侧壁不增加。 ③窗台线、门窗套、挑檐、腰线、遮阳板等展开宽度在300mm以内者,按装饰线以延长米计算,如展开宽度超过300mm以上时,按图示尺寸以展开面积计算,套零星抹灰定额项目。 ④栏板、栏杆抹灰按立面垂直投影面积乘以系数2.2计算。 ⑤阳台底面抹灰按水平投影面积以平方米计算,并入相应天棚抹灰面积内。阳台如带悬臂梁者,其工程餐应再乘系数1.30. ⑥雨篷底面或顶面抹灰分别按水平投影面积以平方米计算,并入相应天棚抹灰面积内。雨篷顶面带反滑或反梁者,其工程量乘系数l.20,底面带悬臂梁者,其工程量乘以系数1.20.雨篷外边线按相应装饰或零星项目执行。 ⑦墙面勾缝按垂直投影面积计算,应扣除墙裙和墙面抹灰的面积,小扣除门窗洞口、门窗套、腰线等零星抹灰所占的面积,附墙柱和门窗洞口侧面的勾缝面积亦不增加。独立柱、房上烟囱勾缝,按图示尺寸以平方米计算。 (3)外墙装饰抹灰工程量计算。 ①外墙各种装饰抹灰均按图示尺寸以实抹面积计算。应扣除门窗洞口空圈的面积,其侧壁面积不另增加。 ②挑檐、天沟、腰线、栏杆、栏板、门窗套、窗台线、压顶等均按图示尺寸展开面积以平方米计算,并入相应的外墙面积内。 (4)块料面层工程量计算。助你成功 ①墙面贴块料面层均按图示尺寸以实贴面积计算。 ②墙裙以高度在1500mm以内为准,超过1500mm时按墙面计算,高度低于300mm时,按踢脚板计算。 (5)墙面其他装饰工程量计算。 ①木隔墙、墙裙、护壁板,均按图示尺寸长度乘以高度按实铺面积以平方米计算。 ②玻璃隔墙按上横档顶面至下横档底面之间高度乘以宽度(两边立挺外边线之间)以平方米计算。

钢筋工程量计算规则、公式大全

钢筋工程量计算规则 (一)钢筋工程量计算规则 1、钢筋工程,应区别现浇、预制构件、不同钢种和规格,分别按设计长度乘以单位重量,以吨计算。 2、计算钢筋工程量时,设计已规定钢筋塔接长度的,按规定塔接长度计算;设计未规定塔接长度的,已包括在钢筋的损耗率之内,不另计算塔接长度。钢筋电渣压力焊接、套筒挤压等接头,以个计算。 3、先张法预应力钢筋,按构件外形尺寸计算长度,后张法预应力钢筋按设计图规定的预应力钢筋预留孔道长度,并区别不同的锚具类型,分别按下列规定计算: (1)低合金钢筋两端采用螺杆锚具时,预应力的钢筋按预留孔道长度减0.35m,螺杆另行计算。 (2)低合金钢筋一端采用徽头插片,另一端螺杆锚具时,预应力钢筋长度按预留孔道长度计算,螺杆另行计算。 (3)低合金钢筋一端采用徽头插片,另一端采用帮条锚具时,预应力钢筋增加0. 15m,两端采用帮条锚具时预应力钢筋共增加0.3m计算。 (4)低合金钢筋采用后张硅自锚时,预应力钢筋长度增加0. 35m计算。 (5)低合金钢筋或钢绞线采用JM, XM, QM型锚具孔道长度在20m以内时,预应力钢筋长度增加lm;孔道长度20m以上时预应力钢筋长度增加1.8m计算。 (6)碳素钢丝采用锥形锚具,孔道长在20m以内时,预应力钢筋长度增加lm;孔道长在2 0m以上时,预应力钢筋长度增加1.8m.

(7)碳素钢丝两端采用镦粗头时,预应力钢丝长度增加0. 35m计算。 (二)各类钢筋计算长度的确定 钢筋长度=构件图示尺寸-保护层总厚度+两端弯钩长度+(图纸注明的搭接长度、弯起钢筋斜长的增加值) 式中保护层厚度、钢筋弯钩长度、钢筋搭接长度、弯起钢筋斜长的增加值以及各种类型钢筋设计长度的计算公式见以下: 1、钢筋的砼保护层厚度 受力钢筋的砼保护层厚度,应符合设计要求,当设计无具体要求时,不应小于受力钢筋直径,并应符合下表的要求。 (2)处于室内正常环境由工厂生产的预制构件,当砼强度等级不低于C20且施工质量有可靠保证时,其保护层厚度可按表中规定减少5mm,但预制构件中的预应力钢筋的保护层厚度不应小于15mm;处于露天或室内高湿度环境的预制构件,当表面另作水泥砂浆抹面且有质量可靠保证措施时其保护层厚度可按表中室内正常环境中的构件的保护层厚度数值采用。(3)钢筋砼受弯构件,钢筋端头的保护层厚度一般为10mm;预制的肋形板,其主肋的保护层厚度可按梁考虑。 (4)板、墙、壳中分布钢筋的保护层厚度不应小于10mm;梁、柱中的箍筋和构造钢筋的保护层厚度不应小于15mm。 2、钢筋的弯钩长度 Ⅰ级钢筋末端需要做1800、 1350 、 900、弯钩时,其圆弧弯曲直径D不应小于钢筋直径d 的2.5倍,平直部分长度不宜小于钢筋直径d的3倍;HRRB335级、HRB400级钢筋的弯弧

工程量计算规则公式汇总

土建工程工程量计算规则公式汇总 平整场地: 建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平. 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 2、平整场地计算方法 (1)清单规则的平整场地面积:清单规则的平整场地面积=首层建筑面积(2)定额规则的平整场地面积:定额规则的平整场地面积=首层建筑面积 3、注意事项 (1)、有的地区定额规则的平整场地面积:按外墙外皮线外放2米计算。计算时按外墙外边线外放2米的图形分块计算,然后与底层建筑面积合并计算;或者按“外放2米的中心线×2=外放2米面积” 与底层建筑面积合并计算。这样的话计算时会出现如下难点: ①、划分块比较麻烦,弧线部分不好处理,容易出现误差。 ②、2米的中心线计算起来较麻烦,不好计算。 ③、外放2米后可能出现重叠部分,到底应该扣除多少不好计算。

(2)、清单环境下投标人报价时候可能需要根据现场的实际情况计算平整场地的工程量,每边外放的长度不一样。 大开挖土方 1、开挖土方计算规则 (1)、清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。 (2)、定额规则:人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指混凝土垫层外边线加工作面,如有排水沟者应算至排水沟外边线。排水沟的体积应纳入总土方量内。当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。 2、开挖土方计算方法 (1)、清单规则: ①、计算挖土方底面积: 方法一、利用底层的建筑面积+外墙外皮到垫层外皮的面积。外墙外边线到垫层外边线的面积计算(按外墙外边线外放图形分块计算或者按“外放图形的中心线×外放长度”计算。) 方法二、分块计算垫层外边线的面积(同分块计算建筑面积)。 ②、计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积*挖土深度。

工程计量-第三节-工程量计算规则与方法(三)

表5.3.8工程量计算表 二、地基处理与边坡支护工程(编号:0102)

地基处理与边坡支护工程包括地基处理、基坑与边坡支护。对项目特征中“地层情况”的描述按表5.3.2和表5.3.6的土石划分,并根据岩土工程勘察报告按单位工程各地层所占比例(包括范围值)进行描述或分别列项;对无法准确描述的地层情况,可注明由投标人根据岩土工程勘察报告自行决定报价。项目特征中的“桩长”应包括桩尖,空桩长度=孔深-桩长,孔深为自然地面至设计桩底的深度。(一)地基处理(编号:010201) 如图5.3.4所示。在图5.3.4(a)中每个点位所代表的处理范围为A×B(矩形面积),共20个点位,所以处理范围面积为20×A×B;在图5.3.4(b)中,每个点位所代表的处理范围为A×B(菱形面积),共14个点位,所以处理范围面积为14×A×B。 预压地基是指在地基上进行堆载预压或真空预压,或联合使用堆载和真空预压,形成固结压密后的地基。堆载预压是地基上堆加荷载使地基土固结压密的地基处理方法。真空预压是通过对覆盖于竖井地基表面的封闭薄膜内抽真空排水使地基土固结压密的地基处理方法。

强夯地基属于夯实地基,即反复将夯锤提到高处使其自由落下,给地基以冲击和振动能量,将地基土密实处理或置换形成密实墩体的地基。 振冲密实是利用振动和压力水使砂层液化,砂颗粒相互挤密,重新排列,空隙减少,提高砂层的承载能力和抗液化能力,又称振冲挤密砂石桩,可分为不加填料和加填料两种。 褥垫层是CFG复合地基中解决地基不均匀的一种方法。如建筑物一边在岩石地基上,一边在黏土地基上时,采用在岩石地基上加褥垫层(级配砂石)来解决。

工程量计算规则与方法(八)

(6)钢筋工程量计算的基本方法: 钢筋工程量计算首先计算其图示长度,然后乘以单位长度质量确定。即: 钢筋工程量=图示钢筋长度×单位理论质量(5.3.1) 钢筋单位理论质量可根据公式(5.3.2)计算确定(d为钢筋直径,单位mm),或查表5.3.13确定;也可根据钢筋直径计算理论质量,钢筋的容重可按7850kg/m3计算。 钢筋单位理论重量=0.006165×d2(kg/m)(5.3.2) 1)纵向钢筋图示长度的计算。 在计算纵向钢筋图示长度时,需要考虑以下参数: ①混凝土保护层厚度。(《混凝土结构设计规范》GB50010-2010规定) 表5.3.14混凝土保护层最小厚度(mm) 注:1.混凝土强度等级不大于C25时,表中保护层厚度数值应增加5mm。 2.钢筋混凝土基础宜设置混凝土垫层,基础中钢筋的混凝土保护层厚度应从垫层顶面算起,且不应小于40mm。 ②弯起钢筋增加长度。 弯起钢筋的弯曲度数有30°、45°、60°,如图5.3.24所示。弯起钢筋增加的长度为S-L,不同弯起角度的S-L值见表5.3.15。

表5.3.15弯起钢筋增加长度计算表 注:弯起钢筋高度h=构件高度-保护层厚度。 ③钢筋弯钩增加长度。 钢筋的弯钩主要有半圆弯钩(180°)、直弯钩(90°)和斜弯钩(135°),如图5.3.25所示。 对于HPB300级光圆钢筋受拉时,钢筋末端作180o弯钩时,钢筋弯折的弯弧内直径不应小于钢筋直径d的2.5倍,弯钩的弯折后平直段长度不应小于钢筋直径d的3倍。 按弯弧内径为钢筋直径d的2.5倍,平直段长度为钢筋直径d的3倍确定弯钩的增加长度为:半圆弯钩增加长度为6.25d,直弯钩增加长度为3.5d,斜弯钩增加长度为4.9d。 当平直段长度为其他数值时,可相应换算得到弯钩增加长度,如斜弯钩平直段长度为10d时,弯钩增加长度为11.9d(4.9d-3d+10d=11.9d)。对于现浇混凝土板上负筋直弯钩,为减少马镫筋的用量,直弯钩取板厚减两个保护层。 【2010真题】根据混凝土结构工程施工及验收规范,直径为d的I级钢筋做受力筋,两端设有弯钩,弯钩增加长为4.9d,其弯起角度应是()。 A.90o

混凝土基础工程量计算规则及公式

三十一、钢筋混凝土梁工程量规则 1、梁的一般计算公式=梁的截面面积*梁的长度按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积,伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内。 2、梁长的取法 梁与柱连接时,梁长算至柱侧面,主梁与次梁连接时,次梁长算至主梁侧面。如图5 3、地圈梁工程量 外墙地圈梁的工程量=外墙地圈梁中心线的长度×地圈梁的截面积 内墙地圈梁的工程梁=内墙地圈梁净长线的长度×地圈梁的截面积 3、基础梁的体积 计算方法:基础梁的体积=梁的净长×梁的净高 三十二、钢筋混凝土板的工程量计算 1、一般现浇板计算方法:现浇混凝土板按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件及单个面积0.3m2以内的孔洞所占体积。计算公式——V=板长×板宽×板厚 2、有梁板系指主梁(次梁)与板现浇成一体。其工程量按梁板体积和计算有梁板(包括主、次梁与板)按梁、板体积之和计算, 3、无梁板系指不带梁直接用柱帽支撑的板。其体积按板与柱帽体积和计算 4、平板指无柱、梁而直接由墙支撑的板。其工程量按板实体积计算。 三十三、现浇砼墙的工程量计算规则及公式 1、现浇框架结构的剪力墙计算方法:按图示尺寸以m3计算。应扣除门窗洞口及0.3m2以外孔洞所占体积。计算公式:V=墙长×墙高×墙厚-0.3m2以外的门窗洞口面积×墙厚

式中:墙长——外墙按L中,内墙按L内(有柱者均算至柱侧);墙高——自基础上表面算至墙顶。墙厚——按图纸规定。 图1 图2 图3 图4 图5 三十四、金属结构工程的工程量计算规则及公式 1.金属结构制作安装均按图示钢材尺寸以吨计算,不扣除孔眼、切肢、切边、切角的重量,焊条不另增加重量,不规则或多边形钢板以其外接矩形面积乘以厚度乘以单位理论重量计算。 2..制动桁架、制动板重量合并计算,套用制动梁定额。墙架柱、墙架梁及连接柱杆的重量合并计算,套用墙架定额。依附于钢柱上的牛腿及悬臂梁合并计算,套用钢柱定额。 3、钢平台、走道应包括楼梯、平台、栏杆合并计算,钢梯子应包括踏步、栏杆合并计算。 三十五、构件运输及安装工程工程量计算规则及公式 1.预制砼构件运输及安装均按构件图示尺寸,以实体积计算;金属构件构件按构件图示尺寸以吨计算,木门窗运输按门窗洞口的面积计算。 2.加气砼板(块)、硅酸盐块运输每立方米折合钢筋砼构件体积0.4M3按Ⅱ类构件运输计算。 3.预制砼构件安装: (1)焊接形成的预制钢筋砼框架结构,其柱安装按框架柱计算,梁安装按框架梁计算;预制柱、梁一次制作成型的框架按连体框架梁、柱计算。 (2)预制钢筋砼工字型柱、矩形柱、空腹柱、双肢柱、空心柱、管道支架等安装,均按柱安装计算。 (3)组合屋架安装,以砼部分实体体积计算,钢杆件部分不另计算。 (4)预制钢筋砼多层柱安装,首层柱按柱安装计算,二层及二层以上按柱接柱计算。 三十六、木结构工程工程量计算规则及公式

工程量计算公式及规则

土石方工程量计算公式 土石方工程 一、人工平整场地: S=S底+2*L外+16 二、挖沟槽: 1. 垫层底部放坡: V=L*(a+2c+kH)*H 2. 垫层表面放坡 V=L*{(a+2c+KH1)H1+(a+2c)H2} 三、挖基坑(放坡) 方形: V=( a+2c+KH)* ( b+2c+KH)*H+1/3*K2H3 圆形: V=∏/3*h*(R2+Rr+r2) 放坡系数 类别放坡起点人工挖土机械挖土 坑内作业坑上作业 一、二类别 1.20 1:0.5 1:0.33 1:0.75 三类土 1.50 1:0.33 1:0.25 1:0.67 四类土 2.00 1:0.25 1:0.10 1:0.33 土石方工程 1.0.1 计算土石方工程量前,应确定下列各项资料; 1 土石方工土壤及岩石类别的划分,依照工程勘测资料与《计价规范》表A1.4-1《土壤及岩石(普氏)分类表》对照后确定; 2 地下水位标高及排(降)水方法; 3 土方、沟槽、基坑挖(填)起止标高、施工方法及运距; 4 岩石开凿、爆破方法、石碴清运方法及运距; 5 其他有关资料。 1.0.2 土方工程 1 平整场地: 1)平整场地工程量,按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。

2)平整场地是指建筑场地挖、填土方厚度在±30cm以内及找平。挖、填土方厚度超过±30cm以外时,按场地土方平衡竖向布置图另行计算。 2 挖土方按设计图示尺寸以体积计算。 3 挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算。 4 沟槽、基坑划分: 凡图示沟槽底宽在3m以内,且沟槽长大于槽宽三倍以上的为沟槽; 凡图示基坑底面积在20m2以内的为基坑; 凡图示沟槽底3m以外,坑底面积20m2以外,平整场地挖土方厚度在±30cm以外,均按挖土方计算。 5 挖沟槽、基坑需支挡土板时。挡土板面积,按槽、坑垂直支撑面积计算,支挡土板后,不得计算放坡。 6 挖沟槽长度,外墙按图示中心线长度计算;内墙按图示基础底面之间净长线长度(即基础垫层底之间净长度)计算;内外突出部分(垛、附墙烟囱等)体积并入沟槽土方工程量内计算。 7 地下室土方大开挖后再挖地槽、地坑,其深度以大开挖后土面至槽、坑底标高计算,加垂直运输和水平运输;如室外地面发生水平运输,则另计一次水平运输。 8 人工挖土方深度超过1.5m时,按表一增加工日。 表一 人工挖土方超深增加工日表 ┏━━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┓ ┃深度(以内)│2m │4m │6m ┃ ┠─────┼────┼────┼────┨ ┃工日/100m3│ 4.72│ 14.96│ 22.24┃ ┗━━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┛

造价工程师《建设工程技术与计量土建》讲义第五章工程计量第三节工程量计算规则与方法一

第三节工程量计算规则与方法 一、土石方工程(编码:0101) (一)土方工程(编码:010101) 平整场地、挖一般土方、挖沟槽土方、挖基坑土方项目划分的规定:

表 注:1.虚方指未经碾压、堆积时间≤1年的土壤。 土壤的不同类型决定了土方工程施工的难易程度、施工方法、功效及工程成本,所以应掌握土壤类别的确定,如土壤类别不能准确划分时,招标人可注明为综合,由投标人根据地勘报告决定报价。 表 注:1.沟槽、基坑中土类别不同时,分别按其放坡起点、放坡系数、依不同土类别厚度加权平均计算。 2.计算放坡时,在交接处的重复工程量不予扣除,原槽、坑作基础垫层时,放坡自垫层上表面开始计算。 表 注:本表按《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》GJDG2-101-95整理。

注:1.本表按《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》GJDGz-101-95整理。 2.管道结构宽:有管座的按基础外缘,无管座的按管道外径。 (二)石方工程(编号:010102)(同“土方”,本处省略)) (三)回填( 编号:010103) 回填包括回填方、余方弃置等项目。 1.回填方:按设计图示尺寸以体积计算 2.余方弃置 础施工图见图级为C20。砖基础为普通页岩标准砖,M5.O 水泥砂浆砌筑。独立柱基及柱为C20混凝土,混凝土及砂浆为现场搅拌。回填夯实(按表据工程量计算规范确定相关清单项目的工程量。

注解:四棱台公式:(1/3)h[S上+S下+√(S上S下)] 二、地基处理与边坡支护工程(编号:0102) 对无法准确描述的地层情况,可注明由投标人根据岩土工程勘察报告自行决定报价。项目特征中的“桩长”应包括桩尖,空桩长度=孔深-桩长,孔深为自然地面至设计桩底的深度。 (一)地基处理(编号:010201)

工程量计算规则及常见图形公式汇总

工程量计算规则公式汇总[图片] 工程量计算规则公式汇总 土建工程工程量计算规则公式汇总 平整场地: 建筑物场地厚度在±30cm以的挖、填、运、找平. 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 2、平整场地计算法 (1)清单规则的平整场地面积:清单规则的平整场地面积=首层建筑面积(2)定额规则的平整场地面积:定额规则的平整场地面积=首层建筑面积 3、注意事项 (1)、有的地区定额规则的平整场地面积:按外墙外皮线外放2米计算。计算时按外墙外边线外放2米的图形分块计算,然后与底层建筑面积合并计算;或者按“外放2米的中心线×2=外放2米面积” 与底层建筑面积合并计算。这样的话计算时会出现如下难点: ①、划分块比较麻烦,弧线部分不好处理,容易出现误差。 ②、2米的中心线计算起来较麻烦,不好计算。 ③、外放2米后可能出现重叠部分,到底应该扣除多少不好计算。 (2)、清单环境下投标人报价时候可能需要根据现场的实际情况计算平整场地的工程量,每边外放的长度不一样。 大开挖土

(1)、清单规则:挖基础土按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。 (2)、定额规则:人工或机械挖土的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指混凝土垫层外边线加工作面,如有排水沟者应算至排水沟外边线。排水沟的体积应纳入总土量。当需要放坡时,应将放坡的土量合并于总土量中。 2、开挖土计算法 (1)、清单规则: ①、计算挖土底面积: 法一、利用底层的建筑面积+外墙外皮到垫层外皮的面积。外墙外边线到垫层外边线的面积计算(按外墙外边线外放图形分块计算或者按“外放图形的中心线×外放长度”计算。) 法二、分块计算垫层外边线的面积(同分块计算建筑面积)。 ②、计算挖土的体积:土体积=挖土的底面积*挖土深度。 (2)、定额规则: ①、利用棱台体积公式计算挖土的上下底面积。 V=1/6×H×(S上+ 4×S中+ S下)计算土体积(其中,S上为上底面积,S中为中截面面积,S下为下底面面积)。如下图 S下=底层的建筑面积+外墙外皮到挖土底边线的面积(包括工作面、排水沟、放坡等)。 用同样的法计算S中和S下

钢筋工程量计算规则及方法

钢筋工程量计算规则及方法 一、钢筋工程量计算规则 1、钢筋工程,应区别现浇、预制构件、不同钢种和规格,分别按设计长度乘以单位重量,以吨计算。 2、计算钢筋工程量时,设计已规定钢筋塔接长度的,按规定塔接长度计算;设计未规定塔接长度的,已包括在钢筋的损耗率之内,不另计算塔接长度。钢筋电渣压力焊接、套筒挤压等接头,以个计算。 各类钢筋计算长度的确定 钢筋长=构件长-保护层*2+弯勾长*2+弯起钢筋增加值(△L)*2 钢筋的混凝土保护层 受力钢筋的保护层,应符合设计要求;当设计无要求时,不应小于受力钢筋直径,并应符合下表要求: 纵向受力钢筋的混凝土保护层的最小厚度(㎜) 混凝土保护层的最小厚度见下表: 附注:①基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于35㎜,无垫层时不应小于70㎜; ②板墙壳中的分布筋的保护层厚度不应小于表中相应数值减10㎜,且不应小于10㎜;梁柱中的箍筋和构造筋的保护层不应小于15㎜. 2. 箍筋的弯勾长度: 平钩(180 °)6.25d ; 直钩(90 °) 3.5d ; 斜钩(135 °)4.9d 3. 弯起钢筋增加长度: 30 °:0.268H0; 45 °:0.41H0; 60 °:0.585H0 4. 箍筋长度:

封闭方箍箍筋长度=2*(长+宽)+20d 或=构件截面外边周长-8倍保护层厚+27.8d ⑶箍筋根数的确定:N= (构件长- 保护层)/ 间距+1 二各种构件钢筋计算方法 基础 (一)条形基础 1、横向受力钢筋的直径,一般为6~16mm;间距为120—250mm。 2、纵向分布钢筋的直径,一般为5~6mm;间距为250~350mm。 3、条形基础的宽度B≥1600mm时,横向受力钢筋的长度可减至0.9B,交错布置,如图2-3示。 (二)独立基础 1、独立基础系双向受力,其受力钢筋直径不宜小于8mm,间距为100~200mm。沿短边方向的受力钢筋一般置于长边受力钢筋的上面。当基础边长B≥3000mm时(除基础支承在桩上外),受力钢筋的长度可减为0.9B交错布置。 2、现浇柱下独立基础的插筋直径、根数和间距应与柱中钢筋相同,下端宜做成直弯钩,放在基础的钢筋网上,如图2-5示。当基础高度较大时,仅四角插筋伸至基底。插筋的箍筋与柱中箍筋相同,基础内设置二个。

工程量计算规则_工程量计算规则一览表

工程量计算规则(P88) (一) 砖基础按设计图示尺寸以体积计算。包括附墙垛基础宽出部分体积,扣除混凝土地梁(圈梁) 、构造柱所占体积,不扣除基础大放脚T 形接头处的重叠部分及嵌入基础内的钢筋、铁件、管道、基础砂浆防潮层和单个面积0.3m2以内的孔洞所占体积,靠墙暖气沟的挑檐不增加。基础长度外墙按中心线,内墙按净长线计算。 界定 砖基础与墙身的划分以首层设计室内地坪为界,设计室内地坪以下为基础,以上为墙身。如墙身与基础为两种不同材质时,按材质不同处为分界线。 实心砖墙、空心砖墙及石墙均按设计图示尺寸以体积计算。扣除门窗洞口、过人洞、空圈、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积。不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积0.3m2以内的孔洞所占体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加,凸出墙面的砖垛并入墙体体积内。 附墙烟囱(包括附墙通风道、垃圾道) 按其外形体积计算,并入所依附的墙体体积内。砌地下室墙不分基础和墙身,其工程量合并计算,按砌墙基价执行。

(1)墙长度外墙按中心线,内墙按净长计算。 (2)墙高度外墙、内墙 ①外墙斜(坡) 屋面无檐口天棚者算至屋面板底; 有屋架且室内外均有天棚者算至屋架下弦底另加200mm; 无天棚者算至屋架下弦底另加300mm ,出檐宽度超过600mm 时按实砌高度计算; 平屋面算至钢筋混凝土板底。②内墙位于屋架下弦者,算至屋架下弦底; 无屋架者算至天棚底另加100mm; 有钢筋混凝土楼板隔层者算至楼板顶; 有框架梁时算至梁底。③女儿墙从屋面板上表面算至女儿墙顶面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面) 。④内、外山墙按其平均高度计算。 ⑤围墙高度算至压顶下表面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面) 围墙柱并入围墙体积 内。 计价时注意(P86) 计算实心砖墙工程量时,墙内砖平碹、砖拱碹、砖过梁的体积不扣除,应包括在实心砖墙价格内。

斜屋面、工程量计算规则及公式

斜屋面、工程量计算规则及 公式 标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

斜屋面、工程量计算规则及公式 2017-09-20广联达客服 1、平屋面工程量 (1)屋面面积;(2)找平层;(3)保温层;(4)屋面卷材防水;(5)铁皮;(6)UPVC雨水斗;(7)铸铁落水口;(8)UPVC弯头;(9)排水管。 2、屋面工程量计算方法 (1)屋面面积瓦屋面、型材屋面(包括挑檐部分)均按设计图示尺寸水平投影面积乘以屋面坡度系数(见屋面坡度系数表)以斜面积计算。 ①不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟等所占面积。 ②屋面小气窗出檐与屋面重叠部分的面积不增加,但天窗出檐部分重叠的面积计入相应的屋面工程量内。 ③瓦屋面的出线、披水、稍头抹灰、脊瓦加腮等工、料均不另计算。 (2)屋面防水面积屋面卷材防水、屋面涂膜防水按设计图示尺寸按面积以平方米计算。 ①斜屋顶(不包括平屋顶找坡)按图示尺寸的水平投影面积乘以屋面坡度延尺系数按斜面积以平方米计算,平屋顶按水平投影面积计算,由于屋面泛水引起的坡度延长不另考虑。 ②不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占面积,其根部弯起部分不另计算。 ③屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分,并入屋面工程量内。天窗出檐部分重叠的面积应按图示尺寸,以平方米计算,并入卷材屋面工程内。如图纸未注明尺寸,伸缩缝、女儿墙可按25cm,天窗处按50cm计算。 ④涂膜屋面的工程量计算同卷材屋面。涂膜屋面的油膏嵌缝、玻璃布盖缝、屋面分隔缝,以延长米计算。

(3)屋面抹水泥砂浆找平层的工程量与卷材屋面相同 (4)屋面保温层的工程量与卷材屋面相同。 (5)屋面工程量中铁皮、UPVC雨水斗,铸铁落水口,铸铁、UPVC弯头、短管,铅丝网球按个计算。 (6)屋面排水管按设计图示尺寸以展开长度计算。如设计未标注尺寸,以檐口下皮算至设计室外地平以上15cm为止,下端与铸铁弯头连接者,算至接头处。

工程量计算规则与方法(土建)重点记忆

第五章工程计量 第一节工程计量的基本原理与方法 一、工程计量的有关概念 (一)工程计量的含义 由于工程计价的多阶段性和多次性,工程计量也具有多阶段性和多次性。工程计量不仅包括招标阶段工程量清单编制中工程量的计算,也包括投标报价以及合同履约阶段的变更、索赔、支付和结算中工程量的计算和确认。工程计量工作在不同计价过程中有不同的具体内容,如在招标阶段主要依据施工图纸和工程量计算规则确定拟完分部分项工程项目和措施项目的工程数量;在施工阶段主要根据合同约定、施工图纸及工程量计算规则对已完成工程量进行计算和确认。 (二)工程量的含义 工程量是工程计量的结果,是指按一定规则并以物理计量单位或自然计量单位所表示的建设工程各分部分项工程、措施项目或结构构件的数量。物理计量单位是指以公制度量表示的长度、面积、体积和重量等计量单位。如预制钢筋混凝土方桩以“米”为计量单位,墙面抹灰以“平方米”为计量单位,混凝土以“立方米”为计量单位等。自然计量单位指建筑成品表现在自然状态下的简单点数所表示的个、条、樘、块等计量单位。如门窗工程可以以“樘”为计量单位;桩基工程可以以“根”为计量单位等。 一般来说工程量有以下作用: (1)工程量是确定建筑安装工程造价的重要依据。只有准确计算工程量,才能正确计算工程相关费用,合理确定工程造价。 (2)工程量是承包方生产经营管理的重要依据。工程量是编制项目管理规划,安排工程施工进度,编制材料供应计划,进行工料分析,编制人工、材料、机具台班需要量,进行工程统计和经济核算的重要依据。也是编制工程形象进度统计报表,向工程建设发包方结算工程价款的重要依据。 (3)工程量是发包方管理工程建设的重要依据。工程量是编制建设计划、筹集资金、工程招标文件、工程量清单、建筑工程预算、安排工程价款的拨付和结算、进行投资控制的重要依据。 (三)工程置计算规则 我国现行的工程量计算规则主要有: (1)工程量计算规范中的工程量计算规则。住房城乡建设部发布了《房屋建筑与装

工程造价工程量计算规则公式汇总

工程量计算规则公式汇总 土建工程工程量计算规则公式汇总 平整场地: 建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平. 1、平整场地计算规则 (1清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2定额规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 2、平整场地计算方法 (1清单规则的平整场地面积:清单规则的平整场地面积=首层建筑面积 (2定额规则的平整场地面积:定额规则的平整场地面积=首层建筑面积 3、注意事项 (1、有的地区定额规则的平整场地面积:按外墙外皮线外放2米计算。计算时按外墙外边线外放2米的图形分块计算,然后与底层建筑面积合并计算;或者按“外放2米的中心线×2=外放2米面积” 与底层建筑面积合并计算。这样的话计算时会出现如下难点: ①、划分块比较麻烦,弧线部分不好处理,容易出现误差。 ②、2米的中心线计算起来较麻烦,不好计算。 ③、外放2米后可能出现重叠部分,到底应该扣除多少不好计算。 (2、清单环境下投标人报价时候可能需要根据现场的实际情况计算平整场地的工程量,每边外放的长度不一样。 大开挖土方

1、开挖土方计算规则 (1、清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。 (2、定额规则:人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指混凝土垫层外边线加工作面,如有排水沟者应算至排水沟外边线。排水沟的体积应纳入总土方量内。 当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。 2、开挖土方计算方法 (1、清单规则: ①、计算挖土方底面积: 方法一、利用底层的建筑面积+外墙外皮到垫层外皮的面积。外墙外边线到垫层外边线的面积计算(按外墙外边线外放图形分块计算或者按“外放图形的中心线×外放长度”计算。 方法二、分块计算垫层外边线的面积(同分块计算建筑面积。 ②、计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积*挖土深度。 (2、定额规则: ①、利用棱台体积公式计算挖土方的上下底面积。 V=1/6×H×(S上+ 4×S中+ S下计算土方体积(其中,S上为上底面积,S中为中截面面积,S下为下底面面积。如下图 S下=底层的建筑面积+外墙外皮到挖土底边线的面积(包括工作面、排水沟、放坡等。

混凝土基础工程量计算规则及公式

混凝土基础工程量计算规则及公式 1、条形基础工程量计算及公式 外墙条形基础的工程量=外墙条形基础中心线的长度×条形基础的截面积 内墙条形基础的工程梁=内墙条形基础净长线的长度×条形基础的截面积 注意:净长线的计算应砼条形基础按垂直面和斜面分层净长线计算 2、满堂基础工程量计算及公式 满堂基础工程量=满堂基础底面积×满堂基础底板垂直部分厚度+上部棱台体积 3、独立基础(砼独立基础与柱在基础上表面分界) (1)矩形基础:V=长×宽×高 (2)阶梯形基础:V=∑各阶(长×宽×高) (3)截头方锥形基础:V=V1+V2=1/6 h1 ×〔A×B+(A+a)(B+b)+a×b〕+A×B×h2 其中V1——基础上部棱台体积,V2——基础下部长方体体积,h1——棱台高度,A、B——棱台底边长宽,ab——棱台顶边长宽,h2——基础下部长方体高度 三十、混凝土柱工程量计算规则及公式 ⑴、构造柱工程量计算 ①构造柱体积=构造柱体积+马牙差体积=H×(A×B+0.03×b×n) 式中:H——构造柱高度A、B——构造柱截面长宽b——构造柱与砖墙咬差1/2宽度n——马牙差边数 ⑶、框架柱 ①现浇混凝土柱按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积。 框架柱体积=框架柱截面积*框架柱柱高 其中柱高: a 有梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板下表面之间的高度计算。如图1 b 无梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽下表面之间的高度计算。如图2 c 框架柱的柱高,应自柱基上表面至柱顶高度计算。如图3 d预制混凝土柱按设计图示尺寸以体积计算,不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积,依附于柱的牛腿,并入相应柱身体积计算。如图4 三十一、钢筋混凝土梁工程量规则 1、梁的一般计算公式=梁的截面面积*梁的长度按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积,伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内。 2、梁长的取法 梁与柱连接时,梁长算至柱侧面,主梁与次梁连接时,次梁长算至主梁侧面。 3、地圈梁工程量 外墙地圈梁的工程量=外墙地圈梁中心线的长度×地圈梁的截面积 内墙地圈梁的工程梁=内墙地圈梁净长线的长度×地圈梁的截面积 3、基础梁的体积 计算方法:基础梁的体积=梁的净长×梁的净高 三十二、钢筋混凝土板的工程量计算 1、一般现浇板计算方法:现浇混凝土板按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件及单个面积0.3m2以内的孔洞所占体积。计算公式——V=板长×板宽×板厚 2、有梁板系指主梁(次梁)与板现浇成一体。其工程量按梁板体积和计算有梁板(包括主、次梁与板)按梁、板体积之和计算, 3、无梁板系指不带梁直接用柱帽支撑的板。其体积按板与柱帽体积和计算

工程量计算公式

一、现浇混凝土及钢筋混凝土模板工程量计算规则1.现浇混凝土及钢筋混凝土模板工程量,除另有规定外,均按混凝土与模板接触面的面积,以m2计算。2.现浇钢筋混凝土柱、梁、板、墙的支模高度(即室外地坪至板底或板面至板底之间的高度)以3.6m以内为准,超过3. 6m以上部分,另按超过部分计算增加支撑工程量。 。 。 。 。 。 。 9.现浇钢筋混凝土楼梯,以图示露明面尺寸的水平投影面积计算,不扣除小于500mm 楼梯井所占面积。楼梯的踏步、踏步板平台梁等侧面模板,不另行计算。10.混凝土台阶不包括梯带,按图示台阶尺寸的水平面积计算,台阶端头两侧不另计算模板面积。

11.现浇混凝土小型池槽按构件外围体积计算,池槽内、外侧及底部的模板不另行计算。 二、预制钢筋混凝土构件模板工程量计算规则1.预制钢筋混凝土模板工程量,除另有规定者外均按混凝土实体体积以m3计算。2.小型池槽按外型体积以m3计算。3.预制桩尖按虚体积(不扣除桩尖虚体积部分)计算 则 。 。 。 例 。

解:工程量=3.28×〔(0.57+0.59)×0.12÷2-π/4×0.0762×6〕×100=0.139×100=13.9m3 2.如图所示,求现浇钢筋砼螺旋楼梯模板工程量(已知该工程为三层建筑,不上人屋面)。

解:(1)梯井D=600m m,应扣除其所占面积。(2)工程量=(18×16+65)/360×π×( 1.02-0.32)×2层=353/360×3.14×0.91×2=5.60m23、如图所示,求现浇钢筋砼雨蓬模板工程量。

解:工程量=1.2×2.4=2.88m2 4、如图所示,求现浇钢筋砼拱板模板工程量(计算中跨度板)

预决算工程量计算公式

【收藏】建筑行业常用计算公式大全及附图 工程量计算公式 (建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平。) 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物外墙外边线每边各加2米以平方米面积计算。 2、平整场地计算公式 S=(A+4)×(B+4)=S底+2L外+16 式中:S——平整场地工程量;A———建筑物长度方向外墙外边线长度;B———建筑物宽度方向外墙外边线长度;S底———建筑物底层建筑面积;L外———建筑物外墙外边线周长。 该公式适用于任何由矩形组成的建筑物或构筑物的场地平整工程量计算。 二、基础土方开挖计算 1、开挖土方计算规则 (1)清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。 (2)定额规则:人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指基础底宽外加工作面,当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。 2、开挖土方计算公式 (1)清单计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积×挖土深度。 (2)定额规则:基槽开挖:V=(A+2C+K×H)H×L。式中:V———基槽土方量;A———槽底宽度;C———工作面宽度;H———基槽深度;L———基槽长度。.其中外墙基槽长度以外墙中心线计算,内墙基槽长度以内墙净长计算,交接重合出不予扣除。

基坑开挖:V=1/6H[A×B+a×b+(A+a)×(B+b)+a×b]。式中:V———基坑体积;A—基坑上口长度;B———基坑上口宽度;a———基坑底面长度;b———基坑底面宽度。 三、回填土工程量计算规则及公式 1、基槽、基坑回填土体积=基槽(坑)挖土体积-设计室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积。 式中室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积一般包括垫层、墙基础、柱基础、以及地下建筑物、构筑物等所占体积 2、室内回填土体积=主墙间净面积×回填土厚度-各种沟道所占体积 主墙间净面积=S底-(L中×墙厚+L内×墙厚) 式中:底———底层建筑面积;L中———外墙中心线长度;L内———内墙净长线长度。 回填土厚度指室内外高差减去地面垫层、找平层、面层的总厚度。 四、运土方计算规则及公式: 运土是指把开挖后的多余土运至指定地点,或是在回填土不足时从指定地点取土回填。土方运输应按不同的运输方式和运距分别以立方米计算。 运土工程量=挖土总体积-回填土总体积 式中计算结果为正值时表示余土外运,为负值时表示取土回填。、 五、打、压预制钢筋混凝土方桩 1、打预制钢筋混凝土桩的体积,按设计桩长以体积计算,长度按包括桩尖的全长计算,桩尖虚体积不扣除。计量单位:m3,体积计算公式如下: V=桩截面积×设计桩长(包括桩尖长度) 2、送钢筋混凝土方桩(送桩):当设计要求把钢筋砼桩顶打入地面以下时,打桩机必须借助工具桩才能完成,这个借助工具桩(一般2~3m长,由硬木或金属制成)完成打桩的过程叫“送桩”。计算方法按定额规定以送桩长度即桩顶面至自然地坪另加0.5米乘以横截面积以立方米计算,计量单位:m3,公式如下: V=桩截面积×(送桩长度+0.5m)