文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢筋混凝土牛腿计算程序修订 无密码版

钢筋混凝土牛腿计算程序修订 无密码版

钢筋混凝土牛腿计算程序修订 无密码版
钢筋混凝土牛腿计算程序修订 无密码版

牛腿设计(下表中绿色数字由设计者填写)

220KN 10KN 308

KN

14KN 0.8

660mm

425mm 根据公式

841mm Fvk≤β*(1-0.5Fhk/Fvk)*ftk*b*h0/(0.5+a/h0)530mm

初算高度=357.93mm

530

mm

C30

fc=14.3ftk= 2.01ft= 1.43

混凝土强度

40

360

0.002145

满足最大配筋率要求!

31

929

选用8根直径20面积为2513

满足!

327

Asv = As / 2 =1257a/ho=0.87Asw = As / 2 =1257

679113

340之间的范围内

基本的构造规定: 牛腿的端部高度

,且不小于200mm

牛腿底面斜角

竖向力的作用点至下柱边缘的水平距离a=下柱边缘到牛腿外边缘的水平长度c= 牛腿外边缘与吊车梁外边的距离不宜小于70mm

作用于牛腿顶部按荷载效应标准组合计算的竖向力值Fvk =作用于牛腿顶部按荷载效应标准组合计算的水平拉力值Fhk =竖向力设计值Fv=水平拉力设计值Fh=

裂缝控制系数β=

牛腿宽度b=牛腿与下柱交接处的垂直截面高度h=牛腿的外边缘高度h1=外边缘初算最小高度=h-c*tg45=

混凝土强度等级

钢筋抗拉强度设计值fy = 360N/mm 纵筋合力点至近边距离as=弯起钢筋宜位于牛腿上部 l/6 至 l/2

最小配筋率ρmin=Max{0.20%, 0.45ft/fy}=

牛腿顶面受压面的面积要求牛腿的配筋计算

纵向受力钢筋的总截面面积按混凝土规范式 10.8.2 计算

As ≥ Fv * a / 0.85 / fy / ho + 1.2 * Fh / fy=

局部压力计算的横向受压长度必须≥箍筋的直径宜为 6~12mm ,间距宜为 100~150mm ,且在上部 2ho / 3 =

范围内的水平箍筋总截面面积不宜小于承受竖向力的受拉钢筋截面面积的二分之一

当 a / ho ≥ 0.3 时,宜设置弯起钢筋集中荷载作用点到牛腿斜边下端点连线的长度l =需要弯起钢筋!

)*ftk*b*h0/(0.5+a/h0)

-311mm

相关文档