文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电工电气识图大全(接线必备)

电工电气识图大全(接线必备)

电工电气识图大全(接线必备)

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.

电工电气识图接线大全(接线必备)

一、日光灯类:

二、断路器、接触器控制回路:

三、电动机

延时

四:热电偶

五、电能表

六、其他

1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.

电气设备识图符号大全

1.线缆型号NHRVS 2*1、5 NHBV 2*1、5 NHHBV 2*1、5 NHRVS 4*1、5 NHBVR 6*1、5 首先您需要了解这些型号中每个字母代表什么 NH就是耐火得意思,汉语拼音第一个字母,R就是软线,V就是聚氯乙烯绝缘,S就是双绞线(意思就是两根导线绞合)B就是固定布线用电线, 1、5就就是导体部分截面积,2就是2根线 具体每一根: NHRVS 2*1、5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火软双绞线2*1、5平方 NHBV 2*1、5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火线2*1、5平方 NHHBV 2*1、5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火电话线2*1、5平方 NHRVS 4*1、5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火软双绞线4*1、5平方 NHBVR 6*1、5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火软线6*1、5平方 2.BV、BLV、BVVB、BVR、RV、RVS、RVV、QVR、AVVR、VV、VLV、KVV" 就是什么意思? 人家问平常用得电线市面上BV,BVR,RV,RVV,不就是那些大截面工程用得电缆B系列归类属于布电线,所以开头用B,电压:300/500V V就就是PVC聚氯乙烯,也就就是(塑料) L就就是铝芯得代码 R就就是(软)得意思,要做到软,就就是增加导体根数 BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BLV铝芯聚氯乙烯绝缘电线 BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 以上电线结构:导体+绝缘 拿2、5mm2为例: BV就是1根直径1、78mm与7根0、68两种 BLV就是1根直径1、78mm BVR就是19根直径0、41mm RV铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线 它比BVR更软,还就是2、5就是49根0、25mm铜丝 RVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电线 比RV多了一层塑料护套 另外:我们最常用得“护套线” BVVB铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 就就是2根BV线,在+一层白色得护套 3、ZRYJV4*35+1*16CTSC50WCCC中,ZR:阻燃,YJV:交联聚乙烯铜芯线 4*35+1*2、5:4根截面积为35平方毫米与一根2、5平方毫米得芯SC50:电缆穿直径为50得焊接钢管WC:暗敷在墙内CC:暗敷在屋面或顶板内 NHBV2*2、5+BVR1*2、5CTKBG20WCCC中NH:耐火BV:聚氯乙烯铜芯线BVR:应该就是软线(不确定)CT:桥架KBG20:不知道(应该就是线槽啊之类得吧) 4、建筑电气图中WL1BV3*2、5PC20CC就是什么意思 WL1回路代号BV导线3根2、5平方得导线穿PC(聚碳酸酯管)管径¢20

电工接线方法和标准

电工接线方法和标准接线方法

下面是第三种接法,就是压线冒接线法,这种方法是最规范和最实用的,但是它需要专用工具来做,压线冒的压线钳来压线,把压电线用的专用钳子,套在压线冒上,用力压紧就行了。另外还要说一下,压线冒的大小根据所压线经的大小与根数有关我们常用的是T4型的,就是直径毫米的,能压四根四平方毫米的电线。

过很多电线的事故发生,有一部分是电线超负荷的使用造成的,另一部分是电线的接头松动造成的。电线线盒内的接头不付合规范,电线不受负载情况下,没有一点事,只要一推上电闸就会跳闸,并且电线的接线盒内就会"啪啪"几声的冒火,后再出现跳闸声,这种现象全部是由于,电线的接头不规范,电压在受负载的情况下,接触不良造成的。 导线的几种连接方法 1.剖削导线绝缘层可用剥线钳或钢丝钳剥削导线的绝缘层,也可用电工刀剖削塑料硬线的绝缘层,如图3—1所示。 用电工刀剖削塑料硬线绝缘层时,电工刀刀口在需要剖削的导线上与导线成450夹角,如图3—1b)所示,斜切入绝缘层,然后以250度角倾斜推削,如图3—1c)所示。最后将剖开的绝缘层折叠,齐根剖削如图3—1d)所示。剖削绝缘时不要削伤线芯。

2.单股铜芯导线的直线连接和T形分支连接 (1) 单股铜芯导线的直线连接先将两线头剖削出一定长度的线芯, 清除线芯表面氧化层,将两线芯作X形交叉,并相互绞绕2~3圈,再扳直线头,如3—2b)示。将扳直的两线头向两边各紧密绕6圈,切除余下线头并钳平线头末端。 (2) 单股铜芯导线的T 形分支连接将剖削好的线芯与干线线芯十字相交,支路线芯根部留出约3~5mm,然后顺时针方向在干线线芯上密绕6~8圈,用钢丝钳切除余下线芯,钳平线芯末端,如图3—3所示。 3.7股铜芯导线的直线和T形分支连接 (1) 7股铜芯导线的直线连接首先将两线线端剖削出约150mm并将靠近绝缘层约1/3段线芯绞紧,散开拉直线芯。清洁线芯表面氧化层,然后再将线芯整理成伞状,把两伞状线芯隔根对叉,所示。理平线芯,把7根线芯分成2、2、 3三组,把第一组2根线芯扳成如图3—4c)所示状态,顺时针方向紧密缠绕2圈后扳平余下线芯,再把第二组的2根线芯扳垂直,所示。用第二组线芯压住第一组余下的线芯紧密缠绕2圈扳平余下线芯,用第三组的3根线芯压住余压的线芯,所示,紧密缠绕3圈,切除余下的线芯,钳平线端,用同样的方法完成另一边的缠绕,完成7股导线的直线连接。 (2) 7股铜芯导线的T形分支连接剖削干线和支线的绝缘层,绞紧支线靠近绝缘层1/8处的线芯,散开支线线芯,拉直并清洁表面,所示。把支线线芯分成4根和3根两组排齐,将4根组插入干线线芯中间,所示。把留在外面的3根组线芯,在干线线芯上顺时针方向紧密缠绕4~5圈,切除余下线芯钳平线端。再用4根组线芯在干线线芯的另一侧顺时针方向紧密缠绕3~4圈,切除余下线芯,钳平线端,所示完成T形分支连接。 4.19股铜芯导线的连接其方法与7股导线相似。因其线芯股数较多,在直线连接时,可钳去线芯中间几根。 导线连接好以后,为增加其机械强度,改善导电性能,还应进行锡焊处理。铜芯导线连接处锡焊处理的方法是:先将焊锡放在化锡锅内高温熔化,将表面处理干净的导线接头置于锡锅上,用勺盛上熔化的锡从接头上面浇下。刚开始时,由于接头处温度低,接头不易沾锡,继续浇锡使接头温度升高、沾锡、直到接头处全部焊牢为止。最后清除表面焊渣,使接头表面光滑。 5.铝芯导线的连接因铝线容易氧化,且氧化膜电阻率高,所以铝芯导线不宜采用铜 螺栓压接法接线

电气设备识图符号大全

1.线缆型号NH-RVS 2*1.5 NH-BV 2*1.5 NH-HBV 2*1.5 NH-RVS 4*1.5 NH-BVR 6*1.5 首先你需要了解这些型号中每个字母代表什么 NH是耐火的意思,汉语拼音第一个字母,R是软线,V是聚氯乙烯绝缘,S是双绞线(意思是两根导线绞合)B是固定布线用电线, 1.5就是导体部分截面积,2是2根线 具体每一根: NH-RVS 2*1.5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火软双绞线2*1.5平方 NH-BV 2*1.5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火线2*1.5平方 NH-HBV 2*1.5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火电话线2*1.5平方 NH-RVS 4*1.5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火软双绞线4*1.5平方 NH-BVR 6*1.5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火软线6*1.5平方 2.BV、BLV、BVVB、BVR、RV、RVS、RVV、QVR、AVVR、VV、VLV、KVV" 是什么意思? 人家问平常用的电线市面上BV,BVR,RV,RVV,不是那些大截面工程用的电缆 B系列归类属于布电线,所以开头用B,电压:300/500V V就是PVC聚氯乙烯,也就是(塑料) L就是铝芯的代码 R就是(软)的意思,要做到软,就是增加导体根数 BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BLV铝芯聚氯乙烯绝缘电线 BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 以上电线结构:导体+绝缘 拿2.5mm2为例: BV是1根直径1.78mm和7根0.68两种 BLV是1根直径1.78mm BVR是19根直径0.41mm RV铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线 它比BVR更软,还是2.5是49根0.25mm铜丝 RVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电线 比RV多了一层塑料护套 另外:我们最常用的“护套线” BVVB铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 就是2根BV线,在+一层白色的护套

电工常见接线方法

导线常用连接方法 需连接的导线种类和连接形式不同,其连接的方法也不同。常用的连接方法有绞合连接、紧压连接、焊接等。连接前应小心地剥除导线连接部位的绝缘层,注意不可损伤其芯线。 1.绞合连接 绞合连接是指将需连接导线的芯线直接紧密绞合在一起。铜导线常用绞合连接。(1)单股铜导线的直接连接。小截面单股铜导线连接方法如图4-46所示,先将两导线的芯线线头作X形交叉,再将它们相互缠绕2~3圈后扳直两线头,然后将每个线头在另一芯线上紧贴密绕5~6圈后剪去多余线头即可。 图4-46 大截面单股铜导线连接方法如图4-47所示,先在两导线的芯线重叠处填入一根相同直径的芯线,再用一根截面约1.5mm2的裸铜线在其上紧密缠绕,缠绕长度为导线直径的10倍左右,然后将被连接导线的芯线线头分别折回,再将两端的缠绕裸铜线继续缠绕5~6圈后剪去多余线头即可。

图4-47 不同截面单股铜导线连接方法如图4-48所示,先将细导线的芯线在粗导线的芯线上紧密缠绕5~6圈,然后将粗导线芯线的线头折回紧压在缠绕层上,再用细导线芯线在其上继续缠绕3~4圈后剪去多余线头即可。 (2)单股铜导线的分支连接。单股铜导线的T字分支连接如图4-49所示,将支路芯线的线头紧密缠绕在干路芯线上5~8圈后剪去多余线头即可。对于较小截面的芯线,可先将支路芯线的线头在干路芯线上打一个环绕结,再紧密缠绕5~8圈后剪去多余线头即可。 单股铜导线的十字分支连接如图4-50所示,将上下支路芯线的线头紧密缠绕在

干路芯线上5~8圈后剪去多余线头即可。可以将上下支路芯线的线头向一个方向缠绕[见图4-50(a)],也可以向左右两个方向缠绕[见图4-50(b)]。 图4-50 (3)多股铜导线的直接连接。多股铜导线的直接连接如图4-51所示,首先将剥去绝缘层的多股芯线拉直,将其靠近绝缘层的约1/3芯线绞合拧紧,而将其余 2/3芯线成伞状散开,另一根需连接的导线芯线也如此处理。接着将两伞状芯线相对着互相插入后捏平芯线,然后将每一边的芯线线头分作3组,先将某一边的第1组线头翘起并紧密缠绕在芯线上,再将第2组线头翘起并紧密缠绕在芯线上,最后将第3组线头翘起并紧密缠绕在芯线上。以同样方法缠绕另一边的线头。 图4-51 (4)多股铜导线的分支连接。多股铜导线的T字分支连接有两种方法,一种方法如图4-52所示,将支路芯线90°折弯后与干路芯线并行[见图4-52(a)],然后将线头折回并紧密缠绕在芯线上即可[见图4-52(b)]。

电气原理图和接线图识图方法

电气原理图和接线图识图方法 电气图纸一般可分为A、B两类: A:电力电气图,它主要是表述电能的传输、分配和转换,如电网电气图、 电厂电气控制图等。 B:电子电气图,它主要表述电子信息的传递、处理;如电视机电气原理图。 电力电气图分一次回路图、二次回路图。 一次回路图也叫一次系统图,是表示一次电气设备(主设备)连接顺序的电气图。 电力的生产、输送和分配、使用需要大量各种类型的电气设备。比如变压器、断路器、互感器、隔离开关等直接参加电能的发、输、配主系统的设备,这就是一次设备。这些设备连接在一起所形成的电路叫一次回路,它们之间 的连接称之为一次接线或主接线。、 二次回路图是表示二次设备之间连接顺序的电气图。 为了确保主系统安全可靠、持续稳定地运行,加装继电保护、安全自动装 置以及监控、测量、调节和保护等装置,以向用户提提供充足的、合格的电能,这就是二次设备。比如各种测量仪器、仪表、控制、信号器件及自动装 置等。这些设备根据特定的要求连接在一起所形成的电路叫二次回路,也称 之为二次接线,二次回路依电源及用途可分为电流回路、电压回路、操作回路、信号回路。 一次系统图:(系统原理图) 用比较简单的符号或带有文字的方框,简单明了地表示电路系统的最基 本结构和组成,直观表述电路中最基本的构成单元和主要特征及相互间关系 的电路图。 二次原理图:(电路原理图) 二次原理图又分为集中式、展开式两种。集中式电路图中各元器件等均 以整体形式集中画出,说明元件的结构原理和工作原理。识读时需清楚了解 图中继电器相关线圈、触点属于什么回路,在什么情况下动作,动作后各相 关部分触点发生什么样变化。

电工接线标准,图文并茂,附带视频!

电工接线标准,图文并茂,附带视频! 注意事项: 1、紧固接线用力要适中,防止用力过大将螺栓螺母滑扣,发现已滑扣的螺栓螺母及时更换,严禁将就作业。 2、用螺丝刀紧固或松动螺丝时,必须用力使螺丝刀顶紧螺丝,然后再进行紧固或松动,防止螺丝刀与螺丝打滑,造成螺丝损伤不易拆装,尤其是挂箱内的常用空开。 3、发现难于拆卸的螺栓螺母,不要鲁莽行事,防止造成变形更难于拆卸,应给予适当敲打,或加螺丝松动剂、稀盐酸等稍后再进行拆卸。 4、不要用老虎钳紧固或松动螺栓螺母,以防造成损坏,用活口扳手时要调整好开口,防止将螺栓螺母损坏变形,造成不易拆装。 5、同一接线端子允许最多接两根相同类型及规格的导线。 6、易松动或易接触不良的接线端子,导线接头必须以“?”型紧固在接线端子上,增加接触面积及防止松动。 7、导线接头或线鼻子互相连接时,中间严禁加装非铜制或导电性能不好的垫片。

8、导线接头连接时,要求接触面光滑且无氧化现象,接线鼻子或铜排相接时,可在接触表面清理干净后涂抹导电膏,然后再进行紧固。 9、接临时线时,单根导线软线的要求接线头对折一次,然后接到空开下口;单芯硬线要以“?”型接到空开下口。 10、 30KW及以上电机接线,要求电机出线和连接电机的电缆导线之间不允许跨接导电性能不好的垫片,如镀锌螺母、平垫、弹簧垫等。 11、使用绝缘胶带缠绕电缆或其他要保护绝缘的设备时,绝缘层要以压置1/2的比例从一端缠绕到另一端,且至少往返一来回。

12、接线图例 规范的三种接法: 1、下面是第一种接法。注意:在家装中是不应有接头的,特别是在线管内更不能有接头,如果有接头也应该是在电线盒内。通常的电线接头都是这样的接法,才能保证电线接头不发生打火、短路,与接触不良的现象。

电气原理图识图步骤和方法

步骤和方法 电气原理图绘制一般原则 1.按标准---按规定的电气符号绘制。 2.文字符号标准---按国家标准GB7159-1987规定的文字符号标明。 3.按顺序排列---按照先后工作顺序纵向排列,或者水平排列。 4.用展开法绘制---电路中的主电路,用粗实线画在的左边、上部或下部。 5.表明动作原理与控制关系---必须表达清楚控制与被控制的关系。 6. 电气原理图中的主电路和辅助电路(主电路、辅助电路)。 电气原理图识图的步骤 1.识主电路的具体步骤 (1)查看主电路的选用电器类型。 (2)查看电器是用什么样的控制元件控制,是用几个控制元件控制。(3)查看主电路中除用电器以外的其他元器件,以及这些元件所起的作用。(4)查看电源。电源的种类和电压等级。 2.查看辅助电路的具体步骤 (1)查看辅助电路的电源(交流电源、直流电源)。 (2)弄清辅助电路的每个控制元件的作用。 (3)研究辅助电路中各控制元件的作用之间的制约关系。 电气接线图识图的步骤和方法 电气接线图绘制的基本原则

(1)按照国家规定的电气图形符号绘制,而不考虑真实。 (2)电路中各元件位置及内部结构处理。 (3)每条线都有明确的标号,每根线的两端必须标同一个线号。 (4)凡是标有同线号的导线可以并接于一起。 (5)进线端为元器件的上端接线柱,而出线端为元件的下端接线柱。 电气接线图中电气设备、装置和控制元件位置常识 (1)出入端子处理----安排在配电盘下方或左侧。 (2)控制开关位置----一般都是安排在配电盘下方位置(左上方或右下方)。 (3)熔断器处理----安排在配电盘的上方位置。 (4)开关处理----安装在容易操作的面板上,而不是安装在配电盘上。 (5)指示灯处理----安装在容易观察的面板上。 (6)交直流元件区分处理----采用直流控制的元器件与采用交流控制的元器件分开安装。 电气接线图的识图步骤和方法 (1)分析清楚电气原理图中主电路和辅助电路所含有的元器件,弄清楚每个元器件的动作原理。 (2)弄清楚电气原理图和电气接线图中元器件的对应关系。 (3)弄清楚电气接线图中接线导线的根数和所用导线的具体规格。 (4)根据电气接线图中的线号研究主电路的线路走向。 (5)根据线号研究辅助电路的走向。

电工必备:电气识图和接线口诀

电工必备:电气识图和接线口诀 目录 一、识图口诀 (2) 一、熟悉电气图的有关规定 (4) 二、熟悉常用电气图的特点 (4) 三、熟悉电气元件的结构和原理 (5) 二、接线口诀 (6) 1、接地线的顺序是什么? (6) 2、安全注意事项 (7) 3、单相电源插座接线的规定 (7) 4、三相交流电源的两种接法和两种出线方式 (7) 作为电工必须学会看图,包括原理图,接线图,电路图,如果你是搞电机修理的,那还要会看下线图和扩展图的,看电路图和接线图有个原则:从上到下,从左到右。看到像蜘蛛网一样的图不要着急,按照上面的原则一点点看,慢慢会习惯的!识电图,有方法,掌握技巧,少走弯路! 一些技术要求不可能都在图面上反映出来,也不可能在图面上一一标注清楚,因为这些技术要求在有关国家标准和技术规程、规范中已做了明确的规定。因而在读电气图时,还必须了解这些相关标准、规程、规范,这样才算真正识图。 还要多了解、熟悉、理解电气图中涉及的有关基本概念。例如,在看电动机控制电路图时,必须首先熟悉电气联锁、自锁等概念;然后分析关键点的电位,各点电位如何变化,

如何互相关联,如何形成回路、通路;哪些构成直流回路,哪些形成信号通道,哪些属于控制回路等。 今天,电老虎网就分享一些老电工整理的看图以及接线口诀,希望大家能学以致用,提高工作效率。 一、识图口诀 接线原理详细看,万千资料记心间。 标题栏,元件表,读说明,图形号, 先从总体到局部,再从电源到负载。 主电路,要看详,副电路,不能忘, 从上到下有顺序,从左至右不漏项。 能量径,信息流,各表图,要了解, 分析电源到负载,二次回路信号线。 材料表,施工书,总要求,目录号, 图样说明看详细,识图重点便明了。 看原理,分主副,交直流,细分清, 先看电源各回路,保护测量控制清。 安装图,照主副,经线路,到负载, 不忘电源一段段,元件连接按序看。 展开图,识读时,据原理,在回路, 电器元件功能键,分别画在线路间。 平面图,剖面图,看土建,看管道,

一学就会的电工识图基本知识

一学就会的电工识图基本知识 电气控制电路和电气设备的安装、设计调试与维修都要有相应的电气图作为依据或参考。 电气图是根据国家制订的图形符号和文字符号标准,按照规定的画法绘制出的 1 1 系。 2 又可分为单元接线图、互连接线图、端子接线图。 2、电气图中区域的划分 标准的电气图(电气原理图)对图纸的大小(图幅)、图框尺寸和图区编号均有一定的要求。 图框线上、下方横向有阿拉伯数字1,2,3等,图框线,左、右纵向标有大写

字母A、B、C等,这些是图区编号。 是为了便于检索图中的电气线路或元件。 方便阅读、理解全线路的工作原理而设置的,俗称“功能格”。 3、电气图中符号位置索引 为了便于查找电气图中某一元件的位置。 4 5 1 2 3 导线的线型、规格和走向。 识别元器件及部件设备的型号、规格参数及在图中的作用。 4)整理识图的结果----整理出必要的文字说明。 指出电气图的功能特点、工作原理、主要元器件和设备、安装要求、注意事项等。

电气原理识图步骤和方法 1、电气原理图绘制一般原则 1)按电气符号标准---按国家标准规定的电气符号绘制。 2)文字符号标准---按国家标准GB7159-1987规定的文字符号标明。3)按顺序排列---按照先后工作顺序纵向排列,或者水平排列。 4 5 6 2 1 2 电气接线图识图的步骤和方法 1、电气接线图绘制的基本原则 1)按照国家规定的电气图形符号绘制,而不考虑真实结构。 2)电路中各元件位置及内部结构处理。 3)每条线都有明确的标号,每根线的两端必须标同一个线号。

4)凡是标有同线号的导线可以并接于一起。 5)进线端为元器件的上端接线柱,而出线端为元件的下端接线柱。 2、电气接线图中电气设备、装置和控制元件位置安装常识 1)出入端子处理----安排在配电盘下方或左侧。 2)控制开关位置----一般都是安排在配电盘下方位置(左上方或右下方)。3 4 5 6 3 1 2 3 4 5

电气识图全套试题及答案

《电气识图》 一、判断题 1.图纸是表示信息的一种技术文件,必须有一定的格式和共同遵守的规定。(√) 2.A1号电气平面图的幅面尺寸为420×594。 (×) 3.标题栏(又名图标)的格式,在我国有统一的格式。 (×) 4.在电气平面图中点划线可表示为信号线或控制线。 (√) 5.弱电平面图中—H2—表示二根电话线。 (×) 6.在电气平面图中O + + +是表示接地装置。 ? O+ O ? (×) 7.建筑物垂直方向的定位轴线标号应选用拉丁字母由上往下注写.。(×) 8.室内开关的安装高度一般选用绝对标高表示。 (×) 9.图形符号的方位可根据图面布置的需要旋转或成鏡像放置。 (√) 10.7159中基本文字符号不得超过三个字母。

(×) 11.建筑电气工程图是用投影法绘制的图。 (×) 12.电气系统图表示了电气元件的连接关系和接线方式。 (×) 13.电气工程图是表示信息的一种技术文件,各设计院都有自己的格式和规定。(×) 14.电气设备器件的种类代号可由字母和数字组成,其字母是选用26个拉丁字母。(×) 15.电气工程图的幅面尺寸分六类,为A05。 (×) 16.辅助文字符号不能超过三个字母,其中I、O、J不用。 (×) 17.电气平面图是采用位置布局法来绘制的。 (√) 18.电气系统图即能用功能布局法绘制,又可用位置布局法绘出。 (√) 19.电气平面图中电气设备和线路都是按比例绘出的。 (×) 20.-S系统中工作零线和保护零线共用一根导线。 (×)

21.-1250-10/0.4表示三相干式电力变压器器,1250,一次绕组电压为 10,二次绕组电压为0.4。 (√) 22.对一次设备进行监视,测量,保护与控制的设备称为二次设备。(√) 23.4(100×10)表示为硬铜母线,4根,宽为100,厚度为10。 (√) 24.开关柜的屏背面接线图一般都采用相对编号法绘制。 (√) 25.-3×1.5表示塑料绝缘,护套、屏蔽铜芯软线,3根1.52。 (×) 26.低配电系统图可采用位置布局法或功能布局法绘出。 (√) 27.变压器的差动保护可以保护变压器的短路事故。 (√) 28.电流互感器在线路中的作用是供电气测量用。 (×) 29.放射式供电线路,可靠性好,当某一条线路发生故障,不会影响其它供电线路。(√) 30.地坪内配线使用Φ20的塑料管穿线暗敷的英文代号为20-。

电气识图符号大全

电气识图符号大全SC: 钢管 PC:PVC 聚乙烯阻燃性塑料管 CT: 桥架 WC: 沿墙暗敷设 WS: 沿墙明敷设 CC: 沿顶板暗敷设 F: 暗敷在地板内 CE: 沿顶板明敷 YJV: 电缆 SYV: 电视线 PE: 接地(黄绿相兼) PEN: 接零(蓝色) 3项线(火线): A项(黄) B项(绿) C项(红) KV: (电压)千伏 BV: 散线 MEB: 总等电位 LEB: 局部等电位 线路敷设方式代号 PVC——用阻燃塑料管敷设 DGL——用电工钢管敷设 VXG——用塑制线槽敷设 GXG——用金属线槽敷设 KRG——用可挠型塑制管敷设 线路明敷部位代号 LM—沿屋架或屋架下弦敷设 ZM——沿柱敷设 QM——沿墙敷设 PL——沿天棚敷设 线路暗敷部位代号 LA——暗设在梁内 ZA—暗设在柱内 QA—暗设在墙内 PA——暗设在屋面内或顶棚内 DA——暗设在地面或地板内 PNA—暗设在不能进入的吊顶内 照明灯具安装方式代号 D——吸顶式 L——链吊式 G——管吊式 B——壁装式 R——嵌入式 BR—墙壁内安装 配电线路的标注方法

a——b(c×d)e——f 其中: a--回路编号 b--导线型号 c--导线根数 d--导线截面 e--敷设方式及穿管管径 f--敷设部位 灯具吸顶安装标注方法 其中:a--灯数 b--型号或编号 c--每盏照明灯具的灯泡个数 d--灯泡容量,W e--灯泡安装高度,m f--安装方式 L--光源种类,白炽灯或荧光灯 电气设计施工图中常用线路敷设方式SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 导线敷设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟

电气识图的步骤和方法

电气识图的步骤和方法-老鬼blog(记于淮北 相山) 一、看电气图的一般步骤 1.详看图纸说明 拿到图纸后,首先要仔细阅读图纸的主标题栏和有关说明,如图纸目录、技术说明、电器元件明细表、施工说明书等,结合已有的电工知识,对该电气图的类型、性质、作用有一个明确的认识,从整体上理解图纸的概况和所要表述的重点。 2.看概略图和框图 由于概略图和框图只是概略表示系统或分系统的基本组成、相互关系及其主要特征,因此紧接着就要详细看电路图,才能搞清它们的工作原理。概略图和框图多采用单

线图,只有某些380/220V低压配电系统概略图才部分地采用多线图表示。3.看电路图是看图的重点和难点 电路图是电气图的核心,也是内容最丰富、最难读懂的电气图纸。 看电路图首先要看有哪些图形符号和文字符号,了解电路图各组成部分的作用、分清主电路和辅助电路,交流回路和直流回路。其次,按照先看主电路,再看辅助电路的顺序进行看图。 看主电路时,通常要从下往上看,即先从用电设备开始,经控制电器元件,顺次往电源端看。看辅助电路时,则自上而下、从左至右看,即先看主电源,再顺次看各条支路,分析各条支路电器元件的工作情况及其对主电路的控制关系,注意电气与机械机构的连接关系。 通过看主电路,要搞清负载是怎样取得电源的,电源线都经过哪些电器元件到达负载和为什么要通过这些电器元件。通过看辅助电路,则应搞清辅助电路的构成,各电器元件之间的相互联系和控制关系及其动作情况等。同时还要了解辅助电路和主电路之间的相互关系,进而搞清楚整个电路的工作原理和来龙去脉。 4.电路图与接线图对照起来看 接线图和电路图互相对照看图,可帮助看清楚接线图。读接线图时,要根据端子标志、回路标号从电源端顺次查下去,搞清楚线路走向和电路的连接方法,搞清每条支路是怎样通过各个电器元件构成闭合回路的。 配电盘(屏)内、外电路相互连接必须通过接线端子板。一般来说,配电盘内有几号线,端子板上就有几号线的接点,外部电路的几号线只要在端子板的同号接点上接出即可。因此,看接线图时,要把配电盘(屏)内、外的电路走向搞清楚,就必须注意搞清端子板的接线情况。 二、看电气控制电路图的方法 看电气控制电路图一般方法是先看主电路,再看辅助电路,并用辅助电路的回路去研究主电路的控制程序。 1.看主电路的步骤 第一步:看清主电路中用电设备。用电设备指消耗电能的用电器具或电气设备,看图首先要看清楚有几个用电器,它们的类别、用途、接线方式及一些不同要求等。 第二步:要弄清楚用电设备是用什么电器元件控制的。控制电气设备的方法很多,有的直接用开关控制,有的用各种启动器控制,有的用接触器控制。 第三步:了解主电路中所用的控制电器及保护电器。前者是指除常规接触器以外的

电气图纸符号表示大全

电气图纸符号表示大全 在电气图纸中我们经常看到一些用英文符号表示方式,下面给大家总结了一些常用的符号表示含义,希望能对大家有所帮助。 一、导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二、导线敷设方式表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内

SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三、灯具安装方式的表示 CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR

用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC DTQ30-32/2P 这两个是两种塑壳断路器的型号 HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关,额定电流为63A(3联开关) DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种,额定电流32A,2极开关 1、型号的含义 R-连接用软电缆(电线),软结构。 V-绝缘聚氯乙烯。 V-聚氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护套

电气专业设计图纸符号大全

电器符号大全 一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC HSM8-63C/3P DTQ30-32/2P 这两个应该 是两种塑壳断路器的型号, HSM8-63C/3P 适用于照明 回路中,为3极开关,额定 电流为63A(3联开关) DTQ30-32/2P 也是塑壳断 路器的一种,额定电流32A, 2极开关 其他那些符号都是关于导 线穿管和敷设方式的一些 表示方法,你对照着查一下 *********************** *********************** **** 型号含义: R-连接用软电缆(电线), 软结构。 V-绝缘聚氯乙烯。 V-聚 氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护 套 B-平型(扁形)。 S-双绞型。A-镀锡或镀 银。 F-耐高温 P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽 P22-钢带铠装 Y—预制型、一般省略,或 聚烯烃护套 FD—产品类别代号,指分支 电缆。将要颁布的建设部标 准用FZ表示,其实质相同 YJ—交联聚乙烯绝缘 V—聚氯乙烯绝缘或护套 ZR—阻燃型 NH—耐火型 WDZ—无卤低烟阻燃型 WDN—无卤低烟耐火型 例如:SYV 75-5-1(A、B、C) S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 V: 聚氯乙烯护套 A:64编 B: 96编 C:128编 75:75欧姆 5:线径为5MM 1:代表单芯 SYWV 75-5-1 S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 W: 物理发泡 V:聚氯乙烯护套 75:75欧姆 5:线缆外径为 5MM 1:代表单芯 例如:RVVP2*32/0.2 RVV2*1.0 BVR R: 软线 VV:双层护套线 P 屏蔽 2:2芯多股线 32:每芯有 32根铜丝 0.2:每根铜丝直 径为0.2MM ZR-RVS2*24/0.12 ZR: 阻燃 R: 软线 S:双绞 线 2:2芯多股线 24:每芯有 24根铜丝 0.12:每根铜丝 直径为0.12MM 型号、名称 RV 铜芯氯乙烯绝缘连接电 缆(电线) AVR 镀锡铜芯聚乙烯绝缘 平型连接软电缆(电线) RVB 铜芯聚氯乙烯平型连 接电线 RVS 铜芯聚氯乙烯绞型连 接电线 RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚 氯乙烯护套圆形连接软电 缆 ARVV 镀锡铜芯聚氯乙烯绝 缘聚氯乙烯护套平形连接 软电缆 RVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚 氯乙烯护套平形连接软电 缆 RV-105 铜芯耐热105oC聚 氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘 连接软电缆 AF-205AFS-250AFP-250 镀银聚氯乙氟塑料绝缘耐 高温-60oC~250oC连接软 电线 2、规格表示法的含义 规格采用芯数、标称截面和 电压等级表示

电气制图和识图

电气制图和识图 一、电气图定义 用电气图形符号、带注释的围框或简化外形表示电气系统或设备中组成部分之间相互关 系及其连接关系的一种图。广义地说表明两个或两个以上变量之间关系的曲线,用以说明系统、成套装置或设备中各组成部分的相互关系或连接关系,或者用以提供工作参数的表格、文字等,也属于电气图之列。 二、电气图分类 1 、系统图或框图:用符号或带注释的框,概略表示系统或分系统的基本组成、相互关系及其主要特征的一种简图。 2 、电路图:用图形符号并按工作顺序排列,详细表示电路、设备或成套装置的全部 组成和连接关系,而不考虑其实际位置的一种简图。目的是便于详细理解作用原理、分析和计算电路特性。 3 、功能图:表示理论的或理想的电路而不涉及实现方法的一种图,其用途是提供绘制电路图或其他有关图的依据。 4 、逻辑图:主要用二进制逻辑(与、或、异或等)单元图形符号绘制的一种简图,其中只表示功能而不涉及实现方法的逻辑图叫纯逻辑图。 5 、功能表图:表示控制系统的作用和状态的一种图。 6 、等效电路图:表示理论的或理想的元件(如R、L、C)及其连接关系的一种功能 图。 7 、程序图:详细表示程序单元和程序片及其互连关系的一种简图。 8 、设备元件表:把成套装置、设备和装置中各组成部分和相应数据列成的表格其用途表示各组成部分的名称、型号、规格和数量等。 9 、端子功能图:表示功能单元全部外接端子,并用功能图、表图或文字表示其内部功 能的一种简图。 10 、接线图或接线表:表示成套装置、设备或装置的连接关系,用以进行接线和检查的一种简图或表格。 ⑴单元接线图或单元接线表:表示成套装置或设备中一个结构单元内的连接关系的一种接线图或接线表。(结构单元指在各种情况下可独立运行的组件或某种组合体) ⑵互连接线图或互连接线表:表示成套装置或设备的不同单元之间连接关系的一种接图或接线表。(线缆接线图或接线表) ⑶端子接线图或端子接线表:表示成套装置或设备的端子,以及接在端子上的外部接 线(必要时包括内部接线)的一种接线图或接线表。 ⑷电费配置图或电费配置表:提供电缆两端位置,必要时还包括电费功能、特性和路径等信息的一种接线图或接线表。 11 、数据单:对特定项目给出详细信息的资料。 12 、简图或位置图:表示成套装置、设备或装置中各个项目的位置的一种简图或一咱图叫位置图。指用图形符号绘制的图,用来表示一个区域或一个建筑物内成套电气装置中的元件位置和连接布线。 三、电气图的特点 1 、电气图的作用:阐述电的工作原理,描述产品的构成和功能,提供装接和使用信 息的重要工具和手段。

电工,入门,电气识图详解,电工识图大全

类别名称图形符号文字符号类别名称图形符号文字符号 开关单极控制 开关 SA 位 置 开 关 常开触 头 SQ 手动开关 一般符号 SA 常闭触 头 SQ 三极控制 开关 QS 复合触 头 SQ 三极隔离 开关 QS 按 钮 常开按 钮 SB 三极负荷 开关 QS 常闭按 钮 SB 组合旋钮 开关 QS 复合按 钮 SB 低压断路 器 QF 急停按 钮 SB 控制器或 操作开关 SA 钥匙操 作式按 钮 SB 接触器线圈操作 器件 KM 热 继 电 器 热元件FR 常开主触 头 KM 常闭触 头 FR 常开辅助 触头 KM 中 间 继 电 器 线圈KA 常闭辅助 触头 KM 常开触 头 KA 时间继电器 通电延时 (缓吸)线 圈 KT 常闭触 头 KA 断电延时 (缓放)线 圈 KT 电 流 继 过电流 线圈 KA 电工入门识图

瞬时闭合 得常开触 头KT 电 器 欠电流 线圈 KA 瞬时断开 得常闭触 头KT 常开触 头 KA 延时闭合 得常开触 头KT 常闭触 头 KA 延时断开 得常闭触 头 KT 电 压 继 电 器过电压 线圈 KV 延时闭合 得常闭触 头KT 欠电压 线圈 KV 延时断开 得常开触 头KT 常开触 头 KV 电磁操作器电磁铁得 一般符号 YA 常闭触 头 KV 电磁吸盘YH 电 动 机 三相笼 型异步 电动机 M 电磁离合 器 YC 三相绕 线转子 异步电 动机 M 电磁制动 器 YB 她励直 流电动 机 M 电磁阀YV 并励直 流电动 机 M 非电量控制得继电器速度继电 器常开触 头 KS 串励直 流电动 机 M 压力继电 器常开触 头 KP 熔 断 器 熔断器FU 发 电机发电机G 变 压 器 单相变 压器 TC

电工们常用的五种电机软启动器接线图

电工们常用的五种电机软启动器接线图 软启动器工作原理 软起动器(软启动器)是一种集电机软起动、软停车、轻 载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。软启器采用三相反并联晶闸管作为调压器,将其接入电源和电动机定子之间。这种电路如三相全控桥式整流电路。使用软启动器启动电动机时,晶闸管的输出电压逐渐增加,电动机逐渐加速,直到晶闸管全导通,电动机工作在额定电压的机械特性上,实现平滑启动,降低启动电流,避免启动过流跳闸。待电机达到额定转数时,启动过程结束,软启动器自动用旁路接触器取代已完成任务的晶闸管,为电动机正常运转提供额定电压,以降低晶闸管的热损耗,延长软启动器的使用寿命,提高其工作效率,又使电网避免了谐波污染。软启动器同时还提供软停车功能,软停车与软启动过程相反,电压逐渐降低,转数逐渐下降到零,避免自由停车引起的转矩冲击。常用的五种电机软启动器接线图一、CMC-L系列数码型电机软启动器是一种将电力电子技术,微处理器和自动控制相结合的新型电机起动、保护装置。它能无阶跃地平稳起动/停止电机,避免因采用直接起动、星/ 三角起动、自耦减压起动等传统起动方式起动电机而引起的机械与电气冲击等问题,并能有效地降低起动电流及配电容

量,避免增容投资。 1、CMC-L系列数码型电机软启动器基本接线原理图:软起动器端子1L1、3L 2、5L3接三相电源,2T1、4T2、6T3接电动机。当采用旁路接触器时,可通过内置信号继电器K2控制旁路接触器。 2、CMC-L系列数码型电机软启动器基本接线示意图: 3、CMC-L系列数码型电机软启动器典型应用接线图:注意:1.上图所示为单节点控制方式。接点闭合软起动起动,接点打开软起动器停止。但要注意这种接线LED面板起动操作无效。端子3、 4、5起停信号是一个无源节点。2.PE接地线应尽可能短,接于距软起动器最近的接地点,合适的接地点应位于安装板上紧靠软起动器处,安装板也应接地,此处接地为功能地而不是保护接地。3. 电流互感器副边线径不小于2.5mm2。二、CMC-M系列数码智能型电机软启动器是一种将电力电子技术,微处理器和自动控制相结合的新型电机起动、保护装置。它能无阶跃地平稳起动/停止电机,避免因采用直接起动、星/三角起动、自耦减压起动等传统起动方式起动电机而引起的机械与电气冲击等问题,并能有效地降低起动电流及配电容量,避免增容投资。1、基本接线原理图软起动器端子1L1、3L2、5L3接三相电源,2T1、4T2、6T3接电动机。软起动器可通过参数设定选择是否检测相序。当采用旁路接触器时,可通过内置信号继电器K2控制旁路

电气设备识图符号大全

1.线缆型号NH-RVS 2*1、5 NH-BV 2*1、5 NH-HBV 2*1、5 NH-RVS 4*1、5 NH-BVR 6*1、5 首先您需要了解这些型号中每个字母代表什么 NH就是耐火的意思,汉语拼音第一个字母,R就是软线,V就是聚氯乙烯绝缘,S就是双绞线(意思就是两根导线绞合)B就是固定布线用电线, 1、5就就是导体部分截面积,2就是2根线 具体每一根: NH-RVS 2*1、5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火软双绞线2*1、5平方 NH-BV 2*1、5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火线2*1、5平方 NH-HBV 2*1、5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火电话线2*1、5平方 NH-RVS 4*1、5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火软双绞线4*1、5平方 NH-BVR 6*1、5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火软线6*1、5平方 2.BV、BLV、BVVB、BVR、RV、RVS、RVV、QVR、AVVR、VV、VLV、KVV" 就是什么意思? 人家问平常用的电线市面上BV,BVR,RV,RVV,不就是那些大截面工程用的电缆 B系列归类属于布电线,所以开头用B,电压:300/500V V就就是PVC聚氯乙烯,也就就是(塑料) L就就是铝芯的代码 R就就是(软)的意思,要做到软,就就是增加导体根数 BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BLV铝芯聚氯乙烯绝缘电线 BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 以上电线结构:导体+绝缘 拿2、5mm2为例: BV就是1根直径1.78mm与7根0、68两种 BLV就是1根直径1.78mm BVR就是19根直径0.41mm RV铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线 它比BVR更软,还就是2、5就是49根0、25mm铜丝 RVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电线 比RV多了一层塑料护套 另外:我们最常用的“护套线” BVVB铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 就就是2根BV线,在+一层白色的护套

相关文档