文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 套筒注浆施工方案

套筒注浆施工方案

套筒注浆施工方案
套筒注浆施工方案

天门湖公租房二期二部分工程注

黑龙江宇辉建筑有限责任公司

二0一七年四月

目录

一、工程概述 (1)

1.1、工程简介 (1)

1.2、施工依据 (1)

二、施工顺序 (2)

2.1、工艺原理及流程 (2)

2.2、施工步骤 (4)

三、质量控制 (5)

四、安全文明措施 (6)

一、工程概述

1.1、工程简介

工程名称:天门湖公租房二期二部分工程

工程地点:本工程位于合肥市紫云路与蓬莱路交叉口。

建设单位:合肥海恒发展股份有限公司,

设计单位:哈尔滨中建建筑设计有限公司,

监理单位:合肥康达工程咨询有限责任公司,

施工单位:黑龙江宇辉建筑有限责任公司。

工程规模:该工程二期二部分规划用地面积约31948.61平方米。地下一层为自行车库、汽车库及部分人防,地上部分由5栋24/27层住宅、1栋多层幼儿园等单体建筑组成,住宅属于一类高层建筑。住宅部分的地下室为剪力墙结构,高层地上为装配整体式混凝土剪力墙结构。幼儿园为地上3层,框架结构。建筑高度9#~12#楼均为78.55m、13#楼为69.85m、幼儿园为12.00m,总建筑面积为8.4万平方米。基础形式:9#~13#楼采用复合地基+筏板基础、地下车库采用筏板基础。

主楼5~24/27层为装配整体式剪力墙结构,预制内外墙板采用钢筋套筒灌浆连接。在预制混凝土构件下部中预埋金属套筒,上部预留锚固钢筋。安装时套筒插入下层预留的锚固钢筋,安装完毕后灌注水泥基灌浆料从而实现连接。

1.2、施工依据

1、装配式混凝土结构设计图纸。

2、国家现行有关技术标准、施工验收规范,工程检验及评定标准。

3、材料及堆放:

(1)YHSCG特种水泥基注浆料-I B,本注浆料常温施工温度为5℃~40℃。现场搭设水泥堆放棚,水泥堆放处用木板搭设离地0.3米,板上铺设双层塑料布作为防潮隔离板。

(2)水:应采用饮用自来水,使用其它水源时,应符合《混凝土用水标准》(JGJ63-2006)的规定。

4、施工设备及器具

注浆泵:采用发电机型号YS8024注浆机;

量程为10kg的电子计量称:用于称量水及注浆料;

带刻度的2L塑料杯;

容积200-300L的塑料桶;

筛网;

手持式砂浆搅拌器(可调速);

注浆机;

堵孔塞(足量);

水桶若干,盛水用。

5、计量要求:

B型注浆料加水量为注浆料重量的13%~14%,搅拌时间应在5分钟以上,以搅拌均匀无结块为准,静置约2分钟排气,然后装入注浆机中进行注浆作业。

拌和用水应采用饮用水,使用其它水源时,应符合《混凝土用水标准》(JGJ63-2006)的规定。

6、按照设计注浆要求进行试验注浆,以确定注浆压力,注浆配合比等数据是否满足设计要求。通过吹风办法确定注浆孔通畅,检查是否污染,表面砼是否坚实,在注浆前24小时应充分浇水湿润,竖向构件应用同结构同强度或提高一个强度等级强度的水泥砂浆或细石砼密封,一天后方可注浆。注浆顺序按照设计由外向内的要求,按照图纸设计拆分图编号,及时做好施工质量记录。

二、施工顺序

2.1、工艺原理及流程

2.1.1 工艺原理

装配式构件安装施工工法其核心技术为构件在工厂加工生产,现场采用装配式施工,采用吊车吊装预制外墙板、预制内墙板、预制叠合板、预制楼梯、预制阳台、预制女儿墙等构件,提高了施工的效率,缩短了施工工期,减少了现场建筑垃圾,为保护环境做出了巨大贡献。主要工艺原理有以下几点:

1、按照标准化进行设计,根据结构、建筑的特点将内墙、外墙、楼梯、阳台、顶板、女儿墙等构件进行拆分,并制定生产及吊装顺序,在工厂内进行标准化生产,由现场5台塔吊及一辆35吨汽车吊车配合进行构件装卸及安装。

2、预制墙体纵向钢筋连接采用半灌浆套筒连接,预制墙体封仓采用座浆料,座浆材料的强度等级不应低于被连接构件混凝土的强度等级并应满足下表的要求:

座浆砂浆性能要求

3、钢筋套筒灌浆连接接头应采用单组分水泥基灌浆料,灌浆料的物理、力学性能应满足下表要求,同时应满足国家现行相关标准的要求:

钢筋套筒灌浆连接用灌浆料性能要求

2.1.2 工艺流程

清理并塞缝→拌制灌浆料→浆料检测→灌浆→封堵出浆孔→试块留置→清理注浆机

1、塞缝:预制墙板校正完成后,使用塞缝料(塞缝料要求早强、塑性好、干硬性水泥砂浆进行周边座浆密封)将墙板其他三个面(外侧已贴橡胶条)与楼面间的缝隙填嵌密实。

2、拌制灌浆料:灌浆应使用灌浆专用设备,并严格按设计规定配比方法配比灌浆料。将配比好的水泥浆料搅拌均匀后倒入灌浆专用设备中,保证灌浆料的坍塌度。灌浆料拌合物应在制备后0.5h内用完。

3、浆料检测:检查拌合后的浆液流动度,保证流动度不小于300mm。

4、灌浆:将拌合好的浆液导入注浆泵,启动灌浆泵,待灌浆泵嘴流出浆液成线状时,将灌浆嘴插入预制剪力墙预留的小孔洞里(下方小孔洞),按中间向两边扩散的原则开始注浆,根据图纸要求,灌浆分区的长度≤1.5m。冬季灌浆施工时的环境温度宜在5℃以上,必要时,并应对连接处采取保温加热措施。灌浆后12h内不得使构件和灌浆层受到震动、碰撞。散落的灌浆料拌和物不得二次使用。灌浆操作全过程应由监理人员旁站。

5、封堵出浆孔:间隔一段时间后,上方出浆孔会漏出浆液,待浆液成线状流出时,立即塞入专用橡皮塞堵住孔口,持压30S后抽出下方灌浆孔里的喷管,同时快速用专用橡皮塞堵住灌浆口。其他预制墙板预留灌浆孔依次同样灌浆,不得漏灌,每个预制墙板必须一次灌浆结束,不得进行间隙多次灌浆。

6、试块留置:灌浆作业应及时做好施工质量检查记录,留存影像资料,与灌浆套筒匹配的灌浆料依照每个施工段的所取试块组进行抗压检测。每栋每层为一个施工段,取样送检一次。同种直径每班灌浆接头施工时制作一组每层不少于三组40mm*40mm*160mm的长方体试件,标养28d后进行抗压强度试验;剪力墙底部接缝坐浆、灌浆,每工作班应制作一组且每施工段不少于三组70.7mm*70.7mm*70.7mm的立方体试件,标准养护28d后进行抗压强度试验。坐浆、灌浆强度应符合设计要求。灌浆及坐浆同条件试块每施工段不少于1组;套筒灌浆连接应符合设计、《钢筋机械连接技术规程》GB107中I级接头的性能要求及国家现行有关标准的规定。同种直径套筒灌浆连接接头,每完成1000个接头时制作一组同条件接头试件作力学性能检验,每组试件3个接头。

1)灌浆过程中,第一个孔会消耗掉很多的灌浆料,这是因为预制墙板与楼板之间存在缝隙,而我们的灌浆孔距离缝隙处还有一段小小的高差,所以第一个孔多消耗的灌浆料首先会充满灌浆孔以下部分,我们称之为“垫底”。

2)灌浆过程中,如果耗时间较长,注意搅拌设备漏斗中的灌浆料,通过搅拌或者加入减水剂,使之达到合适坍塌度(即达到配比要求的可流动性)和活易性;

2.2、施工步骤

1、墙板安装时应采用座浆料通过座浆方式在墙板底部形成封闭的槽型空间,且使空间与墙板下部预留孔道相互贯通,确保墙板与座浆粘接严密不漏浆。当座浆龄期达到1d以后方可进行注浆工作。

2、注浆前的准备:将搅拌机具、注浆设备、计量秤及堵头等准备好,清理

注浆孔,以保证不堵塞,再将下部一排注浆孔用堵头封堵,只留中间一个孔,要保证所封堵的注浆孔不漏浆。

3、搅拌:注浆料搅拌前应经过细筛,筛除杂物。YHSCG-ⅠB型注浆料加水量为注浆料质量的13%~14%。搅拌时间应在5分钟以上,以搅拌均匀无结块为准,然后静置约2-3分钟,使得注浆料内气泡自然排净为止。

4、注浆:注浆前,确保套筒和钢筋的表面洁净,连接钢筋偏离套筒中心线的角度不应超过7度,且应先将注浆机及注浆管用水湿润,排净水后,再将搅拌好的注浆料倒入注浆机中,同时将注浆管端头插入下排预留的中间注浆孔中,启动注浆机开始注浆。当上部排浆孔中有注浆料流出时,立即用堵头封堵,证明预留孔道已全部注满注浆料。

5、每面墙板注浆时应控制在30min以内,避免注浆料凝结,(注:应根据施工现场温度和实际砂浆凝结时间做相应调整,确保有足够的注浆时间)。注浆后必须彻底清洗注浆机及注浆管,以备下次再用。

三、质量控制

1、施工前应熟悉图纸及注浆几何尺寸,计算一方墙板注浆料需用量,特种水泥基注浆料YHSCG-ⅠB等材料必须有产品合格证书,检验报告和见证取样送检复试合格报告。

2、注浆时应连续、缓慢、均匀地进行,直至排气孔排出浆液后,立即封堵排气孔,中间不得间断,再将注浆孔封闭,持压30s,再封堵下口。注浆后24小时内不得使构件和关键层受到震动、碰撞。

3、注浆料应用电动搅拌器充分搅拌均匀,从开始加水至搅拌结束应不少于5min,然后静置2-3min,搅拌后的浆料应在30min内使用完毕,以免因时间过长,引起注浆料凝结,造成断孔。每个预制构件灌注总时间应控制在30min之内。注浆完毕,应彻底清理机械用具,以备下次使用。

4、施工时经常抽检浆液的配合比,在记录表中填写抽检数据,注浆时详细记录孔编号、施工时间、注浆顺序、注浆过程中的压力数值,杜决注浆过后补写施工记录,每工作班制作一组边长为70.7㎜的立方体试块。

5、施工结束后将施工记录及时上报工程部进行资料整理。

6、YHSCG特种水泥基注浆料质量检验标准如下表

四、安全文明措施

1、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,进入施工现场,必须戴好合格的安全帽,严禁赤脚、赤膊或穿拖鞋、短裤等人员进入施工现场,禁止酒后作业。

2、施工人员必须进行相关安全知识的学习,并经考核合格后方可上岗作业。

3、机械操作人员和专业电工必须挂牌、持证按照操作规程上岗作业,严禁无证、违章操作。

4、一般安全技术交底

(1)进场机械必须完好,操作人员必须证照齐全;

(2)机械安装完毕,细部验收合格后,方准使用。

(3)机械在使用过程中,应经常检查,确保设备运转正常,禁止所有机电设备带“病”运转作业。

(4)为了贯彻执行国家有关安全生产政策法规,保障施工现场用电安全,防治触电事故发生,促进施工生产的顺利进行,各类用电人员应做到:

A,掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。

B,使用设备前必须按照规定穿戴好相应的劳动防护用品。并检查电气装置和保护设施是否完好,严禁设备带病运转,雨季应加强检查各电气设备及漏电保护器等。

套筒灌浆施工方案

套筒灌浆施工方案

目录 一、工程概述 ............................................................ 错误!未定义书签。 1.1、工程概况 .................................................... 错误!未定义书签。 1.2、编制依据 .................................................... 错误!未定义书签。 1.3、施工准备 .................................................... 错误!未定义书签。 二、工艺要求及施工方法 ........................................ 错误!未定义书签。 2.1、工艺要求 .................................................... 错误!未定义书签。 2.2、工艺流程及施工方法 ................................. 错误!未定义书签。 2.3、灌浆施工重点、难点控制 ......................... 错误!未定义书签。 三、质量控制 ............................................................ 错误!未定义书签。 四、安全文明措施 .................................................... 错误!未定义书签。

浆砌石冬季施工方案

目录 第一章工程概况 (2) 第二章编制依据 (2) 第三章浆砌石护坡冬季施工部署 (2) 第四章浆砌石护坡冬季施工准备 (3) 第六章技术质量保证措施 (9) 第七章安全消防措施 (10) 第八章安全文明施工、环境保护措施 (10)

第一章工程概况 1、项目概述: NQS河是JM河的二级支流,发源于FS区西南STC 。自西北向东南流经DSW 镇、CG镇,后经HBS于ZC汇入BJM河。NQS河出BJ市界后称为HL河。市内流域面积71.78km2,河长15.68km,河宽10~50m,河道平均比降0.72%。现状河道大部分河段不足5年一遇洪水标准。 本次河道治理范围为:从STC至NQS河出BJ市境,全长15.6km。主要工程内容:河道疏挖、新挖河槽、堤防填筑、新建跌水、巡河道路、改建桥梁、新建雨水口、铺设截污管线以及景观绿化、管线改移等工程。 2、本标段为FS区NQS河治理工程第*标段BBD桥下游770m(桩号11+500;该处为CG镇、DSW镇交界)至SMC东侧300m(桩号13+700),总治理长度2.2km。 3、本单位工程河道治理分部工程,浆砌石护砌冬季施工部位13+460至13+620两岸岸坡。 第二章编制依据 1、施工图纸 C〔横断面图(一)至(六)〕。 2、规程规范 ①《工程建设标准强制性条文》(建标[2011]60号)。 ②《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》堤防工程(SL634-2012)。 ③《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》土石方工程(SL631-2012)。 ④《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)。 ⑤《建筑工程冬期施工规范》(JGJ/T104-2011)。 第三章浆砌石护坡冬季施工部署 一、浆砌石护坡冬施主要工程量

钢筋套筒灌浆连接施工方案

钢筋套筒灌浆连接施工方案 1、技术原理 1.1半灌浆连接 半灌浆连接通常是上端钢筋采用直螺纹、下端钢筋通过灌浆料与套筒进行连接。一般可用于预制剪力墙、框架柱主筋连接,所用套筒为GT/CT系列灌浆直螺纹连接套筒。 2、施工操作工艺及操作要求 2.1、现场半灌浆连接在现场安装工艺流程图 2.2、现场安装施工工艺及要求 主要 控制要求图示 工序 环节

1.连 接部位检查处理A连接 钢筋 检查 检验下方结构伸出的连接 钢筋的位置和长度,应符合 设计要求。钢筋位置偏差不 得大于±5mm(可用钢筋位 置检验模板检测);钢筋不 正可用钢管套住掰正或者 铁锤敲击矫正。长度偏差在 0~15mm之间;钢筋表面干 净,无严重锈蚀,无粘贴物 (例水泥渣等)。填写检查 记录表。

B 构件连接面检查构件水平接缝(灌浆缝)基础面干净、无油污等杂物。高温干燥季节应对构件与灌浆料接触的表面做润湿处理,但不得形成积水。填写检查记录表。 2.构 件吊装固定构件 吊装 在安装基础面可调垫块(约 20mm厚)并调平,构件吊装 到位。安装时,下方构件伸 出的连接钢筋均应插入上 方预制构件的连接套筒内 (底部套筒孔可用镜子观 察),然后放下构件,校准 构件位置和垂直度后支撑 固定。

3.分仓与 接缝分封A分仓 采用电动灌浆泵灌浆时,一 般单仓长度 不超过1m。在经过实体灌浆 试验确定可行 后可延长,但不宜超过3m。 仓体越大,灌 浆阻力越大、灌浆压力越 大、灌浆时间越 长,对封缝的要求越高,灌 浆不满的风险 越大。采用手动灌浆枪灌浆 时,单仓长度不宜超过 0.3m。分仓隔墙宽度应不小 于2cm,为防止遮挡套筒孔 口,距离连接钢筋外缘应不 小于4cm。分仓时两侧须内 衬模板(通常为便于抽出的 PVC管),将拌好的封堵料填 塞充满模板,保证与上下构

套筒灌浆施工方案

目录 一、工程概述 (2) 1.1、工程概况 (2) 1.2、编制依据 (3) 1.3、施工准备 (3) 二、工艺要求及施工方法 (7) 2.1、工艺要求 (7) 2.2 、工艺流程及施工方法 (8) 2.3、灌浆施工重点、难点控制 (12) 三、质量控制 (14) 四、安全文明措施 (17)

一、工程概述 1.1、工程概况 工程名称:荣盛隽峰项目 工程地点:南京市江宁区隽峰项目 建设单位:南京荣钰置业有限公司 设计单位:南京长江都市建筑设计股份有限公司(高层)、江苏龙腾工程设计股份有限公司(洋房) 施工单位:荣盛建设工程有限公司 工程信息表 本工程灌浆连接形式主要有:钢筋套筒灌浆连接(其中:个别构件水平钢筋采用全灌浆套筒连接)、钢筋浆锚搭接连接。钢筋灌浆套筒选用规格主要为GT12连接套筒、GT16连接套筒,钢筋浆锚套筒选用Φ40金属波纹管。钢筋灌浆套筒注浆形式优先选择连通腔灌浆方式,钢筋浆锚套筒选用坐浆后单个套筒逐个灌浆方式。

1.2、编制依据 1、荣盛隽峰项目施工图纸; 2、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014; 3、《装配式结构工程施工质量验收规程》DGJ32/J184-2016; 4、《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T408-2013; 5、《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ355-2015。 1.3、施工准备 1、材料及堆放: (1)图纸设计灌浆料为CGMJM-V1型钢筋接头灌浆料,灌浆料的28d强度需大于85mpa,24h竖向膨胀率在0.02%-0.5%,本灌浆料常温施工温度为5℃~40℃。袋装灌浆料分批次进场,确保每批次在三个月内用完,进场袋装灌浆料统一堆放在库房内,根据每日所需用量办理出库手续;每日未用完灌浆料放回库房内,避免被水浸泡后失效造成浪费。 (2)水:应采用饮用自来水,使用其它水源时,应符合《混凝土用水标准》(JGJ63-2006)的规定。 2、施工设备及器具 ①灌浆机:采用JM-GJB 5C灌浆机;

加固工程冬季施工方案

中国医学科学院阜外心血管病医院 老门诊病房楼(王字楼)修缮工程 加固工程 冬季施工方案 编制人:王海龙 审核人:王伟良 北京汉唐华固工程技术有限公司 二0一六年十月 目录 一、冬施方案编制原则 (1)

二、冬期施工概念 (1) 三、冬季施工依据 (2) 四、冬季施工准备工作 (2) 五、冬季施工主要施工技术措施 (5) 六、冬季施工技术管理 (14) 七、冬期施工安全管理 (15) 八、安全消防措施 (16) 九、环境保护措施 (18)

一、冬施方案编制原则 1、秋季现已过去,冬季已经到来,本工程的加固施工不可避免地将进入冬季施工。 2、本工程冬季施工阶段本着量力而行,充分考虑甲方、总包的进度要求、造价要求、气温条件、工程质量等要素合理安排冬施项目; 二、冬期施工概念 1、当冬季到来时,如室外日平均气温连续5天稳定低于5℃以下,则此5天的第一天即为进入冬季施工的初日;当室外日平均气温连续5天高于5℃时,则此5天的最后一天为冬季施工的终日。 2、北京地区的历年气象统计资料显示,北京市日平均气温低于5°C的起止时间大致为每年的11月15日至第二年的3月15日,总计120天,按照进度计划,此阶段正值主体结构,据此,我们确定本工程的冬施项目为土方工程、柱基础工程、土方工程、钢筋工程、混凝土和CGM灌浆料工程、植筋工程、粘刚与粘碳纤维工程等分项工程的施工。 冬期施工又包括一般低温阶段和极低温阶段。 一般低温阶段的时间为每年的11月15日至12月中旬,和次年的2月中旬至3月15日,总计90天,此阶段的工作环境大部分时间处于-5℃~+5℃之间。 极低温阶段时间是:每年的12月下旬至次年的2月中旬,特别是1月份最冷,最低气温达-30℃左右。

装配式混凝土结构钢筋套筒灌浆施工方案

装配式混凝土结构钢筋套筒灌浆 专 项 施 工 方 案 编制单位: 编制人: 编制审核: 编制日期:年月日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、钢筋套筒灌浆施工方案 四、施工质量控制 五、施工质量保证措施 六、验收资料 七、安全管理措施

一、编制依据 为了保证本工程装配式混凝土结构施工质量,根据市安、质总站(2018)47号文件通知的要求,按相关规定特编制本专项施工方案。方案编制主要依据如下: 1、施工合同 2、施工图纸 3、《装配式结构工程施工质量验收规程》(DGJ32/J184-2016) 4、《装配式混凝土结构技术规程》(JGJ1-2014) 5、《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107) 6、《钢筋连接用灌浆套筒》(G/T398-2012) 7、《钢筋混凝土用钢带肋钢筋》(GB1499.2-2018) 8、《钢筋连接用套筒灌浆料》(JG/T408-2013) 9、《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》(JGJ355-2015) 10、《高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016) 11、《施工现场临时用电安全技术规范》 二、工程概况 工程名称:奉贤南桥新城14单元10A-04A地块项目 工程地点:奉贤区东至锦墩路,南至百团路,西至贤浦路,北至文明东路 建设单位:上海兖矿东华房地产开发有限公司 设计单位:上海市建工设计研究院有限公司 施工单位:兖矿东华建设有限公司 监理单位:上海智达工程顾问有限公司 质量监督单位:上海市民防建筑工程质量监督站 本工程用地面积23692.2平方米,总建筑面积71270.09平方米,本工程由1栋23层,3栋18层的高层住宅、1栋4层社区配套用房、1层KT、PT站各1栋及大底盘1层地下车库组成。其中1#~4#楼为高层住宅为装配整体式剪力墙结构;社区配套用房为4层钢框架结构。KT、PT、门卫站为1层混凝土框架结构。地下车库为满铺地下一层,框架结构。垃圾房为1层框架。

钢筋灌浆套筒施工方案

钢筋套筒灌浆技术专项方案 根据工程特点和设计方案,本工程钢筋套筒灌浆技术主要针对套筒剪力墙。 1、施工准备 1.1 施工机具及器械准备封仓准备:电动搅拌机、专用座浆料、电子称、搅拌浆料的塑料桶、量杯、清水、橡胶条、抹铲及其他辅助材料等。 灌浆准备:灌浆机(包括过滤筛网等)、专用灌浆料、电子称、搅拌浆料的塑料桶、量杯、清水、橡皮塞、玻璃片(500mm X500mm )、截锥圆模、量尺、灌浆料试块模具(40mm >40mm xi60mm )、小铁锤、钢丝球、海绵球及其他辅助材料等。 1.2 人员准备 封仓班组(每组):组长1 人,封仓工人3 人,记录员1 人,摄像人员1 人。 灌浆班组(每组):组长1 人,灌浆工人3 人,记录员1 人,水电工1 人,摄像人员1 人。 注:施工作业人员必须熟练掌握操作要领,经培训考核通过后持证上岗,所有配培训上岗人员名单均在本公司备案。 2、总施工流程:

3、封仓 3.1施工流程:接缝内清理干净-冲水湿润接触面及构件-搅拌浆料- 放置根接缝相应尺寸的PVC管或钢筋-塞实接缝-内墙抹压座浆料成一个倒角,外边垂直处抹平-缓慢抽出PVC管或钢筋-养护24小时(温度较低时养护时间适当增加)3.2施工 a先将预制构件吊装到底部构件地梁上,将预制构件的水平、竖向位置调整到符合要求,用四根PVC管作为座浆料封堵模具塞入构件与地梁的20mm水平

缝中。一般情况下PVC 管的外缘与构件外 缘距离不小于15mm (用直尺测量)。 b 对于双排钢筋构件,可采用图 1方案,每根PVC 管一端伸 出构件边缘, 另一端顶在另一方向的 PVC 管上,管内侧紧靠纵向连 接钢筋(保证填塞座浆料时PVC 管能可靠支撑,位置不移动,座浆料 不会进入水泥灌浆套筒的灌浆腔 内),四面同时封堵座浆料,封堵后, 抽出PVC 管,在用少量座浆料封堵PVC 管抽出后留下的4个洞口。 書 1 1 1 预制构件 ?- tn 1 E n PYC 管 7 > 15mm ■ 座浆料/ 梁

浆砌石冬季施工方案

目录 第一章 工程概况 ............................ ........... 2.. 第二章 编制依据 ............................ ........... 2.. 第三章 浆砌石护坡冬季施工部署 .............. ........... 2. 第四章 浆砌石护坡冬季施工准备 .............. ........... 3. 第六章 技术质量保证措施 .................... ........... 9.. 第七章 安全消防措施 ........................ .......... 1..0 第八章 安全文明施工、环境保护措施 .......... .......... 1.

第一章工程概况 1、项目概述: NQS可是JM河的二级支流,发源于FS区西南STC。自西北向东南流经DSW 镇、CG镇,后经HBS于ZC汇入BJM河。NQS可出BJ市界后称为HL河。市内流域面积 71.78km2,河长15.68km,河宽10?50m河道平均比降0.72%。现状河道大部分河段不足5年一遇洪水标准。 本次河道治理范围为:从STC至NQS可出BJ市境,全长15.6km。主要工程内 容:河道疏挖、新挖河槽、堤防填筑、新建跌水、巡河道路、改建桥梁、新建雨水口、铺设截污管线以及景观绿化、管线改移等工程。 2、本标段为FS区NQS可治理工程第*标段BBD桥下游770m (桩号11+500; 该处为CG镇、DSWI交界)至SMC东侧300m (桩号13+700),总治理长度2.2km。 3、本单位工程河道治理分部工程,浆砌石护砌冬季施工部位13+460至13+620 两岸岸坡。 第二章编制依据 1、施工图纸 C〔横断面图(一)至(六)〕。 2、规程规范 ①《工程建设标准强制性条文》(建标[2011]60 号)。 ②《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》堤防工程 (SL634-2012)。 ③《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》土石方工程 (SL631-2012)。 ④《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)。 ⑤《建筑工程冬期施工规范》(JGJ/T104-2011)。 第三章浆砌石护坡冬季施工部署 一、浆砌石护坡冬施主要工程量 1、浆砌石护坡1700n3o 2、伸缩缝(聚乙烯闭孔泡沫板厚20MM 400讥 、浆砌石护坡冬季施工管理机构

套筒灌浆施工方案001

施工方案 工程名称:海门睿园工程 文件名称:套筒灌浆施工方案 建设单位:海门市金新泰房地产开发有限公司 设计单位:海门市建筑设计院有限公司 承建单位:江苏金厦建设集团有限公司 编制单位:江苏金厦建设集团有限公司编制人:日期: 审核人:日期: 审批人:日期: 二〇一八年月日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备 (2) 四、施工工艺 (4) 五、质量控制 (12) 六、补救措施 (15) 七、安全措施 (15) 八、环保措施 (16)

一、编制依据 1、睿园工程图审合格的施工图纸 2、《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T408-2013 3、《装配式混凝土结构施工及验收导则》DBHJ/T014-2014 4、《装配式混凝土结构技术规程》J1736-2014 5、《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ355-2015 6、睿园工程施工组织设计、睿园工程PC安装专家 7、《混凝土结构设计规范》GB50010-2015 8、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 9、《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001 10、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001 11、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005 12、《建筑施工安全检查标准》JGJ59--2011 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—2016 二、工程概况 工程名称:海门睿园工程 建设单位:海门市金新泰房地产开发有限公司 监理单位:南京工大建设监理咨询有限公司 设计单位:海门市建筑设计院有限公司 勘察单位:海门市建筑设计院有限公司 施工单位:江苏金厦建设集团有限公司 建设地点:位于江苏省海门市解放东路北侧,浦江路西侧,瑞江路东侧,人民路南侧,属于框剪结构;总建筑面积:24.8万m2,地上建筑包括8栋32层的高层住宅、1栋33层住宅、12栋3层的联排别墅、4栋6层的花园洋房、1栋11层的商业综合体以及大门等零星设施;地下建筑为一层地下室,在高层住宅下为通体地下室,联排别墅下部分区域有地下室。 20#~23#、25#~28#楼8栋(每幢32层,地下2层,地上32层+机房层,建筑面积15512.6m2,建筑高度96.00

冬季施工混凝土养护方案

冬季施工混凝土养护方案 (1)冬施混凝土采用综合蓄热法:即混凝土配比中加入适当的抗冻外加剂,并利用加热拌制的混凝土的热量及水泥水化释放出来的热量,通过适当的保温材料覆盖,防止热量过快散失,延缓混凝土的冷却速度,保证混凝土能在正温环境下达到预期强度要求的一种方法。 (2)楼板混凝土蓄热养护的计算 楼板最薄厚度为100mm,以此楼板进行蓄热养护计算。混凝土用P.O42.5水泥拌制,混凝土搅拌后的入模温度为12.75℃,预计养护期间室外平均气温为-10℃,模板采用木模板,要求混凝土温度降至0℃时达到50%的抗冻临界强度,求保温条件、构件冷却时间、平均温度。 楼板的表面系数计算 1 M=—————=10 0.1×1 查《建筑施工手册》缩印本第1344页图22-29得,K=1.1W/(m2?K),冷却时间为5天,平均温度为10℃。 根据K值查表选用木模板外包岩棉毡30mm厚进行保温。因岩棉毡与聚苯乙烯板传热系数基本相同,现场凸型柱、框架柱及中筒墙体采用的大钢模板区隔间填50mm厚聚苯乙烯板进行保温,聚苯板采用粘接剂与大模板进行粘接,防止聚苯板振动过程中滑落。浇筑完后先用黑塑料布覆盖于混凝土表面,再用2层阻燃稻草被覆盖于黑塑料布之上并压牢。 (3)楼板混凝土浇筑完后,先用黑塑料布覆盖于混凝土表面,再用2层阻燃稻草被覆盖于黑塑料布之上并压牢;凸型柱、框架柱及个别柱等施工完毕要外包黑色塑料布,并外挂2层阻燃稻草被用铅丝扎牢(墙体利用穿墙孔外挑钢筋挂阻燃稻草被);其中黑塑料布要有一定的搭接长度(≥300mm)且接头要相互错开。 (4)对于构件的边棱、端部和凸角要特别加强保温,保温厚度增大2倍,新浇混凝土与已硬化混凝土连接处,为避免热量的传导损失,必要时应及早加设、加厚保温被等保温措施。 (5)对现场施工作业层部位四周边缘采用挂五彩条布加2层阻燃草帘进行封闭,作业层顶板结构混凝土浇筑时,该作业层内采用紫外线电散热管蓄热,每跨三根2000W电散热管均匀布置(注:根据温度变化现场调整),距作业层顶板底1200mm。 (6)冬期施工,严格监测混凝土的强度。本工程采用测试同条件试块的方法控制保温材料的拆除时间。浇筑混凝土时,要求试验工做试块放在楼层内(施工面上)同条件养护,时间准确到小时,在1~2d内到试验室内试压,并将试压结果立即通知技术人员,经技术人员校对,混凝土强度达到临界强度,再通知工长拆除保温材料。 4.3.7上人控制 顶板混凝土浇筑完成后,在进行下道工序前由工长写出书面申请,经项目质检部门检查,项目总工签字后方可进行下道工序(上人放线、上料绑筋)。 1砌筑工程 1.1砌块在砌筑前应清除表面的污物、冰雪等,不得使用遭水浸和受冻后的

套筒注浆施工方案

天门湖公租房二期二部分工程 注 浆 施 工 方 案 黑龙江宇辉建筑有限责任公司 二0一七年四月

目录 一、工程概述 (1) 1.1、工程简介 (1) 1.2、施工依据 (2) 二、施工顺序 (3) 2.1、工艺原理及流程 (3) 2.2、施工步骤 (7) 三、质量控制 (8) 四、安全文明措施 (9)

一、工程概述 1.1、工程简介 工程名称:天门湖公租房二期二部分工程 工程地点:本工程位于合肥市紫云路与蓬莱路交叉口。 建设单位:合肥海恒发展股份有限公司, 设计单位:哈尔滨中建建筑设计有限公司, 监理单位:合肥康达工程咨询有限责任公司, 施工单位:黑龙江宇辉建筑有限责任公司。 工程规模:该工程二期二部分规划用地面积约31948.61平方米。地下一层为自行车库、汽车库及部分人防,地上部分由5栋24/27层住宅、1栋多层幼儿园等单体建筑组成,住宅属于一类高层建筑。住宅部分的地下室为剪力墙结构,高层地上为装配整体式混凝土剪力墙结构。幼儿园为地上3层,框架结构。建筑高度9#~12#楼均为78.55m、13#楼为69.85m、幼儿园为12.00m,总建筑面积为8.4万平方米。基础形式:9#~13#楼采用复合地基+筏板基础、地下车库采用筏板基础。 主楼5~24/27层为装配整体式剪力墙结构,预制内外墙板采用钢筋套筒灌浆连接。在预制混凝土构件下部中预埋金属套筒,上部预留锚固钢筋。安装时套筒插入下层预留的锚固钢筋,安装完毕后灌注水泥基灌浆料从而实现连接。

1.2、施工依据 1、装配式混凝土结构设计图纸。 2、国家现行有关技术标准、施工验收规范,工程检验及评定标准。 3、材料及堆放: (1)YHSCG特种水泥基注浆料-I B,本注浆料常温施工温度为5℃~40℃。现场搭设水泥堆放棚,水泥堆放处用木板搭设离地0.3米,板上铺设双层塑料布作为防潮隔离板。 (2)水:应采用饮用自来水,使用其它水源时,应符合《混凝土用水标准》(JGJ63-2006)的规定。 4、施工设备及器具 注浆泵:采用发电机型号YS8024注浆机; 量程为10kg的电子计量称:用于称量水及注浆料; 带刻度的2L塑料杯; 容积200-300L的塑料桶; 筛网; 手持式砂浆搅拌器(可调速); 注浆机; 堵孔塞(足量); 水桶若干,盛水用。 5、计量要求: B型注浆料加水量为注浆料重量的13%~14%,搅拌时间应在

【铁路方案】高速铁路预制箱梁架设工程冬季施工方案

目录 1.编制依据................................................. - 1 - 2.工程概况................................................. - 1 - 2.1冬季施工要求及冬季施工期确定. (1) 2.2气象资料 (1) 3.冬季施工安排............................................. - 2 - 3.1冬季施工原因.. (2) 3.2冬季施工内容及施工数量 (2) 3.3冬期施工技术要求 (3) 4.冬季施工方法............................................. - 4 - 4.1施工方法 (4) 4.2材料防寒措施 (4) 4.3拌和水加热 (4) 4.4支座预热 (4) 4.5砂浆搅拌及灌注 (5) 4.6砂浆养护 (5) 4.7架设备冬季施工方法 (5) 5.冬季施工组织机构设置及资源配置 ........................... - 6 - 5.1成立冬季施工领导小组 (6) 5.2冬季施工组织机构及人员 (6) 5.3冬季施工主要人员投入 (7) 5.4冬季施工主要材料投入 (7) 5.5冬季施工主要设备投入 (7) 7.冬季施工安全保障措施..................................... - 8 - 7.1施工现场安全措施. (8) 7.2防火安全措施 (9) 7.3用电安全措施 (9)

7.4机械设备防寒、防冻、防火安全措施 (9) 7.5人身安全措施 (10) 7.6运梁通道安全措施 (10) 7.7防风安全措施 (11) 7.8防溜、防滑安全措施 (11) 7.9绕行220KV运梁通道安全措施 (11) 8.冬季施工质量保障措施.................................... - 12 - 8.1冬季施工温度监控措施.. (12) 8.2冬季施工砂浆试块管理 (13) 8.3砂浆灌注质量保证措施 (13) 8.4大型设备保养措施 (14) 9.冬季施工环保措施........................................ - 16 - 10.冬季施工紧急措施....................................... - 17 -

防水堵漏工程高压灌浆施工方案

防水堵漏工程高压灌浆施工方案 一、编制依据 1、本工程现场勘查的具体情况:发现华济泵站地下二层局部渗漏甚冒水; 2、【工程防水技术规范】GB50108-2001 ; 3、【防水工程验收规范】GB50208-2002; 4、国家现行有关规范规定。 二、施工原理及方法 采用高压灌浆堵水处理办法。1.确定防水堵漏方案:堵漏前必须进行现场调查,摸清现场施工情况,分析渗漏水的原因,查清漏水部位、裂缝、裂纹或穿孔的宽度、长度、深度和贯穿情况,并了解雨天和晴天的漏水情况,测量漏水的流量与流速等,通过充分调查,正确拟定堵漏方案,做好各项准备工作。2.材料性能特点:油性聚氨酯快速堵漏胶与水即反应,由于水参与了反应,浆液不会被水稀释冲走,这是其他灌浆材料所不具备的优点,浆液在压力作用下,灌入混凝土缝隙或孔洞,同时向缝隙周围渗透,继续渗入混凝土缝隙,最终形成网状结构,成为密度小,含水的弹性体,有良好的适应变型能力,止水性好。3.灌浆孔的设计和布孔:灌浆孔的布孔有骑缝和斜孔两种形式,根据实际情况和需要加以选择,必要时两者并用。(1)灌浆孔的设计:灌浆孔的位置,应使孔和漏水裂缝空隙相交,并选在漏水量最大处。(2)布孔原则:注浆孔眼的位置和数量,需根据不同漏水情况进行合理安排,以导出漏水为目的,在集中漏水处布孔,裂缝大、水流量大则孔距大,缝隙小则孔距小。4、打孔可视施工条件采用手工和机械方法,一般是手工打孔和机械打孔并用。5、检查灌浆设备和管路运转情况,检查固结浆嘴的强度,疏通裂缝,进一步设定好灌浆参数(如凝胶时间、灌浆压力和配浆量等)。6、灌浆:灌浆是整个化学灌浆的中心环节,须待一切准备工作完成后进行。灌浆前有组织的进行分工,固定岗位,尤其需要有专职熟练的人员进行操作。(1)灌浆前对整个系统进行全面的检查,在灌浆机具运转正常,管路畅通的情况下,方可灌浆。(2)对于垂直缝一般自下而上灌浆,水平缝由一端向另一端或从两头向中间灌浆;对集中漏水应先对漏水量最大的孔洞进

二次灌浆冬季施工方案详细版

文件编号:GD/FS-5787 (解决方案范本系列) 二次灌浆冬季施工方案详 细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

二次灌浆冬季施工方案详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1、编制依据 《建筑工程冬季施工规程》(JGJT104-2011) 《火电施工质量检验及评定标准(土建工程篇)》DL/T5210.1-2005 《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002 《建筑施工手册》(第四版) 《电力建设安全工作规程(第1部分:火力发电厂)》DL5009.1-2002 《混凝土防冻剂》JC475-1992 2、工程概况及准备工作 2.1工程概况

依据《建筑工程冬期施工规程》规定,根据当地多年气象资料统计,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃时,即进入冬期施工,当室外日平均气温连续5d高于5℃时解除冬期施工,在冬施期应采取冬期施工措施,并应及时采取气温突然下降的防冻措施。鉴于目前的天气情况,#1主场房基础柱脚二次灌浆,需及时做好冬季施工准备工作,以确保工程的质量。 需保温的工程量如下: 序号部位数量需保温面积 1 A-1/A轴/1-8轴钢架柱脚 16个 160 2 B-C列/1-8轴钢架柱脚 16个 160 3 2/A-4/A轴/1轴钢架柱脚 3个 30 2.2准备工作 2.2.1人员、机具、材料配备:

地面垫层冬季施工方案

。。。。。。工程 地面混凝土垫层 冬 季 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 编制单位: 日期:2017 年12月5 日

目录 1.适用范围 (1) 2.工程概况 (1) 3.冬季施工时间段的确定 (1) 4.编制依据 (2) 5.施工安排 (2) 6.冬施准备工作 (3) 7.主要施工方法 (5) 8.主要施工技术措施 (6) 9.施工管理措施 (9) 10.冬期安全与防火措施 (10) 11.成品保护 (10) 12.HSE管理措施 (11)

冬季施工方案 为确保冬季施工正常进行及施工质量,我施工单位项目部根据现场实际情况经过分析,特编制冬季施工方案。 一、适用范围 本方案用于指导:。。。。。。冬季室内混凝土地面垫层施工。 根据唐山市冬季及现场实际施工项目情况,进一步规范作业行为,确保冬季安全生产,编制本施工方案。做到经济合理、安全适用、确保质量。 二、工程概况 1、工程名称:。。。。。。工程。。。。。。。。。。。主要施工设计要求如下: (1)地基处理:150mm厚碎石灌M5水泥砂浆。 (2)混凝土地面垫层:60mm厚C15混凝土垫层。 冬施期间的施工项目:地面混凝土垫层施工。 三、冬季施工时间段的确定 1、根据《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104—2011)规定:当冬天来临时,若连续5天的日平均气温稳定低于5℃,或日最低气温低于0℃时,则此5日后的第一日为冬期施工的开始日期;当天气转暖时,若出现连续5天的日平均气温稳定在5℃以上时,则此5天后的第一天为冬期施工的终止日期。 2、根据唐山市地区多年的温度统计,结合唐山市的气候统计数据,初步确定2017年的11月15日至2018年的3月15日为冬期

PC装配式结构施工组织套筒灌浆

套筒灌浆专项施工方案 目录 一、工程概述 (3) 1.1、工程概况 (3) 1.2、编制依据 (4) 1.3、施工准备 (4) 二、工艺要求及施工方法 (7) 2.1、工艺要求 (7) 2.2、工艺流程及施工方法 (8) 2.3、灌浆施工重点、难点控制 (12) 三、质量控制 (14) 四、安全文明措施 (17)

一、工程概述 1.1、工程概况 工程名称:和美佳苑一期工程 工程地点:六安市解放北路与长安北路交叉口 建设单位:六安市金安区安置房建设管理办公室 设计单位:江苏省建筑设计研究院有限公司 监理单位:六安市建工建设监理有限公司 施工单位:安徽鲁班建设投资集团有限公司 本期实施为住宅产业化工程且实施一星级绿色建筑设计,位于解放北路与长安北路交口,本项目工程包括1#-12#楼、幼儿园、地下室及附属配套等构成,工程总建筑面积约19.0989万平方米。1#为办公建筑,地上建筑面积15290平米;2#-12#为住宅,其中2#、4#、6#、7#、8#、9#、10#为28层住宅,3#、5#、11#、12#为32层住宅,住宅地上面积合计134049平米;7#、9#、11#、12#附属二层商业建筑,面积合计9420平米;幼儿园为三层异形建筑,面积2800平米;配电房370平米;一期地下室面积合计约为29060平米(含人防,不含菜市场),约可停机动车959个,其中高层住宅下非机动车库约为3915平米。本项目产业化部分采用预制装配整体式剪力墙结构体系,预制构件包括预制墙板、预制叠合板、预制阳台板、预制空调板、预制PCF板、预制楼梯等。

本工程中预制剪力墙板纵向受力应采用机械连接接头,其连接接头的等级为一级,接头使用水泥灌浆直螺纹套筒和钢筋套筒连接用灌浆料,钢筋套筒和灌浆料的性能应分别符合相关产品标准,钢筋连接接头的性能应符合《钢筋机械连接技术规程》JGJ10-2010中一级接头的规定。灌浆套筒应符合《钢筋连接用灌浆套筒》JG/T398-2012的有关规定,灌浆材料性能应符合《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/408-2013的有关规定。 1.2、编制依据 1、和美佳苑一期工程装配构件工艺施工图纸; 2《钢筋机械连接技术规程》JGJ10-2010 3《钢筋连接用灌浆套筒》JG/T398-2012 4、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014; 5、《装配式结构工程施工质量验收规程》DGJ32/J184-2016; 6、《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T408-2013; 7、《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ355-2015。 1.3、施工准备 1、材料及堆放: (1)图纸设计由专业的钢筋接头公司配套提供灌浆料,灌浆料的28d强度需大于85mpa,24h竖向膨胀率在0.02%-0.5%,本灌浆料常温施工温度为5℃~40℃。袋装灌浆料分批次进场,确保每批次在三个月内用完,进场袋装灌浆料统一堆放在库房内,根据每日所需用量办理出库手续;每日未用完灌浆料放回库房内,避免被水浸泡后失效造成浪费。 (2)水:应采用饮用自来水,使用其它水源时,应符合《混凝

PC套筒灌浆施工方案

建筑兄弟平台住宅项目套筒灌浆施工方案 目录 目录 (1) 一、工程概述 (2) 1.1、工程概况 (2) 1.2、编制依据 (3) 1.3、施工准备 (4) 二、工艺要求及施工方法 (8) 2.1、工艺要求 (8) 2.2 、工艺流程及施工方法 (9) 2.3、灌浆施工重点、难点控制 (14) 三、质量控制 (15) 四、安全文明措施 (19)

一、工程概述 1.1.1工程概况 1.1.1.工程名称:建筑兄弟平台住宅项目 工程地点: 建设单位: 设计单位: 监理单位; 施工单位: 1.1. 2.建筑设计概况 本工程总建筑面积386427.1㎡,其中地上建筑面积约182355.90㎡,地下建筑面积69786.97㎡,用地性质为住宅用地,容积率为1.87,建筑密度为22.16%,绿地率为36%,由25栋15层高层、一栋地下车库、及3栋配套用房组成,其中高层上部为PC结构。建筑总高度为45 米,建筑室内外高差0.30米,高层层高3.0米。±0.00相当绝对高程5.4米 1.1.3.结构设计概况 本工程高层基础至一层为现浇结构,二~十五层以及闷顶层为PC装配式结构,分为A户型、B户型2个户型。外墙、内墙为200MM 厚,叠合板为60MM,阳台板为全预制板厚为150MM,空调板厚为90MM,层高为 2.9M。其中叠合板从二层开始安装,预制构件从四层开始安装。A户型楼每层阳台板构件4块、空调板构件2块、楼梯构件

2块、墙板构件36块、叠合板构件23块、闷顶层构件22块,其中YWQ3为最重构件4.42T;B户型每层构件阳台板构件4块、空调板构件2块、楼梯构件2块、墙板构件38块、叠合板构件26块、闷顶层构件28块,其中YWQ8为最重构件4.32T; C户型每层构件阳台板构件4块、空调板构件2块、楼梯构件2块、墙板构件43块、叠合板构件28块、闷顶层构件26块,其中YWQ6为最重构件4.66T;D户型每层构件阳台板构件4块、空调板构件2块、楼梯构件2块、墙板构件44块、叠合板构件26块、闷顶层构件21块,其中YWQ1为最重构件4.8T;28#楼上部结构均为全预制构件。 本工程灌浆连接形式主要有:钢筋套筒灌浆连接(其中:个别构件水平钢筋采用全灌浆套筒连接)、钢筋浆锚搭接连接。钢筋灌浆套筒选用规格主要为GT12连接套筒、GT16连接套筒,钢筋浆锚套筒选用Φ40金属波纹管。钢筋灌浆套筒注浆形式优先选择连通腔灌浆方式,钢筋浆锚套筒选用坐浆后单个套筒逐个灌浆方式。 1.2、编制依据 (1)混凝土结构工程施工及规范GB50204 -2015 (2)装配式混凝土结构技术规程JGJ1-2014 (3)上海市装配整体式混凝土结构施工及质量验收规范DGJ08-2117-2012

基坑支护冬季施工专项方案

目录 1、编制依据 (2) 1.1总承包单位提供的文件 (2) 1.2冬季施工依据的主要规程、规范 (2) 2、工程概况 (2) 3、冬季施工原则 (3) 3.1、冬季施工准备工作 (3) 3.2、冬季施工阶段划分及各阶段施工 (4) 3.2.1、初冬和冬末阶段施工 (4) 3.2.2、严冬阶段施工 (4) 3.2.3 冬季施工转常温 (4) 4、冬季施工具体措施 (4) 4.1、材料的冬季施工措施 (4) 4.1.1、商品砼 (4) 4.1.2、喷射砼的施工要求 (5) 4.1.3 钢筋工程冬季施工 (6) 4.2 分项工程冬季施工措施 (6) 4.2.1土方施工主要防冻措施 (6) 4.2.2锚杆施工主要防冻措施 (7) 4.2.3桩间护壁防冻措施 (7) 4.2.4护坡桩施工防冻措施 (7) 4.2.5 冠梁施工防冻措施 (8) 4.2.6 挡土墙冬季施工防冻措施 (9) 4.3、人员组织安排 (9) 4.4、机械、材料准备 (10) 4.4.1机械 (10) 4.4.2材料 (10)

1、编制依据 1.1总承包单位提供的文件 《北京市垂杨柳医院改扩建工程基坑支护工程施工图》(中国建筑技术集团有限公司 2016年06月12日) 《北京市垂杨柳医院改扩建工程岩土工程详细勘察报告》(北京市地质工程勘察院 2016年1月勘察编号:1303-012-3) 施工现场平面布置图 1.2冬季施工依据的主要规程、规范 《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010 《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》 GB50086-2015 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015 《建筑边坡工程技术规范》 GB50330-2013 《复合土钉墙基坑支护技术规范》 GB50739-2011 《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-2012 《建筑桩基技术规范》 JGJ94-2008 《钢筋机械连接技术规程》 JGJ107-2015 《建筑基坑支护技术规程》 JGJ120-2012 《喷射混凝土应用技术规程》 JGJ/T372-2015 《岩土锚杆(索)技术规程》 CECS22:2005 《城市建设工程地下水控制技术规范》 DB11/ 1115-2014 《建筑工程冬季施工规程》(JGJ/T104-2011); 2、工程概况 北京市垂杨柳医院改扩建工程位于北京市朝阳区垂杨柳南街2号垂杨柳医院院内,东侧为东三环辅路,南侧为垂杨柳医院南路,西侧为劲松东街,北侧为垂杨柳南街。本工程建设用地38318m2,总建筑面积109376m2,其中地上建筑面积68715m2,地下建筑面积41021m2,设计单体建筑包括门诊医技楼病房楼、锅炉房、污水处理站、液氧站、高压氧舱、门卫室、地热泵房。地上建

二次灌浆施工方案 (1)

1 工程概况 本次设备基础二次灌浆主要针对锅炉基础框架柱、汽机安装基座和全厂设备基础,本次采用YB60-III型高强无收缩灌浆料,现场加水搅拌后即可使用,具有早强、高强、大流动性,微膨胀行等特点。生产厂家为湖南岳阳市远博新型材料科技有限公司。本方案根据现场实际情况,并结合厂家给具的施工方法制定,符合《砼结构工程施工及验收规范(GB50204)、《砼设计规范》(GBJ10)及《水泥基灌浆材料施工技术规范》(YB/T9261-98)中的相关规定。2施工准备 2.1现场准备 (1)所需机械、机具已经进场并经过检修合格,机具、工具的安全性已经过检查。 (2)提出物资计划,并催促材料及物资及时进场。 (3)编制相关的施工进度计划,并确定劳动力人数,确保施工能够顺利进行。 (4)现场可采用搅拌机搅拌,也可进行人工搅拌,可根据现场实际情况由工长具体确定,具体施工时,如在冬季施工时,室外温度较低,搅拌时应在厂房内部,如确实需要在室外搅拌,必须搭设暖棚,并保证温度在5℃以上,并用热水搅拌,水温25℃-30℃,但不得高于30℃。 2.2技术准备 (1)技术人员及施工人员已熟悉图纸及规范要求,掌握灌浆部位的细部尺寸,具体见下图示。 (2)在施工前,现场管理人员、施工人员必须进行进行技术交底,技术交底由项目部管理人员组织进行,并严格强调责任到人;现场责任工程师和施工队技术管理人员应熟悉施工现场和施工要求。 (3)作业所需的灌浆料已经经过复试合格并报验完成。

2.3人员准备 作业人员必须具备灌浆的基本知识和操作技能,熟悉本工作的操作常识和规程,能熟练操作本工种的机具。 2.4工具、器具准备 (1)搅拌机、水桶、模板、测量器具、磅秤、养护用塑料布、草袋(可根据温度确定,环境温度大于5°时可不用)、清洁用棉纱、破布、空压机、竹条或钢筋(前端弯成钩头,主要用于灌浆时导流用)、漏斗等。 3灌浆操作 一个独立的灌浆区域的灌浆作业应连续,材料、人力都要有足够的准备,除管理人员坚守岗位外,施工人员应稍有富余,以便应付突发事件。灌浆配合比应使用重量比,尽量使用搅拌机搅拌,条件不允许时也可使用人工搅拌,但一定注意要搅拌均匀。灌浆一旦开始,就要保证连续进行。 3.1施工流程 基础与设备基座的清理→灌浆接触面的湿润→支设模板→灌浆料搅拌、灌浆→养护→拆模清理 3.2清理 灌浆基础表面应基本平整并已凿毛,清理干净灌浆区域,用棉纱、破布、空压机、压力水等去除汽机台板(设备基座底板)表面的油脂、松散材料和灰尘。 3.3灌浆接触面的湿润 由于汽机基座厚度、面积等均较大,灌浆前24小时内对灌浆部位进行浇水湿润,注意应将砼接触面湿透,并在灌浆前对沟槽、凹槽内的积水吸干。 3.4支设模板 因灌浆料流动性较大,因此模板支设要牢固,所有模板之间缝隙,模板和砼之间的缝隙必须进行密封,避免浆液露出,模板上口应高出灌浆面50㎜。 汽机基座内侧模板,由于汽机安装后已无施工操作面,因此,安装前应

相关文档
相关文档 最新文档