(一)燃烧与火灾(燃烧、火灾、爆炸、易燃易爆危险品)

(二)通用建筑防火(生产和储存物品的火灾危险性、建筑分类与耐火等级、总平面布局和平面布置、防火防烟分区与分隔、安全疏散、建筑电气防火、建筑防爆、建筑设备防火防爆、建筑装修、外墙保温材料防火、灭火救援设施)

(三)建筑消防设施(室内外消防给水系统、自动水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、消防应急照明和疏散指示标志、城市消防安全远程监控系统、建筑灭火器配置、消防供配电)

《消防安全技术综合能力》

考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,掌握消防技术前沿发展动态,依据现行消防法律法规及相关规定,运用相关消防技术和标准规范,独立解决重大、复杂、疑难消防安全技术问题的综合能力。

考试内容为:

(一)消防法及相关法律法规与注册消防工程师职业道德(消防法及相关法律法规、注册消防工程师执业)

(二)建筑防火检查(总平面布局与平面布置检查、防火防烟分区检查、安全疏散设置检查、易燃易爆场所防爆检查、建筑装修和建筑外墙保温检查)

(三)消防设施检测与维护管理(通用要求、消防给水设施、消火栓系统、自动水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、建筑灭火器配置与维护管理、防烟排烟系统、消防用电设备的供配电与电气防火防爆、消防应急照明和疏散指示标志、火灾自动报警系统、城市消防安全远程监控系统)

2018年消防工程师考前知识点回顾

2018年消防工程师考前知识点回顾

2018年消防工程师考前知识点回顾 一、45° 1.有爆炸危险的厂房平面布置好采用矩形,与主导风向应垂直或夹角≥45°,以有效利用穿堂风吹散爆炸性气体。 2.探测器宜水平安装,当确实需倾斜安装时,倾斜角≤45° 3.室外楼梯作为疏散楼梯时倾斜度≤45°4.用作丁、戊类厂房内第二安全出口的楼梯可采用金属梯,但净宽度≥0.90m,倾斜角度≤45°5.二氧化碳局部应用系统的架空型喷头的布置宜垂直于保护对象的表面,其瞄准点应是喷头保护面积的中心。当确需非垂直布置时,喷头的安装角不应小于45° 二、0.10MPa 1.火灾时室外给水管网的压力从地面算起不≥0.10MPa;

5.消防水泵吸水口(高位消防水箱、水池、减压水箱出水口)的淹没深度应满足消防水泵在低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但≥600mm,当采用旋流防止器时,淹没深度≥200mm; 6.消防水箱采用钢筋混凝土时,在消防水箱的内部应贴白瓷砖或喷涂瓷釉涂料。采用其他材料时,消防水箱宜设置支墩,支墩的高度≥600mm。 四、0.8 1.人员密度办公建筑包括办公室用房、公共用房、服务用房和设备用房等部分;有会议桌的不应小于1.80m2,无会议桌的不应小于0.80㎡。2.建筑外墙上在上下层开口之间如果采用实体墙分隔,实体墙高度应≥1.20m,当室内设置自动喷水灭火系统时,墙体的高度不小于0.8m 3.剧院、电影院、礼堂、体育馆等人员密集场所,观众厅内疏散走道的净宽度不小于1.00m,边走道的净宽度不小于0.80m

注册消防工程师消防安全技术实务记忆口诀 完整版

注册消防工程师消防安全技术实务 记忆口诀完整版 一年过一建建筑,一年过市政,一年过咨询工程师+消防工程师,也算是个考证狂人了。 消防工程师的确是博大精深,知识点众多,涉及的各类规范十余种,这也是考证大军在一消考试中纷纷折戟沉沙的原因。实际上,恰当地总结规律,编写口诀,的确能起到事半功倍的效果。废话不多说,本人将用几篇文章把自己对一消《实务》中相关口诀、规律和“秘籍”奉献给大家,为大家明年再战实务助一臂之力。 01 一定学会缩写 学习是个枯燥的过程,经常要往书上备注N个知识点和规范条文,所以必须学会使用缩写,或者叫速记。例如JZ (建筑)、NJ(耐火极限)、ND(耐火等级)、S(面积)、Q(墙)、SS(疏散)、FM乙(乙级防火门)、FM甲(甲级防火门)、FH (防火分区)、XF(消防)、LT(楼梯)、XT(系统)、SD(隧道),管他别人能不能看懂,自己能看懂就行。这些代号将为你的学习省下大把的时间。 02 弄懂从重原则和从轻原则,搞定所有“=”归类 这个原则如果没搞清,那么一消中几百处的“≤”和“≥“中的“=”到底归上限,还是下限,你能记得清吗?我来把规律告诉你,保准你再也不用为此发愁。

“从重原则”:“="归到更严格的一类里,从重原则一消《实务》中出现的次数屈指可数,原因嘛?毕竟如果能把临界点放到更轻的一级,对消防设施投入将是非常大的节省。从重一共出现过4处,第一处,安全事故划分,临界值一律靠到更严重的级别中去,如死亡3个人,属于“较大”类别。第二处,P45页下方火灾危险性较大部分占比小于5%或丁戊类厂房油漆工段小于10%的,注意这里适用从重原则,没有“=”。第三处,P191页里自喷水场所危险分级表中,5000平的地上商场和1000平的地下商场,这里“=”归于更严重一级。第四处,P359页灭火器场所危险分级,50张床位和100张床位。“=”也归于更严重的类别。 好了,从重的就这几处,基本上都是和安全相关的,把这几处记住了,剩下的“=”全部划分到更轻的类别中,你试一试,看看是不是这么回事儿? 03 生产事故分类 这个分类一建讲,一消也讲,真是必须要会的内容,而且记忆很容易,一旦记住,几年不忘。口诀就是:死亡313、重伤151、经济损失151,临界点适用从重原则。 04 跟我来记防火门 一本实务,哪里用甲级防火门,哪里用乙级防火门,是不是快把自己逼疯了?记住一个口诀,基本能搞定90%的防火门。使用甲级防火门的口诀是:油气水电疯子,翻译一下

注册消防工程师三科复习全攻略

2018年注册消防工程师三科复习全攻略! 树立信心 消防工程师考试周期为三年,历年考试通过率极低,参考考生的专业度也比较低,很多考生是没有经过系统学习的,仅仅是看好消防前景选择参考,但是在备考时并未付出努力。备考的小伙伴们,如果决定考试,就不要轻易放弃,首先要坚定考试的信念,不要人云亦云,你要战胜的是自己,只要能下定决心,踏踏实实学习,是完全可以通过消防工程师考试的。 消防工程师考试,涉及建筑防火、水、电气、暖通、管理等方面,相比注册勘察设计类考试,它属于有广度,有纵度,但是没有勘察设计类考试的深度。我们学习的难点是需要记忆的内容比较多,可以从现在开始制定计划,开始学习。 复习顺序 技术实务--综合能力--案例分析 《技术实务》是基础 主要涉及燃烧基础、建筑防火、消防设施、其他建筑防火、消防安全评估。主要针对基本概念,基本原理、分类组成,灭火机理,选型与适用以及相关的设计要求,属于消防工程师考试最为基本的一门入门级课程。为《综合》和《案例》奠定学习基础。 《综合能力》 主要涉及法律法规和职业道德,建筑防火,消防设施,消防安全管理、消防安全评估。主要针对防火检查、消防设施的施工验收、消防检测、故障分析、维护保养以及消防安全管理相关要求。属于比较难学的科目。 《案例分析》 是前两科的融合与运用,前两科学的好坏的程度直接决定了这门科目的通过情况。这科教材从根本上来说可以不用单独学习,但是教材有一超级优点,是给出了一个建筑场景或者一个模型,我们应当从哪些方面进行分析,给予了清晰的学习方向。 消防模块 注重消防的两大模块

三科历年分值分值:

1、建筑防火篇: 三科都是30%左右的分值,一消教材内容源于建筑防火设计规范,可以结合规范条文、条文解析和图集帮助理解; 建筑防火的难点是记忆,我们的老师对很多知识点有总结并有容易记忆的口诀,听老师的课,能够帮助你把自己脑子里的知识点串起来,形成一个系统体系,老师总结的精髓知识、总结的汇总表,可以让你节约大把时间。 在学习建筑防火的时候要注重框架学习。做好知识点的分类,是考试考察的一个方向,题干中对应的总平布局、平面布置、分隔、疏散、救援等会分小题进行考察,如果题目答案没有写在相应的题干下面,就不得分。所以在学习的时候,要按照教材章节目录,掌握目录所包含的知识。

2018一级消防工程师精华知识点

一级消防工程师100个精华知识点 建筑物的耐火等级 1、建筑物的耐火等级分为四级,一二类三四类。 2、节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层。 3、一二级最大防火分区的长度250米。最大允许建筑面积2500平方米。 4、对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过40m的疏散内走道,应设机械排烟设施。 5、建筑高度超过32米,应设机械排烟设施。内走廊超过20米,并设有自然采光、自然通风设施,应设机械排烟设施。面积超过100平方米,应设机械排烟设施。通风和空调系统应设置排烟系统,应设机械排烟设施 建筑的防火分区、防火间距及疏散出口 6、建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区。 7、地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于500㎡。 8、当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000㎡。局部设置时,增加面积应按该局部面积的一倍计算。 9、民用建筑的防火间距:6-9米。 10、公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个。 11、九层及九层以下,建筑面积不超过500㎡的塔式住宅,可设一个楼梯。 12、高层建筑安全处口或疏散口必须设置两个安全出口。 13、建筑中的安全出口或疏散出口应分散布置。建筑中相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。 14、直接通向公共走道的房间门至最近的外部出口或封闭楼梯间的距离:一级二级25米,环形通道22米。设有自动喷水系统的建筑疏散距离可增加25%。 15、楼梯间的首层应设置直接对外的出口,当层数不超过四层时,可将对外出口设置在离楼梯间不超过15m处。 16、太平门应为推闩式外开门。 17、变压器室与配电室之间的隔墙,应设防火墙。锅炉房、变压器室应设置在首层靠外墙的部位,并应在外墙上开门。首层外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.00m的防火挑檐或高度不小于1.50m的窗户。 室外消防栓系统 18、消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于4m;门垛之间的净宽不应小于3.5m。 19、建筑物内的管道井、电缆井应每隔2~3层在楼板处用耐火极限不低于0.50h的不燃烧体封隔,其井壁应采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体。井壁上的检查门应采用丙级防火门。

备考2018消防工程师知识点总结

备考2018消防工程师知识点总结 一、建筑物的耐火等级 二、建筑的防火分区、防火间距及疏散出口。 三、室外消防栓系统 四、室内消防栓系统 五、自动喷水系统 六、消防水泵 七、各机电专业的消防设计 八、火灾自动报警及消控室 九、机械加压送风系统 十、机械排风(防烟)系统 十一、其他 十二、防火分区 一、建筑物的耐火等级 1、建筑物的耐火等级分为四级,一二类三四类。 2、节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层。 3、民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250米。最大允许建筑面积2500平方米。

4、对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过40m的疏散内走道,应设机械排烟设施。 5、1)建筑高度超过32米,应设机械排烟设施。 2)内走廊超过20米。并设有自然采光、自然通风设施。应设机械排烟设施。 3)面积超过100平方米,应设机械排烟设施。 4)通风和空调系统应设置排烟系统应设机械排烟设施。 二、建筑的防火分区、防火间距及疏散出口 6、建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区, 7、地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于500㎡。 8、当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000㎡。局部设置时,增加面积应按该局部面积的一倍计算。 9、民用建筑的防火间距:民用建筑之间的防火间距,6-9米。 10、公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个。 11、九层及九层以下,建筑面积不超过500m2的塔式住宅,可设一个楼梯。

2018年一级注册消防工程师考试大纲

2018年一级注册消防工程师考试大纲 消防安全技术实务 考试目的 考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,依据现行消防法律法规及相关规定,熟练运用相关消防专业技术和标准规范,独立辨识、分析、判断和解决消防实际问题的能力。 考试内容及要求 (一)燃烧与火灾 1.燃烧 运用燃烧机理,分析燃烧的必要条件和充分条件。辨识不同的燃烧类型及其燃烧特点,判断典型物质的燃烧产物和有毒有害性。 2.火灾 运用火灾科学原理,辨识不同的火灾类别,分析火灾发生的常见原因,认真研究预防和扑救火灾的基本原理,组织制定预防和扑救火灾的技术方法。 3.爆炸 运用相关爆炸机理,辨识不同形式的爆炸及其特点,分析引起爆炸的主要原因,判断物质的火灾爆炸危险性,组织制定有爆炸危险场所建筑物的防爆措施与方法。 4.易燃易爆危险品 运用燃烧和爆炸机理,辨识易燃易爆危险品的类别和特性,分析其火灾和爆炸的危险性,判断其防火防爆要求与灭火方法的正确性,组织策划易燃易爆危险品安全管理的方法与措施。 (二)通用建筑防火 1.生产和储存物品的火灾危险性 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识各类生产和储存物品的火灾危险性,分析、判断生产和储存物品火灾危险性分类的正确性,组织研究、制定控制或降低生产和储存物品火灾风险的方法与措施。 2.建筑分类与耐火等级 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识、判断不同建筑材料和建筑物构件的燃烧性能、建筑物构件的耐火极限以及不同建筑物的耐火等级,组织研究和制定建筑结构防火的措施。

3.总平面布局和平面布置 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识建筑物的使用性质和耐火等级,分析、判断建筑规划选址、总体布局以及建筑平面布置的合理性和正确性,组织研究和制定棚应的防火技术措施。 4.防火防烟分区与分隔 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识常用防火防烟分区分隔构件,分析、判断防火墙、防火卷帘、防火门、防火阀、挡烟垂壁等防火防烟分隔设施设置的正确性,针对不同建筑物和场所,组织研究、确认防火分区划分和防火分隔设施选用的技术要求。 5.安全疏散 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,针对不同的工业与民用建筑,组织研究、确认建筑疏散设施的设置方法和技术要求,辨识在疏散楼梯形式、安全疏 散距离、安全出口宽度等方面存在的隐患,分析、判断建筑安全出口、疏散走道、避难走道、避难层等设置的合理性。 6.建筑电气防火 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识电气火灾危险性,分析电气火灾发生的常见原因,组织研究、制定电气防火技术措施、方法与要求。 7.建筑防爆 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识建筑防爆安全隐患,分析、判断爆炸危险环境电气防爆措施的正确性,组织研究、制定爆炸危险性厂房、库房防爆技术措施、方法与要求。 8.建筑设备防火防爆 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术和防爆技术,辨识燃油、燃气锅炉和电力变压器等设施以及采暖、通风与空调系统的火灾爆炸危险性,分析、判断锅炉房、变压器室以及采暖、通风与空调系统防火防爆措施应用的正确性,组织研究、制定建筑设备防火防爆技术措施、方法与要求。 9.建筑装修、外墙保温材料防火 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识各类装修材料和外墙保温材料的燃烧性能,分析、判断建筑装修和外墙保温材料应用方面存在的火灾隐患,组织研究和解决不同建筑物和场所内部装修与外墙保温系统的消防安全技术问题。 10.灭火救援设施

2018消防工程师重要知识点:建筑构件耐火等级

优路教育卓越品质https://www.wendangku.net/doc/563040921.html, 2018消防工程师重要知识点:建筑构件耐火等级建筑构件耐火等级在2015年和2017年一级消防工程师考试中均有考到,此考点本来很简单,但是有不少考生在此考点上失利,今天优路教育整理了建筑构建耐火等级知识点,帮助各位考生复习使用。 建筑构件主要包括建筑内的墙、柱、梁、楼板、门、窗等。一般来讲,建筑构件的耐火性能包括两部分内容:一是构件的燃烧性能,二是构件的耐火极限。耐火建筑构配件在火灾中起着阻止火势蔓延、延长支撑时间的作用。 耐火极限是指建筑构件按时间- 温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起,到失去支持能力或完整性或失去隔火作用时止的这段时间,用小时( h)表示。建筑物的耐火等级是建筑设计防火规范中规定的防火技术措施中的最基本措施之一。 其中,支持能力是指在标准耐火试验条件下,承重或非承重建筑构件在一定时间内抵抗垮塌的能力; 耐火完整性是指在标准耐火试验条件下,建筑分隔构件当某一面受火时,能在一定时间内防止火焰和热气穿透或在背火面出现火焰的能力; 耐火隔热性是指在标准耐火试验条件下,建筑分隔构件当某一面受火时,能在一定时间内其背火面温度不超过规定值的能力。 先要搞清楚这三个在时间上的大小关系,此点需要理解加牢记:失去支持能力时间≥失去完整性时间≥失去隔热性时间。哪个指标先到,那么此构件的就以它为时限。 另外,一级消防工程师要注意的是(这个尚未考到):第三点,耐火隔热性中"其背火面温度不超过规定值的能力",是规定值,不是平均温度,是背面某一处只要达到规定的温度即认为失去了耐火隔热性。 关于优路:点击【一级消防工程师考试学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/563040921.html,/yixiao/注册优路教育学习账号,免费获取:①全套真题答案及解析②入门核心系列课程③免费视频公开课④历年高频考点

2018一级注册消防工程师必须掌握的100个知识点!

包括建筑物的耐火等级,建筑的防火分区、防火间距及疏散出口,室外消防栓系统,室内消防栓系统,自动喷水系统消防喷林系统的类型等知识点。 一、建筑物的耐火等级 1、建筑物的耐火等级分为四级,一二类三四类。 2、节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层, 3、民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250米。最大允许建筑面积2500平方米。 4、对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过40m的疏散内走道,应设机械排烟设施。 5、 1)建筑高度超过32米,应设机械排烟设施。 2)内走廊超过20米。并设有自然采光、自然通风设施。应设机械排烟设施。 3)面积超过100平方米,应设机械排烟设施。4)通风和空调系统应设置排烟系统应设机械排烟设施。 二、建筑的防火分区、防火间距及疏散出口 6、建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区, 7、地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于500m2。 8、当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000m2。局部设置时,增加面积应按该局部面积的一倍计算。 9、民用建筑的防火间距:民用建筑之间的防火间距,6-9米 10、公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个。 11、九层及九层以下,建筑面积不超过500m2的塔式住宅,可设一个楼梯

12、高层建筑安全处口或疏散口必须设置两个安全出口 13、建筑中的安全出口或疏散出口应分散布置。建筑中相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m 14、直接通向公共走道的房间门至最近的外部出口或封闭楼梯间的距离:一级二级25米,环形通道22米。设有自动喷水系统的建筑疏散距离可增加25% 15、楼梯间的首层应设置直接对外的出口,当层数不超过四层时,可将对外出口设置在离楼梯间不超过15m处。 16、太平门应为推闩式外开门。 17、变压器室与配电室之间的隔墙,应设防火墙。锅炉房、变压器室应设置在首层靠外墙的部位,并应在外墙上开门。首层外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.00m的防火挑檐或高度不小于1.50m的窗。 三、室外消防栓系统 18、消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于4m;门垛之间的净宽不应小于3.5m。 19、建筑物内的管道井、电缆井应每隔2~3层在楼板处用耐火极限不低于0.50h的不燃烧体封隔,其井壁应采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体。井壁上的检查门应采用丙级防火门。 20、电梯井和电梯机房的墙壁等均应采用耐火极限不低于1h的非燃烧体。高层工业建筑的室内电梯井和电梯机房的墙壁应采用耐火极限不低于 2.5h的非燃烧体 21、疏散楼梯栏杆扶手的高度不应小于1.1m,其他建筑的室外,其倾斜角可不大于60°,净宽可不小于80cm。,且每级离扶手25cm处的踏步深度超过22cm时可不受此限。 22、消防用水可由给水管网、天然水源或消防水池供给。 23、室外消火栓水枪的充实水柱仍不小于10m; (从地面算起)。 24、民用建筑室外消防栓的用水量应保证30L/S 25、20。按建筑面积计算。 25、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条。

2018一级消防工程师精华知识点

一级消防工程师100个精华知识点建筑物的耐火等级 1、建筑物的耐火等级分为四级,一二类三四类。通风和空调系统应设置排烟系统,应设机械排烟设施建筑的防火分区、防火间距及疏散出口 6、建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区。 15、楼梯间的首层应设置直接对外的出口,当层数不超过四层时,可将对外出口设置在离楼梯间不超过15m 处。2018年消防工程师《综合能力》必背知识点

第一篇消防法及相关法律法规与消防职业道德第一章消防法及相关法律法规 考纲要求了解与消防工作相关的法律、规章和规范性文件的基本内容,熟悉《消防法》、《规划法》等法律以及《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》等行政法规的主要内容,掌握消防工作方针、原则和消防工作责任制。运用相关法律法规,分析单位消防安全责任制度、消防宣传教育培训制度、消防安全检查制度等消防管理制度的法律依据及其完整性,辨识消防违法行为及其相应的法律责任,提出整改违法行为的方案。 第一节中华人民共和国消防法 消防法1998 年9 月 1日起施行,该法共7 章74 条。助记口诀:相约九八(酒吧)喝酒(9) 一、关于消防工作的方针、原则和责任制 方针、原则和责任制规定"消防工作贯彻预防为主、防消结合的方针,按照政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与的原则,实行消防安全责任制,建立健全社会化的消防工作网络",确立了消防工作的方针、原则和责任制。 关系坚持"防" "消"并举、"防" "消"并重的思想。将火灾预防和火灾扑救有机地结合起来,最大限度地保护人身、财产安全,维护公共安全,促进社会和谐。 主体"政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与"的原则是消防工作经验和客观规律的反映。"政府" "部门" "单位" "公民"四者都是消防工作的主体。 二、关于单位的消防安全责任 1) 任何单位都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务;参加有组织的灭火工作的义务; 机关、团体、企业、事业等单位应当加强对本单位人员的消防宣传教育。 2) 规定了单位消防安全职责: ①落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案; ②按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效; ③对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查; ④保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准; ⑤组织防火检查,及时消除火灾隐患; ⑥组织进行有针对性的消防演练; ⑦法律、法规规定的其他消防安全职责。 3) 规定消防安全重点单位履行单位消防安全职责+特殊的消防安全职责: ①确定消防安全管理人,组织实施本单位的消防安全管理工作; ②建立消防档案,确定消防安全重点部位,设置防火标志,实行严格管理; ③实行每日防火巡查,并建立巡查记录; ④对职工进行岗前消防安全培训,定期组织消防安全培训和消防演练。 4) 规定同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的,应当明确各方的消防安全责任,并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理。 5) 规定任何单位不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。助记口诀:三不原则。 6) 规定任何单位都应当无偿为报警提供便利,不得阻拦报警,严禁谎报火警;发生火灾,必须立即组织力量扑救,邻近单位应当给予支援;火灾扑灭后,发生火灾的单位和相关人员应当按照公安机关消防机构的要求保护现场,接受事故调查,如实提供与火灾有关的情况。 7) 规定被责令停止施工、停止使用、停产停业的单位,应当在整改后向公安机关消防机构报告,经公安机关消防机构检查合格,方可恢复施工、使用、生产、经营。同时,(消防法》还规定,任何单位都有权对公安机关消防机构及其工作人员在执法中的违法行为进行检举、控告。助记口诀:三停一举报。 三、关于公民在消防工作中的权利和义务 1) 任何人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务; 任何成年人都有参加有组织的灭火工作的义务。 (不是所有人,成年人限定词,幼儿就不可以) 2) 任何人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。 3) 任何人发现火灾都应当立即报警;任何人都应当无偿为报警提供便利,不得阻拦报警;严禁谎报火警。 4) 火灾扑灭后,相关人员应当按照公安机关消防机构的要求保护现场,接受事故调查,如实提供与火灾有关的情况。

2018年一级消防工程师基础知识点汇总(4)

2018一消备考需记的103个消防基础知识点汇总 九(一)机械加压送风系统 79、机械加压送风系统设置在前室、楼梯间、合用前室、消防电梯间前室;当楼梯间和消防前室加压送风系统必须合用时应设置压差自动调节装置;机械加压送风系统的全压除计算最不力点的的压头损失,其余压应符合下列规定: 80、防烟楼梯间为50PA。 81、前室、楼梯间、合用前室、消防电梯间前室、避难间为25PA。 82、楼梯间每隔2-3层设置一个加压送风口,前室每层都设加压送风口。 83、机械加压送风系统和机械排烟系统的风速规定:1) 采用金属风管,风速不大于20米/秒;2) 混凝土结构管道风速不大于15米/秒;3) 送风口的风速不大于7米/秒。排烟口的风速不大于10米/秒。 84、排烟系统的设置的:一般设置在楼梯间、前室、消防前室,合用前室。避难层。 85、超过32层的建筑楼梯间的送风量和排风量应分段计算。 86、剪力楼楼梯间可供用一个风道其风量按两个楼梯间计算,风口分别设置。 87、避难层的加压送风量按净面积计算不小于30立方米/秒,避难层应设有消防电梯出口、应急照明、广播、消防电话、消防栓、并设有独立的防烟设施,防烟楼梯进行分割。 (二)机械排风(防烟)系统 88、排烟系统的设置条件: 1)建筑高度超过32米; 2)内走廊超过20米。并设有自然采光、自然通风设施; 3)面积超过100平方米; 4)通风和空调系统应设置排烟系统。 89、防烟系统的安装位置: 1)担负一个防烟分区净空高度大于6米的房间,每平方米不小于60立方米; 2)担负一个防烟分区净空高度大于6米的房间,每平方米不小于120立方米; 3)排烟口安装在屋面及顶棚位置;排烟量不小于60立方米/秒; 4)防烟口设置水平距离不超过30米防烟阀关闭温度280℃; 5)走廊的防排烟系统竖向设置,室内的按防火分区设置; 6)机械防排烟系统可以与通风空调系统合用但必须采用可靠的防火措施; 7)防火风管为建筑中的安全救生系统: 主要应用于火灾时的排烟和正压送风的救生保障系统,一般可分为1h、2h、4h等的不同要求级别。 90、通风与空气调节。 1)通风系统应设置,横向按防火分区设置,竖向每五层设置(不超过5层); 2)通风空调系统穿越下列情况时安装防火阀70℃(穿越防火分区墙、楼板变形缝等)。

《消防》工程师考点归纳-58个技术实务高频考点总结

消防工程师考点归纳58个技术实务高频考点总结 2018一级消防工程师考试 58个技术实务高频考点,供各位考生备考学习。考点1:建筑起火的原因 归纳起来主要有电气火灾、生产作业类火灾、生活用火不慎、吸烟、玩火、放火和自燃、雷击、静电等其他原因引起火灾等。 考点2:建筑防火的原理和技术方法 (1)总平面布置; (2)建筑结构防火; (3)建筑材料防火; (4)防火分区分隔; (5)安全疏散; (6)防排烟; (7)建筑防爆和电气防火。 考点3:对于绝大多数可燃固体来说,熔点和燃点是评定其火灾危险性的主要标志参数。 考点4:闪点是评定液体火灾危险性的主要指标(评定可燃液体火灾危险性最直接的指标是蒸气压,蒸气压越高,越易挥发,闪点也越低,由于蒸气压很难测量,所以世界各国都是根据液体的闪点来确定其危险性)。闪点越低的液体,越易挥发而形成爆炸性气体混合物,引燃也越容易。对于可燃液体,通常还用自燃点作为评定火灾危险性的标志,自燃点越低的液体,越易发生自燃。 考点5:储存物品的火灾危险性分类 甲类:1、闪点<28℃的液体;2、爆炸下限< 10% 的气体; 乙类:1、闪点≥28℃且< 60℃的液体;2.、爆炸下限≥10%的气体; 丙类:1、闪点≥60℃的液体;2、可燃固体。 1.同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时,仓库或防火分区的火灾危险性应按火灾危险性最大的物品确定。 2.丁、戊类储存物品仓库的火灾危险性,当可燃包装重量大于物品本身重量的1/4 或可燃包装体积大于物品本身体积的1/2时,应按丙类确定。

考点6:注意:同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,厂房或防火分区内的生产火灾危险性类别应按火灾危险性较大的部分确定。当生产过程中使用或产生易燃、可燃物的量较少,不足以构成爆炸或火灾危险时,可按实际情况确定;当符合下述条件之一时,可按火灾危险性较小的部分确定:(1)火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于5% 或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10% ,且发生火灾事故时不足以蔓延到其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施。 (2) 丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占其所在防火分区面积的比例不大于20% 考点7:爆炸极限和自燃点是评定气体火灾危险性的主要指标。 考点8:按建筑高度分类 按建筑高度可分为以下两类。 (1)单层、多层建筑。27m 以下的住宅建筑、建筑高度不超过24m (或已超过24m 但为单层)的公共建筑和工业建筑。 (2) 高层建筑。建筑高度大于27m 的住宅建筑和其他建筑高度大于24m的非单层建筑。我国对建筑高度超过100m 的高层建筑,称为超高层建筑。 考点9:建筑构件主要包括建筑内的墙、柱、梁、楼板、门、窗等。一般来讲,建筑构件的耐火性能包括两部分内容:一是构件的燃烧性能,二是构件的耐火极限。耐火建筑构配件在火灾中起着阻止火势蔓延、延长支撑时间的作用。 考点10:在防火设计中,建筑构件的耐火极限是衡量建筑物的耐火等级的主要指标。建筑耐火等级是由组成建筑物的墙、柱、楼板、屋顶承重构件和吊顶等主要构件的燃烧性能和耐火极限决定的。耐火等级分为一、二、三、四级。 考点11:民用建筑的耐火等级也分为一、二、三、四级。 考点12: 1)民用建筑的耐火等级应根据其建筑高度、使用功能、重要性和火灾扑救难度等确定,并应符合下列几项规定。 ①地下或半地下建筑(室)和一类高层建筑的耐火等级不应低于一级; ②单、多层重要公共建筑和二类高层建筑的耐火等级不应低于二级。

2018一级注册消防工程师考试难点重点

一、建筑物的耐火等级 1、建筑物的耐火等级分为四级,一二类三四类。 2、节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层。 3、民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250米。最大允许建筑面积2500平方米。 4、对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道 ▌一、建筑物的耐火等级 1、建筑物的耐火等级分为四级,一二类三四类。 5、关于排烟 (1)建筑高度超过32米,应设机械排烟设施。 (2)内走廊超过20米。并设有自然采光、自然通风设施。应设机械排烟设施。 (3)面积超过100平方米,应设机械排烟设施。 (4)通风和空调系统应设置排烟系统应设机械排烟设施。

▌二、建筑防火分区、防火间距及疏散出口 6、建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区。 7、地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于500m2。级注册消防工程师《消防安全技术实务》教材第二篇建筑防火重要知识点

2018年一级注册消防工程师《消防安全技术实务》教材第二篇 建筑防火重要知识点 消防工程师现在是比较热门的考试,在近几年内含金量会逐渐提高,所以考试的人也比较多。但是大家对于考试还是比较迷茫的,尤其是考试的教材重点。对于自学考试的小伙伴们来说,最需要的就是教材重点了。今天柚子就带大家看一下消防工程师的教材重点,以便帮助大家备考,希望能帮助大家! 第二篇建筑防火 第一章概述 本章主要讲述建筑防火的相关方法。重点在于建筑建筑防火的技术方法等内容。 重点: 建筑火灾的原因 建筑火灾的危害 建筑防火的原理和技术方法 第二章生产和储存物品的火灾危险性分类 本章主要讲述物品火灾危险性的相关知识,匝点在于生产、储运物品的火灾危险性分类等内容。难点在于生产和储存中常见物质的火灾危险性分类,丁、戊类物品包装后储存时的火灾危险分类。 重点: 1、生产的火灾危险性分类

评定物质火灾危险性的主要指标 生产火灾危险性分类方法 2、储存物品的火灾危险性分类 储存物品的火灾危险性分类方法 储存物品的火灾危险性特征 第三章建筑分类与耐火等级 本章主要讲述建筑分类、耐火等级和材料的燃烧性能的相关知识。重点在于民用建筑的分类、建筑耐火等级等相关内容。难点在于高层民用建筑分类、民用建筑对耐火等级的要求。 重点: 1、建筑分类 按使用性质分类 按建筑结构分类 按建筑高度分类 2、建筑材料的燃烧性能分级 3、建筑构件的燃烧性能和耐火极限 建筑构件的燃烧性能:不燃性、难燃性、可燃性 建筑构件的耐火极限

4、建筑耐火等级要求 厂房和仓库的耐火等级 民用建筑的耐火等级 第四章总平面布局和平面布置 本章主要讲述总平面布局、建筑防火间距及建筑平面布置的相关知识。重点在于总平面布局和平面布置的要求,难点在于防火间距不足的技术措施及其应用。 重要: 1、建筑消防安全布局 建筑选址、建筑总平面布局 2、建筑防火间距 建筑防火间距的确定原则 防火间距:厂房、仓库、民用建筑的防火间距 防火间距不足时的消防技术措施 3、建筑平面布置 设备用房布置 人员密集场所布置 特殊场所布置

最新版2020年注册消防工程师技术实务考点知识点归纳

2020年注册消防工程师技术实务考点知识点归纳

第一篇消防基础知识 第一章燃烧基础知识 1、燃烧是指可燃物与氧化剂作用发生的放热反应,通常伴有火焰、发光和(或)发烟现象。 2、燃烧分为有焰燃烧和无焰燃烧。 3、燃烧的三个必要条件(着火三角形):可燃物、助燃物(氧化剂)和引火源(温度)。这是无焰燃烧的必要条件。 4、大部分燃烧的四个必要条件(着火四面体):可燃物、助燃物(氧化剂)、引火源(温度)和链式反应自由基。这是有焰燃烧的必要条件。 5、可燃物按其化学组成,分为无机可燃物和有机可燃物;按其处所的状态,可分为固体可燃物、液体可燃物和气体可燃物。 6、常见的引火源有: 明火,电弧、电火花,雷击,高温,自燃引火源。 7、燃烧分类: 按燃烧形成的条件和发生瞬间的特点,可分为着火和爆炸;

按燃烧物形态,可分为固体燃烧、液体燃烧和气体燃烧。 8、着火分为点燃和自燃; 自燃分为化学自燃和热自燃。 9、气体燃烧分为扩散燃烧和预混燃烧。 扩散燃烧比较稳定,火焰不运动,不会发生回火现象; 预混燃烧速度快,不扩散,会发生回火现象。 10、液体燃烧的方式有:闪燃、沸溢和喷溅。 11、液态烃类燃烧时产生橘色火焰和黑烟;醇类燃烧时产生蓝色火焰,几乎不产生烟。 12、含有水分、粘性较大原油、重油、沥青油等有扬沸现象(沸溢和喷溅)。 发生沸溢的时间比发生喷溅的时间早。 13、固体燃烧方式有:表面燃烧、蒸发燃烧、分解燃烧、阴燃(熏烟燃烧)和动力燃烧(爆炸)五种。 14、属于蒸发燃烧的有:樟脑、萘、松香、沥青、蜡烛、硫、磷、钾、钠等。 属于表面燃烧的有:木炭、焦炭、铁、铜等。 属于分解燃烧的有:木材、煤、合成塑料、钙塑材料等。 属于阴燃的有:大量堆积的煤、纸张、稻草、锯末等。

备考2018一级消防工程师技术实务综合能力必背考点重点

第一篇消防基础知识 第一章燃烧基础知识 01. 燃烧可分为有焰燃烧和无焰燃烧,燃烧的发生和发展,必须具备三个必要条件,即可 燃物、氧化剂(助燃物)和温度(引火源)。 02.常见的引火源:明火、电弧、电火花、雷击、高温、自燃引火源(白磷、烷基铝在空气 中会自行起火;钾、钠等金属遇水着火;易燃、可燃物质与氧化剂、过氧化物接触起火等)。 03.闪点越低,火灾危险性越大,反之则越小。闪点与可燃性液体的饱和蒸气压有关,饱 和蒸气压越高,闪点越低。当液体的温度高于其闪点时,液体随时有可能被火源引燃或发生自燃,若液体的温度低于闪点,则液体是不会发生闪燃的,更不会发生着火。 04.汽油的闪点为-50℃,煤油的闪点为38~74℃,根据闪点的高低,可以确定生产、加 工、储存可燃性液体场所的火灾危险性类别:闪点<28℃的为甲类;闪点≥28℃至<60℃的为乙类;闪点≥60℃的为丙类。 05.易燃液体的燃点一般高出其闪点1~5℃,且闪点越低,这一差值越小,特别是在敞开 的容器中很难将闪点和燃点区分开来。因此,评定这类液体火灾危险性大小时,一般用闪点。 06.自燃点越低,发生火灾的危险性就越大。 07.气体燃烧方式分为扩散燃烧(如燃气做饭、点气照明、烧气焊等)和预混燃烧(汽灯 的燃烧)。 08.液体燃烧:闪燃(最低温度)、沸溢、喷溅。

09.一般情况下,发生沸溢要比发生喷溅的时间早的多。发生沸溢的时间与原油的种类、 水分含量有关。根据实验,含有1%水分的石油,经45~60min燃烧就会发生沸溢。 喷溅发生的时间与油层厚度、热波移动速度以及油的燃烧线速度有关。 10.固体燃烧:蒸发燃烧、分解燃烧、表面燃烧、烟熏燃烧(阴燃)、动力燃烧(爆炸)。 11.完全燃烧产物是指可燃物中的C被氧化生成的CO2(气)、H被氧化生成的H2O(液)、S 被氧化生成的SO2(气)等。 12.不完全燃烧产物指CO、NH3、醇类、醛类、醚类等。 13.挥发性金属的沸点一般低于其氧化物的熔点(钾除外),不挥发金属其氧化物的熔点低 于金属沸点。 14、燃烧产物危害:毒性和减光性,通常可见光波长λ为0.4~0.7μm,一般火灾烟气 中的烟粒子粒径d为几μm到几十μm,由于d>2λ,烟粒子对可见光是不透明的。 第二章火灾基础知识 01.A类火灾:固体物质火灾;B类火灾:液体或可熔化固体物质火灾。如汽油煤油、原油、 甲醇、乙醇、沥青、石蜡火灾等;C类火灾:气体火灾;D类火灾:金属火灾;E 类火灾:带电火灾;F类火灾:烹饪器具内的烹饪物(如动植物油脂)火灾。 02.按照火灾事故所造成的灾害损失程度分类: (1)特别重大火灾:是指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤,或者1亿元以上直接 财产损失的火灾; (2)重大火灾:是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者 5000万元以上1亿元以下直接财产损失的火灾; (3)较大火灾:是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000 万元以上5000万元以下直接财产损失的火灾;

2018年消防工程师练习题及知识点分析

2018年消防工程师练习题及知识点分析第一题:在有结构梁突出的顶棚上设置的点型感烟火灾探测器,当梁间净距小于( )m时,可忽略梁对探测器保护面积的影响。 A 2 B 3 C 4 D 1 知识点:火灾探测器设置。《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)第6.2.3条。当梁间净距小于1m时,可不计梁对探测器保护面积的影响。 【答案】:D 第二题:某建筑面积为2000m2的展厅,层高为7m,设置了格栅吊顶,吊顶距离楼地面6m,镂空面积与吊顶的总面积之比为10%,该展厅内感烟火灾探测器应设置的位置是( )。 A 吊顶上方 B 吊顶上方和下方 C 吊顶下方 D 根据实际试验结果确定 知识点:感烟火灾探测器在格栅吊顶场所的设置要求。《火灾行动报警系统设计规范》(GB50166-2013)第6.2.18条。镂空面积与总面积的比例不大于15%时探测器应设置在吊顶下方。 【答案】:C 第三题:下列关于建筑防烟系统联动控制要求的做法中,错误的是( )。 A 常闭加压送风口开启由其所在防火分区内两只独立火灾探测器的报警信号作为联动触发信号 B 加压送风机启动由其所在防火分区内的一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号作为联动触发信号 C 楼梯间的前室或合用前室的加压送风系统中任一常闭加压送风口开启时,联动启动该楼梯间各楼层的前室及合用前室内的常闭加压送风口 D 对于防火分区跨越多个楼层的建筑,楼梯间的前室或合用前室内任一常闭加压送风口开启时联动启动该防火分区内全部楼层的楼梯间前室及合用前室内的常闭加压送风口 知识点:防烟系统的联动控制方式应符合下列规定:

应由加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制相关层前室等需要加压送风场所的加压送风口开启和加压送风机启动。 可判定AB正确。D选项也正确。C选项错误,防火分区不跨越楼层时,楼梯间的前室或合用前室的加压送风系统中任一常闭加压送风口开启时,联动启动其加压送风机。 【答案】:C 第四题:下列关于电气火灾监控系统设置的做法中,错误的是( )。 A 将剩余电流式电气火灾监控探测器的报警值设定为400mA B 对于泄漏电流大于500mA的供电线路,将剩余电流式电气火灾监控探测器设置在下一级配电柜处 C 将非独立式电气火灾监控探测器接入火灾报警控制器的探测回路 D 将线型感温火灾探测器接入电气火灾监控器用于电气火灾监控 知识点:电气火灾监控系统设置。剩余电流式电气火灾监控探测器报警值宜为300mA~500mA,宜设置在第一级配电(柜)箱的出线端,在供电线路泄漏电流大于500mA时,宜在其下一级配电柜上设置。电气火灾监控探测器应接入电气火灾监控器。不应直接接入火灾报警控制器的探测器回路。 【答案】:C 第五题:某建筑高度为24m的商业建筑,中部设置一个面积为600m2,贯穿建筑地上5层的中庭,该中庭同时设置线型光束感烟火灾探测器和图像型火灾探测器,中庭的环廊设置点型感烟火灾探测器,环廊与中庭之间无防烟分隔,中庭顶部设置机械排烟设施。下列报警信号中,可作为该中庭顶部机械排烟设施开启联动触发信号的有( )。 A中庭任一线型光束感烟火灾探测器和任一图像型火焰探测器的报警信号 B 中庭两个地址线型光束感烟火灾探测器的报警信号 C 中庭任一线型光束感火灾烟探测器和环廊任一点型感烟火灾探测器的报警信号 D 中庭两个地址图像型火焰探测器的报警信号 E 环廊任一点型感烟火灾探测器及其相邻商铺内任一火灾探测器的报警信号