文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 谈建筑给排水节能节水技术及应用研究

谈建筑给排水节能节水技术及应用研究

谈建筑给排水节能节水技术及应用研究
谈建筑给排水节能节水技术及应用研究

谈建筑给排水节能节水技术及应用研究

发表时间:2020-04-02T07:48:57.836Z 来源:《建筑学研究前沿》2019年24期作者:王振宁[导读] 将给排水工程的节能节水设计应用到建筑行业中能够带动建筑行业实现健康可持续发展。

身份证号码:37068419911228**** 山东济南 250000摘要:随着国家经济的快速发展,同时对生态环境的重要性也有了进一步的认识,而绿色建筑给排水节水节能新技术的应用有利于减少资源浪费并保护生态环境。关键词:建筑给排水;节能节水技术;应用

引言

在现阶段我国经济快速发展的大背景下,各行各业都迎来了较快的发展机会以及技术提升的契机,不仅如此我国城镇化的快速发展也带动了建筑业的快速发展,现阶段我国的建筑行业已经呈现空前繁荣的情况,建筑行业的快速发展已经成为了中国经济发展的支柱。将给排水工程的节能节水设计应用到建筑行业中能够带动建筑行业实现健康可持续发展。

1绿色建筑给排水技术概述

绿色建筑是建筑行业发展的一个必然趋势,绿色建筑具有其独特的特点。在建筑施工时应用环保理念进行施工管理,既能有效地节约材料和能源,同时还增强了对环境的保护,在施工过程中所造成的污染完全在所在地区生态环境的自净能力范围内。绿色建筑还能为建筑使用者创造绿色健康的生活环境。绿色建筑给排水技术属于新型给排水技术,可以让同样的资源在相同的客观条件下发挥出自身的最大效能,此类技术的应用遵循环保理念、可持续发展理念,并且注重施工效率的提升、能耗的降低。绿色建筑给排水技术是从传统施工技术上发展而来的,同时在社会科技持续发展的过程中,该技术也将获得快速发展。2建筑给排水节能节水技术应用的存在短板2.1热水系统设计存在浪费问题就拿现阶段的情况来讲,在大多数建筑设计中的给排水工程,在设计时都是采用的热水供应系统,这种系统在设计时的设计理念就是热水与冷水同步供应。热水供应系统的设计较为简单,其基本的设计原理就是将管道中的冷水完全排干净然后放出热水。在用户想要使用冷水的时候其工作的原理也是一样的,将管道中的热水完全排干净才会放出冷水。在实际的给排水工程的应用中这种设计并不能满足节能节水的要求,使用这种给排水设计将会造成大量水资源的浪费,不利于进一步促进水资源的节约使用,减少不必要的建筑用水量。不过值得一提的是,这种设计已经被大多数学校以及宿舍楼等民用建筑所采用。除此之外,因为冷水与热水之间存在着较大的温度差,所以冷热水在给排水系统中的水温转换需要浪费大量的水资源,针对这种情况,就必须要在建筑中应用节能节水的给排水系统设计。

2.2给排水系统中设备存在漏水情况

观察过很多建筑中的给排水工程,发现因为设备的质量问题以及老化问题造成了大规模的漏水情况。老化而破损的管道、质量较差的控制阀门将会导致大规模水资源浪费的情况出现。建筑物在实际的使用过程中,基本上每天都会使用到给排水系统,给排水设备都存在着不同程度的漏水情况。浮球阀损坏的情况经常出现,进而导致大规模的漏水情况,质量不能够达标的阀门与管道应用到马桶、洗手池、淋浴系统中将会造成不同程度水资源浪费的情况,劣质产品的出现将会导致越来越多水资源浪费情况的出现。根据相关的调查结果显示,一个水龙头如果出现漏水情况的话,一天至少要浪费七十升的水资源,以此类推,在一个建筑中使用质量下乘的给排水工程将会造成更大规模的水资源浪费情况,会给社会的经济带来很大的负担并且增加用户的额外支出。3如何在建筑中应用给排水节能技术3.1合理设置给水超压减压设置,防止超压出流“超压出流”就是在进行给水配置的过程中由于静水压力比流水压力大而造成的出流现象。如果在给水配置过程中出现此类问题,会造成用户的实际用水量会比额定水量要大,而这超出额定的水量又无法带来实质的效益,也正因如此该问题并未受到人们的关注。但如果没有解决该问题,时间一长就会造成水资源严重浪费。因此建筑工程施工人员要按照实际情况加装给水压降低设备,如在给水支管处加装孔板,或设置降低阀,把水龙头处的压力控制在额定出水范围。通过这种方式就能够保障水龙头在使用过程中实际出水量与额定出水量相同,防止出现水资源浪费问题。

3.2运用变频调速水泵

建筑给排水节能环保措施探讨

广东科技2010.1总第229期 建筑给排水节能环保措施探讨 付海强 1节能新技术 1.1高层建筑中应充分利用市政给水管网的可用水头HO 高层建筑,城市管网水压难以完全满足其供水要求。某些工程设计中将管网进水直接引入贮水池中,白白损失掉了HO ,尤其是当贮水池位于地下层时,反而把HO 全部转化成负压,甚不经济合理。在高层建筑的下面几层常常是用水量较大的公共服务商业设施,如:公共浴室、 洗衣房、汽车库、餐厅、美发厅等这部分用水量占建筑物总用水量相当大的比例,如果全部由贮水池及水泵加压供水,无疑是一个极大的浪费。例如:某座大厦是32层的综合性高层建筑,地下1~2层为汽车库,冲洗汽车用水量为25m 3 /d ;地上1~3层商业服务用水量为25m 3 /d ;4~6层 办公楼用水量为12m 3 /d ;绿化、喷洒及其他用水10m 3 /d ;城市管 网水压可保证供给3层及3层以下的用水,4~6层可由管网间断供水。若这部分用水全部由地下2层的贮水池通过水泵房负担,则每年多耗电量约为1.75万kWh , 因此应该重视HO 的充分利用。 近年来又一新型的供水设备出现———无负压变频恒压供水,它是在变频恒压供水设备上发展起来的,它主要由无负压 调节罐、 水泵、气压罐、智能控制系统等组成。与之前的水池加变频泵供水系统相比,优势明显:①不用建水池、水箱,避免了水质的二次污染; ②投资小、全封闭系统、占地面的少,最重要的是在节能方面的体现,能够将市政管网的压力充分利用起来,以降低整个供水系统能量的流失。 1.2注意生活给水管道中减压节流问题 对于节能方面,这一点也往往容易被忽视。因为即使在分区后各区最低层配水点的静水压仍高达300~400kPa 。而在进行 设计流量计算时,卫生器具的额定流量是在流出水头为20~30kPa 的前提条件下所得的。若不采取减压节流措施,卫生器具的实际出水流量将会是额定流量的4~5倍。随之带来了水量浪费、水压过高的弊病,同时易产生水击、噪声和振动,致使管件损坏、破裂。减压节流的有效措施是控制给水系统配水点的出水压力,已有设计单位提出在配水点前安装节流孔板、减压阀 等措施来避免部分供水点超压,为用户提供适宜的服务水龙头,使竖向分区的水压分布更加均匀。所以在高层建筑给水系统竖向分区后仍应注意减压节流的问题。 1.3生活给水系统和消防给水系统两者分别单独设置 在高层建筑给水设计中宜把生活给水系统和消防给水系统两者分别单独设里,因为两种给水系统对水压的要求不同。按规定:生活给水系统按静水压力不大于300~400kPa 分区为 宜,消防给水系统按静水压力不大于800kPa 分区为宜。故若按消防要求水压值分区时,将使得生活给水管道超压而造成超量供水等问题;若常年用减压阀降压节流,又势必造成电能浪费;若按生活给水水压要求分区,则会相对增加水泵机组数目。所以,无论从节能节流还是节约工程投资、运行管理方便的各个角度来看,均应把生活、消防给水系统分开设置。这样便于合理确定各给水系统的竖向分区的压力值,避免造成能量浪费。 2节水措施 2.1推广应用新型节水设备 2.1.1推广使用优质管材、阀门 由于镀锌钢管容易生锈,会造成水质污染,长时间闲置后再使用时会有锈水放出导致浪费。同时接头处如果锈蚀也会漏水渗水。如果采用新型管材如铝塑复合管、钢塑复合管、不锈钢 管、铜管、PP-R 管、PE 管、PVC-U 管等就能很好的解决此类浪费问题。 在建筑排水系统中,高层排水选用螺旋消声管材可以有效的减少竖向排水时所产生的噪音问题。住宅楼室内排水水平转换管及转换后管道采用具有良好的抗振柔性连接的铸铁管道系统,与传统的塑、钢产品相比,具有坚固、耐用、耐高温、低噪音、抗腐蚀、防火等功能。 在建筑室外排水系统中,能够采用聚乙烯塑钢缠绕排水管,与传统的排水排污管道如混凝土管、陶瓷管等在诸多方面有优势。其作为一种新型钢塑复合重力自流管道产品,由钢塑复合的异型带材经螺旋缠绕焊接制成,其内壁光滑平整,具有高强度。该种管材具有耐腐蚀、密封性好、质量轻、安装简便、寿命长、可再生利用等优点。其采用不锈钢箍连接与电热熔带连 摘要:随着我国经济的不断发展,建筑给排水行业也有着长足的进步,在充分满足用户用水的要求时,我们也需要考虑对水资源的节约和对能源的节约。无论是从设计上,还是在实际的施工中以及新型材料的使用方面,都要与新时代所提倡的节能环保所结合起来。这是每一个给排水工作人员在设计时所必须考虑的问题。关键词:建筑排水;环保节能;节能措施 “节能·减排·新能源”科技信息速递之 节能与环保技术论坛 专题 1

建筑给排水工程施工方案

建筑给排水工程施工方案 1.建筑给排水工程概况 包括给水系统、排水系统、消防系统、雨水系统。 1.1 给水系统 水源为室外给水管网接出一根DN150引入管,接人大楼地下1层。根据水压,给水竖向分高低两个区,高区为地上4~16层,由屋顶水箱供给;低区为地下2层至地上3层,该区利用场区给水管网直接供水。 1.2 排水系统 室内排水系统为污水、废水合流系统,地上部分直接排出室外;首层单独排出室外;地下部分分区设置集水坑汇集地下室污、废水,然后用潜水泵提升排出室外,潜水泵由集水坑水位自动控制;粪便污水经室外化粪池处理后,排人市政管道。 1.3 消防系统 1.3.1 本楼消防系统由消火栓系统、自动喷水灭火系统及气体灭火系统组成。 1.3.2 消火栓系统水源为地下1层的消防水池,其贮水量432m3。平时由屋顶水箱供水,屋顶水箱贮存消防水量18m3。系统上、下成环,除水箱间、变配电间外,其他各层均设有消火栓保护。室外设有三套消防水泵接合器,供消防车向系统供水。 1.3.3 自动喷水灭火系统水源为地下1层的消防水池,自动喷洒用水量93.6 m3。地下1层设2台喷洒泵(一台备用)、5套湿式报警阀和1套干式报警阀,干式报警阀主要用于地下2层。室外设有4套水泵接合器,供消防车向系统供水。 1.3.4 卤代烷1301气体灭火系统,用于地下室变配电间,采用5个药剂钢瓶。 1.4 雨水系统 采用内排水系统排至室外。 1.5 空调冷却水系统 空调用冷却水由超低噪声冷却塔冷却后循环使用,冷却塔设在大楼北侧空地上,冷却塔补水补由市政自来水直接供给,共设2台横流式冷却塔。 2.施工准备 施工道路、办公设施、生活设施、库房由土建经理部统一规划并提供,施工用水、施工用电采用土建提供的临时上水、临时用电。 2.1 技术准备 认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法,配合图纸会审等相关内容做好准备工作。 2.2 现场准备 2.2.1 现场应安排好适当的工作场地、工作棚和料具。 2.2.2 民工住房、食堂及办公室的准备:水源应接通,要有电源,同时还应设立消防设施,如灭火器等。 2.3 机具准备 机具应在施工人员进场之后、施工之前运人现场,按施工平面图布置定位.,如电焊机、砂轮割机、台钻、套丝机等应分开放里,相互间留出操作空间。本工程所使用的机具名称、数量及进场时间详见表11-1。

建筑给水排水及采暖工程施工方案

建筑给水排水及采暖工程施工方案

目录 编制依据------------------------------------------------------------------2 第一部分:工程概况---------------------------------------------------2 第二部分:施工部署---------------------------------------------------6 第三部分:施工方法和工艺标准-------------------------------------9 第四部分:各项保证措施--------------------------------------------25 一、质量保证措施-------------------------------------------25 二、技术保证措施--------------------------------------------26 三、安全保证措施--------------------------------------------27 四、工期保证措施--------------------------------------------29 五、文明施工保证措施--------------------------------------30 六、雨季施工措施---------------------------------------------30第五部分:竣工交接及其他--------------------------------------------31

浅谈建筑给排水的节水技术_0

浅谈建筑给排水的节水技术 二十一世纪以来,在温饱得以满足的基础上,大家对于生活环境质量的关注度逐日提高。其中一点便是住房硬件设施的合理性。那么,建筑给排水作为住房设备中的重要组成部分,其设计的合理性、完善性、环保性及人文性自然是关注的重中之重。排水工作人员在设计时则需要根据这些需求不断改进给排水节水技术。生活达标水的运输、生产和消防用水系统的水量和水压要求都是建筑给排水的关注点。这些关注点涉及到水的分配、计量、输送、储存和加压,以及水质标准和防水质污染。 标签:建筑;给排水;节水技术 前言 经调查数据显示,我国虽是水源大国,但是人均占有量非常低,故我国其实是水资源缺乏国家,节水具有现实意义。因此,给排水设计过程中除却满足给排水基本的需求之外,应将节能节水作为重要设计点,为节约地球水资源做出贡献。建筑给排水节水技术的合理应用从以下三方面入手:从用水角度,减少用水量;从使用角度,提高水的有效利用率;从技术角度,防止水的泄漏。科学持续的开源节流,不断提升节水技术以及健全相关的法律法规是我们需要努力践行的。作为一名给排水技术人员,竭力推广建筑给排水节水技术便是我们的责任和义务。 1 建筑给排水的节水技术使用过程中的常见问题 1.1 选用水泵的问题 正如我们所了解的,水泵作为建筑给排水系统的核心部分,一旦出现问题便会造成大量的水资源浪费,甚至是水系统瘫痪。在建筑给排水的水泵中常常出现水泵无法启动、发热、吸不上水、超压出流、强烈震动等问题。就其中的超压出流来说,是指所用器具在单位时间内出水量大于额定流量,各种水量分配不合理导致的水浪费,因其在我国大范围长期且普遍的存在,导致了水资源的大量浪费。也正因水泵的重要地位,不正确的选用水泵所引起的各方面问题都是我们需要关注的重点,也是在选择水泵过程中的重要参考依据。 1.2 使用节水型卫生器具、配水器具卫生器具和选用不当 现在人们在对住房进行装修时,对各种厨房、淋浴、盥洗用水设备的美观和时尚的要求很高,因此忽视了建筑给排水应有的节水性,这就导致了很多水泄漏和水渗透的问题。譬如常见的水龙头,水龙头作为住宅出水的主要设备,如果采用质量过差的水龙头就会造成长期的水泄漏问题,平日里点点滴滴没有引起重视,造成水的浪费量是惊人的。又譬如常见的淋浴设施,普通的淋浴设施,通常淋浴喷头每分钟喷水20多升,而节水型喷头则每分钟只需要9L水左右,节约了一半的水量。因此使用节水型卫生器具、配水器具和卫生器具能够有效的节约

建筑给排水节能设计

建筑给排水节能设计 摘要:在全球保护环境、节能减排的大背景下,建筑给排水设计中的节能问题也日益受到重视。我国正在大力提倡建立资源节约型社会,建筑给排水的节能设计有着显著的社会和经济效益。本文从节能设计的意义出发,就如何进行建筑给排水节能设计这一话题,提出了自己的一些看法和建议,希望能对我国建筑节能的可持续发展提供参考。 关键词:建筑工程;给排水;节能设计 1节能设计的意义 水是生命之源,不仅关系国计民生,也对经济发展和社会进步起着重要作用。近年来能源危机进一步加剧,水资源日益紧张,世界各国越来越重视水资源的保护、中水利用,以及污水治理。在建筑领域,给排水的设计如何能达到节能也成为检验建筑物是否节能的标尺,因此做好给排水节能设计很有必要,是设计环节中的重要环节。做好建筑给排水节能设计具有深远的意义。 2给排水设计的节能措施 2.1利用市政管网余压,采用分区给水方式 城市供水中,市政给水管网压力一般在0.2—0.4MPa之间。合理利用市政管网压力,采用分区供水方式,可以减少二次加压能耗。如市政管网压力为0.3MPa,则五层及以下楼层可采用市政管网直接供水,五层以上采用无负压变频供水设备供水,这样即不浪费市政管网余压又不至于使低楼层管网压力过高,造成能耗及水量浪费。 由于市政给水管网承受的压力有限,供水水压通常难以完全满足高层建筑的供水要求,因此高层建筑给水系统设计中常采用增压给水方式。将管网进水直接引入贮水池中,然后用水泵将水抽到水箱或打到水罐中,再向给水系统供水。市政给水管网供水水压通常为 200MPa左右,夜间可以达到250MPa~270MPa左右,但由于以往市政供水管网供水安全性不是很稳定,为确保建筑供水的安全性,宁愿舍弃该部分水压,从而造成电能的浪费,尤其是当贮水池位于地下层时,反而把可用压力全部转化成负压,很不经济合理。设计中应充分考虑利用市政给水管网提供的水压,高层建筑下部几层直接采用市政给水管网供水,上部采用水箱供水或水泵加压供水。当下部用水安全要求较高时,设计中可以考虑将上下部分管网用常闭阀门进行连接,平时分区供水,市政管网发生事故时,将常闭阀门打开,由水箱或水泵加压供水,在节能的同时可以兼顾供水的安全性。 2.2合理应用变频供水设备 1)变频系统主要有恒压变量变频及变压变量变频两种,有条件时应尽量将恒压点移至最不利用水点附近,形成变压变量系统,较为节能。 2)变频技术实现节能是有前提的。目前变频一般改变频率,频率最小可变为25Hz,即转速最低应维持50%以上,一般离心泵运行的高效区流量范围为(1—0.15)Q。在供水曲线低于上述限制区段时,应设置稳压泵,对于极小供水流量持续时间较长时,还应增设气压罐。供水H=△Z+SQ2,对于供水高程区间较大时,节能越不明显,因此适当分区是必要的。 3)在变频供水装置中,水泵的选用十分重要。应让水泵基本在高效区运行。选用Q—II 特性曲线随流量的增大,程逐渐下降的曲线,在额定转速时的工作点,应位于高效区的末端,泵组宜多台运行。对于用水量不大的单体建筑可选三台,一台变频、一台工频、一台备用轮换工作。每台泵流量按设计流量的60%选择。对于小区集中供水,可采用大泵、中泵多台并联并配夜间小泵(单台主泵的l/3~1/2)加气压罐组合供水,在运行过程中根据用水量随时调整。对于冷却塔补水等有规律的供水,可在变频装置中结合配置工频泵供水。 2.3自动控制计量

建筑给排水节水节能技术分析

建筑给排水节水节能技术分析 1、引言 节能是我国经济和社会发展的一项长远战略方针,也是当前一项极为紧迫的任务。而我国是水资源严重不足的国家,人均水资源占有量约为2400多立方米,仅为世界人均水资源占有量的四分之一,近年来,加之城市化进程的进一步加快,房地产业也迎来了繁荣时期。节能环保问题,已经成了建筑行业可持续发展的关键性问题。而对我们给排水工作者来说,节约国家的能源,为国家的发展做出自己应有的贡献更是责无旁贷。 2、建筑给排水中的用水节约 建筑给排水中节水的重点是卫生器具及其给水配件、屋顶水箱浮球阀、建筑中水等方面。 2.1 采用新型卫生器具及配件 老的卫生器具特别是大便器冲洗水箱耗水量大.给水配件密封性和耐用性差,经常出现“跑、冒、滴、漏”等现象,造成水资源的巨大浪费。而新型的卫生设备.如JS型虹吸式高效节水型坐便器每次冲洗水量仅为5 L,可节水50%;公共浴室采用单管恒温供水配合脚踏阀淋浴器、光电淋浴器、手拉延时自闭淋浴器等比一般双管淋浴器可节水20%一50%;而陶瓷芯水龙头密封性能好.开关数万次无滴漏,节水效果十分显著。 2.2生活水箱的安置与合理应用 如果家里的水压很大,那么不用水箱可能会节水一些,因为压力大冲力也大,费水少一些,但是如果水压不大的话,建议还是设置水箱,水箱在家庭停水时能救急,不至于影响厕所的冲洗。平时可存积些稍微干净的生活用水,比如洗菜和洗完衣服最后一遍的水,另外每次用的时候最好按冲小便的那个按钮,这样水箱里的水可以留一半,免得浪费。如果觉得厕所的水箱过大,可以在水箱里竖放一块砖头或一只装满水的大可乐瓶,以减少每一次的冲水量。还应注意,垃圾不论大小、粗细,都应从垃圾通道清除,而不要从厕所用水来冲。 2.3建筑中水 既要“节流”也要“开源”,建筑中水使污水、废水处理后回用.既可节约用水。又使污水无害化、资源化,起到保护环境、防治水污染、缓解水资源不足的重要作用,有明显的社会效益、环境效益和经济效益。我国《建筑中水设计规范》中,对中水水源、水质标准、中水系统、处理工艺等方面都做了具体要求,对中水利用将起到极大的推进作用。目前,中水处理设备已有定型产品供设计选用。

-建筑给排水安装施工方案

第一章:编制说明一、编制依据、由建设单位(业主)提供的给排水、电气及空调施工图纸。1 、现行国家有关规范、规程、技术、质量检验标准。2中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及验收标准,所执3、行规范主要目录如下:GB50242-2013 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》○1GB50242-2016 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》○2GB50300-2013 《建筑工程施工质量验收统一标准》○3 JGJ59-2015 4《建筑施工安全检查标准》○二、编制原则本水电安装工程施工方案在编制过程中,我方对图纸和招标文件进行充分的研 究和分析,针对本安装工程,制定了编制方案和编制计划。将组织具有丰富施工管理和施工经验的队伍进现场,从机械设备、材料供应以及劳动力等多方面及时配备,确保各项目标的实现。三、编制内容本工程合同范围内的所规定的给排水系统安装、电气系统安装工程的内容。 主要内容为安装工程的质量保证体系、施工技术方案、保证质量的措施、施工 进度保证措施、安全文明施工措施、施工配合管理措施、质量通病防治措施、现场消防措施等,并根据以上几方面内容进行编制。根据安装工程自身的特点,在编制施工方案时,重点突出以下二方面的内容: 一是施工准备工作,二是策划施工活动过程。四、编制目的编制安

装工程施工专项方案的目的是:为了有效地指导和管理施工生产,保证 安装工程的工期,提高安装工程的施工质量,实现工期和质量的控制目标。第二章:工程概况工程名称:海口市第二十六小学多功能综合楼建设单位:海口市第二十六小学监理单位:海南众和建设项目管理有限公司建设地点:海口市第二十六小学校园内设计单位:海口市城市规划设计研究院施工单位:海南第三建设工程有限公司承包方式:包工包料质量标准:工程质量达到国家施工验收规范合格标准。海口市第二十六小学多功能综合楼,结构形式为钢筋混凝土框架结构,抗震设度,设计合理使78度,本工程采用隔震技术,地上部分抗震设防烈度为防烈度为年,结构安全等级为一级,屋面防水等级为一级,设防要求为三道防水50用年限为设防。平米,,建筑面积5214.54多功能综合楼为六层钢筋混凝土框架结构,层高为3.6m。29.3m建筑总高度为工程范围:给排水安装工程、电气照明安装工程、电力和防雷设置安装工程施工图纸和双方签证施工合同全部内容。第三章:施工前期准备 安装工程前期施工准备工作可分为临设的搭设、技术准备、劳动力准备、材料准备、机具准备五大部分。 一、技术准备 认真熟悉和审查施工图纸,结合水、电、防雷接地相关的施工图纸,进行纵横比较和联系,使水、电、防雷接地专业相结合、相对照。发现有不合理或有疑问的地方,及时作好记录,作为日后图纸会审的

建筑给排水系统节水节能设计

建筑给排水系统节水节能设计研究摘要:随着我国社会经济建设的不断发展,城市建设建筑内部的用水量日益增加。建筑给排水系统中节水节能设计问题逐渐成为当下急需解决的问题。本文通过介绍目前建筑给水系统中水资源浪费的现状,对系统中节能节水设计的一些具体措施进行探讨研究。供相关设计人员参考与借鉴。 关键词:给排水系统;节水节能;节水设备;设计;具体措施abstract: with the construction of china’s social and economic development, urban construction building internal water consumption is increasing. building water supply and drainage system of water and energy saving design problems gradually become the urgent need to resolve problems. this paper introduces the construction of water supply system for the present situation of water resources waste, saving energy and water system design of some of the specific measures are discussed. a reference for designers and reference. keywords: water supply and drainage system; saving water and energy; water-saving equipment; design; specific measures 中图分类号: s276 文献标识码: a 文章编号: 近些年,随着城市化进程的不断加快以及城市建设的发展,能

建筑给排水节能节水技术途径

建筑给排水节能节水技术途径 发表时间:2018-08-07T10:22:43.060Z 来源:《基层建设》2018年第17期作者:李晓彤 [导读] 摘要:能源紧张、水源匮乏是全球性问题,极大地制约了经济发展,并对人民日常生活造成不利影响。 身份证号码:130********xxxx 沧州 061000 摘要:能源紧张、水源匮乏是全球性问题,极大地制约了经济发展,并对人民日常生活造成不利影响。另外根据相关资料统计,建筑能耗占到全部工业能耗的近三分之一,可以知道,建筑给排水节能节水是一项非常重要的课题,应当得到社会的普遍重视,而在建筑节能的相关法规文件里面,却很少出现这方面的内容,不能不说是一个遗憾,而且相关专业的工作人员也没有把节能节水工作放在建筑给排水设计的关键位置,造成了严重耗能的现实问题,这是需要加以迅速解决的不合理现象。 关键词:建筑;给排水;节约;居民 水是一切生命的源泉,无论是人类的生存,还是社会的发展,都不可能离开水。随着现代社会水资源日益匮乏,已经有越来越多的有识之士认识到节能节水的重要意义。如果人类无法解决水资源匮乏的问题,那么别说社会发展停滞不前,连人类自身也会一步一步走向灭亡。 1我国建筑给排水节能节水技术的现状 随着我国经济的快速发展,工业化进程的推进,水资源污染和匮乏成为了严重制约我国社会进一步发展的因素,也严重影响了人民群众的生活质量。据了解,我国目前建制城市有六百七十座,有超过四百座面临不同程度的缺水问题,其中超过一百座属于严重缺水,被迫实行限时限量供水,可见我国目前水资源匮乏的形势相当严峻,对节能节水也有着更高的要求。就目前我国的建筑给排水的节能节水技术来看,主要还存在以下三个问题: 1.1由于给水装置的供水压力过大,发生超压出流现象,这样不仅不利于水系统正常分配水量,而且超压出流部分的水量更是会被白白浪费掉。 1.2由于目前开启用水的装置无法立即提供用户需要一定温度的热水,所以,必须先放掉一部分冷水后,热水系统才能提供用户所需的热水。 1.3由于目前供水水管普遍使用的镀锌钢管,比较容易生锈,从而污染水质,闲置一段时间之后,必须先放掉一部分锈水后才能正常使用。生锈的镀锌钢管也容易锈蚀严重从而发生渗水漏水现象。 2建筑给水节能节水的措施 2.1充分利用市政供水管网的压力,采用分区供水的方式 分区供水是一种有效控制供水管网漏损的技术,不仅提高了市政供水的经济效益,也是节能节水的重要手段之一。 由于一般情况下,市政供水管网的供水压力处于0.2MPa~0.4MPa之间,这样的供水压力只能够满足五层建筑以下的供水压力,建筑层数超过五层以上的建筑,就必须要采用二次加压供水的供水方式,才能正常供水。而在现代社会,尤其是用水量十分庞大的大城市,大部分的建筑的建筑层数都已超过了五层,市政供水管网的供水压力一般无法完全满足建筑供水压力的要求,所以,在传统的建筑设计方案中,一般都是把市政供水管网的供水管直接连接到建筑的底层或者地下层的贮水池中,再经由水泵进行二次加压供水。 但是这样一来就等于是把市政供水管网的供水压力完全弃之不用,不符合节能节水的要求,高层建筑的低层用户往往都是提供商业服务的公共用户,耗水量十分惊人,如果完全使用二次加压,那么不仅必须加大贮水池容量,更会对于水泵造成极大的压力。 2.2市政供水管网供水稳定的地区,室外消防用水必须尽量直接使用市政供水管网供水 随着越来越多的消防事故发生,给国家人民造成巨大的损失,人们的消防意识也越来越强,而消防用水就是预防火灾事故的重要手段。所以设置消防水池是一个建筑设计中一个不可或缺的部分,但是由于室外消防用水的水压要求并不高,一般情况下,市政供水管网的供水压力完全足以满足需求。而消防水池的用水在实际生活中其实运用到的几率并不高,为了保证消防水池的水质,很多建筑都定期对更换消防水池的用水,导致大量的水资源被白白的浪费。 所以,在市政供水管网的供水稳定的情况下,室外消防用水应当尽量使用市政供水管网直接供水,这样不仅能大面积减少消防水池的容量,也减轻了水泵二次加压供水的压力,更能够保证室外消防用水充足的用水量,起到良好的节能节水效果。 2.3采用节水型的相关产品 卫生器具以及配水装置是对水最终的使用工具,对于节能节水有着更直观的影响。所以,采用节水性能高的相关产品,对于实现建筑节能节水有着重要的作用,不仅能够直接节约用户用水,更能提高用户节能节水的意识,从而更好的实现节能节水。目前社会上的节水性能高的相关产品已经十分丰富,包括有小容量水箱的大便器、流量调节器、淋浴喷头等等。 3建筑排水节能节水的措施 3.1发展中水回用系统 无论人类的生产活动还是日常生活,都会耗费大量的生活废水,但是一部分使用过的生活污水,经过特殊的净化处理之后,可以成为中水,也能达到满足一些特殊使用要求的水质指标。发展中水回收系统,合理运用中水,可以有效起到节能节水的作用,比如说,小区冲洗厕所、道路浇洒、灌溉花草、清洗车辆及其他一些城市杂用水等等,这样不仅等于变相增加了水资源供应,节约了原本这些用途所需的水资源,更能有效的净化城市污水,促进水生态的良性循环,对于保护环境,防止水污染也有着更深层次的作用和意义,是一种有效节约用水手段。 3.2发展雨水利用系统 与中水回收系统相类似的,还有雨水回收系统。虽然随着工业革命的发展,在大城市的雨水已经不再是干净清洁的水源,但是相比生活污水,雨水的污染程度明显较低,经过相关技术的处理之后,更容易为人们所用。目前雨水利用系统已经相当成熟,虽然由于雨水收集的难度相对较大,更与当地的雨水量息息相关,但也不失为一种节约用水的有效手段。 3.3完善排水系统 真空节水技术为了保证卫生洁具及下水道的冲洗效果,可将真空技术运用于排水工程。用空气替代大部分水,依靠真空负压产生的高速气水混合物,快速将洁具内的污水、污物冲吸干净,达到节约用水、排走污浊空气的效果。一套完整的真空排水系统包括:带真空阀和

谈建筑给排水节能节水技术及应用研究

谈建筑给排水节能节水技术及应用研究 发表时间:2020-04-02T07:48:57.836Z 来源:《建筑学研究前沿》2019年24期作者:王振宁[导读] 将给排水工程的节能节水设计应用到建筑行业中能够带动建筑行业实现健康可持续发展。 身份证号码:37068419911228**** 山东济南 250000摘要:随着国家经济的快速发展,同时对生态环境的重要性也有了进一步的认识,而绿色建筑给排水节水节能新技术的应用有利于减少资源浪费并保护生态环境。关键词:建筑给排水;节能节水技术;应用 引言 在现阶段我国经济快速发展的大背景下,各行各业都迎来了较快的发展机会以及技术提升的契机,不仅如此我国城镇化的快速发展也带动了建筑业的快速发展,现阶段我国的建筑行业已经呈现空前繁荣的情况,建筑行业的快速发展已经成为了中国经济发展的支柱。将给排水工程的节能节水设计应用到建筑行业中能够带动建筑行业实现健康可持续发展。 1绿色建筑给排水技术概述 绿色建筑是建筑行业发展的一个必然趋势,绿色建筑具有其独特的特点。 2.2给排水系统中设备存在漏水情况 观察过很多建筑中的给排水工程,发现因为设备的质量问题以及老化问题造成了大规模的漏水情况。一、给水热水部分: 1.供水系统分二个区,系统供水方式见下表 服务楼层及供水方式 服务楼层及供水方式 一层至六层市政管网供水压力不足时 由小区加压泵房无吸程增压稳流给水 设备供水 一层至六层小区热水管网供水压力不足时由小区加 压泵房热水水泵供水 六层至十二层减压供水 由小区加压泵房无吸程增压稳流给水设备供水 六至十二层减压供水由小区加压泵房热水水泵供 水 十三至十四层 由小区加压泵房无吸程增压稳流给水设备供水 十三——十四层 由小区加压泵房热水水泵供水 2.管道安装: 室内给水管道,水表前给水热水管采用内筋嵌入衬塑钢管,卡环连接。管道保温 采用3cm橡塑外缠铝箔。水表后给热水管全部采用NF-PPR给水。

热水管道及相同管件。热熔连接。并在楼板垫层铺设。给水立管穿过楼板处均设比管径大二号塑料管作套管高出面层10公分,缝隙填塞麻油并用水泥砂浆封口抹平L03S003-5-90.给水、热水管上的阀门,DN32及以上的采用H牌不锈钢球阀,DN32以上的采用蝶阀。水表采用IC卡式流量计。集中设在户外管道井内。设于地下室。楼梯间及设于管道井内的冷热水管道全部保温。采用3CM橡塑。外缠铝箔。管道穿地下室基础侧墙或剪力墙预埋刚性防水管。 3、所用管材管件等应具有检测报告产品合格证。并应标明生产厂家。材料规格批号和检测代号管道铺设安装前,应将管内污物清理干净。安装中严防杂物落入管内。对已安装好的管道。须包扎封口。在与室外给水管道连接前,必须将室外管道冲洗干净,方可连接。施工安装完毕后应将管口临时封堵。对暗设管道,在地(墙)内施工完毕后应加墨线并进行备案。以避免后期施工及装修过程中破坏管道。 4、试压:管道安装完毕后,应系统试压后,应系统试压和冲洗。 四、消防系统设计: 小区水加压泵房。蓄水池设在地下停车库内。以保证生活消防用水水量水压要求。 室内消火栓全部采用带消防软管的消火栓箱。 室内消火栓系统由小区集中消防泵房分两路供水,并在室外形成高层区消防环状管网

j建筑给排水施工方案

第一章编制说明 1.1 编制依据 1.合同文件; 2.主要施工及验收规范 《建筑给排水及采暖工程施工验收规范》GB50242-2002 《现场设备安装、工业管道、焊接工程施工及验收规范》GB50236—98 《建筑施工高处作业安全技术规范》GBJ80-91 3.本公司颁发的《管理手册》、《作业指导书》; 4.本工程图纸及会审纪 1.2 编制目的 为确保工期、质量及安全、成本及文明工地条件,编制出有针对性的施工组织设计(方案),以指导施工顺利地完成本工程项目的安装。大力推广应用新技术、新工艺、新材料,控制工程成本,缩短工期,创建优质工程为目的。 第二章工程概况 2.1 工程概况 保利东语花园35-38座,工程位于佛山市南海区狮山镇松岗禅炭路东风水库旁。 本工程建设单位:保利华南实业有限公司; 监理单位:广东奥科工程监理有限公司; 施工单位:广州富利建筑安装工程有限公司; 设计单位:广东南海国际建筑设计有限公司。 本工程总建筑面积约21万㎡,地下为二层车库,地下室面积约5.02万㎡,地下室为混凝土框架剪力墙结构,地下室上面分35、36、37、38四座,其中35(36)座分A、B两单元,A 单元是38层(21层)住宅楼、B单元是33层(21层)住宅楼。38(37)座分A、B、C三单元,A单元是38层(38层)住宅楼、B单元是38层(38层)、C单元是38层(21层)住宅楼,结构类型均为混凝土框架剪力墙结构。 施工范围:室外管网,污水、雨水管网

第三章施工部署 3.1 工期安排 在前期预埋阶段给水、排水暖通预埋工作在浇混凝土前将施工内容穿插进去并完毕不能延误土建施工进度,同时土建施工队配合好安装的预留预埋工作,保证工序之间环环相扣配合紧凑;后期安装阶段利用作业面多的特点,充分组织好劳动力和机械设备加快进度来保证工期。 水电安装四个任务段,项目经理对各任务段施工负责全权指挥和协调,项目总工对工程技术负责并负责施工方案及施工技术措施制定,建筑给水排水管道安装工程施工任务。 3.2 施工组织系统 本工程采用项目法施工管理模式组织施工,给排水安装与土建归属一个项目部管理,由项目经理对外代表公司与工程相关各方进行业务联系,处理施工中各方面问题,对内协调各专业工种的施工,全面负责工程生产、技术、质量、安全工作。 本工程按专业进行分工负责,在项目经理领导下,现场所有人员分工合作,共同完成工程的各项任务。具体分工如下: 1.项目经理部 施工技术部:按给排水专业设置两名给排水专业施工员,负责该专业劳动力安排、施工技术管理工作及工种间协调工作。 质量安全员:负责各专业工种施工质量的检验、监督,有关标准、规范的贯彻执行和安全措施的落实、检查工作。 材料管理员:负责材料、设备的采购申报、接受及现场的保管、发放工作。 工程资料员:负责资料和施工图纸的收发、整理和保管工作。 2.现场施工班组 给排水施工班:负责给排水套管和埋地管道预埋工作、给排水管道及设备的安装工作。 焊工班:负责各类支架及有关设备的焊接工作。 3.3 现场管理方法 现场以项目法组织施工。项目法施工是我国施工企业根据经营战略和内外条件,按照企业

建筑给排水节能设计

建筑给排水节能设计 发表时间:2016-05-30T14:35:28.500Z 来源:《基层建设》2016年2期作者:郑伟[导读] 深圳市华西安装工程有限公司广东深圳 518000 建筑内部的水系统由于压力不稳定或者水龙头开关过大都会产生超出额定水流量的现象,破坏了原有的正常分配。郑伟 深圳市华西安装工程有限公司广东深圳 518000 摘要:目前我国水资源损耗严重超标,如何进行给排水系统设计才能达到节约用水是我们给排水设计人员的职责。本文根据工程案例,对给排水节能设备及材料的选用和二次用水的节能设计进行分析。 关键词:建筑给排水;节能设计;实例分析 一、建筑给排水设计节能重要性 建筑内部的水系统由于压力不稳定或者水龙头开关过大都会产生超出额定水流量的现象,破坏了原有的正常分配。并且水龙头在开启或关闭时水压过大而振动管道,加快了阀门的磨损程度。另外是给水管道的磨损,如生锈、老化,都是对水资源的无形损耗。特别是一些埋设在地下的管道,其破坏后很难在短时间内被发现,这个对水资源的浪费更甚,其余是给水配件选择不当,也是造成水资源浪费的原因之一。高层建筑一般都会设置多个贮水池,作为消防贮水,但是由于给水方式或者所选择的水泵机组不合理,也会造成水电资源的浪费,由此可见,节能设计迫在眉睫。 二、建筑给排水节能设计措施 (一)工程概况某商业大厦,位于市区商贸核心区域,总的建筑面积为13210平方米,地上13 层,地下1 层,建筑高度60m,大厦是集高档商场、星级酒店、智能电影院等为一体的综合性建筑,建成后成为该地区的标志性建筑。 (二)建筑给排水节能设计(1)节能设备和材料的选用选取合适的节水节能材料是完成建筑给排水节水节能的基础条件,在该建筑给排水设计中采用了大量节水节能材料。 ①新型的卫生器具的采用。在此次建筑给排水设计中采用新型的节水节能卫生器具,例如JS 型坐便器,这种坐便器每次的冲水水量仅为5L,且耗能极小,与老式坐便器相比,可以节约50%左右的用水,属于高效的节水节能器具。另外在公共卫生间采用感应式水嘴洗手盆和带脚踏式冲洗阀的蹲便器等,均可有效实现节水节能的目的。 ②市政自来水压的利用。目前,市政自来水压力较高,为充分利用市政管网余压,本建筑在设计时不仅地下室至3 层商场采用市政直接供水,而且4 层及以上辅助以管网叠压供水设备,以实现建筑给排水系统在后期运行中的节能。 ③加压阀的使用。考虑到在实际投入使用管理时建筑内电影院和宾馆的高峰用水时段和用水量不重叠,合理设计加压给水泵组系统,组合水泵流量和扬程,使得给排水流量尽可能受到有效控制。另外,结合单台水泵特性曲线、实际使用情况和管道线路曲线,设定主工作泵工况点,并增加1 台较小流量的辅泵,实现小流量用水不启用主泵的需求。 ④屋顶水箱采用浮球阀。工程水箱进水采用遥控浮球阀并配水位控制显示仪器等。遥控浮球阀有减压、控流、止回、泄压的功能,可有效地控制屋顶水箱出现溢流现象,确保节能节水。 (2)雨水回收和中水的利用 ①中水的利用。在日常生活中,淋浴、洗衣厨房用水等杂排水一般都会被直接排放,事实上,这些水在经过一定处理之后均可以再次进行利用,这些水就是我们常说的中水。这些中水可以作为市政生活以及环境的非饮用水。据调查,住宅、酒店、办公写字楼等生活产生的废水排放占再利用水的80%以上,也就是说仅仅有很少的一些中水被再次利用,其余的均被浪费了。此次在设计过程中将这些生活废水收集起来并经过一定处理,建筑投入使用之后可用于消防用水、建筑周边绿化、周边道路清洗等方面。 ②雨水的利用。使用净化系统和药剂对收集起来的雨水进行有效的净化,并将这些雨水转换为相当于中水的可利用水资源,虽然中水工程的资金投入相对较高,但是在水资源的节约上有着不可替代的作用,可用于消防、城市绿化、道路清洗及厕所冲洗等方面。这样不但可有效实现节水节能,还可为市政雨水管道的负荷减轻压力。 (3)给水节能设计对能源的节约和合理利用是促进我国经济保持快速稳定发展的关键步骤之一,节约能源也可起到对环境保护的作用。在技术系统中,应随着技术的发展改变,放弃传统的水泵―水箱的水污染给水形式转而采用变频调速和气压罐给水的方式。气压罐的供电频率采用的是变频器对电机进行改变的频率,可根据给水量的多少循环转动和调速。现代变频设备已经采用的是变量变压的给水方式。在进行室内的技术系统设计时应合理选择设备,根据系统的特点采取合适的节能手段,比如合理利用自动加热设备解决给水问题。 (4)二次给水节能设计事实上,该工程所在地的管网水压已经达到了0.30MPa 左右,而工程的最高日用水量约350 m3,其中要进行二次加压的水量约为200 m3,如果全部采用常规的水箱给水加压系统,将使得很大部分的市政管道水网压力损耗,相当于损失能量0.30MPa,造成的能量浪费大概为每天30kW?h。这造成了能量大幅度的浪费,违背了节能的宗旨,而且水箱与外界接触,很容易导致二次污水的产生,进而影响水质。就此设计人员提出采用管网叠压给水系统,但是该系统遭到了使用合作方的否定,因商场管理人员提出市政停水时无法为商业网点正常供水,商场无法正常运营。设计师又提出采用管网叠压给水系统和水池联合使用的方案。然而此种方案如若实施,水箱内的水将长期得不到使用,必然会使得水质变差,而如果每24 h 就进行一次循环,将大大的增加能耗。因此,该方案也无法实现节能,节水的需求。 经过设计师对各类加压产品的钻研及经过多次的方案对比,创造性地提出使用承压水罐作为给排水加压系统。该系统利用密封的承压罐替代原来的给水水箱,不但可以有效地利用市政管道余压,而且避免了水质的二次污染。另外该系统设计了合适的承压罐,使得整个系统储备了一定的水量,不但在市政供水压力不足时仍然可以有效提供用水,还实现了市政停水时商场不间断供水,实现了给排水系统的有效节能。

浅谈建筑给排水节能节水措施

浅谈建筑给排水节能节水措施 浅谈建筑给排水节能节水措施 摘要:建筑节能节水是我国经济发展中的重要国策。加强建筑物节能系统的运行管理,利用可再生能源,在保证建筑物给排水功能和环境质量的前提下,减少给排水系统的能耗。减少水资源浪费,符合社会和经济发展的需要,有利于水资源的优化配置,保障经济可持续发展。 关键词;建筑给排水节能节水合理设计技术应用 中图分类号:TU2文献标识码: A 前言:随着人们生活水平的提高和公共事业的快速发展,建筑能耗和用水量也在逐年增加,建筑用水量占社会总用水量的很大部分。因此,节能、节水至关重要。重视建筑给排水节能节水的途径,应该引起人们的高度重视。给排水节能节水的途径也是多样化的,建筑给排水应该更加突出以人为本的原则,走上全面、均衡、务实、安全的发展之路,推广建筑给排水节能不仅是可取的,而且一定能为建筑的节能降耗作出贡献。 一、建筑给排水节能节水设计 1.1确定合理的用水量及方式 合理设计建筑给水系统,主要可通过下列方法实现:充分利用市政管网的压力,直接供水。合理进行竖向分区,平衡用水点的水压;采用并联给水泵分区,尽量减少减压阀的设置;推荐减压作为节能节水的措施,减小用水点的出水压力;合理设置生活水池的位置,尽量减小设置深度,以减少水泵的提升高度;优先考虑水池一水泵一水箱的供水方式。推广采用节水的卫生器具。合理采纳变频调速泵组供水。当采用变频泵供水时,应优先采用变频变压变流量的给水方式,当采用变频恒压变流量时,工作压力的设定应接近水泵工频运行时高效段

扬程的下限;工作水泵应选用2台或2台以上,不同级配工作泵的流量宜以1/2的流量梯变,宜采用大小水泵搭配的形式,并设气压罐小流量给水。当市政条件允许时,宜采用叠压供水设备。具备条件的,应当至少选择一种可再生能源(指风能、太阳能、水能、生物质能、地热能、海洋能等)用于建筑物的热水供应。 1.2充分利用雨水 目前,世界上许多国家都展开了对雨水利用的研究。雨水的利用是将雨水收集起来,经过一定的设施和药剂处理后,得到符合某种水质指标的水再利用过程,处理后的雨水可以用于厕所冲洗、城市绿化、景观用水以及其他适应中水水质标准的用水。雨水的收集常用方法是采用排水管把建筑物屋顶的雨水引入雨水沉淀池,沉淀池可以做成几级,一级比一级稍低,最后一级沉淀池的水流入蓄水池,然后送入中水系统。 1.3建筑中水系统的利用 建筑中水的应用已是建筑给排水的发展趋势。建筑中水系统是介于建筑物内上水和下水之间的水处理和供给系统,将建筑物内的污水、废水加以收集、处理,实现生活污水、废水的重复利用,既节省水资源,又保护环境,具有明显的经济效益和社会效益。生活用水中有许多水量消耗均不与人体直接接触,如:冲洗厕所、冲洗汽车、园林绿化、喷洒道路等。在公寓、住宅和宾馆中,排放大量的沐浴及盥洗水,应考虑将其适当处理后供生活杂用。 1.4应用新型节水设备 在设备、材料的选用中,应选用节能型、节水高效率产品,推广使用优质管材、阀门等,宜推广化学建材并执行国务院建设行政主管部门制定并公布的建筑节能新技术、新工艺、新设备、新材料、新产品。在工业建筑中,应采用节水、节能的生产工艺和设备。注意加强设备与管道的保温,应选用理化性能优良保温材料,并确保有效的绝热层厚度。在水泵的设计选择中,运行工况点应落在p-H水泵性能曲线的高效端中,变频泵的选用工况点宜落在高效端的右侧。 二、建筑中的节水技术 2.1真空节水技术为了保证卫生洁具及下水道的冲洗效果,可将