一、站监控系统概述

随着社会信息化进程的快速发展,信息技术的应用已逐渐渗透到人类生存、活动的各个领域。人们对安全防范的要求越来越高,作为社会经济运行主体的企业更是首当其冲。近十几年来,随着改革开放的不断深入和新产品、新技术逐步引进,愈来愈多的设备先进、管理科学的现代企业崛起。新企业引入了新的安全防范的概念既要能及时全面地掌握企业生产的现场动态,又要能减轻保安人员的工作量。

作为城市垃圾中转站也必须适应这一变化趋势的要求,所以在中转站安装监控系统一直以来都是许多城市企业必不可少的管理措施之一。在城市垃圾中转站内部安装一套局域网上的网络视频监控系统,实现对城市垃圾中转站入口、工作间、办公楼、公共区域等目标进行实时全天候视频监控。企业领导也可以在自己办公室随时监控整个中转站的运行情况,同时领导出差在外也可以随时通过因特网查看并控制自己企业内部的摄像机,随时了解中转站的工作情况。

二、需求分析

根据系统需要,垃圾中转站内监控拟建设55个高清信息采集点,分别设计在垃圾中转站入口、工作间、办公楼、公共区域等重要位置安装监控摄像机进行现场实时监控并录像,保障垃圾中转站的安保可以有效的杜绝安全隐患的发生,单位领导也可以随时随地了解到垃圾中转站工人的工作情况。

根据高清视频监控系统建设的需要,提出以下系统需求:

1、系统的全面高清

要求前端监控摄象机全部采用高清网络摄像机,要求存储系统以高清图像质量实现视频数据的保存,要求采用高清解码器进行图像解码,包括解码实时图像和录像文件,要求采用高清显示设备呈现解码后的视频图像,解码器与高清显示设备之间采用支持高清分辨率的传

输接口。

2、系统的全面IP化

要求高清摄像机以IP方式接入监控系统,利用网络传递高清视频信号、报警信号和控制信号。要求存储系统以IP方式为高清摄像机提供存储服务,并对外提供点播服务。要求解码器和客户端以IP方式获取实时高清码流/回放高清码流进行解码输出。

3、系统的技术优越性

要求高清摄像机采用低功耗设计、先进的视频编码技术在满足图像质量要求的情况下充分保障前端信息采集点的可靠性。要求存储系统提供多样化的存储方式,可根据具体使用环境进行合理选择,保障存储系统的可靠性和易用性。

4、系统的可操作性和简捷实用

高清视频监控系统在应用功能上不应与标清视频监控系统有差别。系统的设计需确保具体功能的可操作性,操作界面布局合理、操作流程直观简捷,整体上体现系统的实用性。

三、系统架构

以下对本厂区高清视频监控系统的总体设计方案进行描述:

1、高清摄像机采集各厂区内生产作业情况,监控进出入厂区的人员、车辆以及办公楼出入口、走廊等人员的进出情况。

2、前端高清监控设备将直接采集到的信号通过 TCP/IP 协议在局域网 / 广域网上传输。

3、高清摄像机接入监控专用网络,若附近有报警信息点,可借助高清摄像机将报警信号传回监控中心。

4、监控中心机房部署大容量磁盘阵列,为高清摄像机提供存储服务;部署流媒体服务器,将实时数据流转发给各客户端/解码器。部署管理服务器,对监控专网内的高清摄像机、存储设备、解码设备、流媒体转发服务器实行集中管理,监测设备的运行状态;对客户端进行帐户、密码、使用权限的集中分配和管理,对客户端登陆监控系统进行验证。设置客户端对全网的高清摄像机施行实时监控和远程控制。

四、系统功能

1、 HD 高清图像质量

高清摄像机提供高清编码功能,每部高清摄像机可输出最低HD720p 高清画质的图像。

2、远程监控功能

手机通过安装客户端软件随时调看各垃圾中转站内任意监控点的实时解码图像,了解垃圾中转站内情况和环境,并可在客户端上点播保存在每台网络存储设备上的录像文件,用于例行巡检和事后追溯。当垃圾中转站内有事件发生后,上级领导可控制监控点来监控范围并调取相应的录像文件,对相关事故情况进行分析做出决策,及时通知各管理部门采取相应措施,从而显著减少由于处理不及时造成的损失。

3、网络传输功能

高清摄像机自带编码网传功能,基于TCP/IP 标准协议栈实现网络通信,授权用户可以通过网络访问监控系统图像,控制前端高清摄像机。

4、图像显示功能

网络上传输的高清视频信号,通过解码设备,按一定的分割和轮循规则显示在电视墙上,也能显示在客户端上。

5、资料存储与共享

系统具备高清视频流的存储功能,授权网络用户可以从点播服务器远程调看、下载视频资料。提供转码工具,转换为标准AVI格式。视频流由流媒体转发给客户端、解码器、存储设备,实现高清摄像机仅需输出1路码流便可供实时预览和存储使用。

6、管理服务功能

通过管理服务器,统一管理存储设备的音视频资料的访问,提供统一访问管理,通过统一设备配置管理。具有整个系统最高权限。

7、远程询问指挥功能

实现总控中心对分控中心工作人员的信息指导,结合现场图像进行指导,实现网络传输和控制。

8、系统日志功能

系统自动记录系统的操作日志和运行日志。

五、摄象机参数和功能

前端部分主要包括:高清网络球机、室内高清网络半球,红外高清网络枪机等。

1、摄像机参数

型号DS-2CD3T25-I5-POE

摄象机参数

200万1/3” CMOS ICR日夜

型筒形网络摄像机

H.265最新技术

镜头参数6mm@ F2.0, 水平视场角:46.7°(4mm、8mm、12mm 可选)

图象最大尺寸1920×1080 高清

红外照射距离EXIR: 30-50 米白天距离80米左右通讯接口

RJ45 10M / 100M 自

适应以太网口

支持协议TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FT P,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP, RTCP,

PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP, IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonj our

防护等级IP66 国标级防水

尺寸(mm)100.5×88.1×157.3

2、摄象机特点

高清摄像机有以下特点:

1) 多种高清画质

采用CCD作为传感器,支持 HD720p 全实时画质和输出码流为4M;最高可输出1920×1080(200 万像素)图像。

2) 高清镜头

与普通镜头不同,高清镜头的物理解析力可达到 200 万像素,确保图像传感器获得光

信号是干洁的,无色散、无色串扰等。

3) 高效的编码算法

基于MPEG-4压缩标准设计具有独立知识产权的视频编码算法,针对监控画面进行特别优化。支持变码流技术,平均码流将小于实际设定码流值,目前在画面变化不剧烈时,2M码流即可实现 HD720p 编码。

六、存储系统功能

1、视频存储功能

视频存储服务系统支持存储服务器、磁盘阵列、NAS、SAN等多种存储模式。视频存

储服务系统支持手动录像、计划录像、报警录像的录像方式。

2、视频存储管理功能

支持对存储的视频数据进行管理和设置。可设置当磁盘空间不足时处理方式(提前预警、覆盖)。录像状态(计划、手动、报警、运动检测)显示。可检测存储设备的工作状态,对

异常情况报警。

3、视频资料检索功能

视频存储服务系统支持客户端的历史视频检索功能。系统支持客户端按日期、时间、类型、服务器、通道检索客户端本地或远程服务器端的录像文件,系统以文件信息列表形式将

检索结果返回给客户端。

4、视频资料回放功能

视频存储服务系统支持同时回放多个服务器或本地的多个存储通道的同一时间的录像

文件,最多可达16画面同时同步回放,支持1/4/6/9/16画面显示。

回放时能够支持暂停、播放、停止、快放、慢放、单帧步进、循环播放、精确定位到某帧、备份、调节音量、调节亮度/色度/对比度/色调等操作。视频存储服务器还能够支持录像

剪辑,录像文件下载等功能。

5、储存计算公式

1、单个通道24小时存储1天的计算公式∑(GB)=码流大小(Mbps)÷8×3600秒×24小时×1天÷1024。

2、高清HD720P格式

按3Mbps码流计算,存放1天的数据总量3Mbps÷8 X 3600秒 X 24小时 X(1天)÷1024=31.64GB。

30天需要的容量∑(GB)=31.64GB×30天=949.2GB。

60路图像存储30天∑(TB)=949.2GB×60路÷1024=55.6TB。

七、前端设备安装要求

1、摄像机安装规范

(1)摄像机宜安装在监视目标附近不易受外界损伤的地方,安装位置不应影响现场设备运行和人员正常活动。安装的高度,室内宜距地面2.5-5m,室外宜距地面3.5-10m。

(2)室外环境下采用室外全天候防护罩,保证春夏秋冬、阴晴雨风各种天气下可以正常运行。

(3)摄像机镜头应避免强光直射,保证摄像机不受损伤,镜头视线内,不得有遮挡监视目标的物体。

(4)摄像机镜头应从光源方向对准监视目标,并应避免逆光安装;当需要逆光安装时,应降低监视区域的对比度。摄像机的安装应牢靠、紧固。

(5)在高压带电设备附近架设摄像机时,应根据带电设备的要求,确定安全距离。

(6)从摄像机引出的电缆宜留有1m的余量,不得影响摄像机的转动。摄像机的电缆和电源线应固定,不得用插头承受电缆的自重。

(7)云台及云台解码器与摄像机的接线连接方式应具体严格按照云台解码器的产品说明书。

(8)摄像头调通后,图像质量损伤主观评价,要求图像上不觉察有损伤和干扰存在。

(9)摄像头调通后,自动光圈调节功能、调焦功能、变倍功能等各控制功能应正常。

2、网络线缆施工规范

(1)所有的线缆在走线时不能裸露在外,根据现场环境选择使用PVC管、钢管或桥架

走线,线缆走向应尽量选择人不能直接触及的位置,严禁在两建筑屋顶之间敷设电缆,应将电缆沿墙敷设置于防雷区内,并且不得妨碍车辆运行。

(2)网络信号线两端水晶头终端采用568B标准(个别设备有特殊要求的除外)。标准568B:橙白-1,橙-2,绿白-3,蓝-4,蓝白-5,绿-6,褐白-7,褐-8。

(3)经过室外的网络信号线必须采用室外型。

(4)所有网络信号线两端需采用明显的永久性标签。

(5)PVC管、钢管和桥架在室外的接口处应做防水处理。

(6)所有进入设备或网络箱的线缆均应作回水湾处理,保证雨水不能顺着线缆进入设备或箱体。

(7)线缆沿墙安装时,直径20mm以下PVC管可用线卡固定,线卡间距宜控制在60cm 左右;直径40mm以上PVC管和所有钢管及桥架的固定均应使用膨胀螺丝,膨胀螺丝间距宜控制在100cm左右。

(8)网络信号线必须采用满足超五类标准以上的UTP电缆。缆线测试标准:国际ISO/IEC 11801;美国ANSI/TIA/EIA-568A。

(9)所有顺着立杆方向的线缆、线槽、接地线、套管均需用管扣、扎条线进行绑扎,绑扎间距以60-70为宜。

(10)光缆布放前应进行单盘测试和配盘,并按设计要求的A、B端敷设。配盘时严禁将光、电缆接头安装在跨越道路、铁路或河流的跨越档内。光缆衰耗必须符合设计要求,主要测量 1310nm,1550nm窗口的工作衰耗,并注意光缆外护层有无裂缝断裂。

(11)光缆敷设后应平直、无扭转弯、无过度弯曲、无机械损伤。光缆在敷设安装过程中,应严格控制牵引张力和曲率半径要求。敷设安装时,光缆弯曲的曲率半径应大于光缆外径的20倍和15倍,光缆安装固定后曲率半径应不小于光缆外径的10倍。

(12)考虑到施工的二次操作,维护过程的障碍修理及部分路由的变动和其它外界因素影响的需要,对于光缆接头两侧预留15米,进局预留15米,以保证施工、维护工作的顺利进行。

(13)光纤接续采用熔接法,光纤接续应严格按光纤色谱连接,认真核实无误后,再进

行接续操作。设计要求每一纤芯在再生段内的接头双向平均损耗不大于0.08dB/个。熔接好的光纤盘储在光缆接头盒内,金属加强芯与接头盒底座连接应牢固。

(14)光缆应挂标志牌作标记,按每孔挂1块考虑,机房、交接箱、用户端都需挂牌。

(15)通过监视杆进入箱体内部的进线包括:220V 交流电源线(一组),地线,光纤,摄像头的交流电源线(一组),485 控制线(一组),视频线。将这些线缆全部从箱体底部的过线孔引入箱体。

(16)地线连接:将从接地排上的地线直接连接到监视杆预留的接地位置上(箱体地线直接连接在箱体上),通过螺钉固定,使箱体地与外界地连通。所有防雷器的地线与稳压电源的地线均连接在接地排上。

3、网络箱安装规范

(1)当箱体安装在墙壁上时,必须做到水平和垂直(墙壁本身倾斜的情况除外,但应尽量避免),四个方向倾斜度不超过5度。安装用膨胀螺丝须使用4颗,直径宜在8mm以上,人力不能使箱体晃动。箱体距墙边缘宜在15cm以上。如箱体在室外且在箱体内开孔固定的,需在四个膨胀螺丝接口处做防水处理。

(2)当箱体安装在地面上的时候,箱体需做支架(如:15cm高),须做到水平,倾斜度不超过5度。

(3)当箱体安装在立杆(不包括路灯杆、电力杆)上面时,高度不得超过3.5米,同时注意安全及防盗。

(4)所有箱体进出线口宜带防水锁扣。

(5)箱体应避免安装在路灯杆、电力杆上。

(6)箱体内设备电源线与数据线应分开走线。线路沿箱体壁布放时,线路应穿入安装在箱体内四周的理线环,以便固定;线路悬空时用扎带固定,沿箱体边缘走线,以保持箱体内的整洁,便于维护。

(7)设备之间不能重叠,应分别固定;电源不能串接,各设备独立供电,更换其中一个设备时不影响其他设备的电源。

(8)箱体内设备上的各种线缆接口离最后一个固定点的距离要大于25cm

(9)箱体应妥善接地。

4、立杆安装规范

(1)根据部位与要求选择摄像机安装方式。采用立杆安装方式时,除特殊情况外,摄像机离地面高度一般不低于3.5米,立杆下端管径应在220 mm±10mm、上端管径应在120 mm ±5mm,管壁厚度应≥6mm,挑臂长度应≥3000mm,立杆应做灌筑基础,基础深度应不小于1500mm,底部直径应不小于1000mm。

(2)电源应有过流过压保护装置;重要监控点应配备备用电源,供电时间不低于8小时;应具备接地防雷装置,防雷接地地电阻≤10Ω。

(3)现场开挖基座埋设坑时应遵循尽量减小开挖面的原则。当基座坑挖好后,由施工单位进行现场浇筑,现场浇筑时应严格,安装地笼时应保证基座表面的水平,以利杆体的安装。

(4)混泥土基座应适当进行保养,保养期不得少于15天。

(5)桅杆的垂直度不得大于1/100。

(6)横臂与主杆焊接牢固。主杆与箱体联结件焊接为一体,以固定箱体。

(7)主杆内部预埋PVC 管(如Φ16mm),用于引入电源线,与底基内预留出的子管相连。主杆出线孔到横臂之间预留一根穿线铁丝。

(8)箱体与主杆之间应看不到任何引线,并有防渗水措施。维修孔上下共两个,方便穿线及维护。

(9)杆体通过安装在基座内的螺栓(4 根以上)固定在基座上,将杆体、接地体、基座完全安装固定以后,如果螺栓露出地面,使用混凝土将整个法兰盘和杆体底部的固定件完全包封。

(10)立杆期间,现场施工人员需佩戴安全帽,并在杆长半径圆周范围内设定施工区域,设置警示装置,禁止旁观者进入施工区域。

5.系统的调试

(1)按调试设备的功能或作用和所在部位或区域划分。传输系统的每条线路都进行通、断、短路测试并做标记。

(2)首先检查供电电源的正确性,然后检查信号线路的连接正确性、极性正确性、对应关系正确性。系统进入工作状态后,把全部摄像机的图像浏览一遍,再逐台对摄像对的上下左右角度、镜头聚焦和光圈仔细调整,若是带云台和变焦镜头的摄像机,还要摇动操作杆,使云台对应地转动,再调节镜头。把摄像机的图像显示在各监视器上,检查监视器的工作状态。把全部摄像机分组显示在所有监视器上,观察图像切换情况。

(3)根据系统软件功能逐项进行功能和系统参数测定,以确认系统运行正确性和可靠性,并做好测试记录。

八、施工进度计划、工期安排

序号计划名称工期安排备注

1 线槽、线管、光纤、网线、电缆铺设开工后20日内完成

2 立杆、支架安装开工后30天内完成

3 摄象机安装调试开工后50天内完成

4 监控系统调试开工后60天内完成

九、相关方面的配合

甲方应对本工程弱电专业与其它专业工种的承包方进行协调和配合,力争做好以下几方面的工作。

1、按规定提供所需的有关设备和人员,以确保于分工交接点上能与施工方满意地配合,并确保负责的工作按正确的程序施工。在施工进行的各个阶段中还将主动与承包方讨论、协调、落实各分工交接点。

2、向其承包方提供所有必须的图纸和技术资料,以便进行综合设备施工图和综合土建要求图的设计。

3、把按已有设计方案批准的施工图以打印形式提交给承包方,以进行绘制综合设备施工图等。

十、工程结尾

工程通过验收后,乙方负责需对工程质量和设备的运行情况进行跟踪处理,定期与甲方

联系,确认有无遗漏问题,对验收中发现的遗漏问题及时解决并以《整改报告》的形式向甲方报告,遗漏问题的跟踪一直延续到竣工验收之后。

###公司

二〇一六年三月十五日

(完整版)监控系统施工方案

监控系统施工方案 系统总体要求 视频监控系统是综合安防系统中最基础、也是最重要的组成部分,视频监控的意义在于对整个项目的重要部位、周边的事态进行不间断远程观察记录,替代人工巡逻,提高对突发事件的反应速度,通过智能图像分析还可以自动联动报警,以主动提醒管理人员进行处置;视频监控使事件回溯变得容易,对入侵、盗窃等异常情况能够随时进行监视取证;视频监控也是应急指挥的必备基础,通过实时、直观、真实的现场画面,指挥人员可以全面掌握事态发展,更有效的发出指令;同时视频监控也是威慑力较强的设施,可以有效吓阻违法事件的发生。 根据国家公安部门有关规定,运用技术手段结合人防手段,通过科学的管理,建立一套视频监控系统,对项目整体实现全方位、立体的控制和综合管理,及时发现、应对并制止异常情况的发生,同时记录事件,有效提高安保管理水平和效率。 系统设计说明 根据安全防范管理的需要,对主要公共活动场所、停车场、通道等重要部位和场所进行动态监视。系统预留将图像信息传送到公安、轨道交通等部门的接口。 1、系统组成包括前端设备、传输线路、中心控制、显示和存储 等部分。 2、组网方式:视频安防监控系统采用全数字IPC 及管理平台,前端采用IPC(网络型摄像机),具有管理灵活、存储方便、系统互 通性好等优势。 3、前端设计:前端设备包括1080p 网络枪机、1080p 网络球机、1080p 网络半球、模拟电梯半球等,若室外或地下层部分监控点位至

弱电间距离超过90米,则相应前端摄像机需采用光纤收发器连至接入交换机。电梯半球通过编码器转换成数字信号并经楼层字符叠加器进入交换机,电梯轿厢监控要求UPS 供电,增加电梯随行电缆;其余摄像机采用POE 供电方式,每台摄像机由交换机通过CAT6 供电。 4、中间传输:视频监控系统接入设备网。每个摄像机的视频信号可先通过六类非屏蔽网线传输到接入交换机,再通过光纤引至消控机房。 5、控制部分:系统控制中心设在安防消防控制机房内。控制中心内主要有中心管理服务器、存储服务器、视频智能分析服务器、磁盘阵列、安防管理客户端及显示装置。 一般要求 施工现场必须设一名现场工程师以指导施工进行,并协同建设单位做好隐蔽工程的检测与验收。 电缆敷设 必须按图纸进行敷设,施工质量应符合相关要求。 施工所需的仪器设备、工具及施工材料应提前准备就绪,施工现场有障碍物时应提前清除。 根据设计图纸要求,选配电缆,尽量避免电缆的接续。必须接续对应采取焊接方式或采用专用接插件。 电源电缆与信号电缆应分开敷设。 敷设电缆时尽量避开恶劣环境。如高温热源和化学腐蚀区域等。远离高压线或大电流电缆,不易避开时应各自穿配金属管,以防干扰。有强电磁场干扰环境应将电缆穿人金属管,并尽可能埋入地下。电缆穿管前应将管内积水、杂物清除干净,穿线时宜涂抹黄油或滑石粉,进入管口的电缆应保持平直,管内电缆不能有接头和扭结,穿好后应做

监控施工方案模板

监控施工技术方案 1. 工程的施工技术、施工方法、工艺流程及施工进度计划、工期安排 1.1施工程序 线缆敷设→设备安装→设备调试→投入试运行→竣工资料整理→验收交付使用 1.2主要施工方法 1.2.1系统安装 按照施工技术图的要求,明确安防系统中各种设备与摄像机的安装位置,明确各位置的设备型号和安装尺寸,根据供应商提供的产品样本确定安装要求。 根据安防系统设备供应商提供的技术参数,配合土建做好各设备安装所需的预埋和预留位置。 根据安防系统设备供应商提供的技术参数和施工设计图纸的要求。配置供电线路和接地装置。 摄像机应安装在监视目标附近,不易受外界损伤的地方。其安装位置不易影响现场设备和工作人员的正常活动。通常最低安装高度室内为2.50米,室外3.50米。 摄像机的镜头应从光源方向对准监视目标,镜头应避免受强光直射。 摄像机采用75Ω-5同轴视频电缆,云台控制箱与视频矩阵主机之间连线采用2芯屏蔽通讯线缆(RVVP)或3类双绞线。 必须在土建、装修工程结束后,各专业设备安装基本完毕,在整洁的环境中安装摄像机。从摄像机引出的电缆留有1m的余量,以便不影响摄像机的转动。 摄像机安装在监视目标附近不易受到外界损伤的地方,而且不影响附近人员的正常活动。安装高度室内2.5-5m,室外3.5-10m。电梯轿厢内的摄像机安装有顶部,其光轴与电梯厢的两壁、天花板成45度角。

摄像机避免逆光安装。 云台安装时按摄像监视范围决定云台的旋转方位,其旋转死角处在支、吊架和引线电缆一侧。电动云台重量大,支持其的支、吊架安装牢固可靠,并考虑其的转动惯性,在它旋转时不发生抖动现象。 安装球形摄像机、隐蔽式防护罩、半球形防护罩,由于占用天花板上方空间,因此必须确认该安装位置吊顶内无管道等阻档物。 解码器安装在离摄像机不远的现场,安装不要明显;若安装在吊顶内,吊顶要有足够的承载能力,并在附近有检修孔。 在监控室内的终端设备,在人力允许的情况下,可与摄像机的安装同时进行。监控室装修完成且电源线、接地线、各视频电缆、控制电缆敷设完毕后,将机柜及控制台运入安装。 机架底座与地面固定,安装竖直平稳,垂直偏差不超过3‰;几个机柜并排在一起,面板应在同一平面上并与基准线平行,前后偏差不大于3mm,两个机柜中间缝隙不大于3mm。控制台正面与墙的净距不小于1.2m,侧面与墙或其他设备的净距不小于0.8m。 监控室内电缆理直后从地槽或墙槽引入机架、控制台底部,再引到各设备处。所有电缆成捆绑扎,在电缆两端留适当余量。并标示明显的永久性标记。 1.2.2系统的调试 1)调试准备工作 检查本系统接线、电源、设备就位、接地、测试表格等。 用对线工具检查各种设备、器件之间线路连接正确性,并做好测试记录。 2)单体调试 检查摄像机开通、关断动作,云台操作和防护罩动作的正确性,检查画面分割器切换动作正确性。能够进行独立单项调试的设备、部件的调试、测试在设备安装前进行。如:摄像机的电气性能调试、配合镜头的调整、终端解码器的自检、云台转角限位的测定和调试、放大器的调试等。 开启主机系统,运行系统软件,打印系统运行时各种信息,确认总控室和各分控机房中央设备运行正常。各智能控制键盘操作正确。 3)系统调试 按调试设备的功能或作用和所在部位或区域划分。传输系统的每条线路都进行通、断、短路测试并做标记。遇到50Hz工频干扰,采用在传输线上输入“纵向扼流圈”来消除;当传输本身的质量原因与传输线两端相连的设备输入输出阻抗非75欧姆的传输线特性阻抗不匹配

监控项目施工组织设计方案1

施工组织方案 一、概述 本工程主要是XXXXXXXXXXXXXXX项目,本项目建设包括线缆敷设、前端监控设备安装、监控中心综合管理设备安装等。 二、设计原则 本系统设计坚持高起点,保证系统的先进性和在国内同行业中的领先地位,贯彻“实用、可靠、先进、经济”的思想,以应用为导向,推进管理,从现实情况出发,以需求为依据,总体规划,分步实施,确保系统高度集成,总体优化、安全可靠,使投资价值、使用价值、工程价值得当吻合;设计方案便于施工、维护及操作,并需为今后发展、扩建、改建的可能性等因素留有扩充的余地。对于扩建和改建工程,设计时应从实际出发,充分利用原有设施。 三、依据与标准 《民用闭路电视监视电脑系统工程技术规范》GB 50198-94 《中华人民共和国公共安全行业标准》GA/T 72-92 《中华人民共和国公共安全行业标准》GA/T 75-92 《中华人民共和国公共安全行业标准》GB 10208-89 《中华人民共和国公共安全行业标准》GA 247-2000 《安全防范系统通用图形符号》GA/T 74-94 《电子计算机机房设计规范》GB 50174-93 《民用建筑电气设计规范》SJ/T 16-90 《电子避雷器通用规范》SJ/T 11147-97 《电子设备雷击保护守则》GB 7450-87

《安全防范工程程序与要求》GA/T 75-1994 《视频安防监控系统技术要求》GA/T367-2001 四、施工方法 1、前端部分 摄像机宜安装在监视目标附近不易受外界损伤的地方,安装位置不易影响现场设备工作和人员的正常活动。安装高度,室外以3.5-10m 为宜,不得低于3.5 米。 摄像机镜头安装应避免强光直射,保证摄像CCD 靶面不受损伤。镜头视场内不得有遮挡监视目标的物体。 摄像机镜头应从光源方向对准监视目标,应避免逆光安装,必须进行逆光安装的地方,将监视区域的对比度压低在最低限度的范围内。 2、传输部分 系统的图像信号传输方式,宜符合下列规定:传输距离较近,采用网线的传输方式;传输距离较远,采用光缆传输方式。 摄像机、交换机、光纤收发器等设备在室外使用时、具有良好的密闭防水措施。 安装施工线缆路由短捷、安全可靠、施工维护方便;避开环境条件恶劣或易使管线损伤的地段;敷设线缆位置稳定;减少与其它管线等障碍物的交叉跨越。 3、监控室部分 监控室的布局和要求规定如下: 应选择环境噪声较小的场所设置监控室;地面应光滑平整不起尘;监控室门宽不应小于0.9M,高度不应小于2.1M;监控室的温度宜为I6-30℃,相对湿度为30-75%,根据机柜、控制台等设备的相应位置设置电缆槽和进线孔、槽宽应满足

监控系统施工方案

施工方案和组织 第一节施工管理模式 为确保本工程总体目标的实现,本工程实行项目经理负责制,严格按照我公司ISO9001质量体系文件:《质量手册》、《程序文件》以及《工程施工管理办法》,对本工程质量、工期、安全、文明施工、科学管理和综合效益全面负责。 第二节项目管理组织结构 一、针对本工程特点,该项目的施工由公司副总分管,项目经理部设一级项目经理1人,项目技术负责人1人,施工员1人,配备预算员、安全员、质检员、材料员、档案员等优秀管理人员。 二、项目管理组织结构框图如下:

第三节项目部施工管理制度 我公司将严格按照《建设工程项目管理规范》的要求建立现场项目经理部,健全各种项目管理制度。主要有: 一、项目管理人员岗位职责制 项目部成立前即先制定出根据本工程特点的岗位配置规划,明确各个岗位的工作职责,由项目经理根据公司人员情况,择优选定最合适、最优秀的人员上岗,以保证项目部工作顺利和高效的开展。根据岗位职责在施工过程中不定期对各岗位人员的工作进行考评,以工作绩效调整工资分配,对不能胜任所任岗位工作的人员坚决予以撤换,使项目部时刻保持高效、精干,各方面的工作有条不紊的进行,人、材、物等资源得到最优化的配置。 项目经理部所设各个岗位的职责分工见下表: 二、技术管理制度 认真执行我公司业已形成的一系列工程技术管理制度,如图纸会审制度;技术和安全交底制度;施工方案

审制度;技术和安全交底制度;施工方案审批执行制度;技术审核制度;试验检验制度;技术资料管理制度等。 三、质量管理制度 以2000版GB/T19000族质量标准的要求为基础,坚持"质量第一,预防为主"的方针和"计划、执行、检查、处理"循环工作方法,对工程的质量管理实行全方位、全员参与的质量管理体系。 四、安全管理制度 围绕安全管理开展安全教育、安全交底、安全检查、安全评比激励等制度。专业工种严格执行持证上岗制度,对发现的安全问题坚决予以制止、纠正和处罚。 五、项目财务资金管理制度 以符合各项财务管理制度为前提,根据工程的进展合理使用好资金,作到既保证工程各个环节所需,又防止资金的浪费和违规使用,提高资金使用效率。 六、材料设备管理制度 包括工程材料和施工材料、设备采购计划管理;被选产品、厂家评审、供货合同管理;材料、设备进场检验、试验和标识;材料、设备的搬运、贮存、保管要求;材料、设备资料管理;以及材料、设备在采购、使用中出现问题的解决等。 七、施工信息和协调管理制度 建立工程信息管理责任制,保证工程各种信息的传递和反馈及时、通畅;资料记录齐全;项目经理牵头组成工程协调小组,负责处理协调对内、对外各种关系,包括与各相关单位之间的关系,与附近住户的关系等。 第四节项目部工作的高效开展 一、明确项目管理部每个人员的责、权、利,使全体管理人员各负其责,紧张有序地开展工作,提高管理工作效率;

监控系统改造工程施工方案

金隅·大成国际中心1、2#楼 监控系统改造方案 一、现状及概况 金隅·大成国际中心1、2#楼建筑面积达147780平方米,是大型综合楼宇,涵盖写字楼、商业、餐饮业、大型停车场等多种业态,整个楼宇又是开放型设计,给安保工作带来许多困难,除了加大人防更要加强技防力度。现有监控图像173路,监控数量与建筑面积不成正比,无法满足当前监控技防安全要求,末端监控设备明显配置不足,重点技防区域如:1、2、3#楼首层外围、制高点、主要出入口、车场所有进、出口,财务室、中控室、主配电室等重要机房均没有安装监控设备。 由于监控中心施工不规范、设计不合理,也给后期运行、维护保养带来许多困难。如监控系统布线、安装不规范,机柜设计、安装不合理,设备选型配置低、产品质量差、寿命短。竣工交付使用两年后监控系统中显示器黑屏、图像质量差等一系列问题凸显,给后期使用、维护监控系统带来了极大的困难。 现就上述1#、2#楼监控系统存在缺陷及问题作如下进一步详述: (一)末端监控设备明显配置数量少、选型配置低达不到监控技防安全要求 1、大厦首层设计为开放性空间,目前,1、2楼首层南、北主通道、西广场以及3#楼北通道无监控摄像机。上述区域共需加装11

架360度高速云台。 2、1、2、3#号楼楼顶平台主要制高点无监控摄像机,一号楼楼顶车场配置监控摄像机覆盖明显不够,上述区域共需加装8架360度室外高速云台及8台彩色红外枪式摄像机。 3、重要机房、中控室、财务室等区域无监控摄像机,上述区域共需加装8台彩色半球摄像机。 4、所有车场进、出口无监控摄像机,所有进、出口共需加装8台高速彩色红外枪式摄像机。 5、地下二层车场主要通道结合处配置的摄像机配置低,无法满足监控车辆作用。上述区域共需加装4架360度高速云台。 6、1#楼地下一层苏宁、丽家宝贝扶梯前共享空间各加装1架360度彩色云台,3部观光梯、1部货梯加装飞碟摄像机。 以上共计加装:53架摄像机。更换5架远红外枪式彩色摄像机(二)监控中心设备、设施现状及问题 1、1、2#楼及3#楼保安监控系统设备严重老化,全部30台黑白显示器约80%经常出现无法辨清图像及自动关机现象。其显示器为旧式14、17英寸,目前属淘汰产品,市场采购已非常困难。需更换新型14和19英寸监视器。 2、1、2号楼中控室防静电地板选用的质量差,3#楼中控室防静电地板材质达不到机房地板的基本要求。现1、2、3#中控室防静电地板变形,部分地板破损严重。需更换新型质量较好的防静电地板。

监控工程施工方案

一、设计依据 GBJ 232-82《电气装置安装工程施工及验收规范:第十七篇:电气设备交接试验标准篇》 《建筑与建筑群综合布线工程设计规范》 GB 84《通信网技术标准汇编》 GB 50252-94《工业安装工程质量检验评定统一标准》 ISO/IEC JTCI/SC25/VVG3; XT005-95《通信局(站)电源系统总技术要求》(暂行规定) 工业企业通信设计规范 JGJ/T16-1992 《民用建筑电气设计规范》 GB242 《电工电子产品基本环境试验规程总则》 GB4943 《数据处理设备的安全》 《建筑与建筑群综合布线工程施工安装规范》; 其他相关标准等 二、系统设计原则 根据项目的技术要求,系统遵循以下原则设计,确保研制系统的完整性、先进性、实用性、可靠性、开放性和可扩性。达到局域网内随处可调看监控实况、可在互联网远程登录监控、安全可靠的目的。 1.规范化 系统设计依据最新的国际标准、国家标准和行业标准,遵守开放的原则。系统设计有外部接口,很容易与其他应用系统共享数据,实现无缝衔接。 2.安全可靠性 建立完善的网络与信息安全保障体系,确保系统运行有高度的可靠性和安全性。使用消息队列、数据冗余等技术保证数据的完整性,即使在网络暂时中断时也不会丢失数据。 3.控制优先级 使用全局统一的逻辑授权机制,保证全局同步更新授权,避免造成控制混乱。 4.实用性 采用成熟的技术,并结合工厂安全监控的实际需要,建设一套最适合于各级管理部门实际需求的监控系统。功能强大,性能优良、界面醒目、友好,系统各种操作简单、易学易用。 5.先进性 采用成熟的先进技术,保证具有较好的先进性、实用性和较长的生命周期。要充分考虑到现代信息技术的飞速发展,使系统具有较强的开放性,为技术更新、功能升级留有余地。 6.可扩展性 系统采用模块化设计,具有较强的扩展性,可以方便的实现规模的扩充和业务的延伸。软件支持在线升级、扩充,可实现平稳过渡。 7.可维护性 系统设计时充分考虑到系统的可维护性,可实现远程维护,具有维护操作简单、维护工作量小的特点。8.经济性 在坚持先进性的基础上,综合考虑经济性,所选用的设备在兼顾优良的性能基础上,也要考虑经济性,特别是考虑长期运行所需的成本,包括耗能和系统维护等方面。 三、系统设计方案

视频监控系统施工方案

副本住宅小区监控系统 施工方案

视频监控系统施工方案 1. 工程的施工技术、施工方法、施工进度计划、工期安排 1.1施工程序 线缆敷设→设备安装→设备调试→投入试运行→竣工资 料整理→验收交付使用 1.2主要施工方法 1.2.1系统安装 按照施工技术图的要求,明确安防系统中各种设备与摄像机的安装位置,明确各位置的设备型号和安装尺寸,根据供应商提供的产品样本确定安装要求。 根据安防系统设备供应商提供的技术参数,配合土建做好各设备安装所需的预埋和预留位置。 根据安防系统设备供应商提供的技术参数和施工设计图 纸的要求。配置供电线路和接地装置。 摄像机应安装在监视目标附近,不易受外界损伤的地方。其安装位置不易影响现场设备和工作人员的正常活动。通常最低安装高度室内为2.50米,室外3.50米。 摄像机的镜头应从光源方向对准监视目标,镜头应避免受强光直射。

摄像机采用超5类网线及光纤。 必须在土建、装修工程结束后,各专业设备安装基本完毕,在整洁的环境中安装摄像机。 从摄像机引出的电缆留有1m的余量,以便不影响摄像机的转动。 云台安装时按摄像监视范围决定云台的旋转方位,其旋转死角处在支、吊架和引线电缆一侧。 电动云台重量大,支持其的支、吊架安装牢固可靠,并考虑其的转动惯性,在它旋转时不发生抖动现象。 安装球形摄像机、隐蔽式防护罩、半球形防护罩,由于占用天花板上方空间,因此必须确认该安装位置吊顶内无管道等阻档物。 在监控室内的终端设备,在人力允许的情况下,可与摄像机的安装同时进行。监控室装修完成且电源线、接地线、各视频电缆、控制电缆敷设完毕后,将机柜及控制台运入安装。 机架底座与地面固定,安装竖直平稳,垂直偏差不超过3‰;几个机柜并排在一起,面板应在同一平面上并与基准线平行,前后偏差不大于3mm,两个机柜中间缝隙不大于3mm。控制台正面与墙的净距不小于1.2m,侧面与墙或其他设备的净距不小于0.8m。

监控系统实施方案模板

实施方案 1概述 工程实施方法是整个监控联网系统建设成败的关键,其目的不仅要提供一个符合现在需求的质量优良的系统,更应为未来的维护和升级提供最大的便利、尽量节约资金。 监控联网系统工程实施是一个综合性很强的工作,工程涉及到监控、网络、视频管理、多媒体技术、计算机信息等多项专业知识,因此其核心是行之有效的管理。我公司作为监控联网系统工程设计和项目管理商的施工单位经过几年来实际工程的磨练,锻炼了一批比较成熟的技术工程师和项目经理和安装工程师,不断探索工程实施的模式,努力将由本公司自己设计、自己工程安装的身体力行的工程模式转变为不断加强自身技术实力、质量保证体系和向外输出项目管理模式的头脑智慧型的模式,以控制项目成本、灵活组合针对不同类型工程项目队伍,适应规模发展,极大提高了承接大型项目的能力。 2工程现场管理 在施工过程中,除了要求施工和技术具备一定水准以符合规范以外,其中也涉及其他专业的管理内容,工程的施工管理之所以必不可少,关键在于它的协调和组织的作用,我公司将会采取有效的措施在以下几个方面切实作好施工管理工作: 1.施工的进度管理 2.施工的界面管理 3.施工的组织管理 3工程技术管理 工程的技术管理贯穿整个工程施工的全过程,我公司将派出富有经验的一流专业技术工程师参加工程的技术督导。执行和贯彻国家、行业的技术标准及规范,严格按照监控系统工程设计的要求施工。在提供设备、线材规格、安装要求、调试工艺、验收标准等一系列方面进行技术监督和行之有效的管理,其管理内容重申如下: 1.技术标准和规范的管理

2.安装工艺管理 3.技术文件管理 4工程质量管理 工程质量管理是我公司各项工地工作的综合反映,我司将会在实际施工中作好以下几个质量环节,确实作好质量控制、质量检验和质量评定: 1.施工图的规范化和制图的质量标准 2.系统软件的安装使用质量标准 3.管,槽施工质量管理 4.线缆铺设的质量要求和监督 5.工作区,管理区设备安装的质量要求和监督 6.网络系统现场测试 7.竣工资料制作 8.系统初验,试运行与总结 5安全生产和文明施工 5.1安全防范重点 ●2米以上的高处坠落事故; ●触电事故; ●物体打击事故; ●设备机具伤害事故。 ●控制点的管理 ●制度健全无漏洞;检查无差错; ●设备无故障; ●人员无违章。 5.2安全保障措施 1、施工现场工作人员必须严格按照安全生产、文明施工的要求,积极推行施工现场的标准化管理,按施工组织设计,科学组织施工。 2、按照施工总平面图设置临时设施,严禁侵占场内道路及安全防护等设施。 3、施工现场全体人员必须严格执行《建筑安装工程安全技术规程》和《建筑安装工人安全技术操作规程》。

监控项目施工方案2

一、概述 本设计为XXXXXXXXXXXXXXX项目工程设计。由于施工现场比较复杂,工作区距地面较高,这就要求我们有周密、严格、科学、标准的组织施工计划来确保工程组织施工的优质、高效、按时完成。 我公司组织各专业的工程技术人员,成立项目经理部,并成立项目施工小组,根据掌握的资料和现场详细调查完成技术方案。为保证该工程项目的顺利完成,我们项目小组经研究完成了本施工方案和技术措施办法,它是保证总体工程顺利进行的重要组成部分。也使本项目的施工组织设计更具体化,更具施工的指导性。 二、编制依据 *《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006; *《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92。 *《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94。 *《安全防范工程技术规范》GB50348—2006 *《视频安防监控系统技术要求》GA/T 367-2001 *《视频安防监控系统矩阵切换设备通用技术要求》GA/T 646-2006 *《视频安防监控系统前端设备控制协议V1.0》GA/T 647-2006 *《建筑电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004 *《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003 *《建筑闭路监视显示器系统工程技术规范》GB50198-96 *《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-9 *其它国际、国内相应的设备制造、系统设计、安装施工、验收规范、质量检验评定标准。 三、施工指导思想及目标 1、以科学管理方法及严格管理制度为基础,精心组织、精心施工,选配高素质的工程管理人员和作业队伍为骨干,本着架构合理、安全可靠、产品主流、低

隧道有害气体监测施工安全方案完整版

编号:TQC/K624 隧道有害气体监测施工安 全方案完整版 Through the proposed methods and Countermeasures to deal with, common types such as planning scheme, design scheme, construction scheme, the essence is to build accessible bridge between people and products, realize matching problems, correct problems. 【适用制定规则/统一目标/规范行为/增强沟通等场景】 编写:________________________ 审核:________________________ 时间:________________________ 部门:________________________

隧道有害气体监测施工安全方案完 整版 下载说明:本解决方案资料适合用于解决各类问题场景,通过提出的方法与对策来应付,常见种类如计划方案、设计方案、施工方案、技术措施,本质是人和产品之间建立可触达的桥梁,实现匹配问题,修正问题,预防未来出现同类问题。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 一、工程概况 本合同段麻地箐隧道位于昆明市富民县麻地箐村,为一座分离式隧道,采用单洞两车道单向行驶,80km/h行车速度,有效净宽10.25m,净高5m的隧道建筑限界,其左幅桩号:K14+645~K17+730,长3085m,右幅桩号:K14+640~ K17+770,长3130m,左右幅全长6215m,均为特长隧道。隧道区内有5条断层发育,与路线斜交,较富水。

视频监控系统施工组织方案

XX项目 施工方案 批准: 审核: 编制:

潍XX有限公司2016年2月

目录 第一章工程概况 第二章施工说明 第三章视频监控施工方案(含电气)第四章施工组织配备 第五章质量保证承诺 第六章安全文明施工及保证措施 第七章人员培训计划

第一章工程概况 1.1工程范围 XX厂内监控安装。 1.2工程地点主题 XX厂5#高炉、回转窑、矿槽、喷煤、1#烧结机、原料区监控安装项目施工现场。 1.3总体施工范围描述 1.3.1主体光缆铺设 1.3.2监控摄像头及其附属设备(监控支架、监控电源、收发器) 1.3.3主控室矩阵屏幕的安装调试 1.4具体施工范围 1.4.1监控主控室到每一个监控点(监控点根据施工要求经现场勘查后确定) 1.4.2取电处到摄像头所配防尘配电箱(电源就近取电)监控电源线缆 1.4.3低压控制设备(每个防尘配电箱内配备一路空气开关及对应三位插排)

第二章施工说明 2.1编制说明 本施工组织设计的编制原则是根据本工程的实际情况和具体条件。发挥我公司的经验优势,对本工程进行合理的组织、科学的管理、不断的采用新工艺、新技术,有效的利用现有的人力、物力、财力、积极配合业主的总体协调工作,利用有限的工期,严格贯彻我公司一贯的质量管理制度、安全文明施工制度,并服从业主和监理的领导和指导,在确保整个工程进度的同时,力求在施工过程中实现优质、搞笑,向业主提供满意的工程和服务。 2.2编制依据 系统招标文件 工程设计图纸 国家现行施工规范、操作规程、验收标准 凌钢有关规定和指导性文件 凌钢厂区内施工条件 本公司丰富的设计和施工经验

监控改造施工方案范文

监控改造施工方案

监控系统改造施工方案 一、施工组织措施 为了有效实施禹皇大厦监控系统改造项目,我公司特成立禹皇大厦监控系统改造项目经理部。项目经理部设有项目经理、专业工程师、质量员、安全员等成员。组织结构图如下: 人员职责: 项目经理:组织相关人员实施改造项目,对工程质量、工程进度及工程安全等负责。 专业工程师:负责项目技术问题,主持施工方案的制定及审定施工过程中的各项技术措施,及时解决施工上存在的问题。 质量员:在工程师的指导下,对工程执行情况、材料进行监督检查,及时矫正质量纰漏,整理,归纳技术档案等。 安全员:负责施工中的安全监督工作,对影响安全的措施及行为及时制止。

人员具体安排如下: 项目经理: 专业工程师: 安全员: 材料员: 二、施工技术措施 (一)对原有摄像头进行专业卫生清理。 清理方法:用普通医用酒精浸湿棉球,用浸湿的棉球顺着同一方向轻拭摄像头。 (二)对原有线路进行清理 清理方法:采用摄像专用对线设备“工程宝”逐一对现有线路进行清理,逐一标号(线路标号与摄像头标号一致)。 (三)电缆布置施工 1、施工前组织施工人员熟悉电缆走向,分配专职岗位,疏通有关线路,确保线路畅通(电缆走向见点位图)。 2、备料。准备此次施工所需的电缆、电线、线管、线槽及其辅助材料(所有进场材料必须经过甲方验收同意,必须符合现有的技术规范)。 3、布线。按照施工图(即点位图)穿线,并做好线路标记,及时测通,确保系统在今后应用中的稳定可靠。 竖井段电缆用扎带进行处理,电缆要进行分类处理。因工业电视电缆属于低压、通讯电缆,因此要尽可能远离高压电缆,避免电磁干

监控系统施工方案(最详细)

监控系统施工 一、管内穿线 (1)一般规定 1)所选线材的类型应满足设计、规范、以及系统功能要求。 2)穿在管内绝缘导线的额定电压不应低于500V。 3)管内穿线宜在建筑物的抹灰、装修及地面工程结束后进行,在穿入导线之前,应将管子中的积水及杂物清除干净。 4)不同系统、不同电压、不同电流类别的线路不应穿于同一根管内或线槽的同一孔槽内。 5)管内导线的总截面积(包括外护层)不应超过管子截面积的40%。 6)弱电系统的传输线路宜选择不同颜色的绝缘导线以区分工能,区分正负极。同一工程中相同线别的绝缘导线颜色应一致,线端应有各自独立的标号。 7)导线穿入钢管前,在导线入出口处,应装护线套保护导线;在不进入盒(箱)内的垂直管口,穿导线后,应将管口作密封处理。 8)线管进入箱体,宜采用下进线或设置防水弯以防箱体进水。 (2)清扫管路 1)穿线前,应先清扫管路。方法是用压力约0.25Mpa的压缩空气,吹入已敷好的管中,以便除去残留的灰土和水分。如无压缩空气,则可在钢线上绑以擦布成拖把布状,来回拉数次,将管内杂物和水分擦净。管路清扫后,随即向管内吹入滑石粉,以便穿线。 2)将管子端部安上塑料管帽或护线套,再进行穿线。管帽与护线套作用相同,可以防止穿线过程或运行时,各种原因引起的振动造成电线被管口擦伤。过路箱管口的护圈应在穿引线钢丝时或做引线接头时套入,护圈规格要与管径相配,套在管口要敲紧。 (3)穿线 施工顺序:电线管内穿线一般在钢管敷设结束后进行,顺序大致如下: 1)穿引线钢丝;

2)放线; 3)做拉线头子(牵引电缆网套); 4)穿线(一人放线,一人拉线); 5)剪断导线。 管口护圈,由于穿线情况不同,必须在相应步骤中套入。其中,穿线应从分路的终端向接线箱的方向进行,也即先分路后总线。 在垂直管路中,为减少管内导线的下垂力,保证导线不因自重而折断,应在下列情况下装设接线盒:电话电缆管路大于15mm;控制电缆和其它截面(铜芯)在2.5mm2以下的绝缘线,当管路长度超过20m时。导线应在接线盒内固定一次,以减缓导线的自重拉力。 对于必须从现场受控设备直接接入主控设备的长距离放线,应注意保护线路的绝缘,并在相应管路转弯和设备终端处适当的预留长度。 线路中间接头应用专用压线帽或涮锡处理,以确保接触的可靠性,并确保与管路绝缘。 线槽内穿线的要求基本与管内穿线标准一致。特别注意线槽接头间的毛刺在穿线之前进行处理,以免在穿线过程中损坏线路绝缘。 当系统安装完毕后,进入调试阶段,必须按分系统对各自的监控设备逐个进行调试和系统联调。具体步骤: 1、校线 2、硬件调试 3、现场调试 4、系统联调 校线 所有分系统在安装完毕后,首先对所有接线进行严格校正,保证其正确性。 校线 对每个系统的设备(控制柜、箱)到现场设备进行点对点的检查。这些工作包括:

监控系统施工方案设计

(施工投标文件) 技 术 标 法定代表人或 委托代理人: 投标人: 日期:年月日

目录 一、施工部署、工程概况 二、施工准备工作计划 三、施工方案 四、施工进度保证措施 五、工程材料的进场计划 六、计划投入的主要施工机械设备表 七、劳动力使用计划 八、施工现场平面布置图 九、保证工程质量的技术措施 十、现场人员组织设置 十一、主要管理人员表 十二、安全保证技术措施 十三、文明施工措施 十四、冬雨季施工保障措施 十五、工程信息管理的手段及措施

一、施工部署及工程概况 1、工程管理目标 高速优质地完成本监控系统工程,能使甲方尽早投入使用,发挥本系统的作用,我公司非常重视该工程,将其列入我公司重点项目。 本工程质量目标:确保整个监控系统安装工程的优良等级。 2、工程概况 本方案有利于****10KV配电室供电系统的安全,稳定运行和故障处理,提高运行的可靠性、经济性;为配电室安全经济运行提供更可靠的保证。 增加ISA-300变电站监控系统,将前期3#4#配电室内继电保护装置每10台串成一串通过屏蔽双绞线延线缆沟接入远动工作站,远动工作站将串口103规约转换成网络103规约通过交换机与后台工作站完成通讯,站内一些公用信号点则通过公共测控装置完成对该点的遥测、遥信、遥控并通过交换机接入后台工作站,从而实现对3#4#配电室整个系统远程监视及控制。 *****10KV配电室高压配电柜自控单元采用长园深瑞保护装置,由于各生产厂家的保护装置技术单元专利技术限制,后期接入装备均采用长园深瑞的设备。 二、施工准备工作计划 1)进场和施工现场准备 1、按照消防要求,设置足够数量的消防设施。 2、安排施工用各种机具设备。 3、办妥各项有关施工证件手续,执行国家和当地有关规定条例办法,做到有 准备开工,按规范施工。 4、计划主材来源,对各种材料、半成品等材料征得建设方同意后,进行订货 合同和手续,并按施工进度计划提前进料供货。 5、按施工组织设计要求,落实雨季施工的临时设施和技术保护措施。 6、按照施工组织设计要求,根据施工总平面图的布置,建立消防、保安等 组织机构和有关规章制度,布置安排好消防、保安等措施。 2)施工场外准备 1、根据图纸的要求和施工进度的安排,做好材料的加工和订货。 2、向建设单位提交开工申请报告。 3、根据工程的工程量、进度、确定工种人员数量。 3)技术准备 1、施工图熟悉、审查 (1)审查图纸是否完整、齐全,以及设计图纸和资料是否符合国家有关工程建设的设计、施工方面的方针和政策: ( 2)审查设计图纸与说明书在内容上是否一致,以及设计图纸与其各组成部分

监控改造施工方案

监控系统改造施工方案 一、施工组织措施 为了有效实施禹皇大厦监控系统改造项目,我公司特成立禹皇大厦监控系统改造项目经理部。项目经理部设有项目经理、专业工程师、质量员、安全员等成员。组织结构图如下: 项目经理部 项目经理 专业工程师 施工员材料员 专业施工队人员职责: 项目经理:组织相关人员实施改造项目,对工程质量、工程进度及工程安全等负责。 专业工程师:负责项目技术问题,主持施工方案的制定及审定施工过程中的各项技术措施,及时解决施工上存在的问题。 质量员:在工程师的指导下,对工程执行情况、材料进行监督检查,及时矫正质量纰漏,整理,归纳技术档案等。 安全员:负责施工中的安全监督工作,对影响安全的措施及行为及时制止。

人员具体安排如下: 项目经理: 专业工程师: 安全员: 材料员: 二、施工技术措施 (一)对原有摄像头进行专业卫生清理。 清理方法:用普通医用酒精浸湿棉球,用浸湿的棉球顺着同一方向轻拭摄像头。 (二)对原有线路进行清理 清理方法:采用摄像专用对线设备“工程宝”逐一对现有线路进行清理,逐一标号(线路标号与摄像头标号一致)。 (三)电缆布臵施工 1、施工前组织施工人员熟悉电缆走向,分配专职岗位,疏通有关线路,确保线路畅通(电缆走向见点位图)。 2、备料。准备此次施工所需的电缆、电线、线管、线槽及其辅助材料(所有进场材料必须经过甲方验收同意,必须符合现有的技术规范)。 3、布线。按照施工图(即点位图)穿线,并做好线路标记,及时测通,确保系统在今后应用中的稳定可靠。 竖井段电缆用扎带进行处理,电缆要进行分类处理。因工业电视电缆属于低压、通讯电缆,所以要尽可能远离高压电缆,避

监控系统施工方案(最详细)

施工规范 11.1. 编制说明 11.1.1.适用范围 本施工组织设计适用于*****。 11.1.2.编制依据 系统招标文件 工程设计图纸 国家现行施工规范、操作规程、验收标准 XXXX区有关规定与指导性文件 XXXX区地区气象与地区条件 本公司丰富得设计、施工经验 11.2. 指导思想与实施目标 11.2.1.指导思想 本工程施工组织设计得指导思想就是: ?以质量为中心,采用质量管理与质量保证等系列标准; ?编制项目质量计划,选派高素质得项目经理、总工程师与工程技术管理人员; ?按国际惯例实施项目法施工,认真做好项目计划、项目实施、质量控制与项目监控; ?积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备,精心组织、科学管理,优质高速地完成本工程施工任务。

11.2.2.实施目标 发挥先进技术与机械设备得优势,科学地组织施工,采用娴熟得工艺推广应用科技成果;以有力得技术手段,促进施工顺利进行,严格履行合约,确保以下实施目标: 质量目标:严格按施工验收规范及设计要求组织施工,一次交验合格,质量优良。 工期目标:服从工程得总体工期,确保按合同工期按时交工。 安全目标:完善安全措施,提高安全意识,坚决杜绝死亡、重伤事故得发生,轻伤事故发生率小于1‰。 文明施工目标:划分职责,严格按总平面管理及进出场安全保卫制度工作,按CI标准化管理工地,确保文明施工目标得实现。 服务目标:信守合约、密切配合、认真协调与各有关方面得关系,接受甲方及监理单位对工程质量、进度、计划得协调与监督,并做好交工交接工作与售后服务工作。 11.3. 施工组织与施工部署 11.3.1.施工组织 11.3.1、1、成立工程项目部 为了顺利、圆满地完成此次工程施工任务。在合同签订后,我公司将指派经验丰富得项目经理组成工程项目部。配备精干、有力得技术人员与管理人员组成一个工程项目管理团队,具体操作整个工程得承包管理。并将工程项目部得人员组成与联系方式报业主、监理与设计单位。 11.3.1.2. 工程项目部得职责 工程项目管理部将全面负责工程得设计优化、施工组织计划、工程质量控制、工程进度控制,与各方得工作协调,现场施工督导、技术质量控制直至项目收尾完工。 11.3.1.3. 工程项目管理部组织结构 对于本工程,我公司计划将选派公司项目经理对工程总负责,总工担任技术总负

监控工程方案模板

监控工程方案

广州市泰和房地产开发有限公司( 江燕路工地) 监控工程 监控系统工程方案 编辑单位: 广州星聚网络科技有限公司 编辑人: 翁唐元 编辑时间: 12月1日 工程设计方案

一.概述 二.系统构成 三.系统性能指标 四.线缆敷设简要说明 五.系统连接简图 六.系统组织管理与售后服务七.工程预算表 一.概述

电视监控系统是安全技术防范体系中的一个重要组成部分, 是一种先进的、防范能力的极强的综合系统。它能够经过遥控摄像机及辅助设备( 镜头、云台等) 直接观看被监视场所的一切情况; 能够把被监控场所的图像内容、声音内容同时传送到监控中心, 使被监控场所的情况一目了然, 且具备图像记录存储功能。 然而, 传统监控系统因为其设备分散, 相对可靠性低, 最致命的缺点是传统监控的录像很难作到高清晰的录像, 录像保存也较繁复, 检索困难。特别作为大型的购物商场的监控系统, 采用传统的监控系统最致命的缺点已经暴露出来: 因为采用传统方式录像帧数很低( 大概1-2秒钟一帧图像) , 因此回放时经常出现跳帧现象很严重, 想看到的录像过程无法看到。为此本方案采用当前高科技技术产品: 星网 HD数字硬盘录像及远程传输系统。该系统是集数字化视频录像机、多画面分割器及远程传输于一体的性能优越的监控设备, 它集成了最先进的数字化视频技术和软件工程技术, 能够提供高质量的实时数字化视频录像和显示画面。星网HD具内置多路图像复用功能, 无须外接多画面分割器或切换器, 可在一台高分辨率的显示器上同屏显示多画面。它具有实时显示和录像功能以及录像回放功能, 而且它的录像和回放功能能够同时进行。显示和录像速度均能达到6。25帧/秒。完全能够满足商场监控的要求。 星网 HD硬盘录像监控系统与传统监控有无与伦比的优越性: 高度的系统集成: 集成了传统监控系统的字符发生器、画面分割器、录像机、存

监控系统施工方案

施工方案 一、系统概述: 随着科学技术的发展,社会不断的进步,小区监控系统主要是对出入小区的人员及车辆的情况进行监控。小区出入人员复杂,为了保证小区人员及车辆的安全,为小区建立一套智能数字监控系统是必不可少的。小区监控系统对小区的重要部位进行重点监控,如:对小区大门口、主要出入口、楼道出入口、停车场等进行24小时全实时监控。主要是加强小区的安全保卫工作,能够满足安全保卫的需要。大型的小区人员和车辆的流动比较频繁,单靠以往的人防已远远不能满足要求,因此利用现代的高科技技术手段,组成全方位防范系统是十分必要的。 在小区内安装闭路电视监控系统,并可打开录像机进行录像,以作为证据,对那些有不良企图的人们也起到一定的威慑作用。 闭路监控系统要尽量能够覆盖整个小区,小区内所有人员的活动情况都可尽收眼底。摄像机全部用彩色的,以提供较好的画面质量,最好选择红外一体型摄像机,这样不但能在晚上看到较好视频图像,且外观美观大方,又不破坏小区内的整体布局。在小区一些需要监控范围较大的区域安装安华智能高速球,从而可以进行全方位的监控。 视频监控作为一项先进的高科技技术防范手段,已经大量应用于小区、学校、办公、科研、工业、博物馆、酒店、商场、医疗监护、银行、监狱等场所,特别是由于系统本身具有隐蔽性、及时性等特点,

在许多领域的应用越来越广泛。具体到住宅小区领域,其安防应用也从简单的技术及单一的系统应用演变为今天多技术和多系统的应用。 二、设计原则和依据 本项目方案设计遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则。并综合考虑施工、维护及操作因素,并将为今后的发展、扩建、改造等因素留有扩充的余地。本系统设计内容是系统的、完整的、全面的;设计方案具有科学性、合理性、可操作性。本案系统设计依据: 1、《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008 2、《安全防范系统验收规则》GA/308-2001 3、《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007 4、《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004 5、《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395-2007 6、《电子信息系统机房施工及验收规范》GB 50462-2008 7、《智能建筑设计标准》GB T50314-2006 8、《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94 9、《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94 10、《入侵报警系统技术要求》GA/T368—2001 11、《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-90、92 12、《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92 13、《信息技术设备(包括电气事务设备)的安全》GB4943-95 14、《安全技术防范规范工程技术规范》GB/T75-94 15、《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000

监控工程施工方案范本

建筑工地施工现场 电视监控设计方案 方 案 介 绍 目录 一、序言 3 二、统功能及组成 3 2.1 系统组成 3 2.2、系统功能说明 4 2.3监控安装位置范围示意表 4 三、系统结构示意图及器材报价 4 四、质量保证和售后服务 5 一、序言

随着社会经济的不断进步、发展,人们对安全生产的要求以越来越高。如何才能安全、高效的生产、生活,以越来越受到各行各业的关注,电视监控系统作为有效的防护措施已越来越受到各行各业的重视。其作为一种科学的、先进的管理系统以越来越受到人们的欢迎。 在建筑行业中,施工人员的人身安全,工地的建筑材料、设备等财产的保全尤为重要。但是,由于施工环境的限制,设备、材料的安全管理不完善及部分员工的自我防护意识的薄弱,为犯罪分子提供了可乘之机。为了建筑工地安全管理进一步完善,我们为此特为您做此方案。 二、统功能及组成 2.1 系统组成 系统由前端图像信号采集、图像信号及控制信号中间传输、中心图像切换控制三部分组成。结构示意图如下; 2.2、系统功能说明 1.施工现场重点监控部位分别架设4台带全方位云台、室外防护罩及带自动光圈镜头一体化摄像机,通过监控中心键盘、鼠标操作,可实现云台的上下、左右,镜头的远近、自动长短焦,光圈大小操作,实现对施工现场及人员的全方位监视需要。 2.硬盘录象可实现对画面的任意切换、定时切换、顺序切换及对前端设备的控制。

3.监控中心设数字硬盘录像机一台,实现长时间录象监控图像的需要。 2.3监控安装位置范围示意表 摄象机安装位置摄象机监控范围备注A B C D 三、系统结构示意图及器材报价 设计方案一 方案一设备器材造价明细表: