文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 脚手架施工方案2010.9.16

脚手架施工方案2010.9.16

脚手架施工方案2010.9.16
脚手架施工方案2010.9.16

1工程概况

1.1工程概况

本工程为迅达三期科研检验楼工程,框架结构,共七层,建筑物长72.24m,宽18.24m,各层层高分别为:4.2m,3.9m、3.6m、3.3m、3.3m、3.3m、4.5m,屋面层女儿墙墙顶标高为23.3m,出楼梯间女儿墙顶标高为25.2m,一#楼梯屋顶水箱标高为27.5m。脚手架搭设总高度为29.0m~32.2m。

2编制依据

2.1《科研检验楼施工图》;

2.2《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001);

2.3《钢管脚手架扣件》(GB15831-2006);

2.4《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002)

2.5《钢结构设计规范》(GB50017-2003)

2.6《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)

2.7《建筑地基础设计规范》(GB50007-2002)

2.8《地基与基础工程施工及验收规范》(GB50202-2002)

2.9《建筑结构荷载规范》(GB5009-2001)

2.10建筑施工手册(第四版)等。

2.11《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)

3施工准备

3.1按施工方案及规范中有关脚手架的要求,向搭设操作人员进行技术交底。

3.2脚手架搭设人员必须是按《特种人员安全技术考核管理规则》经过考核合格的专业架子工。搭设前,架子工进行培训考核,考核合格后方能上岗。

3.3按照规范和施工方案的要求,对钢管、扣件、脚手板等进行检查验收,不合格产品不得使用。

3.4经检验合格的构配件按品种、规格分类,堆放整齐、平整,堆放场地不得有积水。

3.5清除搭设场地杂物,平整场地,并使排水畅通。

3.6架管刷漆。

4材料选择

4.1钢管采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)中规定的3号普通钢管,

其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定。钢管尺寸为Ф48×3.0mm。钢管表面应平、直、光,不得使用有裂缝,分层,压痕,锈蚀的钢管。

4.2扣件﹤直角扣件,回转扣件,对接扣件>采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,并三证齐全,扣件及其零部件的规格必须统一。扣件不应有裂纹、气孔,也不宜有疏松,砂眼或影响其使用性能的铸造缺陷,与钢管的贴面合面必须整齐,其活动部位灵活可靠。

4.3脚手板采用竹脚手板,并用直径3.2mm的镀锌铁丝绑扎在小横杆上。

4.4连墙件的材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定。

5落地式脚手架设计与施工

5.1立杆基础

由于立杆基础坐落于回填土上,立杆下土方必须分层夯实,每层夯实厚度不大于250mm,然后浇筑100厚C15垫层混凝土,垫层面标高高于自然地面50mm,垫层最外边距外立杆距离不下于500mm,立杆底再垫设60厚混凝土垫块,确保立杆基础承载力满足要求。

5.2立杆间距

脚手架立杆纵距为1.5米,横距为1.05米。步距1.5m,横、立长钢管参差布置,使相邻两根立杆上部相互错开,不在同一步距内,以保证脚手架的整体性。

5.3架体与建筑物拉结

5.3.1脚手架与建筑物水平方向按每4.5m(按二步三跨)设一刚性拉结点,每层转角处第一根立杆必须拉结,垂直方向按每楼层设一刚性拉结点,所有拉结点按梅花形上下错开设置。顶部按水平方向亦设刚性拉结点。拉结点保证牢固,不移动变形,且尽量设置在外架大小横杆接点处。

5.3.2外墙装饰阶段拉结点也须满足上述要求,确因施工需要除去的拉

结点,必须重新补设可靠有效的临时拉结,以确保外架安全可靠。

5.3.3刚性连接示意图:

5.4小横杆设置

5.4.1外架按立杆与大横杆交点处(即节点)设置小横杆,两端固定在立杆上,以形成空间格构架整体受力。

5.4.2小横杆设置在大横杆的下方且沿立杆同一方向布置。

5.5剪刀撑与横向斜撑

5.5.1脚手架外侧设置剪刀撑,由脚手架端头开始,在外侧立面整个长度和高度连续设置剪刀撑,剪刀撑斜杆与地面成45°-60°角,每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,

5.5.2剪刀撑搭接长度为1m,等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm,

5.5.3剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离≤150mm。

5.5.4建筑物拐角处设置横向斜撑,中间每隔6跨设置一道,由底至顶层呈之字型连续布置。

5.6斜道

5.6.1本工程斜道设置2座,分别布置在7-8轴交A轴、1-2轴交C轴。斜道宽1.2m,平台宽1.5m,坡度采用1:3

5.6.2斜道两侧及平台外围均应设置栏杆及挡脚板,栏杆高度 1.2m,挡脚板高度180mm,

5.6.3斜道架板上设防滑木条,间距250-300,厚30mm。采用铁丝绑扎牢固。

5.7竹架板与防护栏杆

5.7.1至顶层作业层的脚手板往下计,共满铺设3层,及第一步架,10.8m层,顶层。

5.7.2作业层架板需满铺,绑扎牢固。离开墙面120-150mm。

5.7.3脚手板铺设采用对接接头,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长为150mm。

5.7.4竹架板必须垂直墙面横向铺设,并满铺到位,不留空位,不能满

铺的采取有效防护措施(根据实际情况决定);

5.7.5竹架板采用18#铅丝双股并联2点绑扎,绑扎点选在竹架板的两头。且绑扎牢固,交接处平整,无探头板。竹架板完好无损,破损的及时更换;

5.7.6脚手架外侧采用合格的密目式安全网(颜色为绿色)封闭,且将安全网固定在外立杆里侧,安全网采用18#铅丝张挂严密。

5.7.7脚手架外侧第二步起设1.2m高钢管防护栏杆,顶排防护栏杆不少于2道,脚手架内侧形成临边的(如遇大开间门等),在脚手架内侧设1.2m高的防护栏杆。

5.8杆件搭接

5.8.1钢管脚手架立杆采用对接,在立杆最后一步接高时,视情况考虑

采用搭接,大横杆采用对接和搭接,剪刀撑和其它杆件采用搭接,剪

刀撑的搭接长度为100cm,其他杆件的搭接长度为100cm,且均不少

于三只旋转扣件紧固。端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距

离,不应少于100cm。

5.8.2相临杆件搭接,接头错开,同一平面上的接头不超过50%。

5.9架体内封闭

5.9.1脚手架的架体里立杆距墙体净距为50cm,设置隔离竹板,平整牢固。

5.9.2脚手架施工层里立杆与建筑物之间采用竹架板进行封闭。施工

层以下每隔三步以及底部用密目网进行封闭。

5.10卸料平台:要求与脚手架分离。

5.11门洞

5.11.1在2-3轴处留设门洞一个,此洞作为材料进出通道。

5.12立杆

5.12.1脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当产杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。

5.12.2立杆顶端宜高出女儿墙上皮1m,高出檐口上皮1.5m。

5.13脚手架搭设顺序及注意事项

5.13.1脚手架搭设顺序

放样弹线→摆放扫地杆(贴近地面的大横杆)→逐根竖立杆,随即与扫地杆扣紧→安第一步大横杆(与立杆扣紧)→安第一步小横杆→安第二步大横杆→第二步小横杆→加设临时斜撑杆(上端与第二大横杆扣紧,在装设两道连墙杆后可拆除)→第三、四步大小横杆→连墙杆→接立杆→剪刀撑→防护栏杆→铺竹架板→张挂安全网。

5.13.2搭设作业注意事项

a、严禁φ48和φ51钢管及其相应扣件混用。

b、底立杆应按立杆接长要求选择不同长度钢管交错设置,至少应有两种适合的不同长度的钢管作立杆。

c、在设置第一排连墙件前,应每隔6跨设置小剪刀撑,以确保架子稳定。

d、一定要采取先搭设起始段而后向前延伸的方式,当两组同时作业时可分别从相对角搭设。

e、连墙件和剪刀撑应及时设置,不得滞后超过2步。

f、杆件端部伸出扣件之外的长度不得小于100。

g、在顶排连墙件之上的架高(以纵向平杆计)不得多于2步,否则应每隔6跨加设一道撑措施。

h、剪刀撑应从角部开始,其斜杆与立杆至少有3道连接,其中斜杆的对接或搭接部位至少有一道连接。

J、周边脚手架的大横杆必须角位交圈并与立杆连接固定,铺板时应处理好交汇处的构造,要求周边铺板高度一致,角部应增设立杆和横杆(至少与三根立杆连接)。

k、对接平铺竹架板时,对接处的两侧必须设置两根小横杆。

L、作业层的栏杆和挡板应于内侧设置,栏杆接长应符合对接或搭接的相应规定。

m、立杆的垂直偏差为1/250且不大于50,水平偏差为1/250且不大于50,横距、纵距以及起步的偏差为±20,横杆的外伸长度控制在100-150之间,而内伸长度应以离建筑物50为准,剪刀撑斜杆与水平之夹角为60°-45°。

6脚手架的拆除

6.1拆除脚手架前应符合:

6.1.1应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求;

6.1.2应根据检查结果补充完善施工组织设计中的拆除顺序和措施,经主管部门批准后方可实施;

6.1.3应由单位工程负责人进行拆除安全技术交底;

6.1.4应清除脚手架上杂物及地面障碍物。

6.2拆除脚手架时应符合

6.2.1拆除作业必须自上而下逐层进行,严禁上下同时作业;

6.2.2连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆除脚手架;分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固;

6.2.3当脚手架拆至下部最后一根立杆的高度时,应先在适当位置搭设临时抛撑加固后,再拆除连墙件。

6.3当脚手架采取分段、分立面拆除时,对不拆除的脚手架两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高。并且两端还必须设置横向斜撑,中间每隔6跨应设置一道。

6.4卸料时应符合:

6.4.1各构配件严禁抛掷至地面;

6.4.2运至地面的构配件应及时检查、整修与保养,并按品种、规格随时码堆存放。6.5拆卸作业按搭设作业相反程序进行并应特别注意以下几点:

6.5.1连墙件待上部杆件拆除完毕(伸出来的除外)后才能松开拆去。

6.5.2松开的扣件的平杆应立即撤下,不得松挂在架上。

6.5.3拆除长杆件时应两人协同作业,以免单人作业闪失事故。

6.5.4拆下的杆配件应吊运至地面(楼面)不得向下抛掷。

7脚手架搭设要求

8脚手架的使用要求

8.1作业层每1m2架面上实际的施工荷载(人员、材料和机具设备重量)不得超过以下的规定值或施工设计值。

8.1.1施工荷载(作业人员、器具、材料的重量)的标准值,结构脚手架采取3KN/m2,装饰脚手架取2KN/m2。

8.2在架板上堆放的标准砖不得多于单排立码三层,砂浆和容器总重不得大于1.5KN,施工设备单重不得大于1KN,使用人力在架上搬运和安些的构件的自重不得大于2.5KN。

8.3在架面上设置的材料应码放整齐稳固,不影响施工操作和人员通过,按通行手推车要求搭设的脚手架应确保车道畅通,严禁架上人员在架面上奔跑,退行和倒退拉车。

8.4在作业中,禁止随意拆除脚手架的基本构架杆件,整体性杆件,连接坚固件和连墙体,确因操作需要临时拆除时,必须经施工员同意,并采取弥补措施,在作业人员完毕后及时予以恢复。

8.5作业人员在架上的最大作业高度以可以进行正常操作为度,禁止在架板上加垫器物或单块脚手板以增加操作高度。

8.6在架上作业中,应注意自我安全保护和他人安全,避免发生碰撞闪失和落物,严禁在架上戏闹和坐在架上等不安全处休息。

8.7人员上下脚手架必须走设安全防护的出入(通)梯道,严禁攀沿脚手架上下。8.8每班工人上架作业时,应先行检查有天影响安全作业的问题存在,在排除和解决后方可允许开始作业,在作业中发现在不安全的情况和迹象时,应立即停止作业进行检查,解决后才能恢复正常作业,发生有异常和危险情况时,应立即通知所有架上人员撤离。

8.9在每步架的作业完成后,必须将架上剩余材料,物品移至上(下)步脚手架或室内,每日收工前应清理架面,将架面上的材料物品堆放整齐,垃圾清运出去在作业期间,应及时清理落入安全网的材料和物品,在任何情况下,严禁自架上向下抛掷材料物品和倾倒垃圾。

9脚手架的检查与验收

9.1脚手架搭设前应对架子工进行安全技术交底,交底内容要有针对性,交底双方履行签字手续。

9.2脚手架搭设后由项目部组织分段验收(每层)办理验收手续,履行签字手续,验收合格并挂牌后方可使用,验收标准(按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001要求进行)。

9.2.1钢管立杆纵距偏差为50mm。

9.2.2钢管立杆垂直度偏差不大于H/100,且不大于10cm。(H为总高度)

9.2.3钢管水平横杆的水平度偏差L/250,且不大于5cm。(L为总长度)

9.3脚手架应按检查制度进行定期和不定期检查,检查内容必须量化,履行签字手续。对查出的问题应及时整改,项目部每月至少检查一次。公司检查后所发的整改通知书要及时在限期内整改完成,并上报回执单。

9.4旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。

9.5脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收

9.5.1基础完工后及脚手架搭设前;

9.5.2作业层上施加荷载前;

8.5.3每搭设完10-13m高度后;

9.5.4达到设计高度后;

9.5.5遇有六级大风与大雨后;

9.5.6停用超过一个月。

9.6脚手架使用中,应定期检查下列项目:

9.6.1杆件的设置和连接,连墙件、支撑等的构造是否符合要求;

9.6.2地基是否积水,底座是否松动,立杆是否悬空;

9.6.3扣件螺栓是否松动;

9.6.4立杆的沉降与垂直度的偏差是否符合规范;

9.6.5安全防护措施是否符合要求;

9.6.6是否超载。

10安全管理

10.1脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB5036)考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗。

10.1.1架子工属于国家规定的特种作业人员,必须持有关部门核发的有效证件上岗,并每年进行一次体检。有高血压,心脏病,盆血病等不适于高处作业的人员不得从事架子作业。

10.1.2架子班组接受任务后,必须根据工程的特点向班组进行安全技术交底,明确分工。同时,搭设前班组长要组织全体人员熟悉施工技术和作业要求与环境,带领架子工对施工所需的工具及安全防护设施进行检查,消除隐患后方可作业。

10.1.3搭设脚手架人员必须正确佩戴好安全帽、系好安全带、穿防滑鞋。

10.1.4架子作业思想要集中,互相协作,不准用抛扔方法上下传递工具与扣件等。作业时禁止打闹和开玩笑,休息时应下架子,在地面上休息,严禁酒后上班。

10.1.5架子要结合工程进度搭设,不宜一次搭设过高。未完成的脚手架,架工在离开作业岗位时(如工间休息或下班)不得留有未固定物体,必须采用措施消除不安全因素和确保架子稳定。

10.2作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送砼的输送管等固定在脚手架上;严禁悬挂起重设备。

10.3当有六级及六级以上大风和雾、雨、雪天气时应停止脚手架搭设与拆除作业。雨、雪后上架作业应有防滑措施(在脚手板上绑扎防滑条),并应扫除积雪。

10.4在脚手架使用期间,严禁拆除下列杆件:

10.4.1主节点处的大、小横杆,大、小横杆扫地杆;

10.4.2连墙件。

10.5不得在脚手架基础及其邻近处进行挖掘作业,否则应采取安全措施,并报主管部门批准。

10.6在脚手架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看守。

10.7工地临时用电线路的架设及脚手架接地、避雷措施等,应按现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46)的有关规定执行。

10.8搭拆脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员入内。

10.9防雷避电措施:

采用避雷针与大横杆连接、接地线与整幢建筑物楼层内避雷系统连成一体的措

施。避雷针共设置4根,采用φ12镀锌钢筋制作,高度不小于1m ,设置在脚手架四角立杆上,并将所有最上层的大横杆全部连通,形成避雷网络。接地线用4034的镀锌扁钢,将立杆与整幢建筑物楼层内避雷系统连为一体。接地线的连接应保证接触牢靠,与立杆连接时应用2道螺栓卡连接,螺丝加弹簧垫圈以防松动并保证接触面不小于10mm2,同时将表面油漆及氧化层清除。接地线与建筑物楼层内避雷系统的设置按脚手架的长度不超过50m设置一个,位置不得选在人们经常走到的地方以避免跨步电压的危害、防止接地线遭机械伤害。

11脚手架计算书

11.1参数信息

11.1.1脚手架参数

双排脚手架搭设高度为32.2 米,立杆采用单立管;

搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.5米,立杆的横距为1.05米,大小横杆的步距为1.5 米;

内排架距离墙长度为0.50米;

大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 2 根;

脚手架沿墙纵向长度为150 米;

采用的钢管类型为Φ48×3.0;

横杆与立杆连接方式为单扣件;取扣件抗滑承载力系数为0.80;

连墙件采用两步三跨,竖向间距 3 米,水平间距4.5 米,采用扣件连接;

连墙件连接方式为双扣件;

11.1.2.活荷载参数

施工均布活荷载标准值:3.000 kN/m2;脚手架用途:结构脚手架;

同时施工层数:2 层;

11.1.3.风荷载参数

本工程地处湖南省湘潭市,基本风压为0.39 kN/m2;

风荷载高度变化系数μz 为1.56,风荷载体型系数μs 为0.56;

脚手架计算中考虑风荷载作用

11.1.4.静荷载参数

每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m2):0.1394;

脚手板自重标准值(kN/m2):0.350;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m):0.140;

安全设施与安全网(kN/m2):0.005;脚手板铺设层数:3;

脚手板类别:竹串片脚手板;栏杆挡板类别:栏杆、木脚手板挡板;

每米脚手架钢管自重标准值(kN/m2):0.033;

11.1.5.地基参数

地基土类型:素填土;地基承载力标准值(kpa):85.00;

立杆基础底面面积(m2):0.25;地基承载力调整系数:1.00。

11.2大横杆的计算

按照《扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)第5.2.4条规定,大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。将大横杆上面的脚手板自重和施工活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。

11.2.1均布荷载值计算

大横杆的自重标准值:P1=0.033 kN/m ;

脚手板的自重标准值:P2=0.3531.05/(2+1)=0.122 kN/m ;

活荷载标准值: Q=331.05/(2+1)=1.05 kN/m;

静荷载的设计值: q1=1.230.033+1.230.122=0.187 kN/m;

活荷载的设计值: q2=1.431.05=1.47 kN/m;

图1 大横杆设计荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度)

图2 大横杆设计荷载组合简图(支座最大弯矩)

11.2.2.强度验算

跨中和支座最大弯距分别按图1、图2组合。

跨中最大弯距计算公式如下:

跨中最大弯距为M1max=0.0830.18731.52+0.1031.4731.52 =0.364 kN.m;

支座最大弯距计算公式如下:

支座最大弯距为M2max= -0.1030.18731.52-0.11731.4731.52 =-0.429 kN.m;

选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算:

σ=Max(0.3643106,0.4293106)/4490=95.546 N/mm2;

大横杆的最大弯曲应力为σ= 95.546 N/mm2小于大横杆的抗压强度设计值

[f]=205 N/mm2,满足要求!

11.2.3.挠度验算:

最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度。

计算公式如下:

其中:

静荷载标准值: q1= P1+P2=0.033+0.122=0.156 kN/m;

活荷载标准值: q2= Q =1.05 kN/m;

最大挠度计算值为:

V=

0.677×0.156×15004/(100×2.06×105×107800)+0.990×1.05×15004/(100×2.06×105×107800) = 2.61 mm;

大横杆的最大挠度 2.61 mm 小于大横杆的最大容许挠度1500/150 mm与10 mm,满足要求!

11.3小横杆的计算

根据JGJ130-2001第5.2.4条规定,小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。用大横杆支座的最大反力计算值作为小横杆集中荷载,在最不利荷载布置下计算小横杆的最大弯矩和变形。

11.3.1荷载值计算

= 0.03331.5 = 0.05 kN;

大横杆的自重标准值:p

1

脚手板的自重标准值:P

=0.3531.0531.5/(2+1)=0.184 kN;

2

活荷载标准值:Q=331.0531.5/(2+1) =1.575 kN;

集中荷载的设计值: P=1.23(0.05+0.184)+1.4 31.575 = 2.485 kN;

小横杆计算简图

11.3.2强度验算

最大弯矩考虑为小横杆自重均布荷载与大横杆传递荷载的标准值最不利分配的弯矩和

均布荷载最大弯矩计算公式如下:

M

qmax

= 1.230.03331.052/8 = 0.006 kN.m;

集中荷载最大弯矩计算公式如下:

M

pmax

= 2.48531.05/3 = 0.87 kN.m ;

最大弯矩 M= M

qmax + M

pmax

= 0.875 kN.m;

最大应力计算值σ = M / W = 0.875×106/4490=194.969 N/mm2;

小横杆的最大弯曲应力σ =194.969 N/mm2小于小横杆的抗压强度设计值205 N/mm2,满足要求!

11.3.3挠度验算

最大挠度考虑为小横杆自重均布荷载与大横杆传递荷载的设计值最不利分配的挠度和

小横杆自重均布荷载引起的最大挠度计算公式如下:

V

qmax

=530.033310504/(38432.0631053107800) = 0.024 mm ;

大横杆传递荷载 P = p

1 + p

2

+ Q = 0.05+0.184+1.575 = 1.809 kN;

集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度计算公式如下:

V

pmax

= 1808.7310503(3310502-4310502/9 ) /(7232.0631053107800) = 3.347 mm;

最大挠度和 V = V

qmax + V

pmax

= 0.024+3.347 = 3.37 mm;

小横杆的最大挠度为 3.37 mm 小于小横杆的最大容许挠度 1050/150=7与10 mm,满足要求!

11.4扣件抗滑力的计算

按规范表5.1.7,直角、旋转单扣件承载力取值为8.00kN,按照扣件抗滑承载力系数0.80,该工程实际的旋转单扣件承载力取值为6.40kN。

纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范

5.2.5):

R ≤ R

c

其中 Rc -- 扣件抗滑承载力设计值,取6.40 kN;

R -- 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;

大横杆的自重标准值: P

1

= 0.03331.532/2=0.05 kN;

小横杆的自重标准值: P

2

= 0.03331.05/2=0.017 kN;

脚手板的自重标准值: P

3

= 0.3531.0531.5/2=0.276 kN;

活荷载标准值: Q = 331.0531.5 /2 = 2.362 kN;

荷载的设计值: R=1.23(0.05+0.017+0.276)+1.432.362=3.719 kN;

R < 6.40 kN,单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

11.5脚手架立杆荷载计算:

作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。静荷载标准值包括以下内容:

(1)每米立杆承受的结构自重标准值(kN),为0.1394

N

G1

= [0.1394+(1.5032/2)30.033/1.50]332.20 = 5.561;

(2)脚手板的自重标准值(kN/m2);采用竹串片脚手板,标准值为0.35

N

G2

= 0.353331.53(1.05+0.3)/2 = 1.063 kN;

(3)栏杆与挡脚手板自重标准值(kN/m);采用栏杆、木脚手板挡板,标准值为0.14

N

G3

= 0.143331.5/2 = 0.315 kN;

(4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网(kN/m2);0.005 N

G4

= 0.00531.5332.2 = 0.242 kN;

经计算得到,静荷载标准值

N

G =N

G1

+N

G2

+N

G3

+N

G4

= 7.181 kN;

活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,内、外立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。

经计算得到,活荷载标准值

N

Q

= 331.0531.532/2 = 4.725 kN;

风荷载标准值按照以下公式计算

其中 W

o

-- 基本风压(kN/m2),按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用:

W

o

= 0.39 kN/m2;

U

z

-- 风荷载高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用:

U

z

= 1.56 ;

U

s

-- 风荷载体型系数:取值为0.556;

经计算得到,风荷载标准值

W

k

= 0.7 30.3931.5630.556 = 0.237 kN/m2;

不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

N = 1.2N

G +1.4N

Q

= 1.237.181+ 1.434.725= 15.232 kN;

考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值为

N = 1.2 N

G +0.8531.4N

Q

= 1.237.181+ 0.8531.434.725= 14.239 kN;

风荷载设计值产生的立杆段弯矩 M

W

M

w = 0.85 31.4W

k

L

a

h2/10 =0.850 31.430.23731.53

1.52/10 = 0.095 kN.m;

11.6立杆的稳定性计算:

不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式为:

立杆的轴向压力设计值:N = 15.232 kN;

计算立杆的截面回转半径:i = 1.59 cm;

计算长度附加系数参照《扣件式规范》表5.3.3得:k = 1.155 ;当验算杆件长细比时,取块1.0;

计算长度系数参照《扣件式规范》表5.3.3得:μ = 1.5 ;

计算长度 ,由公式 l

o = k3μ×h 确定:l

= 2.599 m;

长细比 L

o

/i = 163 ;

轴心受压立杆的稳定系数φ,由长细比 l

o

/i 的计算结果查表得到:φ= 0.265 ;

立杆净截面面积: A = 4.24 cm2;

立杆净截面模量(抵抗矩) :W = 4.49 cm3;

钢管立杆抗压强度设计值:[f] =205 N/mm2;

σ = 15232/(0.265×424)=135.561 N/mm2;

立杆稳定性计算σ = 135.561 N/mm2小于立杆的抗压强度设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求!

考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式

立杆的轴心压力设计值:N = 14.239 kN;

计算立杆的截面回转半径:i = 1.59 cm;

计算长度附加系数参照《扣件式规范》表5.3.3得: k = 1.155 ;

计算长度系数参照《扣件式规范》表5.3.3得:μ = 1.5 ;

计算长度 ,由公式 l

0 = kuh 确定:l

= 2.599 m;

长细比: L

/i = 163 ;

轴心受压立杆的稳定系数φ,由长细比 l

o

/i 的结果查表得到:φ= 0.265立杆净截面面积: A = 4.24 cm2;

立杆净截面模量(抵抗矩) :W = 4.49 cm3;

钢管立杆抗压强度设计值:[f] =205 N/mm2;

σ = 14239.428/(0.265×424)+95100.495/4490 = 147.911 N/mm2;

立杆稳定性计算σ = 147.911 N/mm2小于立杆的抗压强度设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求!

11.7最大搭设高度的计算:

按《规范》5.3.6条不考虑风荷载时,采用单立管的敞开式、全封闭和半封闭的脚手架可搭设高度按照下式计算:

构配件自重标准值产生的轴向力 N

G2K

(kN)计算公式为:

N G2K = N

G2

+N

G3

+N

G4

= 1.62 kN;

活荷载标准值:N

Q

= 4.725 kN;

每米立杆承受的结构自重标准值:G

k

= 0.139 kN/m;

H

s

=[0.26534.24310-432053103-(1.231.62

+1.434.725)]/(1.230.139)=86.533 m;

按《规范》5.3.6条脚手架搭设高度 H

s

等于或大于26米,按照下式调整且不超过50米:

[H] = 86.533 /(1+0.001386.533)=79.641 m;

[H]= 79.641 和 50 比较取较小值。经计算得到,脚手架搭设高度限值 [H] =50 m。

脚手架单立杆搭设高度为32.2m,小于[H],满足要求!

按《规范》5.3.6条考虑风荷载时,采用单立管的敞开式、全封闭和半封闭的脚手架可搭设高度按照下式计算:

构配件自重标准值产生的轴向力 N

G2K

(kN)计算公式为:

N G2K = N

G2

+N

G3

+N

G4

= 1.62 kN;

活荷载标准值:N

Q

= 4.725 kN;

每米立杆承受的结构自重标准值:G

k

= 0.139 kN/m;

计算立杆段由风荷载标准值产生的弯矩: M

wk =M

w

/ (1.430.85) = 0.095 /(1.4

3 0.85) = 0.08 kN.m;

H

s

=( 0.26534.24310-432053103-(1.231.62+0.8531.43(4.725+0.2653

4.24310030.08/4.49)))/(1.230.139)=78.238 m;

按《规范》5.3.6条脚手架搭设高度 H

s

等于或大于26米,按照下式调整且不超过50米:

[H] = 78.238 /(1+0.001378.238)=72.561 m;

[H]= 72.561 和 50 比较取较小值。经计算得到,脚手架搭设高度限值 [H] =50 m。

脚手架单立杆搭设高度为32.2m,小于[H],满足要求!

11.8连墙件的计算:

连墙件的轴向力设计值应按照下式计算:

N

l = N

lw

+ N

风荷载标准值 W

k

= 0.237 kN/m2;

每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧的迎风面积 A

w

= 13.5 m2;

按《规范》5.4.1条连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力(kN), N

= 5.000 kN;

风荷载产生的连墙件轴向力设计值(kN),按照下式计算:

N lw = 1.43W

k

3A

w

= 4.475 kN;

连墙件的轴向力设计值 N

l = N

lw

+ N

= 9.475 kN;

连墙件承载力设计值按下式计算:

N

f

= φ·A·[f]

其中φ -- 轴心受压立杆的稳定系数;

由长细比 l0

/

i = 500/15.9的结果查表得到φ=0.915,l为内排架距离墙的长度;

又: A = 4.24 cm2;[f]=205 N/mm2;

连墙件轴向承载力设计值为 N

f

= 0.91534.24310-432053103 = 79.532 kN;

N l = 9.475 < N

f

= 79.532,连墙件的设计计算满足要求!

连墙件采用双扣件与墙体连接。

由以上计算得到 N

l

= 9.475小于双扣件的抗滑力 12.8 kN,满足要求!

外脚手架专项施工方案2

外脚手架专项施工方案 一.工程概况 梦溪苑小区1#.2#.3#商住楼位于呼和浩特市回民区成吉思汗大街,最高9层29.7M .最低7层23.7M.地下一层车库5.1M。 二.搭设参数 立杆纵距L1.5m,立杆横距B=1M,步距高H=1.8M内立杆离建筑物外边线B=0.25M.外立杆里侧设置1.2m高的防护栏和300mm高的踢脚杆,两者中间加一道,,设计挑架高度H=18m,须计算脚手架的稳定性及杆件抗弯强度。三.脚手架的构造与搭设要求 1.基本要求 用扣件式钢管搭设的脚手架是施工临时结构,他承受施工过程中各垂直和水平的荷载能力刚度和稳定性,在施工过程中不产生失稳.倒塌并不超过允许强度.变形.倾斜.摇晃或扭曲现象以确保安全。 2.受荷情况 本工程外架主要作安全保护作用,除人员走动及少量材料临时堆放外基本上不考虑脚手架堆载。因此,除操作层外其余各层外架上什物如木模,少量钢筋砼碎屑等均要及时清理,不准长期堆放。 3.脚手架的构造与搭设要求 本工程采用中48x3.5钢管和扣件等构成脚手架.立杆.大横杆.小横杆主要受力杆件和剪刀撑,斜撑构件均采用钢管搭设。连墙按两步三跨3.6X4.5进行刚性连接。

(1)脚手架立杆采用对接扣件连接,相邻两立杆接头应相互错开,不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相邻接头在高度方向错开的距离不小500mm,各接头中心中点至主节点的距离不应大于步距的1/3;立杆顶端易高出檐口1.5m,纵向水平杆易对接,上下相邻两根纵向水平杆接头错开不小于2m,同一步内外两根纵向水平杆也应错开,并不在同一跨内。 (2)横杆伸出外立杆100~150mm.内立杆离外墙250mm。 (3)脚手架纵向两端和转角处起,在脚手架外面用斜撑杆成剪刀撑,自上而下循序连续设置,斜杆材质必须无变形无损伤,斜杆用旋转扣件与立杆和纵向水平杆扣牢,每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角易在45度~60度之间;剪刀撑斜杆的接长应采用搭接,搭接长度不应小于1m;剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不易大于150mm;剪刀撑与横向斜撑搭设应随立杆,纵向和横向水平杆等同步搭设。 (4)脚手架每隔3步,应在里立杆与墙面之间设通长安全平网,安全平网应搭设牢固,封闭严密,并及时清除网上杂物;脚手架外立杆内侧应采用密目式安全网封闭。 (5)脚手架与主体结构必须采用刚性连接【钢管用扣件一端同主体结构预埋钢管连接,另一端用扣件同外外架立杆扣牢】,不允许采用一顶一拉的柔性连接,钢筋连墙件与框架连接时,砼强度不低于c15才能使用

模板内支撑体系脚手架施工方案

XXXXXXXXXXXX工程 模板内支撑 体系脚手架 施 工 方 案 编制单位: XXXXXX建筑工程有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:二0XX年九月

目录 1、工程概况 (1) 2、编制依据 (1) 3、脚手架材料选择和质量规定 (1) 4、脚手架的搭设、使用和拆除的一般规定 (4) 5、施工准备 (7) 6、主要施工方法 (8) 7、计算书 (9)

1、工程概况 本工程XXXXXXXX投资建设,XXXXXXXXX设计院设计,由XXXXX监理有限公司进行工程监理,XXXX建筑工程有限公司组织施工。建设地点:XXXXXXX,工程名称:XXXXXX,总建筑面积2516.02㎡,结构框剪结构,建筑安全等级一级,屋面防水等级为一级,地下室防水等级为一级,耐火等级为一级,地下室耐火等级为一级,抗震设防烈度为6度,设计使用年限为50年。建筑物总高度为15.3m。 2、编制依据 2.1 施工图,施工组织设计; 2.2 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》(JGJ130-2001); 2.3 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 2.4 《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-93); 2.5 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001); 2.6 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 2.7 《建筑施工手册》(第四版) 3、脚手架材料选择和质量规定 结合本工程结构特点以及钢管刚度好、强度高的优点,本工程脚手架采用扣件式钢管脚手架,在选材方面需遵循以下原则: 3.1钢管 3.1.1脚手架钢管使用租赁钢管。

轮扣式高支模脚手架专项施工方案

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (4) 三、轮扣式脚手架介绍 (4) (一)、轮扣式脚手架的特点 (5) (二)、轮扣式脚手架的施工要点 (5) (三)、轮扣式脚手架技术参数 (7) (四)、设计荷载 (7) 四、施工前准备 (8) (一)、材料 (8) (二)、施工条件 (8) 五、施工工艺 (8) (一)、构造做法 (8) (二)、施工工艺 (11) (三)、质量标准 (16) (四)、模板拆除质量应符合的规定 (17) (五)、施工注意事项 (18) (六)、立杆支承面标高不一样时基础处理方法 (21) 六、模板安装及混凝土浇筑方法和有关注意事项 (21) 七、支模监测 (22) 八、质量保证措施 (22) 九、安全技术措施 (23) 十、安全应急救援预案 (25) 十一、梁安全计算书 (32) 二、荷载设计 (32) 三、模板体系设计 (33) 四、面板验算 (35) 1、抗弯验算 (36) 2、挠度验算 (36) 3、支座反力计算 (36) 五、小梁验算 (36)

1、抗弯验算 (38) 2、抗剪验算 (38) 3、挠度验算 (39) 4、支座反力计算 (39) 六、主梁验算 (39) 1、抗弯验算 (41) 2、抗剪验算 (42) 4、支座反力计算 (43) 七、可调托座验算 (44) 八、立柱验算 (44) 1、长细比验算 (45) 2、风荷载计算 (45) 1)面板验算 (45) 2)小梁验算 (45) 十二、板安全计算书 (46) (一)、计算依据 (46) (二)、计算参数 (46) (三)、面板验算 (50) 1、强度验算 (50) 2、挠度验算 (52) (四)、次梁验算 (52) 1、强度验算 (54) 2、抗剪验算 (54) 3、挠度验算 (55) (五)、主梁验算 (55) 1、抗弯验算 (57) 2、抗剪验算 (58) 3、挠度验算 (58) 4、支座反力计算 (59) (六)、立柱验算 (59) 1、长细比验算 (59) 2、支架及模板自重计算G1k (59) 3、立柱稳定性验算 (60) (七)、可调托座验算 (60)

脚手架搭设施工方案

一、工程概况 敦化站处于吉林省延边朝鲜族自治州敦化市,属于铁路客运候车楼。总建筑面积4997㎡。采用钢筋混凝土框架结构,屋顶为钢网架结构。地下局部设有消防水池、设备间,底板结构标高为-6.0m和-5.0m两种;地上结构两层,局部有大空间。根据工程情况,站房雨棚顶高17.5m,采用双排钢管结构脚手架对该工程进行施工防护,密目网围护,支架高度为18.5m。 二、施工工艺流程 本工程采用扣件式钢管脚手架,脚手架为双排脚手架,取最大搭设高度18.5米进行计算,1-4、9-12轴周边搭设到12m高,4-9轴到16m标高处。本标高相对四周原地面标高。D轴原地面标高需要处理。 搭设尺寸为:立杆离柱子外边0.6m为第一排脚手架,1.8m为第二排脚手架,立杆的纵距1.50米,立杆的横距1.20米,扫地杆0.3m,立杆的步距1.80米。 施工工艺流程:放线→摆放扫地杆→逐根竖立杆底托放垫木→随即与扫地杆扣紧→装扫地小横杆或大横杆与竖杆扣紧→安第一步大横杆→安第一步小横杆→安第二步大横杆→安第二步小横杆→架设临时斜横杆→安第三步大小横杆→一次类推→安立杆连接件→架设剪刀撑、铺脚手板张挂安全网→验收使用。 三、施工组织与部署 1、质量目标:保证本工程一次交验达到合格标准。

2、进度、成本目标:争取在2012年10月31日按进度计划,主体结构封顶时完成。为便于门窗安装及时插入施工,本工程在主体砼结构完成后,及时插入门窗安装、水电暖、室内外装修施工。合理组织各工种穿插流水作业,按工序流水施工,使工程总成本降至最低。 3、安全质量目标:伤亡事故确保为零;轻伤控制频率在2‰以下; 4、文明施工目标: 认真贯彻实施国家建设部《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)要求和国家有关卫生的标准、规范,划分职责,严格总平面管理及进出场安全保卫工作,确保文明施工目标的实现。 四、材料准备 1、脚手架钢管采用Φ48mm,壁厚 3.5mm;横向水平杆最大长度1500mm,其它杆最大长度6000mm,且每根钢管最大质量不应大于25kg。 2、钢管尺寸和表面质量应符合下列规定 (2)钢管上禁止打眼。

模板脚手架专项工程施工方案(DOC)

昌平区2012年中小型水库除险加固工程模板脚手架专项施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 北京市新港永豪水务工程有限公司 昌平区2012年中小型水库除险加固工程项目部 2013年2月20日

一、工程主要建设内容: (1)德胜口水库除险加固工程。主要建设内容包括:1)坝基、坝体上游面和下游面防渗;2)坝顶加固;3)溢流面防护;4)消力池清淤、加固;5)输水管、进出口闸室拆除重建,更换检修闸门和启闭机;6)土坝工程;7)上坝路;8)新建位移观测点。 (2)水沟水库除险加固工程。主要建设内容包括:1)坝体上游面防渗;2)溢洪道防护;3)坝顶和坝体下游面加固;4)输水管、阀室拆除重建;5)上坝路;6)管理区路面硬化。 本工程模板及脚手架工程主要为大坝混凝土面板及迎水面混凝土基础、大坝背水面表面勾缝以及进出口闸室混凝土。结构面坡比有垂直、1:0.08、1:0.35、1:0.75四种。施工过程中针对不同坡比及不同工作内容采用不同的脚手架搭设形式。 二、编制依据: 1、昌平区2012年中小型水库除险加固工程设计图纸; 2、《水利水电工程模板施工规范》(DL/T5110-2000); 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)2002年版。 4、《钢管脚手架扣件》(GB15831); 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 7、《混凝土结构工程施工质量验收规程》(GB50204-2002)。 三、脚手架工程 (一)坝面勾缝脚手架形式选用 坝面勾缝因施工荷载较小,采用单排扣件式脚手架(Φ48×

《轮扣式支架》模板施工方案

碗扣式模板支撑钢管脚手架 施工方案 编制: 审核: 批准: 宝鸡大地建筑有限责任公司 2017年8月10日

模板工程施工方案 第一节、编制依据 1)《建筑施工碗扣式钢管支架安全技术规程》(JGJ231-2010)。 2)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011。 3)《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011。 4)《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015; 5)《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 6)《建设工程安全生产管理条例》; 7)本工程施工图纸和本工程施工组织设计等; 8)高处作业标:JGJ80-2016 第二节、工程概况 聚丰香树湾18#、19#楼工程,位于宝鸡市高新区育才路北段,东至马尾河、南至已建14#、17#楼道、西至已建20#楼、北侧为滨河路。总建筑面积:27564.82 ㎡,其中住宅部分地上建筑面积25057.64㎡,地下建筑面积2507.18㎡。 本工程住宅部分为框架剪力墙结构,使用年限为50年,抗震设防烈度为7度。 本工程建筑物住宅部分地上耐火等级一级,地下耐火等级为一级,建筑防火设计分类:一类高层住宅。 本工程住宅部分地下室防水等级为II级,屋面防水等级为II级 第三节、碗扣式脚手架的施工要点及技术参数 1、施工要点 1)、本工程中住宅楼±0.00部分直接在浇筑好的楼板上搭设支模架。 2)、架体搭设完成后要加设足够的剪刀撑,在顶托与架体横杆300-500mm之间的距离要增设足够的水平拉杆,使其整体稳定性得到可靠的保证。 3)、碗扣式脚手架附图片。

2、轮扣式脚手架技术参数 轮扣式脚手架严格按照JGJ231-2010标准执行 一、规格、型号 名称型号A(MM)备注 立杆LG2.5米2400 立杆LG1.7米1800 立杆LG1.2米1200 横杆LG1.2米1200 横杆LG0.9米900 横杆LG0.6米600 第四节、轮扣式支撑的设计 4.1轮扣式脚手架的布置 1)首先进行满堂轮扣式脚手架的搭设,按照排架间距梁轴线往两侧,每边固定长度设一排立杆,然后往两边按照固定间距搭设立杆。对于局部不规则的,则适当利用1.2米和0.9米长的轮扣式脚手架进行调整立杆间距。 2)当出现特别不规则空间时,搭设至边上时无法采用固定模数的横杆调整时,利用扣件式钢管脚手架代替轮口式脚手架进行调整。

脚手架搭建施工方案

脚手架搭建施工方案 一、工程概况 望亭发电厂至相城区集中供热改造工程望亭A线程脚手架搭建,施工最大高度为9m,脚手架搭建施工主要部位: 二、编制依据 1、《现行建筑施工规范大全》中国建筑工业出版社. 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001. 3、《电缆建设施工验收及资料验评标准汇编》(上册). 4、《中华人民共和国电力行业标准》中的《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2002 4、《建筑施工扣件或钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001(2002版). 5、《建筑安全检查标准》JGJ59-99. 6、《建筑施工安全技术手册》 三、脚手架施工方法 1、脚手架搭设时,必须先根据搭设高度选取所需脚手架钢管长度,对接接头必须错开不得留在同一跨,且接头处用对接扣连成整体,严禁用旋转扣件进行脚手架对接,所有的水平横杆必须采用扣件直接立杆相连。 2、架子搭设人员组织管理: 本工程架子搭设班组拟定8-12个架子搭设操作人员,定期接受业主单位工程负责部门及总包单位等施工安全管理人员的安全教育、安全技术交底,开展班前安全活动,自觉遵守施工现场的安全管理规章制度和操作规程,严格按照脚手架搭设施工方案,《建筑工程脚手架劳务合同书》等有关要求进行搭设。 3、搭设要求: 架子搭设前应配合现场施工员、安全员识读图纸交底,了解现场情况,因地施工。根据工程图纸尺寸、建筑物的外形、高度、结构形式和架子的使用要求确定架子搭设尺寸。架子搭设后应具有足够的牢固性和稳定性,保证在施工期间能有效承受所规定的荷载,做到不变形、不摇晃、不倾斜,保持较好的垂直度和平整度,确保架子上施工操作人员的安全。 4、材料要求: 1)、钢管:应采用现行国家标准中规定的3号普通钢管,其质量应符GB-T700标准中的规定,新钢管应有产品质量合格证和质量检验报告,并进行验收。钢管规格采用外径48mm、壁厚3.5mm,表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道,并须涂有防锈漆。用于立杆、大横杆的钢管长度为4-4.5m,每根钢管的最大质量不应大于25kg,以适合人工操作。所采用的钢管必须规格统一。 2)、扣件:应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合GB15831中的标准规定,采购的扣件应有生产许可证、测试报告和产品质量合格证,新、旧扣件均应进行防锈处理。所采用

外脚手架施工方案最新版

中惠·金士柏山31-32号楼土建工程 脚手架工程专项 施工方案 施工单位:中建三局第二建设工程有限责任公司 编制: 审核:

外脚手架施工方案 一、外脚手架概述: 根据建筑物设计高度、结构特点施工需要,对本工程外脚手架做如下安排:采用双排扣件式钢管脚手架,沿建筑物外沿满搭。

二、施工工艺流程: 搭设作业顺序:放置纵向扫地杆→自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并也与立杆固定(固定前吊线确保立杆垂直),每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)和水平横杆(小横杆靠近立杆与横杆固定)校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按40~60N·M力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求向前延伸搭设直至第一步架交圈完成。交圈后全面检查构架质量,确保设计要求→设置连墙件→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步…→按搭设进程及时设置连墙件和剪刀撑→铺设脚手板、档脚板,挂封闭安全网。 二、双排扣件式钢管脚手架施工: 1、一般规定: (1)架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。 (2)脚手架安装前,架子工应熟悉图纸,熟悉现场具体情况,了解技术交底意图和施工操作方法,并将符合要求的钢管、扣件等材料运至现场,分类存放,搭设前清除障碍物,搭设范围内基础土方必须分层夯实平整,并作好排水沟。 (3)脚手架拆除前,脚手架上的材料、杂物等应清理干净,拆除前下通知单,架子工应了解拆除技术交底意图和操作方法,拆除范围内的护栏和警示牌应设置完备。 (4)架子工作业时,必须佩带好安全帽、系好安全带,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋作业,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆除下来的材料不乱抛、乱扔。脚手架作业下方不准站人,架子工不准在脚手架上打闹、嬉笑。 (5)凡遭遇六级以上大风或下雨天气时,不得进行作业,雨后作业应待脚手架上雨水吹干后进行,防止滑落。 (6)在靠近电源处拆除脚手架时,必须将电源先切断或严密防护,必要时变更位置后方可进行作业,不允许将电源线拉在脚手架上,以防止漏电伤人。 (7)不在脚手架上附装机械设备,悬挑平台拉揽风绳及搭(接)卸料槽(斗)等。

脚手架模板施工方案.docx

百度文库 脚手架施工方案 一、工程概况 工程项目概况 1工程项目名称:星河湾小区 11#楼、 14#楼、 15#楼及 5#商业 2工程等级:住宅楼 14 号为一类高层建筑,其余为二类高层建筑 3建筑地址:唐山市丰南区建设路东侧文化大街南侧唐胥路西侧 滨河大街北侧 4建筑规模:总建筑面积 38870m2,建筑总占地面积 2287m2. 5结构形式:住宅为钢筋混凝土剪力墙结构,商业为钢筋混凝土 框架结构。 6场地道路标高: ~5085m 7工程项目组成: 14#住宅楼为 24 层, 15#住宅楼为 18 层, 11#住宅楼为 11 层 8地质情况:据唐山市规划建筑设计研究院提供的《星河湾小区 岩土工程勘察报告》,场地为中硬土,场地类别属于Ⅱ类场地,地下水位稳定约 11.5 米左右,属潜水水质对混凝土无腐蚀性。 9建筑特点: (1)主要构造用料说明: 地下以上外承重墙为200、250 厚钢筋混凝土墙; 地下承重墙均为300、250、200 厚钢筋混凝土墙; 填充墙: 100 厚钢筋混凝土墙(住宅阳台、飘窗侧墙);130 厚钢丝网架水泥聚苯乙烯夹芯板墙(地下室隔墙)100 厚钢丝网加水

泥聚苯乙烯夹芯板(住宅内隔墙);200 厚加气混凝土砌块墙 (住宅内隔墙)。 (2)屋面防水:防水等级为Ⅱ级,采用 3 ㎜+3 ㎜厚 SBS改性沥青防水卷材,平屋面排水主坡为 2%, (3)地下防水及卫生间防水:地下防水等级为Ⅱ级,地下防水 采用 S6 抗渗混凝土和卷材防水二道防水,钢筋混凝土外墙级底板采用自防水并加 3 ㎜+3 ㎜厚 SBS改性沥青防水卷材。 卫生间采用混凝土挡水坎墙,高度大于 250 ㎜。 (4)门窗:满足安全与节能要求,面积大于㎡时均采用安全 玻璃,气密等级为 4 级,门窗位置除注明外,均与外墙皮平。 (5)电梯:客梯载重为 800 ㎏,速度 1.5m|s 。 (6)节能:外窗气密等级为 4 级,外墙为 60 厚挤塑聚苯板。10结构特点 (1)结构设计简况:结构设计基准期50 年;建筑结构安全等级为二级;建筑抗震设防类别为标准设防类(丙类);剪力墙抗震等级为二级,基础设计等级为乙级。 材料: 混凝土等级:一般按地下一层至 4 层为 C30,5 层以上为 C25.基础底板及地下室外墙均为抗渗混凝土,抗渗等级为S6. 钢筋: HPB235;HRB335;HRB400。预埋件为 Q235B 基本构造规定

轮扣式脚手架施工方案

目录 1编制依据 1、工程总承包施工合同及补充协议 2、设计单位施工建筑平面图 3、建筑施工高空作业安全技术规程 JGJ80-2016 4、建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范 JGJ166-2008 5、钢管脚手架、模板支架安全选用技术规程DB 11∕T 583-2015 6、建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程 JGJ231-2010 2工程概况 本次脚手架搭设范围为西区地上各楼,包括1#楼1-19层,2#楼1-8层,5-9#楼1-2层,其中1#楼2-19层搭设高度3m,其他各楼搭设高度均为,为缩短工期及节省人力物力,脚手架采用轮扣式脚手架进行搭设。

3轮扣式脚手架的特点 轮扣式脚手架是新型的一种便携式支撑脚手架,它有点类似碗口架又优于碗扣架,其主要特点是: 1、具有可靠的双向自锁能力; 2、无任何活动零件; 3、运输、储存、搭设、拆除方便快捷; 4、受力性能合理; 5、可以自由调节; 6、产品标准化包装; 7、组装合理,它的安全性、稳定性好于碗扣式、优于门式脚手架; 4轮扣式脚手架的施工要点及技术参数 1、前期做好专项施工方案设计,并由总包单位放线定位,以保证后期剪刀撑和整体连杆的设置,确保其整体稳定性和抗倾覆性。 2、轮扣式脚手架安装地面必须平整。 1、组织专业施工人员熟悉施工图纸,领会设计意图。熟悉各部位搭设高度及搭设范围。准备相应的施工工艺规程、施工质量验收规范、标准、图集等。 2、逐级技术交底:项目总工对项目管理人员和施工队伍主要管理人员做方案交底,专业工长以书面形式向各班组做技术交底,班组长再向操作工人进行交底。技术交底要有针对性、可操作性,针对关键部位和质量控制点,提出具体措施和要求。 技术交底要符合方案、规范标准要求,同时又要符合施工现场实际情况,便于操作,便于贯彻执行。 3、备齐施工中所需的计量、测量器具,器具要有合格证书。 4、做好测量放线、验线工作,保证测量放线的精度,为模板安装位置提供准确定位线。 6材料机具准备 1、轮扣式脚手架用钢管应采用符合现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793-92)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中的Q235A级普通钢管,其材质性能应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的规定。 2、轮扣、可调底座及可调托撑螺母应采用可锻铸铁或铸钢制造,其材料机械性能应符合GB9440中KTH330-08及GB11352中ZG270-500的规定。 3、横杆接头、斜杆接头应采用碳素铸钢制造,其材料机械性能应符合GB11352中ZG230-450的规定。 4、采用钢板热冲压整体成形的下扣,钢板应符合GB700标准中Q235A级钢的要求,板材厚度不得小于6mm。并经600~650?C的时效处理。严禁利用废旧锈蚀钢板改制。

组合脚手架专项施工方案

门式脚手架专项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 日期:

一、编制依据 1、《钢结构设计规范》 GB50017-2003 2、《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001 3、《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2002; 4、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000 5、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 二、工程概况 本工程为徐州科技广场幕墙工程,包括1#茶吧、2#茶吧、特色餐厅玻璃幕墙及铝塑板、石材幕墙安装。 1#休闲茶吧屋面采用4mm35丝铝塑板,间隔不规则穿插150mm宽不锈钢板装饰,龙骨选用160*65*3铝型材。墙面选用6+9A+6钢化中空Low-e玻璃、3mm厚灰色铝塑板,竖挺选用150*100*4镀锌钢管,横梁选用80*60*4镀锌钢管。 2#休闲茶吧选用8+9A+8钢化中空Low-e玻璃,竖挺选用150*100*4镀锌钢管,横梁选用80*60*4镀锌钢管。 特色餐厅墙面选用6+9A+6钢化中空Low-e玻璃、4mm50丝铝塑板、30mm厚花岗岩石材,竖挺选用150*100*4镀锌钢管,横梁选用80*60*4镀锌钢管,铝塑板选用76*50*2铝方管附龙骨。 三、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构安全可靠,造价经济合理; 2、在规定的条件下和规定使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性及便于施工;

3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修; 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合JCJ59-99检查标准要求; 6、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用门架移动脚手架。 脚手架的材质要求 1、门架及其配件的规格、性能及质量应符合现行行业标准《门式钢管脚手架》(JGJ76)的规定,并应有出厂合格证明书及产品标志。 2、水平拉接杆、封口杆、扫地杆、剪刀撑,采用φ48×3.5mm钢管,相应扣件规格为φ48mm。 3、钢管应平直,平直度允许偏差为管长的1/500;两端面应平整,不得有斜口、毛口;严禁使用有硬伤(硬弯、砸扁等)及严重锈蚀的钢管。 4、连接外径48mm钢管的扣件的性能、质量应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,连接钢管的扣件应有明显标记并按照现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)中的有关规定执行。 五、脚手架的搭设流程及要求 门式钢管脚手架搭设的工艺流程为:拉线放底座→扫地杆固定脚轮→自一端起立门架并随即装交叉支撑(板)→装水平架→装抛撑→装剪刀撑→照上述步骤,逐层向上安装→铺脚手板→装设顶部栏杆→扎安全网。以下为门架的构造要求: 1、地基 本工程脚手架地基础部位是强度回填夯实粘土,脚手架搭设时立杆垫脚部位加点厚木板,以保证承载能力能够满足脚手架的搭设要求(具体计算数据参阅脚

外脚手架专项施工方案(标准)

目录 1、编制说明 (3) 1.1编制目的 (3) 1.2编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 2.1工程概况 (3) 2.2外脚手架重点和难点 (3) 3、施工准备 (3) 3.1技术准备 (3) 3.2劳动力准备 (4) 3.3材料准备 (4) 4、外脚手架 (6) 4.1外脚手架搭设 (6) 4.1.1搭设方法 (7)

4.1.2注意事项 (8) 4.1.3细部做法 (10) 5、质量要求 (12) 6、脚手架验收和保养 (12) 6.1验收程序 (12) 6.2验收内容 (12) 6.3架体保养 (13) 7、外架的拆除 (13) 8、安全与文明施工 (13) 8.1安全施工措施 (14) 8.2安全使用措施 (14) 8.3安全管理措施 (14) 9、落地式外脚手架计算书 (14)

1、编制说明 1.1编制目的 本施工方案旨在为兴文二中光明校区建设项目一期工程的外脚手架施工提供较完整的技术指导文件,便于外架施工的安全控制,能优质、快速、高效地完成外脚手架的施工任务,并为监理、业主对工程的施工方法、质量、工程进度等各方面的详细了解提供依据。 1.2编制依据 1、兴文宇绘建筑设计有限公司设计的本工程施工图纸 2、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 3、《钢管脚手架扣件标准》(GB15831) 4、《建筑结构静力计算手册》 5、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001【2002版】 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-99 8、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 9、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 10、其他国家现行有关技术标准、施工验收规范,工程检验及评定标准 2、工程概况 2.1工程概况 本工程位兴文县光明坝,建设单位为兴文县城市建设投资有限责任公司,设计单位为兴文宇绘建筑设计有限公司;地勘单位为四川同舟建筑勘

脚手架及模板施工方案

脚手架及模板施工方案

脚手架施工方案 1.编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 2.工程概况 工程名称:万友·香榭丽都14、15#住宅楼; 工程地址:攀枝花市仁和区四十九公里处炳仁线西侧; 结构类型:框剪结构;结构层数:地上11层、13层; 檐口高度:39米、44.8米; 建设单位:攀枝花市万友房地产开发有限公司 设计单位:四川八佾建筑设计有限责任公司; 勘察单位:冶金工业部华东勘察基础工程总公司攀枝花分公司; 监理单位:成都市蓉咨建设监理有限公司 施工单位:四川省攀西建设工程有限公司 工程范围:包括土建工程、水、电工程施工; 工程建筑面积:20538.96m2; 工程开工日期2014年2月20日;竣工日期2014年12月20日;总工期:300天(日历日天数) ;工程质量标准:合格。 3. 扣件式钢管脚手架的搭设及技术措施 (1)场地要求 四周外场地必须平整,底座下设垫板,其厚度不小于50㎜,布设必须平稳,不得悬空.并在四周距脚手架外立杆50㎝处设一浅排水沟. (2)立杆

(6)剪刀撑 本脚手架采用剪刀撑与横向斜撑相结合的方式,随立柱、纵横向水平同步搭设,用通长剪刀撑沿架高连续布置.单立杆部位则采用单立杆通长剪刀撑。剪刀撑每6步4跨设置一道斜杆与地面的夹角在45-60。之间.斜杆相交点处于同一条直线上,并沿架高连续布置.剪刀撑的一根斜杆扣在立柱上,另一根斜杆扣在小横杆伸出的端头上两端分别用旋转扣件固定,在其中间增加2---4各扣结点。所有固定点距主节点距离为15㎝。最下部的斜杆与立杆的连接点距地面的高度控制在30㎝内.剪刀撑的杆件连接采用搭接,其搭接长度为100㎝,并不少于2个旋转扣件固定.端部扣件盖板的边缘至杆端的距离为10㎝。横向斜撑搭设在B区脚手架部位,在同节内、由底到顶层呈“之”字型、在里、外排立柱之间上下连续布置,斜杆应采用旋转扣件固定在与之相交的立柱或横向水平杆的伸出端上。除拐角处横向斜撑外,中间每隔6跨。设置一道 7.脚手板 脚手板采用杨木,厚5㎝;宽35㎝;长度3.5的硬木板.作业层下部架设一道水平兜网,随作业层上升,同时作业层不超过两层.首层满铺一层脚手板,以上每隔六层也要满铺一层脚手板,并设置安全网及防护栏杆.脚手板设置在3横向水平杆上,并在两端8㎝处用直径1.2㎜的铁丝箍绕2~3圈固定.脚手板应平铺、满铺;铺稳,接缝中设两根小横杆,各杆距接缝的距离不大于15㎝.靠墙一侧的脚手板离墙距离为15㎝.拐角处两个方向的脚手板应重叠放置,避免出现探头及空挡现象.

“轮扣”脚手架施工及方案

目录 第一节、编制依据 (1) 第二节、工程概况 (2) 第三节、轮扣式脚手架的特点 (3) 第四节、轮扣式脚手架的施工要点及技术参数 (3) 第五节、轮扣式脚手架的布置 (6) 第六节、施工部署及施工准备 (6) 第七节、操作工艺 (8) 第八节、模板质量标准 (11) 第九节、成品保护 (13) 第十节、模板施工职业健康安全要求 (14) 第十一节、材料节约 (16) 第十二节、施工监测方案及安全应急预案 (16) 第十三节、梁木模板设计计算 (26) 梁模板高支撑架计算 (28) 楼板模板支架计算书 (37)

轮扣式支架施工方案 第一节、编制依据 模板工程的施工质量是对整个砼工程质量,对下道工序的施工有直接的影响。因此,合理选用模板体系,做好模板接缝和细部处理,严格执行“三检制”,保证模板的施工质量,确保主体结构达到合同标准。 本工程高支模计算依据为珠海市建筑设计院设计的珠海赛纳科技打印机产业园建 筑及结构图纸,及以下标准、规范: 1)《广东省建设工程高支撑模板系统施工安全管理办法》。 2)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011。 3)《建筑工程荷载规范》。 4)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011、J84-2011。 5)《建设工程项目管理规范》。 6) 高支模计算软件。相关国家规范、地方标准等技术文件: 7)《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204—92; 8)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2011; 9)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001; 10)《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 11)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 12)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001); 13)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2006); 14)《建筑环境设计规范》(GB15831-2002); 15)《建设工程安全生产管理条例》;

脚手架搭设专项施工方案

目录 一、编制依据............................................ - 1 - 二、工程概况............................................ - 1 - 三、脚手架方案选择...................................... - 2 - 四、脚手架材料选择...................................... - 2 - 五、脚手架搭设流程及要求................................ - 3 - 六、脚手架的劳动力安排.................................. - 7 - 七、脚手架的检查与验收................................. - 7 - 八、脚手架搭设安全技术措施.............................. - 8 - 九、脚手架拆除安全技术措施............................. - 10 - 十、脚手架计算书....................................... - 11 -

新建郭家沟至大石家线 脚手架搭设专项方案 一、编制依据 (1)《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 中国建筑工业出版社; (2)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; (3)《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; (4)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中国建筑工业出版社; (5)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中国建筑工业出版社; (6)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中国建筑工业出版社; (7)《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社。二、工程概况 新建郭家沟至大石家线由中铁二十一局集团承建。线路自中南通道郭家沟车站接轨引出,至既有东莱线大石家车站止,其中跨越2个区,钢城区和高新区,途径10个行政村,徐家店、下陈村、蔡店、北王庄、百咀红、大山村、小山村、付家庄、秦家洼、大石家。施工里程为DK0+000-DK13+830.18,疏解线里程SDK0+000-SDK1+398.39,共计长度为正线长度为15.244km。其中框架涵32座,总长度649.35横延米。现场采用现浇法施工,对边墙和顶板搭设脚手架。

外脚手架拆除专项安全施工方案

编号:SM-ZD-50500 外脚手架拆除专项安全施 工方案 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

外脚手架拆除专项安全施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、工程概况 (一)建筑概况 乐至县丛林春天二期高层商住楼工程位于四川省资阳市乐至县帅乡广场旁,建筑用地较为规则,其所在地理位置交通条件较为方便。施工场地较为狭窄,施工平面布置要求较高。 1、结构形式:钢筋砼; 2、结构体系:框支剪力墙结构; 3、主体总高:94.6m; 4、建筑层数:地下1层,地上28层,局部4层; 5、建筑抗震设防类别:丙类 6、建筑结构安全等级:二级; 7、地基基础设计等级:乙级; 8、建筑物耐火等级:二级。

9、钢筋砼结构抗震等级:二级。 本工程平面形状为L形,(2—6)轴至(3—25)轴为二十八层高层商住楼,(1—1)轴至(2—5)轴为四层商业用房,(2—6)至(3—25)轴线高层14.7m标高处为结构转换层。该工程平面及结构形式不复杂。 (二)结构概况 本工程采用人工挖孔桩基础加地下室抗水底板,桩端持力层为中风化泥岩。桩身砼强度等级为C30,护壁砼强度等级为C20,垫层砼强度等级为C15,承台基 础、抗水底板、侧墙砼强度等级为C30,负一层至三层墙、柱砼强度等级为C55,四层至六层墙、柱砼强度等级为C50,七层至九层墙、柱砼强度等级为C45,十层至十二层墙、柱砼强度等级为C40,十三层至十五层墙、柱砼强度等级为C35,十六层至屋面墙、柱砼强度等级为C30,负一层至屋面梁板砼强度等级均为C30,其中四层转换层梁板砼强度等级为C55。 (三)拆除时概况 根据设计及实际情况,一至五层考虑采用落地脚手架。

移动脚手架专项施工方案模板

、编制依据 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80-91 建筑工程预防高处坠落事故若干规定(建质[2003]82号) 施工组织设计及施工图纸 二、工程概况 本工程为普洛斯(齐河)三期项目,含1栋单层锅炉(A12)、1栋单层门卫和2栋单层钢结构仓库(A-10、A-11 )。位于德州市齐河园区北路以北,名嘉东路以西、名嘉中路以东。钢结构仓库的结构形式为门式钢架。A-1、A-11库均为四跨,跨度为24m-24m-24m-25m含局部 夹层,双坡屋面,檐口高度11.70m,屋脊高度13.15m;主要功能为仓库,仓库地面货物堆载为 50KN/m2 本工程建筑设计标高土0.00m等于绝对标高的数值,A-10、A-11库为23.325米;锅炉房 (A12)为22.60米;门卫方为23.50米;建筑结构的安全等级为二级,设计使用年限50年。 总用地面积79311平方米,建筑面积47416平方米;其中A-10建筑面积23532平方米, A-11建筑面积23305平方米,A-12建筑面积390平方米,门卫建筑面积89平方米。 建筑层数:仓库A-10/A-11 一层为主,局部二层;建筑层高:一层层高 4.5米,二层层高 6.0 米。 仓库净高:10.5米(仓库地面到梁底或安装物最低点),但檐口附件净高不小于9.9米。仓库净空高度10.5米,A12一层,层高6米;门卫一层,层高3.3米。 A-10/A-11库火灾危险等级:丙类二项火灾危险性仓库;设计耐火等级:A-10库/A-11库/A-12 一级,门卫二级。 A-10/A-11库主体为门式钢架结构;A-12/门卫混凝土框架结构;设计耐久年限为50年。三、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构安全可靠,造价经济合理; 2、在规定的条件下和规定使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性及便于施工;

高支模碗扣式脚手架专项施工方案

整体搬迁暨**石家庄产业园 项目—钢结构检修车间 高支模碗扣式脚手架 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 河北省**建筑工程公司第*分公司 石家庄**项目部

目录 1.编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 3.施工布署 (4) 4.施工准备 (4) 5.碗扣式钢管脚手架搭设 (4) 6.碗扣式钢管脚手架拆除 (5) 7.质量保证措施 (6) 8. 安全保证措施 (6) 9. 文明施工保证措施 (8) 10.模板支架计算书 (8) 11 雨季安全措施 (12)

1.编制依据 1.1 施工图 1.2 主要规程、规范规范一览表 2.工程概况 2.1、项目名称:整体搬迁暨**石家庄产业园项目——钢结构检修车间。 2.2、建设地址:本工程位于河北省栾城县内石家庄装备制造基地,东临栾城大街,石家庄市南三环路以南4公里。 2.3、建设单位:**石家庄车辆有限公司 2.4、设计单位:**工程设计院有限公司 2.5、本工程建设面积:36876.43m2,建筑基底面积为34450.28m2。1-43轴长246.00m,A-X轴长138.64m,其中A-U轴为一层钢结构厂房,V-X 轴为二层框架。建筑高度(到女儿墙):厂房14.85米,辅助间10.05米。 辅助间西侧1-4/VWX空压机房框架结构楼顶标高9.300m,模板支设高度超过8m,特编制本专项施工方案。脚手架支撑体系采用碗扣式脚手架。

3.施工布署 . 施工方法采用满樘碗扣式脚手架,立杆的横、纵间距1.2米,横杆步距1.2米。立杆顶端用U形托与楼板底模木方支撑。框架梁、柱及顶板模板的面板均为12mm厚的覆膜木胶合板。支撑架每隔1步增设剪刀撑或斜支撑。为增加稳定性,在中间一层梁处增设横杆与梁支撑。顶板模板主龙骨采用两根40×90mm方木,间距:1200mm,副龙骨40×90mm方木,间距不大于200mm。 4.施工准备 4.1编制支撑体系专项施工方案。明确使用荷载。 4.2施工人员在施工前认真熟悉图纸、规范、施工方案。 4.3对施工班组进行现场安全和技术培训,加强队伍的技术素质。 4.4对胶合板、木方、钢管、扣件、脚手板进行检查,不合格的禁止使用。 4.5脚手板采用宽不小于200mm,厚度为50mm的脚手板。脚手架基础必须平整,立杆底座下铺垫板,垫板也采用脚手板。 4.6清理组架范围内的杂物. 5.碗扣式钢管脚手架搭设 5.1搭设顺序: 安放垫板一→安立杆一→安扫地杆一→安横杆一→铺临时脚手板一→ 安上层立杆一→安上层横杆一→逐层支设到楼板底,安立杆顶U形托一→安纵横木龙骨,铺胶合板 5.2脚手架搭设: 5.2.1在立杆下满铺脚手板,接头位置交错安装。在距离底座上皮20cm 的立杆上,搭设纵横向扫地杆。

单排脚手架搭设施工方案

脚手架工程施工方案1编剧依据 主要规范、规程 施工组织设计 参考手册 2、工程概况 工程简介

3、施工部署 安全防护领导小组 安全生产、文明施工 是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必 然保障,也是我项目部创建“文明现场”、“样板工地”的根本要求。为此经理部成立以生产副经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:王伟明(生产副经理)——负责协调工作 副组长:李玉宝(技术部长)——技术总部署 赵从阔(工程部长)——现场施工总指挥 组员:吴鑫盛(技术员)——方案编制 管帮友(号长)——5#、6#、7#三个现场施工协调 管明海(安全员)——现场施工指挥、质量检查 (一)、架体形式选择: 1、架体形式的选择: 本工程采用单排落地式脚手架。 2、脚手架的主要构件: 立杆、大横杆、小横杆、斜杆、扣件、脚手板、剪刀撑、连墙杆、扫地杆、

底座。 (二)、脚手架构配件的质量标准: 1. 钢管及扣件: 采用外径φ48×钢管,采用力学性能适中的钢,其力学性能要符合国家现行标准《碳素结构钢》GBT700中Q235A钢的规定,扣件要符合GB15831—1995《钢管脚手架扣件》的规定。 2. 底座: 扣件式钢管脚手架的底座采用铸铁制作的标准底座(150×150mm,厚8mm)。 3. 脚手架、装修用脚手架及外围封闭脚手架,搭设高度18m,脚手架外立杆内侧满挂密目网封闭,脚手架的荷载:结构架3KN/m2,装修架2KN/m2。 (三)、落地式脚手架架体设计计算: 1. 脚手架架体结构计(验)算必须一律采用《建筑结构设计统一标准》GBJ68-2001规定的“概率极限状态设计法”,计算各种系数的取用,要符合下列规定: a. 脚手架结构按临时性建筑物考虑,采用结构重要系数γ0=。 b. 荷载的分顶系数,恒载γG=,抗倾覆验算γG=。 c. 荷载效应组合系数负荷载和施工荷载时取ψ=。 2. 脚手架荷载的标准值的确定: a. 恒荷载标准值要按《建筑结构荷载规范》GBJ9-87附录一确定。 b. 施工荷载标准值:结构脚手架取3KN/m2。 3.脚手架结构的计(验)项目:

相关文档