文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › J系列说明手册

J系列说明手册

A ROTORK COMPANY

系列角行程执行机构

目录

概述--------------------------------------1

产品鉴定----------------------------------2

执行器规格--------------------------------4

行程凸轮&开关调节-------------------------6

维护--------------------------------------8

现场布线----------------------------------8

典型接线图--------------------------------9

调试板设置-------------------------------15

JOM部件说明------------------------------17

JBM2部件说明-----------------------------20

JOMB&JOM1 部件说明------------------------22

JOM2&JOM3 部件说明------------------------24

JOM4部件说明-----------------------------27

主要部件尺寸------------------------------30

常见问题----------------------------------32

概述

介绍

乔登公司是一个集设计,制造,测试为一体的企业.其产品满足许多国家与国际标准.为了我们的产品能在正常状态下工作.那么就必须进行正确的安装与维护.下面的安装说明在你安装,使用,维护乔登产品时必须完整的执行.

z在安装 操作 服务该产品之前一定要阅读该说明书并保存

z如果你有什么不明白的地方请与乔登公司的代表澄清

z请遵守说明书上所有标注过的警告 注意 以及说明

z为了能正确的安装 操作与维护该产品请通知人员接受培训

z请严格按照乔登公司指定的说明书或认可的已翻译过的说明书 请正确连接所有的电力配线

z为保证产品的性能正常发挥 请使用专业人员进行安装 运行 更新 调试 维护该产品

z当某个配件需要更换时,其服务人员应具有资格证明 并同时使用乔登公司指定的配件 如果使用其它产品替代可能会起火 短路 等危险 以及设备的操作失灵

z在该产品适当的地方加上保护盖 在安装或专业人员维护过程中除外 以防止电路短路 人员伤害 以及执行器的损坏

z对执行器进行任何不合适的改变都会对执行器或其他它设备 外围产生危害。

警告

在执行器安装之前,保证安装产品型号与现场所需产品型号一致.如果你不能肯定该产品与你所需的产品是否一致.请首先向乔登公司进行咨询.

警告-电击危险

安装与服务必须由专业人员进行操作.

警告-释放静电

该电路对静电敏感.为了保护执行器内部不受损坏,请在接触电路板之前一定要进行放电操作.

收货/检查

仔细检查在运输过程中的损坏.如果发现用于运输的硬纸盒有损坏,就说明该货物在运输过程中受到过撞击.请及时把所有损坏情况通知运输方与乔登公司.

在打开货箱与产品信息袋时请仔细保存装箱单以及需要返回的资料.仔细检查货箱里的货品清单是否与自己所订数量一致.

入库

如果产品不需要马上安装,请务必将产品保存在干净,干燥,温度不能低于-20度执行器且没有腐蚀的环境下.如果执行器的导管安装不正确的话将不能达到NEMA-4的密封标准.

设备返回

任何货物或配件需要返回维修时都必须提供相应的授权码.该授权码只能在乔登公司取得.(电话:414/461-9200)该设备只能是海运.在你的授权码确认后请预付运费到以下地址: Jordan Controls, Inc.

5607 West Douglas Avenue

Milwaukee, Wisconsin 53218

Attn: Service Department

为了更快处理并返回你的设备请注明:

1.授权码.

2.公司名称,联系人,电话号码/传真号码.

3.地址

4.维修及购买的订购号码.

5.简要描述出现的问题.

产品综述

系列角行程执行机构具有双向电动最大力矩可达3500 英寸.磅的可调节装置. 内部电机可选用交流或直流电源.同时还可以选用位置反馈装置,限位开关,电机制动,过热保护和自动温度调节器,手动曲柄以及内部放大器等设备.

该执行器的角行程范围是0°- 90°,为永久性润滑.并且可以安装在任意位置.

质量保证信息

保证:隶属于以下所述情况,乔登公司郑重保证该产品实际构造与该手册所述一致,并保证其制造材料与制造工艺在交货日期后一年之内不会出现任何问题(质保一年).

上述保证是乔登公司对该产品所做出的唯一保证,乔登公司没有做出任何其他版本的明文或暗示的质量保证(包括没有限制条件和以商业或特定目的保证).同时用户也有责任按照所提供的操作手册进行作业.请参阅General Condition of Sale-Product,获取完整的质量保证信息.

产品鉴定

铭牌标签

每一个执行器的后盖上面都贴有一个铭牌,上面印有该执行器的序列号.在你需要购买配件或需要协助服务时请提供所有上述信息.

例如:

MODEL JOM3

CODE JOM3-N-1-22/1300

SERIAL 1234E03

V/HZ N/A 120/50-60/1/1

V= 电压 Ph= 相位 Hz= 赫兹 A= 安培

该手册中的缩写词及含义:

A和Amps 安培

ac 交流电

°C 摄氏度

CW 顺时针

CCW 逆时针

dc 直流电

°F 华氏度

G 大地

Hz 赫兹

Kg 千克

lbs. 磅

mA 毫安

mm 毫米

N 牛顿

NEMA 国际电气制造协会

Nm 牛顿.米

NPT 国际螺纹距

Ph 相位

PL 开关极限位置

SEC 秒

TL 限位开关 Vac 交流电压 Vdc 直流电压

执行器技术规格

现场接线: 端子排形式

环境等级:外围设计为NEAM4(IP65),NEMA 4X (IP67) 温度范围:-23°F--140°F (-30°C--60°C)

外围材料:铸铝,干粉喷涂

驱动机构:高强度合金钢齿轮组具有自锁定功能以避免回动。 安装基座:ISO 5211

电机保护:内置过热保护装置275°F(135°C) 回动:超过力矩自锁

调节频度:开关型,或定位(25%调节频度)

12 Vdc & 24 Vdc

电流12Vdc 电流24Vdc 型 号 最大力矩 in.lb.(Nm) 速度 秒/90° 运行 间隔运行间隔手动

操作

控制输入 反馈 掉电源

掉指令

JOM-N 440(49.7) 20 0.5 3 0.27 1.8 无 无 无 就地自锁 无

JOM-A 440(49.7) 20 0.5 3 0.27 1.8 无 4-20mA 1-5Vdc 或2-10Vdc 4-20mA 或2-10Vdc 就地自锁 就地自

锁或预

设点

JOMB-N 100(11.5) 7 0.5 3 0.27 1.8 杠杆 无 无 就地自锁 无

JOMB-A 100(11.5) 7 0.5 3 0.27 1.8 杠杆 4-20 mA

1-5Vdc 或2-10Vdc

4-20mA 或

2-10Vdc 就地自锁 就地自锁或预设点 JOM1-N 300(33.9) 12 0.5 3 0.27 1.8 杠杆 无 无 就地自锁 无

JOM1-A 300(33.9) 12 0.5 3 0.27 1.8 杠杆 4-20 mA 1-5Vdc 或2-10Vdc 4-20mA 或2-10Vdc 就地自锁 就地自

锁或预

设点

JOM2-N 800(90.3) 15 3.4 8.5 2 5 手轮 无 无 就地自锁 无

JOM2-A 800(90.3) 15 3.4 8.5 2 5 手轮 4-20 mA 1-5Vdc 或2-10Vdc 4-20mA 或2-10Vdc 就地自锁 就地自

锁或预

设点

JOM3-N 1300(146.9) 22 3.4 8.5 2 5 手轮 无 无 就地自锁 无

JOM3-A 1300(146.9) 22 3.4 8.5 2 5 手轮 4-20 mA

1-5Vdc 或2-10Vdc

4-20mA 或

2-10Vdc 就地自锁 就地自锁或预设点 JOM4-N 3500(395.4) 22 5 10 3 6 手轮 无 无 就地自锁 无

JOM4-A 3500(395.4) 22 5 10 3 6 手轮 4-20 mA 1-5Vdc 或2-10Vdc 4-20mA 或2-10Vdc 就地自锁 就地自

锁或预

设点

220,380,&440Vac,三相

电流220Vdc 电流

380Vdc

电流

440Vdc

型号最大力

in.lb.(N

m)

速度

秒/90

手动

操作

控制输入反馈

掉电

掉指令

JOM2-N 880

(90.3) 15 0.6 1.1 0.3 1.8 0.40.7手轮无无就地

自锁

JOM2-A 800

(90.3)

15 0.6 1.1 0.3 1.8 0.40.7手轮

4-20mA

1-5Vdc或

2-10Vdc

4-20mA

2-10Vdc

就地

自锁

就地自

锁或预

设点

JOM3-N 1300

(146.9) 22 0.6 1.1 0.3 1.8 0.40.7手轮无无就地

自锁

JOM3-A

1300

(146.9)

22 0.6 1.1 0.3 1.8 0.40.7手轮

4-20 mA

1-5Vdc或

2-10Vdc

4-20mA

2-10Vdc

就地

自锁

就地自

锁或预

设点

JOM4-N 3500

(395.4) 22 1 3.5 0.7 1.8 0.8 2 手轮无无就地

自锁

JOM4-A

3500

(395.4)

22 1 3.5

0.7

1.8 0.8 2 手轮

4-20 mA

1-5Vdc或

2-10Vdc

4-20mA

2-10Vdc

就地

自锁

就地自

锁或预

设点

执行器技术规格表

120Vdc & 240Vac 单相

电流12Vdc 电流24Vdc

型号最大力矩

in.lb.(Nm)

速度

秒/90°运行间隔运行间隔

手动

操作

控制输入反馈掉电源掉指令

JOM-N 440(49.7) 20 0.5 3 0.27 0.5 无无无就地自锁无

JOM-A 440(49.7) 20 0.5 3 0.27 0.5 无

4-20mA

1-5Vdc或

2-10Vdc

4-20mA

2-10Vdc

就地自锁

就地自

锁或预

设点

JOM2-N 1050(118.6) 8 0.5 3 0.27 0.9 无无无就地自锁无JOMB-N 100(11.5) 7 0.5 0.6 0.3 0.5 杠杆无无就地自锁无

JOMB-A 100(11.5) 7 0.5 3 0.27 0.5 杠杆

4-20 mA

1-5Vdc或

2-10Vdc

4-20mA

2-10Vdc

就地自锁

就地自

锁或预

设点

JOM1-N 300(33.9) 12 0.5 3 0.27 0.5 杠杆无无就地自锁无

JOM1-A 300(33.9) 12 0.5 3 0.27 0.5 杠杆

4-20 mA

1-5Vdc或

2-10Vdc

4-20mA

2-10Vdc

就地自锁

就地自

锁或预

设点

JOM2-N 800(90.3) 15 3.4 8.5 2 0.9 手轮无无就地自锁无

JOM2-A 800(90.3) 15 3.4 8.5 2 0.9 手轮

4-20 mA

1-5Vdc或

2-10Vdc

4-20mA

2-10Vdc

就地自锁

就地自

锁或预

设点

JOM3-N 1300(146.9) 22 3.4 8.5 2 0.9 手轮无无就地自锁无

JOM3-A 1300(146.9) 22 1 1.8 0.5 0.9 手轮

4-20 mA

1-5Vdc或

2-10Vdc

4-20mA

2-10Vdc

就地自锁

就地自

锁或预

设点

JOM4-N 3500(395.4) 22 1 3.6 0.5 1.8 手轮无无就地自锁无

JOM4-A 3500(395.4) 22 1 3.6 0.5 1.8 手轮

4-20 mA

1-5Vdc或

2-10Vdc

4-20mA

2-10Vdc

就地自锁

就地自

锁或预

设点

行程凸轮&开关调节

JOM

LS4 与LS2同步调节(可选)

LS3与LS1同步调节(可选)

顺时针为增加关度至闭合

“CLOSE”

逆时针为减小关度

顺时针为减小开度

“OPEN”

逆时针为增加开度到全开

行程凸轮&开关调节

JOMB&JOM1

LS4 与LS2同步调节(可选)

LS3与LS1同步调节(可选)

顺时针为减小关度

“CLOSE”

逆时针为增加关度到闭合

顺时针为增加开度到全开 “OPEN”

逆时针为减小开度

行程凸轮&开关调节

JBM2,JOM2,JOM3&JOM4

LS4 与LS2同步调节(可选)

LS3与LS1同步调节(可选)

顺时针为减小关度

“CLOSE”

逆时针为增加关度到闭合

顺时针为增加开度到全开 “OPEN”

逆时针为减小开度

行程凸轮&开关调节

JOM2,JOM3&JOM4

TS2 逆时针为减小力矩设置 “CLOSE” 顺时针为增加力矩设置

TS1 逆时针为减小力矩设置 “OPEN” 顺时针为增加力矩设置

维护

乔登执行机构仅需要少量的维护,开盖后目查一下即可,维护周期为一年

维护工作必需由专业技术人员进行,因为该执行器的电压会对人体造成伤害,在开盖前必须断开所有电源,否则将会造成伤亡。

润滑:一台新的J系列执行器的润滑效果可持续两年,之后每18个月重新润滑一次。

现场布线

警告-电击危险

安装与服务工作必须由专业人员操作

在开盖之前确保已断开所有电源,在通电过程中一定要装上外盖,因为该执行器的电压对你的身体有危险,如不注意就会产生伤亡。

在安装完成后一定要将导管连接处密封,否则将会进水。

注意

所有的交流电执行器都包含单向,3线,分离电容式电机。电机中的公共线圈与其中一根定向输入电缆使电容产生一个周相移动的电压,并传输给另一个定向输入电缆,从而使电机转动起来产生力矩。

外部只向一个线圈供电,其反向线圈(由电容供电)在电机运转过程会有一个高于输入电压值的电压。如输入电压为120vac则产生150vac电压,如果是240vac则产生300vac。由于这个原因所以在安装过程中严禁定向输入电缆将多台执行器并联起来。同时有感应特性的负载也不能并入电缆中。当从公共电源取电时应采用每台执行器独立取电的方式连接。

如果连接各台执行器电源时没有相互独立,那么当其中一台执行器的限位开关为开状态时会使另一台执行器以减小力矩的方向运转。因为没有到限位的执行器可以向限位开关为开状态的执行器中闭合的线圈供电并使执行器继续运转。

单向交流电机动力单元中的行程限位开关已由厂家按照正确的线圈绕向连接好,当其中一个开关被触发时(开位)电源将从线圈断开从而使电机停止。

执行机构中没有提供保险丝。因此用户必须在执行器中接入一根熔断电流为5A的电机保险丝。安装位置应在对应执行器的附近,从而能反映对应的设备的故障。

所有的安装操作必须按照国际电气标准或当地标准进行。

典型接线图

JOM-N,JOMB-N&JOM1-N

12/24 Vdc

注释:

(1)“+”连接1, “-”连接7

(2)“-”连接到3时为“开”

(3)“-”连接到4时为“关”

(4) LS—限位开关

(5) TS—力矩开关

(6) 通过开关A,B,,C,E,F的电流不能超过3A

典型接线图

JOM-N,JOMB-N&JOM1-N

12/24 Vdc

注释:

(1)“N”连接1, “L”连接7

(2)“L”连接到3时为“开”

(3)“L”连接到4时为“关”

(4) LS—限位开关

(5) TS—力矩开关

(6) 通过开关A,B,,C,E,F的电流不能超过3A

典型接线图

JOM-N,JOMB-N&JOM1-N

120/240 Vac,单向

注释:

(1) O.L—过载保护

(2) CS—开关选择器或继电器

(3) LS—限位开关

(4)“L”必须连接到7

(5) 通过开关A,B,,C,E,F的电流不能超过3A

典型接线图

JBM2-N,JOM2-N,JOM3&JOM4-N

12/24Vdc

注释:

(1)“+”连接1, “-”连接7

(2)“-”连接到3时为“开”

(3)“-”连接到4时为“关”

(4) LS—限位开关

(5) TS—力矩开关(可选)

(6) 通过开关A,B,C,D,E,F的电流不能超过3A

典型接线图

JBM2-N,JOM2-N,JOM3&JOM4-N

12/24Vac

注释:

(1)“N”连接1, “L”连接7

(2)“L”连接到3时为“开”

(3)“L”连接到4时为“关”

(4) LS—限位开关

(5) TS—力矩开关

(6) 通过开关A,B,,C,E,F的电流不能超过5A

典型接线图

JBM2-N,JOM2-N,JOM3-N&JOM4-N

120/240Vac,单向

注释:

(1) O.L—过载保护

(2) CS—开关选择器或继电器

(3) LS—限位开关

(4) TS—力矩开关

(5) BM-2上不能使用力矩开关

(6) 通过开关A,B,,C,E,F的电流不能超过5A

控制板的安装

死区

DIP开关

DIP开关的设置

在进行以下操作时请断开电源

输入信号:

z如果是4-20mA,将1置为开,2置为关.

z如果是1-5Vdc,将1设置为关,2置为关

z如果是2-10Vdc,将1设置为关,2置为开.

输出信号:

z如果是4-20mA,将3设置为关,4置为开,5置为关.

z如果是2-10Vdc,将3置为开,4置为关,5置为开.

全开:

z当输入信号为4mA,1Vdc或2Vdc时,则阀门处于全开状态,当输入信号为20mA,5Vdc,10Vdc时阀门为完全闭合状态 — 6为开.

z当输入信号为4mA,1Vdc或2Vdc时,则阀门处于完全闭合状态,当输入信号为20mA,5Vdc,10Vdc时阀门为全开状态 — 6为关.

掉指令

如阀门在完全闭合状态下掉指令,请将7置为关,8置为开

如阀门在全开状态下掉指令,请将7置为开,8置为关

如阀门就地自锁状态下掉指令,将7置为开,8置为开

死区设置

z顺时针调节SW1为增大死区

z逆时针调节SW1为减小死区

相关文档