文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 列头柜、电源分配柜技术规范书

列头柜、电源分配柜技术规范书

列头柜、电源分配柜技术规范书
列头柜、电源分配柜技术规范书

列头柜、电源分配列柜技术规范书

二〇一零年二月

目录

1总则................................................................ 3

2引用标准............................................................ 3

3基本要求............................................................. 3 3.1 总体要求.........................................................3 3.2环境条件与安装要求.................................................4 3.3技术要求...........................................................4 3.4电气性能...........................................................5 3.5对触电的防护措施...................................................5 3.6短路保护和短路强度.................................................6

3.7装置的元件..........................................................6

4.主要技术性能参数.......................................................7 4.1外观结构............................................................7 4.2电源分配系统.......................................................9 4.3 告警功能..........................................................10 4.4防雷功能...........................................................10 4.5 接地要求..........................................................10 4.6 测试项目..........................................................10 4.7 安装尺寸图........................................................11 5标志、包装、运输和贮存.................................................11

5.1 标志...............................................................11 5.2 包装...............................................................12 5.3 运输................................................................12 5.4 贮存................................................................12

1 总则

本规范主要针对新建数据中心机房(智能化大楼)与交流电源分配列柜相关的规划,

设计,数据中心机房或智能化大楼的改扩建也可参照此规范执行.

交流电源分配列柜是机房关键的物理设施,是机房建设的主要组成部分,在制定总体技术方案和设备选型时应遵循近期建设规模与远期发展规划协调一致的原则,以满足未来数据业务发展的需要。

列柜的设计,安装必须符合国家技术政策与现行相关消防、安全、抗震、环保节能等标准规定。

2 引用标准

下列标准所包括的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,

所示版本均为有效,所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本

的可能性。

GB/T 2423.2-2001 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温

GB/T 2423.9-2001 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Cb:设备用恒定湿热GB/T 2681-1981 电工成套装置中的导线颜色

GB/T 2682-1981 电工成套装置中指示灯和按钮的颜色

GB/T 2829-2002 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

GB/T 3859.2-1993 半导体变流器应用导则

GB/T 3873-1983 通信设备产品包装通用技术条件

GB/T 4943-2001信息技术设备的安全

YDN 023 通信电源和空调集中监控系统技术要求(暂行规定)

YD/T 282-2000 通信设备可靠性通用试验方法

YD/T 585-1999 通信用配电设备

YD/T 638.3-1993 通信电源设备型号命名方法

YD/T 944-1998 通信电源设备的防雷技术要求和测试方法

YD/T 939-2005—I传输设备用电源分配列柜

YD/T

3 基本要求

本技术要求适用于额定电压为380V、工作频率为50HZ的三相五线制交流低压电源设备。

3.1 总体要求

用于机房的交流电源分配列柜,其采用的材料和器件,紧固件、密封件,其机械、化学、电气性能以及各种性能检测方式均应符合中国国家标准、通信行业标准及IEC的有关标准。

3.2环境条件与安装要求

3.2.1环境温度为0~40℃,24h内的平均温度不得高于+35℃;相对湿度≤90%(20℃±5℃时)。

3.2.2海拔高度≤2000M。

3.2.3设备安装在室内无剧烈震动和冲击的地方安装时与地面倾斜度≤5%。

3.2.4 工作环境应无导电爆炸尘埃,应无腐蚀金属和破坏绝缘的气体或蒸汽。

3.2.5对输入电网的要求:频率变化≤5%;电压波形正弦畸变率≤5%电压允许变动范围为额定电压值的85%~110%。

3.2.6 输入电源

3.2.6.1 直流电源

-40V~-57V

3.2.6.2 交流电源

单相电压:187V~242V

三相电压:323V~418V

3.2.7用户应根据实际情况,选择机柜安装位置。需要预留空间保证机柜前后门的打开,保证足够的维修、接线操作空间。

3.3技术要求

3.3.1设备应由钣金等能承受一定的机械、电和热应力的材料构成,这些材料应具有防腐性能或进行适当的表面处理。

3.3.2在正常负荷条件下频率在额定频率的98%~102%范围内变化时,设备应能正常工作;3.3.3设备内的电器元件应符合各自有关规定,并在正常使用条件下也应能保持其电气间隙和爬电距离,装置内不同极性的裸露带电导体之间以及它们与外壳之间的电气间隙和爬电距离应不小于下表的规定:

表1

不论在正常工作还是短路情况下,端子都应能与外接铜导线或铝导线可靠连接;接线用的有效空间应允许连接规定材料的外接导线。导线不允许承受减少其正常寿命的应力;

端子应能连接下表规定的随额定电流而定的导线截面:表2

中性线的端子大小应允许具有下述载流量的铜导线:

如果相导线的尺寸超过16 mm2,则等于相导线的载流量的一半,但不得小于16 mm2;如果相导线的尺寸等于或小于16 mm2,则等于相导线的载流量。

3.3.5当电源分配柜通入额定电流时,各电气元件和部件的温升不得超过下表。

表3 各电气元件和部件的温升

表4

3.5.1对直接触电的防护

应将可能直接触电的带电部位用绝缘材料完全包封,绝缘材料只有在遭到破坏后才能除去,绝缘材料应能耐受使用中可能遇到的机械、电和应力。此绝缘材料至少应与有关器件的最大绝缘电压等级一样。(油漆、搪瓷或类似绝缘材料不能做此用途)。

3.5.2对间接触电的防护

3.5.2.1采用保护电路进行的防护

对于门、盖板、覆板和类似部件,如果其上没有安装电气设备,一般金属连接或金属铰链连接就可满足要求;如果其上装有电压值超过安全低压范围的电气设备时,应采用保护导体将这些部件和保护电路连接,此保护导线的截面积应不小于从电源到所属电器最大引线的截面积,允许为此专门设计其它的电连接方式(例如防腐蚀铰链等)。

设备内保护电路的所有部件的设计应能使它们足以耐受装置在安装场所可能遇到的最大热应力和电动应力。

使用设备的外壳作保护电路部件时,其截面的导电能力至少应等于表2中规定的最小截面积

一般装置的保护电路不应包含分断器件(如开关,隔离器等)。

设备中保护导体(PE)的截面应按下表的规定:

表5

3.6短路保护和短路强度

3.6.1装置的结构应能耐受设计规定的额定短路电流产生的热应力和电动应力;

3.6.2装置必须采用断路器等作为短路保护电器;

3.6.3装置内的短路保护电器间具有保护选择性,即进行分级保护,以使发生在一个支路中的短路由安装在该支路中的保护电器的动作来消除,而不使短路影响到其它支路;

3.6.4辅助电路一般应装设短路保护电器,但如果短路保护电器的动作可能引起危险,就不应装设短路保护电器,在这种情况下辅助电路导线的布置应使其正常工作条件下不会发生短路;3.6.5辅助电路的导线必须采用铜芯绝缘导线,其最小截面积为1.5mm2(单股铜芯绝缘导线)和1.0 mm2(多股铜芯绝缘导线).

3.7装置的元件

3.7.1元件的选择

3.7.1.1装置内主要元件按正常工作条件的选取:

3.7.1.1.1电器的额定电流应不低于所在回路的负荷计算电流;

3.7.1.1.2保护电器还应按保护特性选择;

3.7.1.1.3有关仪表\互感器等还应符合准确等级的要求。

3.7.1.2装置内主要元件按短路工作条件的选取:

3.7.1.2.1可能通过短路电流的电器(空气开关)应满足在短路条件下的动稳定、热稳定的要求。断开短路电流的电器应满足在短路条件下的分断能力;元件的额定电压、额定电流、使用寿命、接通和分断能力、短路强度等方面应符合设计方面的要求;安装在装置中的元件应符合其自身的有关标准。

电源开关采用ABB、梅兰日兰品牌,正泰空气开关(用于分电源)。

3.7.2元件的安装

3.7.2.1安装在同一支架上的电器、功能单元和外部接线用的接线端子应使其在安装、接线、维修和更换时易于接近,尤其是外部接线端子应安装在装置基础面上方至少0.2m高度处,并且为连接电缆提供必要的空间;

3.7.2.2需要在装置内部操作操作调整和复位的元件应易于接近;

3.7.2.3对于地面上安装的装置,需要操作者观看的指示仪表的安装高度一般不得高出装置基础2m,操作器件(如手柄,按钮等)的中心高度一般不得高出装置基础面2m;

3.7.2.4紧急操作器件应装在基础地面0.8——1.6 m范围内。

4.主要技术性能参数

4.1外观结构

4.1.1交流电源分配列柜的外形尺寸,决定于传输设备的外形尺寸和列的安装形式。高度分为2600\2200\2000三种,宽度为600,深度分为600\300\200三种,其尺寸规格见表6。

4.1.2列柜采用全封闭式钣金单开门结构,600深的柜体前后单开门;模块化设计,按不同功能形成保护地铜排组件,工作地铜排组件,接线端子组件,总开关组件,支路开关组件,防雷组件,告警单元系统等模块组件。当上进出缆时,保护地铜排组件,工作地铜排组件,接线端子组件等安装在上部供用户方便接线缆用;当下进出缆时则保护地铜排组件,工作地铜排组件,接线端子组件等安装在下部供用户方便接线缆用。

4.1.3列柜的接布线缆方式采取双层分开的方式,在300/200深的柜体时,用户接线操作在外层的接线端子组件处,列柜自身的内部布线和维护在内层;在600深时,用户接线操作在后面,列柜自身的内部布线和维护在正面内层。内部布线是从总(主路)断路器的输出端起至分路模块的输入端,又从分路模块的(空气开关)的输出端一一对应至分路电源的输入端(接线端子排

组件的输入端)为止,用户只需在分路电源的输出端(接线端子排组件的输出端)接上电缆便可获得相应的分路电源。见下面示意图

4.1.4总开关组件两路总开关左右排列,分路开关组件主备路左右排列。见下面示意图

客户接线端

示意图

4.1.5按实际机房布线要求支持上走线或下走线可选;

4.1.6列柜架顶和底部留有对称的安装固定用螺丝孔四个,其直径φ为12.5,和一个或两个不小于120X400的长方形进线孔。

4.1.7列柜架体结构件外形应平整。所有焊接处应均匀、牢固、无裂缝、无夹渣、无明显变形或烧穿等缺陷。

4.1.8列柜表面应喷涂无眩目反光的覆盖层,颜色均匀一致,表面整洁美观,无起泡、裂纹或流痕等缺陷。

4.1.9颜色标志

列柜上的指示灯和按钮的颜色应符合GB2682-81的规定

4.2电源分配系统

4.2.1电源类型:交流电源,输入380V,输出380V或220V

4.2.2电流容量:交流电源分配列柜总电源电流容量配置,及分路电源容量配置,见表7

表7

4.2.3总(主路)电源断路器的相线L1、L2、L3输出端的每一相端分别与分路模块的输入端连接,总(主路)电源的零线端(N端)直接与设备的零线端((N端)分配端子的输入端连接(共接在工作地铜排组件上)。

4.2.4分路电源模块(支路开关组件)由20个小容量的空气开关组成,主备各10个,左右排列,其输入端以纯铜排的形式,其一端连接接线耳,对应到总(主路)电源断路器三相中的其中一个输出端,另一端则连通主路或备路内的全部空气开关的输入端。分路模块设有防脱落装置,防止开关面板脱落可能引起的开关误动作。下图为600宽机柜:

4.2.5

4.2.6列柜的电源分配系统具备两级断路的保护功能,主路断路器为第一级保护,分路模块的空气开关为第二级保护;主路断路器的输入端配置的接线耳可连接95mm2的线缆;分路电源(L 端)的输出端的最大可连接16mm2;而与分路电源输出端的数量一致且一一对应的零线(N端)的输出同样最大可连接16mm2;零线(N端)的输入端有两个,每个最大可连接95mm2的线缆;保护地的输入端有两个,每个最大可连接95mm2的线缆,其输出端的与分路电源的数量一致且一一对应同样最大可连接16mm2;

4.2.7依电路选择导线颜色:交流三相五线制的颜色为:A相:黄色,B相:绿色,C相:红色,零线或中性线:淡蓝色,安全用的接地线:黄绿双色。

4.2.8 工作地铜排组件、保护地铜排组件采用60mm(宽)X4mm(厚)紫铜制作,各铜排组件连接端子不低于40个。

4.3 告警功能

4.3.1电源分配柜应在过流、过压、欠压、熔丝断、开关断等应有相应的可闻可见告警信号。4.3.2应具有重复性告警不阻塞功能,即原已发出的告警信号未消除而人为地关断了告警声信号期间,又产生新的告警信号时,电源分配列柜会再次自动发出声光告警信号。

4.3.3监测功能:具备RS485通讯接口,实现远程监控。电源分配柜告警系统可向上级监控中心发送告警数据,同时发出声光告警。其通信接口和通信协议应符合YDN023的有关规定。——遥测:交流三相电压,总负载电流

——遥信:交流输出电压过压/欠压,分路空开通断开关故障。

4.4防雷功能

具有防雷保护。

4.5 接地要求

电源分配柜应具有中性线装置和保护接地装置,保护接地装置与电源分配列柜的金属柜及柜门的接地螺钉之间应具有可靠的电气连接,其连接电阻值≤0.1Ω。

电源分配柜接地端子具体要求如下:

a)金属柜体上焊有不小于M8的铜质接地端子;

b)保护接地端子不少于3个;

c)具有电源工作地接线端子;

d)具有电源的保护接地(PE)端子;

e) 各种接地端子在产品出厂时应互不连接,相互间是绝缘的,连接方法由工程设计决定。4.6测试项目

4.6.1型式试验

4.6.1.1温升试验

4.6.1.2介电强度试验

4.6.1.3短路强度试验

4.6.1.4保护电路路连续性试验

4.6.1.5测量电气间隙和爬电距离。

4.6.2出厂检验

4.6.2.1一般检查,包括:a.检查电气间隙和爬电距离;b.检查外接导线端子;c.检查装置的元件;d.检查接线的可靠性;e.根据设计要求检查结构设施\镀层和被覆层的表面质量等。4.6.2.2通电操作试验。

4.6.2.3介电强度试验。

4.6.2.4保护措施和保护电路的检查试验。

4.7 安装尺寸图

附图1: 600×200安装图

附图2: 600×300安装图

附图3: 600×600安装图

5 标志、包装、运输和贮存

5.1 标志

产品表面应有中文标识(制造厂名、厂址、产品型号、产品名称、制造日期和产品主要参数等)

5.2 包装

5.2.1 包装标志

执行GB/T 3873-1983相关要求。

5.3 运输

包装好的木箱(或纸箱)允许用任何方式运输,但应避免雨雪直接淋袭和机械碰撞。

5.4 贮存

产品应贮存于通风良好,温度范围在-25℃~+55℃,相对湿度不大于85%,周围环境应不含有腐蚀性气体,无有害化学药品和气体的库房内。

_________________

开关柜技术规范书DOC

10kV高压开关柜技术规范书(通用部分) 总则 1.1 本技术规范书的使用范围,仅限于河南省电力公司10kV 高压开关柜的订货招标。1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合国家有关最新工业标准的优质产品,并符合本技术规范书。 1.3 如投标方未以书面形式对本技术规范书的条文明确提出异议,则卖方提供的产品应完全满足本技术规范书的要求。 1.4 在签订合同之后,招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由招标方、投标方双方共同商定。 1.5 本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时,按其中要求较高标准执行。 1.6 本技术规范书的条款为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 1 供电系统特征 (1)系统标称电压:10kV (2)最高工作电压:12kV (3)额定频率:50Hz (4)系统中性点接地方式: 10kV 中性点为不接地系统,并且10kV 系统单相接地时,允许连续运行2h。 2 使用条件: (1)周围空气温度:-15 C —+40C (2)日温差:25K ( 3)相对湿度:日平均不大于95%,月平均不大于90%。 (4)海拔高度:< 1000m ( 5)安装地点:户内 ( 6)抗震能力:按8 度设防 3 开关柜及组件技术条件: 厂家应在满足下列技术条件下,提供产品的相关型式试验报告。 ( 1 )技术标准及说明 GB/T1 1 022-1 999高压开关设备通用技术条件。 GB1984-89交流高压断路器

GB1985-89交流高压隔离开关和接地开关 GB311.1-1997高压输变电设备的绝缘配合 DL/T620-1997交流电器装置的过电压保护和绝缘配合 DL/T 404-1997户内交流开关柜定货技术条件 GB3906-91 3-35kV 交流金属封闭开关设备 本技术要求中所列的规范和技术,要求相互有不一致之处,均按较高标准执行。 (2) 开关柜柜体:开关柜体采用敷铝锌钢板,并进行表面喷粉,外观平整圆滑, 柜体严实。 (3) 相数: 三相 (4) 母线组数: 单母线 (5) 额定电压: 10.5kV (6) (7) 最高工作电压: 额定绝缘水平: 12kV 绝缘件的爬电比距》2.0cm/kV (8) 额定短路持续时间:3S (9) 一次快速重合断路器额定操作顺序: 分一0.3S —合分一180S-合分 (10) 母线为空气绝缘,柜内各相导体的相间与地净距必须满足下列要求: (a) 导体至接地间净距: > 125mm (b) 不同相的导体之间净距: > 125mm (11) 外壳及隔板 的防护等级:IP4X (防止大于1.0mm 的固体物体侵入 防止直径或 厚度大于1.0mm 的工具、电线或类似的细节小外物侵入而接触到灯具内部的零件。 ),隔室 间断路器室门打开为IP2X(防止大于12mm 的固体物体侵入 防止人的手指接触到灯具内部 的零件防止中等尺寸(直径大 12mm )的外物侵入 。)。 (12) 开关柜布置方式: (13) 母线室每间隔应互相封闭,母线用穿芯绝缘套管连通。 (14) 开关柜应承受1S ,> 31.5kA 内部电弧故障能力,并应满足IEC298附录A 中A6判据1~6。 (15) 开关柜各类绝缘隔板采用阻燃、 不吸湿的绝缘材料,如环氧树脂层压玻璃板 或SM (材料,隔板的固定螺丝采用绝缘材料制成。

直流列头柜说明书

DPZ型直流配电设备 产品说明书 (DPZ-48/630) 中通服节能技术服务有限公司

目录 1 概述 (1) 2 设备介绍 (1) 2.1 工作环境 (1) 2.2 电气及技术要求 (1) 2.3 规格及型号 (2) 3 结构形式 (2) 4 电路组成及功能 (2) 4.1 配电系统 (2) 4.2 信号及告警系统 (2) 5 设备的安装 (3) 5.1 机架的安装 (3) 5.2 线缆的连接 (4) 5.2.1 直流总工作地的接入 (4) 5.2.2 直流-48V电缆线的接入 (4) 5.2.3 分路工作地输出线的连接 (4) 5.2.4 分路-48V输出线的连接 (4) 7 设备的使用、维护及故障处理 (5) 7.1 安全使用及维护 (5) 7.2 故障处理 (5) 8 包装、运输和贮存 (5)

1 概述 我公司的DPZ型直流配电设备,广泛的应用于电信、移动、联通、网通等通信机房,与进口、国产通信机列、光端机列等配套使用,具有直流电源分配、工作地线汇接、保护地复接、熔断器熔断告警、干接点输出等功能,并可对工作电压、总电流测量并显示。本产品选用优质熔断器作为电源保护器件,可靠性高,安全性好,规格齐全,能满足用户的各种要求。 本产品具有如下特点: ?选用优质的熔断器作输入、输出分路保护,可靠性高,安全性好; ?选用高导电率铜排作为导电器件,电源端直流压降小; ?可以根据需要设置工作地线及分路输出接线端子,方便设备的安装和使用; ?各熔断器熔断告警信号经干接点输出,提高了维护人员排除告警的效率; ?外表美观,紧固件、连接件等处均采用优质不锈钢材料。 2 设备介绍 2.1 工作环境 环境温度:空气温度-15℃~+50℃; 空气湿度:≤95%; 相对湿度:≤90%(20℃±2℃时); 抗震强度:八级。 海拔高度不超过3000m。 没有震动和颠簸,且垂直倾斜不超过5%。 无导电、爆炸尘埃、无腐蚀金属和破坏绝缘的气体或蒸汽。 2.2 电气及技术要求 额定工作电压:-48V; 额定电流:根据输入、输出分路容量确定。 配电箱电压降:不大于500mV(20℃)。 防护等级:IP30。

35KV高压开关柜技术规范书

35kV开关柜技术规范书2015年08月22日

1 总则 1.1 本设备技术规范书适用于项目35kV交流高压开关柜设备。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本设备技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由供、需双方协商确定。 2 技术要求 2.1应遵循的主要现行标准 GB156-93 标准电压 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB311.2~GB311.6-83 高电压试验技术 GB763-90 交流高压电器在长期工作时的发热 GB1408-89 固定绝缘材料工频电气强度的试验方法

GB2706-89 交流高压电器动、热稳定试验方法 GB2900.1-82 电工名词术语基本名词术语 GB3309-89 高压开关设备常温下的机械试验 GB3804-90 3~63KV交流高压负荷开关 GB7354-87 局部放电测量 GB11022-89 高压开关设备通用技术条件 SD/T318-89 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T402-91 交流高压断路器订货技术条件 DL/T539-93 户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件DL/T593-96 高压开关设备的共用订货技术条件 DL/T404-1997 户内交流高压开关柜订货技术条件 SDGJ14-86 导体和电器选择设计技术规定 GB50060-92 3-110KV高压配电装置设计规范 SDJ9-88 电气测量仪表装置设计技术规程 DL/T620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 SD334-89 高压带电显示装置技术条件 IEC-298 1kV以上52kV及以下高压交流金属封闭开关设备和控制设备 2.2 环境条件 2.2.1周围空气温度 最高温度:40℃ 最低温度:-15℃

35kV开关柜技术规范书

35k V开关柜技术规范书标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

XXXXXXXXXXXX发电项目35kV 开关柜招标技术条件 批准: 审核: 校核: 编制: 招标单位:XXXXXXXXXXXXXXX 设计院:XXXXXXXXXXXXXXX 201X年XX月

目录 1 总则 (4) 一般规定 (4) 投标人应提供的资格文件 (4) 工作内容及招标设备范围 (5) 对设计图纸、说明书和试验报告的要求 (19) 标准和规范 (23) 投标人必须提交的技术参数和信息 (24) 备品备件 (24) 专用工具与仪器仪表 (25) 安装、调试、性能试验、试运行和验收 (25) 质保 (25) 2 工程概况 (27) 项目名称: (27) 项目单位: (27) 工程规模: (27) 工程地址: (27) 交通、运输: (27) 设备运行环境条件及布置: (27) 电气主接线: (28) 电力系统情况: (28) 3 结构要求 (28) 开关柜技术参数 (28) 通用要求 (38) 断路器 (42) 隔离开关(若有) (45) 接地开关 (45) 电流互感器 (45) 电压互感器 (45) 避雷器 (45) 母线 (46) 4 试验 (46) 型式试验 (46) 出厂试验 (47) 现场交接试验 (48) 5 技术服务、工厂检验和监造 (48) 技术服务 (48) 工厂检验和监造 (49) 6 一次、二次及土建接口要求 (50) 电气一次接口 (50)

电气二次接口 (51) 土建接口 (52) 7 外观要求 (52) 附表:需要投标方填写的表格 (53)

10kV高压开关柜技术规范书1012

东方希望铝业低温烟气余热利用项目 10kV高压开关柜 技术协议书 买方:炬能热能技术有限责任公司 卖方:盛隆电气集团有限公司 日期:2015年10月 12日

目录 第一章、技术规 (3) 第二章、供货围 (23) 第三章、技术资料和交付进度 (25) 第四章、设备监造、检验/试验和性能验收试验.. 27 第五章、技术服务和设计联络 (30) 第六章、技术差异表 (31) 第七章、招标文件附图(共3) (32)

第一章、技术规 1总则 1.1 本规书适用于东方希望铝业低温烟气余热利用项目10kV交流高压开关柜设备,它提出了该设备的使用条件、设备的功能设计、主要技术参数、结构、性能、试验、包装、运输、提供备品备件、仪器仪表供货及现场所需安装指导、技术服务、技术资料等方面的技术要求。 1.2 招标方在本规书中提出了高压开关柜设备最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,投标方应提供一套满足本规书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务,对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 如未对本招标文件提出偏差,将认为投标方提供的设备符合招标文件和标准的要求,偏差(无论多少)都必须清楚地表示在投标文件中的技术差异表中。 1.4投标方须执行本招标文件所列标准,有矛盾时,按较高标准执行。 1.5合同签订后一周,按本规的要求,投标方提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配等清单给招标方,招标方确认。确认完毕投标方开始生产。 1.6在签订合同之后,招标人保留对本技术规提出补充要求和修改的权力,投标人应承诺予以配合。 1.7 本技术规在高压开关柜采购合同签订后,自动生效成为合同的附件,与合同具有同等法律效力,各方严格履行。本技术规中未尽事宜,双方友好协商解决。 1.8 投标方在投标书和投标澄清书中承诺事宜对于本高压开关柜的合同仍然有效,投标书和投标澄清书与本技术规不同之处,以本技术规为准。 2 工程概况 新建热网首站。热网首站新建10kV开关柜11面。在原厂备用间隔新增10kV馈线开关柜2面,为热网首站新建10kV开关柜配电。 3 设计和运行条件

PLC及配套低压柜技术规范书

工程检索号 Y G-F1430S 彬长大佛寺矿区低浓度瓦斯及乏风综合利用 改扩建工程 可编程逻辑控制系统(PLC)及配套低压柜 技术规范书 山东省阳光工程设计院 2014年10月

1.总则 1.1本技术规范适用于彬长大佛寺矿区低浓度瓦斯及乏风综合利用改扩建工程PLC及配套低压柜的采购,它提出了设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2买方在本规范中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,卖方应提供一套满足本规范所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对设备安装地点所在国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 卖方须执行本规范所列标准。有矛盾时,按较高标准执行。 1.4 本技术规范是PLC及配套低压柜订货合同的附件,与合同具有同等法律效力,在协议签订后,各方应按时交换资料,满足各方设计和制造进度的要求。 1.5卖方所供设备应按照有关法规、规范、标准等的要求,负责取得有关部门对其产品、文件、图纸的审查和批准。 1.6除非得到买方的认可,卖方提供的设备、材料及零部件不应包含对人体有害的物质。 1.7如卖方未明确对本技术规范提出差异,则视为其供货产品完全满足本技术规范及供货范围的要求。 1.8卖方提供的资料数据单位全部采用国际单位制。 1.9卖方应有低浓度瓦斯电站PLC成套设计、供货及调试的成功案例。 2.采用标准、运行条件、控制方案 2.1采用标准(但不限于下列标准): GB 11920-98 电站电气部分集中控制装置通用技术条件 GB 4720-84 低压电器电控设备 JB 616-84 电力系统二次电路用屏(台)通用技术条件 IEC 144 低压开关和控制设备的外壳防护等级 IEC 68-2-36 工控机防振等级 ANSI 488 可编程仪器的数字接口 ISA-55.2 过程运算的二进制逻辑 ISA-55.3 过程操作的二进制逻辑 ISA-55.4 仪表回路图 NAMA-ICS4 工业控制设备及系统的端子板 NEMA-ICS6 工业控制装置及系统的外壳 JB3386-84 电站设备自动化装置通用技术条件 JB616-84 电力系统二次回路用屏(台)通用技术条件 JB4013.1-85 控制电路电器和开关元件的一般要求 GB6587.2-86 电子测量仪器温度试验 GB87.3-86 电子测量仪器湿度试验 GB87.5-86 电子测量仪器冲击试验 GB87.7-86 电子测量仪器安全试验 HG/T20700-2000 可编程控制器系统设计规定 HG/T20507-2000 自动化仪表选型规定 HG/T20513-2000 仪表系统接地设计规定 HG/T20509-2000 仪表供电设计规定

35KV高压开关柜技术规范书

35kV开关柜技术规范书 2015年08月22日 1 总则

本设备技术规范书适用于项目35kV交流高压开关柜设备。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 本设备技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 本设备技术规范书未尽事宜,由供、需双方协商确定。 2 技术要求 2.1应遵循的主要现行标准 GB156-93 标准电压 高压输变电设备的绝缘配合 ~高电压试验技术 GB763-90 交流高压电器在长期工作时的发热 GB1408-89 固定绝缘材料工频电气强度的试验方法 GB2706-89 交流高压电器动、热稳定试验方法 电工名词术语基本名词术语 GB3309-89 高压开关设备常温下的机械试验 GB3804-90 3~63KV交流高压负荷开关 GB7354-87 局部放电测量 GB11022-89 高压开关设备通用技术条件 SD/T318-89 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T402-91 交流高压断路器订货技术条件 DL/T539-93 户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件

ups专用技术规范参数

UPS专用技术规范 1标准技术参数表 投标人应认真逐项填写表1中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有差异,请填写表10。 表1-1 UPS(不间断电源)标准技术参数表 序号参数类型参数名称标准参数值投标人保证值 1.系统设计系统容量 UPS系统容量为300kV A热 插拔模块化,本次功率要求配 置为配置10个不低于25kW 功率模块,总容量满足不低于 250kV A,并可以在正常运行 情况下升级到300kV A;升级 采用增容方式,不能够采用并 机方式; 模块化不间断电 源系统 UPS系统由输入配电部分、输 出配电部分、功率模块、监控 模块等组成。模块应具有以下 属性: 1.机械上具有独立的框架结 构; 2.具有完整独立的功能; 3.模块之间应能协同工作。UPS功率模块 功率模块是UPS系统的主要模 块,包括整流、逆变、充电(可 选)、功率因数校正和相关控 制电路,UPS系统正常工作模 式下具有热插拔和并联冗余 工作功能。 监控模块 其负责实时监视UPS系统工作 状态、采集和存储UPS系统运 行参数,故障记录存储和故障 诊断,应具有热插拔功能。显示器 配置液晶触摸屏,支持中英文 显示功能;

静态转换开关300kV A模块化UPS系统必须采用单一的可插拔式维护的集中旁路,支持逆变在线更换、维护;旁路模块功率≥300kV A; 电流不均衡度当系统具有两个或以上功率模块时,其电流值的最大偏差与平均电流值之比。 系统冗余功能对于n+k冗余的UPS系统,任意(1~k)个功率模块故障时(输出短路故障除外),其他功率模块仍可正常工作并能输出UPS系统的额定功率,系统不应转旁路或断电。 热插拔功能UPS系统的监控模块、静态旁路模块与功率模块(内含电池充电单元)应具有热插拔功能,在带载下能进行热插拔更换,不可影响系统正常工作。各个功能模块在UPS系统正常工作模式下,进行增加、减少或更换的功能。 空载环流度当UPS系统正常运行模式下,系统空载时的各功率模块的最大输出电流有效值与额定电流有效值之比。 2.主路输入输入电压范围304~456 输入频率范围50Hz±10% 输入功率因数≥0.99 输入电流谐波≤5%(100%负载) 3.旁路输入输入额定电压380V/400V±10% 频率50Hz±8% 4.系统输出交流输出电压380/400V,100 % 线性负荷时 精度为±1%,在100%非线性 负荷时精度为±3% 输出频率50Hz±0.1% 输出波形正弦波 总谐波含量线性负载≤1%,非线性负载 ≤5% 负载功率因数 1 在0.5(超前),0.5(滞后) kVA值无任何降容 5.效率35%-100%负载≥9 6.5% 6.平均无故障时间(MTBF)>250000h 7.交流供电与直流供电之间的 切换时间 0ms 8.过载能力125%额定值10min 150%额定值60s 9. 环境防护等级IP20 10.噪音等级≤65dB

10kV固定式高压开关柜技术规范书

五河华府·御水湾住宅小区10KV配电工程 HXGN15-12高压开关柜 技术规范书 安徽金石电力设计咨询有限公司 二零一一年九月

目录 1.总则 2.使用环境条件 3.技术参数和要求 4.试验 5.供货范围 6.卖方在投标时应提供的资料和技术参数7.技术资料和图纸交付进度 8.包装、运输和储存 9.技术服务与设计联络

1 总则 1.1 本设备技术规范书适用于10kV 固定式高压开关柜,它提出了该产品的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。本规范书的条款,除了用“宜”字表述的条款外,一律不接受低于本技术规范条款的差异。 1.4 本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5 供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。 GB156 — 1993 标准电压 GB311.1 — 1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB1408.1 — 1999 固定绝缘材料工频电气强度的试验方法 GB3309 — 1989 高压开关设备常温下的机械试验 GB2900.1 -1992 电工名词术语基本名词术语 GB3804 — 1990 3 ~63kV 交流高压负荷开关 GB7354 — 1987 局部放电测量 GB/T11022 — 1999 高压开关设备和控制设备标准的共用技术条件 GB14808 — 2001 交流高压接触器 GB16926 -1997 交流高压负荷开关—熔断器组合电器 SD/T318 — 1989 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T402 — 1999 交流高压负荷开关订货技术条件 DL/T486 — 2000 交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件 DL/T539 — 1993 户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件 DL/T593 — 1996 高压开关设备的共用订货技术导则 DL/T404 — 1997 户内交流高压开关柜订货技术条件 上述标准所包含的条文,通过在本技术规范中引用而构成为本技术规范的条文。本技术规范出版时,所列标准版本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用上述标准最新版本的可能性。标准之间有矛盾时,按技术要求较高的标准执行。

低压开关柜及其动力配电箱技术合约协议规范标准书

目录 1. 总则 (1) 2. 标准规范 (1) 3. 工作与供货范围及供货设备数量 (2) 4. 技术要求 (4) 5. 技术文件和图纸 (8) 6. 试验和检查 (10) 7. 技术服务与设计联络 (12) 8. 附图:低压开关柜及动力配电箱招标文件附图

1总则 1.1本设备技术规范适用于400V低压开关柜设备,经提出了该设备的功能、设计、结构、性能、安装和试验等方法的技术要求。动力配电箱的技术要求参照本规范执行。 1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节 做出规定,也未充分引述有关标准和规范条文,卖方应提供符合国家标准和本技术条件要求的优质产品。 1.3本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行标准不一致时,按较高标准执行。 1.4本设备技术规范经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 供方应获得£09000( GB/T19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,提供的产品必须通过国家强制安全认证,即CCC (Chi na Compulsory Certification),并有3C认证检验报告、两部鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品,必须经过挂网试运行,并通过产品鉴定。 2标准规范 2.1合同设备包括卖方向其他厂家购买的所有附件和设备,这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求,除非另有特别说明,将包括在投标期内有效的任何修正和补充。 2.2除非合同另有规定,均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会 (IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品,还应遵守使用方国家标准,当上述标准不一致时按高标准执行。 2.3本条款所指定的标准应作为设计制造的依据,采用的标准必须是最新版本,如果标准间出现冲突,应按高标准执行。 本合同必须遵照执行的技术规范如下(但不限于此): (1)《低压开关设备和控制设备》GB/T14048.1 (2)《低压设备和控制设备》GB1408 (3)《低压成套开关设备》GB7251- (4)《低压成套开关设备和控制设备》IEC439-1

10KV开关柜技术规范书(1)

10kV高压开关柜技术规范书 山东益仁纸业有限公司恒丰分公司 配电柜项目 技 术 规 范 书 2014年1月

1、总则 1.1 本技术规范的使用范围,限于山东益仁纸业有限公司恒丰分公司工程 10kV高压开关柜,它包括功能设计、设备结构、性能,主要电气元件的选型和制造、安装、试验等方面的要求,投标人应提供的是成熟可靠的产品。 1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出明确规定,也未充分引述有关标准、规程和规范的条文,供方应保证提供符合本规范书和行业制造标准的优质产品。同时产品必须满足中国国家的有关安全、环保等强制性法规、标准的要求。 1.3如果乙方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着乙方提供的设备及其系统完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书的“差异表”中说明,并在投标书的有关章节中加以详细描述。 1.4本规范书所使用的标准如与乙方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。合同执行过程中,若国家标准更新,应按最新标准执行。 1.5乙方保证甲方购买的和使用的合同产品不会引起第三方的侵权之诉,乙方必须弥补买方由此发生的任何费用及赔偿引起的损失。 1.6本规范书经甲乙双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 1.7所有投标人必须提供相关的资质文件。 高压开关柜技术标准应符合: GB156 标准电压 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB311.2~GB311.6 高电压试验技术 GB763 交流高压电器在长期工作时的发热 GB1408 固定绝缘材料工频电气强度的试验方法 GB2706 交流高压电器动、热稳定试验方法 GB2900.1 电工名词术语基本名词术语 GB3309 高压开关设备常温下的机械试验 GB3804 3~63KV交流高压负荷开关 GB7354 局部放电测量 GB11022 高压开关设备通用技术条件 SD/T318 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T402 交流高压断路器订货技术条件 DL/T539 户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件 DL/T593 高压开关设备的共用订货技术条件 DL/T404 户内交流高压开关柜订货技术条件 SDGJ14 导体和电器选择设计技术规定 GB50060 3-110KV高压配电装置设计规范

10KV高压开关柜招标文件、技术规范书

10kV高压开关柜招标文件(技术规范书)

工程编号:批准:审定:校核:编写:

目次 1 总则 2 技术要求 3 技术服务 4质量保证和试验 5设备规范数量和供货范围 6备品备件及专用工具 7 包装、运输和储存 8 附表 附表1 买方应填写产品主要技术参数表 附表2 差异表 附表3 设备需求表 附表4 随机备品备件(包括进口件)清单 附表5 专用工具与仪器仪表清单

1 总则: 1.1本规范书适用于10kV高压开关柜招标,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。卖方应提供符合本规范书和有关最新国家标准、电力行业标准的优质产品。 1.3本规范书所使用的标准如与卖方所执行标准不一致时,应按水平较高标准执行。1.4如果买卖方没有以书面形式对规范书的条文提出异议,则认为卖方提供的产品完全符合本规范要求。如有任何异议,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的章节中加以详细描述。 1.5本规范书经买卖双方确认后作为合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。随合同一起生效。本规范书未尽事宜,双方协商确定。 2、技术要求: 2.l设备制造应满足下列规范和标准: a.GBI 56-93《标准电压》 b.GB311.1-83《高压输变电设备的绝缘配合》 C.GB311.6-83《高电压试验技术》 d.GB763-96--《交流高压电器在长期工作时的发热》 e.GB14O8-89--《固体绝缘材料工频电气强度的试验方 法》 f.GB27O6-89--《交流高压电器内热稳定试验方法》 g.GB2900.1-82--《电工名词术语,基本名词术语》 h.GB33O9-89--《高压开关设备常温下的机械试验》 i.GB38O4-9O--《3~63kV交流高压负荷开关》 j.GB7354-87--《局部放电测量》 k.GB11O22-89--《高压开关设备通用技术条件》 1.GB148O8-93--《交流高压接触器》 m.IEC42O-199O--《高压交流负荷开关--熔断器的组合 电器》 n.SD/T318-89--《高压开关柜闭锁装置技术条件》

低压开关柜技术规范

低压开关柜技术规 范

项目:沁水县梅园·悦港新城小区 0.4kV低压开关柜 技术协议 需方:晋城市巨能电网工程有限公司沁水分公司供方:江苏亚盟电气有限公司 4月 GCS低压配电设备

总则 本技术协议书仅适用沁水县梅园·悦港新城小区低压2#配电室共26面低压开关柜,它提出了26面低压开关柜的功能设计,结构,性能,安装和试验等方面的技术要求. 低压开关柜及其中所用的电器元件及原材料都按图纸的要求,选用先进的、可靠的设备。其技术规范、供货范围、工作条件、技术参数、工厂检验、现场验收及技术培训均能满足业主在图纸上所提出的要求。 1、使用条件 低压抽出式开关柜的工作条件如下: u 位置:户内 u 海拔高度:1000米以下 u 周围空气湿度:下限-100C,24小时最大温差+350C u 最高空气湿度:+400C

u 室内相对湿度:日平均不大于95%(250C时) 月平均不大于91%(250C时) u 饱和蒸汽压:日平均不大于22mbar 月平均不大于18 mbar u 地震地面加速度:水平加速度不超过0.20g 垂直加速度不超过0.10g u 电力供应:电压为380V/220V,-15%~+10%,TN-S制,频率为50HZ±2% u 腐蚀性:有轻度盐雾 2、技术标准 GCS型抽屉式开关柜中采购的设备及配件全部满足设计图纸所列出标准。另外还满足以下标准:国家标准GB7251-87《低压成套开关设备》、国家专业标准ZBK36001-89《低压抽出式成套开关设备》、国际标准IEC439,德国标准VDE0660。 3、技术参数 —主电路额定绝缘电压交流660V —主电路额定工作电压交流 380V 660V —额定频率 50HZ —母线额定工作电流 水平母线(主母线): 3150A 垂直母线(支母线):1500A —额定短时耐受电流(1S)

10KV高压开关柜技术规范书

10kV开关柜技术规范书  1 总则 1.1 本设备技术规范书适用于工程交流高压开关柜设备。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本设备技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由供、需双方协商确定。   2 技术要求 .1 应遵循的主要现行标准 ANSI-C37 金属封闭具有开断装置的开关设备 GB156-93 标准电压 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合GB311.2~GB311.6-83 高电压试验技术 GB763-90 交流高压电器在长期工作时的发热 GB1408-89 固定绝缘材料工频电气强度的试验方法 GB2706-89 交流高压电器动、热稳定试验方法 GB2900.1-82 电工名词术语 基本名词术语

GB3309-89 高压开关设备常温下的机械试验 GB3804-90 3~63KV交流高压负荷开关 GB7354-87 局部放电测量 GB11022-89 高压开关设备通用技术条件 SD/T318-89 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T402-91 交流高压断路器订货技术条件 DL/T539-93 户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件 DL/T593-96 高压开关设备的共用订货技术条件 DL/T404-1997 户内交流高压开关柜订货技术条件 SDGJ14-86 导体和电器选择设计技术规定 GB50060-92 3-110KV高压配电装置设计规范 SDJ9-88 电气测量仪表装置设计技术规程 DL/T620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 SD334-89 高压带电显示装置技术条件 IEC-298 1kV以上52kV及以下高压交流金属封闭开关设备和控制设备 2.2 环境条件 2.2.1 周围空气温度 最高温度:40℃ 最低温度:-20℃ ..2 海拔高度:≤1000m ..3 地震烈度:7度 ..4 基本地震加速度值为0.10g . 工程条件: ..1 系统概况 系统额定电压: 10kV 系统最高电压: 12kV

35KV高压开关柜技术规范书

35kV开关柜技术规书2015年08月 22日

1 总则 1.1 本设备技术规书适用于项目35kV交流高压开关柜设备。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规的条文,供方应提供符合本规书和工业标准的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规书的意见和同规书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本设备技术规书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本设备技术规书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本设备技术规书未尽事宜,由供、需双方协商确定。 2 技术要求 2.1应遵循的主要现行标准 GB156-93 标准电压 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB311.2~GB311.6-83 高电压试验技术 GB763-90 交流高压电器在长期工作时的发热 GB1408-89 固定绝缘材料工频电气强度的试验方法 GB2706-89 交流高压电器动、热稳定试验方法 GB2900.1-82 电工名词术语基本名词术语 GB3309-89 高压开关设备常温下的机械试验 GB3804-90 3~63KV交流高压负荷开关 GB7354-87 局部放电测量 GB11022-89 高压开关设备通用技术条件 SD/T318-89 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T402-91 交流高压断路器订货技术条件

低压配电柜设备材料技术规范书(最新版)

低压配电柜设备材料技术规范 书(最新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0692

低压配电柜设备材料技术规范书(最新版) 一、产品技术要求: 1、招标范围投标设备必须符合本标书的技术、商务要求,满足本工程设计图纸要求,满足安顺市市供电部门的有关规定,符合现行国家标准、技术标准和规范 2、设备应符合下列标准规范的要求:GB7251-97低压成套开关设备;GB9466低压成套开关设备基本试验方法;GB/T4942.2低压电气防护等级;GB3047.1面板、架和框的基本系列;GB50150-91电气装置安装工程设备交接试验标准。 3、设备的技术要求: 3.1、低压配电柜应采用最先进的技术,而且结构合理、可靠性高、能耗低、无污染、操作保养和维护简便。

3.2基本要求 3.2.1、进出线方式:满足设计要求。 3.2.2、柜体防护等级:IP30 3.2.3、维护方式:低压柜能够进行双面维护 3.2.4、气候环境:满足贵州省气候环境要求 3.3、低压配电柜内设置的框架断路器、塑壳断路器需具有国家主管部门颁发的CCC认证证书,并满足相关标准要求。除招标文件技术要求中特定的元器件品牌以外,成套设备生产厂家必须严格按照图纸所标注的型号及厂家报价,否则将视为未响应招标文件的技术要求! 3.4、为便于开关电器的上下级保护配合和方便管理,配电柜内的框架断路器、塑壳断路器、微型断路器、接触器、热继电器等应选用同一品牌体系的产品。 3.5、系统二次线路由供货商根据要求作深化设计,并经设计院审核认可。 4、配电柜的结构要求

开关柜技术规范书

广电集团深圳供电分公司 10kV 开关柜技术规范书 工程名称:110千伏香蜜湖变电站 建设单位:广电集团深圳供电分公司 设计单位:珠海电力设计院有限公司 供货商: 签定日期:2004 年11 月30 日

1.总则 2.工作范围 2.1 2.2 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 5. 5.1 5.2 6. 7. 8. 供货范围 服务范围 技术要求 应遵循的主要现行标准 环境条件 工程条件 技术要求 其它技术性能要求 质量保证和试验 质量保证 试验 包装、运输和储存 卖方应填写的技术规范表 卖方应填写的主要部件来源、规范一览表 附表一: 投标差异表(格式)

1. 总则 1.1 本设备技术规范书适用于10kV 箱式交流金属封闭开关设备, 它提出了该类开关柜本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范中未规定,但在相关设备的国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,卖方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议, 则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议, 不管是多么微小, 都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。 1.5 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件, 与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜, 由买、卖双方协商确定。 2工作范围 2.1 供货范围 本招标文件要采购的开关柜规范和数量见表2.1。

低压交流配电柜技术规范

汉中恒大城10kV住宅配套)工程 0.4kV交流配电柜订货技术规范 设计单位:汉中电力设计院 二〇一三年六月

目录 1 总则 (1) 2 技术要求 (2) 3试验 (8) 4 技术服务、设计联络、工厂检验和监造、工厂(现场)验收 (8) 5 项目需求部分 (10) 6 投标人响应部分 (12)

1 总则 1.1 本规范书文件提出了对380/220V交流系统的功能设计、结构、性能、安装等方面的技术要求。 1.2 本规范书提出的是最低限度的要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 投标人应具有ISO9001质量保证体系认证证书、宜具有ISO14001环境管理体系认证证书、宜具有OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书,并具有AAA级资信等级证书,宜具有重合同守信用企业证书并具备良好的财务状况和商业信誉。必须具备国网机构检验合格证书。必须已经生产投运过十套及以上类似或高于本规范书要求的设备,并具有在相同或更恶劣的运行条件下持续稳定运行两年以上的成功经验。投标方应随同投标书提供所要求的资格证明文件及供货记录。 1.4 投标人提供的产品应具有国家或电力行业级检验检测机构试验合格的证明文件。 1.5 如果投标人没有以书面的形式对本规范书的条文提出异议,则表示投标人提供的设备完全符合本规范书的要求;如有与本规范书要求不一致的地方,必须逐项在“项目单位技术差异表”中列出。如果没有不一致的地方,必须在“项目单位技术差异表”中写明为“无差异”。 1.6 本规范书所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致按较高的标准执行。 1.7本规范书将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本规范书未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。 1.8 供方职责 供方的工作范围将包括但不限于下列内容。 1.8.1 提供标书内所有设备及设计说明书及制造方面的说明。 1.8.2 提供设备安装、使用的说明书。 1.8.3 提供试验和检验的标准,包括试验报告和试验数据。 1.8.4 提供图纸,制造和质量保证过程的一览表以及标书规定的其它资料。 1.8.5 提供设备管理和运行所需有关资料。 1.8.6 所提供设备应发运到规定的目的地。 1.8.7 如标准、规范与本规范书的条文有明显的冲突,则供方应在制造设备前,用书面形式将冲突和解决办法告知需方,并经需方确认后,才能进行设备制造。

低压开关柜技术规范书

任县丰垒太阳能电力科技有限公司20MWp分布式光伏发电项目 抽出式低压开关柜 技术规范书 二0一五年八月

目录 1.总则 2.基本技术参数及要求 3.供货范围 4.技术资料和交付进度 5. 监造、检验/试验和性能验收试验6.技术服务和设计联络 7 .分包与外购 8 .差异表

1、总则 1.1 一般要求 1.1.1 本技术规范适用于任县丰垒太阳能电力科技有限公司20MWp分布式光伏发电项目低压抽出式开关柜。本技术规范详细的说明了开关柜及其附属设备的功能、设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2 本技术规范阐明了抽屉式低压开关柜的最低技术要求。供方提供的设备在技术上是成熟的、先进的和可靠的。产品工艺精湛、功能完善、稳定性高、维护方便,完全符合技术要求。适用于交流额定电压:低压400V、额定频率50HZ的厂用电系统、是完整的成套设备,在符合使用环境条件情况下,接通电源即可使用。 1.1.3 供方必须有权威机关颁发的ISO-9000系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书。 1.1.4供方需提供最近五年内同类设备的销售记录及履行类似供货合同(如信誉、质量、交货、服务等)的状况,供方(包括分包厂)至少已设计、制造和提供过同类设备,且应在两个与本工程类似的条件下或较规定的条件更严格条件下至少有三套两年以上的商业运行经验。如发现有不真实的情况,需方有权拒绝该投标。 1.1.5供方提供的设备是完全符合工业标准及规范要求的优质产品。 1.1.6 供方保证提供的低压开关柜产品须在国内通过国家检测中心型式试验,并获得《3C中国国家强制性认证》CCC认证证书,产品在国内大中型项目中可靠运行。 1.1.7 供方应仔细阅读招标文件,包括商务和技术部分的所有规定。由供方提供的设备的技术规范应与本技术规范书中规定的要求相一致。 1.1.8 本规范书提出了对配电柜本体及其附属设备的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。并应满足最终定货图的要求。 1.1.9 本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合GB和IEC最新版本的标准及本规范书的优质产品。 1.1.10 如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,应以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.1.11 规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.1.12 规范书经供、需双方确认后,作为合同的附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.1.13 本次招标依据本标书和招标图纸,开关柜生产制作最终依据为施工图。由于供电负荷现阶段尚不十分确定,招标图与施工图可能有小的变化,包括元件规格的调整,排列顺序的调整等,不应因此影响商务价格(较大图纸修改除外)。 1.1.14 本规范书未尽事宜,由需方和供方在合同技术谈判时双方协商确定。

相关文档