文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › Vmware_vCenter_6.0全新安装

Vmware_vCenter_6.0全新安装

Vmware_vCenter_6.0全新安装
Vmware_vCenter_6.0全新安装

Vmware vCenter 6.0 全新安装

这里主要介绍vsphere vcenter 6.0的全新安装。相对于vsphere vcenter 5.5来说,6.0的安装还是有点差别的。

DB,在server 2008 R2上安装,用到的数据库版本为SQLServer 2008 R2及其升级包SP2。如果是SQLServer 2008 R2 SP2的更高版本,则不用安装其升级包。

VC,在server 2008 R2上安装,具体版本为:

注:以上所用到的server 2008 R2镜像为:

将VC6.0的光盘插入光驱

我们选择默认的即可,可根据自己的环境进行部署

1、如果部署类型选择外部部署,又称分布式部署,那么必须先安装Platform Services Controller,然后再安装vCenter Server。

2、如果部署类型选择嵌入式部署,将自动执行正确的安装顺序。

注意:

一个Platform Services Controller最多支持八个vCenter实例,如果超出需要额外安装Platform Services Controller。该服务需要两颗CPU,8G内存。如果硬件配置不符合该要求,请修改配置,或者选择外部部署。否则是不能正常进行安装下去的。

这里需要输入vcenter server的FQDN,默认会将当前计算名显示出来的,默认点击下一步即可。如果计算机没有加域的话,需要提前在DNS下创建一条A记录。

因为是首次安装,所以选择“创建新vCenter Single Sign-On域”,然后输入管理员administrator密码,其

他保持默认即可,单击“下一步”

在这里,选择“指定用户服务账户”,单击“下一步”,会出现如下错误提示:

解决办法:打开“本地组策略”,依次展开“计算机配置”-“Windows配置”-“安全设置”-“本地策略”-“用户权限分配”,然后在右侧双击“作为服务登陆”,在弹出对话框单击“添加用户或组”将帐加入,确认无误后单击“确定。

修改后我们通过命令强制刷新组策略:打开命令提示符,输入gpupdate /force

数据库设置,这里选择“使用外部数据库”,选择或者输入“DSN名称”,输入数据库用户名和密码,单击“下一步”

这里列出了vCenter运行所需的所有端口号,保持默认即可,单击“下一步”

安装路径建议不要修改,保持默认路径即可,单击“下一步”

准备安装,这里列出了以上设置的所有参数,确认无误后,单击“安装”开始安装vCenter Server。

安装完成。

打开浏览器,在地址栏输入

https://172.16.1.205/vsphere-client/

如果提示“下载客户端集成插件”,按照提示安装。

浏览器配置要求:

Microsoft Internet Explorer 10 和11。

Mozilla Firefox:最新的浏览器版本,以及在发布vSphere 6.0时的前一个版本。Google Chrome:最新的浏览器版本,以及在发布vSphere 6.0时的前一个版本。并且安装Adobe Flash Player 11.9或更高版本

也可以通过VMware-viclient-6.0来打开,只是有些功能不支持。

输入用户名和密码登录。登陆后如下:

添加主机:主机和群集—主机,输入主机名或IP地址

输入用户名和密码

安全提示,选择是

分配许可证,这里如果没有,可以不分配

锁定模式,默认即可

即将完成

2015年7月27日完结!

电梯安装过程质量检测记录表(DOC)

电梯安装过程质量检测记录表 订货单位: 合同号:梯号:地址: 安装位置: 安装班组: 安装日期: 竣工日期: 云南鑫携奥电梯销售有限公司

电梯主要参数 电梯型号额定载重量kg 额定速度m/s 控制屏型号 控制方式□集选□信号控制屏编号 曳引比: 轿厢规格深 mm 宽 mm 高 mm 运行高度: mm 地坑深度: mm 顶层高度: mm 净开门: mm 开门方式: mm 开门方式: mm 曳引机型号曳引机编号 曳引机速比:曳引轮直径Φ mm 曳引绳直径Φ mm 曳引绳根数根 电动机型号功率KW 额定电压 V 电流 A 电动机转速r/min 绝缘等级 制动器电压维持电压 限速器型号动作速度M/s 限速器编号出厂年月年月 安全钳型式□瞬时□渐进安全钳型号 安全钳编号缓冲器型式□蓄能□耗能缓冲器型号缓冲器行程 mm 对重铁规格对重铁块数块备注:

一般部位要求 序号检查项目规范要求 检测结果 班组自检监理专检 1 厅门、轿门、轿厢 曳引机、控制屏 外观整齐,良好 2 机房、井道、底坑、等机房、底坑均应做妥地平,曳引机工字钢基础、绳孔台阶水泥基础光滑平直。 3 机房照明灯、消防设施、 门窗、通风等 (门户自理) 机房内维修侧应设置有足够亮度有固定 照明灯; 机房内墙壁上醒目位置干粉灭火机; 机房内通风良好; 机房门应往外开,门窗等均应有防雨设 施; 机房内如有水管通过,应加隔离。 4 电梯总电源开关放线总电源开关进线为三相五线制;接地线和零线应分别设置; 5 各运动或运转部位清洗干净,润滑良好,动作灵活可靠。 6 各类信号指示和按钮动作准确无误,信号清晰。 7 机房内各批示标记厅门外应标注“机房重地,闲人莫入”告示牌; 机房吊钩应有限吊标记; 钢丝绳上标出开锁区域位置; 曳引轮,电机飞轮、限速器上标注升降方向标记; 松闸扳手悬挂处应张贴使用说明事项。 8 焊接部位焊接牢固且规范,并补油漆防锈。 9 曳引机、电动机用油油质可靠,油位标准 10 制动器手动送闸扳手漆成红色,并有说明书挂于易接近墙上 11 曳引轮、导向轮垂直、平行 度 限速器轮垂直度 曳引轮、导向轮、空、满载均 曳引轮、导向轮平行度 限速器轮垂直度 12 曳引绳与机房楼板孔洞间 隙、孔洞台阶 间隙 台阶高 13 控制屏(柜)维修侧离墙距 离 控制柜、屏维修侧距其他设备的距离≮ 600mm,离墙距离≮500mm,靠壁式控制柜 后面离墙应有100~200mm通风去湿的距 离。 备注:

电梯安装过程检查记录

电梯安装过程检查记录填写说明 1.电梯安装过程检查结果由电梯安装班组班组长填写,经销商(安装服务商)项目经理复核 检查结果。电梯制造公司有权进行必要的抽样监督检查; 2.对有数据要求的检查项应如实填写实测数据;对无数据要求的检查项,如符合要求应在确 认栏内打“√”,如不符合要求则在确认栏内打“×”,不适用的划去(“/”);3.检查人员负责跟进不符合项的整改,直至合格。合格后,在相应项的“整改完成”栏内注 明整改完成日期; 4.经销商(安装服务商)项目经理复核后,在“复核签署”栏上签署姓名和复核日期; 5.电梯调试以前,所有项目的检查结果必须符合要求,记录必须填写完整; 6.本检查记录每台电梯一份,在完成所有签署后, 应存放在项目文件夹內, 以供随时查询,包 括接受电梯制造公司的抽样监督检查。

安装过程检查相关记录 1.安装用图纸(GAD)编号:_____________________版本: ________________________ 2.安装过程检查班组所用的测量工具: 3.安装过程检查责任人

接收井道及机房检查 一、井道结构:[ ] 圈梁; [ ] 混凝土; [ ] 型钢。 二、导轨、地坎、门头支架固定梁(井道为混凝土结构时不适用): 三、土建测量: 四、工地现场:

开箱检查 工地到货日期:(第一批) ______________________ (最后一批) _____________________ 开箱日期:________________ _____ 出厂编号 / 梯号:________________________ 开箱检查确认:□无问题; □存在以下问题。 情况描述:_________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ 附注:1. 安装班组开箱检查时,如有问题存在,经销商项目经理必须在现场进行确认。 2. 如有问题存在,必须填写情况描述。

建筑物等电位联结标准

建筑物等电位联结安装施工工艺标准 (QB-CNCEC J060801-2004) 1 适用范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气装置防间接接触电击和防接地故障引起的爆炸和火灾的等电位联结施工。 2 施工准备 2.1 材料要求 2.1.1材料应有材质检验证明及产品出厂合格证。 2.1.2等电位联结线和等电位联结端子板宜采用铜质材料。 2.1.3热镀锌钢材:圆钢、扁钢、螺栓、螺母、垫圈等。 2.1.4辅材:电焊条、铜焊条、氧气、乙炔等。 2.2 主要机具 2.2.1施工工具:钢卷尺、电焊机、电焊工具、气焊工具、电工常用工具等。 2.2.2测量工具:ZC-8型接地摇表。 2.3 作业条件 2.3.1等电位端子板(箱)施工前,土建墙面应刮白结束。 2.3.2进行厨卫间、手术室等房间的等电位联结施工时,金属管道、厨卫设备等应安装结束。 2.3.3进行金属门窗等电位联结应在门窗框定位后,墙面装饰层或抹灰层施工之前行。 2.4 作业人员 主要施工人员:电工,经过培训考核的专业人员持证上岗。 3 施工工艺 3.1 工艺流程 3.2 操作工艺 3.2.1 总等电位端子箱、局部等电位端子箱施工 根据设计图纸要求,确定各等电位端子箱位置,如设计无要求,则总等电位端子箱宜设置在电源进线或进线配电盘处。确定位置后,将等电位端子箱固定。 3.2.2 等电位联结线的截面要求见表3.2 3.2.3 等电位联结端子板的截面不得小于所接等电位联结线截面。 3.2.4 等电位联结线施工 3.2. 4.1等电位联结线可采用BV-4mm2塑料绝缘导线穿塑料管暗敷设,也可采用—20×4镀锌扁钢或中8镀锌圆钢暗敷设。等电位联结端子板截面不得小于等电位联结线的截面。 3.2. 4.2等电位联结线施工见图3.2(1)。 225

电梯安装过程记录文本

编号:电梯安装过程记录 电梯型号: 工程名称: 安装单位: 安装日期:

上海中业电梯安装维修有限公司

一、工程概况 设备类型设备名称设备型号产权单位 产权单位地址 使用单位 使用单位地址 设备使用地址邮政编码制造单位制造单位制造年月出厂编号联系电话安装单位资格证书号安装负责人联系电话 管理人员 电梯额定速度电梯额定载荷层/站/门电梯提升高度 顶层高度底坑深度

二、电梯施工前土建工程检查记录 序号检测内容自检结果监检结果1 机房(机器设备间)的结构应能承受预定的载 荷和力。 2 机房(机器设备间)的平面及高度等尺寸应能满足电梯安装后作业人员安全操作空间的要求。 3 井道壁应有足够的机械强度,能够满足电梯各种运行工况下的受力要求。 4 钢井架结构的井道应有承载能力的验收证明。5 井道平面尺寸应能保证轿厢、对重及导轨等安装后,相应的安全间距满足要求。 6 井道顶部结构及顶层高度应能保证电梯安装

后,其顶部空间符合要求。 7 井道圈梁及预埋件等应满足导轨和层门等安装工艺的要求。 8 电梯实际提升高度以及各层门、井道安全门及检修门的井道开口应与参数及图纸相符并满足相关要求。 9 ①底坑地面的强度应能满足GB7588-2003的 5.3.2条款规定的各种受力条件要求。 ②如果轿厢与对重(或平衡重)之下确有人能够到达的空间,其设计受力强度还应不小于5000N/m2 。 10 3.2底坑深度应能保证电梯安装后,其底坑空间 符合要求。 自检结论: 自检人员:年月日监检结论:

监检人员:年月日 三、设备开箱状况记录 包装箱外观情况 包装箱数量 及箱号零部件质量状况 缺损零部件名 称、规格、数量 处理办法 备注 建设(监理)单位开箱人员 (签字) 安装单位开箱人员(签字)

等电位联结安装图集号为

等电位联结安装图集号为(02D501-2)。 LEB端子板不是作为与插座的PE线连接用的。 插座的PE线(即保护接地线),是三相五线制中的专用接地线,连接到变压器的PEN线,即在变压器中性点处接地;现在设计在进户电源箱总等电位处,常常将PE线进行重复接地。 LEB端子板,即局部等电位联结端子盒,是用来对卫生间、泳池等容易发生触电事故的场所,进行局部范围内做成等电位体,将金属管道、洁具等与LEB端子采用导线进行联结,这样在这些范围内,即使电势不是零,由于消除了电位差(即电压),人就没有触电的生命危险。 交房的时候发现卫生间多了一个板,上面写着等电位联结端子箱,不可移动,里面是一块铁来的,网上说: 等电位联结端子板分总等电位和局部等电位两种。 总等电位联结端子板一般用于配电室内作重复接地用。 局部电位联结端子板一般用于住户的带洗浴设备的卫生间内,用于洗浴设备及相关插座的接地。等电位的含义也就是“将设备等外壳或金属部分与地线联结”。 等电位的含义也就是“将设备等外壳或金属部分与地线联结”。 一般用于配电室内作重复接地用,也用于住户的带洗浴设备的卫生间内,用于洗浴设备及相关插座的接地。 等电位联结端子箱适用于一般工业与民用建筑物电气装置,防间接接触电击和防接地故障引起的爆炸和火灾的等电位联结、建筑物防雷和电子信息。设备防瞬态过电压及干扰等。 等电位联接端子箱将建筑物如高层住宅、医院、泳池等内的钢筋网,配电盘中的PE线端子、插座、上下水管、暖气管道,媒气管道,卫生间的金属浴盆、浴架、淋浴器扶手、电冰箱、空调、导电地板的金属网络将其联接到各自的等电位联接端子箱内的端子板上,从而构成各自的等电位体,保护人和设备的安全。 等电位联结端子箱不只是测防雷的,也不是任何建筑都需要它。 1.它的适用范围: 适用于工业和民用建筑,住宅及宾馆卫生间,公共浴室,游泳池。医院手术间的等电位接地线联结,工业防静电接地连结,防雷引下线断接箱,接地装置引上线断接箱。 2.它的安装原理和作用: 等电位箱系列等电位联结端子箱适用于一般工业与民用建筑物电气装置,防间接接触电击和防接地故障引起的爆炸和火灾的等电位联结、建筑物防雷和电子信息。设备防瞬态过电压及干扰等。 它将建筑物如高层住宅、医院、泳池等内的钢筋网,配电盘中的PE线端子、插座、上下水管、暖气管道,媒气管道,卫生间的金属浴盆、浴架、淋浴器扶手、电冰箱、空调、导电地板的金属网络将其联接到各自的等电位联接端子箱内的端子板上,从而构成各自的等电位体,保护人和设备的安全。

等电位联结设计和施工中应注意的一些问题

等电位联结设计和施工中应注意的一些问题 2004-9-20 董金城 摘要:本文讨论了等电位联结,以及等电位联结安装在设计和施工中存在的不足,并提出施工安装中应注意的问题。 引言 等电位联结安装质量是与设计和施工安装两方面都有关的一个问题。施工人员依据设计图和设计所选标准图集《等电位联结安装》 (02D501—2)(以下简称《图集》进行等电位联结安装。经过多年的工程实践,等电位联结安装看起来简单,施工也不复杂,但实际操作却不尽人意,影响等电位联结安装的质量。 一、总等电位联结安装中应注意的问题 1.1总等电位联结安装方式 建筑物总等电位联结安装方式有:在进户电源处设总等电位联结板,或设等电位联结干线。《图集》给出的总等电位安装示例是在电源处设总等电位联结板,进出建筑物的金属管道分别用联结线采用放射式方式与总等电位联结板相连接:《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)第27.1.1条:“进出建筑物的金属管道可与接地装置不少于2处直接连接的接地干线相连接”两种总等电位联结安装方式在工程上都可见到,后一种安装方式较普遍。 1.2在电气竖井中敷设铜带做接地干线应注意的问题 要某些电气工程中设计人员设计铜带作PE干线敷设在电气竖井中,

但设计人员却未在竖井中预留相应的连接板与铜带相连接,或根据《图集》中要求的PE干线与总等电位端子板相连接。铜与钢属于不同材质导体连接,采用熔接法、焊接法连接操作技术高,最简单的是采用压接法(在砼中连接禁止采用压接法)。在压接法中,连接铜板应搪锡,而不是在铜带搭接处搪锡,施工人员普遍错误的认为应该在铜带搭接处搪锡。施工安装时还应注意,铜带可与砼内的钢筋或钢板相连接。与室外土壤中的钢质材料相连接,因两者电位不等,会发生原电池腐蚀作用,腐蚀钢质材料。在这种情况下可参考文献[2]介绍的做法,以避免发生钢质材料被腐蚀。 二、局部等位联结安装中应注意的问题 2.1卫生间局部等电位联结安装 2.1.1卫生间局部等电位联结安装应注意的问题 设计上对卫生间的局部等电位联结安装交待不是很清楚,可能与卫生间的二次装饰有关。卫生间的局部等电位联结,就是把进入卫生间的PE线、金属管、排水管、金属采暖管及它们相连接的金属支管、金属浴盆、金属构件用联结线互相连接在一起,使它们之间的电位相等或接近(塑料水管则不需联结)。设有洗浴设备的卫生间才做局部等电位联结。《图集》说明凡是卫生间引入PE线,如卫生间设有单相三孔插座,换气扇的金属外壳接PE线保护等,卫生间内的PE线应就近与局部等电端子板相连接。如卫生间只设有照明(灯具高于2.5m以上),PE线不应引入卫生间和局部等电位端子板相连接,以避免从外部引入危险电压。设计上对多数卫生间的局部等电位端子板和PE线

电梯安装过程记录(新编)(表格借鉴)

电梯安装过程质量记录 使用单位:山西和兴源物业管理有限公司 (郡宇.万象城) 电梯编号: 11502384 电梯型号: 乘客电梯 工程名称: 乘客电梯安装 安装单位: 山西捷源机电工程有限公司安装日期: 2015.7.22

山西捷源机电工程有限公司 一、电梯施工前土建工程检查记录 序号检测内容自检结果监检结果 1 机房(机器设备间)的结构应能承受预定的载荷 和力 符合合格 2 机房(机器设备间)的平面及高度等尺寸应能满 足电梯安装后作业人员安全操作空间的要求 符合合格 3 井道壁应有足够的机械强度,能够满足电梯各种 运行工况下的受力要求 符合合格 4 钢井架结构的井道应有承载能力的验收证明符合合格 5 井道平面尺寸应能保证轿厢、对重及导轨等安装 后,相应的安全间距满足要求 符合合格 6 井道顶部结构及顶层高度应能保证电梯安装后, 其顶部空间符合要求 符合合格 7 井道圈梁及预埋件等应满足导轨和层门等安装 工艺的要求 符合合格 8 电梯实际提升高度以及各层门、井道安全门及检 修门的井道开口应与参数及图纸相符并满足相 关要求 符合合格 9 ①底坑地面的强度应能满足GB7588-2003的 5.3.2条款规定的各种受力条件要求。 ②如果轿厢与对重(或平衡重)之下确有人能够 到达的空间,其设计受力强度还应不小于 5000N/m2 符合合格 10 3.2底坑深度应能保证电梯安装后,其底坑空间 符合要求 符合合格 自检结论:合格 自检人员:张红兵2015年08月05日

监检结论:合格 监检人员:王文青2015年08月05日 二、设备开箱状况记录 包装箱外观情况完好包装箱数量 及箱号 1#~7# 零部件质量状况完整 缺损零部件名 称、规格、数量 无处理办法/ 备注/ 建设(监理)单位开箱人员 (签字) 安装单位开箱人员(签字)

防雷接地及等电位联结系统安装

一、动力系统 一般采用树干式与放射式的配电方式,并根据工艺要求对设备进行配电、控制和保护。 二、照明系统 采用树干式的配电方式,每层各电气小间均设事故照明与一般照明配电箱及插座配电盘,其中事故照明配电盘双路电源自动互投。线路敷设一般为镀锌钢管穿铜导线敷设;吊顶内或地面内的分支线路采用金属线槽穿铜导线敷设,选用ZR-BV型铜导线; 三、主要工程内容 动力系统:从变配电室低压开关下口电缆压线开始算起,按系统分楼座计算至末端设备;随设备自带配套控制箱柜只做安装。 照明系统:从变配电室低压开关柜下口电缆压线开始算起,按系统分楼座计算至末端箱;装修到位部位灯具、开关、插座均安装到位,非装修到位部位做到末端箱安装及完成预留、预埋管及穿带线。 防雷及接地系统(含等电位联接):按图纸范围施工到位。 弱电系统:只做预留、预埋管及穿带线和线槽安装。 (一)预留预埋 施工人员配合土建按图进行管路、铁构件、防雷接地及配电设备基础、孔洞的预留预埋。穿越建筑物基础的部分及时预埋,其中穿越建筑物外墙及屋面的部分需做止水圈,电缆套管预埋须做防腐处理后再埋入土中,管口打喇叭口。预留预埋按设计验收合格后,方能继续进行下道工序施工。施工时须与土建专业密切配合,熟悉图纸,做到预留预埋一次到位,位置准确,严禁漏留少埋。与土建结构矛盾之处,由技术人

员协商处理,不得随意损伤建筑结构,预留预埋按设计验收合格后方可继续进行下道工序施工。 1、埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距离不小于15mm;钢管在现浇混凝土板中暗配时,在钢管下方适当加放15mm厚的混凝土垫块作为支撑。 2、钢管穿屋顶板及外墙时,需做防水处理。 3、暗埋高度及深度、设备安装高度应以离最终地面的高度为准进行确定。 4、作为防雷引下线及接地体的钢筋采用搭接焊,钢筋端部搭接长度大于6倍钢筋直径,并且至少要三边焊(两侧和一个端头),以保证电气通路。结构柱内主筋施工时,将作为引下线的钢筋刷涂上醒目的红漆,以便施工时准确寻找。 四、防雷接地及等电位联结系统安装 (一)建筑物防雷 本工程防雷等级为三级,设置总等电位联结。接闪器:在屋顶采用10号镀锌圆钢作避雷带,屋顶避雷连接线网格不大于20×20m或24×16m。引下线:利用外围10号四根钢筋加固网作为引下线,间距不大于25米,引下线上端与避雷带焊接;接地及安全:本工程接地型式采用TN-C-S系统,电源入户处做重复接地,各弱电系统入端均设过电压保护装置。 接地装置焊接应采用搭接焊,其搭接长度应满足以下要求: 1、扁钢与扁钢搭接应为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊; 2、圆钢与圆钢搭接应为圆钢直径的6倍,双面施焊; 3、扁钢与圆钢搭接应为圆钢直径的6倍,双面施焊; 4、扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,紧贴角钢外侧两面,或紧贴钢管3/4钢管表面,上下两侧施焊。 5、本工程强电、弱电、防雷接地系统统一设置,采用共用接地极,总接地电阻不大于欧姆,达不到要求时采取如增补接地极等有效的降阻措施 (二)电气设备防雷

等电位联结安装

等电位联结安装 一、总等电位联结(MEB) 根据设计要求及国家有关规范规定,将PEN线、进出建筑物的各种金属管道、建筑物的金属结构等可导电部分与总等电位联结端子板连通,总等电位端子板应与柱内主筋焊接。本工程利用楼配电室内接地端子箱做每楼等电位联结,利用每层楼板内不小于Φ16钢筋焊接成不大于10m×10m的钢筋网,并利用外圈梁形成闭合通路,最后和引下线连接。等电位联接端子箱和框架柱内对角钢筋采用-100×5mm镀锌扁钢可靠焊接联通。竖向管导每三层和管导间等电位接地端子板连接。 金属管道的连接处一般不需加接跨接线。给水系统的水表需加接跨接线,以保证水管的等电位联结和接地的有效。为避免用煤气管道作接地极,煤气管入户后应插入一绝缘段(例如在法兰盘间插入绝缘板)以与户外煤气管隔离。为防雷电流在煤气管道内产生电火花,在此绝缘段两段应跨接火花放电间隙,此项工作由煤气公司确定。相邻近管道及金属结构允许用一根MEB线连接。MEB线采用-40×4mm镀锌扁钢与各种管道的连接宜采用抱箍压接。抱箍与管道接触处的接触表面须刮试干净,安装完毕后刷防护漆。抱箍内经等于管道外经,其大小依管道大小而定。 等电位联结安装完毕后应进行导通性测试,测试用电源可采用空载电压为4~24V的直流或交流电源。测试电流不应小于0.2A。当测得等电位联结端子板与等电位联结范围内的金属管道

等金属体末端之间的电阻不超过3Ω时,可认为等电位联结是有效的。如发现导通不良的管道连接处,应作跨接线。 二、局部等电位联结(LEB) 根据设计要求浴室、通风空调设备机房做局部等电位联结,从楼变配电室内接地端子箱引出五根-40×4mm镀锌扁钢分别去强、弱电竖井并作为接地干线。LEB线除明者外,均采用25×4镀锌扁钢在室内周围的地面内或墙内暗敷。在室内相应位置预留出50mm长LEB线明露,且留有φ6mm的圆孔。连接线采用4mm2铜线,铜线与管道接触处的接触表面须刮试干净,安装完毕后刷防护漆。抱箍内径等于管道外径,其大小依管道大小而定。 三、辅助等电位联结(SEB) 根据设计要求卫生间做辅助等电位联结,从楼变配电室内接地端子箱引出五根-40×4mm镀锌扁钢分别去强、弱电竖井并作为接地干线。辅助等电位联结采用4mm2铜线,铜线与管道接触处的接触表面须刮试干净,安装完毕后刷防护漆。抱箍内径等于管道外径,其大小依管道大小而定。 四、安全、质量注意事项 1. 在配合土建工程施工时,注意脚下踩空,并防止上方杂物掉下伤人, 在施工中应清理好现场以防铁钉等物扎脚。 2. 使用梯子高凳的应先检查有无缺陷,使用时必须拴好防滑绳。禁止 二人同一梯子或高凳上操作,并且不要在最高一步上作业。 3.电焊操作时要按有关规定配戴劳动保护用品。在潮湿场所作业时,

电梯安装过程记录表格

资料 编号: 电梯安装过程记录 电梯型号: 工程名称: 安装单位: 安装日期:

****电梯有限公司

一、工程概况 设备类型设备名称设备型号产权单位 产权单位地址 使用单位 设备使用地址 使用单位地址邮政编码制造单位制造年月出厂编号联系电话安装单位资格证书号 安装负责人联系电话管理人员 电梯额定速度电梯额定载荷层/站/门电梯提升高度 顶层高度底坑深度备注

二、电梯施工前土建工程检查记录 序号检测内容自检结果监检结果 1 机房(机器设备间)的结构应能承受预定的载荷和力。 2 机房(机器设备间)的平面及高度等尺寸应能满足电梯安装后作业人员安全操作空间的要求。 3 井道壁应有足够的机械强度,能够满足电梯各种运行工况下的受力要求。 4 钢井架结构的井道应有承载能力的验收证明。 5 井道平面尺寸应能保证轿厢、对重及导轨等安装后,相应的安全间距满足要求。 6 井道顶部结构及顶层高度应能保证电梯安装后,其顶部空间符合要求。 7 井道圈梁及预埋件等应满足导轨和层门等安装工艺的要求。 8 电梯实际提升高度以及各层门、井道安全门及检修门的井道开口应与参数及图纸相符并满足相关要求。 9 ①底坑地面的强度应能满足GB7588-2003的 5.3.2条款规定的各种受力条件要求。 ②如果轿厢与对重(或平衡重)之下确有人能够到达的空间,其设计受力强度还应不小于5000N/m2。 10 3.2底坑深度应能保证电梯安装后,其底坑空间符合要求。 自检结论: 自检人员:年月日

监检结论: 监检人员:年月日 三、电梯设备进场开箱检验记录表 工程名称安装地点 产品合同号梯号 安装合同号层/站 电梯供应商代表 安装单位项目负责人 监理(建设)单位监理工程师出厂日期开箱日期 序号检验内容及要求 检验 结果 检验 结论 检验员 1 包装情况 零部件应按类别及装箱单完好地装入箱内,并应垫片、卡紧、固定,精密加工、表面装饰的部件应防止相对移动。曳引机应整体包装。包装及密封应完好,规格应符合设计要求,附件、备件齐全,外观应完好。设备、材料、零部件无损伤、锈蚀及其他异常情况 2 随机文件 1)文件目录;2)装箱清单;3)产品合格证;4)机房、井道布置图;5)使用维护说明书(含润滑汇总表及电梯功能表);6)电气原理图、接线图及其符号说明;7)主要部件安装图;8)安装(调试)说明书;9)安全部件形式试验报告结论副本;10)易损件目录; 3 机械部件 曳引机标牌应注明:1)产品名称、型号;2)额定速度;3)额定载重量4)减速比;5)出厂编号;6)标准编号;7)质量等级标志;8)厂名、商标;9)出厂日期限速器、缓冲器、安全钳装置、门锁的标牌应标明:1)名称、型号及主要性能、参数;2)厂名;3)形式试验标志及试验单位; 4 电气部件 电动机、控制柜等各种电气部件应装入防潮箱内,并应作防振处理,必须存放室内。控制柜标牌应标明:型号、规格,制造厂名称及其识别标志或商标。 5 进口设备 还应有进口货物报关单、商检合格证书以及国际标准化组织认证的产品证书、产品检验标准和有关资料。产品各部件的标志、标识、须知、说明等,均应清晰、易懂、耐用,并优先使用中文汉字。 处 理 检查验收结论:

等电位联结安装标准图的编制说明

等电位联结安装标准图的编制说明作者:徐华 摘要作者结合对《等电位联结安装》(97SD567)国标图的修编,谈了对等电位联结的一些新认识,同时对实施过程中出现的问题作简要探讨。 关键词等电位联结接地故障防雷等电位电涌防护器IEC 目前,我国许多新修订的规范、标准逐步同国际电工标准(IEC标准)接轨。等电位联结在电气设计中,是一种行之有效的安全措施,早已为国际上许多国家所采用。我国对等电位联结的作用在认识上也有了长足的进步,1997年编制的《等电位联结安装》提出了一些基本做法,自试用以来收到了施工过程中对许多实际问题的反映,特别是信息技术的迅猛发展,对防雷、接地、等电位有了更高的要求,因此我们参考国际、国内的新标准、新做法对原标准图97SD567作了修编,新的图集号是02D501-2,下面主要对新图册做一些说明 1 等电位联结的分类

笔者在编制97SD567时,曾对"等电位联结"和"等电位连接"分析比较,决定本图册采用"等电位联结"这一名称,但现实工作中,这两个词往往还混淆不清,在此想强调一下,任何标准、规范要想正确的贯彻执行,必须要有规范的名称,具体分析见"浅谈《等电位联结安装》标准图的编制"(《现代建筑电气设计技术文集》第233页。在总说明中,把等电位联结分为三个层次,即总等电位联结,辅助等电位联结,局部等电位联结分别作了详细说明。 总等电位联结作用于全建筑物,由等电位联结端子板放射连接或链接进出建筑物的金属管道、金属结构构件等。辅助等电位联结是在导电部分间,用导线直接连通,使其电位相等或接近,一般是在电气装置的某部分接地故障保护不能满足切断回路的时间要求时,作辅助等电位联结。 局部等电位联结是在一局部场所范围内通过局部等电位联结端子板把各可导电 部分连通,一般是在浴室、游泳池、医院手术室、农牧业等特别危险场所,发生电击事故的危险性较大,要求更低的接触电压,或为满足信息系统抗干扰的要求,一般局部等电位联结也都有一个端子板或者连成环形。简单地说,局部等电位联结可以看成是在这局部范围内的总等电位联结。其区别可借助图集第6页图理解。

建筑等电位连接安装工艺

建筑等电位连接安装工艺 1 适用范围 准适用于一般工业与民用建筑电气装置防间接触电和防接地故障引起的爆炸和火灾的等电位联结。 2 引用标准 GB50303《建筑电气工程施工质量验收规范》 3 材料要求 3.1 等电位 联结和等电位联结端子板宜采用铜材料,并符合设计要求。 4 主要机具 电工工具、手锤、钢锯、线坠、卷尺、电锤、电焊机、气焊工具等。 5 作业条件 5.1 均压环安装作业条件土建圈梁,钢筋正在绑扎时配合完成此项工作。 5.2 配合土建埋设预埋件 5.3 等电位联结线和等电位联结端子板联结应在金属管道和金属结构安装时进行。 5.4 端子板设置应在电源进线配电箱安装时。 6 操作工艺 6.1 工艺流程: 6.2 总等电位联结(MEB ) 6.2.1 总等电位联结作用在于降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部 件间的电位差,并消除自建筑经电气线路的各种金属管道引入的危险故障电压的危害。 6.2.2 总等电位边结通过进线配电箱近旁的总等电位联结端子板(接地母排)将下列导 电部分互相连通:

a进线配电箱的PE(PEN)母排; b公用设施的金属管道如上,下水、热力、煤气等管道; c如果可能应包括建筑物金属结构; d如果作人工接地,也包括其接地极引线; e建筑物每一电源进线都应做等电位联结各个总等电位联结端子板应互相连通。 6.3辅助等电位联结(SEB) 6.3.1辅助等电位联结的作用是将两导电部份用导线直接作等电位联结,使故障接 触电压降至接触电压限值以下。 6.3.2下列情况要求作辅助等电位联结: a电源网络阻抗过大,使自动切断电源时间过长,不能满足防电击要求时; b自TN系统同一配电箱供给固定式和移动式两种电气设备,而固定式设备保护电器切 断电源时间不能满足移动式设备防电击要求时; c为满足浴室、游泳池、医院手术室卫生间等场所对防电击的特殊要求时。 6.4局部等电位联结(CEB) 6.4.1局部等电位联结的作用是通过该局部等电位联结端子板简便实现该局部范围 内的多个辅助等电位联结。 6.4.2通过局部等电位联结端子板将下列部分互相连通。 a PE母线或PE干线; b公用设施的金属管道; c如果可能,包括建筑物金属结构。 6.5等电位联结端子板的截面不得小于所接等电位联结线截面。 6.6等电位联结预埋件作法、等电位联结端子板作法、卫生间、游泳池、医院手术室、金 属门窗、金属管道、金属栏杆,天花龙骨工艺设备外壳等电位联结作法按标准图 集97SD567进行。 7 质量检验 7.1主控项目 7.1.1建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线 或总等电位箱引出,等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网 路,环形网路应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。支线间不应串

建筑物等电位联结安装施工工艺标准

建筑物等电位联结安装施工工艺标准 1.适用范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气装置防间接接触电击和防接地故障引起的爆炸和火灾的等电位联结施工。 2.施工准备 材料要求 材料应有材质检验证明及产品出厂合格证。 等电位联结线和等电位联结端子板宜采用铜质材料。 热镀锌钢材:圆钢、扁钢、螺栓、螺母、垫圈等。 辅材:电焊条、铜焊条、氧气、乙炔等。 主要机具 施工工具:钢卷尺、电焊机、电焊工具、气焊工具、电工常用工具等。 测量工具:ZC-8型接地摇表。 作业条件 2.3.1 等电位端子板(箱)施工前,土建墙面应刮白结束。 2.3.2 进行厨卫间、手术室等房间的等电位联结施工时,金属管道、厨卫设备等应安装结束。 2.3.3 进行金属门窗等电位联结应在门窗框定位后,墙面装饰层或抹灰层施工之前行。 作业人员 主要施工人员:电工,经过培训考核的专业人员持证上岗。 3.施工工艺 工艺流程 操作工艺 3.2.1 总等电位端子箱、局部等电位端子箱施工 根据设计图纸要求,确定各等电位端子箱位置,如设计无要求,则总等电位端子箱宜设置在电源进线或进线配电盘处。确定位置后,将等电位端子箱固定。 3.2.2 等电位联结线的截面要求见下表。 等电位联结的截面要求

一般值不小于×进线PE(PEN)线 截面 不小于×PE 线截面① 两电气设备外 露导电部分间 1×较小PE线截面 电气设备与装 置外可导电部分间 ×PE线截面 最小值 6mm2铜线或相同电导值导 线② 同右有机械保护时 2.5mm2铜线或4mm2铝 线 无机械保护时4mm2铜线 热镀锌钢 圆钢Φ10 扁钢25×4mm 热镀锌钢 圆钢Φ8mm 扁网20×4mm 最大值 25mm2铜线或相同电导值导 线② 同左— 注:①局部场所内最大PE线截面;②不允许采用无机械保护的铝线。 3.2.3 等电位联结端子板的截面不得小于所接等电位联结线截面。 等电位联结线施工 3.2. 4.1 等电位联结线可采用BV-4mm2塑料绝缘导线穿塑料管暗敷设,也可采用—20×4镀锌扁钢或中8镀锌圆钢暗敷设。等电位联结端子板截面不得小于等电位联结线的截面。 3.2. 4.2 等电位联结线施工见图。 3.2.5 厨、卫间等电位施工 3.2.5.1 在厨房、卫生间内便于检测位置设置局部等电位端子板,端子板与等电位联结干线连接。地面内钢筋网宜与等电位联结线连通,当墙为混凝土墙时,墙内钢筋网也宜与等电位联结线连通。厨房、卫生间内金属地漏、下水管等设备通过等电位联结线与局部等电位端子板连接。连接时抱箍与管道接触处的接触表面须刮拭干净,安装完毕后刷防护漆。抱箍内径等于管道外径,抱箍大

等电位联结安装

等电位联结安装》(97SD567)国标图的修编 目前,我国许多新修订的规范、标准逐步同国际电工标准(IEC标准)接轨。等电位联结在电气设计中,是一种行之有效的安全措施,早已为国际上许多国家所采用。我国对等电位联结的作用在认识上也有了长足的进步,1997年编制的《等电位联结安装》提出了一些基本做法,自试用以来收到了施工过程中对许多实际问题的反映,特别是信息技术的迅猛发展,对防雷、接地、等电位有了更高的要求,因此我们参考国际、国内的新标准、新做法对原标准图97SD567作了修编,新的图集号是02D501-2,下面主要对新图册做一些说明 1 等电位联结的分类 笔者在编制97SD567时,曾对"等电位联结"和"等电位连接"分析比较,决定本图册采用"等电位联结"这一名称,但现实工作中,这两个词往往还混淆不清,在此想强调一下,任何标准、规范要想正确的贯彻执行,必须要有规范的名称,具体分析见"浅谈《等电位联结安装》标准图的编制"(《现代建筑电气设计技术文集》第233页。在总说明中,把等电位联结分为三个层次,即总等电位联结,辅助等电位联结,局部等电位联结分别作了详细说明。 总等电位联结作用于全建筑物,由等电位联结端子板放射连接或链接进出建筑物的金属管道、金属结构构件等。辅助等电位联结是在导电部分间,用导线直接连通,使其电位相等或接近,一般是在电气装置的某部分接地故障保护不能满足切断回路的时间要求时,作辅助等电位联结。 局部等电位联结是在一局部场所范围内通过局部等电位联结端子板把各可导电部分连通,一般是在浴室、游泳池、医院手术室、农牧业等特别危险场所,发生电击事故的危险性较大,要求更低的接触电压,或为满足信息系统抗干扰的要求,一般局部等电位联结也都有一个端子板或者连成环形。简单地说,局部等电位联结可以看成是在这局部范围内的总等电位联结。其区别可借助图集第6页图理解。 2 等电位联结的有效性 在图册等电位联结导通性的测试中,提出了3Ω的阻值要求,主要是参考了德国的标准,等电位联结只是防间接接触电击的附加防护措施,提出阻值要求主要是为等电位的导通性提出量化标准,实际工作上容易执行。因此在用电设备投入运行之前,对等电位用的管夹、端子板、联结线、有关接头、整个路径上的色标要进行一次检验,测量等电位联结端子板与等电位联结范围内的金属管道末端之间的电阻。有人担心测量后电阻不满足要求时没有较好的补救措施,其实所测得的电阻值主要为接触电阻,如果联结可靠或增补一些跨接线,做到3Ω以下应是不困难的。在导通性测试中,测试电源可采用空载电压为4~24V的直流或交流电源,测试电流不小于0.2A,最好用5A的测试电流,电流太小测量值不准确。目前国外及国内已有专门厂家生产测试等电位联结用的测试仪,用于检测比较方便。 对于辅助等电位联结和局部等电位联结防电击的有效性可通过下式进行校验: R≤U1/Ia 式中: R--可同时触及的外露可导电部分和装置外可导电部分之间的电阻(Ω);

杂物电梯施工过程自检记录.docx

v1.0可编辑可修改 N0 电梯施工过程自检报告 使用单位 单位地址 施工单位 制造单位 设备名称 设备类型 施工类别 内部编号 告知书编号 开工时间 竣工时间 设备代码 上海佳登曼电梯有限公司

v1.0可编辑可修改

v1.0可编辑可修改 填写说明 一、填写要求 1、本施工自检记录适用于电力驱动的曳引式与强制式电梯(防爆电梯、消防员电梯、杂物电梯除外)安装 过程自检,也适用于电梯的改造、重大维修工程的自检。 2、电梯安装、改造、重大维修工程的“施工方案”、“质量、安全技术交底”、“图纸会审记录” (如有)、“设计变更洽商记录” (如有)、“质量事故报告” (如有)等资料,应整理齐全,与本册资料合并存档,以保证 施工技术资料的完整性。 3.原始记录中不应遗留空白表格,对于要求测试数据的项目,在“自检结果”栏中填写实测或者计算处理 后的数据;对于未要求测试数据的项目,如果经检验符合要求,在“自检结果”栏中填写“√”;如果经检验不符合要求,填写“X”;对于需要说明情况的项目,在“自检结果”栏中做简要说明,难以表述清楚的, 在检验原始记录中另加附页描述,“自检结果”栏中填写“见附页XX”;对于不适用的项目,在“自检结果”栏中填写“ / ”。“自检结论”栏只填写“√”、“X”、“ /”(表示无此项)等单项结论。 4、施工自检记录应用钢笔或签字笔填写,不得使用铅笔、圆珠笔,确需更正时,应在原错误处划删除线 “=”,并签章、标注更改日期,在上方书写正确内容。 5、根据施工电梯的类型和资料表格内容的要求,自检记录及表格需要分别由施工自检人员、质检员及相关 单位负责人认真填写,须由本人签字,不准代签。自检单位及相关单位负责人应对填写内容的真实性及其 与实物的一致性负责, 二、管理职责 1.施工单位应加强对施工自检记录的管理工作,建立健全岗位责任制,配备工程技术管理人员,并经主管 部门培训考核合格后,方可从事该项管理工作。电梯安装施工现场应有专人负责收集、管理施工自检记录。 2.施工自检记录应随施工进度及时整理、认真填写,做到字迹工整清晰、项目齐全,记录真实准确。施工 自检记录必须如实地反映工程的实际状况,由施工单位负责人审核并盖章确认。 3.在电梯安装工程竣工验收前,建设单位应认真检查施工自检记录并按规定要求在施工自检记录中签字并 盖章确认。

谈《等电位联结安装》标准图的编制

谈《等电位联结安装》标准图的编制 专家:徐华省份:北京 摘要作者结合对《等电位联结安装》(97SD567)国标图的修编,谈了对等电位联结的一些新认识,同时对实施过程中出现的问题作简要探讨。 关键词等电位联结接地故障防雷等电位电涌防护器IEC 目前,我国许多新修订的规范、标准逐步同国际电工标准(IEC标准)接轨。等电位联结能够降低接触电压、防间接接触电击及电磁干扰,在电气设计中,是一种行之有效的安全措施,早已为国际上许多国家所采用。我国对等电位联结的作用在认识上也有了长足的进步,1997年编制的《等电位联结安装》?97SD567?标准图,提出了一些基本做法,自试用以来收到了施工过程中对许多实际问题的反映,特别是信息技术的迅猛发展,对防雷、接地、等电位有了更高的要求,因此我们参考国际、国内的新标准、新做法对原标准图97SD567作了修编,新的图集号是02D501-2,下面主要对新图册做一些说明,希望能起到抛砖引玉的作用。 1等电位联结的分类 笔者在编制97SD567时,曾对"等电位联结"和"等电位连接"?做过分析比较,决定本图册采用"等电位联结"这一名称,但现实工作中,这两个词往往还混淆不清,如果词不达意,更容易引起混乱,在此想强调一下,任何标准、规范要想正确的贯彻执行,必须要有规范的名称,具体分析见"浅谈《等电位联结安装》标准图的编制"(《现代建筑电气设计技术文集》第233页.中国物价出版社1999.10)。 在总说明中,把等电位联结分为三个层次,即总等电位联结?MainEquipotentialBonding?、局部等电位联结?LocalEquipotentialBonding?和辅助等电位联结?SupplementaryEquipotentialBonding?,分别作了详细说明。总等电位联结作用于全建筑物,它在一定程度上可降低建筑物内间接接触电击的间接接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害,在建筑物每一电源进线处,一般有总等电位联结端子板,由等电位联结端子板放射连接或链接进出建筑物的金属管道、金属结构构件等。辅助等电位联结是在导电部分间,用导线直接连通,使其电位相等或接近,一般是在电气装置的某部分接地故障保护不能满足切断回路的时间要求时,作辅助等电位联结,把两导电部分之间联结后能降低接触电压。局部等电位联结是在一局部场所范围内通过局部等电位联结端子板把各可导电部分连通,一般是在浴室、游泳池、医院手术室、农牧业等特别危险场所,发生电击事故的危险性较大,要求更低的接触电压,或为满足信息系统抗干扰的要求,一般局部等电位联结也都有一个端子板或者连成环形。简单地说,局部等电位联结可以看成是在这局部范围内的总等电位联结。其区别可借助图集第6页图理解。 2等电位联结的有效性 在图册等电位联结导通性的测试中,提出了3Ω的阻值要求,主要是参考了德国的标准,等电位联结只是防间接接触电击的附加防护措施,提出阻值要求主要是为等电位的导通性提出量化标准,实际工作上容易执行。因此在用电设备投入运行之前,对等电位用的管夹、端子板、联结线、有关接头、截面和整个路径上的色标要进行一次检验,测量等电位联结端子板与等电位联结范围内的金属管道末端之间的电阻。这种测量有时是较困难的,因为一般距离较远,建议进行分段测量,然后电阻值相加。有人担心测量后电阻不满足要求时没有较好的补救措施,其实所测得的电阻值主要为接触电阻,如果联结可靠或增补一些跨接线,做到3Ω以下应是不困难的。在导通性测试中,测试电源可采用空载电压为4~24V的直流

等电位联结

等电位连接 1.等电位连接的概念和作用 等电位连接是将建筑物内的金属构架、金属装置、电气设备不带电的金属外壳和电气系统的保护导体等与接地装置做可靠的电气连接。用作等电位连接的保护线称为等电位连接线。 等电位连接有以下作用: ⑴ 等电位连接能减小发生雷击时各金属物体、各电气系统保护导体之间的电位差,避免发生因雷电导致的火灾、爆炸、设备损毁及人身伤亡事故。 ⑵ 等电位连接能减小电气系统发生漏电或接地短路时电气设备金属外壳及其他金属物体与地之间的电压,减小因漏电或短路而导致的触电危险。 ⑶ 等电位连接有利于消除外界电磁场对保护范围内部电子设备的干扰,改善电子设备的电磁兼容性。对穿过不同防雷区分界处或处在同一防雷区的金属物体及电气系统,都应在分界处作等电位连接。高层建筑或电气系统采用接地故障保护的建筑物内应实施总等电位连接。 2.等电位连接的分类 等电位连接分为总等电位连接(MEB)、局部等电位连接(LEB)、辅助等电位连接(SEB)三种。 ⑴ 总等电位连接(MEB) 总等电位连接是指将PE干线、电气装置接地极的接地干线、建筑物内各种金属管道和金属构件全部连接起来,并与接地装置连接形成等电位。建筑物内总等电位连接如图1所示。 图1 总等电位连接示意图

⑵ 局部等电位连接(LEB) 局部等电位连接是指在一个局部范围内,将同时能够触及的所有外露可导电部分连接形成等电位。通过局部等电位连接端子板将PE干线、公用设施的金属管道、建筑物金属结构等部分互相连通。 在如下情况下需做局部等电位连接:电源网络阻抗过大,使自动切断电源时间过长,不能满足防电击要求;TN系统内自同一配电箱供电给固定式和移动式两种电气设备而固定式设备保护电器切断电源时间不能满足移动式设备防电击要求;为满足浴室、游泳池、医院手术室、农牧业等场所对防电击的特殊要求;为满足防雷和信息系统抗干扰的要求。 ⑶ 辅助等电位连接(SEB) 在建筑物做了总等电位连接之后,在伸臂范围内的某些外露可导电部分与装置外可导电部分之间,再用导线附加连接,以使其间的电位相等或更接近,称为辅助等电位连接。辅助等电位连接必须包括固定式设备的所有能同时触及的外露可导电部分和装置外可导电部分。 3.等电位连接施工 总等电位连接一般设置在地下设备层的配电室内。在配电室内便于接线的位置装设等电位连接端子板,并通过接地干线在至少两处以上与接地体可靠连接。建筑物内需作等电位连接的设施用连接导体接至等电位连接端子板或就近与接地干线连接。 变压器的中性点、低压供配电系统的中性线(N线)、电气设备接地保护线(PE线)直接接在总等电位连接端子板上。其他非电气系统的金属装置如电梯轨道、吊车、金属地板、金属门框架、设施管道、电缆桥架等大尺寸的金属物体,应以最短路径接在最近的等电位接地干线上或其他已做了等电位连接的金属物体。各导电物体之间宜附加多次互相连接。高度超过20m的建筑物,在地面以上垂直每隔不大于20m处,连接端子板应与引下线连接。如图2所示为建筑物设备层总等电位连接平面图。 图2 总等电位连接平面图 ⑴ 电缆等电位连接 金属铠装电力电缆、电话电缆等的金属外皮,进户穿墙保护套管等应作等电位连接。先用圆抱箍与电缆的金属外护层紧固,再用25mm×4mm的镀锌扁钢接地干线焊接。保护套管应用防水油膏填实,防止漏水。电缆等电位连接安装做法如图3所示。