文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 人防工程施工方案(完成版)

人防工程施工方案(完成版)

人防工程施工方案(完成版)
人防工程施工方案(完成版)

第一部分工程概况

一、工程简介

工程名称:硕放香梅哥伦布广场二期(A)区

建设单位:无锡保胜香梅房地产开发有限公司

施工单位:江苏南通六建建设集团有限公司

监理单位:江苏农垦工程建设监理有限公司

设计单位: 无锡轻大建筑设计研究院有限公司

勘察单位:无锡轻大建筑设计研究院有限公司

本工程坐落于江苏省无锡市硕放镇,位于南星路南侧,东侧为通祥路,西为裕丰路,环太湖高速以北;无锡市硕放香梅哥伦布广场二期(A)区由16#-27#及地下室(含车库、人防),总建筑面积约:15.1万m2,其中人防工程总建筑面积:15718m2。

二、人防部分简介

本地下人防工程具有平战转换防护功能,平面上分为六个防护单元,其中一、三、四、五防护单元为六级二等人员掩蔽,其中防护单元二、六为物资库,其余防护单元平时为汽车库/自行车库,战时为人员掩蔽。战时防护等级核六级,常六级。

每个防护单元各包含四至五个防爆单元,战时以沙袋堆垒分隔各防爆单元,具体划分详见地下人防施工图建施,每个防护单元根据不同部位设置了防护密闭门、门框墙和相邻防护单元隔墙,相邻防护单元设置了临战封堵。

防护单元与外界连通主要包含战时主要出入口、次要出入口、战时疏散楼梯、战时疏散出入口等;防护单元内按人防设计要求设置了进风口、排风口、连通口、洗消间、洗消污水集水坑、滤毒室、进风机室、防护门、防护密闭门、密闭门、悬板活门、消波系统、扩散室、贮水间、电缆防爆波井、临战封堵和临战加固等防护功能设施。

人防顶板主要为梁板式结构,板厚分250实心板及450厚空心板,砼强度等级C35。使用的钢筋主要为HPB235、HRB335、HRB400,分别采用E43型和E50型焊接;所有预埋件均为Q235级钢,采用E43型焊条。

本工程防水等级为二级,除结构采用P6抗渗防水砼外,底板、顶板、侧壁还在防水面加做SBS改性沥青防水卷材。

砖墙布置详见人防建施图,砖强度等级为MU10,砂浆强度等级为M5;砖墙与钢筋混凝土

墙相交处,均应在混凝土墙上设置拉结钢筋2φ6@500与砖墙拉结。

给排水、通风、电气设备的预埋件、预埋管等,施工中各专业要密切配合。施工前必须对梁柱板墙上的预留孔洞及预埋件等(包括设备施工图预埋管件)的位置及要求详加了解、核对,以免错漏造成返工。

地下人防结构工程的施工组织、质量、进度、环境安全保证措施基本同《施工组织设计》,人防结构工程的工艺流程、施工组织、施工管理与部署、施工进度计划以及主要施工方法及技术措施、与安装的协调,基本同《地下室工程施工方案》,本施工方案仅包括地下人防结构工程特点的有关内容,其它详见《施工组织设计》、《地下室工程施工方案》和其它配套方案。本方案与配套方案有矛盾处,以本方案方法施工。

三、编制依据

人防工程的施工图纸

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)

《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》(RFJ1-98)

《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)

《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004)

《人民防空工程质量检验评定标准》(RFJ01-2002)

《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)

《地下工程防水技术规范》(GB50134-2004)

《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-97)

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-98)

《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)

地下室工程施工方案(包括模板、钢筋、混凝土施工方案)

其他相关规范、标准、依据性文件

第二部分人防工程施工

一、结构施工工艺流程

底板以上结构层:放样测量→墙、柱钢筋焊接→墙、柱钢筋安装→钢筋隐蔽验收→墙、柱、梁顶板模板安装→浇筑墙、柱砼→模板验收→梁、板钢筋安装→钢筋隐蔽验收→浇筑梁、板砼→养护→上一结构层→侧壁防水层→挤塑板保护层→土方回填

底板:垫层施工→基底附加防水层施工→测量放线、弹线→底板钢筋绑扎→处理后浇带支撑、预埋、预留孔→墙、柱、梯等插筋绑扎(含导墙钢板止水带焊接)→水电风暖管道、预埋件→钢筋隐蔽验收→支撑电梯井等坑洞模板→安装防护门、防护密闭门、密闭门等门框→支撑导墙模板→模板等验收→浇筑混凝土→测温养护。

人防结构层:测量放线、弹线→绑扎、焊接柱墙钢筋→水电风暖管道、预埋件→钢筋隐蔽验收→安装防护门、防护密闭门、密闭门等门框→支撑柱墙梁板模板→模板等验收→柱墙浇筑混凝土→梁、板钢筋安装→水电风暖管道、预埋件→钢筋隐蔽验收→浇筑梁、板砼→养护→上一层非人防结构施工→侧壁防水层→挤塑板保护层→土方回填

二、人防工程结构施工

1、模具、材料的选择

梁、板、电梯内筒、集水井等模板采用18厚胶合板木模板, 木方背楞采用用50×100方木,背杠和支撑加固采用Φ48×3.0mm钢管,截面较大的梁侧背杠设Φ14对拉螺杆防止涨模,不加塑料套管。

柱模板采用18厚胶合板木模板, 木方背楞采用用50×100方木,背杠和支撑采用Φ14对拉螺杆和Φ48×3.0mm钢管,对拉螺杆采用一次性螺杆,不加塑料套管。

外墙、钢筋砼内墙(包括人防门框墙、临空墙等)的模板采用18厚胶合板木模板, 木方背楞采用用50×100方木,背杠和支撑采用Φ14对拉穿墙螺杆和Φ48×3.0mm钢管,螺杆中部设置50×50×3止水片。模板内两侧的穿墙螺杆宜垫50×50×18的小木块,在拆模后剔除小木块后再烧断穿墙螺杆,并于外墙防水找平层施工前用1:2水泥砂浆补平。

模板接缝处采用宽面不干胶带粘贴,防止漏浆;后浇带和不同强度等级混凝土临时隔离采用钢筋和双层6目铁丝网相结合的措施。

2、模板及其支架

模板及其支架应符合下列规定:

1.必须具有足够的强度、刚度和稳定性;

2.能可靠的承载新浇混凝土的自重和侧压力,以及在施工过程中新产生的荷载;

3.保证工程结构和构件各部分形状、尺寸和相互位置的正确;

4.模板的接缝不应漏浆;

5.模板及其支架在安装过程中,必须设置剪刀撑固定设施。

6.模板及其支架拆除时的混凝土强度,应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符

合下列规定:

(1)侧模:在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏后,方可拆除;

(2)底模,在混凝土强度符合下表规定后,方可拆除:

注:设计的混凝土强度标准值系指与设计混凝土强度等级相应的混凝土立方体抗压强度。

7.已拆除模板及其支架的结构,在混凝土强度符合设计混凝土强度等级的要求后,方可承受全部使用荷载;当施工荷载所产生的效应比使用荷载的效应更为不利时,必须经过核算,加设临时支撑。

3、技术参数及配套施工方案

模板的技术参数、设计计算、模板安装、拆除、质量、安全等要求参见已编制的《模板工程施工方案》。

地下室人防顶板厚350mm,砼自重荷载约9KN/m2,施工总荷载超过10KN/m2,属于危险性较大的分部分项工程范围,据建质[2009]87号文件我项目部将编制安全专项施工方案《人防工程模板支撑安全专项施工方案》,并于近期报监理单位审核。模板的技术参数、设计计算、模板安装、拆除、质量、安全等要求均应按《人防工程模板支撑安全专项施工方案》施工。

4、钢筋的配置

人防工程的钢筋施工时,我项目部以按图施工为原则,并结合人防院与地面院设计配筋,当两院有矛盾时采取按配筋大者施工的措施。

钢筋配置要求具体如下:

4.1受力钢筋主要为三级钢材,接头主要采用机械连接接头,直径小于16的钢筋采用绑扎连接。

4.2人防部位内外墙的竖向钢筋搭接、墙板的转角接头处配筋构造及墙板拉结筋布置、梁柱连接构造、墙体开孔、孔口配筋构造、反梁、接地等构造均按人防施工图及说明中图集施工,各构件纵向受力钢筋的锚固长度laf=1.05lad。

4.3连通口、防爆活门、防护密闭门框墙、临战封堵位置见平面图;具体作法见有关详图,门洞及空口四角均按图设置加强筋,长度1m,倾斜45°绑扎固定,根数位置按图设置。

4.4临空墙、密闭墙、内隔墙、相邻防护单元隔墙钢筋配置:除设双排双向钢筋外,两排钢筋之间设φ6间距≤500拉钩梅花形布置,同时在墙的上下两端各放2根(其中300厚的密闭墙、内隔墙上端为3根)直径为25的通长Ⅱ级钢筋,墙中的水平筋均应放置在竖向筋内侧,拉钩要钩在水平筋和竖向筋交点的外侧。

4.5人防区域内的底板、顶板上下二层钢筋网之间按梅花形布置“S”形拉结筋,拉结筋规格间距参施工图。

4.6钢筋的表面应洁净、无损伤、油渍、漆污和铁锈等应在使用前清除干净。带有颗粒状老绣的钢筋不得使用。钢筋应平直,无局部曲折。

4.7被止水钢板割断的附墙柱箍筋应点焊在止水钢板上;穿墙管四周剪力墙筋应尽量绕过穿墙管,当管径较大需截断墙筋时,被穿墙管截断的剪力墙配筋应点焊在穿墙管上,设计要求设置加强筋的还应按设计要求施工。

5、钢筋使用及代换原则

钢筋的级别、种类和直径应按设计要求采用,当需要代换时,应征得设计单位的同意,并应符合下列规定:

5.1不同种类钢筋的代换,应按钢筋受拉承载力设计值相等的原则进行。

5.2钢筋代换后,应满足设计规定的钢筋间距、锚固长度、最小钢筋直径、根数等要求;

5.3梁的纵向受力钢筋与弯起钢筋应分别进行代换。

6、钢筋制作及绑扎要点

6.1钢筋的弯钩或弯折应符合下列规定:

(1)HPB235级钢筋末端需做1800弯钩,其圆弧弯曲直径不应小于钢筋直径的2.5倍,平直部分长度不宜小于钢筋直径的3倍;

(2)HRB335级、HRB400级钢筋末端按人防设计需做900或1350 弯折,HRB335级钢筋

的弯曲直径不宜小于钢筋直径的4倍;HRB400级钢筋不宜小于钢筋直径的5倍;平直部分长度应按设计要求确定;

(3)弯起钢筋中间部位弯折处的弯曲直径不应小于钢筋直径的5倍。

6.2钢筋的绑扎接头应符合下列规定

(1)搭接长度的末端距钢筋弯折处,不得小于钢筋直径的10倍,接头不宜位于构件最大弯折处;

(2)钢筋搭接处,应在中心和两端用铁丝扎牢;

(3)受拉钢筋绑扎接头的搭接长度,应符合下表的规定;受压钢筋绑扎接头的搭接长度,应取受拉钢筋绑扎接头搭接长度的0.7倍。

注:1.当HRB335级钢筋和HRB400级钢筋直径d大于25mm 时,其受拉钢筋的搭接长度应按表中的数值增加5d。

2.当螺纹钢筋直径d不大于25mm时,其受拉钢筋的搭接长度应按表中的数值减少5d。

3.在任何情况下,纵向受拉钢筋的搭接长度不应小于300mm;受压钢筋的搭接长度不应小于200mm。

4.两根直径不同钢筋的搭接长度,以较细钢筋直径计算。

6.3各受力钢筋之间的绑扎接头位置应相互错开。从任一绑扎接头中心至搭接长度的1.3倍区段内,有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积百分率,受拉区不得超过25%;受压区不得超过50%。在绑扎接头区段内,受力钢筋截面面积不得超过受力钢筋总截面面积的50%。

7、质量检验

7.1已绑扎安装的钢筋网和钢筋骨架,不得有变形、松脱。钢筋位置的允许偏差应符合下表的规定:

7.2受力钢筋的混凝土保护层厚度应符合设计要求。

为了满足对保护层要求,应按设计要求的厚度制作不同的垫块,并分类堆放专人管理,确保不同厚度使用不同规格的垫块。垫块的数量必须达到规定要求,确保不出现露筋现象。

7.3钢筋加工的形状、尺寸应符合设计要求,其偏差应符合下表的规定。

8

钢筋制作、安装、质量、安全等未尽事宜参见《地下室工程施工方案》中钢筋工程施工章节中的有关内容。

9、人防工程混凝土施工技术要求

9.1人防工程-5.200m以下混凝土设计强度:垫层混凝土为C15,主楼区域承台及筏板混凝土设计强度为C35,裙房区域承台及筏板混凝土设计强度为C35,框架梁板混凝土为C35,主楼区域剪力墙混凝土为C35,裙楼区域剪力墙混凝土为C35,柱为C35,柱、梁、墙外围迎水面砼为防水砼,抗渗等级P6。后浇带混凝土中掺加微膨胀剂,强度等级比相邻结构部位高一级。

9.2工艺选择

本工程采用混凝土拖式泵1台、车载式泵1台直接布料浇筑商品混凝土,为加快施工速度,塔吊作为辅助垂直和水平运输机具。对泵送混凝土的搅拌工艺和质量,要求厂家按国家现行《预拌混凝土》(GB14902)的有关规定执行。

9.3初凝时间

由于混凝土在生产、运输、浇筑施工组织等过程中均可能存在许多不可预见的因素(如混凝土泵站机械设备故障、堵车、堵泵、振捣困难、停电、泵送设备及振捣机械故障等),为确保发生故障时有一个反应时间,避免出现冷缝,混凝土运至施工现场后的初凝时间一般应不低于6~8h,底板大体积混凝土应不低于8~10小时。

10、混凝土坍落度及入模温度

10.1混凝土坍落度总体控制在18±3cm,具体针对不同部位、不同构件在下达《混凝土浇灌令》时明确。

10.2人防工程施工时正值夏季高温季节,应争取控制砼入模温度在35℃以下,对底板大体砼的测温工作应严格按《地下室工程施工方案》中的方法实施并形成测温记录。

11、混凝土施工要点

11.1泵送混凝土施工,应符合下列规定:

(1)混凝土的供应,必须保证输送混凝土泵能连续工作;

(2)输送管线宜直,转弯宜缓,接头应严密;

(3)泵送前应先用适量的与混凝土内成分相同的水泥浆或水泥砂浆润滑输送管内壁;当泵送间歇时间超过45min或混凝土出现离析现象时,应立即用压力水或其他方法冲洗管内残留的混凝土。

(4)在泵送过程中,受料斗内应有足够的混凝土,防止吸入空气产生阻塞。

(5)大体积混凝土的浇筑应合理分段分层进行,使混凝土沿高度均匀上升;

11.2工程口部、防护密闭段、采光井、水池、防毒井、防爆井等有防护密闭要求的部位,应一次整体浇筑混凝土。

12、浇筑混凝土时,应按下列规定制作试块:

口部、防护密闭段应各制作一组试块;每浇筑100m3混凝土制作一组试块;变更水泥品种或混凝土配合比时,应分别制作试块;防水混凝土按500 m3制作抗渗试块。

13、施工缝的位置,应符合下列规定:

(1)施工缝应在设计中予以考虑,混凝土应连续浇筑,施工时不应随意设施工缝,除

后浇带外,不允许留垂直缝;

(2)水平施工缝留在高出底板面不小于500的墙体上,墙上有孔洞时,孔部上方500mm 和下部300mm以内不得留施工缝,同时不应留在剪力较大的部位。

各部位混凝土浇筑时按《地下室工程施工方案》中大体积混凝土施工方案的具体要求执行,同时按要求留设试块和进行养护。

14、现浇结构施工验收

14.1混凝土应振捣密实。按梁、柱的件数和墙、板有代表性的部位各抽查10%,且不得少于3处。

14.2当每个检查件有蜂窝、孔洞、主筋露筋、缝隙夹渣层长度、深度,应符合下列规定:

(1)梁、柱上任何一处的蜂窝面积不大于1000cm2,累计不大于2000cm2,孔洞面积不大于40 cm2,累计不大于80 cm2;主筋露筋长度不大于10cm,累计不大于20cm;缝隙夹渣层长度和深度不大于5cm。

(2)墙、板上任何一处的蜂窝面积不大于2000 cm2,累计不大于4000 cm2;孔洞面积不大于100 cm2,累计不大于200 cm2;主筋露筋长度不大于20 cm,累计不大于40 cm;缝隙夹渣层长度不大于20 cm,深度不大于5 cm,且不多于2处。

(3)混凝土面层在人防子分部验收前不得粉刷。

15、现浇混凝土结构的允许偏差应符合下表的规定。

注:H为电梯井筒全高(mm)。

16、配套施工方案

混凝土施工、质量、安全等未尽事宜参见《地下室工程施工方案》中混凝土工程施工方案、大体砼施工方案的有关内容。

三、防护门、防护密闭门、密闭门门框墙

防护门、防护密闭门、密闭门、活门等门框由甲方指定专业人防设备有限公司制作、安装,我项目部按其要求配合预埋件、防护门、密闭门角铁边框的预埋处理,施工时应注意防护门等的安装位置、大小尺寸、门槛标高及正反门的区分(密闭门、防护门按门扇铰页开放时顺时针及逆时针,分正门及反门),设计图中未明做法应参考07FG系列图集施工。

1、防护门、防护密闭门、密闭门门框墙的施工要点

1.1门框墙的混凝土浇筑,应符合下列规定:

(1)门框墙应连续浇注,振捣密实,表面平整光滑,无蜂窝、孔洞、露筋;

(2)门框墙内所有预埋件、焊在门框角钢上的钢筋、钢门框、铰页锚板应除锈并在表面做防腐处理,其安装的位置应准确,固定应牢靠,严格校正了后焊于主筋上再浇筑砼;

(3)带有颗粒状或片状老锈,经除锈后仍留有麻点的钢筋严禁按原规格使用;表面的钢筋应保持清洁。

1.2门框墙的混凝土质量要求

门框墙的混凝土应振捣密实。每道门框墙的任何一处麻面面积不得大于门框墙总面积的0.5%,且应修整完好。

1.3防护门、防护密闭门、密闭门等安装

1.3.1预埋吊钩

我项目部配合专业安装单位做好防护门等安装吊钩的预埋工作,预埋位置应与安装单位沟通后确定,如安装单位无明确要求,我项目部按通常做法预埋:吊钩设置在顶板下口,具体位置在门扇安装一侧、门框竖向中心线向外300mm处,吊钩采用HPB235级钢筋制作。

1.3.2门框墙在浇捣混凝土前应预先将角钢门框安装就位固定;密闭门、防护密闭门等门槛按设计要求施工,,门槛配筋相当于一根上反梁,门上口过梁墙板内加墙钢筋,门两侧设加强暗柱,门四角各设呈45o角布置的加强筋,根数及摆放位置按设计要求。

1.3.3地下结构在封顶时,必须事先通知厂方将门扇送到各自的安装位置附近,也可

以利用地下车库的坡道,安装之前运进去。

1.3.4所有已安装好的门扇上的内槽(粘贴橡胶条用)应保持清洁,不得沾有混凝土等污染物,所有粘贴完的橡胶制品,不允许沾有土和油漆,保持橡胶条原有的清洁,如果沾有土层和油漆将影响人防工程验收,因此在整个施工过程中应引起高度重视,以确保工程的施工质量和人防门的验收要求。

1.4质量要求

1.4.1门扇、门框墙制作的允许偏差应符合下表的规定:

1.4.2钢筋混凝土门扇安装的允许偏差应符合下表的规定:

注:L—门孔长边尺寸(mm)

1.4.3钢结构门扇安装的允许偏差应符合下表的规定:

注:L—门孔长边尺寸(mm)

1.4.4活门安装的允许偏差应符合下表的规定:

四、管道与附件安装

1、综述

当管道穿越防护密闭隔墙时,必须预埋带有密闭翼环和防护抗力片的密闭穿墙短管。当管道穿越密闭隔墙时,必须预埋带有密闭翼环的密闭穿墙短管。

1.1给水管、压力排水管、电缆电线等的密闭穿墙短管,应采用壁厚大于3mm的钢管。

1.2通风管的密闭穿墙短管,钢板焊接制作,其焊缝应饱满、均匀、严密。

1.3密闭翼环的钢板应平整,密闭翼环与密闭穿墙短管的结合部位应满焊。

1.4密闭翼环应位于墙体厚度的中间,并应与周围结构钢筋焊牢。密闭穿墙短管的轴线应与所在墙面垂直,管端面应平整。

1.5密闭穿墙短管两端伸出墙面的长度,应符合设计规定或下列规定:

电缆、电线穿墙短管宜为30~50mm;给水排水穿墙短管应大于40mm;通风穿墙短管应大于100mm。

1.6密闭穿墙短管作套管时,应符合下列规定:

在套管与管道之间应用密闭材料填充密实,并应在管口两端进行密闭处理;填料长度应为管径的3~5倍,且不得小于100mm。

管道在套管内不得有接口。

套管内径应比管道外径大30~40mm;

1.7密闭穿墙短管应在朝向核爆冲击波端加装防护抗力片。抗力片宜采用厚度大于6mm 的钢板制作。抗力片上槽口宽度应与所穿越的管线外径相同;两块抗力片的槽口必须对插。

1.8当同一处有多根管线需作穿墙密闭处理时,可在密闭穿墙短管两端各焊上一块密闭翼环。两块密闭翼环均与所在墙体的钢筋焊牢,且不得露出墙面。

2、通风管道和附件的制作及安装

2.1在第一道密闭阀门至工程口部的管道与配件,应采用厚2~3mm的钢板焊接制作。其焊缝应饱满、均匀、严密。

2.2染毒区的通风管道应采用焊接连接。通风管道与密闭阀门应采用带有密封槽的法兰连接,其接触面应平整;法兰垫圈应采用整圈无接口橡胶密封圈。

2.3主体工程内通风管与配件的钢板厚度应符合设计要求。当设计无要求时,钢板厚度应大于0.75mm。

2.4工程测压管在防护密闭门外的一端,应设有向下的弯头;另一端宜设在通风机房或控制室,并应安装球阀。通过防毒通道的测压管,其接口应采用焊接。

2.5通风管的测定孔、洗消取样管应与风管同时制作。测定孔和洗消取样管应封堵。

2.6通风管内气流方向、阀门启闭方向及开启度,应作标志,并应标示清晰、准确。

3、给水排水管道,供油管道和附件的安装

3.1压力排水管宜采用给水铸铁管或镀锌钢管,其接口应采用油麻填充或石棉水泥抹口,不得采用水泥砂浆抹口。

3.2油管丝扣连接的填料,应采用甘油和黄丹粉的调和物,不得采用铅油麻丝。油管法兰连接的垫板,应采用两面涂石墨的石棉纸板,不得采用普通橡胶垫圈。

3.3防爆清扫口安装,应符合下列要求:

①、当采用防护盖板时,盖板应采用厚度大于3mm的镀锌或镀铬钢板制作。其表面应光洁,安装应严密;

②、清扫口的丝扣应无缺损;

③、清扫口安装高度应低于周围地面3~5mm。

3.4与工程外部相连的管道的控制阀门,应安装在工程内靠近防护墙处,并应便于操作,启闭灵活,有明显的标志。控制阀门的工作压力应大于1MPa。控制阀门在安装前,应逐个进行强度和严密性检验。

3.5各种阀门启闭方向和管道内介质流向,应标示清晰、准确。

4、电缆、电线穿管的安装

4.1电缆、电线在穿越密闭穿墙短管时,应清除管内积水、杂物。在管口两端应采用密封材料充填。填料应捣固密实、匀称。

4.2电缆、电线暗配管穿越防护密闭隔墙或密闭隔墙时,应在墙两侧设置过线盒,盒内不得有接线头。过线盒穿线后应密封并加盖板。

4.3灯头盒、开关盒、接线盒等应紧贴模板固定,并应与电缆、电线暗配管连接牢固。暗配管应与结构钢筋点焊牢固。

4.4电缆、电线暗配敷设完毕后,暗配管管口应密封。

5、排烟管(道)与附件的安装

5.1排烟管宜采用钢管或铸铁管。当采用焊接钢管时,其壁厚应大于3mm;管道连接宜采用焊接。当采用法兰连接时,法兰面应平整,并应有密封槽;法兰之间应衬垫耐热胶垫。

5.2埋设于混凝土内的铸铁排烟管,宜采用法兰连接。

5.3排烟管应沿轴线方向设置热胀补偿器.单向套管伸缩节应与前后排烟管同心.柴油机排烟管与排烟总管的连接段应有缓冲设施.

5.4排烟管(道)的安装,应符合下列要求:

①坡度应大于0.5%,放水阀应设在最低处;

②、清扫孔堵板应有耐热垫层,并固定严密;

③、当排烟管穿越隔墙时,其周围空隙应采用石棉绳填充密实;

④、排烟管与排烟道连接处,应预埋带有法兰及密闭翼环的密闭穿墙短管。

5.5排烟管的地面出口端应设防雨帽;在伸出地面150~200mm处,应采取防止排烟管堵塞的措施。

6、通风设备安装

6.1人力、电动两用风机安装,应符合下列要求:

①、风机及其附件应无缺损。

②、脚踏、电动两用风机的机座可采用预埋钢板固定;手摇、电动两用风机的支架应平正,其节点应采用焊接。

③、风机运转时,应无卡阻和松动现象。

④、电气装置的接地应符合设计要求。

6.2防爆波悬板活门安装,应符合下列要求:

①、活门座与胶板粘贴应牢固、平整,其剥离强度不应小于0.5MPa;

②、悬摆板应启闭灵活,能自行开启到限位座,且开口朝下;

③、悬摆板关闭后与活门座胶板应贴合严密;

④、活门座胶板不得涂抹油漆。

7、给水排水设备安装

7.1口部冲洗阀安装,应符合下列要求

①、暗装管道时,冲洗阀不应突出墙面;

②、明装管道时,冲洗阀应与墙面平行;

③、冲洗阀配用的冲洗水管和水枪应就近设置。

7.2防爆波闸阀安装,应符合下列要求:

①、闸阀宜在防爆波井浇筑前安装。

②、闸阀与管道应采用法兰连接;闸阀的阀杆应朝上,两端法兰盘应对称紧固。

③、闸阀应启闭灵活,严密不漏。

④、闸阀开启方向应标示清晰,止回阀安装方向应正确。

7.3防爆防毒化粪池管道安装,应符合下列要求:

①、进、出水管应选用给水铸铁管。铸铁管应无裂纹、铸疤等。

②、三通管应固定牢固、平直,其上部应用密闭盖板封堵。

4、排水水封井管道安装,应符合下列要求:

①、水封井盖板应严密,并易于开启;

②、进、出水管安装位置应正确,接头应严密牢固;

③、进、出水管的弯头应伸入水封面以下300mm。

5、排水防爆波井的进、出水管管口应用钢筋网保护。网眼宜为30mm×30mm;钢筋网宜采用直径为16~22mm的钢筋焊接制作。

8、电气设备安装

8.1落地式配电柜(屏、箱)的安装,应符合下列要求:

①、成排安装的配电柜(屏、箱)应安装在基础型钢上。基础型钢应平直;型钢顶面高出地面应等于或大于10mm;同一室内的基础型钢水平允许偏差不应超过1mm/m,全长不应超过5mm。

②、基础型钢应有良好接地。

③、柜(屏、箱)的垂直度允许偏差不应大于1.5mm/m,柜(屏、箱)间的空隙不应大于2mm。

8.2挂墙式配电箱(盘)的安装,应符合下列要求:

①、固定配电箱(盘),宜采用镀锌或铜质螺栓,不得采用预埋木砖;

②、嵌墙暗装配电箱的箱体应与墙面齐平。

8.3成排或集中安装的同一墙面上的电器设备的高差不应超过5mm,同一室内电器设备的高差不应超过10mm。

8.4灯具安装应符合下列要求:

①、灯具的安装应牢固,宜采用悬吊固定。当采用吸顶灯时,应加装橡皮衬垫。

②、接零或接地的灯具金属外壳,应有专用螺丝与接零或接地网连接。

③、宜采用铜质瓷灯座,开关的拉线宜采用尼龙绳等耐潮绝缘的材料。

④、各种信号灯应有特殊标志,并标示清晰,指示正确。

5、电气接地装置安装,应符合下列要求:

①、应利用钢筋混凝土底板的钢筋网或口部钢筋混凝土结构的钢筋网作自然接地体。用作自然接地体的钢筋网应焊接成整体。

②、当采用自然接地体不能满足要求时,宜在工程内渗水井、水库、污水池中放置镀锌钢板作人工接地体,并不得损坏防水层。

③、不宜采用外引式的人工接地体。当采用外引接地时,应从不同口部或不同方向引进接地干线。接地干线穿越防护密闭隔墙、密闭隔墙时,应作防护密闭处理。

9、设备安装工程的防腐、消音、防火

9.1设备安装工程中所用的油漆,宜采用磁性调和漆。

9.2管道防腐涂漆应符合下列要求:

①、埋地管道或地沟内的管道,应先涂两道防锈漆,再涂两道沥青漆;工程内明敷的管道,应先涂两道防锈漆,再涂两道面漆。

②、埋地铸铁管,应涂两道沥青漆,再涂一道面漆;工程内明敷的铸铁管,应先涂两道防锈漆,再涂一道面漆。

③、镀锌钢管的破损处及接口部位,应涂两道防锈漆及一道同色面漆。

④、管道防腐层宜按下表选用。

管道防腐层结构

9.3设备、管道在涂漆前,应先清除表面的污垢、锈斑、焊渣等。金属表面应干燥,光泽均匀,并宜在3~6h内涂完底漆。

9.4在工程外墙上预埋铁件及密闭穿墙短管时,外露金属表面应除锈并涂防腐漆。

9.5绝缘导线的接头应采用压接或焊接。接头处应采取防腐措施。当采用黑胶布恢复绝缘时,应外包2~3层塑料胶带。

9.6安装有动力扰动的设备,当不设减震装置时,应采用厚5~10mm中等硬度的橡皮平板衬垫。

9.7当管道用支架、吊钩固定时,应采用软质材料作衬垫。管道自由端不得摆动。

9.8机房内的消声器及消声后的风管应作隔声处理,可外包厚30~50mm的吸声材料。

9.9当管、线穿越隔声墙时,管道与墙、电线与管道之间的空隙应用吸声材料填充密实。

9.10设备安装时,不得采用明火施工。

9.11配电箱、板,宜采用薄钢板,不得采用易燃材料制作。

9.12发热器件必须进行防火隔热处理,严禁直接安装在建筑装修层上。

9.13在易爆场所的电气设备,应采用防爆型。电缆、电线应穿管敷设,导线接头不得设在易爆场所。

9.14在顶棚内的电缆、电线必须穿管敷设,导线接头应采用密封金属接线盒。

五、人防工程验收及质量保证措施

1、门扇、门框墙的混凝土应振捣密实。每扇门或每道门框墙的任何一处麻面面积分别不得大于门扇或门框墙总面积的0.5%,并不得露筋。

2、工程施工中,对隐蔽工程应作记录,邀请监理及人防部门分批分项验收,合格后方可进行下一工序的施工。

3、设备安装工程应与土建工程紧密配合,土建主体工程结束并检验合格后,方可进行设备安装。

4、混凝土浇筑前,应对混凝土的配合比、模板、钢筋、预留孔洞等进行检查、记录。确认无误后方可浇筑混凝土。

5、有开孔或预埋件的槽段,孔洞周围按图采取加固措施;孔口宜采用轻质填料封闭。

6、墙体的垂直度偏差不应超过墙体深度的6‰;预埋件位置偏差不应超过50mm。

7、通风系统试验应符合下列要求:

①、防毒密闭管路及密闭阀门的气密性试验,充气加压5.06×104Pa保持5min不漏气;

②、过滤吸收器的气密性试验,充气加压1.06×104Pa、后5min内下降值不大于660Pa;

③、过滤式通风工程的超压试验,超压值应为30~50Pa;

④、清洁式、过滤式和隔绝式通风方式的相互转换运行,各种通风方式的进风、送风、排风及回风的风量和风压,满足设计要求;

⑤、各主要房间的温度和相对湿度应满足平时使用要求;

⑥、有特殊要求的设备房间的降温除湿应符合设计要求。

8、给水排水设备检验应符合下列要求:

①、管道、配件及附件的规格、数量、标高等应符合设计要求,各种阀门安装位置及方向正确,启闭灵活;

②、管道坡度符合设计要求;

③、给水管、压力排水管、供油管、自流排水管系统应无漏水;

④、给水排水机械设备及卫生设备的规格、型号、安装位置、标高等应符合设计要求;

⑤、地漏、检查口、清扫口的数量、规格、位置、标高等,应符合设计要求;

⑥、防爆波闸阀型号、规格应符合设计要求。闸阀启闭灵活,指示明显、正确;

⑦、防爆防毒化粪池、水封井密封性能良好,管道畅通;

⑧、防爆波密闭堵板密封良好。

9、给水排水系统试验,应符合下列要求:

①、清洁式通风时,水泵的供水量应符合设计要求;

②、过滤式通风时,洗消用水量、饮用水量应符合设计要求;

③、柴油发电站、空调机房冷却设备的进、出水温度、供水量等应符合设计要求;

④、水库或油库,当贮满水或油时,在24h内液位无明显下降,在规定时间内能将水或油排净;

⑤、渗水井的渗水量应符合设计要求。

10、电气系统试验应包括下列内容:

①、检查电源切换的可靠性和切换时间;

②、测定设备运行总负荷;

③、检查事故照明及疏散指示电源的可靠性;

④、测定主要房间的照度;

⑤、检查用电设备远控、自控系统的联动效果;

⑥、测定各接地系统的接地电阻。

11、根据工程进度计划,地下室工程结构施工经历梅雨季节,在开挖过程中要做好基坑四周截水和基底排水工作,防止边坡上口雨水渗入土层中造成土体不稳定以及避免坑底土方受水浸泡。雨期砼浇筑前要注意收听天气预报,确定砼浇筑时间,避开大雨。浇筑过程中如遇小雨,应用雨布将新浇筑的砼表面遮盖,以免雨水冲刷水泥浆,影响混凝土质量。

12、人防工程施工时的组织措施、质量保证、安全技术、环境保护、防火措施,必须符合有关的规定,并参考《施工组织设计》中相关措施执行。

南通六建建设集团有限公司

硕放香梅哥伦布广场二期(A)区项目部

2014年3月11日

人防工程专项施工方案

1、工程概况 本工程地下室总建筑面积为,人防建筑面积为4358m2掩蔽面积710m2地下室防护等级为核6常6级,平时为地下车库,人防区域内有一个人防主出入口,为独立防倒塌结构。整个人防地下室由防护单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井、连通口组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门或密闭门。 本工程地下室底板、外墙混凝土强度等级为C30,抗渗等级P&内墙砼强度等级为C4(。墙体HRB40C钢冈筋连接方式:直径大于、等于18的采用直螺纹连接,直径小于18mm 勺采用绑扎搭接。 地下室底板施工采用砖胎膜,地下室止水带以上部位墙板模板采用60系列小钢模拼装,模板横、竖肋采用48X的钢管加固。 2、施工方法 地下室墙板模板 地下室止水带以上部位墙板模板采用60 系列小钢模拼装,模板横、竖肋均采用? 48*钢管。竖肋间距600mm横肋间距450mm对拉螺栓间距:水平间距600mm竖向间距450mm 对拉螺栓用直径14圆钢制成,对拉螺栓中部加焊止水片,止水片厚5mm正方形,边长为80mm止水片中部打眼,与对拉螺栓双面焊牢(或使用市场流通的防水螺栓)。墙体穿墙螺栓不得使用套管螺栓,必须使用“防水”螺栓。 设计思路 模板及其支撑结构的材料、质量应符合规范规定及模板设计要求,模板及其支撑要有足够的强度、刚度和稳定性,并不致发生不允许的下沉和变形,模板的内侧面要平整,接缝要严密,不得漏浆。模板安装后要仔细检查各部位构件是否牢固,在浇筑混凝土过程中要随时检查,如发现变形、松动等现象,要及时修整加固。

人防工程施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、人防门施工 (4) 四、人防墙及顶板施工 (8) 五、机电安装 (8) 六、人员配置 (14) 七、混凝土质量标准 (15) 八、成品保护措施 (15) 九、安全注意事项 (16)

、编制依据 (二)设计图纸 来广营B1医院施工图。 (三)其他 1本工程施工总承包工程施工合同2本工程施工组织总设计 二、工程概况 (一)项目总体概况

(二)人防工程概况 B1-1#医疗综合楼等5项工程由中国建筑一局(集团)有限公司承建,总建筑面积52181n2,其中地上面积35880平米,地下室面积16301平米。结构形式框架剪力墙结构。建筑层数七层不等,最高处29.9m。质量目标为创北京市结构长城杯金奖、创北京市建筑长城杯金奖。 防空地下室设置在地下二层,建筑面积为8463.25川。共有两个防护单元,1#防护单元平时为医疗备用间及库房,战时为急救医院,抗力等级为甲5级,建筑面积3789.75卅; 2#防护单元平时为汽车库,战时为人防物资库,抗力等级为甲6级,建筑面积4673.5卅。 各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门或密闭门。地下室人防顶板均采用C40/P8防水混凝土,厚度核五级区为450mm核六级区为350mm人防墙体厚有400mm 350mm 300mm采用普通砼,外墙采用抗渗砼,并外加3+4mm改性沥青 防水卷材。位置概况如下图:

三、人防门施工 1施工前的准备工作 ⑴、入场教育:施工人员进入现场前做好安全生产教育,认真遵守甲方的各项管理规定,提高施工人员的质量意识。 ⑵、材料准备:备好电焊机、焊把线、吊链、线锤等设备工具。 ⑶、人员准备:具有安装经验的技术工人,4—8名,其中焊工2名,根据现场实际情况可随时增加人员。 ⑷、技术准备:施工图集采用国家建筑标准设计图集FJ01~04,厂家提供人防门合格 证,人防门框进场后甲方与总包方对人防门进行外观质量验收,合格后与甲方施工技术人员密切配合,做好技术交底工作,保证工程质量。 2、人防门门框的安装工作 门框安装流程:绑扎底板钢筋及墙体插筋-预埋人防门框立框支撑件一浇筑底板混凝土时预留后浇施工槽一安装调试固定人防门框一浇筑预留后浇施工槽混凝土一绑扎人防门框墙体钢筋及安装预埋穿墙管件一浇筑人防门框墙混凝土 (1)、甲方负责提供施工用图纸,保证门框数量,规格型号,开启方向和性能与设计要求一致。如果图纸发生变更,要及时以书面方式通知我方。 (2)、绑扎底板钢筋及墙体插筋后,在浇筑混凝土之前预埋立框支撑件。支撑件采用直 径不25伽的螺纹钢,要求垂直埋入到底板内,埋入长度300 mm,高出底板面50 mm,并与底板钢筋固定牢固。当人防门框净宽不大于1500 m时,要求在人防门门扇开启方向的洞

人防工程施工组织设计方案

株洲城东供电局、计量中心 生产综合楼 人防 施 工 组 织 设 计 湖南拓展建设工程有限公司 株洲城东供电局、计量中心生产综合楼项目部 二O一一年八月

株质安监统编 2008施管-2 施工组织设计(方案)报审表 工程名称:株洲城东供电局、计量中心生产综合楼302002□□

本表一式三份:施工、监理、建设各一份 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、主要施工方法 四、技术质量措施

五、安全技术措施 六、冬季施工措施 七、水暖电施工方案

一、编制依据 1.《人民防空工程设计规范》(GB50225-2005) 2.《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009) 3.《防空地下室防护设备选用》(07FJ03) 4.《人防工程防护功能平战转换设计图集》 5.《防空地下室建筑设计》[FJ01~FJ03(2007年合订本)] 6.《人民防空工程防护设备选用图集》(RFJ01-2008) 7.《城东供电局计算中心生产综合楼防空地下室〔株防办建[2011]5号〕 8.设计图纸、工程地质勘察报告及规划部门批准的建筑物定位测量报告,对工程的施工过程进行了全程监控。

二、工程概况 株洲城东供电局、计量中心生产综合楼座落在株洲市文化路口,人防工程属于平战结合型。人防地下室人防总建筑面积1250.4平米,设于株洲电业局城东供电局生产营销综合楼地下一层;为全埋式地下室,战时功能为甲5级人防专业队队员掩蔽部,平时为停车库,设一个防护单元,两个抗爆单元,结合平时出入口设战时出入口两个。地下室层高为 4.2 米,抗震设防等级六级设防,防火等级为一级,建筑耐久年限为50 年;防水等级为一级,二道设防。 三、主要施工方法 (一)地下人防连通口防护密闭封堵框及人防门框安装方法:地下人防连通口防护密闭封堵框及人防门框安装方法:1 封堵框、人防门制作安装由具有资质的湖南永鑫机电设备有限公司分包,封堵框、人防门框扇在其单位内加工制作。 1.1 钢材的品种、质量,焊条、焊剂的牌号、性能必须符合设计要求。 1.2 钢筋的规格、形状、尺寸、数量、接头位置必须符合设计要求和施工规范的规定。 1.3 门框墙的预埋件无锈蚀并涂油,位置准确,固定牢靠。 1.4 门框墙的混凝土应振捣密实,每道门框墙的任何一处麻面面积不大于门框墙总面积的0.5%;严禁有蜂窝、孔洞和露筋。 2. 制作依据:根据中国轻工业长沙工程有限公司设计的株洲电业局地下室平面图(人防)所提供封堵洞口宽度调整规格,按照选用图集及相应生产图集洞口规格制作。 3. 因施工现场条件,该工程封堵框拟整体安装。 4. 为保证封堵门框符合技术要求,保证门框角钢平面垂直,除按现场提供的门口线、标高线准确安装,并用水准仪符合校正,确保下

模板施工方案---人防工程

登封市滨河新苑(一期)建设项目人防地下室 模板工程施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 日期: 河南嵩山建筑安装有限公司

目录 1、工程概况 2、施工准备 2.1技术准备 2.2机具准备 2.3材料准备 3、主要施工方法及措施 3.1模板加工要求 3.2模板安装 3.3模板的拆除 3.4模板的维护及维修 4、模板安装允许偏差及检验方法 5、主要事项 5.1一般要求 5.2大模板堆放要求

一、工程概况 1、工程名称:登封市滨河新苑(一期)建设项目人防地下室 2、建设单位:河南舒展置业有限公司 3、设计单位:河南省人防建筑设计研究院有限公司 4、监理单位:河南省民防建筑监理有限公司 5、施工单位:河南嵩山建筑安装有限公司 该工程位于登封市中岳大街与菜园路交汇处,地下二层局部为人防地下室。本工程结构类型为框架框架结构,抗震烈度按六度设防,结构安全等级为二级,建筑功能平时为汽车库,战时为二等人员掩蔽部人防物资库。 工程采用天然地基、钢筋混凝土筏板基础,楼屋盖为钢筋混凝土结构,基础垫层混凝土强度等级C15,墙柱为C40,其余为C35,本工程顶板、底板、外墙均采用防水混凝土抗渗等级P8;内部砌体采用MU10实心砖,为M10水泥砂浆砌筑。 二、施工准备 1、技术准备

项目总工组织项目经理部技术、生产人员熟悉图纸,认真学习掌握施工图的内容、要求和特点,同时针对有关施工技术和图纸存在的疑点做好记录,通过会审,对图纸中存在的问题,与设计、建设、监理共同协商解决,取得一致意见后,办理图纸会审记录,作为施工图的变更依据和施工操作依据。熟悉各部位截面尺寸、标高,制定模板初步设计方案。 2、机具准备 主要机具及工具准备详见表 数量功率规格名称 个锤子重量0.25、0.5kg 20 ~单头扳手 24 :开口宽(mm)17~19、22 2台3kW 圆盘锯 23kW MB--503 平刨台 3手电钻把 W508S 2台台钻 520W M--651A 41.05kW 台手提电锯 0.45kW 4 手提电刨台台压刨 27.5kW MBl065 65mm 活动扳手最大开口宽 20mm 12钻头直径~手电钻个 12、材料准备3本工程采用钢管支撑,模板采用胶合板的支撑体系,考虑用料及大面积支撑的特点,结合以往的施工经验,在确定排架方式经计算后,可以满足 整体的强度、刚度和稳定性的要求、内、外混凝土墙面、柱采用胶合板,辅助松木模板,松方1 10穿墙螺栓加固。60 ×120)和钢管安装方案,外墙采用φ木(、梁板:梁侧模 板和板底模板采用胶合板为主,不合模数的2,排架900900×辅助松木模板,扣件钢管式支撑系统,排架方式 3m设斜 拉杆,增加其水平刚度。间距三、主要施工方法及措施根

人防工程专项施工方案69335

人防工程施工方案报审表 工程名称:惠水县美福大厦工程 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

惠水县美福大厦工程 人防工程施工方案

江西建工第二建筑有限责任公司年月日 目录 一、编制依据 No table of contents entries found. 一、编制依据 1、《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005); 2、《人民防空工程战术技术要求》(国动字(2003)8号); 3、《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009);

4、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-2014); 5、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008); 6、《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》RFJ1-98; 7、人防工国家建筑标准设计图集(07FJ01~03); 8、程防护设备图集(RFJ01-2008); 9、《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 10、《人民防空工程照明设计标准》RFJ1-96 11、《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》FRJ1-98 12、《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009 13、《人民防空工程防化设计规范》RFJ013-2010 14、《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《低压配电设计规范》GB50054-2011 国家现行其他有关设计规范和规定; 人防建筑设计研究院设计的结构、建筑、水暖、电气、通风图纸, 18《人民防空工程施工及验收规范》GB 50134-2004 19《人民防空工程质量检验评定标准》RFJ 01-2015 20《平战结合人民防空工程设计规程DBJ08-49-96 21《防空地下室结构设计》FG01~05 22人防工程的有关图纸 23、人防工程施工及验收,应符合国家现行有关标准规范的规定 二、建筑概况 本工程为附建式人防地下室,防护等级为核5常5级,平时为地下停车库,战时为一个甲类5级二等人员掩蔽体。本工程有-2+2+22层的商住楼。建筑层高3M:1-1#、1-2#楼为28层框剪结构,地下2层,建筑总高为84.90M,标准层为3M,建筑总面积约为28935.81m2。人防工程位于地下室负一层,应建面积为1000㎡,实建面积为1015㎡,掩蔽面积:670㎡,掩蔽人数:670人。设计采用平站结合方式,平时为汽车库,抗力级别为常6,防化级别为丙级,防护单元划分:1个防护单元,抗爆单元划分:2个抗爆单元。整个人防地下室由防护单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消

人防模板工程专项施工方案

2.2模板的准备模板工程施工方案 1.施工简介 本工程为天业恒瑞达房产57小区地下人防车库。框架结构板均采用塑料模板配合竹胶板施工。 A基础结构形式为筏板基础,主体部分包括剪力墙、框架柱、框架梁填充墙。 B、结合本工程的特点和施工部署的需要。模板工程是影响结构工程质量的最关键的因素,其施工质量的好坏直接影响着砼的成型质量,为了使砼的外形尺寸、外观质量到达较高要求,我们将充分发挥在模板工程上的优势,利用先进、合理的模板体系和施工方法,满足工程质量的要求。 2.施工准备 2.1模板体系的选用及模板的配置数量 模板体系的选用及模板的配置数量附表1 A、模板按各使用部位的计划数量进行配置,配制好以后应按不

同部位、规格进行编号,组合钢模板按柱基的尺寸选用。 B、模板制作时其拼装木制侧面应平直光滑,其中竖向模板考虑到砼浇筑后的侧压力,组合截面尺寸按砼结构质量验收规范规定的 允许负偏差值进行控制。 C、每块模板配制好后,其四个侧面均应涂刷酚醛树脂漆进行封闭,防止使用时遇水膨胀变形或损坏,影响施工质量。 D、模板隔离剂选用皂角隔离剂,涂刷好后按指定位置码放整齐。使用后的模板将模板表面清理干净重新涂刷隔离剂,以备用。 2.3模板设计及制作 A、根据本工程结构形式、各项荷载、地基土类、所选用的施工方法等条件设计模板及其支架,其中模板设计中含有模板体系的计算,计算内容包括以下几项:砼侧压力及荷载计算;板面强度及刚 度验算;次龙骨强度及刚度验算;主龙骨强度及刚度验算;对拉螺 杆强度的验算。 B、根据模板设计图进行翻样,提供模板设计规格和制作数量进行模板制作,并按其规格、类型编号和使用部位注明标识;所有定 型模板自制。 C、模板设计及制作时,应兼顾考虑其适用性和通用性,宜多标准型、少异型,多通用、多周转,不断改进和创新。 2.4模板的细部设计 A、基础模板的设计 a、垫层 一、基坑清理完毕后及时将轴线引入基坑内,以轴线为基准支 垫层模板。 二、采用50×100的木方支模板,拉线固定按设计标高进行抄平,木方顶作为混凝土标高控制面。 b、筏板模板设计 一、筏板采用组合竹胶合板模板,采用钢管脚手架加固体系。 二、基底标高为-6.30m,按设计规定内外墙条基柱基应和筏板

人防工程专项施工方案

长阳城市花园 人 防 工 程 专 项 施 工 方 案

目录 一、建筑概况 (3) 二、结构概况 (3) 三、施工方案 (3) 3.1 地下室墙板模板 (3) 3.2 地下室钢筋 (4) 3.3 地下室混凝土浇筑 (6) 3.4 防护密闭门安装 (11) 3.5 管道、设备与附件安装 (13) 四、工程验收及质量保证措施 (19)

一、建筑概况 整个人防地下室由防护单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井、连通口组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门或密闭门。施工参考图集有国标FJ01-04(建筑),国标FG01-03(结构)。 二、结构概况 地下室底板及侧墙混凝土为密实防水砼C30,抗渗等级P8商品混凝土。钢筋有热扎HPB235级、HRB335级和HRB400级,钢筋连接方式:框架柱纵向钢筋连接采用电渣压力焊,框架梁水平受力钢筋及地下室底板和侧壁受力钢筋在加工场地制作采用闪光对焊接长,现场绑扎局部采用绑扎接头连接。地下室底板承台、梁采用砖胎膜,地下室止水带以上部位墙板模板采用胶板拼装,模板竖肋采用45×90mm的楞木。 三、施工方案 3.1 地下室墙板模板 地下室止水带以上部位墙板模板采用竹胶板拼装,模板竖肋采用45×90mm 的楞木,横肋采用双根φ48钢管。竖肋间距600mm,横肋间距450mm。对拉螺栓间距:水平间距600mm,竖向间距450mm。对拉螺栓用直径12圆钢制成,对拉螺栓中部加焊止水片,止水片厚5mm,正方形,边长为80mm,止水片中部打眼,与对拉螺栓双面焊牢。 模板及其支撑结构的材料、质量应符合规范规定及模板设计要求,模板及其支撑要有足够的强度、刚度和稳定性,并不致发生不允许的下沉和变形,模板的内侧面要平整,接缝要严密,不得漏浆。模板安装后要仔细检查各部位构件是否牢固,在浇筑混凝土过程中要随时检查,如发现变形、松动等现象,要及时修整

人防工程施工方案

人防工程施工方案 第一章工程概况及编制依据 第一节工程概况 本工程为青岛市市南区火车站周边旧城改造火车站片区P4P5地块地下二层人防地下工程。工程位于:青岛市市南区费县以南广州路以西单县路以北观城路以东围合区域。建设单位:青岛市南投资有限公司,监理单位:青岛华鹏工程咨询集团有限公司,施工单位:青岛市胶州建设集团有限公司。 一、建筑概况 人防区建筑面积:4191平方米(含防倒塌坡道)层高5.2米,一类建筑,结构形式:框架剪力墙结构,抗震设防烈度六度。工程为附建式人防工程,防火等级一级,安全等级二级,防化等级二等。设计战时使用的风机、电站、洗消设备、防护门、战时封堵等要求作好预留、预埋。所有穿越外部维护结构的管线,要求做好防护密闭及防水处理。战时分为两个防护单元:防护单元A建筑面积2635平方米二等人员掩蔽1200人,防护单元B面积2044平方米二等人员掩蔽867人。每个防护单元均设有两个出入口,一个为主一个为次。本工程地下防水要求为二级,电站、配电室为一级防水。人防地下室平时做停车场,战时掩蔽。 二、结构概况 人防地下室结构形式:基础为柱下独基和墙下条基,主体为框架剪力墙结构。人防墙板主要包括:临空墙、密闭墙、防护密闭墙、封堵墙、活门墙。人防防倒塌楼梯共三部,其中防护A单元一部,防护B单元两部。人防范围内的(框架、剪力墙)结构抗震等级按四级考虑,但需考虑中建国际设计顾问有限公司抗震等级的三级抗震要求,本人防工程抗等级取三级抗震设防。 三、安装工程概况

人防地下室工程安装包括:给排水、通风工程、电气,设计含战时和平时。 给排水设计平时给水系统主要为消防给水系统,生活水给水系统。包括自动喷淋和消防栓灭火系统两大部分;战时给排水系统包括战时给水,战时排水。洗消部分主要为战时使用部分。电气工程包括照明和火灾自动报警系统与消防,及战时用电管线设计。本工程设计有战时通风和平时通风系统。 第二节编制依据 本施工组织设计根据招标文件、通过人防工程施工图审查的设计蓝图及文件《地下防水工程质量验收规范》、《人民防空工程施工及验收规范》、《人民防空工程质量检验评定标准》相关的人防工程标准图集和其它青岛市地方法规等等相关规定。人防工程有关法律、法规和施工合同 编制原则 统筹计划,科学合理的安排施工进度计划,组织连续均衡生产和工序衔接,做到紧张有序,确保工程质量。尽量缩短工期,积极推广新技术,采用网络技术、不断优化施工方案。采用最先进的施工技术,提高机械化、标准化作业水平;确保省优工程和安全生产,做到文明施工。积极推广应用新技术,降低工程造价,提高经济效益。 第二章工程目标管理及施工组织机构 第一节、工程目标管理 一、工期目标 本工程因分段较多考虑与地下网点及地上主体部分的综合考虑,P4P5先后开工的时间不同,总工程工期预定2个月。 二、质量目标 严格执行《建筑安装工程质量检验与评定统一标准》GBJ300-88,确保一次交验达到合格工程。 三、安全目标

人防装修工程施工方案

装修工程施工方案 在装修工程的施工过程中,垂直运输采用一台塔吊及一台双笼电梯,水平运输采用小型运输车。装修(面层装修)施工前必须先做样板,待甲方及监理认可后,方可进行大面积的面层装修,由于内装修工程的工种多、工程量大、相互交错,时间紧,因此在内装修施工过程中,各工种之间必须相互协调,要重点考虑各个工种的施工顺序,以避免下道工序在施工过程中,将上道工序已施工完毕的成品破坏或污染。 1、墙面施工 本工程内外墙面装修仅为二装,我方只进行初装修,施工的内容为抹灰、刮腻子、外墙保温。 一)、内外墙面抹灰施工: 施工工艺流程:门窗口四周堵缝T墙面粉尘T浇水湿润T墙体吊 直T套方找规矩T贴灰饼T作护角T抹水泥窗台板T抹底层及中层 灰T抹面层水泥砂浆 ⑴、墙面抹灰前要经过有关单位进行结构中间验收,合格后方可 进行抹灰,检查门窗框位置是否正确。抹灰前应把该埋设的暗管、配电管箱、接线盒等等全部埋设完善,不准抹灰后再凿洞补埋,防止影响抹灰质量。 ⑵、墙面抹灰大面积施工前应先做样板间,经鉴定达到质量要求,再安排正式施工。根据室内高度和抹灰现场的具体情况,提前做好操作场所的高凳组合架子,搭架要离开墙面及墙角200mm 至250mm ,以利操作。天棚用普通水泥砂浆抹天棚时,应清洗板底隔离剂,随刮水泥胶腻子粘贴层,并进行打底、抹面、硬度光。清水混凝土板面不抹灰,仅刮腻子修

整。 ⑶、水泥采用325#及其以上矿渣水泥或普通水泥,颜色一致,宜采用同一批号的产品。砂采用平均粒径0.35?0.5mm的中砂,砂颗粒要求坚硬洁净,不得含有粘土,草根,树叶, 碱质及其它有害物质。砂在使用前应根据使用要求过不同孔径的筛子,筛好备用。 ⑷、抹灰前应检查门、窗、框位置是否正确,与墙体连接是否牢固。门框连接处的缝隙用1:3 水泥砂浆分层嵌塞密实,铝合金窗缝隙处理按设计要求嵌填。 ⑸、基层处理:将墙面上残存的砂浆、污垢、灰尘等清理干净,用水浇墙,将砖缝中的尘土冲掉,将墙面润湿。 ⑹、做水泥护角:室内墙面的阳角及门窗洞口的阳角,应用1:2水泥砂浆打底与所抹灰饼找平,待砂浆稍干后,用1:2 水泥砂浆做护角,高度与门窗洞口高度同高,每边宽度为10cm。 ⑺、吊垂直、套方找规矩:分别在门窗口角、墙面等处吊垂直,套方抹灰饼,并按灰饼冲筋后,在墙面上弹出抹灰控制线。 ⑻、抹底层砂浆:分层与所冲筋抹平,大杠横竖刮平,木抹子搓毛,终凝后浇水养护。 ⑼、抹底层及中层砂浆:在墙体湿润情况下抹底层灰,先刷水泥砂浆一遍,随刷随抹底层灰。底层灰采用1 :3 水泥砂浆,厚度为5 ?7mm,待底层灰稍干后,再以同样砂浆抹中层灰,厚度为7?9 mm ⑽、抹面层砂浆:中间砂浆抹好后第二天,即可抹面层砂浆。首先将墙面浸湿,抹面层砂浆。面层砂浆用1 : 2水泥砂浆,厚度5?8 mm抹时先薄薄

人防工程地下室模板工程施工方案

新城华府人防工程 模 板 施 工 方 案 阜阳市第八建筑工程有限公司 2014年7月

地下室模板工程施工方案 新城华府人防工程位于颍州经济开发区,人防工程属于平战结合型。人防地下室人防总建筑面积6650平米,人防使用面积为5985平方,为全埋式地下室,战时功能为乙类6级二等人员掩蔽所,防化等级为丙级,平时为停车库,停放车辆为167辆,设四个人员出入口,两个汽车坡道出入口;抗震设防烈度为七度,防火等级为一级,建筑耐久年限为 50 年;防水等级为二级。 该工程防护结构墙体、柱采用C40防水砼,顶板、顶板梁采用C35防水砼,内部墙体采用C40砼,其余采用C35砼,砼抗渗等级为P6,内墙砖墙采用MU5空心砖,M5混合砂浆砌筑。 1 材料要求: 1.1? 多层板:多层板选用胶合板模板,厚为16mm,由于多层板的厚薄有一定的差异,因而多层板进场后要对厚度进行挑选,分类使用。 1.2 方木:方木选用50×100mm的断面,长为定尺4m。方木必须刨光,其中用于墙、梁、板的方木可以双面刨光(小面),用于柱子的方木应该选用较直的方木,并且必须四面刨光,刨光后方木的尺寸必须一致。多层板及方木必须经过挑选和刨光后才能使用。 1.3 支撑系统:支撑系统采用Φ48定尺钢管以及十字形扣件、一字形扣件、3型扣件、对拉螺栓、预埋对拉螺栓等。 1.4 脱模剂等:脱模剂选用易被多层板吸收和挥发的薄机油,不得使用废旧机油,并且脱模剂必须提前涂刷,不得立好模板后再刷,另外还应准备封边用的酚醛树脂清漆。 1.5 其他材料:模板定位用钢筋头、10mm宽3~4mm厚的密封胶带。

2 主要机具设备: 2.1 施工班组应配备以下施工机具:圆盘锯、压刨机、电钻(钻头直径8~22mm)、电锯(合金锯片)、钢丝钳、靠尺、墨斗等。 2.2 班组每个组员均应配备锤子、扳手、木锯、斧头、撬棍等操作工具以及铝合金水平尺、线锤、钢卷尺等检测工具。 2.3 施工现场应配备经纬仪、水准仪、塔尺、靠尺、塞尺等检测工具。 3 作业条件: 3.1 模板工程施工前根据地下室工程的特点及现场施工条件,编制模板工程施工方案,并在施工前进行技术交底,使操作人员明确工艺要求,关键部位的控制办法和有关质量标准。 3.2 施工班组及每个组员所需配备的施工机具、检测工具必须配齐,否则禁止该班组施工。地下室模板施工所需要的劳动力应及时到位。 3.3 模板施工前要根据施工现场的平面测量控制网将所施工部位的轴线、标高直接引测到作业面,以便于模板安装和校正。 3.4 地下室底板模板作业条件: 3.4.1 地下室底板钢筋应绑扎完毕,墙板竖筋应站齐,并用钢管进行加固,以保证墙板竖筋的轴线位置及垂直度。 3.4.2 地下室底板水平施工缝所需要的钢板止水带应提前加工好,并且安装完毕。 3.4.3 地下室底板外边模安装前,应预先将模板下口用1:3水泥砂浆找平,以保证模板底口标高正确,并防止模板底部漏浆。

人防工程专项施工方案

江阴市玫瑰园工程 人 防 工 程 施 工 方 案 编制单位: 编制日期: 编制人: 审核人: 审批人:

1、工程概况 本工程地下室总建筑面积为36134.32㎡,人防建筑面积为12048㎡,掩蔽地下室防护等级为甲类核6常6级人防二等人员掩蔽所。整个人防地下室由防护单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井、连通口组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门或密闭门。 本工程地下室底板、剪力墙墙混凝土强度等级为C35,抗渗等级P6。墙体HRB400E钢筋连接方式:直径大于、等于20的采用直螺纹连接,直径小于 12mm的采用绑扎搭接。 地下室底板施工采用砖胎膜,地下室止水带以上部位墙板模板采用木模板拼装,竖肋采用4×8木方,横肋采用48,厚3.5mm钢管加固。 2、施工方法 2.1 地下室墙板模板 地下室止水带以上部位墙板模板采用1.83m×0.915m木胶板,竖向木方、横向采用φ48*2.8钢管。竖肋间距150mm,横肋间距450mm。对拉螺栓间距:水平间距600mm,竖向间距450mm。墙体穿墙螺杆不得使用套管螺杆,必须使用止水螺杆。 2.1.1 设计思路 模板及其支撑结构的材料、质量应符合规范规定及模板设计要求,模板及其支撑要有足够的强度、刚度和稳定性,并不致发生不允许的下沉和变形,模板的内侧面要平整,接缝要严密,不得漏浆。模板安装后要仔细检查各部位构件是否牢固,在浇筑混凝土过程中要随时检查,如发现变形、松动等现象,要及时修整加固。 2.1.2 验收要求 现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法如下:

人防工程施工方案75941

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 2.1工程总体概况 (1) 3、施工部署及管理施工人员 (2) 3.1工程施工计划 (3) 3.2技术配合及施工措施 (3) 4、模板 (4) 4.1模板制作安装 (4) 4.2验收要求 (5) 4.3拆模时所需要混凝土强度 (6) 5、钢筋 (6) 5.1钢筋原材控制 (6) 5.2钢筋安装 (6) 6、混凝土 (8) 6.1浇筑准备 (8) 6.2人员组织 (8) 6.3技术要求 (8) 7、门窗安装 (10) 8、管道的附件安装 (11) 8.1密闭穿墙短管的制作和安装 (11) 8.2通风管道与附件的制作及安装 (12) 8.3给水排水管道、供油管道与附件的安装 (13) 8.4 电缆电线的穿管安装 (13) 8.5排烟管与附件的安装 (14) 8.6管道防腐涂漆 (14) 9、设备安装 (15) 9.1设备基础 (15)

9.2通风设备安装 (15) 9.3给水排水设备安装 (17) 9.4电气设备安装 (18) 9.5设备安装工程的消声与防火 (20) 10、施工质量保证体系 (21) 11、安全措施及要求 (22)

1、编制依据 1.1、中建七局医院棚户区改造三鑫园项目2#楼图纸; 1.2、中建七局医院区域棚户区改造三鑫园项目2#楼项目工程施工合同; 1.3本工程使用的规范和标准 人民防空工程施工及验收规范 GB50134-2004; 钢筋混凝土门框墙 07FG04; 防空地下室板式钢筋混凝土楼梯 07FG03; 人民防空地下室设计规范 GB50038-2005; 防空地下室结构设计 07FG01-05(2007版); 混凝土结构设计规范 GB50010-2010(2015版); 建筑施工安全技术统一规范 GB50870-2013; 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013; 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015; 混凝土结构工程施工规范 GB50666-2011; 混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013; 注:其他未列项目见国家现行规范、规程及标准 2、工程概况 2.1工程总体概况 序号工程名称中建七局医院区域棚户区改造三鑫园项目2#楼 1 建筑地点河南省南阳市麒麟路中段 2 建设单位南阳市鑫泓房地产开发有限公司 3 设计单位华优建筑设计院、南阳市建筑设计研究有限公司

人防工程模板施工方案

北辰区双青新家园9#地块(盛锦园)地下车库人防工程 人防工程 模板安装施工方案 天津住宅集团总公司双青新家园 9#地块(盛锦园)地下车库人防工程项目部 2013年6月10日

目录 第一章人防工程设计说明 3 第二章项目管理 9 第三章施工进度计划及劳动力安排 13第四章模板施工进度保证措施 13第五章主要施工机械、设备 14 第六章施工安排和措施 15 第七章人防工程模板安装 17 第八章模板工程质量保证措施 39第九章施工安全保证措施 41 第十章文明施工保证措施 44 第十一章人防施工应急救援预案 45

第一章人防工程设计说明 人防工程位于地下车库内,具备平时、战时两用功能。总建筑面积22024 ㎡,平时使用功能为汽车停车库和附属用房等,战时使用功能为人防地下室,乙类常6级二等人员隐蔽部和战时乙类常6级移动电站。主要结构为钢筋混凝土结构。 第一节工程概况 工程名称:北辰区双青新家园9#地块公共租赁住房项目1#楼~16#楼、公建1~3及地下汽车库、幼儿园、变电站、燃气调压站工程施工 工程建设地点:北辰区双青新家园9#地块。 工程设计单位:天津市房屋鉴定勘测设计院,勘察单位:核工业天津勘察院,建设单位:天津市保障住房建设投资有限公司。 1、人防工程基本概况: 人防工程位置在地下一层,建筑面积22024 ㎡,其中战时乙类常6级二等人员隐蔽部建筑面积21581㎡,战时乙类常6级移动电站建筑面积443㎡。建筑层高3.8m,覆土厚度 1.5m。防水等级为有种植土的顶板防水等级为一级,战时配电间防水等级为一级,其余部分防水等级为二级。本工程共设12个防护单元体:防护单元一:建筑面积1576㎡,掩蔽面积1116㎡,抗爆单元4个,掩蔽人数1116人,疏散宽度3.9m,含主要出入口楼梯间面积58㎡。 防护单元二:建筑面积1870㎡,掩蔽面积1276㎡,抗爆单元4个,掩蔽人数1276人,疏散宽度3.9m,含主要出入口楼梯间面积18㎡。 防护单元三:建筑面积1770㎡,掩蔽面积1262㎡,抗爆单元4个,掩蔽人数1262人,疏散宽度3.9m,含主要出入口自行车坡道面积58㎡。 防护单元四:建筑面积1529㎡,掩蔽面积1016㎡,抗爆单元3个,掩蔽人数1016人,疏散宽度3.9m,含主要出入口自行车坡道面积58㎡。 防护单元五:建筑面积1964㎡,掩蔽面积1403㎡,抗爆单元4个,掩蔽人数1403人,疏散宽度4.2m,含主要出入口楼梯间面积31㎡。 防护单元六:建筑面积1838㎡,掩蔽面积1332㎡,抗爆单元4个,掩蔽人数1332人,疏散宽度4.2m,含主要出入口楼梯间面积24㎡。

地下车库模板工程专项施工方案

1.编制依据 1.1东方今典2观澜住宅小区地下车库人防工程施工图纸; 1.2《建筑施工安全检查标准》JGJ-99; 1.3《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; 1.4《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 1.5《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 1.6《建筑施工手册》第四版; 1.7《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; 2.工程概况 本工程为洛阳东方今典.观澜住宅小区人防地下车库,位于洛阳市洛南新区,北临滨河南路,南临洛宜路,西临瀛洲大桥。地下一层,建筑层高 4.350m,建筑总长度141.000m,宽64.400m。总建筑面积6601.57m 。人防工程防护等级为平战结合甲类五级。结构形式:框架结构。基础形式为独立柱基础加抗水板,基础上平标高为-5.900m,建筑地面标高-5.600m,净高4.35m。 3.模板工程施工方法 3.1模板方案选择 模板及其支架的搭设设计,力求做到搭设要安全可靠,顶板采用满堂脚手架形式、梁采用梁支撑架形式。 3.2模板安装、拆除施工方法 3.2.1梁模板及支撑形式:截面尺寸为50031300,架体高度 4.35米。面板采用12mm 胶合面板,在木工加工场地制作施工现场组拼,内楞采用503100 木方,间距200mm, 角部要求设置两个并排,方木要求立放。外楞采用圆钢管4833.5围檩加固,竖向间距为600mm。采用可回收M14螺杆为对拉螺栓进行加固。梁底承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、纵横水平杆组成,采用φ4833.5钢管,立杆间距0.6m,立杆梁两侧对称布置,扫地杆距地面不大于200mm,纵横水平杆步距为1500mm,梁底加设2根支撑杆,底部同样设置纵横向扫地杆。梁下特别注意增加的立杆顶端横杆下的扣件要求设置两个防止竖向滑

人防工程专项施工方案(修改)

1、工程概况 本工程地下室总建筑面积为10000.16m2,人防建筑面积为4358m2,掩蔽面积710m2。地下室防护等级为核6常6级,平时为地下车库,人防区域内有一个人防主出入口,为独立防倒塌结构。整个人防地下室由防护单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井、连通口组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门或密闭门。 本工程地下室底板、外墙混凝土强度等级为C30,抗渗等级P8。内墙砼强度等级为C40。墙体HRB400钢筋连接方式:直径大于、等于18的采用直螺纹连接,直径小于18mm的采用绑扎搭接。 地下室底板施工采用砖胎膜,地下室止水带以上部位墙板模板采用60系列小钢模拼装,模板横、竖肋采用48×3.5mm的钢管加固。 2、施工方法 2.1 地下室墙板模板 地下室止水带以上部位墙板模板采用60系列小钢模拼装,模板横、竖肋均采用φ48*3.5钢管。竖肋间距600mm,横肋间距450mm。对拉螺栓间距:水平间距600mm,竖向间距450mm。对拉螺栓用直径14圆钢制成,对拉螺栓中部加焊止水片,止水片厚5mm,正方形,边长为80mm,止水片中部打眼,与对拉螺栓双面焊牢(或使用市场流通的防水螺栓)。墙体穿墙螺栓不得使用套管螺栓,必须使用“防水”螺栓。 2.1.1 设计思路 模板及其支撑结构的材料、质量应符合规范规定及模板设计要求,模板及其支撑要有足够的强度、刚度和稳定性,并不致发生不允许的下沉和变形,模板的内侧面要平整,接缝要严密,不得漏浆。模板安装后要仔细检查各部位构件是否牢固,在浇筑混凝土过程中要随时检查,如发现变形、松动等现象,要及时修整加固。

人防工程专项施工实施方案(修改)

人防工程专项施工实施方案(修改)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

1、工程概况 本工程地下室总建筑面积为10000.16m2,人防建筑面积为4358m2,掩蔽面积710m2。地下室防护等级为核6常6级,平时为地下车库,人防区域内有一个人防主出入口,为独立防倒塌结构。整个人防地下室由防护单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井、连通口组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门或密闭门。 本工程地下室底板、外墙混凝土强度等级为C30,抗渗等级P8。内墙砼强度等级为C40。墙体HRB400钢筋连接方式:直径大于、等于18的采用直螺纹连接,直径小于18mm的采用绑扎搭接。 地下室底板施工采用砖胎膜,地下室止水带以上部位墙板模板采用60系列小钢模拼装,模板横、竖肋采用48×3.5mm的钢管加固。 2、施工方法 2.1 地下室墙板模板 地下室止水带以上部位墙板模板采用60系列小钢模拼装,模板横、竖肋均采用φ48*3.5钢管。竖肋间距600mm,横肋间距450mm。对拉螺栓间距:水平间距600mm,竖向间距450mm。对拉螺栓用直径14圆钢制成,对拉螺栓中部加焊止水片,止水片厚5mm,正方形,边长为80mm,止水片中部打眼,与对拉螺栓双面焊牢(或使用市场流通的防水螺栓)。墙体穿墙螺栓不得使用套管螺栓,必须使用“防水”螺栓。 2.1.1 设计思路 模板及其支撑结构的材料、质量应符合规范规定及模板设计要求,模板及其支撑要有足够的强度、刚度和稳定性,并不致发生不允许的下沉和变形,模板的内侧面要平整,接缝要严密,不得漏浆。模板安装后要仔细检查各部位构件是否牢固,在浇筑混凝土过程中要随时检查,如发现变形、松动等现象,要及时修整加固。

人防地下室水电专项施工方案

人防工程专项施工方案 (安装部分) xxxx建设工程有限公司 年月日 人防工程专项(方案)审批表 表号:THQEOP-09表02 编号:

第一章编制说明 第一节编制依据 一、编制依据 1、xxxx大官庄平改工程车库人防施工图; 2、人防交底会议纪要; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 4、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 5、《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005; 6、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2002; 7、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008; 8、《汽车库建筑设计规范》JGJ 100-2005; 9、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-98; 10、《低压配电设计规范》GB50054-95; 11、《建筑照明设计规范》GB50034-2004; 12、《供配电系统设计规范》GB50052-2009;

13、《人民防空工程设计防火规范》GB 50098-2009; 14、《防空地下室移动柴油电站中》 07FJ05 15、《防空地下室排水设施安装》 07FS02 16、《防空地下室电气设计》 07FD01~02 17、《防空地下室通风设计》 07FK01~02 第二节编制原则及内容 一、编制原则 1.严格遵守现行的技术规范、施工规程和质量评定与验收标准; 2.坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性与实事求是相结合。 3.始终奉行诚信、规范、创新、高效的工作理念。 二、编制内容 大官庄平改工程地下车库人防工程施工图中的给排水、电气安装的全部内容,包括: (1)强电工程 (2)给排水工程 第三节工程概况 一、工程概况 建设单位:xxxx凯庭房地产开发有限公司 施工单位:xxxx建设工程有限公司 设计单位:河北省xxxx规划建筑设计研究院 监理单位:xxxx华拓工程监理有限公司 工程名称:xxxx大官庄平改人防工程 结构类型:箱形结构 建筑面积:6246.45㎡ 抗震设防烈度:8度

[北京]人防地下室工程施工方案_secret

目录 一、编制依据 (5) 1.1本工程施工组织设计 (5) 1.2施工图纸 (5) 1.3施工规范 (5) 1.4图集 (5) 二、工程概况 (5) 2.1结构概况 (5) 2.2人防分项工程 (7) 三、施工安排 (9) 3.1质量目标: (9) 3.2施工人员情况 (9) 四、施工方法及技术措施 (10) 4.1钢筋工程 (10) 4.1.1概述 (10) 4.1.2钢筋供应 (10) 4.1.3钢筋检验及加工 (10) 4.1.3.1主要部位的钢筋设计及接头形式 (10) 4.1.3.2钢筋保护层的控制厚度 (10) 4.1.3.3钢筋检验及验收 (11) 4.1.3.4钢筋翻样 (11) 4.1.3.5钢筋的加工制作及领料 (12) 4.1.3.6. 技术准备 (12) 4.1.3.7. 钢筋翻样人员要以图纸,钢筋工程施工规范和本施工方案为依据,提出加工单和 计划单,与钢结构构件加工紧密配合,预留钢筋穿孔位置。 (12) 4.1.3.8.钢筋加工机械设备准备 (12) 4.1.3.9直螺纹加工工艺 (13) 4.1.4钢筋绑扎 (15) 4.1.4.1主体结构钢筋绑扎 (15) 4.1.4.2.柱钢筋绑扎 (16)

4.1.4.4钢筋混凝土梁钢筋绑扎 (18) 4.1.4.5楼板钢筋绑扎 (18) 4.1.5钢筋验收 (18) 4.1.5.1材料的试验和进场验收方法 (18) 4.1.5.2绑扎成型验收 (19) 4.1.5.3验收程序和报验 (20) 4.2.模板工程 (20) 4.2.1概述 (20) 4.2.2模板的安装与拆除 (21) 4.2.2.1覆膜多层板模板 (21) 4.2.2.2楼梯模板 (22) 4.2.2.3顶板模板 (22) 4.2.2.4柱模板 (23) 4.2.2.5梁板模 (23) 4.2.2.6墙模板 (24) 4.3.混凝土工程 (24) 4.3.1.砼制备 (24) 4.3.2.墙柱及梁板混凝土施工 (25) 4.3.2.1框架柱混凝土浇筑 (25) 4.3.2.2墙体混凝土浇筑 (25) 4.3.2.3梁、板混凝土浇筑 (26) 4. 3.2.4楼梯混凝土浇筑 (27) 4. 3.3混凝土振捣 (27) 4.3.4混凝土养护 (27) 4.3.5混凝土试块留置和试验 (28) 4.3.6技术措施 (29) 4.4人防门工程 (30) 4.4.1施工前准备工作 (30) 4.4.1.1材料准备 (30) 4.4.1.2人员准备 (30) 4.4.1.3技术准备 (31) 4.4.2人防门框运输和堆放 (31) 4.4.3人防门门框的安装 (31) 4.4.4人防门扇的安装 (32) 4.4.5人防门调试工作 (32) 4.4.6防护门、防护密闭门、密闭门门框墙以及各类门扇验收 (33) 4.4.6.1门扇、门框墙制作的允许偏差 (33) 4.4.6.2钢筋砼门扇安装允许偏差 (33) 4.4.6.3钢结构门扇安装允许偏差 (33) 4.4.6.4防爆波悬摆活动门、防爆超压排气活门、自动排气活动门安装的允许偏差 (34)

相关文档
相关文档 最新文档