文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › ABB空气断路器

ABB空气断路器

ABB空气断路器
ABB空气断路器

ABB框架开关基础知识

基本型 PR121/P提供整套的标准保护功能和一个完善友好的用户界面。依靠LED 显示器, 它可区别故障脱扣的种类。

PR122/P 和 PR123/P采用了新的模块结构概念, 根据设计和用户的要求, 可实现一套集完整的保护、准确的测量、信号指示或对话功能为一体的断路器。

保护系统由以下几个部分组成 :

? 3 或 4 个新型的电流传感器

?外部电流传感器(例 : 外部中性线导体、剩余电流或SGR保护)

?选择一个保护单元 PR121/P、 PR122/P 或 PR123/P , 以及可选的具有Modbus通讯协议的通讯模块, 或选择Fieldbus 网络 (仅适用于PR122/P 和 PR123/P ), 还有无线连接的通讯协议

?一个直接用在断路器操作机构上的分闸线圈(随保护单元提供)

SACE PR121/P

>>点击放大<<

PR121/P是新Emax 系列的基本而完善型的脱扣器, 具有完整的保护功能, 宽广的门限值电流范围及脱扣时间的设定, 适合各类交流电气装置的保护; 此外, 保护置单元还提供了多功能 LED 指示。而且, PR121/P 可连接外部的装置来加强它的先进特性, 如远程信号和监控或遥控管理显示。

保护功能

PR121可提供以下保护功能:

?过载保护 (L)

?选择性短路保护 (S)

?瞬时短路保护 (I)

?接地故障保护 (G)

用户界面

在脱扣参数准备阶段,用户可通过DIP开关直接对脱扣器进行设置,多达4个LEDs可用于信号指示(根据不同类型)。

通讯

通过 BT030 无线通讯单元, PR121/P 可连接到一个掌上电脑 (PDA)或一台个人电脑上。这将扩展用户的可用信息范围。

PR121/P 可连接可选性外部PR021/K信号单元, 这个信号单元用于报警和脱扣保护远程信号显示, 也可连接 HMI030, 实现远程人机操作。

中性线的设定

中性线的保护, 设定为相电流的 50%, 100% 或 200% 。

测试功能

测试功能可通过info/Test 按钮和装有一个底部带有接插线的PR030/B 供电单元 (或BT030)来完成, 接插线装置连接到PR121/P 电子脱扣器前面盘的测试连接位置上。

SACE PR122/P

>>点击放大<<

PR122 是一种基于微处理器设计和DSP 技术的一种成熟而灵活的保护系统。工程并装有可选性内部 PR120/D-M 对话单元, 可实现基于Modbus? 协议的智能

保护、测量和通讯。通过PR120/D-M, PR122/P 也可被连接到 ABB EP010 Fieldbus plug 适配器上, 可实现与不同网络之间进行联接。例 : Profibus 和DeviceNet。

新的PR122/P 是ABB在设计保护脱扣器过程中的经验成果。

由于具有宽广的设定范围, 因此可使用在任何电气装置的保护上, 从配电到电动机保护、变压器保护、驱动器保护和发电机保护。使用键盘及液晶显示器来读取资料和编程不仅操作简单, 而且相当直观。为了最方便用户使用, 这个界

面对PR122/P和PR123/P均通用。

除保护功能外, 尚具有电流表及其它功能。如外加对话、信号、测量和无线通讯单元, 便可增加这些附加功能。

保护功能

基本的保护功能

PR122/P脱扣器可提供以下保护功能 (根据脱扣器的类型):

?过载保护 (L)

?选择性短路保护 (S)

?瞬时短路保护 (I)

?接地故障保护 (G)

?相不平衡保护 (U)

?超温自我保护 (OT)

?L 和S的热记忆功能

?S 和G区域选择功能

?带外部传感器时的剩余电流保护

?带外部传感器的SGR保护

附加保护功能

安装PR120/V测量模块后,PR122/P可提供以下附加保护功能:

?欠电压保护 (UT)

?过电压保护 (OV)

?剩余电压保护 (RV)

?逆功率保护 (RP)

?低频保护 (UF)

?高频保护 (OF)

SACE PR123/P

>>点击放大<<

PR123/P 保护脱扣器使Emax 系列产品的脱扣器更加完善齐全, 这是一种高性能和保护功能丰富的脱扣器, 为断路器提供完善保护、测量、信号、数据日志和控制功能, 它代表了低压断路器保护脱扣器的技术基准。

凭借与PR122/P相同的液晶体显示(LCD), 可通过图表、柱状图、测量及正弦曲线的方式来方便地显示各种电气数值。

PR123/P具有PR122/P所提供的全部保护功能和相关功能模块的附加功能。

保护功能

基本的保护功能

PR123 脱扣器可提供以下保护功能 (根据脱扣器的类型):

?过载保护 (L)

?选择性短路保护 (S)

?瞬时短路保护 (I)

?接地故障保护 (G)

?方向性短路带可调延迟保护 (D)

?相不平衡保护 (U)

?超温自我保护 (OT)

?过载控制 (K)

?欠电压保护 (UV)

?过电压保护 (OV)

?剩余电压保护 (RV)

?逆功率保护 (RP)

?低频保护 (UF)

?高频保护 (OF)

?相频保护 (只适用于报警)

除具PR122/P 特征外, 还可得到以下改进 :

过载保护 L

PR123/P单元的过载保护 L包括对保护曲线进行调整。

双重选择性短路保护 S

在标准 S 保护基础上, PR123/P 还同时使第二个时间常数 S 保护 (可关闭)能够独立设定2个门限值, 即使是在要求极其严格的条件下, 也能实现准确选择性。

双重接地故障保护 G

用户在通过PR121/P和PR122/P来实现G功能时, 必须在内部电流传感器(计算电流矢量和/或外部传感器(测量接地故障电流)之间作出选择, 接地故障保护曲线来同时管理2种配置。双重保护可同时对受限制区域和无限制区域的接地故障保护。

方向性保护(带可调延迟) D

这种保护功能与定时限短路保护功能S相似, 只不过增加了对线路中故障电流的方向进行识别。

电流方向可以帮助断路器判断故障电流是在供电侧还是负载侧, 特别在环网配电系统中, 这种功能可识别网络中故障区域, 并及时隔离故障区域, 从而保证其它正常设备的运行。

双重设定保护

PR123/P可存储2组保护参数设置值,根据需要,第二组参数(set B)可通过外部指令取代默认参数值(set A)。这个指令一般当电网配置被改变时发出,比如:当一个并联的引入线被使用时或当电网系统中紧急电源投入使用时,它可改变负载能力和短路水平。

区域选择功能

区域选择功能可确保系统将故障区域从离故障区域最近的地方快速分离出去, 维持系统中其它部分的继续运行。

附加保护功能

安装PR120/V测量模块后,PR123/P可提供以下附加保护功能:

?欠电压保护 (UT)

?过电压保护 (OV)

?剩余电压保护 (RV)

?逆功率保护 (RP)

?低频保护 (UF)

?高频保护 (OF)

测量功能

PR123/P 脱扣器提供一套完整的测量 :

?电流:3相电流(L1, L2, L3)、中性线电流(Ne) 和接地故障电流

?电压:相电压、线电压和剩余电压

?功率 : 有功功率、无功功率、视在功率

?功率因数

?频率和峰值系数

?能量 : 有用功、无用功、视在功、计表

?谐波计算 : 计算高达40次谐波(波形及模数显示 ); 当 f = 60Hz 时, 可计算高达35次谐波

相关文档