文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 13-110KV园林变电站10KV园兴线联络改造工程 施工方案(电缆改造工程).

13-110KV园林变电站10KV园兴线联络改造工程 施工方案(电缆改造工程).

武汉地区武昌区2015年第二批配网项目110KV园林变电站10KV园兴线联络改造工程

编制人:

审核人:

批准人:

武汉市胜达电力工程安装有限公司

一、工程概况:

A、本工程根椐武汉华源电力集团有限公司设计院,设计工程编号:

P13S开工单,根据工区提供资料,对武汉市武昌区110KV园林变电站10KV

园兴线联络改造工程,其中涉及线路2条10KV电缆线路,由我武汉市胜达

电力工程安装有限公司施工,改造线路为:10KV园兴线,10KV硫酸线;该

施工方案根据10KV园兴线,10KV硫酸线进行编制。由国网市公司综合室、

武昌公司生产负责人生技部、线路设备、配调专责人及施工单位负责人到

现场进行交桩,为确保此项工程安全顺利的完成,特制订本施工方案,全

面指导整体工程的实施。

B、工程地段及主要内容:

1、新敷设YJV22-3*400电缆250米;安装户外电缆头:3*400型1套;肘型头3*400型1套;

插拔头:3*70前插型1套,后插型1套;

2、安装户外真空永磁电路器630-20KA型1台;户外PT 10/0.22KV型1台;安装户外隔离刀

闸630A型3只;故障指示器电缆型6只;避雷器3只。

二、项目主要管理人员配备表:

项目职务姓名性别职务联系方式项目经理马才耀男139******** 技术负责人王相艺男130******** 现场负责人王相艺男

现场负责人王元洪男134******** 安全负责人马凯男150******** 三、工程中执行技术规范:

序号名称标准规范号

1 10KV架空线施工及验收规范GBJ233-1990

2

国家电网公司电力安全工作规程(电力线

路部分)试行国家电网安监[2005]83

3 质量管理体系要求GB/T 19001-2000

4 架空线路运行规程DL/T 19001-2001

5

关于印发《国家电网公司现场标准化作业

指导书编制导則9试行》的通知(参照) 国家电网生[2004]503

各种工系和特殊工系施工前由技术人员和安质员对施工人员交底.

四、废旧物资

本工程拆除的废旧物资如下:

序号设备或材料名称类型或型号单位数量备注

1

2

五、施工工期目标

按进度计划进行控制,计划开工日期为2015年月日,竣工日期为2015年月日,停电施工天,(总工期个日历日)

六、工期及进度计划

6.1、施工总体方案

第一阶段:准备及前期施工阶段

工作条件不停电

时间2015年月日----2015年月日(具体时间根据实际情况安排)

工作内容1、组织现场施工人员熟悉和研究施工图纸,相关的技术交底工作,编制施工方案。在施工审查的基础上,技术人员要将工程概况,施工方案,技术措施及特殊部位的施工要点,注意事项等向全体施工人员做详细的技术交底,严格按照设计图纸施工,规范及批准后的施工方案实施施工作业,如有图纸设计不符部分应及时与设计联系

2、与武昌配电运检室调度人员沟通,确定如何调整负荷最合理、最经济、实用,合理安排停电时间,尽量减少对用户的影响

3、根据施工图纸核对施工现场实际所需的施工材料,罗列出材料清单,及时向物资部门申请领取施工材料,并领取施工所需的材料,对于需要订货的材料,应提前向物资部门申请,并与配送班联系,掌握材料进场时间;对不能到位的施工材料及时向上级管理部门反映,保证施工所需材料齐全

4、根据踏勘结论,编写具体施工方案、停电计划,并上报汉口配电运检室进行施工方案讨论,最终确定施工方案。施工前会同武昌配电运检室有关人员一起到现场查勘,做好前期的准备工作

5、涉及到需要停电作业的线路提前一个月向设备运行单位报停电计划

6、安排施工人员完成前期不需停电可施工的工作任务

7、施工前2天,与武昌配电运检室核实工作票所列安全措施是否符合施工现场安全要求,确保施工人员的人身安全。

8、提前将准备好的器材、工器具运至施工现场。

第二阶段:停电前施工阶段,为减少停电时间,施工前期完成不需要停电情况下的工作:第一个工作日:

工作条件不停电(施工作业票、配电第二种工作票 )

工作负责人王相艺联系电话 130******** 工作时间2015年月日----2015年月日

工作内容查明线路名称,设备位置。

第三阶段:停电施工

★根据本工程的停电作业范围及工作量,涉及的停电线路共有2回线路分别为:

1、10KV园兴线带电作业(是□/否□) 倒负荷条件(是□/否□)

2、10KV硫酸线带电作业(是□/否□) 倒负荷条件(是□/否□)

★计划停电分1次进行

1、第一次停电:10KV园兴线23#杆至线路,10KV硫酸线秦风环网03柜至线路,停电时

间8小时;

★一次停电线路(是□/否□)重复停电,停电范围(是□/否□)同一个地方。

6.2、停电施工计划

序号变电站开关编号线路名称计划时间(2015年) 停电范围园林路

变电站园10KV园兴线

10KV园兴线23#杆至

线路

园林路

变电站园10KV硫酸线

10KV硫酸线秦风环网

03柜至线路

6.3、带电作业计划

根据工作现场实际情况,(是□/否□)进行带电作业。

6.4、倒负荷计划

★第一次停电:(是□/否□)具备倒负荷条件。

详情与下:

第一次停电:

停电线路名称10KV园兴线硫酸线

停电作业时间2015年月日分~分;合计小时

工作负责人1 王相艺

工作票类别

配电第一种工作票2 配电第一种工作票

倒负荷计划

工作内容1、新敷设YJV22-3*400电缆250米;安装户外电缆头:3*400型1套;肘型头3*400型1套;插拔头:3*70前插型1套,后插型1套;

2、安装户外真空永磁电路器630-20KA型1台;户外PT 10/0.22KV型1台;安装户外隔离刀闸630A型3只;故障指示器电缆型6只;避雷器3只。

3、电缆实验、搭头、送电、校相。(由于秦风环网柜无间隔,现需并间隔施工。)

停电损失时户数

安全措施1、在施工现场设置围栏杜绝无关人员进入施工现场;

2、在施工线路两端验电接地;

施工组织措施

工作时间计划安排工作任务备注

8:30-11:30 已敷设新电缆对接、制作中间及终端

电缆头

施工人员较多时为

能提前完工并在保

证安全前提下可同

时进行

12:31-14:30 电缆实验

14:31-16:00 电缆搭头

16:01-16:30 送电及校相

七、专职人员配备

A、材料供应与购量:

1、材料员负责本工程材料采购确保合格的原材料供应本工程。

2、按文件合同程序采购。

3、检验不合格材料,半成品在标识后分开存放,严禁使用不合产品。

4、工程施工中,废旧材料如实回收由材料员具体负责。

B、协调工作:

1、本工程对外协调员一名,全面落实诸如:房屋拆迁、临时占道、青苗赔偿、土地占压等并具体落实。

2、施工机械根据不同的工作时间由工作负责人按工程需要制定并组织施工,配置机械应满足现场需要保证施工。

八、主要施工机械设备配置:

序号机具名称单位数量备注

1 吊车台

2 (12吨)(8吨)

2 东风卡车台 1

3 工程车台 2

4 机械绞磨台 2 (5吨)

5 卧式放线架付 2

6 对讲机台 6

7 接地线组

8 验电笔支 6

9 电缆滑车套20

10 钢绳米500

11 叉车台 1

九、工程主要施工方法:

1、敷设高压电缆采用机械绞磨牵引的方式进行敷设.

2、电缆倒盘时采用人力的方式进行。

3、电缆盘架设时采用吊车的方式进行。

4、施工中联络采用对讲机、信号旗及手机的方式进行。

5、如有临时变动,本施工方案可作适当调整,但组织措施及技术措施不变。

十、工程安全组织措施:

A、现场勘察制度:由工程项目经理组织安全质量管员、安全员及各班负责人到现场进行查勘,对设备间进行现场勘察。

B、工作票制度:由施工班组工作负责人填写安全施工作业票、配电第二种工作票、配电第一种工作票。线路停电的配电第一种工作票,应在停电前两天将工作票送达工作区域内的运检工区配调室。

C、工作许可制度: 安全施工作业票、配电第二种工作票由工作许可人许可后,才能开始工作。配电第一种工作票由区调值班员许可后才能开始工作,现场总工作负责人接到开工命令后,由现场总工作负责人对各段工作负责人下达工作许可命令。

D、工作监护制度:工作前对被监护人员交代安全措施、告知危险点和安全注意事项。监督被监护人员遵守《安全工作规程》和现场安全措施,及时纠正不安全行为。

E、工作面貌及态度制度:

1、全体施工人员进入施工现场必须穿工作服、工作鞋、戴安全帽,清楚自己的工作内容、范围。

2、施工负责人必须做到开工“三交代”,收工“三检查”。

3、全体施工人员必须听从工作负责人的正确指挥,不得盲目蛮干。越位工作。

4、施工负责人要作好施工日记,以备后查。

5、安全负责人要定期搞好安全技术学习,定期检查安全工具,并配合施工负责人搞好班前分析危险点,制定控制措施,下班后组织职工总结学习。

6、严格执行《8项恶性违章行为处罚与考核管理规定》。

7、施工区域放置:工程项目铭牌、“前方施工,车辆慢行”、“有电危险,请勿靠近”、“前方施工,请绕行”警示牌。

8、现场施工作业,周围设好围栏。

9、工作区域及设备存放点设警示牌、以防车辆、行人靠近,派专人看守。

10、派一专人看护车辆及行人安全,也进一步保证施工人员安全。

十一、工程技术要求及技术措施:

1、施工作业应按图纸设计要求施工,如有变动必须与设计人员取得联系,经设计人员同意修改意见后方能执行;

2、施工班组应认真填写好必备工作票,充分布置好技术安全措施,节约施工原材料,并且做到文明施工;

3、对工程使用技工、民工、临时工必须签订安全合同。从事辅助性劳动的临时工不得从事技术工作。

4、工程施工期间,坚持工前三交代,工后三检查,认真分析作业过程中的危险点,制定相应的控制措施。

5、需揭电缆沟盖板处和电缆井口应放安全警示标识,并派专人严守,完工后,马上恢复盖板,防止行人误落沟内。

6、电缆在运输过程中必须固定牢固,注意交通安全。

7、敷设电缆时,应专人统一指挥,各部位必须保持通讯畅通,电缆走动时,严禁用手撬动力滑轮,以防压伤。

8、严禁未采取安全防范措施的人员进入施工现场。

9、严禁在没有确认停电的情况下接近电力设备。

10、严禁使用未经检测或已过有效期的安全工器具。

11、电缆头制作,必须讲究工艺,保证质量,确保试验一次性合格。

12、所有的电缆、变压器、配电柜必须进行试验,并出具相关的合格证明,电器设备做试验时,必须设遮栏,禁止闲人靠近试验设备。

13、电器设备,施工后必须认真核对检查,对二次线的联接要认真核对,确保准确无误。

14、在交通路口必须设置安全警示牌,并设专人指挥来往车辆,确保施工安全。

15、工作完工后,清查现场,核对人数,取接地送电在确认施工现场无任何漏洞后方可向生产值班室报完工。

16、电缆终端头、中间对接头制作时严格工艺保证质量达到技术要求。十二、安全措施

序号内容

1 严格执行工作票制度,认真验电、挂工作接地线。

2 使用与电压等级相符的验电器、验电挂接地线时设专人监护。

3 开启电缆井、沟盖板用电缆隧道入孔盖时,应使用专用工具,同时注意所立位置,以免滑脱后伤人,开启后应设置庶栏围起,并有人看守。

4 悬挂标示牌和装设遮拦:在一经合闸即可送电到工作地段的开关、刀闸及跌落式熔断器操作处,均应悬挂“禁止合闸线路有人工作”或“禁止合闸有人工作”的标示牌。并且在工作场所周围应装设遮拦,并在相应部位装设标示牌。

5 机械绞磨必须放置平稳,制动及逆止性能良好。

6 人力牵引导线时,必须有专人手持对讲机与负责引线人员进行联络,不得盲目蛮干。

7 严格执行国家电网公司关於“电力线路部分”有关的各项规定进行施工。

十三、危险点的分析与控制

防触电:停电作业必须严格执行保证安全的组织措施及技术措施,对可能

有感应电的设备采取防触电措施,严格执行工作票制度,工作许可制度,工作监护制度,严禁无票或搭票工作,按规程要求进行验电和挂接地线,保证可靠接地,吊车在使用前下好支撑,并验好接地,吊车起吊前,认真检查起吊工具,平缓起吊,在起吊时大臂下严禁站人,吊车需专人指挥,吊臂与有电设备保持0.7M有效安全距离,并设专人严格监护。

电缆敷设伤人:1、各施工队在做电缆牵引时,设专人负责牵引工作并用对讲机保持联络畅通,保持高度注意力,必需确保电缆顺利通过,无卡住现象。2用滑车施放电缆时,工作人员不得用手搬动滑车,线盘应加制动装置,禁止作业人员用手制止线盘转动。

电缆沟伤人:各施工队在工作区域内的电缆沟道应设专人监护,责任到人,架设遮拦及警示牌、警绳,防止车辆、行人坠落电缆沟伤人。

不熟悉设备情况:工作票负责人(签发人)必须熟悉设备情况。工作地点邻近若有带电设备,必须在工作票上填写清楚,并对工作负责人交待清楚,提出具体的安全措施要求。

擅自改变安全措施:严禁工作人员擅自移动或拆除遮栏(围栏),严禁越过围栏。

通讯信号不明缺少安全监护:电缆敷设前检查电缆沟道是否畅通,电缆支架是否牢固,放电缆时沟道内应无杂物、积水,并保证足够的照明,放电缆时由专人指挥。电缆通过孔洞、道管的交通通道时,两侧设置监护人。放电缆时,临时打开的沟盖、孔洞须设警示标志或围栏,完工后,立即封闭。施工人员进入隧道、夹层及电缆电沟必须戴好安全帽,拐弯处人员必须站在电缆外侧,在运行电气设备上敷设电缆必须取得生产运行单位同意。电缆试验时触电伤人:电缆试验时,工作人员应在两端电缆头处装设遮拦及悬挂标示牌,电缆另一端应派专人监护看守,确保人员与带电设备保证足够的安全距离。

十四、危险点安全控制措施

1、施工地段路窄、车辆多,放线、敷设电缆时,围好遮拦,路口设置警示牌,派专人看守、指挥。

2、机动绞磨拖电缆时,防止牵引机械伤人,地瞄要打牢固,阻绳内侧严禁站人,保持通信畅通。

序号危险点安全控制措施

1 使用不合格的

安全工器具

使用工器具前,仔细检查工器具外观是否损坏、变形、

失灵,绝缘工具应进行测试并合格。

2 监护不到位带电作业必须设专人监护,监护人不得直接操作,监护范围不得超过一个作业点。

3 行人跌落电缆

在已揭开的电缆井盖板四周设置红白带,警示牌,防

止非工作人员入内。

十五、施工安装措施

1、起重机械,如绞磨、汽车吊、卷杨机手摇绞车等必须安置平稳牢固,应设有制动和逆制装置。

2、当重物吊地面后,工作负责人应再检查各受力部位,无异常情况方可正式起吊。

3、再起吊和牵引过程中,受力钢丝绳的周围上下方,内角侧和起吊物下面,严禁有人逗留和通过。

4、起吊物必须帮牢,起吊电杆时,绳套应在电杆适当位置,防止电杆偏重,起吊变压器、环网柜时,绳套交叉吊挂,注意防止碰伤套管。

5、在使用开门滑车时,应将开门勾环扣紧,防止绳索自动跑出。

6、使用车辆,不得超载,运线盘必须绑扎牢固,防止移动伤人。

7、装卸电杆应防止散堆伤人,当分散卸车时每卸完一处,必须绑扎牢固后,方可继续运送。

8、采用钢丝绳作为引线,每个电缆井内必须放置管口滑车,电缆头用封冒封好,用机动绞磨作为动力牵引。同时,敷设电缆时,应有专人统一指挥,电缆走动时,严禁用手搬动滑以防压伤。在电缆井内工作应戴安全帽,并做好放火、防水及防止高空落物等措施,电缆井口应专人看守,做好防护围栏。

9、放置后的电缆上应悬挂线路标示牌。

10、进场作业人员须尊守现场作业规程,同时工作负责人向施工人员认真交代工作内容、设备编号及工作范围,无关人员不能进入作业现场。

十六、环境保护及文明施工

1.牢固树立“环保为重、文明施工”、“预防为主、保护先行、开发与保护并重”的意识。

2.项目经理是环境保护工作的领导者和第一责任人,各施工队长和材料站站长是本区域环境保护的实施责任人,由项目经理组织实施环保目标责任制,把环保责任落实到工序各级负责人头上。

3.永久、临时工程的取弃土,砂石料的采备,严禁侵占河道、湿地、自然保护区的核心区和缓冲区。对于设计要求恢复的取弃土场先将原有植被铲出并保存,使用完毕后加以平整。对不可恢复的取弃土场,使用完毕后,采用平整、覆盖等措施。

4.通往工地、驻地、取弃土场、材料采备场等的施工道路、行车、行人路线必须固定,限制人为活动范围,尽量少挠动地表,少破坏地表植被。

5.严禁在河地堆放砂石料,严禁向水源倾倒污物、丢废弃物。