文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 仪表工试题

仪表工试题

仪表工试题
仪表工试题

1

过程仪表基础知识

1. 什么是法兰变送器?

法兰变送器是在普通变送器基础增加了一个远传密封装置而构成的。所以也叫远传式变送器或者隔膜变送器。远传密封装置由法兰、膜盒、毛细管和毛细管内的填充液等构成的。

过程介质压力由隔膜、填充液最后传递到压力变送器的敏感元件即传感器上。

2. 法兰变送器膜盒、毛细管内的填充液是什么?有什么特点?

一般是硅油和氟油。特点是热温度系数小,低温时不冻凝,高温时不挥发,不汽化。粘度不随温度有大的变化。高温硅油最高可达315℃,低温硅油最低可达-40℃,氟油在-40℃和315℃之间。

3. 法兰变送器和普通变送器相比有什么优缺点?

可以测量较高温度的介质。

不会堵塞,可以应该在粘稠的介质上。

可以应用在容易凝冻或者汽化的介质上。

成本稍高、结构复杂、有时有时间延迟、精度稍低。

4. 普通压力变送器的是由哪些部分组成?

普通压力变送器是由传感器、变送电路、壳体、接液口、接线口等部分组成的。

目前传感器有扩散硅、压电陶瓷、电容膜盒。他们的测量原理无一例外的都是在有激励的惠斯登电桥失去平衡时有电流或者电压输出。

变送电路是将这种输出信号进行转换,使之与被测的物理量成一一对应的线性关系。

接液口直接与过程介质接触,有多种联接方式。如:1/2 NPT、G3/4、M20*1.5等。

接线口是电线入口,如M20*1.5。要求要有一定的防护等级。如IP65。

5. 测量高压力时,介质最大工作压力一般不宜超过仪表量程的3/5。

6. 压力变送器的有哪些主要技术参数?

传感器类型:扩散硅,陶瓷电容,差压电容膜盒

电源:一般是24VDC。

输出信号:一般是4~20mA。

精度等级:如0.1、0.25、0.5。

重复性:0.1、0.25、0.5。

时间漂移:

温度漂移:

使用温度范围:

最高耐压:

最低压力:

过程联接方式:

电缆入口:

安装方式:

7. 什么叫迁移?

一般认为:不以零压力或者零差压作为变送器的零位输入的调校叫做迁移。

8. 什么叫二线制?

2

24VDC电源和4~20mA输出信号共用二根导线,互相不影响。

9. 电流传输比电压传输有什么优点?

转输距离远,一定范围内具有恒流特牲,电流损耗小。

10. 导压管的外径和长度一般是多少?

导压管的外径一般是6~10mm;长度一般是3~50m。

11. 普通硅油使用温度是-40℃~150℃,密度为0.934,温度系数是0.00108,25时的

粘度9.5mpa.s

12. 高温硅油使用温度是15℃~315℃,密度为1.070,温度系数是0.00053,25时的

粘度44~50mpa.s

13. 氟油使用温度是-45℃~205℃,密度为1.850,温度系数是0.000864,25时的粘

度6.5mpa.s

14. 静压式液位计是根据流体静压平衡原理而工作的,它可以分为压力式和差压式

两大类。

15. 用压力表测量液位时,仪表安装的高度应该说与液位零位的高度相同,否则应

对高度差进行修正。

16. 吹气式液位计测量液位的前提条件是使导管下端有微量气泡逸出,为了保证气

量稳定,流经节流件的流体绝对压力P2与节流件前的流体绝对压力P1之比应小于或者等于临界压缩比。

17. 不同测量范围的1151差压变送器是由于其测量膜片的厚度不同而决定的。量程

越大膜片越厚。整机外形尺寸一样。

18. 1151差压变送器的测量膜片是平膜片,它形状简单,加工方便,但压力和位移

的特性是非线性的,只有在下列情况下才是线性的。膜片的位移远远小于膜片的厚度。膜片在安装时绷得很紧,已经有一定的张力。这时的压力与位移的关系才成线性关系。一般位移只有0.1mm。

19. 高压力时用厚膜片,低压力时用薄膜片。

20. 当δ室受到过载时,测量膜片紧贴在球形凹面上,从而保证了单向压力不受损

坏。

由玻璃和金属体烧结后,磨出球形凹面,然后镀出一层金属薄膜,构成电容器的固定极板。测量膜片焊接在两个杯体之间。为电容器的活动极板。杯体外侧焊上隔离膜片,并在膜片内侧的空腔中充满硅油和氟油,传递过程压力。

21. 防尘与防水知识:仪表的外壳防护等级是用IP(International Protection 国际防

护)代码后面加上两位特征数字和附加字母来表示的。

第一位特征数字是防止固体异物进入仪表内部,

0 无防护

1 固体异物直径大于50mm;

2 固体异物直径大于12mm;

3 固体异物直径大于2.5mm;

4 固体异物直径大于1.0mm;

5 防尘

6 尘密

第二位数字是防止进水造成有害影响,附加字母是指对人体的伤害。

3

0 无防护

1 垂直滴水

2 倾角75°~90°

3 淋水

4 溅水

5 喷水

6 猛烈喷水

7 短时间浸水

8 连续浸水

22. 国际电气制造商协会NEMA也有一个标准,与IP防护等级的接近对应关系如

下:

National Electrical Manufactures Association

IP65/IP66/IP67/IP68仪表可以不必装在仪表箱内。

IEC:国际电工委员会International Electrical Commission

CENELEC:欧洲电工标准委员会

23. 防爆标记

由四部分组成:防爆标志---防爆型式---防爆等级---温度组别

EX是防爆标记;EEX是欧洲电工委员会的标准,它是欧洲共同体遵守的共同标准。防爆型式如下:

我国划分为八种类型:

隔爆型:d

增安型:e

本安型:i

正压型:p

充油型:o

充砂型:q

无火花型:n

特殊型:s

变送器一般为隔爆型d和本安型i 。

本安型又分为ia、ib。ia等级安全程度大于ib。

防爆等级:

我国等国家将爆炸危险场所的划分如下:

一类场所是易燃气体;二类场所是易燃灰尘

变送器一般遇到的大多数是一类场所

一类中又划分为三个区:

0区:爆炸性气体连续出现或者长期存在

1区:正常运行时可能产生爆炸性气体

2区:正常时不可能产生或者暂时存在爆炸性气体

美国和加拿大对气体爆炸危险场所的划分与上述国家不同,分为一级一区,一级二区,此时的一级一区就是上述中的0区和1区。一级二区就是2区。

4

将气体划分为爆炸级别:

但是有两个划分方法:

按最小点燃电流比:变送器电流所产生的热、火花和电弧是导致爆炸性混合气体爆炸的点火源。

但并不是所有的点火源均可引起周围的爆炸性混合物起火爆炸,而必须要有一定的引爆能量。不同的爆炸性混合物分为两大类,矿用设备为I类,非矿用设备为II类,按最小点燃电流比分为三个爆炸级别:IIA、IIB、IIC。并依次增高。也就是说IIC 最高。

物质的点燃电流比:指物质的点燃电流与甲烷点燃电流之比。

IIA>0.8

0.45

IIC<0.45

按最大试验间隙

IIA≧0.9mm

0.5mm

IIC≦0.5mm

温度组别:

T1:T>450℃

T2:300℃

T3:200℃

T4:135℃

T5:100℃

T6:85℃

24. 与介质接触的除了接液口、传感器膜片外,还有与起密封作用的密封环或者密

封圈。它们的材质有下列几种:

一般用聚四氟乙烯:PTFE

丁腈橡胶:NBR

氟化橡胶:

25. 手操器有何功能?

组态:设定变送器的工作参数。如测量范围,线性或者平方根输出,阻尼,工程单位,工位号,系列号,描述符。

测量范围的变更,也就是量程迁移。

变送器的校准:电流校准和变量校准。

自诊断:变送器向手操器输出特定的信息,以识别问题所在,从而可以快速地进行维修。

26. 在HART(Highway Addressable Remote Transducer :可寻址远程传感器数据高

速公路)协议的通讯中,变送器和与之通讯的设备都有一个Bell 202的调制解调器,通过这两个调制解调节器实现相互间的数字通讯。变送器送出去的信号,由modem 调制成相应的1200 Hz和2200Hz的FSK频移键控信号,叠加在4~20mA DC的回路上传输出去,变送器接收的信号,由对方的主设备送来以后,也由modem 将1200 Hz的信号调制成1,2200Hz的信号调制成0,再由变送器的

CPU处理。

27. 手操器和变送器的通讯命令,在HART协议中共分为三类。

第一类是通用命令,适用于所有符合HART协议的产品。如读变送器的回路号,量程上下限等;

第二类是普通应用命令,适用于所有大部分HART的协议的产品,但不同公司的HART的产品可能略有区别,如

5

改变工程单位,量程值等;

第三类是特殊命令,这是各家公司的产品所特有的命令,如传感器的校正等。其中一二类命令规定符合HART协议的产品有一定的互换性,三类命令则是不兼容,为各家独有。

28. 在4~20mA DC的模拟信号上叠加幅度为0.5 mA的正弦调制信号,因此模拟信

号和数字信号可同时传输。由于叠加的正弦调制信号的平均值为零,所以对模拟信号没有影响。

29. 应用现场出现的手操器有下列几种:

罗斯蒙特---275;横河---BT200;富士公司---FXW;华控---HK-HART272;SMAR--- 30. 操作三阀组要注意什么?

不能让导压管内的凝水或者隔离液流失。

不可使测量元件(膜盒)受压或者受热。

31. 开启和关闭三阀组的顺序如何?

开启顺序:先开正阀门;关闭平衡阀;打开负压阀。

关闭顺序:先关负压阀;打开平衡阀;关闭正阀门。

32. 测量气体、液体和蒸汽时差压变送器的引压口开口位置如何?

测量气体时,为了使气体内的少量凝结液能顺利地流回工艺管道,而不流入测量管道和仪表内部,取压口应在管道的上半部。

测量液体时,为了让液体内析出的少量气体能顺利地返回工艺管道,而不进入测量管路和仪表内部,取压口最好在与管道水平中心线以下成0—45度角内。

测量蒸汽介质时,应保持测量管路内有稳定的冷凝液,同时也防止工艺管道底部的固体介质进入测量管路和仪表内,取压口最好在管路水平中心线以上成0—45度角内。

33. 双法兰差压变送器测差压或者液位时如果膜盒工作在负压状态下什么害处?

如果变送器工作在负压状态,并超过了它的允许负压值,则膜盒内的填充液会汽化,隔离膜片会外鼓,从而引起测量不准,甚至造成仪表损坏。

当容器内的P0=0时,

仪表安装在两法兰下面时,差压变送器高、低压口均承受正压。

仪表安装在两法兰中间时,差压变送器高压口承受负压,低压口承受正压。

仪表安装在两法兰上面时,差压变送器高、低压口均承受负压。

34. 法兰变送器的精度比普通变送器的精度低?

法兰膜盒隔离膜片的弹力与非线性。

填充液的热膨胀。

毛细管的阻尼。

填充液的充灌质量。

35. 仪表和自控系统中常用的联接螺纹有哪几种?各用于什么场合?

常用的螺纹有以下几种:

普通螺纹,代号M,公制;用于紧固件如螺栓、螺母。

园柱管螺纹,代号G,英制:用于非螺纹密封的管道、管件及管道仪表之间的连接。所以叫非螺纹密封的管螺纹。

园锥管螺纹,英制,分为两种:55度牙形角园锥管螺纹,代号R,

6

60牙形有园锥管螺纹,代号NPT。

园锥管螺纹带有一定的锥度,越拧越紧,利用本身的形变就可起到密封作用,所以也叫用螺纹密封的管螺纹。

36. 实地测绘配对法兰时,应测绘哪几项?

法兰接管直径;

法兰密封面形式;

法兰螺栓个数,螺孔直径以及对角螺孔间的距离(螺栓孔中心园直径);

法兰厚度,因为法兰的压力等级一般反映在法兰的厚度上,所以也需测量。

37. 国外的管法兰标准主要有哪些体系?

国外的管法兰标准主要两个体系。

以德国DIN标准为代表的欧洲管法兰体系。

DIN公称压力:0.1,0.25,0.6,1.0,1.6,2.5,4.0,6.3,10,16,25,32,40 MPa 共13档,公称通径为6~4000mm,结构形式和密封面比较齐全。

以美国ANSI标准为代表的体系。ANSI B16.5管法兰标准公称压力有2,5,6.8,11,26,42MPa共分七档,公称通径为15~600mm。结构形式和密封面比较齐全。

38. 智能变送器是什么时候推出的?有何特点?

二十世纪八十年代初,美国霍尼威尔公司首先推出ST3000系列智能压力变送器。

智能变送器的特点是

检测部件中除了压力(差压)传感元件外,一般还有温度传感元件。

产品采用微电子机械电子加工技术,超大规模集成电路,表面安装技术,

所有仪表结构紧凑,可靠性高,体积小。

精度高,一般在0.1%、0.2%0有的还达到0.75%。

量程比宽,有的达到30、40、50、100、甚至400。

静压性能、单向过载性能都比模拟产品有很大提高。

智能变送器可以用手操器进行远距离通讯。对其进行零点和满度的设定。

也就是说可以进行无源迁移。现场应用非常方便。

智能变送器和集散控制系统DCS之间能进行数字通讯。

39. 有一测液位的双法兰变送器,毛细管长4572mm ,该表的测量范围是0~6.2~37.4kpa ,问两法兰膜盒之间的最大安装距离是多少?已知膜盒内的填充液的密度是934kg/m 3。

法兰变送器的最大允许迁移量小于或者等于变送器的最大量程。或者说不能超过所使用的传感器膜盒的上下限。该仪表的最大量程是37.4kpa 。因此两法兰取压膜盒的最大距离可以从下式求得:

△P=H ρg

△P : 仪表的最大量程

H : 两法兰取压膜盒的最大距离

ρ: 膜盒内的填充液的密度

g : 重力加速度

H=△P/ρg

H=37400/934*9.81

=4.082(m)

也就是说两法兰取压膜盒的最大距离不能大于4.082米。

40. 有一法兰变送器的技术指标上规定,仪表的最高接液温度是300℃,静压下限是0.13kpa abs 。因此有人认为该表能在被测介质的温度为300℃,操作压力为0.13kpa abs 的条件下工作。

7

不对。法兰变送器如在高温下工作,法兰膜盒内的填充液体积会膨胀。如果填充液在充灌过程中混入了空气,则由于空气的膨胀系数远远大于填充液的膨胀系数,所以体积会膨得更厉害,从而使隔离膜片外鼓,严重的会引起永久变形。如果被测介质的压力的很大,它们作用在膜片上,使膜片无法外鼓,这样被测介质的温度虽然高一些,对仪表也不会造成影响。所以压力与温度这两个系数是有联系的。高温、高真空同时存在时对仪表的性能带来严重后果,很容易带来不可修复的损坏。 本题中的温度为300℃和操作压力为0.13kpa abs 这两个参数不能同时存在。如果工作压力是0.13kpa abs 的高真空,则温度要远远低于300℃。如果要温度在300℃下,则仪表工作压力不能是负的,必须在大气压以上。

仪表工考试试题库带答案解析

一.基础填空题 1、初级基础填空题(YCJTIA001-026) 001、调节阀由( )与( )两部分组成。 执行机构阀体部件 002.同一条管线上同时有一压力一次点与温度一次点,压力一次点在温度一次点的( ) 上游 003、热电偶的安装地点应远离磁场,且冷端温度不大于( )o C 100o C 004、压力取压部件的安装应选在介质( )稳定的地方。 流速 005、安装标准节流装置时,节流件前端面应与管道轴线垂直,不垂直度不超过( )。 1o 006、如果孔板流向装反,则入口处的阻力( ) ,因而流量系数增大,仪表指示度变小。 减小 007、测量液位用的差压计,其差压量程由介质密度决定,与封液密度( )关。 无 008、用万用表测量一个电路的电流,电流表必须与这个电路( )。 串联 009、一般油品脏污介质,常用( )*3的中低压无缝钢管。 Φ18 010.螺纹接头的密封常采用( )带。 聚四氟乙烯生料 011、供气管路在接仪表前,应安装( ) 过滤器减压阀 012、变压器绕线圈数与电压成( )。 正比 2.中级基础填空题(YZJTIA001-025) 001、自动调节系统就是由( )、( )、( )、( )四个主要环节组成。 调节阀调节器被调对象测量变送 003、100oC时,分度号K的热电势为( )mv、 4、095 004、热电偶产生热电势的条件就是:( ),( )。 两热电极材料相异两接点温度相异 005、在继电器线圈通电后,其常开接点处于( )状态,其常闭接点处于( )状态。 闭合断开 006、DDZ-Ⅲ型差压变送器中位移检测放大器的振荡条件就是( )条件与( )条件。 相位振幅

(完整版)仪表工初级试题

仪表工题库(初级题) 一、填空题 1. 法定计量单位就是由国家以形式规定使用或允许使用的计量单位。 答:法令;强制 2. 压力的SI单位名称是、单位符号。 答:帕斯卡;Pa 3.为了保证压力表的连接处严密不漏,安装时,应根据被测压力的特点和介质性质加装适当的密封垫片。测氧气压力时,不得使用浸()的垫片、()化合物垫片;测乙炔压力时,不得使用()垫片。 答:油有机铜 4.压力开关是一种简单的()。当被测压力达到额定值时,压力开关发出()信号。 答:压力控制装置警报或控制 5.转子流量计是属于()降流量计。 答:恒压 6.热电偶产生热电势的条件是();()。 答:两热电极材料相异两接点温度相异 7.热电偶的热电特性由()所决定。热电势的大小与()及()有关,与热偶丝的()和()无关。 答:电极材料的化学成分和物理性能组成热电偶的材料两端温度粗细长短 8.温度是衡量()的一个物理量。温度不能直接测量,只能通过其他物体()的物理量间接地进行测量。例如水银的体积(),故可用水银的()来衡量温度。 答:物体冷热程度随温度变化而变化随温度变化而变化体积变化量 9.放射性的一个主要参量是(),它是()所经历的时间。 答:半衰期放射性强度衰减一半 10.在热电偶测温回路中,只要显示仪表和连接导线两端温度相同,热电偶总电势值不会因为它们的接入而改变。这是根据()定律而得出的结论。 答:中间导体 11.噪音较大时可选用()阀。 答:套筒 12.对于气动执行机构的选择,调节阀口径大或压差高时可选用()执行机构。 答:活塞式 13.压缩机出口压力调节系统,其调节阀装于放空管线时,应选()式调节阀。 答:气关式 14.为分辨S型热电偶的正负极,可根据偶丝的软硬程度来判断,较硬者是()丝,为()极。 答:铂铑正 15.欲分辨K型热电偶的正负极,可由偶丝是否能明显被磁化来判断,能明显被磁化者是()丝,为()极。 答:镍铝或镍硅负 16.热电偶的品种,标准化的有()7种,它们有标准的()表。 答:K、R、E、J、T、S、B 热电偶分度

仪表工试题题库(原版)概要

仪表工试题集 1-2什么是真值?什么是约定真值,相对真值? 1-3什么是绝对误差,相对误差和引用误差? 1-4用一只标准压力表检定甲、乙两只压力表时,读得标准表的指示值为100kPa,甲、乙两表的读数各为101.0kPa和99.5kPa,求它们的绝对误差和修正值。 1-5某压力表刻度0~100kPa,在50kPa处计量检定值为49.5kPa,求在50kPa处仪表示值的绝对误差,示值相对误差和引用误差? 1-6校验压力表时,得被校表的示值为50kPa,标准表的示值为49.5kPa。则被控校表的相对误差△按下面的(1)式计算,还是按(2)式计算? (1)△=(50-49.5)/49.5=1.01% (2)△=(50-49.5)/50=1.0% 1-7什么叫系统误差、偶然误差和疏忽误差?各有什么特点产生的原因是什么? 1-9为什么要以“均方根误差”作为衡量测量精度的标准?在实际生产中,均方根误差如何计算? 1-10由于偶然误差的存在,因此需多次重复测量才能获得正确的结果,但在工业生产中,由于被测参数处于不断的波动之中,因此不可能进行多次同条件下的重复测量。这样,工业测量的结果是否正确? 1-11下列数据是7台压缩机在某同一时刻的三段入口的压力测量值(单位:kPa),各台压缩机三段入口接同一气体总管。试计算这一时刻进入各台压缩机三段入口气体压力的平均值及均方根误差。 1-13某测量系统由测量元件、变送器和指示仪表组成。要求系统的允许误差(相对额定误差)为±1%。试问,选用精度分别为0.1级、0.5级和1级的测量元件、变送器和指示仪表能否满足系统对误差的要求?请用数据说明之。如不能满足,此矛盾又该如何解决? 1-14什么叫基本误差和附加误差? 1-17生产过程的数据记录、试验数据记录以及数据处理应当遵循的最基本的原则是什么?请应用这一原则,计算如下题目。 用五位数字电压表测一只20%精度的150欧电阻上的电压,显示值为10.523V,试算出该电阻的耗散功率和流过的电流。 1-18在上题中,如果把电阻精度由20%改为2%,则耗散功率和电流如何计算? 1-19什么叫准确度和准确度等级? 1-22一台精度为0.5级的电桥,下限刻度值为负值,为全量程的25%,该表允许绝对误差是1℃,试求该表刻度的上下限。

维修仪表工试题库

维修仪表工试题库 第一部分应知试题 一、填空:(每题0.5分,共40分) 1.仪表自动化中,工程技术人员经常使用一些英语缩略语,请说出下列英语缩略语代表的中文意义: DCS(集散控制系统) ZERO(零位) SPAN (量程)DAMP(阻尼)VALVE (调节阀)。 2.用双法兰变送器测量液位,其量程由(介质密度 )和(测量液位的高度 )决定。 3.1mmH2O= (9.8 )Pa ,1bar= (1000 )mbar = (100000 )Pa、 1kgf/cm2=(100 ) kPa 2英寸(2”)=( 50.8 )mm 4.一个Pt100铂电阻温度计,阻值138.5Ω所对应的温度为( 100 )℃,其连接电缆一般采用( 三 )线制接法。 5.一台调节阀为风开阀,当其定位器线圈断后,调节阀处于(全关)状态。 6.标准的节流件有( 孔板 )、( 喷嘴 )和文丘利管三种。 7.质量流量和体积流量的关系式( M=Qρ )。 8.某一物料实际温度为150℃,现用一台量程为0-300℃的仪表测量,示值为151.5℃,其测量的绝对误差为( 1.5℃)、相对误差为(1% )、引用误差为(0.5% )。 9.如果被测流体的绝对压力低于大气压,则压力表所测得的压力为负压,其值称为(真空度)。 10.差压式液位变送器是利用液位改变时,由液柱产生的( 静压力 )也相应变化的原理而工作。 11.作常用的温标有( 摄氏 )、( 华氏 )、( 热力学温标 )三种。三者的转换关系式(℃= (5/9(℉-32 )( 273+ ℃)。 12.调节器的三个整定参数分别为(P )、( I )、( D),在进行参数整定时比例度δ越大,则放大倍数KC(越小),比例调节作用就(越弱)。积分时间Ti越小,积分作用(越强),消除余差(越快)。 微分时间TD越大,微分作用(越强)。 13.自动调节系统一般是由(测量变送)、(被调对象)、(调节器)、调节阀四个主要环节组成。 14.浮筒式液位计通常可用(挂重法)和(水校法)来进行校验。 15.孔板流量测量回路,当孔板两侧差压为变送器量程的1/4时,该回路流量应该为最大流量的(1/2 )。 16.流量系数C的定义是:调节阀全开,阀前后差压为(100 KPa ),流体密度为(1g/cm3)时,每小时通过的流体的立方米数。 17.测量范围-25-100oC的下限值为(-25oC ),上限值为(100oC ),量程为(125oC ) 18.在闭环控制系统中,按其设定值的情况的不同,可分为(定值)控制系统、(随动)控制系统和程序控制系统三种类型。 19.仪表工作地的电阻一般应≤( 4 )Ω。 20.热电势的大小与(组成热电偶的材料)及(两端温度)有关。 21.化工生产四大参数检测仪表可分为(温度)、(流量)、(压力)、(物位)检测仪表。 22.K型热电偶的材质是(镍铬—镍硅),当冷端为0℃,热端为100℃时,产生的热电势是(4.095 mv) 23.补偿导线与热电偶连接端的温度不能超过(100 )℃ 24.为了保证弹性式压力计的使用寿命和精度,压力计的实际使用压力应有一定限制,当测量稳定压力时,正常操作压力应为量程的(1/3~2/3 ),最高不得超过测量上限的( 3/4 )。 25.为了使差压计能正常工作,工业上常用(甘油)和(水)的混合物作为易冷凝介质的隔离液。 26.节流孔板前的直管段一般要求( 10 )D,孔板的后直管段一般要求( 5 )D,孔板应装调节阀的(上游)。 27.一台差压变送器在仪表说明书中规定可实现的负迁移100%,测量范围为10KPa时可迁移成( -10~0KPa )。 28.用浮筒式液位计测量液位时的最大测量范围就是(浮筒)的长度。

仪表试题(计算)

1.有一台测温仪表,其标尺范围为0~400℃,已知其绝对误差最大值 tmax=5℃,则其相对百分误差为多少? 2.一台精度为0.5级的电桥,下限刻度为负值,为全量程的25%,该表允许绝对误差是1℃,试求该表刻度的上下限. 3.有两台测温仪表,其测量范围分别是0~800℃和600~1100℃,已知其最大绝对误差均为±6℃,试分别确定它们的精度等级. 4.检定一块1.5级刻度为0~100kPa的压力表,发现在50kPa处的误差最大,为1.4kPa,其他刻度处的误差均小于1.4kPa,问这块压力表是否合格。 5.有一个变化范围为320~360kPa的压力表,若用下列A、B两台压力变送器进行测量,那么在正常情况下哪台的测量准确度高些?压力变送器A:1级,O~600kPa;压力变送器B:l级,250~500kPa.6.1m水柱在4℃和标准重力加速度下所产生的压力为多少? 7.一压力计的精度为0.5级,测量范围是O~500kPa,它的最大允许误差为多少? 8.调校1台量程范围为0~200kPa的压力变送器,当输入压力为150kPa时,输出电流为多少? 9.有一块O~lOOkgf/cm2,精度为1.5级的普通弹簧管压力表,其校验结果如下,问此表是否合格? 标准表示值(kgf/cm2)0 25 50 75 100 被校表示值 (kgf/cm2)正行程0.1 24.6 49.8 74.2 99.8 反行程0.3 25.8 50.1 75.8 100 注:lkgf/cm2≈ lO5Pa. 10.一真空压力表量程范围为-100~500kPa,校验时最大误差发生在200kPa,上行程和下行程时校准表指示为194kPa和205kPa,问该表是否满足其1.0级的精度要求? 11.一台1151绝对压力变送器,量程范围为O~80kPa(绝压),校验时采用刻度范围为100~OkPa的

仪表工考试题库(带答案)

一.基础填空 题 1、初级基础填空题( YCJTIA001- 026 ) 001. 调节阀由( )和( 执行机构 阀体部件 002.同一条管线上同时有一压力一次点和温度一次点,压力一次点在温度一次点的( 上游 003. 热电偶的安装地点应远离磁场,且冷端温度不大于( 100 oC 004. 压力取压部件的安装应选在介质( 流速 )两部分组成。 )稳定的地方。 )o C 005. 安装标准节流装置时,节流件前端面应与管道轴线垂直,不垂直度不超过( 1 o 006. 如果孔板流向装反,则入口处的阻力( 减小 )。 ) ,因而流量系数增大,仪表指示度变小。 007. 测量液位用的差压计,其差压量程由介质密度决定,与封液密度( 无 008. 用万用表测量一个电路的电流, 串联 009. 一般油品脏污介质,常用( ①18 010.螺纹接头的密封常采用( 聚四氟乙烯生料 011. 供气管路在接仪表前,应安装 过滤器减压阀 012. 变压器绕线圈数与电压成( 正比 电流表必须和这个电路( ) *3 的中低压无缝钢管。 )带。 )。 2.中级基础填空题( YZJTIA001-025 ) 001.自动调节系统是由( )、( 调节阀 调节器 被调对象 测量变送 )。 )关。 )四个主要环节组成。 003.100oC 时,分度号 K 的热电势为( 4.095 004.热电偶产生热电势的条件是: ( 两热电极材料相异 两接点温度相异 005.在继电器线圈通电后,其常开接点处于( )状态,其常闭接点处于( 闭合 断开 006.DDZ-川型差压变送器中位移检测放大器的振荡条件是( 相位 振幅 )mv. )。 )状态。 )条件和( )条件。

仪表工试题B(含答案)

一、填空 1.热电偶补偿的方法有(冰点槽法)、(计算法)、(调零法)、(桥路补偿法)。 2.测量氧气压力时,不得使用(浸油垫片)、(有机化合物垫片);测量乙炔压力时,不得使用(铜垫片)。 3.翻板液位计应(垂直)安装,连通容器与设备之间应装有(阀门),以方便仪表维修,调整。 4.浮球式液位计可以分为外浮式和(内浮式),外浮式的特点是(便于维修),但不适用于测量(过于黏稠)或(易结晶)、(易凝固)的液位。 5.直接安装在管道上的仪表,宜在(管道吹扫后压力试验前)安装,当必须与管道同时安装时,在(管道吹扫前)应将仪表拆下。 6.双法兰式差压变送器毛细管的敷设应有(防护措施),周围温度变化剧烈时应隔热措施。 7.金属保护管埋设时宜采用(套管焊接),并应做到(防腐处理)。 8.一块压力表在现场的安装一般包括(测压点的选择)、(导压管的敷设)和(仪表本身的安装)等内容。 9.当浮筒液位计的浮筒被腐蚀穿孔或被压扁时,其输出指示液位比实际液位(偏低)。 ] 10、用于测量流量的导压管线,阀门组回路中,当正压侧阀门和导压管泄露时,仪表指示(偏低);当负压侧阀门和导压管泄露时,仪表指示(偏高);平衡阀泄露时,仪表指示(偏低);正压侧导压管全部堵死,负压侧畅通时,仪表指示(跑零下)。 二、判断 1.与电阻温度计相比,热电偶温度计能测更高的温度(√) 2.用差压法测液位,启动变送器时应先打开平衡阀和正负压阀中的一个阀,然后关闭平衡阀,开启另一个阀。(√) 3.直通双座调节阀有一个发芯和两个阀座。(×) 4.逻辑代数中有3中最基本的函数运算关系,它们是与运算,或运算,非运算。(√) 5.取源阀门压力参数通常用公称PN表示,它指的是设计介质温度下的正常允许工作压力。(×) 6.当压力取源部件和测温元件在同一管段上邻近安装时,按照介质流向前者应在后者的下游。(×) 7.铜热电阻的测温范围比铂热电阻的测温范围宽。(×) 8.阀门打压实验中,一般做强度试验和密封试验。(√) — 9.补偿导线型号中的第一个字母与热电偶的分度号对应,第二个字母X表示延伸型补偿导线,字母C表示补偿型补偿导线。(√) 10.压力式温度计主要由温包、毛细管和弹簧管压力计三部分组成。(√) 三、选择题 1.调节器的比例度和积分时间正确的说法是(B)。 A比例度越大,比例作用越强; B积分时间越小,积分作用越强; C比例度越大,比例作用越弱,积分时间越大,积分作用越强; D比例度越小,比例作用越弱,积分时间越小,积分作用越弱; 2.仪表的精度级别是指仪表的(E) A、误差。 B、基本误差。 C、最大误差。 D、允许误差。 E、基本误差的最大允许值 - 3.当温度取源部件与工艺管道呈倾斜安装时,取源部件应(B)介质流向插入。

化工仪表与自动化考试试题汇总

《化工仪表与自动化》课程测试试题一 一、填空题(36分) 1、过程控制系统是由_控制器__、_执行器__、__测量变送__和_被控对象_等环节组成。 2、过程控制系统中按被控参数的名称来分有__压力__、_流量___、_温度__、_液位_等控制系统。 3、目前求取过程数学模型的方法有两种。其中一种是根据过程的内在机理,通过__物料_和_能量_物料平衡关系,用__机理建模__的方法求取过程的数学模型。 4、控制对象的干扰通道的动态特性对过渡过程的影响是:干扰通道的时间常数愈大,对被控变量的影响___越小____;干扰通道容量滞后愈多,则调节质量__越差 ____;干扰通道的纯滞后对调节质量_有影响,纯滞后越大,质量越差__。 5、选择控制方案时,总是力图使调节通道的放大倍数(增益)大于__干扰通道 的放大倍数(增益)。 6.某调节系统采用比例积分作用调节器,先用纯比例调整到合适的调节输出,再加入积分作用的后,应_减小调节器的放大倍数_,才能使稳定性不变。 7.描述控制系统的品质指标的参数有最大偏差、衰减比和余差等。8.串级调节系统,一般情况下主回路选择___PID______或__PI__调节规律调节器,副回路选用__P_调节规律调节器;如果副回路采用差压法测流量,应采用 什么装置_开放器___补偿。 9.仪表自动化标准中,气动仪表标准信号范围是0.02~0.1MPa;电Ⅱ型标准信号范围是4~20mA;电Ⅲ型标准信号范围是0~10mA。 二、综合题(54分) 1、(10分)画出气关式类型执行器的两种简单结构示意简图;在控制系统 中如何选择执行器类型?举例说明。 答:

在控制系统中,执行器是按安全原则选择类型的,也就是当控制信号中断时,要保证设备和操作人员的安全。如:加热炉温度控制,当燃料量为操纵变量时,其执行器应选择气开类型,当信号中断时,切断燃料,保证安全。 2、(14分)热电偶为什么要进行冷端温度补偿?有哪些冷端温度补偿方法?原理是什么? 答:①因为各种显示仪表和热电偶分度表都是在热电偶冷端温度为零的时候做出的。但实际中热电偶冷端温度不等于零,且经常波动,这必然造成输出减少,所以要进行热电偶的冷端温度补偿。 ②热电偶常用的冷端温度补偿方法有:冰浴法、公式计算法、仪表机械零点调整法、电桥补偿法和补偿热电偶 ③ ?冰浴法:用冰槽使t0保持零度。 ?计算法:E AB(t,0)=E AB(t,t0)+E AB(t0,0) ?仪表零点调整法:将仪表的机械零点调到t0 ?补偿电桥法:用电桥产生E AB(t0,0)与E AB(t,t0)叠加,即可消除t0变化对测量的影响。 ?补偿热电偶:用与测量热电偶同型号的热电偶进行补偿,用于多支热电偶。 3、(10分)控制器输入偏差是阶跃信号(见下图),请根据已知参数, 画出P、PI的输出响应曲线。 (1)P输出,已知:比例度δ=50% (2)PI输出,已知:比例度δ=100% 积分时间Ti=1分 答:

仪表工考试题库(带答案)

一.基础填空题 1、初级基础填空题(YCJTIA001-026) 001.调节阀由()和()两部分组成。 执行机构阀体部件 002.同一条管线上同时有一压力一次点和温度一次点,压力一次点在温度一次点的()上游 003.热电偶的安装地点应远离磁场,且冷端温度不大于()oC 100oC 004.压力取压部件的安装应选在介质()稳定的地方。 流速 005.安装标准节流装置时,节流件前端面应与管道轴线垂直,不垂直度不超过()。 1o 006.如果孔板流向装反,则入口处的阻力(),因而流量系数增大,仪表指示度变小。 减小 007.测量液位用的差压计,其差压量程由介质密度决定,与封液密度()关。 无 008.用万用表测量一个电路的电流,电流表必须和这个电路()。 串联 009.一般油品脏污介质,常用()*3的中低压无缝钢管。

Φ18 010.螺纹接头的密封常采用()带。 聚四氟乙烯生料 011. 供气管路在接仪表前,应安装() 过滤器减压阀 012.变压器绕线圈数与电压成()。 正比 2.中级基础填空题(YZJTIA001-025) 001.自动调节系统是由()、()、()、()四个主要环节组成。 调节阀调节器被调对象测量变送 003.100oC时,分度号K的热电势为()mv. 4.095 004.热电偶产生热电势的条件是:(),()。 两热电极材料相异两接点温度相异 005.在继电器线圈通电后,其常开接点处于()状态,其常闭接点处于()状态。 闭合断开 006.DDZ-Ⅲ型差压变送器中位移检测放大器的振荡条件是()条件和()条件。 相位振幅

007.喷嘴挡板机构的作用是把微小的()转换成相应的()信号。 位移压力 008.执行器按其能源形式分为()、()、()三大类。 气动电动液动 009.调节阀前后压差较小,要求泄漏量小,一般可选()阀。 单座 010.电缆、电线和补偿导线等在铺设前,应用500VMΩ表测定()及芯线对绝缘外皮间的绝缘电阻。 芯线之间 011.用锡焊丝连接导线时,应根据焊接对象正确选择电烙铁的类型和功率,最好用 ()作焊剂。 松香或松香的酒精溶液 012. 铺设电线、电缆时,导线连接接头必须在保护管的()并且导线不承受机械拉力。 中间接线盒内 013.管道连接的方法很多,仪表安装常用的有()三种。 螺纹连接法兰连接焊接连接 014.钢管的焊接一般采用电焊和气焊,当管壁厚小于4mm时应采用()。 气焊

初中级仪表工试题库湖南化院

试题(一) 一、填空题(每空1分,共20分) 1.热电偶测温系统由热电偶、_________和_________三部分组成。 2.自动控制系统主要由_________、检测变送器、_________和控制器等组成。 3.衰减振荡过程的品质指标包括最大偏差、_________、余差、过渡时间、_________等。 4.差压式流量检测仪表是根据_________来测量流量的,由_________、信号传输环节和_________组成。 5.过程检测中使用的弹性元件的基础特性主要体现在:_________、_________、_________、弹性后效。 6.过程量监测仪表包括:温度监测仪表、_________监测仪表、_________监测仪表、_________监测仪表和成分分析仪表。 7.控制器的基本控制规律有比例、_________、_________三种。 8.DDZ-III温度变送器主要有三种:_________变送器、_________温度变送器和_________温度变送器。 二、选择题(共20分) 1.直通双座调节阀不存在()的特点。 (A)有上下两个阀芯和底阀座(B)阀关闭时,泄漏量大 (C)允许阀芯前后压差较大(D)阀关闭时,泄漏量小 答案:D 2.下面哪个符号代表孔板。() (A)FV (B)FT (C)FY (D)FE 答案:D 3.晶体三极管最基本的作用是()作用。 (A)开关(B)放大(C)单向导通(D)稳压 答案:B 4.用于石油化工轻烃装置上的电动仪器仪表,选用()是最安全的。 (A)隔爆型(B)隔离型(C)本质安全型(D)防爆型答案:C 5.执行机构为()作用,阀芯为()装,则该调节阀为风关阀。 (A)正、正(B)正、反(C)反、正(D)正或反、正 答案:A 6.电子电位差计是根据()补偿原理来测定热工参量的。 (A)电压(B)电流(C)电阻(D)电感 答案:A 7.热电阻与自动平衡电桥间要采用()线制连接。 (A)二(B)三(C)四(D)五答案:B 8.在自动调节系统中比例调节的结果常常会产生()。 (A)误差(B)偏差(C)动差(D)静差 答案:D 9.用补偿导线把热电偶电势引入测温仪表,补偿导线的长度对测量()影响。 (A)无(B)有(C)视具体情况而定 答案:B 10.在稀酸溶液中,PH值增加时,溶液的酸性()。 (A)增强(B)不变(C)减弱 答案:C 三、简答题(共36分) 1.压力检测仪表应根据什么来选用?(5分) 2.检测仪表的质量指标有哪些?分别表示什么意义?(8分) 3.气动执行器主要由哪两部分组成?各起什么作用?(8分) 4.某换热器的温度控制器系统方块图如下图所示。系统的被控变量为出口的物料温度,要求保持在200℃,操纵变量为加热蒸汽的流量。采用的控制仪表为DDZ—Ⅲ电动单元组合式仪表。(15分)

仪表工安全试题(答案)

仪表工安全考试试题(考试时间为90分钟) 、填空题(每空1分、共40分) 用品。 4. 进入塔、槽等罐内应按( 罐内作业)安全规定执行。 5. 非专责管理的设备,不准( 随意开停 )。 6. 仪表工作前,须仔细检查所使用( 工具 )和( 各种仪器)以及设备性能是否 (良好),方可开始工作。 7. 检修仪表时事前要检查各类( 安全设施 )是否良好,否则不能开始检修。 8. 现场作业需要( 停表 )或( 停电 )时,必须与操作人员联系,得到允许, 方可进行。电气操作由电气专业人员按制度执行。 9. 仪表检修时,应将设备( 余压 )、(余料 )泄尽,切断(水)、(电)、 丄 及物料来源降至常温, 并悬挂“禁止合闸”及“现在检修”标志, 必要时要有( ) , 取下保险。 10. 使用电烙铁,不准(带电接线 ),应接好再送电,严禁在易燃易爆场所,使用(易 产生火花 )的电动工具,必须使用时要办理动火证许可证。 12. 任何仪表和设备,在未证实( 有无电 )之前均应按有电对待;尚未弄清接线端 的接线情况时,都应以( 高压电源 )对待。 13. 仪表、电器及照明设备等的导线不得有( 破损 )、(漏电)情况。 14. 仪表、( 电器 ) 与照明或动力电源开关不得共用, 在防爆场所必须选用(防 爆)开关。 15. 仪表不经车间设备员同意,不得任意改变其( 工作条件)。工作范围改变后,须告 知设备员备案,并在技术档案中明确记载。 16. 在高温条件下工作,现场周围必须加设必要的( 防护隔热 )设施,以防灼伤 或烫伤。 17. 维修人员必须对(工艺流程 )、(自控系统 )、(检测系统 )的 组成及结构清楚。端子号与图纸全部相符,方可进行故障处理,处理前要做好( 安全准 备 )准备,重大故障排除,必须经班长或车间值班人员批准,并研究好方案,方可施 工。 18. 离开工作岗位时,需切断电源及有关其它能源。电器设备严禁安装在 (阀门)和 ( 管线)下面,防止因滴漏损坏设备。 19. 在易燃、易爆车间的仪表维修中, 严禁( 未切断电源 )进行电气元件的换装 1. 各生产车间的仪表柜(上方 )和( 2. 仪表工应熟知所管辖仪表的( 有关电气 3. 在尘毒作业场所,须了解( 尘毒的性质 防措施。作业人员应会使用( 防毒防尘用具 背面)禁止堆、放、挂其它工具和物品。 )和( 有毒害物质 )的安全知识。 )和( 对人体的危害 )采取有效预 )及穿戴必要的( 防毒尘 )个人防护

仪表初级工题库完整

初级工试题 一、填空 1.仪表运行特性通常分为(静态)和(动态)特性。 2.测量误差是(测量值)与(真值)之间的差值。 3.在整个测量过程中保持不变的误差是(系统误差)误差。 4.(粗差或疏忽误差)指显然与事实不符的误差,没有任何规律可循。 5. 调校用的标准仪器,基本误差的绝对值不 应超过敏校仪表基本误差绝对值的(1/3)。 6.表示仪表精度的相对误差,非线性误差, 变差都是指仪表在测量过程中达到稳态 后的误差,它们都属于(静态)误差。7.管路的防冻,主要有(电伴热)和(蒸气伴热)两种方法。 8.油管路高热表面保温层的距离不应小于(150)mm。 9.补偿导线分为(补偿型)和(延伸型)两类,其中X表示(延伸型),C表示(补偿型)。 10.热电偶补偿方法有(冰点槽法)、(计算法)、(调零法),(桥路补偿法)。 11.测量液体压力时,取压点应在(管道下部),测量气体压力时,取压点应在(管道上方)。 12.测量氧气压力时,不得使用(浸油垫片)、(有机化合物垫片);测量乙炔压力时,不得使用(铜垫片)。 13.翻板液位计应(垂直)安装,连通容器与 设备之间应装有(阀门),以方便仪表维 修、调整. 14.当浮筒液位计的浮筒被腐蚀穿孔或被压扁时,其输出指示液位比实际液位(偏低)。 15.浮球式液位计可以分为外浮式和(浮式), 外浮式的特点是(便于维修),但不适用 于测量(过于黏稠)或(易结晶)、(易 凝固)的液位. 16.测量滞后一般由(测量元件特性)引起,克服测量滞后的办法是在调节规律中(加微分环节)。 17.目前国生产调节阀有(线性)、(等百分比)、(快开)3种流量特性。 18.气动调节阀的手轮机构一般有(侧装式)手轮机构和(顶装式)手轮机构. 19.球阀按阀芯的结构形式可分为(O)型和(V)型两种。 20.三通阀按其作用形式分为(合流型)和(分流型)两种 21.阀门定位器是基于(力平衡)原理工作的. 22.(四氟填料)使用寿命短,在极限温度下只能用到3~5个月。 23.双法兰式差压变送器毛细管的敷设应有 (防护措施),其弯曲半径应小于(50mm),周围温度变化剧烈时应采取隔热措施。24.执行机构的(机械传动)应灵活,无松动和卡涩现象。 25.当线路周围环境温度超过65℃时,应采取 (隔热措施);当线路附近有火源时,应采取(防火措施)。 26.金属保护管埋设时宜采用(套管焊接),并应做(防腐处理)。 27.对补偿导线进行中间和终端接线时,不得(接错极性)。 28.仪表工程在系统投用前应进行(回路试验)。 29.在孔板加工的技术要求中,上游平面应和 孔板中心线(垂直),不应有(可见伤痕),上游面和下游面应(平行),上游入口边 缘应(锐利、无毛刺和伤痕)。 30.用于测量流量的导压管线、阀门组回路 中,当正压侧阀门和导压管泄漏时,仪 表指示(偏低);当负压侧阀门和导压 管泄漏时,仪表指示(偏高);平衡阀 泄漏时,仪表指示(偏低);正压侧导 压管全部堵死,负压侧畅通时,仪表指 示(跑零下)。 31.转子流量计是属于(恒压降)流量计。 32.按(传播声道)分,超声波流量计可分为 单声道和多声道,其中多声道又分为(双 生道)、(四声道)、(八声道)。 33.用浮筒式液位计测量液位时的最大测量围就是(浮筒的长度)。 34.要把浮筒室的放空阀打开时,必须先把上下游的(切断阀)关闭。 35.常见的恒浮力式液位计有(浮球液位计)、(浮子钢带液位计)和磁耦合浮子式液位计。 36.安装外浮筒液位计的连接方式有(侧-侧)、(顶-侧)、(底-侧)、顶-底四种。 37.玻璃液位计是根据(连通器)原理工作的。 38.和介质不接触的物位计有(超声波)、(雷 达)、(激光)物位计和核辐射物位计。

仪表考试题(答案)

仪表考试题 一.填空: 1,电磁阀是利用(电磁力)的作用,推动阀芯换位,以实现气流或液流换向的阀类,通常由(电磁控制)部分和(换向部分)部分两部分组成。 2.用热偶测量温度时,其连接导线应该使用(补偿导线)。 3.常用的弹性式压力表有(膜片)式、(波纹管式)和(弹簧管)式,膜盒式。 4.普通压力表精度等级是(1.5),精密压力表精度等级较高,一般有(0.6)、(0.4)、(0.25)级。 5.1千克力=(9.8)牛顿1MPa=(10×6)Pa 6.数字电路中三种最基本的逻辑关系为(与)、(或)、(非)。7.自动调节系统按调节器具有的调节规律来分,通常有(比例)、(比例积分)、(比例微分)、(比例积分微分)等调节系统。 8.调节阀前后压差较小,要求泄露量小,一般可选用(单座)阀。9.调节阀调节低差压,大流量气体,可选用(蝶阀)。 10.即调节,又要切断时,可选用(偏心旋转)阀。 11.可编程调节器采用国际标准模拟信号,即电压(1~5V),电流(4~20mA)。 12.仪表测量中的五大参数是(温度)、(压力)、(物位)、(流量)、(在线分析) 13.250Pa=(25)mmH2O

14.转子流量计是属于(恒压)降流量计。 15.涡轮式流量计是一种(速度)式流量计。 16.涡轮流量变送器应(水平)安装。 17.用压力表测量液位时,仪表安装的高度应与零液位的高度(相同),否则,应对(高度差)进修正。 18.摄氏100℃,相当与华氏(212)℉。 19.调节阀的理想可调比取决于(阀芯结构)。 20.压缩机入口应选(气关)式调节阀,加热炉燃料气系统应选用(气开)式调节阀。 21.自动调节系统常用的参数整定方法有(经验法)、(衰减曲线法)、(临界比例度法)、(反应曲线法)。 22,(调节阀)是自控系统中的终端现场调解仪表。 23,调节阀的强度试验应以(1.5 )倍公称压力进行不少于( 3 )分钟的耐压试验,不应有肉眼可见的(渗漏)。 24,调节阀的泄漏试验是将温度为室温的相对恒定的水压,按规定的入口方向输入调节阀,另一端(放空),用秒表和量杯测量器( 1 )分钟的泄漏量。 25,气动长执行机构以(压缩空气)为动力,接受(20-100 )KPa输入信号,转变成与输入信号相对应的(位移)用于调节工艺管道中各种阀门,挡板的开度。 26,阀门填料主要有(聚四氟乙烯)和(石墨)材质,高温一般用(石墨)材质的填料。

在线分析仪表试题

一、简答题 1、在线分析仪表常用的辅助气体有哪些? 答:参比气(多用高纯氮,有些氧分析仪也用某一浓度的氧做参比气);载气(用于气相色谱仪,包括高纯氢、氮、氩、氦气);燃烧气和助燃气(用于气相色谱仪的FID\FPD检测器,燃烧气为氢,助燃气为仪表空气);吹扫气(正压防爆吹扫采用仪表空气,样品管路和部件吹扫多采用氮气);伴热蒸汽(应采用低压蒸汽) 2、气瓶的存放及安全使用要求 答:应存放在阴凉、干燥、远离热源的地点;存放点严禁明火,保证良好通风换气;使用中的气瓶要直立固定在专用的支架上;搬运气瓶要轻拿轻放,搬前要道上安全帽,以防不慎摔断瓶嘴发生事故;高压气瓶减压阀要专用,安装时螺纹应旋进7圈,俗称吃7牙,不得漏气;开启气瓶要站在出气口侧面,动作要慢,以减少气流摩擦,防止产生静电。 3、气瓶的减压阀如何选用 答:一般应选用双级压力减压阀;无腐蚀性的纯气及标准混合气体可采用黄铜或黄铜镀铬的减压阀;腐蚀性气体应选用不锈钢材质的减压阀;氧气和以氧为底气的标准气应采用氧气专用减压阀;可燃气减压阀螺纹选反扣,非可燃气选正扣;气瓶减压阀应当专用,不可随便替换。 4、在使用标准气瓶对仪器进行校准时应注意哪些问题? 答:要用不锈钢管和分析仪直接进行连接,不宜用橡胶、乳胶等管,防止标气组分和这些材质发生吸附等问题而失真;首先要对输气管路做严格的泄漏检查,然后送标气,开始要大,对管路进行吹扫;气瓶中组分的沸点、黏度相差较大时,气瓶要定期倒置,使用前要在地面上滚动,让瓶内组分混合均匀。 5、对样品传输的基本要求有哪些 答:传输滞后时间不得超过60秒,如超过60秒,应采用快速回路系统;传输管线最好是笔直的到达分析仪,只能由小数目的弯头和死角;对含有冷凝液的气体样品,传输管线应保持一定向下的倾斜度,在最低处设有冷凝液收集罐;防止相变;不得有泄漏。 6、样品处理的基本任务和功能有哪些 答:流量调节(包括快速回路和分析回路);压力调节(包括降压、抽吸和稳压);温度调节(包括降温和保温);除尘;除水除湿和气液分离;去除有害物质(包括对分析仪有害的组分和影响分析的干扰组分)。 7、样品泵的选用 答:对于微正压或负压气体样品的取样,一般使用泵抽吸的方法,隔膜泵和喷射泵是常用的两种抽吸泵;在样品增压排放系统中,也常采用离心泵、活塞泵、齿轮泵、隔膜泵进行泵送;在液体分析仪的加药计量系统中,多采用小型精密的活塞泵、隔膜泵、蠕动泵等;在气液分离系统中,也可采用蠕动泵替代气液分离阀起阻气排液作用。 8、样品处理系统中常用的过滤器有哪些? 答:Y型粗过滤器,一般采用金属丝、网做过滤元件;筛网过滤器,滤芯采用金属丝网,有单层和双层两种结构,一般作为粗过滤器;烧结过滤器,是一个将颗粒材料部分熔融的过程,常用的是不锈钢粉末冶金过滤器和陶瓷过滤器,属于细过滤器;纤维或纸质过滤器,属于细过滤器;膜式过滤器,滤芯采用多微孔塑料

自控仪表试题与答案

自控仪表 重点复习题及参考答案 一、填空题 1. 成品油管道常用的压力仪表有(压力开关)(压力变送器)(差压变送器)(压力表) (差压表) 2. 从大的方面来看,成品油管道常有的阀门执行机构有(电动执行机构)(电液执行机构) 3. 压力变送器是将压力信号转换为标准(电流信号)或(电压信号)的仪表。 4. 压力或差压变送器既具有就地显示功能也有远传功能, 从压力传感器将压力转换成电量的途径来 看, 主要有电容式、电感式、电阻式等。在长输管道中应用较为广泛的是(电容式)压力传感器。 5. 压力开关是一种借助弹性元件受压后产生(位移)以驱使微动开关工作的压力控制仪表。 6. 双金属温度计是由两种膨胀系数不同的金属薄片焊接在一起制成的(测温元件) 7. 热电偶温度计是以热电效应为基础将温度变化转换为(热电势)进行温度测量的测温仪表。 8. 热电阻是利用导体在温度变化时本身(电阻)也随着发生相应变化的特性来测量温度的。 9. 涡轮式流量计是一种(速度)式流量计。 10. 管道凸出物和弯道的局部阻力对液体流动稳定性影响很大,所以,在流量计节流孔板前后必须留有 适当长度(直管段) 11. 转子流量计是属于(恒压)降流量计。 12. 在使用过程中,当DBB阀门出现过扭矩时作为输油站的操作人员处理的基本方法是:(进 行排污处理)。 13. 开关型球阀在使用时,要么(全开),要么(全关),不能打在(中间位),否则会损坏球面, 造成阀体内漏。 14. 使用压力开关的目的主要是为了进行实现(联锁报警) 15. 流量计的种类很多,有容积式流量计、节流式流量计、动压式流量计、变面积式流量计、(叶轮式 流量计)、(振动式流量计)、(电磁流量计)、(超声波流量计)、(量热式流量计)、(质量流量计)等。 16. 密度计的测量原理多种多样,其中智能化程度较高、测量精度较高、测量方式较先进、运行较稳定 的密度计主要有:(在线同位素密度计)、(振动式密度计)等。 17. 为了保证仪表的安全运行和仪表精度,仪表系统的接地电阻必须小于( 4 )欧姆。 18. 在自控系统中,仪表位号首位为F代表(流量),D代表(密度) 19. 磁致伸缩液位计要调试的主要参数有:(量程上线)、(量程下线)、(偏差值)。 20. 超声波液位计检测时存在500mm左右的死区,调试超声波液位计时,必须把量程上限设 定值比被测罐或池的高度少500 mm,这样才能准确的检测液位。 21. 超声波流量计油一对或多对传感器,为了能够准确的测试流量,每一个传感器的发射部位需要加上 (偶合剂)。 22. 涡轮流量变送器应(水平)安装。 23. 超声波流量计的检测精度与介质的(粘度)有关。 24. 按照工作原理压力开关可分为(位移式)(力平衡式) 25. 管道上常用的液位计有(差压式液位计)、(伺服液位计)、(磁致伸缩液位计)、(超声波液 位计) 26. 利用超声波测量流量计的原理主要有(时差法)、(多普勒法)。

仪表工基础知识试题大全

仪表 一、 1、仪的精度级别是指仪表的( 基本误差 )、(最大允许值)。 2、我们无法控制的误差是(随机误差)。 3、差压测量管路冲洗时,应先打开(平衡阀门)。 4、在蒸汽流量阶跃增大扰动下,汽包水位会出现(虚假水位 )。 5、铜热电阻测温范围是( -50~150℃ )。 6、KX延伸型热电偶补偿线正极为红色,负极为( 黑 色 )。 7、双金属温度计的型号是( WSS )。 8、接线时,每个接线端子上最多允许接( 2 )导 9、补偿导线的正确敷设,应该从热电偶起敷设到(与冷端温度补偿装置同温的地方 10、转子流量计中流体流动方向是(自下而上) 11、热电偶测温原理基于(热电效应)。 12、热电偶信号,在采集过程中,实质上是(电压信号)。 13、在测量蒸汽流量时,在取压口处应加装(冷凝器)。 14、当差压式流量计三阀组正压阀堵死.负压阀畅通时,仪表示值(跑零下)。 15、工业上常用的流量仪表可分为:速度式,体积式和(质量式)。

16、电磁流量计的传感器要有良好的接地,接地电阻应小于(10)Ω。 17、用于测量流通量的导压管线,阀门组回路中,当正压侧阀门或导压管泄露时,仪表示值将(降低)。 18、热电偶通常用来测量(高于等于)500℃的温度。 19、在热电偶测温时,采用补偿导线的作用是(冷端的延 20、一台安装在设备内最低液位下方的压力式液位变送器,为了测量准确,压力变送器必须采用(正迁移) 21、某液位变送器量程为0—4m,在输出信号为14mA时,对应液位为(2.5m 22、有一台智能型温度显示仪,测量范围为设定为0~600℃,其允许误差为±0.5%FS±1个字,则最大误差不超过(±4℃)。 23、测量氨气的压力表,其弹簧管应用(不锈钢)材料。 24、根据化工自控设计技术规定,在测量稳定压力时,最大工作压力不应超过测量上限值的(2/3),测量脉动压力时,最大工作压力不应超过测量上限值的(1/2 25、压力表的使用范围一般在它量程的1/3一2/3处,如果低于1/3,则(相对误差增加)。 26、有一台差压变送器,其量程为10KPa,可实现负迁移,迁移量为10KPa,请问该表测量范围 (-10KPa~0KPa )。 27、Y—100压力表的弹簧管是(扁圆形)。 28、耐震压力表表壳有个橡胶堵死的小孔,使用时(剪开橡胶),它的作用(安全泄压孔)。 二、名词解释

仪表工考试试题库(带答案解析)

精心整理一.基础填空题 1、初级基础填空题(YCJTIA001-026) 001.调节阀由()和()两部分组成。 执行机构阀体部件 002.同一条管线上同时有一压力一次点和温度一次点,压力一次点在温度一次点的()上游 003.热电偶的安装地点应远离磁场,且冷端温度不大于()oC 100oC 004.压力取压部件的安装应选在介质()稳定的地方。 流速 005.安装标准节流装置时,节流件前端面应与管道轴线垂直,不垂直度不超过()。 1o 006.如果孔板流向装反,则入口处的阻力(),因而流量系数增大,仪表指示度变小。 减小 007.测量液位用的差压计,其差压量程由介质密度决定,与封液密度()关。 无 008.用万用表测量一个电路的电流,电流表必须和这个电路()。 串联 009.一般油品脏污介质,常用()*3的中低压无缝钢管。 Φ18 010.螺纹接头的密封常采用()带。 聚四氟乙烯生料 011.供气管路在接仪表前,应安装() 过滤器减压阀 012.变压器绕线圈数与电压成()。 正比 2.中级基础填空题(YZJTIA001-025) 001.自动调节系统是由()、()、()、()四个主要环节组成。 调节阀调节器被调对象测量变送 003.100oC时,分度号K的热电势为()mv. 4.095 004.热电偶产生热电势的条件是:(),()。 两热电极材料相异两接点温度相异 005.在继电器线圈通电后,其常开接点处于()状态,其常闭接点处于()状态。 闭合断开 006.DDZ-Ⅲ型差压变送器中位移检测放大器的振荡条件是()条件和()条件。 相位振幅 007.喷嘴挡板机构的作用是把微小的()转换成相应的()信号。 位移压力 008.执行器按其能源形式分为()、()、()三大类。

相关文档