文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 750kV电流互感器计量绕组误差准确度的测试方法

750kV电流互感器计量绕组误差准确度的测试方法

新疆电力技术2011年第1期总第108期

750kV电流互感器计量绕组误差准确度的测试方法

童光华

新疆电力科学研究院(乌鲁木齐830011)

摘要:L W55-800型罐式S F6断路器电流互感器采用穿心式电流互感器。理论上的测试方法在750kV应用中存在一定问题,变更试验方法后达到了测试要求。

关键词:750kV;电流互感器;测试

0前言

随着750kV乌-吐-哈变电站全面调试升压,新疆电网即将从220千伏电网升级为750千伏电网,实现了跨越式发展,疆内电网的运行水平、安全送电的能力极大的增强,正在建设的吐鲁番至巴州750千伏输变电项目,也将提高南疆地区电力供应能力,为形成疆内750千伏环网打下基础。本文根据新疆750千伏电网建设和调试试验750kV乌-吐-哈变电站的特殊性交接试验现场工作经验,探讨750kV罐式断路器中电流互感器测试方法。

1设备概括

750kV吐鲁番变使用的是河南平高电气股份有限公司LW55-800型罐式SF6断路器,单相断路器整体外观如图1所示,主要包括三大部分:断路器本体、电流互感器和套管。

图1单相断路器整体外观图

L W55-800型罐式SF6断路器电流互感器采用穿心式电流互感器。这种电流互感器在线路正常运行、过载状态或短路故障时测量电流,给测量仪表和继电器保护提供电流参量。每只电流互感器内可装4~5只二次线圈,一般采用捆扎式线圈。二次绕组分为暂态保护、测量和保护三种。该电流互感器内部结构如图2所示,线圈绕组放置在筒体上,筒体内部安装有吸附剂,导电杆穿过筒体中心,线圈通过螺杆紧固在筒体外壳上,通过C T外罩保护C T线圈。

图2电流互感器内部结构

2测试方法分析

理论上的测试方法为:通过图1中套管的两端进行接线,通过大容量的电源和调节升流设备,将一次实验电流串联接入标准电流互感器和被试品的电流互感器,然后按照标准的测量电流互感器误差的程序进行测试。

然而这种方法在现场实现检验工作异常困难,主要难点有三:

(1)750kV罐式断路器套管和电流互感器、断路器的长度很长,因此在套管的两端进行接线时距离地面普遍在15米以上,加上一次导线沉重(通

套管

电流互感

11