文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 煤矿35KV变电所设计

煤矿35KV变电所设计

目录

0 前言 (1)

1 矿区概况 (2)

1.1 煤矿自然情况简介 (2)

1.2 上级电源情况 (2)

1.3 本设计变电所的任务 (2)

2 变电所位置及供电电源的确定 (4)

2.1 供电电源的确定 (4)

2.2 变电所位置的确定 (4)

3 变电所负荷统计与主变压器的选择 (6)

3.1 矿井负荷算法的确定 (6)

3.1.1 需用系数的含义 (6)

3.1.2 需用系数法确定计算负荷 (6)

3.2 确定用电设备组计算负荷 (9)

3.3 全矿功率因数的补偿 (11)

3.4 主变压器的选择 (13)

3.4.1 变压器台数的确定 (13)

3.4.2 变压器容量的确定 (13)

3.4.3 变压器的功率损失 (14)

3.4.4 变压器经济运行方式的确定 (14)

4 变电所供电系统的拟定 (15)

4.1 确定变电所供电系统的原则 (15)

4.2 35kV侧接线方式的确定 (15)

4.2.1 接线方案的比较 (15)

4.3 6kV侧母线接线方式的确定 (16)

4.4 绘制供电系统草图 (16)

5 短路电流的计算 (18)

5.1 计算短路电流的目的 (18)

5.2 短路电流的算法 (18)

5.3 短路电流计算的原始资料 (18)

5.4 短路电流计算 (19)

5.4.1 35kV侧进线末端短路电流计算 (19)

5.4.2 变电所6kV母线短路电流的计算 (21)

5.4.3 6kV高压配出线末端短路电流的计算 (23)

6 电气设备的选择 (27)

6.1 高压电器选择的基本原则 (27)

6.2 35kV高压电器的选择 (27)

6.3 6kV侧高压电气设备的选择 (31)

6.4 变电所母线装置的选择 (37)

6.4.1 35kV母线的选择 (37)

6.4.2 6kV母线的选择 (38)

6.5 穿墙套管绝缘子的选择 (39)

6.6 母线支柱绝缘子的选择 (40)

7.1 架空导线及电缆选择原则 (41)

7.2 架空导线及高压电缆的选择 (41)

7.2.1 35kV电源进线选择 (41)

7.2.2 6kV高压架空线的选择 (42)

7.2.3 采石场高压架空线的选择 (43)

7.2.4 下井高压电缆的选择 (44)

7.2.5 主井绞车电缆的选择 (47)

8 变电所的继电保护 (49)

8.1 概述 (49)

8.2 变电所主变压器的保护 (49)

8.2.1 变压器差动保护 (49)

8.2.2 变压器瓦斯保护及温度保护 (53)

8.2.3 变压器后备保护 (53)

8.3 6kV配出线的保护 (55)

8.3.1 配出线的过电流保护 (55)

8.3.2 配出线的漏电保护 (57)

8.4 电力电容器的保护 (58)

8.4.1 电容器速断保护 (59)

8.4.2 电容器过电流保护 (60)

9 变电所所用电系统 (61)

9.1 变电所所用电负荷 (61)

9.2.1 变电所直流供电系统 (61)

9.2.2 变电所交流供电系统 (62)

10 变电所二次回路元件的选择与低压屏的选型 (63)

10.1 二次回路元件的选择 (63)

10.2 低压屏的选型 (63)

11 变电所的室内外布置 (65)

11.1 变电所屋内外布置的一般要求 (65)

11.2 变电所室内外布置 (65)

12 变电所的防雷与接地 (67)

12.1 变电所的直接雷击保护 (67)

13.2 变电所对线路入侵波的保护 (68)

12.3 变电所接地网设计 (68)

13 变电所经济概算 (70)

13.1 电能损耗的计算 (70)

13.1.1 架空配出线路电能损耗的计算 (70)

13.1.2 电缆线路电能损耗的计算 (71)

13.1.3 计算主变压器的电能损耗 (71)

13.2 变电所综合总投资计算 (71)

13.3变电所年运行费用计算 (72)

14 结论 (74)

致谢 (75)

附录A 译文 (77)

附录B 外文文献 (82)

辽宁工程技术大学毕业设计(论文)

0前言

变电所是电力系统中对电压和电流集中变换、分配的场所。它的安全运行与否,直接关系到电力系统的安全稳定运行,关系到国民经济的发展和人民生命财产的保障。随着科学技术的发展,计算机监控与保护、嵌入式微处理器、电力电子等先进技术已广泛应用到供电系统保护与控制领域。特别是在继电保护方面,早已淘汰了以往的继电器保护,而采用先进的微机继电保护。

本设计根据吉林舒兰矿业集团下属的丰广矿(现舒兰五矿)的实际情况,设计了一个煤矿35千伏变电所。该变电所不仅能向整个矿区供电,而且能同时向周围部分工厂、农业和居民生活区供电。

本设计本着安全运行,经济合理的原则下,采用了新型设备。特别是在继电保护方面,淘汰了传统的继电器保护,选用了新型的、数字化的、小型化的微机保护。继电保护装置选用南京力导微机保护装置。

本设计主要包括,变电所负荷统计与主变压器选择,变电所主接线设计,短路电流计算,高压电气设备选择,电缆选择,继电保护,防雷保护等主要章节。由于本人水平有限,设计中存在许多不足,请老师多给予批评和指正。

刘佳鑫:煤矿35千伏变电所设计

辽宁工程技术大学毕业设计(论文)

本矿的主要负荷有:主副井绞车、井下排水泵、主扇、抽放瓦斯设备、工业广场、各采区变电所等。根据用电设备在工业生产中的作用以及供电中断对人身和设备安全的影响,电动负荷通常分为三级。其中:副井绞车、井下排水泵、主扇为一级负荷;主井绞车、抽放瓦斯设备、地面压风机、采取变电所等为二级负荷;其余为三级负荷。

对于一级负荷:要有两个独立电源供电,无论是电力网正常运行或事故时都应保证对它的供电。对于二级负荷:一般采取双回路供电或经方案比较确定。对于三级负荷:一般只设单一回路供电,因某种原因需要停电时三级负荷是首先限电的对象。

基于上述负荷本矿供电电压等级如下:变电所电源电压为35kV;高压电气设备及高压配电6kV;地面及井下动力电压为380V;地面及井下照明电压为220V。

本设计变电所6千伏母线上补偿后的功率要求值

cos=0.95。该煤矿室外最高日照气温为40℃,室内最高气温为25℃,室外土壤最高日照气温为26℃。

刘佳鑫:煤矿35千伏变电所设计

辽宁工程技术大学毕业设计(论文)

指标有功计算负荷

/kW

与五桦公路的

距离/m

与吉舒铁路的

距离/m

年最大负荷利

用小时/h

主井绞车2070 525 620 3300 主井2556 625 545 5000 回风井760 1100 530 4500 压风机268.6 730 647 3600 主扇776 635 657 7000

刘佳鑫:煤矿35千伏变电所设计

辽宁工程技术大学毕业设计(论文)

刘佳鑫:煤矿35千伏变电所设计

辽宁工程技术大学毕业设计(论文)

刘佳鑫:煤矿35千伏变电所设计

辽宁工程技术大学毕业设计(论文)

刘佳鑫:煤矿35千伏变电所设计

辽宁工程技术大学毕业设计(论文)

刘佳鑫:煤矿35千伏变电所设计

35KV降压变电站设计

[目录] 前言 第一篇任务书 一、设计要求 二、原始资料 三、设计任务 四、设计成果 第二篇说明书 第一章概述 第二章主接线设计方案 第三章主变台数和容量的选择 第四章所变的选择和所用电的设计 第五章短路电流计算 第六章导体及电气设备的选择. 第三篇计算书 一、主变容量的计算 二、短路电流计算 参考资料

第一篇任务书 一、设计要求 1、建立工程设计的正确观点,掌握电力系统设计基本原则和方法。 2、培养独立思考、解决问题的能力。 3、学习使用工程设计手册和其他参考书的能力,学习撰写工程设计说明书。 二、原始资料 1、某国营企业为保证供电需求,要求设计一座35KV降压变电所,以10KV电缆给各车间供电,一次设计并建成。 2、距本变电所6Km处有一系统变电所,由该变电所用35KV双回路架空线路向待定设计的变电所供电,在最大运行方式下,待设计的变电所高压母线上的短路功率为1000MVA 。 3、待设计的变电所10KV无电源,考虑以后装设的组电容器,提高功率因素,故要求预留两个间隔。 4、本变电所10KV母线到各个车间均用电缆供电,其中一车间和二车间为一类负荷,其余为二类负荷,Tmax=4000h ,各馈线负荷如表1—1

5、所用电的主要负荷见表1—2

6、环境条件 1)当地最热月平均最高温度29.9°c,极端最低温度-5.9°c,最热月地面0.8m 处土壤平均26.7°c ,电缆出线净距100mm。 2)当地海拔高度507.4m。雷暴日数36.9日/年:无空气污染,变电所地处在 P≤500m·Ω的黄土上。 三、设计任务 1、设计本变电所的主电路,论证设计方案是最佳方案,选址主变压器的容量和台数。 2、设计本变电所的自用电路,选择自用变压器的容量和台数。 3、计算短路电流。 4、选择导体及电气设备。 四、设计成果 1、设计说明书和计算书各一份 2、主电路和所用电路图各一份 第二篇说明书 第一章概述 一、设计依据 根据设计任务书给出的条件。 二、设计原则

山西某煤矿35kv变电所设计

前言 本设计是为煤矿35kV供电系统而进行的设计。目的是建立35kV变电站,为煤矿提供可靠的用电。 整个设计包括了35kV变电站设计的所有内容。同时考虑到煤矿供电系统的特点,对变电站的负荷进行了分组,达到合理、经济的目的;同时对功率因数进行补偿,使其达到0.9以上。通过短路电流计算,确定了系统主接线及运行方式,同时对校验电气设备、继电保护整定、采取限流措施等提供了依据。在选择电气设备时,考虑了变电站的室内外结构和布置、操作方便等问题。继电保护装置保证了被保护设备或线路发生故障时,保护装置迅速动作,有选择地将故障切除。考虑到电器设备可能的漏电现象,对变电站进行了保护接地的设计,满足了接触电压和跨步电压的要求,保证了人身安全。为防止变电所遭到雷击,还进行了防雷保护。采用了避雷器、避雷针、避雷线等保护措施,保证了安全。 由于我自己能力有限,在设计中难免会出现这样或那样地错误和不妥之处,恳请老师能够批评指正。

1 概述 本设计的矿变电所位于山西省境内,是一个终端变电所,只供煤矿用电,设计的电压等级为35/6kV。35kV线路为双回路进线,其中一线是从3公里外经过架空线路引接而来的是主要的电源来源,另一线是通过架空线路引接而来。系统最大运行方式阻抗X*=0.4193;系统最小运行方式阻抗X*=0.7389。所用电由负荷端引出,经动力变压器提供,采用单母分段原则。 1.1 电源 1. 供电电压等级:35kV 2.离矿井地面变电所的距离:4km 3. 系统电抗 最大运行方式:* X=0.4193 x min X=0.7389 最小运行方式:* x m ax 4.输电方式:架空线双回路 5.出线过流保护动作时间:3秒 6.电费收取方法:两部电价制,固定部分按最高负荷收费,每千瓦6元。

35kV变电站电气设计

摘要 变电站是改变电压的场所。为了把发电厂发出来的电能输送到较远的地方,必须把电压升高,变为高压电,到用户附近再按需要把电压降低,这种升降电压的工作靠变电站来完成。变电站的主要设备是开关和变压器。按规模大小不同,称为变电所、配电室等。 随着现代工业的不断发展,人们对电力供应的要求越来越高,特别是供电的安全性、可靠性和稳定性。然而电网的安全性、可靠性和稳定性往往取决于变电站的设计和配置。出于对这几方面的综合考虑,本论文设计了一个35kV的降压变电站。 本次设计首先对负荷进行了分析与计算,根据负荷的大小选取主变压器型号,然后根据主接线的经济可靠、运行灵活的要求,为各电压等级选择接线方式,在技术和经济方面进行比较,灵活选取最优的接线方式。设计中还进行了短路电流的计算与高压设备的选择与校验,如高压断路器、高压隔离开关、高压熔断器、电压互感器、电流互感器等。此外设计还进行了防雷保护的计算与整定来保障整个系统的安全运行。 关键词:35kV变电站,变压器,防雷保护

Abstract The substation is a place to change voltage. In order to make the electric energy transport from the power plants to distant places, the voltage must be taken rise to become high voltage, and then according to the users’demand, the voltage should be reduced correspondingly. Above the work is completed by the substation .The main equipments of substation are switchgears and transformers. According to the different scale of the substation, the place is called power substation or power distribution room,etc.. With the development of modern industry, the demand of power supply is increasingly become higher and higher, especially the power supply safety, reliability and stability. However, the security, reliability and stability of power system are often depends on the substation’s design and configuration. By considering the several aspects, this thesis de- signed a 35kV step-down substation. First, this design has carried on the analysis and calculation of the load, according to the size of the load select the main transformer model, then according to the main-wiring’s requirements of economical, reliable, and flexible to select the connection mode for different voltage level. Compare in the aspects of technology and economy, select the optimal way of wiring flexibly. The design also carried out the calculation of short-circuit current as well as the selection and checking of the high pressure equipment, such as high-voltage circuit breaker, high-voltage isolator, high-voltage fuse, voltage transformer, current transformer, etc.. In addition, this paper also including the design and setting calculation of lightning protection to guarantee the security of the whole system. Key Words:35kV substation,transformer,lightning protection

煤矿地面35KV变电所的设计论文

摘要 本设计初步设计了煤矿地面35KV变电所的设计。其设计过程主要包括负荷计算、主接线设计、短路计算、电气设备选择、防雷与接地等。通过对煤矿35KV变电所的负荷统计,用需用系数法进行负荷计算,根据负荷计算的结果确定主变压器的台数、容量及型号。用标幺值法对供电系统进行短路电流计算,为电气设备的选择及校验提供了数据。根据煤矿供电系统的特点,制定了矿井变电所的主接线方式、运行方式。其中35KV侧为全桥接线,6KV主接线为单母分段接线。两台主变压器采用分列运行方式。并根据电流整定值以及相关数据,选择了断路器、隔离开关、互感器等电气设备,并进行校验。 关键词:负荷计算;短路计算;变电所;运行方式

Abstract The coal mine ground 35KV transformer substation was designed. Design process is mainly including load calculate, the design of main electrical connection, short out calculate, electric equipment choose,lightning protection and grounding, etc. According to load statistics and the result of load calculation determine the quantity ,capacity and mode of the main voltage transformer .According to the characteristic of the coal electric system determine the main electrical connection and operation mode of the ground transformer substation .The side of 35KV is Full –bridge Connection and the bus of 6KV is single bus section .The two voltage transformers adopt the mode of split run .And according to the check–up of whole definite value and relevant data of the electric current , have chosen such electric equipment as the relay, voltage transformer ,etc. Keywords:Load calculation; short-circuit calculation; substations; operation mode

35kV箱式变电站设计(样本)

目录 摘要 (Ⅰ) Abstract (Ⅱ) 第1章绪论 (1) 1.1 供配电技术的发展 (1) 1.2箱式变电站的类型、结构与技术特点 (1) 1.2.1 箱式变电站的类型 (1) 1.2.2 箱式变电站的结构 (1) 1.2.3 箱式变电站的技术特点 (2) 1.2.4 箱式变电站与常规变电站的对比分析 (3) 1.3 箱式变电站的技术要求与设计规范 (5) 1.3.1 额定值 (5) 1.3.2 设计和结构 (6) 1.3.3 使用条件 (7) 1.3.4 箱体要求 (8) 1.3.5箱式变电站内部电器设备 (8) 1.4 本课题的主要任务 (8) 第2章35kV箱式变电站总体结构设计 (9) 2.1 电气主接线的确定 (9) 2.1.1 主接线的基本形式 (9) 2.1.2 箱式变电站对主接线的基本要求 (9) 2.1.3 主接线的比较与选择 (10) 2.1.4 高压接线方式 (11) 2.2 箱式变电站箱体的确定 (11) 2.2.1 箱体的结构的确定 (11) 2..2.2 合理配置 (11) 2.3 变压器 (12) 2.3.1 变压器容量、接线组别的确定 (12) 2.3.2 变压器的散热处理 (13) 2.3.3 用负荷开关—熔断器组合电器保护变压器 (13)

2.4 箱式变电站总体布置 (14) 第3章35kV箱式变电站一次系统设计及设备选型 (15) 3.1 主电路设计 (15) 3.1.1 概述 (15) 3.1.2 一次系统设计原则 (15) 3.1.3 一次系统设计 (15) 3.2 设备选型 (16) 3.2.1 箱式变电站设备选型应注意的方面 (16) 3.2.2 设备选型的基本原理 (17) 3.2.3 高低压电器设备选择的要求 (18) 3.2.4 断路器的选型 (19) 3.2.5 熔断器的选型 (19) 3.2.6 互感器的选型 (21) 3.2.7 隔离开关的选型 (22) 3.2.8 开关柜的选型 (22) 第4章35kV箱式变电站二次系统设计 (23) 4.1 电气二次系统设计 (23) 4.1.1 二次系统定义及分类 (23) 4.1.2 电气测量仪表 (23) 4.1.3 二次系统设计 (23) 4.2 二次系统总体方案 (24) 4.3 断路器控制与信号回路 (25) 4.3.1 概述 (25) 4.3.2 控制回路设计 (26) 4.3.3 信号回路设计 (26) 4.4 电气测量与信号系统 (26) 第5章箱式变电站智能监控功能设计 (28) 5.1 箱式变电站的监控内容 (28) 5.1.1 电量监测与保护 (28) 5.1.2 防凝露保护 (28) 5.1.3 变压器室温度保护 (28)

35KV变电站毕业设计(完整版)

35kV 变电站设计原始数据 本次设计的变电站为一座35kV降压变电站,以10kV给各农网供电,距离本变电站15km和10km 处各有一个系统变电所,由这两个变电所用35kV双回架空线路向待设计的变电站供电,在最大运 行方式下,待设计的变电站高压母线上的短路功率为1500MVA。 本变电站有8回10kV架空出线,每回架空线路的最大输送功率为1800kVA其中#1出线和#2 出线为I类负荷,其余为U类负荷及川类负荷,Tmax=4000h,cos? =0.85。 环境条件:年最高温度42 C ;年最低温度-5 C;年平均气温25 T ;海拔高度150m 土质为粘土;雷暴日数为30 日/ 年。

35KV变电站设计 、变电站负荷的计算及无功功率的补偿 1. 负荷计算的意义和目的 所谓负荷计算,其实就是计算在正常时通过设备和导线的最大电流,有了这 个才可以知道选择多大截面的导线、设备。负荷计算是首要考虑的。要考虑很多因素才能计算出较为准确的数值。如果计算结果偏大,就会将大量的有色金属浪费,增加制作的成本。如果计算结果偏小,就会使导线和设备运行的时候过载,影响设备的寿命,耗电也增大,会直接影响供电系统的稳定运行。 2. 无功补偿的计算、设备选择 2.1无功补偿的意义和计算 电磁感应引用在许多的用电设备中。在能量转换的过程中产生交变磁场,每个周期内释放、吸收的功率相等,这就是无功功率。在电力系统中无功功率和有功功率都要平衡。有功功率、无功功率、视在功率之间相互关联。 S ,卩厂Q2 S——视在功率,kVA P――有功功率,kW Q 无功功率,kvar 由上述可知,有功功率稳定的情况下,功率因数cos ?越小则需要的无功功 率越大。如果无功功率不通过电容器提供则必须从该传输系统提供,以满足电力 线和变压器的容量需要增加的电力需求。这不仅增加了投资的供给,降低了设备的利用率也将增加线路损耗。为此对电力的国家规定:无功功率平衡要到位,用户应该提高用电功率因数的自然,设计和安装无功补偿设备,及时投入与它的负载和电压的基础上变更或切断,避免无功倒送回来。还为用户提供了功率因数应符合相应的标准,不然,电力部门可能会拒绝提供电力。所以无功功率要提高功率因素,在节约能源和提高质量具有非常重要的意义。无功补偿指的是:设备具有容性负载功率和情感力量负荷,并加入在同一电路,能量的两个负载之间的相互交换。 无功补偿装置被广泛采用在并联电容器中。这种方法容易安装并且施工周期短,成本低易操作维护。 2.2提高功率因数 P——有功功率 S1――补偿前的视在功率 S2补偿后的视在功率 Q1补偿前的无功功率 Q2补偿后的无功功率 ? 1――补偿前的功率因数角

煤矿地面35kV变电站的设计毕业设计(论文)

摘要 本设计初步设计了煤矿地面35kV变电站的设计。其设计过程主要包括负荷计算、主接线设计、短路计算、电气设备选择、继电保护方案、变电所的防雷保护与接地等。通过对煤矿35KV变电站做负荷统计,用需用系数法进行负荷计算,根据负荷计算的结果确定出该站主变压器的台数、容量及型号。用标幺值法对供电系统进行了短路电流计算,为电气设备的选择及校验提供了数据。根据煤矿供电系统的特点,制定了矿井变电所的主结线方式、运行方式、继电保护方案。其中35KV 侧为全桥接线,6KV主接线为单母分段。两台主变压器采用分列运行方式。并根据电流整定值以及相关数据的校验,选择了断路器、隔离开关、继电器、变压器等电气设备。 关键字:负荷计算; 变电站; 继电保护;运行方式

目录 摘要 (1) ABSTRACT .............................. 错误!未定义书签。 1 概述 (1) 1.1 设计依据 (1) 1.2 设计目的及范围 (1) 1.3 矿井基础资料 (1) 2 负荷计算 (4) 2.1 负荷计算的目的 (4) 2.2 负荷计算方法 (4) 2.3 负荷计算过程 (5) 2.3.1 各用电设备组负荷计算 (5) 2.3.2 低压变压器的选择与损耗计算 (8) 2.3.3 6kV母线侧补偿前总计算负荷 (11) 2.3.4 无功补偿计算及电容器柜选择 (11) 2.3.5 补偿后6kV母线侧总计算负荷及功率因数校验 . 12 3 变电所主变压器选择 (13) 3.1 变压器的选取原则 (13) 3.2 变压器选择计算 (13) 3.3 变压器损耗计算 (14) 3.4 35kV侧全矿负荷计算及功率因数校验 (15) 3.5 变压器经济运行方案的确定 (15) 4 电气主接线设计 (16) 4.1 对主接线的基本要求 (16) 4.2 本所电气主接线方案的确定 (16) 4.2.1 确定矿井35kV进线回路 (16) 4.2.2 35kV、6kV主接线的确定 (17) 4.2.3下井电缆回数的确定 (17) 4.2.4 负荷分配 (18) 5 短路电流计算 (20) 5.1 短路电流计算的目的 (20) 5.2 短路电流计算中应计算的数值 (20) 5.3 三相短路电流计算计算的步骤 (20) 5.4短路电流计算过程 (21) 5.5短路参数汇总表 (30) 5.6 负荷电流统计表 (32) 6 高压电气设备的选择 (33)

35kv变电站设计

项目设计报告 项目名称:35KV电源进线的总降变配电设计专业:电气自动化技术 班级: 姓名: 学号: 指导老师: 2016年7月13日

目录 前言 (2) 一:原始资料分析 (3) 1.1负荷资料 (3) 1.2各车间和生活变电所的地理位置图 (3) 1.3电源资料 (4) 1.4气象及水文地质资料 (4) 二、负荷计算 (4) 2.1负荷计算所需公式、材料依据 (4) 2.2 各车间的计算负荷 (4) 2.3总降的负荷计算 (5) 2.4 导线选择 (7) 2.5所选变压器型号表 (8) 三、主接线方案的选定 (8) 四、短路电流的计算 (9) 4.1计算方法的选择 (9) 4.2标幺值计算 (10) 五、电气设备的选择和校验 (14) 5.1高压设备选择和校验的项目 (14) 5.2 高压设备的选择及其校验 (14) 5.3 10KV一次设备选择 (15) 六、二次保护 (15) 6.1 二次保护原理图及其展开图 (15) 6.2 二次保护的整定及其灵敏度校验 (17) 七、变电所选址及防雷保护 (18) 7.1 变电所选址 (18) 7.2 防雷保护资料分析 (20)

7.3避雷针的选择 (20) 7.5对雷电侵入波过电压的保护 (20) 前言 随着人们生活质量的日益提高,用电水平的不断上升,对电能质量的要求也日益增长。而在工厂、企业中,通过对配电系统的建立,就可以对自身整体的电能使用情况和设备运行状态做到全面了解和控制,对今后生产的调整进行有效的电力匹配,减少和杜绝电力运行中的安全隐患,提高设备运行效率,提供基础的数据依据,使整个工厂电力系统更经济、安全、可控。 供电技术是分配和合理使用电能的重要环节,本着对供电的四点要求 即:安全,应按照规范能充分保证人身和设备的安全;优质,能保证供电电压和频率满足用户需求;灵活,能满足供电系统的各种运行方式,有改扩建的可能性;经济,尽量使主接线简单、投资少、节约电能和有色金属消耗量。我们在掌握理论知识的基础上,来设计该工厂分级供电的系统设计和规划。 在设计过程中,参照工厂的原始设备资料进行负荷计算,由此得出的结果来选择确定车间的负荷级别,然后根据车间负荷及负荷级别来确定变压器台数和变压器容量,由此选择主接线方案。再通过短路电流的计算来选择高低压电器设备和电力导线等。考虑并设计防雷和接地装置。

煤矿35KV地面变电所供电系统设计毕业论文

煤矿35KV地面变电所供电系统设计毕业论文 目录 摘要............................................................ 错误!未定义书签。ABSTRACT ......................................................... 错误!未定义书签。目录........................................................................... I 第一章概述.. (1) 1.1电源 (1) 1.2基本地质气象资料 (1) 第二章负荷计算及变压器选择 (1) 2.1负荷分析 (1) 2.1.1 负荷分类 (1) 2.2负荷曲线 (1) 2.3矿井用电负荷计算 (2) 2.3.1 设备容量确定 (2) 2.3.2 需用系数的含义 (2) 2.3.3 本系统的负荷计算 (3) 2.3.4 原始资料 (5) 2.4.1 计算负荷: (8) 2.4.2 全矿负荷统计 (12) 2.5无功功率的补偿 (12) 2.6主变压器的选择 (14) 2.6.1 主变压器容量的确定 (14) 2.6.2 主变压器台数的确定 (14) 2.7全矿总负荷的计算 (15) 2.7.1 变压器损耗计算 (15) 2.7.2 全矿总负荷 (15) 第三章电气主接线的设计 (16)

3.1 电气主接线的概述 (16) 3.2电气主接线的设计原则和要求 (16) 3.2.1 电气主接线的设计原则 (16) 3.2.2 电气主接线设计的基本要求 (17) 3.3电气主接线方案的比较 (18) 第四章短路电流的计算 (21) 4.1短路电流计算的一般概述 (21) 4.1.1 短路的原因 (21) 4.1.2 短路的危害 (21) 4.1.3短路的类型 (22) 4.2短路电流计算 (22) 第五章电气设备的选择与校验 (27) 5.1高压电器设备选择的一般原则 (27) 5.1.1 按正常工作条件选择高压电气设备 (27) 5.1.2 按短路条件校验 (29) 5.2电气设备的选择和校验 (30) 5.2.1 高压断路器的选择和校验 (30) 5.2.2 低压隔离开关的选择和校验 (31) 5.2.3 电流互感器的选择及校验 (31) 5.2.4 母线 (32) 5.2.5 高压开关柜的选择 (34) 第六章导线的选择与敷设 (36) 6.1导线选择的条件 (36) 6.2电缆型号的含义 (37) 6.3导线截面的选择 (37) 6.4电缆的选择与计算 (38) 第七章主变压器的继电保护 (40) 7.1继电保护的任务和基本要求 (40) 7.2保护的装设原则 (41) 7.2.1 电力变压器应装设的保护装置 (41) 7.2.2 保护形式 (42) 7.2.3 变电所的室外布置 (46) 第二部分采区变电所 (47) 第一章采区变电所的负荷统计 (47) 第二章变压器的选择 (49) 2.1变压器的选择 (49) 第三章采区电缆的选择 (52) 3.1电缆型号的确定 (52) 3.1.1电缆选择的基本原则 (52) 3.1.2 型号的确定 (52) 3.2电缆截面的选择 (52) 3.2.1 采区变电所6kv电源,电缆的选择 (52) 3.2.2按长时允许电缆流校验电缆截面: (53) 3.2.3 按电压损失校验。 (53) 3.2.4 按热稳定条件校验。 (54)

煤矿地面变电所设计说明书

太原理工大学继续教育学院毕业设计(论文)纸 第一章矿井(区)概况 一、概述 1、目的与任务 变电所是电力配送的重要环节,也是煤矿生产供电的关键环节。变电所设计质量的好坏,直接关系到电力系统的安全、稳定、灵活和经济运行,为满足煤矿对生产发展的需要,提高供电的可靠性和电能质量。随着国民经济的发展,工农业生产的增长需要,迫切要求增长供电容量,拟新建35kV 变电所。变电站是电力系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行,是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。电气主接线是发电厂变电所的主要环节,电气主接线的拟定直接关系着全所电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,是变电站电气部分投资大小的决定性因素。此设计任务旨在体现自己对本专业各科知识的掌握程度,培养自己对本专业各科知识进行综合运用的能力,同时检验本专业的学习结果,是毕业前的一次综合性训练,是对所学知识的全面检查。通过本次毕业设计,既有助于提高自己综合运用知识的能力,同时也有助于以后在工作岗位能很快的适应工作环境。 2、矿井概述: 本矿井位于七台河市茄子河区东部,地跨茄子河区、桃山区,东起铁东-新富附近,西止308省道;南自万宝村断层,北至华楠县边界。东西长40~150km,南北宽135km左右,面积约127平方公里。百年最高洪水位0.2米,交通便利,地处山区, 所在海拔高度120M。最高年平均气温8摄氏度,月平均气温16摄氏度。该矿采用综合开拓方式,年产200万吨,服务年限为100年,瓦斯等级为2级,煤尘爆炸指数为0.15% 二、拟建变电站概况 1、本变电所电源以双回路与 5km外的电厂相连。该电厂为汽轮机发

35kV降压变电站电气部分设计毕业设计

35kV降压变电站电气部分设计毕业设计 目录 摘要................................................. ABSTRACT .............................................. 目录 ................................................ 毕业设计任务书......................................... 前言 .............................................. 一毕业设计概述 (1) 1.1毕业设计题目 (1) 1.2毕业设计目的 (1) 1.3毕业设计内容 (1) 二 35KV降压变电站设计 (2) 2.1设计原则及特点 (2) 2.2设计原则 (2) 2.3设计特点 (2) 2.3设计说明 (2) 三主变压器的选择 (3)

3.1主变压器容量、台数、型号选择 (3) 3.2站用变压器选择 (4) 3.3低损耗配电变压器的结构 (5) 3.4低损耗配电变压器的特点 (6) 3.5油浸式变压器防火安全措施 (6) 四变电站电气主接线设计 (8) 4.1电气主接线的基本要求和原则 (8) 4.2电气主接线设计程序 (9) 4.3电气主接线设计 (11) 五短路电流计算 (15) 5.1短路概述 (15) 5.2造成短路原因 (15) 5.3短路危害 (15) 5.4短路计算 (16) 六电气设备的选择 (22) 6.1电气设备及分类 (22) 6.2电气设备的选择 (23) 七防雷保护设计 (32) 7.1雷电过电压 (32) 7.2雷电的危害 (32) 7.3防雷保护装置 (32)

35KV变电所设计配置方案

广州华立科技职业学院 毕业设计(论文) 中文题目: 35KV变电所设计配置方案 英文题目:35KV substation design configuration program 学生姓名: 学号: 专业: 指导老师姓名: 论文提交时间:

内容摘要 变电所即改变电压的场所。是介于发电与用电的环节,对于电力系统的稳定性、安全性和效率有着极为重要的作用。35kV相比于110kV以及220kV来说,35kV属于小型容量的变电所。这种小型的变电所在诸如北上广深等用电量大、经济发达的一线城市已不再进行建设,但在二、三、四线城市以及农村等依旧仍将长期存在。本文依据总体情况,就县、乡(镇)以及农村35kV提出合理的设计解决方案以及适用范围。 关键字:小型化 35kV变电所设计方案

ABSTRACT The place where the voltage changes. Is between the power generation and electricity links, for the stability of the power system, safety and efficiency has a very important role. 35kV compared to 110kV and 220kV, 35kV is a small capacity of the substation. This small substation, such as Beijing , Shanghai, Guangzhou and Shenzhen and other large electricity consumption, economically developed first-tier cities are no longer construction, but in the second, third and fourth tier cities and rural areas will still exist for a long time. Based on the general situation, this paper puts forward reasonable design solution and scope of application to county, township (town) and rural 35kV. Keywords: miniaturization 35kV substation design

矿用35KV变电所设计开题报告

毕业设计(论文)开题报告题目名称35KV变电所设计 学生姓名 李煜 坤 专业电气工程及其 自动化 班级091210251 一、选题的目的意义 根据所获工程资料,设计一个满足供电需求的35KV变电所一次部分方案。通过对该变电所的设计,培养综合运用所学知识、独立分析和解决实际问题的能力;查询资料的能力;熟悉、了解35KV变电所设计的规范;树立工程的观点;提高说明问题的能力,为以后从事电气行业奠定一个坚实的基础。 二、国内外研究综述 我国35KV变电站的发展情况主要表现在以下六各方面: 1、电气主接线 变电站主接线形式主要有:单母线接线、单母线分段接线、双母线接线、内桥式接线、外桥式接线、角形接线和单元接线。根据煤矿供电系统井下距离长、故障机率大、变压器又不需要经常进行切换的特点,以及投资成本的经济性等,煤矿35KV变电所中适合采用桥式接线方式。目前,大多数中小容量的矿用变电所都采用这种接线方式。 随着变电站主变容量的加大,变压器10KV~35KV侧母线额定电流不断增加(3000A~9000A),在工程中多采用多片矩形导体母线桥。目前在工程中采用铜管母线代替矩形母线的方法来改善母线材料的有效利用率,提高母线机械强度,从而增大母线桥的跨度距离,利用半绝缘、全绝缘的新工艺有效地防止人身,电及金属物落到母线上产生相间短路等问题,得到了普遍的应用。 2、变压器 目前35KV变电所中大多数采用的S9-1000~31500/35三相油浸式无励磁调压电力变压器(35KV级)。这种变压器符合国家标准GB1094《电力变压器》和 GB/T6451《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》,而且具有高效率、低损耗、节能的特点,是国家推广的新产品。目前,在许多中小型煤矿企业中得到了普遍的应用。 3、供电电压 由于10KV供电系统在可靠性、经济性、输送电能损耗及与电网并网方面要远远大于6KV供电系统。所

35kV~110kV变电所设计说明要点

总说明 一、主要内容简介及适用范围 (1) 35kV~110kV变电所只考虑单回进线。 (2)变压器选用新型节能型有载调压变压器。 (3)各种方案均适用于无人值班变电所。 (4)章节内容如下: 第一章设计程序、内容及要求 第二章110kV户外无人值班变电所 适用于户外小型化变电所,单台主变容量5000kV A及以下,馈出回路6回及以下。 第三章66kV变电所 第一节户外式带旁路母线的变电所(适用于两台主变,总容量10000kV A及以上,馈出回路8回及以上的变电所) 第二节单台主变户外式小型化变电所(适用于单台主变,容量5000kV A及以下,馈出回路4回及以下变电所) 第三节户外式10kV侧箱式变电所(适用于两台主变,总容量10000KV A及以下,馈出回路8回及以下变电所) 第四节常规变电所(适用于两台主变,总容量10000KV A及以上,馈出回路8回及以上变电所( 第五节全户内式变电所(适用于两台及以上主变,总容量20000KV A及以上馈出回路8回以上,环境条件差或负荷密度大的城镇变电所) 第四章35kV变电所 第一节户外小型化变电所(适用于两台主变,总容量10000kV A及以上,馈出回路6回及以上的变电所) 第二节半高层布置的户外小型化变电所(适用于两台主变,总容量10000kV A及以上,馈出回路6回及以上的变电所)

第三节高层布置的户外小型化变电所(适用于两台主变,总容量10000kV A及以上,馈出回路6回及以上,占地面积小的城镇变电所) 第四节负荷隔离开关控制的户外小型化变电所(适用于两台主变,总容量10000KV A及以下馈出回路6回及以下的变电所)第五章变电所二次回路 第一节常规变电所二次回路直流系统改造方案(适用于直流操作、控制、保护等二次回路为无人值班改造方案) 第二节常规变电所二次回路交流系统改造方案(适用于交流操作、控制、保护等二次回路为无人值班改造方案) 第三节WKT—F2综合自动化系统二次回路方案(适用于无人值班集中组屏方案) 第四节无人值班变电所全户外布置型二次回路方案(适用于无人值班全户外单元化设置方案) 第五节CR—21B综合自动化系统二次回路方案(适用于无人值班分布式组屏控制方案) 第六章电气设备结构及安装尺寸图 第一节开关电器(适用于35kV~110kV开关设备的安装与施工) 第二节互感器(适用于35kV~110kV互感器的安装与施工) 二、设计要点说明 1.电气主接线 i.110kV变电所电气主接线只列出了单台主变单母线接线方案。主变采用熔丝保护,10kV侧进出线采用真空断路器。其特点是110kV直接改为10kV配电,省略了35kV中间环节,占地面积少,节省投资。 ii.66kV变电所电气主接线列出了五种方案。其一为两台主变10kV侧单母分段带旁路母线的主接线方案,并考虑未来的发展在66kV侧预留了旁路加桥型接线的进线方式。其特点是供电可靠性高。其二为单台主变10kV侧单母线的主接线方案,主变采用熔断器保护方式,10kV进出线采用六氟化硫断路器。此方案具有结构简单、投资少、占地面积小的特点。其三为两台主变,10kV 侧单母线主接线方案,主变采用六氟化硫断路器保护方式,10kV侧进出线采用真空断路器安装在高压箱式柜内。其特点是施工周期短,10kV设备不受外界环境的影响。其四为两台主变10kV侧采用单母分段带旁路母线的主接线方案,主变采用六氟化硫断路器保护方式,10kV侧采用成套高压开关柜安装在室内。其特点是供电可靠性高,10kV设备不受外界环境的影响。其五为两台主变10kV侧为单母分段的主接线方案,主变采用六氟化硫断路器保护方式,10kV侧采用成套式高压开关柜。其特点是主变容量大,占地面积小,建筑费用高,适用于负荷密度高,地皮费用大的城镇变电所。

刘坡煤矿20万吨年35KV变电所进行初步设计

刘坡煤矿20万吨年35KV变电所进行初步设计

摘要 本设计主要根据刘坡煤矿的年产量、负荷、地质、气象等情况,对刘坡120万吨/年35KV 变电所进行初步设计,包括一次系统和部分二次系统的设计。 由矿井负荷情况,做出负荷统计表,按需用系数作负荷计算,统计出电力系统中各个部分所需要的有功功率、无功功率大小和有功功率、无功功率损失,据此确定主变压器型号及无功功率补偿装置的容量。根据供电系统的短路电流,选择主接线方案,拟定供电系统的运行方式。在二次系统中,根据得出的供电系统的短路电流,选择35KV、6KV电气设备,选择与整定继电保护装置。完成一次系统和部分二次系统的设计后,确定变电所室内、外的布置方案,及变电所的防雷与接地保护设计。 关键词煤矿35KV 变电所设计 Abstract This preliminary design main basis on per yield、atmosphere、geology、burden and well depth of coal mine, to design the LIUPO 35kilovolt transformer substation of 1200 thousand per year . This preliminary design includes the design of primary system and factional secondary system. We can from the burden condition of the colliery, to do the statistics of burden. From the demand factor, to work out the burden, statistics the effective power 、reactive power of every part of whole electric power system, and the loss of effective power、reactive power, to define the main transformer and the capacity measure of reactive power compensation. We can from the short circuit current, to choose the scheme of primary heat transport system, to draft the electric power system. In the secondary system, from the short circuit current of electric power system ,to choose the electrical equipment of 35KV 、6KV, to choose and set the relay protection. After woke out the primary system and fractional secondary system, to work out the layout drawing about transformer station. Keyword colliery 35KV the design of transformer substation — 52 —

35kv变电站课程设计

1 引言 继电保护主要利用电力系统中元件发生短路或异常情况时的电气量(电流、电压、功率、频率等)的变化,构成继电保护动作的原理,也有其他的物理量,如变压器油箱内故障时伴随产生的大量瓦斯和油流速度的增大或油压强度的增高。大多数情况下,不管反应哪种物理量,继电保护装置都包括测量部分(和定值调整部分)、逻辑部分、执行部分。 电力系统运行要求安全可靠。但是,电力系统的组成元件数量多,结构各异,运行情况复杂,覆盖的地域辽阔。因此,受自然条件,设备及人为因素的影响(如雷击,倒塌,内部过电压或者运行人员误操作等),电力系统会发生各种故障和不正常运行状态。最常见,危害最大的故障是各种形式的短路。 电力生产发、送、变、用的同时性,决定了它的一个过程重要性,电力系统要通过设计,组织,以使电力能够可靠,经济的送到用户,对供电系统最大的威胁就是短路故障,它给系统带来了巨大的破坏作用,因此我们必须采取措施来防范它。 继电保护装置的基本任务是:自动,迅速,有选择性将系统中的切除,使故障元件损坏程度尽量可能降低,并保证该系统相符故障部分迅速恢复正常运行。反映电器元件的不正常运行状态,并根据运行维护的具体条件和设备的承受能力,发出信号,减负荷或者延时跳闸。 继电保护及自动化是研究电力系统故障和危及安全运行的异常工况,以探讨其对策的反事故自动化措施。因在其发展过程中曾主要用有触点的继电器来保护电力系统及其元件(发电机、变压器、输电线路等),使之免遭损害,所以沿称继电保护。基本任务是:当电力系统发生故障或异常工况时,在可能实现的最短时间和最小区域内,自动将故障设备从系统中切除,或发出信号由值班人员消除异常工况根源,以减轻或避免设备的损坏和对相邻地区供电的影响。

相关文档
相关文档 最新文档