文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 火电厂烟气脱硫工程施工质量验收及评定规程电气

火电厂烟气脱硫工程施工质量验收及评定规程电气

火电厂烟气脱硫工程施工质量验收及评定规程电气
火电厂烟气脱硫工程施工质量验收及评定规程电气

DL/T5417-2009

7 电气工程

7.1 一般规定

7.1.1 分项工程项目施工完毕,应经班组自检合格后,方可按本标准中的要求,逐级进行质量检验、评定、验收、签字。

7.1.2 分项工程施工质量检验,只设“合格”级别,并且必须合格。

7.1.3 分项工程检验项目的检验结果,全部达到质量标准,该分项工程应评为“合格”,如果因设备原因,无法调整或修理,此分项工程可不参加验收评定。

7.1.4 分项工程施工质量检验,有下列情况之一者,不应进行验收、评定:

1 检验项目检验结果,没有全部达到质量标准。

2 设计及制造厂对质量标准有数据要求,而检验结果栏中没有填写实测数据。

3 质检人员签字不齐全。

7.1.5 各级质检人员,对分项工程质量检查、验收及评定,应采用实测实量量化数据的方法,验平表应按档案管理规定整理归档,移交建设单位。

7.1.6 分部工程质量只设“合格”,且应符合如下规定:

1 分部工程验收、评定,应按7.3.2规定,认真填写分部工程质量验收评定表,进行质量评定,并应签名验收。

2 所有分部工程质量检验评定,应全部合格。

3 设备、系统带电或试运分部工程中的检查项目检查结果应符合规定,带电或试运应正常。

4 各级质检人员对带电或试运结果所做的结论应确切,并签名验收。

7.1.7 单位工程质量设“合格”及“优良”两个等级,其检验及评定,应按表7.3.1单位工程质量验收评定表的内容进行。

1 单位工程质量验收具备下列条件,应评为“合格”。

1)所属分部工程项目,质量验收及评定应全部合格。

2)所属设备及其系统带电或试运应试运正常,并已经签字验收。

3)对本单位工程资料核查结果,执行表7.3.4规定,应资料、签字齐全。

2 单位工程质量验收,具备如下条件,应评为“优良”。

1)所属分部工程项目,质量检验及评定应全部合格。

2)脱硫工程电气配电装置受电应一次成功。

3)所属设备、系统带电或试运应正常,并已签字验收。

4)按照本标准执行表7.3.4规定,应对本单位工程资料进行核查,核查结果应资料齐全、数据准确、签字齐全、可查性强。

5)未因施工的原因,造成设备严重损坏。

6)未发生过因接地或短路,造成设备严重损坏事故。

7)电动机空载过程中,未发生过电动机烧毁事故。

8)未因电气的原因造成设备严重损坏。

9)在分部试运过程中,未应电气原因造成设备严重损坏。

7.2 电气工程质量验收及评定范围

7.2.1 本节使用于电气工程安装质量验收及评定,质量验收及评定范围主要包含工程编号、质量检验项

DL/T5417-2009目的划分、验收单位、质量验评及签证表编号。电气工程质量验收及评定范围见表7.2.1。

表7.2.1 电气工程质量验收及评定范围

工程编号

工程名称性质分级验评单位

质量验评及

签证表编号

单位工程分

班组

1

脱硫电气装置安装主要√√√√表7.3.1 1

高压配电装置安装主要√√√√表7.3.2 1

高压成套柜、低压配电柜、控

制及保护屏基础制作安装

√√表7.3.11 2

手车式高压成套配电盘柜、固

定式盘柜安装

主要√√√√表7.3.12

3 交、直流母线安装检查主要√√√√表7.3.13

4

真空断路器(接触器)安装与

调整

主要√√√√表7.3.14 5

电压、电流(干式)互感器安

装(检查)

√√√表7.3.15

6 二次回路检查接线√√表7.3.16

7 厂用高压配电装置带电试运主要√√√√表7.3.17 2

低压配电装置安装主要√√√√表7.3.2

1 低压开关柜基础安装√√表7.3.11

2

PC、MCC、保安段、直流保护

屏及低压盘柜安装

主要√√√√表7.3.18

3 变压器安装主要√√√√表7.3.19

4 母线安装主要√√√√表7.3.13

5 二次回路检查接线√√表7.3.16

6 低压配电装置带电试运行主要√√√√表7.3.20 3

电气就地设备安装√√√√表7.3.2

1 就地动力控制设备箱体安装√√√表7.3.21

2 控制器、按钮及限位安装√√表7.3.22

3 电动机检查主要√√表7.3.23

4 二次回路检查接线√√√表7.3.16

5 电动机带电试运行主要√√√√表7.3.24 4

直流系统安装主要√√√√表7.3.2

1 直流保护屏基础安装主要√√表7.3.11

2 直流保护屏制作安装√√√√表7.3.18

3 蓄电池安装及试运(充电、放电)主要√√√√表7.3.25

DL/T5417-2009

表7.2.1(续)

工程编号

工程名称

性质

分级验评单位

质量验评及

签证表编号

单位工程

分部工程

分部工程 班组

施工单位 项目

部 监理单位 建设

单位 1

4

4 二次回路检查接线 √ √ 表7.3.16

5 不间断电源(UPS)检查及接线 主要 √ √ √ √ 表7.3.2

6 5

起重设备安装

√ √ 表7.3.2 1 滑接线支架制作及安装 √ √ 表7.3.27 2 滑接线安装 主要 √ √ √ √ 表7.3.28 3 滑动软电缆安装

√ √ √ √ 表7.3.29 4 起重机控制设备安装及调整 主要 √ √ √ √ 表7.3.30 5 滑接器及撞杆安装 √ √ 表7.3.31 6 起重机电气装置带电试运 主要 √ √ √ √ 表7.3.32 6

脱硫装置照明

主要 √ √ √ √ 表7.3.2 1 电源箱及控制设备安装 √ √ 表7.3.33 2 照明管路敷设 √ √ 表7.3.34 3 管内配线及接线 √ √ 表7.3.35 4 照明灯具安装 主要 √ √ √ √ 表7.3.36 5 照明回路通电检查签证 主要 √ √ √ √ 表7.3.37 7

电缆敷设接线

主要 √ √ √ √ 表7.3.2 1

电缆支架(桥架)制作及安装 主要 √ √ √ √ 表7.3.38 2 电缆管配置及敷设 √ √ √ 表7.3.39 3 电缆敷设

主要 √ √ √ √ 表7.3.40 4 动力(控制)电缆终端头制作安装

主要 √ √ √ √ 表7.3.41 5 电缆防火与阻燃 主要 √ √ √ √ 表7.3.42 8

通信附属设备安装 表7.3.2 1 通信线管敷设 √ √ 表7.3.43 2 通信电缆敷设 √ √ 表7.3.40 3 通信线盒安装 √ √ 表7.3.44 9

脱硫岛防雷及接地装置安装 主要 √ √ √ √ 表7.3.2 1 屋外接地装置安装 主要 √ √ √ √ 表7.3.45 2 屋内接地装置安装 主要 √ √ √ √ 表7.3.46 3 避雷针及接地引下线安装 主要 √ √ √ √ 表7.3.47 10

防爆及火灾危险环境电气装置施工质量检验

√ √ √ √ 表7.3.2 1 火灾危险环境的电气装置安装 主要 √ √ √ √ 表7.3.48 2

爆炸和火灾危险环境电气设备的接地和接零检查

主要

表7.3.49

DL/T5417-2009

7.2.2 在进行电气工程验收及评定范围划分时,应按照表7.2.1的基本模式制定,单位工程、分部工程及分

项工程可根据脱硫工程实际情况删减,有增减项目时,应确保工程编号的流水号顺序。

7.3 电气工程质量标准和检验方法

7.3.1 脱硫工程电气装置按安装单位工程质量验收及评定。

1 所有分部工程、分项工程验收资料、质保资料齐全。

2 100%检查。

3 单位工程质量验收及评定表见7.3.1。

表7.3.1 (单位工程名称)单位工程质量验收评定表

工程编号:表号:

序号分部工程名称质量等级备注

应有资料份实有资料份

资料核查

有未因施工的原因造成设备严重损坏

有未发生过因接地极短路事故造成设备严重损坏

有未发生过电动机烧毁事故

分部(单体调试)试运中,有未因电气的原因造成设备严重损坏

验收结论:

质检机构质量验收评定意见签名

施工单位年月日

项目部年月日

监理单位年月日

建设单位年月日7.3.2 脱硫工程电气装置安装分部工程质量验收及评定。

1 100%检查。

2 分部工程质量验收评定表见表7.3.2。

DL/T5417-2009

表7.3.2 工程名称)分部工程质量验收评定表

工程编号:表号:

序号分部工程名称

(检查项目)

性质质量等级备注

验收结论:

质检机构质量验收评定意见签名

施工单位

年月日项目部年月日

监理单位年月日

建设单位年月日

DL/T5417-2009 7.3.3 脱硫工程电气装置安装分项工程质量验收及评定表见表7.3.3。

表7.3.3 (分项工程名称)分项工程质量验收评定表

工程编号:表号:

序号检验项目性质单位质量标准质量检验结果单项评定

验收结论:

质检机构质量验收评定意见签名

施工单位年月日项目部年月日监理单位年月日建设单位年月日

DL/T5417-2009

7.3.4 单位工程质量验收评定时,应对单位工程资料进行核查,核查项目见表7.3.4 。

表7.3.4 单位工程资料核查项目

DL/T5417-2009

7.3.5 单位工程设计变更及材料代用通知单登记表见表7.3.5。

表7.3.5 (单位工程名称)单位工程设计变更及材料代用通知单登记表

序号 资料名称

应有份数

实有份数 备 注

1. 设计变更及材料代用通知单 按单位工程编号归档

2. 设备、材料出厂实验报告及合格证 按单位工程编号归档

3. 设备缺陷通知单、设备缺陷处理报告单 按单位工程编号归档

4. 施工记录、调整记录、检验记录

5. 分部工程质量验评

6. 单位工程资料验评

7. 设备或系统带电试运签证

8. 验收签证、隐蔽工程验收签证

9. 一次设备试验记录 10. 二次设备实验记录 11. 仪表校验记录 12. 保护校验及整定记录 13. 保护定值通知单

14. 仪表检定计量检定员登记表

15 本工程计量器具登记表

列入竣工移交 资料总部分中

质检机构 核查结论

签 名

施工单位 年 月 日 项目部 年 月 日 监理单位 年 月 日 建设单位

年 月 日

序号通知单原编号本单位工程

登记编号

修改内容在

通知单中的编号

备注

DL/T5417-2009

7.3.6 单位工程设备、材料出厂实验报告及合格证登记表见表7.3.6。

表7.3.6 (单位工程名称)单位工程设备、材料出厂实验报告及合格证登记表

7.3.7 施工用量具、测量仪表登记表见表7.3.7。

表7.3.7 施工用量具、测量仪表登记表

序号器具

名称

型号

规格

测量

范围

精确

等级

编号

使用

有效期

鉴定报告

编号

检定

单位

保管

责任人

备注

DL/T5417-2009

7.3.8 设备缺陷通知单见表7.3.8。

表7.3.8 设备缺陷通知单

编号:单位工程名称分项工程名称

设备名称发现日期

主送抄送

设备缺陷情况:

施工单位:

年月日项目部采购负责人制造厂家

监理建设单位

建议处理方案:

项目部(施工单位)专业负责人:

年月日质检机构缺陷处理意见签名

项目部年月日采购负责人年月日监理年月日建设单位年月日施工单位技术负责人年月日

DL/T5417-2009 7.3.9 设备缺陷处理报告单见表7.3.9。

表7.3.9 设备缺陷处理验收报告单

原缺陷通知单编号:

单位工程名称分项工程名称

设备名称处理日期

缺陷处理情况:

施工单位专工:

年月日缺陷处理验收结论:

项目部质量负责人签字:

年月日质检机构验收意见签字施工单位质检部年月日项目专业工程师年月日制造厂代表年月日监理年月日建设单位年月日

7.3.10 电气装置安装质量验收签证、记录项目见表7.3.10。

表7.3.10 电气装置安装质量验收签证、记录项目

序号名称

签证记录

记录签证编号隐

1.变压器检查* DL/T5161.3-2002表4.0.6

2.变压器带电试运行* DL/T5161.3-2002表4.0.9

3.高压配电装置母线检查* DL/T5161.4-2002表8.0.3

4.断路器安装调整* DL/T5161.2-2002表8.0.2

5.断路器、负荷开关调整* DL/T5161.2-2002表8.0.3

6.高压配电装置带电试运行签证* DL/T5161.1-2002表5.0.5-2

7.低压配电装置母线检查* DL/T5161.4-2002表8.0.5

8.低压配电装置带电试运行签证* DL/T5161.1-2002表5.0.5-3

9.蓄电池充电* DL/T5161.9-2002表4.0.2

10.蓄电池放电* DL/T5161.9-2002表4.0.3

11.蓄电池组充放电特性曲线* DL/T5161.9-2002表4.0.4

12.蓄电池组技术参数测量* DL/T5161.9-2002表4.0.5

13.蓄电池组充放电检查* DL/T5161.9-2002表4.0.6

14.不停电电源带电试运* DL/T5161.13-2002表10.0.1

15.100及以上电动机检查(每台1表)* DL/T5161.7-2002表3.0.8

16.直流电动机检查(每台1表)* DL/T5161.7-2002表3.0.9

17.100kw以下电动机检查多台1表)* DL/T5161.7-2002表3.0.12

18.100kw及以下电动机带电试运

(多台1表)

* DL/T5161.7-2002表3.0.13

19.起重机电气装置带电试运* DL/T5161.14-2002表4.0.2

20.电梯电气装置带电试运* DL/T5161.11-2002表2.0.1

21.电缆敷设(设计变更部分)* DL/T5161.5-2002表6.0.2

22.电缆中间接头位置* DL/T5161.5-2002表6.0.4

23.接地装置安装* DL/T5161.6-2002表4.0.1

24.接地电阻测量* DL/T5161.6-2002表4.0.3

25.电气照明回路通电检查* DL/T5161.17-2002表4.0.2 7.3.11 高压成套柜、低压配电盘柜、控制及保护屏台基础的制作安装。

1高压成套柜、低压配电盘柜、控制及保护屏台基础的制作安装主要检查:

1)基础型钢不直度,每米至少检查2点,且小于1mm。

2)基础型钢水平度,每米至少检查2点,且小于1mm。

3)主要项目全部检查,其他项目检查30%。

2 质量标准和检查方法见表7.3.11。

表7.3.11 高压成套柜、低压配电盘柜、控制及保护屏台基础制作安装

工序检验项目性质质量标准检验方法及器具

基础型钢安装基础型钢安装

允许误差

不直度

每米〈1mm

拉线检查

全长〈5mm

水平度

每米〈1mm

水平尺检查

全长〈5mm

位置误差及不平行度主要〈5mm 用尺检查

基础接地点数≥2点满焊焊接牢固接地连接牢固,导通良好扳动并导通检查

7.3.12 手车式高压成套配电盘柜、固定式盘柜安装。

1 手车式高压配电盘柜、固定式盘柜安装主要检查:

1)每块盘的垂直度至少(对盘的前后面)测量2次,垂直度小于1.5mm/m。

2)每两块盘间隔用塞尺上、中、下三次,间距保持一致。

3)柜间应采用盘间螺丝连接严密。

4)每块盘与基础采用螺接,如采用焊接必须焊接牢固,不能损坏盘体。

5)盘金属框架必须可靠接地(PE)。PE、PEN 线必须分开,接地必须采用螺接,如没有特殊要求一般采用6mm2黄绿相间铜导线螺接。

6)手车、抽出式开关推拉应灵活,无卡阻碰撞现象。动静触头中心线应一致,且触头接触紧密,投入时,接地触头先与主触头接触;退出时,接地触头后于主触头脱开。

7)检查数量30%。

2质量标准和检验方法见表7.3.12。

表7.3.12 手车式高压成套配电柜、固定式盘柜安装

工序检验项目性质质量标准检验方法及器具

柜体就位找正

间隔布置主要按设计规定对照设计图检查

垂直度主要<1.5mm/m 用铅坠检查水平误差

相邻两柜顶部<2mm

拉线检查

成列柜顶部<5mm

盘面误差

相邻两边柜边<1mm

成列柜面<5mm

柜体固定

柜间接缝<2mm 用尺检查

螺栓固定牢固观察或扳动检查紧固件检查完好、齐全

观察检查紧固表面处理镀锌

振动场所的防振措施按设计规定对照设计图检查

柜体接地

底架与基础连接主要牢固,导通良好

观察及导通检查装有电器可开启屏门的接地用软铜线可靠接地

DL/T5417-200

表7.3.12 (续)

工序检验项目性质质量标准检验方法及器具

开关柜机械部件检查柜面检查平整、齐全观察检查

设备附件清单齐全对照设备清单检查门销开闭灵活操动检查

柜内照明装置齐全观察检查

手车推拉试验主要轻便不摆动操动检查

电气“五防”装置齐全、灵活可靠操动检查

安全隔离板开闭灵活操动检查

开关柜电气部件检查设备型号及规格按设计规定对照设计图检查设备外观检查完好观察检查

活动接地装置的连接导通良好,通断顺序正确操动检查

电气连接触点接触紧密,导通良好导通检查

触头检查

动、静触头中心线一致

观察检查

动、静触头接触主要紧密、可靠

动、静触头接触间隙按制造厂规定用尺检查

小车与柜体接地触头紧密、可靠观察检查

仪表继电器防震措施可靠观察检查

带电部分

对地距离mm

一次回路

按GBJ 149-1990中表

2.1.13-1规定

对照规范检查二次回路

按GB50171-1992中表

3.0.6规定

7.3.13 交、直流母线的安装检查。

1交、直流母线的安装主要检查:

1)绝缘子的底座、套管的法兰、保护网罩及母线支架等可靠接近裸露导体应接地可靠,不应作为接地或接零的连续导体。

2)连接螺栓两侧有平垫,相邻垫圈间有大于3mm的间隙,螺母侧装有弹簧圈或缩进罗。

3)螺栓受力均匀,不使电器的接线端子受额外应力。

4)母线与母线连接,搭接面要搪锡。

5)母线的相序排列及涂色,当设计无要求时,上下布置交流母线,由上至下排列为A、B、C;直流母线正极在上,负极在下。

6)水平布置的母线由盘后向盘前排列为A、B、C。直流母线正极在后,负极在前。

7)面对引下线的交流母线,由左至右排列为A、B、C。直流母线正极在左,负极在右。

8)母线涂色:交流,A为黄色,B为绿色,C为红色;直流,正极为赭色,负极为蓝色;在连接处或支持件边缘两侧10mm以内不涂色。

2 质量标准和检查方法见表7.3.13。

表7.3.13 交、直流母线的安装检查

工序检验项目性质质量标准检查方法及器具

母线加工配置检查

外观

表面检查光洁,无裂纹、褶皱

观察检查外形检查平直,无变形、扭曲

螺接面

加工

搭接面长度主要

按GBJ149-1990规定对照规范用尺检查搭接面螺孔布置及规格主要

螺孔间中心距误差±0.5mm 用尺检查

端面外观平直、光洁,无尖角、毛刺观察检查

接角面平直度平整,无局部凹陷钢尺靠测

接触面断面减少量主要铜≤3%,铝≤5% 用游标卡尺检查

母线

弯制

允许最小弯曲半径主要按GBJ149-1990规定

对照规范用样板检

弯曲始点至接头边缘最小距离≥50mm

用尺检查弯曲始点至母线支持器边缘距

≥50mm;≤0.25支点间距

90o扭弯转长度mm 2.5倍~5倍母线宽

弯曲部分外观主要无裂纹,无明显褶皱观察检查

三相同一断面上的弯曲弧度一致用样板检查

同相多片母线弯曲弧度

一致观察检查相同布置的分支母线各相弯曲

弧度

母线安装金具

安装

金具检查清洁,无损伤

观察检查单相交流母线金具连接主要牢固,且无闭合磁路

固定装置外观无尖角、毛刺

母线

安装

母线平直时母线与支持器上部

夹板间隙

1mm~1.5mm

用尺检查母线立置时上部夹板与母线的

距离

1.5mm~2mm

母线与支持器间应力检查主要无外应力观察检查

同相多层母线层间间隙同母线厚度用尺检查

母线在绝缘子上的固定死点

每段设置1个,且在全长或两

伸缩节中点

观察检查

母线

连续

支持器与接头边缘距离≥50mm 用尺检查

母线间及母线与设备端子连接主要无外应力连接时检查搭接面主要

平整,无氧化膜,镀银层不得

搓磨,涂有电力复合脂

观察检查

工序检查项目性质质量标准检验方法及器具母

线按装母线

连接

端子连

接与螺

杆形

外观主要无弹簧垫

观察检查用螺栓检查平垫圈铜质搪锡

锁紧螺母齐全、紧固

连接

螺栓

与孔径配合≤1mm 观察检查

螺栓穿入方向

母线平整时由下向上,其

余螺母均在维护侧对照规范用力矩扳手检查防松件外观齐全、完好、压平

紧固力矩按GBJ149-1990规定观察检查

螺栓紧固后露扣

长度

2扣~3扣观察或用尺检查

相邻垫圈间隙主要≥3mm 观察检查伸缩节安装主要无裂纹、断股和褶皱现象观察检查

总体检查带电体及带电体与其他物体间距离主要按GBJ149-1990规定对照规范用尺检查相色及油漆齐全、正确观察检查

7.3.14 真空断路器(接触器)安装与调整。

1 真空断路器(接触器)安装与调整主要检查:

1)相间支持瓷件在同一水平上。

2)三项联动连杆的拐臂应在同一水平上,拐臂角度一致。

3)调整完毕后,应先进行手动缓慢分、合闸操作,无不良现象时方可进行电动分、合闸操作。

4)断路器的行程、压缩行程及三项同期性,应符合产品的技术规定。

5)检查数量:100%。

2 质量标准和检查方法见表7.3.14。

表7.3.14 真空断路器(接触器)安装与调整

工序检验项目性质质量标准检查方法及器具

本体检查

外观检查部件齐全,无损伤

观察检查灭弧室外观检查主要清洁,干燥,无裂纹、损伤

绝缘部件主要无变形,且绝缘良好检查试验报告分、合闸线圈铁芯动作检查可靠,无卡阻操动检查熔断器检查主要紧固良好,接触良好观察及万用表检查螺栓连接紧固均匀用力矩扳手检查二次插件检查检查可靠观察及万用表检查绝缘隔板齐全。完好观察检查

工序检查项目性质质量标准检查方法及器具

本体检查弹簧

机构

牵引杆的下端或

凸轮与合闸锁扣

主要合闸弹簧储能后,蜗扣可靠

操动检查分合闸闭锁装置动作检查主要

动作灵活,复位准确、迅速,

扣合可靠

合闸位置保持程度主要可靠观察检查

导电部分检查触头外观检查主要洁净光滑,镀银层完好观察检查

触头弹簧外观检查主要齐全,无损伤

可挠铜片检查无断裂、锈蚀,固定牢靠

触头行程主要

按制造厂家规定对照厂家规定检查触头压缩行程

三相同期

其他辅助

开关

切换触点外观检查接触良好,无烧损观察检查

动作检查准确、可靠操动检查

手动合闸灵活、可靠操动检查

断路器与操动机构联动主要正确、可靠操动检查

分、合闸位置指示器检查动作可靠,指示正确观察检查

手车推拉试验主要进出灵活推动检查

手车接地牢固,导通良好扳动并导通检查相色标志正确观察检查

7.3.15电压、电流(干式)互感器安装(检查)。

1 电压、电流(干式)互感器安装(检查):

1)零序电流互感器应按设计要求与导磁体或其他无关的带电体保持一定距离外,尚应注意不应使构架或其他导磁体与互感器铁芯直接接触或与其构成磁回路。

2)检查数量:同类型检查30%。

2 质量标准和检查方法见表7.3.15。

表7.3.15 电压、电流(干式)互感器安装(检查

工序检验项目性质质量标准检查方法及器具

本体检查铭牌标志完整、清晰

观察检查

外观主要完整,无损伤

二次

接线板

引线端子连接牢固扳动检查

绝缘检查主要绝缘良好检查试验报告变比及极性检查主要正确检查试验报告

工序检验项目性质质量标准检查方法及器具

互感器安装极性方向三相一致

观察检查接线端子位置在维护侧

等电位

弹簧

固定主要牢固

扳动检查与母线接触主要紧密可靠

零序电流互感器铁芯与其他导磁体间主要不构成闭合回路观察检查所有连接螺栓齐全,紧固用扳手检查

接地外壳接地牢固可靠

扳动并导通检查电流互感器备用二次绕组接地主要短路后可靠接地

外壳接地牢固可靠

扳动并导通检查分级绝缘及电容式电压互感器接地主要按制造厂规定,接地可靠

电容式电压互感器末屏及铁芯接地主要牢固,导通良好

电流互感器备用二次绕组接地主要短路后可靠接地

其他色相标志齐全,正确观察检查

7.3.16二次回路检查接线。

1 二次回路检查接线主要检查:

1)电缆在接线前必须进行绝缘检查,绝缘电阻在1MΩ以上。

2)接线端子上(除跳线)只能一线一端子。

3)接线端子标示统一用打号机打印,不得随意写画。

4)二次接线应整齐,无伤芯、断股、绞接现象。

5)抽查30%。

2 质量标准和检查方法见表7.3.16。

表7.3.16 二次回路检查接线

工序检验项目性质质量标准检查方法及器具

导线检查导线外观主要绝缘层完好,无中间接头观察检查

导线连接(螺接、插接、焊接或压接)主要牢固、可靠螺丝刀及用手拉导线配置主要按背面接线图对照接线图检查导线端部标志清晰正确,且不易退色观察检查

盘内配线绝缘等级耐压,不小于500v 查出厂证明

盘内配线

截面积

电流回路≥2.5mm2

用线规检查信号、电压回路≥1.5mm2

弱电回路

在满足载流量和电压降以及机

械强度情况下,不小于0.5mm2

用于可动部位的导线主要多股软铜线观察检查

工序检验项目性质质量标准检查方法及器具

控制电缆接线控制电缆接引按设计规定对照设计图检查线束绑扎松紧和形式松紧适当、均匀,形式一致

观察检查

导线束的固定牢固

每个接线端子并接芯线数≤2根

备用芯预留长度至最远端子处

导线接引处预留长度适当,且各导线余量一致

电气回路连接

(螺接、插接、焊接或压接)

紧固可靠螺丝刀或用手拉导线芯线端部弯圈顺时针方向,且大小合适

观察检查

导线芯线外观主要无损伤

多股软导线端部处理主要加终端附件或搪锡

紧固件配置齐全,且与导线截面相匹配

二次回路连接件主要铜质制品

导线端部标志主要正确、清晰,不易脱色对照设计图检查接地检查

二次回路设有专用螺栓观察检查

屏蔽电缆主要屏蔽层按设计规定可靠接地观察及导通检查裸露部分对地距离

mm

主要

按GB50171-1992中

表3.0.6规定

对照规范检查裸露部分表面漏电距离

mm

7.3.17 (配电装置名称)kv段厂用高压配电装置带电试运签证见表7.3.17。

表7.3.17 (配电装置名称)kv段厂用高压配电装置带电试运签证

电源开关型式电源开关额定电流

A

盘柜数量

制造厂家出厂编号出厂日期

带电前设备及系统检查

检查项目检查结果检查项目检查结果盘前后标示盘柜内部清洁

整列盘两点接地位置盘柜内高设备接地

盘内电缆牌二次回路接线标志

DL/T5417-2009

表7.3.17 (续)

检查项目检查结果检查项目检查结果

二次回路绝缘值

测量仪表使用有效期

盘柜内照明装置开关推拉及机械闭锁

一次设备电气试验保护定值

操作及传动试验开关分、合闸指示

电源相位测量仪表指示

盘内所有孔洞封堵室内消防设施

带电后运行状态检查

检查项目检查结果检查项目检查结果

设备是否有异常音响保护投入率

表计及信号指示保护动作情况

带电试运结论:

(本 kv 段厂用配电装置于年月日时至年月日时,带电试运行 h,设备及控制、保护、信号等系统工作正常)

质检机构验收意见签名

施工单位年月日

项目部年月日

监理单位年月日

建设单位年月日

7.3.18 PC、MCC、保安段低压盘柜安装。

1 PC、MCC、保安段低压盘柜安装主要检查:

1)主要项目全面检查,其他抽查30%。

2)每块盘的垂直度至少(对盘的前后面)测量2次,垂直度小于1.5mm/m。

3)每两块盘间隔用塞尺上、中、下三次,间距保持一致。

4)柜间应采用盘间螺丝连接严密。

5)每块盘与基础采用螺接,如采用焊接必须焊接牢固,不能损坏盘体。

6)盘金属框架必须可靠接地(PE)。PE、PEN线必须分开,接地必须采用螺接。如没有特殊要求一般采用6mm2黄绿相间铜导线螺接。

2 质量标准和检查方法见表7.3.18。

建筑电气材料验收规范

建筑工程电气材料验收控制标准 第一部分线管、线盒线管分为PVC t、JDG钢管、普通焊接钢管。 1、P VC t ⑴壁厚符合标准就是验收得重要环节。测量工具:游标卡尺。相关规格型号得管材壁厚如下: 为16> 1、5mm 为20> 1、8mm 为25>2、0mm 为32> 2、2mm ⑵颜色,PVC管得就是一种使用一个氯原子取代聚乙烯中得一个氢原子得高分子材料。聚氯乙烯得最大特点就是阻燃。颜色呈鲜亮白色。 ⑶弯曲变形度,将PVC t弯曲180度后自然恢复,瞧管材恢复程度,弯曲处就是有裂缝。 2、J DG钢管 ⑴JDG镀锌钢管管壁厚要求1、6mm内外壁镀锌层合格,不能出现镀锌不均匀、漏镀锌等现象。这两项合格就可以使用。 ⑵JDG钢导管管壁厚要求1、6mm 3、普通焊接钢管 ⑴壁厚符合标准就是验收得重要环节。测量工具:游标卡尺。相关规格型号得管材壁厚如下: 为16----为50>2、5mm 为70 为100- > 3、0mm ⑵注意钢管外观, 最主要就是得瞧钢管得腐蚀程度。标准就是腐蚀得程度就是不可出现结斑、结块等表面锈蚀、不能影响钢管得壁厚。 4、线盒 钢制接线盒得壁厚要求1、2mm盒底厚底大于1、Omm PVC线盒同样,且线盒得颜色要鲜亮。PVC接头与锁母要从颜色、壁厚、强度检验就是否符合要求。 5、电缆、桥架等 电缆桥架钢板厚度要求:400mm以下1、5mm不含400mm);400— 800mm为2、 0mm;800m以上为2、5mm 电缆桥架、线槽外观检查:部件齐全, 表面光滑、不变形; 镀锌或喷塑钢制桥架涂层完整,无锈蚀;玻璃钢制桥架色泽均匀,无破损碎裂;铝合金桥架涂层完整,无扭曲变形,不压扁,表面不划伤。 6、合同有其她要求得,以合同规定为依据。 第二部分、配电箱(柜) 应符合以下规范要求: 1 、规范依据 ⑴《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB50171-92) ⑵《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254--96) ⑶《低压开关设备及控制设备总则》(GB/T14048、1--06) ⑷《低压开关设备及控制设备辅助电器铜导体得接线、端子排》(GB/Y14048、

电气设备材料的验收要求

1材料的检验与试验 1.1电气设备电气设备包括电力变压器、高低压成套配电柜、动力照明配电箱、高压开关、低压大型开关(2000A以上)、电机 (随设备)、蓄电池、应急电源等。 1.2电气材料电气材料包括母线、电线、电缆、电线导管线槽、桥架、灯具、开关插座、水泥电杆、变压器油、蓄电池用电解液、低 压设备等。设备、材料进场后,一般抽检10%,数量少时应全部检查。 1.3检验、试验工具及仪器 1.4电气工程的主要设备、材料根据国家质量技术监督局发布的33号公告及国家质量技术监督局公布的第一批实施强制性产品认证 的电工产品目录,施工现场使用的电线电缆、低压电器、灯具镇流器、消防产品等电气材料都应具有3C认证证书。进口的电气设备、器具和材料的进场验收,应提供商检证明和中文的质量合格证明文件及规格、型号、性能检测报告以及中文的安装、使用、维修和试验要求等技术文件。 1.5高低压成套配电柜,蓄电池柜,不间断电源柜,控制柜(屏、台)及动力、照明配电箱(盘)应符合下列规定 (1)必须是机械部、电力部主管部门认可定点厂的产品,即应在《北京市建设工程质量监督总站99年第045号文件》之中,其中柜(箱)内的电气器具,如漏电开关、空气开关等应具有3C认证; (2)外观检查:有铭牌,柜内元器件无损坏丢失,接线无脱落脱焊,蓄电池柜内电池壳体无碎裂、漏液,充油、充气设备无泄漏,涂层完整,无明显碰撞凹陷。1.6柴油发电机组柴油发电机组应符合下列规定: (1)依据装箱单,核对主机、附件、专用工具、备品备件和随带技术文件,查验合格证和出厂试运行记录,发电机及其控制柜也有出厂试验记录; (2)外观检查:有铭牌,机身无缺件,涂层完整。 1.7电动机、电加热器、电动执行机构和低压开关设备等电动机、电加热器、电动执行机构和低压开关设备等应符合下列规定:

施工质量评定标准

5 施工质量评定 5.1 合格标准 5.1.1合格标准是工程验收标准。不合格工程必须按要求处理合格后,才能进行后续工程施工或验收。水利水电工程施工质量等级评定的主要依据有:1国家及相关行业技术标准; 2《单元工程评定标准》; 3经批准的设计文件、施工图纸、金属结构设计图样与技术条件、设计修改通知书、厂家提供的设备安装说明书及有关技术文件; 4工程承发包合同中采用的技术标准; 5工程施工期及试运行期的试验和观测分析成果。 5.1.2单元(工序)工程施工质量合格标准应按照《单元工程评定标准》或合同约定的合格标准执行。当达不到合格标准时,应及时处理。处理后的质量等级按下列规定确定: 1全部返工重做的,可重新评定质量等级。 2经加固补强并经设计和监理单位鉴定能达到设计要求时,其质量评为合格。 3处理后的工程部分质量指标仍达不到设计要求时,经设计复核,项目法人及监理单位确认能满足安全和使用功能要求,可不再进行处理;或经加固补强后,改变外形尺寸或造成永久性缺陷的,经项目法人、监理及设计确认能基本满足设计要求,其质量可定为合格,但应按规定进行质量缺陷备案。 条文中“处理后部分质量指标达不到设计要求”指单元工程中不影响工程结构安全和使用功能的一般项目质量未达到设计要求。“可不再进行处理”者,应按4.4.3条的及4.4.4条的规定进行质量缺陷备案。技术标准、设计文件、图纸、质检资料、合同文件等是工程施工质量评定的依据。试运行期的观测资料可综合反映工程建设质量,是评定工程施工质量的重要依据。 5.1.3分部工程施工质量同时满足下列标准时,其质量评为合格: 1所含单元工程的质量全部合格。质量事故及质量缺陷已按要求处理,并经检验合格; 2原材料、中间产品及混凝土(砂浆)试件质量全部合格,金属结构及启闭机制造质量合格,机电产品质量合格。 分部工程施工质量合格标准,内容与SL176—1996相同。 5.1.4单位工程施工质量同时满足下列标准时,其质量评为合格: 1所含分部工程质量全部合格; 2质量事故已按要求进行处理;

电气装置安装工程施工及验收标准(doc 30页)

电气装置安装工程施工及验收标准(doc 30页)

2 施工及验收 2.1 电气装置安装工程 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ 147-1990 第4.4.1条在验收时,应进行下列检查: 二、电气连接应可靠且接触良好。 三、断路器及其操动机构的联动应正常,无卡阻现象;分、合闸指示正确;辅助开关动作正确可靠。 四、密度继电器的报警、闭锁定值应符合规定;电气回路传动正确。 五、六氟化硫气体压力、泄漏率和含水量应符合规定。 六、接地良好。 第4.4.2条在验收时应提交下列资料和文件: 三、安装技术记录; 四、调整试验记录。 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GBJ 148-1990 第2.3.2条当含氧量未达到18%以上时,人员不得进入。 第2.7.1条绝缘油必须按现行的国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的规定试验合格后,方可注入变压器、电抗器中。 不同牌号的绝缘油或同牌号的新油与运行过的油

混合使用前,必须做混油试验。 第 2.10.2条变压器、电抗器在试运行前,应进行全面检查,确认其符合运行条件时,方可投入试运行。检查项目如下: 一、本体、冷却装置及所有附件应无缺陷,且不渗油。 五、事故排油设施应完好,消防设施齐全。 七、接地引下线及其与主接地网的连接应满足设计要求,接地应可靠。 铁芯和夹件的接地引出套管、套管的接地小套管及电压抽取装置不用时其抽出端子均应接地;备用电流互感器二次端子应短接接地;套管顶部结构的接触及密封应良好。 九、分接头的位置应符合运行要求;有载调压切换装置的远方操作应动作可靠,指示位置正确。 十三、变压器、电抗器的全部电气试验应合格;保护装置整定值符合规定;操作及联动试验正确。 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ 149-1990 第2.4.9条母线施焊前,焊工必须经过考试合格。 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB 50168-1992 第5.2.4条电缆与热力管道、热力设备之间的净距,平行时不应小于1m,交叉时不应小于0.5m,当受条件限制时,应采取隔热保护措施。电缆通道应避开锅炉的看火孔和制粉系统的防爆门;当受条件限制时,应采取穿管或封闭槽盒等隔热防火措施。电缆不宜平行敷设于热力设备和热力管道的上部。 第5.4.3条严禁将电缆平行敷设于管道的上方或下

电气自动化采购标准及安装与验收技术规范

正邦集团电气自动化 采购标准及安装与验收技术规范 、自动化常用电器材料采购的品牌: 二、电气自动化设备主要功能: 1.手动操作功能: 自动化设备上的动力装置,必须具备手动操作功能,在手动模式下,通过电器按按钮元件,能操作设备的起动和停止

2. 自动控制功能: 2.1可以选择自动运行模式,设备无需人为的后续操作调整,自动智能运行达到工艺要求。以环控为例说明:如夏季猪舍温度上升时,能自动开启风机和水帘泵,调节室内温度,设定基准温度为24 度,阶段温差为1 度,那到达25 度时,环控器会自动开启第一台风机,温度升到26 度,开启第二台风机,到27 度开启第三台风机,以此类推开启全部的夏季散热风机。3.安全保护功能:自动化设备电箱须配置:电气短路、漏电、过载、缺相保护功能,每一台用电设备都有接地或接零保护,在引出到电箱以外的的控制电源,须使用低于36V 的安全电压。有行程运动的装置禁止设置定时启动功能,重要的保护功能动作时,报警器必须发出警示。 4、故障报警功能: 当变频器或电机发生故障时,单元电箱上的蜂呜器报警。如果是环控设备则,每栋猪舍门口的电箱指示灯上,显示出报警的单元,区值班室显示报警的栋数。 三、电气元件的安装要求: 1 风机、水泵、电机的接线安装要求: 1.1风机水泵设备必须有牢固的接地线,接地线径不得小于相线的二分之一,根据现场环境,尽做到牢固平整。 1.2每一台风机、水泵都必须配有开关,热继电器,进行短路和过载保护,检修时能单独关闭任一台负载的电源。 1.3外漏线缆,必须为双层护套的电缆,不得有破损。 2.接触器继电器的安装要求: 2.1 接触器继电器的工作电压应与供电电源电压相符。 2.2 安装稳固,部分动作应灵活、可靠

工程质量评定的等级标准

在工程项目管理过程中,进行工程项目质量的评定与验收,就是施工项目质量管理的重要内容。项目经理必须根据合同与设计图纸的要求,严格执行国家颁发的有关工程项目质量检验评定标准与验收标准,及时地配合监理工程师、质量监督站等有关人员进行质量评定与办理竣工验收交接手续。工程项目质量评定与验收程序就是按分项工程、分部工程、单位工程依次进行;工程项目质量等级,均分为“合格”与“优良”两级,凡不合格的项目则不予验收。现将工程项目质量评定与验收的有关内容阐述如下。 一、工程质量评定项目的划分 1、建筑工程的分项、分部工程 一个建筑或构筑物的建成,由施工准备工作开始到交付使用,要经过若干工序、若干工种的配合施工。所以,一个工程质量的优劣,能否通过竣工验收,取决于各个施工工序与各工种的操作质量。因此,为便于控制、检查与鉴定每个施工工序与工种的质量,需将一个单位工程划分为若干分部工程;每个分部工程,又划分为若干个分项工程。以各分项工程的质量来综合鉴定分部工程的质量,以各分部工程的质量来鉴定单位工程的质量。在鉴定的基础上,再与合同要求相对照,以决定能否验收。因此,分项工程质量就是鉴定分部工程、单位工程质量等级的基础,也就是能否验收的基础。 (1)分项工程。通常按主要工种工程划分,例如,砌砖工程、钢筋工程、玻璃工程等。建筑工程的大多数工序项目就是单一工种作业,如瓦工的砌砖工程;木工的木门窗安装工程;油漆工的混色油漆工程等。但有的工序项目并不限于一个工种,如钢木组合屋架制作工程就是由几个工种配合施工的。 (2)分部工程。按建筑的主要部位划分为六个分部工程,她们就是,地基与基础工程、主体工程、地面与楼面工程、门窗工程、装饰工程、屋面工程。 多层及高层房屋工程中的主体分部工程应按楼屋(段)划分分项工程;单层房屋工程中的主体分部工程必须按变形缝划分分项工程。其她分部工程的分项工程也可按楼层(段)划分。对一些小型项目,或按楼层划分有困难时,也可不按楼层划分。 2、建筑设备安装工程的分项、分部工程 (1)分项工程。一般按用途、种类及设备组别等划分。例如,室内给水管道安装工程、配管及管内穿线工程,通风风管及部件安装工程,电梯导轨组装工程等。同时也规定各分部工程中的分项工程可按系统、区段来划分。如采暖卫生与煤气工程分部的分项工程,从用途来分,碳素钢管有供应冷水、热水、暖气、煤气等;又可分为给水管道排水管道等。从种类分,管道安装有碳素钢管道、铸铁管道、混凝土管道、陶土管道等。从设备组别来分,有锅炉安装、锅炉附属设备安装、卫生器具安装等。 不论按哪种方法划分分项工程,都要有利于检验与鉴定能够取得较完整的技术数据,以免影响分部工程的鉴定效果。 (2)分部工程。按工程用途划分为建筑采暖卫生与煤气工程,建筑电气安装工程,通风与空调工程与电梯安装工程等四个分部工程。另外,由于单位工程可分为室内与室外,所以建筑设备安装工程的分部、分项工程,也可分为室内与室外。 。 在"建筑工程"与"建筑设备安装工程"中,每一个分项工程均应独立参加评定分部工程质量等级,这就是严格划分分项工程的目的,为的就是正确鉴定出分部工程的质量等级,进而正确评判单位工程的质量等级,从而决定就是否达到工程合同

电气工程施工验收规范

电气工程施工验收规范 目的:为保证电气装置配线工程的施工质量促进技术进步确保安全运行特制订本规范 适用范围:适用于建筑物内1kV及以下配线工程施工及验收 责任部门:运营处设备 引用标准:GB50258-96 一、到货验收 器材到达施工现场后应按下列要求进行检查 1、技术文件应齐全 2、型号规格及外观质量应符合设计要求和本规范的规定 二、安装验收 1、安装环境标准 (1)对配线工程施工有影响的模板、脚手架等应拆除,杂物应清除。 (2)对配线工程会造成污损的建筑装修工作应全部结束。 (3)在埋有电线保护管的大型设备基础模板上,应标有测量电线保护管引出口座标和高程用 的基准点或基准线。 (4)埋入建筑物构筑物内的电线保护管支架螺栓等预埋件应在建筑工程施工时预埋。 (5)预留孔预埋件的位置和尺寸应符合设计要求预埋件应埋设牢固。 2、配管 (1)敷设在多尘或潮湿场所的电线保护管管口及其各连接处均应密封 (2)当线路暗配时,电线保护管宜沿最近的路线敷设并应减少弯曲埋入建筑物,构筑物内的 电线保护管与建筑物构筑物表面的距离不应小于15mm (3)进入落地式配电箱的电线保护管排列应整齐管口宜高出配电箱基础面50~80mm (4)电线保护管不宜穿过设备或建筑物构筑物的基础当必须穿过时应采取保护措施 (5)电线保护管的弯曲处不应有折皱凹陷和裂缝且弯扁程度不应大于管外径的10% (6)电线保护管的弯曲半径应符合下列规定 ①当线路明配时,弯曲半径不宜小于管外径6倍,当两个接线盒间只有一个弯曲时,其 弯曲半径不宜小于管外径4倍 ②当线路暗配时,弯曲半径不应小于管外径的6倍,当埋设于地下或混凝土内时,其弯 曲半径不应小于管外径的10倍 3、接线盒或拉线盒的设置及位置要求 (1)以下情形应加装接线盒或拉线盒(宗旨以便于穿线为宜)

电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范GB5017292

电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范来源:发布时间:2004-5-23 15:26:52 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范GB50172 -92 主编部门:中华人民共和国能源部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1993 年7 月1 日 关于发布国家标准《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》等五项国家标准的通知 建标[1992]911 号 根据国家计委计标函(1987)78 号、建设部(88) 建标字25 号文的要求,由能源部会同有关部门共同制订的《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》等五项标准,已经有关部门会审,现批准《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-92、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171 -92、《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172 -92、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168 -92 和《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 为强制性国家标准,自一九九三年七月一日起施行。原《电气装置安装工程施工及验收规范》中第三篇旋转电机篇、第四篇盘、柜及二次回路结线篇、第五篇蓄电池篇、第十一篇电缆线路篇及第十五篇接地装置篇同时废上。 本标准由能源部负责管理,具体解释等工作由能源部电力建设研究所负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。 中华人民共和国建设部 一九九二年十二月十六日

修订说明 本规范是根据国家计委计标函((1987)78 号、建设部(88) 建标字25 号文的要求,由原水利电力部负责主编,具体由能源部电力建设研究所会同有关单位共同编制而成。 在修订过程中,规范编写组进行了广泛的调查研究,认真总结了原规范执行以来的经验,吸取了部分科研成果, 广泛征求了全国有关单位的意见,最后由我部会同有关部门审查定稿。 本规范共分五章和四个附录。这次修订的主要内容有: 1 删去了原《电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ232-82) 中的第五篇“蓄电池篇”中的有关“固定型开口式铅酸蓄电池组”的全部相关内容,因此种蓄电池由于其固有的缺点,在国内工程建设中已不再采用,制造厂也不再生产,属于淘汰产品; 2 取消了原规范中“母线与台架”这一章,因原这章的主要内容是适用于固定型开口式铅酸蓄电池的安装需要,故将此章取消,并将章节编排作了改动,将该章有关条文内容分别列入现规范的“蓄电池组安装”章节内; 3 补充了固定型防爆式及固定型密闭式铅酸蓄电池组的安装及验收的相关内容; 4 增加了“镉镍碱性蓄电池组的安装”一章,并在规范其它有关章节条文中补充了有关镉镍碱性蓄电池的相关内容。这是首次将镉镍碱性蓄电池组的施工及验收列入国家级标准规范中,填补了镉镍碱性蓄电池在电气装置安装工程中施工及交接验收无章可循的空白; 5 其它有关条文的补充修改。 本规范执行过程中,如发现未尽之处,请将意见和有关资料寄送能源部电力建设研究所(北京良乡,邮政编码:102401), 以便今后修订时参考。 能源部 1990 年12 月 第一章总则

工程质量评定的等级标准.doc

在工程项目管理过程中,进行工程项目质量的评定和验收,是施工项目质量管理的重要内容。项目经理必须根据合同和设计图纸的要求,严格执行国家颁发的有关工程项目质量检验评定标准和验收标准,及时地配合监理工程师、质量监督站等有关人员进行质量评定和办理竣工验收交接手续。工程项目质量评定和验收程序是按分项工程、分部工程、单位工程依次进行;工程项目质量等级,均分为“合格”和“优良”两级,凡不合格的项目则不予验收。现将工程项目质量评定和验收的有关内容阐述如下。 一、工程质量评定项目的划分 1.建筑工程的分项、分部工程 一个建筑或构筑物的建成,由施工准备工作开始到交付使用,要经过若干工序、若干工种的配合施工。所以,一个工程质量的优劣,能否通过竣工验收,取决于各个施工工序和各工种的操作质量。因此,为便于控制、检查和鉴定每个施工工序和工种的质量,需将一个单位工程划分为若干分部工程;每个分部工程,又划分为若干个分项工程。以各分项工程的质量来综合鉴定分部工程的质量,以各分部工程的质量来鉴定单位工程的质量。在鉴定的基础上,再与合同要求相对照,以决定能否验收。因此,分项工程质量是鉴定分部工程、单位工程质量等级的基础,也是能否验收的基础。 (1)分项工程。通常按主要工种工程划分,例如,砌砖工程、钢筋工程、玻璃工程等。建筑工程的大多数工序项目是单一工种作业,如瓦工的砌砖工程;木工的木门窗安装工程;油漆工的混色油漆工程等。但有的工序项目并不限于一个工种,如钢木组合屋架制作工程是由几个工种配合施工的。 (2)分部工程。按建筑的主要部位划分为六个分部工程,他们是,地基与基础工程、主体工程、地面与楼面工程、门窗工程、装饰工程、屋面工程。 多层及高层房屋工程中的主体分部工程应按楼屋(段)划分分项工程;单层房屋工程中的主体分部工程必须按变形缝划分分项工程。其他分部工程的分项工程也可按楼层(段)划分。对一些小型项目,或按楼层划分有困难时,也可不按楼层划分。 2.建筑设备安装工程的分项、分部工程 (1)分项工程。一般按用途、种类及设备组别等划分。例如,室内给水管道安装工程、配管及管内穿线工程,通风风管及部件安装工程,电梯导轨组装工程等。同时也规定各分部工程中的分项工程可按系统、区段来划分。如采暖卫生与煤气工程分部的分项工程,从用途来分,碳素钢管有供应冷水、热水、暖气、煤气等;又可分为给水管道排水管道等。从种类分,管道安装有碳素钢管道、铸铁管道、混凝土管道、陶土管道等。从设备组别来分,有锅炉安装、锅炉附属设备安装、卫生器具安装等。 不论按哪种方法划分分项工程,都要有利于检验与鉴定能够取得较完整的技术数据,以免影响分部工程的鉴定效果。 (2)分部工程。按工程用途划分为建筑采暖卫生与煤气工程,建筑电气安装工程,通风与空调工程和电梯安装工程等四个分部工程。另外,由于单位工程可分为室内和室外,所以建筑设备安装工程的分部、分项工程,也可分为室内与室外。。 在"建筑工程"和"建筑设备安装工程"中,每一个分项工程均应独立参加评定分部工程质量等级,这是严格划分分项工程的目的,为的是正确鉴定出分部工程

水利工程质量评定标准

一、工序施工质量验收评定 工序施工质量验收评定分为合格、优良两个等级,其标准为: 1 合格等级标准: 1)主控项目,检验结果应全部符合本标准的要求; 2)一般项目,逐项应有70 %及以上的检验点合格,且不合格点不应集中; 3)各项报验资料应符合本标准的要求。 2 优良等级标准: 1)主控项目,检验结果应全部符合本标准的要求; 2)一般项目,逐项应有90 %及以上的检验点合格,且不合格点不应集中; 3)各项报验资料应符合本标准的要求。 二、单元工程施工质量验收评定 (一)、划分工序单元工程施工质量评定分为合格、优良两个等级,其标准为: 1 合格等级标准: 1)各工序施工质量验收评定应全部合格; 2)各项报验资料应符合本标准的要求。 2 优良等级标准: 1)各工序施工质量验收评定应全部合格,其中优良工序应达到50 %及以上,且主要工序应达到优良等级。 2)各项报验资料应符合本标准的要求。 (二)、不划分工序单元工程施工质量评定分为合格、优良两个等级,其标准为: 1 合格等级标准: 1)主控项目,检验结果应全部符合本标准的要求; 2)一般项目,逐项应有70 %及以上的检验点合格,且不合格点不应集中; 3)各项报验资料应符合本标准的要求。 2 优良等级标准: 1)主控项目,检验结果应全部符合本标准的要求; 2)一般项目,逐项应有90 %及以上的检验点合格,且不合格点不应集中; 3)各项报验资料应符合本标准的要求。 单元(工序)工程施工质量当达不到合格标准时,应及时处理。处理后的质量等级应按下列规定重新确定: 1)全部返工重做的,可重新评定质量等级。 2)经加固补强并经设计和监理单位鉴定能达到设计要求时,其质量评为合格。 3)处理后的工程部分质量指标仍达不到设计要求时,经设计复核,项目法人及监理单位确认能满足安全和使用功能要求,可不再进行处理;或经加固补强后,改变了外形尺寸或造成工程永久性缺陷的,经项目法人、监理及设计单位确认能基本满足设计要求,其质量可定为合格,但应按规定进行质量缺陷备案。 三、分部工程施工质量验收评定 分部工程施工质量验收评定分为合格、优良两个等级,其标准为: 1 合格等级标准: 1)所含单元工程的质量全部合格。质量事故及质量缺陷已按要求处理,并经检验合格。2)原材料、中间产品及混凝土(砂浆)试件质量全部合格,金属结构及启闭机制造质量

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011

建筑电气工程施工质量验收规范 Code of acceptance of construction quality of electrical installation in building 1 总则 1.0.1 为了加强建筑工程质量管理,统一建筑电气工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于满足建筑物预期使用功能要求的电气安装工程施工质量验收,适用电压等级为10kV及以下。 1.0.3 本规范应与国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001和相应的设计规范配套使用。 1.0.4 建筑电气工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。 1.0.5 建筑电气工程施工质量验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。 2 术语 2.0.1 布线系统 wiring system 一根电缆(电线)、多根电缆(电线)或母线以及固定它们的部件的组合。如果需要,布线系统还包括封装电缆(电线)或母线的部件。 2.0.2 电气设备 electrical equipment 发电、变电、输电、配电或用电的任何物件,诸如电机、变压器、电器、测量仪表、保护装置、布线系统的设备、电气用具。 2.0.3 用电设备 current-using equipment 将电能转换成其他形式能量(例如光能、热能、机械能)的设备。 2.0.4 电气装置 electrical installation 为实现一个或几个具体目的且特性相配合的电气设备的组合。 2.0.5 建筑电气工程(装置) electrical installation in building 为实现一个或几个具体目的且特性相配合的,由电气装置、布线系统和用电设备电气部分的组合。这种组合能满足建筑物预期的使用功能和安全要求,也能满足使用建筑物的人的安全需要。 2.0.6 导管 conduit 在电气安装中用来保护电线或电缆的圆型或非圆型的布线系统的一部分,导管有足够的密封性,使电线电缆只能从纵向引入,而不能从横向引入。 2.0.7 金属导管 metal conduit 由金属材料制成的导管。 2.0.8 绝缘导管 insulating conduit 没有任何导电部分(不管是内部金属衬套或是外部金属网、金属涂层等均不存在),由绝缘材料制成的导管。 2.0.9 保护导体(PE) protective conductor(PE) 为防止发生电击危险而与下列部件进行电气连接的一种导体: ——裸露导电部件; ―—外部导电部件; ―—接地电极(接地装置) ―—电源的接地点或人为的中性接点 2.0.10 中性保护导体(PEN) PEN conductor 一种同时具有中性导体和保护导体功能的接地导体。

石油化工电气工程质量验收规范

石油化工电气工程质量验收规范 1范围 1.1本规范规定了石油化工电气工程的施工质量验收要求。 1.2本规范适用于石油化工新建、扩建工程的生产装置、构筑物和建筑物中220kV及以下电气工程的质量验收,改建工程可参考执行。 1.3电气工程的质量验收,除按本规范的规定执行外,尚应符合国家现行的有关标准规范的规定。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范,然而,鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版适用于本规范。 GBJ 147-90电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 GBJ 148-90电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 GBJ 149-90电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 GB 50150-2006电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50168-2006电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB 50169-2006电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB 50170-2006电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范 GB 50171-92电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 GB 50172-92电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范 GB 50173-92电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范

GB 50254-96电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 GB 50256-96电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范 GB 50257-96电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范GB 50258-96电气装置安装工程1kV及以下配线工程施工及验收规范 GB 50303-2002建筑电气工程施工质量验收规范 3一般规定 3.1电气工程施工单位应具备相应的电气工程施工资质。 检查方法:查施工单位专业工程施工资质证书。 3.2电气工程施工人员应持证上岗,并符合施工电压等级要求。 检查方法:查安装电工、电气调试工等特种作业人员特种作业证书。 3.3电气工程的施工应按已批准的设计文件进行,当修改设计时,应经原设计单位同意。 检查方法:查设计图纸。 3.4电气工程施工应有施工组织设计、施工方案等技术文件。 检查方法:查施工技术文件。 3.5电气工程采用的主要设备、材料应进行进场质量验收。 检查方法:查设备材料验收记录。 3.6各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检查;相关各专业工种之间,应进行交接检验。 检查方法:查工序交接记录。 3.7 电气工程施工质量验收前,各种施工质量记录应齐全。 检查方法:查看施工质量记录。 3.8 电气工程施工质量的验收,必须采用经计量检定、校准合格的计量器具。

电气装置安装工程施工及验收规范

电力工业标准汇编 电气卷 1996 中国电力企业联合会标准化部编 中国电力出版社 汇编说明 为使已出版的《电力工业标准汇编》具有连续性,中国电力企业联合会标准化部从1996年起,按综合、电气、火电、水电四卷每年将编辑、出版上年度标准汇编,以满足当前电力系统广大技术人员的需要。本卷为《电力工业标准汇编·电气卷1996》。 本标准汇编收集了1996年颁布的有关电力工程设计、建设、生产运行等方面的国家标准、行业标准及相应标准的编制说明和条文说明,还收录了以前汇编中遗漏的几个标准。 本标准汇编中所有的标准都是最新颁布的,其名称和编号均采用已颁布标准最新版本的用名和编号,并按顺序号列出,以方便查检、使用。但是,在有的标准内容中引用的标准,其编号可能不是最新的,请读者在使用时注意。凡本年度标准汇编中收入的标准与在此以前出版的《电力工业标准汇编》中的标准重复时,以本年度标准为最新有效版本,并替代原标准,被修订或被替代的标准即废止。此外,在汇编各标准时,对原标准内容中的编校、印刷方面的疏漏、错误也尽可能地进行了改正。 此卷的编辑、出版工作,是在电力工业部标准化领导小组的指导下进行的。 中国电力企业联合会标准化部 1997年6月

电气装置安装工程施工及验收规范 GB 50254—96 GB 50255—96 GB 50256—96 GB 50257—96 GB 50258—96 GB 50259—96 电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范 Code for construction and acceptance of low-voltage apparatus electric equipment installation engineering GB 50254—96 1 总则 1.0.1 为保证低压电器的安装质量,促进施工安装技术的进步,确保设备安装后的安全运行,制订本规范。 1.0.2 本规范适用于交流50Hz额定电压1200V及以下、直流额定电压为1500V及以下且在正常条件下安装和调整试验的通用低压电器。不适用于无需固定安装的家用电器、电力系统保护电器、电工仪器仪表、变送器、电子计算机系统及成套盘、柜、箱上电器的安装和验收。 1.0.3 低压电器的安装,应按已批准的设计进行施工。 1.0.4 低压电器的运输、保管,应符合现行国家有关标准的规定;当产品有特殊要求时,

装修电气验收规范

室内装修电器质量验收标准 在装修过程中,电气产品和材料必须符合国家规定的技术标准,电线、电缆、开关、插座必须具有国家电工产品安全认证书。 在进行走电布线的时候,最好采用暗管敷设,电线在管内不应有结头和扭结,导线距电话线、闭路电视线、网线不能少于30厘米,吊顶内不允许有明露在外的电线,严禁把电线直接埋入抹灰层内。开关的接线位置要正确,厕浴间要选用防潮开关和安全型插座,有接地孔插座的接地线应单独敷设,而且电阻不得低于0.5兆欧。开关和插座需安装牢固,盖板不但要端正,而且表面要清洁,紧贴墙面,四周无空隙。同一房间开关或插座上沿高度应一致。 电气施工完成后,要进行必要的检查和试验,如开关的漏电,各回路的绝缘电阻以及电器通电,灯具试亮、开关试控制等,检验合格后方能使用。 工程竣工时,装修者应提供电气简图,在其上标明导线规格及暗管走向。进户配电箱内应设置漏电断路器为总开关,并具有过负载、过电压的保护功能,下分3~4路出线,分别控制照明、空调、插座回路。 电气线路与热水管间平行铺设的距离应当把握好,热水管在下方时,彼此的距离不应小于300毫米;热水管在上方时,彼此的距离不

应小于200毫米;两者进行交叉铺设时,彼此的距离不应小于100毫米,而且热水管要设保温层

滑、 护口齐全牢固,暗配管保护层不小于15mm,预埋电线钢管与钢管间接头及钢管与接线盒接头处要用Φ6以下钢筋小电流细焊条跨焊。箱盒位置正确、固定可靠,管子进入箱盒内顺直,露出的长度小于 5mm, 用专用锁母固定(厚焊接钢管除外)。线路进入电气设备和器具的管口位置正确、管口光滑,导线进入箱盒有15cm余量,导线在管内无接头,不进入箱盒管子的上口穿线后密封处理良好,导线连接牢固,包扎严密(一层防水绝缘带,一层绝缘黑胶布,两端与导线绝缘皮搭接不小于10mm),绝缘良好,不伤绝缘层及线芯。接地支线连接紧密牢固、截面积选用正确,走向合理,色标准确,同一工程电线色标相对统一。需防腐的部分涂漆均匀无遗漏,不污染建筑物。 2.2 配电箱安装位置正确、部件齐全、开孔合适、切口整齐,内外清洁,箱盖开闭灵活,紧贴墙面,管子与箱体连接有专用锁 紧螺母,箱内结线整齐,回路编号齐全https://www.wendangku.net/doc/5a3641217.html,、正确;接地线路走向合理,线截面选用正确,标志清楚。 2.3 照明器具及其支架牢固端正,位置正确,吊线盒固定牢固,能严密地盖住上面的出线孔洞。灯具及控制开关工作正常,器具表面清洁,灯具内外干净,吊杆垂直,双链平行。 2.4 开关插座断路器暗装面板紧贴墙面,四周无缝隙,位正确、端正、高度一致、排列整齐,接线正确。开关切断火线,单项插座接线面对插座左零右火上接地,接地线不得与工作零线混用,内外清洁。断路器容量选择符合设计要求,漏电试验动作准确、安装排列整齐。

工程质量评定标准

潭衡高速工程质量评定的要求 一、工程评定资料编制依据 1、《公路工程质量检验评定标准(JTGF80/1-2004)》 2、《XX省高速公路竣工文件编制X本》(2005年6月) 3、公路工程竣(交)工验收办法 4、相关规X和法律 二、工程质量评定表格

二、工程质量评定表格 分项工程及子分项JY1 JY2 JY7 分部工程JY3 JY8 单位工程JY4 JY9 合同段JY5 项目JY6 1、一个涵洞分部工程有X座管涵,Y座通道,Z座倒虹吸等,则这个分部 工程中的有X+Y+Z等个分项工程,而不是X座管涵合作一个分项工程。 2、凡分项工程可以直接从JTGF80标准中查表打分的用JY1表评定。无法 直接查表打分的分项工程,可以先用JY7表评分,然后用JY2表评定。

三、单位、分部分项工程划分 1、按JTGF80《标准》附录A将建设项目,划分为单位工程、分部 工程和分项工程,尤其是特大桥需要内定单位、分部、分项工程 2、大型挡土墙按JTGF80《标准》中6.1.1条判定 3、划分时根据实际的结构部位划分,增加子单位工程、子分部工程、 子分项工程 4、施工单位、工程监理单位和建设单位应按相同的工程项目划分进 行工程质量的监控和管理 5、进行评定前应充分做好“单位、分部、分项工程划分”工作,划 分表应根据变更进行修正,防止工程量的遗漏。 四、工程质量评定 A 工程评定程序 1、工程质量检验评分以分项工程(子分项)为单元,采用100分制 进行。 2、在分项工程评分的基础上,逐级计算各相应分部工程、单位工程、 合同段和建设项目评分值。 3、工程质量评定等级分为合格与不合格,应按分项、分部、单位工程、 合同段和建设项目逐级评定。 4、施工单位应对各分项工程按本标准所列基本要求、实测项目和外 观鉴定进行自检,按“分项工程质量检验评定表”及相关施工技

电气设备材料的验收要求修订稿

电气设备材料的验收要 求 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

1材料的检验与试验 1.1电气设备包括电力变压器、高低压成套配电柜、动力照明配电箱、高压开关、低压大型开关(2000A以上)、电机 (随设备)、蓄电池、应急电源等。 1.2电气材料电气材料包括母线、电线、电缆、电线导管线槽、架、灯具、开关插座、水泥电杆、变压器油、蓄电池用电解液、低 压设备等。设备、材料进场后,一般抽检10%,数量少时应全部检查。 1.3检验、试验工具及仪器 1.4电气工程的主要设备、材料根据国家质量技术监督局发布的33号公告及国家质量技术监督局公布的第一批实施强制性产品认证 的电工产品目录,现场使用的电线电缆、低压电器、灯具镇流器、消防产品等电气材料都应具有3C认证证书。进口的电气设备、器具和材料的进场验收,应提供商检证明和中文的质量合格证明文件及规格、型号、性能检测报告以及中文的安装、使用、维修和试验要求等技术文件。 1.5高低压成套配电柜,蓄电池柜,不间断电源柜,控制柜(屏、台)及动力、照明配电箱(盘)应符合下列规定 (1)必须是机械部、电力部主管部门认可定点厂的产品,即应在《北京市建设工程质量监督总站99年第045号文件》之中,其中柜(箱)内的电气器具,如漏电开关、空气开关等应具有3C认证; (2)外观检查:有铭牌,柜内元器件无损坏丢失,接线无脱落脱焊,蓄电池柜内电池壳体无碎裂、漏液,充油、充气设备无泄漏,涂层完整,无明显碰撞凹陷。1.6柴油发电机组柴油发电机组应符合下列规定: (1)依据装箱单,核对主机、附件、专用工具、备品备件和随带技术文件,查验合格证和出厂试运行记录,发电机及其控制柜也有出厂试验记录; (2)外观检查:有铭牌,机身无缺件,涂层完整。

建筑电气工程施工质量验收规范(GB_50303-2002)

中华人民共和国国家标准 建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303—2002 1 总则 1.0.1 为了加强建筑工程质量管理,统一建筑电气工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于满足建筑物预期使用功能要求的电气安装工程施工质量验收。适用电压等级为10kV及以下。 1.0.3 本规范应与国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2001和相应的设计规范配套使用。 1.0.4 建筑电气工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。 1.0.5 建筑电气工程施工质量验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。 2 术语 2.0.1 布线系统wiring system 一根电缆(电线)、多根电缆(电线)或母线以及固定它们的部件的组合。如果需要,布线系统还包括封装电缆(电线)或母线的部件。 2.0.2 电气设备electrical equipment 发电、变电、输电、配电或用电的任何物件,诸如电机、变压器、电器、测量仪表、保护装置、布线系统的设备、电气用具。 2.0.3 用电设备current-using equipment 将电能转换成其他形式能量(例如光能、热能、机械能)的设备。 2.0.4 电气装置electrical installation 为实现一个或几个具体目的且特性相配合的电气设备的组合。 2.0.5 建筑电气工程(装置) electrical installation in building 为实现一个或几个具体目的且特性相配合的,由电气装置、布线系统和用电设备电气部分的组合。这种组合能满足建筑物预期的使用功能和安全要求,也能满足使用建筑物的人的安全需要。 2.0.6 导管conduit 在电气安装中用来保护电线或电缆的圆型或非圆型的布线系统的一部分,导管有足够的密封性,使电线电缆只能从纵向引入,而不能从横向引入。 2.0.7 金属导管metal conduit 由金属材料制成的导管。 2.0.8 绝缘导管insulating conduit 没有任何导电部分(不管是内部金属衬套或是外部金属网、金属涂层等均不存在),由绝缘材料制成的导管。 2.0.9 保护导体(PE) protective conductor(PE) 为防止发生电击危险而与下列部件进行电气连接的一种导体: ——裸露导电部件; ——外部导电部件; ——主接地端子; ——接地电极(接地装置); ——电源的接地点或人为的中性接点。 2.0.10 中性保护导体(PEN) PEN conductor 一种同时具有中性导体和保护导体功能的接地导体。 2.0.11 可接近的accessible (用于配线方式)在不损坏建筑物结构或装修的情况下就能移出或暴露的,或者不是永久性地封装在建筑物的结构或装修中的。 (用于设备)因为没有锁住的门、抬高或其他有效方法用来防护,而许可十分靠近者。 2.0.12 景观照明landscape lighting

《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)宣贯

强制性条文、条文说明及实施要点 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015) 强制性条文1 3.1.5 高压的电气设备和布线系统及继电保护系统必须交接试验合格。 【条文说明】 本条与规范修订前一致,是原规范的强制性条文。高压的电气设备和布线系统及继电保护系统,在建筑电气工程中,是电力供应的高压终端,投入运行前必须作交接试验。值得注意的是由于设备制造技术的进步和标准的更新,加上进口设备的引进,交接试验标准也会随着修订完善,应密切注意试验标准的更新。并应符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150的规定。 【技术要点】 在建筑电气工程中高压的电气设备主要是变压器和高压成套开关柜,高压布线系统主要是高压母线和电缆,而继电保护系统虽然其工作电压属低压范畴,但控制和保护着高压电气设备和布线系统的运行,以实现电气系统的安全、可靠、稳定运行。电力是商品,与其他商品一样有着生产(各类发电厂)、流通(输配电网)和消费(各用电用户)三个环节,但电力消费过程的安全与其他商品有明显差异,即电力消费过程中的安全事故会危及流通和生产环节。建筑电气工程属于用电工程,是消费环节,也是高压电网电力供应的高压终端。 【实施与检查】 依据施工设计文件和设备型号规格及制造厂规定,按交接试验标准编制试验方案或作业指导书,其中与供电电网接口的继电保护整定参数值和计量部分,要取得工程所在地供电部门的书面确认。方案或作业指导书经批准后执行,试验结果合格,试验单位出具书面报告,变配电室的高压部分才具备受电条件。 交接试验时旁站或查阅交接试验报告,以试验合格作为判定依据。 强制性条文2 3.1.7 电气设备的外露可导电部分应单独与保护导体相连接,不得串联连接, 连接导体的材质、截面积应符合设计要求。 【条文说明】 本条是在原规范强制性条文的基础上进行了文字修改,其要求与原规范是一致的。电气设备的外露可导电部分应与保护导体单独连接,也就是要求与保护导体直接连接,本规范所涉电气设备的外露可导电部分与保护导体的连接均应符合本条规定。要求电气设备的外露可导电部分单独与保护导体相连接是确保电气设备安全运行的条件,需要强调的是直接连接也就是要求不得串联连接,是要求与保护导体干线连接。施工时应首先确认与电气设备连接的保护导体应为保护导体干线,在建筑物电气设备集中的场所,有可能选用断面为矩形的钢或铜母线做保护导体干线,可在其上钻孔后,将每个电气设备的外露可导电部分用连接导体与钢或铜母线保护导体干线直接连接,电气设备移位或维修拆卸都不会使钢或铜母线保护导体中断电气连通。同样情况在建筑物中每一插座(灯具)回路的保护接地导体(PE线)在插座盒 内也不应剪断与插座连接,当然末端插座(灯具)的保护接地导体是要剪断的。其连接导体的材质、截面是设计根据电气设备的技术参数、所处的不同环境和条件进行计算和选择的,施工时应严格按设计要求执行。 【技术要点】 电气设备的外露可导电部分应单独与保护导体连接,不得串联连接,是防止一旦电气设备基本绝缘损坏后发生电击损害事故,不得串联连接也就要求与保护导体干线连接。由于施工设计时,干线是依据整个单位工程使用寿命和功能来布置选择的,他的连接通常具有不可拆卸性,例如采用熔焊连接,只有在整个供电系统进行技术改造,干线包括(分支)干线才有可能更动敷设位置或相互连接处的位置。而电气设备(如电动机、单相三孔插座等)、器具以及其他单独个体与保护导体的连接通常用可拆卸的螺栓连接,在使用中往往由于维修、更换等种种原因需临时或永久的拆除,若他们的连接导体彼此间相互串联连接,只要拆除中间一

相关文档