文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 天面防水施工方案

天面防水施工方案

天面防水施工方案
天面防水施工方案

A-1号楼屋面防水施工方案

一、工程概况:

富基广场A-1栋商住楼由广州市富基房地产开发有限公司开发兴建、泛华工程有限公司广东分公司设计、广州联嘉建设监理有限公司监理的高层商住楼。地下三层,地上34层,钢筋砼框架剪力墙结构,人工挖孔灌注桩基础。屋面标高99.64m,屋面为有组织排水,屋面防水采用自防水与附加防水相结合,砼为C30、P6,另加2mm厚911非焦油聚氨醋防水涂料防水层。屋面总面积约900m2。

二、编制依据:

1、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002。

2、广东省标准施工技术规程DBJ15-19-59。

3、广东省住宅工程质量通病防治措施二十条。

4、广州市建设工程质量通病防治措施。

三、施工部署:

1、材料准备:按照施工面积计算防水材料及配套材料用量,一次进场到位,防水材料采用科顺牌非焦油聚氨酯涂料(911),材料进场后及时报审,经监理见证取样,合格后方可用于本工程。

2、现场准备:

1、将屋面防水基层进行全面检查,工作面要清扫干净,对有油污处必须清洗干净,并检查底板面和墙面是否外露的钢铁件及模板杂物,如有则将它们切除并用水泥砂浆修补平整,检查穿墙管,设备或预埋件是否按照图纸设置并处理好,切忌在防水施工完成后再打洞,如有

则需将积水清队并将渗水的部位凿开,清扫干净后用水泥砂浆捣平,确保整个施工面平整、干净、无破损及无渗漏、无积水。

3、机具准备:小型搅拌桶、小型油漆桶、塑料刮板、金属刮板、界纸刀、铲刀等。

4、技术准备:屋面工程施工前,应进行图纸会审,掌握构造要求、节点做法及有关技术要求,确定涂刷的遍数和每遍涂刷的用量,安排合理的施工顺序,对施工班组进行技术交底。

四、工艺流程:

基层清理→找平层施工→节点附加增加层处理→涂料搅拌→第一遍涂刷干固→重复涂刷涂料至设计厚度→检查、修整→保护层施工→隔热层施工

五、具体施工方法

1、基面处理:

施工前将验收合格的基层清理干净,将松散砂浆及砼剔凿用水冲洗干净。

2、刷素水泥浆一道,水泥浆要现配现用,随即抹20厚1:3水泥砂浆找平层。

3、测定基层干燥程度,符合要求涂刷基层处理剂,不符合要求不得施工。

4、节点附加增强施工。对落水口、女儿墙处易渗漏部位先行增强处理。

5、在做好各项施工准备工作后,将聚氨酯A、B组份按A:B=1:2比例混合,充分搅拌均匀,少等片刻即可使用。要现用现配,每次

配制不宜太多,控制在30分钟用完,同时采用面积用量法控制涂层厚度(用电动机搅拌)。

5、刮涂聚氨酯防水涂层涂刷成膜

涂层采用分遍涂刷成膜,涂抹要尽量均匀,不能有局部沉积,并要求反复涂刷几次使涂料与基层之间不留气泡、黏结严密。下一遍涂刷涂料时,应待上一层涂料干固成膜后方要进行,涂层干固时间约8~12h,每遍涂刷的方向应与前一遍相垂直。

a)、板面与立壁转角位涂膜搭接

板面凸出立壁部分的涂抹应先用沥青油毡纸覆盖后再用低强度水泥砂浆作临时性保护,待立壁涂膜施工前将其凿去,清理干净涂膜后,再按节点处理方法将涂膜搭接转上立壁。

b)、平整干燥的基层上均匀刮涂第一聚氨酯涂层厚度为1㎜。

c)、待第一道聚氨酯涂层固化以后,再按与第一层相垂直的方向涂刮第二道聚氨酯涂层。

d)、完成后聚氨酯涂膜的厚度2mm。

6、保护层施工:涂膜防水层经监理验收合格后,即可进行细石砼保护层施工,先在防水层表面铺一层0.15厚塑料薄膜做隔离层,按照6m*6m进行弹线分隔,固定好分隔条,然后按照排水坡度进行冲筋,根据甲方通知放好φ6@200双向钢筋网片,注意钢筋在分隔条处断开,钢筋网片尽可能偏向上部,用垫块调整。然后浇灌C20细石砼,注意不得用机械振捣,以免破坏防水层,表面原浆压光。沿女儿墙周边25cm 留设一条分隔缝,分隔缝宽度为20mm。

7、隔热砖施工:待保护层初凝,取出分隔条,待保护层达到一定

强度(1.2MPa),嵌填防水油膏,在保护层上用1:2.5水泥砂浆坐砌隔热砖。隔热砖距女儿墙内边不少于250。

六、注意事项:

1、基层表面应清洁光滑平整,无渗漏,无积水,严禁带水、带泥施工。平整度用2M直尺检查,最大空隙不应大于5mm,不得有空鼓、开裂及起砂、脱皮等缺陷,空隙只允许平缓。阴角处应做成直径>50mm 的圆角。阳角处应做成直径>10mm圆角,角度应为135o,其边长不小于12cm。

2、如基层为混泥土结构而且不平整,可进行局部修补整平,然后满刮一道HQB高分子防水剂,将气孔、小孔堵塞平整。不得在特别潮湿、不通风的环境下施工,否则会影响成膜质量。

4、基层应坚实,平整光滑,均匀一致,无空鼓、凹坑以及掉皮起砂等现象。

5、涂层分多次进行,力求均匀,切不可出现漏涂现象,一定要待前一次涂的材料成膜,方可进行下一次涂刷工作,前后两次间隔时间具体视气温高低、空气湿度大小而定,涂刷方向要垂直,直到防水层达到2mm为止。

七、产品保护:

1、涂膜完成后,不得随意刻划涂膜表面,不得持任何硬物在涂膜上拖行,不得堆放重物、硬物。

2、当立壁涂膜采用水泥浆保护层则要在最后一遍涂膜固化前,撒上一层干砂,以利于增强与水泥砂浆保护层的粘结力。

3、常见质量问题:

a气孔、气泡:材料搅拌方式及搅拌时间未使材料拌合均匀,施工时,基层处理不干净,做涂层前应仔细清理基层,不得有浮砂和灰尘,基层上更不应有孔隙,涂膜各层出现的气孔应按工艺要求处理,防止涂膜破坏造成渗漏。

b起鼓:基层有起皮、起砂、开裂、积水,使涂膜粘结不良,基层施工应认真操作、保养,待基层符合防水施工要求后,先涂底层涂料,固化后,再按防水层施工工艺逐层涂刷。

c涂膜翘边:防水层的边沿、分项刷的搭接处、出现同基层剥离翘边现象。主要原因是基层不洁净或积水,收口操作不细致,密封不好,底层涂料不粘。

d破损:涂膜防水分层施工过程中或全部涂膜施工完,未等涂膜固化就上人操作活动,或放置工具材料等,将涂膜破环、划伤,施工中应保护涂膜的完整。

八、工程质量验收标准

九、安全技术措施:

1、施工队要做好施工员的安全教育和安全技术措施工作,熟悉施工环境。增强自我保护意识,对自身安全负责。

2、材料在仓库、工地现场存放及在运输过程中严禁烟火、高温、曝晒,施工现场应设置相应的灭火器材。

3、在施工现场,采取一定的隔离措施,施工人员进放施工现场,必须戴安全帽,严禁穿拖鞋或光脚,在工地不得吸烟,要注意施工器具的正确操作,并配备有关的防护用品,非工作人员不得进入施工范围。

4、加强施工人员安全意识教育管理,严格遵守工地的各项规章制度。

5、施工人员不得踩踏未固化的防水涂膜,以防滑倒摔伤。

6、操作时要注意风向,不得在下风向施工,以防中毒。

7、所有操作工人必须持上岗证及“平安卡”方能上岗作业。

屋面及防水工程施工组织设计(全)

楼地面工程 一、橡胶板地面 橡胶地板铺贴 1、施工工艺流程 弹线分格→裁切试铺→刮胶→铺贴→清理→养护 2、施工要点 (1)弹线分格:按橡胶地板的尺寸、颜色、图案弹线分格,按设计要求分别采用对角定位或直角定位法。 ①弹线时,以房间中心点为中心,弹出相互垂直的两条定位线。同时考 虑橡胶地板规格模数与房间尺寸的关系,尽量少出现小于1/2板宽的窄条,有镶边时,应距墙边预留200~300mm(按设计要求)以作镶边。相邻房间之间出现交叉和改变颜色时,均应设在门的裁口线处,面不应留在门框边缘。 ②铺贴时,以弹线为依据,从房间的一侧向另一侧铺贴。 (2)裁切试铺: ①橡胶地板在裁切试铺前,应进行胶脂除。 ②试铺前,对于靠墙处不是整块的橡胶板的裁切方法是在已铺好的橡胶 板上放一块橡胶板,再用一块橡胶板的一边与墙紧贴,沿一边在橡胶板上划 线,按线裁切。 ③橡胶地板脱脂除蜡并裁切后,即可按线试铺。试铺合格后按顺序编号, 以备正式铺贴。 (3)刮胶:将基层清扫干净,并先涂刷一层薄而匀的底子胶。(原胶粘剂:65#汽油:醋酸乙酯=1:0.1:0.1),经充分搅拌至完全均匀即可。涂刷要一致,越薄越好,且不得漏刷。待底子胶干燥后,方可涂胶试铺。 ①根据不同的铺贴地点(基层条件)选用相应的胶粘剂。 ②通常施工温度应在10~35℃范围内,暴露时间5~15min。 ③若用乳液型胶粘剂,应在地板上刮胶的同时在橡胶板背面刮胶,若用 溶剂型胶粘剂,只在地面上刮胶即可。 (4)铺贴:铺贴是橡胶地板施工操作的关键工序。铺贴橡胶地板主要控制三个问题:一是橡胶板要贴牢固,不得有脱胶、空鼓现象;二是缝格顺直,避免错缝发生;三是表面平整、干净,不得有凹凸不平及破损与污染。 ①对于接缝处理,粘接坡口做成同向顺坡,搭接宽度不小于300mm。 ②铺贴时,切忌整张一次粘上,应先将边角对齐粘合,轻轻地用橡胶滚 筒将地板平伏地粘贴在地面上,准确就位后用橡胶滚筒压实赶气,或用橡皮 锤子敲实。用橡皮锤子敲打应从一边到另一边,或从中心移向四边。

防水工程专项施工方案_整体_修改

目录 第一章工程概况 (1) 1.1 项目信息 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章防水工程概况 (2) 3.1 地下室防水 (2) 3.2 水池防水 (2) 3.3 本工程地下室防水做法 (3) 3.4 屋面防水 (7) 3.5 厨房、卫生间、阳台、露台、花池防水: (8) 3.6 外墙防水 (8) 3.7 各类防水材料性能指标 (9) 第四章施工条件 (11) 第五章施工准备 (11) 5.1 技术及人员准备 (11) 5.2 材料准备 (12) 第六章防水施工 (12) 6.1 地下室底板防水施工工艺及质量控制 (12) 6.2 多水房间(厨房、卫生间、阳台)防水层施工 (16) 6.3 屋面防水施工 (17) 6.4 外墙防水施工 (19) 第七章施工进度计划 (20) 第八章防水工程施工安全技术要求 (20) 第九章质量检查 (20) 第十章成品保护措施 (21)

第一章工程概况 1.1项目信息 一、工程名称:恩施恒大御澜庭一期1#-11#楼、商业S1#-S4#、大门、 地下室一。 二、工程地点:湖北省恩施市舞阳街道办事处金子坝村(金山大道南) 三、一期建筑各栋情况见下表: 四、结构形式:框剪结构;层数:地下一层、地上最高25层。 第二章编制依据 1.恩施恒大御澜庭一期1#-11#楼、商业S1-S4、大门、地下室一施工图纸。 2.《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)。 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)。 4.《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008) 5.《屋面工程技术规范》(GB50345-2012) 6.《种植屋面工程技术规程》(JGJ155-2013) 7.《倒置式屋面工程技术规程》JGJ230-2010 8.《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012)

天面卫生间TFC防水方案

单位工程施工组织设计、施工方案 (天面卫生间防水方案) 工程名称:广州大学城建设项目房建二标(中山大学)图书馆工程地点:广州市番禺小谷围 施工单位:广州市第二建筑工程有限公司 编制单位:广州市第二建筑工程有限公司大学城项目部 编制人:刘劲樵 编制日期:2004 年 4 月29 日 审批负责人:卢建 审批日期:2004 年 4 月29 日

单位工程施工组织设计、施工方案 (天面卫生间防水方案) 工程名称:广州大学城建设项目房建二标(中山大学)图书馆工程地点:广州市番禺小谷围 施工单位:广州市泰祥建筑防水工程有限公司 编制单位:广州市泰祥建筑防水工程有限公司 编制人:梁燕青 编制日期: 2004 年 4 月 29 日 审批负责人:吴好书 审批日期: 2004 年 4 月 29 日

大学城建设项目房建二标(中山大学) 图书馆 TFC柔性防水工程 施工方案 广州市泰祥建筑防水工程有限公司 二00四年四月二十九日

施工组织设计(方案)呈批表 工程名称: 广州大学城建设项目房建二标 2004年4月29日

大学城建设项目房建二标(中山大学) 图书馆 TFC柔性防水工程施工方案 一、工程概况 广州大学城位于广州市番禺区小谷围岛及其南岸地区,是广东省为实施“科教兴粤”战略,促进高等教育发展的新城区。现我公司“广州市泰祥防水工程有限公司”受广州市第二建筑工程有限公司的委托,承接大学城建设项目房建二标(中山大学)图书馆防水施工。大学城工程属省委重点工程,做好该工程防水、确保工程的正常使用至关重要,根据我公司大学城建设项目房建二标(中山大学)图书馆实地和图纸深入了解,并结合该工程特点订出以下施工方案: 二、产品简介 我公司选用的防水涂料——TFC-水性防水涂料,是经改良研制成功的以高分子材料为主要原材料的水性防水涂膜,属新型环保防水涂料,无毒、无味、对人体无害,并通过ISO-9001—2000版质量认证。本涂料最大优点是与水具有良好的混溶性,可在潮湿基面上施工,延伸率高,粘结强度好,耐久性能强;被广泛应用于地下室、天面、内外墙、水池、卫生间等防水工程施工。如:广州国际会展中心、芳村客运站天面、汇景新城、新世界等大型、重点工程。本材料特点:(一)该产品系冷作业,双组份。A料为液态,B料为粉剂,使用时按1:1

屋面防水施工方案

一.工程概况 本工程为无锡绿地世纪城城三期I标工程,B区为地下一层、地上十一层的框剪结构。C区为地下一层、地上三-四层的框架结构。本工程平屋面的防水等级为二级,属倒置式双设防屋面做法,设计为APP改性沥青卷材防水,防水层次自上而下构成为: 1.40mm厚C20细石混凝土表面压光,内配Φ4@200钢筋。分隔缝4000*4000. 钢筋断开,缝内嵌防水油膏。 2.40mm厚挤塑泡沫保温板; 3.4mm厚APP改性沥青卷材防水层; 4.20mm厚砂浆保护层 5.1.2mm厚911防水涂层 6.最薄处40mm厚C20细石混凝土找坡,表面压光。 7.屋面结构楼板 一.总的质量要求: 1.屋面不得有渗漏和积水现象;卷材不得有气泡。 2.所使用材料必须符合国家质量标准,防水层的厚度和层次、层数必须符合交底要求。 3.屋面坡度按设计要求施工,排水系统应畅通。 4.卷材的铺贴方法、搭接顺序、粘贴面积应符合规定,搭接宽度准确,接逢严密,不得有皱折、鼓泡和翘边,收头应固定、密封严密;节点做法必须符合交底要求,搭接正确,封固严密,不得翘边开缝。 二.质量检验 1.屋面工程施工中应做分项工程的交接检查;未经检查验收,不得进行后续

施工。 2.防水层施工中,每一道工序完成后,应由工程部会同监理、业主验收,合 格后方可进行下一道工序施工。 三.工艺流程: 四.屋面清理.界面处理,最薄处40mm厚C20细石混凝土找坡,表面压光--- 1.2mm厚911防水涂层----20mm厚砂浆保护层----4mm厚APP改性沥青卷材 防水层---40mm厚挤塑泡沫保温板保温层---40mm厚C20细石混凝土表面压光,内配Φ4@200钢筋 施工工艺: ☆楼板面清理,并用纯水泥接浆。用C20混凝土找坡,最薄处4cm,并表面压光。 ☆刷1.0mm厚911聚氨酯防水涂层,必须涂刷均匀.不得漏刷。 ☆ 20mm厚砂浆保护层表面压光 ☆APP铺贴前基层清理 1、除去压光面的砂浆和杂物,保证屋面细部结构的干净; 2、将落水头等重要部位内的杂物清理干净,并且注意施工过程的保护和成 品保护; 3、采用1:3水泥砂浆将局部缺陷修补完好; 4、采用1:3水泥砂浆施做泛水圆角R=5cm和管道支架底部的“八字脚”;注 意圆角半径要均匀,与基层连接光滑平顺,“八字脚”应大小一致,坡度平顺; ☆结合层(底油0.3lit/ m2) 涂刷底油前首先要检查找平层的质量和干燥程度并加以清扫,经工程

屋面防水工程施工方案

屋面防水工程施工方案 1.材料选择: 厂家:********** 产地:********* 商标: ****** 工程做法:采用SB SIIPYPE3+3mm改性沥青防水卷材热熔法做两层。 2.材料要求: 该卷材应有出厂合格证,材料质量证明单,其主要技术性能应符合国家规范标准要求。 施工前根据施工面积,准备基层处理剂(冷底油),施工用喷灯等工具与辅料汽油等。 卷材进入现场应存放在地平面上,要按顺序码数,码放高度不能超过四层。 3.工艺标准: 符合《屋面工程技术规范》 《屋面工程质量验收规范》 4.工艺流程: 1)清理基层2)检查修补基层3)接点密封处理4)涂刷基层处理剂5)铺贴附加层6)弹线、定位铺贴SBS卷材7)加热底熔胶滚铺8)辊压,排气、压牢搭接缝边9)弹线、定位铺贴第二道SBS卷材10)加热底熔胶滚铺11)辊压,排气、压牢搭接缝边12)清理、检查、修理13)验收 5涂刷基层处理剂、

涂刷基层处理剂(即JG-1冷底油),将配制好的基层处理剂用长把滚刷均匀涂刷在大面上,厚薄要一致,不得有漏刷和白点现象,阴阳角管根等部位可用毛刷,在常温情况下,干燥4小时手感不粘时为准,方可进行下一道工序。 认真检查原有基层表面情况是否平整、坚实、干净、干燥,有无起砂、掉灰的现象,如发现有开裂或空鼓等现象,要进行修补,将原有的硬基层铲掉并清理干净,采用水泥进行修补,抹平、压实、赶光,特别是对屋面阴阳角、女儿墙、烟囱根、管道根、伸缩缝、变形缝等处理做成半径为100-150㎜的圆弧状,认真修补,达到规范要求,待修补部位干燥后及时请监理和业主验收,为下一道工序做准备。 6.卷材防水层的铺贴: 6.1在坡度大于25%的屋面上铺贴防水卷材,应采取固定措施,固定点应密封严密 6.2卷材铺贴方向: 屋面坡度小于3%,卷材宜平行屋脊铺贴。 屋面坡度在3%-15%时,卷材宜平行屋脊或垂直铺贴。 屋面坡度大于15%,或屋面受震动时平行屋脊或垂直铺贴。 上下层卷材不得相互垂直铺贴,卷材搭接宽度:长短边均为80mm. 6.3热熔法铺贴卷材应符合下列规定: a.加热应均匀、不得过分加热烧穿卷材,厚度小于3mm卷材,严禁采用热熔法施工。 b.卷材表面热熔后应立即滚铺卷材,空气应排尽,并辊压粘牢,不得空鼓.

防水工程专项施工方案40605

防水工程施工方案 一、编制依据 本防水工程所参照的图集和规范: 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 《地下室防水施工技术规范》GB 50108-2008 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 本工程施工图纸 二、工程概况 2.1地下室防水工程 地下工程迎水面主体结构采用防水混凝土,根据地下室使用功能,地下室防水等级为二级,顶板的防水等级为一级,商业屋面防水等级二级并应符合其相应的防水标准。根据勘测单位提供的《融汇城项目工程勘察报告》,勘察期间勘探深度未见地下水。地下室用途包括储藏室、进排风机房、电表间、电气室等。地下房间防水等级均为一级,±0.00以下主体结构防水做法采用钢筋混凝土自防水和卷材防水相结合的防水设计。除图中另有注明外,雨水管直径均为DN100,当雨水管露于墙面时将雨水管表面刷与外墙面同色的油漆。本工程中防水材料采用SBS时,单道卷材厚度不小于4mm,胎体选用聚酯胎。选用高分子卷材防水时,厚度不小于15mm.防水设计应符合《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011、《住宅室内防水工程技术规程》(JGJ298—2013)的要求。所有设备管道穿墙时,应仔细对照各专业图纸留洞,考虑变形余量,并按专业要求做好防水处理,不允许剔凿、后补留洞。各类排水沟、采暖地沟等管沟防水做法详见相应节点详图 2.2 屋面防水工程 本工程屋面防水等级按Ⅰ级设计,采用三道防水设防,具体详建筑做法说明;屋面排水采

用有组织的外排水形式。 三、施工部署 3.1地下室防水工程 防水设防体系 3.2 屋面防水工程 防水层施工时应选择晴朗天气施工。 四、施工准备 4.1 施工技术准备 ⑴组织有关人员学习防水工程施工规范和施工工艺,熟悉施工图纸。 ⑵针对工程特点,编写技术交底,提出材料计划。 ⑶熟悉质量标准。 4.2 施工物资机具准备 所有进场物资必须有合格的材质证明、出厂合格证和试验报告。做好进场检验工作,及时取样复试,不合格的材料禁止使用。 施工机具一览表

天面防水施工方案

A-1 号楼屋面防水施工方案 一、工程概况: 富基广场A- 1栋商住楼由广州市富基房地产开发有限公司开发兴建、泛华工程有限公司广东分公司设计、广州联嘉建设监理有限公司监理的高层商住楼。地下三层,地上34层,钢筋砼框架剪力墙结构,人工挖孔灌注桩基础。屋面标高99.64m,屋面为有组织排水,屋面防水采用自防水与附加防水相结合,砼为C30、P6,另加2mm厚911非焦油聚氨醋防水涂料防水层。屋面总面积约 900m2。 二、编制依据: 1 、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002。 2、广东省标准施工技术规程DBJ15-19-59。 3、广东省住宅工程质量通病防治措施二十条。 4、广州市建设工程质量通病防治措施。 三、施工部署: 1、材料准备:按照施工面积计算防水材料及配套材料用量,一次进场到位,防水材料采用科顺牌非焦油聚氨酯涂料(911),材料进场后及时报审,经监理见证取样,合格后方可用于本工程。 2、现场准备: 1 、将屋面防水基层进行全面检查,工作面要清扫干净,对有油污处必须清洗干净,并检查底板面和墙面是否外露的钢铁件及模板杂物,如有则将它们切除并用水泥砂浆修补平整,检查穿墙管,设备或预埋件是否按照图纸设置并处理好,切忌在防水施工完成后再打洞,如有则需将积水清队并将渗水的部位凿开,

清扫干净后用水泥砂浆捣平,确保整个施工面平整、干净、无破损及无渗漏、无积水。 3、机具准备:小型搅拌桶、小型油漆桶、塑料刮板、金属刮板、界纸刀、铲刀等。 4、技术准备:屋面工程施工前,应进行图纸会审,掌握构造要求、节点做法及有关技术要求,确定涂刷的遍数和每遍涂刷的用量,安排合理的施工顺序,对施工班组进行技术交底。 四、工艺流程: 基层清理T找平层施工T节点附加增加层处理T涂料搅拌T第一 遍涂刷干固T重复涂刷涂料至设计厚度T检查、修整T保护层施工T 隔热层施工 五、具体施工方法 1、基面处理: 施工前将验收合格的基层清理干净,将松散砂浆及砼剔凿用水冲洗干净。 2、刷素水泥浆一道,水泥浆要现配现用,随即抹20厚1:3 水泥砂浆找平层。 3、测定基层干燥程度,符合要求涂刷基层处理剂,不符合要求不得施工。 4、节点附加增强施工。对落水口、女儿墙处易渗漏部位先行增强处理。 5、在做好各项施工准备工作后,将聚氨酯A、B组份按A : B = 1: 2 比例混合,充分搅拌均匀,少等片刻即可使用。要现用现配,每次配制不宜太多,控制在30 分钟用完,同时采用面积用量法控制涂层厚度(用电动机搅拌)。 5、刮涂聚氨酯防水涂层涂刷成膜涂层采用分遍涂刷成膜,涂抹要尽量均

屋面防水技术方案

目录 目录 (1) 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (3) 3.1技术准备 (3) 3.2材料准备 (4) 3.3施工人员准备 (4) 3.4机械准备 (4) 3.5现场准备 (4) 四、施工方法 (4) 4.1施工工艺流程 (4) 4.2 基层处理 (4) 4.3 隔气层施工 (5) 4.4 保温层施工 (5) 4.5找坡层施工(裙房屋面为轻集料混凝土找坡层,塔楼屋面为炉渣找坡层) (5) 4.6找平层施工 (7) 4.7防水层施工(厨房、卫生间为高分子聚乙烯丙纶防水卷材) (7) 4.8保护层施工 (10) 4.9细部做法 (11) 五、质量要求及检验 (14) 5.1质量要求 (14) 5.2质量检验 (14) 六、管理措施 (15) 6.1质量保证措施 (15) 6.2安全保证措施 (15) 6.3文明施工、成品保护措施 (16)

一、编制依据 1.1鞍山新玛特购物休闲广场建筑施工图。 1.2屋面工程技术规范《GB50345-2004》。 1.3屋面工程质量验收规范《GB50207-2002》。 1.4建筑工程施工质量验收统一标准《GB50300-2001》。 1.5建筑构造通用图集-工程做法《88J1-1》。 1.6建筑构造通用图集-屋面《88J5-X1》 1.7 鞍山新玛特购物休闲广场施工组织设计。 1.8鞍山新玛特购物休闲广场设计交底、洽商、变更相关内容。 二、工程概况 本工程为鞍山新玛特购物休闲广场工程,由大连大商集团鞍山房地产开发有限公司开发建设。位于鞍山市铁东区胜利广场西北角,结构形式为框架剪力墙结构。本工程的屋面防水等级为Ⅱ级,设计使用年限为15年,防水部位为六、七层停车场,裙房屋面,B座设备层,塔楼,厨房、卫生间。裙房、塔楼屋面防水排水方式为有组织排水,裙房屋面设计为上人屋面,塔楼屋面设计为非上人屋面。 防水做法: 裙房屋面防水作法: 1、60mmC25细石混凝土配Φ6@150×150钢筋网片,双向分缝12mm,双向中距3000m;或铺10厚地缸砖保护层; 2、20mm1:3水泥砂浆保护层; 3、3mm改性沥青卷材防水材料(SBS有胎自粘); 4、20mm1:3水泥砂浆找平层; 5、炉渣混凝土2%找坡层最薄处30mm; 6、20mm1:3水泥砂浆保护层; 7、1.5mm厚改性沥青卷材防水材料(SBS自粘);

屋面及防水工程施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 2.1工程概况 (1) 2.2屋面做法概况 (1) 三、施工部署 (7) 3.1材料选用 (7) 3.2工期目标 (8) 3.3资源配置 (8) 3.4施工准备 (8) 四、施工工艺 (9) 4.1有保温平屋面施工工艺流程 (9) 4.2无保温平屋面施工工艺流程 (9) 4.3有保温坡屋面(14#楼)施工工艺流程 (9) 4.4无保温坡屋面(变电室)施工工艺流程 (9) 4.5平屋面(门卫)施工工艺流程 (9) 五、施工方法 (10) 5.1基层处理 (10) 5.2找坡层施工 (10) 5.3水泥砂浆找平层施工 (10) 5.4高分子防水卷材施工 (11) 5.5挤塑聚苯板施工 (14) 5.6隔离层施工 (15) 5.7混凝土刚性保护层施工 (15) 5.8坡屋面挂瓦施工 (16) 六、细部构造处理 (17)

6.1檐口 (17) 6.3檐沟和天沟 (18) 6.4女儿墙 (19) 6.5水落口 (20) 6.6伸出屋面管道 (21) 6.7屋面出入口 (22) 6.8设施基座 (23) 6.9屋脊 (23) 七、质量标准 (24) 7.1质量控制措施 (24) 7.2质量标准 (26) 7.3细部构造质量要求 (27) 7.4质量通病及防治措施 (29) 八、成品保护措施及蓄水试验 (30) 8.1屋面找坡及保温层 (30) 8.2找平层及保护层 (30) 8.3屋面防水层 (30) 8.4屋面蓄水试验 (30) 九、季节性施工措施 (30) 9.1屋面保温工程施工 (31) 9.2屋面防水工程施工 (31) 十、安全文明施工 (32) 10.1安全施工措施 (32) 10.2安全施工规定 (32) 10.3文明施工措施 (32) 10.4环保施工措施 (33) 十一、应急预案 (33)

防水工程专项施工方案

施工技术方案 一、工程概况 1、本项目位于鄂尔多斯市东胜铁西二期开发区、东临西贸路,南 临鄂托克西街,约1.38公顷。本项目拟建建筑面积约3.5万平方米。由三个分叉组成,第一个分叉为三层阅览室;第二个分叉为五层阅览室;第三个分叉为二层地区展厅;第一个与第二个分叉由四层图书馆大厅连为一体;第二个与第三个分叉由二层报告厅连为一体。建筑最高五层,最低两层。总高度24米。南北向约220米,东向约150米。功能分为两部分,其中图书馆建筑面积约为2.8万平方米,鄂尔多斯规划展览馆建筑面积约为0.7平方米。 2、建筑结构的安全等级及设计使用年限 建筑结构的安全等级:二级地基基础设计等级:乙级 设计基准期:50年使用设计年限:50年 抗震设防类别:丙类建筑物耐火等级:2级 地下室防水等级:二级 环境类别:露天或与土壤接触的环境:二b类其余:一类 二、编制依据 1、国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2、国家标准《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) 3、国家标准《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 4、工程设计文件、施工图纸;

5、工程设计变更文件; 6、本工程特点,施工现场条件等; 7、招标文件其他要求的技术。 三、施工准备 3.1、材料设计 工程防水材料根据设计要求采用-25℃,3mm+4mmSBS聚酯胎防水卷材,热熔施工(其性能应具有较高的抗拉强度和延伸性,良好的耐高温性能和优良的抗腐蚀性,与基面应形成良好的粘结力),占粘350号石油沥青油毡一层,其保护防水卷材作用,保护层为50厚C20细石砼。 3.2、材料准备 卷材选用北京东方红牌3mm+4mmSBS聚酯胎沥青防水卷材,型号规格SBSSIDYDE4,进场时附带有该批产品出厂检验报告及合格证,准用证等。使用前在现场监理工程师见证下做好进场的检验工作,合格后方可使用。在施工中必要时,做好抽样送检。保护层采用50厚C20细石砼,采用商砼,进场时附带原材料检验报告及合格证,以及商砼资质,试验材料。 具体施工验收程序见下图:

屋面防水工程施工方案范本

屋面防水工程施工方案范 本 Last revision on 21 December 2020

目录

一、施工组织设计 一、工程概况 (一)工程基本概况 西安北方秦川集团有限公司“三供一业”分离移交改造项目五标段:21 街坊屋面维修及雨水管改造项目,共计改造25栋楼,主要工程内容包含屋面维修及雨水管改造。 (二)屋面做法设计概况 21街坊屋面工程防水等级均为Ⅱ级,二道防水设防合理使用年限为15年。根据建筑及结构图纸设计要求,防水主要采用钢筋混凝土结构自防水和建筑防水层相结合的形式。 屋面防水层做法采用氯化聚乙烯防水卷材,聚氨酯防水涂料。防水材料,采用3mm 厚自粘聚合物(聚酯胎)改性沥青防水卷材,厚水泥基聚合物防水涂料。其余卷材均采用氯化聚乙烯防水卷材,涂料采用聚氨酯防水涂料。 屋面做法及工艺如下:

二、编制依据 (1)、业主方下发21街坊屋面施工图。 (2)、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) (3)、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) (4)、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) (5)、《建筑施工安全检验标准》(JGJ59-99) (6)、《屋面防水工程技术规范》(GB50345-2004) (7)、《屋面防水工程质量验收规范》(GB50207-2002) (8)、国家、行业和企业相关防水材料及技术标准。 三、总体施工部署 (一)施工准备 根据本工程的特点,21街坊屋面工程由本司专业队伍进行施工。 1、技术及人员准备 防水施工必须由具有相应资质的专业防水施工队伍进行施工,以确保防水施工的质量。防水施工时将按防水材料施工特点和要求做详细的施工技术交底。 2、材料准备

防水工程专项施工方案[详细]

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工部署 (3) 四、施工准备 (3) 五、施工方法及工序 (4) 六、质量要求及通病防治 (12) 七、成品保护措施 (13) 八、安全注意事项 (14) 九、文明施工保证措施 (14)

防水工程施工方案 一、编制依据 本防水工程所参照的图集和规范: 《地下防水工程质量验收规范》GB502020 2020 《地下工程防水技术规范》GB 50108-2020 《屋面工程技术规范》GB 50345-2020 《05系列工程建设标准设计图集》05YJ5 《厨房、厕浴间防·水工程技术规程》DBJ01-105-2020 《屋面工程质量验收规范》GB5020202020 《地下防水构造》10J301 二、工程概况 2.1地下室防水工程 地下工程迎水面主体结构采用防水混凝土,根据地下室使用功能,地下室配电间、变电所防水等级为一级,其余为二级,并应符合其相应的防水标准。地下室底板的防水做法:采用P8级抗渗混凝土底板外加两道3㎜厚SBS防水卷材。地下室侧墙的防水做法:采用P8级抗渗混凝土墙外加两道3㎜厚SBS防水卷材,防水卷材外侧设2020:3水泥砂浆保护层。地下室顶板防水做法:采用P8级抗渗混凝土墙外加两道3㎜厚SBS防水卷材及干铺350号石油沥青油毡一层保护层,油毡上部设70厚C2020混凝土保护层 2.2卫生间、水箱间防水工程 卫生间设1.5厚聚氨酯防水涂料,面撒黄砂,四周沿墙上翻350高,外加15厚1:2水泥砂浆随坡向找平,表面拉毛。水箱间设1.5厚聚氨酯防水涂料,面撒黄砂,四周沿墙上翻350高,外加2020:2水泥砂浆随坡向找平,表面抹光。 2.3 屋面防水工程 屋面防水等级为二级,防水层合理使用年限15年,有保温、上人架空隔热屋面选用:05YJ1 屋9A(B1-60-F1),有保温、上人屋面选用:05YJ1 屋6A(B1-60-F1)道设防,无保温、不上人屋面选用:05YJ1 屋2(B1-60-F1),不上人、无保温屋面雨篷:采用2020最薄处)1:2水泥砂浆(内掺5%防水剂)抹面并向外找1%坡。

天面防水施工方案

A-1号楼屋面防水施工方案 一、工程概况: 富基广场A-1栋商住楼由广州市富基房地产开发有限公司开发兴建、泛华工程有限公司广东分公司设计、广州联嘉建设监理有限公司监理的高层商住楼。地下三层,地上34层,钢筋砼框架剪力墙结构,人工挖孔灌注桩基础。屋面标高99.64m,屋面为有组织排水,屋面防水采用自防水与附加防水相结合,砼为C30、P6,另加2mm厚911非焦油聚氨醋防水涂料防水层。屋面总面积约900m2。 二、编制依据: 1、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002。 2、现场准备: 1、将屋面防水基层进行全面检查,工作面要清扫干净,对有油污处必须清洗干净,并检查底板面和墙面是否外露的钢铁件及模板杂物,如有则将它们切除并用水泥砂浆修补平整,检查穿墙管,设备或预埋件是否按照图纸设置并处理好,切忌在防水施工完成后再打洞,如有

 四、工艺流程: 基层清理→找平层施工→节点附加增加层处理→涂料搅拌→第一遍涂刷干固→重复涂刷涂料至设计厚度→检查、修整→保护层施工→隔热层施工 五、具体施工方法 1、基面处理: 施工前将验收合格的基层清理干净,将松散砂浆及砼剔凿用水冲洗干净。屋面找平层 本工艺标准适用于工业与民用建筑铺贴卷材的整体和预制板块屋面水泥砂浆、沥青砂浆找平层施工。 1.材料要求 (1)所用材料的质量、技术性能必须符合设计要求和施工规范的规定。 1)水泥:不低于325号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 2)砂:宜用中砂:含泥量不大于3%,不含有机杂质,级配要良好。 (2)沥青砂浆:最好选用与砂同类性质的矿物粉料,也可用矿渣、页岩粉、滑石粉等,但不得用石灰及粘土粉等;含泥量及有机杂质的要求同砂的要求。 (3)沥青:沥青砂浆用的沥青、可采用60号甲、60号乙的道路石油沥青或75号普通石油沥青。 2.主要机具 一般应有砂浆搅拌机或混凝土搅拌机、运砂浆手推车、铁锹、铁抹子、水平刮杠、水平尺、沥青锅、加热炒盘、温度计、烙铁等。 3.作业条件 (1)找平层施工前,屋面保温层、结构层应进行隐蔽工程检查验收,并办理手续。 (2)各种穿过屋面的预埋管件根部及烟囱、女儿墙、暖沟墙、伸缩缝等处的根部应按图纸要求做好处理。 (3)根据设计规定的坡度、弹线、找好规矩、(包括天沟、檐沟的坡度),并进行彻底清扫。 4.操作工艺 工艺流程: 基层清理→管根堵孔、固定弹线找坡度→洒水湿润→打底找坡→ →铺沥青砂浆、抹水泥浆→养护、辗压→验收 (1)找平层的施工见表3-2。 找平层的施工标准表3-2 类 别基层种类 厚 度(mm) 技术要求 水泥砂浆 整体混凝土 整体或板状材料隔温层 15 ~20 1:3(水泥泥砂) 体积比水泥标号不低

(2)抹水泥砂浆找平层: 1)基层清理:将结构层、保温层或隔热层上面的松散杂物清扫干净,凸出基层表面的硬块要剔平扫净。 2)如采用加气板块等预制保温层时,应先将板底垫实找平,不易填塞的立缝、边角破损处、宜用同类保温板块的碎末填实填平。 3)洒水湿润,在抹找平层之前,应对基层洒水湿润,但不能将水浇透,宜适当掌握,以达到找平层、保温层能牢固结合为度。 4)无保温层的屋面应在混凝土预制构件表面上均匀撒上水泥,然后浇水,用扫帚把水泥素浆涂刷均匀,随刷随做水泥砂浆找平层。 5)冲筋贴灰饼,根据坡度要求拉线找坡贴灰饼,顺排水方向冲筋,冲筋的间距为1.5m,在排水沟、雨水口处找出泛水,冲筋后进行找平层抹灰。 6)找平层要留分格缝,分格缝兼做排气屋面的排气道时,分格缝应适当加宽,并与保温层连通,一般分格缝的宽度应为20mm;留置分格缝的位置应在预制支承的拼缝处,其纵缝的最大间距:水泥砂浆找平层不宜大于6m,沥青砂浆不宜大于4m。 7)铺灰压头遍:沟边、拐角,根部等处应在大面积抹灰前先做,有坡度要求地部位,必须满足排水要求。 大面积抹灰在两筋中间铺砂浆(配合比应按设计要求),用抹子摊平,然后用短木杆根据两边冲筋标高刮平,再用木抹子找平,然后用木杠检查平整度。 8)铁抹子压第二遍、第三遍:当水泥砂浆开始凝结,人踩上去有脚印但不下陷时,用铁抹子压第二遍,要注意防止漏压,并将死坑、死角、砂眼抹平,当抹子压不出抹纹时,即可找平、压实,完成第三遍抹压,这道工序,宜在砂浆初凝前进行。 砂浆的稠度应控制在7cm左右。

地下室防水施工专项施工方案

地下室防水工程施工专项方案 第一章工程概况 1.1 基本概况 宁波渔轮厂地块项目位于宁波市江东区,惊驾路以北,滨江大道以东,江东北路以西。工程总建筑面积139091m2,分1#、2#和3#三部分,地下均为2层。1#楼为超高层办公楼,框-筒结构,地上共38层,结构总高度约174m,建筑面积74905 m2;2#和3#为商业裙房,框架结构,地上3~4层,建筑面积25805 m2。地下室总面积约38039m2, 其中地下二层18321m2,地下一层18058m2,地下室夹层1660m2。基础型式为钻孔灌注桩基础。 地下室防水等级为一级。与水土直接接触的地下室底板(室外地面下顶板)、外墙、汽车(自行车)坡道底板(室外地面下顶板)、外墙,水池、水 箱等有防水要求的混凝土结构构件均需采用密实防水混凝土浇筑,地下一层楼 面以下抗渗等级为P8,地下一层楼面以上抗渗等级为P6。 1.2 水文地质概况 场地地下水有松散堆积层孔隙潜水和松散堆积层孔隙承压水两类。松散堆积层孔隙潜水含水层组由全新统海积淤泥质粘性土、粘性土组成,含水性差,渗透性弱。潜水水位主要受大气降水影响,其水位年变幅可达1.0m以上。勘察期间,实测地下水位埋深为0.1~2.0m左右,相当于黄海高程1.58~2.41m之间。 第二章编制依据 1、宁波渔轮厂工程地下室施工图及其总说明 2、《宁波渔轮厂地块岩土工程勘察报告(详勘)》 3、地下工程防水技术规范GB50108-2008

4、地下防水工程施工质量验收规范GB50208-2002 5、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 6、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 7、建筑施工手册(第四版) 第三章地下室防水施工技术方案 3.1 概述 地下室防水工程执行《地下工程防水技术规范》GB50108和地方有关规程和规定。 本工程地下室结构防水以结构自防水为主,结合外防水与附加防水。在施工过程中,应对防水混凝土、外防水层、施工缝和变形缝及特殊部位如预留洞、转角、坑槽、后浇带等部位防水进行精心施工,确保地下室结构防水施工质量。 防水施工严格按照《地下防水工程质量验收规范》进行。地下室底板及外墙采用抗渗等级P6自防水混凝土,混凝土强度等级C35,结构表面应平整光洁。 外墙四周剪力墙施工时上翻900㎜高,四周在剪力墙中间焊好钢板止水带,并且模板挂板支模螺杆均采用止水螺杆。 3.2 防水混凝土施工 地下室底板混凝土设计为C35自防水混凝土。防水混凝土水泥用量控制在300Kg/m3以下,以减少混凝土的水化热。采用低水化热的水泥,混凝土初凝时间控制不小于4.5h。同时,合理安排浇筑时间和混凝土输送车数量,保证浇筑的连续性,以防止冷缝出现。采取阶梯状分层滚动式的浇筑方法。混凝土浇灌后覆盖塑料薄膜,定时淋水,保持混凝土湿润,养护时间不少于14d。

天面防水施工方案

A-1号楼屋面防水施工方案一、工程概况: 富基广场A-1栋商住楼由广州市富基房地产开发有限公司开发兴建、泛华工程有限公司广东分公司设计、广州联嘉建设监理有限公司监理的高层商住楼。 2、现场准备: 1、将屋面防水基层进行全面检查,工作面要清扫干净,对有油污处必须清洗干净,并检查底板面和墙面是否外露的钢铁件及模板杂物,如有则将它们切除并用水泥砂浆修补平整,检查穿墙管,设备或预埋件是否按照图纸设置并处理好,切忌在防水施工完成后再打洞,如有则需将积水清队并将渗水的部位

凿开,清扫干净后用水泥砂浆捣平,确保整个施工面平整、干净、无破损及无渗漏、无积水。要现用现配,每次配制不宜太多,控制在30分钟用完,同时采用面积用量法控制涂层厚度(用电动机搅拌)。 5、刮涂聚氨酯防水涂层涂刷成膜 涂层采用分遍涂刷成膜,涂抹要尽量均匀,不能有局部沉积,并要求反复

屋面防水工程方案

大墩新村A片区工程 屋 面 防 水 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 宏源防水材料有限公司 黎安镇大墩村民委员会 大墩新村A片区项目部 二0一一年十一月五日

第一章工程概况 第一节现场概况 1.1本项目为大墩新村项目,位于陵水县黎安镇大墩村。 第二节设计及施工概况 2.2本工程为为钢筋混凝土框架结构工程; 2.2.1根据该工程的功能要求、结构特点,我们遵照“排防结合”“刚柔复合”“迎水面设防”的原则,并采取“多道设防”“复合防水”“节点密封”等措施,选定防水材料的品种,确定构造和节点做法,并提出相应的技术措施方案。 第三节编制依据 1.3.1 施工图纸及我司现场查看情况; 1.3.2 《建筑防水工程技术规程》; 1.3.3 GB50207-2002《屋面工程质量验收规范》; 1.3.4 GB50345-2004《屋面工程技术规范》; 1.3.5 《聚乙烯丙(涤)纶卷材复合防水工程技术规程》; 1.3.6 本公司ISO9001国际标准化质量管理体系及ISO14001环境管 理体系文件; 1.3.7 公司现有的劳动力、技术、机械设备及以往的防水施工经验。 第四节施工总体目标 1.4.1工程质量目标:本工程工程质量达到优良,杜绝返工一次成优,工程无渗漏,确保零维修、零投诉。 1.4.2工程进度目标:在保证质量和安全的基础上,确保工期进度。施工中以总包进度计划为依据,按不同施工阶段、分解为不同的进度目标,以管理、技术措施为保证手段,进行全过程的动态控制。 1.4.3安全、消防目标:在施工过程中严格按建设部“一标三规范”

及东莞市和公司内部关于安全施工规定组织施工,确保实现“五无”目标(无死亡、无重伤、无火灾、无中毒、无倒塌),确保施工生产安全。 1.4.4管理目标:本工程严格按照ISO9001:2000质量管理体系认证、ISO14001:1996环境管理体系认证,进行现场管理,严格要求施工人员遵守法律法规和施工现场的各项管理制度。 第二章选用材料介绍 2.1.1防水工程对防水材料的基本要求:◆耐水性和水密性◆温度稳定性◆大气稳定性◆一定的机械强度◆良好的施工性◆环保性 2.1.2根据上述原则,本工程防水材料我司推荐使用聚乙烯高分子复合放水卷材;聚乙烯高分子复合防水卷材,是以聚乙烯类合成高分子材料的主防水层与化纤无纺布由自动化生产线复合而成的新型的防水材料。该卷材具有综合技术性能良好、抗拉强度高,抗渗能力强,低温柔性好、线胀系数小、易粘结、摩擦系数大、耐腐蚀、热稳定性好、施工工序简捷,刚柔防水层可同时施工,大大节约施工时间等优点。结合以前的施工经验,这些防水材料有着良好的防水性能,并且施工方便,可以较好的保证各防水部位的防水质量。 2.1.3本产品适用范围 ●特殊要求的屋面一道设防防水或多层多道设防防水; ●较深的地下工程一道设防防水或多层多道设防防水; ●较深的水泥基面的隧道、桥涵、地铁防水、池库防渗; ●较深的土基面池库、垃圾处理场防渗; ●冶金化工有害物防污染工程等一道设防防水; ●防水要求较高的电子生产车间、储藏间;电讯设备间、IT办公室等; ●工程各部位渗漏水维修、防潮层及特殊部位的处理; 2.1.4粘结剂为JF水泥基聚合物粉剂, 按一定比例进行混合搅拌而

屋面防水维修工程施工方案

屋面防水维修工程施工方案 一、工程概况 工程名称:银监大厦小区屋面防水维修工程 物业管理公司: 建筑面积:层数: 维修原因说明: 渗漏原因分析:旧屋面多处渗漏,其主要原因是防水层不能起到防水作用,刚性保护层大部分龟裂、损坏,周边女儿墙翻边空鼓、脱落,落水口有堵塞排水不畅情况,局部有积水现象,突出屋面的构筑物细部处理不当。 根据公司技术人员现场勘查发现屋面原有防水层因年久失修,长时老化失去弹性,产生龟裂,失去了防水效果。雨水从裂缝进入防水层下面渗透到屋面珍珠岩保温层,从而保温层就变成了积水层。在日积月累之下保温层里就积累了大量的雨水,从楼板的薄弱点向楼下渗漏,造成了这是漏水的主要原因。 工程渗漏治理方案:根据该工程的功能要求、结构特点,严格按《屋面工程施工质量验收规范》GB 50207-2002的要求,对该工程采取先解决屋面珍珠岩保温层内的积水串水问题,在屋面上开挖一条隔水沟槽,沟槽内做防水密封处理,防止旁边屋面保温层内的积水串项所施工的屋面,然后在屋面基层上整体做SBS 防水卷材的施工方法。选定防水材料的品种,确定构造和节点做法,并提出相应的技术措施方案。 二、施工部署 1、施工准备 (1)项目负责人,五大员等组成骨干施工量,该专项旧屋面防水维修人员进场具有丰富的各项防水施工技能与实践经验,对具体技术及作范围相当熟悉,具有较强的现代管理意识和法律观念,能以业主方为核心,精心施工,达到优质、快速、安全的目的。 (2)制定严密的管理体制:施工力量准备,按照项目管理层组劳务作出层分离的原则,我公司对该工程指派有丰富施工管理经验的管理人员,从公司抽调

作技能过硬的技术工人,组成能打硬仗的施工作业班组,签定劳动合同明确双方责、权、利;提倡一专多能,一 岗多职,确保工程施工顺利进行。 (3)材料准备:工程开工前,我公司准备符合质量环境、职业健康安全要求的合格产品。防水材料选用:屋面定选用SBS“弹性体”改性沥青防水卷材。该产品具有弹性好,抗拉强度和延伸率高,低温柔度好,耐穿刺,耐老化性好等特点。适用于工业与民用建筑物的屋面及地下室、桥梁、道路、隧道、游泳池、水库、水渠等防水工程。 (4)劳动力进场准备: 1)旧屋面防水维修施工动员及交底,我们充分利用开工前的前期准备时间,对本项防水工程施工人员、管理人员及施工作人员进行施工前动员及技术交底工作,经过动员及交底使施工人员了解施工的基本情况,清楚施工特点,以及注意事项,做好心中有数,提高思想认识,振作工作精神,保证按质按量完成任务。 2)劳动的落实,保证措施:根据旧屋面防水维修施工方案、实施要求,提前落实安排和组织劳动力进场,并建立相应的组织领导体系和管理保证制度。在做好上述需求计划落实之后,应另行做好施工劳动力安排预备计划,以备在必要时能随时召集调用,作为确保合同工期一项必要措施。 三、施工工艺 本工程确定对屋面开挖隔水沟槽→隔水沟槽做防水处理→沟槽表面找平→屋面空鼓、龟裂、起层处铲除→铲除部位防水卷材修补→涂刷SBS防水卷材粘接剂→粘贴防水卷材做防水层,共7个程序。 修缮前我们先对屋面渗漏部位进行现场查勘,确定渗漏部位,查明原因,确定修缮工序。具体情况如下: 1、首先在本屋面与其他屋面相接处开挖开挖隔水沟槽,防止屋面保温层内串水。 2、隔水沟槽两侧用堵漏王封堵并粘贴高分子防水卷材做防水层。 3、隔水沟槽保温层回填,填至距找平层约4cm处用掺无机铝盐防水剂水泥砂浆做找平层。 4、屋面基层处理,并将垃圾装袋搬运下楼并用汽车运走。