一、《线路工程标准工艺库》在本工程的施工运用清单:

1、基础工程:

板式斜柱基础

人工挖孔桩基础

掏挖式基础

2基础防护工程:

护坡(块石)砌筑

挡土墙砌筑

排水沟砌筑

基坑回填

保护帽浇筑

3杆塔组立工程:

角钢铁塔分解组立

角钢结构大跨越铁塔组立

4架线工程

导地线压接

导地线弧垂

导线悬垂绝缘子串安装

导线耐张绝缘子串安装

地线悬垂金具安装

地线耐张金具安装

跳线制作安装

防震锤安装

OPGW光缆

OPGW悬垂串、耐张串、防震锤、引下线、接头盒、余缆的安装5接地工程

接地安装

6线路防护工程

塔位牌的制作、安装

相位标志牌制作、安装

警告牌的制作、安装

二、《线路工程标准工艺库》在本工程的运用措施

⒈基础工程部分:

板式斜柱基础的施工工艺标准:水泥:宜采用不低于42.5 矿渣硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。砂:中粗砂,含泥量不大于5% 。石子:含泥量不大于2%。水:自来水或不含有害物质的洁净水。外加剂、掺合料:其品种及掺量应根据需要,通过试验确定。混凝土密实、表面平整、光滑,棱角分明,一次成型。偏差控制要求。基础埋深:+80mm,0mm;立柱及各底座断面尺寸:-0.8%;钢筋保护层厚度:- 5mm;基础根开及对角线:± 1.6 ‰;基础顶面高差:5mm;同组地脚螺栓对立柱中心偏移:8mm;地脚螺栓露出混凝土面高度:+10mm,-5mm 。

掏挖式基础的施工工艺标准:水泥:宜采用不低于42.5 矿渣硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥砂:中粗砂,含泥量不大于5%。石子:含泥量不大于2%。水:自来水或不含有害物质的洁净水。外加剂、掺合料:其品种及掺量,通过试验确定。易发生坑壁坍塌的基坑应采取适宜的护壁措施。混凝土密实、表面平整、光滑,棱角分明,一次成型。允许偏差。孔深不应小于设计值;成孔尺寸应大于设计值,且应保证设计锥度;立柱及承台断面尺寸:-0.8%;钢筋保护层厚度:-5mm;基础根开及对角线:±1.6‰;基础顶面高差:5mm;同组地脚螺栓对立柱中心偏移:8mm;地脚螺栓露出混凝土面高度:+10mm,-5mm。

人工挖孔桩基础的施工工艺标准:水泥:宜采用不低于42.5 矿渣硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。砂:中粗砂,含泥量不大于5%。石子:含泥量不大于2%。水:自来水或不含有害物质的洁净水。外加剂、掺合料:其品种及掺量,通过试验确定。混凝土密实、表面平整、光滑,棱角分明,一次成型。允许偏差。孔径不小于设计值;桩垂直度一般不应超过桩长的3‰,且最大不超过50mm ;立柱及承台断面尺寸:-0.8%;钢筋保护层厚度:-5mm;钢筋笼直径:±10mm;主筋间距:±10mm;箍筋间距:±20mm;钢筋笼长度:± 50mm;基础根开及对角线:±1.6‰;基础顶面高差:5mm;同组地脚螺栓对立柱中心偏移:8mm;地脚螺栓露出混凝土面高度:+10mm,-5mm。

⒉基础防护工程:

护坡(块石)砌筑工艺标准:水泥:宜采用不低于42.5矿渣硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。砂:中粗砂,含泥量不大于5% 。块石:砌筑用块石尺寸一般不小于250mm,石料应坚硬,不易风化。水:应用自来水或不含有害物质的洁净水。上下层砌石应错缝砌筑。砌体外

露面应平整美观,外露面上的砌缝应预留约40mm 深的的空隙,以备勾缝处理。水平缝宽应不大于25mm,竖缝宽应不大于40mm

挡土墙砌筑工艺标准:水泥:宜采用不低于42.5矿渣硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。砂:中粗砂,含泥量不大于5% 。块石:砌筑用块石尺寸一般不小于250mm,石料应坚硬,不易风化。水:应用自来水或不含有害物质的洁净水。外露面上的砌缝应预留约40mm深的空隙,以备勾缝处理。水平缝宽应不大于25mm ,竖缝宽应不大于40mm

排水沟砌筑工艺标准:水泥:宜采用不低于42.5矿渣硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。砂:中粗砂,含泥量不大于5%。块石:砌筑用块石尺寸一般不小于100mm,石料应坚硬,不易风化。水:应用自来水或不含有害物质的洁净水。排水沟应设置在迎水侧,距基础边缘一般不小于5m。排水沟应保证内壁平整,迎水侧沟沿略低于原状土并结合紧密

基坑回填工艺标准:宜优先利用基坑土及黏性土回填,但不应含有有机杂质,不宜使用淤泥质土,含水率应符合规定。回填土必须分层夯实,分层厚度不大于300mm。石坑回填应以石子与土按3:1 的比例掺和后回填夯实。泥水坑回填应排除坑内积水。冻土回填应先将坑内冰雪清除干净,把冻土块的冰雪清除并把冻土捣碎后进行回填夯实,在经历一个雨季后应进行二次回填。

保护帽浇筑工艺标准:水泥:宜采用不低于42.5矿渣硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。砂:中、粗砂,含泥量不大于5%。石子:粒径为5~20mm的碎石,含泥量不大于2%。水:应用自来水或不含有害物质的洁净水。保护帽强度等级不低于C15。保护帽宽度应保证塔脚板和地脚螺栓保护厚度不小于50mm。高度应以超过地脚螺栓50~100mm 为宜并不小于300mm,主材与靴板之间的缝隙应采取密封(防水)措施。保护帽顶面应留有排水坡度,顶面不得积水。保护帽宜采用专用模板现场浇注,一次成型,严禁采用砂浆或其他方式制作。

3杆塔组立工程:

角钢铁塔分解组立工艺标准:塔材、螺栓、脚钉及垫片等应有出厂合格证。塔材无弯曲、脱锌、变形、错孔、磨损。螺栓的螺纹不应进入剪切面。螺栓应逐个紧固,扭力矩符合规范要求,且紧固力矩的上限不宜超过规定值的20%。自立式转角塔、终端塔应组立在倾斜平面的基础上,向受力反方向预倾斜,预倾斜符合规定。片装吊装时应采取适当补强措施。不得强行安装。铁塔组立后,各相邻节点间主材弯曲度不得超过1/800。每腿均设置接地孔,接地孔位置应保证接地引下线联板顺利安装。

4架线工程

导地线压接工艺标准:导线的连接部分不得有线股绞制不良、断股、缺股等缺陷;压接后管口附近不得有明显的松股现象。铝件的电气接触面应平整、光洁,不允许有毛刺或超过板厚极限偏差的碰伤、划伤凹坑及压痕等缺陷。钢管压后应涂防锈漆。用精度不低于 0.02mm 的游标卡尺测量压后尺寸,其对边距最大值不应超过推荐值尺寸。压后弯曲度不能大于2%,

否则应校直,校直后的耐张管不得有裂纹。握着强度不小于设计使用拉断握着强度不小于设计使用拉断力的95%;当地线采用钢芯铝绞线时,铝件的电气接触面应平整、光洁,不允许有毛刺或超过板厚极限偏差的碰伤、

导地线弧垂工艺标准:导线弧垂偏差应符合下列规定:一般情况下,220kV 及以上线路允许偏差≤± 2.5%。跨越通航河流的大跨越档弧垂允许偏差≤±1%,其正偏差≤1m。各相间的相对偏差最大不应超过下列规定:一般情况下,220kV及以上线路相间弧垂允许偏差值为≤300mm 。跨越通航河流大跨越档的相间弧垂最大允许偏差应为≤500mm。同相子导线的弧垂应力求一致,在满足相间弧垂允许偏差标准时,其相对偏差应符合下列规定:不安装间隔棒的垂直双分裂导线,同相子导线间的弧垂允许偏差为≤ +100mm。安装间隔棒的其他形式分裂导线同相子导线的弧垂允许偏差应符合:220kV为≤80mm,架线后应测量导线对被跨越物的净空距离,计入导线蠕变伸长换算到最大弧垂时必须满足安全要求。

导线悬垂绝缘子串安装工艺标准:绝缘子表面完好干净,不得有损伤、划痕。在安装好弹簧销子的情况下,球头不得自碗头中脱出。绝缘子串与端部附件不应有明显的歪斜。绝缘子串上的各种螺栓、穿钉及弹簧销子,除有固定的穿向外,其余穿向应统一。球头和碗头连接的绝缘子应装备有可靠的锁紧装置。各种类型的铝质绞线,安装线夹时应在铝股外缠绕铝包带或预绞丝护线条。悬垂线夹安装后,绝缘子串应垂直地平面,个别情况其顺线路方向与垂直位置的偏移角不应超过5°,且最大允许偏差≤200mm。连续上、下山坡处杆塔上的悬垂线夹的安装位置应符合规定。根据设计要求安装均压屏蔽环。均压环宜选用对接形式。

地线悬垂金具安装工艺标准:应使用双联绝缘子串。绝缘子串表面完好干净不得有损伤、划痕。绝缘子串上的各种螺栓、穿钉及弹簧销子,除有固定的穿向外,其余穿向应统一。各种类型的铝质绞线,安装线夹时应在铝股外缠绕铝包带或预绞丝护线条。悬垂线夹安装后,绝缘子串应垂直地平面。连续上、下山坡处杆塔上的悬垂线夹的安装位置应符合规定。绝缘子放电间隙的安装距离允许偏差≤±2mm。放电间隙安装方向,宜远离塔身。

地线耐张金具安装工艺标准:应使用双联绝缘子串。绝缘子串表面完好干净,不得有损伤、划痕。绝缘子串的各种金具上的螺栓、穿钉及弹簧销子,除有固定的穿向外,其余穿向应统一。绝缘架空地线放电间隙的安装距离允许偏差≤±2mm。放电间隙安装方向朝上跳线制作安装工艺标准:柔性引流线应呈近似悬链线状自然下垂。引流线不宜从均压环内穿过,并避免与其他部件相摩擦。铝制引流连板的连接面应平整、光洁,并沟线夹的接触面应光滑。跳线间隔棒(结构面)应垂直于跳线束。跳线安装后,检查跳线弧垂及跳线与塔身的最小间隙,应符合要求。如采用跳线专用的悬垂线夹,其结构面应垂直于跳线束。

防震锤安装工艺标准:防振锤安装距离要符合设计要求。导线防振锤应与地平面垂直,其安装距离允许偏差≤±30mm。安装防振锤时需加装铝包带。防振锤分大小头时,大小头及螺栓的穿向应符合图纸要求。

OPGW光缆工艺标准:紧线弧垂在挂线后应随即在该观测档检查,其允许偏差应符合下列规定:一般情况下,220kV 及以上线路允许偏差≤±2.5%;跨越通航河流的大跨越档弧垂允许偏差≤±1%,其正偏差≤1m。当穿越电力线时,在被穿越导线最大弧垂状态下,光缆对被穿越导线的净空距离,应符合规程规定。挂线时对于孤立档、较小的耐张段及大跨越的过牵引长度不得超过设计值。光缆架线施工应采用张力放线。

OPGW悬垂串、耐张串、防震锤、引下线、接头盒、余缆的安装工艺标准:剥离光纤的外层套管、骨架时不得损伤光纤。光纤熔接后应进行接头光纤衰减值测试,不合格者应重接。雨天、大风、沙尘或空气湿度过大时不应熔接。接头盒内应无潮气并防水,安装时各紧固螺栓应拧紧,橡皮封条必须安装到位光缆接头盒安装在铁塔主材内侧,安装高度宜8~10m,全线安装位置要统一。接头盒进出线要顺畅、圆滑,弯曲半径不得小于缆径的25倍余缆紧密缠绕在余缆架上。余缆架用专用夹具固定在铁塔内侧的适当位置。引下线材料、规格及连接方式要符合规定,要进行热镀锌处理。接地引下线连板与杆塔的连接应接触良好,接地引下线应平敷于基础及保护帽表面。接地引下线引出方位与铁塔接地孔位置相对应。接地引下线应平直美观。接地引下线与铁塔的连接应便于断开测量接地电阻。接地螺栓宜采用可拆卸的防盗螺栓接地体连接前应清除连接部位的浮锈,接地体间连接必须可靠。引出线表面应进行有效的防腐处理。水平接地体敷设宜满足下列规定:遇倾斜地形宜等高线敷设;两接地体间的平行距离不应小于5m;接地体铺设应平直;对无法满足上述要求的特殊地形,应与设计协商解决。垂直接地体打入深度应满足要求。接地沟应清除杂物,沟底平整,回填土应捣碎、夯实,不得有大石块;塔位牌的样式与规格,符合国家电网公司的规定。安装在线路铁塔小号侧的醒目位置,安装位置尽量避开脚钉,宜距地面6~8m的合适位置。相位标志牌的样式与规格,符合国家电网公司的规定。安装在导线挂点附近的醒目位置。终端塔、耐张塔、换位塔大小号侧及换位塔前后各一基杆塔上均装相位标志牌。警告牌的样式与规格,符合国家电网公司的规定。警告牌安装宜距地面6~8m的醒目位置。

输变电工程标准工艺应用图册( 年版)P 18

输变电工程 标准工艺应用图册(2013年版) 2013年4月

概述 第1章编制的总体情况 1.1编制意义和目的 为加强国家电网公司输变电工程施工工艺管理,提升工程建设安全质量和工艺水平,国家电网公司印发了《国家电网公司关于进一步提高工程建设安全质量和工艺水平的决定》,并于2011年正式发布了《国家电网公司输变电工程标准工艺》成果体系(以下简称“标准工艺”)。随后,国家电网公司组织、制定了《国家电网公司输变电工程施工工艺管理办法》,明确了通过“标准工艺”的研究制定、推广应用、持续完善,加大成熟施工技术的应用与交流,不断推动输变电、施工技术进步,促进质量工艺水平的持续提升。 为响应国家电网公司提升电网建设和发展质量,落实国家电网公司基建安全质量理念和各项要求,实施“质量强网”的号召,公司高度重视标准工艺的研究和应用工作,抽调精兵强将,精心组织、扎实推进标准化工艺的研究及应用工作。在国家电网公司发布的《国家电网公司输变电工程标准工艺(三):工艺标准库》`(2012版)基础上结合电网建设实际分析、研究、筛选,编制适用于工程特点的工艺标准库。将国家电网公司“质量强网”精神落到实处。 1.2编制原则 本次《输变电工程标准工艺应用图册》(2013年版)的编制原则是:安全可靠、工艺先进、保护环境、控制成本、提高效率。着重处理和解决标准工艺的继承性、统一性、适应性、先进性、可靠性、和经济性及其相互之间的辩证统一关系。 继承性:《国家电网公司输变电工程标准工艺(三):工艺标准库》(2012年版)做了广泛的调研,采用了很多先进、合理的工艺,取得了较好的使用效果,我们积极吸取了其优秀成果。 统一性:本次我们编制的《输变电工程标准工艺应用图册》(以下简称“标准工艺应用图册”),由单位统一思想、整体规划,做到了编制原则的统一。 适应性:本标准工艺应用图册,充分考虑了北京地区实际情况及工程特点,满足了本地区工程建设需要,具有较强的适用性。 先进性:在充分吸取《国家电网公司输变电工程标准工艺(三):工艺标准库》(2012年版)先进成果的基础上,本“标准工艺应用图册”以现行的规程规范、施工工艺为依据,积极优化、注重环保和成本控制。 可靠性:本次编制紧密结合现行规程规范,严格控制编制过程,多次组织业内专家评审,保证本“标准工艺应用图册”的实用可靠。 经济性:在编制过程中,积极采取合理可行的施工工艺,合理控制工程造价,追求全寿命周期内的最优经济效益。

工艺工法标准

蓝光地产 装饰工艺工法标准 (2.0) 批准:吴廿 分管领导:郑国民 主编:毛泉 发布时间:2017年01月25日实施时间:2017年01月25日 主编单位:蓝光地产集团生产(项目)管理指挥中心 装饰景观公司项目及计划管理中心 1.目的 为进一步规范装修项目工程管理动作,全面提高装修项目工程质量,统一施工工艺做法,固化标准节点,有效的进行成本控制,提升观感,特整理并编写本文件。

2.适用范围 本文件内容旨在对装修项目施工工艺的管理以及对标准节点统一的建议。本文件根据蓝光已交房项目实际操作经验,同时参考其他房产开发公司的管理经验,对公司已有制度、图集标准、管理流程及实施细则进行了汇总、补充和完善,供装蓝光地产范围内装饰工程管理人员、装修设计人员、成本管理人员参考使用。 本文件适用于蓝光地产集团辖下全部公区、户内批量、商业综合体、营销示范展示区等装饰工程项目。 3.说明 本工艺工法经批准后实施时间为2017年1月25日。 由于装修行业发展特点及“四新”创新推动,本工艺工法定于每年修订完善一次。在执行本工艺工法过程中,如有异议或建议,请与蓝光地产集团生产(项目)管理指挥中心或装饰景观公司项目及计划管理中心联系答疑,合理化建议将在下一次修订时给予修正完善。 装饰工程统一做法(1) 序号事项统一做法

1 抹灰基层乳胶漆墙面改 为贴瓷片砖墙面做法 1.原抹灰基层全部剔除; 2.充分湿润; 3.1:3水泥砂浆重新抹灰; 4.水泥砂浆湿贴法粘砖。 2 剪力墙乳胶漆墙面改为 瓷片砖墙面做法 1.铲除已施工涂饰层(包括剔除剪力墙面孔洞内腻子等柔 性填充物); 2.手砂轮打磨基层; 3.墙面凿坑@100mm并清水冲洗墙面; 4.基层干燥; 5.刷涂界面剂; 6.瓷砖胶中涂施工。 注:在满足消防通道疏散宽度前提下,如成本可控,则采 用背栓(或加厚侧切)式干挂墙砖做法。 3 剪力墙面防水做法(1)剪力墙已做内保温墙面: 防水做法同抹灰基层墙面做法。 (2)剪力墙未抹灰面(基层垂平度较差): 1.基层清理(土建缺陷处理完毕); 2.拉毛; 3.10mm厚1:3水泥砂浆打底抹平; 4.8mm厚1:2.5水泥砂浆抹平搓毛; 5.做JS防水。 (3)剪力墙未抹灰面(基层垂平度较好): 1.基层清理(土建缺陷处理完毕); 2.拉毛; 3.做≤5mm厚抗裂砂浆抹平搓毛; 4.做JS防水。 4 剪力墙面贴瓷片砖做法1.基层处理(土建缺陷处理完毕); 2.拉毛; 3.水泥砂浆湿贴法粘砖。 注:若设计为墙面粘贴玻化砖,不论何种基层,必须采用基层刷涂界面剂+瓷砖胶中涂施工工艺。 瓷砖胶(德高、亚地斯)施工统一做法 1、基层处理 ⑴基层应具有足够的承载力及稳定性,无空鼓、开裂;

新技术新产品新工艺、新材料应用

为了有效的促进生产力的提高,降低工程成本,减轻工人的操作强度,提高工人的操作水平和工程质量,满足室内装饰装修的使用功能,在施工中我公司应把先进工艺和施工方法、先进技术应用到工程上去,大力推广新材料、新工艺、新技术;确保标书工期,质量和降低成本。? 一、新技术应用? 1、利用电子计算机及先进的施工管理软件对工程的施工进度计划进行跟踪控制,均取得了良好的经济效益。? 2、立杆基础采用预制预埋件,以避免挖掘立杆基础时增加工作量。? 3、室内电线套管优采用重量轻、能耗低、经济耐用的管材,室内管宜选用隔音标准不低于同类的管材。? 4、积极选用安防设备新技术,做好节点处理。? 5、在检查其它工序质量的同时,特别重视对设备连接处质量的检验与验收。? 二、新工艺应用? 1、砖砌体砌筑推广运用现行砌筑法施工。 2、针对工程实际情况,各楼层、梁、板、柱砼一次浇捣成型,减少了主体结构砼施工缝的留设,确保了砼的施工质量。 3、选用水准仪、经纬仪控制标高与水平,提高计量精度。 4、砂浆抹面时砼表面应机械喷浆,提高砂浆与基层粘结强度。 5、地面以及墙面采用清水砼施工工艺。 三、新材料采用 1、排水管道使用UPVC管材,电线穿管采用PVC管材。 2、在有厨房房间、厕所内所在的地面,加做一层M15水泥防水剂(卫生间还需刷沥青玛蹄脂),能保证闭水试验合格后做装修面层。 3、水泥采用散装水泥,砼中掺加适量的外加剂,如高效减少剂,早强剂等外加剂,使砼早期强度提前形成,提早拆模时间,提高模板的周转。 4、窗台、楼梯梁滴水线建议使用按统一标准制作的PVC滴水条,既能确保施工质量,又减少了施工工序。 5、在砼及砂浆中采用掺加粉煤灰技术,可以减少水泥用量,增强砼的和易性, 提高砼成型质量,水泥用量的减少可降低水化热的产生,减少砼内部及表面的裂缝产生,延长结构式的使用寿命。 四、新生设备运用 1、设竖向电渣压力焊机5台。 2、设水准仪、经纬仪各二台。 3、采用十件装型的工程质量监测工具。 五、特殊技术需要的施工方法

各种施工工艺标准

各种施工工艺标准 2011-07-13 04:42:09| 分类:施工工艺及规范|字号订阅序言 本企业标准的编写是依据国家标准、行业标准和地方性标准等为基础而进行的。本着”国家标准是最低限度的标准,企业标准应严于国家标准,方才有意义”这样的指导思想,否则,企业就不能得到持续进步和长足发展;坚持贯彻“精心施工、精雕细琢;质量第一、用户第一”的企业精神;同时,也结合本公司实际管理水平和质量水平来进行编写。本标准在质量实测方面稍微严于国家标准,今要求各项目经理部在施工过程认真贯彻执行本标准。 为了提高本企业标准质量,请各在建工程项目经理部在执行本标准过程中,注意积累资料、总结经验,如发现有更好的管理理念、施工技术或新工艺、新方法、新技术、新材料等都要及时反馈给公司,只要有利于公司管理水平的提升;有利于工程质量的提高;有利于降低成本提高经济效率等意见和建议,公司都会予与重视并吸收采纳,以供今后修订时加入新的内容,从而促使本公司的整体素质得到全面的提升,并能增强公司在建筑市场的竟争力,使本公司越办越好越红火,在不久的将来晋升为特级资质等级的企业,成为中国建筑业的龙头企业,希望这一天指日可待。 ×建筑工程有限公司编写 目录 1、XDQB2002-001土方开挖与回填施工工艺标准--------------------------6 2、XDQB2002-002模板安装与拆除施工工艺标准---------------------------9 3、XDQB2002-003钢筋加工与安装施工工艺标准-------------------------11 4、XDQB2002-004现浇混凝土施工工艺标准-- ----------------------------14 5、XDQB2002-005砖墙砌筑施工工艺标准----------------------------------16 6、XDQB2002-006一般抹灰施工工艺标准----------------------------------18 7、XDQB2002-007装饰抹灰施工工艺标准----------------------------------20 8、XDQB2002-008地砖铺贴施工工艺标准----------------------------------22

10kV配电线路安装工艺标准

1. 配电线路“三架”安装工艺 1.1分段及支线开关引线架安装 工艺规范: 1、各层横担、支架应平行,左右扭斜、上下扭斜不得大于横担总长度的1%。 2、三相引线应排列整齐,弧度应平行一致,引线固定点之间距离不应超过1.5m。 3、各接点的电气连接应紧密,接线柱与引线的连接应采用设备线夹或接线端子,当引线为150mm2及以上导线时,设备线夹或接线端子与接线柱应有2个螺栓固定。当采用设备线夹时,进入设备线夹导线应先用铝包带包扎。 4、杆上设备引线均应采用10KV的绝缘导线。 5、开关与支撑的构架应至少有2个以上的固定点。 6、开关应安装在人员易到达、易操作的一侧。 1.2带刀闸电缆引线架安装 工艺规范: 1、各层横担、支架应平行,左右扭斜、上下扭斜不得大于横担总长度的1%。 2、三相引线应排列整齐,弧度应平行一致,引线固定点之间距离不应超过1.5m。 3、各接点的电气连接应紧密,接线柱与引线的连接应采用设备线夹或接线端子,当引线为150mm2及以上导线时,设备线夹或接线端子与接线柱应有2个螺栓固定。当采用设备线夹时,进入设备线夹导线应先用铝包带包扎。 4、杆上设备引线均应采用10KV的绝缘导线。 5、电缆保护管管口应用防火胶泥封堵。 6、电缆应悬挂标示牌。 7、电缆支架及保护管应与接地装置连接。 1.3直线杆T接分支线带隔离开关 工艺规范:

1、隔离开关与引线的连接应采用设备线夹或接线端子,当引线为150mm2及以上导线时,设备线夹或接线端子与接线柱应有2个螺栓固定。当采用设备线夹时,进入设备线夹导线应先用铝包带包扎。 2、T接横担应与线路方向平行,横担端部上下及左右歪斜不得超过20mm。 3、隔离开关安装牢固、排列整齐,倾斜30°为宜,相间距离应不小于500mm。 4、引线与电杆、拉线、横担的净空距离不应小于200mm。 1.4公用变配变台架 工艺规范: 1、杆上杆上变压器台架底部距地面高度应不小于2.5m,在路边车辆可能碰撞的地方应不小于4.5m。水平倾斜不大于台架根开的1/100。 2、一、二次引线应排列整齐,绑扎牢固。 3、变压器高压侧应设防雷装置、高压刀闸、高压跌落式开关;避雷器应装设在高压刀闸下端,跌落式开关距变压器台面的高度不小于2.5m。变压器低压侧应装设低压刀闸或低压熔断器。 4、接地可靠,变压器中性点、外壳、避雷器引下线应相连接后接地。 5、变压器高压侧套管必须加装高压绝缘护罩。 6、配变台架上层高压刀闸动触头应朝向配变低压侧,隔离刀刃分闸时应使静触头带电,各相隔离刀闸之间相间距离不应小于0.5m。 7、跌落式熔断器安装时与杆塔保持10-15oC的倾斜度,公路边的配变台架高压侧跌落式开关应朝向公路一侧。 8、综合配电箱安装在配变台架下方,底部距离地面高度应大于1.8m。配电箱出线电缆排列应整齐一致。 2. 10kV杆型安装工艺 2.1单回路单瓷横担三角排列杆 工艺规范: 1、瓷横担安装应符合下列规定:当直立安装时,顶端顺线路歪斜不应大于10mm;当水平安

线路改造施工工艺标准[详]

施工要求 一、开槽配管及定位 说明:电路设计要多路化,做到空调、插座、照明及大功率电器分路布线;插座、开关分开,除一般照明、挂壁空调外各回路应独立使用漏电保护器;强、弱分开,音响、电话、多媒体、宽带网等弱电线路设计应合理规范。 1、线槽之前用墨盒弹线,以便定位。管面与墙面应留15mm左右粉灰层,以防止墙面开裂。 2、不许随意破坏、更改公共电气设施,如避雷地线、保护接地等。 3、电源线管暗埋时,应考虑与弱电管线等保持500mm以上距离,电线管与热水管、煤气管之间的平行距离不小于300mm。 4、墙面线管走向尽可能减少转弯,并且要避开壁镜,家具等物的安装位置,防止被电锤、钉子损伤。 5、如无特殊要求,在同一套房内,开关离地1200-1500mm之间,距门边150-200mm处,插座离地300mm左右,插座开关各在同一水平线上,高度差小于8mm,并列安装时高度差小于1mm,并且不被推拉门、家具等物遮挡。 6、各种强弱电插座接口宁多勿缺,床头两侧应设置电源插座及一个电话插座,电脑桌附近,客厅电视柜背景墙上都应设置三个以上的电源插座,并设置相应的电视、电话、多媒体、宽带网等插座。 7、音响、电视、电话、多媒体、宽带网等弱电线路的铺设方法及要求与电源线的铺设方法相同,其插座或线盒与电源插座并列安装,但

强弱电线路不允许共用一套管。 8、所有入墙电线采用16以上的PVC阻燃管埋设,导线占管径<40%空间,与盒底连接使用专用接口件。 9、使用导线管时,电源线管从地面穿出应做合理的转弯半径,特别注意在地面下必须使用套管并加胶连接紧密,地面没有封闭之前,必须保护好PVC管套,不允许有破裂损伤;铺地板砖时PVC套管应被水泥沙浆完全覆盖。 二、电线布设 1、电源相线分红、蓝、黄绿三种颜色,火线用红色、零线用蓝色、地线黄绿色双色线。单相电用户出线与进户线颜色相同,三相电路应按颜色分配布线。 2、大功率电器,必须单独设回路,空调、热水器、微波炉等用4mm2电源线(中央空调线径可适当增大),客厅卧室插座、照明线用2.5mm2导线,各回路间完全隔离,其零线、地线回路不得在配电箱以外串接。 3、线管穿线之前应将直接头打上PVC胶水,以免进水。电源线穿管时,应将导线取直再穿管,不可中途拔拉管接头;弱电线中穿线时用力时不可过猛,以免导线断心。 4、电源分支接头应接在插座盒、开关盒、灯头盒内,每个接头接线不宜超过两根,线在盒内应有适当的余量。 5、音响线出入墙面应做底盒。多芯电话线的接头处,护套管口用胶带包扎紧,以免电话线受潮,发生串音等故障。

线路施工工艺标准样本

线路施工工艺标准 7.1管道施工 7.1.1管道施工的原则 小区管道施工应符合现行国家标准《通信管道工程施工及验收规范》( GB 50374- ) 的有关规定, 管道路由( 位置) 合理, 距离最短, 小区内管道一般为1孔, 小区接入管道可规划2孔, 管道建筑形式宜采用塑料管道。 住宅小区及商住楼等建筑红线内的管道施工应符合信息产业部、建设部联合下发的《关于进一步规范住宅小区及商住楼通信管线及通信设施建设的通知》( 信部联规[ ]24号) 要求。 管道深度( 管顶至路面) : ( 1) 绿化带、草坪≥50cm; ( 2) 一般路面≥70cm。 管道宽度: 便于放管施工操作。 材料质量: 指定厂家或甲供材, 质量符合标准( 管材无变形及其它明显缺陷) 。 7.1.2管道施工注意事项 在绿化上开挖应把草皮放置阴凉处, 沟槽开挖不宜过宽、建筑垃圾不得乱堆乱放, 应做到及时开挖及时恢复, 绿化要及时浇水保养。 水泥路面开挖时必须先用切割机切开缝再破路面且不宜过宽。管道敷设后及时夯实、修复、现场清理干净。车行道一定要注意混凝土标号达到要求。 共用管道要注意走线位置, 及时回复原状。特别是槽式管道。 遇到障碍造成管道埋深不够时, 可采取水泥包封、钢管敷设等特殊处理措施。现场材料尽量堆放在较为隐蔽、不妨碍交通、通行的地方。材料堆放有序、整齐。 7.1.3小区及商住楼建筑地下通信管道建设要求 1) 、地下通信管道应纳入住宅小区及商住楼整体地下设施管线的规划, 应与住宅小区及商住楼道路同步建设, 并应符合下列规定: 1 地下通信管道在穿越道路、小桥等地段时, 应采用预埋敷设方式。

2 地下通信管道应与信息提供商主干管道、交接箱引上管相衔接。 3 地下通信管道的路由宜以通信业务接入点为中心向外辐射, 应选择在人行道、人行道旁绿化带及车行道下。 4 地下通信管道应与高压电力管、热力管、燃气管保持安全的距离, 并宜靠近通信业务量较大的道路一侧。 5 通信管道不应选在易受到强烈振动的地段。 2) 、地下通信管道的管孔数应按远期光缆条数、规格和管群组合类型及备用孔数确定。管孔总数量应满足信息提供商的需要, 并应包括住宅小区及商住楼的内部计算机网络及弱电系统需求的管孔, 并应符合下列规定: 1 通信管道可按不同直径的通信光缆与其它电缆敷设要求采用不同管径的管材进行组合。 2 通信管道的管孔内径不应小于线缆外径的1.25倍。 3 通信管道一般为单孔管, 同时应考虑4格栅或者9格栅的多种组合管孔。3) 、地下通信管道宜采用单孔塑料管及钢管, 并应符合下列规定: 1 在下列情况下宜采用塑料管: ( 1) 住宅小区及商住楼主干管道与配线管道; ( 2) 管道的埋深位于地下水位以下, 或避开被水浸泡的地段; ( 3) 地下综合管线较多及腐蚀情况比较严重的地段; ( 4) 地下障碍物复杂的地段; ( 5) 施工期限急迫或尽快要求回填土的地段。 2 在下列情况下宜采用钢管: ( 1) 管道附挂在桥梁上或跨越沟渠, 或需要悬空布线的地段; ( 2) 需采用机械顶管施工方法穿越道路的地段; ( 3) 管群跨越主要道路, 不具备包封条件的地段; ( 4) 埋深过浅或路面负荷过大的地段; ( 5) 受电力线等干扰影响, 且需要防护时; ( 6) 建筑物的通信引入管道或引上管道的暴露部分。

风电集电线路施工工艺标准介绍材料

施工工艺手册风电工程线路篇

风电事业部 目录 第一章架空线路工程 (3) 第一节铁塔组立 (3) 第二节架线工程 (12) 第三节接地工程 (29) 第二章高压电缆工程 (37) 第一节直埋敷设 (37)

第一章架空线路工程 第一节铁塔组立 1 施工工艺质量要求 1.1 地面组装质量要求 1.1.1杆塔各构件的组装应牢固,交叉处有空隙者,应装设相应厚度的 垫圈或垫板。装设的垫板应符合设计图纸规定。装设的垫圈,应采用标准垫圈并经热镀锌。 1.1.2当采用螺栓连接构件时,应符合下列规定: 1.1. 2.1螺杆应与构件平面垂直,螺栓头与构件的接触处不应有空隙(产 生空隙的原因可能有:螺栓头加工不规则、残留锌渣、构件平面不平整、对孔不准及螺栓未拧紧等,应查明原因)。 1.1. 2.2螺母拧紧后,螺杆露出螺母的长度:对单螺母,不应小于两个螺 距;对双螺母,可与螺母相平。螺母与螺杆配合应紧密,但不应卡阻。 1.1. 2.3 螺杆必须加垫着,每端不宜超过2个垫圈(螺杆加垫的条件是:螺母在螺杆上拧完丝扣后,螺杆与构件仍然松动;由于螺栓位置限制,螺

栓无法拧紧时。但应注意:加垫圈后螺杆露出螺母的长度应符合上面要求)1.1.2.4 螺栓的防卸、防松应符合设计要求。 1.1. 2.5 螺栓的级别应在螺栓头上明确标识,使用时,其级别应符合设计图纸规定,严禁不同级别螺栓混用。 1.1. 2.6 同直径不同长度螺杆的螺栓不得混用。 1.1.3、螺旋的穿入方向应符合以下规定: a)立体结构:水平方向由内向外,垂直方向由下向上。 b)平面结构:顺线路方向由小号向大号;横线路方向两侧由内向外 ,中间由左向右;垂直方向由下向上。 c) 个别螺栓若无法安装时,可更改穿插向。

新技术新产品新工艺新材料应用

新技术、新产品、新工艺、新材料的应用 2017年住建部已颁布了最新的有关新技术、新工艺标准和规范,保证了新技术在采用和监督检查上有据可查,有法可依。 近几年来,我公司对住建部推广应用的10项新技术,已在不同项目上全部推广和应用,积累了一定的施工经验,培训了新技术应用操作人员,增添了新设备,形成了一套成熟的施工方法和工艺,具备了新技术应用条件,能满足本工程施工需要。 一、高耐久性混凝土技术 高耐久性混凝土是通过对原材料的质量控制、优选及施工工艺的优化控制,合理掺加优质矿物掺合料或复合掺合料,采用高效(高性能)减水剂制成的具有良好工作性、满足结构所要求的各项力学性能、且耐久性优异的混凝土。 (1)原材料和配合比的要求 1)水胶比(W/B)≤0.38。 2)水泥必须采用符合现行国家标准规定的水泥,如硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥等,不得选用立窑水泥;水泥比表面积宜小于350m2/kg,不应大于380m2/kg。 3)粗骨料的压碎值≤10%,宜采用分级供料的连续级配,吸水率<1.0%,且无潜在碱骨料反应危害。 4)采用优质矿物掺合料或复合掺合料及高效(高性能)减水剂是配制高耐久性混凝土的特点之一。优质矿物掺合料主要包括硅灰、粉煤灰、磨细矿渣粉及天然沸石粉等,所用的矿物掺合料应符合国家现行有关标准,且宜达到优品级,对于沿海港口、滨海盐田、

盐渍土地区,可添加防腐阻锈剂、防腐流变剂等。矿物掺合料等量取代水泥的最大量宜为:硅粉≤10%,粉煤灰≤30%,矿渣粉≤50%,天然沸石粉≤10%,复合掺合料≤50%。 5)混凝土配制强度可按以下公式计算: fcu,0≥fcu,k+1.645σ 式中 fcu,0——混凝土配制强度(MPa ); k cu f ,——混凝土立方体抗压强度标准值(MPa ); σ——强度标准差,无统计数据时,预拌混凝土可按《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55的规定取值。 (2)耐久性设计要求 对处于严酷环境的混凝土结构的耐久性,应根据工程所处环境条件,按《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50467进行耐久性设计,考虑的环境劣化因素及采取措施有: 1)抗冻害耐久性要求:a )根据不同冻害地区确定最大水胶比;b )不同冻害地区的抗冻耐久性指数DF 或抗冻等级;c )受除冰盐冻融循环作用时,应满足单位面积剥蚀量的要求;d )处于有冻害环境的,应掺入引气剂,引气量应达到3%~5%。 2)抗盐害耐久性要求:a )根据不同盐害环境确定最大水胶比;b )抗氯离子的渗透性、扩散性,宜以56d 龄期电通量或84d 氯离子迁移系数来确定。一般情况下,56d 电通量宜≤800C ,84d 氯离子迁移系数宜≤s m /10 5.2212-?;c )混凝土表面裂缝宽度符合规范 要求。

施工工艺标准做法

目录 施工工艺品质管理要求 (3) 一、饰面砖粘贴 (3) 二、涂饰工程 (4) 三、厨卫间吊顶安装 (5) 四、室内门 (8) 五、地板 (9) 六、淋浴屏安装 (11) 七、洁具安装 (13) 八、石材铺装 (14) 九、电梯套口 (17) 十、烟机灶具安装 (18) 十一、护栏与扶手安装 (19) 第二章施工工艺品质管理要求 一、饰面砖粘贴 控制要点:材料进场验收;集中加工的尺寸规格;施工弹线;铺装;腰线;瓷砖面开孔; 铺装允许偏差;观感质量。

(1)材料进场后监理组织总包单位对材料的规格、颜色进行检查,对不符合铺装要求的瓷砖予以退场。 (2)施工单位对进场材料经监理工程师鉴证封样后送试检测。 (3)材料经验收合格后,签订四方验收单。 2、集中加工 (1)依据瓷砖粘贴的深化图纸排定集中加工的尺寸,按流水段进行集中加工。 (2)严禁集中加工尺寸出现小于100mm的窄条。 (3)加工场地的瓷砖需按原材、半成品、成品分类堆放,并按分类现场公示产品责任人。(4)成品外包装上需注明数量、尺寸、应用位置,并由加工人员及现场责任人签字确认。 3、施工弹线 瓷砖铺装前依据室内控制线在粘贴面上弹出瓷砖排尺线,按线粘贴,粘贴顺序墙面由下至上,地面铺贴顺序为由内至外。 4、铺装 (1)基层墙面粘贴前需清洁和浇水湿润,瓷砖应至少浸泡2h,并待表面阴干或擦干后方可使用。 (2)瓷砖铺装采用水泥砂浆粘贴,要求满粘。 (3)瓷砖粘贴过程中需按瓷砖背面箭头指示方向同向粘贴。 5、楼梯踏步瓷砖粘贴 确定好位置和标高,严格按照纵、横控制线铺设,人不得踏在刚铺好的砖面上。 楼梯平层示意楼梯踏步面砖节点 6、瓷砖面开孔 瓷砖面与开关插座、给排水点需进行现场开孔,要求开孔方正、平直,缝隙不应大于3mm(给排水点处开圆孔),孔边不得有毛刺、损边。 二、涂饰工程 控制要点:材料进场与存放;涂布率;基层处理;乳胶漆施工;涂饰允许偏差;工序环节。

10、新技术、新产品、新工艺、新材料应用

南京国际健康城大众健康科创中心 新技术、新材料、新工艺等特殊技术文件 编制人: 审核人: 审批人: 南通建工集团股份有限公司 2017年5月8日 页脚内容0

新技术、新材料、新工艺的应用 遵循“科技是第一生产力”的原则,广泛应用新技术、新工艺、新产品、新材料“四新”成果,充分发挥科技在施工生产中的先导、保障作用。了有效的促进生产力的提高,降低工程成本,减轻工人的操作强度,提高工人的操作水平和工程质量,满足房屋的结构功能和使用功能,在施工中我公司应把先进工艺和施工方法、先进技术应用到工程上去,大力推广新材料、新工艺、新技术;确保标书工期,质量和降低成本。 一、从技术上保证进度 1、由项目部总工程师全面负责该项目的施工技术管理,项目经理部设置工程技术部,负责制定施工方案,编制施工工艺,及时解决施工中出现的问题,以方案指导施工,防止出现返工现象而影响工期。 2、实行图纸会审制度,在工程开工前己由总工程师组织有关技术人员进行设计图纸会审,并及时向业主和监理工程师提出施工图纸、技术规范和其他技术文件中的错误和不足之处,使工程能顺利进行。 3、采用新技术、新工艺,尽量压缩工序时间,安排好供需衔接,统一调度指挥,使工程有条不紊地进行施工。 4、实行技术交底制度,施工技术人员在施工前认真做好详细的技术交底。 5、施工时采用计算机进行网络管理,确保关键线路上的工序按计划进行,若有滞后,立即采取措施予以弥补。计算机的硬件和软件应满足工地管理的需要,符合业主统一的管理的规定。 二、推广采用新技术、新工艺、新材料、新设备,组织好施工生产 1、推行全面质量管理,开展群众性的QC小组活动,在施工中制定全面质量管理、工作规划,超前探索和解决施工中的疑难问题,消除质量通病。 2、用现代化技术设备 页脚内容1

kV配电线路安装工艺标准试行

k V配电线路安装工艺 标准试行 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

附件5:10k V配电线路安装工艺标准(试行) 目录

一、配电线路“三架”安装工艺 1.分段及支线开关引线架安装 工艺规范: 1. 各层横担、支架应平行,左右扭斜、上下扭斜不得大于横担总长度的1%。 2. 三相引线应排列整齐,弧度应平行一致,引线固定点之间距离不应超过1.5m。 3. 各接点的电气连接应紧密,接线柱与引线的连接应采用设备线夹或接线端子,当引线为150mm2及以上导线时,设备线夹或接线端子与接线柱应有2个螺栓固定。当采用设备线夹时,进入设备线夹导线应先用铝包带包扎。 4. 杆上设备引线均应采用10KV的绝缘导线。 5. 开关与支撑的构架应至少有2个以上的固定点。 6. 开关应安装在人员易到达、易操作的一侧。 2.带刀闸电缆引线架安装 工艺规范: 1. 各层横担、支架应平行,左右扭斜、上下扭斜不得大于横担总长度的1%。 2. 三相引线应排列整齐,弧度应平行一致,引线固定点之间距离不应超过1.5m。 3. 各接点的电气连接应紧密,接线柱与引线的连接应采用设备线夹或接线端子,当引线为150mm2及以上导线时,设备线夹或接线端子与接线柱应有2个螺栓固定。当采用设备线夹时,进入设备线夹导线应先用铝包带包扎。 4. 杆上设备引线均应采用10KV的绝缘导线。 5. 电缆保护管管口应用防火胶泥封堵。 6. 电缆应悬挂标示牌。 7. 电缆支架及保护管应与接地装置连接。 3.直线杆T接分支线带隔离开关 工艺规范:

1. 隔离开关与引线的连接应采用设备线夹或接线端子,当引线为150mm2及以上导线时,设备线夹或接线端子与接线柱应有2个螺栓固定。当采用设备线夹时,进入设备线夹导线应先用铝包带包扎。 2. T接横担应与线路方向平行,横担端部上下及左右歪斜不得超过 20mm。 3. 隔离开关安装牢固、排列整齐,倾斜30°为宜,相间距离应不小于500mm。 4. 引线与电杆、拉线、横担的净空距离不应小于200mm。 4. 公用变配变台架 工艺规范: 1. 杆上杆上变压器台架底部距地面高度应不小于 2.5m,在路边车辆可能碰撞的地方应不小于4.5m。水平倾斜不大于台架根开的1/100。 2. 一、二次引线应排列整齐,绑扎牢固。 3. 变压器高压侧应设防雷装置、高压刀闸、高压跌落式开关;避雷器应装设在高压刀闸下端,跌落式开关距变压器台面的高度不小于2.5m。变压器低压侧应装设低压刀闸或低压熔断器。 4. 接地可靠,变压器中性点、外壳、避雷器引下线应相连接后接地。 5. 变压器高压侧套管必须加装高压绝缘护罩。 6. 配变台架上层高压刀闸动触头应朝向配变低压侧,隔离刀刃分闸时应使静触头带电,各相隔离刀闸之间相间距离不应小于0.5m。 7. 跌落式熔断器安装时与杆塔保持10-15oC的倾斜度,公路边的配变台架高压侧跌落式开关应朝向公路一侧。 8. 综合配电箱安装在配变台架下方,底部距离地面高度应大于1.8m。配电箱出线电缆排列应整齐一致。 二、10kV杆型安装工艺 1. 单回路单瓷横担三角排列杆 工艺规范: 1. 瓷横担安装应符合下列规定:当直立安装时,顶端顺线路歪斜不应大于10mm;当水平安装时,顶端宜向上翘起5°~15°;顶端顺线路歪斜不应大于20mm。

标准工艺应用

1、编制目的 为认真贯彻落实国家电网公司关于《国家电网公司关于进一步提高工程建设安全质量和工艺水平的决定》(国家电网基建〔2011〕1515号)文件精神,全面落实省公司对晋中介休石河110kV变电站的施工工艺要求,保障晋中介休石河110kV变电站安装工程在工程建设过程中“标准工艺”全面应用,全方位提高工程质量管理水平,特编制标准工艺应用计划。 2、编制依据 2.1《国家电网公司输变电工程施工工艺管理办法》(国网(基建/3)186-2014) 2.2《国家电网公司关于进一步提高工程建设安全质量和工艺水平的决定(国家电网基建〔2011〕1515号) 2.3《国家电网公司输变电工程标准工艺(一)施工工艺示范手册》变电电气部分(2011版) 2.4《国家电网公司输变电工程标准工艺(二)施工工艺示范光盘》变电电气部分(2011版) 2.5《国家电网公司输变电工程标准工艺(三)工艺标准库》变电电气部分(2011版) 2.6《国家电网公司输变电工程标准工艺(四)典型施工方法》(第一辑) 2.7《国家电网公司输变电工程标准工艺(四)典型施工方法》(第二辑)2012版 2.8《国家电网公司施工项目部标准化工作手册》(110kV及以上变电工程分册)

3、标准工艺应用组织机构 1、组织机构: 2、工作职责 1)武虎云负责工程项目“标准工艺”的实施及检查。 2)刘成负责施工工艺创新和淘汰,及时的收集、整理及上报; 3 )赵江荣组织对施工人员“标准工艺”的宣贯和培训,针对“标准工艺”的内容及控制要点,进行交底。 4)田丽春负责施工过程中“标准工艺”的落实和检查。

4、标准工艺应用 1、结合本工程施工特点,符合“标准工艺”应用条件的单位工程如下: 1)引用《国家电网公司输变电工程标准工艺(一)施工工艺示范手册》

线路工程质量标准、规范

表一:线路工程现行主要质量标准、规范 编号标准名称标准号备注1架空输电线路钢管塔组立施工工艺导则Q/GDW346-2009 2架空输电线路钢管塔运输施工工艺导则Q/GDW351-2009 3架空绝缘配电线路施工及验收规范DL/T602-1996 4交流电气装置的接地DL/T621-1997 5电力设备典型消防规程DL/T5027-1993 6跨越电力线路架线施工规程DL/T5106-1999根据线路工程实际情况需要增加土建工程相关质量标准,如: 7混凝土质量控制标准GB50164-2011 8混凝土强度检验评定标准GB/T50107-2010 9混凝土外加剂GB8076-2008 10通用硅酸盐水泥GB175-2007 12建筑用卵石、碎石GB/T1468-201l 13建筑用砂GB/T1468-201l 14钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光园钢筋GB1499.1-2008 15钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋GB1499.2-2007 16普通混凝土配合比设计规程JGJ55-2011 17砌筑砂浆配合比设计规程JGJ/T98-2010 18普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ52-2006 19混凝土用水标准JGJ63-2006 20钢筋焊接及验收规范JGJ18-2003 21混凝土中钢筋检测技术规程JGJ/T152-2008 22早期推定混凝土强度试验方法标准JGJ/T15-2008 23清水混凝土应用技术规程JGJ169-2009 24混凝土耐久性检验评定标准JGJ/T193-2009 25建筑基桩检测技术规范JGJ106-2003 26钢筋机械连接技术规程JGJ107-2010

新工艺标准,新技术,新材料的使用及其效果

第七章新工艺、新技术、新材料的使用及效果 7.1本工程拟采用“三新”的应用 根据施工需要,充分推广应用“三新”科技成果,采用先进合理的技术措施和现代化管理手段,提高质量、缩短工期、降低消耗、提高效益,圆满完成工程施工任务。本工程拟采用“三新”见下表。

7.2采用新技术的特性 7.2.1管线布置综合平衡技术 7.2.1.1主要技术内容: 管线布置综合平衡技术是施工管理技术随着建筑工程施工图纸电子版的应用,为施工过程控制以及竣工资料整理提供了较好的条件,更好的落实和调整过程建设方、监理及设计的各项要求,合理分布机电工程各专业管线的位置,在设计交底和综合审图阶段,采用机电管线综合平衡技术,可以最大限度实现设计和施工之间的衔接,为施工的顺利进行创造条件。 7.2.1.2主要技术特点: 1、机电管线布置综合平衡技术的推行与应用,可以缩短施工工期,避免各安装专业施工阶段管路交叉打架、衔接不当而造成的返工浪费,提高工程质量并创造一定的经济效益。 2、机电管线布置综合平衡技术较快完善节点设计和施

工详图设计。 3、机电管线布置综合平衡技术通过采用综合图纸解决在保证功能情况下机电系统内部管线的标高和位置问题,避免交叉时产生冲突,配合并满足结构及装修的各个位置要求,全面发现施工图纸存在的技术问题,并尽可能在施工阶段全部解决。 4、通过机电管线布置综合平衡技术可以在排列各种管道时考虑运行管理维修和二次施工对不同管线尤其是先后施工的管线,同时综合平衡还可考虑对于需要维修和二次施工的管线的安排,对于以后需要维修留出足够的位置。 5、通过应用管线布置综合平衡技术,机电安装可以主动进行成本控制,可减少施工安装后的拆改工作量,从而最大限度的降低工程成本。 6、机电项目有关的管理及施工人员,均通过综合图涉及的专业内容进行管理调整,及时掌握变更状况。 7.2.1.3适用范围:在本工程机电安装总过程中推广应用。 7.2.2辐射交联聚乙烯管(PE-XC管)的应用 7.2.2.1主要技术内容: 1、PE-XC管具有交联度均匀、化学纯净度高、卫生性能好,特别适应于高要求的流体输送。PE-XC管是真正意义上的绿色环保管材。 2、低温地板辐射采暖系统是一种健康、节能、环保、卫生的新型采暖方式.

线路标准工艺策划分解

水镜变~乐意变(神农架变)220kV输电线路 工程 线路标准工艺策划 湖北省电力勘测设计院 二〇一一年八月武汉

设总:许正涛校核:孙彬编写:朱磊

目录 1 概述 (1) 1.1 编写依据 (1) 1.2 工程概况 (1) 1.3原则和目的 (2) 2 标准工艺应用情况 (2) 2.1电气标准工艺应用情况 (2) 2.2 结构标准工艺应用情况 (11) 3.标准工艺应用情况汇总统计表 (17) 3.1线路电气标准工艺应用情况汇总表 (17) 3.2线路结构标准工艺应用情况汇总表 (17)

1 概述 1.1 编写依据 1)基建质量[2010]100号关于应用《国家电网公司输变电工程工艺标准库》的通知 2)基建质量[2010]1号《关于开展输变电工程典型施工研究工作的通知》。 3)国家电网基建〔2012〕1587号国家电网公司关于印发《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》的通知。 1.2 工程概况 水镜变~乐意变(神农架变)220kV输电线路工程线路起点为220kV水镜变电站,迄点为220kV神农架变电站(初设时称“乐意变”,施工图设计时采用其最终运行名称“神农架变”)。线路经南漳县、保康县和神农架林区三个辖区。 水镜变~神农架变220kV线路考虑以后π进规划的保康翁泉变电站,水镜变~翁泉变段导线按LGJ-2×400截面线路架设,翁泉变~神农架变段导线按单LGJ-400截面线路架设,因此本工程线路可以分为两个部分:水镜变~翁泉变段和神农架变~翁泉变段。 水镜变~翁泉变段:从水镜变龙门架~N152全段线路长67.117km,除水镜变侧变电站终端塔为双回路单边架设外,其余为单回路架设。全段在南漳县与保康县管辖区域内,以山地、高山大岭和丘陵地形为主。全段属10mm冰区;导线为2×LGJ-400/35钢芯铝绞线;双地线架设,一根为24芯OPGW,另一根为JLB35-120和GJ-80。

变电站工程标准工艺应用总结2018

营口归州66kV变电站改造工程 “标准工艺”应用总结 一、工程项目概况 工程概况: (1)本期拆除原有变电站所有设备,并重新建设。本期改建后66kV 本期出线2回,采用线路变压器组接线,10kV本期电缆出线10回(新建6回),采用单母线分段接线。 (2)本期新上66kV出线间隔设备,其中断路器及避雷器利用原有设备,更换2组66kV GW5-66隔离开关,更换6台电流互感器。 (3)新上2台SZ11-20000/66/10.5型,容量为20MVA的主变压器,新上1台XDZ-1900型消弧线圈,新上2组屋外框架式3000kVar的电容器组。户内新上6台10kV出线开关柜,并利用原有14台10kV开关柜。 (4)66kV仙白甲线16号塔至66kV归州变的同塔双回路挂另一回导线,导线型号为JL/G1A-185/25钢芯铝绞线,出口处需改造2基双回路塔。线路长度1.35km(双回路单侧挂导线1.10km,改造双回路双侧挂导挂导线0.25km)。 建设规模: 现状规模:变电站为户外AIS变电站。现安装6.3MVA主变压器2台,66kV出线1回,采用单母线接线。10kV出线4回,采用单母线分段接线。66kV采用户外AIS设备,10kV采用户内开关柜,站内未安装无功补偿装置。 改造规模:变电站原址重建,安装20MVA主变压器2台。66kV出线2回,10kV本期出线10回。每台主变10kV侧装设1组3Mvar并联电容器。2台主变66kV侧中性点安装1900kVA消弧线圈1台。利旧66kV断路器2组、避雷器3只、10kV开关柜14面。

远期规模:20MVA主变压器2台;66kV出线2回;10kV出线16回;每台主变10kV侧装设1组3Mvar并联电容器。2台主变66kV侧中性点安装1900kVA消弧线圈1台。 二、质量目标: 根据“工程平安、质量优质、工期高效、造价合理、环境友好”的创优总体要求,制定本工程目标 输电线路工程质量满足国家及行业施工验收规范、标准及质量检验评定标准的要求。分项工程优良率≥98%,分部工程优良率为100%,单位工程优良率为100%,工程无永久性质量缺陷。本工程凡符合“标准工艺”应用条件的施工作业,应用率达到100%,“标准工艺”的应用效果符合率100%。结合“四新”应用开展施工工艺的创新与研究。 三、标准工艺管理评价 业主项目部在工程建设管理纲要中明确标准工艺实施的目标和要求,并负责组织参建各方开展标准工艺实施策划。 设计单位根据初步设计审查意见、业主项目部相关要求,全面开展标准工艺设计,确定本工程采用的标准工艺项目。 施工项目部在工程施工组织设计中编制标准工艺施工策划章节,落实业主项目部提出的标准工艺实施目标及要求,执行施工图工艺设计相关内容。 监理项目部在工程监理规划中编制标准工艺监理策划章节,按照业主项目部提出的实施目标和要求,明确标准工艺实施的范围、关键环节,制定有针对性的控制措施。 在施工过程中,业主项目部负责标准工艺应用管理工作,并组织

电力线路施工工艺标准

目录 一、架空线路测量施工工艺 DY-1 (1) 二、土质坑开挖施工工艺 DY-2-1 (3) 三、石质坑开挖施工工艺 DY-2-2 (7) 四、立杆工艺 DY-4-1 (11) 五、普通拉线安装工艺 DY-5-1 (16) 六、弓型拉线安装工艺 DY-5-2 (19) 七、水平拉线安装工艺 DY-5-3 (24) 八、撑杆安装工艺 DY-5-4 (28) 九、电力线路导线架设施工工艺 DY-7-1 (31) 十、杆上变压器安装工艺 DY-8-1A (40) 十一、越级变台安装工艺 DY-8-1B (44) 十二、高压电缆冷缩型终端头制作工艺 DY-9-4F (48) 十三、杆上设备接地施工工艺 DY-10-1 (54)

架空线路测量工艺 一、施工准备 2.1、工序流程图 图1 架空线路测量工序流程图 2.2、操作要领 2.2.1、测量准备 ①检查清点线路测量所用的仪器和工具应齐全,仪器状态良好。 ②根据设计提供的电线路纵断面图、平面布置图和地形实际情况,确定线路实际走向,应符合《铁路技术管理规程》,《铁路电力施工规范》的规定。

③在设计提出的线路控制点(线路起点、转角点、终点,设备安装点)的桩位上,钉上标桩。当标桩附近有永久性建筑时,须用皮尺测出二者之间的距离。若没有时,要设置辅桩,并做好标记。 2.2.2、线路的定测及定杆位 关于架空电线路的定测方法,由于路径难易程度的不同,测量方法也不相同。一般常用的测量方法有标杆测量法和仪器测量法。标杆测量法适用于各种条件的电线路,特别对长大直线及线路转角处用经纬仪测量不易偏离路径,杆位较准且效率高。下面介绍用仪器对线路定测的步骤: ①确定直线段线路中心线。在线路控制点的标桩上,稳固安放经纬仪,将其对中、调平,使水平度盘中心位于标桩的铅垂线上;然后瞄准直线另一端控制点上设置的标杆,读取水平度盘的读数,并做记录。 ②线路转角测定。将经纬仪平稳安放于线路转角点,并对中,调平;然后分别测定线路的中心线和记录水平度盘的读数。两读数之差,即为线路的水平转角的度数。 为保证水平转角度测量的精确度,消除仪器的误差,需采取正倒镜盘左盘右两次复测,取两次读数的平均值。 ③定杆位。具体步骤如下: a.档距测量,用测量绳顺确定的线路中心线,量出每根电杆之间的设计档距;将数根标杆连续立在中心线上。 b.用经纬仪(或目测)指挥各标杆成一直线,然后在标杆处钉上杆位标桩。 c.在杆位标桩顶部用红漆做上标记,其侧面注明杆号;并做好记录;然后在线路中心线上距杆桩3m处钉上辅助标桩。 d.向前延伸时,将第一根标杆移到最前面,与原来的标杆成一直线,中间依次插入标杆,轮流移杆逐步向前延伸。 ④确定杆高。根据电线路的实际情况,确定电杆的规格和型号;当线路必须跨越其它架空线路时,应用视距测高仪测量交叉点的高度;依据交叉点高度及交叉跨越的距离,选定杆型。 2.2.3、测量资料整理 将线路测量采集的资料,进行整理,建立详细的线路定测台帐;作为指导施工、物资申请、工程预算的基础资料。 三、标准 3.1、电线路应尽量避免与铁路、道路、其它电线路、山谷、河流以及各种建筑物交叉跨越。有条件时要使线路平直,减少转角杆。在开阔地段,不应出现不必要的转角。 3.2、路径选择时,应尽量在交通运输方便的处所,便于施工、维护,路径