1. 目的

为了保障人身与设备的安全,强化电气设备倒闸操作的规范化和制度化管理,确保电气设备倒闸操作的正确性,防止电气误操作事故发生,实现风电场安全、稳定和经济运行,特制定本制度。

2. 引用标准

《电力安全工作规程(变电部分)》

3.适用范围

本制度适用于运维公司所属各风电场。

4. 内容与要求

4.1 定义:

电气设备分为运行、备用、检修三种状态。电气设备由一种状态转换到另一种状态的操作过程,称为倒闸操作。

4.2 电气设备的倒闸操作包括:

4.2.1 电力线路的停、送电操作。

4.2.2 电力变压器的停、送电操作。

4.2.3 发电机启动、并列、解列操作。

4.2.4 网络的合环与解环。

4.2.5 接线方式的改变。

4.2.6 中性点接地方式的改变。

4.2.7 继电保护和自动装置使用状态的改变。

4.2.8 接地刀闸(接地线)的拉、合(安装与拆除)。

4.2.9 直流系统的操作。

4.3 倒闸操作的人员要求:

4.3.1 倒闸操作必须由经过培训和考试合格并经风电场场长批准的,认为可以参加倒闸操作的值班人员担任。

4.3.2 倒闸操作必须由两人执行,对设备熟悉者作为监护人。特别重要和复杂的倒闸操作应由熟练的值班员操作,值长负责监护。

4.3.3 监护人不可代替操作人操作,必须严格负

责,始终进行监护。

4.3.4 一个操作任务在执行过程中,不得更换监护人和操作人。只有一个操作任务后结束后才可换人。

4.3.5 倒闸操作人员必须树立高度的责任感和牢固的安全思想,在执行任务时精力集中、认真仔细、遇有疑问,需核准无误后才可执行。

4.4 倒闸操作的规定:

4.4.1 一组操作人员只能持有一份操作票。

4.4.2 每次操作只能进行一个操作任务,结束一个操作任务后,才能执行另一个操作任务。

4.4.3 必须按照操作票填写顺序依次进行操作,不可跳项、添项和颠倒顺序,不得穿插操作票未有的命令。

4.4.4 如发现操作票与现场实际情况不符或对操作项目、顺序发生疑问,以及在操作中发现异常情况,应立即停止操作,并向发令人汇报,排除异常后可继续工作。如操作票无误,可以继续操作。如操作票有错误,重新填写操作票。

4.4.5 操作中发生疑问时、应立即停止操作,不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置进厅工作。

4.4.6 雷雨天气禁止进行室外倒闸操作。

4.4.7 电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开有关隔离开关和做好安全措施以前,都不得触及设备或进入遮拦,以防突然来电。

4.4.8 在发生人身触电事故时,为及时解救触电人员,可以不经许可,自行断开有关设备的电源,但事后必须立即向有关领导汇报。

4.4.9 倒闸操作必须得到风电场场长或副场长命令允许并签字后,方可执行。

4.4.10 严格执行操作制度,操作前要核对设备名称和编号。

4.4.11 严格执行倒闸操作的技术原则。

4.5 倒闸操作的工作程序

4.5.1 操作任务的发布和接收

4.5.1.1 风电场负责人要根据现场实际情况、检修计划安排倒闸操作,在下达倒闸操作任务前,当值

值长必须按规定核对系统图。审核无误后,风电场负责人应将操作任务下达给值长,由值长或主值填写操作票。

4.5.1.2 操作票的填写要严格按照《倒闸操作管理制度》及《操作票管理制度》中的相关条款进行。

4.5.1.3 值长接受操作任务后,根据操作任务的需要,要指派合格的监护人和操作人参与本次倒闸操作。

4.5.1.4 下达操作任务时,双方应互报姓名使用专业调度术语。有关通话内容应录音。有双重名称的设备,在下达操作任务时,必须使用双重名称和编号。受令人接受任务时,经复诵无误后执行。

4.5.1.5 风电场安全员要根据当时的运行方式和设备状态,全面详细地向参与倒闸操作人员交待安全注意事项。

4.5.1.6 操作中必须按操作票所列项目顺序依次进行操作。禁止跳项、倒项、添项、漏项,进行与操作任务无关的工作。 4.5.1.7 在进行每项操作

前,监护人、操作人应首先共同核对设备的名称、编号、位置和运用状态。经核对无误后,才可进行操作。

4.5.1.8 进行每项操作时,监护人按操作项目内容高声唱票,操作人接令后再次核对设备名称、编号无误后,方可执行操作。

4.5.1.9 进行每项操作时操作人必须在监护下严格检查操作质量,操作完成后经检查无误后,监护人立即在该操作项目打“√。

4.5.1.10 在操作中,无论监护人、操作人对操作发生疑问或发现异常时,应立即停止操作。不准擅自更改操作票,不得随意解除闭锁装置,必须立即向值长和值班负责人汇报,疑问或异常消除后,方可进行下一步操作。

4.5.1.11 全部操作项目进行完毕,监护人、操作人应共同进行一次审查,以防漏项、错项。

4.5.1.12 倒闸操作结束后,应清理现场,确认临时遮拦已拆除,标识牌已取下,已恢复常设遮拦,应拆除的接地线、拉开的接地刀闸已拆除(拉开)。

4.5.2 汇报、记录

4.5.2.1 操作全部结束,监护人应向发令人汇报操作终结时间及操作任务完成情况,并加盖“己执行”章。

4.5.2.2 监护人或值班负责人将操作任务、起止时间以及操作中发现的问题记入运行记录中。

4.5.3 不用操作票的工作:

4.5.3.1 事故处理。

4.5.3.2 拉、合开关的单一操作。

4.5.3.3 拉开接地刀闸或拆除仅有的一组接地线。但上述操作均应记入操作记录薄内。

4.6 倒闸操作的技术原则

4.6.1 装卸高压熔断器,应戴护目镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。

4.6.2 停电操作必须按照断路器-负荷侧隔离开关-母线侧隔离开关的顺序依次操作;送电操作应按上述相反的顺序进行。严防带负荷拉刀闸。

4.6.3 为防止误操作,高压电气设备的防误闭锁

沼气站运行管理制度

沼气站负责人岗位责任制 沼气工程是有效地处理畜禽粪便污染和获取大量优质能源的关键工程。运行是否正常,发酵是否彻底,关键是运行管理工作,而沼气站负责人又是关键中的关键。为此特定如下职责: (1)必须选派工作作风正派,好学肯钻有事业心、尊重科学,对本职工作认真负责的同志担任。上任后尽快熟悉工艺和掌握沼气站内的所有机械性能和关键技术。合理安排工作,带领一班人完成上级下达的技术指标和经济指标。 (2)定时检查工程运行是否正常,发现故障及时排除,确保工程正常运行。 (3)带领一班人严格执行已订规章制度,根据运行实际情况,不断完善各项制度,定期考核,以此确保各项工作顺利进行。 (4)搞好绿化,美化环境,不断改善工作人员的工作环境。 (5)认真读书学习,不断接受新事物,在本职工作范围内,不断开发沼液、沼渣、沼气的综合利用,为本站降低成本,提高经济效益而尽心尽责。

沼气站管理区岗位责任制 (1)严格遵守站纪、站规,管理区内确保24h不脱岗。 (2)管理区列为县级重点防火单位,必须严格执行消防法规。 (3)外来人员未经许可不得入内,禁火区30m内严禁动用明火、吸烟、燃放烟花爆竹等,严禁使用电炉、电饭锅、白炽灯等非防爆电器,以防意外事故发生。 (4)及时关注储气罐的储存情况,发现问题及时汇报,确保正常供应。 (5)加强管理区内绿化管理和果树的种植保养管理工作。 (6)搞好管理区内清洁卫生和储气罐的清洁保养工作,确保储气罐外观无水渍、水锈现象。

进料工及机修工的岗位职责 进料是沼气池运行中的重要一环,进料好坏直接关系到产气量的多少,所以进料工一定要具备高度的责任心和自觉性,特制定以下职责: (1)进料工首先要能掌握好料的浓度、料的温度、料的质量状况等一些基本的本领,方可进料。 浓度:热季(5~9月)TS为5%左右;寒季(10~4月)TS为6%~7%。 温度:热季进料保持25~28℃,寒季加温至38~45℃方可进料,保持塔内温度为28~32℃。 (2)每天早、晚各进料1次,每塔每次进15~22t或按需要进料,每塔每次进料不能超过25t。 (3)进料后必须对厌氧塔、计量室进行巡视,防止只进不出引起的沼气池爆裂,顶上水封槽冲料等现象发生,一旦发生问题,应及时给予处理。 (4)启动2个月后每周应排放污泥一次,防止发生管路堵塞、料进不去、排不出等情况。 (5)进料泵是定转子的直空泵,所以不能有杂质吸入,不能空转、倒转,这样容易断销,机械容易损坏,或吸不上料等情况,及时更换泵的油盘根、密封圈和定转子,保持泵正常运行。

倒闸操作票填写办法

倒闸操作票填写管理办法 1 一般规定 1.1 填写倒闸操作票的原则:停电分闸操作必须按照先分负荷侧断路器,后分母线侧断路器,先分断路器,后分隔离开关的顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。如变压器需要停电时,应先停低压、后停高压;送电时先送高压,后送低压。严防带负荷拉合隔离开关(刀闸)。 1.2 倒闸操作人填写操作票,下列项目应填入操作票内: ⑴应拉合的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和接地刀闸(装置)等,并检查拉合后设备的状态。 ⑵进行停、送电操作时,在拉合隔离开关(刀闸)、手车式断路器拉出、推入前,检查断路器(开关)确在分闸位置。 ⑶检查接地线是否拆除。 ⑷在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况。 ⑸装拆接地线。 ⑹安装或拆除控制回路、电压互感器回路的保险器。 ⑺切换保护、自投装置的投退和检验是否确无电压等。 1.3 操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置,应立即向值班负责人或主管人员报告,弄清楚后再操作。 1.4 电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关刀闸和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮拦,以防突然来电。 1.5 下列各项工作可以不用操作票,但必须由有关人员的口头命令,并记入倒闸操作命令记录薄内。 ⑴事故处理。 ⑵拉合断路器或隔离开关的单一操作。 ⑶拉开接地刀闸或拆除全电房仅有的一组接地线。 1.6 操作票应用钢笔或圆珠笔填写,票面应清楚整洁,不得

任意涂改。特别是操作票的重要文字(调度编号及名称、拉开、合上或运行、停用、备用等动词及设备状态)不得涂改。操作票不得使用“同上”、“同左”等。 操作人和监护人应根据模拟图板或接线图核对所填写的操作项目并分别签名,然后经值班负责人审核签名。 1.7 操作票应填写设备的双重编号,即设备名称和运行编号。所填写操作项目的设备双重名称必须与现场设备标示牌一致。 操作前应核对设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制,全部操作完毕进行复查。使用后的操作票应存放整齐,按月装订成册,保存一年备查。 1.8 倒闸操作应由两人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护,在操作票设定为监护人. 2 操作票填写规范 2.1 操作任务:一份倒闸操作票只能填写一个操作任务。 一个操作任务,是指根据同一操作目的而进行的一系列相互关联、依次连续进行电气操作过程。明确设备由一种状态转为另一种状态,或者系统由一种运行方式转为另一种运行方式。 在操作任务中应写明设备电压等级和设备双重名称,如“10kV 中三线424# 断路器由运行转为断路器检修”。 2.2 由值班负责人(工作负责人)指派有权操作的值班员填写操作票,值班负责人(电力调度)进行审核,审核无误后方可发令进行倒闸操作。 2.3 编号:配电所倒闸操作票的编号由各分公司统一编号,每年每月从1开始编号,使用时应按编号顺序依次使用,编号不能随意改动,不得出现空号、跳号、重号、错号。 操作票编号以两位月号加两位顺序号为标准,如:2017年3月份第18张工作票编号为03-18。 2.4 发令单位及发令人:填写发令的单位为公司调度室、地

江苏省电力公司《电气设备倒闸操作规范》

江苏省电力公司《电气设备倒闸操作规范》 为了更好地执行《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分),进一步规范电气设备倒闸操作,确保人身、电网和设备的安全,提高管理水平,特制订本规范。 1 适用范围 1.1 本规范规定了电气倒闸操作的基本要求和原则、基本步骤、遥控操作以及操作票的管理等。对倒闸操作的发受令、填票、审核、执行、复查、总结等全过程作了具体的规定。 1.2 倒闸操作是电气设备状态的转换、变更一次系统运行结线方式、继电保护定值调整、装置的起停用、二次回路切换、自动装置投切、切换试验等所进行的操作执行过程的总称。 1.3 本规范适用于江苏省电力公司管辖范围内调度、500kV及以下变电所、配电网和发电厂升压站所有电气设备的倒闸操作及管理。 1.4 本规范如与上级颁发的规程、制度等相抵触时,按上级有关规定执行。 2 引用标准 2.1 《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) DL408-91 2.2 《国调中心调度规程》 2.3 《华东电力系统调度规程》 2.4 《江苏省电力系统调度规程》 2.5 华东电网500千伏变电所“两票”执行规定(试行)(1993年) 2.6 苏电安[1998]300号文《关于电气操作票、工作票执行和合格率统计办法的规定》 2.7 江苏省电力公司《无人值班变电所运行管理导则》(苏电生字[1999]1133号文) 2.8 华东《关于加强供电运行工作的若干意见》 3 常用操作术语 3.1 常用操作标准设备名称 主变,所用变(厂变),开关,闸刀(刀闸),接地闸刀(刀闸),母线, 线路,压变,流变,电缆,避雷器,电容器,电抗器, 消弧线圈,令克(跌落熔断器),保护 3.2 常用操作术语 3.2.1 开关、闸刀(刀闸)、接地闸刀(刀闸)、令克:合上、拉开 3.2.2 接地线:装设(挂)、拆除

25种电工倒闸操作票

二十五种倒闸操作票 一、填写操操作作票的要求 一、停电的操作要求 1,先停低压,后停高压;先停负荷后停电源;先拉断路器,后拉隔离开关(或刀开关)。 2,先拉负荷侧隔隔离开关,后拉电源侧隔离开关。 3,拉合隔离开关或刀开关之前应查与其串联的断路器确处断开位置。 4,先停出线开关后停主进开关。 5,每操作一项应查确已处在断开位置。 6,33、44、55、39、49、59不操作。 7,变压器解列之前查变压器的负荷分配情况,查运行的变压器有无过负荷。 8,非调度用户:若两路10KV供电时,两路10KV电源不允许合环,倒闸时必需先停后送。 调度用户:两路10KV电源可以合环,合环之前先解除过流保护跳闸压板,合环后恢复保护压板,并查合环电流。 9,全站停电应用21、22。 10,检修时:停电,验电,挂标示牌。 11,备用分热备用和冷备用:冷备用断路器、隔离开关(刀开关)都处于断开位置;热备用断路器处于断开位置,隔离开关(刀开关)处于合闸位置。 二、送电操作要求 1,先送电源,后送负荷;先送高压,后送低压;先合主进,后合出线;先合隔离开关,后合断路器。 2,操作完后,查确已处在合上位置。 3,合隔离开关(刀开关)之前,应查断路器确处在断开位置。 4,先合电源侧隔离开关,后合负荷侧隔离开关。 5,电源必须PT二次电压应正常。 6,变压器送电后,必须听声音正常,充电三分钟。 7,变压器并列运行应满足并列运行条件,且分接开关在同一档位。 8,设备检修后再投入运行前,应先拆除临时接地线和标示牌。 9,当合401-2,402-2后应查变压器二次电压且正常。 10,操作前应先填写操作票,并在模拟板上模拟操作,无误后方可实际操作;操作时应两人,穿绝缘靴,戴绝缘手套,执行复诵制,应有预令和动令。 二,填写操作票 一、全站停电操作 1、全站停电操作 现运行方式为:第一电源供电,1T运行带全负荷;第二电源及2T备用。1,拉低压电容器开关,查确已断开; 2,拉低压各出线开关,查确已断开; 3,拉445,查确已断开; 4,拉445-5,查确已断开; 5,拉445-4,查确已断开;

开闭站管理制度

开闭站管理制度 管理内容要求和方法 1.1 管理内容 1.1.1 生技科负责对开闭所运行管理规程规章的制订,发展计划编制、业务指导、布置运行维修工作,设备缺陷和大修管理,下达生产指标并考核。 1.1.2 线路所属的供电所是开闭所设备的运行单位。应明确专管人员为运行设备主人。当开闭所数量达到10个以上投入运行,可组成运行操作班,主要负责开闭所的运行、维护和操作管理。其职责 如下: 1.1. 2.1 按周期和要求对所辖开闭所进行巡视工作,并认真做好记录。 1.1. 2.2 调度所辖设备,按调度命令组织完成操作任务和进行事故异常处理。1.1.2.3 负责办理两票工作,根据工作票要求,实施现场安措,工作许可和验收、终结手续。 1.1. 2.4 负责建置各种台帐、图表、资料、记录,并实施,对建置的各种资料的完整性、正确性、及时性负责。负责岗位培训及新工人的技术业务、安全知识的培训。 1.1. 2.5 负责进入开闭所的外来建筑施工、油漆安全教育工作。负责现场安措、许可、监护工作。 1.1. 2.6 负责设备的定期维护,结合停电机会组织设备清扫。 1.1. 2.7 负责设备大修验收,参加新建工程、扩建、改建工程设备交接验收和投产运行工作。 1.1. 2.8 负责编制年度大修计划,并上报。 1.1.3 开闭所设备的修试由设备主人向局申请计划,检修队负责开闭所内的设备安装、年度预试,根据运行单位提供的消缺计划,及时组织小修或大修,确保修试质量,按规定时间提供试验报告。 1.2 设备的巡回检查 1.2.1 巡视设备必须按规定的周期、项目和指定的线路进行,即为定时间、定项目、定线路。 1.2.2 巡视设备应集中思想、遵守电业变电安规有关巡视规定,采取“看、听、嗅”等方法进行观察分析,每次巡查应做好记录(巡视记录),发现设备缺陷和异常情况,做好详细记录(缺陷记录),按规定分类上报,并督促消缺。 1.2.3 开闭所运行管理工作需要局有关部门(单位)配合的协调工作由生技科负责,固定资产和年度大修、修试月度计划由生技科管理并安排批准。 1.2.4 巡视周期,正常巡视每月1次;新投产3个月之内每月2次,待设备稳定后减到1次;每2个月安排一次夜间熄灯巡视。 1.2.5 根据特殊天气情况,进行特殊巡视或故障巡视,在下列情况下应特巡或故障巡视: 1.2.5.1 设备在异常运行有重要缺陷。 1.2.5.2 气候异常,如大风、大雨、大雾、大雪、雷雨之后,严寒冰冻。 1.2.5.3 高温高负荷或超载运行。 1.2.5.4 新设备投产或设备大修后。 1.2.5.5 采用特殊运行方式或采用新技术后。

操作票管理制度

公司规章制度 发布通知 规章〔201X〕第XX号 《公司操作票管理制度》已经于201X年XX月XX日总经理办公会通过,现予发布,自发布之日起执行。 总经理: 201X年XX月XX日

公司操作票管理制度 第一条内容及适用范围 (一)本制度规定了本公司电气操作票使用的原则、操作程序及操作票的管理。 (二)本制度适用于本公司外包单位运维人员、现场运维人员、监控值班员、当值负责人和有关专业技术人员及相关领导。 第二条总则 (一)为保证运行操作的准确可靠,防止误操作,保障人身和设备安全,各级人员均应严格执行操作票制度,以高度的责任感,认真严肃,一丝不苟,准确地执行各项操作任务。 (二)在操作管理方面须达到下列要求: 1. 操作人和监护人均应由合格人员担任。 2. 要有与现场设备相符的系统模拟图。 3. 现场设备要有:双重名称;切换装置必须具有位置指示及标明作用;电气相色等必须清晰完备。 4. 使用统一规范的操作术语。 5. 按规定执行操作程序。 6. 具有规范的操作票。 7. 具有合格的操作工具、安全用具和设施条件。 (三)倒闸操作的规定 1. 原则上电气倒闸操作由现场运维人员根据命令执行。 2. 当值人员应做好下一班次操作任务票的拟定、审核、预发,值班负责人对操作任务票的正确性负责。 4. 现场运维人员应根据监控中心预发的操作任务票,提前做好现场执行操作任务的各项准备工作,在接到监控中心发布的操作正令后立即正确执行。同时,现场运维人员操作完成后应汇报监控值班员。 5. 现场运维人员进行现场操作时,监控值班员不得对该设备进行遥控操作。 (四)倒闸操作操作流程 1. 预发操作任务接受、转发、操作流程:见本章附表1预发操作任务流程。 2. 现场操作流程: 1)监控中心当值人员接受电网调度操作预发令并进行核对、确认。 2)监控中心当值人员负责操作预令的填写、审核、转发,并与现场运维人员核对、确认。 3)现场运维人员接受预令后,拟定操作票并审核。 4)监控中心当值负责人(或省地调度值班员)发布操作正令至现场。 5) 现场运维人员接受正令。 6)现场运维人员执行操作。 7)现场运维人员操作完毕后汇报监控中心及电网调度。 8)现场及监控中心人员做好相应记录。

电气倒闸操作票及倒闸操作管理制度

电气倒闸操作票及倒闸操作管理制度1.总则 1.1操作票是保证安全生产的重要组织措施,为了加强运行操作的规范化、标准化管理,杜绝电气操作事故的发生,确保人身及设备安全,保证机组安全稳定运行,特制定本管理制度。 1.2 本制度适用于公司范围内各部门所有电气系统的倒闸操作。 2. 操作票的管理 2.1 操作票应使用公司统一的标准操作票,操作命令卡和固定操作卡。 2.2 操作票应事先编号,未经编号的操作票,不准使用,分发和领用操作票应登记。 2.3 操作票的填写及有关人员的签名统一使用蓝黑墨水笔字迹要工整、清楚,统一用仿宋体字填写。

2.4操作票中拉、合、停、送、投、退等关键字和开关、刀闸、设备编号不得涂改,涂改原票作废。 2.5 操作票的填写,应严格按票面格式要求进行填写。 2.6如一页操作票不能满足填写一个任务的操作项目时,可在第一页操作票下面“备注”栏内,填写“下接XXX号”操作票字样,在第二页操作票上面“操作任务”栏内,填写“上接XXX号”字样,开始、终了操作时间及操作任务应填写在第一页操作票上。 2.7在执行倒闸操作中,如已操作了一项或多项,因故停止操作时,则在已执行项下面,未执行项上面的中间横线右边,注明停止操作的原因,并盖“已执行”章,按已执行的操作票处理。 2.8 已执行的操作票,应加盖“已执行”章,盖在第一页右上角操作任务栏内,“已执行”章下延和右延与操作任务栏下延和右延对齐,章要盖正。 2.9 作废的操作票,应加盖“作废”章,位置同上,并写明作废的原因、班组、填写人姓名、时间,班组填写在操作上面的“集控X 值”内,作废原因、填写人姓名、时间写在备注栏内。

电工倒闸操作流程之令狐文艳创作

电工安全操作规程 令狐文艳 1、电气操作人员应思想集中,电器线路在未经测电笔确定无电前,应一律视为“有电”,不可用手触摸,不可绝对相信绝缘体,应认为有电操作。 2、工作前应详细检查自己所用工具是否安全可靠,穿戴好必须的防护用品,以防工作时发生意外。 3、维修线路要采取必要的措施,在开关手把上或线路上悬挂“有人工作、禁止合闸”的警告牌,防止他人中途送电。 4、使用测电笔时要注意测试电压范围,禁止超出范围使用,电工人员一般使用的电笔,只许在五百伏以下电压使用。 5、工作中所有拆除的电线要处理好,带电线头包好,以防发生触电。 6、所用导线及保险丝,其容量大小必须合乎规定标准,选择开关时必须大于所控制设备的总容量。 7、工作完毕后,必须拆除临时地线,并检查是否有工具等物漏忘电杆上。 8、检查完工后,送电前必须认真检查,看是否合乎要求并和有关人员联系好,方能送电。 9、发生火警时,应立即切断电源,用四氯化碳粉质灭火器或黄砂扑救,严禁用水扑救。

10、工作结束后,必须全部工作人员撤离工作地段,拆除警告牌,所有材料、工具、仪表等随之撤离,原有防护装置随时安装好。 11、操作地段清理后,操作人员要亲自检查,如要送电试验一定要和有关人员联系好,以免发生意外。 变配电安全操作规程 一、停送电操作顺序 1、高压隔离开关操作顺序: (1)断电操作顺序: a、断开低压各分路空气开关,隔离开关。 b、断开低压总开关。 c、断开高压油开关。 d、断开高压隔离开关。 (2)送电操作顺序和断电顺序相反。 二、低压开关操作顺序: (1)断电操作顺序: a、断开低压各分路空气开关、隔离开关。 b、断开低压总开关。 (2)送电顺序与断电相反。 三、倒闸操作规程 1、高压双电源用户,作倒闸操作,必须事先与供电局联系,取得同意或拉供电局通知后,按规定时间进行,不得私自随意倒闸。

工程运行管理制度

系统运行各项管理制度

岗位责任制 1、泵站操作人员必须努力学习,刻苦钻研,提高技术水平,掌握本辖区设备构造,性能和系统运行规律,保证安全运行。 2、泵站操作人员在工作期间精心操作,加强巡回检查,严格监督,正确使用,爱护设备。 3、泵站工作人员做好数据记录,准确,严格执行各项规程,不断总结经验,吸取教训。 4、泵站操作人员必须加强纪律性,在值班期间坚守工作岗位。 5、泵站操作人员必须服从工作安排,配合主管人员搞好各项工作。 6、当发生严重异常现象或出现事故时,必须查明具体情况,报告主管部门人员进行处理,防止事故扩大化。 设备管理制度 正确合理操作,使用设备,延长设备使用寿命,提高设备利用率。、1.保持滴灌各项设备完整,附件齐全,安全防护装置齐全,管路、线路完整、无损。、2每日坚持擦洗各项设备,无油腻、无灰尘运转。3、4、按正常运转的要求,随时检查油位,及时注油,换油。在机器未完成停止之前,不得违章进行修理。5、6、每小时对运行设备进行系统检查,及时发现安全隐患,

及时予以处理。7、在工作中积极钻研,查找设备缺陷,及时提出整改建议,适时进行技术改造。 泵房安全生产责任制 1、努力学习掌握安全生产技术与专业知识,做到“三不伤害”即不伤害他人、不伤害自己、不被他人伤害。 2、设备运转时,严禁离开工作岗位,不得交给非工作人员看管和在工作期间做到不与他人闲谈。 3、处理维修及排除故障时,必须先关闭总电源开关,并挂上严禁合闸标志。、在工作中如果发现线路,配电箱内起火,应首先关闭总电源,严禁用水灭火和私自4. 采取违章行为处理故障。 5、泵房内使用的各种线路和设备必须完好无损,发现问题及时上报,泵房内积水过多时严禁坚持运转工作。 6、工作场地严禁把非工作人员带入泵房,同时要经常教育子女远离设备。 7、泵房内严禁堆放及存放私人物品,更不能利用泵房内的电使用家用电器,违反者将进行一定的经济处罚。 “六不忘”制度 1、不忘安全运行 、不忘遵守各项规程制度2 、不忘工作责任3 、不忘巡回检查4 、不忘设备润滑5 、不忘团结协作6 节能降耗,成本管理制度 1、运行人员与现场操作人员协调,保持流量稳定,避免波动过大而造成电机频繁启动。 2、根据喷(灌)现场要求,适时控制,对各泵房考核全年亩电耗,并分析总结为下一年节能打好基础。 、水耗根据季节、天气情况调整最佳喷(灌)罐强度,节约每一立方水。3

倒闸操作管理规定

倒闸操作管理规定

倒闸操作管理规定 1 总则 1.1 为保障人身安全,规范操作管理,防止发生电气误操作等事故,依据国家电网公司《电力安全工作规程》特制定本制度。1.2 本制度规定了电站电气设备操作的基本安全要求和操作要求,内容主要是对倒闸操作的安全规定、技术规定,操作票的管理、倒闸操作顺序、执行程序等。 1.3 本制度适用于电站从事电气设备操作的运行人员。 2 倒闸操作的安全规定 2.1操作人员应由经培训考核合格的人员担任。 2.2倒闸操作应二人进行,其中对设备相对熟悉的人做操作监护人。特别重要和复杂的倒闸操作由熟练的运行人员操作,运行值长监护。 2.3 运行人员必须明确所有运行设备的划分,凡属范围内设备的一切倒闸操作,均应按值长下达的命令进行,操作后应立即向值长回令。 2.4调管设备的操作只接受调度单位的调度指令。倒闸操作任务涉及到两个调度单位的调度时,运行人员应分别接受两个调度的指令,如调度明确由一个调度单位统一下令时亦可执行操作。 2.5倒闸操作必须经运行值长安排操作受令人复诵无误后执行。值长发布指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和设备双重名称(即设备名称和编号)。下令人和受令人应先互报单位和姓名,

发布指令的全过程(包括对方复诵指令和听取指令的报告时)双方都要作好记录。 2.6操作人员(包括监护人)应了解操作目的和操作顺序。对指令有疑问时应向下令人询问清楚无误后执行。 2.7除特殊规定外倒闸操作必须使用操作票,每张操作票只能填写一个操作任务。操作票管理按照《操作票管理办法》规定执行。 2.8倒闸操作能够经过就地操作、远控操作完成。遥控操作的设备必须满足有关技术条件。 2.9用绝缘棒操作、加装绝缘挡板、操作机械传动的断路器、跌落保险等必须用验电器验电或拆、挂接地线时,应戴绝缘手套。2.10 雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴。接地网电阻不符合要求时,晴天也应穿绝缘靴。雷电时,一般不进行倒闸操作,禁止在就地进行倒闸操作。 2.11装卸高压熔断器,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。 2.12电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时可经过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有两个及以上指示己同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 2.13当地进行倒闸操作时应穿纯棉工作服,不得卷起袖口和裤腿、并佩戴安全帽。

电气工作票操作票管理制度最终版

电气工作票、操作票管理制度 第一章总则 第一条为了保障《电气安全操作规程》的认真贯彻执行,使操作票和工作票的填写及执行更加标准化、规范化和程序化,特制定本制度,本制度适用于公司所有电气工作票、操作票的管理。 第二条凡在发电厂和变配电所(站)的电气设备上、在电力线路上、6kV电动设备、双电源馈线的电缆线路及电力变压器上工作,都必须严格执行《电气安全操作规程》和本制度。 第三条本制度参照电力行业“电气操作票,工作票执行规定”的条款,结合我公司电气系统的实际情况编制而成。 第二章倒闸操作票制度 第四条倒闸操作票的填写要求 1、编号 操作票各生产单位自行编号,每张操作票一个编号,每个编号由四部分组成,如:RD-2014-05-001,解释为:RD热电厂(各单位代号)-2014年(年代号)-05 五配(配电室代号)-001 第一份(按签发顺序编号)。操作票由各单位统一印刷,生产车间到厂部领取,各车间要建有操作票登记台帐(车间主要是指:热电厂各值及其他单位机电车间或维检车间)。 2、操作开始时间和终了时间 操作开始时间:指一个操作任务首项即将操作的时间。 操作终了时间:指一个操作任务最后一个操作项目已操作完结时间。

从值班员接到调度下达操作命令后填写开始时间,全部操作完毕汇报调度后填写终了时间。 3、电气设备操作状态分类 (1)运行状态:隔离开关(开关手车)和断路器已经合闸,使电源和用电设备连成电路,设备是在运行中。 (2)热备用状态:指某设备(如变压器)由于断路器的拉开已停止运行,但断路器两端的隔离开关仍接通(或开关手车仍在工作位置),设备一经合闸即可运行。 (3)冷备用状态:指某设备所有的隔离开关和断路器均已拉开(或开关手车在试验位置)。 (4)检修状态:指设备所有隔离开关和断路器及控制回路全部拉开(或开关手车本体在开关柜外,二次插头已取下),并悬挂标示牌和装设遮拦及装设好接地线,即设备有人工作,并做好安全措施。 ①开关手车位置 开关手车本体所处的三种位置,即工作位置、试验位置、检修位置(断开位置)。 a工作位置 开关手车本体在开关柜内,一次插件(动、静触头)已插好。 b试验位置 开关手车本体在开关柜内,且开关本体限定在“试验”位置,一次插件(动、静触头)在断开位置。

电工倒闸操作管理制度

编号:SY-AQ-09057 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电工倒闸操作管理制度 Electrical switching operation management system

电工倒闸操作管理制度 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 1总则 1.1倒闸操作主要是指拉开或合上断路器或隔离开关,拉开或合上直流操作回路,拆除和装设临时接地线及检查设备绝缘等。它直接改变电气设备的运行方式,是一项重要而又复杂的工作。如果发生错误操作,就会导致发生事故或危及人身安全。 1.2为保障电气设备的安全运行,在倒闸操作过程中必须做好组织和技术措施的落实,认真执行倒闸操作票制度。 2倒闸操作的基本要求 2.1为防止误操作事故,变配电所(室)的倒闸操作必须填写操作票。 2.2倒闸操作必须两人同时进行,一人监护,一人操作。特别重要和复杂的倒闸操作,应由电气负责人监护。 2.3高压操作应戴绝缘手套,室外操作应穿绝缘靴和戴绝缘手

套。 2.4如逢雨、雪、大雾天气在室外操作,无特殊装置的绝缘棒及绝缘夹钳禁止使用,雷电时禁止室外操作。 2.5装卸高压保险时,应戴防护镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳并站在绝缘垫或绝缘台上。 3倒闸操作的技术规定 3.1送电时,先合上母线侧刀闸,再合线路侧刀闸,最后合上开关。停电时顺序相反,严禁带负荷拉、合刀闸。 3.2带联络线的操作:停送电时,同一系统要用开关进行并列、解列,不得用刀闸并列或解列。 3.3母线停电操作:电压互感器应最后停电,送电时应先合电压互感器。 3.4倒换母线操作:应先合上母线备用开关,取下该开关操作保险,将要停用母线所带的线路倒置运行母线,最后再断开原运行母线开关。 3.5变压器停电:先停负荷侧,再停电源侧,送电时相反。

电工倒闸操作票

倒闸操作票 一、填写操操作作票的要求 1、停电的操作要求 1,先停底压,后停高压;先停负荷后停电源;先拉断器,后拉隔离开关(或刀开关)。 2,先拉负荷侧隔隔离开关,后拉电源侧隔离开关。 3,拉合隔离开关或刀开关之前应查与其串联的断路器确处断开位置。 4,先停出线开关后停主进开关。 5,每操作一项应查确以处在断开位置。 10,检修时:停电,验电,持标示牌。 11,备用分热备用和冷备用:冷备用籽路器、隔离开关(刀开关)都处入断开位置;热备用断路器处入断开位置,隔离开关(刀开关)处入合闸位置。 2、送电操作要求 1,先电源,后送负荷;先送高压,后送低压;先合主进,后合出线;先合隔离开关,后断路器。 2,操作完后,查确以处在断开位置。 10,操作前应先填写操作票,并在模拟板上模拟操作,无误后方可实际操作;操作时应两人,穿绝缘期靴,戴绝缘手套,执行复诵制,应有预令和动令。 二,填写操作票 1、全站由检修转运行 现行方式为:第一电源供电,2T运行带负荷;第二电源及1T备用。 1,拆201-2,电源侧1#临时接地线; 2,拆201-2,手柄“禁止合闸有人工作”“已接地”标示牌; 3,拆201-2电源侧2#临时接地线; 4,摘202-2手柄“禁止合闸有人工作”“已接地”标示牌; 5,查201、211、245、221、202、401、402、445确处断开位置; 6,合21,查确以合上; 7,合22,查确以合上;

倒闸操作工作票制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A59270 倒闸操作工作票制度标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

倒闸操作工作票制度标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、倒闸操作的基本要求 1、为防止误操作事故,变配电室的倒闸操作必须填写操作票。 2、倒闸操作必须两人同时进行,一人监护,一人操作。特别重要和复杂的倒闸操作,应由公司分管领导监护。 3、高压操作应戴绝缘手套,室外操作应穿绝缘靴、戴绝缘手套。 4、如逢雨、雪、大雾天气在室外操作,无特殊装置的绝缘棒禁止使用,雷电时禁止室外操作。 5、装卸高压保险时,应戴防护镜和绝缘手套,

必要时站在绝缘垫上。 二、倒闸操作的技术规定 1、送电时,先合上母线侧刀闸,再合线路侧刀闸,最后合上油开关。停电时顺序相反,严禁带负荷拉、合刀闸。 2、带联络线的操作:停送电时,同一系统要用开关进行并列、解列,不得用刀闸并列或解列。 3、母线停电操作:电压互感器应最后停电,送电时应先合电压互感器。 4、变压器停电:先停负荷侧,再停电源侧。送电时顺序相反。 5、拉开或合上刀闸时,应迅速果断,但不可用力过猛。操作机构有故障时,不得强行拉、合,操作完毕应检查销子是否到位。 6、室外跌落保险在停电拉闸时先拉中相,再拉

高压电气设备倒闸操作安全规定正式样本

文件编号:TP-AR-L8968 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 高压电气设备倒闸操作 安全规定正式样本

高压电气设备倒闸操作安全规定正 式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、电气设备的倒停电操作,应按照设备的管辖 范围和许可范围进行。下级调度员和值班员对上级调 度部门或运行管理部门管辖和许可的设备,不得擅自 改变设备的运行状态,只有得到上级调度员、值班员 的操作命令后,方可进行倒停电操作。但对威胁人身 和设备安全的除外,事后,应尽快报告给调度员或值 班员。 2、一切正常操作均应拟写调度操作命令票和现 场倒闸操作票。紧急事故处理及单项操作(包括同时 拉、合几个开关的限电操作)允许不写调度操作命令

票和现场倒闸操作票,但仍应认真按发令、复诵、执行复核、汇报录音、记录等制度操作进行。临时性多项操作,操作前应将操作步骤填写在操作命令和现场倒闸操作票上,复诵核对无误后,再进行操作。 3、上级电力调度运行管理部门的调度员、值班员应先问清下一级现场实际运行方式并核对模拟图板后,拟写出正确的操作命令和现场倒闸操作票,防止因操作票与实际运行方式不符而发生误操作事故。 4、有调度关系的双方发布和接受调度操作命令时,双方必须使用统一的调度术语,互报单位、姓名,严格执行发令、复诵、执行复核、汇报录音、记录等制度,并要绝对明确“发令时间”和“结束时间”,无“发令时间”不得进行操作,无“结束时间”不得认为该项调度操作命令执行结束。 5、调度员在发布操作命令前,必须再一次与现

电气倒闸操作票及倒闸操作管理制度

电气倒闸操作票及倒闸操作管理制度 1. 总则 1.1 操作票是保证安全生产的重要组织措施,为了加强运行操作的规范化、标准化管理,杜绝电气操作事故的发生,确保人身及设备安全,保证机组安全稳定运行,特制定本管理制度。 2.4 操作票中拉、合、停、送、投、退等关键字和开关、刀闸、

设备编号不得涂改,涂改原票作废。 2.5 操作票的填写,应严格按票面格式要求进行填写。 2.6 如一页操作票不能满足填写一个任务的操作项目时,可在第一页操作票下面“备注”栏内,填写“下接XXX号”操作票字样,在第二页操作票上面“操作任务”栏内,填写“上接XXX号”字样,开始、终了操作时间及操作任务应填写在第一页操作票上。 2.7 在执行倒闸操作中,如已操作了一项或多项,因故停止操作时,则在已执行项下面,未执行项上面的中间横线右边,注明停止操作的原因,并盖“已执行”章,按已执行的操作票处理。 2.8 已执行的操作票,应加盖“已执行”章,盖在第一页右上角操作任务栏内,“已执行”章下延和右延与操作任务栏下延和右延对齐,章要盖正。 2.9 作废的操作票,应加盖“作废”章,位置同上,并写明作废的原因、班组、填写人姓名、时间,班组填写在操作上面的“集控X 值”内,作废原因、填写人姓名、时间写在备注栏内。 2.10 未执行的操作票,加盖“未执行”章,位置同2.8条规定,

高配房配电设备倒闸操作

高配房配电设备倒闸操作 配电房是供电系统的关键部位,设专职电工对其实行24小时运行值班。未经管理处经理、部门主管的许可,非工作人员不得入内。值班员必须持证上岗,熟悉配电设备状况、操作方法和安全注意事项。值班员必须密切注意电压表、电流表、功率因数表的指示情况;严禁变压器、空气开关超载运行。经常保持配电房地面及设备外表无尘。配电房设备的倒闸操作由值班员单独进行,其他在场人员只作监护,不得插手;严禁两人同时倒闸操作,以免发生错误。 一、配电房倒闸操作制度 一、进行一切倒闸操作时,必须思想高度集中,坚决贯彻"安全第一"的方针。 二、一切倒闸操作必须根据命令执行。对命令有疑问,应提出意见,发令人坚持意见时,应立即执行。但如执行命令将危及人身或设备安全时,应拒绝执行,并立即报告上一级领导。 三、对于直接威胁人身安全和损坏设备的事故,处理时可不经调度员或上级许可,先行操作,但事后应尽快报告调度员和上级。 四、除紧急送电和事故处理外,一般倒闸操作应尽可能避免在交接班时进行。 五、倒闸操作前,正、副值班工必须明确操作目的和顺序,全面考虑可能发生意外和后果,并做好一切准备。 六、倒闸操作中,必须严格执行“操作五制”,即操作票制,核对命令制,图板演习制,监护、唱票、复诵制,和检查汇报制。当听到调度电话时,应停止操作,收听电话,弄清情况后再操作。 七、倒闸操作后,全面检查操作质量,并及时汇报,作好记录。 二、配电房安全操作规程 1、送电:(供电中断,需迅速恢复供电) ①查清是外部输电线路故障,还是内部配电线路故障。外部故障:变压器无工作(无响声,显示屏无显示);内部故障:变压器工作正常(有响声,显示屏显示温度,风扇运转指示灯亮)。 ②外部线路故障停电,与供电部门联系后,等待恢复送电。 ③内部线路故障停电,迅速查明故障原因并立即排除后送电。 ④送电步骤:切断各路负荷开关(特别是照明部分);按下1#柜、5#柜绿色起动按钮,电压表指示正常(400v);逐个闭合各路负荷开关。 ⑤若变压器有工作(有响声,有温度显示),而风扇指示灯不亮,则说明外部输电线路有停过电,后又立即恢复送电,此时只须启动冷却风扇再按送电步骤送电。 2、停电:(设备检修或其它原因需停电)

水电站运行管理制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD672 水电站运行管理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

水电站运行管理制度通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 〈一〉电站运行管理 四方利水集团为加强各发电厂、站内部管理适应运行制度化管理要求,切实抓好安全生产,实现“安全、优质、务实、低耗、满发、高效”的管理目标。不断提高员工的运行检修能力和经济效益水平,认真学习运行技术和掌握电站设备安全经济运行,努力完成各项生产任务,特制定运行制度。 ⒈严格组织纪律,遵守各项规程制度(运行规程、安全规程及两票、三规、四制)服从指挥,执行命令。 两票:工作票、操作票 三规:安全工作规程、检修规程、运行规程 四制:工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断转移和终止制度 2.加强对设备的巡视检查,认真做好运行记录,发现设备缺陷和事故隐患,及时判断,正确处理,并报告值班长,由值班长层层上报,做好设备缺陷记录。 3.因公使用电话,应记录拨接时间通话内容,双方所在

倒闸操作工作票管理制度范本

内部管理制度系列 倒闸操作工作票制度(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-82303倒闸操作工作票制度 Switching work ticket system 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 5、装卸高压保险时,应戴防护镜和绝缘手套,必要时站在绝缘垫上。 二、倒闸操作的技术规定 1、送电时,先合上母线侧刀闸,再合线路侧刀闸,最后

合上油开关。 6、室外跌落保险在停电拉闸时先拉中相,再拉下风向一相,最后拉余下的一相。严禁带负荷操作。 三、操作票填写 1、操作票必须根据上级通知要求填写。接通知时,受令人要认真复诵,审核无误,并将上级通知记入值班记录。 2、倒闸操作票应将下列项目填入票内: ①应拉合的开关和刀闸。 ②检查开关和刀闸的位置。

2020版电工倒闸操作管理制度

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2020版电工倒闸操作管理制度 Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

2020版电工倒闸操作管理制度 1总则 1.1倒闸操作主要是指拉开或合上断路器或隔离开关,拉开或合上直流操作回路,拆除和装设临时接地线及检查设备绝缘等。