文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电站抗震措施

变电站抗震措施

变电站抗震措施
变电站抗震措施

浅谈变电站抗震措施

邱雪莲

(广西电力工业勘察设计研究院)

前言

强烈地震是各类自然灾害中对生命线工程威胁最大的灾害之一,使各类结构遭受破坏并对生命线工程系统的功能受到重大损坏或功能丧失,哪怕只是某些部分结构遭到轻中度的损坏,也能造成整个生命线工程系统大幅度消弱。就电力系统来说,它一旦遭到损坏失效,就会使人类受到严重灾害及经济损失,电力一旦中断,就会使人类不能正常生产生活,可能还会引起次生灾害,导致人类生命、财产受到威胁。

1电力设施受到地震灾害的破坏事件的类型和原因

1976年发生在中国河北的唐山大地震中,短路器、隔离开关、避雷器等设备都达到了很高损坏率,而这些设备绝缘部分都是由瓷套管组成的,在地震过程中导致瓷套管根部断裂。因为设备的结构形状细而长,上部重量又较大,地震时由于瓷套管是脆性材料,当根部受到强大弯曲时,瓷套管自然断裂,特别是瓷套管同其他材料的相接处的断裂损坏。同时,地震前后地震波的卓越频率与设备的固有频率相近,而且这些设备材料大多由脆性材料组成,其储能能力和设备阻尼值较小,使设备受到类共振影响遭到损坏。这就是地震中电力设施受到震害的类型之一的电瓷型高压电气设备;而因砂土液化或者地基不均匀沉陷造成的塔体破坏等属于高压输电铁塔震害类型;地震过程中,主体移除轨道、倾倒等,顶层瓷套管损坏,散油器等附件的损坏属于电力变压器震害类型;震害过程中高压变电站的变电设备很多由支撑结构损坏而受到破坏是属于支撑结构震害;变电站内的软硬母线破坏形式分别为:软母线通常是悬挂母线的绝缘子被拉断,硬母线是棒式支柱绝缘子被折断,这种是属于变电站内母线震害;计算机控制系统、通讯系统等二次设备在变电站中有很大的重要性,需完好无缺才能保障变电站的正常运行。在地震中二次设备通常是遭到倒塌、滑落等破坏而使其丧失一些使用功能,这种是属于其他电力设备的破坏震害类型。

2目前中国在电力设施方面的抗震措施通过以上电力设施震害类型和原因,中国在电力设施方面的抗震措施首先要从提高建筑物和设备本身的结构强度来着手相关研究工作。研究变电站内电力设施在地震过程中的失效概率。通过研究对震害资料进行分析,还有通过实验和理论计算相关分析,使这些抗震措施的研究工作在灾害预测、减轻地震作用措施等方面取得了有效成果;这种“抗硬”途径的研究方法,利用增粗构件断面、增强结构刚度来抵挡抗震能力;通过“设防烈度”限定结构抗震能力的,使实际地震不超过预定的“设防烈度”,即结构处于安全状态;这种抗震措施不适用于对某些抗震过程中出现弹塑性变形的结构。

震害资料是地震时的真实反应结果,是变电站设备抗震性能的重要分析手段。但并不是每个地方都有足够的震害数据可分析。

20世纪70年代,国内外在电力设备的抗震实验中采用了静力、动力实验等。20世纪80年代中期和末期我国采用了一系列的震动实验,虽然初步取得了附件对设备动力反应影响等的结论,同时也发现了实验分析中的局限性:①震动实验资金耗费大,模型制作需要很高精密性,震动台足够大。②实验结果的可靠性由于电气设备的实验条件与现场条件存在很大的不同而受到限制。

目前,我国与电力设施有关的抗震设计规范,基本只考虑到建筑结构本身的抗震,而对设备方面的抗震考虑较小。而大多数国家都采用弹塑性设计方法,这种传统的抗震设计通过增大结构强度,使建筑结构在强地震作用下不至于倒塌,但结构的框架却有可能发生重要破坏。最近这几年按照《建筑抗震设计规范》建筑结构的抗震有显著提高。而变电站的一些昂贵、复杂的电气设备和设施,常常浮放在地基基础。强烈震动使得一些易损部位遭到破坏,失去使用功能,而修复这些设备通常却很有难度,比如进口设备。

随着隔震减震技术的抗震方法出现,使得抗震方法在不断发展和完善。这种抗震方法通过隔离措施,隔断或减小地震传播到电力设施上的能量,从而减小电力设施的地震反应。

3隔震减震措施具有的优点和在电力设施方面的应用前景

隔震减震是在工程结构的某些特定位置,安装隔振器等装置来改变结构动力特征或者动力作用,促使工程结构在地震过程中产生的加速度、速度等动力反应有合理控制。从本质上来说是通过分离结构、部件和会引起地震地面、支座运动隔断地震能量的传播途径,尽量减少传递到隔震结构上部的地震能量,从而减少上部结构的地震反应[1]。与传统的抗震设计方法比有明显的减震能力。其具体的表现:①为了有效地减轻结构的地震反应,采取隔震体系的上部结构加速度反应只是传统结构加速度的1/12~1/4。②当地面剧烈震动时,上部结构还是处于正常的弹性工作状态,这样就确保了一般民用建筑结构在强地震中的安全性,也能保证在强地震中某些重要结构物、生命线工程结构物、内部有重要设备的建筑物等正常使用。③由于隔震减震体系使得上部结构承受的地震作用大幅度降低,使上部

摘要:通过电力设施受到地震灾害的破坏事件的类型和原因,讲述了国内外电力设施方面采取的两种抗震措施:①通过提高建筑物和设备本身结构强度的传统方法对地震进行“抗硬”,虽然这种方法对过去抗地震灾害起到了重要的作用,但建筑物内部设施、仪器却遭到破坏;②隔震减震措施已经得到国内外建筑物采用和考验,它减少传递到隔震结构上部的地震能量,明显有效地减轻结构的地震反应。隔震减震技术的成熟运用对变电站抗震有重要意义。

关键词:电力;变电站;电力设备;设施;隔震减震

电力建设

22

广东科技2012.10.第19期

变电所供电改造的安全措施

编号:AQ-JS-01594 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 变电所供电改造的安全措施Safety measures for power supply transformation of Substation

变电所供电改造的安全措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 一、施工目的:完善六采变电所高压供电双回路。 二、劳动组织: 施工时间:2011年1月26-30日 施工负责人:朱勤东 施工人员:陈学峰、陈帅、肖鹏、李仁恒、张敏、李绪前、刘强、王尊军 三、施工前的准备: 1、准备好使用的工具、材料等。 2、按六采变电所的设计要求,把所有的设备运至变电所指定位置。 四、施工步骤: 1、拆除﹢75中央变电所原供二采变电所高压电缆,并封堵防护好。

2、按照采区变电所的设备布置图把设备布置好。 3、摇测所有设备的绝缘电阻值,并做好记录。 4、按照接线图连接低压侧馈电开关。 5、按照设计要求连接高压防爆开关和变压器连线。 6、做进线高压电缆终端头,连接二回路进线高压防爆开关。 7、摇测各高低压开关及变压器的绝缘电阻及接地电阻,并做好记录。 8、断开高防开关,送高压二回路电源,试运行电源线路。 9、断开低压二回路总馈电开关,送高防开关,试运行变压器。 10、试合各分路低压开关,试运行。 五、技术要求: 1、各处接线工艺符合《机电设备完好标准》要求。 2、变电所接地摇测不得大于2欧。 3、变压器绝缘电阻一次侧对地大于240兆欧,二次侧大于160兆欧。 4、高防开关绝缘电阻大于等于300兆欧。

变电所安全技术操作规程(新编版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 变电所安全技术操作规程(新编 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

变电所安全技术操作规程(新编版) 一、操作人员必须熟悉电气设备,不论高压电气带电与否,操作人员不得单独移开或超越遮栏进行工作,如有必要移开遮栏,必须有监护人在场,并保持0.7米的安全距离。 二、室内高压设备的操作,必须填写操作票,并与二人执行,其中一人操作,另一人担任监护。操作人员要穿绝缘鞋、戴绝缘手套。操作前应核对设备名称和位置,操作中应认真执行监护复诵制,每操作完一项,做一个记号“V”,全部操作完毕,应进行复查。 三、操作中发现问题时,不得擅自更改操作票,必须向科长或主管技术人员报告,弄清情况后再进行操作。 四、如果在发生事故的情况下,为防止事故的的扩大,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,然后立即向领导(或调度)汇报。

五、一切停拉闸操作,必须按照贫油开关,负荷侧刀闸、母线刀闸的顺序依次操作,送合闸的顺序与此相反,严防带负荷拉闸。 六、操作人员严格执行《变电运行和操作规程》,有权制止违章作业。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

浅谈我国建筑抗震及展望

浅谈我国建筑抗震及展望 牛开亮 (中国矿业大学力建学院,江苏徐州02100772) 摘要:本文从我国地震概况及地震发生事件论述了我国进行抗震设防的必要性及背景,结合我国 抗震的实际情况简要叙述我国在建筑抗震方面所取得的成就与发展,在此基础上分别从我国建筑 抗震相关规定、抗震设计理论及高层建筑抗震设计三个方面着重对建筑抗震进行了详细的阐述, 并提出提升我国抗震设防质量的举措,最后对我国的建筑抗震提出了未来的发展方向及其展望。 关键词:地震;抗震设计;抗震措施;抗震展望 一、我国建筑抗震背景 我国是个多地震国家,存在着的五个主要地震区包括:青藏高原地震区、华北地震区、新疆地震区、台湾地震区和华南地震区。青藏高原地震区是我国最大的一个地震区,也是地震活动最强烈、大地震频繁发生的地区,这次512 四川汶川大地震就在该区;华北地震区的地震强度和频度仅次于青藏高原地震区,位居全国第二,而且该地区是人口密集、大城市集中、政治和经济、文化、交通都很发达的地区,地震灾害的威胁极为严重;新疆地震区的强烈地震较多,也较频繁,但多数地震发生在山区,造成的人员和财产损失与我国东部几条地震带相比要小许多;台湾地震区不断发生强烈破坏性地震也是众所周知的;华南地震区历史上也曾发生过较高震级的地震,但最近几百年没有发生过很大的地震。国家汶川地震专家委员会委员、中科院院士滕吉文建议灾区重建建筑地震烈度设防提高到9 度。根据现行的《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010),我国主要城镇的抗震设防烈度仅在 6 度到9 之间,此次受灾严重的汶川、北川等地则处于7 度抗震设防区,然而却遭到了高达相当于11-12 度的地震灾害。重大的灾难有时能带给人们更多的经验和教训。专家认为,在上述五个主要地震区,尤其是人口密集的地区,抗震设防烈度至少应该提高一个烈度来设防。我们正在构建和谐社会,倡导以人为本,所以要加大投入成本,提高设防烈度,尽可能的保障生命安全。以下是我国建国以来较大(7

变电所施工安全措施

哈大客运专线四电集成项目大连—沈阳段电力及牵引供电工程 变电所 施工安全措施 编制: 审核: 审批: 中铁电化局哈大客专四电集成项目部第二项目分部 2010年5月

为确保行车、设备以及人身安全,经过对哈大客专大连—沈阳施工区段的实地勘察,结合施工工序的实际情况,特制定如下安全措施: 一、总体要求 以“安全第一、预防为主、综合治理”为指导方针,坚持“从严治本、基础取胜”的指导思想。 以确保施工安全为重点,以安全标准工地为载体,落实安全生产逐级负责制,完善各项规章制度,强化管理,控制和消灭电化施工中惯性事故,实现项目安全目标。 二、总则 1、认真学习贯彻执行铁道部发布的有关安全生产的通知、命令及沈阳铁路局关于确保安全生产的决定,提高对安全重要性的认识,牢固树立安全第一的思想。 2、安全生产实行领导逐级负责制,党、政、工、团和有关部门应把安全生产工作列入重要议事日程,必须做到抓生产必须先抓安全,在抓生产的同时必须把安全放在首位,切实做好安全、生产、组织“三落实”。 3、项目部各作业队要结合本单位的实际情况和生产任务,有计划、有目的地做好安全生产宣传教育工作,要经常开展各种形式的安全生产活动。坚持做到队有旬检、班有日检,半月分析,月终总结制度,施工作业队每周的安全技术学习应不少于2小时。 4、参加施工的所有工人必须接受安全技术教育,实行先培训后

上岗的原则,熟悉并遵守安全措施,并定期进行安全考试,持证上岗。 5、加强组织纪律性的教育,严格各项规章制度,发动群众彻底克服有章不循、违章蛮干、违章指挥现象,做到人人不违章,干部、党员、团员本身不违章;人人反违章,周围无事故,消灭行车险性以上事故和人身重伤事故,杜绝一般事故的发生。 6、落实经济责任制,严格奖惩制度,要奖惩分明,对安全生产做出突出成绩的集体和个人要给予表扬、奖励,对违章违纪造成事故的责任者要严肃处理,直至追究法律责任。 三、出工前的准备 1、凡进入施工现场的所有施工人员,必须穿工作服,戴安全帽,不得穿带钉鞋、高跟鞋、拖鞋或赤脚。 2、变电电力施工作业必须严格执行工作票制度。 3、对较简单的地面工作(如支柱培土、定点、坑深、限界的测量、画水平线),可不开工作票,但应由工班长在向负责人布置任务时,说明作业时间、地点、内容、安全措施等,作业内容记入工作日志。 4、队长和技术人员在分配任务时应进行技术交底,同时提出相应的安全措施和注意事项。 5、工班长向全班布置当天各项工作时,要讲明单项的安全措施及作业程序,并要讲明作业计划,指派专人负责检查所需的安全工具、安装工具和材料是否完好齐备,严禁使用不合格的工具及材料。 6、库房材料发放,应对所发材料认真进行检查,防止不合格的

浅谈变电站土建设计中的几个问题

浅谈变电站土建设计中的几个问题 发表时间:2018-12-24T15:00:38.180Z 来源:《防护工程》2018年第27期作者:陈宣洪 [导读] 变电站施工建设直接关系着人们的生产生活及工矿企业发展,对国民经济产生着重要作用。 昭通博源电力勘察设计有限公司 摘要:我们通过对变电站的选址、场地硬绿化、区域内建筑规划设计、主建筑结构的抗震性等来探讨变电站土建设计期间要重视的几个问题,从而为相关人员提供必要的依据,从而提升设计水平,建立起精品变电站的工程设计。 关键词:变电站, 选址, 平面布置, 建筑设计 前言 变电站施工建设直接关系着人们的生产生活及工矿企业发展,对国民经济产生着重要作用。我们在设计过程中要恪尽职守,秉承严谨的工作态度,重视设计质量,为每个自己经手的工程项目负责。通过对以往的实践经验进行总结,我们对变电站土建设计有了全面的了解,所设计的很多变电站已稳定运行很多年,然而还是有很多需要注意的,为了进一步提高设计质量,我们仍需努力,以下我们来深入探讨: 1选址 变电站这一工程项目对国民经济中有着举足轻重的地位,在设计初选址环节我们一定不能忽视,结合准则要求要重视以下几点: 1)选址要符合电气线路进出线的要求,既要临近负荷点,还要与城乡规划相适应,进出线走廊要宽敞,对架空进出线不会产生干扰。2)选址要合理占用土地,尽量少占经济价值高的土地。3)变电站要在公路附近,利用交通行驶及架设人员的出行。4)站址所在环境选址污染较小的为宜,若是空气有所污染,则应确定在受污染最小的地方。5)站址要考虑地质地形因素,尽量避免在断层滑坡,易出现灾害的地段;还要避开墓区,减少对历史文物的破坏,或是其他矿藏地带,要提前征得相关部门审批。 2所区布置 站址确定后,要相应的进行总平面规划设计,结合预期要求,有几点需要重视: 1)平面设计初的规划方案。总体规划要与城镇规划相适应,深入实地考察,利用当地现有的生活、文教、交通、给排水等基础设施,并且,还要结合工艺技术、施工原则和生活所需,以及所址的生态环境,以最终规模协调安排,提高资源利用率。变电所的全局规划工作,要结合以上要求对所区、生活居住区、水源地、道路交通、给排水设施、出线杆等有序的规划安排,合理设计。站内电气设施、建筑物规划布局要清晰有序,从而分期施工和减少占地面积。主要建筑物的长轴要按照平行自然等高线的原则来规划。若是地形高差大,就通过台阶或错层分布来设计。山区变电所所在的建筑物群体,将其架构设计在边坡位置时,要保证边坡的稳定性;城中变电所与站外其他建筑物间要建立相应的消防通道。 2)建筑物的平面规划:主控室一般要选择在,工作人员方便勘查、及时掌握屋外设备动向、缩减电缆长度和较少受到噪音干扰的地带,选择在配电装置一端,两配电装置间为宜。并且,主控室要科学选择朝向位置,尽可能的朝南。炎热地带最好选择在夏季盛行风向,减少西晒。 3)配电装置的平面规划:不同种类的配电装置,要根据地形地势和所确定的出线方向,进行相应的平面设计,尽量的规避线路错综重叠情况。配电装置间的布局,要确保主变、无功补偿设施与各配电装置间的导线径直简短,及场内道路和电缆度较短。 4)附属建筑物的平面规划:工具室、维修室都可设计在配电室与主控室之间。采暖锅炉房一般选择在采暖建筑集中区。若是燃煤锅炉房,做好设计在冬季最小频率风向的上风侧。基于防尘效果考虑,冬季最好选择电暖气或电锅炉。 3场地硬化和绿化 1)硬化材料的确定。在以往的设计规划中,因经济原因的制约,通常运用的材料是黏土砖或混凝土硬化。一般来说粘土砖适合干燥环境,对于潮湿环境下,若是土壤中有腐蚀介质,就会导致粘土砖性能大打折扣,进而影响其使用周期。如,我国平遥地区35KV变电站,位于汾河附近,站内使用粘土砖,因该地带常年地下水高,环境潮湿,土壤碱化程度深,粘土砖受到侵蚀,地面不平整,场内地面破坏严重。基于这种情况,利用混凝土硬化较合适。然而在经济社会的不断发展下,混凝土硬化不断更替为如今的水泥砖硬化。另外从经济因素分析,水泥砖在施工期间,能够循环使用,极大的节约了资源,减少费用。所以,在变电站地面硬化过程中,运用水泥砖硬化效果较好。2)硬化地面的操作。变电站水泥砖硬化的施工步骤:第一,要利用素土压实,再利用3:7的灰土进行垫层,再做面层。但是在实际操作过程中,总有施工人员缺乏质量意识,滥竽充数,并没有根据施工图纸进行施工,造成很多潜在隐患,导致后期的质量事故。如1998年规划设计的110KV南关变电站,因施工人员在地面硬化阶段,未能严格按照设计图纸施工,忽略灰土垫层环节,利用水泥砖铺砌,造成潜在隐患。变电站在运营过程中,遇上雨季,站内土质变成湿陷性黄土,在雨水的作用下,到处塌陷,对变电站的稳定运行造成极大威胁。所以,要提高施工队伍的质量意识,加强监督管理。 3)绿化品种的确定。为了使得站区绿化情况符合生态环境要求,调节区域运行条件,在变电站内的水泥方砖硬化场地周边,进行绿化建设,采用经济性绿篱,对净化空气,保护生态有重要意义。 4站内主要建筑设计 第一,从安全方面分析,原则:1)在主变侧预留门窗是否符合防火准则;2)主控室、配电室是否按照要求安装了两个外开门,从而在火灾出现时能加快疏散;3)配电室穿墙套管洞至室外地面高度是否符合带点安全距离。 第二,主控室、配电室不仅要确保安全,还要有实用性。设计原则:1)主控室是值班人员的日常工作场所,值班室、休息室要设计在主控室附近,为了值班人员生活起居更便捷;2)主控室采光效果要好,使得值班人员能够随时掌握主控屏与设备运行状态;3)结合工艺技术要求,主控屏对防尘要求高,所以,主控室地板要利用不起尘的材料铺设。 5主建筑结构的抗震与施工 因我国属于地震频发区,早在1976年出现的唐山大地震和2008年的汶川地震,为人们带来了沉重的打击,对变电站这一工业设施的抗

变电站检修工作的安全措施

变电站检修工作的安全措施 变电站检修工作的安全措施 摘要:变电站是我国电力系统重要组成部分,关系到社会的生产和生活的正常进行。为此,对它的检修工作必不可少。但是,变电检修工作却存在一定的安全问题,有可能对检修工人和生产设备造成严重威胁。本文针对大港油田变电站设备检修现场安全措施存在的问题,提出了实施检修安全措施标准化的思路,介绍了变电站检修工作安全措施标准化过程中开发使用的新型安全围栏与安全警示牌,以及实施安全措施标准化的做法与取得的效果。 关键词:变电站检修安全措施标准化 在油田电力企业安全生产工作中,保证检修工人身安全和设备安全始终是重中之重,它是安全生产的基础。中国石油集团公司发布的安全生产禁令要求全体职工必须严格执行,在变电站设备停电检修工作中,一套合理完备的安全措施对于确保人身安全具有十分重要的作用。近年来,油田企业在现场安全措施标准化方面进行了大胆的探索和实践,积累了一定经验,收到了良好效果。 一、现场安全措施标准化思想的提出 以往现场安全措施设置存在的不足,主要表现在以下几方面: 1.每年都对油田变电站设备进行检修 经常会出现分 2~3 个分路进行检修。运行人员做临时围栏的工作量大,检修人员进行检修时,人员分散,设备分散,不利于管理和监护。 2.检修工作与消缺工作相结合 对于一些不影响设备继续运行的缺陷,大多合并到检修时消缺。但设备存在的部分缺陷,譬如少油开关直流电阻超标需要进行解体大修。 3.临时围栏效果不理想 用围栏围出醒目的检修范围对于防止检修人员走错间隔,提醒工作人员在施工中保持安全距离具有十分重要的作用。在实际工作中,

我们先后使用过两种围栏,一种是白布带上穿红色三角旗,另一种是围栏网。前者虽然轻便,但布带不结实,很容易断;红色三角旗容易褪色,经风吹雨打后破损变色,不清晰,而且不美观。而围栏网相对较重,需要牢固的支撑杆,设置工作量比较大。围栏网还容易缠绕,做出来的围栏既不整齐,也不醒目。 二、现场安全措施标准化工作的主要内容 在检修工作过程中,员工要对变电站的危险点进行分析,将危险扼杀在萌芽状态。很多时候,工作事故的发生便是员工疏于对危险点的分析,没有及时采取措施造成的。对变电站危险点进行分析可以实行负责人制度。在这一制度下,每个员工负责一部分设备的危险点分析。一旦设别出现安全问题,则负责该部分的员工要承担责任。通过这一措施促使员工认真负责做好分析工作。 1.与电力调度部门结合合理组合停电设备即根据现场实际,本着“就近、集中”的原则统筹安排停电设备。 2.对现场危险点进行预测、预控、预防对现场危险点进行预测、预控、预防,做到对危险点心中有数,防范措施到位,提高控制现场的能力和水平。 3.围栏设置标准化在以往围栏的基础上,研究设计新型围栏,并对各种停电模式下围栏的使用制定出具体、可操作的规定,清晰明确地围出停电范围,确保现场人员安全。 三、实施现场安全措施标准化 变电检修工作的场地也是安全问题的一个重要来源。工作场地所具有的高空、带电等特点对工作人员人身安全产生巨大威胁。在检修的工作场地,很多设备是带电的,有的甚至电压很高。因此,如果员工不认真操作,检修工作将会严重威胁员工的生命安全。而修理变电设备的过程则有发生爆炸的危险。 1.现场安全措施标准及要求 1.1优化设备停电组合 组织有关人员到各变电站进行实地考察,从现场设备实际出发,结合检修计划对停电设备进行组合,以 2~3 个相临间隔为 1 个单元,编印成册,并发到各有关单位。在检修过程中,检修人员按手册

变电站生产安全操作规程

编号:SM-ZD-43241 变电站生产安全操作规程Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

变电站生产安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、变电站工作人员要严格遵守电业局有关安全操作规程,无证人员不得操作变电站设备,有证人员按相应等级操作。 2、进线带电时的隔离开关操作,母线带电时的高压手车操作,必须穿绝缘鞋,带绝缘手套。 3、在电气设备上进行倒闸操作时,应遵守“倒闸操作票”制度及有关安全规定,并严格按程序操作。 4、变压器、电容器等变、配电装置在运行中发生异常情况不能排除时,应立即停止运行。 5、电容器在重新合闸时,必须时断路器断开,将电容放电。 6、隔离开关接触部分过热时,应断开断路器,切断电源。不允许放电时,则应降低负荷并加强监视。 7、在变电台上停电检修时,应使用工作票。如高压侧停

电,则负责人应向全体工作人员说明线路有电,并设专人监护。 8、所有的高压设备,应根据具体情况和要求,选用含义相符的标牌,并悬挂与适当的位置上。 9、所有操作必须两人以上(含两人)时进行,严禁单人操作。 10、操作 1)变配电装置的工作电压,工作负荷和控制温度应在额定值的允许变化范围内。 2)操作人员必须熟悉35KV和10KV系统的一次接线图,熟悉掌握二次原理图的看法,并能熟练依次进行故障的分析和处理。 3)操作人员应每班对变配电室内的主要电器设备巡视两次,并做好运行日志。 4)变配电装置在运行中发现因气体继电器或继电保护动作跳闸,电容器或电力电缆的继电器跳闸时,在未查明原因前不得重新合闸运行。 5)操作人员应按时记录电气设备的运行参数,并记录有

变电站防腐施工方案

主变及其构架防腐防腐工程 施 工 方 案 批准: 审核: 编制: 编制日期:2011年9月15日 编制单位:重庆蓝海环保工程有限责任公司一、工程概况

1、工程内容: 1)金属设备表面及钢构件(架)防腐:#1、#2主变附件、#1、#2主变构架金属梁、水泥杆钢接头防腐处理; 2)#1、#2主变构架水泥杆、主变避雷器、35KV母线桥水泥杆补强及涂防水涂料; 3)#1、#2主变本体及母线桥钢构件防腐。(停电施工) 2、计划工期:2011年6月16日至2011年7月31日,有效施工工日61个日历日。 二、安全目标 1、杜绝轻伤事故,消灭死亡事故; 2、杜绝机械设备事故; 3、杜绝高处坠落、触电事故; 4、杜绝火灾事故; 三、质量目标 工程施工质量一次性验收合格率100%。 四、人员组织 1、工作负责人(监护人):吴广浩 负责现场工作的组织和各班组间工作的协调。 2、安全监督: 负责检查工作现场安全措施是否到位和纠正工作人员在工作中不安全的动作。

3、技术员: 负责检修工作质量,严格把好检修质量关,督促检修人员按照工艺规程及规范化工作的要求,保质保量按工期完成任务。 4、作业人员:5~8人; 五、本次施工拟投入的工器具及材料计划 六、施工方法: 1、作业流程 1)进行施工准备并办理开工许可手续; 2)全体作业人员上岗前接受安全技术培训、考核,并进行安全技术交底记录;3)按材料计划准备材料; 4)按工程需要准备安全工器具; 5)检查作业工器具是否合格;

6)根据二种工作票安全措施组织材料,人员进场; 7)作业结束,检查无误后,全体工作人员撤离现场,并汇报; 2、作业方法: 1)金属设备构架防腐: I.设备及设备构支架金属外壳、水泥杆钢接头进行表面处理,采用角向磨光机、钢丝刷、刨刀等工具清除表面锈蚀、附着不牢的旧漆以及其他污杂物,并清扫干净。 II.涂刷或喷涂环氧富锌底漆两遍; III.涂刷或喷涂冷镀锌面漆两遍; 2)水泥杆及构架防腐加固及美化 I.水泥杆及构架表面清扫干净,涂刷YJ-1底胶料两遍; II.表面YJ-2加固料涂抹一道; III.涂抹YJ-3封闭料两遍; 七、安全管理措施 1、安全管理措施 本工程为四川省电力公司自贡电业局220KV向家岭变电站主变及其构架防腐,均为带电设备施工作业(1号、2号主变及母线桥钢构架防腐为停电作业),为确保作业人员及设备安全,必须严格遵守以下措施制度: 1)安全教育开工前对所有参加本工程的人员进行一次针对性安全教育培训,讲解安全注意事项和操作方法。 2)工作票所列人员的基本条件 I.工作负责人责任: ①正确安全地组织工作; ②负责检查工作票所列安全措施是否正确完备和工作许可人所做的安全措施是

110kV变电站工程防震减灾应急预案

110kV变电站工程防震减灾应急预案 第1节总则 1.1为使项目在发生地震前后,能高效、有序地做好临震应急工作,最大限度地减轻地震灾害的损失,依据《中华人民共和国防震减灾法》、《破坏性地震应急条例》、《国家地震应急预案》、《山东省防震减灾条例》、《山东省破坏性地震应急预案》的要求,结合公司的实际制订本预案。 1.2工作原则 1.2.1、地震应急工作实行统一管理和分级、分部门负责的原则。 1.2.2、快速反映原则。破坏性地震发生后,项目要立即根据地震应急预案的要求,开展抗震救灾工作。 1.2.3、就近就地开展自救互救原则。破坏性地震发生后,时间就是生命,首要任务是抢救受灾职工。要抓紧震后2小时内的最有效时间,进行自救互救。 1.2.4、突出重点原则。抗震救灾的各项工作,都要以最大限度减轻地震灾害为重点。 1.2.5、主动配合、积极支援的原则。抗震救灾工作是一项全社会系统工程,项目要主动协助政府,密切配合,积极支援与协作,以求得抗震救灾工作的整体效果。 1.2.6、主动报告原则。破坏性地震发生后,为确保抗

震救灾工作指挥决策无误,各单位要迅速上报灾情。主要内容是受灾范围、人员伤亡、房屋倒塌及次生灾害情况等。 1.2.7、领导负责制原则。破坏性地震发生一周内,是减轻地震灾害非常关键时期,项目领导是第一责任人。各项工作都要明确责任,要落实抗震救灾责任制。 1.2.8、救援工作坚持先易后难、先近后远的原则。 1.3工作任务 1.3.1地震发生后,立即组织项目开展自身抗震救灾工作。尽快恢复生产,弥补地震灾害的损失。 1.3.2是项目抗震救灾办公室应在震后向公司报告灾情情况,提出急需救灾物资种类和数量及表示接受外援的意向。 第2节项目应急机构及其主要职责 2.1项目地震应急指挥部 组长: 成员: 2.2项目抗震救灾指挥部职责 2.2.1、在公司抗震救灾指挥部的领导下,指挥、部署、协调项目的临震应急和震后救灾工作。对公司的抗震应急工作做出决策。 2.2.2、指挥、组织项目抢险救灾工作。

变电站施工安全措施

宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目 变电站施工安全措施 批准: 审核: 编制: 南京中核能源工程有限公司 宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目项目部 2018年6月5日

一、目的和范围: 1.1 目的 1.1.1 为了保证宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目35kV变电站部分工程顺利、有序、安全、高效的进行施工,特编写该施工安全措施。 1.1.2、对35kV炼洞变电站工程的施工程序、平面布置、资源配置和质 量保证满足业主的需求、确保变电站工程按期投产,作为该工程前期准备和施工组织专业设计的指导性文件。 1.2 范围 适用于宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目35kV变电站部分工程施工。 1.3 编制依据、引用标准 1.3.1编制依据 1.3.1.1同类型变电站施工组织设计有关部份。 1.3.1.2同类型变电站施工经验总结。 1.3.1.3施工现场实际调查。 1.3.1.4、相应的有关行业规范标准要求。 1.4 引用标准 1.4.1《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》 1工程概况 1.1工程概要 宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目位于宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区弘德新村。 2工程特点 2.1该工程属于扩建工程,具有较大的施工难度,工期紧张等因素。应充分了解已建成部分的工程,熟悉电缆沟走线,前期预留扩建位置等现场条件,熟悉地埋电缆走向,熟悉地下管道布置,合理安排工序,尽量使用机械化作业。 2.2施工期间,严格执行各种现场规范、要求,特别注重安全、文明施工,加强管理,规范行为。

2.3根据工程项目管理的特性,特别是项目的“不可逆”性,充分重视应用项 目管理的软科学管理手段,抓好人员配置、业务联系、信息反馈三个关键以确保项目部组织顺利运行。 二、目标 1. 总体目标 通过实施本措施,实现各类事故零目标。 2. 总体目标分为安全施工指标和安全文明施工管理目标: 2.1 安全施工指标不发生重伤及以上人身事故;不发生一般及以上设备损坏事故;不发生负主要责任的一般及以上交通事故;不发生火灾事故;事故频率0;人员负伤率0。 2.2 安全文明施工管理目标 组织过程科学严密,区域功能合理布局;现场整洁,材料设备有序计划堆放;施工道路畅通,排水顺畅;安全设施完善,标志醒目;安全文明施工管理资料记录详实、及时完整;施工人员遵章守纪,行为文明规范。 三安全文明施工管理 3.1安全文明施工教育培训 3.1.1 进入项目部人员都必须进行安全学习,,施工班组人员进场需进行安 全培训合格者才能进入现场施工。项目部需保存学习和考试记录,并对所有人员进行登记,记录进出场时间和有效证件编号等基本情况。 3.1.2 对从事电工、起重、焊接、机械操作人员等特种工作人员,必须进行 有针对性的专业操作技术和安全规程学习,经相关管理部门考试合格后持证上岗操作,并定期进行复审。 3.1.3 对违章违纪或造成未遂事故的人员,应由项目部重新组织学习,考试 合格方可上岗,每次学习不得少于1小时。 四安全文明施工检查 4.1项目部应每周、班组应每天进行安全检查,以消除隐患,确保施工安全。项目部的检查应形成检查及整改记录,项目部的每月安全通报下发至各施工班组。

变电站安全操作规程

变电站安全操作规程 1、目的:严格执行操作规程,加强电力生产管理,规范工作人员的行为,保证变电站及其相应的配电设施运行安全,维持生产的延续性和稳定性。 2、适用范围: 适用于本厂变电站及相应的配电设施操作。 3、操作规程: 3.1工作人员要求: 3.1.1经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少1次)。 3.1.2运行管理人员必须经过安全技术培训,经有关部门考核考试合格,持有国家认可并在有效期内的操作证方可独立操作,未经专门训练或考试不得单独操作。 3.1.3协助作业人员必须具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉本规程的相关部分,并经考试合格。 3.1.4具备必要的安全生产知识和紧急救护知识(特别是触电急救知识)。 3.2工作现场的基本条件: 3.2.1变电站及其相应配电设施现场的工作条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 3.2.2现场使用的安全工器具应合格并符合有关要求。 3.2.3工作人员应被告知其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 3.3任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。工作人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业,在发现直接危及人身、变电站及下属电网安全的紧急情况时,有权停止作业或在采取可能的紧急措施后撤离工作场所,但应立即向主管报告。 3.4变电站及其配电设施工作时的基本要求: 3.4.1一般安全要求: 3.4.1.1运行人员应熟悉要运行的电气设备,单独值班人员或运行负责人还应有相应的实际工作经验。 3.4.1.2室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰有电设备的,应设置有明显标志的永久性隔离挡板(护网)。 3.4.2变电站及配电设施的巡视: 3.4.2.1建立并逐步定期变电站及配电设施的巡视制度。 3.4.2.2经本单位批准允许单独巡视变电站及配电设施的人员必须按照规定定时巡视,并按照规定予以正确全面的记录变电站的运行参数。

浅析日本建筑物抗震措施对我国防震减灾的启示

本科毕业论文 浅析日本建筑物抗震措施对我国防震减灾的启示

诚信承诺书 本人郑重承诺和声明: 我承诺在毕业论文撰写过程中遵守学校有关规定,恪守学 术规范,此毕业论文中均系本人在指导教师指导下独立完成,没 有剽窃、抄袭他人的学术观点、思想和成果,没有篡改研究数据, 凡涉及其他作者的观点和材料,均作了注释,如有违规行为发生, 我愿承担一切责任,接受学校的处理,并承担相应的法律责任。 毕业论文作者签名: 年月日

摘要 地震作为一种突发性强、破坏性大的自然灾害,易带来巨大的破坏,并严重威胁着人们的生命财产安全,同时对国家安定与社会和谐都有着重要影响。我国目前处于经济发展的快速阶段,需要一个稳定和谐的社会环境。但我国建筑物整体防震减灾能力与国外发达国家相比还有很大的差距,与邻国日本之间更是存在明显差别。同级别地震情况下,日本受灾情况相对于中国却轻的多,这不得不引起我们对建筑物防震减灾能力地深思。日本的建筑物具有完善地防震措施,向日本学习建筑防震减灾方面的先进之处,对我国防灾减灾体制建设有重要的启示,对我国建筑防灾减灾的发展也有着很好的借鉴作用。 关键词:建筑物抗震措施;防震减灾;启示

ABSTRACT As a sudden and destructive natural disasters, the earthquake is easy to bring huge damage, and a serious threat to people's lives and property safety, but also has important influence on national stability and social harmony. China is currently in the rapid economic development stage, the need for a stable and harmonious social environment. But there is a big gap between the overall capacity of the building and the ability of earthquake prevention and disaster mitigation in China compared with the developed countries, and there is a significant difference between the two countries. In the case of the same level of earthquake, Japan's disaster situation is much lighter than China, which has to cause us to think deeply about the ability of building earthquake disaster prevention and disaster mitigation. Japanese buildings has to improve the aseismatic measures. Advanced point to Japan to study the construction of earthquake prevention and disaster reduction, have important implications for China's disaster prevention and mitigation system construction, development of building disaster prevention and reduction in our country also has a very good reference. Key words: Aseismatic measures of buildings; earthquake disaster reduction; inspiration

变电站施工安全、技术、组织措施

变电站施工安全、技术、组织措施 编制依据 国家及部颁与本工程有关的各种有效版本的技术规范、规程及其它相关的要求文件; 国家电力公司颁发的《电力施工质量检验技术评定标准》; 《火电施工质量检验及评定标准》; 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》; 《电力建设工程施工技术管理制度》; 《电力建设施工管理制度》; 《电力建设安全工作规程》; 《电力建设文明施工规定及考核办法》; 我公司变电站施工的以往经验; 《火电工程达标投产考核评定标准》; 《电力建设文明施工规定及考核办法》; 工程概况 本次新建五个220kV出线间隔和一个母联间隔,220kV由单母线接线完善为双母线接线; 开竣工时间安排 本工程拟订开工时间为2007年7月12日 本工程拟订竣工时间为2007年8月30日

施工组织机构 项目经理:XXX 技术负责人:XXX 专职安全员:XXX 专职质检员:XXX 土建施工负责人:XXX 电气施工负责人:XXX 财务主管:XXX 供应主管:XXX 计划:XXX 施工责任制 项目经理:负责本工程的施工组织、安全、质量、工期、民事、信息材料、设备、经营、文明施工以及生活等全方位的领导工作,并负责各方面的协调工作,全权处理施工中的有关事宜。 计划、财务:负责本工程的预算、结算、财务、劳资、合同管理以 及工程经济分析。 施工:贯彻执行电力建设工程施工技术管理制度,解决施工中的技术 问题,组织编制安全施工技术措施,确保按设计意图施工;在项目经理、项目总工的领导下落实安全文明施工的措施,按期检查安全

文明施工的执行情况。 安全:贯彻执行电力建设安全管理规定、安全操作规程,对施工全过程进行安全监督控制,定期组织安全例会、安全考试、安全检查、安全教育、安全总结,确保施工安全。 质量:按照施工质量验收规范、评级标准、ISO-9002贯标质量控制程序文件,进行工程质量控制管理、监督检查,做好各种质量记录和试验报告的收集、整理、审核工作,配合中间验收、竣工验收。 供应:负责甲方供应的设备材料到货检验、保管及发放;负责自采材料的定货、采购、检验、运输、储备等工作。 工程施工技术措施 1、根据施工工艺的要求,土建工程一般按先地下,后地上,先深后浅,先干线后支线的原则进行。路下管线先施工后筑路。电气安装工程一般按从高到低,由里向外的原则进行。调试人员应提前进场配合电气安装工作,及时发现问题,确保工程能够顺利进行; 2、鉴于施工期间有雨期,对施工及原材料、设备运输影响较大,施工场地应加以适当处理,根据施工进度及劳动力适时调整工作内容,保证施工期间所内道路畅通; 3、为了使各工序有序进行,项目部应定期召开例会安排进度,设定土建、电气、调试的进度控制点,协调工作,解决矛盾,统筹兼顾,密切配合,使施工工序与资源配置相协调,使施工生产顺利进行,按时投产;

某变电所开关更换安全措施(新版)

某变电所开关更换安全措施 (新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0905

某变电所开关更换安全措施(新版) 为了保证吊车作业的安全可靠性,特做如下措施: 一、工作地点:****变电站 二、工作范围:***二主一次开关单元。 三、带电部分:****。 四、安全措施: 1、按指定通道进入指定作业现场,吊装避雷针应保证与带电体有足够的安全距离,10kV保持3米以上。 2、选择宽敞合适的吊车作业位置,吊臂旋转及起吊高度应与带电设备保持3米以上的安全距离。 3、吊装时设专人指挥,统一信号,指挥人员的站位应能全面观察到整个作业范围及吊车司机,对于任何工作人员发出紧急信号,必须停止吊装作业。

4、吊车应装有专用的接地线,且接地良好。 5、起吊重物时,应选择专用可靠并经检查试验合格的吊具,吊点选择设备厂家指定位置,且绑扎牢固,捆绑腰绳,以防设备倾倒。 6、重物起吊前应试荷重,确证无误,方可起吊,吊臂旋转半径以内严禁站人,以防止重物落下伤人。 7、吊车应缓慢升降和左右移动,严禁速度过快伤人、伤设备。 8、起吊重物即将到达指定位置时,工作人员方可靠近,工作人员的手严禁扶持起吊设备底位或支架上端,以防挤、砸伤手。 9、工作时,设专人监护。 工作班人员学习确认签字 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分 》

电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分) 考试题库(GB 26860-2011) 一、填空题 1、运用中的电气设备是指:(全部带有电压)或(一部分带有电压)及(一经操作即带 有电压)的电气设备。 2、低压是指用于配电的交流系统中(1000V及其以下)的电压等级,高压通常指超过 低电压的电压等级;特定情况下,指电力系统中输电的电压等级。 3、交流系统中一个电气连接部分,是指可用(隔离开关)同其他电气装置分开的部分。 4、变更工作班成员或工作负责人时,应履行(变更)手续。 5、直接验电应使用相应电压等级验电器在设备的(接地处)逐相验电。验电前,应先在 有电设备上确证验电器良好。 6、工作中应确保电流和电压互感器的二次绕组应(有且仅有一点)保护接地。 7、高压设备发生接地故障时,室内人员进入接地点(4m)以内,室外人员进入接地点 (8m)以内,均应穿绝缘靴。接触设备的外壳和架构时,还应戴绝缘手套。 8、雷电天气时,不宜进行(电气操作),不应(就地电气操作)。 9、用绝缘棒拉合隔离开关、高压断路器,或经传动机构拉合隔离开关和断路器,均应(戴 绝缘手套)。雨天操作室外高压设备时,应使用(有防雨罩的)绝缘棒,并穿(绝缘靴)、戴(绝缘手套)。 10、装卸高压熔断器,应戴(护目眼镜)和(绝缘手套),必要时使用(绝缘夹钳),并站在 绝缘垫或绝缘台上。 11、工作票一式两份,一份交(工作负责人),一份交(工作许可人)。 12、10KV及以下电气设备不停电的安全距离是(0.7)米。

13、35KV电气设备不停电的安全距离是(1)米。 14、110KV电气设备不停电的安全距离是(1.5)米。 15、人员工作中与10KV及以下设备带电部分的安全距离是(0.35)米。 16、人员工作中与35KV设备带电部分的安全距离是(0.6)米。 17、人员工作中与110KV设备带电部分的安全距离是(1.5)米。 18、在带电设备周围进行测量工作,不应使用(钢卷尺)、(皮卷尺)和线尺(夹有金属 丝者)。 19、需要高压设备(全部停电)、(部分停电)或(做安全措施)的工作,填用电气第一种 工作票,在大于设备不停电时的安全距离的相关场所和(带电设备外壳)上的工作及(不可能触及带电设备导电部分)的工作,填用电气第二种工作票。 20、测量设备绝缘电阻,应将被测量设备各侧(断开),验明(无压),确认设备(无人工 作),方可进行。在测量中不应让他人接近被测量设备。测量前后,应将被测设备(对地放电)。 21、在带电的电磁式电流互感器二次回路上工作时,应防止二次侧(开路)。 22、在带电的电磁式或电容式电压互感器二次回路上工作时,应防止二次侧(短路)或(接 地)。 23、进入SF6电气设备低位区或电缆沟工作,应先检测含氧量(不低于18%)和气体含量(不 超过1000u L/L)。 24、检修发电机时,在发电机出口母线处(验明无电压)后装设(接地线)。 25、装设接地线时,应先装(接地端),后装(导体端),接地线应接触良好,连接可靠。 拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线导体端应使用(绝缘棒),人体不应碰触接地线。 26、成套的接地线应有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成,接地线截面不应小于

浅析地震对建筑物的破坏及建筑减震防震措施

浅析地震对建筑物的破坏及建筑减震防震措施 姓名:王涛 班级:土木 通过对土木工程概论这门课程的学习,我对土木工程这个专业有了大概的了解。我对建筑防震减震方面的问题有着浓厚的兴趣,通过陈老师的介绍以及我查阅的相关资料,浅析一下本人对地震对建筑物的破坏以及建筑物减震防震方面的认识。 破坏性地震会给国家经济建设和人民生命财产安全造成直接和间接的危害和损失,尤其是强烈的地震会给人类带来巨大的灾难。目前,每年全世界由地震灾害造成的平均死亡人数达8000一10000人/次,平均经济损失每次达几十亿美元。据联合国统计,本世纪以来,全世界因地震死亡人数达260万,占全球自然灾害所造成的死亡总和的58%。从某种意义上说,地震是群灾之首。 大地震如果发生在渺无人烟的地方是不会造成伤害的,如果发生在城市或农村的活,就会造成房倒屋塌,甚至建筑物与重要工程也会遭至"破坏并危及人员的生命安全,给人们造成严重灾害。 我国由于地处板块交界处地震灾害频度高,强度大,成灾率高,这是造成地震灾害特别严重的原因。同时,我国民众防灾意识不高,同一震级的地震,造成伤亡的人数可多达数倍。另外,我国大部分城市的基础设施,抗震性能较差。建国头20年中,多数建筑物和工程未考虑抗震设防,加之城市生命线管线纵横交错,埋设不合理,有的材料强度不够,有的年久失修,使我国多数城镇防震抗震的能力脆弱,潜在着很大的隐患。广大农村多属土、石结构建筑,抗震能力更差。据估计,地震若发生在我国工业城市及人口稠密的地区,8级左右或7级左右以及5、6级左右的地震所造成的经济损失分别为百亿元、数十亿元和数亿元人民币。譬如1976年唐山大地震,在几十秒钟的时间内,将一座百万人口的工业城市变成了废墟,伤亡侧万人,直接经济损失100亿元以上,救灾花了6亿多元,重建用了50亿元,而

相关文档