文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 110变电站设计

110变电站设计

110变电站设计
110变电站设计

第一节毕业设计的主要内容

本次设计为110kV变电站初步设计,共分为任务书、计算书、说明书三部分,同时还附有12张图纸加以说明。该变电站有3台主变压器,初期上2台,分为三个电压等级:110kV、

35kV、10kV,各个电压等级均采用单母分段的主接线方式供电,本次设计中进行了短路电流计算,主要设备选择及校验(包括断路器、隔离开关、电流互感器、母线等),并同时附带介绍了所用电和直流系统、继电保护和微机监控系统、过压保护、接地、通信等相关方面的知识。

第二节毕业设计应完成的成果

说明书:电气主接线,短路电流计算及主要设备的选择,各电压级的配电装置及保护,微机监控系统等。

计算书:短路电流,主要设备选择(DL、G、CT、母线),变压器差动保护整定计算。

图纸:电气主接线图,电气总平面布置图,继电保护及综合自动化系统配置图,间隔断面图,直流系统接线图,所用电系统图,GIS电气布置图等共12张。

第三节应掌握的知识与技能

1、学习和掌握变电站电气部分设计的基本方法。

2、对所设计的变电站的特点,以及它在电力系统中的地位、作用和运行方式等应有清晰的概念。

3、熟悉所选用电气设备的工作原理和性能,及其运行使用中应注意的事项。

4、熟悉所采用的电气主接线图,掌握各种运行方式的倒闸操作程序。

5、培养独立分析和解决问题的工作能力及实际工程设计的基本技能。

第二章说明书

第一节概述

一、设计依据

1、中华人民共和国电力公司发布的《35kV~110kV无人值班变电所设计规程》(征求意见稿)

2、110kV清河输变电工程设计委托书。

3、电力工程电气设计手册(电气一次部分)

二、设计范围

1、所区总平面、交通及长度约20米的进所道路的设计。

2、所内各级电压配电装置及主变压器的一、二次线及继电保护装置。

3、系统通信及远动。

4、所内主控制室、各级电压配电装置和辅助设施。

5、所区内给排水设施及污水排放设施。

6、所区采暖通风设施、消防设施。

7、所区内的规划。

8、编制主要设备材料清册。

9、编制工程概算书。

三、设计分工

1、110kV配电装置以出线门型架为界,10kV电缆出线以电缆头为界。电缆沟道至围墙外1米。

2、所外专用通信线、光纤系统通信、施工用电、用水等设施由建设单位负责。

四、主要设计原则

1、电气主接线

电气主接线是发电厂、变电所电气设计的重要部分,也是构成电力系统的重要环节。主接线的确定对电力系统整体及发电厂、变电所本身运行的可靠性、灵活性和经济性密切相关,并且对电气设备选择、配电装置布置、继电保护和控制方式的拟定有较大影响。因此,必须处理好各方面的关系,全面分析有关影响因素,通过技术经济比较,合理确定主接线方案,决定于电压等级和出线回路数。

(1)110kV主接线设计:110KV清河变主要担负着为清河开发区供电的重任,主供电源由北郊变110KV母线供给,一回由北郊变直接供给,另一回由北郊变经大明湖供给形成环形网络,因此有两个方案可供选择:单母线接线;单母线分段接线。

方案I:采用单母线接线

优点:接线简单清晰、设备少操作方便、便于扩建和采用成套配电装置。

缺点:不够灵活可靠,任一元件(母线及母线隔离开关等)故障或检修,均需使整个配电装置停电。单母线可用隔离开关分段,但当一段母线故障时,全部回路仍需短时停电,在用隔离开关将故障的母线段分开后才能恢复非故障段的供电。

适用范围:一般适用于一台发电机或一台变压器的110-220KV配电装置的出线回路数不超过两回。

方案II:采用单母线分段接线

优点:1)用断路器把母线分段后,对重要用户可以从不同段引出两个回路,有两个电源供电。

2)当一段母线发生故障,分段断路器自动将故障段切除,保证正常段母线不间断供电和不致使重要用户停电。

缺点:1)当一段母线或母线隔离开关故或检修时,该段母线的回路都要在检修期间内停电。2)当出线为双回路时,常使架空线路出线交叉跨越。

3)扩建时需向两个方向均衡扩建。

适用范围:110-220KV配电装置的出线回路数为3-4回时。

经过以上论证,决定采用单母线分段接线。

(2)35Kv主接线设计:主要考虑为清河工业园区及周边高陵西部地区供电。

方案I:采用单母线接线

优点:接线简单清晰、设备少操作方便、便于扩建和采用成套配电装置。

缺点:不够灵活可靠,任一元件(母线及母线隔离开关等)故障或检修,均需使整个配电装置停电。单母线可用隔离开关分段,但当一段母线故障时,全部回路仍需短时停电,在用隔离开关将故障的母线段分开后才能恢复非故障段的供电。

适用范围:一般适用于一台发电机或一台变压器的35-63KV配电装置的出线回路数不超过3回。

方案II:采用单母线分段接线

优点:1)用断路器把母线分段后,对重要用户可以从不同段引出两个回路,有两个电源供电。

2)当一段母线发生故障,分段断路器自动将故障段切除,保证正常段母线不间断供电和不致使重要用户停电。

缺点:1)当一段母线或母线隔离开关故或检修时,该段母线的回路都要在检修期间内停电。2)当出线为双回路时,常使架空线路出线交叉跨越。

3)扩建时需向两个方向均衡扩建。

适用范围:35-63KV配电装置的出线回路数为4-8回时。

经过以上论证,决定采用单母线分段接线。

(3)10kV主接线设计:主要考虑为变电站周围地区供电。

方案I:采用单母线接线

优点:接线简单清晰、设备少操作方便、便于扩建和采用成套配电装置。

缺点:不够灵活可靠,任一元件(母线及母线隔离开关等)故障或检修,均需使整个配电装置停电。单母线可用隔离开关分段,但当一段母线故障时,全部回路仍需短时停电,在用隔离开关将故障的母线段分开后才能恢复非故障段的供电。

适用范围:6 -10KV配电装置的出线回路数不超过5回。

方案II:采用单母线分段接线

优点:1)用断路器把母线分段后,对重要用户可以从不同段引出两个回路,有两个电源供电。

2)当一段母线发生故障,分段断路器自动将故障段切除,保证正常段母线不间断供电和不致使重要用户停电。

缺点:1)当一段母线或母线隔离开关故或检修时,该段母线的回路都要在检修期间内停电。2)当出线为双回路时,常使架空线路出线交叉跨越。

3)扩建时需向两个方向均衡扩建。

适用范围:6 -10KV配电装置的出线回路数为6回及以上时。

经过以上论证,决定采用单母线分段接线。

2、主变压器选择

(1)容量的确定:1)主变压器容量一般按变电所建成后5-10年的规划负荷选择,并适当考虑到远期10-20年的负荷发展。对于城郊变电所,主变压器容量应与城市规划相结合。2)根据变电所所带负荷的性质和电网结构来确定变压器的容量。对于有重要负荷变压器的变电所,应考虑当一台主变压器停运时,其余变压器容量在计及过负荷能力后的允许进间内,应保证用户的一级和二级负荷;对一般性变电所,当一台主变压器停运时,其余变压器容量应能保证全部负荷的70%-80%。3)同级电压的单台降压变压器容量的级别不宜太多,应从全网出发,推行系列化、标准化。

(2)主变压器台数的确定:1)对大城市郊区的一次变电站,在中、低压侧已构成环网的情况下,变电所以装设两台主变压器为宜。2)对地区性孤立的一次变电所或大型工业专用变电所,在设计时应考虑装设三台主变压器的可能性。3)对于规划只装设两台变压器的变电所,其变压器基础宜按大于变压器容量的1-2级设计,以便负荷发展时,更换变压器的容量。

因此为保障电压水平能够满足用户要求,本所选用有载调压变压器,选变压器两台。

3、主要电气设备选择

(1)110kV配电装置选用户外110kV六氟化硫全封闭组合电器(GIS)。开断电流31.5kA。

(2)35kV选用kYN-35型手车式金属铠装高压开关柜,内配真空断路器。开断电流25kA。

(3)10kV选用CP800型中置式金属铠装高压开关柜,内配真空断路器。出线开断电流31.5kA,进线开断电流40kA。

(4)10kV母线避雷器选用HY5WZ-17/45型氧化锌避雷器。

(5)根据《陕西电力系统污秽区分布及电网接线图集》,该站地处Ⅱ级污秽区,考虑到该站距公路较近,污级提高一级,按Ⅲ级户外用电气设备泄漏比距,110kV、35kV、10kV为2.5cm/kV(均按系统最高工作电压确定)。

4、无功补偿及消弧线圈

10kV出线回路数每段母线12回,本期装设2组干式接地变及消弧线圈。接地变容量

700/160kVA,消弧线圈600kVA。本期装设2×1800kVar电容器组。

5、电工构筑物布置

(1)根据进出线规划及所址地形情况,电工构筑物布置如下:110kV屋外配电装置布置在所区南侧,二次室及35kV~10kV开关室布置在所区北侧,为一座二层楼结构,一层10kV,二层35kV;主变压器布置在二者之间,所区大门设在西侧,进所道路自所址西侧的公路接引。

(2)110kV配电装置进线采用软母线,进线间隔宽度为8米。按远期出线总共6个间隔设计。

(3)35kV配电装置按两台主变进线,4个出线间隔设计。

(4)10kV配电装置采用屋内单层双列布置。干式接地变及消弧线圈装在一箱内,安装在

10kV开关柜中间。共36个出线间隔(公用4个)。

6、控制、保护及直流

(1)控制方式

本工程的控制、信号、测量采用计算机监控方式,分层分布式综合自动化系统,按无人值班有人值守方式设计。

(2)保护装置

继电保护均采用微机保护,这些保护的信息都以通信方式接入计算机监控系统。

(3)自动装置

10kV馈线装设小电流接地选线装置;10kV馈线具有低周减载功能。

(4)直流

采用智能高频开关电源系统,蓄电池采用2×100Ah免维护铅酸蓄电池,计206只,单母线分段接线。

五、基础资料

110kV清河变电站地址选在市开发区清河工业园区的北部,西邻一条南北公路。电源由北郊330kV变110kV母线出两回,一回直接接入,一回经大明湖变“Π”接后再接入。导线选择LGJ-300/40。

1、环境条件

该站位于市开发区清河工业园区的北部,西邻一条南北公路。占地东西长69m,南北长

66m,面积4554m2,合6.831亩。该站出线条件较好,110kV南面进出,35kV北面进出,10kV电缆从西侧进出(电缆沟)。交通方便,靠近乡镇,职工生活方便。围墙内自然高差与公路相差3m左右,回填土方量较大。

(1)环境温度:-15°C~+45°C。

(2)相对湿度:月平均≤90%,日平均≤95%。

(3)海拔高度:≤1000m。

(4)地震烈度:不超过8度。

(5)风速:≤35m/s。

(6)最大日温差:25°C。

周围环境无易燃且无明显污秽,具有适宜的地质、地形和地貌条件(如避开断层、交通方便等)。并应考虑防洪要求,以及邻近设施的相互影响(如对通讯、居民生活等)。

2、环境保护

(1)变电所仅有少量生活污水,经处理后排入渗井。

变压器事故排油污水,经事故油池将油截流,污水排入生活污水系统,对周围环境没有污染。

(2)噪音方面是指变压器和断路器操作时所产生的电磁和机械噪声。对主变及断路器要求制造厂保证距离设备外壳2米处的噪声水平不大于65bB,以达到《工业企业噪声卫生标准》的规定。

3、绿化

在所内空闲地带种植草坪及绿篱,以美化环境。

第二节系统概述

一、性质和目的

根据上级要求,在我市开发区清河工业园区境内建一所110kV变电站,主要是为市开发区清河工业园区供电和服务的,并支持当地工农业的持续发展,使初具规模的旅游事业上一新台阶,改善和提高该境内人民的物质和文化生活。本变电所属新建110kV负荷型变电所,主要满足该地区工业和居民用电。

二、负荷发展情况

2004年43000kW

2009年60000kW

2014年90000kW

三、建设规模

主变压器容量本期2×31.5MVA,远期3×50MVA。110kV本期两回出线,采用单母线分段接线;远期六回出线。35kV本期4回出线,采用单母线分二段接线。10kV本期24回出线,采用单母线分二段接线,远期36回出线,采用单母线分三段接线。

序号项目最终规模本期规模

1主变压器3×50MVA2×31.5MVA

2110kV单母线2段2段

3110kV出线6回2回

435kV母线2段2段

535kV出线4回4回

610kV母线3段2段

710kV出线36回24回

户外设备基础及构架设计原则如下: 110kV架构及基础本期只安装两回。其余架构及基础只上本期规模,其余均不上,预留位置。三号变基础本期不上,仅预留位置。

第三节电气主接线

一、电气主接线

电气主接线是由高压电气设备连成的接收和分配电能的电路,是发电厂和变电所最重要的组成部分之一,对安全可靠供电至关重要。因此设计的主接线必须满足如下基本要求:

1、满足对用户供电必要的可靠性和电能质量的要求。

2、接线简单、清晰,操作简便。

3、必要的运行灵活性和检修方便。

4、投资少,运行费用低。

5、具有扩建的可能性。

为满足供电可靠性要求,本设计中110kV、35kV、10kV均采用单母线分段接线;最终为3台变压器并联运行;所用电由2台所用变供电;主要负荷可采用双回线供电。

该变电站110kV户外配电装置采用GIS组合电器布置形式。110kV采用单母线分段接线方式。110kV进线2回。其中一段母线带2台主变压器,另一段母线带1台主变压器。本期安装每段母线1台主变,110kV GIS共6个间隔位。110kV GIS主变出线至主变110kV侧为电缆及电缆插拔头型式。电缆型号YJV22-126-1×300交联电缆。

35kV采用单母线分段接线。共设两段,每台主变各接一段。本期安装4回出线,每段2回。35kV出线至35kV穿墙套管亦采用电缆,电缆型号:YJV22-126-1×300交联电缆。

10kV采用单母线扩大分段接线,共分3段,本期分2段。每台主变各接一段,每段12回出线。10kV出线36回(含公用部分4回),本期安装24回。10kV全部采用电缆出线。在每台主变压器低压侧设置一组接地变压器及一组无功分档投切并联补偿电容器。

二、短路阻抗

归算到本变电所110kV母线ΣZ1=0.0335,ΣZ0=0.0136。

三、主变压器

主变压器容量应根据5-10年的发展规划进行选择,并应考虑变压器正常运行和事故时的过负荷能力;对装两台变压器的变电所,每台变压器额定容量一般按下式选择:

Sn=0.6P M式中P M为变电所最大负荷

这样,当一台变压器停用时,可保证对60%负荷的供电。考虑变压器的事故过负荷能力40%,则可保证对84%负荷的供电。由于一般电网变电所大约有25%的非重要负荷,因此,采用Sn=0.6P M,对变电所保证重要负荷来说多数是可行的,能满足一、二级负荷的供电需求。

一般情况下采用三相式变压器,具有三种电压的变电所,如通过主变压器各侧绕组的功率均达到15%Sn以上时,可采用三绕组变压器。其中,当高压电网为110~220kV,而中低压电网为35kV和10kV时,由于负荷较大,最大和最小运行方式下电压变化也较大,故采用带负荷调压的三绕组变压器。

为了适应今后电网商业化运营的要求,提高电网的供电质量,满足用户对供电质量的要求,另外,为了便于电网电压的灵活及时调整,主变的调压方式应采用有载调压变压器,有利于电网今后的运行。

目前限制低压侧短路电流措施,一般采用高阻抗变压器,且根据110kV 系统短路水平(不超过30 kA)。经过推算,10kV短路电流(不超过30kA)。所选开关柜等电气设备均可满足要求(10kV不并列)。故本次设计采用高阻抗主变压器。

本次设计结合实际运行经验,要求主变压器本体油枕由原A相移至C相。这样有利于主变压器中性点接地隔离开关连接安装,且操作检修方便。

综上,本变电站采用的主变压器最终为3台50MVA三相自冷三圈有载调压变压器,型号为SSZ10-50000/110,初期上2台31.5MVA,型号为SSZ10-31500/110。

额定电压:110±8×1.25%/38.5±2×2.5%/10.5kV。

接线组别:YN0/yn0/d11。

阻抗电压:ZⅠ-Ⅱ=10.5%,ZⅠ-Ⅲ=17.5%,ZⅡ-Ⅲ=6%。

损耗:175kW(高阻抗、低损耗变压器)。

四、中性点接地方式

110kV采用中性点直接接地方式。

主变压器中性点经隔离开关直接接地,以便于系统灵活选择接地点。

10kV采用中性点经消弧线圈接地方式。单相接地允许带故障运行2小时,供电连续性好。

五、无功补偿

无功补偿应根据就地平衡和便于调整电压的原则进行配置,采用集中补偿的方式,集中安装在变电所内有利于控制电压水平。向电网提供可调节的容性无功。以补偿多余的感性无功,减少电网有功损耗和提高电压。

为了提高电网的经济运行水平,根据无功补偿的基本原则,在10kV每段母线上各接一组由开关投切的分档投切并联电容器成套装置,供调节系统的无功负荷,电容器每组容量为

1800kVar。

在10 kV每段母线上分别接一台接地变压器(曲折变,型号DSDB-700/10.5-

160/0.4kVA)。中性点采用Z0接线。低压侧为Y0接线、正常运行时供给380/220V站用电源(接地变压器带附绕组兼做站用变压器)。Z0具有中性点连接有载调谐消弧线圈。

六、运行方式

110kV单母线分段运行,35kV和10kV分列运行。

七、母线回路:

110kV单母线2段(初期上2段)

(1)本变--1#28000kW

(2)本变--2#30000kW

35kV母线2段(初期上2段)

(1)本变--1#9500kW

(2)本变--2#9200kW

10kV母线3段(初期上2段)

(1)本变--1#36500kW

(2)本变--2#33000kW

(3)备用1段。

八、出线回路:

110kV出线6回(初期上2回)

(1)本变--1#28000kW

(2)本变--2#30000kW

(3)备用4回。

35kV出线4回(初期上4回)(1)本变--1#5000kW (2)本变--2#4500kW (3)本变--3#5000kW (4)本变--4#4200kW 10kV出线36回(初期上24回)(1)本变--1#4200kW (2)本变--2#5000kW (3)本变--3#3000kW (4)本变--4#800kW (5)本变--5#3500kW (6)本变--6#4000kW (7)本变--7#5000kW (8)本变--8#3000kW (9)本变--9#700kW (10)本变--10#1800kW (11)本变--11#3000kW (12)本变--12#2500kW (13)本变--13#4500kW (14)本变--14#4000kW (15)本变--15#3000kW (16)本变--16#2000kW (17)本变--17#3200kW (18)本变--18#600kW (19)本变--19#500kW (20)本变--20#2200kW (21)本变--21#4000kW (22)本变--22#3200kW (23)本变--23#3000kW (24)本变--24#2800kW (25)备用12回。

第四节短路电流计算及设备选择

一、短路电流及负荷电流计算

用于设备选择的短路电流是按照变电所最终规模:三台50MVA主变压器及110kV远景系统阻抗,考虑三台主变并列运行的方式进行计算的。计算结果如下。

表1 变压器短路阻抗标幺值

电压等级(kV)1103510

符号X IJ*XⅡJ*XⅢJ*

短路阻抗标幺值0.341000.1980

表2 主变压器额定电流值

电压等级(kV)1103510

额定电流(A)173.574961735.7

表3 清河变电站短路计算表

110kV母线2010年规划短路阻抗值:0.0335,短路电压:UdⅠ-

Ⅱ=10.5%

零序短路阻抗值:0.0136,UdⅠ-

Ⅲ=17%

额定电压:110±8×1.25%/38.5±2×2.5%/10.5kV UdⅡ-

Ⅲ=6%

额定容量:31.5MVA 容量比:100%.100%.100% 接线组别:YN,

yn0.d11

表4 清河变电站短路电流计算结果表(远期10kV、35kV并列运行)

短路类型短路

编号

短路点

位置

短路点

平均电

(kV)

基准

电流

(KA

短路电

流周期

分量起

始有效

短路电

流冲击

(KA)

短路电流

最大有效

值(KA)

三相短路d1

110kV

母线

1150.502 1.238.21114.985 d2

35kV母

线

37 1.56 2.2430.3987.628 d3

10kV母

线

10.5 5.59.3346.211

118.122

单相短路d1

110kV

母线

1150.502 1.7 6.9564 2.728

二、设备的选择与校验

结合以往110kV变电所设计及运行情况,本次选用110kV及10kV开关开断电流采用

31.5kA,35kV选用25 kA。并依次对设备进行了选择和校验。

1、断路器型式的选择

除需满足各项技术条件和环境条件外,还应考虑便于安装调试和运行维护,并经技术经济比较后才能确定。

断路器的选择及校验条件如下:

①U zd≥U g;

②I e≥I g;

③热稳定校验I e2.t .t≥ I∞2.t

④动稳定校验i ch≤i df

2、隔离开关的选择

隔离开关的主要用途:①隔离电压,在检修电气设备时,用隔离开关将被检修的设备与电源电压隔离,以确保检修的安全。②倒闸操作,投入备用母线或旁路母线以及改变运行方式时,常用隔离开关配合断路器,协同操作来完成。③分、合小电流。

隔离开关选择和校验原则是:①U zd≥U g;②I e≥I g;③I e2.t.t ≥ I∞2.t ④i ch≤i df

3、电流互感器的选择

电流互感器的选择和配置应按下列条件:

①型式:电流互感器的型式应根据使用环境条件和产品情况选择。对于6~20kV屋内配电装置,可采用瓷绝缘结构或树脂浇注绝缘结构的电流互感器。对于35kV及以上配电装置,一般采用油浸瓷箱式绝缘结构的独立式电流互感器。

②U zd≥U g;

③I e≥I g;

④校验动稳定√2I m K em≥i ch

⑤校验热稳定I∞2.t eq<(I m.k th)2.t

主要设备参数表:

主变:(有载调压电力变器)

型号SSZ10-31500/110冷却方式DNAN

标准代号GB1094.1-21996GB1094. 3-85GB1094.5-85

绝缘水平L1480AC200-L1250AC95/L1200AC85/L175AC

额定容量31500kVA联接组别YnynOd11

空载损耗23.42KW额定频率50HZ

空载电流0.10%相数3

使用条件户外海拔1000m

油面温升55 K油重5684(带油)Kg 额定电压110±8×1.25%/38.5±2×2.5%/10.5kV

短路阻抗负载损耗

在31500kVA时在31500kVA时110及38.5kV间10.12%110及38.5kV间141.10KW

110及10.5kV间17.55%110及10.5kV间144.93KW

38.5及10.5kV间6.22%38.5及10.5kV间122.23KW

1101、1102、1100、泾北、泾湖开关:(GIS组合电器)

型号LWG2-126额定电压126kV

额定电流1250 A额定频率50 HZ

额定开断电流31.5 KA额定分闸电压220 V

额定气压0.5mpa额定合闸电压220 V

操作机构

型号CT20-1XG额定电流 2 A

分合闸线圈电阻33 欧交直流电机额定电压功率220 V

330W

FES快速接地刀闸:(线路侧)

型号120-GRE额定电压126kV

额定电流1250 A短时耐受电流31.5KA

操作机构

型号CTG1控制电压220 V

电机额定电压220 V

ES接地刀闸:(开关侧)

型号120-GRE额定电压126kV

额定电流1250 A短时耐受电流31.5KA

操作机构

型号CJG1控制电压220 V

电机额定电压220 V

DS刀闸:(开关侧)

型号120-GR-20C额定电压126kV

额定电流1250 A短时耐受电流31.5KA

操作机构

型号CTG1控制电压220 V

电机额定电压220 V

110kV电压互感器:

型号JSQX8-110HA1标准代号GB1207-86相数3额定频率50 HZ 额定绝缘水平126/230/550kV

二次绕组额定电压端子标号准确级极限110/√3V1a 1n0.22400VA 110/√3V2a 2n3p

剩余电压绕组100V Da on3p

额定电压因数1.21.5六氟化硫额定值0.4mp

a

相应额定时间连续30s气体压力0.35mpa

110kV电流互感器:

型号B.S1EC441初级电流300.400.600A

次级电流5A初级5P20

额定容量300VA额定短时耐受电流31.5KA 3s

出厂编号081出厂日期2000-7

型号B.S1EC441初级电流300.400.600A

次级电流5A初级0.2

额定容量300VA额定短时耐受电流31.5KA 3s

出厂编号081出厂日期2000-7

型号B.S1EC441初级电流300.400.600A

次级电流5A初级0.5

额定容量300VA额定短时耐受电流31.5KA 3s

110kV电流互感器:

型号Y10WF5-额定电压100V

110/260

额定频率50HZ额定气压0.392mpa 4kg/cm 持续运行电压80kV标称放电流10KA直流1mA电压145

kV

3501、3502、3500开关:

额定电压40.5kV 型号VD4M-3612-

31ZC

额定电流1600 A额定频率50 HZ 额定开断电流31.5 KA工频试验电压96kV

雷电冲击耐受电压185kV额定短时耐受电流31.5 KA 4s 泾西开关:

额定电压40.5kV 型号VD4M-3612-

31ZC

额定电流1250 A额定频率50 HZ 额定开断电流31.5 KA工频试验电压96kV

雷电冲击耐受电压185kV额定短时耐受电流31.5 KA

4s

35kV电压互感器手车柜:

型号PPT额定一次电压40.5kV 额定电流1250A额定二次电压100/√3V 额定耐受电压95kV准确级0.2/0.5 35kV电压互感器:

型号_disibledevent="lef

t"> 由上式计算,确

定采用BCH-2型差动

继电器。

最新110kV变电站初步设计

110k V变电站初步设 计

一、可研阶段 1、变电站站址选择 应结合系统论证工作,进行工程选站工作。应充分考虑站用水源、站用电源、交通运输、土地用途等多种因素,重点解决站址的可行性问题,避免出现颠覆性因素。(常规变电站投资2200~2400万,其中土建部分500万左右,线路投资70万/公里(轻冰),110万/公里(重冰)。) 变电站选择应尽量避开基本农田,无法避让的应优先选用占地少的变电站技术方案。 1.1 基本规定 1.1.1 工程所在地区经济社会发展规划及站址选择过程概述。 1.1.2 根据系统要求,原则上应提出两个或两个以上可行的站址方案,如确实因各种难以克服的困难只能提供一个站址方案时,应提供充分的依据并作详细说明。 1.2 站址区域概况 1.2.1 站址所在位置的省、市、县、乡镇、村落名称。 1.2.2 站址地理状况描述:站址的自然地形、地貌、海拔高度、自然高差、植被、农作物种类及分布情况。 1.2.3 站址土地使用状况:说明目前土地使用权,土地用途(建设用地、农用地、未利用地),地区人均耕地情况。 1.2.4 交通情况:说明站址附近公路、铁路、水路的现状和与站址位置关系,进所道路引接公路的名称、路况及等级。 1.2.5 与城乡规划的关系及可利用的公共服务设施。

1.2.6 矿产资源:站址区域矿产资源及开采情况,对站址安全稳定的影响。1.2.7 历史文物:文化遗址、地下文物、古墓等的描述。 1.2.8 邻近设施:站址附近军事设施、通信电台、飞机场、导航台与变电站的相互影响;以及变电站对环境敏感目标(风景旅游区和各类保护区、医院、学校等)影响的描述。 1.3 站址的拆迁赔偿情况 应说明站址范围内己有设施和拆迁赔偿情况。 1.4 出线条件 按本工程最终规模出线回路数,规划出线走廊及排列秩序。根据本工程近区出线条件,研究确定本期一次全部建设或部分建设变电站出口线路的必要性和具体长度。 1.5 站址水文气象条件 1.5.1 水位:说明频率2%时的年最高洪水位;说明频率2%时的年最高内涝水位或历史最高内涝水位,对洪水淹没或内涝进行分析论述。 1.5.2 气象资料:列出气温、湿度、气压、风速及风向、降水量、冰雪、冻结深度等气象条件。 1.5.3 防洪涝及排水情况:应说明站区防洪涝及排水情况。(避免出现颠覆性条件) 1.6 水文地质及水源条件 1.6.1 说明水文地质条件、地下水位情况等。 1.6.2 说明水源、水质、水量情况。 1.7 站址工程地质(避免出现颠覆性条件)

(完整版)110KV变电站及其配电系统设计_毕业设计

河南机电职业学院毕业论文(实习报告) 题目:110KV变电站及其配电系统设计 所属系部:电子工程系 专业班级:输变电工程12-1 学生姓名:刘康 指导教师:梁家裴 2015年6月6日

毕业论文(实习报告)任务书

指导教师签字:教研室主任签字: 年月日 毕业论文(实习报告)评审表

摘要

本文主要进行110KV变电站设计。首先根据任务书上所给系统及线路和所有负荷的参数,通过对所建变电站及出线的考虑和对负荷资料分析,满足安全性、经济性及可靠性的要求确定了110KV、35KV、10KV侧主接线的形式,然后又通过负荷计算及供电范围确定了主变压器台数、容量、及型号,从而得出各元件的参数,进行等值网络化简,然后选择短路点进行短路计算,根据短路电流计算结果及最大持续工作电流,选择并校验电气设备,包括母线、断路器、隔离开关、电压互感器、电流互感器等,并确定配电装置。根据负荷及短路计算为线路、变压器、母线配置继电保护并进行整定计算。本文同时对防雷接地及补偿装置进行了简单的分析,最后进行了电气主接线图及110KV配电装置间隔断面图的绘制 关键词:变电站设计,变压器,电气主接线,设备选择

目录 摘要 ..................................................................................................................... I I 1 变电站的介绍. (1) 1.1 变电站的作用 (1) 1.2 我国变电站及其设计的发展趋势 (2) 1.3 变电站设计的主要原则和分类 (4) 2 电气主接线设计 (4) 2.1 电气主接线设计概述 (5) 2.2 电气主接线的基本形式 (7) 2.3 电气主接线选择 (7) 3 变电站主变压器选择 (10) 3.1 主变压器的选择 (10) 3.2 主变压器选择结果 (11) 4 短路电流计算 (13) 4.1 短路的危害 (13) 4.2 短路电流计算的目的 (13) 4.3 短路电流计算方法 (13) 5 继电保护的配置 (14) 5.1 继电保护的基本知识 (14) 5.2 110kv线路的继电保护配置 (14) 5.3 变压器的继电保护 (14) 5.4 母线保护 (15) 5.5 备自投和自动重合闸的设置 (16)

110KV变电站设计文献综述

110KV变电站设计文献综述 摘要:本文首先根据任务书上所给系统与线路及所有负荷的参数,分析负荷发展趋势。从负荷增长方面阐明了建站的必要性,然后通过对拟建变电站的概括以及出线方向来考虑,并通过对负荷资料的分析,安全,经济及可靠性方面考虑,确定了110kV以及站用电的主接线,然后又通过负荷计算及供电范围确定了主变压器台数,容量及型号,同时也确定了站用变压器的容量及型号,最后,根据最大持续工作电流及短路计算的计算结果,对高压熔断器,隔离开关,母线,绝缘子和穿墙套管,电压互感器,电流互感器进行了选型,从而完成了110kV电气一次部分的设计。 关键词:变电站变压器接线 1变电站的概述 纵观20世纪的社会和经济发展,一个突出的特点是,电力的使用已经渗透到社会经济,生活领域。发电厂、变电站分工完成整个电力系统的发电、变电和配电的任务,而变电站更是电力工业建设中不可缺少的一个项目。由于变电站的设计内容多,范围广,逻辑性强,不同电压等级,不同性质负荷的变电站设计时所侧重的方面不一样。 变电站是电力系统中变换电压等级、汇集电流和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。我国电力建设经过多年的发展,系统容量越来越大,短路电流不断增大,对电气设备、系统内大量信息的实时性等要求越来越高,而随着科学技术的高速发展,制造、材料行业,尤其是计算机及网络技术的迅速发展,电力系统的变电技术也有了新的飞跃。对变电站的设计提出了更高的要求,更需要我们知识应用水平。 结合我国现状,为国民经济各部门和人民提供充足.可靠.优质.廉价的电能,因此新建变电站应充分体现出安全性、可靠性、经济性和先进性。在此我为满某地区重点需要,提高电能的质量。我拟建一座110KV变电站。 110KV变电站电气部分设计的内容 通过查阅书籍,了解了电力工业的有关政策,技术规程等方面的知识,理清自己的设计思路,清楚设计任务,如电气主接线,短路电流计算,设备的选择,防雷接地等,涉及以下内容: 1 现代电力系统是一个巨大的、严密的整体。各类发电厂、变电站分工完

110kV变电站设计开题报告

110kv变电站110kv线路保护及主系统设计 1课题来源 本课题为某110kv中心变电站110kv线路保护记主系统设计课题。该变电站是最末一个梯级电站,装机容量600万千瓦,年发电量301亿千瓦时,用地总面积为8070.1374公顷。向家坝水电站110kV中心变电站为向家坝水电站提供施工供电电源和电站建成以后作为厂用电备用电源的一座变电站。设计容量为3 50MVA,电压等级为110/35/10kV, 110kV进出线有5条,中压35kV侧有10 回出线,低压10kV侧有20 回出线. 2 设计的目的和意义 110kV变电所是电力配送的重要环节,也是电网建设的关键环节。变电所设计质量的好坏,直接关系到电力系统的安全、稳定、灵活和经济运行。它是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。电气主接线是发电厂变电所主要环节,电气主接线连接直接影响运行的可靠性、灵活性。它的拟定直接关系着全厂电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护、自动装置和控制方式的确定。 随着变电所综合自动化技术的不断发展与进步,变电站综合自动化系统取代或更新传统的变电所二次系统,继而实现“无人值班”变电所已成为电力系统新的发展方向和趋势。 3 国内外的现状和发展趋势 目前,我国小城市和西部地区经济的不断发展对电能资源的要求也越来越高,西部主要是高原地带,在高海拔的条件下,农村现有的变电技术远达不到经济的快速发展,这也在一定程度上影响了西部地区和中小城市变电技术的推广和应用技术的深化。因此,一方面需要创造条件有针对性地提高对小城市以及农村的变电站的建设,加强专业知识的培训来提高变电技术;另一方面,可以通过媒介积极开展技术交流,通过实践去体验、探索。 当今世界各方面因素正冲击着全球电力工业,在国外变电所技术有十分剧烈的竞争,而世界范围内的变电所都采用了新技术; 其次,不同的环境要求给所有的电力供应商增加了额外的责任,使电力自动化设备尤其是高压大功率变电站的市场开发空间大大拓展。另外高压变电所的最终用户对变电站的自动控制、节能、

110KV降压变电所设计_毕业设计论文

《发电厂电气部分》结业论文 110KV降压变电所设计 课程名称:发电厂电气部分 任课教师:姜新通 所在学院:信息技术学院 专业:电气工程及其自动化 中国·大庆 2012 年 5 月 毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明

原创性声明 本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。 作者签名:日期: 指导教师签名:日期: 使用授权说明 本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。 作者签名:日期:

学位论文原创性声明 本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。 作者签名:日期:年月日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 涉密论文按学校规定处理。 作者签名:日期:年月日 导师签名:日期:年月日

110kV变电站设计

110KV变电所电气设计说明 所址选择: 首先考虑变电所所址的标高,历史上有无被洪水浸淹历史;进出线走廊应便于架空线路的引入和引出,尽量少占地并考虑发展余地;其次列出变电所所在地的气象条件:年均最高、最低气温、最大风速、覆冰厚度、地震强度、年平均雷暴日、污秽等级,把这些作为设计的技术条件。 主变压器的选择: 变压器台数和容量的选择直接影响主接线的形式和配电装置的结构。它的确定除依据传递容量基本原始资料外,还应依据电力系统5-10年的发展规划、输送功率大小、馈线回路数、电压等级以及接入系统的紧密程度等因素,进行综合分析和合理选择。 选择主变压器型式时,应考虑以下问题:相数、绕组数与结构、绕组接线组别(在电厂和变电站中一般都选用YN,d11常规接线)、调压方式、冷却方式。 由于本变电所具有三种电压等级110KV、35KV、10KV,各侧的功率均达到变压器额定容量的15%以上,低压侧需装设无功补偿,所以主变压器采用三绕组变压器。为保证供电质量、降低线路的损耗此变压器采用的是有载调压方式,在运行中可改变分接头开关的位置,而且调节范围大。由于本地区的自然地理环境的特点,故冷却方式采用自然风冷却。 为保证供电的可靠性,该变电所装设两台主变压器。当系统处于最大运行方式时两台变压器同时投入使用,最小运行方式或检修时只投入一台变压器且能满足供电要求。 所以选择的变压器为2×SFSZL7-31500/110型变压器。 变电站电气主接线: 变电站主接线的设计要求,根据变电站在电力系统中的地位、负荷性质、出线回路数等条件和具体情况确定。 通常变电站主接线的高压侧,应尽可能采用短路器数目教少的接线,以节省投资,随出线数目的不同,可采用桥形、单母线、双母线及角形接线等。如果变电站电压为超高压等级,又是重要的枢纽变电站,宜采用双母线带旁母接线或采用一台半断路器接线。变电站的低压侧常采用单母分段接线或双母线接线,以便于扩建。6~10KV馈线应选轻型断路器,如SN10型少油断路器或ZN13型真空断路器;若不能满足开断电流及动稳定和热稳定要求时,应采用限流措施。在变电站中最简单的限制短路电流的方法,是使变压器低压侧分列运行;若分列运行仍不能满足要求,则可装设分列电抗器,一般尽可能不装限流效果较小的母线电抗器。 故综合从以下几个方面考虑: 1 断路器检修时,是否影响连续供电; 2 线路能否满足Ⅰ,Ⅱ类负荷对供电的要求; 3大型机组突然停电对电力系统稳定运行的影响与产生的后果等因素。 主接线方案的拟定: 对本变电所原始材料进行分析,结合对电气主接线的可靠性、灵活性及经济性等基本要求,综合考虑。在满足技术、经济政策的前提下,力争使其技术先进,供电可靠,经济合理的主接线方案。此主接线还应具有足够的灵活性,能适应各

(完整版)110kv变电站一次系统设计毕业设计

以下文档格式全部为word格式,下载后您可以任意修改编 辑。 沧州职业技术学院 毕业设计 《110kv变电站一次系统设计》

目录 引言................................................................................................................................... - 1第1章概述..................................................................................................................... - 2第2章负荷计算及变压器选择..................................................................................... - 4 2.1负荷计算................................................................................................................. -4 2.1.1 计算负荷的目的.............................................................................................. - 4 2.1.2 负荷分析.......................................................................................................... - 4 2.2主变压器的选择..................................................................................................... -5 2.2.1 主变压器台数和容量的确定.......................................................................... - 5 2.2.2 变压器型号的选择.......................................................................................... - 5 2.3本变电站站用变压器的选择................................................................................. -6 2.4小结......................................................................................................................... -7第3章无功补偿装置的选择......................................................................................... - 8 3.1补偿装置的意义..................................................................................................... -8 3.2无功补偿装置类型的选择..................................................................................... -8 3.2.1 无功补偿装置的类型...................................................................................... - 8 3.2.2 常用的三种补偿装置的比较及选择.............................................................. - 8

110kv变电站设计

目录 摘要 (3) 概述 (4) 第一章电气主接线 (6) 1.1110kv电气主接线 (7) 1.235kv电气主接线 (8) 1.310kv电气主接线 (10) 1.4站用变接线 (12) 第二章负荷计算及变压器选择 (13) 2.1 负荷计算 (13) 2.2 主变台数、容量和型式的确定 (14) 2.3 站用变台数、容量和型式的确定 (16) 第三章最大持续工作电流及短路电流的计算 (17) 3.1 各回路最大持续工作电流 (17) 3.2 短路电流计算点的确定和短路电流计算结果 (18) 第四章主要电气设备选择 (19) 4.1 高压断路器的选择 (21) 4.2 隔离开关的选择 (22) 4.3 母线的选择 (23) 4.4 绝缘子和穿墙套管的选择 (24) 4.5 电流互感器的选择 (24) 4.6电压互感器的选择 (26)

4.7各主要电气设备选择结果一览表 (29) 附录I 设计计算书 (30) 附录II 电气主接线图 (37) 10kv配电装置配电图 (39) 致谢 (40) 参考文献 (41)

摘要 本文首先根据任务书上所给系统与线路及所有负荷的参数,分析负荷发展趋势。从负荷增长方面阐明了建站的必要性,然后通过对拟建变电站的概括以及出线方向来考虑,并通过对负荷资料的分析,安全,经济及可靠性方面考虑,确定了110kV,35kV,10kV以及站用电的主接线,然后又通过负荷计算及供电范围确定了主变压器台数,容量及型号,同时也确定了站用变压器的容量及型号,最后,根据最大持续工作电流及短路计算的计算结果,对高压熔断器,隔离开关,母线,绝缘子和穿墙套管,电压互感器,电流互感器进行了选型,从而完成了110kV电气一次部分的设计。 关键词:变电站变压器接线

110kV变电站设计

一、110kV变电站电气一次部分设计的主要内容: 1、所址选择、负荷分级 2、选择变电所主变台数、容量和类型; 3、补偿装置的选择及其容量的选择; 4、设计电气主接线,选出数个主接线方案进行技术经济比较,确定一个较佳方案; 5、进行短路电流计算; 6、选择和校验所需的电气设备;设计和校验母线系统; 7、变电所防雷保护设计; 8、进行继电保护规划设计; 9、绘制变电所电气主接线图,变电所电气总平面布置图,110kV高压配电装置断面图(进线或出线)。 二、110kV变电站设计二次部分 一、系统继电保护 1、110kV线路保护 每回110kV线路的电源侧变电站一般宜配置一套线路保护装置,负荷侧变电站可以不配。保护应包括完整的三段相间和接地距离及四段零序方向过流保护。 每回110kV环网线及电厂并网线、长度低于10km短线路、宜配置一套纵联保护。 三相一次重合闸随线路保护装置配置。

组屏:宜两回线路保护装置组一面屏(柜)。如110kV采用测控、保护共同组屏(柜)方式, 1个电气单元组一面屏(柜)。 2、110kV母线保护 双母线接线应配置一套母差保护;单母线分段接线可配置一套母差保护。 组屏:独立组一面屏。 3、110kV母联(分段)断路器保护 母联(分段)按断路器配置一套完整、独立的,具备自投自退功能的母联(分段)充电保护装置和一个三相操作箱。 要求充电保护装置采用微机型,应具有两段相过流和一段零序过流。 4、备用电源自动投入装置配置原则 根据主接线方式要求,母联(分段、桥)断路器、线路断路器可配置备用电源自动投入装置。 组屏: 110kV断路器保护、备用电源自动投切均为独立装置,两套装置组一面屏。 5、故障录波器配置原则 对于重要的110kV变电站,其线路、母联(分段)及主变压器可配置一套故障录波器。 组屏:组一面屏。 6、保护及故障录波信息管理子站系统 110kV变电站配置一套保护及故障录波信息管理子站系统,保护及

ZY市郊110KV变电站设计 毕业设计(论文)

绪论 毕业设计是专业学习的一个重要组成部分,做毕业设计的目的是通过设计实践,综合所学知识,贯彻学习我国电力工业有关的方针政策,培养理论联系实际,独立分析解决问题的能力。 在本次设计中,首先温习了相关内容和有关学习资料,熟悉了设计中各个项目的要求和方法步骤,然后再进入实际设计阶段,力争做到有根据,有过程,有论证,简洁明快,条理清晰。. 电力系统是由发电机,变压器,输电线路,用电设备(负荷)组成的网络,它包括通过电的或机械的方式连接在网络中的所有设备。电力系统中的这些互联元件可以分为两类,一类是电力元件,它们对电能进行生产(发电机),变换(变压器,整流器,逆变器),输送和分配(电力传输线,配电网),消费(负荷);另一类是控制元件,它们改变系统的运行状态,如同步发电机的励磁调节器,调速器以及继电器等。 供电的中断将使生产停顿,生活混乱,甚至危及人身和设备安全,形成十分严重的后果。停电给国民经济造成的损失远远超过电力系统本身的损失。因此,电力系统运行首先要满足可靠,持续供电的要求。 我国目前电力工业的发展方针是:1.在发展能源工业的基本方针指导下发展电力工业。2.电力工业发展速度必须与国民经济发展速度相适应。3.发挥水电优势,加快水电建设。4.建设大型矿口电厂,搞好煤,电,运平衡。5.在煤,水能源缺乏地区,有重点有步骤地建设核电厂。6.政企分开,省为实体,联合电网,统一调度,集资办电。7.因地制宜,多能互补,综合利用,讲求利益。8.节约能源,降低消耗9.重视环境保护,积极防止对环境的污染。 变电所是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。变电所根据它在系统中的地位,可分为下列几类: 1.枢纽变电所位于电力系统的枢纽点,连接电力系统高压和中压的几个部分,汇集多个电源,电压为330~500kV的变电所,称为枢纽变电所。全所停电后,将引起系统解列,甚至出现瘫痪。 2.中间变电所高压侧以交换潮流为主,起系统交换功率的作用,或使长距离输电线路分段,一般汇集2~3个电源,电压为220~330kV,同时又降压供当地用电,这样的变电所起中间环节的作用,所以叫中间变电所。全所停电后,将引起区域电网解列。 3.地区变电所高压侧一般为110~220kV,向地区用户供电为主的变电所,这是一个地区或城市的主要变电所。全所停电后,仅使该地区中断供电。 4.终端变电所在输电线路的终端,接近负荷点,高压侧电压为110kV,经降压后直接向用户供电的变电所,即为终端变电所。全所停电后,只是用户受到损失。 在电力系统中,除应采取各项积极措施或减少发生故障的可能性以外,故障一旦发生,必须迅速而有选择性地切除故障元件,这是保证电力系统安全运行的最有效方法之一。切除故障的时间常常要求小到十分之几甚至百分之几秒,实践证明只有装设在每个电气元件上的保护装置才有可能满足这个要求。这种保护装置直到目前为止,大多是由单个继电器或继电器与其附属设备的组合构成的,故称为继电保护装置。在电子式静态保护装置和数字式保护装置出现以后,虽然继

110kV变电站初步设计典型方案

二.A方案 2.4.1 发电机参数 (一)工程建设规模 a)主变压器:终期2×31.5MV A,本期1×31.5MV A; b)电压等级:110/35/10kV三级; c)出线回路数: 1)110kV出线: 终期4回,本期2回; 2)35kV出线: 终期8回,本期4回; 3)10kV出线: 终期12回,本期6回; 4)无功功率补偿: 终期4×3Mvar,本期2×3Mvar; (二)设计范围 1)本典型设计范围包括变电所内下列部分: a)电力变压器及各级电压配电装置,所用电系统设备,过电压保护及接地装置,直流操作电源系统设备;相应的继电保护及自动装置,就地测量及控制操作设备,自动化系统设备以及电缆设施等。 b)与电气设备相关的建筑物、构筑物,给水排水设施,通风设施,消防设施,安全防范及环境保护措施。 2)系统通信设施、所外道路、所外上下水系统、场地平整和特殊基础处理、大件设备运输措施等不纳入本典型设计范围。其中由于通信设施需根据外部通信系统条件确定,本典型设计中仅留布置安装条件,不作具体设计。 3)设计分界点 a)变电所与线路的分界点为:110kV、35kV配电装置以架空进线耐张线夹(不含)为界。10kV 配电装置以开关柜内电缆头(不含)为界。 b)进所道路设计以变电所大门为界,大门外不属本典型设计范围。 (三)设计条件 2.4.1 发电机参数 1)所址自然条件 环境温度:-10℃~40℃ 最热月平均最高温度:35℃ 设计风速:30m/s 覆冰厚度:5mm 海拔高度:<1000m 地震烈度:6度 污秽等级:II级 设计所址高程:>频率为2%洪水位 凡所址自然条件较以上条件恶劣时,工程设计应作调整。 2)系统条件 按照系统的情况,设定110kV系统短路电流为25kA,要求10kV母线的短路电流不超过20kA (四)主要技术经济指标

110KV变电站电气部分设计

110KV变电站电气部分设计 二〇〇九年八月 目录 设计任务书 (4) 第一部分主要设计技术原则 (5) 第一章主变容量、形式及台数的选择 (6) 第一节主变压器台数的选择 (6) 第二节主变压器容量的选择 (7) 第三节主变压器形式的选择 (8) 第二章电气主接线形式的选择 (10) 第一节主接线方式选择 (12) 第三章短路电流计算 (13) 第一节短路电流计算的目的和条件 (14) 第四章电气设备的选择 (15) 第一节导体和电气设备选择的一般条件 (15) 第二节断路器的选择 (18) 第三节隔离开关的选择 (19) 第四节高压熔断器的选择 (20) 第五节互感器的选择 (20) 第六节母线的选择 (24) 第七节限流电抗器的选择 (24) 第八节站用变压器的台数及容量的选择 (25) 第九节 10kV无功补偿的选择 (26) 第五章 10kV高压开关柜的选择 (26) 第二部分计算说明书 附录一主变压器容量的选择 (27) 附录二短路电流计算 (28) 附录三断路器的选择计算 (30) 附录四隔离开关选择计算 (32) 附录五电流互感器的选择 (34) 附录六电压互感器的选择 (35) 附录七母线的选择计算 (36) 附录八 10kV高压开关柜的选择 (37) (含10kV电气设备的选择) 第三部分相关图纸 一、变电站一次主结线图 (42) 二、10kV高压开关柜配置图 (43) 三、10kV线路控制、保护回路接线图 (44) 四、110kV接入系统路径比较图 (45) 第四部分 一、参考文献 (46)

二、心得体会 (47) 设计任务书 一、设计任务: ***钢厂搬迁昌北新区,一、二期工程总负荷为24.5兆瓦,三期工程总负荷为31兆瓦,四期工程总负荷为20兆瓦;一、二、三、四期工程总负荷为75.5兆瓦,实际用电负荷 34.66兆瓦,拟新建江西洪都钢厂变电所。本厂用电负荷设施均为Ⅰ类负荷。 第一部分主要设计技术原则 本次110kV变电站的设计,经过三年的专业课程学习,在已有专业知识的基础上,了解了当前我国变电站技术的发展现状及技术发展趋向,按照现代电力系统设计要求,确定设计一个110kV综合自动化变电站,采用微机监控技术及微机保护,一次设备选择增强自动化程度,减少设备运行维护工作量,突出无油化,免维护型设备,选用目前较为先进的一、二次设备。 将此变电站做为一个终端用户变电站考虑,二个电压等级,即110kV/10kV。 设计中依据《变电所总布置设计技术规程》、《交流高压断路器参数选用导则》、《交流高压断路器订货技术条件》、《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》、《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》、《高压配电装置设计技术规程》、《110kV-330kV变电所计算机监控系统设计技术规程》及本专业各教材。 第一章主变容量、形式及台数的选择 主变压器是变电站(所)中的主要电气设备之一,它的主要作用是变换电压以利于功率的传输,电压经升压变压器升压后,可以减少线路损耗,提高了经济效益,达到远距离送电的目的。而降压变压器则将高电压降低为用户所需要的各级使用电压,以满足用户的需要。主变压器的容量、台数直接影响主接线的形式和配电装置的结构。因此,主变的选择除依据基础资料外,还取决于输送功率的大小,与系统的紧密程度,同时兼顾负荷性质等方面,综合分析,合理选择。 第一节主变压器台数的选择 由原始资料可知,我们本次设计的江西洪都钢厂厂用电变电站,主要是接受由220kV双港变110kV的功率和220KV盘龙山变供110kV的功率,通过主变向10kV线路输送。由于厂区主要为I类负荷,停电会对生产造成重大的影响。因此选择主变台数时,要确保供电的可靠性。 为了提高供电的可靠性,防止因一台主变故障或检修时影响整个变电站的供电,变电站中一般装设两台主变压器。互为备用,可以避免因主变故障或检修而造成对用户的停电,若变电站装设三台主变,虽然供电可靠性有所提高,但是投资较大,接线网络较复杂,增大了占地面积和配电设备及继电保护的复杂性,并带来维护和倒闸操作的许多复杂化,并且会造成短路容量过大。考虑到两台主变同时发生故障的几率较小,适合负荷的增长和扩建的需要,而当一台主变压器故障或检修时由另一台主变压器可带动全部负荷的70%,能保证正常供电,故可选择两台主变压器。 第二节主变压器容量的选择 主变压器容量一般按变电站建成后5--10年规划负荷选择,并适当考虑到远期10--20年的负荷发展,对于城郊变电站主变压器容量应与城市规划相结合,该变电站近期和远期负荷都已给定,所以,应接近期和远期总负荷来选择主变容量。根据变电站所带负荷的性质和电网的结构来确定主变压器的容量,对于有重要负荷的变电站应考虑当一台主变压器停用时,其余变压器容量在计及过负荷能力的允许时间内,应保证用户的一级和二级负荷,对一般性变电站当一台主变压器停用时,其余变压器容量应能保证全部负荷的70--80%。该变电站的主变压器是按全部负荷的70%来选择,因此装设两

110kV降压变电所电气一次系统设计毕业论文

毕业设计(论文) 110kV降压变电所电气一次系统设计 系别电力工程系 专业班级电气08K5班 学生姓名严丽 指导教师胡永强 二〇一二年六月

摘要 随着经济的发展和人民生活水平的提高,对供电质量的要求也日益提高。国家提出了加快城网和农网建设及改造、拉动内需的发展计划,城网110kV变电站的建设迅猛发展。如何设计城网110kV变电站,是成网建设、改造中需要研究和解决的一个重要课题。 变电站是电力系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行,是联系发电厂与用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。电气主接线是发电厂变电所的中间环节,电气主接线的拟定直接关系着全厂(所)电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,是变电站电气部分投资大小的决定性因素。 本次设计建设一座110kV降压变电站。首先,根据主接线的经济可靠、运行灵活的要求选择各个电压等级的接线方式,在技术方面和经济方面进行比较。选取灵活的最优接线方式。 其次进行短路电流计算,根据各短路点计算出各点短路稳态电流和短路冲击电流,从三项短路计算中得到当短路发生在各电压等级的工作母线时,其短路稳态电流和冲击电流的值。 最后,根据各电压等级的额定电压和最大持续工作电流进行设备选择,然后进行校验。关键词:变电站;电气主接线;短路电流;设备选择;校验 I

1 原始数据 1、变电站类型:110kV降压变电所 2、电压等级:110/10kV 3、负荷情况: 最大25MW,最小16MW,T max = 5000小时,cosφ= 0.85 负荷性质:工业生产用电 4、出线情况:(1) 110kV侧:2回(架空线)LGJ—185/28km;(2) 10kV侧:12回(电缆)。 5、系统情况:(1) 系统经双回线给钢厂供电; (2) 系统110kV母线短路电流标幺值为33(SB=100MV A) 6、环境条件:(1)最高温度40℃,最低温度-25℃,年平均温度20℃; (2)土壤电阻率ρ<400 欧米; (3)当地雷暴日40日/年。

(推荐)110kV变电站典型设计

110kV变电站典型设计应用实例 传统的110kV变电站主要以户外设计和安装为主,占地面积大,且设备容易被腐蚀,尤其在高污秽地区,还极易造成污闪事故的发生。为了建设坚强电网,发挥规模优势,提高资源利用率,提高电网工程建设效率,国家电网公司在2005年提出“推广电网标准化建设,各级电网工程建设要统一技术标准,推广应用典型优化设计,节省投资,提高效益”。典型设计坚持以“安全可靠、技术先进、保护环境、投资合理、标准统一、运行高效”的设计原则,采用模块化设计手段,做到统一性与可靠性、先进行、经济性、适应性和灵活性的协调统一。 海阳市供电公司积极响应国家电网公司的号召,积极推广110kV变电站典型设计。本文就海阳市供电公司110kV变电站典型设计的应用实例予以阐述,以说明推广典型设计的重要意义。 1 110kV变电站典型设计应用实列 海阳市供电公司2006年开始采用110kV变电站典型设计,到目前为止,已经完成3座110kV变电站的设计、建设工作。从实际效果来看,具有较好的经济效益和社会效益,下面以110kV望石变电站为例对典型设计进行分析。 110kV望石变电站位于海阳市新建的临港产业区,该区域规划面积较小,但是电力负荷较为集中。该区域包括以莱福士造船厂在内的多个用电大户正在兴建中,而山东核电设备制造公司已经投产。根据该区域负荷预测及用电负荷性质,海阳市供电公司按照安全可靠、技术先进、投资合理、运行高效的原则,结合该站用电负荷集中、土地昂贵、临近海边(Ⅳ级污秽区)、电缆出线多等客观事实,对110kV望石变电站作了如下设计。 该站为半户内无人值班变电站(半户内布置方式即除主变压器以外的全部配电装置,集中布置在一幢主厂房的不同楼层的电气布置方式),变电站主体是生产综合楼,除主变压器外所有配电装置均安装在综合楼内。以生产综合楼和主变压器为中心,四周布置环形道路,大门入口位于站区东南角,正对生产综合楼主入口。综合楼共两层,一层为10kV配电装置室、电容器室、接地变压器室及主控室,二层为110kV GIS室。 1.1 电气主接线 变电站设计规模及主接线。通过负荷资料的分析,考虑到安全、经济及可靠性,确定110kV变电站主接线。电气主接线图如图1所示。通过负荷分析和供电范围,确定变压器台数、容量及型号,该设计中主变压器总容量为2×50MVA(110/10.5kV),一期(共两期)设计为1×31.5MVA(110/10.5kV),采用双绕组油浸自冷有载调压变压器。110kV出线共2回,一期1回,采用内桥接线方式。10kV出线共24回,一期24回,采用单母线分段接线方式。无功补偿电容器为2×6000(3000+3000)kvar,分别接入10kV两段母线上。

110KV变电站设计参考

广西电力职业技术学院电力工程系 毕业设计说明书 题目110kV降压变电所电气一次部分初步设计 专业发电厂及电力系统 班级 学号 姓名 指导教师(签名)(留空)年月日 教研室主任(签名)年月日

前言 变电站是电力系统的一个重要组成部分,由电器设备及配电网络按一定的接线方式所构成,他从电力系统取得电能,通过其变换、分配、输送与保护等功能,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行然后将电能安全、可靠、经济的输送到每一个用电设备的场所。 110KV变电站属于高压网络,电气主接线是发电厂变电所的主要环节,电气主接线直关系着全厂电气设备的选择、是变电站电气部分投资大小的决定性因素。 首先,根据主接线的经济可靠、运行灵活的要求选择各个电压等级的接线方式来选择。根据主变容量选择适合的变压器,主变压器的台数、容量及形式的选择是很重要,它对发电厂和变电站的技术经济影响大。 本变电所的初步设计包括了:(1)总体方案的确定(2)负荷分析(3)短路电流的计算(4)高低压配电系统设计与系统接线方案选择(5)继电保护的选择与整定(6)防雷与接地保护等内容。 最后,本设计根据典型的110kV发电厂和变电所电气主接线图,根据厂、所继电保护、自动装置、励磁装置、同期装置及测量表计的要求各电压等级的额定电压和最大持续工作电流进行设备选择,而后进行校验.

第1章负荷分析及主变压器的选择 1.1负荷分析 各类负荷对供电的要求: (1)一类负荷为重要负荷,必须由两个或两个以上的独立电源供电,当任何 一个电源失去后,能保证全部一级负荷不间断供电。 (2)二类负荷为比较重要负荷,一般要由两个独立电源供电,且当任何一个 电源失去后,能保证二级负荷的供电。 (3)三类负荷一般指需要一个电源供电的负荷。 负荷情况: (1)35kV和10kV本期用户负荷统计资料见表1和表2。 =5500h ,同时率取0.9,线路损耗5%。 最大负荷利用小时数T max 表1 35kV用户负荷统计资料 用户名称下里变武西变雪岭变糖厂水泥厂矿厂纸厂冶炼厂容量 (KV A)8135 3150 5000 4500 2000 2500 8000 5000

110kV变电站电气部分设计毕业论文设计

110kV变电站电气部分设计 第一篇:毕业设计说明书 第一章变电站总体分析 第一节变电站的基本知识 一.变电站的定义 变电站是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用,是进行电压变换以及电能接受和分配的场所。 二.变电站的分类 1、根据变电站的性质可分为升压和降压变电站 (1)升压变电站是将发电厂发出的电能进行升压处理,便于大功率和 远距离输送。 (2)降压变电站是对电力系统的高电压进行降压处理,以便电气设备的使用。 2、变电所根据变电站在系统中的地位,可分为枢纽变电站、区域变电站和用户变电站 (1)枢纽变电所。位于电力系统的枢纽点,连接电力系统高压和中压的几个部分,汇集多个电源,电压为330~500KV的变电所,称为枢纽变电所。全所停电后,将引起系统解列,甚至出现瘫痪。 (2)中间变电所。高压侧以交换潮流为主,起系统交换功率的作用,或使长距离输电线路分段,一般汇集2~3个电源,电压为220~330KV,同时又降压供当地用电,这样的变电所起中间环节的作用,所以叫中间变电所。全所停电后,将引起区域电网解列。 (3)地区变电所。高压侧一般为110~220KV,向地区用户供电为主的变电所,这是一个地区或城市的主要变电所。全所停电后,仅使该地区中供电停电。 (4)终端变电所。在输电线路的终端,接近负荷点,高压侧电压为110KV,经降压后直接向用户供电的变电所,即为终端变电所。全所停电后,只是用户受

到损失。 第二节所设计变电站的总体分析 变电站电气一次部分的设计主要包含:负荷的分析计算、变压器的选型、主接线的设计、无功补偿、短路电流的计算、电气设备的选型和校验、母线的选择和校验等有关知识。因此,变电站的总体分析也应该从这几个方面着手。 1、由待设计变电站的建设性质和规模可知,所设计变电站主要是为了满足某铁矿生产生活的发展需要,是一个110/10kv降压变电站,也是一个地区性变电站,并且只有两个电压等级,因此,主变压器可选用双绕组型的。 2、由原始资料电力系统接线简图可知有来自同一个电力系统的双电源供电。 3、由原始资料负荷资料可知110kv侧线路共三回,两用一备,有穿越功率,穿越功率经过110kv母线配电装置传出。10kv侧线路共15回,13用2备,负荷较大,无功补偿应选在10kv侧,一二级负荷所占比例较大,对供电可靠性要求较高。因此110kv,10kv侧母线可考虑对供电可靠性较高的单母线分段和双母线接线两种接线形式。 4、由原始资料所设计变电站的地理位置示意图和该地地形、地质、水文、气象等条件可知,所设计变电站应选址在负荷中心且地势较平坦的山谷中,根据变电站的出线方向来设计配电装置的布置,还应考虑到变电站的防震防雷防雪等,根据110kv变电站的设计手册可知所选电气设备应优先考虑室外型。。

110KV变电站设计

110KV变电站设计 学院: 专业: 年级: 指导老师: 学生: 日期:

摘要:本文主要进行110KV变电站设计。首先根据任务书上所给系统及线路 和所有负荷的参数,通过对所建变电站及出线的考虑和对负荷资料分析,满足安全性、经济性及可靠性的要求确定了110KV、35KV、10KV侧主接线的形式,然后又通过负荷计算及供电围确定了主变压器台数、容量、及型号,从而得出各元件的参数,进行等值网络化简,然后选择短路点进行短路计算,根据短路电流计算结果及最大持续工作电流,选择并校验电气设备,包括母线、断路器、隔离开关、电压互感器、电流互感器等,并确定配电装置。根据负荷及短路计算为线路、变压器、母线配置继电保护并进行整定计算。本文同时对防雷接地及补偿装置进行了简单的分析,最后进行了电气主接线图及110KV配电装置间隔断面图的绘制。 关键词:变电站设计,变压器,电气主接线,设备选择

Abstract:This paper mainly carries on the design of 110KV substation. According to the mandate given by the system and the load line and all parameters of the substation and line consideration and the data of load analysis, meet the safety, economy and reliability requirements of 110KV, 35KV, 10KV side of the main connection form is determined, and then through the load calculation and determine the scope of supply the number, size, and type of the main transformer, thus obtains the parameters of each element, the equivalent network simplification, and then select the short circuit short circuit calculation, the calculation results and the maximum continuous working current according to short-circuit current, selection and calibration of electrical equipment, including bus, circuit breaker, isolating switch, voltage transformer, current transformer etc., and determine the distribution device. According to the load and short circuit calculation for the line, transformer, bus configuration of relay protection and setting calculation. At the same time, this paper makes a simple analysis of lightning protection and grounding and compensation device, and finally carries out the electrical main wiring diagram and the 110KV distribution unit interval section drawing. Key words: substation design, transformer, electrical main wiring, equipment selection

相关文档