文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 燃气锅炉燃烧器常见故障及解决方法

燃气锅炉燃烧器常见故障及解决方法

燃气锅炉燃烧器常见故障及解决方法
燃气锅炉燃烧器常见故障及解决方法

燃气锅炉燃烧器常见故障及解决方法

???????????

燃烧器检修作业指导书

发布

目次 范围 (2) 本指导书涉及的资料和图纸 (2) 安全措施 (2) 备件配件清单 (2) 现场准备及工具 (3) 检修工序及质量标准 (4) 检修记录 (7) 设备试运、调试、试验 (8) 设备检修不符合项处理单 (9) 完工报告单 (10) 质量签证单 (12) 对本作业指导书的修订建议(记录阅读、使用中发现的问题及完善建议) (13) 设备概述 (14)

燃烧器检修作业指导书 1 范围 本作业指导书适用于一期工程锅炉燃烧器的检修工作。 2 本指导书涉及的资料和图纸 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本规范,然而,鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 超超临界直流锅炉本体HG-2000/26.15-YM3设备技术标准 超超临界直流锅炉本体HG-2000/26.15-YM3使用说明书 超超临界直流锅炉本体HG-2000/26.15-YM3安装说明书及图纸 3 安全措施 3.1 严格执行《电业安全工作规程》。 3.2 锅炉停运,系统内压力降为0,炉内温度降至60℃以下。 3.3 清点所有专用工具齐全,检查合适,试验可靠。 3.4 搭设脚手架必须安全牢固,并经检查合格后方可使用。 3.4.1搭设脚手架人员必须持证上岗,并经“安全教育考”(外来人员必须经过“三级教育”)考试 合格后方能担任脚手架搭设工作。 3.4.2应采用应采用合格的材料。 3.4.3拆除脚手架,必须由上而下地分层进行,不准上下层同时作业。 3.4.4高处作业应一律使用工具袋。较大的工具应用绳拴在牢固的构件上,不准随便乱放,以防止从 高空坠落发生事故。 3.4.5脚手架搭设区域不准无关人员通行或逗留,坠落半径内应设置“警示标志”并设有监护人员。 3.5 现场和工具柜工具、零部件放置有序,拆下的零部件必须妥善保管好并作好记号以便回装。 3.6 所带的常用工具、量具应认真清点,绝不许遗落在设备内。 3.7 照明充足,炉内电源线绝缘必须良好。 3.8 使用吊篮时,必须认真检查钢丝绳及吊篮的组装情况。 3.9 在炉内正负压不合适时,与运行人员联系调整引风机出口挡板。 3.10 炉内、外的联络方式必须安全可靠,尽量使用对讲机。 3.11 在脚手架或吊篮内作业必须使用安全带,检修时使用工具包。 3.12 起吊重物前检查起重工具是否符合载荷要求。 3.13 当天检修任务结束后一定要将检修所用照明电源断掉。 3.14 参加检修的人员必须熟悉本作业指导书,并能熟记熟背本书的检修项目,工艺质量标准等。 3.15 参加本检修项目的人员必需安全持证上岗,并熟记本作业指导书的安全技术措施。 3.16 开工前召开专题会,对各检修参加人员进行组内分工,并且进行安全、技术交底。 3.17 现场设专职安全监护人,设专人指挥协调。 3.18 严格锅炉本体进出制度。 4 备件配件清单

燃烧器一般常见问题处理

燃烧器故障: 总电源开关接通以后,控制器红灯不亮,燃烧器没有工作迹象? 原因分析:可能没有给燃烧器供电 解决思路:检查电源保险丝、电线、电源开关等,源连接至燃烧器控制箱的位置是否正确,如果安装有其它恒温器等应检查是否受恒温器的影响,检查控制器与接线箱之间是否接触不良。 接通电源后,燃烧机电机不能转动,故障红灯亮起? 原因分析:电机线圈短路、电机轴承不能转动、电机电容损坏、油泵泵轴不能转动、控制器损坏解决思路:确定了原因,解决方法就只有拆开修理或者更换、或更换新的。 接通电源后燃烧器电机转动,吹风程序过后,无油雾自喷嘴喷出,稍后燃烧机停止所有工作,亮起故障红灯? 原因分析与解决思路 1、油箱缺油——向油箱送油、 2、油管内有空气——按排气程序排出管内空气电磁阀线圈短路——更换 3、油泵损坏——拆开修理、或者更换连接电机与油泵的连轴器折断 4、油泵不能随电机转动、控制器或电眼损坏——建议更换 5、燃烧室内光线太强(耐火砖被烧红或还有剩余炭渣燃烧,电眼不正常)——积 碳自燃,进入炉膛清洗 故障: 接通电源后,燃烧器电机转动,吹风程序过后,油雾自喷嘴喷出,但不能点燃,稍后停止工作,故障灯亮? 原因分析与解决思路: 1.点火变压器出现故障——更换 2.联接变压器至引火线的高压线损坏或松脱——更换 3.引火线的绝缘瓷棒破碎——更换绝缘瓷棒 4.点火棒间隙太宽或无间隙——调整间隙在4-5mm(毫米)

5.点火棒固定向前转碰到稳燃器——调整距稳燃器大于约-10mm(毫米) 6.点火棒间隙夹有碳渣——清除碳渣 7.点火棒头端距离油嘴前缘不合适——调整距油嘴前缘3-4mm左右 8.油质含有杂物水分等——换油或排出水分 9.风门设定角度太大,被吹熄点不着——试逐步调小 燃烧器经常因故停止操作亮起红灯? 原因分析与解决方法 1.控制器失灵——修理或更换 2.电眼感光部分不清——清洁感光部分 3.燃烧器四周温度过高,影响控制器的正常操作——改善锅炉房环境,降低锅炉 房温度 4.油泵轴过紧或电机轴太紧,均加重电机负荷,影响控制器正常操作——停炉检 修,使转轴运转自如 5.超负荷运行,或水位拨动太大,当达到低水位时,即停炉保护——保证在额定 出力内运行,调整负荷平稳 小火燃烧正常变为大火时熄火或火焰闪烁不稳? 原因分析与解决思路: 1.小火风门风量设定太大——逐步调小风门 2.大火的油嘴脏或损坏——擦净或更换新的 3.油粘度高不易雾化——用柴油稀释燃油 4.稳燃器与油嘴间距离不当——调整在0-10mm 5.油温过高,使油气化返油不畅——适当降低油温 6.油掺有水分——换油后再重试 油泵转动有吱吱异常声? 原因分析与解决思路: 1.进油量不足或本身过虑网阻塞进油湿度过高——查管路油阀及过虑器,再清 洁过虑网降低油温

燃烧器常见问题故障大全及处理方法

燃烧器故障:总电源开关接通以后,控制器红灯不亮,燃烧器没有工作迹象 原因分析:可能没有给燃烧器供电 解决思路:检查电源保险丝、电线、电源开关等,源连接至燃烧器控制箱的位置是否正确,如果安装有其它恒温器等应检查是否受恒温器的影响,检查控制器与接线箱之间是否接触不良。 燃烧器故障:接通电源后,燃烧机电机不能转动,故障红灯亮起 原因分析:电机线圈短路、电机轴承不能转动、电机电容损坏、油泵泵轴不能转动、控制器损坏 解决思路:确定了原因,解决方法就只有拆开修理或者更换、或更换新的。 燃烧器故障:接通电源后燃烧器电机转动,吹风程序过后,无油雾自喷嘴喷出,稍后燃烧机停止所有工作,亮起故障红灯 原因分析与解决思路 油箱缺油——向油箱送油、 油管内有空气——按排气程序排出管内空气 电磁阀线圈短路——更换 油泵损坏——拆开修理、或者更换 连接电机与油泵的连轴器折断 油泵不能随电机转动、控制器或电眼损坏——建议更换 燃烧室内光线太强(耐火砖被烧红或还有剩余炭渣燃烧,电眼不正常)——积碳自燃,进入炉膛清洗 故障:接通电源后,燃烧器电机转动,吹风程序过后,油雾自喷嘴喷出,但不能点燃,稍后停止工作,故障灯亮 原因分析与解决思路: 点火变压器出现故障——更换 联接变压器至引火线的高压线损坏或松脱——更换 引火线的绝缘瓷棒破碎——更换绝缘瓷棒 点火棒间隙太宽或无间隙——调整间隙在4-5mm(毫米) 点火棒固定向前转碰到稳燃器——调整距稳燃器大于约-10mm(毫米) 点火棒间隙夹有碳渣——清除碳渣 点火棒头端距离油嘴前缘不合适——调整距油嘴前缘3-4mm左右 油质含有杂物水分等——换油或排出水分 风门设定角度太大,被吹熄点不着——试逐步调小 故障:燃烧器经常因故停止操作亮起红灯 原因分析与解决方法 控制器失灵——修理或更换 电眼感光部分不清——清洁感光部分 燃烧器四周温度过高,影响控制器的正常操作——改善锅炉房环境,降低锅炉房温度 油泵轴过紧或电机轴太紧,均加重电机负荷,影响控制器正常操作——停炉检修,使转轴运转自如 超负荷运行,或水位拨动太大,当达到低水位时,即停炉保护——保证在额定出力内运行,调整负荷平稳 故障:小火燃烧正常变为大火时熄火或火焰闪烁不稳 原因分析与解决思路: 小火风门风量设定太大——逐步调小风门 大火的油嘴脏或损坏——擦净或更换新的 油粘度高不易雾化——用柴油稀世燃油

燃气锅炉燃烧器常见故障与解决方法.doc

燃气锅炉燃烧器常见故障及解决方法 一 故障现象 故障原因 排除措施 (1) 气压不足锁定 (1) 调整气压至规定值 (2) 电磁阀 不严,接头处漏气, 检查锁定 (2) 清理或修理电磁阀管道接头 1、接通电源,按启动、 (3) 按复位检查元件是否损坏以及 (3) 热继电器开路 电机不转 电机电流 (4) 条件回路至少有一个不成 (4) 检查水位、压力、温度是否超 立(水位、压力、温度以及 程控 限 器是否通电起动) (1) 电火气量不足 (2) 电磁阀不工作(主阀、点火 (1) 检查线路并修复 2、启动后前吹扫正常, 阀) (2) 换新 但点不着火 (3) 电磁阀烧坏 (3) 调整气压至规定值 (4) 气压不稳定 (4) 减小配风,减小风门开度 (5) 风量太大 (1) 点火变压器 烧坏 (1) 换新 (2) 高压线损坏或脱落 (2) 重新安装或换新 3、点不着火,气压正常, (3) 间隙过大或过小,点火棒位 (3) 重新调整 电有不打火 置相对尺寸 (4) 重新安装或换新 (4) 电极破裂或与地短路 (5) 重新调整 (5) 间距不合适 (1) 气压不足,压降太大,供气 流量偏小 (1) 重新调整气压,清理滤网 4、点着后 5ˋS 后熄火 (2) 风量太小,燃烧不充分,烟 (2) 重新调整 色较浓 (30 重新调整 (3) 风量太大,出现白气 (1) 风量太小 (1) 调小风门 5、冒白烟 (2) 空气湿度太大 (2) 适当减小风量,提高进风温度 (3) 排烟温度较低 (3) 采取措施,提高排烟温度 (1) 环境温度较低 (2) 小火燃烧过程较多 (1) 减小配风量 6、烟囱滴水 (3) 燃气含氢量高, 过氧量大生 成水 (2) 降低烟囱高度 (3) 提高炉温 (4) 烟囱较长 (5) 排烟温度较低 ★风门在控制状态下停 风门位置开关信号没有反馈到 检查风门接线是否松动或开关是否 机 程序信号 失灵 运行故障处理一览表 表: 2 燃气锅炉 燃烧器 故障现象 故障原因 排除措施

锅炉燃烧器检修文件包

660MW机组设备检修程序 湖南华电常德发电有限公司锅炉燃烧器 编写: 初审: 审核: 审定: 批准: 湖南华电常德发电有限公司

设备检修程序单 湖南华电常德 发电有限公司 设备检修程序版次:第一版设备名称燃烧器设备编号 检修计划设备检修类别□大修□小修□其它 计划工作时间 年月日至 年月日 实际工作时间 年月日至 年月日 一、主要检修项目 编号燃烧器大修标准项目主要分项目 1 喷嘴的检查 2 喷嘴及煤粉喷管和浓淡隔板检修及更换 3 二次风档板检修 4 喷嘴摆动机构检修及摆角校验 5 燃烧器风箱检修 6 等离子点火装置检修 7 8 修前 状况 修后 目标 检修危险点源控制: 参见《燃烧器检修作业危险分析及控制表》(附件一) 是否组织学习是□否□ 开工许可 甲方乙方设备部专工作业组负责人 设备部主任项目部专工 安保部主任安全专责 技术部主任项目部负责人 二、作业条件

设备名称燃烧器设备编号 2.1 确认检修工作票已正确地开出,并协同运行人员到现场检查其安全措施已全部正确执行,双方在工作票上签字后,方可开工。 2.2 工作负责人已对全体工作人员详细交代:工作任务、安全注意事项、检修项目的质量要求和检修工期等相关事项。 2.3 已准备好必要的检修工具、测量仪表等。 2.4 备品、备件及材料已备好并已检验合格。 2.5 带好《检修文件包》,以备随时接受设备管理人员或验收人员的质量监督。 三、安全技术交底 交底工作项目 交底人 交底日期 交底地点 交底内容 接受交底后已经清楚 交底内容的人签名 甲方乙方 设备部专工作业组负责人 设备部主任项目部专工 安保部主任安全专责 技术部主任项目部负责人 四、工器具

现场管理制度锅炉故障及常见事故应急处理措施.DOC

现场管理制度锅炉故障及常见事故应急处理措 施.DOC 1、1控制给水流量; 1、2减少给水中的含氧量并保证一定的省煤器管内水速; 1、3高给水温度,使壁面温度高于烟气酸露点;(2)预防水冷壁管(炉管)爆破主要措施有: 2、1检修时及时修复管子的缺陷; 2、2加强水质监督,保证锅炉水质合格; 2、3做好排污工作; 2、4锅炉运行中,严格执行安全操作规程,严密监视锅筒水位的变化,经常检查、及时发现并立即消除设备出现的故障。(3)预防过热器管爆破主要措施有: 3、1保证合格的炉水品质,提高汽水分离器的效率; 3、2及时调节锅筒水位,防止和减少蒸汽的带水量; 3、3保证正常的燃烧工况,尽可能减少热偏差; 3、4 锅炉升火、运行、停炉时严格执行规程,操作准确无误。九燃气锅炉的回火、脱火(1)首先应检查燃气压力是否正常。若压力过低,应对整个燃气管道进行检查。若锅炉房总供气管道压力降低,先检查调压站的进气压力,进气压力降低时应联系供气站提高供气压力;若进气压力正常,则应检查调压阀是否

有故障并及时排除,同时可切换投入备用调压阀并开启旁通阀;(2)若采取(1)中措施仍无效,则应检查整个燃气管道中是否有泄漏,应关闭的阀门(如排空阀)是否未关等情况,并设法消除和纠正。若仅炉前燃气管道压力降低,则应检查该段管道上的各阀门是否正常,开度是否合适,是否出现泄漏现象。(3)当燃气压力无法恢复到正常值时,应减少投运的燃烧器数目,降负荷运行,直至停止锅炉运行。(4)若燃气压力过高,应分段检查整个燃气管道上的各调节阀门是否正常,其次检查各燃烧器的风门开度是否合适,检查风道上的总风压和各燃烧器前风压是否偏高等,并作出相应的调整。(1)控制燃气的压力保持在规定的数值内;(2)为了防止回火可能产生的事故,在燃气管道上应装有回火器。燃油燃气锅炉火灾事故切断锅炉的油气供应,并按照消防安全的要求处理。(1)确保油(气)罐和油(气)管道的安装质量;(2)定期检查油(气)罐和油(气)管道,发现泄漏应立即采取补救措施;(3)锅炉房和油(气)罐区域内严禁吸烟和明火作业。

燃烧器日常维护

七、日常维护 1.真空热水机组在运行一段时间后,可能会出现工质出口温度达不到要求,如果不是由于工质流量突然增大,超出锅炉额定出力或锅壳上限温度设定的问题,应判定为锅壳上限温度设定的问题,应判定为锅壳内有空气。此时,应重新进行排空,重新获得高效的换热效果。 2.燃气过滤器的清洁: 过滤器用于滤出燃气中的杂质、油以保证燃烧器阀组的正常工作。根据使用燃气的质量,应定期清洁过滤器。若使用湿气,可定期(如一个月)关闭进气阀门,拧开过滤器下的阀门,将沉降液体排至一个专门容器中倒掉,然后卸开上盖,拧松滤网的紧固螺钉,去除滤网,去除上面的污物。若使用洁净的干气,可延长清除周期。 在操作时,一定要将门窗打开,放开燃气,且严禁动火。如果使用燃油燃烧器,应根据油品种类、杂质程度,定期清洗燃油过滤器。 3.燃气阀组的清洗: 若使用含有轻质油的湿气,根据使用情况,每年应对燃气阀组和管路拆下清洗,除去通道内积存的油污。注意只允许使用煤油或无腐蚀的中性清洗水溶液进行清洗。 4.对于操作间内配有散热器的锅炉,在室外气温低于0℃时,应给室内的散热器供暖,过低温度会影响燃烧器及调压阀的工作可靠性。 5.应定期查看水位镜指示刻度,若缺水应添加,加水后需进行排空。 6.随着运行时间的增长,可能会因燃料含油成份多或燃烧器风门调整不当,造成烟管内沉积灰垢,影响了传热效率,并使烟气流动阻力增大。若发现

燃烧器燃烧时喘振,两烟箱门温度异常过热,可怀疑因烟灰沉积过多引起。应在是的那个时候停炉降温后,小心拧下两烟箱门的固定螺栓,拆开烟箱门查看。(注意不要损坏密封垫),若烟灰过多,需清理。 7.清理完毕,将烟箱盖重新装好,应保证密封垫的完好,否则必须更换。 8.应经常检查燃烧器电机运转是否正常,运行中有无异响,如有异常情况,应停机检查。其中燃烧机电机的保养如下: (1)在使用过程中一定要注意放水。 (2)如发现声音异常,可松动固定螺丝,上下左右进行微调。 (3)电机轴承运行每一年检查、清洗一次,更换润滑脂(锂基润脂)。(4)如确认轴承损坏,推荐使用同型号轴承。 八、故障检查与排除(以燃气燃烧器为例) 1.燃烧器故障

燃气锅炉安全操作规程及注意事项

燃气锅炉安全操作规程及注意事项 1、凡操作锅炉的人员必须熟知所操作锅炉的性能和有关安全知识,持证上岗。非本岗人员严禁操作。值班人员应严格按照规定认真做好运行记录和交接班记录,交接班应将设备及运行的安全情况进行交底。交接班时要检查锅炉是否完好。 2、锅炉及安全附件应检验合格,并在有效期内。 3、锅炉运行前应具备的条件和检查项目: ①打开天然气供气阀门,检查天然气压力是否正常,天然气过滤器是否正常通气。 ②检查水泵是否正常,并打开给水系统各部位阀门、风门,手动位置时烟道应在打开的位置,应将电控柜上泵选择开关选择在适当的位置; ③检查安全附件应处在正常的位置上,水位表、压力表应处在开的位置上; ④各操作部位应有良好的照明设施; ⑤除氧器能正常运行; ⑥软化水设备能正常运行,软化水应符和GB1576的标准,软水箱内水位正常,水泵运行无故障。 4.开机、 ①接通电控柜的电源总开光,检查各部位是否正常、故障是否有信号,如果无信号应采取相应措施或检查修理,排除故障; ②燃烧器进入自动清扫、点火、部分负荷、全负荷运行状态 ③在升至一定压力时,应进行定期排污一次,如蒸汽锅炉冲洗水位表一次,并检查炉内水位; 5.炉水控制指标: ①炉水碱度 6~26mmol/L ②炉水含氧量≤0.1mg/L

③给水硬度≤0.03mmol/L ④炉水PH值 10~12 6.正常停炉: ①关闭锅炉运行开关 ②关闭天燃气阀门 ③锅筒内压力降低 ④锅筒内水位处于高水位 ⑤检查排污阀是否关闭严密 ⑥关闭锅炉上水泵阀门 ⑦关闭电源总开关 7.事故停炉: ①当发现锅炉本体产生异常现象,安全控制装置失灵应按动紧急断开钮,停止锅炉运行; ②锅炉给水泵损坏,调解装置失灵,应按动紧急断开钮,停止锅炉运行; ③当电力燃料方面出现问题时应采取按动急断开钮; ④当有危害锅炉或人身安全现象时均应采取紧急停炉; 8.临时停电注意事项: ①迅速关闭主蒸汽阀、防止锅筒失水; ②关闭电源总开关和天然气阀门; ③关闭锅炉表面排污阀门防止锅炉出现其它故障; ④关闭除氧器供气阀门; ⑤按正常停炉顺序,检查锅炉燃料,汽、水阀门是否符合停炉要求。 9.燃气供应不足时的注意事项: ①迅速与天然气调度取得联系问清事故原因,并采取相应可行的措施; ②报告上级有关部门及领导; ③随时观察燃烧情况,火焰正常为麦黄色。

锅炉常见故障及处理措施

锅炉常见故障现象及处理方法 锅炉承压部件的损坏 1、锅炉受热面损坏的现象 ①汽包水位下降较快; ②纯水消耗量明显增大 ③蒸汽压力和给水压力下降; ④给水量不正常大于蒸汽流量; ⑤排烟温度升高; ⑥轻微泄漏时,有蒸汽喷出的响声,爆破时有显著的响声; 2、锅炉受热面损坏的原因 ①锅炉质量不良,水处理方式不正确,化学监督不严,未按规定排污,致使管内结垢腐蚀; ②制造、检修或安装时管子或管口被杂物堵塞,致使水循环不良引起管壁过热,产生鼓包或裂纹; ③管子安装不当,制造有缺陷,材质不合格,焊接质量不良; ④锅炉负荷过低,热负荷偏斜或排污量过大,造成水循环破坏; ⑤升温升压时受热面联箱或受热面受热为均,出现过高热应力,造成焊口出现裂纹; ⑥锅炉高速含尘废气与受热面冲刷磨损严重,致使受热面管壁变薄。 3、受热面损坏的处理方法 ①立即停炉,关390/开391挡板,关闭301V或401V主汽门; ②提高给水压力,增加锅炉给水; ③如损坏严重时致使锅炉汽压迅速降低,给水消耗太多,经增加给水仍不能保持汽包水位时应停止给水; ④处理故障时须密切注意运行锅炉的给水情况; ⑤锅炉入口风温降至100℃以下时锅炉放水进行处理; ⑥锅炉故障处理完毕后,必须经水压试验合格后方可投入运行。 二、汽水共腾 1、汽水共腾的现象 ①蒸汽和炉水的含盐量增大; ②过热蒸汽温度下降; ③汽包水位发生剧烈波动,汽包水位计模糊不清; ④严重时,蒸汽管道内发生水冲击; ⑤汽轮机热效率下降; 2、汽水共腾的原因 ①炉水水质电导率不合格; ②锅炉入口风温和风量波动较大,造成负荷波动剧烈; ③锅炉汽包内的汽水分离装置有缺陷或水位过高; 3、汽水共腾的处理方法 ①适当降低锅炉蒸发量,并保持锅炉稳定运行; ②全开锅炉连续排污阀必要时开启事故放水阀或其它排污阀,同时增加给水量; ③停止向锅炉汽包内加药; ④尽量维持低汽包水位; ⑤开启过热器和蒸汽管道上所有疏水阀;

燃气锅炉燃烧器常见故障及解决方法

燃气锅炉燃烧器常见故障及解决方法 运行故障处理一览表表:2 燃气锅炉燃烧器

故障原因排除措施

燃气锅炉燃烧器常见故障及解决方法 故障现象 故障原因

燃气燃烧器、燃烧机安全操作规程 因为燃气燃烧器燃烧机主要燃料分天然气、液化石油气、城市煤气及其他可燃气体,这几种燃料属易燃、易爆的危险气体,在使用和储藏过程中都应对安全引起高度重视,否则将发生重大安全方面的事故。为保障安全调试作业,特制定燃气燃烧机作业标准: 一、燃气燃烧器燃烧机的调试之前的检查有三个方面: 1?查看燃气是否到位,燃气管路的是否干净通畅,阀门是否已开启。 2?有无管路泄露现象,管道安装是否合理。 3?从燃气阀前管道放气排空,以确保管路中无混合空气,同时排空管应接出室外。

二、燃气燃烧器燃烧机内部检查 1?燃烧机的燃烧头是否安装和调整好。 2?电机旋转的方向是否正确。 3?外部的电路联接是否符合要求。 4?根据线路情况对燃烧机进行冷态模拟,观察运行中设备的各个部件是否正常及火焰探测保护部分是否正常。 三、燃气燃烧器燃烧机的调试 1 ?检查外部的燃气是否到位,管路是否通畅,外部电源控制到位。 2.把燃烧机的负荷调至小负荷,点火位置相应调至小负荷,关闭大负荷进行点火并观察火焰情况,根据火焰情况对伺服马达或者风门 五、燃气机调试与维修的注意事项 1.燃气燃烧机连续发生二次点火程序失败时,应停机检查,燃烧机的供气系统是否正常,电路连线是否正确,解除故障后方可重新启动燃烧机。 2?供气管路严禁用扳手或金属棒敲击、摩擦,避免引起静电或火花,引发燃气爆炸。 3?严禁在供气阀组或管道法兰面等处吸烟、焊接、切割等违章作业。 4 ?严禁在管路及阀组和调压阀旁进行任何明火测试,避免重大事故发生。 5?测试供气管路中是否有燃料,通常用气体低压表测试即可。 6?在供气管路中,就是进行过排空,但管壁有残留气体或液滴,如遇静电火花和明火 同样会引起燃烧及爆炸。 7?当供气管路已通气,而阀组有故障时需要拆卸,首先必须切断阀组前端总阀,然后 对总阀至阀组这一段管道中气体进行放空,之后才能进行阀组的拆卸与维修。 & 在调试工作中,燃气必须做到认真、安全、高效。 9.禁止在现场使用无防爆电气电动工具。 10.VPS504检漏装置在使用前必须检查阀组蒙头。 11.60万大卡及以上燃烧器建议使用VPS504检漏装置,如用户不配,由此引发事故客

燃气锅炉操作和注意事项

燃气锅炉操作和注意事项 一、开机前的准备工作: 1、检查燃气压力是否正常,管道阀门有无泄漏,阀门开关是否到位。 2、试验燃气报警系统工作是否正常可靠,按下试验按钮风机能否启动。 3、检查软化水系统是否正常,保证软水器处于工作状态,水箱水位正常。 4、检查锅炉、除污器阀门开关是否正常。 5、除氧器能正常运行 6、软化水设备能正常运行。软化水应符合GB/576的标准,软水箱内水位正常,水泵运行无故障。 二、开机 1、接通电控柜的电源总开关、检查各部位是否正常,故障是否有信号。如果无信号应采取相应措施或检查修理,排除故障。 2、燃烧器进入自动清扫、点火,部分负荷、全负荷运行状态。 3、在升至一定压力时,应进行定期排污一次,并检查炉内水位。

三、运行中的巡查工作: 1、开启锅炉电源,监视锅炉正常点火运行,检查火焰状态,检查各部件运转声响有无异常。 2、巡视锅炉升温状况,大小火转换控制状况是否正常。 3、巡视天然气压力是否正常稳定,天然气流量是否在正常范围内,以判断过滤器是否堵塞。 4、巡视水泵压力是否正常,有无异响。 四、事故停炉

1、当发现锅炉本体产生异常现象,安全控制装置失灵,应按动紧急断开钮,停止锅炉运行。 2、锅炉给水泵损坏,调解装置失灵,应按动紧急断开按钮,停止锅炉运行 3、当电力燃料方面出现问题时应采取按动紧急断开按钮 4、当有危害锅炉或者人身安全现象时均应采取紧急停炉措施 五、伟焱锅炉提示临时停电注意事项 1、迅速关闭主蒸汽阀,防止锅筒失水 2、关闭电源总开关和天然气阀门 3、关闭锅炉连续排污阀门防止锅炉出现其它故障 4、关闭除氧气供气阀门 5、按正常停炉顺序,检查锅炉燃料、气、水阀门是否符合停炉要求

锅炉常见故障及处理措施(1)

锅炉常见故障现象及处理方法 一、锅炉承压部件地损坏 1、锅炉受热面损坏地现象 ①汽包水位下降较快; ②纯水消耗量明显增大 ③蒸汽压力和给水压力下降; ④给水量不正常大于蒸汽流量; ⑤排烟温度升高; ⑥轻微泄漏时,有蒸汽喷出地响声,爆破时有显著地响声; 2、锅炉受热面损坏地原因 ①锅炉质量不良,水处理方式不正确,化学监督不严,未按规定排污,致使管内结垢腐蚀; ②制造、检修或安装时管子或管口被杂物堵塞,致使水循环不良引起管壁过热,产生鼓包或裂纹; ③管子安装不当,制造有缺陷,材质不合格,焊接质量不良; ④锅炉负荷过低,热负荷偏斜或排污量过大,造成水循环破坏; ⑤升温升压时受热面联箱或受热面受热为均,出现过高热应力,造成焊口出现裂纹; ⑥锅炉高速含尘废气与受热面冲刷磨损严重,致使受热面管壁变薄. 3、受热面损坏地处理方法 ①立即停炉,关390/开391挡板,关闭301V或401V主汽门;

②提高给水压力,增加锅炉给水; ③如损坏严重时致使锅炉汽压迅速降低,给水消耗太多,经增加给水仍不能保持汽包水位时应停止给水; ④处理故障时须密切注意运行锅炉地给水情况; ⑤锅炉入口风温降至100℃以下时锅炉放水进行处理; ⑥锅炉故障处理完毕后,必须经水压试验合格后方可投入运行. 二、汽水共腾 1、汽水共腾地现象 ①蒸汽和炉水地含盐量增大; ②过热蒸汽温度下降; ③汽包水位发生剧烈波动,汽包水位计模糊不清; ④严重时,蒸汽管道内发生水冲击; ⑤汽轮机热效率下降; 2、汽水共腾地原因 ①炉水水质电导率不合格; ②锅炉入口风温和风量波动较大,造成负荷波动剧烈; ③锅炉汽包内地汽水分离装置有缺陷或水位过高; 3、汽水共腾地处理方法 ①适当降低锅炉蒸发量,并保持锅炉稳定运行; ②全开锅炉连续排污阀必要时开启事故放水阀或其它排污阀,同时增加给水量; ③停止向锅炉汽包内加药;

燃烧机检修作业指导书完整

燃烧机检修作业指导书 编写:李锡 审核:(单位主管领导)批准:(主管副总经理) 彩虹能源服务公司

燃烧机检修作业指导书 0 范围 燃气式、轻型燃烧机。 1引用文件 《彩虹能源服务公司--207热力站蒸汽锅炉操作规程》、《彩虹能源服务公司--207热力站采暖锅炉操作规程》、《利雅路燃烧机使用说明书》、《百得燃烧机使用说明书》、《彩虹能源服务公司--环境/职业健康安全管理制度汇编》。 2 修前准备 2.1准备工作 a)内容 1)明确作业项目、确定作业人员并组织学习作业指导书; 2)确定准备检修所需物品的时间和要求; 3)核定工作票、动火证的时间和要求; 4)现场定置摆放的要求。 b)具体内容见下表

2.2 作业人员要求 a )内容 1)规定工作人员的精神状态; 2)规定工作人员的资格,包括作业技能、安全资质和特殊工种资质。 b )具体内容见下表 2.3备品备件 a )内容 根据检修项目,确定所需的备品备件。 b )具体内容见下表

2.4工器具 a)内容 专用工具、常用工器具、仪器仪表、电源设施、消防器材等。b)具体内容见下表

2.5材料 a)内容 消耗性材料、装置性材料等。 b)具体内容见下表 2.6危险点分析 a)分析内容 1)作业场地的特点,如带电、交叉作业、高空等可能给作业人员带来的危险因素;

2)工作环境的情况,如高温、高压、易燃、易爆、有害气体、缺氧等,可能给工作人员安全健康造成的危害; 3)工作中使用的机械、设备、工具等可能给工作人员带来的危害或设备异常;4)操作程序、工艺流程颠倒,操作方法的失误等可能给工作人员带来的危害或设备异常; 5)作业人员的身体状况不适、思想波动、不安全行为、技术水平能力不足等可能带来的危害或设备异常; 6)其它可能给作业人员带来危害或造成设备异常的不安全因素。 b)具体内容见下表 2.7安全措施 a)内容 1)各类工器具的使用措施,如梯子、吊车、电动工具等; 2)特殊工作措施,如高空作业、电气焊、油气处理、汽油的使用管理等; 3)专业交叉作业措施,如保护传动等; 4)储压、旋转元件检修措施; 5)对危险点等所采取的措施;

燃烧机常见故障维修

意大利利雅路(RIELLO)燃烧器意大利百得(BALTUR)燃烧器 德国威索(WEISHAUPT)燃烧器意大利意高(ECOFLAM)燃烧器 芬兰奥林(OILON)燃烧器意大利尤尼瓦斯(UNIGAS)燃烧器瑞典百通(BENTONG)燃烧器英国力威(NU-WAY)燃烧器 瑞士欧特力(OERTLI)燃烧器(机) 燃烧器配件产品包括西门子(SIEMENS)、霍尼威尔(HONEYWELL)、丹佛斯(D ANFSOO),以及SUNTEC、HAGO、FIDA、COFI、SMELL、PARKERA等专业配套产品,广泛地应用于:意大利:RIELLO(利雅路)baltur(百得)Ecoflam(意高) FBR (埃夫比尔)燃烧器;德国:weishaupt(威索)燃烧器,ELCO(欧科)燃烧器;法国CUENOD(贵诺)燃烧器;瑞典Benton(百通)燃烧器、英国NU-WAY(力威)及韩国OLYMPLA(奥林匹亚)、SOOKOOK(水国)燃烧器等。 一、威索燃烧机Weishaupt 油气两用燃烧器: WGL30N/1-A,WGL30F/1-A, GL1/1-E,GL3/1-E,GL1Z,GL3Z,GL3ZM,GL5Z,GL7Z,GL8Z,GL5ZM,GL7ZM,GL 8ZM,GL9ZM,GL8TM,GL9TM,GL5ZM,GL7ZM,GL8ZM,GL9ZM,GL5/1-D,GL7/1 -D,GL8/0-D- TMD,GL9/1-D, RGL3ZM,RGL7ZM,RGL8ZM,RGL9ZM,RGL10ZM,RGL11ZM,GL3/1-E, RGL3/ 1-E,RGL5/1-D,RGL10/1-D,RGL11/1-D 二、利雅路燃烧机RIELLO 油气两用燃烧器RLS28,RLS38,RLS50,RLS70,RLS100,RLS130,RLS160/M,RLS190/M,RLS250/M,GI/EMME1400,GI/EMME2000,GI/EMME3000,GI/EMME4500 三、百得燃烧机Baltur 油气两用燃烧器(轻油/气):COMIST20,COMIST36,COMIST72,COMIST122,COMIST180,COMIST250,COMIST300,COMIST72DSPGM,COMIST122DSPGM,COMIST180DSPGM, COMIST250DSPGM,COMIST300DSPGM,GIMIST350DSPGM, GIMIST420DSPGM,GIMIST510DSPGM,GIMIST1000DSPGM 油气两用燃烧器(重油/气):COMIST122N,COMIST180NM,COMIST250NM,COMIST300NM, 四、意高燃烧机Ecoflam 燃气燃烧器

ELECTROtec-ER05锅炉燃烧器控制系统简介和常见故障处理

ELECTROtec ER05锅炉燃烧器控制系统简介和常见故障处理 中海国际船舶管理有限公司广州分公司—陈建云 [内容提要]此文简要介绍船用混合锅炉燃烧器控制系统的工作原理、日常管理注意事项及常见故障处理。 关键词:船用混合锅炉燃烧器数字式控制系统管理故障 ELECTROtec ER05锅炉燃烧器控制系统是张家港GREEN SHAZHOU锅炉有限公司最新引进并安装配置在5.7万吨级灵便最大型散货船的废气燃油混合锅炉的燃烧控制系统上。燃油燃烧控制系统设计较为先进,控制比较复杂,它的控制方式与传统锅炉有很大的差别。其锅炉水、蒸汽压力、各种报警显示和燃烧器的风油比调节从机械调节控制方式、模拟量调节控制方式过渡到了完全的数字控制方式。从日常操作使用者的角度来说,操作方便简单了,一目了然,但从技术维护的角度来说,控制系统变得复杂化了,但它的控制效果显著,完全消除了老式锅炉点炉瞬间排烟出口浓浓黑烟的老问题,整个燃烧过程真正能做到无黑烟状态。 这种锅炉控制系统是PLC控制系统,厂家调试人员对它也有一定的难度,锅炉出厂前,他们调试一个多月,加上锅炉的说明书,厚厚的两大本,一仟多页,给最初的管理人员带来一定的难度。 锅炉燃烧自动控制系统包括:锅炉水位控制和监测报警、锅炉蒸汽压力控制和监测报警、锅炉燃烧控制和监测报警、锅炉水水质监测报警、锅炉蒸汽过量监测和泄放、PLC控制的报警和灯光显示。 锅炉水补充控制和水位监测报警部份主要部件由CLT液位变送器、电容探测器AB.7.01、1#&2#TRIP AMP报警器、水位351命令器、锅炉水位条型指示灯、供水泵控制箱等组成。电容探测器负责检测炉水水位,把水位信号转变成电容信号,送入CLT液位变送器,从CLT输入4~20mA电流信号,再送入1#&2#报警器和351命令器。351命令器根据输入信号数值的大小,发出各种指令(可参考下表351指令器参数设置一览表)。351命令器通过控制供水泵在锅炉低水位时起动供水,利用水位差值停泵来控制锅炉水位的正常(RELAY 1动作端口505、542输出,通过LEU 8.02与8.03项来设定);228、229端向给集控室发光二极管水位指示器传送水位值信号;394、542端口(RELAY2动作)发出超低水位报警(通过LEU 8.05与8.06项来设定);端口563、218接受水位值信号(4-20mA)的输入。 液位变送器(LEVEL TRANSMITTER)型号为CLT-ISOL-24。CLT 变送器是一个固态放大器,它测量电容量并给出一个直接正于电容量的连续的4~20mA的电流输出。在测量电路中,晶体振荡器随着电容量改变它的频率,增加电容量导致一个较低的振荡频率。通常这个电容输入是源自于一个合适的探头。这个探头是设计用来探测舱中的液位。CLT变送器包括水位探头和水位变送器,从变送器得到的信号送到控制器。水位探头测量的原理是基于绝缘的探头和保护套管间的电容量,水位上升或下降将使电容量改变,直接反映水位,探头装在电极筒内可以防止水花飞溅,水位波动等。变送器转换来的信号被用于控制器。此种CLT 液位变送器适合测量所有导体液体以及电介常数大于2的非导电液体的液位。变送器在整固的IP65铝盒式里,是为需要密封保护场合而设计的,而这种场合可适合任何种类和大小的船舱。这个系统能精密地测量液位。如果有必要,测量的液位范围可以是从50毫米~几米。CLT 没有电位计,它是基于微处理器的并利用三个按钮,一是设置按钮,两个是在设置测量范围时的+/-键。它

燃烧器的缺陷分析及检修工艺

燃烧器的缺陷分析及检修工艺 摘要全文通过对发电厂煤粉锅炉燃烧器的缺陷,从检修及运行角度进行了分析研究;着重阐述燃烧器的检修安装工艺要求及注意事项,从而实现燃烧器安全稳定运行。 关健词燃烧器缺陷检修 我们厂#3锅炉是北京锅炉厂生产的八十年代制造产品,锅炉燃烧形式为煤粉炉。在锅炉运行过程中经常出现燃烧器的缺陷,缺陷的出现严重地影响了锅炉的安全运行,同时也给检修班组的检修任务带来了负担;影响燃烧器的因素很多,但关键在于运行调整和检修工艺上,如果这两点做好了,那可以大大提高燃烧器的安全保障性。 众所周知,燃烧设备是锅炉本体的重要组成部分,它的作用是使燃料充分燃烧并完成燃烧产物与工质的热交换,也就是两种能量转换的主要场所,它主要包括:炉膛、燃烧器、空气预热器的尾部烟道等。 锅炉燃烧器是燃烧设备的关键设备之一,它的作用是保证煤炭的燃烧用的空气以一定的速度在进入炉膛时能够充分混合(这里分旋流和直流式射流的喷燃器两种燃烧器),并及时着火和稳定燃烧。锅炉燃烧器的结构型式很多。其中单室炉膛的燃烧器也就主要有旋流式燃烧器和直流式燃烧器两种,咱们发电厂的几台煤粉锅炉基本上都属于直流式燃烧器这种类型。 直流燃烧器在锅炉检修中通常称为四角喷嘴,它的出口气流为直流式直流射流,在这种直流式燃烧器中,煤粉和燃用空气分别由不同喷口以不旋转的直流射流式喷入炉膛。按流过介质不同,燃烧器喷口可分为:一次风口、二次风口、三次风口,其中,一次风是用来输送加热煤粉,使煤炭通过一次风管和燃烧器进入炉膛,二次风是高温风配合一次风搅拌混合煤粉来满足煤粉燃烧所需的空气量,三次风从制

粉系统中出来的带有煤粉的乏气以很高的速度送入炉膛来调节煤粉燃烧工况,在考虑到煤粉着火和烧尽的需要,不同的风口有不同的流速,这部分主要在运行中调整。 燃烧器根据配风方式不同可分为均等配风和分级配风两种,我们发电厂的几台煤粉炉均采用均等配风方式的燃烧器。这种燃烧器对燃煤的煤种要求不高可掺烧多种煤质的煤粉,也就是把燃烧用的一次风口、二次风口相间均等地布置,两种风口间距较小,喷出的煤粉和煤粉燃烧用空气能很快地混合,在三次风的调整下,进行燃烧,防止火焰上冲,延长燃烧时间,保证煤粉的完全燃烧。 直流燃烧器的布置方式有多种形式:1、单切圆式,即四角喷嘴的一次风,二次风的几何轴线相切于炉膛中心一个同径圆;2、两角对冲两角相切;3、双切圆布置,其中四角上一次风、二次风各切于不同的切圆,以及四角一、二、三次风口各有不同的切圆;4、八方或六向的切圆,这种布置用于大型炉膛;5、双炉膛切圆布置等,我们发电厂的炉膛采用四角布置切圆的燃烧器,其优点就是检修和运行调节维修方便。直流式燃烧器在运行中常见的设备缺陷基本上有以下几种情况:1、喷口堵死,尤其是采用起停火喷嘴来调整负荷时,停止运行的一次风风口,形成高温区而结焦,结焦严重时,会使一次风风口全部堵死,致使煤炭气流喷不出去;一次风、二次风、三次风风口整形烧坏变形,停止运行的风口在形成高温区后,虽然没有结焦,但各风口形状被烧坏变形;3.、二次风挡板卡死,在运行中由于热膨胀不均匀,使调整的挡板卡死在某一位置,不能调整或开关;4、喷口脱落,在燃烧器运行中,由于运行状况调整不良,燃烧正压使喷口烧坏脱落,击伤水冷壁管,从而使锅炉运行中断等不安全缺陷。 直流燃烧器检修工作包括:1、喷口外部检修;2、喷口燃坏的炉内检修两种,其安全生产要在停运锅炉时才能进行施工。基本上采用以下的施工检修工艺: 1、清除炉内水冷壁管的积灰,结焦,及燃烧器四周的保温,做好开工前的准备工作: 1)炉膛内四壁有可能造成人身伤害和影响检修安装的灰、结焦大块应全部清理干净。

十大燃气锅炉常见的故障及处理方法

近年来,随着环保政策的施行,燃气锅炉在市场上有着较高的应用频率。对于企业而言,燃气锅炉常见故障及处理方法的掌握就显得尤为重要。本篇文章现针对燃气锅炉10大常见问题进行了汇总。 一、燃烧器不启动 可能的原因及处理方法:燃烧器没电,合上所有开关,检查保险丝;极限或安全控制装置打开,更换或调整装置;程控盒锁定,按照说明书进行复位操作;程控盒损坏,需要更换;伺服电机的触电未校准,需要调节;电动机锁定,热继电器复位;燃气供气压力不足,调整燃气压力;空气压力开关损坏,更换部件;燃烧室漏光,消除漏光。 二、运行中燃烧器锁定 可能的原因及处理方法:空气压力开关故障,需要修复或更换;最大燃气压力开关动作,需要调节或更换。 三、燃烧器启动后锁定

可能的原因及处理方法:空气压力开关未调节好或损坏,调整或更换;压力开关测压管堵塞,清洗;燃烧器背压过高,检查烟道是否有异物堵住;火焰检测回路故障,更换控制盒;风扇脏,进行清洗。 四、锅筒内水击 可能的原因及处理方法:给水管止回阀关闭不严,修复或更换止回阀;长时间停止供水,节能器、冷凝器或管道内有汽化,尽量采用连续给水,打开节能器、冷凝器回水管阀门使节能器、冷凝器内蒸汽回至软水箱。 五、蒸汽管道水击 可能的原因及处理方法:供汽前未很好的进行暖管和疏水,进行暖管和疏水;送汽时主汽阀开启过快、过大,缓慢开启主汽阀。 六、排污排不尽 可能的原因及处理方法:排污管径太小,排污阀位置安装不当;排污操作不符合要求,造成2个串联的排污阀同时磨损或排污阀芯被赃物卡住。排污管径应大于DN25,锅筒排污管径应大于DN40,排污管应在锅筒或集箱的最低处,排污阀安装位置应便于操作,排污操作要按照规程来做。 七、水位控制器无水位信号 可能的原因及处理方法:电源不通,查找电源不通的原因,接通电源;连通管堵塞,需要进行疏通;如果是浮球式,是否是壳体有污物,阻碍浮球动作,需要清理。

锅炉燃烧器安全措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K6011 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 锅炉燃烧器安全措施标 准版本

锅炉燃烧器安全措施标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 燃气本身具有有毒,易燃易爆等特性,根据燃气在炉膛内的燃烧特性,在燃气锅炉燃烧器使用过程中,要注意各阶段的安全使用问题。 1.预吹风 燃烧机在点火前,必须有一段时间的预吹风,把炉膛与烟道中余气吹除或稀释。因为燃烧机工作炉膛内不可避免地有余留的燃气,若未进行预吹风而点火,有发生爆炸的危险.必须把余气吹除干净或稀释,保证燃气浓度不在爆炸极限内。预吹风时间与炉膛结构及吹风量有关一般设置为15-60秒。 2.自动点火

燃气燃烧机宜采用电火花点火,便于实现自动控制。可用高压点火变压器产生电弧点火,要求其输出能量为:电压≥3. 5K V、电流≥15mA,点火时间一般为:2~5秒。 3.燃烧状态监控 燃烧状态必须予以动态监控,一旦火焰探测器感测到熄火信号,必须在极短时间内反馈到燃烧机,燃烧机随即进人保护状态,同时切断燃气供给。 火焰探测器要能正常感测火焰信号,既不要敏感,也不要迟钝。因为敏感,燃烧状态如有波动易产生误动作而迟钝,反馈火焰信号滞后,不利于安全运行。 一般要求从熄火到火焰探测器发出熄火信号的响应时间不超过0.2秒。 4.点火失败后的保护

燃烧机点火时,通入燃气,燃气着火燃烧。点火动作要求发生在燃气通入前,先形成点火温度场,便于着火燃烧。如果点不着火,火焰探测器感测不到火焰信号,燃烧机进入保护状态。 从点火到进入保护状态的时间要适当,既不能过短也不能过长。若过短,来不及形成稳定火焰;过长,点不着火时造成大量燃气时入炉膛。一般要求在通入燃气2-3秒,燃烧机对火焰探测器感测的火焰信号进行判断,未着火则进入保护状态,着火则维持燃烧。 5.燃烧器熄火保护 燃烧机在燃烧过程中,若意外熄火,燃烧机进入保护状态。由于炉膛是炽热的.燃气进入易发生爆燃,故须在极短时间内进入保护状态,切断燃气供给。