文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2020年二建《市政实务》考前必背知识点

2020年二建《市政实务》考前必背知识点

2020年二建《市政实务》考前必背知识点
2020年二建《市政实务》考前必背知识点

2020年二级建造师《市政实务》考前必背知识点

市政公用工程技术部分城市道路工程

一、城市道路工程的级别、类别、构成选择题

1、路基的结构组成:断面型式 3 类路基的断面形式分为:路堤、路堑和半填半挖三种。

2、路面的结构组成:面层、基层、垫层。

区别

1).面层:结构强度、刚度、耐磨、不透水和高温稳定性,并且其表面层还应具有良好的平整度和粗糙度。

2).基层是主要承重层,应具强度和刚度。沥青类面层下的基层应有水稳定性。

3).垫层。介于基层与土基之间。作用:改善土基的湿度和温度状况,扩散荷载应力。要求:其水稳定性必须要好。

(1)路基经常处于潮湿或过湿路段,以及在季节性冰冻地区应设垫层。(2)垫层材料有粒料和

无机结合料稳定土两类。(3)垫层厚度一般≥150mm

3、用于基层材料:三类区别

用作基层的主要材料有:(1)整体型材料。又称无机结合料基层。特点:强度高、整体性好、

适宜交通量大、轴载重的道路。(2)嵌锁型和级配型材料。包括级配碎(砾)石、泥灰结碎(砾)石和水结碎石三种

4、路基与路面的性能要求

(一)路基的性能要求1.整体稳定性2.变形量

(二)路面的使用指标1.平整度。2.承载能力。3.温度稳定性。4.抗滑能力。5.透水性。6.噪声量。

5、城市道路分类:依据?分为?区别?

依据:在其城市道路系统中所处的地位、交通功能、沿线建筑及车辆和行人进出的服务频率。

分为:快速路、主干路、次干路和支路4类。

区别:(一)快速路。车行道设中间分隔带,进出口采用全控制或部分控制。

(二)主干路。是城市道路网的骨架,连接城市各主要分区的交通干道。

(三)次干路。起联系各部分和集散交通的作用,并兼有服务的功能。

(四)支路。是次干路与街坊路的连接线。解决部分地区交通,以服务功能为主。

6、城市道路分级:依据?分为?按照路面的使用品质、材料组成类型及结构强度和稳定性分为4个等级。

7、路面等级:表+按力学特性分类

1、柔性路面。荷载作用下产生的弯沉变形较大、抗弯强度小,它的破坏取决于极限垂直变形和弯拉应变。

2、刚性路面。荷载作用下产生板体作用,弯拉强度大,弯沉变形很小,它的破坏取决于极限弯拉强度。主要代表是水泥砼路面。

二、路基工程施工

选择题

1、内容?方法?作业方式?程序?施工测量内容?

内容:路基(路床)本身及有关的土(石)方、沿线的小桥涵、挡土墙、路肩、边坡、排水管。方法:路基施工多以人工配合机械施工作业方式:采用流水或分段平行作业

程序:1)准备工作。(组织准备、物质准备、技术准备)

2)修建小型构造物与埋设地下管线。必须遵循“先地下,后地上”、“先深后浅”的原则。

3)路基(土、石方)工程

4)质量检查与验收

施工测量:两个水准点之间在500m左右。(1)恢复中线测量。(2)钉线外边桩。在道路边线外0.5~1.0m两侧。(3)测标高

案例题

1、路基填方要求 1-6;

(1)路基填土不得使用腐殖土、生活垃圾土、淤泥、冻土块和盐渍土。填土内不得含有草、树

根等杂物,粒径超过10cm的土块应打碎。(2)排除原地面积水,清除树根、杂草、淤泥等。妥

善处理坟坑、井穴,并分层填实至原基面高。(3)填方段内应事先找平,当地面坡度陡于1:5时,需修成台阶形式,宽度不应小于1.0m,顶面应向内倾斜;在沙土地段可不做台阶,但应翻

松表层土。(4)分层填土,压实。(5)填土长度达50m左右时,检查铺筑土层的宽度与厚度,合格后即可碾压,碾压先轻后重,最后碾压不应小于12t级压路机。(6)填方高度内的管涵顶面还土500mm以上才能用压路机碾压。如不足则对管道加固。

挖方要求 3~5

①根据测量中线和边桩开挖,每侧比路面宽出300~500mm。

②挖方段不得超挖。在路基设计标高以下600mm以内的树根等杂物,必须清除并以好土等材料回填夯实。

③压路机不小于12t级。

④碾压时视土的干湿程度而决定采取洒水或换土、晾晒等措施。

⑤过街雨水支管应在路床碾压前施工。支管沟槽及检查井周围应用石灰土或石灰粉煤灰砂砾填实。

质检项目:主控 2 个一般 6 个(主控项目:压实度、弯沉值;一般项目:纵断面高程、中线偏位、宽度、平整度、横坡、边坡等)。

2、路基压实要求 1~4

1.合理选用压实机具。分静力式、夯击式和振动式三大类。

2.正确的压实方法与适宜的压实厚度。土质路基的压实原则:先轻后重、先稳后振、先低后高、先慢后快、轮迹重叠。应做试验段取得摊铺厚度、碾压遍数、碾压机具组合、压实效果等施工参数。

3.掌握土层含水量:在最佳含水量情况下压实的土水稳定性最好。路基均应在该种土含水量接近最佳含水量进行碾压。最佳含水量±2%时进行碾压。

4.压实质量检查。采用重型击实试验方法。

选择题

1、地基加固处理方法(3 机理对应 6 方法)

按作用机理,大致分为:土质改良、土的置换、土的补强等三类

地基处理的方法:

碾压及夯实:碎石土、砂土、粉土、低饱和度的黏性土,杂填土

换土垫层:暗沟、暗塘等软弱土的浅层处理

排水固结:饱和软弱土层、渗透性极低的泥炭土要慎重对待

振密挤密:松砂、粉土、杂填土及湿陷性黄土

置换与拌入:黏性土、冲填土、粉砂、细砂等。不排水剪切强度小于20kPa时慎用

加筋:软弱土地基、填土及陡坡填土、砂土

三、基层工程施工

选择题

1、水稳性、抗冻性、早强高的?低的?收缩性好的基层?

石灰稳定土具有较高的抗压强度,一定的抗弯强度和抗冻性,稳定性较好,但干缩和温缩较大。石灰稳定土适用于各种交通类别的底基层,可作次干路和支路的基层,但石灰土不应作高级路面的基层。在冰冻地区的潮湿路段以及其他地区过分潮湿路段,不宜用石灰土作基层。如必须用石灰土作基层,应采取隔水措施,防止水分侵入石灰土层。

水泥稳定土基层:良好的整体性,足够的力学强度,抗水性和耐冻性。适用于各种交通类别的基

层和底基层,不应做高级沥青路面的基层,只能作底基层。在快速路和主干路的水泥砼面板下,水泥土也不应用作基层。

石灰工业废渣稳定土:良好的力学性能、板体性、水稳性和一定的抗冻性,其抗冻性比石灰土高得多,抗裂性能比石灰稳定土和水泥稳定土都好,适合各类交通类别的基层和底基层。但二灰土不应作高级沥青路面的基层。在快速路和主干路的水泥砼面板下,二灰土也不应做基层。

2、影响因素:石灰土土质-塑指;密实度-强度;水泥土工艺过程-延迟时间

(一)影响石灰土结构强度的主要因素

1.土质。塑性指数小于10-15的土更宜用水泥石灰综合稳定。有机质含量超10%的土不宜用石灰稳定。

2.灰质。磨细的生石灰的效果优于消石灰。

3.石灰剂量。是指石灰干重占干土重的百分率。石灰剂量较小时,石灰起主要稳定作用。4.含水量。以达到最佳含水量为好。

5.密实度。强度随密实度的增加而增长。且密实的灰土,抗冻性、水稳定性也好。密实度每增减1%强度约增减4%.

6.石灰土的龄期。强度随龄期增长。

7.养护条件(湿度和温度)

(二)影响水泥稳定土强度的主要因素

1.土质。用水泥稳定级配良好的碎石、砂砾效果最好,其次是砂性土。再次之是粉性土和黏性土。对有机质含量较多的土、硫酸盐超过0.25%的土及重黏土,不宜用水泥稳定。

2.水泥成分和剂量。硅酸盐水泥稳定效果较好,而铝酸盐水泥的稳定效果较差。水泥土强度随水泥剂量增加而增长。水泥剂量以5~10%较为合理。规范为6%。

3.含水量。含水量对水泥稳定土强度影响最大。在最佳含水量时最好。

4.施工工艺过程。水泥稳定土从开始加水拌合到完全压实的延迟时间一般不超过3~4h。

案例题

1、三类稳定性基层(一与二中)施工季节?方式?厚度?养生?

(一)石灰稳定土施工技术要求

1.粉碎土块,最大尺寸不应大于15mm。生石灰在使用前2-3d需要消解,并用10mm方孔筛筛除未消解灰块。方法有:花管射水和坑槽注水。为提高强度减少裂缝,可掺加最大粒径不超过0.6倍(且不大于10cm)石灰土厚度的粗集料。2.拌合应均匀,摊铺厚度虚厚不宜超过

20cm。3.应在混合料处于最佳含水量时碾压,先用8t稳压,后用12t以上碾压。原则是:“宁高勿低,宁刨勿补”。4.交接及养护:施工间断或分段施工时,交接处预留30~500mm不碾压。养生期内严禁车辆通行。5.应严格控制基层厚度和高程、其路拱横坡与面层一致。

——水泥稳定

(二)水泥稳定土施工技术要求

1.流水作业法。自搅拌到摊铺完成不应超过3H。一般情况下,每一作业段以200m为宜。

2.宜在春季和气温较高的季节施工。施工期日最低气温应在5℃以上,应在第一次重冰冻之前0.5~1个月前完成。

3.雨季施工应注意天气变化,防止水泥和混合料遭雨淋,下雨停止施工,已摊铺的水泥土结构层应尽快碾压密实。

4.配料准确,洒水、拌合、摊铺应均匀。应在混合料处于最佳含水量(1~2)%时碾压,碾压时先轻型后重型。

5.宜在水泥初凝前碾压成活。

6.严禁用薄层贴补法进行找平。

7.必须保湿养生,防止忽干忽湿。常温下成活后应7d养护。

8.养生期内应封闭交通。

(三)石灰工业废渣稳定土施工技术要求

1.宜在春末和夏季施工。施工期间日最低气温应在5℃以上,第一次重冰冻(-3℃~-5℃)前1-

1.5个月完成。

2.配料应准确。以石灰:粉煤灰:集料的质量比表示。

3.城市道路宜选用集中厂拌法。应在混合料处于或略大于最佳含水量时碾压。基层厚度≤150mm

时,用12~15t三轮压路机;150mm<厚度≤200mm时,可用18~20t三轮和振动压路机。

4.二灰砂砾基层施工时,严禁用薄层贴补法进行找平,应适当挖补。

5.必须保湿养生,在铺封层或者面层前,应封闭交通,临时开放交通时,应采取保护措施。 ——总体要求(5 个字):实、稳、均、净、干

选择题

1、土工合成材料用于?功能?

功能:加筋、防护、过滤、排水、隔离。用途路堤加筋、台背路基填土加筋、过滤与排水、路基防护。

四、沥青混凝土面层施工选择题

P15配合比设计:三阶段:目标配合比设计、生产配合比设计、生产配合比验证;

马歇尔指标:稳定度、流值、空隙率、沥青饱和度、残留稳定度

车辙指标:城市主干路、快速路的上、中面层还要通要高温车辙试验来检验抗车辙能力,指标是动稳定度

案例题

1、普通沥青混凝土面层施工要求

拌制要求:(1)沥青混合料必须在沥青搅拌厂(场、站)采用搅拌机拌合。(2)城市主干路、快速路的沥青混凝土宜采用间歇式(分拌式)搅拌机拌合。(3)拌制沥青混合料应均匀一致,无花白料、无结团成块或严重粗细料分离现象。

运输要求:(1)宜用大吨位自卸汽车运输。货厢底板、侧板喷涂一薄层油水(柴油:水为l:3)混合液,不得聚积在车厢底部。(2)出厂的沥青混合料应逐车用地磅称重,并测量温度,签发一式三份的运料单。(3)从搅拌锅往汽车中卸料时,要前后均匀卸料,防止粗细料分离。运输过程中要对沥青混合料加以覆盖。

摊铺要求:

(1)运料车的运输能力应较主导机械的工作能力稍大。城市主干路、快速路开始摊铺时,等候卸料的车不宜少于5辆。宜采用两台(含两台)以上摊铺机成梯队作业,进行联合摊铺。每台摊铺

宽度宜小于6m。相邻两幅之间宜重叠50~100mm,前后摊铺机宜相距10~30m,且保持混合料合格温度。

(2)城市主干路、快速路施工气温低于10℃时不宜施工。

(3)摊铺沥青混合料应缓慢、均匀、连续不间断。用机械摊铺的混合料,不得用人工修整。

压实要求:摊铺后紧跟碾压工序,压实分初压、复压、终压(包括成型)三个阶段。开始温度取值范围为120~150℃,终了温度不低于55~85℃。初压时料温较高,不得产生推移、开裂。初压应采用轻型钢筒式压路机碾压1~2遍。压路机应从外侧向中心碾压,碾压速度应稳定而均匀。碾压时应将驱动轮面向摊铺机。复压采用重型轮胎压路机或振动压路机,不宜少于4-6遍,达到要求的压实度。终压可用重型轮胎压路机或停振的振动压路机,不宜少于2遍,相邻碾压带重叠宽度宜为10~20cm,直至无轮迹。在连续摊铺后的碾压中,压路机不得随意停顿。为防止碾轮粘沥青,可将掺洗衣粉的水喷洒碾轮,严禁涂刷柴油。

三阶段;不得-在未碾压成型并冷却的路面上转向、调头或停车等候。也不得在成型路面上停放任何机械设备或车辆,不得散落矿料、油料等杂物,加强成品保护意识。碾压的最终目的是保证压实度和平整度达到规范要求。

接缝要求:1、3摊铺梯队作业时的纵缝应采用热接缝。上下层的纵缝应错开150mm以上。上面层的纵缝宜安排在车道线上。相邻两幅及上下层的横接缝应错位1m以上。中、下层可采用斜接缝,上层可用平接缝。接缝应粘结紧密、压实充分,连接平顺。

开放交通要求:50度热拌沥青混合料路面完工后待自然冷却,表面温度低于50℃后,方可开放交通

2、改性沥青混合料面层施工要求

1.拌制、施工温度:通常比普通沥青混合料高10~20C.

2.改性沥青随拌随用,存储时间不超过24h,温降不超过100C。

3.运输一定要覆盖,施工中应保持连续、均匀、不间断摊铺。

4.摊铺后应紧跟碾压,充分利用料温压实。宜采用同类压路机并列成梯队操作,不宜采用首尾相接的纵列方式。振动压路机碾压时,厚度较小时宜高频低幅,终压时关闭振动。

选择题

1、沥青混合料 3 种形式?区别?

2、沥青性质:含义与指标-1、2

1.适当的稠度,表征粘结性大小,即一定温度条件下的黏度

2.较大的塑性。以延度表示,即在一定温度和外力的作用下变形又不开裂的能力。

3.足够的温度稳定性。即要求沥青对温度敏感度低。

4.较好的大气稳定性

5.较好的水稳定性

3、粗、细、粉料最后一条要求:沥青混凝土面层集料的最大粒径应与分层压实层厚相匹配。每层压实厚度不宜小于集料公称最大粒径的:密级配沥青混合料的2.5~3倍;对SMA和OGFC等嵌挤型混合料2~2.5倍。

水泥混凝土路面工程

选择题

1、设垫层的条件

(1)季节性冰冻地区,路面总厚度小于最小防冻厚度要求时,根据路基干湿类型、土质的不同,其差值即是垫层的厚度。

(2)水文地质条件不良的土质路堑,路床土湿度较大时,宜设置排水垫层。(砂、砂砾等颗粒材料)

(3)路基可能产生不均匀沉降可不均匀变形时,加设半刚性垫层。(低剂量水泥、二灰稳定粒料或土)

2、基层要求:3 宽度:每侧宽出30(小型机具施工)、50(轨模摊铺)、65cm(滑模摊铺)。

3、面层要求:2、3(纵缝)、4

(2)混凝土弯拉强度——28d龄期

(3)接缝(为防胀缩导致板体裂缝、翘曲)

纵缝:一次辅筑宽度小于路面,设工作缝(带拉杆平缝);一次铺筑大于4.5m时设缩缝(带拉杆假缝),缝线应于线路中线平行。

横缝——工作缝(胀缝或缩缝处加传力杆平缝)

胀缝(夏季施工或板厚时不设、间距100~200m)

缩缝(为假缝,中轻交通不设传力杆)

案例题

1、水泥混凝土路面施工要求配合比设计:要求

设计要求-满足:强度、耐磨、耐久、和易性、抗冻性(冻区)。

以弯拉强度150×150×550mm作配合比设计

以抗压强度150×150×150mm作强度检验。

坍落度0~65mm,水灰比不大于0.48,粗集料最大粒径31.5/26.5/19mm

搅拌:最佳时间按配合比要求与施工对其工作性要求经试拌确定最佳搅拌时间。每盘最长总搅拌时间80-120S.

运输:允许最长时间根据水泥初凝时间、施工气温和摊铺工艺确定。防止离析装料高度不应超过1.5m并防漏浆。一般用连续搅拌车运送,夏季要遮盖,冬季要保温。

施工:

模板要求:宜用钢模板;木模板(弯道15~20mm厚,直道50mm厚)应稳固、内涂隔离剂、接头密封;0.5-0.8m处设一支承。

摊铺方法:两层摊铺要求板厚220mm以内一次摊铺,两次摊铺下层为3/5

振捣要求:边角先用插入式振捣器,再用平板振动器纵横交错全面振捣,重叠100~200mm ;最

后用振动梁与铁滚筒整平,铁抹子压力,沿横坡方向拉毛压槽,深度1~2mm

接缝胀缝传力杆安装、缩缝要求:

(1)伸缝(胀缝、真缝)应与心线垂直;缝壁必须升起,缝宽必须一致,宜为20mm,缝中心不得连浆。胀缝设补强钢筋支架、上部灌填缝料,下部设置胀缝板并安装传力杆。传力杆固定包括端头木模固定方法(非连续浇筑)、支架固定方法(连续浇筑)

(2)缩缝(假缝)采用切缝法施工,当混凝土强度达到设计强度的25%-30%时用切缝机切割。做到宁早不晚宁深不浅。

灌缝:养生期满后灌缝,夏天缝料宜与板面平,冬天宜稍低于板面。养护:方式 2 个:湿法养护和薄膜养护。

时间:养护时间一般14~21d,允许拆模时间30h 。40%强度可行人

开放交通条件:面层混凝土弯拉强度达到设计强度,填缝完成。

城市桥梁工程

一、城市桥梁基坑施工案例题

无支护基坑(要求):施工要点-设置防护地面水设施(截水沟);基坑顶边不小于1m护道;弃土高度不超过1.5m;300mm人工挖底

有支护基坑适用于?1、土质不易稳定,并有地下水影响2、放坡开挖量大,不经济3、受场地或邻近建筑物限制

锚喷加固坑壁要求:一般1,3,4,5;小于10m较完整风化基岩直接喷射素混凝土;逐层开挖逐层加固;出水点处设导管排水;喷射厚度不小于设计;锚杆平均抗拔力不小于设计值,最小值不小于设计值的90%,表面平顺,不露筋与锚杆

喷射作业与养护要求-4、6气温低于5度不进行,分段分片、自下而上顺序喷射,后层在前层终凝后进行,终凝至放炮时间不小于3h;钢筋网喷射混凝土-喷射一层后铺设,以利钢筋与壁面之间保持30mm间隙。

养护-终凝2h后喷水,7d~14d(重要工程),低于5度不洒水,冻前强度达设计强度30%(普

硅)~40%(普硅以外)

2、围堰施工技术

选择题类型与适用条件 P37

土石围堰:水深1.5~3m;流速2m/s以内板桩围堰:深水深基坑;流速较大

套箱围堰:平坦岩石河床;埋置不深双壁钢围堰:大型河流深水基础案例题

案例题

1、土围堰施工:1、3

土围堰用粘土;堰底清除;顶宽≥1.5m,机械开挖不小于3m。内坡脚与基坑边距离不小于1m;至

下游合龙;外坡防护

2、土袋围堰施工:土袋围堰用粘土;至下游合龙;错缝堆码密实稳定;堰底清除树根淤泥石块;

3、钢板桩围堰施打要求:2、3、

4、

5、7钢板桩围堰:不用于坚硬岩石河床

锁口捻缝防漏水;以导向设备保证准确位置;上游分两头向下游合龙;可用捶击、振动、射水辅

助下沉,黏土中不用射水法;接头位置错开;不同类型宜将两种的各半块拼焊成一块异形钢板桩

以便连接。

二、城市桥梁基础施工选择题

1、桩基础方法选择

-锤击沉桩:噪声振动大不宜在人多处采用;受地质、桩长和重量限制

-静力压桩:桩顶不易损坏;受桩架高度、压桩能力限制-压桩长度30m以内,适于高压缩性粘土层

---钻孔桩:噪声、振动小;直径较大;各种地基均适用;混凝土质量不易控制

2、沉入桩设备选择:锤型特点?锤重依据?桩架作用?类型?高度?

锤型(坠、柴油、液压)——选择锤重(按锤重/桩重)

桩架为沉桩的主要设备,其主要作用是装吊锤和桩并控击锤的运动方向。类型:自行移动式和非自行移动式架

高度:桩架高度H可按下式计算:H=h1+h2+h3+h4+h5-h6(P41)

3、钻孔桩特点?原理?设备?

特点-噪声、振动小;直径较大;各种地基均适用;混凝土质量不易控制

成孔方法-泥浆作用,正、反循环回转钻孔原理(反循环钻孔速度快、用浆少、消耗动力小、清孔快)选择钻孔设备:钻孔方法-钻孔设备。钻锥、钻杆、泥浆泵是重点部件;旋转盘扭矩是主要性能;钻杆受力有拉压弯扭

案例题

1、沉入桩施工要求(沉桩标准;假极限与吸入)

1. 水泥混凝土桩要达到100%设计强度并具有28d龄期。

2.重锤低击;混凝土管桩桩帽上宜开逸气孔。

3.打桩顺序:一般一端向另一端打;密集中心向四边打;先打深桩,后打浅桩;先打坡顶,后打坡脚;先打靠近建筑的桩,然后往外打;遇到多方向桩应设法减少变更桩机斜度或方向的作业次数,并避免桩顶干扰。

4.在桩的打人过程中,应始终保持锤、桩帽和桩身在同一轴线上。

5.沉桩时,以控制桩尖设计标高为主。

(1)桩尖标高等于设计标高,而贯入度较大时,应继续锤击,使贯入度接近控制贯入度;(2)当贯入度已达到控制贯入度,而桩尖标高未达到设计标高时,应继续锤击100mm左右(或锤击30~50击)如无异常变化时,即可停锤。(3)若桩尖标高与设计标高高得多时,应与设计单位和监理研究确定。

在饱和的细、中、粗砂中连续沉桩时,易使流动的砂紧密挤实于桩的周围,在桩尖下形成压力很大的“水垫”,使桩产生暂时的极大贯入阻力,这种现象称为桩的“假极限”。

在黏性土中连续沉桩时,由于土的渗透系数小,桩周围水不能渗透扩散而沿着桩身向上挤出,形成桩周围水的滑润套,使桩周摩阻力大为减小。这种现象称为“吸入”。

锤击沉桩发现上述两种情况时,均应进行复打。复打前桩应休息一定时间。

桩的上浮有两种情况,被锤击的桩上浮和附近的桩上浮。无论何种情况,均应进行复打。

6.无论桩多长,打桩和接桩均须连续作业,中间不应有较长时间的停歇。(一鼓作气)

7.在一个墩、台桩基中,同一水平面内的桩接头数不得超过桩基总数的1/4,但采用法兰盘接头,可不受此限制。

8.沉桩过程中,若遇到贯入度剧变,桩身突然发生倾斜、位移或有严重回弹,桩顶或桩身出现严重裂缝、破碎等情况时,应暂停沉桩,分析原因,采取有效措施。

9.在硬塑黏土或松散的砂土地层下沉群桩时,如在桩的影响区内有建筑物,应防止地面隆起或下沉对建筑物的破坏。(粘土隆起,砂土下陷)

2、钻孔桩施工技术

护筒要求内径大于桩径20~40cm,中心允许误差50mm,倾斜不大于1%,护筒中泥浆液位差

1~2m 骨架起吊就位:两点吊(下部、中点与上三分点之间);严禁碰撞孔壁;骨架上端焊接定位;底面标高偏差不大于50mm

灌注水下混凝土

导管检查——拼接、过球、水密(水压不小于孔内水深1.3倍压力)、承压(水压不小于管壁最大内压)、接头抗拉试验

灌注施工——1导管埋深2~6m;2灌注前测定沉淀层厚度;3首批混凝土使导管埋深不小于1m;4应连续灌注,正确指挥导管提升与拆除;5采取措施防止钢筋骨架上浮;6加灌使桩顶标高高于设计不小于0.5~1m并凿除;7每根桩留取2~4组试件标养8记录灌注时间、混凝土面深度、导管埋深、拆除及异常情况

1、现浇混凝土墩台(1、模板配置 3、混凝土浇筑要求)

常用模板-固定式、拼装式、整体吊装、组合式定型钢模板

技术要求:1强度刚度稳定性2板面平整、不漏浆3拆装方便4模板刚度验算(表面外露模板挠度为跨度1/400;表面隐蔽1/250)

混凝土浇筑施工要求:

1、墩台施工前应在基础顶面发出墩台中线和内外轮廓线的位置。

2、水平钢筋的接头也应内外、上下互相错开。

3、浇筑混凝土的质量应从准备工作、材料、操作技术和灌后养护这四个方面加以控制。滑模浇筑应分层分段对称浇筑。采用插入式振动器时,应插入下层砼50~100mm。

4、若墩台截面积不大,砼应连续一次浇筑完成,以保证其整体性。如截面积过大,应分段分块浇筑。

6、随时观察预埋螺栓、预留孔、预埋制作的位置是否位移,注意模板、支架情况,变形或沉陷

立即校对并加固。

7、桥台未经填土的台身施工高度一般不宜超过4m,以免偏心引起基底不均匀沉陷。

2、现浇混凝土盖梁

支架与脚手架要求(地基处理;六不张拉)

地基-碾压整平;铺枕木、箱板或100mm碎石后150mm混凝土;验收承重支架(满堂排架)

施工脚手架-与支架分隔设置;1m作业通道并防护高度1.2m、验收合格挂牌

六不张拉:无预应力筋合格证;交底不清;预应力筋规格不符合;配套构件不符合;准备工作不充分;砼强度达不到

四、上部结构施工

1、预制梁板安装(3 要求)在城市中安装简支梁、板的常用方法为人字扒杆、龙门架或吊机,且以吊机单机或双机吊梁、板为主。

装配式桥梁构件在脱底模、移运、吊装时,混凝土的强度不应低于设计强度的75%。对孔道已

压浆的预应力混凝土构件,其孔道水泥浆的强度不得低于30MPa。吊装、移动装配式桥梁构件时,吊绳与起吊构件的交角应大于60度,小于60度时应设置吊架或扁担,尽可能使吊环垂直受力。落梁位置准确控制-顺桥以固定端为准;横桥以纵向中心线为准

2、架梁准备工作基本

(一)架设方法的选择(二)架设安装设备安全性验算(三)预制梁、板构件的安全性验算

3、架梁注意事项:

1、注意梁板的重心

2、选择好起落梁板的方法

3、移梁操作方法的选择

4、设置好控制方向的钢丝绳,梁板纵移或横移时,在坚固的轨道上使用平车较为安全可靠,且速度较快。若采用走板、滚移动筒时,特别是滑道条件较差时用滚筒移动稳定性较差

4、预应力材料、锚具正确使用

(选择:材料类型)预应力材料——预应力筋(钢丝、钢绞线、热处理钢筋)和管道。

(选择:锚具类型)锚具按预应力品种分-钢丝束墩头、钢绞线夹片、精轧螺纹钢筋锚

按锚固原理-支撑(螺丝端杆、精轧螺纹钢筋、墩头)、楔紧(钢制锥塞、夹片、楔片)、握裹(先张法)、组合锚固体系

预应力筋正确使用:分批验收?下料长度?切断?

分批验收(重量不大于60t),抽样不合格盘报废,双倍检验,不合格则批报废;下料长度计算

确定,切断用切断机、砂轮锯;不得电弧切割。同束用强度相等的预应力钢材

管道正确使用:检验?要求?

刚性与半刚性管道应为金属的,金属螺旋管按批检验(累计半年或50000m一批),截面积为预应力筋截面积2~2.5倍。

胶管内插芯或充压力水,抽芯以混凝土抗压强度0.4~0.8MPa,抽拔不损,抽芯后通孔器或气、

水压检查。

锚具正确使用:分类?

保存:P42仓库内保管,定期检查;室外存放时间不超过6个月,不直接堆放于地面。专人保管,防护措施

5、现浇预应力混凝土连梁施工技术

支架法:卸落与期限

养护-常温7(硅酸盐水泥)~14d,强度1.2MPa前禁行

模板、支架卸落对称、均匀、有序;由跨中向两端;侧模板-2.5MPa不损时可拆;承重模板支

架-50%强度(跨径4m以内)、75%强度可拆

移动模架法:3浇筑分段工作缝设在弯距零点附近

悬浇法:设备?悬臂浇筑的主要设备是一对能行走的挂篮。

6、钢梁安装施工技术

安装前检查:

1、支架、支撑、吊机和钢构件的强度刚度稳定性

2、高程、中线跨径复测

3、构配件检查(合格证、质量证明书)

安装要求:2、3

2、工地焊缝连接和固定应符合规定:

(1)钢梁杆件工地焊接顺序宜纵向跨中向两端,横向中线向两端对称进行;

(2)工地焊接应设防风措施,雨天不得焊接。

3、高强度螺栓连接的规定:

(4)施工前,高强度螺栓副应按出厂批号复验扭矩系数,每批号抽验不少于8套。

(5)穿人孔内应顺畅,不得强行敲入,穿入方向应全桥一致。高强度螺栓不而作为临时安装螺栓。

(6)施拧顺序为从板束刚度大、缝隙大处开始,由中央向外拧紧,并应在当天终拧完毕。施拧时,不得采用冲击拧紧和间断拧紧。

梁板落位7.梁、板的顺桥向位置,一般以固定端为准,横桥向位置应以梁的纵向中心线为准。

7、管涵施工要求:3、6、8

管身与基础沉降缝位置一致,缝宽20~30mm 安装管节顺流水坡度安装平顺,内壁齐平,垫稳坐实砌体砂浆或混凝土强度达75%,施工回填土

8、箱涵顶进技术要求:

顶进前——检查混凝土强度、后背,顶进设备,预顶试验。在地下水位降至基底以下0.5~1.0m进行,避开雨季。

挖运土方——在列车运行间隙时间,由上往下开挖,侧刃脚保持进土应在0.1m以上,开挖面的坡度不得大于1:0.75,严禁逆坡挖土,不得超前挖土,严禁扰动基底土壤,进尺宜为0.5m

城市轨道交通和隧道工程(地铁工程)

一、深基坑支护与盖挖法施工

选择题

1、围护结构概念?类型划分?特点?smw 桩?

围护结构:承受基坑开挖卸荷产生土压力、水压力,传至支撑,稳定基坑的挡墙结构

类型:常用工字钢桩、钢板桩、钻孔灌注桩、深层搅拌桩、SMW工法。

工字钢桩围护结构:打桩机打入,间距1~1.2m,基坑开挖时在桩间插入50mm厚水平木板、设

置腰梁和横撑或锚杆,适于粘、砂土地层,应配合人工降水,存在噪声。

钢板桩围护结构:连接紧密,隔水好,可重复使用,适于地下水位高的基坑

钻孔灌注桩围护结构:一般以螺旋钻机、冲击钻机、循环钻机成孔,噪音低

深层搅拌桩围护结构:布置为格栅形,也可连续搭接为止水帷幕

SMW桩:属劲性复合围护结构,止水好,速度快,型钢可回收

2、支撑结构类型?分为内支撑(钢管支撑、型钢支撑、钢筋混凝土支撑和外拉锚(拉锚、土锚)

3、基坑变形类型?

1)墙体的变形①水平变形②竖向变位-上移或沉降(2)基坑底部的隆起-中部或四周(3)地

表沉降-距离墙一定距离

4、坑底稳定处理方法?

深基坑坑底稳定的处理方法可采用加深围护结构入土深度、坑底土体注浆加固、坑内井点降水等措施

5、地下连续墙挖槽方式?槽段划分因素?泥浆功能?工艺过程?

按挖槽方式可分为抓斗式、冲击式和回转式等类型。

槽段划分考虑:地质条件、后续工序的施工能力、其他因素

泥浆的作用:护壁、携渣、冷却与润滑功能

地下连续墙混凝土应采用导管法灌注,管节连接应严密、牢固,施工前应对拼接好的导管接缝进行水密性试验。混凝土应一次浇筑完毕,不得中断.

6、盖挖法两个阶段区别?顺做、逆作区别

分两个施工阶段:(1)地面施工-围护墙、中间支撑桩、顶板土方与结构(2)洞内施工-土方开挖、结构、装修、设备安装

盖挖顺作法(与明挖比)——自上而下开挖、支撑,由下而上浇筑结构内衬。盖挖逆作法——自上而下开挖、支撑和浇筑结构内衬的施工方法。

二、盾构法施工

选择题

1、适用性?组成部分?分类?五阶段?四要素?各要素内容?

盾构:开挖土砂类围岩的隧道机械

组成:由切口环、支撑环、盾尾组成。

盾构机分类——密闭式(土压式、泥水式;主要形式)和敞开式(手掘式、半机械挖掘式和机械挖掘式) 五阶段:建工作井(利用车站端头)-在始发井内安装盾构-依靠千斤顶推出盾构(反作用于井后壁或衬砌)-推进、出土、安装衬砌管片-衬砌背后注浆-到达工作井拆除盾构。【经始发-初始掘进-转换-正常掘进-到达掘进五阶段】

盾构掘进控制四要素:开挖控制(开挖面稳定、排土量、盾构参数);一次衬砌(管片拼装、防水、隧道中心位置);线形控制(盾构姿态位置);注浆(状况、材料)

案例题

1、四要素控制的做法

开挖控制:土(泥水)压控制

上限值=地下水压+静止土压+预备压

下限值=地下水压+主动土压或松弛土压+预备压

管片拼装控制:方法?楔形环作用?拼装方法:

1、成环方式-错缝拼装

2、拼装顺序:下部(A型)-两侧交替标准管片-邻接管片(B型)-楔形管片(K型)

3、千斤顶操作-随管片拼装顺序分别回缩

4、先紧固环向连接螺栓,后紧固轴向(环与环之间)连接螺栓

二建市政实务知识点总结

市政总结 一、城镇道路工程 路面等级面层材料设计使用年 限 高级路面水泥混凝土 沥青混凝土、沥 青碎石 次高级路 面沥青贯人式碎(砾)石 沥青表面处治8103015城镇快速路、主干路面强度高、刚度适用范围特点路、次干路、 支路、大、稳定性好、养城市广场、停车场城镇支路、停车场护费用少维修、养护、运输费用较高 1、城镇道路路面分类(按结构强度分类) 2、城镇道路路面分类(按力学特性分类) (1)柔性路面:荷载作用下产生的弯沉变形较大、抗弯强度小,在反复荷载作用下产生累 积变形,它的破坏取决于极限垂直变形和弯拉应变。 (2)刚性路面:行车荷载作用下产生板体作用,弯拉强度大,弯沉变形很小,呈现出较大 的刚性,它的破坏取决于极限弯拉强度。 3、基层:是路面结构中的承重层,主要承受车辆荷载的竖向力,并把由面层下传的应力 扩散到垫层或土基。 4、垫层材料的强度要求不一定高,但其水稳定性必须要好。 5、面层必须具有足够抗疲劳破坏和塑性变形的能力,即具备相当高的强度和刚度。 6、沥青结构混合料租成: (1)密实一悬浮结构:该结构具有较大的黏聚力c,但内摩擦角φ较小,高温稳定性较差。 (2)骨架一空隙结构:这种结构内摩擦角φ较高,但黏聚力c也较低。

(3)骨架一密实结构:这种结构不仅内摩擦角φ较高,黏聚力c也较高。 7、城镇道路面层宜优先采用A级沥青,不宜使用煤沥青。一般上层宜用较稠的沥青,下 层或连接层宜用较稀的沥青。 8、热拌沥青混合料主要类型 a)普通沥青混合料:即AC型沥青混合料,适用于城镇次干道、辅路或人行道等场所。b) 改性沥青混合料:较高的高温抗车辙能力,良好的低温抗开裂能力,较高的耐磨耗 能力和较长的使用寿命。改性沥青混合料面层适用城镇快速路、主干路。 c)沥青玛碲脂碎石混合料(简称SMA):SMA是当前国内外使用较多的一种抗变形能力强,耐久性较好的沥青面层混合料;适用于城镇快速路、主干路。 9、在温度和湿度状况不良的城镇道路上,应设置垫层,以改善路面结构的使用性能。 10、垫层的宽度:垫层材料应与路基宽度相同,其最小厚度为150mm。 11、基层选用原则:特重交通宜选用贫混凝土、碾压混凝土或沥青混凝上基层;重交通 宜选用水泥稳定粒料或沥青稳定碎石基层;中、轻交通宜选择水泥或石灰粉煤灰稳定粒料或 级配粒料基层;湿润和多雨地区,繁重交通路段宜采用排水基层。 12、道路面层目前我国较多采用普通(素)混凝土板。以28d龄期的水泥混凝土弯拉强 度控制面层混凝土的强度。 13、纵向接缝与路线中线平行,并应设置拉杆(螺纹钢筋)。横向接缝可分为横向缩缝、胀缝和横向施工缝,快速路、主干路的横向缩缝应加设传力杆(光圆钢筋)。 14、墙高时钢筋混凝土扶壁式挡土墙较悬臂式挡土墙经济。 15、重力式挡土墙依靠墙体的自重抵抗墙后土体的侧向推力(土压力),以维持土体稳定,是目前城镇道路常用的一种挡土墙形式。 16、三种土压力中,主动土压力最小;静止土压力其次;被动土压力最大,位移也最大。 17、填土路基粒径超过100mm的土块应打碎,填方段内应事先找平,当地面坡度陡于1:5时,需修成台阶形式,每层台阶高度不宜大于300mm,宽度不应小于1.0m。

二建市政实务必背知识点

1. 柔性路面:荷载作用下产生的弯沉变形较大、抗弯强度小,它的破坏取决 于极限垂直变形和弯拉应变。包括沥青混凝土(英国标准称压实后的混合料为混凝土)面层、沥青碎石面层、沥青贯入式碎(砾)石面层等。 刚性路面:弯拉强度大,弯沉变形很小,它的破坏取决于极限弯拉强度。刚性路面主要代表是水泥混凝土路面,包括接缝处设传力杆、中业教育不设传力杆及设补强钢筋网的水泥混凝土路面。 2.土工合成材料种类与用途:种类与用途 (1)路堤加筋(2)台背路基填土加筋(3)过滤与排水(4)路基防护 3.基雨期施工要求 (1)对于土路基施工,要有计划地集中力量,组织快速施工,分段开挖,切忌全面开挖或挖段过长。 (2)挖方地段要留好横坡,做好截水沟。坚持中业网校当天挖完、填完、压完,不留后患。因雨翻浆地段,换料重做。 (3)填方地段施工,应留2%3%的横坡整平压实,以防积水。 4.双代号时标网络图自由时差/总是差/工期计算/索赔 5.化横道图,注意逻辑关系。 6.钢丝检验每批重量不得大于60t;

7.隧道之间或中业牛叉网校隧道与其他建(构)筑物之间所夹土(岩)体加固处理的最小厚度为水平方向1.0m,竖直方向1.5m。 8.氧化沟是传统活性污泥法的一种改型。 9.水池满水试验。 10.埋设在车行道下时,不得小于0.9m;埋设在非车行道(含人行道)下时,不得小于0.6m;埋设在庭院时不得小于0.3m;埋设在中业教育水田下时,不得小于0.8m。 11.HDPE 膜生产焊接 (1)通过试验性焊接后方可进行生产焊接。 (2)每一片HDPE 膜要在铺设的当天进行焊接。 12.需要专家论证的工程范围: 1)深基坑工程:①开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 2)模板工程及支撑体系:①工具式模板工程;包括滑模、爬模、飞模工程。②混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上;搭设跨度18m 及以中业伴您铸就辉煌上;施工总荷载15kN/m2 及以上;集中线荷载20kN/m 及以上。

二建机电实务整理重点

二建机电实务整理重点..

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

1、工程测量 工程测量的的原理有水准测量原理(高差法和仪高法是广发应用的)和基准线测量原理(水平角测量和竖直角测量) 根据设备基础附近水准点,水准仪测出的标志具体数据。相邻安装基准点高差应在0.5mm以内。 工程测量安装程序:建立测量控制网——设置纵横中心线——设置标高基准点——设置沉降观测点——安装过程测量控制——实测记录 光学经纬仪是测量纵横及垂直度 全站仪是通过红外线测量水平距离 长距离输电线测量:用钢尺测距是,丈量长度不宜大于80m,不宜小于20m;一段架空送电线路,其测量长度不宜超过400m;大跨越的间距通常采用电磁波测距法和解析法测量。 2、工程材料 机电工程常用材料有金属材料、非金属材料和电工线材 工程构件用钢主要有三类:①碳素结构钢分为4个级别,其钢号对应为Ql95、Q215、Q235和Q275,其中Q代表屈服强度,数字为屈服强度的下限值。碳素结构钢具有良好的塑性和韧性,易于成形和焊接,一般不再进行热处理,能够满足一般工程构件的要求,所以使用极为广泛。②低合金结构钢、根据屈服强度划分:其共有5个强度等级,分别是Q295、Q345、Q390、Q420和Q460;主要适用于:锅炉汽包、压力容器、压力管道、桥梁、重轨和轻轨等制造。③特殊性能低合金高强度钢。1.耐候钢:加入少量的合金元素,具有良好的焊接性能。 (四)非金属风管(不应低于GB8624难燃B1级) ——酚醛复合风管:适用于低、中压空调系统及潮湿环境; 不适用于高压及洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统。 ——聚氨酯复合风管:适用于低、中、高压洁净空调系统及潮湿环境; 不适用于酸碱性环境和防排烟系统。 ——玻璃纤维复合风管 适用于中压以下的空调系统;【通风与空调工程的风管系统按其工作压力(P)可划分为低压系统(P≤500Pa)、中压系统(500

最新二建市政实务相关数字知识点

一、和强度相关: 1、横向缩缝采用切缝机施工,宜在水泥混凝土强度达到设计强度25%?30%时进行。 2、混凝土浇筑完成后应及时进行养护,不宜小于设计弯拉强度的80% ,一般宜为14? 21d。 3、在混凝土达到设计弯拉强度40%以后,可允许行人通过。混凝土完全达到设计弯拉强度(100% )后,方可开放交通。 4、面层水泥混凝土的抗弯拉强度不得低于 4.5MPa ,快速路、主干路和重交通的其他道路的抗弯拉强度不得低于 5. 0MPa。 5、先张法:放张预应力筋时混凝土强度设计未规定时,不得低于强度设计值的75% 后张法:预应力筋张拉应符合混凝土强度不得低于强度设计值的75% 。 6、预应力筋张拉后,应及时进行孔道压浆;孔道压浆宜采用水泥浆,水泥浆的强度设计无要求 时不得低于30MPa 。 7、压浆后应及时浇筑封锚混凝土。封锚混凝土的强度等级应符合设计要求,不宜低于结构混凝 士强度等级的80% ,且不低于30MPa。 无粘结预应力施工:封锚混凝土强度等级不得低于相应结构混凝土强度等级,且不得低于 C40。 8、装配式桥梁构件在脱底模、移运、堆放和吊装就位时,混凝土的强度不应低于设计要求的吊 装强度,一般不应低于设计强度的75% 。 9、涵洞两侧的回填土,应在主结构防水层的保护层完成,且保护层砌筑砂浆强度达到3MPa 后方可进行。 10 、分节制作沉井设计无要求时,混凝土强度应达到设计强度等级75% 后,方可拆除模板或浇筑后一节混凝土。 11、预制混凝土桩起吊时的强度应符合设计要求,设计无要求时,混凝土应达到设计强度的75% 以上。 12、钻孔应连续作业。相邻桩之间净距小于5m 时,邻桩混凝土强度达5MPa 后,方可进行钻孔施工;或间隔钻孔施工。 13 、非承重侧模应在混凝土强度能保证结构棱角不损坏时方可拆除,混凝土强度宜为2.5MPa 及以上。 14、水泥混凝土面层混凝土板弯拉强度低于1MPa或抗压强度低于5MPa时,严禁受

二建机电实务复习重点讲义

2011年二级建造师《机电工程》复习重点1 P1 1.高差发——采用水准仪和水准尺测定待测点与已知点之间的高差通过 计算得到待定点的高程的方法。2.仪高发——采用水准仪和水准尺只需计算一次水准仪的高程就可以简便地测算几个 前试点的高程。P2 5三角测量的网锁布设应符合下列要求●各等级的首级控制网宜布设为近似等边三角的网锁其三 角形的内角不应小于30°当受地形限制时个别角可放宽但 应不小于25°。●加密的控制网可采用插网、线形网或插点等形式各等级的插点宜采用坚强图型设计一、二级小角的布设可采用线形锁线形锁的布设宜近于直伸。P3 2高程测量的方法有水准测量法、电磁波测距三角高程测量法。常用水准测量法。3高程控制测量等级划分依次为二、三、四、五等。各等级视需要均可作为测区的首级高程测量。1水准测量法 2设备安装过程中测量时应注意最好使用一个水准点作为高程起算点。当厂房较大时可以增设水准点但其观测精度应提高。P4 2.安装标高基准点的测设标高基准点一般埋设在基础边缘且便于观测的位置。标高基准点一般有两种一种是简单的标高基准点另一种是预埋标高基准点。P6 归纳工程构件用钢类型主要有碳素结构钢、低合金结构钢和特殊性能低合金高强度钢。P8 2.BX、BV型 3.RV型 1.VLV、VV型电

力电缆 2.VLV22、VV22型电缆 3.VLV32、VV32型电缆 机电工程常用材料的种类有金属型电力电缆YJV、4.YFLV.材料、非金属材料和电工线材等。2011年二级建造师《机电工程》复习重点2 P9 2按其轧制方式可分为热轧板和冷轧板两种其中冷轧板是有薄板。电站锅炉中的气泡就是用钢板10100多毫米厚焊制成的圆筒形容器。其中中、低锅炉的气包材料常为专用的锅炉碳素钢高压锅炉的气包材料常用 低合金钢制造。P11 建筑、安装工程常用的起重机有自行式起重机、塔式起重机、门座式起重机和桅杆式起重机。主要有额定起重量、最大幅度、最大起升高度和工作速度等这些参数是制定吊装技术方案的重要依据。P12 3.进行缆风绳选择的基本原则是所有缆风绳一律按主缆风绳选取。P13 3.在起重工程中作用缆风绳的安全系数不小于3.5用作滑轮组跑绳的安全系数一般不小于5用作吊索的安全系数一般不小于8如果用于载人则安全系数不小于1012. 3.旋转吊装法的基本原理是将设备或构件底部用旋转铰链与其基础连接利 用起重机设备或构件铰链旋转到达直立。其中人字桅杆板立旋转法主要针对的是特别高和特别重的高耸塔架类结构液 压装置顶升旋转法主要针对的是卧式运输、立式安装的设备适合应用在某些吊装空间特别狭窄或根本没有吊装空间的 场合如地下室、核反应堆中无锚点推吊旋转法实际上是“人字桅杆板立旋转法”的一种扩展应用适用于场地特别狭窄无

2018二建机电工程知识点汇总

2018二建机电工程知识点汇总 一、仪表用电缆: 如YVV、YVVP等,适用于仪表、仪器及其他电气设备中的信号传输及控制线路。 二、阻燃型仪表电缆: 如ZRC-YVVP、ZRC-YYJVP、ZRC-YEVP等,阻燃仪表电缆具有防干扰性能高,电气性能稳定,能可靠地传送交流300V及以下的数字信号和模拟信号,兼有阻燃等特点,所以此类电缆广泛应用于检测和控制用计算机系统或自动化控制装置上。敷设时环境温度不低于0℃,弯曲半径不小于电缆外径的10倍的阻燃场所。 三、仪表用控制电缆: 如KJYVP、KJYVPR、KJYVP2等,适用于交流额定电压450/750V 及以下仪表用控制电缆产品,巡回检测装置屏蔽电缆采用对绞铝塑复合膜屏蔽和铜丝屏蔽,抗干扰性能优越,常用于计算机测控装置。 按绝缘材料可分为油浸纸绝缘、塑料绝缘、橡胶绝缘及气体绝缘等。(1)油浸纸绝缘电缆: 如ZLL、ZL等,敷设于干燥的户内、沟管中,不能承受机械外力作用,且对铝保护层应有中性环境等;ZQ30、ZLQ30等,敷设在室内及矿井中,能承受机械损伤及较大的拉力。 (2)塑料绝缘电缆: 可分为聚氯乙烯电缆、聚乙烯电缆、交联聚乙烯电缆。

聚氯乙烯电缆:如VLV、VV等,不能受机械外力作用,适用于室内,隧道内及管道内敷设;VLV22、VV22等,能承受机械外力作用,但不能承受大的拉力,可敷设在地下;VLV32、VV32等,能承受机械外力作用,且可承受相当大的拉力,可敷设在竖井内,高层建筑的电缆竖井内,且适用于潮湿场所。 (3)橡胶绝缘电缆: 如XLQ、XQ等,敷设在室内、隧道内及管道内,电缆不能受推动和机械外力作用,对铅保护层应有中性环境;如XV20、XLV20等,敷设在室内、隧道内及管道内,能承受机械损伤,但不能承受大的拉力。 考点大汇集 1.黑色金属主要是铁和以铁为基的合金,广义还包括锰、铬及合金。有色金属常用的有铝、铜、钛、镁、镍(都是包含其合金的)。 2.在火电站中,灰铸铁多用于制造低中参数汽轮机的低压缸和隔板。 3.黑色金属中的“钢”是考试的高频点,如:在机电工程中常见的各种型钢、钢筋、钢丝等都属于碳素结构钢,优质的碳素钢还可以制成钢丝、钢绞线、圆钢、高强螺栓及预应力锚具等。某600MW超临界电站锅炉汽包使用的就是Q460型钢;机电工程施工中使用的起重机就是Q345型钢制造的,因为该种钢不仅韧度好,而且缺口敏感性也较

(完整版)2019二建考试市政实务重要考点速记

2019 年二建《市政实务》重要考点速记 1、城镇道路分为快速路、主干路、次干路和支路四个等级。 2、快速路车速 60-100km/h 必须设分隔带。 3、高级路面:水泥混凝土的设计年限为 30 年,沥青混凝土、沥青碎石的设计限为 15 年。 4、柔性路面:弯沉变形大,抗弯强度小,破坏取决于极限垂直变形和弯拉应变;刚性路面:弯拉强度大,弯沉变形小,破坏取决于极限弯拉强度。 5、高等级路面可包括磨耗层,面层上层,面层下层,或称上面层,中面层,下面层。 6、垫层要求其水稳定性必须要好。 7、粗粒式沥青混凝土在二层或在层面层的下面层;砂粒式沥青混凝土在自行车道与人行车道的面层。 8、沥青混合料由沥青、粗骨料、细骨料、填充料组成。 9、沥青结构组成分为三类:密实悬浮结构,骨架空隙结构,骨架密实结构。 10.城镇道路不宜使用煤沥青。 11、普通沥青混合料即 AC 型沥青混合料,适用于城镇次干道、辅路或人行道等场所。 12、改性沥青混合料面层适用城镇快速路,主干路。 13、水泥混凝土路面基层的宽度施工时每侧至少宽出 300mm(小型机具)、500mm(轨模式摊铺机施工)、 650mm(滑模式摊铺机施工) 14、水泥混凝土路面面层板分为普通(素)混凝土板,碾压混凝土板,连续配筋混凝土板,预应力混凝土和钢 筋混凝土板,常采用较多的是普通混凝土板。 15、水泥混凝土路面混凝土弯拉强度以 28d 龄期的水泥混凝土弯拉强度控制面层混凝土的强度。 16、水泥混凝土路面纵向接缝应设置拉杆,横向缝应加设传力杆,在邻近桥梁或其他固定构筑物处,板厚改 变处,小半径平曲线等处,应设置胀缝。 17、重力式挡土墙,依靠墙体自重抵挡土压力作用,衡重式挡墙上墙利用衡重台上填土的下压作用和全墙重 心的后移增加墙体稳定。 18、三种土压力中,主动土压力最小,静止土压力其次,被动土压力最大,位移也最大。 19、新建的地下管线施工必须遵循:先地下,后地上,先深后浅。 20、路基填土不行使用腐殖土,生活垃圾土,淤泥,冻土块或盐渍土。 21、填方段当地面坡度陡于 1:5 时,需修成台阶形式,每层台阶高度不宜大于 300mm,宽度不应小于 1.0m.

二建机电实务考试真题及答案解析

二建机电实务考试真题 及答案解析 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

一、单项选择题(共 20 题,每题一分,每题的备选项中,只有一个最符合题意。) 1.下列材料中,可用于制作热电偶丝的是()。 A.紫铜 B.锡黄铜 C.锰白铜 D.铍青铜 【答案】C P4 【解析】白铜是以镍为主要合金元素的铜合金。主要用于制造船舶仪器零件、化工机械零件及医疗器械等。锰含量高的锰白铜可制作热电偶丝。 【考点来源】第一章第一节第一目:2H311010 机电工程常用材料 2.下列变压器中,不属于按用途分类的是()。 A.电力变压器 B.油浸变压器 C.整流变压器 D.量测变压器 【答案】B P14 【解析】按变压器的用途不同分为电力变压器、电炉变压器、整流变压器、电焊变压器、船用变压器、量测变压器等。 【考点来源】第一章第一节第二目:2H311020 机电工程常用工程设备 3.地下管线工程回填前,不需要测量的项目是()。 A.管线起点坐标 B.窨井位置坐标 C.管线顶端标高 D.管线中心标高 【答案】D P17 【解析】地下管线工程测量:地下管线工程测量必须在回填前,测量出起、止点,窨井的坐标和管顶标高。 【考点来源】第一章第二节第一目:2H312010 机电工程测量技术

4.下列分析取源部件安装位置的要求,正确的是()。 A.应安装在压力变化的位置 B.应安装在成分稳定的位置 C.应安装在具有生产过程化学反应的位置 D.应安装在不具有代表性的分析样品位置 【答案】C P102 【解析】分析取源部件的安装要求品的位置。 (1)取样点的周围不应有层流、涡流、空气渗入、死角、物料堵塞或非生产过程的化学反应。 (2)在水平或倾斜的管道上安装分析取源部件时,其安装方位的要求与安装压力取源部件的取压点要求相同。 (3)在水平或倾斜的管道上安装分析取源部件时,其安装方位的要求与安装压力取源部件的取压点要求相同。 【考点来源】第一章第三节第六目:2H313060 自动化仪表工程安装技术5.下列接缝形式中,不用于绝热工程金属保护层施工的是()。 A.搭接形式 B.对接形式 C.插接形式 D.咬接形式 【答案】B P109 【解析】金属保护层的接缝可选用搭接、咬接、插接及嵌接的形式。保护层安装应紧贴保温 层或防潮层。金属保护层纵向接缝可采用搭接或咬接;环向接缝可采用插接或搭接。室内的外保护层结构,宜采用搭接形式。

二建《机电》送分知识点归纳

二建《机电》送分知识点归纳 设备进场验收程序 1.分进场和安装前两阶段进行。 2.验收人员:业主、监理、生产厂商(供货商)、施工方、【进口】海关商检人员、外商代理人员有关代表、保险公司、报关代理。 3.验收内容:进场后对设备包装物的外观检查,要求按进货检验程序规定实施。开箱验收,数量、质量、规格型号、技术资料(合格证明、检测报告、说明书、原产地证明+商检证明【进口设备】) 赢得值法的四个评价指标 1.费用偏差(CV)=BCWP-ACWP 2.进度偏差(SV)=BCWP-BCWS 3.费用绩效指数(CPI)=BCWP/ACWP 4.进度绩效指数(SPI)=BCWP/BCWS 施工技术资料与竣工档案管理 1.一般施工记录。包括:施工组织设计、技术交底、施工日志。 2.图纸变更记录。包括:图纸会审记录、设计变更记录、工程洽商记录。 3.设备、产品质量检查、安装记录。包括:设备、产品质量合格证、质量保证书;设备装箱单、商检证明和说明书、开箱报告;设备安装记录;设备试运行记录,设备明细表。 4.预检、复检、复测记录。 5.各种施工记录,如隐蔽工程检查验收记录、施工检查记录、交接检查记录等。 6.施工试验、检测记录。包括电气接地电阻、绝缘电阻等测试记录以及试运行记录等。 7.质量事故处理记录。 8.施工质量验收记录。包括:检验批质量验收记录、分项工程质量验收记录、分部(子分部)工程质量验收记录、单位工程验收记录等。 9.其他需要向建设单位移交的有关文件和实物照片及音像、光盘等。

安装工程费的动态控制 工程设备成本的控制:降低设备采购成本施工机具费的控制:提高机械利用率和完好率等。 人工成本的控制:提高劳动效率、实行奖励制度。材料成本的控制:量价分离、限额发料。 低压缸组合安装技术要点 1.低压外下缸组合包括:低压外下缸后段(电机侧)与低压外下缸前段(汽侧)先分别就位,调整水平、标高、找中心后试组合,符合要求后,将前、后段分开一段距离,再次清理检查垂直结合面,确认清洁无异物后再进行正式组合。 2.组合时汽缸找中心的基准可以用激光、拉钢丝、假轴、转子等。目前多采用拉钢丝法。 3.低压外上缸组合包括:先试组合,以检查水平、垂直结合面间隙,符合要求后正式组合。 管道系统压力试验 1.试验范围内的管道安装工程除涂漆、绝热外,已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定。 2.试验用压力表在周检期内并已经校验,其精度符合规定要求,压力表不得少于两块。压力表精度不得低于1.6级,表的满刻度值应为被测压力的1.5~2倍。 3.符合压力试验要求的液体或气体已经备齐。 4.管道已按试验的要求进行了加固。 5.待试管道与无关系统已用盲板或其他隔离措施隔开。 6.待试管道上的安全阀、爆破片及仪表元件等已拆下或加以隔离。 7.试验方案已经过批准,并已进行了技术安全交底。 8.在压力试验前,相关资料已经建设单位和有关部门复查。

2017年二建市政实务重点必考必背汇总资料

2017年二建《市政公用工程管理与实务》重点必考必背汇总资料 1.地下管线必须遵循“先地下,后地上”、“先深后浅”的原则先完成。保证路基的强度和稳定性。P1 2.路基施工测量:恢复中线测量;钉线外边桩;测标高。P1 3.压实质量检查:土质路基施工前,采用重型击实试验方法测定拟用土料的最佳含水量和最大干密度。P3 4.碾压应在最佳含水量时进行,碾压方向:分别自两路边开始向路中心,每次重轮重叠1/2~1/3。常温季节,灰土层上洒水湿润养护7d。养护期严禁车辆通行。灰砂砾基层施工时,严禁用薄层贴补方法进行找平,应适当挖补。P3 5.级配碎石和级配砾石基层在最佳含水量时进行碾压,达到按重型击实试验法确定的最低压实度要求。P4 6.沥青混凝土混合料松铺系数机械摊铺1.15~1.35,人工摊铺1.25~1.50可供参考。P6 7.接缝:摊铺梯队作业时的纵缝应采用热接缝。P6 8.混凝土的搅拌和运输:混凝土配合比:应保证混凝土的设计强度、耐磨、耐久及拌合物的和易性,在冰冻地区还要符合抗冻性要求。P6 9.安放角隅、边缘钢筋时,均需先摊铺一层混凝土,稳住钢筋后再用混凝土压住。P7 10.混凝土养护有湿法养护和薄膜养护。养护时间宜为14~21d。40%以后可允许行人通过。特殊情况,混凝土达到设计强度80%以上即可开放交通。P7 11.混凝土喷射完成后,抗拔力不小于设计值,最小抗拔力不小于设计值的90%。P8 12.喷射混凝土养护:混凝土终凝2h后,应喷水养护;一般工程,养护不少于7d,重要工程,养护不少于14d。气温低于5℃,不得喷水养成护。普通硅酸盐水泥配制的喷射混凝土强度低于设计强度的30%时,以及矿渣硅酸盐水泥配制的喷射混凝土强度低于设计强度的40%时,不得受冻。P9 13.支撑结构类型:挡土的应力传递路径是围护墙到围檀(圈梁)到支撑,基坑支撑采用锚杆和拉锚(锚锭)。基坑开挖引起周围地层移动的主要原因是坑底的土体隆起和围护墙的位移。P10 13.双壁钢围堰适用于深水基础。P11 14.沉入桩基础常用的施工方法:锤击沉桩和静力压桩。灌注桩基础常用的施工方法:钻孔灌注和人工挖孔灌注。P11~12 15.柴油锤:杆式锤适宜小型桩、钢板桩;筒式锤适宜混凝土桩、钢管桩等;不适宜在过软件或过硬土中沉桩;用于浮船中沉桩较为有利。优缺点:附有桩架动力等设备,机架轻,移动方便、沉桩快,燃料消耗少,也可以打斜桩,是使用最广的一种,但振动大,噪声大。P12 16.钻杆选择时,应力验算,以免钻进中钻杆被扭断而停工。根据钻杆传递动力时的受力不利截面进行应力验算。钻杆受力有拉、压、弯、扭四种。P13 17.锤击沉桩发现上述两种情况时“假极限”和“吸入”,均应进行复打,以确定桩的实际承载力。P14 18.预应力锚具、夹具和连接器是预应力工程中的核心元件,是实现预应力张拉作业的关键。先张法生产的构件中,预应力筋就是握裹锚固的。P15 19.吊装移动装配式桥梁构件时,吊绳与起吊构件的交角应大于60°,小于60°时应设置吊架或扁担,尽可能使吊环垂直受力。P15 20.开挖、支拱和喷射混凝土三个环节所经历的时间段内,围岩自稳不了,采取超前支护或加固措施。超前支护的常用方法有导管和管棚法,特殊情况下也采用冻结法。超前加固一般用注浆加固法。喷射混凝土应掺速凝剂,以克服自重开裂。锚杆应进行抗拔试验,按规范规定进行。施工期间的防水措施主要是排和堵两类。P16、17、18、19 21.铸铁管有刚性接口(油麻石棉水泥接口,油麻膨胀水泥砂浆接口、胶圈膨胀水泥砂浆接口)和柔性接口(密封胶圈接口和油麻青铅口)。在设计明确的距离内设置柔性接口,或在某些特定位置一律使用柔性接口,其他管段采用刚性接口。钢管一般与各种带法兰片的管件作法兰连接。P20 22.普通顶管法是在黏性或砂性土层,且无地下水影响时,采取的手掘式或机械挖掘式顶管法。P20 24.构筑物满水试验要点:注水24h;外观观测;水位观测;蒸发量的测定。P22 25.最常见的支吊架有:固定支架、滑动支架、导向支架及弹簧支架。热力网管道的连接一般应采用焊接P23 26.有补偿器装置的管道,在补偿器安装前,管道和固定支架不得进行固定连接。P23 27.对热力管道焊缝质量的检验:表面质量检验;无损检验;强度和严密性试验。P23 28.地下燃气管道不得在堆积易燃、易爆材料和具有腐蚀性液体的场地下面穿越,并不宜与其他管道或电缆同

二建机电实务重点总结

二建机电实务重点总结 一 1、通风空调工程系统调试的主要内容包括:风量测定与调整、单机试运转、系统无生产负荷联合试运转及调试。 2、架空线路的施工程序包括:挖电杆坑和拉线坑、电杆组合、导线架设、拉线安装。 3、制定吊装方案需要进行工艺计算,工艺计算包括:受力分析与计算、机具选择、被吊设备(构件)校核。 4、电气工程交接试验内容包括:整定保护值;绝缘强度检测;控制系统模拟动作;测量与智能化工程的接口通道。 5、锅炉炉墙砌筑前,应有工序交接证明书,其内容包括:炉子中心线和控制标高的测量记录;炉体冷却装置、管道和炉壳的试压记录;上道工序成果的保护要求。 6、机电工程大、中、小型工程规模标准的指标,针对不同的工程项目特点,具体设置的界定指标有:工程造价、工程量、投资额、年产量等。 7、工程测量的程序:建立测量控制网—设置纵横中心线---设置标高基准点---设置沉降观测点---安装过程测量控制---实测记录等。 8、设备基础施工的测量步骤:(1)设置大型设备内控制网;(2)进行基础定位, 绘制大型设备中心线测设图;(3)进行基础开挖与基础底层放线;(4)进行设备基础上层放线。 9、例如:简单的标高基准点一般作为独立设备安装的基准点;预埋标高基准点主要用于连续生产线上的设备在安装时使用。 10、钢材分类:(1)碳素结构钢:Q195,Q215,Q235,Q275,具有良好的塑性和 韧性,易于成形和焊接;(2)低合金结构钢:Q295,Q345,Q390,Q420,Q460,主要适用于锅炉汽包、压力容器、压力管道、桥梁、重轨和轻轨等制造;(3)特殊性能低合金高强度钢:包括:耐候钢、耐海水腐蚀钢、表面处理钢材、汽车冲压钢板、石油及

最新整理二级建造师市政工程重要考点梳理

二级建造师市政工程重要考点梳理 【篇一】X X年二级建造师市政工程重要考点梳理 1.沥青路面面层的性能要求:平整度;承载能力;温度稳定性;抗滑能力;透水性;噪声量。 2.用于沥青混合料的沥青应具有下述性能: (1)具有适当的稠度; (2)具有较大的塑性; (3)具有足够的温度稳定性:即要求沥青对温度敏感度低,夏天不软,冬天不脆裂; (4)具有较好的大气稳定性:抗热、抗光老化能力较强; (5)具有较好的水稳性:抗水损害能力较强。 3.路基试验段目的: (1)确定路基预沉量值; (2)合理选用压实机具; (3)按压实度要求,确定压实遍数; (4)确定路基宽度内每层虚铺厚度; (5)根据土的类型、湿度、设备及场地条件,选择压实方式。 4.终止沉桩,摩擦桩以高程控制为主,贯入度为辅,

端承桩以贯入度为主,高程为辅。 5.确定悬臂浇筑段前端高程应考虑:挂篮前端垂直变形值、预拱度设置、施工中已浇段的实际高程、温度影响。 6.控制基坑变形的主要方法:增加围护结构和支撑的刚度;增加围护结构的人土深度;加固基坑内被动区土体; 减小每次开挖围护结构处土体的尺寸和开挖支撑时间;通过调整围护结构深度和降水井布置来控制降水对环境变形的影响。 7.基坑内被动区加固形式主要有:墩式加固;裙边加固;抽条加固;格栅式加固;满堂加固。 8.暗挖隧道内常用的加固措施:超前锚杆或超前小导管支护;小导管周边注浆或围岩深孔注浆;设置临时仰拱;管棚超前支护。 9.暗挖隧道外常用的加固技术措施:地表锚杆或地表注浆加固;冻结法固结地层;降低地下水位法。 10.物理处理方法是利用物理作用分离和去除污水中污染物质的方法。常用方法有筛滤截留、重力分离、离心分离等,相应处理设备主要有格栅、沉砂池、沉淀池

二级建造师机电知识点

1.在球罐的组装方法中,散装法适用于400m3以上的球罐组装,是目前国内应用最广、技术最成熟的方法。 2.分带法适用于400一1500m3的球罐组装。 3.半球法只适用于400m3以下小型球罐的组装。 4.目前国内球罐整体热处理方法主要有内燃法和电热法两种。 5常见的钢制储罐的安装方法有正装法、倒装法、气顶法和水浮法几种。 6.常用的钢制储罐种类有拱顶储罐、内浮盘拱顶储罐、浮顶储罐、无力矩罐和气柜。 7.倒装法安装基本在地面上进行,避免了高空作业,保证了安全,有利于提高质量和工效,目前在储罐施工中被广泛采用。 8.玻璃钢衬里的施工方法主要有手糊法、模压法、缠绕法和喷射法四种。 9.按结构划分,绝热材料可分为纤维类、颗粒类和发泡类。 10绝热材料的基本正确性能包括:结构性能、力学性能、化学性能。 1起升系统主要作用是提升被吊装设备或构件,它主要由滑轮组、导向轮和钢丝绳等组成。 2.动力系统为桅杆式起重机提供动力,常用的主要是电动卷扬机,也有采用液压装置的。 3.按传动形式,卷扬机可分为电动可逆式(闸瓦制动式)和电动摩擦式(摩擦离合器式)。 4.卷扬机额定牵引拉力:目前标准系列从1一32t,有8种额定牵引拉力规格。 5.横缝埋弧自动焊主要用于正装法施工的罐壁环缝焊接,它是将焊接操作机挂在刚组焊好的罐壁上缘,沿罐壁行走,带动埋弧焊机完成环缝焊接。 6.立缝气电焊是一种熔化极气体保护电弧垂直对接焊方法,采用药芯焊丝作为熔化极,用能自动控制的上升系统带动焊枪进行连续焊接,在水冷滑块的强迫成形作用下,以CO气体保护实现单面焊双面成型。焊接效率为手工焊的20一30倍,适用于正装法施工立缝的焊接。 7.磁性角焊缝埋弧焊机带有两个磁性柱形轮,柱形轮贴在罐壁板上面,焊机沿罐壁行走。焊缝表面成形好,速度为手工焊的5倍以上。主要用于焊接罐壁板与底板的内外环角焊缝。 8.压力容器产品焊接试板的尺寸一般长为400一600mm,宽为250一300mm。 9.球罐强度试验前应具备的条件是:(1)球罐和零部件焊接工作全部完成并经检验合格;(2)基础二次灌浆达到强度要求; (3)需热处理的球罐,已完成热处理,产品焊接试板经检验合格;(4)补强圈焊缝已用0.4一0.5MPa的压缩空气做泄漏检查合格;(5)支柱找正和拉杆调整完毕。 10.刮涂是使用刮刀进行涂装的方法,用于黏度较高、100%固体含量的液态涂料的涂装。 1.浸涂法是一种传统的涂装方法。该方法将被涂物浸没在盛有涂料的槽液中,随即取出,让多余的涂料滴落回槽液中,或采用机械方法将多余的涂料甩落。该法溶剂损失较大,容易造成空气污染,不适用于挥发性涂料,且涂膜的厚度不易均匀,一般用于结构复杂的器材或工件。 2.淋涂法是将涂料从喷嘴喷淋至被涂物表面,涂料经过自上而下的流淌将被涂物表面完全覆盖后形成涂膜的涂装工艺工程。此法所用设备简单,比较容易实现机械化生产,操作简便、生产效率高,但涂膜不平整或覆盖不完整,涂膜厚度不易均匀。淋涂比浸涂的溶剂消耗量大,也会产生安全和污染问题。 3.喷涂法优点是涂膜厚度均匀、外观平整、生产效率高。缺点是材料的损耗远大于刷涂和淋涂等方法,且使用溶剂性涂料时会造成环境的污染。该法适用于各种涂料和各种被涂物,是使用最为广泛的涂装工艺。 4.聚氯乙烯塑料衬里分为硬聚氯乙烯塑料衬里和软聚氯乙烯塑料衬里。衬里的施工方法一般有三种:松套衬里、螺栓固定衬里、粘贴衬里。 5.铅衬里的固定方法有搪钉固定法、螺栓固定法、压板固定法(焊接式)等。 6.玻璃钢衬里的施工方法主要有手糊法、模压法、缠绕法和喷射法四种。 7.纤维绝热材料中大于或等于0.5mm的渣球含量应为:矿渣棉小于10%,岩棉小于6%,玻璃棉小于0.4%。 8.电容器在验收时,应进行下列检查:(l)电容器组的布置与接线应正确,电容器组的保护回路应完整;(2)三相电容量误差允许值应符合规定;(3)外壳应无凹凸或渗油现象,引出端子连接牢固,垫圈、螺母齐全;(4)熔断器熔体的额定电流应符合设计规定;(5)放电回路应完整且操作灵活;(6)电容器外壳及构架的接地应可靠,其外部油漆应完整;(7)电容器室内的通风装置应良好。 9.六氟化硫封闭式组合电器在交接验收时应重点检查封闭式组合电器各气室的含水量,漏气率应符合产品的技术规定。 10.在工业炉砌筑施工使用行灯时,电源电压不超过36V。 1.当在潮湿场所或金属容器内工作时,行灯电压不得超过12V。 2.磨砖机和切砖机应按规定由电工分别配置开关箱。 3.新装砂轮在使用前,应先检查,拧紧垫板,盖好保护罩,空转5min合格后,方准正式使用。

二建机电实务重点讲义(最新最全精华)

机电工程测量 测定待定位点的方法有:水平角和竖直角测量,这是确定地面定位的基本方法。 工业安装的基本程序:1建立测量控制网2设置纵横中心线3设置标高基准点4设置沉降观测点5安装过程测量控制7实测记录 测量仪器必须经过检定且在检定周期内方可使用。光学经纬仪:测定纵横轴线。全站仪:测定距离。光学水准仪:标高基准点。 安装基准线的的测设:中心标板应在浇灌基础时,配合土建建设埋设,也可待基础养护期满后再设。放线就是根据施工图,按建筑物的定位轴线来测定机械设备的纵、横中信线并标注在中心标板上,作为安装的基准线。(设备施工)设备安装平面基准线不少于纵、横两条。 管线中心定位依据:定位时可根据地面上已有的建筑物进行管线定位,也可根据控制点进行管线定位。如:管线起点、重点及转折点成为管道的主点;其位置已在设计时确定,管线中心定位就是主点的位置测设到地面上去,并用木桩确定。 大跨越挡距测量。在大跨越挡距之间,通常采用电磁波测距法或解析量法测量 机电工程材料 低合金结构钢也称为低合金高强度钢。根据屈服强度划分:Q295.Q345.Q390.Q420.Q460.主要适用于:锅炉汽包、压力容器、压力管道、桥梁、重轨和轻轨等制造。 酚醛复合风管适用于低、中压空调系统及潮湿环境,但对高压及洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统不适用。聚氨酯复合风管适用于低.中.高压洁净空调系统及潮湿环境,但对酸碱性环境和防排烟系统不适用。玻璃纤维复合风管适用于中压以下空调系统,对洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统以及相对湿度90%的系统不适用。适用于洁净室含酸碱的排风系统。 电缆:1.VLV.VV电力电缆,不能承受外力作用,适用于隧道内及管道内2.VLV22.VV32.能承受外力作用,但不能承受大的拉力.可敷设在地下。 3.VLV32.VV32能承受机械外力作用,且可承受相当大的拉力,可敷设竖井内,及潮湿场所. 4.YFLV,YJV主要是高压电缆..5VV59海底电缆. 金属材料分为黑色金属和有色金属.有色金属:铝.铝合金.铜’铜合金.钛和钛合金. 黑色金属:生铁.铸铁.钢.钢材可划分为:型钢,板材,管材,钢制品. 管材:普通无缝钢管,螺旋缝钢管,焊接钢管,无缝不锈钢钢管,高压无缝钢管. 非金属风管材料:酚醛复合材料,聚氨酯复合板材,玻璃纤维复合板材,无机玻璃钢板材.硬聚录乙烯板材等. 塑料及复合材料水管:聚乙烯塑料管,涂塑钢管.ABS工程塑料管.聚丙烯管(PP管)。硬聚录乙烯管等。如建筑大楼常用的排水管是硬聚录乙烯管 起重技术 起重机基本参数:1.起重量2.最大幅度.3.最大起升高度.4工作速度 计算载荷:Qj=K1*K2*Q (K1=1.1) 缆风绳是桅杆式起重机的稳定系统,他直接关系到起重机的安全工作,也影响桅杆的轴力。缆风绳的拉力分为:工作拉力和初拉力。进行缆风绳的选择的基本原则是:所有缆风绳一律按主缆风绳选取。 起重工程中:缆风绳安全系数不小于3.5.用作滑轮组的安全系数不小于5.吊索的安全系数不小于8.用于载人,安全系数不小于10-12。 计算机控制集群液压千斤顶整体吊装法:用于大型龙门起重机吊装。体育场馆。机场候机楼结构吊装。 万能杆件吊装法常用于桥梁施工中 气(液)压顶升法:用于油罐的倒装法,电厂发电机组。 工艺计算:包括受力分析与计算、极具选择、被吊装设备(构建)校核。 吊装的选用原则:安全、有序、快捷、经济 吊装方案的选用要求:1、技术可行性论证、2安全性分析:包括质量安全和人身安全两方面。例如自行式起重机吊装体长卧式构件,如不采取措施,构件会发生平面外弯曲和扭转变形而破坏(质量安全)。又如在软地基上采用汽车式起重机吊装重型设备,如不对地基进行特殊处理,则可能在吊装过程中发生地基沉陷而导致起重机倾覆,发生重大吊装事故(人身安全)。 焊接技术 焊接工艺评定程序:1拟定焊接工艺指导书2.试焊试件和制取试样.3检验时间和试样4.测定焊接接头是否具有所要求的使用功能5.提出焊接工艺评定报告对拟定的焊接工艺指导书进行评定 焊接评定规则:1、改变焊接方法必须重新评定(按增加或变更的补加因素增焊接冲击试件进行试验)2、任一钢号母材评定合格的,可以用于同组别号的其他钢号母材。3、改变焊后热处理类别,须重新进行焊接工艺评定。4、首次使用的国外钢材,必须进行工艺评定。 焊接缺陷:多层焊层间是否存在裂纹、气孔、夹渣等缺陷 焊后外观检查:1.利用低倍放大镜或肉眼观察焊缝表面是否有咬边、夹渣、气孔、裂纹等表面缺陷.2)用焊接检验尺测量焊缝余高、焊瘤、凹陷、错口。3.检验焊件是否变形。如;大型立式圆柱形储罐焊接,咬边深度不得大于0.5mm 长度不得大于100mm 两侧总长度不得超过10% 液压强度试验常用水进行,试验压力为设计压力的1.25~1.5倍。 气压强度试验用气体为介质进行强度试验,试验压力为设计压力的1.15~1.20倍。(仪表气压强度1.15倍) 建筑管道工程施工技术 建筑机电工程分为:建筑管道工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消防工程、电梯工程 建筑设备管道系统中的给水、排水、供热及采暖管道工程的一般施工程序是:施工准备→配合土建预留、预埋→管道支架制作→附件检验→管道安装→管道系统试验→防腐绝热→竣工验收 阀门安装前,应做强度和严密性试验。试验前应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%。且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门应逐个做强度和严密性试验。如:给排水、供热及采暖管道阀门的强度试验为最大工作压力的1.5倍,严密性实验压力为工作压力的1.1倍。 隐蔽或埋地的室内排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或房屋的地面高度。 检查方法:灌水到满水15min。水面下降后再灌满观察5mi n,液面不降,室内排水管道的接口无渗漏为合格。 管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用螺纹连接,管径大于100mm的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接。 给水塑料管和复合管可以采用橡胶圈接口、粘结接口、热熔连接、专用管件连接及法兰连接。塑料管和复合管与金属管件、阀门等连接应实用专用关键链接,不得在塑料管上套丝。 给水铸铁管管道应采用水泥捻口或橡胶圈接口方式进行连接。 铜管连接可采用专用接头或,焊接。当管径小于22mm时采用承插管货套管焊接,承口应迎介质流向安装,当管径大于22mm时采用对口焊接 排气通气管不得与风道或烟道连接,通气管应高出屋面300mm,但必须大于最大积雪厚度。有人的地方,通气管高于地面2m并作防雷装置

二级建造师市政实务重点整理(精)

市政管理与实务 1:城市道路分为:(1刚性路面;(2柔性路面 2:路基分为:(1路堤;(2路堑;(3半填半挖;(4零填路基。 3:路基从材料上分为:土路基、石路基、土石路基。 4:路面结构是多层次的,按使用要求、受力状况、土基支承条件、自然因素影响程度的不同,在路基顶面采用不同规格和要求的材料分别铺设(a垫层、(b基层、(c面层等结构层。(当心多选题 5:第二页表格(2K311011多看。(1:粗粒式沥青混凝土:集料最大粒径:26.5mm,常用厚度:60---80mm,适宜层位:二层或三层式面层的下面层;(2细粒式沥青混凝土:集料最大粒径::9.5mm,常用厚度:15---20mm,适宜层位:(a沥青混凝土面层的磨耗层(上层,(b沥青碎石等面层的封层和磨耗层;(3沙粒式沥青混凝土:集料最大粒径:4.75mm,常用厚度:10---20mm,适宜层位:自行车道与人行道的面层。(重点 61:平整度、2:承载能力、3:温度稳定性、4:抗滑能力、5:透水性、6:噪声量。 7:城市道路分为: 8:主干路是4或6条机动车道和有分隔带的非机动车道,一般 9:第5页表格2K311012-1看。(重点。 10:路基施工程序包括:(1准备工作。(2修建小型构筑、造物与埋设地下管线。(3路基工程。(4质量检查与验收。(选择题 11:路基工程包括:(1测量桩号与高程、(2开挖路堑、(3填筑路堤、(4整平路基、(5压实路基、(6修整路肩、(7修建防护工程。(多选题

12:填方段内应事先找平,当地面坡度陡于1:5时,需修成台阶形式,每级台阶宽度不得小于1.0m,台阶顶面应向内倾斜;在沙土地段不做台阶,但应翻松表土层。 13:常用的机械分为:静力式、夯击式、振动式。 14:土质路基压实的原则:(1先轻后重、(2先稳后振、(3先低后高、(4先慢后快、(5轮迹重叠。 土类、湿度、设备、场地条件 16:最佳含水量和最大干密度。 17:按地基处理的作用机理分类大致分为:土质改良、土的置换、土的补强等三类。 18:第9页表格看。重点是:换土垫层:处理方法:沙石垫层、素土垫层、灰土垫层、矿渣垫层。原理及作用:以沙石、素土、和矿渣等强度较高的材料。置换地基表层软弱土,提高 持力层的承载力,扩散应力,减小沉降量。适用范围: 处理。 19::土质、灰质、石灰剂量、含水量、密实度、石灰土的龄期、养护条件(温度与湿度。 20:有机物含量超过10%的土,不宜用石灰来稳定。

相关文档