电力系统继电保护考试题及答案

电力系统继电保护考试题及答案
电力系统继电保护考试题及答案

一、1.电流保护I段的灵敏系数通常用保护范围来衡量,其保护范围越长表明保护越(③ )①可靠②不可靠③灵敏④不灵敏

2.限时电流速断保护与相邻线路电流速断保护在定值上和时限上均要配合,若(③ )不满足要求,则要与相邻线路限时电流速断保护配合。

①选择性②速动性③灵敏性④可靠性

3.使电流速断保护有最小保护范围的运行方式为系统(② )

①最大运行方式②最小运行方式

③正常运行方式④事故运行方式

4.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,两相星形接线电流保护只切除一个故障点的几率为(② )。

①100%②2/3 ③1/3 ④ 0

5.按900接线的功率方向继电器,若I

J =-Ic,则U

J

应为(② )

①U

AB ②-U

AB

③U

B

④-U

C

6.电流速断保护定值不能保证( ② )时,则电流速断保护要误动作,需要加装方向元件。①速动性②选择性③灵敏性④可靠性7.作为高灵敏度的线路接地保护,零序电流灵敏I段保护在非全相运行时需(④ )。①投入运行②有选择性的投入运行

③有选择性的退出运行④退出运行

8.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电压时,一定要注意不要接错极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器(③ )的后果。

①拒动②误动③正向故障拒动或反向故障误动④损坏

9.方向阻抗继电器的最大灵敏角是可以调节的。调节方法是改变电抗变换器DKB (④ )①原边匝数②副边匝数

③原边线圈中的电阻大小④副边线圈中的电阻大小

10.距离II段的动作值应按分支系数Kfz为最小的运行方式来确定,目的是为了保证保护的(② )。①速动性②选择性③灵敏性④可靠性

11.相间短路的阻抗继电器采用00接线。例如I

J =I

B

-I

A

时,U

J

=( ② )。

①U

B ②U

B

-U

A

③U

A

-U

B

④U

A

12.差动保护只能在被保护元件的内部故障时动作,而不反应外部故障,具有

绝对(① )。①选择性②速动性③灵敏性④可靠性

13.对于间接比较的高频保护,要求保护区内故障时保护动作行为不受通道破

坏的影响,应该选择的间接比较信号是(③ )。

①允许信号②跳闸信号③闭锁信号④任意信号

14.相高频保护用I1+KI2为操作电流,K=6~8,主要是考虑( ③ )相位不受两侧电源相位的影响,有利于正确比相。

①正序电流②零序电流③负序电流④相电流

15.高频保护基本原理是:将线路两端的电气量(电流方向或功率方向)转化

为高频信号;以( ③ )为载波传送通道实现高频信号的传送,完成对两端电气

量的比较。①微波通道②光纤通道③输电线路④导引线

二、如图网络,试计算保护1电流速断保护的动作电流,动作时限及最小保护范围,并说明当线路长度减到20KM时情况如何?由此得出什么结论?已知 Kk’=1.2,z1=0.4Ω/km,Zs.min=12Ω, Zs.max=18Ω。

解:I

dB .

max

= Es/(Zs.min + z1×L

AB

)

I

dz.A ’ = Kk'I

dB

.

max

)

2

3

(

1

max

.

.

'

1

min s

A

dz

s Z

I

E

Z

l-

?

=

LAB=60 km: LAB=20 km:

Idz’ = 2.21 (kA) Idz’ = 3.98 (kA)

Lmin =19.95 (km) Lmin =-8.92(km)

被保护线路的长度很短时,电流速断保护可能没有保护范围。

三、在单电源环网系统中,馈电线路过电流保护动作时限如图所示。1.计算输电线路过电流保护动作时间;2.哪些线路过电流保护必须安装功率方向元件?如果需要安装,在图中标明功率方向元件及其动作正方向。

2s 1s 2.5s

0.5s 1.5s 1.5s 0.5s

四、如图所示,各线路均装有距离保护,已知:Zs1.max=20Ω,Zs1.min=15Ω,Zs2.max=25Ω,Zs2.min=20Ω,z1= 0.4Ω/km, Kk’’=0.8。计算保护1的距离II段动作定值并校验动作灵敏度。

110KV 45KM 30KM

Kb=Ibc/Iab=[ 1+(zs1+zab)/zs2];

Kb.min =[ 1+(15+18)/25]=2.32;

Zdz A’’= Kk’’(ZAB+Kb×ZBC) =36.67Ω

Klm= Zdz A’’/ ZAB=2.04>1.25

五、(本题每小题5分,满分15分)

高频闭锁方向保护的原理框图如下。1.分别叙述保护动作区内部与外部故障时

的保护的动作过程;2.说明原理框图中各元件的功能与作用;3.如果通道遭到

破坏,当内部故障和外部故障时,保护的工作会受到何影响?

1.动作过程:

?保护区内故障:两侧保护方向元件I,I’,S+动作,I’,S+动作后闭锁发讯,两侧保护均不

发讯,保护动作跳闸

?保护区外故障:近故障侧保护方向元件S+不动作,I动作后启动发讯,闭锁对侧保护

2.元件的功能与作用:

S+ :保护正方向故障时动作的功率方向元件;

I,I’:故障起动元件

t1: 区外故障切除后,近故障端保护继续发讯 t1 以闭锁对端保护,用于防止近故障端保护

I先返回(停止发讯)、远故障端S+ , I’后返回时引起的误动

t2: 通道配合延时。区外故障时,远故障端S+ , I’动作,需经t2延时才能出口,以保

证可靠收到对侧闭锁信号

3.如果通道遭到破坏,内部故障/外部故障时,保护正确/错误动作。

六、1.零序电流灵敏I段与零序电流不灵敏I段的区别是什么?分别在那种情况下起作用?区别: 零序电流灵敏I段与零序电流不灵敏I段的定值整定原则不同,动作灵敏度不同

零序电流灵敏I段动作灵敏度高,作为全相运行、发生接地故障时的接地保护,非全相运行时需退

出运行;零序电流不灵敏I段的动作灵敏度低,作为非全相运行、发生接地故障时的接地保护

2.说明三种圆特性阻抗继电器,那一种受过渡电阻影响最小?那一种受系统振荡影响最小?那一种躲负荷能力最强?

受过渡电阻影响最小依次为: 全阻抗继电器/偏移/方向;

受系统振荡影响最小依次为:方向/偏移/全阻抗继电器;

躲负荷能力最强依次为:方向/偏移/全阻抗继电器;

3.闭锁式方向高频保护中采用负序功率方向继电器有何优点?

(1)可反应所有不对称故障; 增加电压记忆后,也可反应三相对称故障;

(2)没有电压死区; 保护区外故障时, 近故障侧负序电压( 功率 )高于远故障侧负序电压

( 功率 ), 容易实现灵敏度配合

(3)振荡时三相对称,不存在负序分量,负序功率方向元件不误动

试题二

一、1.定时限过电流保护的动作时限是按阶梯时限特性来选择的。

2.在中性点非直接接地电网中的串联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,三相完全星

接线电流保护只切除远离电源故障点的几率为 100%。

3.零序过电流保护与相间过电流保护相比,由于其动作电流小,所以灵敏度高。

4.按90o接线的功率方向继电器,若I J =-Ic,则U J应为 U CB。

5.全阻抗继电器的主要缺点是无方向性。

6.短距离输电线路比长距离输电线路受过渡电阻的影响要大。

7.距离III段的灵敏度校验应按分支系数K fz为最大的运行方式来确定,目的是为了保证灵敏性。

8.在双侧电源系统中,当两电压电势模值相同且系统阻抗角和线路阻抗角相等时,振荡中

心处于 ZΣ/2处。

9.相差高频保护采用比较线路两端正序电流相位来反应对称短路。

10.对于母线保护,通常把可靠性放在重要位置。

二、如图所示,在110KV 输电线路中,单位线路长度的阻抗为:X1=0.4( /km),可靠系数Kk’=1.25:

系统阻抗为:Zs.max=6Ω, Zs.min=4Ω。

1. 计算:线路AB 的电流速断保护一次动作值与电流速断保护最小保护范围。

2.比较不完全星形接线两继电器方式与三继电器方式过电流保护的差别。

1.5s

110kV 45km 30km

解:I dB.max = Es/(Zs.min + z1×L AB)

I

dz.A ’ = Kk'I

dB

.

max

)

2

3

(

1

max

.

.

'

1

min s

A

dz

s Z

I

E

Z

l-

?

=

可解得:

Idz’ = 3.77 (kA) Lmin =23.1(km)

三、在双电源系统中,馈电线路过电流保护动作时限如图所示(设电源处故障均有瞬动保护)。

1.计算输电线路过电流保护动作时间;

2.哪些线路过电流保护必须安装功率方向元件?如果需要安装,在图中标明功率方向元件及其动作正方向。

1.5s 1s

2.5s

2.5s 1.5s 2s

解:t5=0s , t3=max{t5,t11,t12}+Δt=2.5s+0.5s=3s , t1=max{t3,t9,t10}+Δt=3s+0.5s=3.5s

t2=max{t7,t8}+Δt=2.5s+0.5s=3s , t4=max{t2,t911,t10}+Δt=3s+0.5s=3.5s ,

t6=max{t4,t11,t12}+Δt=3.5s+0.5s=4s

图中标明了功率方向元件动作正方向

四、如图所示,各线路均装有采用方向阻抗继电器的距离保护,已知:Zs1.max=15Ω,Zs1.min=10Ω,Zs2.max=20Ω,Zs2.min=15Ω,z1= 0.4Ω/km, ?lm=750,?d=750;可靠系数Kk’=Kk’’=0.8。

110KV 50KM 25KM

1.计算保护1的距离II段动作定值并校验动作灵敏度。

2.在保护安装处出口短路时,距离保护一段容许的过渡电阻是多少?距离保护一段容许的最大

过渡电阻又

是多少?保护A出口20KM处发生相间短路,过渡电阻分别为10Ω、15Ω和25Ω时,保护A一

段是否动作?

为什么?

解:1.Kb=Ibc/Iab=[ 1+(zs1+zab)/zs2];Kb.min =[ 1+(10+20)/20]=2.5;

Zdz A’’= Kk’’(ZAB+Kb×ZBC) =32Ω;Klm= Zdz A’’/ ZAB=1.6>1.25

2.线路AB的一段定值为:Zdz A’=16Ω;方向阻抗继电器园半径为:r=Zdz A’/2=8Ω,因此,保护A出口

20KM 处发生金属性相间短路时,短路阻抗为:Zd=20×0.4=8Ω ,位于方向园的园心; 过渡电阻分别为10Ω、 15Ω和25Ω时,保护A 一段均不动作,因为此时过渡电阻大于园半径,测量阻抗均位于园外

六、1.中性点直接接地系统为什么不利用三相相间电流保护兼作零序电流保护,而要采用零序电流保护? 答:由于中性点直接接地系统中,单相接地短路故障几率很大(总故障80%以上),大电流接地 系统单相接地短路出现很大故障相与零序短路电流,而相电流保护灵敏度不够,故需单独设零 序电流保护。

2.说明双侧电源线路上实现同期重合闸时,检同期重合闸和检无压重合闸的工作方式与同期合闸条件。

答:两侧保护跳闸后,线路无压,则无压检定侧首先合闸,使线路充电,同步检定侧检查同步 条件合格后允许同步合闸。如果无压检定侧DL 偷跳,因对侧有压,不允许ZCH 动作;为此在 无压检定侧同时使用同步检定,由同步检定起动ZCH 。重合闸于故障时,无压检定侧DL 连续 两次切除故障电流,工作条件恶劣,需定期更换检定方式。注意:同步检定侧不允许投入无压 检定方式。 同期合闸条件为:(1)Um ≈ Ux ;(2)fm ≈ fx ;(3)arg(Um/Ux)≈ 0

3.相高频保护为什么用I1+KI2为操作电流?K 值过大或过小对保护有何影响?

答:相差高频保护中,将三相电流综合为复合电流(I1+KI2)比相,可正确反映各种不同类型的故 障;(I1+KI2)控制高频发讯机发讯(对高频电流进行调制),称为操作电流。K=6~8,保证了各 种区内各种不对称故障的灵敏性; I1 保证了在区内三相对称故障时操作元件的可靠工作。K 值 过大时难以保证三相故障时保护的灵敏度,过小则不利于不对称故障时的正确比相。

4.机定子装有纵差动和横差动保护时,发生何种故障时两种保护会同时动作?

答:相间故障时两种保护会同时动作。

试题3

一、1.故障和不正常工作情况若不及时处理,将引起 事故 。

2.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,两相不完全

星接线电流保护只切除一个故障点的几率为 2/3 。

4.按90o

接线的功率方向继电器,若I J =-Ic ,则U J 应为 -U AB 。

5.全阻抗继电器的主要缺点是 无方向性 。

6.阻抗继电器的动作特性在+R 轴方向所占面积越大,耐受过渡电阻的能力 越强 。 7.距离Ⅱ段的整定阻抗应按分支系数K fz 为最小的运行方式来确定,目的是为了保证 选

择性 。

9.高频保护采用允许信号的主要优点是 加快动作速度 。

10.对于中性点可接地或不接地的变压器的接地故障需要装设零序电流保护和 零序电流

电压保护 。

二、如图所示,在110KV 输电线路中,线路AB 的负荷电流为175A,,系统阻抗为:Xs=4Ω,单位线路长度的阻抗为:X=0.4(Ω/km),Kk ’=1.25; Kk ’’=Kk=1.15; Kzq=1.5; Kh=0.85。

1.计算:电流速断保护、限时电流速断保护、过电流保护动作值与动作时间。

2.比较不完全星形接线两继电器方式与三继电器方式过电流保护的差别。

1.5s

110kV 45km 30km

解:1.线路AB 的保护A 速断保护

)(77.3)4.0454(3/11525.1)

(min .)3(max ..1'.KA Z Z E I K I AB s B d K A dz =?+?

=+=?=

2.线路AB 的保护A 的II 段保护

求动作电流(与下条线路电流速断动作值配合):

)(25.2)4.0304.0454(3/11525.11.1)

(min .)3(max ..12''.KA Z Z Z E I K K I BC AB s c d K K A dz =?+?+?

?=++=??=

动作时间 :t A ''=0.5s

灵敏度校验: 3.134.125.2)454.04311523()23(''.max .'.min ..>=?+?=+?==A

dz AB s s A dz B d lm I Z Z E I I K

3.线路AB 的保护A 的III 段保护

)(487.023085.05.12.1)(max .3.kA I K K K I f h zq

K A dz =??=

??=

三、在单电源环网系统中,馈电线路过电流保护动作时限如图所示。

1.计算输电线路过电流保护动作时间;

2.哪些线路过电流保护必须安装功率方向元件?如果需要安装,在图中标明功率方向元件及其动作正方向。

1.5s 1s

2.5s 2s

解: t5=t7+Δt=2s , t3=max{t5,t8}+Δt=2s+0.5s=2.5s , t1=max{t3,t9}+Δt=2.5s+0.5s=3s t2=max{t7}+Δt=1.5s+0.5s=2s , t4=max{t2,t9}+Δt=2.5s+0.5s=3s ,

t6=max{t4,t8}+Δt=3s+0.5s=3.5s

t1

四、 巳知采用幅值比较方式构成继电器的两个电压量:U 1=K I I j ,U 2=K U U J -K I I j ,且动作条件为|U 1|≥|U 2|,试问:

(1)所构成的继电器是什么继电器?该继电器的整定值是什么?

(2)测量阻抗为Zj ,整定阻抗为Zzd 时,根据动作方程画出相应的交流回路结线图及动作

特性阻抗圆。

解:(1)由动作方程,有 |1/2*(2K I /K U )|≥|Z J - 1/2*(2K I /K U )|

因此,该继电器是方向阻抗继电器,且其整定阻抗为2K I /K U

(2)相应的交流回路结线图及动作特性阻抗圆如下

五、(1)完成变压器(Y/? -11接线)差动保护二次回路接线的原理图。

(2)标出二次回路中电流的方向,写出差动电流的表达式。(一次侧电流方向:Y→?;一次

侧电流正方向:流出变压器电流为负,流入变压器为正)

解:(1)二次回路接线的原理图及电流方向如下。

(2)差动电流的表达式(A相为例) Icd A = (I Y A2-I Y B2)-IΔA2

六、1.何为系统最大/最小运行方式?在电流保护整定/校验时各选择那种方式?

答:短路时通过该保护的短路电流为最大/最小的可能运行方式,称为系统最大/最小运行方式。在电流保护整定/校验时各选择最大/最小运行方式。

2.高频闭锁方向保护中采用按900接线方式的功率方向继电器作为方向元件时带来什么问

题?如采用负序功率方向继电器会有何优点?此时的缺点是什么?

答:900接线功率方向元件有电压死区,振荡时可能误动。采用负序功率方向继电器的优

点:(1)可反应所有不对称故障;(2)没有电压死区; 保护区外故障时, 近故障侧负序电压

( 功率 )高于远故障侧负序电压 ( 功率 ), 容易实现灵敏度配合;(3)振荡时三相对称,

不存在负序分量,负序功率方向元件不误动。缺点:不反应三相对称故障;需采用三相对称

故障辅助启动元件。

3.a.何为潜供电流?它对于单相重合闸动作时间有何影响?b.说明同期合闸条件。

答:a.潜供电流是指单跳后健全相电势经相间藕合电容向故障点提供的短路电流及健全相

负荷电流经相间互感在故障相产生的感应电势通过对地电容向故障点提供的短路电流。由于

存在潜供电流,使短路点电弧熄灭时间、介质绝缘恢复时间增大,相应单相重合闸延时较三

相重合闸延时增大。

b.同期合闸条件:(1)Um≈Ux;(2)fm≈fx;(3)arg(Um/Ux)≈0

4.变压器励磁涌流是在什么情况下产生的?它有何特点?在变压器差动保护中是怎么利用涌流的这些特点来消除涌流对差动保护的影响?

答:变压器正常工作时, 磁通滞后于工作电压U的角度为900;变压器空载合闸或外部故障切除、电压恢复时,如果工作电压瞬时值为0,应有= –m;由于磁通不能突变,出现幅值m的非周期分量磁通;再考虑铁芯剩余磁通S,出现最大磁通max=2m + S,使得变压器铁芯严重饱和,产生很大的励磁涌流。

变压器励磁涌流的主要特点是:(1) 变压器励磁涌流包含有很大成分的非周期分量(对称涌流除外); (2) 变压器励磁涌流包含有大量的高次谐波,而以二次谐波为主;(3) 变压器励磁涌流波形之间出现间断。

在变压器纵差保护中防止励磁涌流影响的方法是(1)针对变压器励磁涌流的非周期分量,采用速饱和变流器BLH;(2) 针对变压器励磁涌流的波形之间出现间断,鉴别短路电流和励磁涌流波形的差别;(3) 针对变压器励磁涌流包含有大量的高次谐波,而以二次谐波为主的特点,利用二次谐波制动等,都可以在变压器纵差保护中防止励磁涌流的影响。

电力系统继电保护试题以与答案

电力系统继电保护试题以与答案 一、单项选择题 ( 每小题2 分,共30 分。从四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的号码写在题目后面的括号内。 )1.1 电流保护 I 段的灵敏系数通常用保护范围来衡量,其保护范围越长表明保护越( ③ )①可靠②不可靠③灵敏④不灵敏2.限时电流速断保护与相邻线路电流速断保护在定值上和时限上均要配合,若( ③ )不满足要求,则要与相邻线路限时电流速断保护配合。①选择性②速动性③灵敏性④可靠性3.使电流速断保护有最小保护范围的运行方式为系统( ② )①最大运行方式②最小运行方式③正常运行方式④事故运行方式4.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,两相星形接线电流保护只切除一个故障点的几率为( ② ) 。①100%②2/3③1/3④ 00①UAB②-UAB③UB④-UC6.电流速断保护定值不能保证( ② ) 时,则电流速断保护要误动作,需要加装方向元件。①速动性②选择性③灵敏性④可靠性7.作为高灵敏度的线路接地保护,零序电流灵敏 I 段保护在非全相运行时需( ④ ) 。①投入运行②有选择性的投入运行③有选择性的退出运行④退出运行8.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电

压时,一定要注意不要接错极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器( ③ ) 的后果。①拒动②误动③正向故障拒动或反向故障误动④损坏9.方向阻抗继电器的最大灵敏角是可以调节的。调节方法是改变电抗变换器DKB( ④ )①原边匝数②副边匝数③原边线圈中的电阻大小④副边线圈中的电阻大小10.距离 II段的动作值应按分支系数Kfz 为最小的运行方式来确定,目的是为了保证保护的(② ) 。①速动性②选择性0③灵敏性④可靠性11.相间短路的阻抗继电器采用接线。例如 I =IU A③UA-UB④ UA12.差动保护只能在被保护元件的内部故障时动作,而不反应外部故障,具有绝对(①) 。①选择性②速动性③灵敏性④可靠性13.对于间接比较的高频保护,要求保护区内故障时保护动作行为不受通道破坏的影响,应该选择的间接比较信号是( ③ ) 。①允许信号②跳闸信号③闭锁信号④任意信号14.相高频保护用 I1+KI2 为操作电流, K=68,主要是考虑( ③ )相位不受两侧电源相位的影响,有利于正确比相。①正序电流②零序电流③负序电流④相电流15.高频保护基本原理是:将线路两端的电气量(电流方向或功率方向)转化为高频信号;以( ③ )

电力系统继电保护练习题A答案

《电力系统继电保护》练习题A答案 一、名词解释 1.输电线路纵联保护:是用某种通信通道将输电线端或各端(对于多端线路)的保护装置纵向连接起来,将各端的电气量(电流、功率方向等)传送到对端,将各端的电气量进行比较,以判断故障在本线路范围内还是在线路范围之外,从而决定是否切断被保护线路。理论上具有绝对的选择性。 2.低频减载:又称自动按频率减负载,或称低周减载(简称为AFL),是保证电力系统安全稳定的重要措施之一。当电力系统出现严重的有功功率缺额时,通过切除一定的非重要负载来减轻有功缺额的程度,使系统的频率保持在事故允许限额之内,保证重要负载的可靠供电。 3.变电站综合自动化:主要将变电站的二次设备(测量仪表、信号系统、继电保护、自动装置和远动装置等)经过功能的组合和优化设计,利用先进的计算机技术、通信技术、信号处理技术和网络技术联结起来,实现对全变电站的主要设备和输、配电线路的自动监视、测量、自动控制和继电保护,并与调度通信,实现电力系统统一调度、控制的计算机网络。 4.重合闸:在电力系统中,当断路器跳闸之后,能够自动地将断路器重新合闸的装置。 5.横差动保护:在正常运行的时候,各绕组中的电动势相等,流过相等的负荷电流。而当任一绕组发生匝间短路时,绕组中的电动势就不再相等,因而会出现因电动势差而在各绕组间产生均衡电流。利用这个环流,可以实现对发电机定子绕组匝间短路的保护,即横差动保护。 6.低频减载:又称自动按频率减负载,或称低周减载(简称为AFL),是保证电力系统安全稳定的重要措施之一。当电力系统出现严重的有功功率缺额时,通过切除一定的非重要负载来减轻有功缺额的程度,使系统的频率保持在事故允许限额之内,保证重要负载的可靠供电。 二、简答 1.在继电保护中为什么经常采用中间继电器 答: (1)电流继电器的触点容量比较小,不能直接接通跳闸线圈,所以先起动中间继电器(增加触点容量),然后再由中间继电器的触点(容量大)去跳闸; (2)当线路上装有管型避雷器时,利用中间继电器来增大保护装置的固有动作时间,以防止管型避雷器放电时引起速断保护的误动作。 2.网络型微机保护装置的优点有哪些

电力系统继电保护课程设计

课程设计报告 课程名称电力系统继电保护 设计题目110kV线路距离保护的设计 设计时间2016-2017学年第一学期 专业年级电气134班 姓名王学成 学号 2013011983 提交时间 2016年12月19日 成绩 指导教师何自立许景辉 水利与建筑工程学院

第1章、概述 (2) 1.1距离保护配置 (2) 1.1.1主保护配置 (2) 1.1.2后备保护配置 (3) 1.2零序保护配置 (4) 1.2.1零序电流I段(速断)保护 (4) 1.2.2零序电流II段保护 (5) 第2章、系统分析 (5) 2.1故障分析 (5) 2.1.1故障引起原因 (5) 2.1.2故障状态及其危害 (5) 2.1.3 短路简介及类别 (6) 2.2输电线路保护主要形式 (7) (1)电流保护 (7) (2)低电压保护 (7) (3)距离保护 (7) (4)差动保护 (7) 2.3对该系统的具体分析 (8) 2.3.1对距离保护的分析 (8) 2.3.2对零序保护的分析 (8) 2.4整定计算 (8) 2.4.1距离保护的整定计算 (8) 2.4.2零序保护的整定计算 (14) 2.4.3结论 (20) 2.5原理图及动作分析 (20) 2.5.1原理图 (20) 2.5.2动作分析 (22) 第3章、总结 (22)

摘要 距离保护是以距离测量元件为基础构成的保护装置,又称阻抗保护。当系统正常运行时,保护装置安装处的电压为系统的额定电压,电流为负载电流,而发生短路故障时,其电压降低、电流增大。因此,电压和电流的比值,在正常状态下和故障状态下是有很大变化的。由于线路阻抗和距离成正比,保护安装处的电压与电流之比反映了保护安装处到短路点的阻抗,也反映了保护安装处到短路点的距离。所以可按照距离的远近来确定保护装置的动作时间,这样就能有选择地切除故障。 本设计为输电线路的距离保护,简述了输电线路距离保护的原理具体整定方法和有关注意细节,对输电网络距离保护做了详细的描述,同时介绍了距离保护的接线方式及阻抗继电器的分类,分析了系统振荡系统时各发电机电势间的相角差随时间周期性变化和短路过渡电阻影响。最后通过MATLAB建模仿真分析本设计的合理性,及是否满足要求。 关键词:距离保护;整定计算;

电力系统继电保护原理试题及答案

大学200 -200 学年第( )学期考试试卷 课程代码 3042100 课程名称电力系统继电保护原理考试时间120 分钟 阅卷教师签字: 一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将部分切除,电力系统出现不正常工作 时,继电保护装置一般应。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时,不应动作时。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的整定,其 灵敏性通常用 来表示。 4、距离保护是反应的距离,并根据距离的远近确定的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中,受过 渡电阻的影响最大, 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的和的原理实现 的,因此它不反应。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的分量,其 中以为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动, 即, 和。 二、单项选择题(每题1分,共12分)

1、电力系统最危险的故障是( )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数 要求( ) 。 (A ) (B ) (C ) 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解决选择 性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 6、有一整定阻抗为的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗时, 该继电器处于 ( )状态。 (A )动作 (B )不动作 (C )临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II 段的动作阻抗时,分支系数应取( )。 (A )大于1,并取可能的最小值 (B )大于1,并取可能的最大值 (C )小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( )。 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( ) (A )能正确动作 (B )可能拒动 (C )可能误动 10、如图1所示的系统中,线路全部配置高频闭锁式方向纵联保护,k 点短路,若A-B 线路通道故障,则保护1、2将( )。 (A )均跳闸 (B )均闭锁 (C )保护1跳闸,保护2 闭锁 图1 11、变压器的电流速断保护与( )保护配合,以反应变压器绕组及变压器电源侧的引出线套管上的各种故障。 (A )过电流 (B )过负荷 (C )瓦斯 12、双绕组变压器纵差动保护两侧电流互感器的变比,应分别按两侧( )选择。 sen K 1sen K <1sen K =1sen K >860set Z =∠?Ω430m Z =∠?Ω A B C D

电力系统继电保护课程设计

前言 《电力系统继电保护》作为电气工程及其自动化专业的一门主要课程,主要包括课堂讲学、课程设计等几个主要部分。在完成了理论的学习的基础上,为了进一步加深对理论知识的理解,本专业特安排了本次课程设计。电能是现代社会中最重要、也是最方便的能源。而发电厂正是把其他形式的能量转换成电能,电能经过变压器和不同电压等级的输电线路输送并被分配给用户,再通过各种用电设备转换成适合用户需要的其他形式的能量。在输送电能的过程中,电力系统希望线路有比较好的可靠性,因此在电力系统受到外界干扰时,保护线路的各种继电装置应该有比较可靠的、及时的保护动作,从而切断故障点极大限度的降低电力系统供电范围。电力系统继电保护就是为达到这个目的而设置的。本次设计的任务主要包括了六大部分,分别为运行方式的选择、电网各个元件参数及负荷电流计算、短路电流计算、继电保护距离保护的整定计算和校验、继电保护零序电流保护的整定计算和校验、对所选择的保护装置进行综合评价。其中短路电流的计算和电气设备的选择是本设计的重点。通过此次线路保护的设计可以巩固我们本学期所学的《电力系统继电保护》这一课程的理论知识,能提高我们提出问题、思考问题、解决问题的能力。

1 所做设计要求 电网接线图 × × × ×cosφ=0.85X〃=0.129 X〃=0.132 cosφ=0.85cosφ=0.8cosφ=0.8cosφ=0.8 图示110kV 单电源环形网络:(将AB 线路长度改为45km,CD 长度改为20km ) (1)所有变压器和母线装有纵联差动保护,变压器均为Yn ,d11接线; (2)发电厂的最大发电容量为(2×25+50)MW,最小发电容量为2×25MW; (3)网络的正常运行方式为发电厂发电容量最大且闭环运行; (4)允许的最大故障切除时间为; (5)线路AC 、BC 、AB 、CD 的最大负荷电流分别为250、150、230和140A,负荷自起动系数5.1 ss K ;

电力系统继电保护原理试题及答案

大学200 -200 学年第( )学期考试试卷课程代码 3042100 课程名称电力系统继电保护原理考试时间120 分钟 阅卷教师签字: 一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将部分切除,电力系统出现不正常工作 时,继电保护装置一般应。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时,不应动作时。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的整定,其 灵敏性通常用 来表示。 4、距离保护是反应的距离,并根据距离的远近确定的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中,受过 渡电阻的影响最大, 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的和的原理实现 的,因此它不反应。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的分量,其 中以为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动, 即, 和。 二、单项选择题(每题1分,共12分)

1、电力系统最危险的故障是( )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数要求( )。 (A ) (B ) (C ) 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 6、有一整定阻抗为的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗 时, 该继电器处于 ( )状态。 (A )动作 (B )不动作 (C )临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II 段的动作阻抗时,分支系数应取( )。 (A )大于1,并取可能的最小值 (B )大于1,并取可能的最大值 (C )小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( )。 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( ) (A )能正确动作 (B )可能拒动 (C )可能误动 10、如图1所示的系统中,线路全部配置高频闭锁式方向纵联保护,k 点短路,若A -B 线路通道故障,则保护1、2将( )。 (A )均跳闸 (B )均闭锁 (C )保护1跳闸,保护2 闭锁 图1 11、变压器的电流速断保护与( )保护配合,以反应变压器绕组及变压器电源侧的引出线套管上的各种故障。 (A )过电流 (B )过负荷 (C )瓦斯 12、双绕组变压器纵差动保护两侧电流互感器的变比,应分别按两侧( )选择。 sen K 1 sen K <1 sen K =1 sen K >860set Z =∠?Ω 430m Z =∠?Ω A B C D

电力系统继电保护习题与答案

绪论 一、填空题: 1、继电保护动作的_________是指保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。1、选择性 2、在继电保护整定计算中,通常要考虑系统的_______、_________两种极端运行方式。2、最大最小 3、电力系统整定计算时不考虑过渡电阻的短路,称为___________短路。3、金属性 4、输电线路的短路可分为___________、____________两类。4、相间短路接地短路 5、短路时总要伴随产生很大的_________,同时使系统中______降低。5、短路电流电压 6、反应整个被保护元件上的故障,并能以最短的时限有选择地切除故障的保护称为 _____。6、主保护 7、一般来说,按预先整定的输入量动作,并具有电路控制功能的元件称为_________。 7、继电器 8、如继电保护装置误动跳闸,且经远方跳闸装置使对侧断路器跳闸,则只对误动装置进行评价,对装置不予评价。8、远方跳闸 9、一次设备停电,保护装置及二次回路无工作时,保护装置可,但其跳其他运行断路器的出口连接片。9、不停用宜断开 10、高压电网继电保护的运行整定,是以保证电网的为根本目标的。10、全局安全稳 定运行

11、当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或相邻线路保护实现后备称之为;主保护拒动时由本设备另一套保护实现后备、断路器拒动时由断路器失灵保护实现后备称之为。11、远后备近后备 二、选择题: 1、继电保护装置是由______组成的。 (A)二次回路各元件;(B)测量元件、逻辑元件、执行元件;(C)包括各种继电器、仪表回路;(D)仪表回路。1、B 2、线路继电保护装置在该线路发生故障时,能迅速将故障部分切除并______。 (A)自动重合闸一次;(B)发出信号;(C)将完好部分继续运行;(D)以上三点均正确。 2、B 3、继电器按其结构形式分类,目前主要有______。 (A)测量继电器和辅助继电器;(B)电流型和电压型继电器;(C)电磁型、感应型、整流型和静态型;(D)启动继电器和出口继电器。3、C 4、当系统发生故障时,正确地切断离故障点最近的断路器,是继电保护装置的______的体现。4.B (A)快速性;(B)选择性;(C)可靠性;(D)灵敏性。

电力系统继电保护课程设计报告材料书

实用文档 继电保护原理课程设计报告 专业:电气工程及其自动化 班级:电气 1001 姓名: XXXXXX 学号: 201009028 指导教师: XXXXXX 交通大学自动化与电气工程学院 2013 年7月19日

1设计原始资料 1.1具体题目 如图1所示网络,系统参数为: φE =、G115X =Ω、G210X =Ω、G310X =Ω、 160km L =、340km L =、B-C 50km L =、C-D 30km L =、D-E 20km L =,线路阻抗0.4Ωkm ,rel 0.85 K =Ⅰ,rel rel 0.85 K K ==ⅡⅢ ,B-C.max 300A I =、C-D.max 200A I =、D-E.max 150A I =、SS 1.5K =、re 1.2K =。 图1 系统网络图 1.2完成的容 实现对线路保护3以及保护4的三段距离保护设计。 2设计的课题容 2.1设计规程 在距离保护中应满足四个基本要求,可靠性、选择性、速动性和灵敏性。它们紧密联系,既矛盾又统一,必须根据具体系统运行矛盾的主要方面,配置、配合、整定每个电力原件的继电保护,充分发挥和利用继电保护的科学性、工程技术性,使继电保护为提高电力系统运行的安全性、稳定性和经济性发挥最大效能。 本课题要完成3、4的距离保护,距离保护测量的是短路点至保护安装处的距离,受系统运行方式影响较小,保护围稳定。常用于线路保护。具体是通过测量短路点至保护安装处的阻抗实现。 2.2本设计的保护配置 (1)主保护配置:满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择的切除被保护设备或线路故障的保护,距离保护的主保护主要是距离保护Ⅰ段和距离保

电力系统继电保护习题参考答案

第一章 1、继电保护在电力系统中的任务是什么 答:(1)自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行; (2)反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号、减负荷或跳闸。 2、什么是故障、异常运行和事故短路故障有那些类型相间故障和接地故障在故障分量上有何区别对称故障与不对称故障在故障分量上有何区别 答:电力系统中电气元件的正常工作遭到破坏,但没有发生故障,这种情况下属于不正常运行状态。事故,就是指系统或其中一部分的工作遭到破坏,并造成对用户少送电或电能质量变坏到不能容许的地步,甚至造成人身伤亡和电气设备的损坏。相间故障无零序分量。对称故障只有正序分量。 3、什么是主保护、后备保护什么是近后备保护、远后备保护在什么情况下依靠近后备保护切除故障在什么情况下依靠远后备保护切除故障 《 答:当本元件的主保护拒绝动作时,由本元件的另一套保护作为后备保护,由于这种后备作用是在主保护安装处实现,因此,称之为近后备保护。在远处实现对相邻元件的后备保护,称为远后备保护。 4、简述继电保护的基本原理和构成方式。 答:基本原理:1、过电流保护2、低电压保护3、距离保护4、方向保护5、差动原理的保护6、瓦斯保护7、过热保护等。构成方式:1、测量部分2、逻辑部分3、执行部分 5、什么是电力系统继电保护装置 答:继电保护装置,就是指能反应电力系统中元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种装置。 6、电力系统对继电保护的基本要求是什么 答:1、选择性:继电保护动作的选择性是指保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。2、速动性:在发生故障时,力求保护装置能迅速动作切除故障,以提高电力系统并联运行的稳定性,减少用户在电压降低的情况下工作的时间,以及缩小故障元件的损坏程度。3、灵敏性:继电保护的灵敏性,是指对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。4、可靠性:保护装置的可靠性是指在该保护装置规定的保护范围内发生了他应该动作的故障时,他不应该拒绝动作,而在任何其他该保护不该动作的情况下,则不应该误动作。 ~ 第二章 1、何谓三段式电流保护其各段是如何保证动作选择性的试述各段的工作原理、整定原则和整定计算方法、灵敏性校验方法和要求以及原理接线图的特点。画出三段式电流保护各段的保护范围和时限配合特性图。

电力系统继电保护试题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分 1.过电流继电器的返回系数(B) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求(B) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是(A) A.有机会只切除一条线路B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的(D) A.方向性B.可靠性 C.灵敏性D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是(D) A.90°接线B.3 0、3 0 C.-3 、-3 D.-3 0、3 0 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是(B) A.全阻抗继电器B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是(D) A.0°接线B.90°接线 C.3 0、3 0 D.A、A+ 3 0零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的(A) A.测量阻抗增大,保护范围减小B.测量阻抗增大,保护范围增大 C.测量阻抗减小,保护范围减小D.测量阻抗减小,保护范围增大 9.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的(A) A.选择性B.可靠性 C.灵敏性D.速动性 10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的(C)

《电力系统继电保护原理》期末考试试题及详细答案

一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将 部分切除,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应 。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时 ,不应动作时 。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 整定,其灵敏性通常用 来表示。 4、距离保护是反应 的距离,并根据距离的远近确定 的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 受过渡电阻的影响最大, 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的 和 的原理实现的,因此它不反应 。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 分量,其中以 为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动,即 , 和 。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障是( )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数sen K 要求( ) 。 (A ) 1sen K < (B )1sen K = (C )1sen K > 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 6、有一整定阻抗为860set Z =∠?Ω的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗430m Z =∠?Ω 时,该继电器处于 ( )状态。 (A )动作 (B )不动作 (C )临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II 段的动作阻抗时,分支系数应取

电力系统继电保护复习题

一、单项选择题(选考15题,共30分) 1.反应故障时电流增大而动作的保护为( B ) A.低电压保护B.过电流保护C.过负荷保护D.过电压保护 2.电力系统发生故障时,由故障设备(或线路)的保护首先切除故障,是继电保护( B )的要求。 A.速动性 B.选择性 C.可靠性 D.灵敏性 3.为防止电压互感器一、二次绕组间绝缘损坏击穿时,高电压窜入二次回路,危及人身安全,应将二次侧( B ) A.屏蔽 B.接地 C.设围栏D.加防护罩 4.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,如果保护的动作时限相等,则两相不完全星形接线电流保护只切除一条线路的机会为( B )A.100%B.2/3 C.1/ D.0 5.功率方向继电器的潜动是指( B ) A.只给继电器加入电流或电压时,继电器不动作。B.只给继电器加入电流或电压时,继电器就动作。 C.加入继电器的电流与电压反相时,继电器动作。D.与加入继电器的电流电压无关。 6.以下不属于功率方向继电器90°接线方式的是( C ) A.U AB 、I C B.U BC 、I A C.U AC 、I B D.U CA 、I B 7.在中性点直接接地电网中发生接地短路时,零序电压最高处为( C ) A.保护安装处B.变压器接地中性点处C.接地故障点处D.发电机接地中性点处

8.中性点经消弧线圈接地电网通常采用的补偿方式是( C )A.完全补偿B.欠补偿C.过补偿D.不补偿 9.反应相间短路的阻抗继电器接线方式是( A )A.0°接线B.90°接线C.3U o ,3I o D.27° 接线 10.阻抗继电器的精确工作电流是指,当φ K =φ sen ,对应于( B ) A.Z act =时加入阻抗继电器的电流B.Z act =时加入阻抗继电器的电流 C.Z act =Z set 时加入阻抗继电器的电流D.Z act =时加入阻抗继电器的电流 11.在具有分支电源的电路中,由于助增电流的影响,一般有( B ) A.测量阻抗增大,保护范围也增加。B.测量阻抗增大,保护范围缩小。 C.测量阻抗减小,保护范围缩小。D.测量阻抗减小,保护范围增加。 12.电力系统振荡时,阻抗继电器误动作,原因是( C ) A.振荡中心在保护范围以外B.振荡中心在保护的反方向C.振荡中心在保护范围内D.振荡中心在相临线路上 13.实现输电线路纵差保护必须考虑的中心问题是( C )A.差动电流B.励磁涌流C.不平衡电流D.冲击电流 14.在比率制动差动继电器中,制动线圈的作用是抑制( B )A.励磁涌流B.稳态不平衡电流C.暂态不平衡电流D.短路电流 15.对于大型发电机,反应转子表层过热的主保护是( C ) A.低电压起动的过电流保护B.复合电压起动的过电流保护C.负序电流保护D.阻抗保护 16.“四性”是对动作于跳闸的继电保护提出的基本要求,以下不属于“四性”要求的是

(完整word版)《电力系统继电保护》课程教学大纲

《电力系统继电保护》课程教学大纲 一、课程简介 课程名称:电力系统继电保护 英文名称:Principles of Power System Protection 课程代码:0110355 课程类别:专业课 学分:4 总学时:52(52理论+12实验) 先修课程:电路、电子技术、电机学、电力系统分析 课程概要: 《电力系统继电保护》是理论与实践并重的一门课程,是从事电力系统工作的人员必须掌握的一门专业课程,主要介绍电力系统继电保护的构成原理、运行特性及分析方法。其目的和任务是使学生掌握电力系统继电保护的基本原理、整定计算及其运行分析方法,为学生毕业后从事电力系统及相关领域的设计制造、运行维护和科学研究工作打下理论及实践基础。 二、教学目的及要求 本课程的教学目的是:本课程是在分析复杂的电力系统故障状态的前提下讲述保护构成原理、配置及动作行为的,并配以一定的实验。故而是一门理论与实践并重的学科。使学生深刻理解继电保护在电力系统中所担负的任务,并通过本课程学习,掌握电力系统继电保护的基本原理,基本概念,考虑和解决问题的基本方法及基本实验技能,为毕业后从事本专业范围内的各项工作奠定专业基础。 通过本课程的学习要求同学们掌握电力系统的基本知识;通过课程教学,使学生掌握电流保护、方向性电流保护、距离保护和差动保护等几种常用保护的基本工作原理、实现方法和应用范围、整定计算的基本原则和保护之间的配合关系;使学生了解电力系统各主要一次主设备(发电机、变电器、母线、送电线路)的故障类型,不正常运行状态及各自的保护方式;使学生了解各种继电器(电流、方向、阻抗)的构成原理、实现方法、动作特性和一般调试方法,熟悉常用继电保护的实验方法。 三、教学内容及学时分配 第一章绪论(4学时) 掌握电力系统继电保护的任务、基本原理、基本要求及发展概况。 重点:继电保护的任务、对继电保护的基本要求。

电力系统继电保护试题

1.2 继电保护在电力系统中所起的作用是什么? 1.5 依据电力元件两端电气量在正常工作和短路状况下的差异,可以构成哪些原理的保护? 1.6 如图1.8所示,线路上装设两组电流互感器,线路保护和母线保护应各接哪组互感器? 2.3 解释“动作电流”、“返回电流”和“返回系数”,过电流继电器的返回系数过低或过高各有何缺点? 2.4 在电流保护的整定计算中,为什么要引入可靠系数,其值考虑哪些因素后确定? 2.5 说明电流速断、限时电流速断联合工作时,依靠什么环节保证保护动作的选择性?依靠什么环节保证保护动作的灵敏性和速动性? 2.6 为什么定时限过电流保护的灵敏度、动作时间需要同时逐级配合,而电流速断的灵敏度不需要逐级配合? 2.7 如图2.56所示网络,保护1、2、3为电流保护,系统参数为:

试求: 1) 发电机元件最多三台运行,最少一天运行,线路最多三条运行, 最少一条运行,请确定保护3在系统最大、最小运行方式下的等值阻抗。 2) 整定保护1、2、3的电流速断定值,并计算各自的最小保护范 围。 3) 整定保护2、3的限时电流速断定值,并校验使其满足灵敏度 要求 4)

4) 整定保护1、2、3的过电流定值,假定母线E过电流保护动作时 限为0.5秒,校验保护1做近后备,保护2、3做远后备的灵敏度。 2.8 当图2.56中保护1的出口处,在系统最小运行方式下发生两项短路,保护按照题2.7配置和整定时,试问: 1) 共有哪些保护元件启动 2) 所有保护工作正常,故障由何处的哪个保护元件动作、多长时 间切除? 3) 若保护1的电流速断保护拒动,故障由哪个保护元件动作、多 长时间切除? 4) 若保护1的断路器拒动,故障由哪个保护元件动作、多长时间 切除? 2.11 在两侧电源供电的网络中,方向性电流保护利用了短路时电气量什么特征解决了仅利用电流幅值特征不能解决的什么问题? 2.12 功率方向判别元件实质上是判别什么?为什么会存在“死区”?什么时候要求它动作最灵敏? 2.14 为了保证在正方向发生各种短路时功率判别元件都能动作,需要确定接线方式及内角,请给出90°接线方式正方向短路时内角的范围。

历年电力系统继电保护考试题及答案

试题一 一、单项选择题(每小题2分,共30分。从四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的号码写在题目后面的括号内。) 1.电流保护I段的灵敏系数通常用保护范围来衡量,其保护范围越长表明保护越() ①可靠②不可靠③灵敏④不灵敏 2.限时电流速断保护与相邻线路电流速断保护在定值上和时限上均要配合,若()不满足要求,则要与相邻线路限时电流速断保护配合。 ①选择性②速动性③灵敏性④可靠性 3.使电流速断保护有最小保护范围的运行方式为系统( ) ①最大运行方式②最小运行方式 ③正常运行方式④事故运行方式 4.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,两相星形接线电流保护只切除一个故障点的几率为( )。 ①100%②2/3 ③1/3 ④ 0 5.按900接线的功率方向继电器,若I J =-Ic,则U J 应为( ) ①U AB ②-U AB ③U B ④-U C 6.电流速断保护定值不能保证( )时,则电流速断保护要误动作,需要加装方向元件。 ①速动性②选择性③灵敏性④可靠性 7.作为高灵敏度的线路接地保护,零序电流灵敏I段保护在非全相运行时需()。 ①投入运行②有选择性的投入运行 ③有选择性的退出运行④退出运行 8.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电压时,一定要注意不要接错极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器( )的后果。 ①拒动②误动 ③正向故障拒动或反向故障误动④损坏 9.方向阻抗继电器的最大灵敏角是可以调节的。调节方法是改变电抗变换器DKB ( ) ①原边匝数②副边匝数 ③原边线圈中的电阻大小④副边线圈中的电阻大小 10.距离II段的动作值应按分支系数Kfz为最小的运行方式来确定,目的是为了保证保护的( )。 ①速动性②选择性③灵敏性④可靠性 11.相间短路的阻抗继电器采用00接线。例如I J =I B -I A 时,U J =( )。 ①U B ②U B -U A ③U A -U B ④U A 12.差动保护只能在被保护元件的内部故障时动作,而不反应外部故障,具有绝对( )。 ①选择性②速动性③灵敏性④可靠性 13.对于间接比较的高频保护,要求保护区内故障时保护动作行为不受通道破坏的影响,应该选择的间接比较信号是( )。 ①允许信号②跳闸信号③闭锁信号④任意信号

华北电力大学电力系统继电保护课程教案

电力系统继电保护原理 课程教案 目录 第一章绪论 第二章电网的电流保护和方向性电流保护 第三章电网的距离保护 第四章输电线纵联保护 第五章自动重合闸 第六章电力变压器的继电保护 第七章发电机的继电保护 第八章母线的继电保护 第一章绪论 一、电力系统继电保护的作用 1. 继电保护包括继电保护技术和继电保护装置。 ﹡继电保护技术是一个完整的体系,它主要包括电力系统故障分析、各种继电保护原理及实现方法、继电保护的设计、继电保护运行及维护等技术。 ﹡继电保护装置是完成继电保护功能的核心。P1 继电保护装置就是能反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 2. 电力系统的故障和不正常运行状态:(三相交流系统) * 故障:各种短路(d(3)、d(2)、d(1)、d(1-1)))和断线(单相、两相),其中最常见且最危险的是各种类型的短路。其后果: 1.电流I增加危害故障设备和非故障设备; 2.电压U降低或增加影响用户的正常工作; 3.破坏系统稳定性,使事故进一步扩大(系统振荡,电压崩溃) 4.发生不对称故障时,出现I2,使旋转电机产生附加发热;发生接地故障时出现I0,—对相邻通讯系统造成干扰 * 不正常运行状态: 电力系统中电气元件的正常工作遭到破坏,但没有发生故障的运行状态。如:过负荷、过电压、频率降低、系统振荡等。 3.继电保护的作用: (1)当电力系统发生故障时,自动、迅速、有选择性的将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其他无故障设备迅速恢复正常运行; (2)反映电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护的条件(例如有无经常值班人员)而动作于发出信号、减负荷或跳闸。

电力系统继电保护试题以及答案

3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是(有2/3的机会只切除一条线路) A.有机会只切除一条线路 B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路 D.不动作即两条故障线路都不切除 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是(-3U、3I) A.90°接线 B.3 0、3 C.-3、-3D.-3 0、3 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是( A 、 A +3 零序补偿电流的接线方式) A.0°接线 B.90°接线 C.3 0、3 D. A 、 A +3 零序补偿电流的接线方式 10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的(灵敏性) A.选择性 B.速动性 C.灵敏性 D.可靠性 13.对于Y,d11接线变压器,为保证正常运行时差动回路两臂的电流相等,应使变压器Y侧电流互感器变比(增大根号3倍) A.等于变压器变比n T B.增大倍 C.减少倍 D.增大3倍 16.反应故障时电流增大而动作的保护称为__过电流保护____。 17.对本元件的主保护起后备作用的保护称为__近后备保护__。 18.所谓灵敏性是指对___保护范围内___发生故障的反应能力。 19.动作电流是指能使继电器动作的___最小电流_____。 20.按阶梯时限原则整定的过电流保护,越靠近电源侧,短路电流越大,动作时限__越长___。 21.可靠系数K取值比K要小,主要原因是考虑短路电流中___非周期分量____已经衰减。 22.在系统最大运行方式下,电流速断保护范围为__最大__。 23.在两相不完全星形接线的中性线上增设一只电流继电器,目的是为了提高保护的__灵敏系数___。

电力系统继电保护试卷及答案

电力系统继电保护 一、选择题(每小题1分,共15分) 1.过电流继电器的返回系数( B ) A .等于0 B .小于1 C .等于1 D .大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求( B ) A .大于2 B .大于1.3~1.5 C .大于1.2 D .大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是( A ) A .有32机会只切除一条线路 B .有3 1机会只切除一条线路 C .100%切除两条故障线路 D .不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的( D ) A .方向性 B .可靠性 C .灵敏性 D .选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是( D ) A .90°接线 B .3U 0、3I 0 C.-30 U 、-30I D .-3U 0、3I 0 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是( B ) A .全阻抗继电器 B .方向阻抗继电器 C .偏移特性阻抗继电器 D .上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是( D ) A .0°接线 B .90°接线 C .3U 0、3I 0 D .U A 、I A +K 3I 0零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的( A ) A .测量阻抗增大,保护范围减小 B .测量阻抗增大,保护范围增大 C .测量阻抗减小,保护范围减小 D .测量阻抗减小,保护范围增大 9.在双侧电源线路上,过渡电阻的存在,使测量阻抗( C ) A.增大 B.减少 C.可能增大,也可能减少 D.不变 10.使带速饱和变流器的发电机纵差保护出现死区的短路点在( B ) A.机端附近

电力系统继电保护随堂练习

电力系统继电保护随堂练习答题: A. B. C. D. 答题: A. B. C. D. 答题: A. B. C. D. 答题: A. B. C. D. 答题: A. B. C. D. 答题: A. B. C. D.

答题: A. B. C. D. 答题: A. B. C. D. 答题: A. B. C. D. 答题: A. B. C. D. 答题: A. B. C. D. 答题: A. B. C. D. 答题: A. B. C. D.

答题: A. B. C. D. 答题: A. B. C. D. 答题: A. B. C. D. 答题: A. B. C. D. 答题: A. B. C. D. 答题: A. B. C. D. 答题: A. B. C. D. 答题: A. B. C. D.

答题: A. B. C. D. 答题: A. B. C. D. 答题: A. B. C. D. 答题: A. B. C. D. 答题: A. B. C. D. 答题: A. B. C. D. 答题: A. B. C. D.

答题: A. B. C. D. 答题: A. B. C. D. 答题: A. B. C. D. 答题: A. B. C. D. 答题: A. B. C. D. 答题: A. B. C. D. 答题: A. B. C. D. 答题: A. B. C. D.

答题: A. B. C. D. 答题: A. B. C. D. 答题: A. B. C. D. 40. 采用接线方式的功率方向继电器,,( )。 (A) (B) (C) (D) 答题: A. B. C. D. 41. 按900接线的功率方向继电器,若线路短路阻抗角为则线路上发生三相短路时电压超前电流的角度为()。 (A) (B) (C) (D)- 答题: A. B. C. D. 答题:对. 错 答题:对. 错 答题:对. 错 答题:对. 错

电力系统继电保护课程设计讲解

电力系统继电保护课程设计 选题标号: 3号三段式距离保护 班级: 12电气1班 姓名:郭宇飞 学号: 12020069 指导教师:王馨漪 日期: 2015年12月30日 天津理工大学中环信息学院

电力系统继电保护课程设计 评语: 平时考核(30)纪律(20)答辩(50)总成绩(100) 天津理工大学中环信息学院

目录 第一章:选题背景 (01) 1.1 选题意义 (01) 1.2 设计的原始资料 (01) 1.3 要完成的内容 (02) 第二章:继电保护方案的设计 (02) 2.1 设计规程 (02) 2.2 本设计的保护配置 (03) 第三章:距离保护的相关计算 (04) 3.1 等效电路的建立 (04) 3.2 对线路L1进行距离保护的设计 (04) 3.3 对线路L3进行距离保护的设计 (07) 第四章:电路的工作原理 (09) 4.1 电路的工作原理图 (09) 4.2 绝对值比较电压回路 (10) 第五章:实验验证 (11) 5.1 实验的原理图 (11) 5.2 实验的接线图 (11) 5.3 实验步骤 (12) 5.4 实验结果 (13) 第六章:继电保护设备的选择 (14) 6.1 继电器的选择 (14) 结论 (14) 参考文献 (15)

第一章:选题背景 1.1选题意义 本设计是在学习了电力系统继电保护原理专业课程及相关专业课后的设计 尝试,通过这次的课程设计是对继电保护原理这门课程的一次综合性检测。继电 保护装置是安装在被保护元件上,反应被保护元件故障或不正常运行状态并作用 于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。它要自动,迅速,有选择性地将故障 元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,并保证其他非故障元件 正常运行,其基本要求如下:选择性,速动性,灵敏性和可靠性。 随着电子科技和计算机技术的飞速发展,继电保护技术也发生了巨大的变 化。尤其是微机保护的推广应用、计算机网络和光纤通信的普及使继电保护技术 发生了革命性的变化。继电保护正在沿着微机化,网络化,保护、控制、信号、 测量和数据通信一体化,后备保护和安全自动装置的广域集中化和电流、电压变 换的光学化的方向前进,使继电保护依然保持着学科的完整性和先进性。电力系 统的飞速发展对继电保护技术不断提出愈来愈高的要求,而电子技术、计算机技 术和通信技术的日新月异又为继电保护技术的发展不断地注入了新的活力,因此 电力系统继电保护技术是电力系统学科中最活跃的领域。我国的继电保护技术在 建国后60余年已经历了机电式保护、晶体管保护、集成电路保护和微机保护四 个时代,并且电力系统向着大机组、超高压、特高压、长距离、全国联网的方向 发展。科学技术的进步,预示着继电保护技术仍将有更大的发展。本设计着重的 阐明了距离保护的三段式整定 。 距离保护目前应用较多的是保护电网间的相间短路,对于大接地电流电网中 的接地故障可由简单的阶段式零序电流保护装置切除,或者采用接地距离保护。 通常在35kv 电网中,距离保护作为复杂网络相间短路的主保护,本次课程设计 的主要目的即是通过对一条已知参数的电网中对保护装置参数的计算,来了解距 离保护,知道距离保护如何满足更高电压等级复杂网络快速,有选择性的切除故 障元件的要求,为什么会在高压电网中快速应用,得到发展。 1.2设计原始资料 具体题目 如下图所示网络,系统参数为: 373kV ?=E ,112G Z =Ω、220G Z =Ω、315G Z =Ω错误!未找到引用源。 ,12125L L km ==、370L km =,42B C L km -=错误!未找到引用源。, 25C D L km -=,