关于煤矿供电系统负荷计算相关参数的应用探讨

梁俊涛

(郑煤集团郑新煤业有限公司,河南?郑州?452370)

摘?要:本文对煤矿供电系统中负荷计算最基础的参数展开阐述,结合作者长期的现场调研对这些参数在应用时的注意事项和问题进行了探讨,具有一定的现场指导作用。

关键词:煤矿;供电系统;负荷计算;参数

0?引言

电力系统的重要性,对于现代企业的重要性不言而喻,目前除了个别大型厂矿企业具备自备发电厂实现直供外,通常企业用电由国家供电网络供给,大多数煤矿企业也是通过国家供电网络逐级变换后,分配到煤矿用电设备,企业是处于供电侧、负荷侧的枢纽位置。对于对煤矿企业来说由于井下生产条件、生产装备处于不断变化中,用电负荷增减变化比一般生产企业要频繁。另外随着电力市场的不断开放,煤矿企业与发电企业、供电公司的交易、结算方式的多样化,直接影响到煤矿企业的经济效益,这也倒逼煤矿企业愈发重视负荷管理了。煤矿企业负荷管理中的常用参数如负荷曲线、需用系数、同时系数是最常用也是最重要的基础性参数,在实际应用中也存在着较多的注意事项。

1?负荷计算中的常用参数探讨

1.1?负荷曲线

负荷曲线是用来表示一组用电设备的用电功率随时间变化关系的图形,它主要用于反映煤矿企业用电的特点和规律。负荷曲线按负荷对象可分为煤矿企业、采区、采掘工作面、车间等或某组用电设备的负荷曲线;按功率性质可分为有功功率、无功功率、视在功率负荷曲线;按时间节点可分年度、月、日、小时等负荷曲线。

负荷曲线看似简单的一条曲线却需要长期的数据、业务积累,它要求数据的采集真实、准确,抄读要连续,最好由专人负责收集、整理和绘制负荷曲线图。

煤矿企业的负荷曲线(年度、季度、月度),也可用于电力直接交易系统的交易技术分析,优化煤矿企业电力购置方案,提高企业经济效益。负荷曲线在煤矿企业供电管理中容易被忽视,且在一些相关指导手册、管理要求中也易被忽略掉,希望能引起煤矿企业供电管理人员的注意,让负荷曲线很好的服务于煤矿企业供电管理。

1.2?负荷统计表

一般进行负荷计算时要先对计算对象进行负荷统计,需要统计的主要参数有设备名称、主机型号、电动机台数、额定电压、额定功率、额定功率因数、额定效率等。这些参数是后续相关计算中常用的内容,需要注意的是一些指导型资料中,要求统计启动功率因数、启动电流倍数、电动机型号等技术参数,在实际应用中我们也不要拘泥于这些要求,根据实际需要或主管部门的要求增减有关参数。负荷统计要详尽真实,不能漏填漏报,参数尽可能采用铭牌数据。如果有条件的单位可由专人负责建立相关的设备信息台账、参数台账等,以方便技术人员的随时调用,可有效避免因铭牌丢失造成的统计困难问题。

1.3?需用系数、同时系数及负荷计算

1.3.1?需用系数

需用系数是指用电设备组实际从电网吸收的最大负荷与该用电设备组的额定总容量的比值。

各类企业的需用系数因企业性质不同计算方式也有所区别,煤矿采掘工作面的需用系数一般分为综

技术平台

采、综掘工作面需用系统(式1),一般机采工作面需用系数(式2)

K d=0.4+0.6(式1)

K d

(式2)

以上需用系数是煤矿供电系统常用的计算公式,该公式由工矿企业、设计研究部门根据长期的调查研究总结经验所得,能很好地指导煤矿供电系统相关数据计算。

1.3.2?同时系数

同时系数(K s)是指在某一时间段内,用电设备组内设备同时运行的系数。目前煤矿机械化、自动化、智能化程度高,实现了煤流的连续、稳定运行,这就要求在同一采掘工作面内的设备如采掘设备、运输设备、通风设备、排水设备等必须同时运行,故同时系数取1。1.3.3?负荷计算

电力负荷计算方法经常采用的有需用系数法、二项系数法、利用系数法、单位电耗法等,这些计算方法各有利弊、各有不同的适用条件和环境,需用系数法计算方法简单,适用性广,计算准确率高而被广泛使用。1.4?需要注意的几个问题:

(1)关于额定容量的问题。一般情况下在统计计算变压器负荷额定功率和值时均按设备铭牌提供的额定容量相加即可,但若在同一区域内有较大容量辅助性的或非长期连续工作的用电设备要根据负荷持续率计算设备的计算容量,而非按其额定容量进行计算。尤其是该类设备数量较多、额定功率占比较大的情况,如果直接相加会使负荷计算值偏大、供配电设备选型偏大,造成设计浪费。该类问题由于专业性强,隐蔽性高,需引起技术管理人员的注意。

(2)由于煤矿井下机电设备使用条件恶劣,铭牌丢失现象常见,会造成一些机电设备在二次复用时,无法有效统计参数。可以通过电机外形估算其大致功率,再通

电运行测量其运行电流来反推其具体参数,一般情况下额定功率因数可直接取0.8,额定效率取0.85。

(3)由于煤矿自动化、集成化程度越来越高,在一些老旧的煤矿供电设计教程、手册中是按当时采掘工作面机电设备装备情况,选用的需用系数、同时系数已不适应目前的生产状况,在参考时要注意结合企业实际生产情况。

(4)一般情况下在进行某个采掘工作面供电设计时同时系数取1,可以在计算公式中不再单列显示出来。某一采区变电所对两个或三个采掘工作面同时供电时,同时系数可按0.9、0.85取值,如果出现区域性的中心变电所同时系数的取值可在0.8-0.9之间选用。

(5)随着煤矿井下低压终端线性负载不断增加,用于井下终端的防爆型无功补偿装置也逐渐的投入使用,使用电终端的功率因数得到了很好的改善,在计算负荷时要选用补偿后的功率因数。

(6)需用系数是一个综合的系数,需要考虑的因素还应包括供电线路效率、使用环境温度、负荷变化幅度、单台设备负荷冲击等问题,这些需要技术人员结合单位采掘生产情况长时积累监测运行数据来校验、调整计算方法,使其计算结果更接近实际应用。

2?结束语

煤矿供电系统的负荷计算是进行供电技术、经营管理的基础性工作,虽然都有行业性、部门性的指导方法,但在实际应用中因专业技术人员的业务能力、计算习惯、现场数据统计等问题,会导致计算结果也有一定的偏差。我们需要做的是通过深入调查研究供电系统运行情况,不断调整相应的参数设置,使计算更接近现场实际情况,最终有效提高煤矿企业的供电管理水平和经济效益。

参考文献:

[1]陈仁明.煤矿供电设计与继电保护整定计算示例[M].徐州:中国矿业大学出版社,2013.

变电运行中容易出现的问题及解决措施

潘?涛1,段?毅2

(1.国网重庆市电力公司检修分公司,重庆?404100;2.国网重庆市电力公司綦南供电分公司,重庆

400000)

摘?要:在我国社会经济发展过程中,社会生产生活用电量不断增加,变电运行可靠性在很大程度上决定了电力企业的社会效益和经济效益,并影响着社会民众的生产和生活。为进一步提升变电运行的可靠性,本文将对变电运行中易出现的问题进行分析,并在此基础上研究解决这些问题的措施,进而为提升变电运行可靠性提供理论依据。

关键词:变电运行;可靠性;问题;措施

近年来我国电力行业发展迅速,这不仅推动我国国民经济的进步,还为其他行业发展提供了有效保障。变电运行的任务包括分配电能和向用户供电,由于采用辐射式网状结构,所以对独立故障具有较高