文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 预应力锚索框架梁施工工艺

预应力锚索框架梁施工工艺

附件11

一航局一公司工会合理化建议申报表推荐人:王伟填写日期:2014年12月8日

注:1、各单位合理化建议推荐人为工会主席,各单位工会主席负责合理化建议的真实性以及合理化建议的底档管理。

2、在该合理化建议所属的类型选项中挑“√”。

预应力锚索框架梁施工工艺

一、施工工艺流程:

施工前进行测量放样及表层坡面清理,为保证开挖边坡安全,在堑顶以外加设2排锚索,采用锚索框架梁进行锚固。随后严格按照“自上而下、分层开挖、逐级防护”的原则施工。搭设施工脚手架后进行锚孔施钻,清孔完毕后,安装预应力锚索后,进行锚固段注浆,随后进行框架梁钢筋安装,支立模板,浇筑C30砼,随后进行垫墩施工,锚索张拉前要进行张拉设备的检验,张拉完毕后进行自由段注浆,随后封锚并施挂GPS2型SNS主动防护网。

施工工艺流程图

二、具体施工步骤:

1坡面开挖与处理

施工前测放出框架纵梁、横梁位置及施作起始范围,随后根据现场实际地形情况,采用人工平整山体坡面,以利于框架梁等与坡面自然契合。

2预应力锚索施工

(1)施工脚手架

根据锚索分布情况需搭设承重施工排架。排架拟采用Φ48mm普通脚手架钢管搭设,排架钢管布距为1.2m×1.2m×1.2m(间距×排距×步距),临空侧一排设剪刀撑,每4跨设置一道斜撑。排架紧靠坡面,并与坡面通过连壁锚筋进行连接和加固。排架搭设完成后,在施工部位满铺竹跳板形成操作平台,竹跳板须与排架用铁丝绑扎牢固,平台四周设置安全可靠的防护栏杆,并立挂安全网、设置爬梯,钢管与锚筋套接式焊接牢固,排架要求扣件可靠,螺丝紧固,宽度满足施工需要。

(2)钻孔

根据设计图纸,测量员准确定出孔位,用方向架定出锚索方向,锚索与水平面倾角20°(下倾)。据之调整钻机位置。钻孔时钻具的斜度与定位器定出的斜度一致,在钻孔过程中要经常校正钻孔方向(每5m一次,用测斜仪校验,误差不超过:倾角±0.5度,方位角±1°),钻孔完毕后用高压风清孔,锚孔位放线,各方向允许误差±1cm。

(3)锚索制作安装

(a)钢绞线下料

钢绞线切断采用无齿锯,先调直,再截取,要求切口整齐无散头现象,钢绞线下料长度为:L=L1+L2+L3。

L1:钻孔深度(自垫板承压面到孔底)(m);

L2:钢绞线伸出垫墩承力面外长度(千斤顶安装张拉所需的预留长度),取1500mm;

L3:孔底预留深度,取300mm。

(b)锚索制作

锚索各种附件经检查满足要求后,方可进入现场编制,进、回浆管定长下料,并做不同标记。锚固段钢绞线应除锈处理,每隔1m安装扩张环和紧箍环使之成节状,以增强与砂浆体的结合力,锚固段端头装导向尖锥,以利下锚。自由段锚索每1.5m扎一道铁丝,形成直线形状,自由段采用除锈、防腐、涂黄油、穿套聚乙烯管,最后在锚索端头套上导向帽。张拉端钢绞线应涂防腐剂。锚索制成并经检验合格后,进行编号挂牌。合格锚索整齐、平顺地存放在距地面20cm以上的间距

1.0m~1.5m(锚固段间距1m,张拉段间距1.5m)的支架或垫木上,不叠压存放,并用彩条布覆

盖进行临时防护。锚索结构图如下:

(c)下锚

锚孔钻造结束后,使用高压空气将孔中岩(土)粉及水全部清除出孔外,经现场监理检验合格后,方可进行锚筋体安装。

将组装好的锚索抬至孔位处、清孔,人工将锚索缓缓插入孔底,注浆管与锚索一起装入,管口与孔底要保持15~30cm的距离。各支点间距离不得大于2.0米,转弯半径不得小于3米。穿索前要再次核对锚索各检查项目,穿束期间应有专人协调指挥,行走速度应均匀平稳缓慢。下锚方式为编锚验收后,人工推入。预应力锚索在出口闸室平台上编锚验收后,人工扛抬至排架上的操作平台上,由人工缓慢放至安装部位;锚索外露部分作临时包裹加以保护。

(4)锚固段注浆

注浆采用M40水泥砂浆,注浆压力不小于0.6~0.8Mpa。

注浆材料要求严格按照经试验合格的配比备料,中砂过筛、加早强剂,注浆浆液应严格按照配合比搅拌均匀,随拌随用。锚孔注浆必须采用孔底注浆方法,注浆到锚固段后停止。注浆速度不宜太快,以保证注浆均匀,并反复复核锚固段灌浆长度,达不到要求时须补浆。在砂浆未完全固化前,不得拉拔和移动锚索。注浆过程应认真做好现场施工注浆记录,每批次注浆都应进行浆体强度试验,试件不得小于两组。浆体未达到设计强度的70%时,不得在锚筋体端头悬挂重物和拉绑碰撞。

3框架梁施工

(1)基础开挖

框架梁基础开挖前尽量修整好边坡,凸出地方要削平。按框架竖梁、横梁尺寸及模板厚度精确放样,人工开挖单根梁肋轮廓。

(2)钢筋绑扎

(a)先施工护坡顶部封顶,随后施工纵梁,并于框架梁节点处预留横梁钢筋。纵梁形成后,再施工横梁。

(b)在施工安置框架钢筋之前,先清除框架基础底浮碴,保证基础密实,并在底部铺一层1:3水泥砂浆垫层。

(c)在坡面上打短钢筋锚钉,准备好与砼保护层厚度一致的砂浆垫块。

(d)钢筋宜制成整体长骨架,钢筋接头需错开,同一截面钢筋接头数不得超过钢筋总根数的1/2,且有焊接接头的截面之间的距离不得小于1 m。其制作、搭接、安装要符合设计及技术规范要求。

(e)绑扎钢筋时,钢筋骨架用砂浆垫块垫起,与坡面保持一定中距离,并和短钢筋锚钉连接牢固。

(f)外露锚索需用内径为15cm的PVC管外套保护,若锚索与箍筋相干扰可局部调整箍筋的间距。另需按图预埋直径为16mm的II级钢筋,外露5cm。(详见图4-2 锚墩结构示意图)(3)支立模板

封顶厚0.5m,宽1.0m,框架梁截面尺寸为0.4m×0.4m,其顶面设置0.1m×0.1m截水沟,模板与框架梁整体支立。

(a)横梁与纵梁交接处采用边长0.5m的特制定型钢模模板,其余采用40*80、10*80组合小钢模及10*10连接角钢(单位:cm)按设计尺寸进行拼装。模板间采用U形卡连接。

(b)立模前首先检查钢筋骨架施工质量,并做好记录,然后立模板。模板铺完后,应测量模板标高,进行校正,并用靠尺找平。

(c)模板表面刷脱模剂,模板接装要平整、严实、净空尺寸准确,设合设计要求并美观。

(d)用脚手架钢杆支撑固定模板。模板底部要与基础紧密接触以防跑浆、胀模。

(4)砼浇筑

框架梁底部设置0.1m厚C20混凝土垫层,框架梁砼等级为C30。

(a)浇筑前应检查框架的截面尺寸,要严格检查钢筋数量及布置情况。

(b)混凝土采用卷扬机提升。预先在坡上指定位置安装卷扬机及滑道,混凝土经卷扬机提升运至山坡指定位置,人工转运至浇筑位置进行浇筑。

(c)浇筑框架砼必须连续作业。边浇筑边振捣,采用φ50插入式振捣器振捣密实。浇筑过程中如有砼滑动迹象可采取速凝或早强砼或用盖模模压住。各竖梁砼应不间断浇筑,若因故中断浇筑,其接缝按通常方式处理。

4锚索张拉

在锚固工程施工初期,应进行预应力锚索张拉试验,张拉试验的数量按工作锚索的3%控制,锚固试验的平均拉拔力不应小于预应力锚索的超张拉力。当平均拉拔力低于此值时,应再按3%的比例补充锚固试验的数量。试验中对锚索各部分变位性状要做详细记录,根据试验结果确认设计荷载是否安全。试验时,应有设计、监理人员参加。

(1)张拉程序

锚索张拉应在外锚垫墩混凝土、锚孔内灌注砂浆达到70%强度后方可进行。张拉分为:预张拉、第一次二级张拉、第二次多级张拉。预张拉为控制张拉力的5%,将钢绞线由自然状态转入调直、绷紧状态。第一次张拉为施加预应力的70%,分两次逐级进行张拉,第一级张拉至30%,每级稳定时间不少于10分钟。第二次张拉在第一次张拉后3~5天进行,分三级张拉,第一级至80%,第二级至100%,最后一级张拉就超张拉15%。第三次张拉在桥梁施工完成后进行,以便补偿桥梁施工中震动等因素造成的预应力损失。张拉施工前应先对张拉设备进行标定。

(2)张拉质量控制

(a)锚索张拉用千斤顶、仪表设备应按检定周期送计量测试部门检定,且应配套标定、配套使用。当使用过程中张拉设备出现异常现象或设备检修以后,均应重新进行标定;

(b)锚索张拉前应按设计要求安装测力计,并按设计要求进行观测。同时做好测力计的保护工作人员;

(c)锚具、夹片、垫板的品种、规格、质量应符合规范要求。锚具、夹片、垫板安装位置应符合设计要求;

(d)锚索预应力张拉应分级加力,其总拉力应满足设计要求。锚索张拉实际伸长值与计算伸长值之差不得下过±6%。

(e)锚索张拉时,滑丝总数不得超过钢丝总数的5‰。

(4)自由段注浆、封口

张拉完毕后,通过预留注浆管,管口距原砂浆面30cm,进行封孔注浆,孔中的空气由设在定位止浆环处的排气孔排出。注浆要求孔中注满浆液,然后从锚具量起留5cm钢绞线,用錾子去多余部分,锚头部分涂防腐剂再用C30混凝土封锚。

5铺设主动防护网

边坡在框架梁施工完毕达到强度后,在框架梁内铺设主动防护网。施工前先对坡面防护区域内的浮土及浮石进行清除,施工工艺如下:

(1)放线测量确定锚杆孔位,并在每一孔位处凿一深度不小于锚杆外露环套长度的凹坑,一般口径为20cm,深15cm;

(2)按设计深度钻凿锚杆孔并清孔,孔深应比设计锚杆长度长5cm以上,孔径不小于Φ42;受凿岩设备限制时,构成每根锚杆的两股钢绳可分别锚入两个孔径不小于Φ35的锚孔内,形成人字形锚杆,两股钢绳间夹角为15~30°,以达到同样的锚固效果;

(3)注浆并插入锚杆,锚杆外露环套顶端不高出地表,且环套段不能注浆,以确保支撑绳张拉后尽可能紧贴地表。孔内灌注不低于20号的水泥砂浆,并且确保浆液饱满。在进行下一道工序前注浆体养护不少于三天;

(4)安装纵横向支撑绳,张拉紧后两端各用二至四个(支撑强长度小于15m时用2个,大于30m 时用4个,其间用3个)绳卡与锚杆外露环套固定连接;

(5)从上向下铺设钢绳网并缝合,缝合绳为φ8钢绳,每张钢绳网均用一根长约31m的缝合绳与四周支撑绳进行缝合并预张拉,缝合绳两端各用两个绳卡与网绳进行固定联结。

框架梁施工完成示意图

锚索施工工艺设计

2.1 锚索的工作原理 锚索就是高挖方路段为了减少对原状土的挖方数量,保护生态环境而设计的一种特殊挡防结构。主要解决破裂面至土体临空面之间破裂土体的稳定。其作用原理是:依靠对锚索的张拉预应力,用锚具锁定在桩身上,锚索产生的反作用力通过桩身传递到破裂土体,使破裂土体在外力作用下稳定。锚索预应力一头靠锚固段承受,另一头靠桩身承受,中间穿过破裂土体。 2.2 预应力锚索在高边坡防护中有如下作用机理 (1)葫芦串机理:通过锚索进入山体,将破碎风化的孤立岩体串集在一起,象葫芦串一样形成整体,达到稳定。 (2)骨架机理:锚索进入山体与端头连接在一起,在整个边坡内外形成了钢骨架结构。 (3)组合机理:锚索孔内注入砂浆,将周边围岩组合在一起,形成一体。 3 锚索施工工艺及施工方法 第五章 施工方法及工艺要求 5.1操作平台的回填 因挡墙较高、 钻机体积较大所以采用渣土回填碾压长堤型操作平 台。可利用现场的挖方渣土回填,完工后清运至填方区。 5.2

锚索的施工 5.2.1 施工流程 施工准备→钻机就位→钻钻杆→校正孔位→调整角度→打开空压机→钻孔(接钻杆)→钻到设计深度→冲洗→制作、安装锚索→一次注浆→二次高压注浆→养护→安装锚索围檩→焊锚具→张拉锚索→锚头锁定→割除锚头多余钢铰线,对锚头进行保护。 5.2.2施工要点 1、材料 (1)预应力锚索使用的钢绞线符合《SL46-94》的规定,运输中防止磨损,其性能参数必须符合《预应力混凝土用钢绞线》的规定,同时对运达工地的每批钢绞线作100%的外观检查和10%的抽样拉力试验,抽样结果和出厂产品质量证书、标志、说明书等报监理工程师批准后使用。 (2)预应力锚索的锚具必须有厂家产品合格证书,并且应符合 国家关于钢材质量的规定。 (3)采用425R普通硅酸盐水泥,水泥质量应符合《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175-1999)的规定。过期、变质水泥不得使用。 (4)水、砂的质量必须满足《水工混凝土施工规范》(SDJ207-82 )有关条款的规定。 2、钻孔 在操作平台上铺设木楞及模板,作为钻机的安装平台,模板与脚

边坡锚杆框架梁施工方案

锚杆框架梁高边坡施工方案 1. 编制依据 2. 工程概况 3. 施工准备 3.1 机械配备 拟投入的主要施工机械设备表

4. 边坡开挖施工工艺 4.1 主要施工方法 根据现场地形可采取两种开挖方案:平缓地形施工/陡峭地形施工 4.1.1平缓地形施工 挖方地段沿线纵向相对地形较平缓,可采用挖掘机配自卸汽车从高至低一层一层往下开挖,每层开挖深度控制在3-4m为最佳。沿路线方向开便道,便道纵坡应保证自卸汽车空车在正常情况下能顺利爬到坡顶,同时因地制宜考虑错车处。 4.1.2 陡峭地形施工 若开挖地段沿线方向相对地形太陡,便道无法成型,则利用挖机开挖。本合同段YK136+180~+250段地形陡峭则采用挖机开挖,因临河边滩涂,直接用挖机抛甩碴料至边坡底,再在坡底用出碴车将碴料运走。 4.2 石方开挖 路堑石方开挖采用松动控制爆破和光面爆破相结合的方案进行施工:半填半挖路段先挖浅地段,再挖深地段;风化层和松软岩部位,先用大马力推土机松动,

对于无法松动的部分,实施松动爆破;风化层和松软岩地段的边坡用人工配合挖掘机清刷,岩石地段用预留光爆层实施光面爆破;石方装车用挖掘机或装载机,运输用载重自卸汽车。 4.2.1 路堑石方开挖施工措施 4.2.1.1 施工前,将爆破器材的存放地点、数量、警卫、收发、安全措施及施工方案编制报告,并在爆破器进入工地28天前报监理工程师审批,同时将运入路线和时间报有关部门批准。 4.2.1.2 爆破作业人员必须经指定的部门培训,考试合格后持证上岗。 4.2.1.3 在确定的爆破危险区边界设置明显的标志,建立警戒线、警戒信号,在危险区入口或附近道路设置标志并派专人看守,防止人、畜、公路设施等受到危害和损失。 4.2.1.4 对靠近构筑物处的石方爆破要采取松动爆破,同时采取安全防护措施。采用炮被对炮眼进行覆盖防护,炮被用废旧的轮胎剪成条状,编织后用铁丝绑扎。炮被覆盖的方法是:在起爆山体的炮眼表面覆盖炮被,每块炮被四角用粗铁丝拽拉固定在稳定的物体上,防止飞石。 4.2.1.5 爆破检查:爆破之后,暂不要解除警戒,要到现场查看,发现哑炮应及时处理。 4.2.1.6 对比较松软的岩石采用推土机、挖掘机松动开挖,对比较坚硬的岩石采用钻爆法施工。

锚杆框格梁护坡施工技术方案标准范本

解决方案编号:LX-FS-A19463 锚杆框格梁护坡施工技术方案标准 范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

锚杆框格梁护坡施工技术方案标准 范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、锚杆的施工 1、锚杆孔测量放线 按设计立面图要求,在锚杆施工范围内,起止点用仪器设置固定桩,中间视条件加密,并应保证在施工阶段不得损坏。其它孔位以固定桩为准钢尺丈量,全段统一放样,孔位误差不得超过±50 mm。测定的孔位点,埋设半永久性标志,严禁边施工边放样。 竖梁的具体长度可根据实际边坡高度确定,但锚杆的位置须按等分坡面的长度进行放样,其间距可适当调整。如遇既有刷方坡面不平顺或特殊困难场地

锚杆框架梁施工方案

锚杆框架梁施工方案 一、工程概况 五沐快速公路沐川段(K9+807~K18+611.831),路线全长8.925公里,深挖路堑边坡防护设计为锚杆框架梁的共6段,分别为K10+167.5~K10+257.5右侧90米(第一~二级边坡),K10+656~K10+751右侧95米(第一~三级边坡),K10+677~K10+751左侧74米(第一~三级边坡),K13+135~K13+201右侧66米(第一~三级边坡),K14+224~K14+275左侧51米(第一~二级边坡),K18+094~K18+238左侧144米(第一~三级边坡)。框架梁为现浇C30砼,框架格梁间距为3m×3m,框架梁尺寸为30cm×30cm,地梁尺寸为50cm×50cm,锚杆采用Φ32压力注浆锚杆,长度有两种,分别为9m和12m,钻孔Φ110mm。主要工程数量为:框架梁C30砼(含地梁)964m3,框架梁钢筋106864Kg,Φ32压力注浆锚杆18229m。 目前具备施工条件的为 K10+167.5~K10+257.5,K10+656~K10+751两段,工期计划一个月(含挂网植草),质量目标优良。 二、施工准备 1.材料 (1)杆体材料选用Φ32钢筋,要求钢筋表面顺直、无锈蚀。 (2)水泥浆体材料:水泥选用普通硅酸盐水泥,细骨料应选用粒径小于2mm 的中细砂。采用符合要求的水质,不使用污水,不使用PH值小于4的酸性水。 (3)试验准备:锚杆材料性能试验、钢筋性能试验;粗、细集料性能试验;砂浆、混凝土配合比试验。 2.作业条件 (1)主要人员:钻工4人,钢筋工4人,模板工10人,杂工2人。

(2)主要设备:潜孔钻机2台,14立方空压机1台,200KW发电机一台,钢筋加工设备2套,注浆机1台。 (3)主要材料:C30砼采用商混,钢筋甲供。 (4)施工用电:200KW发电机发电 (5)施工用水:峰门山隧道驻地井水 三、施工工艺 1.钻孔 (1)钻孔前搭设双层钢管支架,根据设计要求和土层条件,定出孔位,做出标记。(2)作业面场地要平坦、坚实、有排水沟,场地宽度大于4m。(3)钻机就位后,保持平稳,导杆或立轴与钻杆倾角一致,并在同一轴线上。使钻机倾角为35°、25°,坡脚至上第一根锚杆下倾角为35°其余锚杆下倾角25°并将钻机固定。 (4)在钻进过程中,精心操作,精神集中,合理掌握钻进参数,合理掌握钻进速度,防止埋钻、卡钻等各种孔内事故。一旦发生孔内事故,应争取一切时间尽快处理。 (5)钻孔完毕后,用高压空气(0.4MPa)清孔。 2.锚杆杆体的组装与安放 (1)按设计要求制作锚杆,为使锚杆处于钻孔中心,在锚杆杆件上安设定中架(沿钢筋杆体轴线方向每隔2.0m设置一个定中架)。 (2)锚杆钢筋平直、顺直、除油除绣。 (3)安放锚杆杆体时,应防止杆体扭曲、压弯,注浆管宜随锚杆一同放入孔内,管端距孔底为400mm,杆体放入角度与钻孔倾角保持一致,安好后使杆体始终处于钻孔中心。

锚杆框架梁护坡施工方案(终版)

惠大疏港高速公路A07合同段(K33+100~K44+400) 锚杆框架梁护坡 施 工 方 案

北京城建远东建设投资集团有限公司惠大疏港高速公路A07合同段项目经理部

目录 一、编制依据 (1) 二、编制原则 (1) 三、工程概况 (1) 四、施工准备 (2) (一)、施工放样情况 (2) (二)、原材料进场、试验情况 (3) (三)、人员、机械设备配置 (4) 五、锚杆框架梁施工工艺及方法 (5) (一)、施工方法 (5) 六、施工注意事项 (15) 七、质量控制 (16) (一)、质量保证体系 (16) (二)、保证工程质量的主要措施 (17) (三)、建立工程质量保证制度 (17) (四)、主要工程项目施工质量保证措施 (18) 八、文明施工 (19) 九、安全防护措施 (21) 十、附图或附表 (21) (一)、锚杆框架梁施工工艺流程 (21) (二)、质量管理控制小组框图 (21) (三)、安全文明施工管理小组框图 (21)

一、编制依据 (一)、锚杆喷射混凝土支护技术规范(GB 50086-2001) (二)、建筑边坡工程技术规范(GB 50330-2002) (三)、公路路基施工技术规范(JTG F10-2006) (四)、钢筋混凝土用钢第二部分热轧带肋钢筋 (GB1499-2-2007) (五)、两阶段施工图设计 二、编制原则 (一)、严格执行基本建设程序和施工程序; (二)、采用先进施工技术,科学组织施工,优化施工方案,确保质量、工期; (三)、采取切实可行措施、合理配置资源,降低工程成本; (四)、满足环境保护要求。 三、工程概况 本合同段为惠州-澳头高速公路(S23)是惠州高速公路网规划的“纵二”路线。处于惠城至淡水、大亚湾南北大通道内,也是惠州城镇经济发展的主轴线,本合同段为土建标第7合同段,起点桩号为

锚杆施工工艺

锚杆施工工艺 一、锚杆施工 1.锚杆施工流程 确定孔位→钻孔就位→调整角度→钻孔→清孔→安装锚索→一次注浆→二次补浆→施工锚索腰梁→张拉→锚头锁定→割除锚头多余钢铰线,对锚头进行保护。 2.确定孔位 钻孔位置直接影响锚杆的安装质量和力学效果,因此,钻孔前应由技术人员(测量人员放线)按设计要求定出孔位,标注醒目的标志,不可由钻机机长目测定位。 3.调整钻杆角度 钻孔就位后,由机长调整钻杆钻进角度,并经现场技术人员用量角仪检查合格后,才可正式开钻。另外,要特别注意检查钻杆左右倾斜度。因本工程第一道锚杆均为一桩一锚,水平间距才1米,钻孔过大的左右倾斜度会导致相邻两根锚杆锚固体的间距变小,出现应力集中,影响锚固效果,入射角允许偏差±2°。 4.钻孔 因本工程地质较复杂,锚杆通过旋喷桩、粘土及砂土,通过旋喷桩、粘土层时容易堵管,而通过砂土时极容易塌孔。经比较,采用等同锚杆直径的套管跟进,压水钻进的方法钻孔,钻进时压力水从钻管流向孔底,在一定水头压力下,水流携带钻削下来的土屑排出孔外,钻进时要不断供水冲洗,包括接长钻管和暂时停机,而且要始终保持孔口水位,若发现不能压水进去,说明已堵管,应拔出钻管,把粘土塞取出,再继续钻进。待钻进至规定深度(钻孔深度大于锚杆长度),钻机继续旋转,并压水冲洗残留在孔中的土屑,直到流出的水不浑浊为止。此时应安插锚索,并立即注浆。 5.锚索的制作与安装 (1)每根钢铰线的下料长度=锚杆设计长度+腰梁的宽度+锚索张拉时端部最小长度(与选用的千斤顶有关)。 本工程为:下料长度=锚杆设计长度+。 (2)钢铰线自由段部分应满涂黄油,并套入塑料管,两端绑牢,以保证自由段的钢铰线能伸缩自由。 (3)捆扎钢铰线隔离架沿锚杆长度方向每隔设置一个。 (4)锚索的安插

锚杆框架梁施工工艺及方法

锚杆框架梁施工工艺及方法 一、施工工艺 边坡处理→基槽开挖→锚杆制安→浇框架梁→浆砌片石护脚、封顶→锚杆、金属网泄水孔制安→完毕。 见《锚杆框架梁施工工艺流程图》 二、锚杆施工要点 1、施工中严格按照如下顺序进行:清理边坡、设置锚杆孔、清孔、注浆、放入锚杆、安装端头垫板、进行其它坡面施工。 2、注浆用砂浆配合比:水泥:砂宜为1:1~1:2;水灰比宜为0.38~0.45。 3、注浆时,注浆管插至距孔底50~100mm,随砂浆的注入缓慢均匀拔出;杆体插入后如无砂浆溢出,及时补注。 4、杆体插入孔内长度不小于设计规定的95%,锚固安装后,不得随意敲击,3天内不得悬挂重物。 5、选取有代表性段落进行锚杆抗拔试验,通过试验修正施工参数,指导大面积施工。 二、锚杆施工注意事项 1、施工前先作好地面排水系统,尽量避免雨季施工。 2、边坡开挖后及时采用锚杆框架梁加固。 3、施工用水应符合规范要求,施工前应先对地表水、地下水进行复检,当地表水、地下水对水泥砂浆混凝土有侵蚀性时应及时通知有关单位进行变更设计。 4、坡面开挖过程中若发现地质情况(尤其是岩层产状)与设计出入较大

时,应及时通知有关单位。 三、锚杆受力及边坡变形监测主要技术要求 本范围内边坡加固工程为一级建筑边坡工程、边坡高、陡,地质复杂,对天然气净化厂场坪顺利、安全、可靠竣工并投入使用起着控制性作用,因此对本范围内边坡工程应加强锚杆受力及边坡变形监测方面信息化监测措施,其主要技术要求如下: 1、及时按设计要求安装锚杆测力计及布置边坡变形监测点,施工期间每天均应对锚杆受力及边坡变形数据进行监测记录,并点绘锚杆受力、边坡变形与时间关系图。要求边坡每一分层开挖后均应及时对锚杆受力及边坡变形进行监测,在雨、雪天及进入下一分层工序施工时适当加密监测次数,并作好相关记录。 2、待整个本范围内边坡加固工程完工后的第一个月内,要求以每星期一次对锚杆受力及边坡变形数据进行一次记录,并及时点绘到锚杆受力、边坡变形与时间的关系图上。同样要求在恶劣气候情况应适当加密监测次数,或延长本频率监测时间。 3、待锚杆受力及边坡变形数据经综合分析、评估达到设计要求后,要求以每个月均应对锚杆受力及边坡变形数据进行监测记录,并点绘锚杆受力、边坡变形与时间关系图,本加固工程措施应监测到竣工后两年。 4、以上监测数据及点绘的关系图必须分类统计好,并按有关规范要求编制边坡工程质量检测报告后,一并纳入本工程竣工文件内。 附:《锚杆框架梁施工工艺流程图》

锚索框格梁边坡防护施工方案

锚索框格梁边坡防护施工方案 一、工程概况 (一)、地质情况和施工要求 1、地质情况 我单位承建的映秀备品库房位于岷江右岸,渔子溪水电站厂区GIS 楼下游。备品库房后边坡高约300m,后边坡由覆盖层、岩石边坡及一冲沟组成。备品库房距北川~映秀断裂仅400m,受“5.12”特大地震影响,边坡岩体松弛,不稳定性、岩石分布较普遍,部分呈“泥夹石”状。锚索框格梁设计区域位于边坡中下部及冲沟沟口左右两侧,分布高程915~935m,坡度20~30°边坡表层覆盖层与基岩混合一体,表层岩体弱风化,局部强风化,强卸荷,边坡整体稳定性差,局部不稳定,易发生小范围崩塌或大范围失稳,对下部备品库房危害性大。鉴于此部位半幅上部坡面较陡,覆盖层深度约15m,故针对威胁备品库房安全的范围采用锚索框格梁进行支护。 2、设计要求 (1)该区域下游半幅上部锚索采用T=1200KN,L=60m的压力分散型,间排距5m*5m,共4排3列,锚索框格梁见附图。 (2)上游半幅上部坡面布置一排T=1200KN,L=50m的压力分散型锚索,间距5-6m。 3、工程特点 (1)本段锚索框格梁工程工程量巨大,施工工序复杂多样,在高边坡上作业,施工工作面大,属高空作业,危险系数大,安全防治工作难度大(垂直高度42.5m,边坡高85m)。 (2)施工场地布置,施工安全管理、工程质量控制工作、施工前后工序组织安排等是本工程施工管理的关键。 (3)本工程边坡多由覆盖层、岩石边坡及一冲沟组成,遇雨易崩解塌方,必须及时防护。

(4)经常出现不可预测的突发事故,工程质量难以控制,同时来不及采取任何安全防患措施。 (5)从外观地形地貌很难判断高边坡是否稳定。 4、施工要求和技术保证条件 (1)施工要求: ①工程责任明确,高度重视,落实到位,不能把防护当附件工程。 ②施工技术交底到位。 (2)技术保证条件: ①施工总的原则:施工一级、防护加固一级;逐级施工,逐级防护。 ②对高边坡地下水足够重视,完善综合排水设施。 ③施工过程中随时进行地质核查,对边坡稳(滑坡)定性进行施工监测。发现实际地质情况与设计不符时,或地质有异常变化时,立即通报有关部门。 ④施工前在现场条件下对每坡面不小于2根锚杆做严格的抗拔力试验。 ⑤路基开挖后的边坡如不能及时防护,在坡面上覆盖塑料薄膜,避免雨水冲刷坍塌。 二、施工准备 1、试验准备:锚索材料性能试验、钢筋性能试验;粗、细集料性能试验;砂浆、砼配合比试验。锚杆材料按规定逐批进行检验,锚索要在工地加工车间制作,并试装配,以确保质量。

锚杆施工工艺及方法

锚杆施工工艺及方法 1.1.1概述 本工程锚杆采用直径20mm、22mm、25mm三级钢筋,长度为9 m、12 m、15m,其中自由段长度为4 m、6m、9m。锚杆锚固段直径为130mm,锚杆间距为2000mm,按区段分层施工。锚杆锁定在冠梁及腰梁上,排距为2400mm、2700mm。锚杆成孔采用导管跟进成孔注浆,孔径150mm,采用二次注浆工艺。锚杆入射倾斜角为25°,锚杆定位架每2m布置一个。 1.1.2工艺流程 1.1.3施工准备

锚杆施工共投入4台钻机进行成孔,在搅拌桩成型后开挖第一层土方至冠梁底,锚杆在具备施工条件后进行钻孔及二次注浆等施工。北段与南段基本同时开始钻孔施工,分别投入两台钻机,1区、2区、3区、6区施工计完成后待4区、5区土方挖至冠梁底后移机继续该段锚杆施工。 锚杆注浆施工完成后进行冠梁(腰梁)钢筋、模板、砼施工,待锚杆与冠梁(腰梁)强度达到设计要求后进行张拉锁定。 本基坑支护工程支护、止水工程按照总包单位施工部署进行分区段施工,区段先后施工顺序以总包单位施工指令为准。 1.1.4施工方法 本工程在支护桩施工完成后插入第一道锚杆成孔、注浆得工作,然后施工桩腰梁,待砼强度等级达到设计要求后再进行锚杆张拉锁定;下一道锚杆则待每层土方开挖至各层锚杆下300mm后,逐层插入施工,具体施工方法如下: (1)场地平整 每层土方开挖至各层锚杆下300mm后,并对锚杆工作面进行人工场地平整,以满足锚杆机与套管钻机得需要。 (2)确定孔位 施工前用全站仪与经纬仪测定锚杆施工得控制点,埋石标记,经过复测验线合格后,用钢尺与测线实地布设孔位,并用红油漆做好标记,一孔一记。 (3)钻机就位

锚杆框格梁护坡施工方案

目录 一、编制依据 0 二、工程概况 0 三、首件工程选取 0 四、施工工期安排 (1) 五、施工计划投入机械、劳动力: (1) 六、施工组织机构 (1) 七、施工材料及工艺质量控制 (1) 1、材料要求 (1) 2、设计及施工工艺要求: (1) 3、工艺流程: (2) 八、施工措施及技术要求 (2) (一)、搭设施工脚手架及操作平台 (2) (二)、人工凿打清除坡面松散岩石 (2) (三)、锚杆施工 (3) (四)、框格梁横、竖肋柱的施工 (5) 九、质量保证及技术措施 (6) 十、安全、文明施工措施 (8) 十一、环境保护 (9)

AK0+385-630锚杆格梁护坡 首件工程施工方案 一、编制依据 1.1粤湘高速公路博罗至深圳段施工设计图纸; 1.2《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011); 1.3《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004); 二、工程概况 凤岗互通立交工程,根据设计要求,边坡防护主要采用以下方案,路堑边坡高度小于6m的土质边坡和类土质边坡,破率缓于1:0.75时,采用三维网植草防护;边坡高度大于6m时的土质边坡,采用喷播草籽防护;边坡高度大于10m的稳定土质边坡,采用拱架三维网植草进行防护;对于岩性差切需要加固的边坡,采用格梁、框梁等坡面防护,强、弱风化岩质边坡和破率较陡普通植草不易成活,采用混喷植生。 三、首件工程选取 依据设计文件及现场条件,AK0+385-630段右侧路堑一级边坡防护作为首件制具有锚杆格梁施工的代表性。 AK0+385-630左边一级坡锚杆框格梁坡面防护工程,坡面从坡脚向上2.57m 开始到坡顶设4排方形横梁进行加固,锚杆框格梁水平节点间距3m,竖向间距3m,锚杆长8米,采用Φ28HRB400E钢筋制作。锚杆钻孔采用φ130钻孔与水平面成20°下斜角施作,孔内注M30水泥注浆。 本段锚杆框格梁防护主要工程数量:带肋钢筋19869kg,光圆钢筋2147kg,C25混凝土102m3,,M30水泥注浆31 m3。

锚索锚杆框架梁施工方案

锚索锚杆框架梁施工方 案 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

第一章工程概述 一、基本情况 云南墨临TJ3项目锚杆锚索工程劳务分包项目 本标段为墨临高速公路工程TJ3标段,起点位于云南省普洱市墨江县孟弄乡,终点止于玉溪市新平县平掌乡,标段里程为K28++,标段全长公里,其中锚杆34016m,锚索28545m。 工期:计划开工时间 2017 年 10 月 1 日,总工期 17 个月(最终开工日期及总工期以招标人要求为准) 质量目标:竣工验收合格率达到100% 二、施工准备 1、认真熟悉图纸,明确设计意图,编写施工技术措施,对作业人员进行技术交底。 2、按文件要求,对全体参与施工人员进行安全、质量、环境保护、文明施工教育,不参加教育人员不许上岗。 3、现场施工材料按要求分型号、类别堆放整齐并作好相关标识。 4、模板、支架及各种机械设备已进场或检修完好,调试正常,可投入工程使用。 5、导线点、水准点已经复核可以指导工程施工。 6、钢筋、砂、碎石、水泥原材料已按规定进行了试验,各项检测指标符合规范要求。 7、施工便道已通畅,可满足现场施工需要。 三、施工总体布置 1、施工生活供水和供电 施工人员生活用水和混凝土拌和用水打井抽取,安装自来水管道输送到位,混凝土养护用水引自小河洁净水。 电源主要由现场安装变压器供电,已安装变压器4台,由于线路分布较分散,部分工点高压电输送不到施工位置,将采取临时接当地村委三相电源或自备配备柴油发电机作为电源。 2、施工便道 施工便道位于路基征地范围内或桥梁红线范围内,遇有沟、渠处搭设临时圆管涵或钢便桥。

预应力锚索施工工艺及方法

预应力锚索施工工艺及方法 ⑴锚孔测放 ±20mm。如 下,适当放宽定位精度或调整锚孔定位。 ⑵钻孔设备 岩层中采用潜孔钻机成孔;在岩层破碎或松软饱水等易于塌缩孔和卡钻埋钻的地层中施工,必要时采用跟管钻进技术。 ⑶钻机就位锚孔钻进施工,搭设满足相承载能力和稳固条件的脚手架,根据坡面测放孔位,准确安装固定钻机,并严格认真进行机位调整,确保锚孔开钻就位纵横误差满足规范要求。 ⑷钻进方式 钻孔要求须采用风动钻进,禁止采用水冲钻进,确保锚索施工不致于恶化边坡岩体的工程地质条件和保证孔壁的粘结性能。钻孔速度根据使用钻机性能和锚固地层控制,防止钻孔扭曲和变径,造成下锚困难或其它意外事故。 ⑸钻进过程 钻进过程中对每个孔的地层变化、钻进状态(钻压、钻速)、地下水等情况作好施工记录。如遇塌孔缩孔等不良钻进现象时,立即停钻,及时进行固壁灌浆处理(灌浆压力0.1~0.2MPa),待水泥砂浆初凝后,重新扫孔钻进。 ⑹孔位孔深

钻孔孔位、孔深、斜度符合设计要求。为确保锚孔直径,要求实际使用钻头直径不得小于设计孔径。为确保锚孔深度,孔深不小于设计孔深并且实际钻孔深度大于锚索设计长度0.5m以上。 ⑺锚孔清理 钻进达到设计深度后,不能立即停钻,要求稳钻1~2分钟,防止孔底尖灭、达不到设计孔径。在钻孔完成后,使用高压空气(风压0.2~0.4MPa)将孔内岩粉及水体全部清除出孔外,以免降低水泥砂浆与孔壁岩土体的粘结强度。除相对坚硬完整之岩体外,不得采用高压水冲洗。若遇锚孔中有承压水流出,待水压、水量变小后方可下安锚筋与注浆,必要时在周围适当部位设置排水孔处理。如果设计要求处理锚孔内部积聚水体,一般采用灌浆封堵二次钻进等方法处理。 ⑻锚孔检验 锚孔钻造结束并经现场监理检验合格后,进行下道工序。孔径、孔深检查一般采用设计孔径、钻头和标准钻杆在现场监理旁站的条件下验孔,要求验孔过程中钻头平顺推进,不产生冲击或抖动,钻具验送长度满足设计锚孔深度,退钻要求顺畅,用高压风吹验不存明显飞溅尘碴及水体现象。同时要求复查锚孔孔位、倾角和方位,全部锚孔施工分项工作合格后,即可认为锚孔钻造检验合格。 ⑼锚索体制作及安装 安装前,要确保每根钢绞线顺直,不扭不叉,排列均匀,除锈、除油污,对有死弯、机械损伤及锈坑处剔出。锚索在锚固端,每隔1.0m设置一个对中支架,使锚索居中,自由端每隔1.0m用细铁丝绑扎,并要求涂强力防腐涂料,套Φ20~22mm的PVC管,套管两端10~20cm长度范围内用黄油充填,外绕工程胶布固定。锚索的防锈、防腐处理满足铁路路基支挡结构设计规范中提出的各项技术要求。锚头顶面必须与锚索轴线垂直。安装锚索体前再次认真核对锚孔编号,确认无误后再用高压风吹孔,人工缓缓将锚索体放入孔内,用钢尺量出孔外露出的钢绞线长度,计算孔内锚索长度(误差控制在50mm范围内),确保锚固长度。 ⑽锚固注浆 注浆采用一次注浆,孔底返浆法,将自由端涂满防锈油,套上波纹管,管内注满黄油,并严格封闭两端,一次将锚索的锚固段和张拉段注满,不能留空隙。砂浆经试验比选后确定施工配合比。实际注浆量一般要大于理论的注浆量,或以锚具排气孔不再排气且孔口浆液溢出浓浆作为注浆结束的标准。注浆结束后,将注浆管、注浆枪和注浆套管清洗干净,施工过程中,做好注浆记录。 ⑾框架梁(锚梁、锚墩或十字架梁)施工

锚杆框架梁边坡防护专项施工方案(最新)

新建铁路 北京至沈阳铁路客运专线(辽宁段)站前工程TJ-10标 锚杆框架梁 边坡防护专项施工方案 中国铁建大桥工程局京沈客专辽宁段TJ-10标项目经理部 二〇一五年五月

目录 1、工程概况 0 1.1、工程简介 0 1.2、设计概述 0 1.3、工程地质及水文地质情况 (3) 1.4、设计图纸及有关技术标准、规范 (4) 2、施工计划 (4) 3、主要施工方案 (5) 4、施工方法及措施 (5) 4.1、施工准备 (5) 4.2、边坡清理 (5) 4.3、测量放线 (5) 4.4、基础开挖 (6) 4.5、锚杆钻孔施工 (6) 4.6、锚杆体制作及安装 (8) 4.7、锚固注浆 (10)

4.8、锚杆拉拔试验 (10) 4.9框架梁施工 (11) 5、人员机械配置 (14) 6、关键工序及质量保证措施 (16) 6.1、工程质量目标 (16) 6.2、质量控制及检验标准 (17) 7、施工安全保证措施 (19)

锚杆框架梁边坡防护专项施工方案 1、工程概况 1.1、工程简介 中铁建大桥工程局京沈客专辽宁段TJ-10标一工区起止里程DK574+414.21~DK592+400,正线全长17.985km。其中,正线路基为8.2km,分别为DK575+041.72~DK578+164.55段 3.122km,DK579+019.85~DK580+401.91段 1.382km,DK581+813.12~DK584+408.25段2.595km,DK590+625.95~DK591+636.81段1.011km,DK592+263.21~DK592+400段0.136km。黑山北站维修工区段路基DK591+636.81~DK591+990段0.353km。 1.2、设计概述 京沈客专辽宁段TJ-10标DK576+300~DK577+710段路堑边坡防护型式详见“附表1”。路堑边坡采用锚杆框架梁防护,锚杆框架梁分为拱形框架梁及矩形框架梁两种形式,拱形及矩形骨架厚度0.6m,挡水沿宽0.1m,且挡水沿高出横纵梁0.1m,纵梁宽0.6m,横梁及拱圈宽0.4m,纵梁与纵梁间的护角宽0.8m,厚0.3m,最下边设C25混凝土基础宽0.6m,高1.0m,每榀框架梁与框架梁之间留有0.02m伸缩缝,用聚乙烯泡沫板填充,框架梁采用C35钢筋混凝土现场浇筑,框架梁梁内铺六边形砼空心块,每榀框架梁设置6孔锚杆,锚杆采用直径32mm的HRB400钢筋,锚杆长度均为10m,锚孔孔径0.1m,以20°角下倾。锚杆格梁纵梁与上一级边坡骨架的主骨架对

框格梁施工方案学习资料

K33+90A K33+925锚杆结合砼预制格填土绿化 施工方案 一、工程概况 K33+90A K33+925锚杆结合砼预制格填土绿化长20米,本段工程数量为M7.5砌卵石6.0m3, C20预制砼34吊,M30砂浆0.21m3, R235钢筋4549kg, F18mn锚杆155m F40mm 钻孔132m。二、工期安排 该段边沟计划在2011年10月30日开工,2011 年11 月28日完工。 三、人员、机械、材料安排 (一)人员安排 1 、管理人员(后附表) 2、技术人员: 已进场各工种工人30 人。 (二)机械设备安排 沃尔沃360 挖掘机1 台,50 型装载机1 台,高压鼓风机1 台,砼搅拌机1 台,浅孔钻机1 台,斯太尔自卸车2 辆, 全站仪1 台,水准仪1 台。 (三)材料安排 (1)中砂中砂全部采用乐山市沙湾区砂场。 (2)水泥工程用水泥,全部采用峨胜水泥P.C32.5。 (3)卵石 卵石采用乐山市关庙石料厂四、具体施工方案 施工工艺流程如下:边坡开挖—锚杆施工—框架梁施工 4.1 边坡开挖 路基防护工程不论开挖工程量和开挖深度大小,均应自上而下进行分层开挖,不得乱挖超挖,并随挖随防护,防止边坡因长期暴露而坍塌。对边坡加固工程的施工坡面必须分段跳槽由上至下开挖,坡面开挖一级即施工坡面加固工程,完毕后方可进行下部边坡的开挖及加固防护的工程施工。岩质边坡的开挖须采用光面爆破技术并辅以人工进行,以避免边坡松动而坡坏岩层的整

体和稳定性。 4.2 锚杆施工 锚杆施工工艺流程如下:确定孔位T钻机就位—调整角度T钻孔T清孔T安装锚杆f注浆。(1)锚杆孔测量放线 按设计立面图要求,在锚杆施工范围内,起止点用仪器设置固定桩,中间视条件加密,并应保证在施工阶段不得损坏。其它孔位以固定桩为准钢尺丈量,全段统一放样,孔位误差不得超过土50 mm测定的孔位点,埋设标志,严禁边施工边放样。竖梁的具体长度可根据实际边坡高度确定,但锚杆的位置须按等分坡面的长度进行放样,其间距可适当调整。如遇既有刷方坡面不平顺或特殊困难场地时,需经设计监理单位认可,在确保坡体稳定和结构安全的前提下,适当放宽定位精度或调整锚孔定位。 (2)钻机就位 使用? 48mm钢管搭设脚手架施工平台,平台用锚杆与坡面固定,钻机用三脚支架提升到平台上。锚杆孔钻进施工,搭设满足相应承载能力和稳固条件的脚手架,根据坡面测放孔位,准确安装固定钻机,并严格认真进行机位调整,确保锚杆孔开钻就位纵横误差不得超过土50mm高程误差不得超过土100mm钻孔倾角和方向符合设计要求,倾角允许误差位± 1.0°,方位允许误差± 2.0°,锚杆与水平面的交角设计为20°。钻机安装要求水平、稳固,施钻过程中应随时检查。(3)钻进方式 钻孔要求干钻,禁止采用水钻,以确保锚杆施工不至于恶化边坡岩体的工程地质条件和保证孔壁的粘结性能。钻孔速度根据使用钻机性能和锚固地层严格控制,防止钻孔扭曲和变径,造成下锚困难或其它意外事故。 (4)钻进过程 钻进过程中对每个孔的地层变化,钻进状态(钻压、钻速)、地下水及一些特殊情况作好现场施工记录。如遇塌孔缩孔等不良钻进现象时,须立即停钻,及时进行固壁灌浆处理(灌浆压力0.1?0.2MPS),待水泥砂浆初凝后,重新扫孔钻进。 (5 )孔径孔深 钻孔孔径、孔深要求不得小于设计值,孔口偏差=± 50mm孔深允许偏差为+200mm 为确保锚杆孔直径,要求实际使用钻头直径不得小于设计孔径。为确保锚杆孔深度,要求实际钻孔深度大于设计锚杆长度200cm。

框架梁施工工艺

锚索框架梁施工方案 一、工程概况 保阜高速公路位于河北省保定市的西部,起于保沧高速公路起点,向西经过满城县、顺平县、唐县、曲阳县和阜平县,终于河北保定与山西忻州两市交界,与山西境内规划忻阜高速公路相接。K64+456~K64+620路段,需要采用相应的工期短、经济合理、技术可行、安全适用的防护措施进行处治,拟采用框架锚索梁。在施工开始前认真进行施工测量放样工作。对各施工段落的断面尺寸、中线及高程进行复测。对所有的复测进行详细的记录、绘图和整理。采用横断面放样的方法放出路基占地界、坡脚、边沟、护坡道及路基中线的具体位置,并测量横断面。在第一级边坡局部碎落及危石地段进行削坡处理,将其缓至1:0.4。 二、进场人员设备及材料 K64+456~K64+620路段至2010年9月25日以进场一下: (1)进场人员 施工负责人:肖军权,施工队长:张金虎,安全负责人:刘秀忠,施工人员30人。 (2)机械设备 潜孔钻2台,各种型号空压机3台,搅拌罐2套,注浆泵2套,风钻4台,电焊机、切割机等设备若干。 (3)材料 Φ22钢筋20T,Φ8钢筋10T,钢绞线 30T, P.O42.5水泥100T,

P32.5水泥50T,中砂200m3,0.5-1.0cm碎石60m3,其它辅助材料若干。 (4)脚手架搭设 脚手架搭设采用扣件、架管式。所需架管、扣件、垫板、竹夹板、防护网、锚筋等材料;搭设10m高、170m宽双排脚手架;二步三跨使用连墙件拉结一次;铺设竹夹板作为施工平台; 三、技术说明 (1)钻孔 1.钻孔孔位 按设计要求或监理工程师指定的位置进行钻孔,确保开孔偏差不大于10cm。 2.钻孔方法 采用潜孔钻成孔 3.钻孔孔径 钻孔孔径满足设计要求,设计要求钻孔直径130mm。 4.钻孔孔深 孔深应超过锚索设计长度0.5~1.0m,终孔后清孔要彻底。满足设计要求,若发现孔深虽已达到预定深度,但仍未穿透破碎带或断层等软弱岩层时,则延长孔深,直至监理工程师认可为止。 5.孔斜控制 确保孔位、孔斜正确,固机平稳。施工过程中,及时检测孔斜,保证孔斜误差不大于2%,并视钻孔需要,合理采取纠偏措施。

锚索框架梁专项施工方案

目录 1编制说明 .......................................................... - 2 -1.1工程概况................................................................... - 2 -1.2编制原则................................................................... - 2 -1.3规范、标准 ............................................................... - 3 -2地形地貌 ..................................................................... - 4 -2.1地质条件................................................................... - 4 -3预应力锚索格构梁 ........................................................ - 5 -3.1 工作原理.................................................................. - 5 - 3.2 锚索格构梁施工顺序 ................................................. - 5 - 4 锚索施工 .................................................................... - 6 -4.1施工放样................................................................... - 7 -4.2钻孔 ......................................................................... - 8 -4.2.1 钻机就位 ............................................................... - 8 -4.2.2 钻进方式 ............................................................... - 8 -4.2.3 钻进过程 ............................................................... - 8 -4.2.4 孔位孔深 ............................................................... - 9 -4.2. 5 锚孔清理 ............................................................... - 9 -4.2. 6 锚孔检验 ............................................................... - 9 -4.3 锚索体制作及安装 .................................................. - 10 - 4.4 锚固注浆................................................................ - 10 - 5 格构梁施工 ............................................................... - 11 -5.1 材料要求................................................................ - 11 -5.2 架梁开槽................................................................ - 11 -5.3 格构梁施工 ............................................................ - 12 -5.4 锚索孔预留 ............................................................ - 12 -5.5锚具 ....................................................................... - 12 - 5.6 锚索张拉及锁定、封锚............................................ - 12 - 6 遇到地质缺陷问题的处理 ........................................... - 15 - 7 主要材料及机具设备.................................................. - 16 -7.1 钢绞线及锚具 ......................................................... - 16 -7.2 注浆材料................................................................ - 17 -7.3 机具设备................................................................ - 19 -

锚索框格梁施工工艺及方法

锚索框格梁施工工艺及方法 锚索框格梁施工顺序:测量放样→坡面修整→钻孔→锚索安装→注浆→肋柱施工→张拉→封锚。 1、测量放样 在坡面开挖形成后,按施工图要求采用全站仪结合坡面拉线进行测量放线,准确定出锚孔和框架的位置,并用钢筋和油漆做标记,以保证框架顺直和美观。 采用全站仪测放孔位及倾角,并反复校核,误差不得大于3mm。 2、坡面修整 坡面采用人工修整,随开挖的下降及时进行清坡,清理边坡采用临时锚杆搭设脚手板做支护和平台,对于边坡易风化崩解的土层,若开挖面不能及时支护时,应预留保护层,在有条件支护时,再进行保护层开挖。清理边坡时,作业人员系安全带,从高处分条带向下逐层依次清理,对于块体较大、人工无法撬动的孤石,宜爆破后清除。 3、钻孔 (1)施工平台及脚手架的搭设与主动防护网施工工艺中脚手架及平台搭设工艺相同。 (2)利用卷扬机将小型潜孔钻机就位于第一排锚索操作平台上,调整测量钻孔位置及钻机倾角,利用紧固件固定于操作平台及岩面上,自下而上施工,随钻孔的进度,及时架立上一层操作平台。工艺为:定位→钻孔→高压风清孔。 锚孔孔径为130mm,锚孔钻进应采用无水干钻(即风动钻进)。钻进时根据底层变化调整钻进速度,并记录底层变化及地下水情况。为满足锚固要求,锚固段造孔时,不得采用泥浆等有碍结合强度的护壁造孔。如遇松散破碎易坍孔时,应采用跟管钻进技术,如遇坍孔,应立即停钻,采用压力为0.1~0.2Mpa水泥灌浆固壁,初凝后重新扫孔钻进,成孔后应采用高压风清孔,将孔内岩粉,碎屑及积水排出,保持孔内干燥及孔壁的干净粗糙。孔深钻进达到设计要求后,不能立即停钻,要稳钻3~5min,并应及时进行锚孔清理。 采用1根聚乙烯管复核孔深,孔深不小于锚索设计长度时,拔出聚乙烯管,以织物或水泥袋纸塞满孔口待用。 钻孔深度应满足锚固段的有效长度及安全储备并有不小于0.5m的预留深度。如钻孔时发现锚固段地层差于设计资料时,应通知监理工程师和设计单位,以便确定是否增加孔深或采取其他特殊措施来满足设计要求。 钻孔机具的选择:应当根据锚固地层的类型、钻孔直径、钻孔深度、锚固工地的场地条件来选取钻孔设备,本项目为灰岩和泥灰岩,采用以压缩空气为动力的潜孔钻机,由于