文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 220kv变电站计算书

220kv变电站计算书

220kv变电站计算书
220kv变电站计算书

第一章220KV 变电站电气主接线设计

第1.1节原始资料

1.1.1变电所规模及其性质:

电压等级220/110/35 kv

线路回数220kv 本期2回交联电缆(发展1回)

110kv 本期4回电缆回路(发展2回)

35kv 30回电缆线路,一次配置齐全

本站为大型城市变电站

2.归算到220kv侧系统参数(SB=100MVA,UB=230KV)

近期最大运行方式:正序阻抗X1=0.1334;零序阻抗X0=0.1693

近期最大运行方式:正序阻抗X1=0.1445;零序阻抗X0=0.2319

远期最大运行方式:正序阻抗X1=0.1139;零序阻抗X0=0.1488

3.110kv侧负荷情况:

本期4回电缆线路最大负荷是160MW 最小负荷是130MW

远期6回电缆线路最大负荷是280MW 最小负荷是230MW

4.35kv侧负荷情况:(30回电缆线路)

远期最大负荷是240MW 最小负荷是180MW

近期最大负荷是170MW 最小负荷是100MW

5.环境条件:当地年最低温度-24℃,最高温度+35℃,最热月平均最高温度+25℃,海拔高度200m,气象条件一般,非地震多发区,最大负荷利用小时数6500小时。

第1.2节主接线设计

本变电站为大型城市终端站。220VKV为电源侧,110kv侧和35kv侧为负荷侧。220kv和110kv采用SF6断路器。

220kv 采取双母接线,不加旁路。

110kv 采取双母接线,不加旁路。

35kv 出线30回,采用双母分段。

低压侧采用分列运行,以限制短路电流。

第1.3节电气主接线图

第二章主变压器选择和负荷率计算

第2.1节原始资料

1.110kv侧负荷情况:

本期4回电缆线路最大负荷是160MW 最小负荷是130MW

远期6回电缆线路最大负荷是280MW 最小负荷是230MW 2.35kv侧负荷情况:(30回电缆线路)

远期最大负荷是240MW 最小负荷是180MW

近期最大负荷是170MW 最小负荷是100MW

3.由本期负荷确定主变压器容量。功率因数COSφ=0.85

第2.2节主变压器选择

2.2.1容量选择

(1)按近期最大负荷选:

110 kv侧:160 MW

35 kv侧:170 MW

按最优负荷率0.87选主变压器容量

每台主变压器负荷

110 kv侧:80 MW

35 kv侧:85 MW

按最优负荷率0.87选主变压器容量。

S N=P L/(0.85×η)=(80+85)/(0.85×0.87)=209.6 MVA

或S N=0.6P M/0.85=0.6(160+170)/0.85=232.9 MVA

选S N=240MVA,容量比100/50/50的220kv三绕组无激磁调压电力变压器负荷率计算

由负荷率计算公式:

η=S/S B

110kv最大,最小负荷率:

η=80/(0.85×120)=78.4% η=65/(0.85×120)=63.7%

35kv最大,最小负荷率

η=85/(0.85×120)=83.3% η=50/(0.85×120)=49%

总负荷率:

η=(85+80)/(0.85×240)=80.9%η=(50+65)/(0.85×240)=56.4%

(2)按远期最大负荷选:(远期设三台主变压器)

110 kv侧:280 MW

35 kv侧:240 MW

每台主变压器负荷

110 kv侧:93.3 MW

35 kv侧:80 MW

按最优负荷率0.87选主变压器容量。

S N=P L/(0.85×η)=(93.3+80)/(0.85×0.87)=234 MVA

选S N=240MVA,容量比100/50/50

负荷率计算

110kv最大负荷率: η=93.3/(0.85×120)=91.4%

35kv最大,最小负荷率η=80/(0.85×120)=78.4%

总负荷率:η=(93.3+80)/(0.85×240)=84.9%

所以,综合以上讨论可知,从长远考虑选主变压器容量:S N=240 MVA,容量比100/50/50的变压器。

因为:S N/S LMAX=(240×0.85)/(160+170)=61.8%>60%

所以每台主变压器可以带总负荷的60%。

S LMAX/S N=1.62

经查表知事故过流允许负荷在过负荷1.6倍时为15分钟,过负荷2.0倍的允许时间为4分钟。

2.2.2变压器参数列表:

第三章短路计算

第3.1节相关参数计算

等值220kv系统: X S1=0.1134 X S0=0.1693

变压器: U1%=0.5(U12%+U13%-U23%)=0.5(14+24-9)=14.5

U2%=0.5(U12%+U23%-U13%)=0.5(14+9-24)=-0.5

U3%=0.5(U13%+U23%-U12%)=0.5(24+9-14)=9.5

所以X T1=U1%×S B/(100×S N)=14.5×100/(100×240)=0.06042

X T2= U2%×S B/(100×S N)=0

X T3= U3%×S B/(100×S N)=9.5×100/(100×240)=0.0396

第3.2节短路点选择

图3-1 短路点分布图

F1点220kv进线断路器侧

F2点220kv母联断路器

F3点220kv母线

F4点主变压器高压侧

10kV变电站负荷计算书共16页文档

10kV变电站负荷计算书 一、建筑概况: 工程为北京某度假村项目中某变配电间设计,配电室层高4.8m,下方设有电缆夹层,层高2.1m 二、设计内容: 本工程包括10/0.38kV配电系统,照明系统,插座系统和接地系统。 供电系统:1、用户供电方式的确定;2、光源的选择;3、用电负荷功率、额定电流的计算;4、导线、穿线保护管、断路器的选择; 照明系统:照明从配电箱的引线,线路的敷设方式,包括照度的计算及灯具的选择,安装的高度。 插座系统:动力线的选择,插座的选型及安装高度。 接地系统:接地的方式。 三、设计依据: 1、《10kv及以下变电所设计规范》 GB50053-94 2、《建筑照明设计规范》 GB50034-2004 3、《建筑防雷设计规范》 GB50057-2010四.设计思路: 本次设计对10KV变电所系统进行设计,主要包括:用建筑设计规范来建立设计的整体思路,并完成强电系统的负荷计算、设备选型、系统构成、照度计算以及施工图的绘制,包括系统图和平面图,最后根据设计方案,选择相应的器材的型号和规格. 高压系统: 1. 高压两路10kV电源双路并行运行。设有母联开关,为手投自复带电气闭锁。高压主进开关与联络开关间设电气联锁,任何情况下只能合其

中两个开关。真空断路器选用弹簧储能操作机构,采用直流220V/65Ah铅酸免维护电池柜作为操作、继电保护及信号电源。 2. 高压开关柜采用KYN28A-12型金属铠装移开式开关柜,共10面,并排布置,其中进线柜2面,隔离柜2面,计量柜2面,母联柜2面,出线柜2面。 低压系统: 1. 变压器低压侧采用单母线分段方式运行,联络开关采用互投自复或互投手复或手投手复(配转换开关),互投时应自动切断非保证负荷电源;低压主进开关与联络开关之间设电气联锁,任何情况下只能合其中两个开关。低压开关柜采用GCK型抽屉式开关柜,共16面;其中受电柜2台,联络柜1台,馈电柜9台,电容器柜4台。要求柜体断流能力>40kA。 2. 变压器为空气自冷干式变压器SCB10-2000KVA,户内型,接线均为Δ/Yn11,带IP20外壳及强迫风冷。 3. 低压主进开关设过载长延时、短路短延时保护脱扣器,联络开关设过载长延时、短路瞬时保护脱扣器,其他低压断路器设过载长延时、短路瞬时保护脱扣器,部分出线回路设有分励脱扣器。 4.无功功率采用低压集中自动补偿,在变配电所低压侧设功率因数自动补偿装置,补偿后变压器侧功率因数在0.9以上。电容补偿容量为1440kvar。 五、设计方案: 电气主结线设计: 电气主结线代表了变电站电气部分主体结构,是电力系统网络结构的主要组成部分,它直接影响运行的可靠性和灵活性,并对电器选择,配电装置布置,继电保护,自动装置和控制方式的拟定,都有决定性的关系,对电气主结线设计的基本要求,应包括可靠性,灵活性和经济性,以

电厂保护定值整定计算书

电厂保护定值整定计算书

甘肃大唐白龙江发电有限公司苗家坝水电站 发电机、变压器继电保护装置 整定计算报告 二○一二年十月

目录 第一章编制依据 (1) 1.1 编制原则 (1) 1.2 编制说明 (1) 第二章系统概况及相关参数计算 (3) 2.1 系统接入简介 (3) 2.2 系统运行方式及归算阻抗 (3) 2.3 发电机、变压器主要参数 (6) 第三章保护配置及出口方式 (12) 3.1保护跳闸出口方式 (12) 3.2 保护配置 (13) 第四章发电机、励磁变保护定值整定计算 (16) 4.1 发电机比率差动保护 (16) 4.2 发电机单元件横差保护 (16) 4.3 发电机复合电压过流保护 (17) 4.4 发电机定子接地保护 (18) 4.5 发电机转子接地保护 (18) 4.6 发电机定子对称过负荷 (19) 4.7 发电机定子负序过负荷 (19) 4.8 发电机过电压保护 (20)

4.9 发电机低频累加保护 (21) 4.10 发电机低励失磁保护 (21) 4.11 励磁变电流速断保护 (25) 4.12 励磁变过流保护 (25) 第五章变压器、厂高变保护定值整定计算 (27) 5.1 主变差动保护 (27) 5.2 变压器过激磁保护 (29) 5.3 主变高压侧电抗器零序过流保护 (29) 5.4 变压器高压侧零序过流保护 (30) 5.5 主变高压侧复压方向过流保护 (32) 5.6 主变高压侧过负荷、启动风冷保护 (34) 5.7 主变重瓦斯保护 (34) 5.8 厂高变速断过流保护 (34) 5.9 厂高变过流、过负荷保护 (35) 5.10 厂高变重瓦斯保护 (36)

施工深化设计及计算书

施工深化设计及计算书 第一节设计工作 一、设计的重点、难点分析及措施 本工程位于北京市区,装饰面积较大。如果我公司有幸中标,我公司该项目设计团队将与建筑设计师进行沟通,充分理解设计意图。我公司的所有深化设计都将会满足招标文件之要求并得到业主及建 筑师的批准。 本工程具体施工图由我公司进行深化和细化。重要工作包括: 1如何保证建筑立面的外观效果 该工程设计造型优雅、和谐、流畅,我公司按照招标文件及招标图纸要求进行选材,保证外部造型的轮廓尺寸及板块的分格尺寸,材料搭配协调、色彩和谐,完全可以实现其外观效果。 我公司产品都是通过先进的尖端设备加工、组装而成,所有的接头、拼缝、交接部位等均具有较高的工艺观赏性;安装时确保型材的固定件、连接件不外露。我公司施工队伍对外装饰项目安装技术掌握熟练,对本工程外装饰结构具有丰富的施工经验,这些都足以保证本工程的外观效果及安装质量。若与其他施工单位交叉施工时,将积极给予配合,确保各种装饰项目衔接合理,过渡自然。 2安全设计 作为建筑外围护结构,其安全性、耐久性是首要考虑的问题,设计也应与其相应的使用功能相适应,发挥其应有的安全防护作用。我公司对此进行了重点设计,主要表现在以下几个方面: 幕墙的物理安全设计:除了按照招标文件要求外,同时对面材、龙骨及连接系统均作了仔细计算,满足强度上设计的要求,并对关键件进行相宜的防腐处理,以延长使用寿命。可以说,幕墙物理上的安全性通过以上措施是完全可以保障的。 环境因素:在设计施工过程中充分考虑湿度、温度及潮气等环境的影响,受力杆件计算时考虑到温度应力的影响,同时材料表面采取防腐蚀措施避免受到水、潮气影响。五金配件螺栓等采用不锈钢材质,钢角码及连接件等采取热镀锌防腐。 3幕墙防震设计

防雷接地计算书

工程设计计算书 110kV变电站工程施工图设计阶段 工程代号: B1481S 专业:电气计算项目:防雷接地计算书 主任工程师: 组长: 主要设计人: 校核: 计算: 防雷计算

一. 避雷针的保护半径计算 单支避雷针的保护范围 当5h .0h x <时, P )2h 5h .1(r x x -= 式中: x r —避雷在 水平面上的保护半径 h —避雷针高度 x h —被保护物的高度m P —高度影响系数, 1;P 30m,h =≤ 当h m ≥120>30m 时,h p 5.5= ; #1,#2,#5独立避雷针高度为24米,站内#3架构避雷针高度为26米,站内#4架构避雷针高度为26米(此避雷针为二期),全站取被保护物高度为10米。 (1) 对于#1,#2避雷针,当10h x =m 时,5h .0h x < P )2h 5h .1(r x x -= 1)102245.1(??-?= 16m = (2)对于#3避雷针,当10h x =m 时,5h .0h x < P )2h 5h .1(r x x -= 1)102625.1(??-?= =19m (3)对于#5避雷针,当5h x =m 时,5h .0h x < P )2h 5h .1(r x x -= 1)52425.1(??-?= =26m

二. 两支避雷针的保护范围 1 两支等高避雷针的保护范围: (1) 两针外侧的保护范围按单支避雷针计算: (2) 两针间的保护最低点高度O h 按下式计算: 7P D h h o - = 式中:O h —两针间保护范围上部边缘最低点高度,m ; D —两避雷针间的距离,m ; (3) 两针间x h 水平面上保护范围的一侧最小宽度x b 按下式计算: 当o x h 2 1 h ≥ 时, )h h (b x o x -= 当o x h 2 1h < x o x h 2h 5.1b -= 2 两支不等高避雷针的保护范围 (1)两针外侧的保护范围分别按单支避雷针的计算方法确定。 (2)不等高化成等高避雷针间距离: 当P h h D D h h )(21 21'12--=≥时, 三 避雷针的具体保护范围计算 两避雷针间的距离按图纸上实际数据计算 (1)#1—#2针联合保护范围(等高), D=40.2 m ,10m h x = 7P D h h o -=1 740.2 24?- ==18.3m , o x h 2 1h ≥ )h h (b x o x -==3.8103.18=-m (2)#2—#3针联合保护范围(不等高), D=34.8m ,10m h x =

保护定值详细计算

一、说明:甘河变2#主变保护为国电南瑞NSR600R,主变从 齐齐哈尔带出方式。 二、基本参数: 主变型号:SF7—12500/110 额定电压:110±2×2.5%/10.5KV 额定电流:65.6099/687.34A 短路阻抗:Ud% = 10.27 变压器电抗:10.27÷12.5=0.8216 系统阻抗归算至拉哈110KV母线(王志华提供): 大方式:j0.1118 小方式:j0.2366 拉哈至尼尔基110线路:LGJ-120/36, 阻抗36×0.409/132.25=0.1113 尼尔基至甘河110线路:LGJ-150/112, 阻抗112×0.403/132.25=0.3413 则系统阻抗归算至甘河110KV母线: 大方式:0.1118+0.1113+0.3413=0.5644 小方式:0.2366+0.1113+0.3413=0.6892 CT变比: 差动、过流高压侧低压侧间隙、零序 1#主变2×75/5 750/5 150/5 三、阻抗图 四、保护计算: (一)主保护(NSR691R)75/5

1.高压侧过流定值 按躲变压器额定电流整定 I dz.j =1.2×65.6099/0.85×15=6.1750A 校验:变压器10KV 侧母线故障灵敏度 I (2)d.min =0.866×502/(0.6892+0.8216)=287.7495A Klm=287.7495/6.2×15=3.0941>1.25 满足要求! 整定:6.2A 2.桥侧过流定值 整定:100A 3.中压侧过流定值 整定:100A 4.低压侧过流定值 按躲变压器额定电流整定 I dz.j =1.2×687.34/0.85×150=6.4690A 校验:变压器10KV 侧母线故障灵敏度 I (2)d.min =0.866×5500/(0.6892+0.8216)=3152.6344A Klm=3152.6344/6.5×150=3.2335>1.5 满足要求! 整定:6.5A 5.CT 断线定值. 整定范围0.1~0.3Ie (P167) 312500 8.66003112311065.60995 CTh K SN Ie A UL N IL N I N ??= = =??÷??÷ 取0.1Ie =8.6600×0.1=0.866A 整定:0.8A 6.差动速断定值 躲变压器励磁涌流整定

施工课程设计计算书讲解

多层砖混结构办公楼施工组织课程设计

目录 任务与指导书 (3) 第一章总则 (12) 第二章工程概况 (13) 第三章施工方案制定 (17) 第四章施工进度计划的编制 (35) 第五章施工准备与资源配置计划 (40) 第六章施工平面图设计 (45) 第七章施工组织措施 (46) 第八章其他管理措施 (49)

多层砖混结构办公楼 施工组织设计任务书及指导书 一、目的 本课程设计为单位工程施工组织设计,是《建筑工程施工组织设计》课程的主要教学环节之一,它是对已学过的建筑施工知识进行综合性的演练运用过程。 通过本课程设计,初步掌握单位工程施工组织设计的内容,设计步骤和方法,巩固所学的理论知识;并运用所学知识,分析和解决施工组织和管理及实施过程中的各种问题。 二、设计条件(即:工程概况) 1.建筑物概况 本工程为某省××公司的办公楼(兼单身职工宿舍),位于××市郊××公路边,总建筑面积为6262m2,平面形式为L型,南北方向长61.77m,东西方向总长为39.44m。该建筑物主体为五层,高18.95m;局部六层,高22.45m,附楼(F~M轴)带地下室,在11轴线处有一道伸缩缝,在F轴线处有一道沉降缝,其总平面、底层平面、立面示意图见附图。 本工程承重结构除门庭部分为现浇钢筋混凝土框架外,皆采用砖混结构,基础埋深 1.9m,在c15素混凝土垫层上砌条形砖基础,基础中设有钢筋混凝土地圈梁;多孔砖墙承重,层层设现浇钢筋混凝土圈梁;内外墙交接处和外墙转角处设抗震构造柱;除厕所、盥洗室采用现浇楼板外,其余楼盖和屋面均采用预制预应力混凝土多孔板,大梁、楼梯及挑檐均为现浇钢筋混凝土构件。 室内地面除门厅、走廊、实验室、厕所、楼梯踏步为水磨石面层外,其它皆采用水泥砂浆地面。室内装修主要采用白灰砂浆外喷乳胶漆涂料;室外装饰以马赛克为主,腰线、窗套为贴面砖。散水为无筋混凝土一次抹光。 屋面保温层为炉渣混凝土。上做两毡三油防水层上铺绿豆砂。上人屋面部分铺设预制混凝土板。 设备安装及水,暖,电工程配合土建施工。 2.地质及环境条件、 根据勘测报告:天然地基承载力为150KN/m2,地下水位在地表下7~8m。本地土壤最大冻结深度为0.5米。 建筑场地南侧为已建成建筑物;北侧和西侧为本公司地界的围墙,东面为XX公路,距道牙3米内的人行道不得占用,沿街树木不得损伤。人行道一侧上方尚有高压输电线及电话线通过(见总平面图)。 3.施工工期 本工程定于三月二十日开工,要求在本年十二月三十日竣工。限定总工期九个月,日历工期为286天。 4.气象条件 施工期间主导风向偏东,雨季为九月份,冬季为十二月到第二年的二月份。 5.施工技术经济条件 施工任务由市建某公司承担,由该公司某项目经理部承包建设,可提供的施工工人有瓦工20人,木工16人以及其它辅助工种工人如钢筋工、机工、电工及普工等,根据施工需要可以调入。装修阶段可从其他工地调入抹灰工,最多调入70人。 施工中需要的水、电均从城市供水供电网中接引。 建筑材料及予制品件均可用汽车运入工地。多孔板由市建总公司予制厂制作(运距7公

发电厂继电保护整定计算-大唐

发电厂继电保护整定计算 北京中恒博瑞数字电力有限公司 二零一零年五月

目录 继电保护基本概念 (4) 一、电力系统故障 (4) 二、继电保护概念 (4) 三、对继电保护提出的四个基本要求(四性)及其相互关系 (4) 标幺值计算 (7) 一、定义 (7) 二、基准值选取 (7) 三、标幺值计算 (7) 元件各序等值计算 (9) 一、设备类型: (9) 二、等值原因 (9) 三、主要元件等值 (9) 1.输电线路及电缆 (9) 2.变压器 (11) 3.发电机 (14) 4.系统 (14) 5.电容器 (15) 6.电抗器 (16) 不对称故障计算 (16) 一、原理(求解方法) (17) 二、各种不对称故障故障点电气量计算 (18) 三、保护安装处电气量计算 (20) 四、举例 (23) 阶段式电流保护 (26) 一、I段(电流速断保护) (26) 二、II端(延时速断) (26) 三、III端(延时过流) (27) 阶段式距离保护 (31) 一、基础知识 (31) 二、阶段式相间距离保护 (32) 三、阶段式接地距离 (33) 阶段式零序电流保护 (35) 一、基础知识 (35) 二、阶段式零序电流保护整定 (35) 发电厂继电保护整定计算概述 (37)

1、典型接线 (37) 2、发电厂接地方式 (37) 3、元件各序参数计算 (37) 4、故障计算 (38) 5、电厂保护配置特点 (39) 发电机差动保护(比率制动式) (40) 1. 原理 (40) 2.不平衡电流 (40) 3.比率制式差动保护 (41) 变压器(发变组)差动保护(比率制动) (43) 1.原理 (43) 2.平衡系数问题 (43) 3.相移问题 (44) 4.零序电流穿越性问题 (45) 5.变压器的励磁涌流及和应涌流 (45) 6.不平衡电流的计算 (47) 7.整定计算 (48) 发电机失磁保护 (49) 1. 基本知识 (49) 2. 失磁后果 (50) 3. 失磁过程 (50) 4. 保护 (52) 发电机失步保护 (53) 1、发电机失步原因 (53) 2、振荡时电气量的变化 (53) 3、失步保护原理及整定 (55) 发电机定子接地保护 (56) 1.故障分析 (56) 2. 基波零序电压保护 (57) 3. 三次谐波电压保护 (57) 厂用电保护 (58) 一、低压厂用电保护(400V接地,电网的最末端) (58) 二、低压厂变保护(6kV/400V) (60) 三、高压电动机 (64) 四、高厂变(启备变)保护 (66) 五、励磁变电流保护 (69) 六、励磁机保护(主励磁机) (70) 七、高压馈线保护 (71)

最新10kV变电站负荷计算书

10k V变电站负荷计算 书

10kV变电站负荷计算书 一、建筑概况: 工程为北京某度假村项目中某变配电间设计,配电室层高4.8m,下方设有电缆夹层,层高2.1m 二、设计内容: 本工程包括10/0.38kV配电系统,照明系统,插座系统和接地系统。 供电系统:1、用户供电方式的确定;2、光源的选择;3、用电负荷功率、额定电流的计算;4、导线、穿线保护管、断路器的选择; 照明系统:照明从配电箱的引线,线路的敷设方式,包括照度的计算及灯具的选择,安装的高度。 插座系统:动力线的选择,插座的选型及安装高度。 接地系统:接地的方式。 三、设计依据: 1、《10kv及以下变电所设计规范》 GB50053-94 2、《建筑照明设计规范》 GB50034-2004 3、《建筑防雷设计规范》 GB50057-2010 四.设计思路: 本次设计对10KV变电所系统进行设计,主要包括:用建筑设计规范来建立设计的整体思路,并完成强电系统的负荷计算、设备选型、系统构成、照度计算以及施工图的绘制,包括系统图和平面图,最后根据设计方案,选择相应的器材的型号和规格. 高压系统:

1. 高压两路10kV电源双路并行运行。设有母联开关,为手投自复带电气闭锁。高压主进开关与联络开关间设电气联锁,任何情况下只能合其中两个开关。真空断路器选用弹簧储能操作机构,采用直流220V/65Ah铅酸免维护电池柜作为操作、继电保护及信号电源。 2. 高压开关柜采用KYN28A-12型金属铠装移开式开关柜,共10面,并排布置,其中进线柜2面,隔离柜2面,计量柜2面,母联柜2面,出线柜2面。 低压系统:

发电厂定值整定王维俭

第一篇 发变组保护整定用短路电流计算 、为发电机、变压器(包括升压主变、高厂变)继电保护整定用的短路计算比 较简单,短路形式有:两相和三相短路、单相接地短路,根据保护原理的要求, 选定最大运行方式和最小运行方式。 :正序阻抗/零序阻抗,最大I 行方式 最大运行方式: 220kV 系统为最大,本厂 #7、#8、#9、#10机; 最小运行方式: 220kV 系统为最小,本厂 #7、#8、#9机(#10机技改期间)。 发电厂设备的原始参数(括号内的数值为换算后的标么值,S B =100MVA ): 1) #7 发电机:100MW ,118MVA ,X ; =0.1577(0.134); #7 主变:120MVA ,X T =0.101(0.0842)。 2) #8 发电机:100MW ,118MVA ,X ; -0.1577(0.134); #8 主变(三卷变):240MVA ,X H =0.153(0.06375),X M =「0.006(-0.0025), X L =0.089(0.03708)。 3) #9 发电机:300MW ,353MVA ,X d =0.1618(0.0458); #9 主变:360MVA ,X T =0.134(0.0372)。 4) #10 发电机:300MW ,353MVA ,X d =0.1618(0.0458); #10主变:360MVA ,X T =0.133(0.0369)。 1所示,图中标么电抗均以 保护短路计算用系统等效电路和参数如图 110kV

5) #9 高厂变:40/25-25MVA ,半穿越电抗 X H 丄A = 0.162(0.405)、 X H 丄B =0.1656(0.414)。 、#9发变组保护整定用等值电路 1、最大运行方式 X s.mi n = 0.0201 //(0.0458+ 0.0369) //[0.06375 +(0.134 + 0.03708) //(0.134 + 0.0842 — 0.0025)] = 0.0201〃 0.0827//(0.06375 0.17108//0.2157) =0.01617//(0.06375 0.09541) = 0.0147 2、最小运行方式 X s.max =0.0266//[0.06375+(0.134+0.03708)//(0.134+0.0842—0.0025)] =0.0266//(0.06375 0.17108//0.2157) = 0.0266//(0.06375 0.09541) 0.0228 三、#9高厂变保护整定用等值电路 图3 #9高厂变保护整定用等值电路图( S B N00MVA ) S B =100MVA ) K 2 图2 #9发变组保护整定用等值电路图( K 4

220kV短路电流计算书

XX220kV 变电站短路电流计算书 一、系统专业提供2020年系统阻抗值(Sj =1000MVA ) 220kV 侧:Z1=0.070,Z0=0.129。 220kV 侧按不小于50kA 选设备。 110kV 侧:Z1=无穷,Z0=0.60。 主变选择:220±8×1.25%/121/38.5kV ;主变容量:120/120/60MVA ; 变压器短路电压:U k(1-2)%=14,U k(1-3)%=24,U k(2-3)%=8。 二、短路电流计算 1、则由公式得各绕组短路电压: %)%%()()()(32-k 3-1k 2-1k 1U U U 2 1-+=k U =15 %)%%()()()(3-1k 32-k 2-1k 2U U U 2 1-+=k U =-1 %)%%()()()(2-1k 32-k 3-1k 3U U U 2 1-+=k U =9 2、变压器电抗标么值由e j S S X ?=100U d d *%(S e 指系统最大绕组的容量)得: X *1=1.25;X *2=-0.083;X *3=0.75。 3、限流电抗器电抗标么值:2k k *3100U j j e e U S I U X ??= %=()21005.11000431010012????=1.57。 三、三相短路电流的计算(对称) 1、当220kV 母线发生短路时(d 1) 220kV 系统提供的短路电流标么值为:I *=1/0.07=14.29; 短路电流周期分量有效值为:=??=?=2303100029.143*)3(j j per U S I I 35.86kA ; 由于110kV 侧不提供电源,所以==)3()3(1per d I I 35.86kA ; 短路冲击电流峰值=?="= 86.3555.22I K i ch ch 91.45kA 。(注:K ch 为冲击系数,远离发电厂选2.55); 容量:==d dj S S )3(14290MVA 2、当110kV 母线短路时(d 2)

建筑施工图设计深度要求(1).

建筑专业施工图设计深度标准 1 一般要求 1.1施工图设计文件 1 合同要求所涉及的所有设计图纸以及图纸总封面; 2 节能计算书。 1.2总封面标识内容 项目名称;设计单位名称; 项目的设计编号; 设计阶段; 编制单位法定代表人、技术总负责人和项目总负责人的姓名及其签字或授权盖章; 设计日期(即设计文件交付日期)。 2 总平面施工图 2.1 总平面图 保留的地形和地物;测量坐标网、坐标值; 场地范围的测量坐标(或定位尺寸)、道路红线、建筑控制线、用地红线等的位置; 场地四邻原有及规划的道路、绿化带等的位置(主要坐标或定位尺寸),以及主要建筑物和构筑物及地下建筑物等的位置、名称、层数; 5 建筑物、构筑物(人防工程、地下车库等隐蔽工程以虚线表示)的名称或编号、层数、定位(坐标或相互关系尺寸); 6 广场、停车场、运动场地、道路、围墙、无障碍设施、排水沟、挡土墙、护坡等。如有消防车道和扑救场地,需注明; 7 指北针; 8 建筑物、构筑物使用编号时,应列出“建筑物和构筑物名称编号表” 9 注明尺寸单位、比例、坐标及高程系统、图例等。 2.2 竖向布置图 1 场地测量坐标网、坐标值; 2 场地四邻的道路、水面、地面的关键性标高; 3 建筑物和构筑物名称或编号、室内外地面设计标高、地下建筑的顶板面标高及覆土高度限制; 4 广场、停车场、运动场地的设计标高,以及景观设计中水景,地形、台地、院落的控制性标高; 5 道路、坡道、排水沟的起点、变坡点、转折点和终点的设计标高(路面中心和排水沟

顶及沟底 ) 、纵坡度、纵坡距、关键性坐标,道路表明双面坡或单面坡、立道牙 或平道牙,必要时标明道路 平曲线及竖曲线要素; 6 挡土墙、护坡或土坎顶部和底部的主要设计标高及护坡坡度; 7 用坡向箭头表明地面坡向; 当对场地严整要求严格或地形起伏较大时,可用设计等高 线表示。地形复杂时 宜表示场地剖面图; 8 指北针; 9 注明尺寸单位、比例、图例等。 2.3 管道综合图 总平面布置; ( 或定位尺寸 ) .道路红线、建筑控制线、用地红线等的位置; (管沟) 、检查井、化粪池,储罐等的平面位置.注明各管线、化 构筑物的距离和 管线间距; 4 场外管线接入点的位置; 5 管线密集的地段宜适当增加断面图,表明管线与建筑物、构筑物,绿化之间及管线之 间的距离,并注明主要交叉点上下管线的标高或间距; 6 指北针; 7 注明尺寸单位、比例、图例、施工要求。 2.4 详图 包括道路横断面、路面结构、挡土墙、护坡、排水沟、池壁、广场、运动场地、活动场 地、停车场 地面、围墙等详图。 2.5 设计图纸的增减 当工程设计内容简单时,竖向布置图可与总平面图合并; 当路网复杂时,可增绘道路平面图; 管线综合图可根据设计需要确定是否出图; 3 建筑施工图 3.1 在施工图设计阶段,建筑专业设计文件应包括图纸目录、设计说明、设计图纸、 计算书。 3.2 图纸目录。 应先列新绘制图纸,后列选用的标准图或重复利用图。 3.3 设计说明。 1 依据性文件名称和文号, 如批文、本专业设计所执行的主要法规和所采用的主要标准 ( 包括标准名称、 编号、年号和版本号 ) 及设计合同等。 2 项目概况。内容一般应包括建筑名称、建设地点、建设单位、建筑面积、建筑基底面 积、项目设计规模等 级、设计使用年限、建筑层数和建筑高度、建筑防火分类和耐火等 级、人防工程类别和防护等级,人防建筑面 积、屋面防水等级、地下室防水等级、主要 结构类型、抗震设防烈度等,以及能反映建筑规模的主要技术经济 指标,如住宅的套型 和套数 (包括每套的建筑面积、使用面积 ) 。 3 设计标高。工程的相对标高与总图绝对标高的关系。 4 用料说明和室内外装修。 1)墙体、墙身防潮层、地下室防水、屋面、外墙面、勒脚、散水、台阶、坡道、油漆、 涂料等处的材料和做 场地范围的测量坐标 保留、新建的各管线 粪池、储罐等与建筑物、

发变组保护整定计算算例

发变组保护整定计算算例 整定计算依据: 1、《DL/T 684-1999 大型发电机变压器继电保护整定计算导则》,以下简称《导则》 2、《GB/T 15544-1995 三相交流系统短路电流计算》 3、《大型发电机组继电保护整定计算与运行技术》高春如著 4、《RCS-985发电机变压器成套保护装置技术说明书》,以下简称:《说明书》 5、《厂用电系统设计》梁世康许光一著 第一章技术数据及短路电流计算 1.1发电机电气参数

1.2主变压器参数 1.3厂变参数

1.4励磁机参数 1.5系统阻抗(2011年7月16日,宁夏中调保护处提供系统参数,不含#1、#2、#3机) 计入#1、#3机组阻抗最大运行方式下归算至220kV 阻抗为0.00718,最小方式下系统阻抗为0.0174 1.6各电压等级基准值 1.7阻抗参数计算 1.7.1发电机阻抗 Xd=233.5%× 7.366100 =0.6368 Xd ′=24.5%×7.366100 =0.0668 Xd ″=15.7%×7.366100 =0.0428 X2=20.9%×7 .366100 =0.057 1.7.2主变阻抗

XT=XT0=14.02%×360 100 =0.0389 1.7.3厂高变阻抗 X T1-2′=15.5%× 40 100 =0.3875 计算用短路阻抗图,如图1-1 图1-1 #2发变组等值阻抗图 1.8短路电流计算 1.8.1最小运行方式下短路电流计算 1)d1点发生三相短路时,短路电流 发电机G 流过的短路电流(归算至220kV 侧,IB=238.6A): I (3)dmin= "1Xd XT +×IB=0428 .00389.01 +×238.6=12.24×238.6=2920.5A 换算为18kV 侧(归算至18kV 侧,IB=3207.6A )短路电流为I (3)dmin=12.24×3207.6=39261A I (2)dmin=0.866× I (3)dmin=0.866×2920.5A=2529.2A 换算为18kV 侧短路电流为I (2)dmin=0.866×12.24×3207.6=34000A 系统流向故障点短路电流

济南团山110KV变电站接地计算书.doc

山东××35kV线路杆塔接地计算书(所有计算均按照中国电力DL/T621-1997标准计算) 一、NA71#普通杆塔接地 1、计算条件 1.1、电阻率取ρ=260Ωm 1.2、杆塔闭合接地网总面积S=13×13m2 2、接电阻计算 2.1、杆塔要求接地电阻(根据DL/T621-1997) R 10Ω 2.2、杆塔水平接地极的接地电阻为: R1=0.5×ρ×Κ/√S ρ为土壤电阻率260Ωm S为接地面积13×13 Κ为使用降阻剂系数约为100% R1=10Ω 2.3、模块接地电阻为: R v=0.158×ρ R2=R v/n.η ρ为土壤电阻率260Ωm R v为单个接地模块接地电阻 R2为全部接地模块接地电阻

n 为使用接地模块数量 8块 η 为使用接地模块调整系数0.65 R 2=7.9Ω 2.4、总接地电阻为: η11111110 4321?++++=R R R R R R R :总接地电阻,Ω; R 1:水平接地极接地电阻,10Ω; R 2: 垂直接地极的接地电阻,7.9Ω η:并联系数,0.8 R=5.52Ω 小结:在采用以上降阻方法后,经理论计算,接地电阻值即降为5.52Ω,满足设计要求不大于10欧姆。 由于地网建设中诸多不可预见因素,施工中达不到预期目标时可适量增加接地模块的数量或采取其他降阻方式满足工程要求。 二、NA7#变电站5km 内杆塔接地 1、计算条件 1.1、电阻率取ρ=260Ωm 1.2、杆塔水平接地网总面积S=13×13m 2 2、接电阻计算

2.1、变电站要求接地电阻(根据DL/T621-1997) R ≤ 0.5Ω 2.2、 水平接地极的接地电阻为: R 1=0.5×ρ×Κ/√S ρ为土壤电阻率260Ωm S 为接地面积13×13 Κ为使用降阻剂系数约为100% R 1=10Ω 2.3、模块接地电阻为: R v =0.158×ρ R 2=R v /n.η ρ为土壤电阻率260Ωm R v 为单个接地模块接地电阻 R 2为全部接地模块接地电阻 n 为使用接地模块数量 20块 η 为使用接地模块调整系数0.61 R v = 41.08Ω,R 2=3.37Ω 2.4、总接地电阻为: η11111110 4321?++++=R R R R R R R :总接地电阻,Ω; R 1:水平接地极接地电阻,10Ω;

第六章技术标准和要求-国网新源控股十三陵电厂保护定值计算

第六章技术标准和要求 一、工程概况 根据新源公司2015年重点反措要求中第16.1款“关于加强对主设备及厂用系统继电保护整定计算与管理工作,安排专人每年对所辖设备的整定值全面复算和校核”的反措要求,北京十三陵蓄能电厂拟对电厂继电保护定值进行全面校核。 北京十三陵蓄能电厂装有4x200MW可逆式发电电动机组,发电机出口电压为13.8kv,经4台主变压器升压至220kv后通过两条线路送至昌平500kv 变电站,继电保护为发变组单元配置,型号为安德里茨DRS-COMPACT2A 型微机保护;厂用电系统包括2台220/10.5kv高压厂用变压器、2条10.5kv 外来电源,高压厂变保护装置为北京四方CSC316B,10kv保护装置为厦门ABB公司SPAJ144C,400v低压系统为开关本体保护,厂家为厦门ABB公司产品。 二、总则 1.本技术规范书适用十三陵电厂内继电保护定值核算(不含调管设备)以 及故障分析整定管理项目。提出了继电保护定值核算等方面的技术要求。 2.本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和 适用的标准,卖方应提供满足本行业规范和所列标准要求的高质量整定 计算、和定值校核服务,并满足国家有关安全、环保等强制性标准的要 求。 3.卖方投标文件经技术澄清后,承诺内容和本技术规范书具有同等约束力。 4.如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提 供整定计算服务完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小, 都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门 章节中加以详细描述。 三、项目范围 完成以下设备的完整定值计算并提供定值计算书

某110kv变电站短路电流计算书

某110kv变电站短路电流计算书

一、短路电流计算 取基准容量S j=100MV A,略去“*”, U j=115KV,I j=0.502A 富兴变:地区电网电抗X 1=S j/S dx=I j/I dx =0.502/15.94=0.031 5km线路电抗X2=X*L*(S j/Up2) =0.4*5*(100/1152)=0.015 发电机电抗X3=(Xd’’%/100)*(S j/Seb) =(24.6/100)*(100/48)=0.512 16km线路电抗X4=X*L*(S j/Up2) =0.4*16*(100/1152)=0.049 5.6km线路电抗X5=X*L*(S j/Up2) =0.4*5.6*(100/1152)=0.017 31.5MV A变压器电抗X6=X7= (Ud%/100)*(S j/Seb)=(10.5/100)*(100/31.5)=0.333 50MV A变压器电抗X=(Ud%/100)*(Sj/Seb)=0.272 X8=X3+X4+X5=0.578 X9=X1+X2=0.046 X10=(X8*X9)/(X8+X9) X11=X10+X6=0.046 地区电网支路的分布系数C1=X10/X9=0.935 发电机支路的分布系数C2=X10/X8=0.074 则X13=X11/C1=0.376/0.935=0.402 X14=X11/C2=0.376/0.074=5.08 1、求d1’点的短路电流 1.1求富兴变供给d1’点(即d1点)的短路电流 I x″=I j/(X1+X2)=0.502/(0.031+0.015)=10.913kA S x″=S j/(X1+X2)=100/(0.031+0.015) ≈2173.913MV A

施工图深化设计要求标准

施工设计提交成果 Deliverables of Construction Drawings 灯光照明 Lighting 对于灯光照明专业施工图设计深度标准及技术深度文件现规定如下: The design depth and technical scope of special lighting working drawing are specified as follows: 一.各区域,各房间的照度计算书及灯具选型、灯位布置; I.Illumination calculation sheet and type selection and positioning of lights each in room in all areas; 二.照明控制系统中所采用设备的说明书; II.I nstructions of equipment used in the lighting control system; 三.灯具资料表(用EXCEL表格做出,格式如下,第一行内容为示范); III.Data sheet of lighting (in EXCEL, with the format as follows; contents in the first row are filled in as an example);

四. 对施工图纸的要求如下: IV. Requirements for Construction Drawings 用于设计方案阶段的一套完整的图纸至少应包括封面、图纸目录、工程设计说明及图例、设备材料清单、系统图、平面图。 A complete set of drawings used in the design stage shall at least include the cover, drawing content, engineering design instructions and graphic symbols, list of equipment and materials, system diagram, and plan view. 用于施工阶段的图纸至少应包括封面、图纸目录、工程设计说明及图例、设备材料清单、系统图、平面图及设备的安装大样图。 A complete set of drawings used in the construction stage shall at least include the cover, drawing content, engineering design instructions and graphic symbols, list of equipment and materials, system diagram, plan view, and the detail drawing of equipment installation. 照明专业图纸范围如下: Scope of drawings for lighting is as follows: 必须包括封面、图纸目录、工程设计说明及图例、设备材料清单、系统图、平面图、机房设备布置图、安装大样图。安装详图根据项目情况,应由设计师根据项目的可实现性和各专业分项工程的配合决定绘图深度,设计出满足项目需求的可实施的拓展性安装详图。 It shall include the cover sheet, drawing content, engineering design instructions and graphic symbols, list of equipment and materials, system diagram, plan view, layout of equipment in equipment room, and detail drawing of equipment installation. Feasible and extendable detail drawing for equipment installation shall be designed according to the project situations by the designer who shall decide the depth of drawing according to the project feasibility and coordination between all subdivisional works of each discipline to satisfy the project requirements. 4.1封面Cover 封面应包含项目名称、图纸性质(初步设计、施工图、竣工图等)、公司名称、日期。 -可编辑修改-

300MW发变组保护定值计算书

300MW发变组保护定值计算书 300MW 发变组保护定值计算书 2 信阳华豫电厂发电机变压器继电保护整定计算书共 58页第页 目录 第1章技术数据 (3) 1.1 发电机技术数据 (3) 1.2 励磁变压器技术数据 (3) 1.3 主变压器参数 (4) 1.4 #1号高厂变参数 (4) 1.5 #2号高厂变参数 (4) 1.6 高压启动变参数 (5) 1.7 发电机接入系统方式 (5) 1.8 计算用阻抗 (7) 3 信阳华豫电厂发电机变压器继电保护整定计算书共 58页第页第2章发变组保护A柜定值 (8) 2.1发电机差动保护 (8) 2.2 发电机定子接地 (10) 2.3 转子一点接地 (10) 2.4发电机过电压 (11) 2.5 低频保护 (11) 2.6 发电机失磁保护 (12) 2.7 发电机失步保护 (14)

2.8 逆功率保护 (15) 2.9 匝间保护 (16) 2.10 主变差动保护 (16) 2.11 主变零序电流保护 (19) 2.12 主变零序电流电压保护 (19) 2.13 励磁回路过负荷 (20) 2.14 #1高厂变保护 (20) 2.15 #2高厂变保护.............................................21 第3章发变组保护B柜定值 (27) 3.1 后备阻抗保护 (27) 3.2 失灵保护 (27) 3.3 非全相保护 (28) 3.4 主变通风 (28) 3.5 发电机对称过负荷 (29) 4 信阳华豫电厂发电机变压器继电保护整定计算书共 58页第页 3.6 发电机不对称过负荷 (30) 3.7 过激磁保护 (32) 3.8 发变组差动保护 (32) 3.9 误上电保护 (35) 3.10 主变瓦斯保护.............................................36 第4章发变组保护C 柜定值. (37) 4.1 励磁变压器差动保护 (37) 4.2 #1、#2高厂变A分支零序电流保护 (39) 4.3 #1、#2高厂变B分支零序电流保护 (39)

相关文档
相关文档 最新文档