文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 污水处理池专项施工方案

污水处理池专项施工方案

污水处理池专项施工方案
污水处理池专项施工方案

污水处理池专项施工方案

一、编制依据

1、工程的施工合同及设计文件

2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

3、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008

4、《混凝土结构工程施工质量验收标准》GB50204-2015

5、《砌体结构施工质量验收标准》GB50203-2011

6、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008

7、其他相关法律、法规及相关规范

二、工程概况

本工程为潘桥街道岷岗片截污纳管工程(Ⅱ标), 污水处理池位于新岗桥东侧的环岛上,分为1#处理池、2#处理池、3#处理池、4#处理池,污水处理采用MBR工艺。污水池池体为钢筋混凝土结构,除1#处理池埋深4.5m处,其余埋深均为3.5m,设计废水处理量为500m3/d,污水经过处理后达标排放,就近排入潘桥河。

该工程污水处理系统采用厌氧—好氧—生物处理技术,能在8个小时内,将每天排放的500吨污水中的有害物质全部净化完毕,整个处理过程利用传感自动控制系统及污水的自然流动来控制,有污水时候自动开机,无污水时候自动停机,不需专人管理。污水处理站为钢筋混凝土结构全地埋式型式,检查井和地平相平,风机房电控部分为地上式,设置在2#处理池上方。

三、工程特点

污水处理池采用大开挖施工,因位于河边,地下水较丰富,给工程建设带来一定影响,施工过程中基坑及时排水防止水池上浮以及临边支护至关重要。污水处理池对抗渗水要求高,必须按要求做好渗水试验。

四、工程施工工艺流程

污水处理池施工工艺流程图

五、前期施工准备

1、劳动力配备

根据工期要求配备足够的施工力量,合理分工,科学管理,配备如下:

1、土方施工队:主要负责道路挖填土方工程、管道沟槽土方开挖和回填工程的施工。

2、主体工程施工队:钢筋绑扎、模板安装、浇筑混凝土等施工。

3、管道施工队:主要负责进水、排水管道及其相关工程的施工。

4、设备安装施工队:有资质的专业公司进行设备的安装与调试。

二、技术准备

1、图纸会审-深化施工组织设计

施工图纸是施工的主要依据,图纸收到后我们将立即组织图纸会审工作,并形成文字记录,并在此基础上做好施工组织设计的深化设计,编制各工序、工种的作业设计并落实到施工员及作业队伍及班组。

2、建立测量控制网

根据业主提供给施工单位的控制点和水准点,建立适合本工程的测量定位轴线网络和标高控制网络,其中重要的控制坐标要做成相对永久性的坐标点。

3、做好原材检验工作

对工程主要原材料我们将严格按规范要求进行取样、检验,把好原材料质量关。

4、做好前期各类技术交底工作

为了确保本工程的优质、高速、安全、低耗,我们准备先分级作好技术交底工作,交底的内容包括本工程的结构和构造情况,场内水平和竖向坐标的控制情况,施工组织设计的主要内容和总承包项目经理部对本工程的总体部署,各工种各工序的作业设计交底,本工程应注意的安全、文明施工和周围的环境情况,分层分项交底最后落实到班组长和操作工人头上。

六、施工进度计划

我单位认真研究、分析各单位工程的工程量,分析当地天气影响及各种制约因素,组织人力、物力及机械设备,做出了周密的施工进度计划,施工中严格按照计划施工,如出现不符的情况,及时分析原因,提出补救措施。按文件要求,本工程工期共2个月计60

个日历天。详细工期安排见施工进度计划横道图。

七、主要施工方法

㈠工程测量

本工程分为进水、排水管线及污水池工程,测量放样工作量比较大。为保证工程各结构物平面位置的放样及高程准确,根据工程特点,拟采取如下测量方案:?测量设备设置:设置测量组一组,配水准仪1台,全站仪1台。

?设置坐标控制网及水准点:为保证施工测量的连续性和一致性,在施工现场设置足够数量的互相通视的坐标控制点及高程水准点。根据设计图坐标控制点,用全站仪敷设三级坐标控制点并与已交底坐标控制点联网做闭合测量,闭合角度差在允许范围内平差分配得各控制坐标点。这些桩点设置在施工现场内浇灌砼保护,用钢筋桩面刻十字丝保存。每20米设一水准点并作闭合导线测量,闭合差在允许范围内平差分配得各水准点高程。设置的坐标控制网及各水准点每隔一月左右做一次复核测量,防止各点的沉降或碰动。

根据所设置坐标控制网,直接测放各各污水处理池的平面位置,但须同时用其它坐标控制点进行交汇复核,根据所设置各水准点可以方便进行施工高程测量。

㈡污水池及管理房工程的施工

1、基坑开挖

?根据施工总平面图和基础平面图,进行测量放线,设立控制定位轴线桩,放出挖土灰线,做好测量记录,并经监理工程师、甲方代表检查验收,然后开挖。

在施工中大面积挖土采用挖机进行,坑底采用人工挖土的方式进行,避免扰动坑底土体,基坑施工挖出的土方,全部采用外运方式进行处理,以保证施工场地的畅通。同时需计算好回填的土方量。

开挖基坑从东侧到西侧顺序进行(即4#处理池至1#处理池),基坑开挖深度4.0米,基坑挖土采用PC200液压式挖掘机进行,在开挖时派专人指挥,同时,派工人配合整理基坑,开挖排水明沟及集水坑。

防止基底土层的扰动、隆起、受水浸泡,挖至设计标高后,后序工序连续施工不要长时间暴露,机械开挖留200厚人工清底,严禁超挖。

回填时,采用土质良好的无有机杂质的粘土,由甲方指定堆场运至现场进行回填。

回填时,采用蛙式打夯机分层夯实,分层厚度控制在250mm以内,并控制好回填土的

含水率,以免产生橡皮土现象。

?基坑排水

由于场地开挖后地势较低,主要考虑大雨时施工排水,防止基坑积水,基底形成后预留两个集水坑,雨天增加2台水泵抽水,可满足雨天时施工排水要求,排水时设专人昼夜值班。

?基坑支护措施

基坑采用二级放坡开挖,基坑支护材料选用松木桩和钢板桩。基坑支护随土方开挖进程分段进行,基坑上一级边坡四周每0.5m打一根稍径,120,6米长松木桩,下一级边坡采用长9米的20#槽钢进行支护(具体见支护示意图)。支护过程中指派专人密切注意检查边坡顶部和侧面沉降监控点。如超过警戒数值应立即报告项目部并迅速采用加固等措施。

具体安全措施:

①开挖放坡:基坑开挖应严格按要求放坡,基坑周边按土质实际情况Ⅲ类土按1:0.7放坡,采用二级放坡。操作时应随时注意土壁的变动情况,如发现有裂纹或部分坍塌现象,应及时进行支撑,并注意支撑的稳固和土壁的变化。

②排水措施:在坑边布置好排水沟、集水坑,使地表水能按指定流向流动,防止其倒流渗入基坑冲刷边坡,影响开挖及导致基坑边坡失稳坍塌。当坑面、边披出现裂缝应立即用水泥砂填补封塞,以免雨水渗入。

③坑边荷载:在沟槽边缘上侧堆土时,应于沟槽边缘保持2.5m以上的距离,以保证边坡的稳定,沟槽边缘2.5m以上距离堆土高度,不宜超过1.5m,以免使边坡土壁塌方。在坑深一倍范围内地面荷载设专人进行管理,不得随意放置机具、停放大型机械和物料,防止荷载加大引起边坡失稳。

④基坑支护变形监测:本工程污水处理池位于农田,周边无建筑物、管线等设施,施工过程中主要对基坑边坡的水平位移、沉降、裂缝进行监测,并有监测记录。出现异常情况,立即停止开挖,上报项目部及时处理。

⑤基坑上下应先挖好阶梯或支撑靠梯,或开斜坡道,并采取防滑措施,禁止踩踏支撑上下

⑥临边防护:基坑施工必须设临边防护,基坑临边采用1.2m高栏杆式防护。临边防护栏杆离基坑边口的距离不得小于50cm。

基坑边坡开挖支护示意图:

基坑二级边坡开挖支护示意图

原地面4.0m

稍径?120

2、基底整平处理

基坑开挖到位后,为确保基础的稳定性,对基础进行500mm 大块石换填。块石间隙用5~16.5mm 碎石塞缝整平、夯实。整平后,根据设计图纸污水处理控制坐标放出污水池底板边线,然后在底板边线长方向每5m 分格,两端用钢筋设标高桩,测出污水池底板垫层标高。

3、浇筑C15砼垫层

根据现场实际,本工程混凝土采用泵送商品砼。

基底整平夯实后,在坑底四周打入小木桩,在木桩上引测同一高程的标高,控制垫层标高。砼垫层采用商品砼泵送方式进行浇筑,浇筑过程中人工边摊铺边振捣,做到振捣密实不漏振,保证砼垫层密实度。摊铺振捣完成后,在砼初凝期前进行人工抹面收平。

4、浇筑底板钢筋砼

当垫层浇筑完,根据基础及水池定位桩在垫层面施测基础轴线,并弹线标明,作为绑扎底板钢筋基准线。在绑扎底板筋的同时,也要进行池壁筋的预置,当底板筋与池壁预置筋绑扎完成后,根据垫层面上所测基础轴线,作为池底板模及池壁模基准线进行支模,底板筋采用塑料垫块,保证底板钢筋保护层厚度。浇筑底板砼时,应由一侧向另一侧,或中间向两侧或两侧向中间进行,一次连续浇筑完毕,不留施工缝;浇筑方法采取斜向推进,

用振捣器振捣密实。在底板与池壁连接部位,待底板浇筑完毕,稍停0.5~1.0h,待沉实后再继续浇筑,避免在交接处出现烂脖子或施工缝。池底板表面在砼初凝前应压实抹光。池壁砼浇筑500mm高度时,在池壁中间埋设3mm厚镀锌钢板止水带,按要求留施工缝。

5、浇筑池壁及池顶钢筋砼

?钢筋制安

a、池壁

池壁的水平钢筋每段长度不宜超过8m,以利绑扎,钢筋的弯钩朝向砼内。池壁钢筋在底板浇筑后绑扎,绑扎前放线,校正竖向钢筋位置,位移较严重的,进行加固处理。池壁模板分段间隔安装,以利钢筋绑扎。在竖向钢筋上划水平钢筋间距,然后在下部及中间绑两根定位横向钢筋,绑扎其余横向钢筋。池壁钢筋逐点绑扎,两侧和上下对称进行,钢筋的搭接长度及位置符合设计和规范要求,钢筋搭接处在中心和两端用铁丝扎牢。双排钢筋之间绑扎拉筋或支撑筋,在钢筋的外侧绑扎砂浆垫块,控制保护层的厚度。

池壁上有洞口时,在洞口竖筋上划标高线,洞口按设计要求加绑附加钢筋。池壁转角及各节点的抗震构造钢筋及锚固长度均应按设计要求进行绑扎。

池壁内埋设的预埋铁件、管道、预留洞口,按设计图纸尺寸及规格进行制作,其位置及标高均应符合设计要求,切断钢筋加绑附加钢筋补强。

b、顶盖

顶盖钢筋也应一次安装,其伸入池壁内锚固筋,应预先插入壁内,否则应将施工缝留在锚筋的下部。绑扎方法同一般有梁楼板钢筋绑扎。

c、质量要求

钢筋安装完毕,钢筋位置的允许偏差见下表:

?模板制安

①施工准备

模板开始支设时,土建专业应发会签单给管道、电气等专业,通知配管或留设孔洞模板安装前应涂刷隔离剂。

②安装方法

㈠模板采用复合模板。模板组拼采取拼缝布置的方法,以增强模板的整体刚度。

㈡模板位置准确,接缝严密、平整。

㈢模板背楞采用整根杆件,接头错开设置,搭接长度不应小于200mm。

㈣池壁模在池内底板上紧靠坑壁搭设一定宽度的钢管脚手架,内外模板用组合式钢模板或木模板。先支内模,用钢筋环或扁铁撑固,用短木支顶在脚手架上固定,然后支外模,用钢筋或钢丝绳捆紧,间距400mm,用内模固定外模,并在模板内设2mm厚对拉止水钢片,脱模后将露出钢片做防锈处理。或在内外模间设临时撑木,固定在钢筋或模板上,以保持壁厚一致和模板稳定。

㈤池顶板模板,可按常规支设肋形梁板或无梁楼板相同的方法,用木顶柱或钢管脚手架来支承。

③质量要求

现浇结构模板安装的允许偏差见下表

?池壁砼浇筑:

矩形池壁浇筑应从中心部位开始向两侧对称进行,每层高20~30cm,使模板受力均匀,防止向一侧倾斜。砼应分层均匀下料,用振动棒分层振捣密实,振动棒插入间距不大于45cm,振动时间20-30s,使多余水分和气体排出,表面泌水应及时排干。池壁砼应一次浇筑完毕,避免留施工缝。浇筑时设专人看模,随时检查,防止模板等移位、变形。

顶板:其顺序与池底板相同。

?模板拆除

拆除程序一般应是后支的先拆,先支的后拆,先拆除非承重部分,后拆除承重量部分。拆模时不得损坏模板和砼结构。拆下的模板严禁抛掷,及时清除灰浆、涂刷脱模剂,分类堆放整齐。

?砼养护

为保证浇筑完毕的砼在规定龄期内达到设计强度,并防止产生收缩裂缝,必须认真做好养护工作。池壁及池顶浇注完后,应注意养护,保持湿润。池壁混凝土浇注完后,在气温较高或干燥情况下,过早拆模会引起混凝土收缩产生裂缝,因此,应继续浇水养护,池壁和池顶的混凝土的养护期应不少于14d。

6、水池施工缝

?池壁施工缝的位置设置

①底板与池壁连接的斜托上部500mm左右;采用3mm钢板止水带。

②顶板下:采用留凹槽形式。

?施工缝处理方法

必须在浇筑混凝土其抗压强度大于1.2MPa时处理。先将已浇筑混凝土接槎表面凿毛,剔除浮石,清洗干净,用清水冲刷后,铺一层2cm厚与混凝土成份相同的水泥砂浆,然后再浇筑混凝土。

7、结构验收及满水试验

各构筑物满水试验前应邀请建设方、监理方、质量监督方对砼结构进行验收,构筑物的满水试验严格按照《给排水构筑物施工及验收规范》(GB50141-2008)执行,渗水量小于2L/m2·d 为合格。

试水工作应在水池全部施工完毕后方可进行。试水时先封闭管道孔,由池顶孔放水入池,分五次进水,每次充水五分之一水深。灌水到设计标高后稳定2天,观察和测定渗漏情况,外表面无渗漏及水位无明显降落方为合格。

8、抗浮措施

污水处理池位于河边农田里,根据地质情况及温州气候情况以及工期进度安排,本工程主要考虑雨汛期施工过程的抗浮措施。

雨期施工过程中,基坑内地下水位急剧上升,或外表水大量涌入基坑,使水池的自重小于浮力时,会导致水池浮起。

?做好基坑排水,防止水浸水淹。本工程施工过程中,在基坑顶部四周3m处设置截水沟,并将基坑顶部做成不小于0.002的向外坡度,将地表水引至施工范围以外,防止地表水流入基坑,减少坑内积水。在基坑底部四周设置宽0.4m,深0.3m的明沟和集水坑,安放3台P50抽水泵,一旦发生基坑内积水随即排除。在施工过程中不得间断排水,保证排水设施的正常运行,对降水所用机具随时做好保养维护。

?在基坑回填时,采用无有机杂质的粘土进行回填,回填土蛙式打夯机分层夯实,分层厚度不大于250mm,并控制好回填土的含水率,避免橡皮土产生,以增加池壁与土体的摩擦力,防止池体上浮。设置地下水位监测点,监视地下水位。

?遇有空池作业时,必须进行地下水位观确保在安全水位线以下时期作业,并应制定尽可能短时间的空池作业时间。完成后及时引入地下水和地表水等外来水进入水池,使水

池内、外无水位差,恢复池内抗浮水位。

?备有应急供电和排水设施并保证其可靠性,现场采用35kw柴油发电机组及一台75kw 发电机组备用供电,抽水泵除正常工作的3台P50外,另配备2台P50及1台P100抽水泵备用。

?安排专人负责基坑排水及监控坑内水位,出现异常情况及时上报项目部处理。

9、池壁、池底粉刷

池壁粉刷时,应将池壁施工时留下的对螺栓切除,并将墙面凿毛,粉刷前将池壁浇水湿润,做好粉刷层厚度标志,再进行粉刷。水池内壁和底板顶面,用1:2防水水泥砂浆抹面,厚20mm.水池外壁和其他表面用1:2水泥砂浆抹面,厚度15mm。

?认真做好基层处理,壁面应清洗干净,在做基层时,有水泥浆接浆。

混凝土面在粉刷前应用建筑胶水,水泥浆洒浆毛化或凿毛处理。严格控制粉刷层的厚度,每次抹灰控制在10mm;局部粉刷较厚时,应分遍找平,搓实。

?池壁面粉刷:用铝合金直尺将砂浆面层刮平、压实、抹光,且线角顺直、立面垂直、清晰,无空鼓及裂缝。

?墙体粉刷应先细部后大面进行粉刷。

?粉刷工程在验收前必须做到:面层不空、不渗水、不起砂;线角方正、清晰、标高一致;表面平整、色泽一致。阴、阳平直,各分项施工质量均符合验收标准。

池底水泥砂浆面层:

扫水泥浆铺水泥砂浆刮平压光养护。

水池底水泥砂浆面层完成后,养护期内按设计规定进行保湿养护,采用存水养护。

10、池壁四周及池顶回填土

污水处理池主体施工完毕,作好隐蔽记录和办理验收手续后,及时回填。土方采用人工回填,蛙式打夯机夯实。填方土料符合规范要求,保证填方的强度和稳定性。填方施工从场地最低处开始,水平分层整片回填夯实。土方自下而上分层铺填、夯实,一夯压半夯,按次序进行。每层铺土厚度200~250mm,分层夯实,下层夯实合格后,才能铺填上层。

11、生产管理房

2#处理池顶板混凝土强度达到100%后,进行生产管理房的施工。

?钢筋施工

柱的竖向钢筋连接采用绑扎搭接,柱筋绑扎的同时,搭设用于梁、板底模支承的钢管脚手架。

钢筋的级别、直径、根数和间距均须符合设计和规范要求,绑扎或焊接的钢筋骨架、钢筋网不出现变形、松脱与开焊。柱基插筋与Ф25 支撑钢筋点焊,下端与柱筋焊接,确保其定位准确、牢固。

?模板工程

模板工程是本工程的主要施工工序,其施工质量的好坏直接影响到混凝土的外观质量和整个工程进度。根据该工程设计特点,结合业主对质量、进度等方面的要求,经过综合分析比较,决定采用大模板施工工艺,柱子采用定型竹胶合板模板;楼板采用早拆模板体系。

在柱钢筋绑扎完毕隐蔽验收通过后,开始竖向模板施工,首先在底部进行标高测量和找平,然后进行模板定位卡的设置和保护层垫块的设置,安装预留孔、洞及预埋管线,经查验后支模。

?混凝土施工

1、柱混凝土浇捣时应注意分层下料浇捣,并严格掌握振捣深度。柱、梁浇捣时的振动器采取插入式振动器,局部采用插入式和附壁式共同振动的方式解决由于钢筋过密及节点引起的振捣难题。

2、楼板采用平板振捣器。柱与屋面梁交接处适当加长振捣时间,以使模板底面混凝土浇筑密实。楼板采用一次性抹光技术,要随打随抹,同时加强楼面浇灌过程中的标高控制,并及时做好楼板面保护和养护。

?砌体工程施工

①砌体砌筑

砌体施工前需做好以下准备工作:

A、清理、检查预埋拉结筋,并清理砌体部位的地面与柱面。

B、按设计要求在楼板面与柱面上弹出砌体墙的细部尺寸线与皮数线。

C、按砌体的尺寸及上、下皮错开要求进行各皮砌体的排列。

施工时根据放线与排列要求砌筑,确保砌筑墙体的垂直度与表面平整度外,严格控制每皮的砌筑砂浆层厚度。砌筑用砂浆随拌随用,砌块要求表面充分湿润而又不过分含有水

分,以确保砌筑砂浆的强度,并确保灰缝填塞饱满。

砌块砌筑施工时,按设计要求准确留置安装工程的预留孔洞与孔槽,并作好门、窗洞的处理。

②施工注意事项

A、砂浆的品种及标号必须符合设计要求,并应经常试验,不合格不能进入现场。

B、砌体材料的规格尺寸,强度要进行试验,确保符合设计要求。

C、砌体水平灰缝厚度应符合规范要求,砂浆饱满度要达到85%以上。

D、砌块施工前要进行排列,尽是减少切砖率和补砖率。

E、先砌墙体与砌墙体之间留槎要符合规范要求,一般情况下应留踏步槎。

?地面工程

地面的结构为:素土夯实+150mm厚块石垫层夯实+80mm厚C15混凝土(内置A b4@200纵横钢丝)+30mm厚C20细石砼随捣随抹+600×600玻化地砖,150×600地砖踢脚线。

①室内素土回填:选择含水量符合压实要求的粘性土,且回填土中不得含有草根、垃圾及其它杂物。人工大面积夯实填土时,夯实前应初步平整,夯实时要按照一定的方向进行,一夯压半夯,夯夯相接、行行相连,每遍纵横交叉,分层夯打。夯实基坑时,行夯路线应由四边开始,然后再夯中间,对于基础边缘及墙角等打夯机夯实不到的地方,采用人工用木夯夯实。压实度为93%~95%。

②混凝土垫层:回填结束并经监理验收合格后即进行混凝土垫层施工,混凝土标号为C15。浇筑前,垫层下的基层予以湿润混凝土垫层振捣必须密实,施工缝处的混凝土也应捣实压平,在混凝土初凝前完成抹平工作。

③地面砖:地砖材料要求外形尺寸要一致,挠曲、破裂的砖不能使用。铺地砖时应挂线,相邻两行的错缝应为砖长的1/3~1/2,砖间缝隙宽不宜大于5mm,在铺砌过程中用1:1 水泥砂浆勾缝。

?屋面工程

屋面的结构:150mm厚现浇屋面板+1:6水泥煤渣砼找坡,最薄处30mm+20mm厚1:3水泥砂浆找平层+SBS卷材+A b4@200纵横钢丝,40厚C25细石砼随捣随抹。

①现浇屋面:严格按照设计图纸和施工规范进行模板支设、钢筋绑扎和混凝土浇筑。

模板采用定型大钢模和小钢模以及木模,合理配置,合理支设。模板支设好并经检查

验收合格后进行梁板钢筋绑扎(梁、柱主筋采用焊接)。采用满堂脚手架。精心组织施工,杜绝质量隐患。

②屋面找平层:找平层所用的材料和配合比必须符合设计和规范要求;找平层与突出屋面的结构物的连接处(阴、阳角)均应做成半径为100~150mm 的圆弧形或钝角;找平层宜留设分格缝,缝宽一般为20mm;找平层要求水泥砂浆无脱皮或起砂现象。

③SBS 卷材防水层:卷材必须符合设计和规范要求。防水材料除应有出厂合格证外,使用前还必须进行试验或检验,合格后方可使用;卷材屋面铺设前,应对被覆盖的基层先行检验,确认符合要求再进行铺设,基层应保持干燥,表面干净;卷材铺贴方向由下向上平行于屋脊,上下两层不得相互垂直。卷材铺贴采用搭接方法,上下两层及相邻两幅的搭接缝应错开,搭接宽度为100mm。在突出屋面结构处,水落管四周均应加铺一层卷材附加层,立面上的卷材高度不宜小于250mm。

?抹灰工程施工

①墙体基层表面凹凸太多的部位事先要进行剔平或用1:3 水泥砂浆补齐,现浇砼表面太光的要凿毛,或用1:1 水泥浆掺10%107 胶作结合层,表面的砂浆污垢清除干净,并洒水湿润,门窗口和立墙交接处用水泥砂浆或水泥混合砂浆(加少量麻刀)嵌填密实。

②抹灰前必须先找好规矩,即四角找齐、横线找平、立线吊直、弹出准线。在墙阳角处用1:2 水泥作护角高1.8m。

③抹灰工程一般应分层进行,一使粘结牢固,并能起到找平和保证质量的作用,如果一次抹的太厚,由于内外收水不同,易产生开裂,甚至起鼓脱落。

③抹灰工程的面层,不得有爆灰和裂缝,各抹灰层之间和抹灰之间和抹灰层与基体之间粘结牢固,不得有脱层和空鼓等缺陷,抹灰分格缝的宽度和深度均匀一致,表面光滑,无砂眼,不得有错缝、缺楞掉角。

?涂料工程施工

①基层处理

清洁修补基层,为了增强基层与腻子或涂料的粘结力,在刮腻子或涂料前先刷一遍与涂料体系相同或相应的稀液,使基层坚实干净,增强与腻子或涂层的结合力。

②满刮腻子

满刮涂料腻子两遍,等腻子干后再用砂纸磨平,保持整个平面平整。

③涂刷涂料

施工时涂料涂膜不宜过厚或过薄,过厚时易流坠起皱影响干燥,过薄则不能发挥涂料的作用,一般以充分盖底不透虚影,表面均匀为宜。涂刷遍数一般为2 遍,必要时可适当增加涂刷遍数,涂刷间隔时间根据气温条件决定。

?塑钢门窗安装施工

工艺流程:

弹线找规矩→门窗洞口处理→安装连接件的检查→塑料门窗外观检查→按图示要求

运到安装地点→塑料门窗安装→门窗四周嵌缝→安装五金配件→清理

①按图示尺寸弹好门窗位置线,并根据已弹好的+50cm水平线,确定好安装标高。

②校核已留置的门窗洞口尺寸及标高是否符合设计要求,有问题的应及时改正。

③检查塑料门窗安装时的连接件位置排列是否符合要求。

④检查塑料门窗表面色泽是否均匀。是否无裂纹、麻点。气孔和明显擦伤。

⑤检查门窗洞口尺寸是否比门窗框尺寸大3cm,否则应先行剔凿处理。

⑥按图纸尺寸放好门窗框安装位置线及立口的标高控制线。

⑦嵌缝:门窗框与墙体的缝隙应按设计要求的材料嵌缝如设计元要求时用沥青麻丝或泡沫塑料填实。表面用厚度为5~8mm的密封胶封闭。

?设备安装

①工艺说明

污水进入水解酸化调节池前进入格栅池,阻隔粗渣、漂浮物后,污水流入水解酸化调节池,该池吸附、分解、截流有机物,增大废水生化性,然后流入厌氧过滤池,沉降悬浮物,厌氧消化有机污染物,流入好氧池进一步氧化处理,使污水中大量的蛋白质、纤维素、脂肪、淀粉、有机酸等分解为CO2、NO3-、SO4-等使污水得到处理,再经过膜池过滤,流入消毒区,杀灭水中的各种病菌和病毒,最后进入脱氯池脱氯,最终进入取样井,达标排放。

②安装施工

对于各种专用和通用设备,按照产品或设备的随机技术文件来安装,同时结合其他管道、电气、自控专业的安装技术要求搞好施工技术配合。一般设备安装施工重要包括以下的主要程序:

A、设备开箱、点件、验收。

B、设备基础测位、划线,检查。

C、设备吊装、就位,初平灌浆验收。

D、设备精平、清洗检查,加注润滑油。

E、设备试运转。

八、施工工艺要求

㈠模板工程

1、模板安装注意事项:

?就位组拼时,应从墙角模开始,向互相垂直的两个方向组拼,这样可以减少临时支撑设置。否则,要随时注意拆换支撑或增加支撑,以保证墙模处于稳定状态。

?当组拼模板后,应安装内钢楞,内钢楞与模板肋用钩头螺栓紧固,其间距不大于600mm。

?在组装模板时,要使两侧穿孔对称放置,以使穿墙螺栓与墙模保持垂直。在穿孔处采用加木块的方法,以避免钢模板穿孔。

?内外钢楞间距必须严格按设计计算的间距施工,不得任意变更,相邻模板边肋用U 形卡连接的间距,不得大于300mm,U形卡宜正反交替安装。

2、模板的拆除

模板的拆除,除了非承重侧模应以能保证砼表面及棱角不受损坏时(大于1N/mm2)方可拆除外,承重模板应按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015的有关规定执行。

模板拆除的顺序的方法,应按照配板设计的规定进行,遵循先支后拆、后支先拆、先非承重部位和后承重部位以及自上而下的原则,拆模时,严禁用大锤和撬棍硬砸硬撬。拆除的模板等配件,严禁抛扔,要有人接应传递,按指定地点堆放。并做到及时清理、维修和涂刷好隔离剂,以备待用。

㈡、钢筋工程

1、钢筋工程质量标准

?保证项目

①钢筋的材质、规格及焊条类型应符合钢筋工程的设计和施工规范,有材质及产品合

格证书和物理性能检验,检验合格后方能使用。

②钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头位置、保护层厚度必须符合设计要求和施工规范的规定。

③焊工必须持相应等级焊工证才允许上岗操作。

④在焊接前应预先用相同的材料、焊接条件及参数,制作二个抗拉试件,其试验结果大于该类别钢筋的抗拉强度时,才允许正式施焊,此时可不再从成品抽样取试件。

?基本项目

①钢筋、骨架绑扎、缺扣、松扣不超过应绑扎数的10%,且不应集中。

②钢筋弯钩的朝向正确,绑扎接头符合施工规范的规定,搭接长度不小于规定值。

③所有焊接接头必须进行外观检验,其要求是:焊缝表面平顺,没有较明显的咬边、凹陷、焊瘤、夹渣及气孔,严禁有裂纹出现。

?机械性能试验、检查方法

根据焊件的机械性能的有关规定进行取样送检。

2、钢筋加工制作

钢筋加工制作时,要将钢筋加工下料表与设计图复核,检查下料表是否有错误和遗漏,对每种钢筋要按下料表检查是否达到要求,经过这两道检查后,再按下料表放出实样,试制合格后方可成批制作,加工好的钢筋要挂牌堆放整齐有序。

施工中如需要钢筋代换时,必须先充分了解设计意图和代换材料性能,严格遵守现行钢筋混凝土设计规范的各种规定,并不得以等面积的高强度钢筋代换低强度的钢筋。凡重要部位的钢筋代换,须征得设计单位同意,并有书面通知时方可代换。

?钢筋表面应洁净,粘着的油污、泥土、浮锈使用前必须清理干净,可结合冷拉工艺除锈。

?钢筋调直,可用机械或人工调直。经调直后的钢筋不得有局部弯曲、死弯、小波浪形,其表面伤痕不应使钢筋截面减小5%。

?钢筋切断应根据钢筋号、直径、长度和数量,长短搭配,先断长料后断短料,尽量减少和缩短钢筋短头,以节约钢材。

?钢筋弯钩或弯曲:

①钢筋弯钩。

形式有三种,分别为半圆弯钩、直弯钩及斜弯钩。钢筋弯曲后,弯曲处内皮收缩。外皮延伸、轴线长度不变,弯曲处形成圆弧,弯起后尺寸不大于下料尺寸,应考虑弯曲调整值。

钢筋弯心直径为2.5d,平直部分为3d。钢筋弯钩增加长度的理论计算值:对装半圆弯钩为6.25d,对直弯钩为3.5d,对斜弯钩为4.9d。

②弯起钢筋:中间部位弯折处的弯曲直径D,不小于钢筋直径的5倍。

③箍筋:箍筋的未端应作弯钩,弯钩形式应符合设计要求。箍筋调整值,即为弯钩增加长度和弯曲调整值两项之差或和,根据箍筋量外包尺寸或内皮尺寸而定。

④钢筋下料长度应根据构件尺寸、混凝土保护层厚度、钢筋弯曲调整值和弯钩增加长度等规定综合考虑。

A、直钢筋下料长度=构件长度一保护层厚度十弯钩增加长度

B、弯起钢筋下料长度=直段长度十斜弯长度一弯曲调整值十弯钩增加长度

C、箍筋下料长度=箍筋内周长十箍筋调整值十弯钩增加长度

3、钢筋绑扎与安装

钢筋绑扎前先认真熟悉图纸,检查配料表与图纸,设计是否有出入,仔细检查成品尺寸、形状是否与下料表相符。核对无误后方可进行绑扎。

?底板及承台钢筋绑扎

底板钢筋绑扎:底板钢筋工程量大,穿插复杂,必须注意施工顺序:

①施工前弹出钢筋位置线,以确保钢筋绑扎后位置的正确性。

②按弹出的底板钢筋位置线,先铺底板下层钢筋。

③钢筋绑扎时,靠近外围两行的相交点每点都绑扎,中间部分可梅花型绑扎,双向受力钢筋应满绑。

④底排筋用混凝土垫块垫起,梅花状布置,确保保护层厚度。

⑤绑扎完下层钢筋后,摆放钢筋马凳,底部与下层筋点焊固定,在马凳上纵向或横向固定定位钢筋,然后再绑扎上层钢筋。

?墙

①墙的钢筋网绑扎同基础。钢筋有180度弯钩时,弯钩应朝向混凝土内。

②采用双层钢筋网时,在两层钢筋之间,应设置撑铁(钩)以固定钢筋的间距。

③墙筋绑扎时应吊线控制垂直度,并严格控制主筋间距。剪力墙上下三道水平筋处应满扎,其余可梅花点绑扎。

④为了保证钢筋位置的正确,竖向受力筋外绑一道水平筋或箍筋,并将其与竖筋点焊,以固定墙、柱筋的位置如附图,在点焊固定时要用线锤校正。

⑤外墙浇筑后严禁开洞,所有洞口预埋件及埋管均应预留,洞边加筋详见施工图。墙、柱内预留钢筋做防雷接地引线,应焊成通路。其位置、数量及做法详见安装施工图,焊接工作应选派合格的焊工进行,不得损伤结构钢筋,水电安装的预埋,土建必须配合,不能错埋和漏埋。

⑥当上下层墙截面有变化时,纵向钢筋处理见附图。

?板

①纵向受力钢筋出现双层或多层排列时,两排钢筋之间应垫以直径25mm的短钢筋,如纵向钢筋直径大于25mm时,短钢筋直径规格与纵向钢筋相同规格。

②箍筋的接头应交错设置,并与两根架立筋绑扎,悬臂飘梁则箍筋接头在下,其余做法与柱相同。梁主筋外角处与箍筋应满扎,其余可梅花点绑扎。

③板的钢筋网绑扎与基础相同,但应注意板上部的负钢筋(面加筋)要防止被踩下;特别是雨蓬、挑檐等悬臂板,要严格控制负筋位置,在板根部与端部必须加设板凳铁,确保负筋的有效高度。

④板、次梁与主梁交叉处,板的钢筋在上,次梁的钢筋在中层,主梁的钢筋在下,当有圈梁或垫梁时,主粱钢筋在上。

⑤楼板钢筋的弯起点,设计图纸又无特殊注明的,可按以下规定弯起钢筋,板的边跨支座按跨度1/10L为弯起点。板的中跨及连续多跨可按支座中线1/6L为弯起点。(L一板的中一中跨度)。

⑥框架梁节点处钢筋穿插十分稠密时,应注意梁顶面主筋间的净间距要有留有30mm,以利灌筑混凝土之需要。

⑦钢筋的绑扎接头应符合下列规定:

A、搭接长度的未端距钢筋弯折处,不得小于钢筋直径的10倍,接头不宜位于构件最大弯矩处。

B、受拉区域内,Ⅰ级钢筋绑扎接头的未端应做弯钩。

C、钢筋搭接处,应在中心和两端用铁丝扎牢。

D、受拉钢筋绑扎接头的搭接长度,应符合结构设计要求。

E、受力钢筋的混凝土保护层厚度,应符合结构设计要求。

⑧板筋绑扎前须先按设计图要求间距弹线,按线绑扎,控制质量。

㈢混凝土浇筑施工

1、浇筑的一般要求

?浇筑前应对模板浇水湿润,柱模板的清扫口应在清除杂物及积水后再封闭。

?混凝土自吊斗口下落的自由倾落高度不得超过2米,如超过2m时必须采取加串筒措施。

?浇筑竖向结构混凝土时,如浇筑高度超过3m时,应采用串筒、导管、溜槽或在模板侧面开门子洞。

?浇筑混凝土时应分段分层进行,每层浇筑高度应根据结构特点、钢筋疏密决定。一般分层高度为插入式振动器作用部分长度的1.25倍,大不超过500mm,平板振动器的分层厚度为200mm。

?使用插入式振动器应快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,按顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实。移动问距不大于振动棒作用半径的1.5倍(一般为300—400mm)。振捣上一层时应插入下层混凝土面50mm,以消除两层间的接缝。平板振动器的移动间距应能保证振动器的平板覆盖已振实部分边缘。

?浇筑混凝土应连续进行。如必须间歇,其间歇时问应尽量缩短。并应在前层混凝土初凝之前,将次层混凝土浇筑完毕。问歇的最长时间应按所有水泥品种及混凝土初凝条件确定,一般超过2小时应按施工缝处理。

?浇筑混凝土时应派专人经常观察模板钢筋、预留孔洞、预埋件、插筋等有无位移变形或堵塞情况,发现问题应立即停止浇灌,并应在已浇筑的混凝土上初凝前修整完毕。

2、抗渗混凝土施工措施

本工程池体砼采用泵送浇筑,砼设计强度为:池体C30 ,抗渗标号P6。

污水处理池池体为大体积混凝土,池体钢筋砼部分都要求连续浇筑施工,不得留竖向施工缝。为保证施工质量和安全,防止变形开裂爆模,应注意多次分层浇筑混凝土,每层混凝土不应超过1.2m,待下层混凝土达到初凝强度时再继续在上层浇筑。

污水处理厂施工组织设计

污水处理厂施工组织设 计 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

XX市XX镇污水处理工程 施 工 组 织 设 计 有限公司 二0一0年十一月九日 目录

一、工程概况 本工程为XXX镇污水处理工程建设项目(包括方案设计、施工、调试、运行、交付使用等总承包)。设计规模为污水处理能力2000立方米/日。该工程要求出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中一级标准中的B标准。 1、主要工作内容 工艺设备安装 主要有格栅、闸门、潜水搅拌器、曝气机、污泥泵、潜水泵、罗茨鼓风机等。 2、工程特点 1)本工程水处理设备和建筑物布置采用半地下式,施工现场狭长,给施工管理带来一定的难度。 2)本工程属小型污水处理系统工程,机、电设备类型比较多,安装精度要求高,因此,土建施工时,在工序繁多的情况下,必须精心组织、精心施工、确保机、电设备按要求顺利安装,确保建成后的污水处理能力满足要求。 3)本工程设备安装预留预埋工作量大,施工面分布广,交叉作业多,预留预埋精度要求高,对设备调试工作要求高。 4)本工程场地状况,虽然设计容积率很低,但单体工程多,地下工程量大,多工种、多工序交叉作业是影响工程进度的关键,合理的施工组织是保证工程进度的关键。

二、工程目标 1 、质量目标: 按国家规定的施工规范和质量标准施工,工程质量必须符合工程设计和现行施工验收规范要求,确保达到国家建筑安装工程施工质量验收标准的合格标准。 2、工期目标: 确保在工期65天内完成合同内容的施工任务,交付业主使用。 3 、安全目标 杜绝死亡事故发生,避免重任,减少轻伤。 4、文明施工目标: 争创市施工现场综合考评样板工地。 5 、成本目标: 科学管理,提高作业队伍素质,减少人力、物力的浪费,充分利用公司现有资源和社会生产力要素市场,严格把关,把工程成本牢牢控制在投标价以内。

污水处理池施工工艺方案

污水处理池施工方案 一、编制依据 1、污水处理池工程平面布置图、高程图。 2、污水处理池工程设计图纸。 3、污水处理池工程地质勘查报告。 4、国家及部门颁发的现行有关施工技术规程、检 查标准。 二、工程概况 污水处理池呈长方形,东西长50米、南北长64 米,基底标高-3.8米,地下自然水位0.8米左右,自然地坪为±0.00米,污水处理池开挖深度从场 地自然地坪标高向下挖深入-3.5米左右。 三、施工准备 1、机械准备 本次开挖工程量约10000立方米,开挖土方运到仓库、车间用于回填。多余土方运到业主指定地点堆放。机械的配置既要保证工作的需要,又要保证不能让机械停滞窝工,因此根据开挖深度、工作面积、运输距离配置机械如下:挖掘机2台、自卸车8-10辆。 2、技术准备 按照设计总平面布置图进行定位放线,放出拟

开挖土方上下口连线。并在四角设置永久定位桩,保证随时可以快速确定土方的开挖连线。 将建设单位提供的高程点作为原水准点引测到现场,并在施工现场不易变形、破坏处建立2-3个永久性高程点,作整个建筑施工过程中标高控制基准点。 四、土方工程开挖方案 污水处理池为筏板基础,基础深-3.5米左右,根据现场情况自北向南进行整体开挖。 开挖土方多为流沙土质及粉质粘土。透水性较差,遇水易液化为保证土方开挖和基础施工安全,本次开挖采用增加工作面和放坡作业方式进行土方开挖,基坑挖土工作面宽度确定为池底板边缘外出1米,放坡系数为1:1.。 五、土方工程开挖施工要点 1、因基槽上面存在部分建筑垃圾不能用于回填,挖土采用分层开挖,上面建筑垃圾运到甲方指定位置存放,原土用于回填仓库、车间。 2、在基槽开挖期间,机械开挖土方时,设专人负责指挥,测量人员密切配合,随时施测基坑连线及基底标高,确保土方开挖到位和不超挖,预留15mm-20mm 人工清理,防止机械扰动基底持力层。 3、人工清土时,在坑底每隔5-6m设置一个标高控

污水处理厂施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、工程计划 (3) 四、开工前准备 (3) 五、施工方案 (4) (一)土方工程 (4) (二)工艺设备安装工程 (7) 六、保证工期措施 (17) (一)技术措施 (17) (二)管理措施 (18) 七、保证质量措施 (19) (一)质量管理措施 (19) (二)质量保证组织措施 (20) 八、人员配备 (22) (一)项目管理机构配备情况表 (22) (二)人员配备枝状表 (23) 九、主要措施 (24) (一)安全保证措施 (24) (二)成品保护及经济工作措施 (26) (三)文明施工保证措施 (27) (四)雨季施工措施 (29) (七)保证工期措施 (31) 附表 (33)

污水厂改造工程施工方案 —— 一、编制依据 1.建筑施工安全检查标准(JGJ59-99) 2.建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001) 3.施工现场临时用电安全技术规程(JGJ46-2005) 4.建筑工程施工现场供电安全规范(GB50194-93) 5.施工现场临时用电安全技术规程(JGJ46-88) 6.《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》CJJ60-9 7.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 8.《给水排水构筑物及验收规范》(GBJ141-90) 9.《砌体工程施工及验收规范》(GB50203-2002) 10.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-202) 11.《全国通用给水排水标准图集》(S128) 12.《通风及空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002) 13.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2003) 14.《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003) 15.《钢筋焊接及验收规程》(JGJ108-2003)

污水处理工程施工设计方案

项目名称:茅台酒股份2011年2000吨茅台王子酒制酒技改工程及配套设施项目—污水处理工程 投标文件 投标文件容:技术标

目录 一、施工方案与技术措施 二、质量保证措施 三、施工总进度及保证措施 四、施工安全措施 五、文明施工措施 六、施工场地治安保卫管理 七、施工环保措施 八、施工现场总平面布置 九、现场组织管理机构 十、与发包人、监理及设计单位、专业分包工程的配合

一、施工方案与技术措施 1.1.工程概况 1.1.1.工程名称:茅台酒股份2011年2000吨茅台王子酒制酒技改工程及配套设施项目—污水处理工程 1.1. 2.设计单位:省建筑设计研究院 1.2.编制依据 a.茅台酒股份2011年2000吨茅台王子酒制酒技改工程及配套设施项目—污水处理工程招标文件; b. 茅台酒股份2011年2000吨茅台王子酒制酒技改工程及配套设施项目—污水处理工程施工图; c.现行国家有关工程施工规、规程及技术标准; d.省有关政策和文件规定; e.现场踏勘情况; f.我单位ISO9001质量管理体系文件; g.我单位施工类似工程施工经验等。 1.2.施工方案与技术措施 1.2.1.人工挖孔桩施工 本工程采用人工挖孔端承灌注桩,采用中风化铁质粉砂岩作为地基持力层,f K=1200Kpa,地质情况复杂。 人工挖孔桩施工前,应作好现场排水措施,按照施工总进度计划要求,安排足够的劳动力与机械。 1.2.1.1.机具准备

提升机具:1T卷扬机配三木塔、橡胶吊桶。 挖孔工具:短柄铁锹、镐、锤、钎、风镐等。 混凝土浇注机具:混凝土搅拌机、小直径插入式振捣器、串筒等。 其它机具及设备:钢筋加工机具、支护模板、支撑架、36V低压变压器及外照明设施等。 1.2.1.2.施工准备 1.2.1.2.1.认真研究阅读地质勘察报告及施工图纸,正确掌握桩基设计要求。首先,应对挖孔作业的整体可行性做出正确判断,然后对挖孔作业可能会出现的诸如流砂、涌水、涌泥等现象,以及抽水可能引起的环境影响作一次经验性评估,并且针对性地制定有效的技术和安全防措施。 1.2.1.2.2.组织施工图纸会审,在开工前将问题进行消化。 1.2.1.2.3.测量放线与开孔测量放线按前面的放线方法进行,本工程的孔桩桩心与柱心重合,故大部分处于与轴线偏心的位置,在定位时,一定要查清上部柱的截面尺寸及偏心情况。本场地硬化状况良好,在场地上直接用红油漆将孔尺寸加工作面作为开挖区域,同时将孔桩的正交轴线在距桩心1.5~2米的围用红油漆标注清楚,便于以后复核。 1.2.1.2.4.搞清楚各桩基技术参数:桩身尺寸(桩径、扩底、桩长、桩底及桩顶标高),钢筋笼的要求。 1.2.1.2.5.掌握桩基持力层岩体要求。 1.2.1.2.6.弄清楚地勘单位提出的在施工过程中可能遇到的问题

污水处理工程施工方案

目录 第一章编制依据与工程概况 (5) 一、编制依据 (5) 二、工程概况 (5) 第二章工程实施目标及施工总体设想 (9) 一、工程实施目标 (9) 二、施工总体设想 (10) 第三章施工现场总平面布置 (14) 一、施工临建布置策划 (14) 二、临时设施布置方案 (15) 三、施工用水、用电配置方案 (18) 四、施工机械设备的布置方案 (20) 第四章施工进度计划和各阶段进度的保证措施 (21) 一、工期目标 (21) 二、工期节点控制 (21) 三、施工进度计划组织安排 (22) 四、各阶段工期保障措施 (22) 五、其它影响工期的保障措施 (25) 第五章各分部分项工程的施工方案 (27) 一、工程测量施工方案 (27) 二、桩基施工 (30) 三、土方工程 (32)

四、桩头处理 (33) 五、砼池体底板施工 (34) 六、砼池体池壁、顶板施工 (37) 七、砼泵送技术 (39) 八、框架结构工程 (41) 九、砌筑工程 (43) 十、屋面工程 (44) 十一、装修工程 (49) 十二、脚手架工程 (52) 十三、道路施工 (54) 十四、满水试验 (56) 十五、钢吊车梁施工 (58) 十六、预留、预埋施工 (58) 十七、工艺管道部分 (60) 十八、电气安装 (86) 十九、自控仪表工程 (106) 第六章质量保证措施 (115) 一、工程质量目标 (115) 二、质量管理体系 (115) 三、技术措施保证 (124) 四、工程测量责任和资料管理 (125) 五、成品保护措施 (125) 六、质量通病防治措施 (129)

七、工程创优的措施 (143) 第七章安全文明施工及环境保护措施 (147) 一、安全文明施工管理目标及管理措施 (147) 二、文明施工及保证措施 (152) 三、环境保护措施 (155) 第八章项目管理班子的人员配备、素质及管理经验 (158) 一、项目管理班子的人员配备 (158) 二、项目主要管理人员的岗位职责 (159) 第九章劳动力、机械设备和材料投入计划 (164) 一、主要劳动力投入计划 (164) 二、主要机械设备投入计划 (164) 三、主要材料投入 (166) 第十章池体抗渗漏、裂缝控制及屋面防水控制 (167) 一、池体抗渗漏控制 (167) 二、池体抗开裂控制 (170) 三、池体橡胶止水带施工控制 (170) 四、屋面防渗漏控制 (176) 第十一章关键部位施工技术及工艺 (178) 一、深基坑施工技术 (178) 二、大体积砼施工技术 (180) 三、高架支模施工技术 (182) 四、特殊工程关键施工技术 (187) 五、搅拌机安装 (189)

污水处理厂水池混凝土施工方案

漯河市源汇区马沟(沙澧产业聚集区)污水处理厂二期建设项目一标段土建工程反硝化清水池、废水池混凝土施工方案 一、编制依据 反硝化深床滤池清水池及废水池施工图及相关技术规范。 二、工程概况 反硝化深床滤池清水池及废水池,建筑面积约231m2,墙厚400mm,高度4.45mm,底板标高+0.4米,顶板高度+4.85米,净空高度4.45米,墙体浇筑实际高度3.65米。混凝土浇筑方量约为145m 3。 三、施工工艺 墙体钢筋绑扎--支护模板---顶板钢筋绑扎--砼浇筑。 混凝土工程施工前,应按相关规定对混凝土的原材料和配合比进行检测以及对施工过程中各项主要工艺流程和完工后的混凝土质量进行检查和验收。 本工程砼设计标号为C30P8砼,为商品混凝土,考虑到地形实际条件,全部砼浇筑采用天泵输送混凝土。 浇筑墙体混凝土要先填以30~50㎜厚的同配比去石子砂浆。池壁混凝土分层浇筑,分层振捣,每次浇筑厚度为40㎝(用50振捣棒),浇筑厚度采用尺杆配手把灯加以控制。振捣棒不得触动钢筋和预埋管件,除上面振捣外下面要有人随时敲打模板检查是否漏振。池壁浇筑时振捣棒每隔6米放一台,不得来回搬动。混凝土浇筑时注意不得对钢筋、模板进行冲击,振捣棒插点要均匀,做到快插慢拨,每个插点

间距不超过振捣棒作用半径的1.5倍,振捣时间要充分,但不可太长,一般每点为20~30秒,使混凝土表面水平不下沉,不出现气泡,泛出灰浆为准。振捣棒离模板距离不大于其作用半径的0.5倍,并尽量避免碰撞钢筋、预埋件等。 为防止顶板混凝土浇筑后出现裂缝,在混凝土浇筑后两小时,按标高用长刮尺刮平表面水泥浆,再用木槎板反复槎压数遍,使表面密实,初凝前再用铁槎压光,控制砼表面龟裂。塌落度应控制在16cm 以内; 混凝土浇筑完毕后,在12~18h内开始进行,采取洒水、表面喷雾或加盖聚乙烯薄膜等的养护方式,使混凝土表面经常保持湿润状态,养护时间不少于28天。 若浇筑天气晴朗时,浇筑完毕应对无模混凝土表面保湿,保湿时采用水喷洒,以防止混凝土表面泛出水泥浆,保湿应连续进行。 若浇筑天气下雨时,则边浇筑变用薄膜覆盖,防止混凝土表面翻砂。夜晚浇筑时,应配备足够的照明。

污水处理工程施工组织设计方案

调节池、污泥池施工技术方案 施工技术方案: 1、施工程序:定位放线土方开挖地基处理混凝土垫层池底及池壁混凝土浇池底及池壁混凝土养护池壁模板拆除池顶模池顶钢筋绑扎池顶混凝土养护蓄水试验外抹灰基坑回填土 交工验收 2、土方开挖 根据总图进行污水污泥池的定位放线,放线后进行土方开挖,由于处在填方区,基坑按1∶0.7进行放坡,并在基坑东面修筑一条材料运输通道按1:1.25进行放坡,保证底边宽度为4米。基坑开挖时采用一台WY60挖沟机和一台装载机配合,装载机将挖沟机挖出的土方运至离施工现场100米远处,设一临时堆土场堆土,减少基坑边缘所承受的静载,防止基坑塌方,基坑回填时再运回进行回填。. 基坑挖至设计标高后,由业主、监理检查验收合格后方可进行下道工序,并作好隐蔽记录。 基坑回填时,先清除坑杂物,分层回填。 (1)钢筋在工棚中集中下料预制成型,钢筋接头和钢筋配制必须认真计算,合理搭配,统一编号。 (2)钢筋绑扎:先绑扎池底板钢筋及池壁钢筋,待池底板和池壁混凝土浇筑完后,再绑扎池顶板钢筋。 池底板钢筋绑扎前,用墨线弹出池底板边线及池壁线等,并做出明显标记,然后根据标记放置钢筋,底板钢筋交叉点全部绑扎。钢筋接头采用绑扎搭接及部分双面焊接,钢筋接头应错开,同一截面的钢筋接头不得超过绑扎:25%,焊接:50%。为保证上层钢筋的位置,上层钢筋采用Φ12的钢筋做成铁马镫支起,铁马镫纵横间距0.9m呈梅花形布置。 池壁钢筋绑扎时,按照标注在垫层上的墨线开始绑扎,绑扎时采取临时加固措施,池壁的上中部用横筋加固,侧部用Φ12的钢筋做成斜撑固定,保护层用水泥砂浆垫块控制,纵横间距1.0m 池顶板钢筋绑扎时,先在池顶板的底模板上弹出钢筋间距的墨线,按照弹出的墨线绑扎池顶板钢筋。为保证上层钢筋的位置,上层钢筋采用Φ12的钢筋做

污水处理工程施工技术方案94068

目录 一、工程概况 (1) 二、施工部署 (1) 三、主要分部分项工程的施工方法 (2) 四、施工机械、设备计划表 (6) 五、劳动力计划及平衡表 (6) 六、施工组织机构 (6) 七、质量保证体系及质量保证措施 (7) 八、安全保证体系及安全保证措施 (9) 九、工期保证措施 (10) 十、雨季施工措施........................................................ (10) 十一、进度计划表 (13)

一、工程概况 (一)、工程内容 本工程为郑家坡铁矿污水池工程,位于郑家坡铁矿主厂区西南侧,西侧紧邻充填站,东侧、南侧为施工单位临建。由邯郸中冶建设公司承建。本工程占地面积为176 m2。主要施工内容为单一封闭式污水池,污水池池底厚250mm,池壁厚200mm,池壁高3.16m,顶板厚130mm,基底深4.71m,整个污水池在±0.000地面下。本工程为钢筋砼结构,所有水池主体砼强度等级均为C30抗渗砼,抗渗等级为S6。水池内、外表面均用1:2防水砂浆抹面20mm厚。 本工程质量标准为合格,有效施工工期为45天。 二、施工部署 (一)、施工准备 1、场地、水、电的准备: 本工程水池位于厂区南侧,在基坑开挖前应先拆除部分临建。做好自然地坪方格网的测绘及水池测量定位等工作。由甲方指定现场施工场地,水、电由甲方指定地点引入。 2、降水准备: 由于基槽开挖深达5m,当地地下水位平均在4m左右,因此施工前应先编制降水方案,准备好降水用的水泵等设备,具体另编制降水方案。 3、材料准备:结合工程实际拟采用搅拌站输送泵(15m3/h)浇注施工。施工前先考察砂、石、水泥等原材料,合格后方可使用,并按规范要求的批次进行后续检验,以保证施工质量。 4、施工机械的准备:本工程拟使用设备有1.5m3液压反铲挖掘机、8T自卸卡车、50型装载机、蛙式打夯机、三马车、灰斗车等设备,提前落实,并确保施工机械的完好。

污水处理施工方案

污水处理施工方案 一、工程概况 污水处理南站1000立方米污清水池是xxxxxxx公司xx区配套设施工程,我方承包清水池的土建工程。 污水池长为21.7m,宽为14.3m,基础为筏板基础。本工程以绝对标高24.8m 作为设计相对标高±0.000,基础底标高相对标高为-3.65m。本工程抗震设防烈度为6度,基础垫层砼强度等级为C10,厚为100mm,每边宽出基础底边100。池体砼强度等级为C25.S6。 二、钢筋工程 1、施工部署 1)施工顺序 根据图纸下料——绑扎基础及柱钢筋——绑扎墙壁钢筋——绑扎顶板钢筋 2)劳动力安排 根据本工程特点安排钢筋加工10人,钢筋运输4人,钢筋安装15人 2、施工准备 1)技术准备 1.1与该工程相关的技术、施工人员配备齐全 1.2熟悉图纸,审查图纸与说明内容是否符合以及各组成部分是否发生矛盾和错误,建筑图与结构图上的尺寸、标高等方面是否一致 1.3掌握该项工程的施工方法和技术要求 2)现场准备 2.1标高点根据现场引测的±0.000测定标高。 2.2钢筋加工的一些机具设备根据施工平面图和有关规定提前进场 2.3根据图纸的要求提前将各种型号的钢筋进入场地,并安规定抽样送检 2.4做好雨季施工的各种措施 3、施工方法

1、钢筋加工 1.1、钢筋加工的形状尺寸必须符合设计和规范要求,钢筋的表面应清洁、无损伤、油渍、漆污和铁锈等,若有,在使用前必须清除干净,带颗粒状老锈的钢筋不得使用。 1.2、钢筋除锈采用钢筋调直机在钢筋调直过程中除锈。 1.3、钢筋必须平直,无局部曲折,必须经调直之后才能使用和加工。 1.4、钢筋的弯钩或弯折应符合下列规定: 1)Ⅰ级钢筋末端均应作180度弯钩,其圆弧弯曲半径不小于钢筋直径的2.5倍,平直部分长度不小于钢筋直径的3倍。 2)Ⅱ级钢筋末端作90度或135度弯钩时,Ⅱ级钢筋的弯曲半径D不小于钢筋直径的4倍,平直部分长度按设计(03—101图集)要求确定。 3)弯起钢筋中间部分弯折处的弯曲半径D不小于钢筋直径的5倍。 4)箍筋的末端作135度弯钩,其弯钩的弯曲直径大于受力钢筋的直径,且不小于箍筋直径的2.5倍,弯钩的平直长度不应小于箍筋直径的10d。 5)当机械断料时,严格按配料单长度进行断料,保证断料正确,钢筋和切断机刀口要成垂线,并严格执行操作规程,确保安全。在切割断料过程中,如发现钢筋有劈裂,缩头或严重的弯头,必须切除。 6)本工程钢筋弯曲时,为保证加工质量,要求φ10以下加工时按配料单尺寸在工作台上钉上钉子作为尺寸(弯曲点)的标志。 7)弯曲粗钢筋及形状较复杂的钢筋时,必须在钢筋弯曲前,根据配料单上标明的尺寸,用粉笔画出弯曲点位置,必要时在工作台上画出实样,用钉子在工作台控制钢筋的弯折点。划线钉点时,应根据不同的弯曲角度扣除弯曲调整值(见附表一) 钢筋弯曲调整值一览表 钢筋弯曲 角度30°45°60°90°135° 钢筋弯曲 调整值0.35d0.5d0.85d2.0d2.5d

污水处理施工方案方案

污水处理施工方案方案 施工组织设计,方案,报审表工程名称:西宁特殊钢股份有限公司总排废水处理及回用项目编号: 致:青海铭鑫实业责任有限公司,监理单位, 我方根据施工合同的有关规定完成了西宁特殊钢股份有限公司总排废水处理及回用项目方案的编制~并经我单位上级负责人审查批准~请给予审查。 附件:施工方案1份 承包单位,章,: 项目经理: 日期: 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师: 日期: 总监理工程师审查意见: 监理单位: 总监理工程师: 日期: 西宁特殊钢股份有限公司总排废水处理及回用项目 施 工 方 案 编制: 周德兴 审核: 田洋

批准: 苏红立 青海宁蒲安装工程有限公司 目录 第一章项目名称第二章项目概述第三章编制依据第四章工程总目标 1、工程质量目标 2、工期目标 3、安全生产目标 4、文明施工目标 5、服务目标 6、协调目标 第五章项目实施一、施工部署 二、生产准备 1、施工用电 2、材料的供应 3、施工安装前的准备工作三、管道施工技术措施及要求 1、下料及连接 2、安装要求: 3、管架制作安装: 4、焊接技术要求 5、检验要求 第六章项目部组织机构及职责 一、项目部组织机构 二、项目部主要管理人员质量职责 1、项目经理质量职责 2、项目技术负责人 3(项目施工员质量职责 4(项目质检员质量职责

5(项目资料员质量职责 6(项目预核算员质量职责 7(项目材料员质量职责 8(项目安全员质量职责 9、项目计量员质量职责 10、项目保管员质量职责第七章质量保证措施第八章健全安全生产管理制度 1、明确安全生产责任制 2、加强职工“三级”安全教育 3、进行安全技术操作规程 4、坚持特种作业人员持证上岗 5、班组坚持“三上岗~一讲评”活动 6、遵章守纪、标记显明 7、工伤事故处理 8、建立健全安全生产组织机构 9、安全技术措施 第九章文明施工管 第一章项目名称 西宁特殊钢股份有限公司总排废水处理及回用项目 第二章项目概述 西宁特殊钢股份有限公司总排废水处理及回用项目位于柴达木路北侧西钢厂区内。 根据甲方提供的图纸和我们实地勘查~现场项目施工大部分处在?0以下~本项目敷设的管道种类较多~并有各种设备和闸门、阀门的安装~土建工程也在进行~因此~各工程面的展开有许多意想不到的困难~本着求实务进的原则~我公司在施工过程中~想办法克服各种困难~圆满完成施工任务。 第三章编制依据

污水处理厂项目施工方案与技术措施

工程概述 一、工程位置 本工程位于宜宾市翠屏区大溪口B-4-4地块 二、工程名称 宜宾市南岸污水处理厂提标改造工程(平场工程)第二次 三、工期:100日历天 四、建设内容及规模 将现状CASS生化池改造为A2/O生化池,并增加2座二沉池、1座污泥泵房、1座高效沉淀池和1座接触消毒池和1座滤池。改造后处理能力5万吨/日,出水水质执行(GB1891-2002)一级标准A标准 五、工程的主要特点 (一)本工程开挖、回填土石方量大。分块施工,工期长。 (二)土石方主要为挖方,达158744m3; (三)施工场地内开挖、回填、运输相互交叉施工,工程测量复杂,难度大,需精心施工。 六、质量要求 本工程质量要求达到国家规定的合格标准并满足业主方的要求。 施工方案 土方开挖 (一)施工测量 (1)土石方施工测量

①根据己建立的平面和高程控制系统,放出边界桩,并在各边界设置横向及纵向控制桩,每1OOm设置一个,控制桩用混凝土浇筑,埋深在地面以下20cm,以控制边界以及控制高程。 ②测设40m×40m的方格网来实施施工放样,并且测出方格桩点的地面高程和设计高程,如果地面高程大于该点的设计高程则为挖方,反之则为填方。将每一个桩的挖填高度用红铅笔写在桩上(侧面),填土用“+”号,挖土用“-”号。为便于挂线找平,在方格网内再增设加桩,将方格分成1Om×10m的小方格。如为填方时,则根据填方的高度在桩上挂好线填土;如为挖方时,在桩点四周挖至所需深度。根据现有场地标高,本工程土方以挖方为主。 ③在填挖过程中,以桩点为准,用尼龙线来检查,校正整个方格范围内标高,如下图所示: ④取土爆破作业时,每爆破一层,对该层高程及时测量,严格控制爆破开挖的高程,既不超深又必须达到设计开挖标高。 ⑤施工过程中,应对控制点进行保护,并经常进行复测,做到准确无误。 2.测量仪器 平面测量的主测仪器为日产“拓普康GTS-602全站仪”,该仪器技术规格为: 测角精度±2”,测程3000米,测距精度±(2mm+2ppm)。可满足本项目的平面精度要求。 高程测量主测仪器为S3级自动安平水准仪。 3.放样方法

污水处理池施工组织设计方案

金牛天铁煤焦化有限公司 水处理新增预曝气池改造工程 施工组织设计方案 编制单位: 技术负责人: 日期: 2012.04.12

目录 1 编制依据 2 工程概况 3 施工部署 4 施工平面布置 5 主要施工技术方案 6 雨季施工措施 7 质量保证体系、质量保证措施 8 工期保证措施 9 安全生产、文明施工保证措施 10工程交付、回访及维修 1. 编制说明及编制依据 本施工组织设计方案是根据工程招标文件和施工图纸及现行国家有关施工及验收规 范、结构规范进行编制的。 本方案作为本工程施工时的原则性指导文件,具体施工过程中可因条件变化进行适宜性变更。本方案由工程技术部负责实施,并进行书面的、口头的技术交底。 2. 工程概况 该预曝气池未金牛天铁煤焦化有限公司水处理系统新增预曝气池改造工程,主水池长为42m,宽为16m,基础为桩基础。本工程以绝对标高672.000作为设计相对标高±0.000,池底垫层底部标高相对标高为-0.65m。本工程抗震设防烈度为6度,基础垫层砼强度等级为C10,厚为100mm,每边宽出基础底边100。池体砼强度等级为C30.S6。 水系统:水池阀门开关、均接入中控室控制;水池内设液位计,将水位信号传入中控室,并与潜水泵及进水管的电动阀连锁控制; 3. 施工部署 3.1 项目管理目标 1) 工期目标:本项目根据招标文件要求,全部工程2012.08.15前完工, 工期为120天(日历天)。 2) 质量目标;工程质量满足设计、规范规定性能、安全和可靠性等方面的要求。 各单位工程质量目标为合格。 3.2 项目管理机构介绍 为确保优质、高速、安全、低耗地完成本工程建设任务,我公司将选派精干的管理人员和作业队伍进驻现场,负责承包任务的实施。现场设置项目部,项目部设立“三部一室

污水处理厂工程施工组织方案

目录 第一章编制说明 (2) 第二章施工部署 (7) 第三章进度、机械、劳动力及材料计划 (10) 第四章主要部位施工 (17) 第五章施工保证措施 (28)

第一章编制说明 第一节编制依据 1、省xx科技工程提供的生活污水处理厂的1000吨 /日某污水处理厂工程施工设计图、省xx科技工程提供的石材废水处理厂的10000吨/日某污水处理厂工程施工设计图。 2.岩土工程勘察提供的岩土工程勘察报告。 3.工程现场踏勘及业主介绍的情况。 4.土建、市政工程有关施工技术验收标准。 5.本公司ISO9002质量体系系列文件及近年来已承建过类似工程的施工经验。

第二节编制原则 1.按施工文件中的各项条款要求进行编制。 2.按“项目法”的施工原则进行管理和施工,严格执行有关的施工规和验收标准,按图施工。 3.制定创优目标,严格执行各项施工保证措施,确保工程质量创“钱江杯”。 4.保证重点,兼顾一般,统筹安排,科学合理地安排进度计划。 5.采用先进的施工方案和技术管理措施,确保施工实施方案的可行性和合理性。 6.制定施工所需的劳动力、材料及施工机具的计划投入确保工程施工最合理的平面布置方案。 7.实行经济核实,推广增产节约,努力降低生产、材料成本,提高经济效益的措施。

第三节工程概况 一、工程简介 污水处理厂位于市西部,省市的重点工程。污水处理厂总设计规模分别为生活污水处理厂的1000吨/日污水处理厂工程和石材废水处理厂的10000吨/日污水处理厂工程。他的建成将进一步完善生活污水和石材废水处理功能,改善某的投资环境和市金牛区人民的生活环境,是一项功在当代、利在千秋的造福实事工程。 本次新建工程共分2个标段,本工程生活污水工程容有格栅调节池、清水池、出水渠、污泥池各一座;石材废水工程容有沉淀池、混凝反应池、集水池、污泥浓缩池、加药池各一座,全部采用现浇钢筋砼结构。 工程质量国家现行的有关工程施工规及质量检验评定标准进行验收。 工期要求:在2012年8月主体完成,2012年9月全部完工。 工程承包形式:工程用商品混凝土、钢材有业主提供到现场,承包商负责验收、保管,其他材料由承包商采用。 资金来源:银行贷款、企业自筹。 二、工程结构简介:

污水处理站施工方案

污水处理站施工方案 一、工程概况 污水处理站位于杨区的西北角,采用桩基础,钢筋砼框剪结构。长*宽为*29m*24.4m,建筑面积为782m2。由调节过滤池,过滤池、隔油池、储水池、水处理池、PH值控制池、废气废水池、反应池、沉淀池、泵房、泥沙沉淀池构成:储水池上部一层为污水及器具,二层为控制及机器室。 钢筋强度设计值:HPB(Φ)fy=210N/mm2 HRB (Φ) fy=300N/mm2 混凝土强度等级为C30,抗渗等级S8。 下面主要介绍土方开挖、钢筋砼墙模板支模方法。 二、施工工艺流程 土方开挖至底板垫层底面标高→捣石子垫层200厚、C15砼垫层50厚(砌地板砖模)→放线绑底板、侧墙钢筋焊止水板→捣底板砼→绑墙钢筋→装墙模板→捣墙砼→养护→做防水层→回填土 三、施工方法 1、土方开挖 根据地质资料显示,污水处理站开挖地段场地标高为-1.3m,下伏素填土层2.8m、粉质粘土层3.8m~5.7m、淤泥质土层2.2m~8m厚。而池底土方开挖标高为-3.85m,为了防止塌方给施工带来因难,土方开挖采用两级台地(一级台地留缓冲段1m宽,二级台地到底板底留工作面2m)1:1.5自然放坡机械开挖,局部人工修整,自卸汽车转运,详见污水处理站土方开挖示意图。 2、钢筋砼施工 土方挖至设计要求标高,经验收合格后,立即捣石子垫层200厚、C15砼50厚封底;捣底板垫层的同时砌周边地模,地模采用MU7.5灰砂砖、M5水泥砂浆砌筑。并按要求(若设计有要求时)作防水层。再进入钢筋砼工程施工。 钢筋工程 钢筋绑扎时,钢筋的规格、型号、保护层厚度、搭接(焊接)长度符合设计要求和规范规定。

底板钢筋绑扎:纵向、横向底筋、面筋为Φ20@200,马凳筋 为Φ12@1200*1200。 墙壁钢筋绑扎:墙梁钢筋绑扎应在底板钢筋绑扎前完成,墙钢筋绑扎一次完 成,竖筋为Φ18@180,横向钢筋为Φ16@200,拉结筋为Φ 8@600*600,为了防止墙钢筋倾倒,绑扎时须设临时支撑支 牢固。 泥沙沉淀池钢筋绑扎:水道底部钢筋:底筋、面筋双层双向为Φ12@200; 中层底部钢筋:底筋、面筋双层双向为Φ12@200, 马凳筋为Φ12@800*800。墙壁钢筋同前; 沉淀池钢筋绑扎:中层底部钢筋底筋、面筋双层双向为Φ12@200;墙壁钢 筋、底板钢筋同前。 反应池钢筋绑扎:底部底筋、面筋双层双向为Φ12@200;墙壁竖向、水平 钢筋均为Φ16@200。 调节过滤池和过滤池钢筋绑扎:底部底筋、面筋双层双向为Φ16@200,拉 结筋Φ6@400*400;墙壁竖向、水平钢筋均 为Φ14@200。 为了施工的方便,沿墙一周在底板反起500处焊-300*3钢板止水带一道,以保证施工缝的防水。 墙模板组装:模板采用18厚胶合板,止水对拉紧固螺杆采用Φ12螺栓,螺杆中间焊止水片、两边焊顶紧栓;对拉螺杆设置:墙的底部对 螺杆设置的中心间距为300mm、上部各排螺标杆设置的中心 间距为500mm;立枋为8*8cm方木,立方外边用Φ48钢管加 燕尾扣紧固,四周斜撑固定,保证墙体垂直度。墙模板组装梁 图附后。墙模板于底部接口处须留一道2~3cm宽或每隔一个 100*100mm清扫口能保证浇捣砼前墙接口处能冲洗干净。 特别注意的是,在模板安装过程中,认真和复核管道位置,埋好穿墙防水套管,详见附图。管道安装做好穿墙防水套管防水处理。 砼浇筑:在现场设置砼搅拌站,采用移动式砼输送泵输送,底板砼浇筑至周边墙钢板止水带一半的位置,再浇捣墙砼浇筑。考虑地下对砼具有

污水处理水池施工方案

污水处理水池施工方 案

机械加速澄清池、清水池、砂滤池专项施工方案 一、编制依据 1.1<电力建设施工质量验收及评定规程(DL/T5210.1-2005)第一部分:土建工程>; 1.2<中水深度处理系统施工组织设计(建筑工程)>; 1.3<建筑工程质量验收统一标准>(GB50300-2001); 1.4<地下防水工程质量验收规范>(GB50208-2002); 1.5<地下防水工程技术规范>(GB50108-2001); 1.6<混凝土结构工程施工质量验收规范>(GB50204-2002); 1.7<钢筋焊接及验收规范>(JGJ18-2003); 1.8<工程测量规范>(GB50026-2007); 1.9冬季建筑工程施工规程(JGJ104-97); 1.10地基与基础施工及验收规范(GBJ202-2002); 1.11施工图纸LDZS-121S-T0101-00—02;LDZS-121S-T0102-00—04 ; LDZS-121S-T0103-00—04;LDZS-121S-T0104-00—08; 1.12施工图会检纪要 二、工程概况 本工程包含三个澄清池,内径为23.17米,0米以下1.25米,0米以上高度为5.85米,池底厚度300-700毫米,池壁厚度为400毫米。采用钢筋混凝土结构,垫层混凝土标号为C15,池体混凝土标号为C30P8,梁柱混凝土为C30,找坡层混凝土为C20;螺纹钢采用二级钢,箍筋、板筋采用一级钢(盘圆)。 清水池1座,长34.26米,宽18.5米,0米以下高度3.1米,0米以上高度3.2米,池底厚度500,池壁厚度450,为钢筋混凝土水池;垫层混凝土C15,池体混凝土C30P8。螺纹钢采用二级钢,箍筋、板筋采用一级钢(盘圆)。

污水处理厂安装工程施工组织方案

污水处理厂安装工程施工方案 7.1设备工程 7.1.1设备概况 本工程工艺设备主要包括细格栅、砂水分离器、空压机、搅拌器、栅渣压缩机、水下搅拌器、斜板、离心风机、离心抽风机、浓缩脱水一体机、及各类泵、闸、阀等。起重设备主要有悬挂起重机和电动葫芦等。本工程设备种类、数量较多,分布范围广。 7.1.2一般施工程序 1施工顺序及原则:施工时应根据土建建(构)筑物的进度具体安排设备安装的顺序,原则上是先主要后次要,先大型后小型、先上后下、先里后外、先特殊后一般,并优先考虑位置特殊、安装工程量大的设备。 2施工流程 施工准备→基础验收及处理→开箱检验→设备吊装就位→找平找正→基础灌浆抹面→配管配线→设备单机试运转→交工验收 7.1.3设备安装一般技术要求 1、施工准备 根据施工图纸和技术要求编制详细的施工方案,组织设备施工班组学习、熟悉施工图纸、随机文件及相关规范,掌握运输、安装、试车要领,进行技术、安全交底,备好施工

用水源、电源,并备有必要的消防及照明器材;清理场地,保证道路畅通、现场整洁;布置好贮存库房,备齐施工机具、计量检测器具等。并根据施工需要和设备安装特点,准备好设备运输及吊装工具。 做好预留预埋工作,并提前做好预埋件的预制和采购工作,确保预留预埋件位置准确。 2、设备开箱检验、基础复核、放线及垫铁布置 设备运至基础附近后,按各类设备装箱清单、技术资料文件及规范要求进行拆箱验收,并复核是否与设计相符,与设备相连的法兰是否配对,设备有无变形,表面有无损伤和锈蚀等。对暂不能安装的设备和零、部件要放入临时库房,并封闭管口及开口部位,以防掉入杂物等;有些零、部件的表面要涂防锈剂和采取防潮措施。随机的电气仪表元件要放置在防潮防尘的库房内,妥善保管。设备开箱检验应会同业主、监理单位和制造厂家一起共同进行,检查完后及时记录并作见证资料。设备的备品备件及专用工具等,在施工中应注意保护,防止变形、损坏、锈蚀、错乱或丢失,工程完工后归还建设单位。 设备安装前对基础进行外观检查,对其位置、标高及外形尺寸、预留孔洞、预埋螺栓、砼强度等进行全面的复测、检查。基础的外表不得有裂缝、孔洞、露筋等现象,基础上要明显标出标高基准线及纵横中心线。基础验收合格,办理

污水处理厂水池闭水试验施工方案-

一、工程概况 (2) 一、主要材料及要求 (5) 三、闭水试验应具备条件 (5) 四.闭水试验程序 (6) 五、闭水试验方法 (6) 六、沉降观测 (8) 七、闭水试验标准 (8) 八、安全 (9) 九、施工注意事项 (9)

一、工程概况

3、编制依据: 3.1《给排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141-2008)。 3.2《石油化工混凝土水池工程施工及验收规范》(SH/T3535-2002)

3.3《石油化工施工安全技术规程》(GB50484-2008) 3.4《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46—2005) 3.5盈创公司《质量手册》,AHYC/M-2010《管理手册》;2010B版《程序文件》。 二、主要材料及要求 1、DN100管道泵、无缝钢管,闸阀:要用于闭水试验时给水池与水池之间注水用; 2、Φ150潜水泵、胶管:要用于闭水试验时抽水用; 3、标尺:主要用于观察充水时水位变化情况; 4、刻度尺; 5、水位测针:由针体和针头两部分构成(在测针未到位之前暂时用游标卡尺测 量); 6、百分表; 三、闭水试验应具备条件 1、水池闭水试验应在下列条件下进行: 1)池体的混凝土达到100%设计强度; 2)现浇钢筋混凝土水池的防水层、防腐层施工以及回填土以前; 2、水池闭水试验前,应做好下列准备工作: 1)将池内清理干净,修补池内外的缺陷,临时封堵预留孔洞、预埋管口及进出水口等; 2)检查充水及排水闸门,不渗漏; 3)设置水位观测标尺; 4)标定水位测针; 5)准备现场测定蒸发量的铁皮箱; 6)充水的水源采用消防水并做好充水和放水系统的设施。 3、水池闭水试验前,应做好下列检查工作: 1)外观质量检查合格; 2)构筑物内清理完毕,无杂物积水现象; 3)全部预留孔洞封堵不得漏水,位于水池底板以下的管道应封堵坚固不得漏水,

污水处理设施施工方案

污水处理设施施工方案(总27 页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

从化市街口街农村生活污水处理工程(大凹村3#) 施工组织总设计 编制单位:从化市第六建筑工程公司 编制人:董诗红 审核人:周浪波 编制日期:2013年月日 第一章工程概况 一.编制依据 1、施工图纸。 2、国家、省、市的相关法令法规及规定;国家、行业现行的相关技术规范、标准及规程。 3、ISO9001标准质量保证程序文件及质量手册。 4、施工现场具体情况调查分析。 5、我公司的施工能力和类似工程施工经验。 二、主要技术规范标准 1、《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202-2002 2、《给排水水构筑物施工验收规范》GBJ141-90 3、《混凝土外加剂应用技术规范》GBJ50119-2003 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 5、《预制混凝土构件质量检验评定标准》GBJ321-90

6、《钢筋混凝土用热扎带肋钢筋》GB1499-91 7、《钢筋混凝土用热扎光圆钢筋》GB13013-91 8、《给排水水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 9、《砌体工程施工及验收规范》GB50203-98 10、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 11、《砼质量检验评定标准》GB50264-92 12、《砼强度检验评定标准》GBJ107-87 三、工程概况及施工条件 (一)、工程概况 1、工程简介 从化市街口街农村生活污水处理工程(大凹村3#),位于从化市从化市街口街大凹村内。主要为污水处理工艺需要设置生产性的构筑物及污水管网工程。 2、技术标准 设计使用年限:所有建(构)筑物均为50年。 建筑结构安全等级:所有建(构)物均为二级。 基础设计安全等级:建(构)筑物基础安全等级均为二级。 地基基础设计等级:均为丙级。 3、工程范围 本工区范围包括土建工程:格栅池、沉沙池、水解厌氧池、计量槽;排水工程:管网及沉砂井工程 4、工期要求 合同要求,2013年11月15日开始施工,2014年2月15日完成,总工期90天 第二章工程施工目标 一、质量目标

工程施工污水处理方案

施工废水治理方案一:工程概况: 德兴铜矿五号尾矿库排洪隧洞及附属设施(第二标段)共四条隧洞,总长近17千米,其中最长的上游排洪隧洞6000多米,其它的在2000到3000米之间,隧洞进出口均在小浮溪到浮溪口之间的河道旁,因此施工产生的废水均会对河流产生不同程度的污染,虽然这些施工废水经过化验未含有害及重金属,但悬浮物超标,按照国家相关法律,法规及规范文件,需要对其进行处理. 二:编制依据: 1:江铜德兴铜矿五号尾矿库招标文件. 2:中国恩菲公司德兴铜矿五号尾矿库施工图. 3:五矿二十三冶建设集团企业三位一体文件. 4:国家相关法律,法规,规范. 三:施工废水治理方案 德兴铜矿五号尾矿库排洪隧洞及附属设施(第二标段)目前施工的隧洞有三条,其中上游排洪隧洞已经施工近2000米,库内排洪隧洞也经施工了1500米以上,施工过程中发现井下流出的水经井口沉淀池排入河中仍有白色状,期间我们采取了用明矾等化学品做净化试验,但效果不理想,无法满足环保要求,经过与业主及监理商讨,现提出如下方案. 1:沉淀

*宽*长(米6*6*1.*2规格,在每个隧洞井口施工两个沉淀池. 另沿隧洞掘进方向利,其中一个用于净化,另一个用于沉淀深),,的沉淀池),在其底部开挖一个3*6*1用现有的调车场(避炮硐室. 用于工作面施工水外排过程中的沉淀. 用化学品对施工废水进行净化及沉淀2:二者分,,明矾净化经过长时间的试验,我们采用絮凝剂沉淀: 具体做法为区段加注, 1)絮凝剂絮凝剂主要有无机絮凝剂,有机高分子絮凝剂和微生物絮凝 剂,都主要是处理各种污水用的,具体——有机高分子絮凝剂在处理炼油废水,其它工业废水,高悬浮物废水及固液分离中阳离子型絮凝剂有着广泛的用途。特别是丙烯酰胺系列絮凝剂主要有无机絮凝剂,有机高分子絮凝剂和微生物絮凝剂,都主要是处理各种污水用的,具体——有机高分子絮凝剂在处理炼油废水,其它工业废水,高悬浮物废水及固液分离中阳离子型絮凝剂有着广泛的用途。特别是丙烯酰胺系列有机高分子絮凝剂以其分子量高,絮凝架桥能力强而显示出在水处理中的优越性。微生物絮凝剂絮凝范围广、絮凝活性高,而且作用条件粗放,大多不受离子强度、pH值及温度的影响,因此可以广泛应用于污水和工业废水处理中。加入絮凝剂就是使水与杂质快速、比较彻底的分离开来。有机高分子絮凝剂以其分子量高,絮凝架桥能力强而显示出在水处理中的优越性。微生物絮凝剂絮凝范围广、絮凝活性高,值及温度的影响,pH、离子强度而且作用条件粗放,大多不受.

相关文档
相关文档 最新文档