文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 吊顶工程施工工艺及验收标准

吊顶工程施工工艺及验收标准

吊顶工程施工工艺及验收标准
吊顶工程施工工艺及验收标准

ZJQ00-SG-001-2003

2 吊顶工程

2·1 轻钢骨架活动罩面板顶棚施工工艺标准

2·1·1 总则

2·1·1·1适用范围

本章适用于工业及民用建筑中轻钢骨架下面安装活动罩面板顶棚工程。

2·1·1·2 编制参考标准及规范

(1)中华人民共和国国家标准GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》

(2)中华人民共和国国家标准GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》

(3)中华人民共和国国家标准GB50325-2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

(4)中华人民共和国国家标准GB50326-2001《建设工程项目管理规范》

(5)《上海市施工现场安全生产保证体系》DGJ-08-903-2003

(6)《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJOl-26-96

2·1,2 术语、符号

(1)交接检验

由施工的承接方及完成方经双方检查并对可否继续施工做出确认。

(2)主控项目

建筑工程中的对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。

(3)一般项目

除主控项目以外的检验项目。

(4)基层

直接承受装饰装修施工的面层。

2·1·3 施工准备

2·1·3,1技术准备

编制轻钢骨架活动罩面板顶棚工程施工方案,并对工人进行书面技术及安全交底。2·1·3·2 材料要求

(1)轻钢龙骨分U形和T形龙骨两种。

(2)轻钢骨架主件为中、小龙骨;配件有吊挂件、连接件、插接件。

(3)零配件:有吊杆、花篮螺栓、射钉、自攻螺钉。

(4)按设计要求可选用各种罩面板、钢、铝压缝条或塑料压缝条。

(5)质量要求,见表2.1.3.2-1-4。

轻钢龙骨断面规格尺寸允许偏差单位:mm 表2.1.3.2-1

轻钢龙骨角度允许偏差表2.1.3.2-2

轻钢龙骨外观、表面质量单位:g/m2表2.1.3.2-3

硅钙板的质量要求表2.1.3.2-4

2·1·3·3 主要机具 (表2·1·3·3)

(1)电动机具:电锯、无齿锯、手枪钻、射钉枪、冲击电锤、电焊机。

(2)手动机具:拉铆枪、手锯、手刨子、钳子、螺丝刀、扳子、钢尺、钢水平尺、线坠等。

每班组主要机具配备一览表表2.1.3.3

2·1,3·4 作业条件

(1)吊顶工程在施工前应熟悉施工图纸及设计说明。

(2)吊顶工程在施工前应熟悉现场。

(3)施工前应按设计要求对房间的净高、洞口标高和吊顶内的管道、设备及其支架的标高进行交

接检验。

(4)对吊顶内的管道、设备的安装及水管试压进行验收。

(5)吊顶工程在施工中应做好各项施工记录,收集好各种有关文件。

(6)材料进场验收记录和复验报告,技术交底记录。

(7)板安装时室内湿度不宜大于70%以上。

2·1·4 关键质量要点

2·1·4·1材料的关键要求

(1)按设计要求可选用龙骨和配件及罩面板,材料品种、规格、质量应符合设计要求。

(2)对人造板、胶粘剂的甲醛、苯含量进行复检,检测报告应符合国家环保规定要求。

(3)吊顶工程中的预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈处理。

2·1·4·2 技术关键要求

弹线必须准确,经复验后方可进行下道工序。安装龙骨应平直牢固,龙骨间距和起拱高度应在允许范围内。

2·1·4·3 质量关键要求

(1)吊顶龙骨必须牢固、平整

利用吊杆或吊筋螺栓调整拱度。安装龙骨时应严格按放线的水平标准线和规方线组装周边骨架。

受力节点应装订严密、牢固、保证龙骨的整体刚度。龙骨的尺寸应符合设计要求,纵横拱度均匀,互相适应。吊顶龙骨严禁有硬弯,如有必须调直再进行固定。

(2)吊顶面层必须平整

施工前应弹线,中间按平线起拱。长龙骨的接长应采用对接;相邻龙骨接头要错开,避免主龙骨向边倾斜。龙骨安装完毕,应经检查合格后再安装饰面板。吊件必须安装牢固,严禁松动变形。

龙骨分格的几何尺寸必须符合设计要求和饰面板块的模数。饰面板的品种、规格符合设计要求,外观质量必须符合材料质量要求。

(3)大于3Kg重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。

2·1·4,4职业健康安全关键要求

(1)在使用电动工具时,用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88。

(2)在高空作业时,脚手架搭设应符合《上海市施工现场安全生产保证体系》DGJ-08-903-2003。

(3)施工过程中防止粉尘污染应采取相应的防护措施。

(4)电、气焊的特殊工种,应注意对施工人员健康劳动保护设备配备齐全。

2·1·4·5 环境关键要求

(1)在施工过程中应符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50375-2001。

(2)在施工过程中应防止噪声污染,在施工场界噪声敏感区域宜选择使用低噪声的设备,也可以

采取其他降低噪声的措施。

2·1·5 施工工艺

2·1,5·1施工工艺流程

顶棚标高弹水平线-划龙骨分档线-安装水电管线-安装主龙骨-安装次龙骨-安装罩面板-安装压条

2·1·5,2 操作工艺

(1)弹线

用水准仪在房间内每个墙 (柱)角上抄出水平点 (若墙体较长,中间也应适当抄几个点),弹出水

准线 (水准线距地面一般为5OOmm),从水准线量至吊顶设计高度加上12mm (一层石膏板的厚度),用粉线沿墙 (柱)弹出水准线,即为吊顶次龙骨的下皮线。同时,按吊顶平面图,在混凝土顶板弹出主龙骨的位置。主龙骨应从吊顶中心向两边分,最大间距为1000mm,并标出吊杆的固定点,吊杆的固定点间距900-1000mm队如遇到梁和管道固定点大于设计和规程要求,应增加吊杆的固定点。

(2)固定吊挂杆件

采用膨胀螺栓固定吊挂杆件。不上人的吊顶,吊杆长度小于1000mm 门可以采用φ6的吊杆,如果大于100Omm,应采用φ10的吊杆,还应设置反向支撑。吊杆可以采用冷拔钢筋和盘圆钢筋,但采用盘圆钢筋应采用机械将其拉直。上人的吊顶,吊杆长度小于1000mm,可以采用φ8的吊杆,如果大于10Oomm,应采用φ10的吊杆,还应设置反向支撑。吊杆的一端同L30×30×3角码焊接(角码的孔径应根据吊杆和膨胀螺栓的直径确定),另一端可以用攻丝套出大于1O0mm的丝杆,也可以买成品丝杆焊接。制作好的吊杆应做防锈处理,吊杆用膨胀螺栓固定在楼板上,用冲击电锤打孔,孔径应稍大于膨胀螺栓的直径。

(3)在梁上设置吊挂杆件

1)吊挂杆件应通直并有足够的承载能力。当预埋的杆件需要接长时,必须搭接焊牢,焊缝要均匀饱满。

2)吊杆距主龙骨端部距离不得超过30Omm仍则应增加吊杆。

3)吊顶灯具、风口及检修口等应设附加吊杆。

(4)安装边龙骨

边龙骨的安装应按设计要求弹线,沿墙 (柱)上的水平龙骨线把L形镀锌轻钢条用自攻螺丝固定在预埋木砖上;如为混凝土墙 (柱),可用射钉固定,射钉间距应不大于吊顶次龙骨的间距。(5)安装主龙骨

1)主龙骨应吊挂在吊杆上。主龙骨间距900-1000mm主龙骨分为轻钢龙骨和T形龙骨。轻钢龙骨可选用UC50中龙骨和UC38小龙骨。主龙骨应平行房间长向安装,同时应起拱,起拱高度为房间跨度的1/200-1/300。主龙骨的悬臂段不应大于30Onm,否则应增加吊杆。主龙骨的接长应采取对接,相邻龙骨的对接接头要相互错开。主龙骨挂好后应基本调平。

2)跨度大于15m以上的吊顶,应在主龙骨上,每隔15m加一道大龙骨,并垂直主龙骨焊接牢固。

3)如有大的造型顶棚,造型部分应用角钢或扁钢焊接成框架,并应及楼板连接牢固。

(6)安装次龙骨

次龙骨分明龙骨和暗龙骨两种。暗龙骨吊顶:即安装罩面板时将次龙骨封闭在栅内,在顶棚表面看不见次龙骨。明龙骨吊顶:即安装罩面板时次龙骨明露在罩面板下,在顶棚表面能够看见次龙骨。次龙骨应紧贴主龙骨安装。次龙骨间距300-60Omm。次龙骨分为T形烤漆龙骨、T形铝合金龙骨,和各种条形扣板厂家配带的专用龙骨。用T形镀锌铁片连接件把次龙骨固定在主龙骨上时,次龙骨的两端应搭在L形边龙骨的水平翼缘上,条形扣板有专用的阴角线做边龙骨。

(7)罩面板安装

吊挂顶棚罩面板常用的板材有吸声矿棉板、硅钙板、塑料板、格栅和各种扣板等。

1)矿棉装饰吸声板安装

规格一般分为300mm×600mm,60Omm×600mm,600mm×l200mm三种;300mm×600mm的多用于暗插龙骨吊顶,将面板插于次龙骨上。600mm×600mm及600mm×l200mm一般用于明装龙骨,将面板直接搁于龙骨上。安装时,应注意板背面的箭头方向和白线方向一致,以保证花样、图案的整体性;饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口饱子等设备的位置应合理、美观,及饰面的交接应吻

合、严密。

2)硅钙板、塑料板安装

规格一般为600mm×600mm,一般用于明装龙骨,将面板直接搁于龙骨上。安装时,应注意板背面的箭头方向和白线方向一致,以保证花样、图案的整体性;饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口饱子等设备的位置应合理、美观及饰面的交接应吻合、严密。

3)格栅安装

规格一般为100mm×lOOmm,l5Omm×l5Omm,200mm×2OOmm等多种方形格栅,一般用卡具将饰面板板材卡在龙骨上。

4)扣板安装

规格一般为100mm×lOOmm;l5Omm×l5Omm;200mm×2OOmm;60Omm×6OOmm等多种方形塑料板,还有宽度为1OOmm;l5Omm;2OOmm;30Omm;60Omm等多种条形塑料板;一般用卡具将饰面板板材卡在龙骨上。

2.1.6 质量标准

2·1·6·1 主控项目

(1)钢骨架和罩面板的材质、品种、式样、规格应符合设计要求。

(2)轻钢骨架的吊杆,龙骨安装必须位置正确,连接牢固,无松动。

(3)对人造木板的甲醛含量进行复检,检测报告应符合国家环保规定要求。

(4)罩面板应无脱层、翘曲、折裂、缺裱掉角等缺陷,安装必须整齐。

2.1.6.2 一般项目

(1)整面轻钢骨架应顺直、无弯曲、无变形;吊挂件、连接件应符合产品组合的要求。

(2)罩面板表面平整、洁净、颜色一致,无污染等缺陷。

(3)允许偏差项目见表2·1·6·2。

轻钢骨架活动罩面板顶棚允许偏差表2.1.6.2

2·1·7 成品保护

(1)轻钢骨架及罩面板安装应注意保护顶棚内各种管线。轻钢骨架的吊杆、龙骨不准固定在通风

管道及其他设备上。

(2)轻钢骨架、罩面板及其他吊顶材料在人场存放、使用过程中严格管理,板上不宜放置其他材

料,保证板材不受潮、不变形。

(3)施工顶棚部位已安装的门窗,己施工完毕的地面、墙面、窗台等应注意保护,防止污损。

(4)己装轻钢骨架不得上人踩踏。其他工种吊挂件或重物严禁吊于轻钢骨架上。

(5)为了保护成品,罩面板安装必须在棚内管道、试水、保温等一切工序全部验收后进行。2·1·8 安全环保措施

(1)吊顶工程的脚手架搭设应符合建筑施工安全标准。

(2)脚手架上堆料量不得超过规定荷载,跳板应用钢丝绑扎固定,不得有探头板。

(3)顶棚高度超过3m应设满堂红脚手架,跳板下应安装安全网。

(4)工人操作应戴安全帽,高空作业应系安全带。

(5)施工现场必须工完场清。清扫时应洒水,不得扬尘。

(6)有噪声的电动工具应在规定的作业时间内施工,防止噪声污染、扰民。

(7)废弃物应按环保要求分类堆放及消纳 (如废塑料板、矿棉板、硅钙板等)。

(8)安装饰面板时,施工人员应戴线手套,以防污染板面及保护皮肤。

2·1·9 质量记录

(1)应做好隐蔽工程记录,技术交底记录。

(2)材料进场验收记录和复验报告。

(3)工程验收质量验评资料。

2·2 轻钢骨架固定罩面板顶棚施工工艺标准

2·2.1 总则

2·2·1·1适用范围

本章适用于工业及民用建筑中

的顶棚安装工程。

2·2,1·2 编制参考标准及规范

(1)中华人民共和国国家标准G B50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》

(2)中华人民共和国国家标准G B50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》

(3)中华人民共和国国家标准GB50325-2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

(4)中华人民共和国国家标准GB50326-2001《建设工程项目管理规范》

(5)《高级建筑装饰工程质量检验评定标准》DBJ01-27-96

(6) 《上海市施工现场安全生产保证体系》DGJ-08-903-2003

(7)《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJOl-26-96

2,2·2 术语、符号

(1)交接检验

由施工的承接方及完成方经双方检查并对可否继续施工做出确认。

(2)主控项目

建筑工程中的对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。

(3)一般项目

除主控项目以外的检验项目。

(4)基层

直接承受装饰装修施工的面层。

2·2·3施工准备

2·2·3·1技术准备

编制轻钢骨架固定罩面顶棚工程施工方案,并对工人进行书面技术及安全交底。2·2·3·2 材料要求

(1)轻钢龙骨分U形和T形龙骨两种,并按荷载分上人和不上人两种。

(2)轻钢骨架主件为大、中、小龙骨;配件有吊挂件、连接件、插接件。

(3)零配件:有吊杆、花篮螺丝、射钉、自攻螺钉。

(4)按设计要求可选用各种罩面板,其材料品种、规格、质量应符合设计要求。

(5)质量要求:见表2·2,3·2-1一7。

轻钢龙骨断面规格尺寸允许偏差单位:mm 表2.2.3.2-1

轻钢龙骨角度允许偏差表2.2.3.2-2

轻钢龙骨外观、表面质量单位:g/m2表2.2.3.2-3

硅钙板的质量要求表2.2.3.2-4

硅钙板质量要求表2.2.3.2-4

纸面石膏板规格尺寸偏差单位:表2.2.3.2-5

注:板面应切成矩形,两对角线长度差应不大于5㎜

纸面石膏板断裂荷载值表2.2.3.2-6

纸面石膏板单位面积重量值表2.2.3.2-7

每班组主要机具配备一览表表2.2.3.3

2·2·3·3 主要机具(表2.2.3.3)

(1)电动机具:电锯、无齿锯、手电钻、冲击电锤、电动螺丝刀。

(2)手动机具:射钉枪、拉铆枪、手锯、手刨子、钳子、扳子、水准仪、靠尺、钢卷尺等。2·2·3·4 作业条件

(1)吊顶工程在施工前应熟悉施工图纸及设计说明。

(2)吊顶工程在施工前应熟悉现场。

1)施工前应按设计要求对房间的净高、洞口标高和吊顶内的管道、设备及其支架的标高进行交

接检验。

2)对吊顶内的管道、设备的安装及水管试压进行验收。

(3)吊顶工程在施工中应做好各项施工记录,收集好各种有关文件。

1)进场验收记录和复验报告、技术交底记录。

2)材料的产品合格证书、性能检测报告。

(4)安装面板前应完成吊顶内管道和设备的调试及验收。

2·2·4 关键质量要点

2·2·4·1材料的关键要求

(1)按设计要求可选用龙骨及配件和罩面板,材料品种、规格、质量应符合设计要求。

(2)对人造木板的甲醛含量进行复检,检测报告应符合国家环保规定要求。

(3)吊顶工程中的预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈处理。

2·2·4·2 技术关键要求

弹线必须准确,经复验后方可进行下道工序。安装龙骨应平

直牢固,龙骨间距和起拱高度应在允许范围内。

2·2·4·3 质量关键要求

(1)吊顶龙骨必须牢固、平整:利用吊杆或吊筋螺栓调整拱度。安装龙骨时应严格按放线的水平

标准线和规方线组装周边骨架。受力节点应装订严密、牢固、保证龙骨的整体刚度。龙骨的

尺寸应符合设计要求,纵横拱度均匀,互相适应。吊顶龙骨严禁有硬弯,如有必须调直再进行固定。

(2)吊顶面层必须平整:施工前应弹线,中间按平线起拱。长龙骨的接长应采用对接;相邻龙骨接

头要错开,避免主龙骨向边倾斜。龙骨安装完毕,应经检查合格后再安装饰面板。吊件必

须安装牢固,严禁松动变形。龙骨分格的几何尺寸必须符合设计要求和饰面板块的模数。饰面板的品种、规格符合设计要求,外观质量必须符合材料技术标准的规格。

(3)大于3kg的重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。

2·2·4·4 职业健康安全关键要求

(1)在使用电动工具时,用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88。

(2)在高空作业时,脚手架搭设应符合《上海市施工现场安全生产保证体系》DGJ-08-903-2003。

(3)施工过程中防止粉尘污染应采取相应的防护措施。

(4)电、气焊的特殊工种,应注意对施工人员健康劳动保护设备配备齐全。

2·2·4·5环境关键要求

(1)在施工过程中应符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001。

(2)在施工过程中应防止噪声污染,在施工场界噪声敏感区域宜选择使用低噪声的设备,或采取

其他降低噪声的措施。

2,2·5 施工工艺

2·2·5,1施工工艺流程

顶棚标高弹水平线-划龙骨分档线-安装水电管线-安装主龙骨-安装次龙骨-安装罩面板-安装压条

2·2·5·2 施工工艺要点

(1)弹线

用水准仪在房间内每个墙 (柱)角上抄出水平点 (若墙体较长,中间也应适当抄几个点),弹出水准线 (水准线距地面一般为5OOmm),从水准线量至吊顶设计高度加眪12mm(一层石膏板的厚度),用粉线沿墙 (柱)弹出水准线,即为吊顶次龙骨的下皮线。同时,按吊顶平面图,在混凝土顶板弹出主龙骨的位置。主龙骨应从吊顶中心向两边分,最大间距为10OOmm,并标出吊杆的固定点,吊杆的固定点间距900-10OOmm,如遇到梁和管道固定点大于设计和规程要求,应增加吊杆的固定点。

(2)固定吊挂杆件

采用膨胀螺栓固定吊挂杆件。不上人的吊顶,吊杆长度小于10OOmm,可以采用φ6的吊杆,如果大于10OOmm,应采用φ8的吊杆,还应设置反向支撑。吊杆可以采用冷拔钢筋和盘圆钢筋,但采用盘圆钢筋应采用机械将其拉直。上人的吊顶,吊杆长度等于10OOmm,可以采用φ8的吊杆,如果大于10OOmm,应采用φ10的吊杆,吊杆的一端同L30X30X3角码焊接 (角码的孔径应根据吊杆和膨胀螺栓的直径确定),另一端可以用攻丝套出大于1OOmm的丝杆,也可以买成品丝杆焊接。

制作好的吊杆应做防锈处理,吊杆用膨胀螺栓固定在楼板上,用冲击电钻打孔,孔径应稍大于膨胀螺栓的直径。

(3)在梁上设置吊挂杆件

1)吊挂杆件应通直并有足够的承载能力。当预埋的杆件需要接长时,必须搭接焊牢,焊缝要均

匀饱满。

2)吊杆距主龙骨端部不得超过30Omm,否则应增加吊杆。

3)吊顶灯具、风口及检修口等应设附加吊杆。

(4)安装边龙骨

边龙骨的安装应按设计要求弹线,沿墙 (柱)眪的水平龙骨线把r.形镀锌轻钢条用自攻螺丝固定在预埋木砖上,如为混凝土墙 (柱)眪可用射钉固定,射钉间距应不大于吊顶次龙骨的间距。

(5)安装主龙骨

1)主龙骨应吊挂在吊杆上,主龙骨间距900-1000mm主龙骨分为不上人UC38小龙骨,上人UC60大

龙骨二种。主龙骨宜平行房间长向安装,同时应起拱,起拱高度为房间跨度的1/200-1/300。主龙骨的悬臂段不应大于30Omm,否则应增加吊杆。主龙骨的接长应采取对接,相邻龙骨的对接接头要相互错开。主龙骨挂好后应基本调平。

2)跨度大于15m以上的吊顶,应在主龙骨上,每隔15m加一道大龙骨,并垂直主龙骨焊接牢固。

相关文档