备用电源自投的应用及注意事项

备用电源自投的应用及注意事项
备用电源自投的应用及注意事项

备用电源自投的应用及注意事项

【摘要】为了保证变电站供电可靠性,如何正确地使用完善的备用电源方案是非常关键的问题。目前我省电网广泛采用备自投方案,虽然微机备自投装置具备很强的自适应模式,但还有很多不足的地方,在设计回路时应该注意防止备自投误投和误切,在运行中要根据运行方式的变化正确投切。

【关键词】备用电源自投;电气主接线;备自投方案

引言

随着电力系统突飞猛进的发展,电网结构日趋复杂,这对保证变电站供电可靠性提出了越来越高的要求。目前,完善的备用电源自投方案(以下简称备自投)是提高电网供电可靠性的有效手段。传统备用电源自投装置采用继电器逻辑,具有二次接线复杂、功能僵化等缺点,尤其在厂站运行方式改变时,容易造成不正确动作。随着微机在继电保护中的不断发展,充分利用数字电子技术的灵活性,根据对主接线特点的分析,以及软件的智能性,对不同主接线方式的厂站模式自识别的微机备自投装置在越来越多的领域中得到广泛的应用。虽然备自投作为一个提高电网可靠性的有效手段,但是由于设计、定值整定、运行、维护等方面的存在不足,可能导致备自投不正确动作而影响了电网设备或人身的安全。

1 典型电气主接线方式及备自投原理简介

电力系统中,一次系统的运行方式可能会根据现场需要而变动。为了自适应一次系统,备自投也有多种运行方式,但基本上都遵循以下的总则:(1)工作母线失压(非PT断线造成);(2)跳开与原工作电源相连接的断路器,以免备用电源合闸于故障;(3)检查备用电源是否合格,如满足要求则合上工作母线与备用电源相连的断路器。(4)备自投只动作一次。

典型电气主接线方式如下

图中UXⅠ为进线Ⅰ的线路电压、UXⅡ为进线Ⅱ的线路电压;IXⅠ为进线I 的任一相电流、IXII为进线II的任一相电流;UI为Ⅰ段母线电压、UII为Ⅱ段母线电压。1DL、2DL、3DL为系统中断路器。

在这种典型的主接线方式下,共有三种可能的运行方式,从而也就有三种备自投方式。以下分别详细说明。

(1)第一种运行方式:正常运行时,I段母线由进线Ⅰ供电,II段母线由进线Ⅱ供电,I、II段母线分列运行,3DL处于热备用。在这种运行方式下,如果进线1故障,导致I段母线失压,此时备自投装置应能自动断开运行断路器1DL 并闭锁其重合闸,然后再投入分段开关3DL,使母线I恢复供电。反之亦然。

备自投工作原理

微机备自投装置的基本原理及应用 本文介绍了微机线路备自投保护装置特性和应用中的供电方式,阐述其应用于母联备自投工作和线路备自投的工作原理及备自投保护装置运行条件及动作条件。 备自投保护供电方式技术条件 1.引言 随着我国人民生产生活的现代化程度日益提高,人们对电力的需求和依赖程度也在倍增,对电能质量的要求也更加严格,供配电在各个领域也不断向自动化、无人值守、远程控制、不间断供电的目标迈进。有些电力用户尤其对不间断供电的要求显得更加突出。我国的电力供应主要还是依靠国家电网供电,电力缺口也在不断增大,尤其在用电高峰期缺电现象严重,为此很多大型企业便自建电厂或配备发电机,因此各种电源的相互切换,保证电源的不间断供电和供电的高可靠性成了现代配电工程中保护和控制回路的重要部分。在GB50062 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》中的第十一章也明确规定了备用电源和备用设备的自动投入的具体要求。 微机线路备自投保护装置使系统自动装置与继电保护装置相结合,是一种对用户提供不间断供电的经济而又有效的技术措施,它在现代供电系统中得到了广泛的应用。在此只对微机线路备自投保护装置在电力系统中两种备自投方式和基本原理进行探讨。

微机线路备自投保护装置(以下简称备自投)核心部分采用高性能单片机,包括CPU模块、继电器模块、交流电源模块、人机对话模块等构成,具有抗干扰性强、稳定可靠、使用方便等优点。其液晶数显屏和备自投面板上所带的按键使得操作简单方便,也可通过RS485通讯接口实现远程控制。装置采用交流不间断采样方式采集到信号后实时进行傅立叶法计算,能精确判断电源状态,并实施延时切换电源。备自投具有在线运行状态监视功能,可观察各输入电气量、开关量、定值等信息,其有可靠的软硬件看门狗功能和事件记录功能。 产品在不同的电压等级如110kV、10kV、0.4kV系统的供配电回路中使用时需要设定不同的电气参数,在订货时必须注明。在选择备自投功能时则一定不可以投入低电压保护,以免冲突引起拒动或误动。 变配电站备自投有两种基本的供电方式。第一种如图1所示母联分段供电方式,母联开关断开,两个工作电源分别供电,两个电源互为备用,此方式称为母联备自投方式。第二种如图2所示双进线向单母线供电方式,即由一个工作电源供电,另一个电源为备用,此方式称为线路备自投方式。

备用电源自投策划

备用电源自投方案 摘要:电源自动投切装置在电力系统中的应用非常广泛,如压变电源自动投切、备用电源自动投切等,该文就压变电源自动投切、站用电源自动投切提出几种方案,进行分析、比较,并从安全性、可靠性、维护性的角度提出一些建议。 关键词:自动投切装置备用电源压变电源站用电源 电力系统备用电源自动投切装置是为提高电网的安全、可靠运行所采取的一种重要措施。压变可提供控制、保护、测量、信号等回路的电源;站用电可提供控制、测量、变电站站内照明、检修、动力,以及通过整流装置,提供直流系统电源和蓄电池充电电源等。由此可见,保持压变及站用电电源的不间断显得尤为重要。 现将几种压变电源、站用电源的自动投切方案,从运行角度对其原理进行分析比较。 1 压变电源自动投切 压变电源自动投切方案大致有以下几种。 1.1 电磁型自动投切装置 1.1.1有优先级别的两电源单向自动投切 如图1所示,1YH有电时,1ZJ线圈得电,101、103处两对1ZJ 常开接点闭合,105、107处两对常闭接点打开,控制信号等电源由

1YH提供。1YH失电时,1ZJ线圈失电,101、103处两对1ZJ常开接点打开,105、107处两对常闭接点闭合。2YH有电时,控制信号等电源由2YH提供。此时,若1YH恢复有电,1ZJ线圈得电,同上原理,控制信号等电源仍改由1YH提供。 此方案的特点是两电源单向自动投切,有电源优先级别之分。 1.1.2无优先级别的两电源双向自动投切

如图2所示,1YH有电时,1ZJ线圈得电,A1、A2处两对1ZJ 常开接点闭合,2ZJ线圈回路中1ZJ常闭接点打开,控制、信号回路电源由1YH提供。1YH失电时,1ZJ线圈失电,A1、A2处两对1ZJ 常开接点打开,2ZJ线圈回路中1ZJ常闭接点闭合,此时若2YH有电,2ZJ线圈得电,A3、A4处两对2ZJ常开接点闭合,1ZJ线圈回路中2ZJ常闭接点打开,控制、信号回路电源由2YH提供。 同样的原理,当2YH失电时,若此时1YH有电,控制、信号电源则通过自动投切装置改由1YH提供。 此方案的特点是两电源双向自动投切,互为备用,无优先级别之分。 1.2 微机型自动投切装置

备用电源自动投入装置设计及应用的注意事项

备用电源自动投入装置设计及应用的注意事项 备用电源自动投入装置设计及应用的注重事项 摘要:备用电源自动投入(以下简称备自投)装置在电网中的使用,是保证电网安全、稳定、可靠运行的有力技术手段。备自投装置的逻辑是否完善和接线是否正确,直接影响着备自投装置动作的可靠性。本文从备自投的基本原则展开来讨论备自投装置的一些注重事项,希望能对装置的设计和应用起到必定的指引作用。 要害字:备自投;应用;设计 电力系统很多重要场合对供电可靠性要求很高,采纳备用电源自动投入装置是提高供电可靠性的重要方法之一。所谓备用电源自动投入装置,就是当工作电源因故障被断开后,能自动将备用电源迅速投入工作的装置。 1.基本备自投方式: 1)变压器备自投 2)分段断路器备自投 3)桥断路器备自投 4)进线断路器备自投 对更复杂的备自投方式,都可以看成是上述典型方式的组合。 2.备自投的逻辑分析 备自投逻辑尽管很复杂,但仍有规律可循。一般说来,备自投的逻辑分为以下4个逻辑进程: 1)备自投充电。当工作电源运行在正常供电状态、备用电源工作在热备用状态(明备用),或两者均在正常供电状态(暗备用)时,备自投装置按照所采集的电压、电流及开关位置暗号来判定一次设备是否处于这一状态,经过10s~15s延时后,完成充电过程。 2)备自投放电。当备自投退出运行;工作断路器由人为操作跳开;备用断路器不在备用状态;断路器拒跳、拒合;备用对象故障等不认可备自投动作的情况下,将备自投放电,使其行为终止。 3)备自投充电后,满足其启动条件,经或不经延时执行其跳闸逻辑(可能断路器已跳开),跳闸对象可能有多个。 4)备自投执行完跳闸逻辑后,满足其合闸条件,经或不经延时执行其合闸逻辑,合闸对象也可能有多个。 3.备自投的设计和应用的事项 1)母线有电压、无电压的判定 母线有电压:指接入的三个相(线)电压至少有一个大于检有电压定值,三个有电压条件相或可以防止TV一相或两相断线时备自投误动。 母线无电压:指接入的三个相(线)电压均小于检无电压定值,即用逻辑与门来判定母线无电压,可以幸免工作电源TV一相或两相断线时备自投的误动。 2)当工作母线上的电压低于检无电压定值,并且持续时间大于给按时间定值时,备自投装置方可起动。 备自投延时是为了躲母线电压短暂下降,故备自投延时应大于最长的外部故障切除时间。因母线的进线断路器跳开而引起的母线失压,且进线无重合闸功能时,可不经过延时直接跳开断路器,以加速合备用电源。如主变差动庇护或本体庇护动作全跳主变时,可加速低压侧分段备自投和变压器备自投动作。备自投的时间定值应与相关的庇护及重合闸的时间定值相配合。 3)备用电源的电压应工作于正常范围,或备用设备应处于正常的预备状态,备自投装

备用电源自投原理

备用电源自动投入装置 (一)备用电源自动投入装置的作用与类型 在要求供电可靠性较高的变配电所中,通常设有两路及以上的电源进线。如果装设备用电源自动投入装置(APD),则当工作电源线路突然断电时,在APD作用下,自动将工作电源断开,将备用电源投入运行,从而大大提高供电可靠性,保证对用户的不间断供电。工作电源与备用电源的接线方式可分为两大类:明备用接线方式和暗备用接线方式。 明备用方式是指在正常工作时,备用电源不投入工作,只有在工作电源发生故障时才投入工作,如图a所示。 暗备用方式是指在正常时,两电源都投入工作,互为备用,如图b所示。 在图a中,APD装设在备用电源进线断路器QF2上。在正常情况下,断路器QF1闭合,QF2断开,负荷由工作电源供电。当工作电源故障时,APD动作,将QF1断开,切除故障电源,然后将QF2

闭合,使备用电源投入工作,恢复供电。 暗备用方式:在图b中,APD装设在母联断路器上QF3。在正常情况下,断路器QF1,QF2闭合,母联断路器QF3断开,两个电源分别向两段母线供电。若电源A(B)发生故障,APD动作,将QF1(QF2)断开,随即将母联断路器QF3闭合,此时全部负荷均由B(A)电源供电。 明备用方式:APD装设在QF2处,电源A为工作电源,电源B 为备用电源,正常运行QF1,QF3闭合,QF2断开,当工作电源发生故障,APD动作,将QF1断开,随即QF2闭合,此时全部负荷均由备用电源供电。

(二)对备用电源自动投入装置的基本要求 1)不论什么原因失去工作电源,APD都能迅速起动并投入备用电源;2)必须在工作电源确已断开、而备用电源电压也正常时,才允许投入备用电源; 3)APD应只动作一次,以免将备用电源重复投入永久性故障回路中;4)当电压互感器二次回路断线时,APD不应误动作。 5)工作电源正常停电操作时,APD不应投入。 (三)备用电源自动投入装置的原理 →触点QF13-4断开→KT断电、触点延时断开→触点QF11-2闭合(延时触点还未打开)→KO通电动作→YC通电→QF2合闸→备用电源投入、供电恢复。 若备用电源合于故障回路上,则保护动作、使其立即跳闸后,触点QF21-2闭合,但KT触点延时后已经断开,保证QF2不会重新合闸。

备自投保护工作的原理

备自投保护工作的原理 一、备自投保护工作的原理 A、进线备自投及自恢复原理 进线1为本说明中的主回路来安变AH1柜,进线2为本说明中马2线AH10柜。以下按照进线1和进线2作说明。 1、进线备自投:(进线1合位,进线2分位) 备自投充电的条件如下(只有备自投充电完成后备自投才能动作) a、进线1电源正常,且开关在合位; b、进线2开关分位; c、备自投检测到进线1合位信号(常开接点接入开入量3); d、备自投检没有测到进线2合位信号(常开接点接入开入量4); e、备自投没有被闭锁(入开入量7没有信号接入); 满足以上五个条件时,备自投充电15秒后充电完成,保护液晶屏上显示“充电1”,;当母线失压时,则延时跳开进线1开关,经延时后合上进线2开关。 2、自恢复:(进线1分位,进线2合位) 自恢复的条件是: a、进线1开关分位; b、进线2开关合位; c、备自投没有检测到进线1合位信号(常开接点接入开入量3); d、备自投检测到进线2合位信号(常开接点接入开入量4); 满足以上四个条件后,当进线1恢复有压时,“自恢复”动作,则

延时后跳开进线2开关,经延时后合上进线1开关。 本次工厂停电时的系统工作状态正好符合系统自恢复工作条件,导致本次停电事件的发生。 二、其他情况 1、停电后,公司设备管理人员对设备进行了几次手动操作实验,发现手动分进线1开关,备自投自动合进线2开关。 针对手动操作时,备自投出现合进线2开关的情况,我部门仔细询问了综保生产厂家技术支持后得知,本综保出厂参数在调试过程中有改动,定值中的“合断路器延时”1S改为了0秒,造成备自投对“手动操作”与“自投发出分闸信号”无法加以判断。在此也表述一下手动操作的判断逻辑,具体如下: 手动操作判断逻辑:-----手动分进线1开关-----进线1开关状态信号转换-----开入量由合到分-----备自投装置延时(0.5~1S)判断-----进线1开关状态信号转换时间是否在备自投发出分闸信号前-----是-----备自投不充电------程序运行终止-----不发出合进线2信号。 回路故障动作判断逻辑:----回路故障----进线柜保护综保发出分进线断路器信号-------进线开关状态信号转换-----开入量由合到分-----备自投装置延时(0.5~1S)判断-----进线开关状态信号转换时间是否在备自投发出分闸信号前-----是-----备自投不充电------程序运行终止-----不发出合另一进线命令信号。 从以上“手动操作”和“回路故障动”逻辑很清楚可以看出,备自投装置延时(0.5~1S)判断这个值很关键,如果没有这个判断时间节点,

WGB-57微机备用电源自投装置使用说明书

WGB-57微机备用电源自投装臵 1 装臵简介 WGB-57系列微机备用电源自投装臵(以下简称装臵)是功能完善、先进的微机型备用电源自投装臵,主要用于35kV及以下电压等级的进线开关和内桥开关的自投。 1.1保护功能配臵: 1.2 产品主要特点 a. 本产品为微机保护装臵,其元器件采用工业品,稳定性、可靠性高,可以在高压开关柜等恶劣的环境中工作;宽范围使用环境温度-25℃~+55℃。 b. 抗干扰性能强,产品硬件设计中采用了多种隔离、屏蔽措施,软件设计采用数字滤波技术和良好的保护算法及其它抗干扰措施,使得产品抗干扰性能大大提高; c. 硬件、软件设计标准化、模块化,便于现场维护; d. 产品的人机接口功能强大,符合人机工程设计要求,菜单化设计,全中文显示,操作、调试方便,一般运行人员参考本说明书就能熟练操作; e. 可独立整定10套保护定值,定值区切换安全方便; e. 可保存最近发生的20个故障报告,掉电保持,便于事故分析; f. 工业级RS-485总线网络,组网经济、方便,可直接与微机监控或保护管理机联网通信; g. 产品通过通讯上传故障信息、实时状态量、实时模拟量、并可进行实时校时、定值调用和修改、定值区切换等操作。

2 技术参数 2.1 产品额定数据 a.额定辅助电压:直流或交流:220V或110V(交直流通用); b.额定交流数据:交流电流: 5A; 交流电压: 100/3V,100V; 额定频率:50Hz; c.热稳定性: 交流电流回路:长期运行 2In; 10s 10In; 1s 40In; 交流电压回路:长期运行 1.2Un; 10s 1.4Un; d.动稳定性:半周波: 100In。 2.2功率消耗(额定状态下) a.辅助电压回路:正常工作时不大于10W,动作时不大于15W; b.交流电流回路:In=5A时,每相不大于1VA; In=1A时,每相不大于0.5VA; c.交流电压回路:每相不大于0.5VA 2.3 环境条件 a. 环境温度: 工作: -25℃~+55℃。 储存: -25℃~+70℃,相对湿度不大于80%,周围空气中不含有酸性、碱性或其它腐蚀性及爆炸性气体的防雨、防雪的室内;在极限值下不施加激励量,产品不出现不可逆转的变化,温度恢复后,产品应能正常工作。 b. 相对湿度:最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度为 25℃且表面不凝露。最高温度为+40℃时,平均最大湿度不超过50%。 c.大气压力:80kPa~110kPa(相对海拔高度2km以下)。 2.4 抗干扰性能 a. 产品能承受GB/T 14598.14-1998第4章规定的严酷等级为Ⅲ级的静电放电干扰试验; b. 产品能承受GB/T 14598.9-2002第4章规定的严酷等级的辐射电磁场干扰试验; c. 产品能承受GB/T 14598.10-2007第4章规定的严酷等级为A级的电快速瞬变脉冲群抗扰度试验;

备用电源自投方案

备用电源自投方案摘要:电源自动投切装置在电力系统中的应用非常广泛,如压变电源 自动投切、备用电源自动投切等,该文就压变电源自动投切、站用电源自动投切提出几种方案,进行分析、比较,并从安全性、可靠性、维护性的角度提出一些建议。 关键词:自动投切装置备用电源压变电源站用电源 电力系统备用电源自动投切装置是为提高电网的安全、可靠运行所采 取的一种重要措施。压变可提供控制、保护、测量、信号等回路的电 源;站用电可提供控制、测量、变电站站内照明、检修、动力,以及 通过整流装置,提供直流系统电源和蓄电池充电电源等。由此可见,保持压变及站用电电源的不间断显得尤为重要。 现将几种压变电源、站用电源的自动投切方案,从运行角度对其原理进行分析比较。 1 压变电源自动投切 压变电源自动投切方案大致有以下几种。 电磁型自动投切装置 有优先级别的两电源单向自动投切 如图1所示,1YH有电时,1ZJ线圈得电,101、103处两对1ZJ 常开接点闭合,105、107 处两对常闭接点打开,控制信号等电源由

1YH 提供。1YH 失电时,1ZJ 线圈失电,101、103处两对1ZJ 常开接 点打开,105、107处两对常闭接点闭合。2YH 有电时,控制信号等电 源由2YH 提供。此时,若1YH 恢复有电,1ZJ 线圈得电,同上原理, 控制信号等电源仍改由1YH 提供。 此方案的特点是两电源单向自动投切,有电源优先级别之分 无优先级别的两电源双向自动投切 HP!幷E 二生財审 电心I B 】 有优光議别的两电源单向自动投切原理图

4 MEV 电压亘翦許 二曲圍為 申氾灾珏日 tEWCEfi 至氏*1佑斗国托 戏;;无优先级刑的两电源収佝自动役切原婪图 如图2所示,1YH有电时,1ZJ线圈得电,A1、A2处两对1ZJ常开接点闭合,2ZJ线圈回路中1ZJ常闭接点打开,控制、信号回路电源由1YH提供。1YH失电时,1ZJ线圈失电,A1、A2处两对1ZJ常开接点打开,2ZJ线圈回路中1ZJ常闭接点闭合,此时若2YH有电,2ZJ 线圈得电,A3 A4处两对2ZJ常开接点闭合,1ZJ线圈回路中2ZJ常闭接点打开,控制、信号回路电源由2YH提供。 同样的原理,当2YH失电时,若此时1YH有电,控制、信号电源则通过自动投切装置改由1YH提供。 此方案的特点是两电源双向自动投切,互为备用,无优先级别之 微机型自动投切装置

新型智能备用电源自投装置_任祖怡

新型智能备用电源自投装置 任祖怡,窦乘国,许华乔 (国电自动化研究院,江苏省南京市210003) 摘要:备用电源自投装置作为提高供电可靠性的一种有效手段,在变电站中得到广泛应用。文中分 析了备用电源自投在实际应用中存在的问题,提出了一种新型的智能备用电源自投装置。装置引入了“逻辑库”的设计思想,内部集成了大量的逻辑模块与时间继电器模块,可根据实际应用进行灵活组态。装置根据组态的不同而自动配置定值,可同时投入多种备自投方式,并自动识别系统运行方式,选择相应的备自投方案。关键词:备用电源自投;逻辑库;组态中图分类号:TM762.1 收稿日期:2002-12-04。 0 引言 随着社会经济的发展,城乡电网规模不断扩大,电网结构日趋复杂,这对保证变电站供电可靠性提出了越来越高的要求。影响供电可靠性的因素很多,如变电站所处的地理位置、气候环境,站内一次、二次设备的可靠性,变电站的运行管理,合理的电网结构与完善的电网调度系统,以及完善的备用电源自投方案等。其中备用电源自投(以下简称备自投)是提高供电可靠性的一种有效手段。 本文分析了备自投在实际应用中存在的问题以及解决办法,提出了一种新型的智能备自投装置,并介绍了其工作原理与基本功能。 1 备自投的几个特殊问题 对于备自投装置在实际应用中常见的几个问题,如对电压互感器断线的处理,联切电容器,合闸前或合闸后联切负荷,加速备自投,以及接点启动备自投等,本文不再细述,只对以下几个特殊问题进行讨论。 1.1 复杂接线与复杂方式 降压变电站的典型接线是2条进线、2台主变分裂运行或一运行一备用,但变电站接线种类繁多。比如:有3台或更多主变,高压进线可能有3条或更多;高压侧双母接线;高压侧扩大内桥接线;低压侧分段开关兼做旁路开关等。复杂的接线带来了多种复杂的备自投方式,这就要求备自投装置能自动识别系统运行方式,自动选择相应的备自投方案。 1.2 同期问题 有的备用对象(母线)和其他电源具有联络线。若联络线连接的是小电源,则当工作电源失去后,母线电压将有一个下降的过程;若连接的是大电源,则母线电压不一定会下降。对于这两种情况,一般的备自投方案是在隔离故障电源的同时联切联络线,然后再合闸(方案1),其缺点是可能导致损失一部分负荷,且不利于系统稳定。对于前一种情况,还有一种方案是采用高段电压定值启动备自投跳闸,低段电压定值(检无压)启动备自投合闸(方案2),其缺点是由于无法可靠估计电压的下降速度,所以可能导致较长时间的停电。 因此,要求备自投装置具备自动准同期合闸功能(方案3),以最短的时间来恢复供电,且有利于系统稳定。 1.3 工矿企业变电站的备自投问题 工矿企业变电站低压侧往往有大量异步或同步电动机负荷,工作电源断开后,工作母线具有电动机的反馈电压(残压),且逐步衰减并移相[1,2] ,如果在备用电源与母线残压矢量差较大时合闸,电动机将流过很大的冲击电流,这很可能烧毁电动机。因此,最好能在工作电源断开后,在备用电源电压与母线电压相角还未摆开时实现快速合闸,这一要求往往很难实现,解决此问题的方法是采用1.2节中所述的方案2或方案3,并结合低频或差压启动备自投。 2 备自投的逻辑分析 备自投逻辑尽管很复杂,但仍有规律可循。一般说来,备自投的行为逻辑分为以下4个逻辑进程: a .备自投充电。当工作电源运行在正常供电状 86 第27卷 第9期2003年5月10日 电 力 系 统 自 动 化Automation of Elect ric Pow er Sy stems V ol.27 N o.9 M ay 10,2003

变电站备用电源自动投入装置--课程设计

变电站备用电源自动投入装置--课程设计

1.概述 1.1概念 为保证供电的可靠性,电力系统经常采用两个或两个以上的电源进行供电,并考虑相互之间采取适当的备用方式。当工作电源失去电压时,备用电源由自动装置立即投入,从而保证供电的连续性,这种自动装置称为备用电源自动投入装置,简称AAT。备用电源自动投入是保证电力系统连续可靠供电的重要措施。 备用电源自动投入装置遵循的基本原则如下: ①当工作母线上的电压低于检无压定值,并且持续时间大于时间定值时,备自投装置方可起动。备自投的时间定值应与相关的保护及重合闸的时间定值相配合。 ②备用电源的电压应工作于正常范围,或备用设备应处于正常的准备状态,备自投装置方可动作,否则应予以闭锁。 ③必须在断开工作电源的断路器之后,备自投装置方可动作。 工作电源消失后,不管其进线断路器是否已被断开,备自投装置在起动延时到了以后总是先跳该断路器,确认该断路器在跳位后,方能合备用电源的断路器。按照上述逻辑动作,可以避免工作电源在别处被断开,备自投动作后合于故障或备用电源倒送电的情况发生。 ④人工切除工作电源时,备自投装置不应动作。 装置引入进线断路器的手跳信号作为闭锁量,一旦采到手跳信号,立即使备自投放电,实现闭锁。

(a)明备用 (b) 暗备用之一

(c) 暗备用之二 图1-1 几种备用方式的简单接线图1.2.1 明备用的控制 有一个工作电源和一个备用电源的接线,即为明备用的配置,如图1-1(a)所示。图中。TI为工作变压器,T2为备用变压器。正常工作时。QF1、QF2处于合闸位置,工作母线Ⅲ上的负荷由工作电源通过T1供给;此时QF3合上(也可断开)、QF4断开,T2处于别用状态。当工作母线Ⅲ因某种愿意失电时,在QF2断开后,QF4合上(QF3断开时,要与QF4同时合上),恢复对工作母线Ⅲ的供电。 1

iPACS-5731-D101395备用电源自投装置技术说明书

iPACS-5731-D101395用电源自投装置 技术说明书 版本:V1.00 江苏金智科技股份有限公司

目录 1. 概述 (1) 1.1.应用范围 (1) 1.2.保护配置和功能 (1) 1.2.1. 保护配置 (1) 1.2.2. 测控功能 (2) 1.2.3. 保护信息功能 (2) 2. 技术参数 (2) 2.1.额定电气参数 (2) 2.1.1. 额定数据 (2) 2.1.2. 功耗 (2) 2.2.主要技术指标 (3) 2.2.1. 定时限过流: (3) 2.2.2. 零序过流保护: (3) 2.2.3. 备用电源自投: (3) 2.2.4. 遥信开入: (3) 2.2.5. 电磁兼容 (3) 2.2.6. 绝缘试验 (3) 2.2.7. 输出接点容量 (3) 3. 软件工作原理 (4) 3.1.线路/变压器备投-方式1 (4) 3.2.线路/变压器备投-方式2 (5) 3.3.分段(桥)开关自投(方式3、方式4) (6) 3.4.过负荷减载 (7) 3.5.分段开关保护原理说明 (7) 3.5.1. 定时限过流保护 (7) 3.5.2. 合闸后加速保护 (7) 3.5.3. 充电保护 (7) 3.6.进线合环切换 (7) 3.6.1. 合环方式一 (8) 3.6.2. 合环方式二 (8) 3.6.3. 合环方式三 (9) 3.7.PT断线 (10) 3.8.装置自检 (10) 3.9.装置运行告警 (10) 3.10.遥测,遥信,遥控功能 (10) 3.11.对时功能 (10) 4. 定值内容及整定说明 (11) 4.1.系统参数整定 (11)

备用电源自投的应用及注意事项

备用电源自投的应用及注意事项 【摘要】为了保证变电站供电可靠性,如何正确地使用完善的备用电源方案是非常关键的问题。目前我省电网广泛采用备自投方案,虽然微机备自投装置具备很强的自适应模式,但还有很多不足的地方,在设计回路时应该注意防止备自投误投和误切,在运行中要根据运行方式的变化正确投切。 【关键词】备用电源自投;电气主接线;备自投方案 引言 随着电力系统突飞猛进的发展,电网结构日趋复杂,这对保证变电站供电可靠性提出了越来越高的要求。目前,完善的备用电源自投方案(以下简称备自投)是提高电网供电可靠性的有效手段。传统备用电源自投装置采用继电器逻辑,具有二次接线复杂、功能僵化等缺点,尤其在厂站运行方式改变时,容易造成不正确动作。随着微机在继电保护中的不断发展,充分利用数字电子技术的灵活性,根据对主接线特点的分析,以及软件的智能性,对不同主接线方式的厂站模式自识别的微机备自投装置在越来越多的领域中得到广泛的应用。虽然备自投作为一个提高电网可靠性的有效手段,但是由于设计、定值整定、运行、维护等方面的存在不足,可能导致备自投不正确动作而影响了电网设备或人身的安全。 1 典型电气主接线方式及备自投原理简介 电力系统中,一次系统的运行方式可能会根据现场需要而变动。为了自适应一次系统,备自投也有多种运行方式,但基本上都遵循以下的总则:(1)工作母线失压(非PT断线造成);(2)跳开与原工作电源相连接的断路器,以免备用电源合闸于故障;(3)检查备用电源是否合格,如满足要求则合上工作母线与备用电源相连的断路器。(4)备自投只动作一次。 典型电气主接线方式如下 图中UXⅠ为进线Ⅰ的线路电压、UXⅡ为进线Ⅱ的线路电压;IXⅠ为进线I 的任一相电流、IXII为进线II的任一相电流;UI为Ⅰ段母线电压、UII为Ⅱ段母线电压。1DL、2DL、3DL为系统中断路器。 在这种典型的主接线方式下,共有三种可能的运行方式,从而也就有三种备自投方式。以下分别详细说明。 (1)第一种运行方式:正常运行时,I段母线由进线Ⅰ供电,II段母线由进线Ⅱ供电,I、II段母线分列运行,3DL处于热备用。在这种运行方式下,如果进线1故障,导致I段母线失压,此时备自投装置应能自动断开运行断路器1DL 并闭锁其重合闸,然后再投入分段开关3DL,使母线I恢复供电。反之亦然。

电力系统备自投的原理说明

电力系统备自投的原理说明 九十年代初期,厂用电系统的综合保护逐步受到重视,在一些工程中使用了进口的电动机综合保护装置。后来国内一些厂家仿进口装置开发了模拟式电动机综合保护装置,但普遍存在着零漂影响大,误动作多等缺点,到目前为止微机型厂用电系统综合保护装置已普遍取代了过去传统的继电器和模拟式装置。 随着计算机技术的不断发展,控制现场对控制装置的自动化水平要求越来越高。现场DCS的普遍应用,使得将保护、控制、测量及通讯功能集于一体成为可能,且为现场所急需。为了适应现场的需要,我们在MPW-1、2系列厂用电系统微机综合保护装置的基础上进行了极大的改进与发展,开发出集保护、控制、测量及通讯功能于一体的第三代微机型厂用电系统综合保护及控制装置。 MPW-4系列厂用电系统综合保护及控制装置应用先进的保护原理,软、硬件采用模块化体系结构和高抗干扰设计,操作简单、实用,运行可靠。产品包括电动机综合保护及控制装置、电动机差动保护、低压变压器综合保护及控制装置、线路综合保护及控制装置、分支综合保护及控制装置、备用电源自投装置及SC-9000保护通讯控制器(电气工程师站),适用于电力、石油、化工、冶金、煤炭等领域的保护、控制及综合自动化系统。 MPW-4系列装置具有如下特点:

1.采用高性能的高速DSP(TMS320DSP243)单片数字信号处理控制器作为主控单元。 2.采用高速14位AD,极大提高测量精度。保护通道误差小于0.5%,时间误差小于20ms。量测通道误差小于0.2%。 3.用大容量串行EEPROM存放保护定值、运行参数、统计值、事件记录及故障记录,保证数据安全可靠。 4.采用全交流采样,软件数字滤波,彻底消除了硬件电路零漂的影响。 5.全中文液晶显示,操作界面直观简便。 6.装置具有完善的自检功能;三级Watchdog及电源监视功能,保证装置可靠运行。 7.所有定值和参数均可在面板上直接操作或通过网络在电气工程师站操作。 8.具有故障录波及电动机启动过程自动录波功能,可记录出口动作时刻的运行参数及电机启动过程的电流最大值,实现故障波形及启动过程波形的再现。 9.独有电动机自启动过程的自动识别功能,可有效防止电动机自启动过程的保护误动。 10.电动机保护(综合保护及差动保护)的定值,采用启动过程的定值与正常运行时的定值独立设置的方式,既可以保证启动时不误动,

备用电源自投装置设计

备用电源自投装置设计、应用的若干问题 作者:佚名文章来源:不详点击数:857 更新时间:2006-5-18 备用电源自投装置设计、应用的若干问题 郑曲直,程颖 (昆明供电局,云南昆明650011) Asummarization on design and application of backup power switchover unit ZHENGQu-zhi,CHENGYing (Kunming Power Supply Bereau in Yunnan Pronvince,Kunming 650011,China) Abstract:This paper studies severalproblems on design and application of backup power switchover unit,gives some principles ofthe designandthe application ofbackup power switchover unit,such as design ofstart conditions,using oftransmissionline and main bus voltage,designof blocking logic,questionsof matching between multi-levelbackup powerswitchoverunits and matching between backup power switchoverunitand auto-reclosing unit and some other special problems.This paper also analyzes the realizability of adaptive backup power switchover unit,indicatesthatthe microprocessor-based backup power switchover unitshould be ableto automatically select properactuating logic according tothe operating manners of powersystem. Key words:backup power switchover unit;design;adaptive 摘要:针对电力系统中备用电源自投装置在设计、应用中的若干问题进行总结,提出备自投方案设计和应用中备用电源自投的启动条件设计、线路和母线电压的取用、备自投闭锁逻辑的设计、多级备自投间和备自投与重合闸间的配合以及一些特殊情况的处理原则,对自适应备自投功能的实现逻辑进行了分析,提出微机备用电源自投装置应能根据系统运行方式变化自动选择适当的动作逻辑。 关键词:备用电源自投;设计;自适应 1 概述 备用电源自投装置(备自投)是电力系统中为了提高供电可靠性而装设的自 动装置,对提高多电源供电负荷的供电可靠性,保证连续供电有重要作用。备自投装置是当工作电源因故障或其他原因消失后,迅速地将备用电源或其他正常工作电源投入工作,并断开工作电源的自动装置。文献[1]对备自投装置的装设、动作逻辑等都提出了明确的要求。 随着计算机技术的发展,以单片机或可编程逻辑元件构成的微机型备自投得到大量应用,其设计和运行上的灵活性为备自投装置的应用提供了新的思路。笔者近年在工作中遇到很多由于对备自投原理认识不深或限于对常规式备自投的

备用电源自投快切装置技术规定

附件1: 变电站备用电源自投快切装置技术规定 1、范围 本规定规范统一了110kV~35kV变电站备用电源自投快切装置(以下简称备自投快切装置)的技术要求,设计、制造、施工、试验和检修等有关部门应共同遵守本技术规定。 2、规范性引用文件: 下列标准、规范所包含的条文,通过引用而成为本方案的条文。 DL/T 995-2006继电保护和电网安全自动装置检验规程DL/T 587-2007 微机继电保护装置运行管理规程 GB/T 14285-2006继电保护和安全自动装置技术规程 Q/GDW267-2009继电保护和电网安全自动装置现场工作的保安规定 江苏省电力公司《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》实施细则 国家电网公司电力安全工作规程(变电部分) 3、细则 3.1随着电网结构的发展,分层分区供电已成为趋势,110kV~35kV等低级电网的合环必须通过500kV系统构成回路,有可能造成穿越功率增加,超过继电保护整定允许的限

值。针对该类情况,备自投快切装置进行自动合解环操作,代替传统的手工操作方式,以控制自投合解环时间小于继电保护动作时间,防止合环时由于潮流太大引起的继电保护动作。 3.2备自投快切装置可成独立装置,也采用和备自投装置合一方式。 3.3备自投快切装置在可能出现的各种运行方式下,均能实现自动判别,并正确合解环操作。 3.4如备自投快切装置与备自投装置合一,自投快切功能与备自投功能相互独立,具备分别停用的功能。单独退出某一功能,不影响另一功能投入运行。 3.5对侧距离III段动作时间应躲过备用电源自投快切装置合环失败再跳时间。 3.6动作按钮长期开入,应有告警信号。 3.7操作时,备自投快切装置应具备允许操作及完成操作的判据,合解环操作过程结束后有是否成功的判据,在自动合解环操作失败或造成失电时,采取补救措施。 3.8备自投快切装置应具备TV断线辅助判据,TV断线时不应引起装置的误动作。 3.9备自投快切装置应具备现场与远方遥控的操作功能,操作前应将电压并列把手置自适应位置。 3.10备自投快切装置应经实跳试验,方可投入运行。

施耐德综保备自投逻辑动作顺序说明最终

变电所备自投逻辑动作顺序说明 一.变电站母联备自投动作顺序逻辑的说明。 1.备自投逻辑动作充电条件:进线开关在合位置,备自投开关打到投入位置,所在的母联在分闸位置,本段进线母线电压正常,以上条件全部满足5秒后备自投充电完成。向另外一段进线发出备自投条件满足信号。 VL1 = I12 (开关合位置)AND I23(备自投开关在投入位置)AND (NOT I24 )(母联在分位置)AND P59_1_3 (本段母线有电压) VL2 = TON(VL1 ,5000 ) // bzt enable o12-->I14 V1 = TOF(VL2 ,2000 )//备自投充电逻辑(此处延时的目的是防止母线电压波动,记住此处的时间必须比低电压的延时要短,否则会出现两边都失压的时候备自投跳本侧进线) VL3 = TOF(VL2 ,5000 )(此处延时的目的模拟本段电压从有压到无压的过程,备自投必须失母线开始有压到后来失压,记住此处的时间必须比低电压的延时要长一点,但是不能太长,最好是比低电压长1000ms左右,否则会出现多次备自投的情况) 2.备自投逻辑不动作条件:进线开关在分闸位置,由于PT断线造成的失压,本段进线过流保护动作,本端进线失压发出分闸命令但是没有跳开自身,以及对侧备自投信号没有满足。以上条件任意一条不满足备自投都不会执行。 3.备自投逻辑动作进行过程:本段进线开关在合位置延时5秒后(即充电完成以后),低电压发生(延时0.5s),没有发生PT断线。以上条件满足后备自投跳进线,同时判断本段进线跳开,没有发生过流保护动作(延长闭锁5s),另段进线备自投条件满足(有压,开关在合位,自投位置);保护发出备自投合母联脉冲(保证只合闸一次)。 VL4 = TON(I12,5000 ) VL5 = P27/27S_1_3 (母线发生低电压)AND (NOT PVTS_1_3 ) (没有发生PT断线)AND VL4(开关合位置延时5s) AND VL3(本段母线有压延时) AND I14(对侧进线满足备自投条件) AND I23(备自投开关在投入位置) V_TRIPCB = VL5//备自投跳进线 VL6 = TOF(VL5 ,500 ) VL7 = P50/51_1_1 OR P50/51_2_1 VL8 = TOF( VL7 ,10000 ) VL9 = VL6(进线发出跳自身信号)AND ( NOT VL8) (过流动作闭锁备自投) AND I11(确认开关分位置) AND I14(对侧进线满足备自投条件) V2 = TOF(VL9 ,500 ) // CLOSE BUSBAR O13-->I14 向母联发出备自投合母联信号 4.母联收到备自投合闸信号后发出合母联命令。 整个备自投过程完成。

备用电源自动投入装置及接线方式(分享借鉴)

洛阳理工学院 备用电源自动投入装置原理及接线方式 专业:电气工程及其自动化专业班级:电气35班 学号:B12043506 学生姓名:皇甫晓晓 完成时间: 2013年11月15日

《电力系统自动装置》课程论文评分表 序号评分项分数 1 论文的结构与格式 15分 2 语言组织10分 3 切题(符合课程)25 分 4 内容合理能用20 论文总成绩

摘要 随着经济建设的发股,我国电力系统的规模日益扩大,发电设备的容量也相应增大.系统运行方式的变化越来越频繁。为了更好地保证电力系统的安全、经济运行并保证电能质量,电力系统自动装置及其技术得到广泛应用并日益发展,同时也促进电力系统自动控制技术的不断提高。 与其他产品不同,电能的生产、传输、分配和消耗在同一时刻完成,遵循功率平衡原则。所以发电厂、变电所、输配电线路和用户构成的电力系统是一个有机的整体,在运行中任何一个环节出现问题,都会影响到电力系统的稳定运行,严重时会造成恶性事故,导致整个系统崩溃。 为了取得更大的经济效益,电力网规模越来越庞大、发电机容量也越来越大,因此为了满足电力系统运行的要求,电力系统必须借助于自动装置来完成别电力系统及其设备监视、控制、保护和信息传递。因此自动化技术就成了必不可少的手段。 二、电力系统自动控制的总目标和主要内容 电力系统自动控制酌总目标是:保证供电质量,提高供电的可靠性,实现电力系统的安全经济运行。为了实现这个总目标,电力系统自动控制的任务有以下几个方面。 1.电力系统自动监视和控制 2.电厂动力机械自动控制 3.电力系统主要电力设备的自动控制 近年来,由于控制理论、信息沦等方面的成就,大规模、超大规模集成电子器件不断推出;计算机技术和数据通信技术的发展,自动控制技术正发生着日新月异的变化;计算机控制技术在电力系统自动装置中得到广泛应用。 关键词:电力系统自动控制可靠性

备自投原理

主所33KV自投原理 批准: 审核: 初核: 编制: 广州地铁四号线供变电 2012年02月

主要内容 1、什么是备用电源自动投入装置? 2、备自投装置应满足哪些基本要求? 3、分段自投原理。 4、备用电源自动投入条件。 5、运行中应注意的几个问题。 一.什么是备用电源自动投入装置? 备用电源自动投入装置是当工作电源因故障断开以后,能自动而迅速地将备用电源投入到工作或将用户切换到备用电源上去,从而使用户不至于被停电的一种自动装置,简称备自投装置。 二、备自投装置应满足哪些基本要求? 1、工作电源断开后,备用电源才能投入; 2、备自投装置投入备用电源断路器必须经过延时,延时时限应大于最长的外部故障切除时间. 3、在手动跳开工作电源时,备自投不应动作。 4、应具备闭锁备自投装置的逻辑功能,以防止备用电源投到故障的元件上,造成事故扩大的严重后果。 5、备用电源无压时,BZT不应动作; 6、BZT在电压互感器(PT)二次熔断器熔断时不应误动,故应设置PT短线告警; 7、BZT只能动作一次,防止系统受到多次冲击而扩大事故; 三、备自投原理 备自投的主要形式有: 桥备投、分段备投、母联备投、线路备投、变压器备投。

单母线分段 1、备自投的主要形式有: (1)若正常运行时,一台主变带两段母线并列运行,另一台主变作为明备用,采用进线(变压器)备自投;若正常运行时,两段母线分列运行,每台主变各带一段母线,两段母线互为暗备用,采用分段备自投。 (2)若正常运行时,一条进线带两段母线并列运行,另一条进线作为明备用。采用进线备自投;若正常运行时,每条进线各带一段母线,两条进线互为暗备用,采用分段备自投。 2、模拟量输入 外部电流及电压输入经隔离互感器隔离变换后,由低通滤波器输入模数变换器。

(完整版)备用电源自投装置原理

备用电源自投装置原理 一、备自投(BZT)的基本原则 1)除发电厂备用电源快速切换外,应保证在工作电源或设备断开后,才投入备用电源或设备。 2)工作电源或设备上的电压,不论何种原因消失,除有闭锁信号外,自动投入装置均应动作。 3)由人工或远方遥控切除工作电源时,BZT如不需动作,应该手跳闭锁。 4)因BZT的备用对象故障,保护动作时应闭锁BZT。 5) 当工作电源失去后, BZT应保证只动作一次,因此要设BZT一次动作闭锁或增加充电条件。 6) BZT的动作延时应躲过引出线故障造成的母线电压下降,故跳闸延时应大于最长的外部故障切除时间。同时,BZT的动作延时应考虑使负荷停电的时间尽可能短。 7) 应考虑全站的电源分布情况,为防止BZT动作造成非同期合闸等故障,应在BZT装置动作时切除相关小电源。 8)当自动投入装置动作时,如备用电源投于故障,应有保护加速跳闸。 9) 应校核备用电源自动投入时过负荷及电动机自起动的情况,如过负荷超过允许限度或不能保证自起动时,应有BZT动作时自动减负荷的措施。 10) BZT动作前可检查备用电源是否有压。 二、备自投方案的分类 根据运行方式的不同,可以分为两种形式的自投: 1)分段(桥)开关自投:若正常运行时,每路进线各带一段母线运行,以分段开关分开,互为备用,称为分段自投。 2)进线(主变)自投:若正常运行时,一路进线带母线上所有负荷运行,另一回进线作为备用电源,称为进线自投。 运行方式的识别:引入电源开关和母联开关的开关位置接点,判断当前系统运行方式,还可以引入相应开关的电流来校验开关位置的正确性。 运行方式的转换 有主备方式,当主供电源失电,备用电源自动投入,当主供电源恢复后,仍由主供电源供电;无主备方式,双侧电源互为备用,当前电源失电时,自动切换为另一电源供电; 根据自动化程度和用户要求不同,选择的供电恢复方式也不同。在一些对自动化要求比较高的电网或供电可靠性要求较高的负荷中心,用户可选择双电源多次自动切换的方式;其他用户可以选择只允许备自投动作一次,在排除故障后,由人工干预再次投入备自投。 还有一种分段加进线自投的转换方式,备自投的正常运行方式为分段自投方式,如果某一侧电源失电,备自投动作,转换为另一侧电源供电,备自投工作模式自动转换为进线自投方式,双电源互为备用