文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 111混凝土试模自校记录表

111混凝土试模自校记录表

111混凝土试模自校记录表

表号:TSJC/JS 111-2012

混凝土试模自校记录表

设备型号规格设备编号自校号项目技术要求

外观应有铭牌及产品合格等资料

应由铸铁或钢材制成,内表面光滑平整无疵病

试模尺寸偏差承压面平面度的公差≤0.000 5d

相邻边间的夹角应为90°,其公差≤0.5°

边长、直径或高尺寸公差≤1mm

组装质量振动30s不漏浆

自校结论:

自校人:核验人:自校日期:

实验室仪器自校规程及记录

实验室仪器自校规程及记录 2016年 华庄建材

砂浆、混凝土三联试模的校验方法 1、概述 此类试模是用以制作水泥砂浆、水泥混凝土试件,以便测定其抗压、抗折强度的专用试模。 2、技术要求 试模为塑料一体试模,底部有气孔。 试模内部尺寸允许偏差:棱边长度不超过1mm,直角不超过°。 试模内部标准尺寸规定如下: 3、校验条件 校验用的计量器具 分度值为的游标卡尺。 分度值为的钢板尺。 校验用的计量器具经计量检定合格,并在检定周期内。 该仪器应在15~30℃的室温下校验,环境清洁,无腐蚀性气味。 4、校验项目和校验方法

用游标卡尺(钢板尺)测量试模的棱边长(内部尺寸),取两次平均值的偏差应在±1mm 范围内。 用直度尺测量直角的偏差范围应在±°范围内。 5、校验结果处理和校验周期 经校验,满足—条技术要求的仪器为合格,发给校验合格证书,任何一条技术要求不合格者,均为校验不合格,发给校验结果通知书。 校验周期为一年。可根据维修情况提前校验。 混凝土三联试模校验记录

砂浆三联试模校验记录

水泥胶砂试模校验方法 本方法适用于新购和使用中以及修理后的水泥胶砂试模的校验。 1、技术要求 产品应有铭牌,其中包括型号、规格、制造厂、出厂编号及出厂日期等。应有产品合格证和产品说明书。 试模的侧板和端板的有效尺寸应符合下表规定: 试模尺寸允许偏差表 试模的内表面应光滑平整,不平整度误差应不大于试模边长的%。 试模组装后,各相交平面应垂直,偏差不大于1°。 试模组装应紧密,在试件成型时不应出现漏浆现象。 2、校验项目和项目条件

校验项目 外观。 试模尺寸。 试模内表面平整度。 试模垂直度。 试模漏浆检查。 校验用器具 游标卡尺:量程300mm,分度值。 钢直尺:量程300mm,分度值。 塞尺:厚度~2mm。 万能角度尺:量程360°,分度值5′。 3、校验方法 按技术要求和条对试模的外观和资料进行检查。 用游标卡尺对试模的有效尺寸进行量测。 用钢板尺和塞尺对试模内表面、端板和底座进行平整度测量。 用万能角度尺对组装后的试模进行垂直度测量。 将装满水泥胶砂的试模按水泥胶砂强度检验方法的操作步骤在振动台上振30S,检查是否有漏浆现象。 4、校验结果处理和校验周期 经校验,满足~条技术要求的仪器为合格,发给校验合格证书,任何一条技术要求不合格者,均为校验不合格,发给校验结果通知书。 该仪器的校验周期为一年。 水泥胶砂试模校验记录 自校单位仪器编号

混凝土试模、无侧限试模校验规程

混凝土试模校验规程 本规程适用于新的或使用中的混凝土试模校验。 1.总则 混凝土试模是用于按GB/T50081-2002测试混凝土力学性能试验和GBJ82-85测试混凝土长期性和耐久性制作试件用模具。对试模定期检查,应根据试模的使用频率来决定,至少每半年检查一次。 2.技术要求 3.校验用标准器具: 3.1标准钢板直尺:量程300 mm。 3.2游标卡尺:量程300 mm,分度值0.02mm。 3.3塞尺:150mm。 3.4角度规:量程1800 ,分度值0.10 。 4.校验方法 4.1用感官检查,要符合2.1条的要求。 4.2用游标卡尺,测量每边长度及直径,其值应符合2.2条要求。 4.3用角度规测量各相邻面的角度,其值应符合2.3条要求。 4.4用钢板直尺、塞尺测量试模各内表面的平整度,其值应符合2.4条要求。 4.5校验结果评定 新的或使用中的试模必须全部符合2.1~2.4条的规定。

无侧限抗压强度试模校验规程 本规程适用于新的或使用中的无侧限抗压强度试模校验。 1.总则 无侧限抗压强度试模是用于按JTJ057-94测试无机结合料稳定土试件专用模具。对试模定期检查,应根据试模的使用频率来决定,至少每年检查一次。 2.技术要求 3.校验用标准器具: 3.1标准钢板直尺:量程500 mm。 3.2游标卡尺:量程300 mm,分度值0.02mm。 4.校验方法 4.1用感官检查,要符合2.1条的要求。 4.2用游标卡尺测量试模及垫块高度、内径,其值应符合2.2、2.3、2.5 条要求。 4.3校验结果评定 新的或使用中的试模必须全部符合2.1~2.5条的规定。

混凝土试模自校检定规程

混凝土试模自校检定规程 更多免费资料下载请进:https://www.wendangku.net/doc/5e3839630.html,好好学习社区

混凝土试模自校检定规程 本规程适用于新制造和使用中的混凝土试模的检定。 ㈠概述 混凝土试模是水泥混凝土强度试验方法中成型试体用的模型,其结构尺寸应符合《混凝土试模》(JC3019-1994)的要求。 ㈡技术要求 1.试模应有足够的刚度,能承受试件成型振捣时产生的压力而不致变形,内壁应平整、光洁,表面无残损、气孔、锈蚀等缺陷,紧固螺旋应有效,组装后接缝应符合规定。 2.非圆柱体试模: ⑴试模内部尺寸允许偏差:±0.2%,且不得大于1mm。 ⑵各相邻面应相互垂直,相邻面的夹角应在90°±0.3°内。 ⑶试模内表面应把刨光磨光,粗糙度Ra=3.2μm. ⑷试模试件承压面的平面度公差不得超过0.0005d(d为边长)。 ⑸组装后,连接面缝隙不大于0.2mm 3.圆柱体试模 ⑴试模内径误差应小于d/200,且小于1mm;高度误差应小于h/100,且小于1mm。 ⑵圆筒纵轴与底板的应垂直,允许公差±0.5°。 ⑶试模底板平面度公差不得超过0.02mm. ㈢检验用器具 1.深度游标卡尺:读数精度0.02mm。 2.钢直尺:量程300mm,分度值1mm;量程1000mm,分度值1mm。 3.游标角度尺: 0-320°读数精度2′(0.033°) 4.塞尺:一组(0.2mm--2mm)。 5.表面粗糙度标准样块。

㈣检验项目和检定方法 1.试模内部尺寸的检定 非圆柱体试模用读数精度为0.02mm的三用游标卡尺检查,其长度应在宽度方向上取两个位置测量两个数值,取平均值;宽度应在长度方向上的两个端部测量2个数值,取平均值;深度也在长度方向上的两个端部测量2个数值,取平均值。 圆柱体试模用读数精度为0.02mm的三用游标卡尺检查,试筒内径分上端、下端分别检查,检查时按每转动120°角度测定直径一次,取平均值;高度在试筒内径十字对称的4个方向上量取,取平均值。 2.内壁各接触面垂直公差的检定 用游标角度尺检查。 3.承压面的平面公差检定 平面公差用钢直尺及塞尺检查。 4.工作面的表面粗糙度的检定 表面粗糙度用标准样块检查。 5。组装后连接面缝隙 用塞尺检查。 ㈤检定结果处理 1.试模应全部符合技术要求方为合格。 2.检定周期为一年。

混凝土浇筑检查记录表(商品混凝土)

混凝土浇筑记录表(商品混凝土)工程名称:编号: 混凝土浇筑时间:年月日时至年月日时

施工单位:监理单位: 年月日 旁站监理记录填写要点 (主体结构砼浇捣) 1、气候:晴、雨、气温(平均气温) 2、部位或工序:平面位置(轴线区间)、楼层(或标高) 构件名称:柱、剪力墙、梁、板等砼浇捣。 3、施工情况 (1)砼强度等级:浇筑砼量立方米 (2)砼供应方式:商品砼(或现场搅拌砼) (3)使用的机械设备:泵送砼(或塔吊料斗)、振动棒台数:台 (4)施工人数:浇捣人,看钢筋、模板人。 4、监理情况:全过程旁站监理 (1)检查砼配合比通知单及送料单; (2)检查记录现场质检员或岗位工长值班人,姓名:___ (3)检查浇捣方法:符合施工方案要求,浇捣良好(或有问题); (4)观察浇捣过程中钢筋位置,模板变形情况; (5)随机见证取样做砼试块___组; (6)观察砼和易性,抽捡砼塌落度为___mm,严禁现场加水; (7)到商砼搅拌站抽查电脑配比单___份; (8)现场搅拌时,抽查砼配料计量情况,记录实测水泥、砂、石、水及外加剂重量。 5、发现问题(特别是下雨、停电等情况下施工缝的处理)。 (1)砼配合比与设计配合比不符; (2)发现钢筋位置偏移过大或楼面钢筋踩塌严重或某处砼保护层厚度控制不好; (3)发现有胀模、漏浆现象; (4)砼浇捣顺序不连续,新旧砼连接不好;接搓处杂物未清理干净;砼振捣顺序不好,某处振捣力度不够,可能出现漏振; (5)砼太稀或太干,影响浇筑或堵管; (6)浇捣过程中遇大雨,防雨措施不力,造成砼泥浆流淌。

6、处理意见 及时通知现场质检员___,值班人员___。或带班人,采取措施,整改到位。或书面通知项目部整改。

混凝土进场验收记录表

预拌(商品)混凝土出厂合格证 合格证编号: 生产厂家使用单位拟浇筑部位 工程名称出厂日期合同编号 混凝土标记供货量(m3) 配合比编号 特制品说明无执行标准GB/T14902-2012 原材料及配合比 材料名称水泥细骨料粗骨料水 掺合料、纤维外加剂备注 粉煤灰原材料一 经检验、 试配后采 用,不得 擅自更换 或添加新 材料,不 得随意调 整原材料 用量。 厂名、品牌某 品种 规格、级别 材质报告编号 复验报告编号 试配材料用量 实际材料用量 计量偏差 配合比调整依据 检验情况 性能项目 抗压强度(MPa) 耐久性能、抗折强度其他性能指标早期强度28天强度坍落度mm某某 设计要求-- C30 检验结果某月某日某月某日 质量评定暂定合格 备注1、同品种、同强度等级预拌(商品)混凝土,应在第一车混凝土运抵施工现场时,将出厂合格证同时提供给需方使用单位。合格证一式四份,生产厂家留存一份,向使用单位提交三份。 2、“混凝土标记”示例:X-X-X-CXX-XXX(X)-XX(X)-GB/T14902。混凝土标记顺序:第一个字母为A 或B,常规品用A表示,特制品用B表示;接着标注特制品类别(常规品不标注),高强混凝土为H,自密实混凝土为S,纤维混凝土为F,轻骨料混凝土为L,重混凝土为W;字母C表示混凝土强度等级(但钢纤维混凝土为CF,轻骨料混凝土为LC),紧邻其后为强度等级值;接着标注坍落度控制目标值,后附坍落度等级代号(S1~S5)在括号中。自密实混凝土应采用扩展度控制目标值,后附扩展度等级代号(F1~F6)在括号中;接着标注耐久性能等级代号【包括:①抗冻性能(快冻法:F50~F400,>F400;慢冻法:D50~D200,>D200)、②抗水渗透性能(P4~P12,>P12)、③抗硫酸盐侵蚀性能(KS30~KS150,>KS150)、④抗氯离子渗透性能(RCM法:RCM-Ⅰ~RCM-Ⅴ;电通量法:Q-Ⅰ~Q-Ⅴ)、⑤抗碳化性能(TⅠ~TⅤ)】。对于抗氯离子渗透性能和抗碳化性能,后附设计值在括号中;最后标注《预拌混凝土》GB/T14902标准代号。 3、“检验情况”一栏:对混凝土的抗压强度、耐久性能、抗折强度、氯离子含量、表观密度、含气量指标,本报告只填写配合比试配时试验所得数值及情况。配合比不得随意进行调整,确需调整的,应重新试配并检验验证后方可使用。以上项目出厂时取样检验的结果,应在供货完成,达到相应检验龄期并检验后,由供方及时向使用方提交。进场检验取样由生产单位、施工单位、监理(建设)单位共同完成;其他指标,如坍落度、扩展度等指标应填写出厂检验时检测情况。检验规则参见相关规范标准。 搅拌楼电操作人:质量(或计量)负责人:审核人:

混凝土拆模时间-规范专业讲解

混凝土拆模时间规范专业讲解 1.拆模时间依据 1、梁、板模板的拆模时间依据:同条件混凝土试块试压强度 2、柱、墙模板的拆模时间为混凝土达到终凝后、拆模不影响混凝土质量为宜。 2.底模拆除时的混凝土强度要求 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002)4.3.1 规定,拆除底模和支架时的混凝土强度要求: 1、板A:构件跨度不大于2米,要求达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率应不小于50%;B:构件跨度在区间(2m,8m]的,要求上述值不小于75%;C:对于构件跨度大于8米的,要求达到100% 2、梁、拱、壳A:跨度不大于8米的构件要求达到75%以上的百分率;B:跨度大于8米的构件,要求强度达到100% 3、悬臂构件,均要求设计强度达到100%。 侧模拆除的混凝土强度应保证其混凝土表面和棱角不受损伤 3.拆模时间一般是多少天? (1)混凝土侧模拆模时间一般只要保证表面及棱角不因拆模而受到损伤就可以了,一般情况下混凝土浇筑完一天后就可以拆了,从实际情况来看也是尽早拆拆模效果比较好。 (2)底模就根据GB50204-2002中的要求。一般来说在混凝土施工时现场留置同条件拆模试块,在估计时间差不多时进行试压,试压达到要求

后经监理同意后进行拆除(因为需要填报拆模检验批,里面有拆模强度一项,要求填的就是拆模试块强度)。 (3)拆模时间 柱、墙、梁不做支撑的侧模:12小时 单向版(净跨距里3-6M,活载重不大于静载重):7D 单向版(净跨距里3-6M,活载重大于静载重):4D 单向版(净跨距里6M,活载重不大于静载重):10D 单向版(净跨距里6M,活载重大于静载重):7D 梁底模(净跨距里3-6M,活载重不大于静载重):14D 梁底模(净跨距里3-6M,活载重不大于静载重):7D 梁底模(净跨距里6M,活载重不大于静载重):21D 梁底模(净跨距里6M,活载重大于静载重):14D 混凝土拆模强度的时间控制 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)第4.3.1条规定:底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求;当设计无具体要求时,混凝土强度应符合下表规定: 构件类型构件跨度(m) 达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值(f cu , k ) 的百分率(%) 板≤2 ≥50 >2,≤8 ≥75 >8 ≥100 梁、拱、壳≤8 ≥75 >8 ≥100 悬臂构 件≥100 如何科学地确定达到上述拆模强度所需的时间, 是日常施工中经常遇到的难题, 长期以来一直未得到很好解决, 这使生产进度安排、质量控制造成极大盲目性; 尽管《规范》要求制作同条件养护试块强度作为拆模的依据, 但目前试块的养护很不规范, 虚假因素较

混凝土试模校验方法

.. 混凝土试模校验方法 本方法适用于新购和使用中以及检修后的混凝土试模的校验。 1技术要求 1.1内表面应平整光滑,不得有砂眼或缺陷、裂纹及划痕。 1.2内部尺寸误差不得大于公称尺寸的±0.2%。 1.3相邻面夹角为90°±0.3°。 1.4连接面缝隙不得大于0.2mm。 1.5内表面平整度100mm不大于0.04mm。 校验项目及条件2 2.1校验项目2.1.1不平整度2.1.2相邻面不垂直度2.1.3内部尺寸校验用器具。2.2 万能角度尺。2.2.1。0.02mm游标卡尺:量程300mm,分度值2.2.2塞尺。2.2.3 。300mm,分度值lmm2.2.4钢直尺:量程3校验方法 3.1用钢直尺和塞尺在各试模的两个垂直的方向上选择两个不同部位测量试模内部表面的不平整度,取算术平均值;准确至0.01mm。 3.2用万能角度尺测量各试模内部各相邻面的不垂直度。各相邻面选择不同部位测量两点,取算术平均值:准确至0.1°。 3.3用游标卡尺测量各试模内部的尺寸,在每个方向上选择两个测点,取算术平均值;准确至0.1mm。 4 校验结果处理 全部校验项目均符合技术要求为合格。 4校验周期 校验周期为3个月。 校验记录5 专业资料 .. 混凝土试模校验记录

混凝土坍落度筒校验方法 本方法适用于新购和使用中以及检修后的混凝土坍落度筒的校验。 1技术要求 专业资料 .. 1.1坍落度筒应为薄钢板或其他金属制成的圆台形筒。内壁光滑、无凹凸部位。 1.2坍落度筒筒外上端三分之二高处应安两个把手,下端应有脚踏板。 1.3坍落度筒的内部尺寸为: 底部内径(200±2)mm 顶部内径(100±2)mm 高度(300±2)mm 筒壁厚度不小于1.5mm 1.4钢制捣棒直径16mm,长(600±5.0)mm,表面光滑,端头应磨圆。 2校验项目及条件 2.1校验项目 2.1.1外观检查

混凝土试模自校规程

混凝土试模自校规程 1、自校依据 混凝土试模自校依据:JG3019-1994《混凝土试模》和GB/T50081—2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》。 2、技术要求 (1)应有铭牌,其中包括型号、规格、制造厂、出厂编号和出厂日期等。(2)应有产品合格证和产品说明书。 (3)应有铸铁和钢材制成,内表面应平整光滑,无任何砂眼和缺陷,外观完好。(4)立方体和棱体试模,试件的承压面的平面度的公差不得超过0.0005d(d 为边长)。试件的相邻边间的夹角应为900C,其公差不得超过0.50C。试件的每边长、直径和高的尺寸的误差不得超过1mm. (5)试模应装配紧密,混凝土试件震动成型时,试模不出现漏浆。 3、自校条件 (1)检验用仪器设备 ○1游标卡尺:测量范围0~500mm,分度值0.02mm. ○2一级刀口直尺 ○3普通级塞尺,厚度为0.02~0.1mm. ○4万能角度尺。测量范围0~3600,分度值50 ○5钢直尺:0~1000mm,分度值1mm。 (2)混凝土试模应在(20±10)0C环境下自校,环境清洁,无腐蚀性气体。4、自校项目和方法 (1)技术要求(1)、(2)、(3)条对混凝土试模进行外观和资料检查。 (2)试模内边长、直径和高度用游标卡尺测量;内表面平整度用刀口直尺和塞尺测量,两相邻内表面垂直角用万能角度尺测量。 (3)模装满塑性混凝土(坍落度不小于3cm),在振动台上振捣30s,观测试模的组装密封效果。 5、自校结果处理及自校周期 (1)经自校满足第(1)、(2)、(3)、(4)、(5)条要求的混凝土试模即为合格。 任何一条技术要求不满足者均为不合格,不合格者不得使用。 (2)混凝土试模自校周期为三个月。 6、混凝土试模自校记录表

模板拆除工程检验批质量验收记录表54428

模板拆除工程检验批质量验收记录表 GB50204—2002 (Ⅲ) 010601□□ 说明:1、主控项目:①底模及其支架拆除时混凝土强度应符合设计要求,或下表规定。检查同条件试件试验报告。②后张法预应力混凝土结构构件侧模在预应力张拉前拆除,底模拆除时间应符合设计方案,并不得在结构构件建立预应力前拆除。③后浇带模板的拆除和支顶应按施工技术方案执行。对照技术方案观察检查。2、一般项目:①侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤。观察检查。②模板拆除时,不应对楼层形成冲击荷载,拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运。

按拆模方案观察检查。 模板拆除工程检验批质量验收记录表 GB50204—2002 (Ⅲ)010601□□

说明:1、主控项目:①底模及其支架拆除时混凝土强度Array应符合设计要求,或下表规定。检查同条件试件试验报 告。②后张法预应力混凝土结构构件侧模在预应力张拉 前拆除,底模拆除时间应符合设计方案,并不得在结构 构件建立预应力前拆除。③后浇带模板的拆除和支顶应 按施工技术方案执行。对照技术方案观察检查。2、一般 项目:①侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱 角不受损伤。观察检查。②模板拆除时,不应对楼层形 成冲击荷载,拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运。 按拆模方案观察检查。混凝土试模校验法 本法适用于新购和使用中以及检修后的混凝土试模的校验。 1技术要求 1.1表面应平整光滑,不得有砂眼或缺陷、裂纹及划痕。 1.2部尺寸误差不得大于公称尺寸的±0.2%。 1.3相邻面夹角为90°±0.3°。 1.4连接面缝隙不得大于0.2mm。 1.5表面平整度100mm不大于0.04mm。 2校验项目及条件 2.1校验项目 2.1.1不平整度 2.1.2相邻面不垂直度 2.1.3部尺寸 2.2校验用器具。 2.2.1万能角度尺。 2.2.2游标卡尺:量程300mm,分度值0.02mm。 2.2.3塞尺。 2.2.4钢直尺:量程300mm,分度值lmm。 3校验法 3.1用钢直尺和塞尺在各试模的两个垂直的向上选择两个不同部位测量试模部表面的 不平整度,取算术平均值;准确至0.01mm。 3.2用万能角度尺测量各试模部各相邻面的不垂直度。各相邻面选择不同部位测量两 点,取算术平均值:准确至0.1°。 3.3用游标卡尺测量各试模部的尺寸,在每个向上选择两个测点,取算术平均值;准确 至0.1mm。 4 校验结果处理 全部校验项目均符合技术要求为合格。 4校验期 校验期为3个月。 5校验记录

混凝土试模校验记录 送校单位:仪器编号:校验编号: 混凝土坍落度筒校验法本法适用于新购和使用中以及检修后的混凝土坍落度筒的校验。 1技术要求

1.1坍落度筒应为薄钢板或其他金属制成的圆台形筒。壁光滑、无凹凸部位。 1.2坍落度筒筒外上端三分之二高处应安两个把手,下端应有脚踏板。 1.3坍落度筒的部尺寸为: 底部径(200±2)mm 顶部径(100±2)mm 高度(300±2)mm 筒壁厚度不小于1.5mm 1.4钢制捣棒直径16mm,长(600±5.0)mm,表面光滑,端头应磨圆。 2校验项目及条件 2.1校验项目 2.1.1外观检查 2.1.2筒各部位尺寸检查 2.2校验用器具 2.2.1游标卡尺:量程300mm,分度值0.02mm。 2.2.2钢直尺:500mm,分度值1mm。 2.2.3直角尺。 3校验法 3.1目测检查壁是否光滑,有无凹凸部位。 3.2用钢直尺测量两个把手是否在筒外上端三分之二高度处。测量捣棒长度。 3.3用游标卡尺测量筒壁厚度及捣棒直径,测量筒底及顶部径和高度尺寸,各部位应测 量3点,取平均值,准确至1mm。 4校验结果处理 全部校验项目均符合技术要求为合格。 5校验期 校验期为6个月。 6校验记录

混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录表.doc

混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录表 GB50204-2002 (Ⅰ) 美文欣赏 1、走过春的田野,趟过夏的激流,来到秋天就是安静祥和的世界。秋天,虽没有玫瑰的芳香,却有秋菊的淡雅,没有繁花似锦,却有硕果累累。秋天,没有夏日的激情,却有浪漫的

温情,没有春的奔放,却有收获的喜悦。清风落叶舞秋韵,枝头硕果醉秋容。秋天是甘美的酒,秋天是壮丽的诗,秋天是动人的歌。 2、人的一生就是一个储蓄的过程,在奋斗的时候储存了希望;在耕耘的时候储存了一粒种子;在旅行的时候储存了风景;在微笑的时候储存了快乐。聪明的人善于储蓄,在漫长而短暂的人生旅途中,学会储蓄每一个闪光的瞬间,然后用它们酿成一杯美好的回忆,在四季的变幻与交替之间,散发浓香,珍藏一生! 3、春天来了,我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。让心灵长出北归大雁的翅膀,乘着吹动彩云的熏风,捧着湿润江南的霡霂,唱着荡漾晨舟的渔歌,沾着充盈夜窗的芬芳,回到久别的家乡。我翻开解冻的泥土,挖出埋藏在这里的梦,让她沐浴灿烂的阳光,期待她慢慢长出枝蔓,结下向往已久的真爱的果实。 4、好好享受生活吧,每个人都是幸福的。人生山一程,水一程,轻握一份懂得,将牵挂折叠,将幸福尽收,带着明媚,温暖前行,只要心是温润的,再遥远的路也会走的安然,回眸处,愿阳光时时明媚,愿生活处处晴好。 5、漂然月色,时光随风远逝,悄然又到雨季,花,依旧美;心,依旧静。月的柔情,夜懂;心的清澈,雨懂;你的深情,我懂。人生没有绝美,曾经习惯漂浮的你我,曾几何时,向往一种平实的安定,风雨共度,淡然在心,凡尘远路,彼此守护着心的旅程。沧桑不是自然,而是经历;幸福不是状态,而是感受。 6、疏疏篱落,酒意消,惆怅多。阑珊灯火,映照旧阁。红粉朱唇,腔板欲与谁歌?画脸粉色,凝眸着世间因果;未央歌舞,轮回着缘起缘落。舞袖舒广青衣薄,何似院落寂寞。风起,谁人轻叩我柴扉小门,执我之手,听我戏说? 7、经年,未染流殇漠漠清殇。流年为祭。琴瑟曲中倦红妆,霓裳舞中残娇靥。冗长红尘中,一曲浅吟轻诵描绘半世薄凉寂寞,清殇如水。寂寞琉璃,荒城繁心。流逝的痕迹深深印骨。如烟流年中,一抹曼妙娇羞舞尽半世清冷傲然,花祭唯美。邂逅的情劫,淡淡刻心。那些碎时光,用来祭奠流年,可好? 8、缘分不是擦肩而过,而是彼此拥抱。你踮起脚尖,彼此的心就会贴得更近。生活总不完美,总有辛酸的泪,总有失足的悔,总有幽深的怨,总有抱憾的恨。生活亦很完美,总让我们泪中带笑,悔中顿悟,怨中藏喜,恨中生爱。 9、海浪在沙滩上一层一层地漫涌上来,又一层一层地徐徐退去。我与你一起在海水中尽情的戏嬉,海浪翻滚,碧海蓝天,一同感受海的胸怀,一同去领略海的温情。这无边的海,就如同我们俩无尽的爱,重重的将我们包裹。 10、寂寞的严冬里,到处是单调的枯黄色。四处一片萧瑟,连往日明净的小河也失去了光彩,黯然无神地躲在冰面下恹恹欲睡。有母女俩,在散发着丝丝暖意的阳光下,母亲在为女儿梳头。她温和的把头发理顺。又轻柔的一缕缕编织着麻花辫。她脸上写满笑意,似乎满心的慈爱永远装不下,溢到嘴边。流到眼角,纺织进长长的。麻花辫。阳光亲吻着长发,像散上了金粉,闪着飘忽的光辉。女儿乖巧地依偎在母亲怀里,不停地说着什么,不时把母亲逗出会心的微笑,甜美的亲情融化了冬的寒冷,使萧索的冬景旋转出春天的美丽。

各种标号混凝土试配方案

BN-05标C15、C20、C25、C25水下、C30\C40砼 配合比设计方案 一、编制依据: 1、某高速公路招标文件; 2、某高速公路监理细则; 3、某高速公路04标施工设计图纸; 4、JGJ55-2000《普通砼配合比设计规程》; 5、JTJ041-2000《公路工程桥涵施工技术规范》; 二、试配砼档号及种类: C15、C20、C25、C25水下、C30普通砼 三、原材料厂家品牌及规格: 1、水泥: (1)江苏巨龙集团:徐州淮河水泥厂,巨龙牌PC32.5水泥,用于C15、C20、C25普通砼试配。 (2)安徽巢东水泥股份有限公司:巢湖水泥厂,巢湖牌PO42.5水泥,用于C25水下、C30、C40、C50普通砼试配。 2、黄砂:滁州池河,中粗砂。 3、碎石:滁州的5-20mm、10-31.5mm两种规格碎石,现场掺配成5 -31.5mm连续级配碎石。 四、各种号砼在本工程中使用部位统计如下: C15----圆管涵洞口翼墙、端墙及管节基础。 C20---- 重力式桥台帽以下范围内的台身、扩大基础墩基。 C25----护栏、台帽、薄壁式桥台台身、趾板式墩身、低填土盖板。 C30----梁板预制工程。 五、各标号砼坍落度设计要求: 根据施工组织设计以及各种标号砼使用部位的配合情况,坍落度要求汇总如下:

C15普通砼配合比设计:引自JGJ55-2000 (一)理论配合比计算: 1、确定配制强度: fcu.o 公式:fcu.o≥fcu.k+1.645ó 式中:fcu.o----砼配制度强度(Mpa) fcu.k----砼立方体抗压强度标准值(Mpa) ∴fcu.o≥fcu.k+1.645ó(ó=4) ≥21.58 Mpa 2、确定水灰比:W/C 公式:W/C=( a a.fce)/(fcu+a a.a b.fce) 式中:a a、a b―――回归系数,a a=0.46、a b=0.07 fce―――水泥28d抗压强度实测值(Mpa);巨龙PC32.5实测值为36.7 Mpa。 ∴W/C=0.74 3、确定用水量:W 坍落度为3-5cm、碎石最大粒径为31.5mm时,查表得W=185kg/m3 4、确定水泥用量:C C=W/(W/C)=250kg/ m3 5、砂率的选择: 用内差查得:B s=39% 6、确定粗细骨料的用量: 采用重量法:公式Mco+Mgo+Mwo=Mcp(Mcp=2400kg/ m3) B s=[Mso/(Mso+Mgo)]×100% Mso=770kg/ m3 Mgo=1203kg/ m3 7、通过以上计算得出试验配合比: W:C:Mso:Mgo =185:250:770:1203=0.74:1:3.08:4.81 此为试验室配合比。 (二)试配: 1、试配所用原材料取至工地现场,砼拌和方法采用50L强制式搅拌机 拌和。

混凝土试模检定规程

混凝土试模(自校)检定规程 (依据JTG E30-2005 T0551-2005编制) 本规程适用于新制造和使用中的混凝土试模的检定。 3.游标角度尺:0-320°读数精度2′(0.033°) 4.塞尺:一组(0.2mm--2mm)。混凝土配合比原始记录范文.doc

混凝土配合比设计及试配原始记录 ( 一) 共 3 页第 1 页 配比名称 抗渗混凝土(泵送) 委托编号 HP0700001 (设计、施工要求 ) C30 及 P6,坍落度 100 ~ 120mm 样品编号 HP0701001 试验环境条件 温度 20± 5℃ 湿度> 50% 检验类别 委托检验 施工方法 机械振捣 收样日期 2007.01.06 检测依据 JGJ55-2000 试配日期 2007.01.08 水泥 砂 石子 外加剂 水 膨胀剂 粉煤灰 材料情况 配合比 计算式 山东水泥厂 泰安 中砂 济南 碎石 省建科院 省建科院 P.O32.5R μ x=2.7 符合 5 ~ 25mm NC - 4 泵送剂 PNC 膨胀剂 安定性合格 含泥量 0.5% 含泥量 0.5% 液状 饮用水 粉状 预测强度合格 泥块含量 0.3% 泥块含量 0.3% 掺量 2.5% 掺量 8% 针片状 0.7% 1 、计算配制强度 f cu , o =f cu , k +1.645σ= 30.0+ 1.645× 4.0=36.6 (MPa) 2 、确定水泥 28d 抗压强度实测值 f ce = 32.5×1.10 ≈ 36 (MPa) 3 、计算水灰比 W/C= a . f ce /(f cu , o + a . b f ce )=0.46× 36/(36.6+0.07 × 0.46×36)=0.44 4 、确定用水量 m wa =180(kg/m 3 ) 5 、计算水泥用量 m c1 =180/ 0.44=409( kg/m 3) 6 、确定粉煤灰用量:取代率 f = 15%,超量系数 K =1.3 mf =409 ×15%× 1.3= 80( kg/m 3) 7 、计算膨胀剂用量 m p =409(1-15%)×8.0%= 28( kg/m 3 ); 8 、计算外加剂用量 m j =[409(1-15%)+409×15%× 1.3] × 2.5%= 11( kg/m 3 ) 9 、实际水泥用量 m co1 =409(1-15%)×( 1- 8%)= 320 ( kg/m 3 ) 10、确定砂率β s=35% 2420 kg/m3 得: mg=1171 ( kg/m 3 ) 11、假定混凝土的重量 ms=631-(409×15%× 1.3/ 2.2-409×15%/ 3.1)× 2.6=588( kg/m 3) 黃台电厂 Ⅱ级 试件尺寸 100×100 × 100 ( mm ) 试配体积 25L/35 L 试配方法 机械搅拌、振实 材料名称 水泥 砂 石子 外加剂 水 膨胀剂 粉煤灰 计 算 每 m 3 砼材料用量 (kg) 320 588 1171 11 180 28 80 配合比 重量配合比 1 1.84 3.66 0.03 0.56 0.09 0.25 试配重量 (kg) 8.00 14.70 29.28 0.28 4.50 0.70 2.00 坍落度 105 mm 保水性 良好 拌合物 粘聚性 良好 表观密度 2410 kg/m 3 性 能 / / / / 调整情况 不需调整(若调整,写明如何调整?调整后拌合物性能?) 备 注:此计算配合比可作为强度试验用基准配合比。(若经调整,写明调整后配合比) 主要设备 搅拌机 振动台 / / / 名称、型号 设备编号 SB/H-01 SB/H-02 设备状态 正常 正常 校核: 主检: