304不锈钢管焊接技术总结

1、工艺流程

施工准备→材料进场、检验→下料→放线、支吊架制作安装→焊接→焊缝抛光及酸洗钝化处理→焊缝检查→管道灌水试压、冲洗

2、操作要点

2.1 施工准备

(1)编制施工方案和施工进度计划,建立质量工作标准。

(2)操作人员以管工、氩弧焊工为主,其它工种配合,并且氩弧焊工应具有相关部门颁发的合格证。

(3)施工用料按材料计划备齐,送到现场,并保证按计划供应。

(4)对现场操作人员进行书面技术交底、现场技术、安全交底。

2.2 焊接材料准备

(1) 管材与管件的选用,应根据使用环境介质因素、化学成分及其使用压力,而选用相应等级的产品,以确保焊缝金属组织和机械性能。

(2)氩气应符合国家标准《氩气》GB4842的规定,应选用纯度为99.96%的氩气,若杂质含量过多,会削弱氩气的保护效果,直接影响焊缝质量。

(3)电极材料采用铈钨极。铈钨极的端头形状和直径对焊接过程的稳定性和焊缝成型有很大的影响。圆锥形平端效果最佳,见图1.1。根据所焊接管道厚度和焊接电流的大小来选用钨极,焊接技术参数见表1.1

20o

180mm

图1.1圆锥型示意图

表1.1 焊接若干技术参数

管径管材厚度

(mm)

焊接

电流

运弧速度氩气流量

适用

钨极

焊接垂直

角度

焊接水平角

喷嘴焊件

间距离

DN32

DN40

0.830/A45mm/min5(L/min) 1.6mm10o~15o50o~75o≤2mm

DN50 1.035/A45mm/min5(L/min)

1.6mm 10o~15o

50o~75o≤2mm

DN65

1.2 40/A 45mm/min 5(L/min)

1.6mm 10o~15o

50o~75o

≤2mm

DN80

DN100

1.545/A60mm/min5(L/min) 1.6mm10o~15o50o~75o≤2mm

(4)焊枪选用PW—150型风冷枪,喷嘴孔径的大小直接影响保护效果,一般喷嘴孔径选用Φ10mm。

3、焊接方式及技术参数

承插式氩弧焊接方式,使管道溶为一体,是一种“无接头连接”的连接方式。

3.1具体施工步骤

3.1.1 不锈钢管材进场后,不能与水泥浆、水泥、砂浆、拌合混凝土及焊接钢管等其他材料直接接触。根据现场及图纸进行下料,管道的切割及断面的处理:管道在切割前确认没有损伤及变形,使用管道切割器(不锈钢专用切割设备)垂直与管道的轴心线切割,若切口倾斜,会导致插入量不正确。切除后清除管端的毛刺、切屑及异物。

3.1.2 将已下料好的不锈钢管插入管件承口,示意图见1.2,承插式管件承口尺寸见表1.2

管道

管件

不锈钢氩弧焊承插式管件承口示意图1.2

表1.2 承插氩弧焊式管件承口尺寸(mm)

公称直径DN 管道外径D

1 管件外径D 承口内径D

2

承口长度L

15 φ16 17.6 16+0.1~0.05 10

20 φ22 24 20+0.05~0.2 10

25 φ26 28 25+0.1~0.25 10

32 φ35 37.6 32+0.1~0.35 12

40 φ40 42.6 40+0.1~0.3 12

50 φ50.8 53.4 50+0.1~0.3 15

65 Φ63.5 67.9 65+0.1~0.3 15

80 Φ76.2 82.2 80+0.1~0.3 15

100 Φ101.6 107.7 100+0.1~0.3 20

3.1.3 施焊时,保证承口和管道在同一轴线,呈水平状态,不能有角度。在承口端部以外各刷一道宽40~50mm的白垩粉,待干燥后开始施焊。先以四周点焊,3~5点为宜。

3.1.4 焊接操作时以腰部为中心,上体半径为动力,转动上体由右向左旋转。这样焊接既易观察熔池,又能更好的保护熔池。待电弧正常燃烧形成熔池后,电弧作横向并向前运弧,将承口端部作环状一圈的焊接,以控制熔池大小及熔池温度。其钨极伸出长度为4~8mm,钨极端部距工件距离为1~1.5mm,喷嘴到焊缝

距离为5~10mm见示意图1.3。施焊中间停弧或焊接结束时,要用衰减法熄弧。即收弧时,将焊枪轻移至坡口外,使电弧熄灭,再立即将焊枪收至收弧处,继续送气3~5S,使焊接熔池在延时气体的保护下冷却,以防止产生缩孔和裂纹,焊后在自然环境下进行冷却。

管件

喷嘴

钨极

管材

焊枪

.5

焊接操作示意图1.3

3.1.5 焊接时,观察焊缝成色,若焊缝颜色成灰色和黑色时,说明氩气保护不够,要调大氩气的流量,直到焊缝颜色为金黄、蓝色、红色为止。

3.1.6 焊接时电流调至合适,具体技术参数见表1.1。焊接电流太大,不仅易烧穿、焊缝容易出现下榻和咬边,而且会导致钨极烧损。焊接电流太小,电弧不稳定和偏吹,易产生未焊透、夹渣和气孔等缺陷。

施焊速度根据焊接电流的大小具体参照表1.1来选择。速度太快,气体保护效果受到破坏,还会使焊缝金属和钨极易氧化缺陷。太慢时会造成易熔焊。

3.1.7 施焊时应遵循小电流、快速度的原则,对不同壁厚的管材,都有相应的电流要求。依靠气流保护,快速升温降温,旨在避开6000C~8000C的後化温度,以免引起晶间腐蚀。

3.1.8 在不产生短路的情况下,采用短弧焊接,气体保护效果好、热量集中、电弧稳定、焊透均匀,变形小;电弧电压过高时,气体保护效果不好,会使焊缝金属氧化、产生未焊透等缺陷。

3.1.9 焊接时的风速不应超过2m/S,当超过时应有挡风板遮挡施工区域。

3.1.10 在潮湿区域施焊时,焊接电弧1m范围内的相对湿度不得大于90%,大于90%时应停止施焊。

4、焊缝抛光、钝化、清洗

4.1 焊完后,用磨光机磨掉管道及焊缝表面多余的焊瘤。

4.2待焊接完成冷却至自然温度后,焊接位置采用酸洗钝化膏进行钝化。不锈钢酸洗钝化膏是清除不锈钢焊接和高温加工后产生的黄、蓝、黑色焊斑和氧化皮的化学制剂,适用于铁素体、奥氏体及其它不锈钢,对不锈钢全面酸洗钝化,并提高其抗腐蚀能力,使不锈钢表面光亮如新。酸洗钝化膏的特点:1. 反应速度快,清除彻底,粘度适中,容易观察,对基体无腐蚀。2.不含CL、P等破坏不锈钢表面的离子。

(1)施工用成品不锈钢钝化膏,将钝化膏充分地进行搅拌。

(2)将钝化膏均匀地涂在管件焊缝表面,其膏层厚度约为2~3mm。一般时间为5-15分钟,氧化皮厚时或温度低于0℃时应适当延长反应时间。

(3)酸洗后均应彻底用水冲洗干净(如用水冲洗后仍有氧化皮存在,可用不锈钢丝刷或硬质塑料尼龙刷除去氧化皮),然后用石蕊试纸检验,无反应后将水渍擦干或晾干,以备钝化处理。

5 焊缝检验

1 焊工对所有焊缝的表面质量必须作100%的自检。

2 焊缝表面不允许有裂缝、气孔、未熔合、超规咬边等缺陷。

3 焊缝的外形尺寸应符合设计要求,焊缝边缘应圆滑过渡至母材。

4 焊缝不允许有严重氧化或过烧(指焊缝正面或反面发黑、起渣等)。

5 焊缝效果判断,银白、金黄见图1.4为最好,蓝为良好,红灰为较好,灰为不好,黑最差。

金黄色

图1.4 焊缝效果观察图

不锈钢管连接方式

薄壁不锈钢管连接技术 简介:任何一种管材的开发与推广,都应以连接技术(管件与连接方式)为基础。建筑给水薄壁不锈钢管(以下简称薄壁不锈管或不锈管),之所以能适应不同档次建筑的需要,就是因为它拥有多种型式的管件和连接方式。本文着重介绍国内外不锈管的各种连接方式、特点及其性能比较。 关键字:不锈钢管连接方式分类特点性能比较 0引言 薄壁不锈钢管具有安全耐用、环保卫生、价格合理、美观豪华等优异的综合性能,已大量应用于建筑给水和直饮水管道。众所皆知,管道的躯干是由管材组成的,而管材是依赖管件连接而成的,因管件型式的多样,才有不同特色的连接方式,因此,研究与探索不锈管的连接技术,具有显见的现实意义。 1 常用管道连接 1.1 管道连接种种 管道连接,由于生产工艺要求、管道材质、施工情况等多种因素的不同,出现了尽可能最佳应对的各种连接方式。目前国内采用的常用管道连接,有螺纹连接、法兰连接、焊接连接、承插连接、粘合连接、机械连接等。 1.2 管道连接浅析 上述螺纹、法兰、焊接、承插这四种连接,属传统的应用面较广泛的连接方式。粘合连接具有一定的局限性。机械连接一般指比较灵活、现场可组装的即安装较简捷的连接方式(此处机械连接属狭义范畴)。 2 国外薄壁不锈管管道连接 2.1 国外不锈管管道连接种种 厚壁不锈管,主要有螺纹连接、法兰连接、焊接连接三种方式,应用以工业管道为主,其管件相对比较简单。在研制薄壁不锈管时,借鉴厚壁管螺纹等三种连接方式,开发了品种各异的管件,也就奠定了更加多样的连接方式。国际上公认的薄壁不锈管管道连接技术,主要指压缩式、压紧式、推进式、焊接式、粘接式管件及其连接方式。 2.2 管件采用的标准 压缩式管件采用的标准有BS 4368:Part3:1974 和DIN 2353:1991;压紧式和推进式管件都列入了WBS(Water Byelaws Scheme,由英国WRC管理);日本JWW A G 116 标准规定的管件主要有压缩式、压紧式、伸缩可挠式和焊接式;粘接式也由WRC批准,但对输送介质的温度、pH值都有限制范围[1].[2]。 3 国内薄壁不锈管管道连接[3] 我国薄壁不锈管管件的开发,在借鉴国外标准同时,结合自身专利,其产品可谓缤纷多彩。据笔者调研,可归结为压缩式、卡压式、伸缩可挠式、焊接式、法兰式、活接式、沟槽式、粘接式等八大类别(尚有派生系列)及其连接方式。 3.1 压缩式

焊接技术标准规范标准[详]

{ 1范围 主题内容 本标准规定了电子电气产品焊接用材料和导线与接线端子、印制电路板组装件等 的焊接要求以及质量保证措施。 1. 2适用范围 本标准适用于电子电气产品的焊接和检验。 2引用文件 ? GB 3131-88锡铅焊料 GB 9491-88锡焊用液态焊剂(松香基) QJ 3012-98电子电气产品元器件通孔安装技术要求 QJ 165A-95电子电气产品安装通用技术要求 QJ 2711-95静电放电敏感器件安装工艺技术要求 3定义 3. 1 MELF metal electrode leadless face $ MELF是指焊有金属电极端面,作端面焊接的元器件。 4 一般要求 4. 1环境要求 环境条件按QJ 165A中3. 1. 4条要求执行。 4.1.2焊接场所所需工具及设备应保持清洁整齐。在焊接工位上应及时清除多余物(导线断头、焊料球、残留焊料等)。禁止在焊接工位上饮食;禁止在工位上有化妆品以及与生产操作无关的东西。 4. 2工具、设备及人员要求 4. 2. 1工具 @ 电烙铁应为温控型的,烙铁头空焊温度应保持在预选温度的士 5. 5℃之内,烙铁头的形状应符合焊接空间要求,并保证良好的接地。 4. 2. 2设备 4. 2. 2. 1波峰焊设备 波峰焊设备(包括焊剂装置、预热装置、焊槽)焊接前应能将印制板组装件预热到120℃以内,在整个焊接过程中,焊料槽焊接温度的控制精度应维持在士℃,并具有排气系统。4.2.2.2再流焊设备 再流焊设备应可将焊接表面迅速加热,并能在连续焊接操作时,迅速加热到预定温度的士6℃范围内。加热源不应引起印制电路板或元器件的损坏,也不应在加热源与被焊金属直接接触时污染焊料。再流焊设备包括采用平行等距电阻加热、短路棒电阻加热、热风加热、红外线加热、激光加热装置或非电烙铁热传导焊接的设备。 4. 2. 3人员 操作人员应经过专业技术培训,熟悉本标准及相关工艺的规定,具有判别焊点合格或不合格的能力,并经考核合格上岗。 《

不锈钢材质证明书

材质证明书 制单人:审核: 经办人: 检验证明书 制单人:审核: 经办人:篇二:不锈钢材质说明书 不锈钢 百科名片 不锈钢(stainless steel)指耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质和酸、碱、盐等化学浸蚀 性介质腐蚀的钢,又称不锈耐酸钢。实际应用中,常将耐弱腐蚀介质腐蚀的钢称为不锈钢,而将 耐化学介质腐蚀的钢称为耐酸钢。由于两者在化学成分上的差异,前者不一定耐化学介质腐蚀, 而后者则一般均具有不锈性。不锈钢的耐蚀性取决于钢中所含的合金元素。 一、不锈钢简介 所有金属都和大气中的氧气进行反应,在表面形成氧化膜。不幸的是,在普通碳钢上形成的 氧化铁继续进行氧化,使锈蚀不断扩大,最终形成孔洞。可以利用油漆或耐氧化的金属(例如,锌,镍和铬)进行电镀来保证碳钢表面,但是,正如人们所知道的那样,这种保护仅是一种薄膜。如果保护层被破坏,下面的钢便开始锈蚀 铬是使不锈钢获得耐蚀性的基本元素,当钢中含铬量达到12%左右时,铬与腐蚀介质中的氧作用,在钢表面形成一层很薄的氧化膜(自钝化膜),可阻止钢的基体进一步腐蚀。除铬外,常用的合金元素还有镍、钼、钛、铌、铜、氮等,以满足各种用途对不锈钢组织和性能的要求。 不锈钢通常按基体组织分为: 1、铁素体不锈钢。含铬12%~30%。其耐蚀性、韧性和可焊性随含铬量的增加而提高, 耐氯化物应力腐蚀性能优于其他种类不锈钢。 2、奥氏体不锈钢。含铬大于18%,还含有 8%左右的镍及少量钼、钛、氮等元素。综合性能好,可耐多种介质腐蚀。 3、奥氏体 - 铁素体双相不锈钢。兼有奥氏体和铁素体不锈钢的优点,并具有超塑性。 4、马氏体不锈钢。强度高,但塑性和可焊性较差。 二、不锈钢历史 从1820年至1900年间,有关不锈钢进展的记载非常少。 1932年热轧带钢成功。 1934年不锈钢薄板研制成功。不锈钢是一种以铁为主成分的合成钢,具有优良的耐蚀性及 不容易生锈的特性。 于1820年代初,英国科学家法拉第所发明创造,即为不锈钢诞生的第一步。这是一种在铁 中加入数百分比的铬元素,以提升铁的耐蚀性,及不易生锈的合成钢。然而,「不锈钢」的实用化,是在其后数十年,再经众多科学家的种种研究,改良后,才形成现今的不锈钢。 三、不锈钢作用

薄壁不锈钢管焊接技术交底

技术交底 工程名称河南煤业化工集团科 技研发中心—地下室 分项工程名称室内给水管道安装 施工单位中建八局第三建设 有限公司 交底日期 交底提要: 304薄壁不锈钢管,304加厚不锈钢管,氩弧焊焊接技术要点 交底内容: 一、施工准备 1、材料准备 (1)与使用部位对应管径的304薄壁不锈钢管及其配件 (2)浅蓝色油漆(用做管道标记) 2、主要机具 氩弧焊焊机、专用不锈钢焊条、卷尺、线锤、激光水准仪、毛巾、高梯、移动脚手架等。 3、作业条件 (1)主体结构验收完毕 (2)预留的水平管、立管洞口修理完毕 (3)管道支、吊架安装合格 二、施工工艺 1、管道连接方式 管材管径连接方式管材管径连接方式 304薄壁不锈钢管DN200 氩弧焊接304加厚不锈钢管DN80 氩弧焊接 304薄壁不锈钢管DN150 304加厚不锈钢管DN70 304薄壁不锈钢管DN100 卡压连接304加厚不锈钢管DN50 304薄壁不锈钢管DN80 304薄壁不锈钢管DN70 卡压连接 304薄壁不锈钢管DN50 DN40 304薄壁不锈钢管DN32 DN25 304薄壁不锈钢管DN20 DN15 2、操作工艺 (1)管道切割 1)管道切割采用砂轮切割机、管道割刀及管道截断器,切割时,切割机后面设一防护罩,以防切割时产生的火花、飞溅物污染周围环境或引起火灾。 所有管道的切割口面做到与管道中心线垂直,以保证管道的同心度。切割后消除管口毛刺、铁屑。避免由于毛刺的原因,造成长时间运行后管道堵塞。

0~1 2~3 60° 0~1 t t 2)坡口加工 氩弧焊接管道的坡口型式见下图所示,单位为毫米。 注:t —管子壁厚 a )1.5≤t ≤2 b )6>t >2 3)管子用机械加工方法切断,端面垂直度误差<0.5mm ,必要时可用砂轮或锉刀修正。装配前做好焊缝区的清洁工作,在接头两侧各50mm 范围内的内、外表面用丙酮清洗干净,至焊接前不得沾污。 (2)管道组对、焊接 氩弧焊焊接管道采用对口焊接方式,焊口组对时错口偏差不超过管道壁厚的20%,且不超过2mm 。每个管接头至少焊3个定位点,每相邻两点间隔120°,使用较小的电流,焊点处根部不焊透。检查调直后,进行焊接。为了保证焊接质量,尽量采用活口焊接,焊接时应保证氩气连续通气,防止空气侵袭,保证焊缝表面的质量。对于固定口充Ar 使用可溶纸封闭,形成充Ar 空间,并在焊缝周围贴上胶带,用粗针头接氩气胶管从对口间隙向内充Ar 。见图所示: 焊接时,观察焊缝成色,若焊缝颜色成灰色和黑色时,说明氩气保护不够,要调大氩气的流量,直到焊缝颜色为金黄、蓝色、红色为止。 焊接时电流调至合适,焊接电流太大,不仅易烧穿、焊缝容易出现下榻和咬边,而且会导致钨极烧损。焊接电流太小,电弧不稳定和偏吹,易产生未焊透、夹渣和气孔等缺陷。 施焊速度根据焊接电流的大小来选择。速度太快,气体保护效果受到破坏,还会使焊缝 氩气 隔板(可溶纸) 气孔

不锈钢管连接方式

薄壁不锈钢管连接技术

国产压缩式管件与国际上通称的压缩式管件一样,由配管插入管件承口,通过螺母紧固, 使密封圈压缩起密封作用的一种连接方式(图1)。首先,它似同管道传统的螺纹连接,所不 同的是,在螺纹连接基础上,又加一道密封圈密封,另外其螺纹需事先加工并与管件本体焊接而成,配管需专用工具胀形,整个管件还包括预制的螺母。 ②适用范围:w DN50的明装、暗敷管道。 ③优点:安装简单,能拆卸,便于维修,明装管道亮丽豪华,如同饰品。 ④缺点:成本高(管件体积大,重量重,生产工序多)。 3.2卡压式和卡环式 ①卡压式,配管插入管件承口(承口内带有橡胶密封圈)后,用专用工具压紧管口而起 密封和紧固作用的连接方式(图二)。 ②卡环式(图三),与卡压式大同小异。 ③适用范围:w DN100的明装、暗敷管道。

④卡压式、卡环式与2.1节国外压紧式原理相同,都是用专用卡钳压紧使配管、管件受 到径向力而达到密封和紧固的效果。卡压式与卡环式两者主要区别是,前者压紧一次即可,后者要求配管、管件轴向旋转30。?90。后再压紧第二次。 ⑤优点:安装方便。 ⑥缺点:橡胶圈不可能与不锈管同寿命,一旦渗漏维修麻烦;且管径愈大,卡压愈难。 3.3伸缩可挠式 ①伸缩可挠式,配管插入管件承口,紧固内螺母,通过挤压环使密封圈受压起密封作用 的连接方式(图四)。 图四忡轴”可懾狄连援恬吉扫罔》 ②伸缩可挠式适用管径为w DN60,其原理与2.1节国外的推紧式类同。 ③轴向有伸缩、径向有可挠作用,防地震、基础下沉能力强,但成本较高。 3.4焊接式 薄壁不锈管焊接式连接可分承插氩弧焊式和对接氩弧焊式两类型。 ①承插氩弧焊式连接,由配管插入管件承口,用钨极氩弧焊(TIG )熔焊焊接成本体一色的通称“无接头连接”的连接方式(图五)。所谓承插式、焊接式都是管道常见的连接方式,创新的承插氩弧焊式管件和连接方式,是吸取传统的承插式管道连接和焊接式管道连接两者之长,并进行有机的结合,以适应不锈钢良好的焊接性能。

手工焊接技术要求标准规范

手工焊接技术要求规范 1、目的 规范在制品加工中手工焊接操作,保证产品质量。 2、适用范围 生产车间需进行手工焊接的工序及补焊等操作。 3、手工焊接使用的工具及要求 3.1 焊锡丝的选择: 直径为0.8mm或1.0mm的焊锡丝,用于电子或电类焊接; 直径为0.6mm或0.7mm的焊锡丝,用于超小型电子元件焊接。 3.2烙铁的选用及要求: 3.2.1 电烙铁的功率选用原则: 1) 焊接集成电路、晶体管及其它受热易损件的元器件时,考虑选用20W内热式电 烙铁。 2) 焊接较粗导线及同轴电缆时,考虑选用50W内热式电烙铁。 3) 焊接较大元器件时,如金属底盘接地焊片,应选100W以上的电烙铁。 3.2.2 电烙铁铁温度及焊接时间控制要求: 1) 有铅恒温烙铁温度一般控制在280~360C之间,缺省设置为330± 10C, 焊接 时间需小于3秒。焊接时烙铁头同时接触在焊盘和元件引脚上,加热后送锡丝 焊接。部分元件的特殊焊接要求:

SMD器件:焊接时烙铁头温度为:320± 10C ;焊接时间:每个焊点1~3 秒。 拆除元件时烙铁头温度:310~350C (注:根据CHIP件尺寸不同请 使用不同的烙铁嘴。) DIP器件:焊接时烙铁头温度为:330± 5C;焊接时间:2~3秒 注:当焊接大功率(TO-220、TO-247、TO-264等封装)或焊点与大铜箔相 连,上述温度无法焊接时,烙铁温度可升高至360C,当焊接敏感怕 热零件(LED CCD传感器等)温度控制在260~300C。 2) 无铅制程 无铅恒温烙铁温度一般控制在340~380C之间,缺省设置为360± 10 C,焊接时间小于 3秒,要求烙铁的回温每秒钟就可将所失的温度拉回至设定温度。 3.2.3电烙铁使用注意事项: 1) 电烙铁不宜长时间通电而不使用,这样容易使烙铁芯加速氧化而烧断, 缩短其寿命,同时也会使烙铁头因长时间加热而氧化,甚至被严重氧化后很难再 上锡。 2) 手工焊接使用的电烙铁需带防静电接地线,焊接时接地线必须可靠接地, 防静电恒温电烙铁插头的接地端必须可靠接交流电源保护地。电烙铁绝缘电阻应 大于10MQ,电源线绝缘层不得有破损。 3) 将万用表打在电阻档,表笔分别接触烙铁头部和电源插头接地端,接地 电阻值稳定显示值应小于3Q;否则接地不良。 4) 烙铁头不得有氧化、烧蚀、变形等缺陷。烙铁不使用时上锡保护,长时 间不用必须关闭电源防止空烧,下班后必须拔掉电源。 5) 烙铁放入烙铁支架后应能保持稳定、无下垂趋势,护圈能罩住烙铁的全部发热部 位。支架上的清洁海绵加适量清水,使海绵湿润不滴水为宜。 3.3手工焊接所需的其它工具: 1) 镊子:端口闭合良好,镊子尖无扭曲、折断。 2) 防静电手腕:检测合格,手腕带松紧适中,金属片与手腕部皮肤贴合良好,接地

管道焊接技术标准[汇编]

管道焊接技术标准 金属管道种类繁多、数量大 ,使用工况千差万别。我国不同行业采用不同的应用标准体系 ,标准之间差别很大。当然 ,由于金属管道的工况 ,如温度、压力、介质、环境等不同 ,标准有差距是客观存在的。例如 ,电力电站管道高压、高温、蒸汽介质居多;石化、石油管道受压、腐蚀介质居多;化工行业管道还有剧毒介质(如氯气);机械行业压力容器 ,按使用情况及工况分成低压、中压、高压、超高压 ,按容器类别分成第一类压力容器、第二类压力容器、第三类压力容器。船舶管道有高压的蒸汽管道、主机冷却的海水管道(承压及受腐蚀)、污水管道(承压及受高温)、燃油输送管道、压缩空气管道等 ,在不同的工况条件下运行。以下择要介绍一些基本标准。 一、压力管道分类 1. 压力管道的定义 压力管道是指在生产、生活中使用的可能引爆或中毒等危险性较大的特种设备及管道。 ①输送GB5044①《职业性接触毒物性危害程度分级》中规定的毒性程度为极度危害介质的管道。 ②输送GB5016②《石油化工企业设计防火规范》及GBJ16《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类介质的管道。 ③最高工作压力不小于0.1MPa(表压 ,下同) ,输送介质为气(汽)体及液化气体的管道。 ④最高工作压力不小于0.1MPa ,输送介质为可燃、易焊、有毒以及有腐蚀性或高温工作温度不小于标准沸点的液体管道。 ⑤上述四项规定管道的附属设施(弯头、大小头、三能、管帽、加强管接头、异径短管、管箍、仪表管、嘴、漏斗、快速接头等管件;法兰、垫片、螺栓、螺母、限流孔板、盲板、法兰盖等连接件;各类阀门、过滤器、流水器、视镜等管道设备 ,还包括管道支架以及安装在压力管道上的其他设施)。 ① GB5044分为四级(与99容规相同):极度危害(1级)<0.1mg/m3;高度危害(2级)0.1~1mg/m3;中度危害(3级)1.0~10mg/m3;轻度危害(4级)>10mg/m3。 ② GB5016标准对可燃气体火灾危险性分甲、乙两类 ,甲类气体为可燃气体与空气混合物的爆炸下限不大于10%(体积) ,乙类气体为可燃气体与空气混合物的爆炸下限不小于10%(体积)。 GB5016标准对液态烃、可燃液体的火灾危险性按如下分类: 甲A类 15℃的蒸汽压力大于0.1MPa的烃类液体及其他类似的液体; 甲B类甲A类以外的可燃液体 ,闪点小于28℃;

薄壁不锈钢管的连接方式及其选用

薄壁不锈钢管的连接方式及其选用 薄壁不锈钢管连接方式应根据管径、用途、建筑标准、铺设方法等因素合理选用。 薄壁不锈钢管可用于建筑给水(冷水、热水、饮用净水和消防给水等)和建筑排水(虹吸式屋面雨水排水和真空排水等)等管道工程,用于不同系统的薄壁不锈钢管应采用与之相适应的链接方式。 连接方式的种类 一、挤压式连接方式 分为: 1.卡压式连接 2.环压式连接 3. 4.双卡压式(双挤压式)连接 5. 6.内插卡压式连接

7. 二、扩环式连接方式 分为: 1.凸环式连接 2.卡凸式连接 3. 4.锁扩式连接 5. 6.三、传统连接方式 分为: 1.沟槽式连接

2.卡箍式连接 3. 4.法兰连接 5. 4.滚压螺纹O型圈连接 5.插合自锁卡簧是连接 四、焊接连接方式 (当采用焊接连接方式时,管内壁应有惰性气体保护。)分为: 1.承插式氩弧焊连接 2.对接式氩弧焊连接

3. 4.五、机械-焊接连接方式 可采用卡压点焊式连接 连接方式的选用 一、公称尺寸为DN100及以下的薄壁不锈钢管宜采用挤压式连接方式;公称尺寸为DN100以上的薄壁不锈钢管宜采用扩环视连接方式或沟槽式、卡箍式或法兰式连接方式;焊接连接方式可用于各种管径薄壁不锈钢管的连接。 二、需才写的接口宜采用扩环式或沟槽式、卡箍式、法兰、插合自锁卡簧是连接方式。 三、铺设在管道井、管槽、壁龛内的管道,当安装位置空间狭小时可采用除挤压式连接和焊接连接以外的连接方式。 四、不能动用明火处,不得采用焊接连接方式。 五、在有振动、伸缩、沉降、阀门或水嘴频繁启用的场所,除应采取相应的振动、抗移位、防沉降等技术措施外,薄壁不锈钢管的连接宜采用相应的连接。 六、焊接连接,当壁厚小于2mm时,宜采用承插式氩弧焊连接;当壁厚大于2mm时,宜采用对接式氩弧焊连接。 七、虹吸式屋面雨水排水系统和真空排水系统的负压区不宜采用沟槽式连接,宜采用法兰、卡箍式、挤压式连接和焊接连接方式。 八、薄壁不锈钢管与卫生器具给水配件、水表、阀门或与给水机组、给水设备连接处,宜采用螺纹连接或法兰连接,连接处管件采用采用不锈钢锻压件或黄铜合金管件。 九、管道临时故障拆换维修可采用插合自锁卡簧是连接方式。

薄壁不锈钢管连接技术

薄壁不锈钢管连接技术(2007-4-5 15:59:12) 分类:未分类 薄壁不锈钢管连接技术 摘要:任何一种管材的开发与推广,都应以连接技术(管件与连接方式)为基础。建筑给水薄壁不锈钢管(以下简称薄壁不锈管或不锈管),之所以能适应不同档次建筑的需要,就是因为它拥有多种型式的管件和连接方式。本文着重介绍国内外不锈管的各种连接方式、特点及其性能比较。 关键词:不锈钢管连接方式分类特点性能比较 0引言 薄壁不锈钢管具有安全耐用、环保卫生、价格合理、美观豪华等优异的综合性能,已大量应用于建筑给水和直饮水管道。 2.2 管件采用的标准 压缩式管件采用的标准有BS 4368:Part3:1974 和DIN 2353:1991;压紧式和推进式管件都列入了W BS(Water Byelaws Scheme,由英国WRC管理);日本JWWA G 116 标准规定的管件主要有压缩式、压紧式、伸缩可挠式和焊接式;值得关注的是,自2001年开始,取消了其他的连接方式,保留了推进式伸缩可挠接及卡压式两种方式.粘接式也由WRC批准,但对输送介质的温度、pH值都有限制范围[1].[2]。 3 国内薄壁不锈管管道连接[3] 我国薄壁不锈管管件的开发,在借鉴国外标准同时,结合自身专利,其产品可谓缤纷多彩。据笔者调研,可归结为压缩式、卡压式、伸缩可挠式、焊接式、法兰式、活接式、沟槽式、粘接式等八大类别(尚有派生系列)及其连接方式。 3.1 压缩式 国产压缩式管件与国际上通称的压缩式管件一样,由配管插入管件承口,通过螺母紧固,使密封圈压缩起密封作用的一种连接方式(图1)。首先,它似同管道传统的螺纹连接,所不同的是,在螺纹连接基础上,又加一道密封圈密封,另外其螺纹需事先加工并与管件本体焊接而成,配管需专用工具胀形,整个管件还包括预制的螺母。 ②适用范围:≤DN50的明装、暗敷管道。 ③优点:安装简单,能拆卸,便于维修,明装管道亮丽豪华,如同饰品。 ④缺点:成本高(管件体积大,重量重,生产工序多)。

焊接技术标准规范汇总

1范围 1.1主题内容 本标准规定了电子电气产品焊接用材料和导线与接线端子、印制电路板组装件等 的焊接要求以及质量保证措施。 1. 2适用范围 本标准适用于电子电气产品的焊接和检验。 2引用文件 GB 3131-88锡铅焊料 GB 9491-88锡焊用液态焊剂(松香基) QJ 3012-98电子电气产品元器件通孔安装技术要求 QJ 165A-95电子电气产品安装通用技术要求 QJ 2711-95静电放电敏感器件安装工艺技术要求 3定义 3. 1 MELF metal electrode leadless face MELF是指焊有金属电极端面,作端面焊接的元器件。 4 一般要求 4. 1环境要求 4.1.1环境条件按QJ 165A中3. 1. 4条要求执行。 4.1.2焊接场所所需工具及设备应保持清洁整齐。在焊接工位上应及时清除多余物(导线断头、焊料球、残留焊料等)。禁止在焊接工位上饮食;禁止在工位上有化妆品以及与生产操作无关的东西。 4. 2工具、设备及人员要求 4. 2. 1工具 电烙铁应为温控型的,烙铁头空焊温度应保持在预选温度的士5. 5℃之内,烙铁头的形状应符合焊接空间要求,并保证良好的接地。 4. 2. 2设备 4. 2. 2. 1波峰焊设备 波峰焊设备(包括焊剂装置、预热装置、焊槽)焊接前应能将印制板组装件预热到120℃以内,在整个焊接过程中,焊料槽焊接温度的控制精度应维持在士5.5℃,并具有排气系统。 4. 3焊点 4. 3. 1外观 4.3.1.1 焊点表面应无气孔、非晶态,以及有连续良好的润湿。焊点不应露出基底金属、不应有锐边、拉尖、焊剂残渣以及夹杂。与邻近导电通路之间焊料不应出现拉丝、桥接等现象。

薄壁不锈钢管卡压式连接现场施工工法

薄壁不锈钢管卡压式连接施工工法 工法内容简述 一、工法特点 1、操作简单、快捷,安装费用低。 2、卡压连接施工质量可靠。 3、卡压连接 的不锈钢管使用寿命长。4、现场施工清洁、文明、安全。5、操作人员劳动强度小。 二、适用范围 主要适用于公称直径小于等于100mm 、壁厚为0.6~2.0mm 的薄壁不锈钢管 道连接,可用于新建、扩建和改建的工业和民用建筑给水(冷水、热水、饮用净水)管道工程施工。 三、工艺原理 将薄壁不锈钢管道插入带有O 型密封圈的管件中,用能够保证卡压统一性的带 有限位锁压、自动卸压的专用液压分离式卡压机(器)对管道、管件连接口进行卡压连接,同时卡压密封圈左、右两侧,双压紧管道、管件连接口,利用薄壁不锈钢管的局部变形,使管件和O 型密封圈紧贴管道表面,达到管道和管件连接口的密封 和紧固。 四、施工工艺流程 五、主要材料与机具 1、材料:薄壁不锈钢管材和管件、覆塑薄壁不锈钢管、O 型密封圈。 2、施工机具:电动液压分离式卡压机、手动液压分离式卡压器、电动切管机、 手动切管器。 六、质量控制要点 1管道插入管件前,应将管道、管件的连接口擦拭干净。2管道插入管件深度 要到位。3安装钳口时,要保证钳口与管道垂直。4卡压连接时,上、下钳口必须完全封合,压力表读数必须达到规定值。 七、实用效果 本工法已经在苏州XX 大厦和YY 体育中心游泳馆的管道工程中运用,用户反 映使用效果很好。目前,苏州ZZF 城二期工程、浙江省疾病控制中心迁建工程正在施工安装阶段,安装到位的管道,经强度和严密性试验检查,工序质量均一次性达到验收标准。 确定管道长度 断管 划线 插入管件 卡压连接 卡压检查 管道试压 消毒冲洗

(完整版)薄壁不锈钢给水管道的卡凸式连接施工技术

为适用时代需要,薄壁不锈钢管已在工程给水中开始应用,通过与其它管材比较,得出其优越性。然后介绍了薄壁不锈钢管卡凸连接的施工方法。施工简单便捷,适用于建筑给水。 关键字:薄壁不锈钢卡凸式给水管道 1.引言 1.1不锈钢管道代替其它给水管道的趋势 在国外,生活给水管经历了镀锌管到塑料管和复合管再到不锈钢管的发展历程。如今,日本的自来水供水系统不锈钢管道普及率几乎达到100%,在该国薄壁不锈管用于给水系统已有很久历史。不锈钢管道已在该国被公认为“最佳饮用水容器材料”。在我国,在国家明令严禁将镀锌管用于给水系统以后,铝塑复合管、PE管、PP-R管等管道发展迅速,但从实际使用上看,这些管道在不同程度上还存在不足之处,不能良好改善供水系统和纯净饮用水的质量要求。 因此,不锈钢管道代替其它给水管道是时代的趋势 1.2 薄壁不锈钢管卡凸式连接的产生 目前薄壁不锈钢管道无论在生产成本、连接安全性、减少资源浪费、健康环保上都有着明显的优势,成为了国家的主导推广用管,常见的连接类型有卡压式、环压式、翻边式、粘结式、自带螺纹式、承插式、凹环式、卡箍式、插销式、焊接式等连接方式。但在实际施工过程中都不同程度地表现出以下缺点:现场施工困难、日常改动维护局限性大、对施工人员技术要求高、迅速装配连接困难、连接缝隙容易产生的液体残留、受使用环境影响安装质量、当管内流体压力不稳

定或者压力增高时管道中存在很大的轴向分离力,极容易使脱离造成流体泄漏等技术瓶颈。卡凸式连接很好地解决了这些问题。 1.3本文论述的目的和内容 由于不锈钢给水管道相对于其它管道具有很大优势,在未来的工程领域中将会得到广泛应用。因而,对不锈钢管道如何更好更快地施工,对于施工单位来说,是一项应该研究和总结的课题。本文将主要谈谈卡凸式连接薄壁不锈钢管道的施工。 2.正文 2.1 卡凸式不锈钢给水管道连接适用范围 不锈钢管卡凸式连接适用于给水温度在-40℃至200℃、工作压力不大于1.6MPa的流体输送。广泛用于饮用纯净水、生活饮用水、冷水、热水、海水、燃气、消防、工业、医用气体等流体输送用的不锈钢管路。 2.2不锈钢卡凸式连接施工特点 2.2.1省时节约成本 卡凸式管件的安装时间仅为焊接式或套丝管件的0.25倍时间,不仅缩短了工期,而且降低输送成本,耐腐蚀性能优越,在长期使用的过程中不会结垢,内壁光洁如故,输送能耗低,节约输送成本,是输送成本最低的水管材料。 2.2.2 无火源 施工现场不需要使用火源,提高施工安全性能。 2.2.3凸环方便,锁紧螺母简单

薄壁不锈钢管施工工艺

薄壁不锈钢管施工工艺 所属分类:-> -> -> 资料来源:筑龙网编制日期:2012-2-21 点击:669 薄壁不锈钢管施工工艺 1、施工工艺流程 施工准备→材料进场检验→下料→放线→支、吊架制作安装→阀门检验→ 管道焊接安装→酸洗、钝化→系统试压→管道清洗 a.不锈钢管焊接工艺: 焊接母材:不锈钢管,壁厚δ=,材质304 焊接材料:不锈钢焊丝,φ,材质304 焊接形式:手工无填充氩弧自熔焊(管道全充气) 钨极规格:φ= 焊机电流:60~160A 焊机氩气流量:9~20ml/s 管内氩气流量:根据焊工操作手法而定。 质量标准:焊缝外观与母体表面平齐,呈鱼鳞状,无氧化、气孔、裂纹凸凹表面熔合、错边等缺陷,焊缝宽度为母材厚度的2倍左右。单面焊接双面成形。 内壁要求:光滑,与母体内壁平齐,其它同上。 焊接检验及质量控制: 焊接质量检验包括焊接前、焊接过程中和焊接结束后三个过程,一般应注意以下几点:(1)对多层焊接来说焊缝外观检验应在外行尺寸范围内,焊缝余高1~2mm,焊缝宽度约为坡口宽度,大于坡口两侧1~2mm,表面不得有气孔、裂纹等。

(2)焊缝边缘与母材应圆滑过渡,全部焊缝应成形美观。 (3)无损检验探伤按照国家标准执行。 (4)质量控制除前面所述之外,还应遵守下列原则: ①严禁在焊件上引弧、试电流等。 ②多层焊时接头应错开,收弧时将弧坑填满。 ③采用氩弧焊时保证焊接一次完成。 ④焊接完毕后清除焊缝及焊接时飞溅等杂物。 ⑤认真填写焊接工作记录等有关焊接表格。 b、操作工艺: 将对接两部件的两个端面用坐拐尺卡校修磨绝对平齐、垂直,达到两端面靠近后无透视线为准,多焊点将两端面点焊牢固,距焊缝两端加堵成腔,调整好充气气压和焊机气压,使充气处于流动状态。将管内空气排净后再施焊。对于管道内充氩气一般采用的方法有: ①采用堵板将管道焊件两头堵上,用氩气胶管把氩气送入管内,被焊管件内的氩气纯度达到焊接要求时方可进行施焊,压力流速为—升/分钟。 ②采用速溶纸将管道焊件离焊口30mm处堵上,从焊口处用氩气胶管直接送气到管内,以达到氩弧焊接条件要求,完成焊接。 c、焊接操作简述: 氩弧焊枪嘴顺手的腕力摆动,沿环焊缝接近切向运行,使钨极尖距管表面5mm以内运动。d、焊后处理: 焊件施焊完成后,必须等金属晶体完成结晶后,一般在24小时后。采用酸洗方法来处理焊口,清除因加热而产生的晶间腐蚀、析出的碳化物。用百洁布及水擦净。以保证焊件表面的耐腐蚀性和机械性能。 2、施工技术和方法 本部分施工管道主要是给水管道的支管,一般施工部位位于各个楼层平面内,在放线时一般要

(完整版)薄壁不锈钢管卡压式连接施工方案

薄壁不锈钢管卡压式连接 施工方案 编制单位:辽宁洪宇建筑安装工程有限公司

编制依据: 1、GB/T1999228.1-2003《不锈钢卡压式管件》 2、GB/T19228.2-2003《不锈钢卡压式管件连接用薄壁不锈钢管》 3、GB/T19228.3-2003《不锈钢卡压式管件用橡胶O型密封圈 4、CECS153:2003《建筑给水薄壁不锈钢管管道工程技术规程》 5、04S407-2《建筑给水金属管道安装薄壁不锈钢管》 工程概况:管道采用薄壁不锈钢管,连接方式:卡压式连接,施工质量控制及技术要点。 一、薄壁不锈钢管卡压式连接工艺要求 薄壁不锈钢管卡压连接管件的端部 U型槽内装有O型密封圈,安装时将不锈钢管插入管件中,用专用压钳卡压管件端部,使不锈钢水管和管件端部同时收缩( 外小里大,表面形成六角形 ),从而达到连接强度,并满足密封要求。 (一)、主要安装施工工艺 安装前准备→确定管道长度→预制加工→插入管件卡压连接→干管安装→立管安装→支管安装→管道试压→消毒冲洗。 1、主要施工材料及机具

2、安装前准备工作 结合施工现场,熟悉施工图纸,在楼层结构施工过程中,配合土建作穿墙壁和楼板的预留孔、槽,留孔或开槽尺寸宜符合下列规定:预留孔洞的尺寸宜比管外径大50~100mm,暗埋管道的墙槽深度为管外径加20mm,宽度为管外径加40~50mm,架空管道管顶上部净空不宜小于100mm。 3、预制加工:根据设计图纸规定的坐标和标高线,并结合现场实际情况,绘制加工草图,按图进行管段的预制加工和预装配,在管段预制加工的同时可进行成批量的支架制作。

4、干管安装: (1)将预制加工好的管段按编号运至安装部位进行安装。 (2)将各管段进行卡压连接,其操作步骤如下:①下料:小规格管材选用手动切管器截管,大规格管材则选用砂轮切割机截管,应使端面平齐垂直于轴线并去除毛刺;②连接管件和管材:在不锈钢管上画出需插入管件的长度。应满足表1的要求。然后将不锈钢管垂直插入卡压式管件中,应确认管子上所画标记线距端部的距离,公称直径15~25时为3mm。公称直径32~40时为5mm。确认后用专用液压钳卡住管件端部,通过液压工具加压完成管道的卡压连接。加压值分别为:管径DN25~40的5MPa,DN15~20的为4MPa。 (3)管道固定:用管卡、型钢将管道固定在墙或梁上,不得有松动现象,公称直径≤25mm的管道安装时可采用塑料管卡。 (4)管道敷设时严禁产生轴向弯曲和扭曲,穿过墙或楼板时不得强制校正。当与其它管道平行敷设时,应按设计要求预留保护距离,当设计无规定时其净距不宜小于100mm。当管道平行时,管沟内薄壁不锈钢管宜设在镀锌钢管的内侧。 (5)干管安装后必须进行水压试验,试验压力为工作压力的 1.5倍且不小于0.6MPa,管道系统加压宜采用手动泵缓慢进行,升压时间在10min以上,当压力达到规定试验压力后观察10min,如压力降低

焊接件通用技术规范汇总

焊接件通用技术规范 1.目的 为统一普通钢结构焊接件在工厂全过程的基本要求,特制订本规范。 2.范围 如顾客未对焊接件产品的加工及检验要求做出明确规定(含规范和图纸)、或已给出的规定不全时,在技术文件编制、加工制作、性能试验、检验规则以及标识、包装、运输、贮存和检验等环节须执行本规范的要求。 3.一般要求 3.1焊接件的制造应符合经规定程序批准的产品图样、技术文件和本标准的规定。 3.2焊接件材料和焊接材料 3.2.1用于焊接件材料的钢号、规格、尺寸应符合产品图样的要求。 3.2.2用于焊接件的材料(钢板型钢等)和焊接材料(焊条、焊丝、焊剂等),进厂时应按照材料标准规定,验收合格后方准使用。 3.2.3对于无牌号和无合格证书的焊接件材料和焊接材料须进行检验和鉴定,确认合格后方准使用。 3.2.4原材料下料前的形状偏差应符合有关标准规定,否则应予以矫正或另作他用(矫正可下料前校正,也可下料后校正),使之达到要求。矫正后,钢材表面不应留有明显的损伤。 3.3焊接零件未注公差尺寸的形位公差 3.3.1零件尺寸的极限偏差 手工气割的板材、型钢(角钢、工字钢、槽钢)零件尺寸的极限偏差应符合表1规定。 3.2.2零件形位公差 3.2.2.1板材零件表面的直线度和平面度公差应符合表2规定,直线度应在被测面的全长上测量。 表2 mm

3.2.2.2型材零件的直线度、平面度、垂直度公差应符合表3的规定,歪扭误差应符合表4的规定。 表3 mm

3.2.2.3板材与型材零件切割边棱对表面垂直度,不得大于表5规定。 图1 L—边棱长度;t—直线度 3.2.2.4板材零件边棱之间的垂直度与平行度,不得大于相应尺寸的公差之半(见图 2)。 t≤Δ 图2 3.2.2.5型材零件切割断面对其表面的垂直度以及型材零件切割断面的平行度,不得大于型材零件切割断面之间的尺寸公差之半(见图3)。 图3 3.2.2.6弯曲成型的筒体零件尺寸的极限偏差、圆角和弯角,(≥5mm钢板)应符合表6规定。

焊接技术规范

焊接技术规范 3.1焊接前准备工作 2.2.2焊工必须掌握焊接技术理论和实际操作技能,并取得国家劳动部门颁发的焊工操作证书。 2.2.3焊工除具备必须的理论知识和实际操作能力外,还应具备良好的职业素养,能切实遵守各项制度的规定,并认真进行焊接质量自检。 3.1.1在焊工上岗作业前,分包商应对其进行培训和考核,考核内容包括:做2块氩弧焊、电弧焊试样进行评定,合格后按电弧焊点焊、电弧焊连续焊、氩弧焊连续焊、氩弧焊及电弧焊连续焊规定四类焊接作业许可范围,严禁越类施焊。3.1.2分包商应做好上述焊工培训和考核记录,并报总包商审批。 3.1.3检查材料的表面质量,如保护膜或镀层是否无划伤、碰伤,外表面是否无锈蚀、色泽是否正常等,不合格的料件严禁进入下道工序,并做好检查记录。3.1.4检查料件外形及尺寸是否符合要求,如平整度、长度及对角线尺寸、断面尺寸、变形等,不合格的料件严禁进入下道工序,并做好检查记录。 3.1.5焊接前对所需焊接部位进行细致统筹,认真辨认,开好坡口,清理焊接区域,预先需要矫正的材料应处理得当,保证矫正时不破坏材料。 3.1.6槽体焊接坡口要求:为保证槽体焊缝质量,槽体对接焊缝采用两面焊接,外面采用钨极氩弧焊,内面采用手工电弧焊,故要求开X型坡口,采用手执砂轮机磨制坡口。 3.1.7仔细检查调试焊机,工装夹具,做好焊接防护措施,保证焊接安全及材料外形、表面质量在焊接时不被损坏。 3.1.8在材料上正确划定焊接工艺基准线。 3.1.9准备好焊接平台。 3.1.10在安装现场的焊接作业属特种作业管理的范畴,必须提前在总包商项目部办理动火作业审批手续;若是高处焊接作业,则还应遵守登高作业的相关规定。 3.1焊接 3.2.1焊接前应再次对构件进行校正,按2.2.4、要求进行。

薄壁不锈钢管道常用的几种连接方式

薄壁不锈钢管道常用的几种连接方式 上世纪90年代末,我国国内的一些企业,如江苏、四川、浙江、北京等地的一些管材管件生产企业,在消化吸收国外先进的连接技术的基础上,开始了薄壁不锈钢管道连接方法领域的研究与开发,并取得许多专利技术。 目前薄壁不锈钢管的连接方式多样,常见的管件类型有压缩式、卡压式、可挠式、卡箍式、胶粘式、活接式法兰连接、承插焊接式、焊接式及焊接与传统连接相结合的派生系列连接方式。 这些连接方式,根据其原理不同,其适用范围也有所不同,但大多数均安装方便、牢固可靠。 这些连接方式采用的密封圈或密封垫材质,大多选用符合国家标准要求的硅橡胶、丁腈橡胶和三元乙丙橡胶等,免除了用户的后顾之忧。 压缩式连接 压缩式连接:就是将配管插入管件的管口,由螺母紧固,用螺旋力将管口部的套管通过密封圈压缩,起密封作用,完成配管的连接。 特点:单从连接讲,管壁可以相对较薄、节材,安装方便,能拆卸,便于维修,工具拉拔力大。 适用范围:DN50以下,可明装。 说明:压缩式连接需要将配管的管端翻边,或在配管的管端用沟槽工具旋起一道凸槽,或在管端旋凹槽加C型止推圈,现场加工的工作量大,质量得不到保障。 卡压式连接 卡压式连接:卡压式管件端部的U型槽内装有特制的橡胶密封圈,安装时将不锈钢管插入承口管件至定位台阶位置,用专用的卡压工具对U型槽和U型槽一侧或两侧的卡压部位同时进行挤压。橡胶密封圈受挤压后起密封作用,卡压部位管件和管材的同时收缩变形(剖面形成六角形状)起定位固定作用,从而有效地实现了不锈钢管道的连接。 特点:安装简便快捷,密封可靠,但不能拆卸。 适用范围:DN100以下,可明装或暗埋。 说明:卡压式连接施工现场工作量小,仅需要切管、去毛刺、插管定位、卡压,对连接管材不需要作其他加工,避免了人为原因造成的质量缺陷。 可挠式连接 可挠式连接:就是将配管插入管件的管口,用专用扳手将盖形螺母紧固,通过压紧环将密封圈密封,从而完成配管和管件的连接。 特点:安装方便,能拆卸,能适应地基下沉等恶劣环境。 适用范围:DN60以下,室内明装、地下埋设配管,地震、地陷、重型车辆通过的环境。说明:需用沟槽机在现场对配管端部滚制凹槽以固定C型圈。 焊接式连接 焊接式连接:将配管的端部加工坡口,用手工或自动焊对配管作环状焊接。 特点:传统的连接方式,焊接强度高,但现场需具有焊接条件。 适用范围:大小管径均可,可明装或暗埋。 说明:要求配管的壁厚较厚,现场焊接对安装人员技术要求较高,无法作固熔处理,焊接质量不能得到充分保障。 承插焊接式连接 承插焊接式连接:就是将配管插入承插式管件内,管件与配管作环状氩弧焊起密封作用,

薄壁金属管道热熔连接技术

薄壁金属管道热熔连接技术 不锈钢水管焊接技术的应用范围在建筑及工业医用的范围很广,特别是装饰施工领域,由于技术原因及管道自身原因,在实际的应用及铺设过程中都需要进行施工处理。当前我国主要使用的不锈钢管道以薄壁材质的不锈钢管道为主,在使用过程中,应要求对薄壁不锈钢管道焊接的技术使用必须严格的安规章制度要求进行,在有效的范围能提高薄壁不锈钢管道焊接技术的使用及发展。 一、技术特点 不锈钢管道焊接为采用热熔工艺,将两连接件熔接,达到连接效果。相对于其他连接接方式,优缺点为: 1.0.1 连接强度高,抗水压性能强; 1.0.2 现场焊接口的焊缝气体保护难以达标,造成焊缝易生锈,直接降低管道使用寿命; 1.0.3 安装质量对焊机工人的技术依赖性强,质量难稳定; 1.0.4 不可拆卸,修复难。 二、适用范围 不锈钢管道焊接工艺主要适用于各种住宅、酒店、办公楼等的冷热水管的施工,施工难度低,施工范围广。 三、技术性能 3.1 管材与管件的选用,应根据使用环境介质因素、化学成分及其使用压力,而选用相应等级的产品,以确保焊缝金属组织和机械性能。 3.2 氩气应符合国家标准《氩气》GB4842的规定,应选用纯度为99.96%的氩气,若杂质含量过多,会削弱氩气的保护效果,直接影响焊缝质量。 3.3 电极材料采用铈钨极。铈钨极的端头形状和直径对焊接过程的稳定性和焊缝成型有很大的影响。圆锥形平端效果最佳,见图3.3-1。

图3.3-1 圆锥型示意图 根据所焊接管道厚度和焊接电流的大小来选用钨极,焊接技术参数见表3.3-1。 表3-1 焊接若干技术参数 焊枪选用PW—150型风冷枪,喷嘴孔径的大小直接影响保护效果,一般喷嘴孔径选用Φ10mm。

焊接技术标准规范标准[详]

1.1主题内容 本标准规定了电子电气产品焊接用材料和导线与接线端子、印制电路板组装件等 的焊接要求以及质量保证措施。 4. 2工具、设备及人员要求 4. 2. 1工具 电烙铁应为温控型的,烙铁头空焊温度应保持在预选温度的士 5. 5℃之内,烙铁头的形状应符合焊接空间要求,并保证良好的接地。与邻近导电通路之间焊料不应出现拉丝、桥接等现

相关文档