外脚手架拆卸(方案)报审表
工程名称:西陵区2015年既有建筑外立面综合整治项目五标段编号:
致:宜昌宏业项目管理有限公司(监理公司)
我方已根据施工合同的有关规定完成了西陵区2015年既有建筑外立
面综合整治项目五标段外脚手架拆卸方案编制,并经我单位上级技术负
责人审核批准,请予以审核。
附:外脚手架拆卸方案(1份)
承包单位(章)
项目经理
日期
专业监理工程师审查意见:
专业监理工程师
日期总监理工程师审核意见:
项目监理机构
总监理工程师
日期
西陵区2015年既有建筑外立面综合整治项目五标段
外墙脚手架拆卸方案
编制单位:湖北远大建设集团有限公司
编制人:
审核人:
审批人:
日期:
目录
1.工程概况 (3)
2.编制依据 (3)
3.脚手架拆除 (4)
4.安全作业 (5)
5.脚手架卸载计算书 (6)
一、工程概况
项目地点:西陵二路6号、育才路1号、珍珠路37号、珍珠路35号、西陵二路33号、西陵二路35号、西陵二路39号、西陵二路32-1号、西陵二路32-3号、西陵二路32-4号、石板溪1号、夷陵大道46号、夷陵大道48-1号、夷陵大道48-2号、北门外正街82号
建设单位:宜昌市西陵区住房和城乡建设局
监理单位:宜昌宏业项目管理有限公司
设计单位:深圳市华纳国际建筑设计有限公司
施工单位:湖北远大建设集团有限公司
二、编制依据
1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》。(JGJ130—2011)
2、建筑施工安全检查标准(JGJ59—2011)
三、脚手架的拆除:
1)拆除脚手架必须有拆除方案,并认真向操作人员进行安全技术交底。
2)全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求。
3)根据检查结果补充完善施工组织设计中的拆除顺序和措施,经主管部批准后方可
实施。
4)清除脚手架上杂物及地面障碍物。
5)拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业。
6)连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连接墙件整层或数层拆除后再拆除脚手
架;分段拆除高差不应大于2步。如高差大于2步,应增设连墙件加固。
7)当脚手架拆至下部最后一根长立杆高度时,应先在适当位置搭设临时抛撑加固后,再拆除连墙件。
8)拆下的扣件和配件应及时运至地面,严禁高空抛掷。
9)拆除的高处作业人员,必须戴安全帽,系安全带,扎裹腿穿软底鞋。
10)拆立杆时,应先抱住立杆再拆开最后两个扣,拆除大横杆,斜撑,剪刀撑时,应
先拆中间扣,然后托住中间,再解端头扣。
11)拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先
通知对方,以防坠落。
12)大片架子拆除前应将上料平台等先行加固,以便拆除后能确保其完整,安全和稳定。
13)拆除时,应注意成品保护。
14)在拆架过程中,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。
四、安全作业:
1.操作工人应执证上岗,进场前应经安全培训和交底。
2.上岗前检查安全设施、用具是否完备可靠。
3.严格遵守有关安全生产法规,管理人员不违章指挥,操作工
人不违章作业。
4.
严格安全交底制度并作好记录。
5.抓好日常管理,防止拉杆等安全设施被随意拆除。并且每天对卸载钢丝绳进行检查,如发现钢丝绳松动或过紧,及时对其进行调整,防止钢丝绳过紧绷断或松动不受力。
6.高空作业必须戴好安全帽,系好安全带,作好个人防护,确保操作的安全性,防患于未然,此项必须严格要求施工作业班组执行。
7.
作业层上的施工荷载要符合要求,不得超载。
8.脚手架的拆除按照先支的后拆,后支的先拆的顺序,绝对不允许由上向扔掷架管,架管从窗口卸到楼层,之后再运输到地面。
9.在脚手架使用期间,严禁拆除主节点处纵、横的水平杆,纵横向扫地杆和连墙杆。
五、脚手架卸载计算书:
1、操作层荷载计算:脚手架上操作层附加荷载不得大于2700N/M
2,考虑动力系数 1.2,超载系数2,脚手架自身重力为300×N/M 2
操作层附加荷载W 1为:
W 1=2×1.2(2700+300)=7200N/M
2
2、非操作层每层荷载计算:
钢管理论重力为38.4N/M ,扣件重力按10N/个,剪力撑长度近似按对
角支撑的长度计算:L=M 2
2
5.15
.1=2.12M
每跨脚手架面积S=1.5M ×1.2M=1.8M
2
非操作层荷载W 2为W 2=
8
.14
10
3.1
4.382
12
.22.125
.12
5
.1+++N/m
2
=339N/m 2
式中1.3为考虑钢管实际长度的系数
3、立杆设计荷载计算:
采用φ48×3.5mm 钢管,截面特征为A=4.893×102mm 2i=15.78mm
L 0=UL=0.77×1500mm=1155mm
=L 0/i=1155/15.78=73.19
欧拉临界应力:
δ=
2
2
=
192
.732100002
Mpa=386Mpa
=0.3(121001)2=2)
01578.0100(3
.0=0.12设计荷载N 为:N=
2
10
89.42
[
2
386
12.01170)++(-386170
2
38612.01
170(
2
)
)++(]N
=349.5=34.9KN
4、脚手架立杆底座和地基承载力验算
脚手架立杆传到基础底面的轴心力设计值N=22KN ,立杆基础采用5cm 厚木垫板,底
板面积为0.25M 2,地基为粘土,地基承载力特征值为190KN/m 2。Ad=a ×b(a 和b 为垫板的两个边长且不小于200mm),当Aa 的计算值大于0.25M 2时,则取0.25M 2计算。N=22KN <Rd=40KN
可满足要求
又已知fak=190KN/m 2取K=0.5地基承载力验算:
Ad
N =
25
.022KN/m 2=88KN/m 2<kfak=0.5×190=95KN/m 2
故知地基承载力满足要求
K —脚手架地基承载力调整系数,对粘土取0.5经过计算,脚手架的整体稳定性和局
部稳定性均满足要求。5、钢丝蝇卸载计算:
经查上式1所计算结果:
操作层W 1=2×1.2(2700+300)=7200N/M
2
假设钢丝蝇承受脚手架操作层的荷载为7200N/M 2,钢丝蝇与脚手架连接角度为680,
则计算得钢丝蝇所承受荷载为:7200/sin680 =7766.99N/M 2,钢丝蝇间距设计为 4.5米,即每根钢丝蝇所承受的力:7766.99×4.5÷2=17475.72N
查材料手册得φ15钢丝蝇承载力为15T ,即为15×1000×10=150000N >17475.72N ,故满足荷载要求。
施工要求:本工程原拟采用单立杆式双排扣件式钢管脚手架作为主体和装修施
工外脚手架。在七层处使用钢丝绳和对拉螺栓对整体外架进行卸载,以利于施工中的卸载和脚手架的整体稳定性,以便满足安全使用规范要求。