文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 脚手架卸载施工方案

脚手架卸载施工方案

脚手架卸载施工方案
脚手架卸载施工方案

外脚手架拆卸(方案)报审表

工程名称:西陵区2015年既有建筑外立面综合整治项目五标段编号:

致:宜昌宏业项目管理有限公司(监理公司)

我方已根据施工合同的有关规定完成了西陵区2015年既有建筑外立

面综合整治项目五标段外脚手架拆卸方案编制,并经我单位上级技术负

责人审核批准,请予以审核。

附:外脚手架拆卸方案(1份)

承包单位(章)

项目经理

日期

专业监理工程师审查意见:

专业监理工程师

日期总监理工程师审核意见:

项目监理机构

总监理工程师

日期

西陵区2015年既有建筑外立面综合整治项目五标段

外墙脚手架拆卸方案

编制单位:湖北远大建设集团有限公司

编制人:

审核人:

审批人:

日期:

目录

1.工程概况 (3)

2.编制依据 (3)

3.脚手架拆除 (4)

4.安全作业 (5)

5.脚手架卸载计算书 (6)

一、工程概况

项目地点:西陵二路6号、育才路1号、珍珠路37号、珍珠路35号、西陵二路33号、西陵二路35号、西陵二路39号、西陵二路32-1号、西陵二路32-3号、西陵二路32-4号、石板溪1号、夷陵大道46号、夷陵大道48-1号、夷陵大道48-2号、北门外正街82号

建设单位:宜昌市西陵区住房和城乡建设局

监理单位:宜昌宏业项目管理有限公司

设计单位:深圳市华纳国际建筑设计有限公司

施工单位:湖北远大建设集团有限公司

二、编制依据

1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》。(JGJ130—2011)

2、建筑施工安全检查标准(JGJ59—2011)

三、脚手架的拆除:

1)拆除脚手架必须有拆除方案,并认真向操作人员进行安全技术交底。

2)全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求。

3)根据检查结果补充完善施工组织设计中的拆除顺序和措施,经主管部批准后方可

实施。

4)清除脚手架上杂物及地面障碍物。

5)拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业。

6)连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连接墙件整层或数层拆除后再拆除脚手

架;分段拆除高差不应大于2步。如高差大于2步,应增设连墙件加固。

7)当脚手架拆至下部最后一根长立杆高度时,应先在适当位置搭设临时抛撑加固后,再拆除连墙件。

8)拆下的扣件和配件应及时运至地面,严禁高空抛掷。

9)拆除的高处作业人员,必须戴安全帽,系安全带,扎裹腿穿软底鞋。

10)拆立杆时,应先抱住立杆再拆开最后两个扣,拆除大横杆,斜撑,剪刀撑时,应

先拆中间扣,然后托住中间,再解端头扣。

11)拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先

通知对方,以防坠落。

12)大片架子拆除前应将上料平台等先行加固,以便拆除后能确保其完整,安全和稳定。

13)拆除时,应注意成品保护。

14)在拆架过程中,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。

四、安全作业:

1.操作工人应执证上岗,进场前应经安全培训和交底。

2.上岗前检查安全设施、用具是否完备可靠。

3.严格遵守有关安全生产法规,管理人员不违章指挥,操作工

人不违章作业。

4.

严格安全交底制度并作好记录。

5.抓好日常管理,防止拉杆等安全设施被随意拆除。并且每天对卸载钢丝绳进行检查,如发现钢丝绳松动或过紧,及时对其进行调整,防止钢丝绳过紧绷断或松动不受力。

6.高空作业必须戴好安全帽,系好安全带,作好个人防护,确保操作的安全性,防患于未然,此项必须严格要求施工作业班组执行。

7.

作业层上的施工荷载要符合要求,不得超载。

8.脚手架的拆除按照先支的后拆,后支的先拆的顺序,绝对不允许由上向扔掷架管,架管从窗口卸到楼层,之后再运输到地面。

9.在脚手架使用期间,严禁拆除主节点处纵、横的水平杆,纵横向扫地杆和连墙杆。

五、脚手架卸载计算书:

1、操作层荷载计算:脚手架上操作层附加荷载不得大于2700N/M

2,考虑动力系数 1.2,超载系数2,脚手架自身重力为300×N/M 2

操作层附加荷载W 1为:

W 1=2×1.2(2700+300)=7200N/M

2

2、非操作层每层荷载计算:

钢管理论重力为38.4N/M ,扣件重力按10N/个,剪力撑长度近似按对

角支撑的长度计算:L=M 2

2

5.15

.1=2.12M

每跨脚手架面积S=1.5M ×1.2M=1.8M

2

非操作层荷载W 2为W 2=

8

.14

10

3.1

4.382

12

.22.125

.12

5

.1+++N/m

2

=339N/m 2

式中1.3为考虑钢管实际长度的系数

3、立杆设计荷载计算:

采用φ48×3.5mm 钢管,截面特征为A=4.893×102mm 2i=15.78mm

L 0=UL=0.77×1500mm=1155mm

=L 0/i=1155/15.78=73.19

欧拉临界应力:

δ=

2

2

=

192

.732100002

Mpa=386Mpa

=0.3(121001)2=2)

01578.0100(3

.0=0.12设计荷载N 为:N=

2

10

89.42

[

2

386

12.01170)++(-386170

2

38612.01

170(

2

)++(]N

=349.5=34.9KN

4、脚手架立杆底座和地基承载力验算

脚手架立杆传到基础底面的轴心力设计值N=22KN ,立杆基础采用5cm 厚木垫板,底

板面积为0.25M 2,地基为粘土,地基承载力特征值为190KN/m 2。Ad=a ×b(a 和b 为垫板的两个边长且不小于200mm),当Aa 的计算值大于0.25M 2时,则取0.25M 2计算。N=22KN <Rd=40KN

可满足要求

又已知fak=190KN/m 2取K=0.5地基承载力验算:

Ad

N =

25

.022KN/m 2=88KN/m 2<kfak=0.5×190=95KN/m 2

故知地基承载力满足要求

K —脚手架地基承载力调整系数,对粘土取0.5经过计算,脚手架的整体稳定性和局

部稳定性均满足要求。5、钢丝蝇卸载计算:

经查上式1所计算结果:

操作层W 1=2×1.2(2700+300)=7200N/M

2

假设钢丝蝇承受脚手架操作层的荷载为7200N/M 2,钢丝蝇与脚手架连接角度为680,

则计算得钢丝蝇所承受荷载为:7200/sin680 =7766.99N/M 2,钢丝蝇间距设计为 4.5米,即每根钢丝蝇所承受的力:7766.99×4.5÷2=17475.72N

查材料手册得φ15钢丝蝇承载力为15T ,即为15×1000×10=150000N >17475.72N ,故满足荷载要求。

施工要求:本工程原拟采用单立杆式双排扣件式钢管脚手架作为主体和装修施

工外脚手架。在七层处使用钢丝绳和对拉螺栓对整体外架进行卸载,以利于施工中的卸载和脚手架的整体稳定性,以便满足安全使用规范要求。